文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XXX变电站综自改造工程

XXX变电站综自改造工程

XXX变电站综自改造工程
XXX变电站综自改造工程

XXX变电站综自改造工程

XXXX公司

2014年11月25日

目录

第一章编制依据 (4)

1 编制原则 (4)

2 编制依据 (4)

第二章工程概况 (4)

1工程简述 (4)

2 主要设备简介 (1)

第三章施工范围和主要工程量 (2)

1施工范围 (2)

2 主要工程量 (2)

第四章施工综合进度计划 (2)

1主要里程碑进度计划 (2)

2. 保证进度的主要措施 (2)

2.1组织措施 (2)

2.2技术措施 (3)

第五章施工组织机构设置 (3)

1 现场施工组织机构设置 (3)

第六章主要施工方案和重大施工技术措施 (3)

1 主要施工技术方案 (3)

1.1 土建专业 (3)

1.2 电气专业 (3)

1.3 焊接专业 (4)

2 创精品措施 (5)

2.1创精品项目及规划 (5)

2.2各精品标准及创精品措施 (5)

第七章施工技术及物资供应计划 (5)

1. 图纸交付进度计划 (5)

2. 主要设备、材料供应计划 (5)

2.1主要设备供应计划 (5)

2.2主要材料供应计划 (5)

3. 主要施工机械和工器具配备计划 (6)

3.1 主要施工机械配备计划 (6)

3.2 主要检验、试验、测量仪器配备计划 (6)

第八章质量目标及质量保证措施 (6)

1.质量目标 (6)

1.1总体质量目标 (7)

1.2基本质量目标 (7)

2 质量保证体系 (7)

3质量管理及检验的标准 (8)

4.达标创优措施 (8)

4.1达标创优管理措施 (8)

4.2达标创优主要质量控制措施 (8)

5消除质量通病的控制措施 (9)

5.1土建专业质量通病控制措施 (9)

5.2 安装专业质量通病控制措施 (9)

第九章安全目标及安全保证措施 (9)

1.安全管理目标 (9)

2.安全管理组织机构及主要职责 (9)

2.1项目经理安全职责 .......................................................................................................................

2.2项目主管副经理职责 ...................................................................................................................

2.3项目总工程师的职责 ...................................................................................................................

2.4安监科职责 ...................................................................................................................................

2.5各专业工程处安监员职责 ...........................................................................................................

3.安全管理措施 ...................................................................................................................................... 第十章环境保护及安全文明施工管理 ..........................................................

1. 环境保护 ............................................................................................................................................

1.1环境保护管理目标 .......................................................................................................................

1.2环境保护控制措施 .......................................................................................................................

2. 文明施工 ............................................................................................................................................

2.1文明施工管理目标 .......................................................................................................................

2.2文明施工管理措施 .......................................................................................................................

2.3文明施工控制措施 .......................................................................................................................

第一章编制依据

1 编制原则

本工程施工组织设计是根据XXX公司标段施工招标文件及施工合同编制的。我公司在工程施工中将精心合理地组织施工,充分发挥我公司的优势,采用科学管理方法,不断提高施工项目管理水平;采用新工艺,提高施工技术;有效地利用人力、物力资源,积极配合业主的工程协调工作;充分体现我公司的企业文化,严格落实安全文明施工制度,力求在整个施工中实现优质、高效、低耗,确保整个工程施工进度,质量标准符合国家、建设部及原电力部、国家电力公司颁发的有关标准、规范。

2 编制依据

2.1标段的招标文件和施工合同。

2.2 XX电力设计院提供的供招标用图纸及答疑资料。

2.3《施工组织设计》(2002-11-20)。

第二章工程概况

1工程简述

工程名称:XXX变电站综自改造

建设地点:XX变电站

建设规模:新增、更换综合保护屏八面,更换部分二次电缆。

2主要设备简述

2.135KV主变保护测控屏

2.2公用柜屏

2.3直流屏

2.4交流屏

2.535KV线路保护测控屏

2.6远动屏

2.7不间断电源柜

2.8计量柜

第三章施工范围和主要工程量

1施工范围

1.1 Xx变电站主控室内

2主要工程量

2.1新增屏位基础及屏底电缆沟施工。

2.2 后台安装调试。

2.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。

2.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。

2.5 更换10KV所属馈线保护装置8套。

2.6 更换相应的二次电缆。

2.7执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、PT二次N级引至保护屏接地等。

第四章施工综合进度计划

1主要里程碑进度计划

本工程计划2014年12月5日——12月9日进行新增屏位基础及屏底电缆沟施工,2014年12月16日——12月18日计划停电更换安装新盘屏。

本工程主要工期控制点如下:

新增屏位基础及屏底电缆沟施工,敷设相应二次电缆。 2014.12.05

屏柜接地铜排环状连接接地、

PT二次N级引至保护屏接地等。 2014.12.08 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 2014.12.15

更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、

计量柜、直流屏、交流屏。 2014.12.16——2014.12.18

2保证进度的主要措施

2.1组织措施

2.1.1 选派有丰富施工经验或有类似工程施工经验的人员组成项目部,实行项目

经理负责制,由项目经理对本工程的施工负全责。

2.1.2 加强施工组织管理,严格执行安全工作规程。

2.1.3 制定合理细致的施工组织安排,减少工序的重叠与冲突,不出现无谓的工期损失,各工序尽量形成流水作业。

2.1.4 业主及时支付工程款,保证项目部有足够的资金运转,使生产能按计划落

实,这是保证工期的重要措施。

2.1.5 制定详细的人员、机械、材料的进场计划,考虑进场时间、成本的双重因素。

2.1.6 项目部要始终重视安全生产,让安全意识进入每一位员工的心中。安全生产是保证工期的一个必要条件。强调文明施工,形成良性循环。

2.1.7 抓好关键工序、重要部位的施工。

2.2技术措施

2.2.1在开工前建立健全施工进度控制与管理体系,实行专人专项管理;做好各级施工进度编制,采用先进的工程管理方法,确保工程进度计划的正常实施。

2.2.2以质量保进度

做好施工过程中的质量控制,在开工前做好施工人员的质量培训工作,以确保每道施工工序一次成功,从而保证施工进度。

2.2.3以安全保进度

严格贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,以先进、科

学、严格的管理方法去管理安全文明施工,做到“无死亡事故、无重大人身伤害事故、

无重大火灾事故、无重大设备损坏事故”,确保施工现场秩序稳定,从而保证施工进

度。

第五章施工组织机构设置

1 现场施工组织机构设置

1.1 设置原则

精干高效、统筹兼顾的原则

本公司组织机构设置一体化原则

现代科学管理的原则

1.2 候郭35KV变电站综自改造项目组织机构

项目总负责人:XXX

现场负责人:XXX

现场安全员:XXX

现场技术员:XXX

资料收集员:XXX

综合管理员:XXX

现场工作人员:

1.3 施工组织管理目标

通过严密组织、科学管理和先进的现代化办公手段及方法达到“责任明确、管理科学,质量一流”的管理目标。

第六章主要施工方案和重大施工技术措施

1 主要施工技术方案

1.1土方开挖

挖土前,根据挖土深度、土质、环境、地下物和地下水情况,做好边坡放坡和支护工作。

1.1.1挖土时应自上而下进行,严禁掏底的挖法。

. 1.1.2 坑槽边1m内不得堆放材料、停放车辆、设备或堆土。

1.1.3坑边1m外堆土高度不超过1.5m,坑边有大型设备停放时或有作业时要采取加固措施。

1.2电气设备安装

1.2.1明确作业任务和清楚作业范围,核对图纸和各类保护之间的关系,将运行设备和停电设备严格分开,防止误触、误碰和误接线。

1.2.2.核对保护定值,防止误整定。

1.2.3.认真执行继电保护安全措施票,在监护人的监护下,核对应临时断开的回路和线头,做到拆一个用绝缘物包好一个,并做好已执行的标志。

1.2.4.恢复时履行同样的手续,接好一个再打开另一个线头的绝缘物,并做好已执行的标志,防止遗漏。

1.2.5.结合反措要求认真审核设计图纸。

1.2.6现场认真核对设备型号、规格是否与设计图纸、产品技术条件、技术合同相符。

1.2.7根据设计图认真查线,做到图实相符。

1.2.8对接线螺丝应全部紧固,各连接部分应接触良好。

1.2.9有极性要求的回路应查对正确无误。

1.2.10试验电源必须经装有漏电保安器的专用电源盘控制,并有明显的断开点

1.2.11换试验接线必须先断开电源;试验仪器、仪表及被检测设备的外壳必须良好可靠接地。

1.2.12测量回路及装置的绝缘电阻后,应对被试设备进行放电。

1.2.13应按国际、部标、产品技术要求及有关检验规程进行装置和元件的检验。

1.2.14应按最新整定通知单对保护和自动装置进行整定,并核对整定通知单与实际设备是否相同,互感器接线、极性、变比等是否符合整定值要求。

1.2.15盘柜开箱检查一定要仔细,要核对规格、型号是否与设计相符,部件是

否齐全,有无损坏等情况,并做好检查记录。

1.2.16开关柜安装就位靠人工找正找平,要满足盘柜单独或成列安装地其垂直

度每米<1.5mm,相邻两盘顶部水平偏差<2mm,成列盘顶部水平偏差<5mm,相邻两

盘面偏差<1mm,成列盘面偏差<5mm,盘间接缝<2mm。

1.3焊接专业

1.3.1焊接焊接接头应双面焊。焊逢外观应无任何缺陷,有缺陷的部位必须进行挖补或采取其它合适的措施予以消除。焊完后应根据钢板变形情况锤击钢板和焊缝,以校正变形和释放焊接应力。

