文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下接地保护要求

井下接地保护要求

井下接地保护要求
井下接地保护要求

井下接地保护要求 Prepared on 22 November 2020

煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则

一、总则

1、电气设备绝缘损坏时,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,人若接触上,就会发生触电事故。保护接地就是为了避免人身触电事故的发生。

2、36V以上的电气设备的金属外壳,构架、铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地。

在矿井中禁止使用无接地芯线(或无其它可供接地的护套,如铅皮、铜皮等)的橡套或塑料电缆。

3、所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。

4、主接地极应浸入水仓中,主、副水仓必须各设一块。矿井有几个水平时,每个水平的总接地网都要与主、副水仓中的主接地极连接。

5、在下列地点应装设局部接地极:

①每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。

②每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。

③每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

④无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。

⑤连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。

6、局部接地极最好设在巷道水沟内,无水沟时应埋设在潮湿的地方。设在巷道水沟内的局部接地极及接地引线,不得影响水的正常通过和水沟清理。

7、矿井内部所有需要接地的设备,均通过接地用的连线导线直接与接地母线(或辅助接地母线)或铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮套或橡套电缆的接地芯线(或接地护套)相连

接。而接地母线(或辅助接地母线)与连接在一起的所有电缆的接地部分,又均通过各接地导线同各局部接地极相连接,最后都直接汇接到主接地极上,从而构成一个全矿井内容完整的不间断的总接地网。

8、矿井内分区从井上独立供电者,可以单独在井下或井上设置分区的主接地极,但其总接地网的接地电阻应不得超过2Ω。

9、严禁井下配电变压器中性点直接接地,严禁由地面上中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电,但专供井下架线电机车变流设备用的专用变压器不在此限。

10、每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连。禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地部分串联。

11、接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。采区配电点及其它机电硐室的辅助接地母线,应采用断面不小于25mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。

12、连接导线、接地导线应采用断面不小于25 mm2的裸铜线、断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。额定电压低于或等于127V的电气设备接地导线、连接导线,可采用断面不不小于6mm2的裸铜线。

13、严禁采用铝导体作为接地极、接地母线、辅助接地母线、连接导线和接地导线。

14、未镀锌的铠装电缆的钢带(或钢丝)要定期进行防腐处理,1~2年应涂刷一次。

15、从任意一个局部接地装置处所测得的总接地电网的电阻值,不应超过2Ω。

每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线(或其它相当接地导线)的电阻值,都不得超过1Ω。

16、本细则仅适用于煤矿井下的保护接地系统。

二、井下接地装置的安装

㈠、保护接地的接地极

1、主接地极

①主、副水仓的主接地极和分区的主接地极、均应采用面积不小于0.75 m2,厚度不小于5mm的钢板。如矿井水为酸性时,应视其腐蚀性情况适当加大其厚度或镀上耐酸金属或采用其他耐腐蚀钢板。

②安装主接地时,应保证接地母线和主接地极连接处不承受较大拉力,并应设有便于取出主接地极进行检查的牵引装置。

2、局部接地极

①埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6 m2,厚度不小于3mm的钢板。

②埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面,并必须埋设在潮湿地方。

如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m,直径不得小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透眼,两根铁管均垂直于地面,并必须埋设在潮湿的地方。两管之间相距5m以上,且在与接地网连接前,必须

实测由两根铁管经连接导线和接地导线连接后组成的局部接地极的接地电阻,接地电阻值不得大于80Ω。

㈡、固定电气设备的接地方法

1、变压器的接地,应将高、低压侧的铠装电缆的钢带、铅皮用连接导线分别接到变压器外壳上的专供接地的螺钉上。如用橡套电缆时,将电缆的接地芯线接到进出线装置的

内接地端子上,然后将变压器外壳的接地螺钉用连接导线接到接地母线(或辅助接地母线)上。

2、电动机的接地,可直接将其外壳的接地螺钉接到接地母线(或辅助接地母线)上。橡

套电缆应将专用接地芯线与接线箱(盒)内的接地螺钉连接。如用铠装电缆时,应将端头的铠装钢带(钢丝)、铅皮同外壳的接地螺钉连接。禁止把电机的底脚螺栓当作外壳的接地螺钉使用。

3、高压配电装置的接地,应将各进、出口的电缆头接地部分(铠装、铅皮或接地芯线头)分别用独立的连接导线连接到配电装置的接地螺钉上,然后用连接导线将进口电缆头接地螺钉与底架接地螺钉相连接,最后连接到接地母线(或辅助接地母线)上,也可将电缆头的接地部门直接与接地母线(或辅助接地母线)相连。

4、井下各机电硐室、各采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)及各配电点的电气

设备的接地,除通过电缆的铠装层、屏蔽层或接地芯线与总接地网相连外,还必须设置辅助接

地母线。其所有设备的外壳都必须用独立的连接线接到辅助接地母线上。辅助接地母线还必须用接地导线与局部接地极连接。

5、井下中央变电所所有设备的接地,除与电缆的接地部分接地外,其外壳均分别用独立的连接导线直接与连接主、副水仓中主接地极的接地母线相连接。

6、电缆接线盒的接地,应将接线盒上的接地螺钉直接用导线与局部接地极相连接。

接线盒两端铠装电缆的接地,用绑扎方法通过与接地导线相连接的连接导线把两端电缆的铅皮层和钢带(钢丝)层连接起来。

接线盒两端电缆头的钢带层和铅皮层用连接导线绑扎时。应沿电缆轴向把铅皮二等或三等分割开并倒翻180度,把铅皮贴在钢带上,铅皮与钢带接触处应打磨光洁,沿电缆轴向绑扎长度不得小于50mm。

