文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 微型可编程控制器在水泵、风机控制中的应用

微型可编程控制器在水泵、风机控制中的应用

微型可编程控制器在水泵、风机控制中的应用
微型可编程控制器在水泵、风机控制中的应用

微型可编程控制器在水泵、风机控制中的应用

(PLC)的特点,并通过工程实例对采用PLC控制方式与传统的继电器控制方式进行了比较。

计算机技术为核心的可编程控制器(PLC)已被大家熟悉和认识,它与机器人技术、CAD/CAM(计算机辅助设计/计算机辅助制造)一起工、交通及建筑电气等领域。近年来各大公司新推出的各类微型可编程控制器,例如:西门子公司的LOGO!系列,金钟默勒公器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术发展起来的一种实用自动控制装置。它外型紧凑、模块化结构、功能性强、强的适应恶劣工程环境的能力,得到了建筑电气工程师的青睐。下面,笔者就以上海东方艺术中心工程项目为例,对微型可编上海东方艺术中心位于浦东,在上海科技馆附近,是一座集交响音乐厅、戏剧场、多功能厅大、中、小三个不同规模剧场于一体的高大空间多,各种为之配套的建筑机电设备量多,且布置分散,在操作上多数要求自动控制和远距离集中操作,尤其是空调系统更就有近两百台。为此,选用合适的控制方式就显得尤为重要,最后,经过综合比较,本工程的风机、水泵等建筑机电设备的控制采用达到了较好效果。2 控制对象LOGO!系列可编程序控制器的控制对象包括:a.风机类,包括消防正压风机、排烟风机b.水泵类,包括排水(污)泵、冷冻水泵、冷却循环泵(包括软启动、变频)。3 LOGO!可编程序控制器的特点及技术参数本选择LOGO!可编程控制器,编制一套程序即可供同类型的控制箱共用。LOG0!230Rc可编程控制器外形见图1。LOGO!可编程控制制系统的逻辑运算、定时、计数等顺序控制功能,更具有许多特殊功能,如浮点运算、函数运算、查表等功能。这样,LOGO!不仅可更无法完成的。b.节省时间。从组态到接线,LOGO!能节省所需时间的80%,因为不再需要耗时耗力去安装许多不同的继电器有二次接线的主要内容。另外,对LOGO!控制设备的调试更为简便,只要确认主回路上的接线正确,则所有的控制要求都由LOGO!来节省空间。模块化的结构,35mm标准导轨安装。由于使用LOGO!可编程控制器,省却了继电器、定时器等其它二次元件,从而使控制箱程控制器能满足最严酷的环境条件,如抗震动、高电磁兼容性(EMC)和恶劣的气候(如高湿度等),并完全符合B级无线电干扰抑制标艺要求,对原有的控制要求进行变更或调整。此时,传统的继电器控制,由于全部采用分列元件通过硬接线构成,需要重新更改箱器是通过软件程序实现控制要求,针对不同的控制要求进行编程,仅需在现场修改程序即可,极大地方便了工程的实施,适应了工采用电子元器件进行工作,大大减少了继电器控制中由于接触不良,机械误动作,触点寿命短等引起的故障。且特有自诊断功能,备管理和维护。g.具有断电记忆功能。LOGO! 可编程序控制器通过内置的电池,可在断电后保持原有工作状态,当供电恢复充性强。可根据设计要求,扩充输入/输出端口;并可按照不同的要求,选用各种功能模块;还可安装通讯模块,实现集中控制。

公司提供的专用软件,在电脑上(Windows平台)就可以十分方便地编制、测试、模拟、修改、归档和打印控制程序。而所有这一切均西门子公司的专用软件提供了一个清晰的用户工作区。在该工作区中能显示整个控制程序,并可方便地对其进行修改,在控制需的逻辑关系进行组合、排列、连接。当编程完成后,即可在程序视图上离线模拟控制程序同时,所有输入、输出功能块的状态也将程序直接输入至微型可编程控制器中,便完成对LOGO!的所有程序编制工作。5 应用举例为进一步阐述微型可编程控制器OCO!与传统继电器控制方式作对比,来说明在工程设计中的使用特点及绘图表示方法。两种控制方式的比较见表2。主电路结线图见图4。综上所述,采用微型可编程控制器控制较传统继电器控制系统,具有无法比拟的优点,随着电子工业的发展,微型可编虑,实际上微型可编程控制器的费用在整个控制箱的造价中占的比例是很低的。选择用微型可编程控制器来作主控设备,还可大大全可交给生产厂家来协助完成。可以相信今后微型可编程控制器将在建筑电气设计中得到广泛应用。

