文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 良田二学高支模专项施工方案专家论证后修改完成

良田二学高支模专项施工方案专家论证后修改完成

良田二学高支模专项施工方案专家论证后修改完成
良田二学高支模专项施工方案专家论证后修改完成

目录

第一章编制说明及依据 (3)

(一)、法律、法规、施工规范和标准 (3)

(二)、相关文件 (3)

第二章工程概况 (4)

(一)工程简介 (4)

(二)高支模结构概况 (4)

(三)体育综合楼高支模平面位置图 (5)

(四)教学综合楼高支模平面位置图 (6)

第三章、高支模体系设计 (7)

(一)、模板基础设计 (7)

(二)、梁板碗扣式满堂脚手架支撑体系设计 (7)

(三)、构造设置要求 (8)

第四章施工计划 (10)

第一节施工部位工期计划要求 (10)

第二节材料与设备计划 (10)

第三节主要材料质量要求 (11)

第五章施工工艺技术 (12)

一、高大支模体系施工总体流程图 (12)

二、支撑架搭设 (12)

三、模板安装 (13)

四、验收的批准程序 (14)

五、高支模混凝土浇筑 (14)

第六章质量、安全保证措施 (16)

第一节质量、安全保证措施 (16)

第二节检查及验收措施 (17)

第三节监测措施 (20)

第四节模板安装和拆除的安全施工措施 (22)

第七章、危险源分析及预防措施 (25)

(一)危险源预防措施 (25)

(1)坍塌事故的安全技术预防措施 (25)

(2)高空坠落事故安全预防技术措施 (25)

(3)施工现场安全用电及触电事故预防措施 (26)

(4)机械伤害安全预防措施 (27)

(5)物体打击安全预防措施 (27)

(6)火灾安全预防措施 (27)

(二)危险源应急措施 (27)

(1)模板坍塌 (27)

(2)高处坠落 (28)

(3)触电 (28)

(4)机械伤害 (29)

(5)物体打击 (29)

(6)火灾 (29)

第八章应急求援预案 (30)

一、应急救援机构 (30)

二、应急求援机构职责 (30)

三、应急救援工作程序 (31)

四、应急救援装备 (31)

五、应急救援药品 (31)

六、应急救援措施 (32)

第九章文明施工措施 (35)

第十章劳动力计划 (36)

第十一章雨季、台风和夏季高温季节的施工措施 (36)

一、雨季季节条件下的安全保证措施 (36)

二、台风季节条件下的安全保证措施 (38)

三、夏季高温季节条件下的安全保证措施 (39)

第十二章附件及计算书 (40)

(一)、梁模板 (40)

Ⅰ、12.00m标高梁截面B×D=450mm×1800mm碗扣式钢管梁支撑系统计算. 40Ⅱ、12.00m标高梁截面B×D=300mm×800mm碗扣式钢管梁支撑系统计算 (52)

Ⅲ、15.00m标高梁截面B×D=250mm×1240mm碗扣式钢管梁支撑系统计算. 63(二)、楼板验算 (74)

Ⅰ、15.00mm标高120厚板碗扣式钢管梁支撑系统计算 (74)

十三、附图 (82)

第一章编制说明及依据

(一)、法律、法规、施工规范和标准

(1)、《中华人民共和国建筑法》---------------------(2011年7月1日起施行)

(2)、《建设工程安全生产管理条》-------------------(2004年2月1日起施行)

(3)、《中华人民共和国安全生产法》----------------(2002年11月1日起施行)

(4)、《建筑工程施工质量验收统一标准》--------------(GB50300-2001)

(5)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》--------(GB50202-2011)

(6)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》-----------(GB50204-2011)

(7)、《木结构工程施工质量验收规范》-----------------(GB50206-2012)

(8)、《木结构设计规范》-----------------------------------(GB50005-2003)

(9)、《建筑地基基础设计规范》--------------------------(GB50007-2011)

(11)、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》------ JGJ166-2008

(12)、《建筑施工安全检查标准》------------------------ (JGJ59-2011)