㈢、移动电气设备的接地方法

1、移动电气设备的接地,是利用橡套电缆的接地芯线来实现的。接地芯线的一端和移动电气设备进线装置内的接地端子相连,另一端和起动器出线装置中的接地端子相连。接地芯线和接地端子相连时,务使接地芯线比主芯线长一些。起动器外壳与总接地网或局部接地极相连。

2、移动变电站的接地,应先将高、低压侧橡套电缆的接

地芯线分别接到进线装置的内接地端子上,用连接导线将高压侧电线引入装置上的外接线端子与高压开关箱上的外接地端子连接牢固。再将高、低压侧开关箱和干式变压器上的外接地螺钉分别用独立的连接导线接到接地母线(或辅助接地母线)上。

㈣、接地线的连接和加固

1、接地母线与主接地极的连接要用焊接。接地导线与接地母线的连接最好用焊接,无条件时,可用直径不小于10mm的镀锌螺栓加防松装置拧紧连接,连接处应镀锡或镀锌。用裸线绑扎时,沿接地母线轴向绑扎长度不得小于100mm。

2、在混凝土及料石砌碹的机电硐室里,接地母线或辅助接地母线应用铁钩或卡子固定在接近地面的碹墙上。

三、接地装置的检查和测定

㈠、保护接地的检查

1、有值班人员的机电硐室和有专人操作的电气设备的保护接地,每班必须进行一次全面检查。其它设备的保护接地,由维修人员进行每周不少于一次的全面检查。发现问题,立即处理,并应及时记录,处理不了的应向有关领导汇报。

2、电气设备在每次安装或移动后,应详细检查电气设备接地装置的完善情况。对那些震动性大及经常移动的电气设备,应特别注意,随时加强检查。

3、检查发现接地装置有损坏时,应立即修复。电气设备的保护接地装置未修复前禁止受电。

4、每年至少对主接地极和局部接地极详细检查一次,如发现接触不良或严重锈蚀等缺陷,应立即处理或更换,并应测其接地电阻值。主、副水仓的主接地极不得同时提出检查,必须保证一个工作。矿井水含酸性较大时,应适当增加检查次数。

㈡、接地电阻的测定

1、井下总接地网的接地电阻的测定,要有专人负责,每季至少一次;新安装的接地装置,投入运行前,测其接地电阻值,并必须将测定数据记入接地电阻测试记录。

2、在有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井内进行接地电阻测定时,应采用本质安全性接地摇表,如采用普通型仪器时,只准在瓦斯浓度1%以下的地点使用,并采取一定的安全措施。

湖南XXX煤业有限公司

机电部

2012-2-8

煤矿井下接地规范

错误!未找到引用源。 煤矿井下接地装置管理规范 一、适用范围 本标准适用于煤矿井下所有接地装置。 二、依据文件 《煤矿安全规程》(2009) 《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》(1998) 《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、检查、测定工作细则》(1998) 三、总则 1、保护接地:是为了避免由于电气设备绝缘损坏后,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,造成人身触电事故的发生。 辅助接地:配合检漏保护系统进行保护性能检测、试验用的接地设施。 2、电压36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地,其接地通过接地线(电缆接地芯线)与接地网可靠连接。 具有检漏保护且具有漏电试验功能的低压开关,必须设置辅助接地系统。 3、所有必须接地的设备和局部接地装置,均要与总接地网连接(检漏装置用的辅助接地系统除外)。 4、下列地点必须装设局部接地极: 4.1 每个采区变电所(包括移动变电站和干式变压器); 4.2 每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备; 4.3 每个低压配电点; 4.4 连接动力电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置;

4.5 架空线分区开关、架空线自动停送电开关等。 5、移动电气设备(除供配电的专用设备)及电压等级为36V及以下安全电压或127V的照明灯、红灯、镇流器、按钮及1140V、660V低压橡套电缆的接线盒等电气设备,必须通过电缆的接地线芯线与接地网络连成一体,实现接地保护,此时可不另设局部接地极。 6、每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连;禁止几台设备串联接地,禁止同台设备的几个接地部分串联接地。 7、所有电气设备的接地引线,必须经电气设备的专用接地螺栓上引至接地母线或接地极上,严禁连接到地脚螺栓等非专用接地螺栓上。 8、从任意一个局部接地装置和辅助接地装置处,所测得的接地网的接地电阻值均不得超过2Ω。 每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线(或其它相当接地导线)的电阻值,都不得超过1Ω。 新安装的接地系统在与接地网连接前,必须实测由接地极经连接导线和接地导线连接后组成的局部接地极的接地电阻,接地电阻值不得大于2Ω。 9、局部接地极和辅助接地极之间的距离不得小于5m,严禁接地极埋入混凝土中。 10、由于电气设备拆除、搬迁等原因,闲置不用的接地极、接地母线、接地导线、专用托架等应及时拆除。拆除后具备继续使用条件的接地装置应进行除锈防腐处理后可继续使用。 四、接地装置制作安装技术标准 1、泵房水仓接地装置 1.1 泵房水仓的主接地极,采用2块面积不小于0.75m2、厚度不小于

