文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流系统技术监督规定(蓄电池部份)

直流系统技术监督规定(蓄电池部份)

直流系统技术监督规定(蓄电池部份)
直流系统技术监督规定(蓄电池部份)

直流电源系统技术监督规定(蓄电池部分)

二○○五年三月

目 录

第一章 总则 (1)

第二章 引用标准 (1)

第三章 设计选型 (2)

第四章 设备监造 (2)

第五章 设备安装及投产验收 (3)

第六章 运行监督项目、手段及要求 (3)

第七章 检修监督项目、手段及标准 (4)

第八章 技改督项目、手段及要求 (5)

第九章 技术监督分析评估 (5)

第十章 技术监督告警制度 (6)

第十一章 技术资料档案 (7)

第十二章 检查与考核 (7)

附录A 技术监督异常情况告警通知单................................ .. (8)

附录:编制说明 (9)

第一章总则

第一条为了加强直流电源系统的技术监督工作,进一步拓宽技术监督工作的范围,延伸技术监督工作的内涵,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本技术监督规定。

第二条本规定是依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。

第三条本规定明确了直流电源系统设备选型、订货、监造、出厂验收、现场安装和验收、运行、检修、技改和资料管理等全过程技术监督内容。对设备的缺陷管理、状态检测和评估以及分析、告警和整改等过程监督工作提出了具体要求

第四条本规定适用于国家电网公司系统所属发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站的直流电源系统技术监督工作。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源设备的技术监督可参照本规定执行。

第五条各网、省公司可根据本规定,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。

第二章引用标准

第六条 以下为本规定引用的标准、规程和导则,但不限于此。

GB/T 13337.1-1991 固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池订货技术条件

DL/T 5044—1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T 637—1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

DL/T 459—2000 电力系统直流电源柜订货技术条件

DL/T 724—2000 电力系统蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DL/T 5120—2000 小型电力工程直流系统设计规程

DL/T 781—2001 电力用高频开关整流模块

国家电网公司 《变电站管理规范(试行)》(国家电网生[2003]387号)

国家电网公司 输变电设备技术标准

国家电网公司 预防输变电设备事故措施

国家电网公司 输变电设备运行规范

国家电网公司 输变电设备检修规范

第三章设计选型

第四章设备监造

(略)

第五章设备安装及投产验收

第二十二条 在工程验收投产前,应对蓄电池进行核对性充放电试验,检验其容量是否满足要求,并应与厂家提供的放电曲线、内阻值相吻合。必要时应由蓄电池生产厂家指派技术人员现场指导安装调试、初充电或进行核对性充放电试验等工作。

第二十三条 工程交接验收时,应提交相关的资料和文件,主要包括:产品安装使用说明书等出厂技术文件资料;设计变更的证明文件;现场安装调试报告及蓄电池充放电记录、曲线、图纸、备品备件移交清单等竣工文件和资料。

第六章运行监督项目、手段及要求

第二十八条 长期处于浮充电运行方式的蓄电池,应按照有关规程规定进行均衡充电或核对性充放电。

第二十九条 为防止蓄电池极板开路,应加强蓄电池巡检、单体电池电压的定期测量或采取其它技术手段进行监测。阀控式蓄电池除不测量密度,不添加蒸馏水之外,其它维护工作和一般蓄电池同等对待。

第七章检修监督项目、手段及要求

第三十四条 对运行中的蓄电池组应根据巡检、测量所获得的状态信息和运行状况,定期进行均衡充电或核对性放电,使其保持在满容量的完好状态。

第三十五条 当运行中的蓄电池出现下列情况之一者应及时进行均衡充电:

(一)被确定为欠充的蓄电池组;

(二)蓄电池放电后未能及时充电的蓄电池组;

(三)交流电源中断或充电装置发生故障使蓄电池组放出近一半容量,未及时充电的蓄电池组;

(四)运行中因故停运时间长达两个月及以上的蓄电池组;

(五)单体电池端电压偏差超过允许值的电池数量达总电池数量的3%~5%电的蓄电池组。

第三十六条 蓄电池组的核对性充放电周期应执行规程的规定,各类蓄电池的核对性充放电周期如下:

固定防酸隔爆式蓄电池:

新安装或大修中更换电解液的防酸蓄电池组,运行第一年,宜每6个月进行一次核对性放电;运行一年后的防酸蓄电池组,(1~2)年进行一次核对性放电。

阀控式密封铅酸蓄电池:

安装或大修后应进行全核对性放电试验。

投入运行后,2~3年进行一次。运行了六年以后的阀控蓄电池,宜每年进行一次核对性充放电。

第三十七条 若发电厂、变电站直流电源系统是两组蓄电池时,则一组运行,另一组退出运行,进行全核对性放电,放电电流为用0.1 C10A恒流,当整组蓄电池中只要有一只电池电压达到1.8伏时,应立即停止放电。放电后应立即用0.1 C10A恒流充电。

第三十八条 若发电厂、变电站直流电源系统只有一组蓄电池时,为了安全起见,运行单位应配置便携式充放电装置,以便于日常维护工作需要。

第三十九条 若无备用充放电装置,则不能将运行中的蓄电池组退出运行进行全核对性放电,只允许用0.1 C10A电流放出其额定容量的50%,在放电过程中,当整组蓄电池中只要有一只电池电压达到1.9伏时,应立即停止放电。放电后应立即用0.1 C10A恒流充电。

第四十条 蓄电池若进行三次充电放电循环,其容量达不到额定容量的80%以上,表明此组蓄电池寿命已终止,应尽快更换。

第八章技改监督项目、手段及要求

(略)

第九章技术监督分析评估

(略)

第十章技术监督告警制度

第四十九条 运行单位应建立直流电源系统技术监督告警制度,按故障性质、危急程度、可能引发事故的机率等因素,分为三级告警。

(一)当直流电源系统出现下列情况之一者,可视为一级告警、应立即消除:

1 蓄电池短路、开路;

2 蓄电池总熔断器熔断;

3 蓄电池外壳破损电解液外漏;

(二)当直流电源系统出现下列情况之一者,可视为二级告警、应在24h内消除:

1 充电装置停止工作;

2 交流电源中断;

3 监控器工作失灵;

4 直流系统一点接地;

5 运行中的蓄电池组温度异常。

(三)当直流电源系统出现下列情况之一者,可视为三级告警、应在90天内消除:

1 运行中的蓄电池组端电压、电解液密度偏差严重超标;