出师表

两汉:诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

【CN209943064U】一种智能水泵控制系统【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920588990.3 (22)申请日 2019.04.27 (73)专利权人 广州市赛科自动化控制设备有限 公司 地址 510000 广东省广州市白云区太和镇 田心路28号之一一楼 (72)发明人 李金根 唐伟灵  (74)专利代理机构 广州市深研专利事务所 44229 代理人 张喜安 (51)Int.Cl. F04B 49/06(2006.01) (54)实用新型名称一种智能水泵控制系统(57)摘要一种智能水泵控制系统,涉及一种水泵控制系统,包括控制器、液位监测模块、断路器、电流互感器、交流接触器及水泵,控制器通过导线与液位监测模块连接,控制器通过导线与电源连接,控制器通过导线与电流互感器连接,控制器通过导线与交流接触器连接,所述的断路器的第一端与电源连接,断路器的第二端与电流互感器的第一端连接,电流互感器的第二端与交流接触器的第一端连接,交流接触器的第二端与水泵连接。该控制系统可以实现远程操控水泵,通过液位监测模块监测水位,根据水位的情况使用移动终端控制水泵启闭,便于远程控制和集中管理水 泵。权利要求书1页 说明书2页 附图1页CN 209943064 U 2020.01.14 C N 209943064 U

权 利 要 求 书1/1页CN 209943064 U 1.一种智能水泵控制系统,其特征在于:包括控制器、液位监测模块、断路器、电流互感器、交流接触器及水泵,控制器通过导线与液位监测模块连接,控制器通过导线与电源连接,控制器通过导线与电流互感器连接,控制器通过导线与交流接触器连接,所述的断路器的第一端与电源连接,断路器的第二端与电流互感器的第一端连接,电流互感器的第二端与交流接触器的第一端连接,交流接触器的第二端与水泵连接。 2.根据权利要求1所述的智能水泵控制系统,其特征在于:所述的液位监测模块包括液位检测器。 3.根据权利要求2所述的智能水泵控制系统,其特征在于:所述的液位检测器为浮球式液位检测器、干簧式液位传感器或液位变送器。 4.根据权利要求1所述的智能水泵控制系统,其特征在于:所述的控制器通过RS485接口与GPRS-RTU进行通信,GPRS-RTU通过无线网与监控中心进行通信,GPRS-RTU通过无线网或移动网与移动终端进行通信。 5.根据权利要求4所述的智能水泵控制系统,其特征在于:所述的移动终端为智能手机。 6.根据权利要求1所述的智能水泵控制系统,其特征在于:所述的控制器为ARDP智能水泵控制器。 2

消防巡检柜原理图、电路图接线图

消防巡检柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KV A。 注:

1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号 ( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图

KQ1000水泵智能控制器

KQ1000 A/B型智能控制器使用说明 南京科蓝水务工程设备有限公司 2014年

一、产品概述 KQ1000型智能控制器(简称控制器)主要针对潜水泵的使用工况的特殊性,结合潜水泵内部安装的检测元件(油水探头、浮子开关、热敏开关以及PT100),对潜水泵进行综合保护。主要原理将泵内的检测元件作为取样信号,经控制器对取样信号进行过滤放大,输入到控制器中单片机系统,并和其程序中设定的参数进行比较计算,根据运算结果发出指令,控制执行元件及通过面板LED灯指示运行状态。 二、工作条件 控制器在下列条件下正常工作: 1、安装地点的海拔高度≤2000米。 2、环境温度<+40℃。 3、环境无爆炸危险的介质,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的潮湿气体及尘埃,月平均最大湿度≤90%(25℃时)。 4、垂直安装斜度≤5度。 5、控制器工作电源为AC220V±10% 三、操作面板说明 控制器盘面设有四个操作按键,四个LED信号灯以及四位数码管显示屏 1、四个操作按键:“菜单(AT)”键,“设置(SET)”键,“向上(△)”键,“向下(▽)”键; 2、四个LED指示灯 R1—油室内油水探头(下探头)报警或PT100报警温度,故障时(闪烁); R2—电机上端盖探头(上探头)报警或PT100停机温度,故障时(常亮); K3—电机绕组热敏开关或PTC热敏电阻(超热),故障时(常亮); K4—电机接线腔渗漏(浮子或油水探头)或PTC热敏电阻,故障时(常亮); 3、故障声报警 内含一报警蜂鸣器,在正常状态与报警时不蜂鸣,在故障时蜂鸣, 蜂鸣时长由E01值决定, 0:关闭蜂鸣器; 1~9998;蜂鸣器时长(秒) 9999:一直蜂鸣。 在报警蜂鸣中,按“设置”键能消除报警蜂鸣。 4、四位数码管显示屏:

电动机正反转控制电路图及其原理分析

正反转控制电路图及其原理分析 要实现电动机的正反转,只要将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,即可达到反转的目的。下面是接触器联锁的正反转控制线路,如图所示

图中主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。当接触器

KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向转动。电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用,这两对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。 正向启动过程:按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB2并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。 停止过程:按下停止按钮SB1,接触器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。 反向起动过程:按下起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电,与SB3并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。 对于这种控制线路,当要改变电动机的转向时,就必须先按停止按钮SB1,再按反转按钮SB3,才能使电机反转。如果不先按SB1,而是直接按SB3,电动机是不会反转的。