井下电气设备保护接地装置技术标准

井下电气设备保护接地装置技术标准 一、技术内容及要求: 1、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电源的电气设备的金属外壳,构架,铠装电缆的细带(或钢丝),铅皮或屏蔽护套必须有保护接地。 2、所有必须接地的设备和局部接地装置,都要有总接地网相连。 3、主接地极应浸入水仓中,主、副水仓必须各设一块,矿井有几个水平时,每个水平总接地网都要与主、副水仓中的主接地极连接。 4、主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm。 5、下列地点必须装设局部接地极: 1) 、每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器) 2)、每个装有电气设备的铜室和单独装设的高压电气设备 3)、每个低压配电点或装有三台以上电气设备的地点 4)、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。 5)、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及变压器电缆连接装置。

6、局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。 7、严禁井下配电变压器中性点直接接地。 8、每台设备均必须用独立的连接导线与接地网相连,禁止将几台设备串联接地。 9、设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6M2,厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处。 10、设置在其他地点的局部接地极,可用直径不小于35mm长度不小于1.5m的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直埋入底板;也可用直径不小于22mm 长度为1m的2根钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不小于0.75m。 11、接地线及变电所的辅助接地母线,应采用断面,不小于50mm2的裸铜线,断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。 12、采区配电点及其它机电峒室的辅助接地母线,应采用断面不小于25mm2的铜线,断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。 13、连接导线,接地导线应采用截面不小于25mm2的裸铜线,断面不小于50mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断

井下接地极敷设标准及要求

井下接地极敷设标准及要求 一、36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地。在矿井中禁止使用无接地芯线(或无其它可供接地的护套,如铅皮、铜皮套等)的橡套电缆或塑料电缆。 二、所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。 三、主接地极应浸入水仓中;主、副水仓必须各设一块。 2四、主、副水仓的主接地极和分区的主接地极,均应采用面积不小于 0.75m、厚度不小于5mm的钢板。如矿井水含酸性时,应视其腐蚀性情况适当加大其厚度或镀上耐酸金属,或采用其他耐腐蚀钢板。 五、安装主接地极时,应保证接地母线和主接地极连接处不承受较大拉力,并应设有便于取出主接地极进行检查的牵引装置。其装设方法可参照图2所示进行。 六、在下列地点应装设局部接地极: 1、每个采区变电所(包括移动变电站和变压器)。 2、每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 3、每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

4、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变 电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。 5、连接动力交联电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。 七、局部接地极最好敷设于巷道水沟内,无水沟时应埋设在潮湿的地方。 2八、埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m、厚度不小于3mm的钢板。如矿井水含酸性时,应视其腐蚀性情况适当加大其厚度或镀上耐酸金属,或采用其他耐腐蚀钢板。其装设方法可参照图3所示进行。 九、埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于 35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15?),并必须埋设于潮湿的地方,如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15?),并必须埋设于潮湿的地方。两管之间相距5m以上,且在与接地网连接前,必须实测由两根

煤矿防雷接地规范

煤矿防雷中几个问题 从2003年开始对各自境内的煤矿陆续开展了防雷整改工作,到2005年底全省约70%的煤矿完成了防雷设施的安装及检测。然而,由于多种原因,造成整改过程中或整改完成后出现一些问题,如某些煤矿防雷装置投入使用后,在雷电天气过程中,电源避雷器、电气设备、电子地磅系统瓦斯检测系统一并被雷击损坏,造成不应当出现的重大经济损失。本文根据对事故了解的情况,针对小型煤矿在防雷装置设计、施工过程中出现的问题,介绍我们的一些看法,供设计、施工人员参考。 2技术规范 结合实际情况,正确理解和执行技术规范和规程的使用场合,是正确设计防雷装置的关键,在多数出现问题的地方,多是失误在上面两个方面。贵州的几乎所有小型煤矿地处山区,与移动基站类似,不同之处在于煤矿在山腰或山沟;煤矿地点人员较少,除下井矿工外,地面上仅有少数工作人员,地面设施主要有卷扬机、换气风机、瓦斯监测系统等。因此,根据实际情况,煤矿防雷装置设计、施工主要应参照下列技术规范: GB50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》、 GB7450-87《电子设备雷击保护导则》、 GB50054-95《低电压配电设计规范》,以及 99(03)D501—1 《建筑物防雷设施安装》、 03D501—4《接地装置安装》。 地面建筑物除炸药库可按一类防雷构筑物考虑外,其余建(构)筑物防雷类别应按第三类考虑。