2 运行中的蓄电池组容量严重不足。

第十一章技术资料档案

第五十二条 运行班站和专业班组应按直流电源系统技术标准及有关管理规定,建立和健全运行和检修技术档案资料。直流电源系统设备或回路发生变更时,应及时修改图纸、填写记录,做到图实相符。技术资料档案应包括:

(四)蓄电池组使用说明书、型式和出厂试验报告、充放电曲线;

(五)蓄电池投运前的完整充放电记录;

(六)蓄电池测量记录;

第十二章检查与考核

第五十三条 直流电源系统的设计选型、安装调试、工程交接验收、运行维护、专业管理、预防事故措施落实等工作均应纳入各发供电单位生产技术管理考核。

编制说明

第一章总则

本章主要说明制订本规定的目的、依据以及本标准的主要内容和适用范围。在整体内容上,本规定明确了直流电源系统设备设计、订货、监造、出厂验收、包装运输、现场安装、现场验收、运

行和检修以及设备的缺陷管理、性能检测、状态评估、分析、告警和整改的过程监督工作提出了具体要求。

本规定的编制过程中,曾走访和调研了部分设备制造厂家、运行单位、专业归口管理单位、听取了有关专家的意见和建议,并参考了一些电力企业的现行直流电源系统技术监督规定。

本规定只提出了直流电源系统技术监督的一般原则性要求,各地应根据本地区设备种类和管理方式制订符合实际的实施细则。

第二章引用标准

本章列出本措施所引用的部分国家标准、电力行业标准和国家电网公司相关规定,但并不仅限于此。本规定编写的基本出发点是尽量全面引述有关标准的原文,以减少使用中查阅其它相关标准的工作。但由于涉及标准范围较广,实际使用中难免仍需查阅有关标准内容。

第三章设计选型

第七条直流电源系统设备的选型应进行技术方案论证和设计审查等工作。

直流电源装置的方案设计、设备选型是技术监督过程中的重要环节之一,直流电源装置设计与选型的正确性关系到电力系统安全、稳定运行,因此,直流电源系统的设计方案和设备选型不仅要严格执行有关标准、规程、制度和反事故措施规定,进行必要的设计和设备选型方案优化比较,还应组织有关人员参加的设计和选型审查。

第八条直流电源系统方案设计应符合《直流电源系统的技术标准》及《预防直流电源系统事故措施》规定。并满足接线合理、运行可靠、方式灵活、维护方便以及符合环保和节能的要求。

直流电源系统方案设计应防止由于接线或运行方式不合理影直流系统及其他设备运行的可靠性,其设备的面板、元件布置还应便于检修维护和更换。

第九条 直流电源系统设备选型要选择技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求、型式试验合格且报告在有效期内的定型产品。

本条强调直流电源系统设备选型要选择经型式试验合格的产品,而且其型式试验的报告应在有效期内。

第十条 直流电源系统新产品入网试运行必须履行审批手续;除已办理入网试运行手续的新产品外,未经鉴定或技术评审的产品不得入网运行;虽经鉴定、技术评审或型式试验合格,但性能不稳定、可靠性差、无法满足运行要求的产品不得选用。

本条强调一是直流电源系统新设备挂网试运行必须履行审批手续,。二是除已办理手续的入网试运行新产品外,未经鉴定或技术评审的产品不得选用、不得入网运行。三是对于虽经鉴定、技术评审或型式试验合格的产品,如果其性能不可靠、无法满足运行要求的产品也不得选用。

第四章设备监造

(略)

第五章设备安装及投产验收

第二十条 在工程验收投产前,应对蓄电池进行核对性充放电试验,检验其容量是否满足要求,并应与厂家提供的放电曲线、内阻值相吻合。必要时应由蓄电池生产厂家指派技术人员现场指导安装调试、初充电或进行核对性充放电试验等工作。

蓄电池组的初充电质量对蓄电池组的使用寿命有重要影响。蓄电池组在出厂时,一般处于安全充电状态,未被完全活化,投产前应对蓄电池组进行核对性充放电试验,并应与厂家提供的放电曲线、内阻值进行比较,保证蓄电池组处于满容量状态。

由于蓄电池初充电或进行核对性充放电试验技术上要求严格,如果现场需要时,应由蓄电池生产厂家指派技术人员现场指导安装调试、初充电或进行核对性充放电试验,生产厂家也有义务指导好该项工作。

第六章运行监督项目、手段及要求

第二十八条 长期处于浮充电运行方式的蓄电池,应按照有关规程规定进行均衡充电或核对性充放电。

对蓄电池组进行均衡充电是恢复蓄电池容量的主要手段,应根据蓄电池运行情况适时进行。

核对性充放电的目的是检查蓄电池在浮充电过程中的容量保持值,应该按有关规定严格执行。

第二十九条 为防止蓄电池极板开路,应加强蓄电池巡检、单体电池电压的定期测量或采取其它技术手段进行监测。阀控式蓄电池除不测量密度,不添加蒸馏水之外,其它维护工作和一般蓄电池同等对待。

蓄电池极板开路故障虽几率较低,但危害很大,已有此类故障造成不良后果的案例。测量单体蓄电池,一般可以发现该类故障,因此这里强调:除了要测量蓄电池组的整组电压外,还必须定期测量蓄电池的单体电压。

阀控式密封铅酸蓄电池曾被俗称为“免维护”蓄电池,给运行维护人员造成一种不正确的认识,以为该蓄电池在使用中不需要维护,实际上这是一种误解。

第七章检修监督项目、手段及要求

第三十六条 蓄电池组的核对性充放电周期应执行规程的规定,各类蓄电池的核对性充放电周期如下:

固定防酸隔爆式蓄电池:

新安装或大修中更换电解液的防酸蓄电池组,运行第一年,宜每6个月进行一次核对性放电;运行一年后的防酸蓄电池组,(1~2)年进行一次核对性放电。

阀控式密封铅酸蓄电池:

安装或大修后应进行全核对性放电试验。

投入运行后,2~3年进行一次。运行了六年以后的阀控蓄电池,宜每年进行一次核对性充放电。

本条依据 DL/T724 第6.3.3条的内容,并参考了一些企业的规定和经验。

第三十七条 若发电厂、变电站直流电源系统是两组蓄电池时,则一组运行,另一组退出运行,进行全核对性放电,放电电流为用0.1 C10A恒流,当整组蓄电池中只要有一只电池电压达到1.8伏时,应立即停止放电。放电后应立即用0.1 C10A恒流充电。