1.3.2重复加热的影响,焊接时尽量保证一次成功,重熔会影响接头质量。减少焊缝及近缝区在高温的停留时间,尽量少对焊缝进行重复加热。

1.3.3控制好焊接参数,尽量减少焊接变形。

2 创精品措施

2.1根据我公司在以往已完工程项目所创精品项目,拟在本工程中创精品的项目有:盘屏安装、二次电缆敷设和二次电缆接线三个项目,主抓精品项目施工,确质量,最终实现工程达标创优。

2.2电缆敷设创精品措施

2.2.1在施工前,进行图纸会审,优化施工方案;组织施工技术交底,明确质量

标准、工艺流程和操作规程。

2.3电缆接线创精品措施

精品标准:控制电缆创优措施

控制电缆的电缆头制作采用热塑头,热塑头长度定为60mm。安装时入盘柜的电

缆应排列整齐、高度一致、编号清晰、避免交叉。根据电缆数量排列为一层或两层成

水平或梯形,用正式卡子固定牢固,必须保证电缆排线不交叉、整齐、美观、检修维

护方便。控制电缆的线芯用尼龙扎带扎成束,排成圆形或矩形。绑扎的位置应成水平

或阶梯形,间距相等,各线束转弯或分动时应横平竖直,转角的高度一致。接入保护

控制逻辑回路的控制电缆,当采用带有屏蔽层的电缆时,其屏蔽应在终端接地,接线

完毕后要做全面检查和整理,使回路标号排列整齐标号一律朝外,确保接线正确,接线良好。

保证电缆二次接线整齐一致、准确率达100%。

2.3.1按图施工,接线正确。

2.3.2导线与电气元件间采用螺栓连接插接,焊接或压接等均应牢固可靠。盘柜内导线不应有接头,导线应无损伤。

2.3.3电缆线芯和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。

2.3.4 配线应整齐,清晰美观,导线绝缘应良好,无损伤。

2.3.5引入盘柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。

2.2.6二次线所用导线控制电压回路绝缘不得小于1.5兆欧,交流回路不得小于2.5兆欧。

第七章施工技术及物资供应计划

1. 图纸交付进度计划

序号图纸名称交付时间备注一总交图

1

2

3

4

2.主要设备材料供货计划

序号设备名称交付时间备注一总交货

1

2

3

4

3. 主要施工机械和工器具配备计划

1、申请人计划用于本工程的自有主要机械设备:

种类(名称)数量型号出厂日期现值

万能表 2

电流表 1

电焊机 1

升压器 1

调压器 1

兆欧表 1

接地电阻测试仪 1

电流电压发送器 1

第八章质量目标及质量保证措施

1.质量目标

1.1总体质量目标

①不发生质量事故。土建单位工程质量优良率100%,分部、分项工程一次验收合格

率100%;安装单位工程质量优良率100%,分部、分项工程一次验收合格率100%。

②工程资料达到《电力建设工程质量验收及评价规程》优质工程标准。

③工程达标投产、零缺陷移交,实现工程基建和生产的无缝衔接;工程质量(含工

艺水平)和主要技术经济指标达设计值。二次电缆排放整齐,接线准确美观,电气试验合格。

④按合同、设计、规程、规范要求的试验全部完成。

2 质量保证体系

2.1项目部各部门、专业工程处的质量职责:

项目部负责公司管理体系文件在本工程中的全面贯彻执行,并使所有人员理解公司质量方针、质量目标,组织落实本项目质量计划。

项目经理

——向公司经理负责,确保分管的项目部发挥正常职能作用

——向全体施工人员贯彻“质量第一”的思想

——组织落实公司质量方针和质量目标

——组织落实本项目质量计划

项目副经理兼总工

——在项目经理的领导下,确保分管的职能科室(施工管理部门、质量管理部门、安全监察部门)发挥正常职能作用

——协助项目经理进行质量策划,确保项目质量方针和质量目标在本项目上的实现

——负责施工组织设计、专业施工组织设计、施工措施的审批工作

质量管理部门

——负责组织编制项目质量计划,并监督检查本项目质量计划的执行

——负责本工程、产品的标识和可追溯性管理

——负责工程质量的监督检查验收及工程竣工移交工作

——负责质量记录的管理,组织策划工程使用的各种质量记录并制表样

——负责检验、试验状态监督管理

——负责对本项目使用的检验、试验设备进行监督检查,确保计量器具在检定周期内使用

——负责不合格品的控制

——负责组织本项目部发生的不合格项的纠正

——负责组织质量回访工作

生产部门

——负责组织编制专业施工组织设计

——负责作业指导书实施的监督管理

——负责技术性文件的管理

——负责工程的过程控制管理

——负责组织图纸会审及设计变更工作

——负责组织各专业对施工过程进行策划,过程能力的鉴定

——确定关键过程和特殊过程,并形成必要的策划性文件

——负责本工程纠正和预防措施的制定、实施、监督和反馈

——负责机组试运组织工作,负责试运大事记录和试运总结的编写出版工作——负责确定统计技术的应用需求,监督使用单位的具体实施。

安全监察部门

——负责现场安全文明施工管理和工作环境控制管理

——负责环境、职业、健康的管理

——负责职业健康安全因素控制

——负责危险点、源识别控制

——环境、安全应急准备与响应控制

办公室

——负责本项目文件资料控制

——负责公文、函件的呈送和传阅

——负责各类信息的沟通

——负责项目部办公设施的配置

——负责组织完成培训计划

——负责组织本项目部的培训

——负责特殊作业人员的管理

——负责机械设备的日常维护保养等项管理工作

经营部门

——负责组织工程合同管理、资质审查

——负责工程预结算工作

——负责工程增项、增量的评审

——确定与项目部、其它专业工程处的专业性联络人员;

——确定文件管理、施工记录管理、计量器具、机械管理、检验管理的负责人,按规定实施;

——按照施工组织设计的要求编制施工技术措施,由技术负责人组织技术交底;

——按照批准的施工计划、科室作业计划中对专业工程处的要求组织施工;

——负责二级工程项目的验收签证。

——详实记录各项质量活动,并按规定汇总、上交各种资料和记录;

——配合项目部做好工程的竣工移交工作。

3质量管理及检验的标准

3.1工程规范

本工程设计规范采用国家、原电力工业部、国家电网公司的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;

GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;

GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》;

3.2工程质量

国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程,设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本标工程。并参照执行国家电网公司颁发《电力施工质量检验技术评定标准》十一篇验评标准及原电力工业部、国家电网公司颁发的其它有关规定执行。

除上述国家、原电力工业部及国家电网公司颁发的规范、规程以外,检查、验收

仍需遵照如下图纸、文件:

经会审签证的施工图纸和设计文件;

批准签证的设计变更;

设备制造厂家提供的图纸和技术文件;

招标方与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;

4消除质量通病的控制措施

4.1土建专业质量通病控制措施

4.1.1 回填土质量通病控制措施

严格控制回填土选用的土料和土的最佳含水率;

填方必须分层铺土和压实,控制土的虚铺厚度;

不许在含水率过大的腐殖土、亚粘土、泥炭土、淤泥等原状土上填方;

填方前应对基底的橡皮土进行清理:翻晒、晾干后进行夯实;换土;用干土、生石灰粉等吸水性强的材料掺入,减少土的含水率。

4.1.2砌筑砂浆的质量通病控制措施

严格执行施工配合比,不得不经试验随意更换材料,要保证砂浆搅拌时间;

改善砂浆和易性,使用混合砂浆的现场塑化材料应经常浇水湿润,应有防曝晒、防风干的措施;

不准使用未经处理的桶底砂浆或隔日砂浆,做到随拌随用,防止沉底结硬;