考虑小型煤矿属于一个比较特殊行业,而且多在山中这样一个特殊地形环境,防雷措施设计还需依据《煤矿安全规程》相关规定,但在执行过程中由于技术人员使用的版本不一致,也会出现技术争论情况,如将“第九篇第六章—井下电气部分”接地要求错误用于地面电气接地要求,主要是技术人员使用简写本的《煤矿安全规程》而未使用完全版本的《煤矿安全规程》所致。 3 防雷措施设计出现的主要问题 煤矿开采场所,空气湿度相对大,地形、土质结构复杂,电阻率在500-2000Ω·m之间,雷电流泄放散流能力差,容易遭受雷击。煤矿动力电源基本都是架空线路,所以煤矿设备(配电柜、电器、绞车等)时常遭受雷击;排风口处风速快、排出的空气中含有大量的高浓度瓦斯、尘埃、氢气等,遭受雷电闪击后易引起瓦斯爆炸,造成重大安全事故;主井口地面金属轨道有利于直接雷电流导引闪击,可能导致雷电流引入矿井中引起瓦斯爆炸,2002年5月,我省习水县某煤矿发生的一起由于雷击引起200m深处爆炸事故。因此,我们认为防雷措施应加强直接雷击防护方面的考虑。 3.1 直击雷击防护 主要是井口和和小型炸药库的直击雷击防护。根据矿井口情况,设置一~二枝8---12 m高的独立避雷针,基本能对矿井口进行完全直击雷保护,从安全角度出发,避雷针接地电阻设计小于10Ω,针脚距针脚距离洞口边沿距离不小于3m,距离洞口人行道不小于3m。见图1、图2。

谈煤矿井下供电中单相接地过电压其危害

谈煤矿井下供电中单相接地过电压其危害 谈煤矿井下供电中单相接地过电压及其危害 矿山供电系统的电源中性点是严禁接地,即采用中性点不接地系统。在《煤矿安全规程》中有详细的规定。由于煤矿企业生产的特殊性,其供电线路绝大多数采用电缆线路,所以具有以下几方面的特征: (1)煤矿井下供电系统复杂,使用电压等级比较多(如6KV、3.3KV、1.2KV、0.69KV),出现因单相接地过电压的几率较高,严重威胁着煤矿井下作业人员的人身安全,影响电器设备的安全平稳运行。 (2)电缆供电线路多,电缆对地电容大,而单相接地电路较大,易在接地点形成间歇性电弧,所以易出现弧光接地过电压。 (3)电缆接线头和电缆的连结装置不可能连接的非常好,因而绝缘较差。由于绝缘性能差,从而使其不能承受过大的过电压。 (4)加之井下作业环境差,因而更容易发生单相接地的可能。由于单相地而出现过电压的机会则更大。加上井下电缆受空气潮湿和受意外硬压挤碰的影响,使得电缆绝缘情况比地面条件下的更差,承受过电压的能力就会更差。 通过上述说明和单相接地现象发生几率大.对矿井出现两相电即单相接地的过电压要给予足够高的重视,来保护煤矿井下供电系统的安全运行,保障矿区生产安全。 1.单相接地时易出现的过电压及原因分析对于中性点不接地系统,单相接地时可能会出现的过电压一般情况下有2种:即工频电压高和弧光接地过电压。 (1)工频电压升高通过从一般的概念出发,可能认为在中性点不接地或不直接接地的电网中,一相接地时健全相的相对电压将上升为、/3u (U 为电源相电压),即出现了、/3倍的过电压;而在中性点直接接地的电网中,一相接地时健全相的相电压会仍保持为u 。通过以上结论证明,只是在其电网的三相之间互相独立,彼此毫不干扰时才是正确的。但实际情况却并非如此,电网中三相之间既存在着电的联系又有磁的联系,如在中性点不接地或不直接接地的电网系统中,一相接地时健全相的相电压是趋向于无穷大。如在中性点不直接接地的系统中,可以计算出一相接地后,其余两相的电压情况。一相接地的情况可以看成两种情况下叠加而成:一种是正常的三相电源电动势作用的结果,此时电网三相对地都是相电压另一种即假设除去三相电源而只是在接地点加上一个与相电压相反的电动势,两种情况共同作用下使得对地电压值为零,也就是其中一相接地的情况。 由于煤矿生产的特殊性,电缆线路的总长度经常不动,其参数满足上述假设情况的可能性很大,故工频电压升高对线路和设备绝缘的破坏性是我们所不能够忽视的。即使电缆参数不满足上述假设情况。工频电压升高为、v/3u 对线路和设备的绝缘也存在着一定的危害,尤其是井下的电缆和设备易受潮和砸压挤碰,绝缘情况比较差,、/3倍的过电压对其也是有一定的危害性。弧光接地电压在实践中证明:在线路较短,接地电流很小的情况。单相接地电弧会迅速熄灭,电网自动恢复正常。而当线路较长时,接地电流大。电弧不容易很快熄灭且不太稳定,出现时熄时灭的情况,即出现间歇性电弧.此时的过电压就比较严重了,这种情况的过电压实质上就是前面所提高的弧光接地电压。 弧光接地电压与一相对地多次发弧所引起另外两相对地电容上波动有关。正常情况下,各相导线的对地电容是保持在平衡状态,彼此相等。一旦其中有一相出现故障便打破了此种平衡状态,使得电容出现振荡,从而使得三相对地电容上的总电荷不能为零,从而形成了其中一相出现较高的过电压。 实际上由于每次发弧不一定在其工频幅值,自然熄弧条件较差不一定能使电弧在通过高频电流零点时熄灭。线路各相导线间还存在着线间电容,电弧中又有压降,系统中损耗使振