本条根据 DL/T724 第6.1.3条内容制定。

第三十八条若发电厂、变电站直流电源系统只有一组蓄电池时,为了安全起见,运行单位应配置便携式充放电装置,以便于日常维护工作需要。

目前可用于浮充电的便携式充放电装置较多,且使用效果较好,此方法已被许多企业采用。

第三十八条 若无备用充放电装置,则不能将运行中的蓄电池组退出运行进行全核对性放电,只允许用0.1 C10A电流放出其额定容量的50%,在放电过程中,当整组蓄电池中只要有一只电池电压达到1.9伏时,应立即停止放电。放电后应立即用0.1 C10A恒流充电。

本条根据 DL/T724 第6.1.3条内容制定,并参考了一些企业的规定和经验。

第三十九条 蓄电池若进行三次充电放电循环,其容量达不到额定容量的80%以上,表明此组蓄电池寿命已终止,应尽快更换。

本条为 DL/T724 第6.1.5条内容。

第八章技改监督项目、手段及要求

(略)

第九章技术监督分析评估

(略)

第十章技术监督告警制度

第四十九条 运行单位应建立直流电源系统技术监督告警制度,按故障性质、危急程度、可能引发事故的机率等因素,分为三级告警。

(一)当直流电源系统出现下列情况之一者,可视为一级告警、应立即消除:

1 蓄电池短路、开路;

2 蓄电池总熔断器熔断;

3 蓄电池外壳破损电解液外漏;

(二)当直流电源系统出现下列情况之一者,可视为二级告警、应在24h内消除:

1 充电装置停止工作;

2 交流电源中断;

3 监控器工作失灵;

4 直流系统一点接地;

5 运行中的蓄电池组温度异常。

(三)当直流电源系统出现下列情况之一者,可视为三级告警、应在90天内消除:

1 运行中的蓄电池组端电压、电解液密度偏差严重超标;

2 运行中的蓄电池组容量严重不足。

本条要求运行单位应建立直流电源系统技术监督告警制度,同时为了针对不同的告警采取相应的对策,按故障性质、危急程度、可能引发事故的机率等因素,进行了分级。

第十一章技术资料档案

第五十二条 运行班站和专业班组应按直流电源系统技术标准及有关管理规定,建立和健全运行和检修技术档案资料。直流电源系统设备或回路发生变更时,应及时修改图纸、填写记录,做到图实相符。技术资料档案应包括:

(四)蓄电池组使用说明书、型式和出厂试验报告、充放电曲线;

(五)蓄电池投运前的完整充放电记录;

(六)蓄电池测量记录;

第十二章检查与考核

(略)

预防直流电源系统事故措施示范文本

预防直流电源系统事故措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预防直流电源系统事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水 平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设 备运行和检修经验而制定的。 1.3 本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典 型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措 施。 1.4 本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管 理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管 理可参照执行。 2 引用标准

以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此: DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 DL/T 5044-2004 火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号)

直流电源技术要求AV

新能源车辆涂装车间项目直流电源技术协议

第一部分总述

1、生产方式 生产方式:连续式 工件全浸后通低电压:0~400V可调。 然后进入高压段0-400V可调。 整流电源应与机运连锁。 2、电源条件 动力电源电压等级:三相五线制AC380V±10% 动力电源频率:50HZ±10% 进出线方式:上进下出。 3、工程内容、方式及交货时间 本技术要求主要针对直流电源系统设备的制作安装要求、技术规格要求、责任范围等进行明确。整个项目包括设计、制造、包装、运输、指导安装、调试、技术培训、生产陪伴和服务等全部内容。 工程主要时间节点: 备注:买方有权根据工程进展情况,确定最终的装备到场时间,并提前30 天通知买方人。 卖方必须根据买方通知的日期调整制作、安装、调试计划,并保证最终安装、调试计划 的实现。 第二部分技术要求 1.供货范围 1.1 电泳整流电源系统,包括:整流控制柜、整流柜。提供必备的技术资料,包括图纸、程 序、说明书、维护手册等。 1.2 卖方人负责整流电源系统的设计、制造、运输、安装、调试等。

2.与其他系统关系. 2.1 整流电源与AC380V 系统关系 2.1.1 买方提供1 路三相四线制AC380 V动力电,从变电间接到现场电源柜上口。现场变压器柜、整流柜等排放在现场同一区域内。整流电源柜间的接线和系统的现场接线、调试等均由卖方负责完成。 2.2 整流电源与前处理及电泳程控行车信息连接: 整流电源与前处理及电泳程控行车系统通过电缆进行信息的交换,主要接口信息有: 2.2.1 整流电源输入信号: 1)输送系统运行信号; 2)输送系统故障信号; 3)工件入槽到位信号(升压信号);双路信号接入。 4)有工件信号 5)人工外部急停; 双路信号接入。 6)电泳间门开信号; 2.2.2 整流电源输出信号: 1)电泳整流电源运行信号; 2)电泳整流电源故障信号; 3)输出保护电压确认信号; 4)输出电压确认信号; 2.3整流电源与电泳循环系统关系: 整流电源与电泳循环系统不存在直接的硬件接口,它对循环系统的状态的检测均通过前处理及电泳自行小车系统获得,整流电源系统须在程序中考虑与电泳循环系统之间的互锁,当电泳循环系统未启动时,整流电源不允许启动;当电泳循环系统运行中出现异常时,整流电源启动保护电压。 2.5 整流电源技术要求 2.5.1 接地:所有设备应有明显的接地装置。

直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7309-13 直流系统蓄电池充放电方案及安全 技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 项目名称:直流系统蓄电池充放电 工作时间:20xx年04月07日--20xx年04月09日 工作地点:主厂房#2蓄电池室 现场负责人:刘建军 安全监护人:刘海斌 工作负责人:董东 工作人员:检修维护部继电保护班 一、工作前的准备 1、将所需工器具及备品备件准备好,并检查工器具是否完好。 2、在开工前组织相关人员学习安全技术措施,并做好事故预想。

3、在开工之前应与运行人员配合,将蓄电池组从直流系统分离出来,改变运行方式对蓄电池进行均充,电压设置为244V。 4、使用#2机组Ⅱ段直流母线带#2机组直流系统,在蓄电池充放电期间,尽量减少开关操作。 二、直流系统蓄电池概述: 我厂直流系统蓄电池容量为800Ah,该设备可保证我厂正常运行情况下的各种直流负荷的供电,同时也能满足事故状态下的事故照明及直流油泵的正常运行。直流系统蓄电池运行维护的好坏直接关系到直流系统运行是否稳定、供电是否可靠,决定着我厂主系统运行的可靠性。 三、本次蓄电池充放电总体安排: 此次充放电将蓄电池组退出运行,由#2机组Ⅱ段直流母线提供电源,将#2机组Ⅰ段104个蓄电池全部投入充放电,同时通过在放电过程中对蓄电池组的现场记录值进行分析,为确保充放电过程中直流系统的稳定运行,在充放电过程中随时注意观察蓄电池单体