推行“一块砖、一铲灰、一揉挤”的三一砌砖法,不准采用推尺铺灰法或摆砖砌法;

严禁使用干砖。砌筑前应提前24小时浇水湿砖,水泅湿砖10mm深为宜。每砌完一步架砖都应进行竖缝的刮缝和塞缝,以减少外墙渗漏点,提高砌体强度。

第九章安全目标及安全保证措施

1.安全管理目标

杜绝人身死亡事故,不发生人身重伤、群伤事故,不发生重大机械和设备损坏事

故,不发生重大火灾事故,不发生负主要责任的特大交通事故,不发生重大垮塌、职

业伤害和重大环境污染事故,全员年度轻伤负伤率控制在3‰以内。实现道路整洁化、

设施标准化、堆放定置化、行为规范化、环境绿色化、施工有序化,创建安全文明施

工达标现场,争创电力行业一流的安全文明施工现场。

2.安全管理组织机构及主要职责

2.1项目经理安全职责

2.1.1主持本项目安全生产委员会的工作,直接主管本项目安监部。

2.1.2批阅上级有关安全健康与环境保护的重要文件并组织落实,及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。

2.1.3审定本项目年度安全工作目标计划。主持本项目安全工作例会、及时研究解决安全工作中存在的问题。

2.1.4保证安全技术措施经费的提取和使用,确保现场具备完善的安全文明施工条件。

2.1.5保证本项目安全奖金的建立和使用,确保本项目安全奖惩办法的实施。

2.1.6保证承发包合同中有安全文明施工的要求和奖罚措施,并严格按各同执行。

2.1.7组织并参加本项目安全大检查工作。

2.1.8按“四不放过”的原则、组织并主持人身重伤事故的调查处理工作。参加人身死亡事故和重大机械设备、火灾事故的调查处理工作。

2.2项目主管副经理职责

2.2.1领导和协调各职能部门对安全文明施工的管理。在本项目的生产调度会上布置、安排安全文明施工工作。

2.2.2督促经营部门将安全计划与施工计划同时下达。确保现场具备完善的安全文明施工条件。

2.2.3、负责组织对重大危险性施工项目开工前的安全文明施工条件进行检查、落实并签证确认。对重大的危险性施工项目应亲临现场督促施工。 项目总工程师

项目安监部

各专业部门安全员

项目经理

项目主管副经理

2.2.4负责组织安全健康与环境保护的教育工作。

2.2.5组织并参加安全大检查,组织实施整改措施。

2.2.6组织对频发性事故原因的分析。督促防范措施的落实。

2.2.7负责组织实施并协调对分包单位的安全文明施工管理工作。在与分包单位签订承发包合同前必须组织对其进行施工资质和安全资质的审查。

2.2.8负责组织实施安全工作与经济挂钩的管理办法。

2.2.9参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作,负责组织防范措施的贯彻执行。

2.3项目总工程师的职责

2.3.1对本项目安全技术和环境保护技术工作负直接责任。

2.3.2组织编制年度安全技术措施计划。

2.3.3组织安全工作规程、规定的学习和考试。负责组织安全技术教育工作。

2.3.4负责组织编制施工组织设计中的安全文明施工措施和环境保护措施。负责组织编制和审批程序规定的重大施工项目安全施工措施;审批安全施工作业票;对重大的危险性施工项目,应亲临现场监督指导。

2.3.5组织技术革新及施工新技术、新工艺中安全施工措施的编制、审核和报批。

2.3.6负责组织施工安全设施的研制及安全实施标准化的执行工作。

2.3.7参加安全大检查、负责解决存在的安全技术问题。

2.3.8参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械设备、火灾事故的调查处理工作,提出技术性防范措施。

2.4安监部

2.4.1组织制订本项目安全健康与环境管理制度,经审批后监督执行。

2.4.2负责制订本项目安全工作目标计划,经审定后组织贯彻实施。

2.4.3负责组织编制安全与健康工作程序。

2.4.4监督检查工程项目部安全健康与环境管理工作状况和现场安全文明施工状况,发现问题及时督促整改。

2.4.5负责汇总并参加编制年度安全技术措施计划,并监督检查实施情况。

2.4.6负责本项目施工机械和车辆交通安全监督管理工作。

2.4.7负责本项目防火防爆安全监察管理工作。

2.4.8对本项目环境保护工作和生活与环境卫生进行监督、检查。

2.4.9统一掌握使用安全奖金,对安全工作按规定实施奖惩。

2.4.10协助本项目总工程师组织安全工作规程、规定的学习、考试及取证工作。

2.4.11协助本项目领导组织召开安全工作例会;负责组织召开安全专业会议。

2.4.12协助本项目领导定期组织安全大检查,督促有关部门及时解决存在的问题。

2.4.13参加施工组织设计、重大项目安全施工措施审查和发电、输变电试运转工作。

2.4.14负责审查工程分包单位的安全资质。

2.4.15组织开展安全健康与环境保护宣传教育工作。协助有关部门开展安全竞赛活动。

2.4.16负责组织安监人员的培训、考试和专业工程处、队一级领导的岗前安全教育培训工作。

2.4.17参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械设备、火灾、交通事故的调查处理工作。负责各类事故的统计、分析和上报。

2.4.18督促有关部门做好劳逸结合和女工特殊保护工作。

2.5各专业安全员职责

2.5.1监察、检查工地施工场所的安全文明施工状况和职工的作业行为。

有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为;有权根据现场情况决定采取安全措施和设施;对严重危及人身安全的施工,有权指令先行停止施工,并立即报告领导研究处理。

2.5.2参加本工地重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底,并检查开工安全文明施工条件、监督安全施工措施的执行。

2.5.3参加工地安全工作例会和生产调度会,协助工地领导布置、检查、总结安全文明施工工作。

2.5.4协助工地领导布置与检查每周安全日活动;监督检查班组每天的“三交”“三查”“三宝”站班会。

2.5.5对本工地施工现场和安全卫生责任区文明施工、环境保护、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理进行监督、检查。

2.5.6负责本工地施工机械和车辆交通安全监督工作。

2.5.7负责本工地防火防爆安全监督工作。

2.5.8督促并协助工地有关人员做好职业防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。

2.5.9组织开展安全健康与环境保护的宣传教育工作。负责对新入厂人员进行第

二级安全教育。

2.5.10参加工地安全大检查,对发现的问题。按“三定”原则督促整改。

2.5.11参加工程项目部组织的安全专业检查,参加安全员工作例会。

2.5.12负责对分包单位的安全工作进行监督、检查与指导。

2.5.13负责对本班组安全文明施工进行考核与奖惩。

2.5.14协助工地领导组织人身轻伤事故、记录事故中严重未遂事故的调查处理工作。

3.安全管理措施

3.1 施工现场的平面布置从整个工程的全局考虑,科学规划,布局合理。施工区域的划分在方便施工的同时,要满足安全需求。

3.2 现场施工用的临时性管线的布设,经设计计算,除容量满足施工需求外,还应满足安全使用要求:若为地埋设置,考虑地基沉降的影响,按安全要求铺设垫层,并做好标识。

3.3 重大施工项目方案的选取及施工总体进度的安排,兼顾各专业间的交叉和衔接,尽量减少高空组装的工作量和交叉作业等不利安全施工的因素。如因工程进度要求不可避免的,专门制定安全技术措施,经安监科和总工程师批准,在施工中认真实施。对专业工程施工中存在的危险源(点)进行认真分析,制定完善可靠的防范措施。

3.4 技术人员在编制具体的分项、分部工程施工方案时,根据“安全技术措施计划和安全施工措施编制办法”,结合工作场地的特点和其它施工项目的配合、工作环境状况;所用机械、设备、工具、材料情况;操作程序及流程的特殊要求;对人员素质的要求;管理上的特殊要求等方面,对作业中的危险源(点)进行全面分析,并确定相应的控制措施,真正做到“预防为主,超前控制”。项目部各审批部门严格进行

把关。

3.5 项目部每月编制施工计划时,根据确定的重大危险因素及其控制计划清单,制定本月的“重大危险因素控制计划”,按照公司规定使用的安全检查表对各种作业活动,设备设施的安全状况进行检查、控制。通过运行控制程序的有效实施对施工过程中的危险因素进行控制。

3.6电气作业的防范措施

a 施工现场临时用电工程采用三相五线制,设置专用保护零线,使用五芯电缆,配电系统采用“三级配电两级保护”。

b 对配电盘、漏电保护器定期检验并标识其状态。使用前进行确认。

c 电焊机二次线使用快速接头连接,使用前进行检查。

d 施工用电线路布线尽可能架空布线或线管布线。

第十章环境保护及安全文明施工管理

1. 环境保护

1.1境保护管理目标

遵守国家法律、法规及地方有关的环境保护规定;

杜绝噪声、粉尘污染,不损坏林木、植被;

杜绝水污染,工业废水达标排放,施工油剂及油污染物回收率100%;

生活区及施工区做到卫生、干净、整洁。

杜绝重大环境污染事故

杜绝职工群体健康事故

危险废料受控处置100%

施工噪音符合GB12523---90标准

废水排放符合GB8978---96标准。

创建一流的安全文明施工现场。

1.2环境保护控制措施

1.2.1水污染控制

1.2.1.1执行的有关标准

生产、生活污水的排放按照国家和地方规定分别执行国家标准《污水综合排放标准》GB8979-1996、排入GB3838Ⅲ类水域,执行一级排放标准;排入GB3838Ⅳ类水域的污水执行二级排放标准。

对于生产及生活污水的处理,考虑在现场设置一个地埋式综合污水处理设施,各类污水要经其处理达标后排放。

施工区的雨水和废水经过沉淀,排放到地下管道。

监测:

安监部根据实际情况,委托外部有资质的单位,每年至少组织检测一次.