(13)、《建筑施工模板安全技术规范》------------------(JGJ 162-2008)

(二)、相关文件

(1)、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)

(2)、《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》(粤建监字[1998]027号)

(3)、广东省住房和城乡建设厅关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的实施细则(粤建质〔2011〕13号)

(4)广州市城乡建设委员会关于进一步加强危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系安全监测工作的通知(穗建质〔2014〕168号)

(5)、《良田第二小学异地新建校区工程施工总承包》设计文件及施工组织设计文件

(6)、一洲安全计算软件等

第二章工程概况

(一)工程简介

工程名称:良田第二小学异地新建校区工程施工总承包

工程地点:钟落潭镇良田村良狮路以南地段

建设单位:广州市白云区良田第二小学

设计单位:广州市番禺建筑设计院有限公司

监理单位:广东省城规建设监理有限公司

施工单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司

新建教学综合楼建筑面积7538.4平方米,地下一层水池及泵房、地上四层混凝土框架结构。体育综合楼建筑面积3654平方米,地上二层混凝土框架结构。

(二)高支模结构概况

本工程体育综合楼高支模的部位为羽毛球、篮球场上空,位置为①~⑦× ~ 轴,高为12米,长为63米,宽20米,面积约为126平方米,属超过一定规模的危险性较大分部工程。高支模梁的截面有450×1800、300×1340、300×800、250×800,板的厚度为120mm,支承高支模的地面为100厚的C15混凝土垫层,垫层标高为±0.00m。

教学综合楼高支模的部位门厅入口雨蓬,位置为⑤~⑥× ~ 轴,入口雨蓬高15.0米,长35.6米,宽4.6米,面积约为164平方米,层属超过一定规模的危险性较大分部工程。高支模梁的截面有250×1240、250×800、250×700、250×600,板的厚度为120mm,支承高支模的地面为100厚的C15混凝土垫层,垫层标高±0.00m。

第三章、高支模体系设计

(一)、模板基础设计

地梁施工完毕后,回填土应按设计由下而上分层回填夯实,完成地面稳定层施工后,表面浇筑100厚,标号不低于C15混凝土垫层,自中间向四周找坡,以表面不积水为宜,将水排至建筑物外排水沟。排水沟为300mm×300mm,沟底及两侧砂浆抹平,沿建筑物四周外侧3m处设置。

(二)、梁板碗扣式满堂脚手架支撑体系设计

1、模板支撑系统材质

支撑体系采用碗扣式钢管脚手架支撑体系,立杆架为υ48×3.5mm钢管,钢材采用Q235,配可调底座、顶托;支撑体系中的水平纵横拉杆、扫地杆、斜撑均选用υ48×3.5mm钢管;梁、楼板模板面板均采用18mm厚夹板,梁、板模板的上、下楞均采用80mm×80mm马尾杉木枋,木枋长2000mm;

2、支撑系统设计

体育综合楼12.0m标高450mm×1800mm和300×1340截面梁的支撑体系立杆间距为600mm×900mm,步距h=1.20m;其他截面梁和板的立杆间距均为900mm×900mm,步距h=1.20m。

教学综合楼的梁和板的立杆间距均为900mm×900mm,步距h=1.20m。

水平纵横拉杆、扫地杆、斜撑按规范要求设置(见支撑构造设计详述)。梁高大于等于800mm的梁,竖向每300mm间距采用一排υ12穿梁螺栓拉紧。

3、支撑系统稳定性验算

A、450mm×1800mm截面梁模板支撑体系设计:

支撑采用两根碗扣式钢管支撑,横向间距600mm,纵向间距900mm,支架立杆的步距h=1.20m。

梁侧模高度方向中间位置设置4排Φ12对拉螺杆,对拉螺杆横向间距为600mm;

模板材料为夹板,底模厚度18mm,侧模厚度18mm;梁底板下设两层支承,上层枋为80mm×80mm马尾杉木枋@300mm,下层枋为υ48×3.5mm双钢管@600mm。