直流电源系统检修维护规程

Q/LXW 企业标准 Q/LXW 10631-2017 直流电源系统检修维护规程 2017-XX-XX发布2017-XX-XX实施拉西瓦发电分公司发布

目次 前言..............................................................................II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 符号、代号和缩略语 (3) 5 设备规范 (3) 5.1 设备概述 (3) 5.2 设备参数 (4) 6 检修、维护周期 (5) 7 检修、维护主要项目及质量标准 (5) 7.1 巡回检查项目及质量标准 (5) 7.2 检修项目、质量标准及验收质检点 (5) 8 检修、维护工艺 (6) 8.1 一般检修注意事项 (6) 8.2 检修项目内容和方法 (6) 8.3 质量评定的程序 (7) 8.4 直流系统及蓄电池常见故障及处理方法 (7) 9 检修、维护规定 (7) 9.1 一般规定 (7) 9.2 运行维护管理规定 (8) I

前言 本标准是按照GB/T 1.1 《标准化工作导则》、GB/T 15496《企业标准体系要求》、GB/T 15497《企业标准体系技术标准体系》、DL/T 800《电力企业标准编制规则》、国家电力投资集团公司企业标准编写规范和Q/LXW 00101.2-2017/1《技术标准编写规范》给出的规则起草。 本标准由拉西瓦发电分公司标准化委员会提出。 本标准起草部门:拉西瓦发电分公司生产部。 本标准由拉西瓦发电分公司标准化办公室归口管理管理,技术标准分委会负责解释。 本标准主要起草人:王康。 本标准主要审核人:王新刚、代建欣、刘言冬 本标准批准人:刘建国 本标准2017年××月首次发布。 II

预防直流电源系统事故措施(新编版)

预防直流电源系统事故措施 (新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0644

预防直流电源系统事故措施(新编版) 1总则 1.1为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设备运行和检修经验而制定的。 1.3本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措施。 1.4本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管理可参照执行。 2引用标准 以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此:

DL/T459-2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T720-2000电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程DL/T781-2001电力用高频开关整流模块 DL/T5044-2004火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T5120-2000小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号) 直流电源系统技术规范(国家电网生[2004]634号) 3管理规定 3.1组织管理 3.1.1各生产技术职能管理部门应设专职或兼职工程师,负责所辖风电场直流电源装置的运行监督和管理工作。组织贯彻国家行业及上级有关直流电源装置的技术标准、规程、规定和预防事故措施,定期组织对本区域直流电源系统进行技术分析和评估,并不断完善本地区直流电源装置的技术规范。

变电站直流系统蓄电池配置

变电站直流系统蓄电池配置 摘要:变电站直流系统设计中的蓄电池配置问题进行了讨论,阐述了影响直流系统蓄电池容量选择的主要因素,分析了直流系统蓄电池容量的选取方法。 直流系统为变电站的继电保护、控制系统、信号系统、自动装置、UPS和事故照明等提供电源。近年来直流系统的技术和设备发展迅速,阀控铅酸蓄电池、智能型高频开关充电装置、微机型绝缘监测装置等,具有安全可靠、技术先进和性能优越等特点,促进了直流系统的发展。 本文就变电站设计中对直流系统设计有直接影响的蓄电池配置设计方案的选择进行探讨。 关键词:直流系统蓄电池浮充电压 220kV及以下变电所直流系统普遍采用控制母线与合闸母线合一的形式。在此模式下,每组蓄电池组阀控式密封铅酸蓄电池个数选择需综合考虑正常浮充电时直流系统母线电压值、直流负荷允许最高电压值、直流负荷允许最低电压值,并结合蓄电池厂家推荐的电池单体最佳浮充电压值、最佳均充电压值来确定。在正常运行情况下,直流母线电压应为直流系统标称电压的105%”和蓄电池厂家推荐的电池单体最佳浮充电压值计算出电池个数。第二步,按此电池个数根据规程规定“在均衡充电运行情况下,直流母线电压对控制负荷和动力负荷合并供电的直流系统,应不高于直流系统标称电压的110%”计算出电池单体均充电压值,校核此电压值是否在厂家推荐的最佳单体均充电压范围内。第三步,根据第一步确定的电池个数根据规程规定“在事故放电情况下,蓄电池出口端电压对控制负荷和动力负荷合并供电的直流系统,宜不低于直流系统标称电压的87.5%”计算出电池单体终止电压值。目前主流阀控式密封铅酸蓄电池,厂家一般均给出在某一温度下,一个固定的单体最佳浮充电压值和一个范围的单体最佳均充电压值,也有厂家给出的这两个值都是一个固定值。比如目前使用量较大的某种进口阀控式密封铅酸蓄电池,在25℃时厂家推荐最佳浮充电压 2.27V,均充电压2.35V。按上面的步骤对110V直流系统进行蓄电池个数选择计算如表1。 从表中可看出,蓄电池个数选择是很难同时满足这两个推荐值的,本文认为这种情况应优先满足最佳浮充电压值,即蓄电池个数取52只,单体浮充电压取2.27V,均充电压取2.33V。 目前220kV及以下变电所直流系统设计已普遍采用高频开关电源充电模块,阀控式密封铅酸蓄电池,系统接线形式一般为单母线分段接线,控制母线与合闸母线合一,直流网络基本以辐射供电方式为主。 蓄电池个数选择