消防风机控制柜安装

按照消防规范的要求,管理区域内需要配备各种消防设备、设施,标识也要安装在合适、醒目的位置上。那么,消防风机控制柜安装的方法是什么呢?下面就让上海浦浪泵业制造有限公司为您简单介绍,希望可以帮助到您! 消防风机控制柜安装方法: 1、如果消防风机控制柜设备上安装了有多线控制盘,需要连五根线到风机控制箱,分别接启动,停止,反馈,故障,COM,接线端上。 2、当探测区域内的报警器手报等发出报警信号后,消防主机接受这个信号,发出报警信号,并通过预先在主机内设置好的程序,是相应的联动系统动作(电源强切,电梯迫降,卷帘控制,声光报警,广播启动,排烟风机启动等)。 3、如果消防主机是在自动裆上,就会自动启动相应的联动系统,如果在手动,会发出请求信号,需要操作员手动启动。

4、从消防主机多线柜拉到泵或风机控制柜,泵或风机控制柜里面可以接线的,就四个接线点,二个启动,二个点灯,根据表示可以轻松地完成其中的接线,个别控制柜多加二个停止接点,就可以完成消防风机控制线的安装了。 5、风机柜接线时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件连接是否紧固。消防风机控制柜安装时注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管的联接等,应调整使之自然吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上。 上海浦浪泵业制造有限公司是一家集水泵、生活消防自动给水设备及水泵智能控制的开发、生产、销售为一体的现代化中型企业。公司自成立以来,一直致力于从事恒压切线消防泵、分段式多级泵、卧式分段式多级泵、XBD卧式恒压消防泵、立式不锈钢多级泵、GC卧式多级泵的生产研发,产品广泛应用于大型污水处理排放系统、水利工程及高层建筑增压送水、化工、消防等领域,并为我国的给排水系统工程事业作出了巨大的贡献。

供水泵智能控制器

目录 1.研究背景 (2) 2.国内外研究现状 (3) 3.供水泵运行基本原理 (4) 3.1泵站供水系统的组成 (4) 3.2供水泵自动化运行的实现方法 (4) 4.供水泵智能控制器总体设计方案 (5) 4.1供水泵控制器设计应遵循的原则 (5) 4.2供水泵控制器的功能需求 (5) 4.2.1参数显示功能 (5) 4.2.2智能控制功能 (6) 4.2.3电机保护功能 (6) 4.3系统的基本结构设计 (6) 4.4 STM32系列芯片优势 (6) 5.供水泵智能控制器硬件电路设计 (9) 5.1微处理器的选型 (9) 5.2系统方案设计 (9) 5.3核心处理单元电路 (10) 5.4电源模块电路 (11) 5.5电量采集电路 (12) 5.6时钟芯片电路 (13) 5.7 LCD接口电路 (14) 5.8键盘管理电路 (15) 5.9 RS485通信单元电路 (16) 5.10数据存储单元电路 (17) 5.11数字量采集和继电器控制电路 (18) 5.12系统可靠性设计 (18) 5.13 本章小结 (20) 附录 (21)

1.研究背景 我国是农业大国,也是水利大国,水利在国民经济发展中占有举足轻重的地位。然而,目前我国农村供水设施普遍简陋、规模较小,以传统、落后的分散式供水为主,自来水普及率低,管理落后。为了彻底解决广大人民群众的用水难题,国家在“十二五”规划中提出要建设新农村,加强农村饮水安全工程建设,大力推进农村集中式供水。 集中式供水工程具有水源可靠、管理方便等方面的优势,有利于改善农村的生活条件,促进农村工农业生产发展,促进农村产业结构调整,保持农村社会稳定,保护农业生态环境。 在我国广大地区,特别是西部山区,由于受地理位置限制,泵房与水池相隔较远,经常出现停水现象,使山区人民群众无法达到城镇化供水标准。众多的集中式供水泵房运行效率低,仍处于较落后的管理状态,主要依赖于人工操作和已有的操作规程。特别是对于以离心式水泵工作特性为基础的泵站,广泛存在着以下的问题:对人的依赖性太大,不适应泵站现代化的要求;操作流程较为繁琐,工人的劳动强度过高;实时性差,不能及时对水泵进行启停操作;某些部件容易被损坏,存在安全隐患;检修、调试维护设备麻烦,工人要逐个检查每个设备的运行工状;资源浪费严重,不利于降低泵站的运行成本。随着自动控制技术与通信技术的不断发展,各种水泵控制器孕育而生,将会对泵站的自动化运行与节能生产产生积极的推动作用。 嵌入式系统(Embedded Systems)是以应用为中心,以计算技术为基础,软件硬件可剪裁,适应应用系统对功能、可靠性、功耗、成本、体积等严格综合性要求的专用计算机系统;它是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的基于硅片的知识集成系统。随着嵌入式的飞跃发展,已广泛应用于国防电子、汽车电子、工业控制、智能家居、医学科技、数字消费、网络通信、电力系统等国民经济的主要行业。在不久的将来,嵌入式将更为广泛地服务于人类生活的方方面面。 目前常用的数据远程传输方式有:数据专线、有线拨号、光缆传输和无线数传电台,但这些方式普遍存在着建设费用大、建设周期长、受环境因素影响大、运行费用高及数据传输质量不稳定的缺点,难以为中小型集中式供水泵站的数据远程传输系统所采用。然而基于GSM/GPRS 的无线数据传输却具有接入范围广,传输速率高,接入时间短,提供实时在线,按流量计费等优势。