其计算过程详见“12.00mm标高梁截面B×D=450mm×1800mm碗扣式钢管梁支撑系统计算书”。

B、250mm×1240mm截面梁模板支撑体系设计:

支撑采用两根碗扣式钢管支撑,横向间距900mm,纵向间距900mm,支架立杆的步距h=1.20m。

梁侧模高度方向中间位置设置3排Φ12对拉螺杆,对拉螺杆横向间距为600mm;

模板材料为夹板,底模厚度18mm,侧模厚度18mm;梁底板下设两层支承,上层枋为80mm×80mm马尾杉木枋@300mm,下层枋为υ48×3.5mm单钢管@900mm。

其计算过程详见“15.00mm标高梁截面B×D=250mm×1240mm碗扣式钢管梁支撑系统计算书”。

C、15.00mm标高120厚板碗扣式钢管梁支撑系统计算

结构板厚120mm,层高15.00m,结构表面考虑隐蔽;

模板材料为:夹板底模厚度18mm;板弹性模量E=6000N/mm2,木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度f m=13.00N/mm2,顺纹抗剪强度f v=1.40N/mm2;

支撑采用Φ48×3.5mm碗扣式钢管:横向间距900mm,纵向间距900mm,支撑立杆的步距h=1.20m;钢管直径48mm,壁厚3.5mm。

其计算过程详见“15.00mm标高120厚板碗扣式钢管梁支撑系统计算”。

(三)、构造设置要求

模板及支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性;

1、碗扣节点构成

节点由上碗扣、下碗扣、立杆、横杆接头和上碗扣限位销组成(图3.1)。

图3-1 碗扣节点构成图

2、立杆托座设置:

梁板模板支撑架根据设计荷载采用单立杆;

3、扫地杆设置:

脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置,作为扫地杆的水平杆离地高度不应大于350mm,底部扫地杆严禁拆除。

4、剪刀撑设置:

(1)模板支撑架(满堂架)几何不变条件应保证沿立杆轴线(包括平面x、y两个方向)的每行每列网格结构竖向每层有一根斜杆(图5.1.4)。

图5.1.4满堂架几何不变体系

(2)模板支撑架高度超过4m时,应在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,并在每排每列设置一组通高十字撑或专用斜杆(图6.2.2)。

图6.2.2 模板支撑架斜杆设置示意图

5、碗扣设置:

确保每个碗扣和钢管的质量是满足要求的,每个碗扣的拧紧力矩都要控制在

45-60N.m。

第四章施工计划

第一节施工部位工期计划要求

由于体育综合楼和教学综合楼的施工面积均较大,根据现场情况将每栋平面按伸缩缝分成两块进行流水施工。其进度根据主体结构进度而定。

第二节材料与设备计划

一、材料供应措施

对于工程本身所需的各种工程材料,项目部将在公司强大的物资部采购平台架构上结合当地供应情况及公司现有周转材料,首先通过预算部门估算工程材料用量,然后由材料部门汇同技术计划部门一道提出详细的物资采购计划,根据现场进度情况组织各种材料物资进场,为保证材料供应顺利,制定措施如下:

1、为保证所承建工程的质量最终达到用户满意,对项目所使用的材料、半成品、机械设备按公司质量体系文件要求实行全过程管理和控制。公司将集中采购本工程的各类主要物资(设备)。

2、从送样报批、签订供货合同、物资采购、供应至现场到最终在工程上使用的各环节,均实行质量把关,责任落实到人,确保物资供应及时、准确地用于施工生产。

3、材料进场时须经专人验收,对某些特殊材料应会同业主、监理共同进行联合验收,并按规范和规定要求对各种材料进行进场检验。

二、主要材料规格

支撑主要材料采用碗扣式钢管脚手架构件钢管脚手架,80×80木方和18厚胶合板;梁底采用标准螺旋顶托,所有立杆底部采用底托或不小于250×250的双层模板。由于碗扣式钢管脚手架构件钢管架的固定尺寸不能完全满足梁板实际设计尺寸,故需配备足够的Φ48×3.5钢管和碗扣(验算时按Φ48×3.0计算)。