监测结果达不到规定的排放标准时,执行公司的不合格控制程序和纠正与预防措施控制程序。

安监部每季度进行监督大检查,并记录检查结果。

1.2.2 大气污染控制

1.2.2.1执行的有关标准

(1)按照国家规定和地方规定,在生活区和非生产区执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准,施工作业区执行三级标准。

(2)施工和生产过程中产生的废气粉尘执行国家《大气污染物综合排放标准》GBl6297-1996,《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996。

(3)柴油车辆烟度排放执行《汽车柴油机全负荷烟度排放标准》GBl4761.7-93

之“定型柴油机烟度值”FSN4.0限值和国家《柴油车自由加速烟度排放标准》GBl4761.6-93之“1995年7月1日以前生产的在用汽车烟度值”FSN5.0限值。

(4)汽油车辆、轻型车执行《轻型汽车排气污染物排放标准》GBl4761.1-93之表一限值。

1.2.2.2控制程序

1.2.2.2.1 大气污染防治管理

禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革及其它能产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

禁止露天焚烧垃圾、落叶等。

禁止在生活区、办公区附近从事露天喷砂和散发粉尘、恶臭及有害气体业。

积极使用低污染灭火器材,逐步减少使用1211类灭火器材。

1.2.2.2.2大气污染物排放过程控制

大气污染物的产生主要分布在以下活动中:

施工现场粉尘的排放;

路面扬尘的排放;

各种车辆尾气的排放。

大气污染物的主要种类:SO

2、NO

X

、粉尘等。

大气污染物产生的主要场所:施工现场、运输公路等。

其它大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996):

设备安装过程使用的少量水泥、沙子等建筑材料,在运输过程中采取封盖措施,装卸时小心,轻拿轻放,防止产生扬尘。

沥青烟的控制执行《施工现场沥青烟控制办法》

喷砂除锈过程中粉尘的控制执行《喷砂除锈施工技术措施》。

土方施工采取湿式作业,以防尘土飞扬造成粉尘污染。

施工中尽可能选用环保型建筑材料,以减少环境污染及对工作人员的危害。

施工现场在进行喷沙及喷涂作业时,搭设防护棚,以减少对环境的污染。

1.2.2.2.4大气污染监测:

安监部每年一次委托当地县级以上环保部门对大气进行监测。

安监部每季度对产生大气污染的场所进行监督检查,并记录检查结果。

监测或监督检查过程中出现的不符合项执行公司的不合格控制程序和纠正与预防措施控制程序。

1.2.3 噪声排放控制

1.2.3.1执行的有关标准

(1)生活和非施工作业区执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93之一类混合区标准,即昼间等效级限值为55dB,夜间45dB。公路两侧执行GB3096-93中四类标准。昼间70dB、夜间55dB。

(2)突发和偶发噪声执行GB3.96-93第5条。

(3)施工点噪声控制执行《建筑施工场界噪声限值》GBl2523-90规定。并根据不同的施工阶段和环境情况,采取隔音、消音等措施防止扰民。

(2)各有关部门应对噪声源的重点设施、设备采取合理安排布局,加强设备润滑和维护保养等有效措施,并制定执行相应施工技术措施和设备操作规程,不断采用新技术、新方法,改进施工工艺,以减轻噪音对周围生活环境的影响。

(3)质量保证科对每个施工阶段每年至少组织一次场界噪声的监测和测量,执行监测与测量控制程序,并向安监部、生产部传递监测结果。

(4)当监测结果超过有关标准时,安监部要及时与有关部门进行交流,按公司的不合格控制程序和纠正与预防措施控制程序执行。

(5)所有进入施工现场的车辆在居民区附近或在夜间严禁鸣笛,防止扰民。

1.2.4 其它影响

在工程现场发掘出的文物、古迹等有地质和考古价值的物品,我公司将采取一切必要的措施保护现场,并立即通知监理工程师,抄报业主。

影响施工的树木、植物需要转移时,要上报业主,经批准后实施。

所有施工技术措施等施工文件(如预埋工程要明确对地下光缆、管道等重要设施的保护措施),在制定和审批时,按照公司环境体系管理要求,审查其对环境的影响,保证公司项目施工、生活对环境造成的负面影响降至最低并符合国家和顾客的要求。

变电站综自设备改造工程施工方案

忠路35kV变电站综自设备改造及主变增容 工程施工方案 工程概况 忠路35kV变电站于2002年10月建成投运,变电容量1×2000kVA,变电站综自采用深圳振华CDD-2000B系统。经过近十年连续运行,变电站多套微机保护装置损坏,监控系统、远动系统基本瘫痪,安全隐患突出,加之近期主变严重过载,影响忠路供区安全可靠供电。为保证该站安全稳定运行,公司决定改造变电站综合自动化系统1套,更换S11-4000/35型变压器1台,为优化改造施工作业方案,减少停电施工作业时间,确保改造施工作业安全、施工进度和作业质量,现根据3月26日根据现场勘察情况,制定本方案。 二、施工任务 (一)变电站综自设备改造 (1)35/10kV双卷变压器微机保护装置1套。 (2)10-35kV线路微机保护及测控装置11套(35kV线路保护装置3套,10kV线路保护装置8套),集中组屏。 (3)综合测控装置1套 (4)24路小电流选线装置1套 (5)变电站后台监控系统1套 (6)远动系统1套 (7)更换蓄电池18只12V100AH 2、主变增容规模 退出目前运行主变,将建南变电站S9-4000/35主变安装至忠路变电站现有主变位置。 3、全站一次设备防腐及水泥杆架加固补强 4、微机防误系统改造 全站增加网络微机防误系统一套。 (三)工程安装范围 1、35kV出线间隔3个(35KV户外真空开关3台)、35kV母线TV间隔1个及相应间隔保护自动装置。 2、10kV出线间隔6个(10KV户外真空开关6台)、10kV母线TV间隔1个(10kV母线TV 一台)及相应间隔保护自动装置。 3、35kV主变间隔1个(主变1台、35kV户外真空开关1台、10kV户外真空开关1台)及主变保护自动装置。 (四)工程特点 1、本工程属改造工程,时间紧、任务重,点多面广,涉及部门多,人员复杂,必须合理安排,紧密配合。 2、施工现场与出线构架带电部位隔离,所有35kV线路继续运行,10kV忠后线、忠镇线继续运行,确保文斗、玉河变电站及忠路集镇供电。 3、35kV、10kV线路改线必须停电才能完成,应办理好停电申请经调度批准,停电计划必须统筹安排。 三、工作任务 (一)设备安装、调整 1、拆除原2000kVA主变一台,新安装调整4000kVA主变一台。 2、拆除原主变保护屏一面,原35kV、10kV线路保护屏各一面。

变电所综合自动化控制改造方案

郑宏刘砦(新密)煤业有限公司 变电所综合自动化控制改造方案 一、变电所综合自动化实施原因 煤矿井上、井下生产过程复杂,环境恶劣,自然灾害多,严重影响生产和人身安全。煤矿井上、井下重要岗位监控系统的实施,对安全生产、调度指挥、科学决策提供了直观、可靠的手段。 为提高劳动生产率,确保各生产岗位及各变电所高效、可靠运转,提高矿井的生产能力和现代化管理水平,特设计变电所综合自动化系统。现有变电所缺点:①安全性、可靠性不高。传统的变电所大多采用常规的设备,尤其是二次设备中的继电保护和自动装置、远控装置等。②电能质量可控性不高。各工矿企业对保证供电质量的要求越来越高。衡量电能质量的主要指标是频率和电压,目前还应考虑谐波问题。③实时计算和控制性不高。供电系统要做到优质、安全、经济运行,必须及时掌握系统的运行工况,才能采取一系列的自动控制和调节手段。现有的变电所不能满足向调度中心及时提供运行参数的要求;一次系统的实际运行工况,由于远控功能不全,一些遥测、遥信无法实时送到调度中心;而且参数采集不齐,不准确,因此没法进行实时控制,不利于供电系统的安全、经济运行。④维护工作量大。常规的继电保护装置和自动装置多为电磁型或晶体管型,接线复杂且其工作点易受环境温度的影响,因此其整定值必须定期停电检验,每年校验保护定值的工作量相当大。 二、实现变电所综合自动化的目的 根据我矿企业生产供电的特点和管理模式精心设计,是以计算机数字通讯技术为基础的远程分布式监测、监控系统。实现矿高低压供电系统的远程监测、监控,实现地面监控中心对井下高低压供电设备的遥测、遥调和遥控,并可生成相关的供电生产记录和管理统计报表。可使井下高低压供电管理实现无人值

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

(整理)变电站环境综合改造工程施工方案.