直流电源系统的检修与维护

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a97635310.html, 直流电源系统的检修与维护 作者:郑章杰 来源:《科学与财富》2015年第24期 摘要:本文基于直流电源系统对电力系统安全的重要性,提出了做好直流电源系统检修 与维护的必要,首先简介了变电站直流电源系统的组成,紧接着对蓄电池组、充电设备、直流屏装置的维护要点展开分析,最后结合具体实例,详细分析了直流电源系统的检修措施,以及直流系统的反措与升级。 关键词:直流电源系统;检修;维护;反措 引言: 直流电源是电力系统的重要组成,承担着为系统内部的电力负荷、继电保护和安全自动装置、通信设备等提供不间断电源的重任。当电力系统因故失去交流电源时,能够保电力设备能够正常工作, 国家电网公司一直高度重视直流电源系统的检修与维护工作,不断督促完成直流电源的反措,加强直流电压系统的技术监督。 一、变电站直流电源系统简介 变电站直流电源是一种能够持续为电力设备提供直流电源,并可以独立操作的电源设备,直流电源的使用不受变电站运行方式的影响,因此能够作为变电站交流系统的后备电源。直流电源系统主要包括直流电源(蓄电池组)、充电设备(充电装置、硅整流设备等)、直流负荷三个部分,为了提升直流电源系统的检修与维护水平,有必要从设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面加强管理。 二、直流电源系统的维护 变电站直流电源一旦出现故障,可能引起变电站内继电保护和安全自动装置等二次设备误动作、信号设备误发信号、断路器拒绝动作等,引起更加严重的故障,因此,有必要做好直流电源系统的检修与维护,提升电网安全运行水平。 2.1 蓄电池组的维护 变电站蓄电池组数量众多,具有较大的系统维护量。根据要求,220kV及以上变电站应满足两组蓄电池、两台高频开关电源或三台相控充电装置的配置要求,在蓄电池组的运行和维护过程中,基于蓄电池存在单体结构差异,应该注重以下方面:

变电站直流系统技术规范

苍溪供电有限责任公司35kV岐坪变电站 直流系统技术规范

根据国家电网公司物质采购标准2009年版.第三批(增补设备卷一/编号:1109001-0066-00),制定本技术规范。 一、工程项目名称 苍溪供电公司35kV岐坪变电站直流电源系统改造工程。 二、供货一览表 三、基本技术条件 1、主要技术参数 交流输入额定电压:三相380V。 交流电源频率:50Hz。 输出额定电压:DC 110V(110V直流电源系统)/ DC 220V(220V 直流电源系统)。 稳流精度:≤±1%。 稳压精度:≤±0.5%。 纹波系数:≤±0.5%。 效率:≥90%。 噪声:<55dB(距离装置1m处)。 2、主要技术性能 直流电源系统接线:单母线或单母线分段接线。 蓄电池组数:1组。 蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池。 蓄电池组容量:100Ah。 蓄电池个数:18只。

蓄电池单体电压:12V。 高频开关电源:1套。 具备防雷及电源保护、高度绝缘防护功能。进线和母线处加装浪涌保护器。 直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器,并考虑上下级配合,提供电流—时间动作特性曲线报告,满足3~4级级差配合,各断路器应配备跳闸报警接点。 蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助接点,并引自端子排。 直流电源系统应配备:总监控单元、110V高频开关电源模块(110V 直流电源系统)/ 220V高频开关电源模块(220V直流电源系统)、48V 通信电源模块、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等。 馈出开关应有信号灯指示通断状态。 直流主母线及接头,应能满足长期通过电流的要求,母线应选用阻燃绝缘铜母线。 汇流排和主电路导线的相序和颜色应符合IEC标准。 高频模块并联工作时输出电流不均衡度<±5%。 设备应满足IEC 610004关于电磁兼容、抗干扰的要求。 3、110V/220V高频开关电源模块 3.1 主要技术参数 交流输入额定电压:三相380V。 额定输出电压:110V DC(110V直流电源系统)/ 220V DC(220V 直流电源系统)。

直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施

编号:AQ-JS-02283 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 直流系统蓄电池充放电方案及 安全技术措施 Charging and discharging scheme and safety technical measures of storage battery in DC system

直流系统蓄电池充放电方案及安全 技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 项目名称:直流系统蓄电池充放电 工作时间:2013年04月07日--2013年04月09日 工作地点:主厂房#2蓄电池室 现场负责人:刘建军 安全监护人:刘海斌 工作负责人:董东 工作人员:检修维护部继电保护班 一、工作前的准备 1、将所需工器具及备品备件准备好,并检查工器具是否完好。 2、在开工前组织相关人员学习安全技术措施,并做好事故预想。 3、在开工之前应与运行人员配合,将蓄电池组从直流系统分离

出来,改变运行方式对蓄电池进行均充,电压设置为244V。 4、使用#2机组Ⅱ段直流母线带#2机组直流系统,在蓄电池充放电期间,尽量减少开关操作。 二、直流系统蓄电池概述: 我厂直流系统蓄电池容量为800Ah,该设备可保证我厂正常运行情况下的各种直流负荷的供电,同时也能满足事故状态下的事故照明及直流油泵的正常运行。直流系统蓄电池运行维护的好坏直接关系到直流系统运行是否稳定、供电是否可靠,决定着我厂主系统运行的可靠性。 三、本次蓄电池充放电总体安排: 此次充放电将蓄电池组退出运行,由#2机组Ⅱ段直流母线提供电源,将#2机组Ⅰ段104个蓄电池全部投入充放电,同时通过在放电过程中对蓄电池组的现场记录值进行分析,为确保充放电过程中直流系统的稳定运行,在充放电过程中随时注意观察蓄电池单体电池电压不低于1.8V,为保证充放电过程中出现意外时,及时提供电源做准备,当在充放电过程#2机组Ⅱ段直流母线充电装置发生故障

DLT电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护规程

D L T电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护 规程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置 运行与维护技术规程 1 范围 本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示的版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/ 蓄电池名词术语 GB/ 电工术语电力电子技术 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 3 名词术语 名词术语除按引用标准GB/及GB/中的规定外,再增补以下名词术语: 初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。

均衡充电 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 恒流限压充电 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。 浮充电 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。补充充电 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 恒流放电 蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。 容量试验(蓄电池) 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah)