煤矿井下接地规范

错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 煤矿井下接地装置管理规范 一、适用范围 本标准适用于煤矿井下所有接地装臵。 二、依据文件 《煤矿安全规程》(2009) 《煤矿井下保护接地装臵的安装、检查、测定工作细则》(1998) 《煤矿井下低压检漏保护装臵的安装、运行、检查、测定工作细则》(1998) 三、总则 1、保护接地:是为了避免由于电气设备绝缘损坏后,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,造成人身触电事故的发生。 辅助接地:配合检漏保护系统进行保护性能检测、试验用的接地设施。 2、电压36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地,其接地通过接地线(电缆接地芯线)与接地网可靠连接。 具有检漏保护且具有漏电试验功能的低压开关,必须设臵辅助接地系统。 3、所有必须接地的设备和局部接地装臵,均要与总接地网连接(检漏装臵用的辅助接地系统除外)。 4、下列地点必须装设局部接地极: 4.1 每个采区变电所(包括移动变电站和干式变压器); 4.2 每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备; 4.3 每个低压配电点; 4.4 连接动力电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装臵;

 8、从任意一个局部接地装臵和辅助接地装臵处,所测得的接地网的接地电阻值均不得超过2Ω。 10、由于电气设备拆除、搬迁等原因,闲臵不用的接地极、接地母线、接地导线、专用托架等应及时拆除。拆除后具备继续使用条件的接地装臵应进行除锈防腐处理后可继续使用。 四、接地装臵制作安装技术标准 1、泵房水仓接地装臵 1.1 泵房水仓的主接地极,采用2块面积不小于0.75m2、厚度不小于5mm

关于规范井下接地保护装置的安装设置标准

关于规范井下接地保护装置的安装设置标准: 一、主接地极: 1、设置地点:井下中央水泵房主、副水仓中个一块,已便于检查时,另一块能够起到保护作用。 2、设置标准:主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2,厚度不得小于5mm。 3、接地母线:连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm2铜线,或截面不小于100mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于100mm2的扁钢; 二、局部接地极: 1、以下地点应装设局部接地极: (1)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 (2)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 (4)无低压配电点的采煤工作面运输巷,回风巷,集中运输巷(胶带运输巷),以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。 (5)连接高压动力电缆的金属连接装置。 2、设置标准:我矿局部接地极均采用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5mm的透孔,2

根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m 。 3、接地母线:电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接导线应采用截面不小于25mm2的裸铜线、截面不小于50 mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、截面不小于50 mm2的镀锌扁钢。 三、辅助接地极: 1、设置地点:移动变电站高压或低压装设(检漏)综保检漏保护装置,必须敷设局部接地极和辅助接地极, 2、设置标准:检漏保护装置的辅助接地极规格要求与局部接地极相同;也可采用直径不小于22mm,长度部小于500mm的钢管垂直埋设且局部接地极和辅助接地极的直线距离不小于5m。 3、接地母线:辅助接地线应用芯线总断面不小于10mm2的橡套电缆。 四、接地极埋深检验及管理: 按照接地极制作使用标准,要求井下各队组在机分厂进行加工1m长的探针,探针上面固定帽盖,可盖在接地极上,并在盖上对接地极进行编号管理,辅助接地接地极为(如:FD-01、FD-02…..)局部接地极为(如:JD-01、JD-02、….)由工作面从里往外依次进行编号,并建立相应的管理台帐,定期进行检查维护;接地极埋入深度检验标准如下图所示:

接地极设置标准

接地极设置标准 1、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备 的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护 套等必须有保护接地。 2、2、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不超过2Ω。每一移 动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护用的电缆芯线 和接地连接导线的电阻值不得超过1Ω。 3、所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置,应与主接地极 连接成一个总接地网。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面 积不得小于0.7M2、厚度不得小于5MM。 4、4、《煤矿安全规程》中规定应装设局部接地极的地点均要装设 接地极。 5、局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。设置在 水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6M2、厚度不得小于 3MM的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟 深处。设置在其他地点的局部接地极,可用直径不小于35MM、长度不小于1.5M的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于 5MM的透孔,并垂直全部埋入底板;也可用直径不小于22MM、长度为1M的两根钢管组成,每根管上应钻10个直径不小于 5MM的透孔,两根钢管相距不得小于5M,并联后垂直埋入底 板,垂直埋深不得小于0.75M。 6、连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50MM2的铜线,

或截面不小于100MM2的镀锌铁线,或厚度不小于4MM、截面不小于100MM2的扁钢。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25MM2的铜线,或截面不小于50MM2的镀锌铁线,或厚度不小于4MM、截面不小于50MM2的扁钢。7、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼做他用。