220千伏周家岭变电站 门禁安装工程施工方案编制:襄樊展延电子科技有限公司运行管理科审核: 安全保卫科审核: 施工方责任人签字: 批准:

襄樊展延电子科技有限公司二○一一年八月五日

220千伏周家岭变电站门禁安装工程施工方案 一、编制依据、说明 根据有关标准及图纸,我们编制了本施工方案,作为220千伏周家岭变电站环境综合改造工程施工的初步方案。 1、编制依据 (1) 现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准 (2) 《电力建设安全施工管理规定》 (3) 荆州供电公司变电中心220KV周家岭变电站环境综合改造计划及施工图纸。 2、编制说明 (1)本施工方案是依据上述资料和我们建设同类型变电站的经验编制的,如有与本工程实际情况不一致的地方,我们将随时对施工方案进行修改和补充,以达到切实指导施工的目的。(2)本施工方案作为220千伏周家岭变电站场境综合改造工程施工方案,与我们编制的其它相关文件一起组成完整的施工方案。 二、工程概况与工程量 1、工程概况 220kV周家岭变环境整治工程是由全站围墙、道路及部分下水、主控综合楼及高压室、设备区电缆沟(不含通讯沟)、巡视道及设备基础、全站绿化等六个项目组成。 (1)围墙改造工程包括:站内围墙改为塑料分格清水墙,临街围墙加高至2.3米后,墙面喷涂石头漆;新建生活楼部分围墙等项目。详细见围墙改造工程施工方案。 (2)道路改造工程包括:拆除全部道路缘石;新建全站道路;原道路雨水井改为道路两侧草坪。详细见道路改造工程及雨水井改造工程施工方案。 (3)主控综合楼及高压室改造工程包括:主控综合楼及10kV高压室外墙贴瓷砖;主控综合楼钢屋顶拆除,墙面、地面、天棚、强弱电改造;门窗更换及给排水施工等项目。详细见主控综合楼及高压室改造工程施工方案。 (4)电缆沟改造工程包括:全站电缆沟压顶、盖板更换、电缆整理、托架刷防腐漆、砖砌防火墙改为防火包等项目。详细见电缆沟改造工程工程施工方案。

范本1:变电站综自改造类“三措一案”

范本1:变电站综自改造类“三措一案” 南京***变电站综自系统改造工程 施工方案及施工组织、技术、安全措施 批准: 审核: 编制: ******安装有限公司 二○一五年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、工作任务及内容 (3) 三、编制依据 (3) 四、施工方案 (4) (一)施工前工作要求 (4) (二)施工总计划 (4) (三)第N阶段:220kV大雨2561间隔改造 (5) 五、施工三措 (6) 1、组织措施 (6) 2、技术措施 (7) 3、安全措施 (9) 六、应急预案 (11) 附件1:现场施工通道平面图

一、工程概况 工程名称:…………………… 工程地点:…………………… 建设单位:…………………… 监理单位:…………………… 设计单位:…………………… 施工单位:…………………… 项目简介:本工程一次设备更换220kV旁路间隔电流互感器共3台,型号AGU-252,变比为2*800/5,六次级,为特变电工康佳(沈阳)互感器有限责任公司产品…………… 二、工作任务及内容 (注意:若工程内容相对简单,则可将本部分并入工程概况) 2.1公用系统: (1)保护室前排新增盘位28个,含两个备用房间改造为电缆半层(土建专业)…………………… 2.2主变系统: (1)新增1号、2号主变保护、测控及辅助柜8面,分别为:主变保护A柜2面;主变保护B柜2面……………… 三、编制依据 (注意:根据具体工程应用相关标准,勿简单罗列) GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ………………………………

四、施工方案 (一)本工程施工技术及安全要求 4.1.1技术交底 1.需交底安全注意事项: (1)在现场发生或发现的危及施工安全、设备安全时,任何人有权及时制止并上报,对施工过程中造成的设备细小损伤任何人不得隐瞒不报或延时汇报……………… 2.结合以往施工中存在问题,特别强调几点: (1)所有设备拆除前须将其二次接线解开,拆线前须对电缆铭牌(规格、型号、起讫端等)进行核对与确认。 ……………………………………… 4.1.2专项技术措施 1.由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开各屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力拉扯二次回路接线……… 4.1.3通用技术措施 1.必须按设计图纸和厂家安装说明书进行施工,禁止擅自修改图纸,如有改动,必须征得有关部门同意,并且改动图纸做好记录…………………… 4.1.4配合要求 1.本工程工作绝大多数均在运行设备上工作,工作量及工作周期较长,与运行设备搭接前电缆均要排放到位,同时要求运行及检修单位全力配合并检查确认接线位置。 2.要求后台监控厂家于停电改造前1个星期进驻现场,进行后台信息改造及配合调试…………………

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

综自改造方案

施工方案 shi gong fang an 220KVXX变电站 XX线综自改造施工方案 供电公司 2012年10月11日

施工方案 shi gong fang an 批准: 审定: 审核: 编制:

目录 一、改造方案概述 (4) 二、施工任务 (4) 三、施工计划日期 (4) 四、施工组织措施 (4) 五、施工方案 (5) 六、二次工作注意事项 (10) 七、施工安全措施 (10) 八、危险点分析与控制措施 (11) 九、施工技术措施 (14) 十、 XX变控制室平面布臵图 (15)

一、概述 220KVXX线为220KVXX变电站于220KVXX变电站的联络线路,XX2测控屏为80年代产品,由于运行时间较长,功能单一;不能满足综合自动化要求,现决定对其更换,为确保更换工程安全顺利进行,特制定本方案。 本次改造的目的是:提高设备自动化控制水平,对老设备进行更新、维护。 二、施工任务 1、更换XX2测控屏一面 2、敷设XX2开关端子箱至控制室、XX2开关端子箱至XX2间隔刀闸遥控遥信 3、XX2开关保护传动 三、施工计划日期 2012年10月16日至2012年10月19日 四、组织施工措施 组织机构 1、领导小组: 领导小组组长: 领导小组成员: 2、施工小组: 现场技术总负责: 安全员: 资料管理员: 安装组成员:

第 5 页 共 14 页 5 五、施工方案 第一阶段:准备工作 1. 控制室至端子箱电缆敷设完毕 2. 测控屏到位 3. 所用改造材料到位 第二阶段:安装阶段第一天