直流电源技术标准

直流电源技术标准 为了使广大设计工程师和运行人员更好地掌握直流操作电源,我们特编辑一组文章,在本期及下期刊物中陆续登出使大家更好地学习相关标准,了解这一技术的进程。在编辑工作中。引用了《直流电源》杂志的部分文章,该刊主编顾霓鸿先生对我们的编辑工作给予了指导,在此深表感谢! 一.概述 国家电网公司直流电源技术标准(简称企标)是为规范国家电网公司生产设备管理,提高输变电设备的运行水平,在对近5年直流电源设备评估和广泛征求意见的基础上,依据电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及相关蓄电池、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准、国家电网公司电力生产设备评估管理办法、预防直流电源系统事故措施、关于加强电力生产技术监督工作意见等文件编制完成的。企标对直流系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、现场验收、现场安装、试验方法等提出了具体规定。 电力行业标准DL/T459-一2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》是在电力工业部组织的镉镍直流屏联合设计、微机控制直流电源柜设计之后,由于电力电子产品的更新,直流电源装置技术的迅速发展,对变电站无人值守的需要,1999年由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口,中国电力科学研究院高压开关研究所负责起草编制,于2001年1月实施。直流电源系统主要南充电装置(变流器或整流器)、蓄电池、直流馈电三大部分组成。所以该标准是以蓄电池、电力电子技术、半导体变流器、低压成套开关设备和控制设备、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准为依据,结合电力工业发展需要而制定。电力行业标准规定了直流电源柜的技术要求、试验方法、包装及贮运条件。 国家标准CB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条什及安全要求》是由量度继电器和保护设备标准化技术委员会提出并归口,国家继电器质量监督检验中心负责起草编制。该标准是以蓄电池、继电器、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、继电器行业标准为依据而制定。此标准是属于制造类标准,本应由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(天津)或全国电力电子技术标准化技术委员会(西安)提出并归口,由天津电气传动设计研究所或西安电力电子技术研究所起草。而现即由国家继电器质量监督榆验中心负责起草编制。由于标准制定没有天津电气传动设计研究所、西安电力电子技术研究所、中国电力科学研究院参加,所以造成该标准技术要求低于国家强制性标准及相关专业技术要求。 为宣贯同家电网公司直流电源系统管理规范,因上述因素,对现实施电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及2006年7月将实施国家标准GB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条件及安全要求》和《国家电网公司直流电源技术标准》(简称企标)的技术要求做相应比较,大致分以下几部分说明。 二.技术要求比较

直流系统运行维护规程

目录 1主题内容与适应范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3技术规范 (1) 4直流系统的运行规定 (4) 5直流系统维护操作: (5) 6常见故障及处理 (7) 7事故处理 (8) 8设备检修 (10)

直流系统运行维护规程 1 主题内容与适应范围 本规程规定了光伏电站直流系统的组成,设备规范,运行方式,操作规定,运行维护,事故及故障处理,设备的安装调试,检查,试验和验收的要求。 本规程适应于光伏电站直流系统的运行与维护。 2 规范性引用文件 2.1 GB/T 19639.1-2005 小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件 2.2 GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.3 GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 2.4 DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 2.5 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.6 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 2.7 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 2.8 DL/T 856-2004 电力用直流电源监控装置 2.9 DL/T 857-2004 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 2.10 DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 2.11 DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程 2.12 JB/T 5777.4-2000 电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.13 国家电网生(2004)641 号《预防直流电源系统事故措施》 2.14 国家电网生(2005)173号《直流电源系统检修规范》 2.15《电业安全工作规程(发电厂电气部分)》 2.16 装置生产厂家提供的有关技术资料 3 技术规范 3.1 高频开关电源模块 3.1.1 型号:XD22020-L 3.1.2 组成及功能: 3.1.2.1模块具有输入过压、输入欠压、输出过压、短路保护、过温保护等完

直流系统蓄电池容量放电方案

直流系统蓄电池性能考核 试验方案 批准: 审定: 审核: 编写:罗永东、李建平、刘耀雄、郝松、罗明周锐

一、直流系统概况 .................................... - 3 - 二、工作任务 ........................................ - 3 - 三、充、放电目的 .................................... - 3 - 四、考核标准 ........................................ - 6 - 五、工作准备 ........................................ - 6 - 1、工具准备 (6) 2、人员准备 (6) 3、工作票办理 (6) 4、设备运行工况检查 (6) 六、试验步骤 ........................................ - 7 - 1、放电 (7) 2、充电 (8) 3、恢复运行 (8) 七、安全措施 ........................................ - 8 - 八、危险因素及控制措施............................... - 9 -

一、直流系统概况 总降继保小间一套、继电器室两套直流系统,均采用单母线分段方式,配置104块单体电压为2V的理士蓄电池,额定电压220V,总降继保小间总容量200Ah、继电器室总容量800 Ah。 直流系统两套由高频开关电源模块组成的充电装置,蓄电池、充电装置及控制母线选用一套直流电源微机监控装置,对电源模块、输入交流以及蓄电池组等进行全方位的监视、测量和控制,并与变电站计算机监控系统实现数据通信。 配电方式为直流控制电源采用辐射方式的一级配电进行供电,直流母线配置一套微机型绝缘监测装置。 二、工作任务 直流系统蓄电池组容量放电试验。 三、充、放电目的 长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是否存在异常。只有通过实验,才能找出蓄电池存在的问题。通过放电和充电的循环,使电池活性得到恢复的,检验蓄电池的充电接受能力与实际容量。 四、考核标准。 1蓄电池的放电 1.1 蓄电池放电终止的判断依据: ※核对性放电试验:放出额定容量的30~40%。 ※容量放电试验:放出额定容量的60~80%。

简述变电站直流系统的运行维护

简述变电站直流系统的运行维护 摘要:直流系统是变电站系统中非常重要的组成部分,在电网运行的过程中,变电站直流系统发挥着至关重要的作用。由于我国整体经济的持续提升,我国在电力上的需求也不断增长,因此,变电站直流系统运行的可靠与否对电网的安全运行起着至关重要的作用。本文首先对变电站直流电源系统分析,然后讨论了变电站直流系统运行中的常见问题,最后提出了加强变电站直流系统运行维护的措施,以供参考。 关键词:变电站;直流系统;运行维护 一、变电站直流电源系统分析 1、直流电源系统接线 接线方式。目前,直流系统接线基本均为单母线分段接线方式,根据蓄电池和充电装置同直流系统的不同连接方式,单母线分段接线又分为两组蓄电池、两套充电装置的单母线分段接线和两组蓄电池、三套充电装置的单母线分段接线。接线原则。接线方式的科学性以及合理性直接影响到了系统的安全可靠性,所以接线的过程中需要遵循简单清晰、操作方便以及安全可靠的基本原则。一般情况下,两段母线间的联络开关打开,整个直流系统分成两个没有电气联系的部分。每段母线接一组蓄电池和一台充电装置,有第三套充电装置的则作为备用充电装置共用于两台充电装置,当某一充电装置停用时根据接线方式决定是投入母线间的联络开关还是投入备用充电装置。每个设备单元单独接在直流母线上,进而保证各个单元的独立性,方便日后的检修维护。 2、直流系统蓄电池组 目前为止,大部分的变电站都采用的是阀控式的密封铅酸蓄电池组以及镉镍碱性的蓄电池组,而因为阀控式的蓄电池组具有运行时不用进行电解液的检测以及不需要调酸水等传统的维护措施,所以最为广泛的应用范围。这种免维护蓄电池具有的优势包括: 2.1比普通的蓄电池组更具有经济性 这种经济性表现为即便是同种容量的蓄电池具有较经济的价格以及更长的使用寿命,加上不需要后期的维护检修投入,所以在总投资方面更具有优势。 2.2比碱性的镉镍蓄电池使用方便 镉镍蓄电池具有较低的电压,为了保证工作效果,便需要配备更多的数量,加上镉镍蓄电池容易在潮湿的环境中发生漏电的现象,增加了维护的难度,所以在使用方面不如阀控式的蓄电池方便简单。 3、直流系统充电装置 由于使用过程中的电能消耗,所以需要对蓄电池配备充电装置。通常使用的充电装置包含浮充以及均充两种,前者能够保证蓄电池在运行过程中携带直流负荷,均充的方式则可以保证在事故情况下或者较长时间内都持续运行的大容量蓄电池的电量充足。不允许采用以充电装置作直流电源单独向负载长时间供电的运行方式。 二、变电站直流系统运行中的常见问题 1、上下级配合和接线问题 由于变电站直流系统接线采用的是环网结构,这对于直流系统熔丝的上下级配合和空气开关动作难度较大。直流系统的环网接线结构,使得直流系统回路设计更加复杂,在直流系统发生故障时,故障点定位和故障排除比较麻烦,这种问