水泵控制原理图

第五章泵的自动控制 泵浦是向液体传送机械能,用来输送液体的一种机械,在船上用使非常广泛。在不同的 系统中,泵的具体功能各异,其控制也不相同。 第一节泵的常规控制 一、主海水泵的控制 为主、副机服务的燃油泵、滑油泵、冷却水泵等主要的电动副机,为了控制方便和工作 可靠均设置两套机组。该机组不仅能在机旁控制,也能在集控室进行遥控;而且在运行中运 行泵出现故障时能实现备用泵自动切入,使备用泵投入工作。原运行泵停止运行并发出声光 报警信号,以保证主、副机等重要设备处于正常工作状态。图2-5-1为泵的控制线路,其工 作原理分析如下: 1.泵的遥控手动控制 将电源开关QS1、QS2合闸,遥控-自动选择开关SA1、SA2置于遥控位置。对于1号泵, 按下启动按钮SB12,则继电器KA10线圈通电,接触器KM1线圈回路KA10触头闭合,1号 泵电动机通电启动并运行,同时KA10触头闭合自锁。在1号泵正常运行时,若按下停止按 钮SB11,则KA10线圈断电,使接触器KM1线圈失电,1号泵停止运行。 2号泵的手动控制与1号泵基本相同,并且两台泵可以同时手动起停控制,实现双机运行。 2.泵的自动控制过程 以1号泵为运行泵,2号泵为备用泵为例,其自动控制过程说明如下: 准备状态(即两台泵都处于备用状态):将电源开关QS1、QS2合闸,遥控-自动选择开 关SA1、SA2置于自动位置。组合开关SA12、SA22置于备用位置,此时对1号泵控制电路来说,开关SA12闭合,其各主要电器设备工作情况分析为:13支路KM1辅助触点断开,时间 继电器线圈KT3不得电,其10支路触头断开,所以线圈KA13不得电,其6支路常闭触头 闭合,使线圈KA11得电,从而使2号泵控制电路的4支路KA11断开。同样道理,2号泵控 制电路中,触头KA21也断开,因此KA10线圈不得电,KM1线圈也不得电;13支路KT2线 圈得电,其7支路触头延时闭合;6支路KA13处于闭合状态,所以线圈KA12也通电。因此, 1号泵控制电路中,线圈KA11、、KA12、、KT2得电,而线圈KA13、、KT3、、KA10、、KM1不得电。同理,2号泵相应线圈工作状态与之类似,即2号泵控制电路中,线圈KA21、、KA22、、 KT2得电,而线圈KA23、、KT3、、KA20、、KM2不得电。 正常运行:若1号泵为运行泵,2号泵为备用泵,则应将SA11置于运行位置,SA22置 于备用位置。对于1号泵有:3支路SA11和KA12均闭合,所以1支路线圈KA10得电,其 电路中相应触头闭合;使KM1线圈得电,从而接触器主触头闭合,1号泵电动机启动并运转;同时12支路KM1触头闭合,使线圈KT3得电;其10支路触头延时闭合,使10支路线 圈KA13得电;其6支路KA13常闭触头断开,但在此之前压力开关KPL1已经闭合,从而保 持KA11、KA12线圈有电。同理分析可知:2号泵仍处于备用状态,其控制电路工作状态与 前述备用时相比没有发生变化。 运行泵故障时,备用泵自动切入:当1号泵由于机械等故障原因造成失压时,其压力 开关KPL1断开,使线圈KA11失电;相应的2号泵控制电路中4支路KA11触头闭合,2支 路线圈KA20得电,KM2线圈得电,其主触头闭合,2号泵电动机启动并运转;同时1号泵 141

电机基本控制原理图简介

电机基本控制原理图简介 一、星三角启动原理图简介 L1/L2/L3分别表示三根相线; QS表示空气开关; Fu1表示主回路上的保险; Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮; ST表示启动按钮; KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端; U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端; 为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。 合上QS,按下ST,KT、KMy得电动作。 KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作; KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合; KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。

接线图:

二、电机直接启动原理图 图l中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU 是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。 图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。 电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。 电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。 停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常『利(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示。电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上.