井下接地保护要求

煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则 一、总则 1、电气设备绝缘损坏时,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,人若接触上,就会发生触电事故。 5、在下列地点应装设局部接地极: ①每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 7、矿井内部所有需要接地的设备,均通过接地用的连线导线直接与接地母线(或辅助接地母线)或铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮套或橡套电缆的接地芯线(或接地护套)相连接。煤矿井下接地装置管理规范

煤矿井下接地装置管理规范 煤矿井下接地装置管理规范 一、适用范围 本标准适用于煤矿井下所有接地装臵。 4、下列地点必须装设局部接地极: 4.1每个采区变电所(包括移动变电站和干式变压器);

4.2每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备; 4.3每个低压配电点; 4.4连接动力电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装臵; 4.5架空线分区开关、架空线自动停送电开关等。每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线(或其它相当接地导线)的电阻值,都不得超过1Ω,新安装的接地系统在与接地网连接前,必须实测由接地极经连接导线和接地导线连接后组成的局部接地极的接地电阻,接地电阻值不得大于2Ω。 9、局部接地极和辅助接地极之间的距离不得小于5m,严禁接地极埋入混凝土中。

煤矿井下接地规范

井下电气设备接地装置 安装标准及管理办法 各区、科、队、站: 挖金湾煤业公司机电、电气安全委员会为了进一步规范井下接地保护装置的安装与管理,健全接地保护基础设施,参考《煤矿安全规程》、《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》等,结合我公司的具体情况制定井下电气设备接地装置安装标准及管理办法。 一、基本定义 保护接地:电气设备的金属外壳或金属外露部分经导电体和大地连接起来,设备外壳的电位降低到安全范围之内,流过人体的触电电流在安全值之内,防止人身触电事故的发生,这种将电气设备的金属外壳接地的方法,称为保护接地。 主接地极:设置在主、副水仓或集水井内的接地极。 局部接地极:为加强接地系统的可靠性,保证总接地网接地电阻不超过2Ω,在装有电气设备的地点(如机电硐室、变电所、配电点、电缆接线盒等地点)独立埋设的接地极称为局部接地。 辅助接地极:为配合检漏保护系统进行保护性能检测、漏电试验而独立埋设的接地极称为辅助接地极。具有检漏保护且具有漏电试验功能的馈电开关及综合保护开关,必须设置辅助接地系统。

总接地网:整个井下通过接地母线、辅助接地母线、连接导线及接地导线连接在一起并与所有电气设备(包括电缆)的接地部分和各主接地极、局部接地极均相连接而形成的接地网络。 二、接地极安装标准 1、主接地极:依据:《煤矿进行保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》第二章第一节第17、18条规定主、副水仓的主接地极和分区的主接地极,均采用面积不小于0.75m 2、厚度不小于5mm的钢板。井下主、副水仓的安装主接地极时,应保证接地母线和主接地极连接处不承受较大拉力,并应设有便于取出主接地极进行检查的牵引装置。 结合我公司实际规定如下: 井下主、副水仓的主接地极和分区的主接地极,采用面积0.8m2、厚度5mm的钢板。井下主、副水仓的安装主接地极时,应保证接地母线和主接地极连接处不承受较大拉力,并应有便于取出主接地极进行检查的牵引装置(图—1)。 图—1主接地极的构造及安装示意图 2、局部接地极:依据:《煤矿进行保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》第二章第一节第19、20条:埋设在巷道水沟或潮湿地