发电厂变电站直流电源系统优化设计要点

2006年3月第1期 赵东宇:发电厂、变电站直流电源系统优化设计 25 发电厂、变电站直流电源系统优化设计 赵东宇 (阿城继电器股份有限公司黑龙江阿城150302) 摘要:讨论了直流电源的充电系统、蓄电池系统、绝缘监测系统、事故照明系统、电力UPS、通讯用直流电源诸多方面,提出了电力系统直流电源设计方案的选择原则。关键词:直流电源;系统;优化设计 0前言 直流电源是电力系统中非常重要的一种二次设备,它的主要任务就是给继电保护、开关合分及控制提供可靠的不间断直流操作电源,其性能和质量的好坏直接关系到电网的稳定运行和设备安全。随着电力电子技术的迅速发展,直流电源制造技术也取得了飞跃发展,直流系统由过去的分立元件和集成电路控制发展为微机控制,使直流电源具有智能化、网络化,能够和变电站综合自动化网络连接, 具有四遥功能,具有直流系统操作简单、维护简单、高可靠、组态升级容易、网络化等特点。近年 来,高频开关电源、电池在线监测、绝缘在线监测在发电厂、变电站中获得了广泛应用。本文从直流电源的充电系统、蓄电池系统和直流绝缘监测等几个方面讨论电力系统中直流电源设计方案的选择原则。 1双充电机双电池直流系统简介 双充电机双电池直流系统原理图如图1 所示。 图1双充电机双电池直流系统原理图

此直流系统原理是采用双充电机双电池构成的22系统,因为采用的是双机备份,所以一般用在重要不能长时间停电的变电站中。此系统由两套充电机、两组蓄电池、两套电池巡检装置、一套微机 绝缘装置、两段母线及开关构成。为防止两组蓄电池并列运行,造成两组蓄电池之间环流,安装了四只隔离二极管(1D1、1D2、2D1、2D2)。这里需要指 出的是尽量不采用两套微机绝缘装置分挂两段母 26 电站设备自动化 2006年3月第1期 装置、高压开关均有控制和操作电源。111微机控制的可控硅整流器 微机控制的可控硅整流器主回路采用三相全控桥,将交流整流形成脉动直流,再通 过电抗器,电容滤波器形成纹波小于2%的直流。采样用传感器,控制回路以TC787为核心,采用双环反馈,控制移相触发器,来实现稳流和稳压。全自动兼容手动功能,从开机到主充、均充、浮充,全自动化切换。整机按编制好的主充电、均充电、浮充电、正常运行、电网解列、恢复送电等程序,实行自控制、自诊断、自报警,无 需人员干预。带有谣信、遥测、遥控、遥调接口,与调度中心联网,受调度中心控 制和操作,全面实现了直流电源的无人值班。按键和显示面板直观显示,可设定电压、电流值,可随时修改充电装置工作参数。 112高频开关电源模块(充电模块)与监控装置 充电模块具有体积小,重量轻,容量大等特点,采用N+1备份,经济性好,可靠性高等 特点。充电模块工作原理如图2 所示。 线上,而采用两段母线共用一套微机绝缘装置,这是因为有些微机绝缘装置工作原 理是检查接地时对地注入信号,当任何一套充电设备故障时,合上Q5母连开关,两 段母线合为一段,当有接地故障时,两套绝缘装置都对接地点注入信号,将互相干扰,严重影响接地点的正确查找。 11充电系统

直流屏更换蓄电池方案

电源室配电室蓄电池更换方案 配电室直流系统所用蓄电池,由于运行时间过长,蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换,方案如下: 一、工作任务。 拆除配电室直流系统蓄电池2组,,更换为免维护新型蓄电池。 二、工作安排。 1.切断蓄电池充电开关,用充电机对直流负荷直接进 行供电。 2.旧畜电池拆除。 3.新蓄电池就位。 4.新蓄电池充放电。 5.新蓄电池投入系统运行,恢复正常运行方式。 三、施工准备工作。 1.开工前班组技术员根据工作任务,分析现场工作环 境和条件,熟悉图纸资料。工作负责人明确作业项目,确定 作业人员,并组织作业人员学习作业指导书。 2.工作负责人根据作业项目,准备试验用仪器、仪表、

工具,所用仪器仪表,检查并落实检修所需材料、工器具、劳动防护用品等是否齐全合格。 3.工作负责人根据作业项目,核定工作时间和要求。开工前,工作负责人到工作现场实地检查电缆、蓄电池安装位置,设备情况。 4.开工前,将电缆,蓄电池及工器具运至施工地点。 四、工作中危险点分析及安全控制措施。 1.工作中的危险点: (1)现场使用工具不当,易造成低压触电、直流接地。 (2)现场使用低压电器设备,容易发生人身触电事故。 (3)拆动二次线,易发生直流接地。 (4)电池连接不牢固,造成电池发热。 (5)极性接错。 2.危险点的控制措施: (1)使用绝缘工具,并带绝缘手套,防止直流系统接地和短路。 (2)电动工具外壳必须接地。 (3)拆动二次线及时包扎绝缘并作好标记。 (4)应按检修工艺进行连接,防止错接和漏接。 (5)接入前验证极性。