典型电动机控制原理图及解说

1、定时自动循环控制电路 说明: 1、题图中的三相异步电动机容量为1.5KW,要求电路能定时自动循环正反转控制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。 2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。 3、简述电路工作原理。 注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。 定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器K A吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并 联,接通了起动控制电路。按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合 触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时 开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电 延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电 。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止 。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动 合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触 点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此

时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮 SB2串联的KT1、KT2断电延时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次 起动控制电路。热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断 开,保护了电动机。 2、顺序控制电路(范例) 顺序控制电路(范例)工作原理: 图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2, KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机 的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2 电动机。 图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件 ,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合,此时才能控制 KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路 只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。 3、电动机顺序控制电路

水泵液位控制电路原理图

西安祥天和电子科技有限公司详情咨询官网https://www.wendangku.net/doc/a211265762.html, 主营产品:液位传感器水泵控制箱报警器GKY仪表液位控制系统,液位控制器,无线传输收发器等 水泵液位控制电路原理图 水泵液位自动控制系统的主要由以下三个部分组成: 液位信号的采集液位信号的传输水泵控制系统 1.液位信号的采集 液位信号的采集主要是选择合适的液位传感器。液位传感器的发展从最早的电极式、UQK/GSK传统浮子、到现在的压力式、光电式和GKY液位传感器等,形成了多种液位控制方式。电极式便宜简单,但在水中会吸附杂质,使用寿命短。传统浮子与相对滑动轨道之间只有1mm 左右的细缝,很容易被脏东西卡住,可靠性较低。这些是不能在污水中使用的。光电式也不能用于污水,因为玻璃反射面脏了就会出现误判断。GKY液位传感器可以弥补这些缺陷,在污水和清水中可以使用。所以液位控制的系统设计应该根据具体使用环境慎重选择传感器,如果选择不当,将会导致控制系统故障频发,甚至瘫痪,这是导致现有很多液位自动控制系统使用不到一年就失灵的重要原因。 不同液位传感器检测液位的原理是不同的,具体可参见百度文库中“如何选择液位传感器”“什么是液位开关液位开关原理”等文章。 2.液位信号的传输 液位信号的传输可以有有线和无线两种方式。有线就是通过普通电缆线或屏蔽线传输,大部分传统液位传感器通过普通的BV线就可以了,传输信号易受干扰的压力式、电容式传感器需要用屏蔽线传输而且距离不能太远。 在传输距离远或不方便铺设传输线路的场所,需要使用无线液位传输系统。无线液位传输系统可以有多种方式:第一种是直接采用无线收发设备传输液位信号,如GKY-WX。第二种是借助于通讯网络的短信收发功能将液位信号传达到目的地,如GKY-DXSF。第三种是目前最流行一种传输方式,就是借助中间服务器平台,采用流量卡来传输液位信号,如 GKY-GPRSSF。

排烟风机电气控制原理图的优化教案资料

排烟风机电气控制原理图的优化 上海铠绎建筑设计有限公司的研究人员刘海波,在2015年第5期《电气技术》杂志上撰文,排烟风机入口处总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但图集10D303-2《常用风机控制电路图》中此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时可能存在一定的不安全因素,本文对此不安全因素进行分析,并对《图集》此部分控制原理图进行优化设计。《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第9.4.8条第四款规定:“在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转”。《高层建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.4.7条也有类似的规定。为了满足规范要求,电气专业在设计排烟风机控制箱系统图时需要设计这个连锁 控制。然而大多数设计人员设计控制电路原理图时均会引用图集10D303-2《常用风机控制电路图》(以下简称《图集》),但这种不加修改的引用《图集》做法,可能会给设计人员带来一定的麻烦。笔者有次在现场处理风机运行问题时,手无意碰触到了风阀,竟然发生了电击事故(还好不严重),经过检查发现防火阀接线端子被雨水淋湿,整个防火阀带电。这台风机的控制原理图正是按《图集》照搬而来的。经

过分析发现问题出在两个方面:①安装于室外的防火阀信号接线端子缺少必要的防水及防护措施;②风机控制箱“风阀连锁”信号线缆引出了AC220V电源。问题①为暖通专业产品选择问题,问题②为电气设计安全问题。笔者认真研读《图集》,发现此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时存在一定的电气安全隐患。为减少安全隐患,避免触电事故,本文就问题②对《图集》此部分控制原理图提出自己的修改优化意见,并望能起到抛砖引玉的作用。1 问题分析及优化1.1消防兼平时两用双速风机的控制原理图图1为《图集》P28页中消防兼平时两用双速风机的控制原理图(图中省略了主要设备及材料表、接线端子的表示,下同),图中KH为280℃防火阀现场联锁常闭触点(或称微动开关),由接线端子X1:5、X1:6引出两根线缆接至现场280℃防火阀常闭触点接线桩上。大家是否注意到,引出的线缆带有AC220V 电源,这样阀门接线桩也就带有AC220V电源,并且不管风机是否运行还是停止的状态均带电。试想想,如果本阀长期位于室外,而又没有必要的防护措施,就会存在安全隐患,甚至发生严重的触电伤亡事故。众所周知,消防风机经常露天放置在屋面上,并且少有防护措施,其入口总管处的280℃防火阀也少有防水及防触电措施。可想而知没有必要的防护措施,下雨接线端子进水后就会造成整个金属阀门带电(AC220V),这时只要有人员碰触到阀门就会带来触电危