煤矿井下接地系统组成

井下保护接地系统的组成 根据《煤矿安全规程》的规定,应在煤矿井下指定的地点敷设主接地极、局部接地极,并用电缆铅包、铠装外皮及接地芯线并相互连接起来,形成一个总接地网,称之为保护接地系统。保护接地组成系统的好处,一是将各接地极并联后,可降低系统的接地电阻,提高保护的安全性;二是各接地极互为后备,一旦某接地极断路,可通过其他接地极实现保护,提高了保护的可靠性。保护接地系统的各个组成部分如图2-18所示。 《煤矿安全规程》规定:接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Ω。为此,对井下总接地网各组成部分的要求和具体做法如下: 1. 主接地极 主、副水仓或集水井内必须各设一块主接地极。若矿井有几个水平时,各个水平都要设立主接地极。如果该水平没有水仓,不能设立主接地极时,则该水平的接地网必须与其他水平的主接地极连接。矿井内分区从井上独立供电者(包括钻眼供电),可以单独在井下或井上设置分区的主接地极,但其总接地网的接地电阻也应符合不超过2Q的要求。 主接地极应采用面积不小于0.75m2、厚度不小于5mm的钢板制成。如矿井水含酸性时,应视其腐蚀情况适当加大厚度,或镀上耐酸的金属,或采用锅炉钢板及其它耐腐蚀的钢板。主接地极的表面积大,而且矿井水的导电率高,使得接地电阻要比其他接地极的接地电阻小。又因为主接地极位于接地网的中心,因此它在整个保护接地网中起着非常重要的作用。 2. 局部接地极 根据《煤矿安全规程》规定,在下列地点应装设局部接地极: (1) 采区变电所(包括移动变电站和移动变压器) (2) 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (3) 低压配电点或装有三台以上电气设备的地点。 (4) 无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置一个局部接地极。 (5) 连接高压动力铠装电缆的连接装置。 局部接地极最好设置于巷道旁的水沟内,以减小接地电阻值。如无水沟时,则应埋设在潮湿的地方。对于埋设在水沟的局部接地极,应平放于水沟深处,并采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板和具有同等有效面积的钢管制成,如矿井水含酸性时,也应该采取与主接地极相同的措施。 至于埋设在其他地点的局部接地极,应垂直埋入底板,并采用直径不得小于35mm、长度不得小于1.5m的钢管,管子上至少要钴20个直径不小于5mm的透孔,便于往土壤里灌盐水,以降低接地电阻值。二根钢管并联且埋设距离不得小于5m,埋设深度不得小于0.75m。3. 接地母线和辅助接地母钱 井下中央变电所和水泵房均应设置接地母线,采区变电所、配电点及其他机电硐室则应设置辅助接地母线。接地母线应采用厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的扁钢(或镀锌铁线),或断面不小于50mm2的裸铜线。采区配电点及其他机电硐室的辅助接地母线应采用厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的扁钢(或镀锌铁线),或断面不小于25mm2的裸铜线。接地母线和辅助接地母线均应分别和主接地极、局部接地极连接。 4. 连接导线和接地导线 各个电气设备的金属外壳,铠装电缆的钢铠和铅包,均应通过单独的连接导线直接与接地母线或辅助接地母线连接;接地母线和辅助接地母线,通过接地导线与接地极相连。连接导线和接地导线均应采用断面不小于50mm2的扁钢(或镀锌铁线),或断面不小于25mm2的裸铜线。对于移动式电气设备,应用橡套电缆的接地芯线进行连接,并要求每一移动式电气设备与总接地网或局部接地极之间的接地电阻,不得超过1 。

井下接地保护装置安装要求

井下接地保护装置安装要求 一、接地线尺寸的要求: 1、接地母线:采用厚度不小于4mm、断面不小于50mm2的镀锌扁钢。在扁钢上钻直径为12.5mm的孔用于连接,孔与孔的距离为250mm,钻孔时必须使用台钻,严禁使用电焊机点孔。 2、接地导线及连接导线:采用断面不小于50mm2的镀锌铁线、断面不小于25mm2的裸铜线;额定电压低于或等于127V的电器设备的接地导线、连接导线,可采用断面不小于6mm2的裸铜线。 3、供检漏保护装置作检验用的辅助接地线:采用截面不小于10mm2的铜芯橡套电缆,电缆不得有破皮露芯线等情况。 4、连接动力铠装电缆的接线盒以及高压电缆连接装置接地导线,采用断面不小于50mm2的镀锌铁线或断面不小于25mm2的裸铜线。 二、接地极尺寸的要求: 1、局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不小于1.5m。管上钻20个直径不小于5mm 的透眼,铁管垂直与地面(偏差不大于15o),并必须埋于潮湿的地方。 2、如埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小于22mm的镀锌铁管。每根管上钻10个直径不小于5mm 的透眼,铁管垂直与地面(偏差不大于15o),并必须埋于潮湿的地方,两极之间相距5m以上。 3、检漏继电器的辅助接地极尺寸与局部接地极尺寸相同,并距局部接地极的直线距离不小于5米。 4、煤电钻、照明信号综合保护装置的辅助接地极可采用直径不小于22mm、长度不小于500mm的钢管,钢管上钻不少于10个直径不小于5mm的透眼进行埋设。 三、接地网安装的要求 1、电气安装结束通电试运行前,接地系统装置必须安装完毕,否则不准通 电运行。 2、三台以上(包括3台)电气设备必须安装接地装置。安装形式如下图: 注:(1)、禁止将几台设备串联接地。 (2)、接地扁铁靠帮固定,要求水平固定,距底板300mm。

煤矿接地标准

接地细则及电缆悬挂标准 一、对井下设备接地保护的规定和要求 1、局部接地 (1)接地极要求 接地极采用直径不小于35mm,长度不小于1.5m的镀锌钢管,每根管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,与母线连接的螺栓孔为2个Ф12mm的孔,采用采用焊接地连接板时,连接板焊接长度不小于100mm,接地极垂直埋入地板后,外露钢管长度不大于100mm。 (2)需要设局部接地极的设备: ①660V/200A以上的接线盒,此要求九月前完成。 ②巷道里绞车配电点的绞车电机、开关必须有接地极、接地系统。 ③巷道里的单台开关也必须有接地极、接地系统。 ④巷道里的水泵及开关也必须有接地系统。 ⑤低压配电点相距5米范围内的电气设备必须设接地极、接地系统。 ⑥监控电源的分站(电压等级在36V以上的)必须设接地极、接地系统。 (3)每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连,禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地部分串联。