【梁板模板(多功能钢管架)】

第三节主要材料质量要求

1、搭设砼结构支撑架材料采用碗扣式钢管脚手架构件,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A钢和《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008。要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)的有关规定,钢管上严禁打孔。

2、钢管扣件应符合《钢管支撑架扣件标准》GB 15831的规定。扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。

3、构配件外观质量要求

(1)钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀,不得采用接长钢管;

(2)铸造件表面应光整,不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。

(3)冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷;

(4)各焊缝应饱满,焊药清除干净,不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷;

(5)构配件防锈漆涂层均匀、牢固。

(6)主要构、配件上的生产厂标识应清晰。

(7)可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4-5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。

4、木材的选用

(1)模板结构或构件的树种应选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

(2)模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定。

(3)用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定,不得利用商品材的等级标准替代。

(4)主要承重构件应选用针叶材;重要的木质连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。

(5)当采用不常用树种作为承重结构或构件时,可按现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的要求进行设计。对速生林材,应进行防腐、防虫处理。

(6)当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时,应按现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的标准进行。

第五章施工工艺技术

一、高大支模体系施工总体流程图

(1)、放出轴线及梁位置、定好水平控制标高

→(2)、梁板模支撑架搭设

→(3)、架设梁底龙骨

→(4)、梁底模安装

→(5)、梁侧模安装

→(6)、架设板底木枋龙骨于顶托上

→(7)、板模板安装

→(8)、纵横、水平剪刀撑安装

→(9)、整个支撑系统验收

→(10)、梁、板钢筋绑扎敷设

→(11)、梁板混凝土浇筑

→(12)、混凝土保养

→(13)、达到规范要求的拆模强度

→(14)、拆模令经监理审批、同意拆模、拆下机托

→(15)、拆除梁、板模板,清理模板

→(16)、拆除水平拉杆、剪刀撑及立杆

二、支撑架搭设

(1)安装顺序

底座布置→放纵横水平扫地杆→自角部起依次向两边竖立底层立杆,底端与水平扫地杆扣接固定,固定底层杆前应校核立杆的垂直度,每个方向装设立杆后,随即装设第二层水平加固杆与立杆扣接固定,校核立杆和水平杆符合要求后,将碗扣固定→按上述要求依次延伸搭设直至第一步架完成,再全面检查一遍构架质量,确保构架质量要求后再进行第二步水平杆安装直到完成→随后按搭设进程及时装设剪刀撑。

(2)支撑系统安装

1)支撑搭设前,应按公司要求进行三级安全教育及安全技术交底,并签字确认。

2)对钢管、配件进行检查和验收,严禁使用不合格的钢管及配件。

3)对工作面进行清理干净,不得有杂物。

4)根据立杆平面布置图要求放线定位,先弹出钢管立杆位置线,垫板、底座安放位

置要准确,搭设时可采用逐排和通层搭设的方法,并应随搭设扫地杆水平纵横加固杆。

5)立杆底座,在砼面上垫200mm×200mm×50mm松木板。

6)水平杆与立杆扣接牢固,纵横扫地杆离地面高度不大于350mm。

7)支架立杆的垂直度控制,立杆的全部绝对偏≦50mm,在脚手架高度段H内,立杆偏差的相对值小于H/600。

8)立杆管件的连接应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。

9)立杆、可调托座应根据支撑高度设置,可调托座杆螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm。

10)立杆、水平杆及剪刀撑的布置应严格按要求布置。

1 1)模板承重架应与已浇注的砼墙或柱作为接结节点,增强整体稳定性。

12)模板支架搭设完成后,必须先自检,再通知公司相关主管部门检查合格后,经过监理、验收通过后,方可投入使用。

三、模板安装

(1)梁底、梁侧模采用18mm胶合板,梁底平板模铺设在80 X 80松木方上,80X80松木方搁置在Φ48×3.5双钢管托梁上。

1)先在柱上弹出轴线、梁位置线和水平控制标高线,按设计标高调整碗扣式脚手架可调顶托的标高,将其调至预定的高度,然后在可调顶托的托板上安放木枋。固定木枋后在其上安装梁底龙骨。龙骨安装完成后,用胶合板安装梁底模板,并拉线找平。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1L/1000~3L/1000。主、次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。梁底模安装后,再安装侧模、压脚板及对拉螺栓。