第 6 页 共 14 页 6

220kV变电站综自改造问题及对策研究

220kV变电站综自改造问题及对策研究 发表时间:2016-07-04T14:28:41.523Z 来源:《电力设备》2016年第7期作者:刘宝 [导读] 变电站综自改造工作始自上世纪90年代,发展至今已经有了比较成熟的经验。 刘宝 (宁夏回族自治区电力设计院 750002) 摘要:随着计算机、通信、监控技术的飞速发展,新建的110kV及以上变电站均实现综合自动化,原有的常规站也将实施综合自动化改造,本文主要研究220kv变电站综自改造问题和解决对策,分析了220kv变电站综自改造工作中存在的主要问题,并对其解决措施进行了分析。 关键词:变电站;综自改造;对策 变电站综自改造工作始自上世纪90年代,发展至今已经有了比较成熟的经验,变电站综合自动化系统随着计算机技术、调度通信技术以及继电保护技术的不断发展,在软硬件以及系统控制方面有取得了较大的进步,无人值守变电站成为可能,减少了电力系统变电站的人力劳动,为现代化智能电网远程集控变电站建设提供了技术支持。电力系统运行实际情况证明,变电站综合自动化技术的广泛应用显著提高了变电运行的可靠性,能够为集控中心提供变电站实时、全面、准确的运行状态信息,为电力调度提供更加详实的基础数据。 一、220kv变电站综自改造过程中出现的问题 现阶段,220kv变电站综自改造过程中存在的问题主要集中在五防、同期电压、数据通讯、停电时间协调等方面。 (一)五防系统问题 传统的变电站采用主机、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁、模拟显示屏组成的传统微机五防系统,这种传统的变电站控制系统无法和现代化的智能化设备进行有效的数据通信,无法向监控系统发出明确的遥控指令实现防误触闭锁功能,在要求改造为综合自动化变电站控制系统之后,设置了遥控功能,因此防误触保护系统也需要进行适当的改造,形成一体化后台监控模式,将五防系统作为监控系统的一部分嵌入监控系统中,使用测控网络防误触闭锁功能,实现间隔连锁以及调度端遥控操作防误闭锁。 (二)综自系统同期电压 传统变电站同期合闸使用控制屏同期表判定是否同期,比较母线电压互感器试验电压和线路电压压差、频差、角差,综合自动化改造之后,将不能使用这种判断方法,需要将同期功能分解在各条线路的测控装置上,比较A相母线以及线路电压的比较确定是否同期。 (三)智能保护装置和监控中心的通信 变电站的保护装置可能有多种型号,由多个厂家生产,通信接口形式不一,传统变电站上的很多保护设备都不能接入新的监控系统,无法提供和新建综自系统相匹配的IEC61850规约接口,因此在变电站综自改造过程中,需要及时更换原有设备的通信插件,或者增设通信管理机,提供标准规约接口接入集控系统。 (四)停电时间协调 停电难是所有变电站综自改造都面临的问题,为了进一步优化停电计划,负荷高峰季节,优先选择一些非单供电线路如TV、电容器开展停电改造,将单供电线路如10kv线路的停电改造工作安排在负荷较小的季节开展。与此同时,在设备停电之前,需要做好必要的准备工作,尽量缩短停电时间,可以在停电之前预先安装好辅助设备,敷设好二次线缆,并提前打印出电缆号牌和标签,做好停电安装的准备,停电之后立即开始改造接线,确保每天线缆都能够在1天内完成设备安装和调试工作,尽快恢复供电,减少对用户的影响。 二、220kv变电站综自改造问题解决策略 (一)整体思路 为了避免综自改造对系统的稳定性造成影响,在增加综自系统的同时保留原有管理机,选择其中一台管理机作为从站接入新综自系统的数据通信处理单元,维持后台系统、保护系统、运行监测系统现状,逐步接入新系统,并将原有系统有序退出。新增综自系统使用主控层和间隔层的双以太网结构,增强系统的传输能力,同时采用双机双主配置的CSM320E远动管理机,获得适应性更强的功能接口,程序版本升级安全稳定,通过改造形成主站原有管理机和综自系统之间有效的数据通信,合并信息,并将处理后的信息根据不同规约发送给不同级别调度。 (二)管理机 1、连接方式 选择以太网RS232、RS485/422接口连接,选择RS485时因为需要增加CSM320E侧的转换头,会导致运行维护共工作量增加,所以不建议选择这种接口。以太网连接方式应该升级DF1710A管理机,避免后续升级对系统运行造成影响。 2、管理机选型 变电站原有的管理机一般都能够和CSM320E建立稳定的通信,但是为了进一步提高连接稳定性,降低连接难度,需要从原有管理机中选择一套合适的进行配置。 图1 管理机逻辑接线 (1)双机配置 管理机应该采用双机热备的工作形式,两组机器互为备用,保证过渡期综自系统运行稳定,不能够实现双机热备的管理机不能留用。 (2)管理机组态配置 分析远动管理机以及运行控制器组态配置,如果远动管理机作为CSM320E的连接枢纽,应该在管理机上加装连接链路,重建全信息组态,造成了很多重复劳动,工作量很大,而且因为信息点中没有中文标识,可能会在编辑数据库时出现错误。而管理机如果使用以太网汇集原有综自系统信息,就能够获得比较完整的信息量,使用终端维护软件直接查看管理机组态信息即可,能够获得基本完整的信息数据库,其他串口可以采用数据库复制的方式获得转发表,适当调整接入协议,接入难度得到了显著降低。

15-110kV北湖变电站环境整治技术规范书

110kV北湖变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(北湖变) 南宁供电局 2009 年09月

目录 1 总则 2工程概况 3 工程整治要求 4 施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kV北湖变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kV北湖变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执

行。 2 工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1重新敷设检修变电站内道路; 2.2重新制作部分电缆沟盖板、更换户外设备区电缆盖板; 2.3更换电缆层室、安全工器具室,门厅主控室、防洪间门、门卫室、配电室、电容室房门;(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4更换主控室、过道、门厅地板; 2.5重新刷涂建筑物外墙涂料; 2.6更换主控楼排水管、更换主控室窗帘; 2.7围墙墙面处理。 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2地板改造主控室、过道、门厅使用环氧自流平地板。 3.3 主控楼窗帘 窗帘已污秽、破损、与周围环境不和谐,应进行更换,窗帘要求简洁大方。 3.4主控楼排水系统 变电站主控楼排水系统已使用多年,排水管道已老化、

巴山变电站综合环境整治方案

公司“四措一案”审批页

巴山变电站综合环境整治 四措一案 二〇一五年一月 施工单位方案 批准: 审核: 编制: 有限公司 二〇一五年一月 一、编制依据和实施标准 (一)编制依据 有限公司受国网重庆检修分公司指派,负责对国网重变电站综合环境整治,并会同检修分公司相关人员对现场进行了查勘。现根据现场查勘情况编 “四措一案”施工方案。 (二)实施标准 1.相关设计图纸及现场样板 2.国家现行有关规范、标准 3.《国家电网公司安全设施标准》(Q / GDW 43 4.1—2010) 4.《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(2010年4月发布)相关章节 5.《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程部分)DL/T5210.1—2005。 6.《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012年版) 二、项目概况: (一)项目名称:国网重庆检修分公司220千伏巴山变电站综合环境整治

(二)项目编号:专项成本 (三)项目地点:重庆市220千伏巴山变电站内 (四)项目规模: 1.对该站防火门约94平方米进行检修; 2.对该站室内墙面约2100平方米进行检修; 3.对10千伏开关室、电容器室外墙面约1960平方米进行检修; 4.对该站窗户及格栅约111平方米进行检修(其中窗户54平方米,格栅57平方米)。 根据现场查勘时甲方指定的其他工作内容。 (五)施工及验收要求: 1、参照国家相关规程规范进行施工和验收。 2、参照《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012年版)进行施工和验收。 (六)工期要求:日历工期为30天。 (七)承包方式:总价承包 三、施工组织 (一)组织部署: 我公司已对检修分公司220千伏巴山变电站进行了现场查勘,有针对性的配备好项目所需的各类人工和材料。施工队伍进入现场后,将严格按照有关规范标准,合理安排现场及施工作业,并根据计划进度编排材料到场日期。 (二)施工组织管理机构: 检修分公司220千伏巴山变电站综合环境整治,我公司将以甲方单位的要求和相关标准为依据,快速、优质地完成工程任务。为此我公司选派技术好、素质高、能力强、施工经验丰富的管理人员及合理安排工人食宿地。 工作负责人:陈小松

变电站综合自动化改造施工四措

××变电站综合自动化改造施工四措 一、工程概况 ××变电站BTU和×××保护由于已到运行年限,元器件老化严重,已不满足系统安全稳定运行的要求,故按照××年技改计划项目要求,更换该RTU及保护。此次××局负责综自改造工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特制定本施工组织方案。 二、组织措施 (一)施工现场组织机构 工作负责人:材料管理员: 技术负责人:班组负责人: 安全员: (二)任务分工 (1)××,工作负责人,负责工作现场的施工安全,施工进度、施工计划的安排,解决现场遇到的技术问题,负责做好现场工作人员的安全思想教育工作。 (2)××,技术负责人,负责工作现场的所有设备调试工作,解决施工现场遇到的技术问题,协助班长做好现场工作人员的安全思想教育工作。 (3)××,安全员,负责全部施工现场的安全工作协助班长做好现场的安全思想教育工作,负责工程的质量、规范及工作着装的监督工作。 (4)××,工作负责人,负责全部的后勤保障,包括图纸管理,材料管理,检验设备管理及衣食住行的管理工作。 (三)计划工作时间 根据X X局停电计划安排,综合各工序(包括设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: ××年×月×日——××年×月×日 如遇特殊情况,工期顺延。 三、技术措施 (一)综自改造施工执行技术标准 1.国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分) 2.DL516—1993《电网调度自动化运行管理规程》 3.GB/T13729—1992《远动终端通用技术条件》 4.DL/T630—1997《交流采样远动终端技术条件》 5.DL410—1991《电工测量变送器运行管理规定》 6.JJG01—1994《电测量变送器检定规程》 7.(87)电生供字第254号《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》 8.《无人值班变电站调度自动化设备运行管理规定》 9.国电发[2000]589号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 10.DL/T 5136--2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 (二)主要施工机具(见表1) 表1 综自改造主要施工机具