风机控制系统结构原理分解

风机控制系统结构

一、风力发电机组控制系统的概述 风力发电机组是实现由风能到机械能和由机械能到电能两个能量转换过程的装置,风轮系统实现了从风能到机械能的能量转换,发电机和控制系统则实现了从机械能到电能的能量转换过程,在考虑风力发电机组控制系统的控制目标时,应结合它们的运行方式重点实现以下控制目标: 1. 控制系统保持风力发电机组安全可靠运行,同时高质量地将不断变化的风能转化为频率、电压恒定的交流电送入电网。 2. 控制系统采用计算机控制技术实现对风力发电机组的运行参数、状态监控显示及故障处理,完成机组的最佳运行状态管理和控制。 3. 利用计算机智能控制实现机组的功率优化控制,定桨距恒速机组主要进行软切入、软切出及功率因数补偿控制,对变桨距风力发电机组主要进行最佳尖速比和额定风速以上的恒功率控制。 4. 大于开机风速并且转速达到并网转速的条件下,风力发电机组能软切入自动并网,保证电流冲击小于额定电流。对于恒速恒频的风机,当风速在4-7 m/s之间,切入小发电机组(小于300KW)并网运行,当风速在7-30 m/s之间,切人大发电机组(大于500KW)并网运行。 主要完成下列自动控制功能: 1)大风情况下,当风速达到停机风速时,风力发电机组应叶尖限速、脱网、抱液压机械闸停机,而且在脱网同时,风力发电机组偏航90°。停机后待风速降低到大风开机风速时,风力发电机组又可自动并入电网运行。 2)为了避免小风时发生频繁开、停机现象,在并网后10min内不能按风速自动停机。同样,在小风自动脱网停机后,5min内不能软切并网。 3)当风速小于停机风速时,为了避免风力发电机组长期逆功率运行,造成电网损耗,应自动脱网,使风力发电机组处于自由转动的待风状态。 4)当风速大于开机风速,要求风力发电机组的偏航机构始终能自动跟风,跟风精度范围 ±15°。 5)风力发电机组的液压机械闸在并网运行、开机和待风状态下,应该松开机械闸,其余状态下(大风停机、断电和故障等)均应抱闸。 6)风力发电机组的叶尖闸除非在脱网瞬间、超速和断电时释放,起平稳刹车作用。其余时间(运行期间、正常和故障停机期间)均处于归位状态。 7)在大风停机和超速停机的情况下,风力发电机组除了应该脱网、抱闸和甩叶尖闸停机外,

电气电箱原理图

变压器T1:总容量:1473KW 空调多联机KT2(631KW) T1 空调多联机KT3(631KW) -2APE1,2,3(210KW) 用于循环泵 变压器T2:总容量:1374KW 空调多联机KT1(480KW) 2AP4(135KW)用于消防水泵机组 T2 3AP4(67KW)用于消防水泵机组 4AP4(157KW)用于消防水泵机组 冷却塔1—5(114KW) 变压器T3:总容量:1498KW 配电干线P1(480KW) 配电干线P4(450KW) 应急照明干线1(45KW) 应急照明干线2(50KW) 应急照明干线3(20KW) T3 DTAT3(35KW)用于电梯控制箱、机房照明、机房插座、 电梯竖井照明、电梯竖井底插座、轿箱照 明及风扇、风机 DTAT1(85KW)用于电梯控制箱、机房照明、机房插座、 电梯竖井照明、电梯竖井底插座、轿箱照 明及风扇、风机

DTAT2(85KW)用于电梯控制箱、机房照明、机房插座 电梯竖井照明、电梯竖井底插座、轿箱照 明及风扇、风机 1APE1(20KW)用于照明 1AT1(20KW)用于照明、插座、空调插座 6ATT1(22KW)用于消防控制室 20AT1(53.5KW)用于泵房 --2APE4,5(165KW)用于喷淋泵、消防泵 T3 XDTAT1(20KW)用于消防电梯控制箱、机房照明、插座 电梯竖井照明、电梯竖井底插座、轿箱照 明及风扇、风机 XDTAT2(20KW)用于消防电梯控制箱、机房照明、插座 电梯竖井照明、电梯竖井底插座、轿箱照 明及风扇、风机 --2APE6(16.5KW)用于水泵 --2AP1(169KW) --2AP4(200KW)