(4)辅助接地极的要求 ①对于同一个地点有多台设备需要埋设辅助接地极的开关、综保等,每台综保及开关的辅助接地极必须单独埋设。 ②供检漏保护做检漏试验的辅助接地线,应用芯线总断面不小于10mm2的橡套电缆,煤电钻、照明综保辅助接地线芯线用总断面不小于10mm2的橡套电缆,供检漏保护装置的辅助接地极规格与局部接地极相同,并与局部接地极的距离不小于5米. 二、井下电缆敷设、吊挂标准及要求 (1)电力电缆在大巷中的电缆钩间距为80cm. (2)电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件所限必须敷设在同一侧时,电缆要敷设在管路上方,并保持0.3米以上的距离。 (7)掘进与回采巷道电缆悬挂高度不低于2米,西大巷及运输大巷的悬挂高度不低于1.8米。

煤矿井下保护接地装置的安装77639

煤矿井下保护接地装置的安装、检查和测定细则为了保证煤矿井下安全供电,预防触电和电火花事故,根据《煤矿安全规程》的有关规定,特制定本细则。各单位要认真组织学习、贯彻,使井下供电系统的保护装置动作灵敏可靠,确保煤矿安全生产。 第一章总则 第一条电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽套等必须有保护接地。 第二条所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连接成一个总接地网。 第三条在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω。 第四条接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。 第五条橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作他用。 第六条下列地点应装设局部接地极: (一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 (二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 (四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。 (五)连接高压动力电缆的金属连接装置。 第七条连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm2的铜线,或截面不小于100mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm截面不小于100mm2的扁钢。 第八条电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm2的铜线或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁钢。 第九条井下各机电硐室、各采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)及各配电点的电气设备的接地,除通过电缆的铠装层、屏蔽套或接地芯线与总接地网相连外,

某煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L7696 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 某煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施正 式样本

某煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据《煤矿安全规程》第四百九十条相关规定, 每季度需对井下电气设备接地网接地极进行一次检查 测试,确保接地极安装符合相关要求,确保矿井供电 安全,杜绝人身意外触电事故。 一、井下电气设备保护接地极的制作、安装及 技术要求: 按照《煤矿安全规程》相关规定:井下36V 以 上的电气设备的金属外壳、构架等,都必须装设保护 接地,并应按原煤炭工业部颁发的有关矿井保护接地 装置的安装、检查与测定工作细则执行。

井下保护接地网由主接地极、局部接地极、接地母线、连接导线等几部分组成。接地网上任一保护接地点的接地电阻值,不得超过2 欧姆。移动设备或手持式设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线(或其它相当接地导线)的电阻值,都不得超过1 欧姆。 所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,都应同主接地极连接成一个总接地网。 主接地极应在主、副水仓中备埋设一块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于0.75m2、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设的电缆,如果不能同主接地极相连接时,应单独形成一个分区接地网,其接地电阻值也不得超过2 欧姆。

井下接地装置规范

井下接地装置的规范 第一章总则 第1条电气设备绝缘损坏时,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,人若接触上,就会发生触电事故。保护接地就是为了避免人身触电事故的发生。 第2条36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或纲丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地。 在矿井中禁止使用无接地芯线(或无其它可供接地的护套,如铅皮、铜皮套等)的橡套电缆或塑料电缆。 第3条所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。 第4条主接地极应浸入水仓中;主、副水仓必须各设一块。矿井有几个水平时,每个水平的总接地网都要与主、副水仓中的主接地极连接。 第5条在下列地点应装设局部接地极: 1、每个采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 2、每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 3、每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 4、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少

要分别装设一个局部接地极。 5、连接动力铠装电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。 第6条局部接地极最好设于巷道水沟内,无水沟时应埋设在潮湿的地方。 第7条矿井内所有需要接地设备,均通过接地用的连接导线直接与接地母线(或辅助接地母线)或铠装电缆的钢带(纲丝)、铅皮套或橡套(塑料)电缆的接地芯线(或接地护套)相连接。而接地母线(或辅助接地母线)与连接在一起的所有电缆的接地部分,又均通过各接地导线同各局部接地极相连接,最后都直接汇接到主接地极上,从需构成一个全矿井内完整的不间断的总接地网。 第8条矿井内分区从井上独立供电者(包括钻孔供电),可以单独在井下或井上设置分区的主接地极,但其总接地网接地电阻应满足第15条的要求。 第9条严禁井下配电变压器中性点直接接地;严禁由地面上中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电。但专供井下架线电机车变流设备用的专用变压器不在此限。 第10条每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连;禁止将几台设备串联接地,也禁止将几个接地部分串联。 第11条接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。采区配

某煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7696 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 某煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施 标准版本

某煤矿井下电气设备接地极测试安全技术措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据《煤矿安全规程》第四百九十条相关规定,每季度需对井下电气设备接地网接地极进行一次检查测试,确保接地极安装符合相关要求,确保矿井供电安全,杜绝人身意外触电事故。 一、井下电气设备保护接地极的制作、安装及技术要求: 按照《煤矿安全规程》相关规定:井下36V 以上的电气设备的金属外壳、构架等,都必须装设保护接地,并应按原煤炭工业部颁发的有关矿井保护接地装置的安装、检查与测定工作细则执行。

主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于 0.75m2、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设的电缆,如果不能同主接地极相连接时,应单独形成一个分区接地网,其接地电阻值也不得超过2 欧姆。

相关文档
相关文档 最新文档