变电站改造施工组织设计方案

***35KV 变电站改造工程 施工组织设计 一、工程名称 ***35KV 变电站改扩建工程 二、组织单位 1、建设单位:***电力有限责任公司 2、施工单位: 土建部分:***房地产开发公司; 变电部分:输变电管理所 3.设计单位:***电力设计有限责任公司 4.监理单位:***电力工程建设有限责任公司 三、工程概况 1.施工条件:工程位于***镇原***35KV 变电站原变电站站址,将现有35kV母线改为分段运行,新增I、II母联隔离开关及真空断路器,增加35kV母线架构,更换原有351、352油断路器为真空断路器,新增35kV进线电压互感器一台,对原主控部分进行综自改造;土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础;场地较为狭小,且与运行中35KV母线及其相关设备较近,需采取严格的安全措施;施工用水、用电均可利用现有35KV 变电站系统及设备。

2.建设规模: 1)土建部分:按照设计要求新增容的8000kVA主变基础、35kV电流互感器基础及电气部分已于2008年7月改造完毕;本次土建部分为35kV母线架构基础、隔离开关基础,母联断路器基础,电压互感器基础; 2)电气安装:新增35kVI段母线间隔,35KV真空断路器3台,35kV隔离开关2台,35kV电压互感器1台;综合自动化系统1套; 为保证该工程顺利完工,各施工单位均作了必要的准备。在公司领导及有关部门协助下,对工程情况进行了实地调查,对相关资料、图纸进行了了解,施工时按公司要求进行。 因该工程为35KV 改造,为保证进度和安全,减少停电时间,特制定本方案。 工程开工后,土建基础按不停电施工,现场采取相应限高安全措施,设专人监护,并设置专用通道等,电气一次设备安装按停电计划申请执行,综自改造利用安装一次设备及母线分段时全站停电的时间,首先将直流屏、主变保护屏就位并进行二次保护接线;馈线及控制屏二次接线、保护整定试验、传动试验采取单条和相邻线路停电进行施工。

变电站综自改造实施中的安全性评价

企业建设 变电站综自改造实施中的安全性评价研究 ■邵明汝吴东槐田巍范艳玲华北油田公司水电厂 [摘要]结合现场改造工作的实际经验,针对变电站综自的改造特点,分析改造中的各类危险源,进行安全性评价,从项目管理、施工技术的多角度进行安全风险评价研究,保证变电站综自改造实施中的安全顺利进行,对变电站改造的安全防范提供参考。 [关键词]综自变电站改造危险源 近年来,华北油田电网为技术升级合计控管理正在进行大规模的变电站综合自动化项目改造,由于这种改造实施固有的特殊性,施工区间小、停电周期短、技术难度大、临时方案复杂、交叉配合施工多,因而存在较多的危险源,而如何有效地进行安全性评价风险预控及防范,成为工程成败的关键课题。 一、变电站综自改造实施中的安全性评价研究 1.变电站综自改造的范围 以近几年华油电网的综自改造为例,常规变电站的综自改造范围一般包括:一次系统、二次保护系统、交直流系统等地改造,实现对全站断路器、隔离刀闸等的遥控操作,对全站母线及线路电压、各间隔电流、主变温度等的远方实时监测,对全站设备所有预告警、异常点等的全面监控,对主变分接头、电容器投切等的遥调功能,同时实现对所有微机保护、自动装置、辅助智能设备的信息调用等。 2.变电站综自改造的危险源分析 根据上面提及的变电站改造范围,主要从施工改造的层面出发,来分析改造过程中存在的重大危险源。 (1)施工方案不全面、不具体,泛泛而谈。一份针对性强的施工方案往往能够使工作事半功倍,是各类参与人员熟悉工程进度、组织体系、改造思路、安全措施和可行性的窗口,施工方案是否编制到位、层层优化,将直接影响现场施工的安全管理和人员的责任意识。 (2)缺乏二次专项施工方案,尤其牵涉到具体的二次电缆及端子号。改造工程涉及面广,几乎囊括全所所有一次、二次设备的关联部分,任何接入的缆和需拆除的电缆应有的放矢,往往出现未考虑到的电缆等临时情况,而打乱既定计划,疲于应付,而致忙中出错。 (3)施工图纸的影响。对于改造工程,无一例差错的施工图纸,几乎不可能,目前接触到的事实也是如此,涉及各级最新反措规定、运行要求、设计原理等,也是经常有变更的。如果现场施工人员忽视了或者不清楚这些要求,有可能造成返工、重复停电,严重的将直接影响电网运行。 (4)一次设备改造伴随的风险。进行综自改造的变电站,往往都是80年~90年代投入运行的,一次设备的运行年限和输电能力也有一定程度的局限,基本上也到了进行大刀阔斧改造的时候,同时,综合自动化系统对一次设备也有一些自动化、远方可控型等要求,因此往往在综自改造的同时,一次设备改造也同步进行。这不仅给施工方案的编排带来更大的难题,并且在施工交界面和工种配合上,带来新的安全风险。 (5)新屏位不足,拆除旧屏的风险。以前的常规变电站一般仅设置一个保护室,空间较少,屏面基本上满足了当时的设计需求,但对于综自改造,在建网初始阶段,就需要4~6个必需预留的空屏位,因此不得不采取预留屏位的老旧设备先期改造的措施,整个改造工期将难以把握,而且衍生出一些临时过渡措施,例如前期如果涉及到拆除信号屏、保护屏、控制屏、公用屏等,对安全运行和受控改造增加了难度。 (6)二次电缆以及小母线的大量拆接工作。二次拆接线不仅是综自改造最大的工作量,而且是最难受控、不太直观的部位,接入运行设备虽然有图纸,但准备不充分、施工上的失误可能导致严重问题,运行部位的二次拆除工作就更为棘手,施工图纸上一般不会涉及,尤其是细节,只能靠施工人员利用好几份老图纸,再结合现场实际情况进行修改,不同人员随意性很大。 二、变电站综自改造实施中的风险预控 1.变电站综自改造实施中的风险预控 依照上述综自改造的重大危险源分析,以确保施工安全为基本前提,现场改造风险的控制类型本处归结为两大类:全过程管理的风险控制、施工技术的风险控制。 2.综自改造全过程管理的风险控制 近几年流程管理的逐步推进,“制度管人、流程管事”的思路已基本深入各级部门,结合目前电力技改工程的项目概念,可以借鉴基建工程的项目化管理模式,在大型综自改造工程上探求运用项目经理负责制,明确项目“责权利”,在组织机构、施工质量和工期管理、预控分析、安全考核等方面,实现规范化、标准化运作,为管理层、施工层、交界层创造沟通协调的途径,确保各级安全。综自改造工程上采用项目化管理模式,就需要摒弃凭“感觉”做事的思维,根据项目组预 252 《商场现代化》2012年10月(下旬刊)总第699期

电力系统变电站综自设备管理

电力系统变电站综自设备管理 1 引言电网的发展对电力系统综合自动化系统提出了更多、更高的要求,变电站综合自动化、无人值班变电站的实现,使自动化系统成为集电网测量、控制、保护、经济运行、指标考核等多方面的综合管理系统。另一方面,变电站综合自动化设备状况的好坏,直接影响到电网调度管理的质量和效率,进而影响到电力企业的经济效益,因此,做好综自设备管理工作,是保障电网安全、稳定、优质、经济运行的必要条件。 2 综自设备管理的薄弱环节近年来,国家电网坚定不移地贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,加强基础管理,狠抓现场管控,检修现场安全措施管理方面主要有工作票制度、运行人员操作票制度和现场作业危险点分析预控卡以及继保人员使用的二次工作安全措施票,把安全意识、制度约束、作业行为落实到现场安全管理全过程,使设备常规监督、状态检修、跟踪预控等各项措施实现无缝渗透,电网的供电可靠性、电能质量均得到了较好的提高,变电站综自设备管理和专业管理水平得到有效提升, 但仍然存在以下薄弱环节需要解决。 2.1备品备件不足,部分硬件老化变电站综自设备运行时间过 长,设备老化严重,故障率逐年增加,由于部分厂家早期产品停产,加之计算机硬件技术发展很快,部分备品备件缺乏,影响到故障的处理。(如东方电子DF3210 管理机、后台机,四方