污水泵控制原理

潜水泵电路原理图 一、潜水泵的电路控制部分主要由交流接触器、热继电器、转换开关、指示灯、按钮、液位控制器、潜水泵过热保护器、中间继电器等元件组成。 二、交流接触器(CJ)是一种自动电磁式开关,适用于远距离频繁地接通或分断主电路的用电设备,具有控制容量大、动作可靠、操作效率高、使用寿命长等优点。交流接触器是利用电磁力作用下的吸合和反向弹簧作用下的释放,使主触点闭合和分断导致主电路的接通和分断。交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部分构成。 1、电磁系统:由线圈、静铁心、动铁心组成。线圈电压有220V,380V,接触器分交流接触器和直流接触器。铁心用硅钢片叠制而成,做成E型状。 2、触头:主触头是用于接通和断开主电路,因此触头的质量很重要,必须用紫铜片制成,接触部分还要镀银,为了使触头接触紧密并消除触头开始接通时产生的颤动,在触头上还装有压紧弹簧。触头采用双断点桥式结构,两触头串连于同一电路中,同时接通或断开。主触头允许通过较大电流,(接触器的额定电流)称之为一次接线,辅助触头用于自锁、互锁等控制电路,只能通过小电流。称之为二次接线。 3、灭弧装置:当接触器断开较大电流时,动静触头之间会产生较强的电弧,其产生的光和热易使触头烧坏,因此减小电弧造成的危害至关重要,所以在接触器上装有灭弧罩,触头采用双断点桥式结构,使电弧分成两路,加大了电弧距离,减小触头分断电流,使电弧容易熄灭。型号为CT10-20、CT10-40。 4、接触器工作原理:线圈通电时产生磁场,使静铁心产生较大的吸引力,以克服弹簧的作用力将动铁心吸合,从而带动主触头闭合,接通主电路。辅助触头发出各种信号,以达到远距离控制的目的。当线圈失电或电压下降到一定数额时,静铁心产生的吸引力消失,动铁心在反向弹簧的作用下释放回复原先位置,接触器断开主电路。 三、热继电器:主要是利用电流的热效应对电动机或其它用电设备进行过载保护、断相保护、电流不平衡保护。热继电器形式有多种,双金属片式应用最多。热继电器主要由热元件、动作机构、触头系统、电流整定装置、复位机构、温度补偿元件组成。动作机构有偏心轮、推杆和拉簧组成。 1、热元件一般有2—3个,热元件由双金属片和绕在金属片上的电阻丝组成,其一端被固定,另一端为自由端。双金属片是将等长的具有不同的线膨胀系数的两种金属以机械方式碾为一个整体,膨胀系数大的一面为主动层,膨胀系数小的为从动层,当热量达到一定时,主动层向从动层伸缩,这样就由平直状态变为弯曲状态,这是热元件的工作原理。 2、电流整定装置:热继电器电流是指感温元作长期工作允许通过的最大电流,超过此值后,热继电器动作。通常整定值为被保护设备的额定电流值。复位机构分自动和手动,双金属片冷却后恢复原状,然后按复位键使触头闭合。 3、热继电器只能作为过载保护,不能作为短路保护(短路保护是熔断器来实现),因为双金属片从升温到发生弯曲直到断开常闭触头需要一个时间过程,不可能在短路瞬间分断电路。型号为JR36系列等 4、热继电器工作原理:热元件串接在被保护的负载电路中,被负载电流加热,正常情况下负载电流不超过热元件的额定电流,故产生的热量不足以使双金属片发生弯曲变形,电路处于接通状态。当负载电流超过其整定电流1.2倍时,双金属片受热膨胀而弯曲变形,从而推动动作机构动作,断开其常闭触点,常闭触头串接在接触器线圈控制回路中,当常闭触头断开时接触器线圈断电,切断控制电路使主电路断电起到过载保护作用。 四、潜水排污泵电路原理图说明: 1、手动:将转换开关打到手动位置,按下起动按钮QA,接触器线圈KM就有电流通过而吸合,接触器主回路常开触点(主触头)闭合,潜水泵运转。同时又使其与QA并联的辅助常开触点KM1闭合,当松开QA时,由于KM1常开触点依然闭合使回路保持畅通,凡是接触器利用它自己的辅助触点来保持线圈吸合的,我们都称它为“自锁”这个触点叫做自锁触点。如要使潜水泵停止运转,只须将停止按钮TA按下,接触器线圈失电而释放,接触器主回路常开触点即断开,潜水泵停止运转。 2、自动:将转换开关打到自动位置,当水位上升,液位控制器浮起,液位控制器内铁球滚动撞击导板移动从而推动触头系统动作,使触点D3-6与D3-5接通,接触器线圈KM有电流通过而吸合,潜水泵运转。当水位下降,液位控制器垂直向下,触点D3-6与D3-8接通,接触器线圈失电而释放,潜水泵停止运转。