直流电源系统运行维护和专业管理的强化措施

直流电源系统运行维护和专业管理的强化措施 发表时间:2018-10-01T10:09:01.640Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:刘彬 [导读] 摘要:针对直流电源系统运行维护与专业管理现状,如维护与管理意识淡薄、维护工作量比较大、部分装置稳定性较差等,进行综合的分析,并详细介绍做好直流电源系统运行维护与管理工作的重要性,提出直流电源系统运行维护与专业管理强化措施,希望能够给相关工作人员提供一定的参考。 (国网四川省电力公司成都供电公司四川省成都市 610000) 摘要:针对直流电源系统运行维护与专业管理现状,如维护与管理意识淡薄、维护工作量比较大、部分装置稳定性较差等,进行综合的分析,并详细介绍做好直流电源系统运行维护与管理工作的重要性,提出直流电源系统运行维护与专业管理强化措施,希望能够给相关工作人员提供一定的参考。 关键词:直流电源系统;运行维护;专业管理 直流电源系统是电力系统中的重要组成,为了保证直流电源系统能够更加安全、可靠的运行,做好相应的维护与管理工作非常的重要。对于直流电源系统运行维护与管理人员来讲,要详细了解直流电源系统的运行特点,并根据直流电源系统运行过程中经常出现的故障,采取针对性较强的解决对策,在保证直流电源系统安全运行的前提之下,降低系统出现运行故障的概率。鉴于此,本文主要分析直流电源系统运行维护与专业管理措施,提升直流电源系统的总体运行效率。 1做好直流电源系统运行维护与管理工作的重要性 在电力系统中,直流电源系统能够对电力自动装置与各个信号设备、事故照明设备提供直流电源,具有特别重要的作用。直流电源系统属于独立电源,电力系统运行方式对直流电源系统的影响非常小,当外部交流电源突然停止供电后,直流电源系统仍然能够正常供电。与交流供电系统相比,直流电源系统能够输出更加稳定可靠的电压。想要保证直流电源系统更加安全的运行,相关工作人员需要定期进行维护与管理,提高直流电源系统的运行效率。 通过做好直流电源系统运行维护与管理工作,能够帮助维护人员更加全面的掌握直流电源系统运行特点,针对直流电源系统运行维护过程中经常出现的问题,制定更加高效的解决对策,进一步提高直流电源系统的安全性。对于直流电源系统运行维护人员来讲,在实际工作当中,要不断学习先进的直流电源系统运行维护与管理知识,并引进先进的维护技术,优化原有的管理方案,在保证直流电源系统安全可靠运行的前提之下,降低直流电源系统发生故障的概率[1]。 2直流电源系统运行维护与专业管理中现状 2.1直流模块故障 由于直流模块出现较大故障,会严重影响直流电源系统的运行效率。为了保证直流模块能够更加稳定的运行,工作人员要检测保险丝,如果直流模块中的保险丝正常,需要及时更换直流模块。另外,直流电源系统中的蓄电池验收不合格,降低蓄电池的可靠性。由于直流模块结构比较复杂,故障检修难度较大,工作人员需要做好直流模块负载检查工作,有效提升直流系统的安全性。 2.2母线电压异常 直流电源系统在运行过程当中,如果母线电压比较高,会降低浮充电流,如果母线电压较低,则会影响直流电源系统的稳定运行。因此,相关维护人员在实际工作当中,要了解直流电源系统母线运行特点,重点检测直流负载与蓄电池,并改进直流电源系统管理制度,有效降低直流电源系统的维护难度,提升直流电源系统的维护效率。 2.3部分装置稳定性较差 由于直流电源系统中部分装置的稳定性比较差,使得直流电源系统故障不断增多,降低充电装置的运行效率。想要保证直流电源系统能够更加安全的运行,相关维护人员在实际工作中,要结合直流电源系统结构特点,明确各个蓄电池的安装位置,定期对系统中的各项装置进行详细维修与检查,针对稳定性较差的直流电源系统装置,及时采取相应的解决对策,不断提高直流电源系统部分装置的安全性与稳定性[2]。 3直流电源系统运行维护与专业管理强化措施 3.1提高直流电源系统维护与管理意识 在直流电源系统运行维护与专业管理过程中,如果工作人员的维护与管理意识比较差,会严重影响直流电源系统的正常运行,降低直流电源系统的维护与管理效果。因此,为了保证直流电源系统运行维护与专业管理工作得以顺利进行,相关工作人员要不断提升自身的维护与管理意识,并主动学习先进的维护与管理知识,不断提升直流电源系统运行维护与专业管理水平。 另外,相关工作人员还要做好相应的评价工作,根据直流电源系统电源设备的运行情况,进行详细的记录,通过认真分析系统运行数据,进行合理的评价,如果发现阀控蓄电池的放电容量低于50%,需要严格控制阀控蓄电池的运行电压,在保证蓄电池稳定运行的基础之上,提高直流电源系统的可靠性。例如,在某电力企业当中,相关工作人员通过提高自身的直流电源系统维护与专业管理意识,不仅能够保证直流电源系统的安全运行,而且有效降低直流电源系统发生故障的概率。 3.2完善直流电源系统运行维护与管理制度 根据《直流技术监督实施细则》中的相关规定能够得知,想要保证直流电源系统得到更好的维护与管理,做好直流电源系统运行维护与管理制度的改善工作特别的重要。电力企业中的相关管理人员要根据直流电源改造现状,严格控制阀控式密封铅酸蓄电池的安装数量,如果该类蓄电池的安装数量过多,则会降低直流电源系统的可靠性,如果蓄电池的安装数量过少,则增加直流电源系统运行风险。 为了保证直流电源系统运行维护与管理制度得到更好的完善,相关工作人员要不断提高自身的创新能力,结合直流电源系统运行维护与专业管理制度实施过程中可能遇到的问题,制定有效的解决方案,不断提升直流电源系统运行维护与专业管理制度的实施效果。 此外,相关工作人员也可以利用先进的信息技术,搭建直流电源系统运行维护与专业管理沟通平台,针对系统运行维护与专业管理中经常出现的问题,共同讨论,从而有效降低直流电源系统运行维护成本。通过完善直流电源系统运行维护与专业管理制度,能够帮助相关工作人员更好的了解直流电源系统总体运行特点,提升直流电源系统的整体运行效率。 3.3提高直流电源装置的稳定性 为了保证直流电源系统中各项装置的稳定性,提高直流电源系统的运行维护与专业管理水平,相关工作人员要对系统运行电压与电流

相关文档
相关文档 最新文档