公司CSM100B 300B等)。 2.2技术标准设计不统一变电站综合自动化系统的设计没有统一标准,包括技术标准、自动化系统模式、管理标准等问题,各厂家的设备之间接口困难,甚至不能连接,从而造成各厂家各自为政,重复开发,浪费了大量的财力物力。 2.3系统选型不全面 部分综自站监控系统采用小厂设备,产品质量不过关,系统性能指标达不到要求,设备运行率低,故障率高。 2.4产品的数据接口未统一接口是综合自动化系统中非常重要而 又长期以来未得到妥 善解决的问题之一,包括RTU保护、小电流接地装置、故障录波、无功装置等与通讯管理机、与主站通讯远动机、与模拟盘等设备之间的通信。这些不同厂家的产品要在数据接口方面沟通,需花费调试人员很大精力去协调数据格式、通信规约等问题,给调试和今后的维护带来很大的麻烦。 2.4 变电站综自改造现场安全措施未直观化、图示化 工作票、预控卡和危险点分析、计划检修任务及二次安全注意事项等现场管控项目分散,虽对检修现场所必须的安全措施做出了要求,但未能做到直观化、图示化、系统化来展示检修现场安全措施的实际布置位置,不利于检修人员全面掌握检修现场安全措施的布置,不利于运行人员正确齐全、完备的布置符合现场要求的安全措施,并且会发生漏装、拆安全措施的漏洞,又不便安全监督人员监督

温水溪110kV变电站改造工程10kv保护测控更换专项施工方案

兴文温水溪110KV变电站新建工程 综自改造 10kV线路保护测控装置更换专项方案 编制单位:中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 水投集团EPC总承包三标段项目部(兴文) 编制日期:2016年10月1日

批准:年月日 审核:年月日编写:年月日

目录 一、工程概况 (3) 1、工程简介: (3) 2、综自改造——10kV保护测控装置更换现场工作任务 (3) 二、现场组织机构 (4) 1、现场施工组织 (4) 2、作业人员配置 (4) 三、作业工期与作业计划、作业人员配置分工、工器具配置 (5) 1、作业工期与作业计划 (5) 2、作业人员配置与分工 (7) 3、工器具配置 (6) 四、施工安全管理 (9) 1、工程安全管理目标 (9) 2、安全管理机构及主要职责 (9) 3、安全管理措施 (9) 五、施工技术方案 (10) 1、安全技术措施 (10) 5.1 展放增加所需二次电缆安全技术措施 (10) 5.2 二次电缆剥削、做电缆头、穿号管、挂号牌安全技术措施 (11) 5.3 在需要更换的配电柜上开保护测控装置孔安全防护 (9) 5.4 保护测控装置输入整定值、做调试与实验安全技术措施 (10) 5.5 人员安全意识教育 (13) 2、安全目标保证措施 (13)

编制依据; 1《温水溪110kV变电站改成工程初步设计》审定版 2 业主提供的本单项工程的可行性研究报告; 3 现场实际调查所收集的资料; 4 综自改造停电范围; 一、工程概况 1、工程扩建项目简介: (1)综自改造:将温水溪站原恒星设备更换为北京四方。 (2)防雷改造、接地开挖检查改造。 (3)小电流接地选线、系统消谐建设项目、变电站消防监控系统信息接入工程。 (4)将1台S7-31500/110主变压器,更换为1台SZ11-40000/110的主变压器。 (5)隔离开关操作机构改造。 (6)电容补偿装置改造。 (7)将110kV、温石线、温莲线、马石线、周石线更换为光差保护。 (8)35kV线路PT改造 (9)相关土建工程 2、综自改造——10kV保护测控装置更换现场工作任务; 1)敷设10kV保护测控装置更换增加所需二次电缆,和前期准备工作。 2)二次电缆剥削、做电缆头、校线穿号管、挂电缆号牌。 3)在需要更换的配电柜上开保护测控装置孔。 4)停电拆除原电气设备和连接引线。

变电站综合自动化改造及验收方案分析

变电站综合自动化改造及验收方案分析 变电站综合自动化改造是一种趋势,且可不断提升变电站的综合实力。但在这一过程中,包含了诸多值得注意的事项。因此,为了保证变电站综合自动化改造的成效,应对其进行验收。据此,文章结合实例,浅析变电站综合自动化改造及验收方案。 标签:变电站;综合自动化改造;验收 引言 变电站综合自动化指的是运用通信技术、计算机技术、信号处理技术和现代电子技术来对变电站的输配电线路和设备进行自动监测、保护、控制和调度等,这在变电站发展中具有一定的必要性,具体如下:一是负荷发展与可靠供电的需要;二是设备陈旧及其技术性能降低;三是现代电网调控的要求;四是变电站标准化管理的要求。可见,为了促进变电站的健康发展,应对其进行综合自动化改造,但在这一改造过程中,应把好规划关、设备选型关、施工改造关和验收关。在本案,笔者以某110kV变电站为例,浅析其综合自动化改造与验收方案。 1 变电站综合自动化改造方案 变电站综合自动化改造的目标是将原有的RTU系统改为综合自动化系统,以实现变电站的“四遥”功能及对无功功率和电压进行自动控制,从而实现无人值班变电站的建设目标。某110kV变电站的运行时间已达40余年,目前主要面临设备落后、接线混乱、锈蚀严重和维护困难等诸多问题,从而严重影响了电网运行的安全性和稳定性。针对这一案例,笔者提出如下改造方案。 1.1 一次设备改造 一次设备主要存在如下問题:设备陈旧老化及其配件不足;一些刀闸和开关等的可靠性差;10kV开关柜一直未更换及其结构无法满足电网运行的安全要求;手动操作刀闸的工作量较大等。对此,笔者针对一次设备,提出如下改造方案。 1.1.1 110kV设备 将原来的111和114开关更换为LW36-126W型开关;更换110kV5-9、113-2和113-4刀闸,而其余维护较好的刀闸予以保留;增设112和113进线避雷器及在线监测装置,并在111和114线路上增设避雷器在线监测装置。 1.1.2 35kV设备 更换老旧开关;简单维护运行良好的刀闸,大修状况较差的刀闸及更换其辅助开关和操作机构,更换不能满足需要的刀闸;更换误差高的线路CT;更换避

变电站综自改造存在的问题浅析

变电站综自改造存在的问题浅析 摘要:本文针对综自改造中经常出现的问题进行分析,并提出了相应的预防措施。变电站综合自动化是指利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对变电站主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、控制、保护以及与调度通信等综合性自动化功能。 关键词:综合自动化;GPS全球定位系统;后台监控系统; 引言 随着国民经济的快速增长,传统的变电站已经远远不能满足现代电力系统管理模式的需求。因此,将变电站由常规站改造为综自站已渐渐成为一种趋势,变电站综合自动化系统一直是我国电力行业中的热点之一,由于综合自动化系统是以电子计算机为处理各类变电设备信号的基础平台,取代了常规变电站大量的中央控制屏柜,使主控制室的面积大大减小、而且它以监控系统为主、人工为辅的方式,对变电站内日常操作、事故及异常信息进行监视、控制、信息处理的正确性和可靠性将得到提高,实现信息远传,达到无人值班和少人值班的优势。由于这些特点以及电力建设的需要和市场的需要,我国每年变电站的数量以3 5%的速度增长,平均每年有上百座新建变电站投入运行;同时根据电网的要求,每年又有不少变电站进行技术改造,以提高自动化水平。近几年来我国变电站综合自动化技术,综自改造后的变电站,其运行情况越来越依赖于自动化装置的实用性及成熟性,无论从国外引进的,还是国内自行开发研制的系统,在技术和数量上都有显著的发展。 变电站综合自动化是指利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对变电站主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、控制、保护以及与调度通信等综合性自动化功能。但是,由于综自改造主要是对变电站的二次设备、二次回路进行改造,其在调试运行过程中难免出现一些不尽人意的地方,综自安装和改造常常遇到许多问题,下面将综自改造中经常出现的问题做一些总结。目前在广东的主要变电站大多采用南京南瑞继保装置(如线路主保护RCS-943型、主变主保护RCS-978型等)、北京四方公司(如主变主保护CSC-326型、线路主保护CSC-101、CSC-102型等)等产品。 1.有关事故预警信号的问题 在常规控制方式的变电站,运行中发生事故时变电站将产生事故报警音响并经过远动设备向调度自动化系统发出事故信号,调度自动化系统采用这个事故信号启动事故相应的处理软件(推出事故画面、启动报警音响等)。由此可见,变电站的事故信号是一个非常重要的信号,特别是对于无人值班的变电站,由于监控中心的运行人员需要同时监控多个变电站的运行状态,事故信号就成为监控中心运行人员中断其它工作转入事故处理的主要标志性的信号,非常重要。

相关文档
相关文档 最新文档