1、消防泵电气控制原理图说明

消防泵电气控制原理图说明 手动状态 1#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(11)和(12)接通。按下手动启动按钮1SB2,二个继电器、ZJ3、1SJ和二个接触器1KM、3KM的线圈同时得电吸合。1KM常开点闭合、21和25接通,实现自锁。电动机实现星接启动。1#泵启动指示灯UN1点亮。调整时间继电器1SJ常闭点延时15秒断开,其常开点同时闭合。1SJ常闭点断开后、3KM线圈失电,其常闭点闭合、端子35和37接通。2KM线圈得电吸合,其常开点闭合。端子25和35接通、实现自锁。其常闭点断开后端子29失电、时间继电器1SJ线圈失电复原。电动机角接运行。1#泵运行指示灯RD1点亮。接触器3KM和2KM利用常闭点互锁、保证两个线圈不能同时吸合。 1#泵停止:按下手动停止按钮1SB1后,ZJ3、1KM、2KM线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ3线圈失电后,继电器常闭点闭合,1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(19)和(20)接通。按下手动启动按钮2SB2后,二继电器ZJ4、2SJ和二接触器1C、3C同时只合。其动作原理与1#泵相同。 2#泵停止:按下手动停止按钮2SB1后,ZJ4、1C、2C线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ4线圈失电后,继电器常闭点闭合,2#泵停止指示灯GN2点亮。 自动状态 1#泵自动、2#泵备用。 1#泵自动启动:将消火栓按钮或自动报警联动控制器上的控制信号接在控制柜端子3和5上。按下消火栓按钮或自动报警控制信号触发,端子3

和5连通,继电器线圈ZJ1得电吸合,报警信号灯R点亮。由于转换开关处于1#泵自动位置,端子(9)和(10)连通。ZJ1吸合后其常开点闭合,端子3、7、(9)、(10)59、25连通。电动机实现星启动角运转,其动作原理同手动。消火栓按钮或报警信号复位,端子3和5断开,线圈ZJ1失电,其常开点断开。线圈ZJ3、1KM、2KM失电,电动机停止运行。1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#备用泵自动投入启动:当1#泵发生故障时,接触器1KM复位,其常闭点闭合。端子(7)、(8)、13、15、17连通,时间继电器SJ线圈得电吸合,将其延时闭合常开点调至7-15秒闭合。端子7、9、11连通,中间继电器线圈ZJ2常闭点断开而失电后,仍能保持其吸合状态。备用泵投入指示灯Y点亮。其另一个常开点闭合后,端子7、(15)、(16)、43、45连通。实现2#泵星启动角运转。完成2#备用泵自动投入。 2#泵自动、1#泵备用。 2#原自动启动:中间继电器ZJ1吸合后,端子7、(5)、(6)、61、45接通,实现2#泵星启动角运转,其原理同1#原。 1#备用泵自动投入启动:当2#泵发生故障时,接触器1C复位,其常闭点闭合后,端子7、(1)、(2)、75、15、17连通。时间继电器SJ延时动作后,ZJ2吸合,端子7、(3)、(4)、23、25连通。实现1#泵星启动角运转。完成1#备用泵自动投入。 接触器1KM和1C通过其常闭点实现互锁,避免两台泵同时启动。 北京力凌消防工程有限责任公司

常用电动机控制电路原理图全解

三相异步电机启动常见方法 1、定时自动循环控制电路 说明:(技师一) 1、题图中的三相异步电动机容量为1.5KW,要求电路能定时自动循环正反转控 制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。 2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。 3、简述电路工作原理。 注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。 定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并联,接通了起动控制电路。按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2

串联的KT1、KT2断电延时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。 2、顺序控制电路(范例) 顺序控制电路(范例)工作原理:图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2,KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。 图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。

智能水泵控制器的设计与应用

智能水泵控制器的设计与应用 安科瑞师晴晴 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。 关键字:水泵控制器给水/排水手动/液位自动控制 Abstract:According to the construction and factory water supply and drainage application,the paper puts forward a multi loop smart pump controller,the controller requires control of water supply and drainage equipment can replace the traditional manual control,withthe scene in a variety of ways,the background of remote control and automatic control of liquid level,and on/emergence of the pump is running under voltage,over/underload(dry),protective effect of phase failure and external failures,also has the function of communication can pump operation information uploaded to the industrial automation DCS system and the building of intelligent BA system. Keywords:water supply and drainage pump controller/manual/automatic control of liquid level 0引言 在生产自动化场合和楼宇中,存在着大量的风机、水泵,出于成本考虑,普遍使用按钮、热继电器等作为控制保护元件。热继电器本身存在设计缺陷,重复性差、可靠性低,存在保护隐患,且传统的水泵控制方式存在控制线路复杂、功能单一、后期维护困难等缺陷。因此传统水泵控制明显无法满足信息化和智能化的功能要求。随着微控制器的发展,测量保护技术的成熟,也改变着传统水泵的应用方式,从按钮指示灯到目前的一体式智能控制器的转变。 1智能水泵控制器的功能 智能控制器需要的功能有:电压、电流、液位(开关或模拟量)的测量功能;过/欠压、相序、过载、欠载(干转)、断相等故障的保护功能;手动/液位的控制功能;水泵运行故障和液位异常的报警功能;水泵运行信息的管理功能;与上位机系统的通讯功能。 1.1主控芯片 MCU芯片采用Freescale公司的Coldfire-V1(具有硬件乘法累加MAC单元)架构内核的32位

相关文档