2)为了防止梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间,拆除困难的现象,采取如下措施:

A、支模应遵守侧模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般应略为缩短。

B、梁侧模必须有压脚板拉线通直将梁侧模钉固。

C、砼浇筑前,模板应充分用水浇透。砼浇筑时,不得采用使支撑系统产生偏心荷载的砼浇筑顺序,泵送砼时,应随浇随捣随平整,砼不得堆积在泵送管路出口处。

(2)楼面模板的安装

首先通线,然后调整碗扣式脚手架可调顶托的标高,将其调到预定的高度,在可调顶托托板上架设Φ48×3.5钢管托梁,托梁固定后架设横枋,然后在横枋上安装胶合板模板。铺胶合板时,可从四周铺起,在中间收口,若为压旁时,角位模板应通线钉固。

四、验收的批准程序

本工程高支模安装验收:由班组、项目部自检→公司专项验收后→报监理单位进行验收,验收合格后才能绑扎钢筋、浇筑混凝土。

五、高支模混凝土浇筑

(一)、工艺流程

(二)

、操作工艺

1、作业准备

(1)、浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的保护层垫块是否垫好,钢筋的保护层垫块是否符合规范要求。

(2)、如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。

(3)、施工缝的松散混凝土及混凝土软弱层已剔掉清净,已经露出石子,并浇水湿润,无明水。

(4)、梁、柱钢筋的钢筋定距框已安装完毕,并经过隐预检。

2、混凝土浇筑与振捣的一般要求

(1)、本工程采用预拌泵送商品砼,砼进场前首先进行配合比及质保资料的核验,然后进行资料收集。并进行坍落度检查合格。

(2)、泵车进场架设必须由施工负责人指挥,按照指定地点进行架设,架设完毕必须通过安全员验收合格。砼开泵必须得到项目经理的开泵令方可施工。

(3)、润滑泵管的砂浆采用现场搅拌,对于润滑泵管的砂浆严禁喷洒到楼面上。

(4)、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。

(5)、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30—40cm)。振捣上一层时应插入下层5-10cm,以使两层砼结合牢固。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

(6)、施工作业时不得间断,工人吃饭时采用换岗形式,换岗时必须做好前后班的

交接,尤其是振捣人员的交接工作必须详细。

(7)、如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土的凝结时间小于2h时,则应当执行混凝土的初凝时间)

(8)、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。

(9)、砼表面平整度控制不得大于5mm,标高控制不得大于±8mm。

3、梁、板混凝土浇筑

(1)、浇筑顺序:梁→板,≥1m高的梁分层下料浇捣。

(2)、先从最低的梁开始浇筑砼,砼由梁中间向两边进行推进,砼浇筑高度不得大于400,对所有梁进行循环施工。直至浇筑到板下口。振捣时快插慢拔,依次往一个方向进行推进,振捣时不要漏振也不要过振,钢筋密集处可采用撬扛撬开。第二次砼浇筑时振动棒插入下层混凝土上三分一处,然后按照上述步骤进行操作。梁板砼不同标号时,梁砼浇筑到板约500处形成梯形。然后浇筑板砼随着阶梯形不断延伸,板混凝土浇筑连续向前进行。

(3)、浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下二层料,用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。

(4)、在浇筑混凝土和过程中,作业人员必须严格控制商品混凝土的下料,不得集中下料,以免超过模板最大设计荷载,暴模和塌模。坚决避免堆载过大现象,做到随浇随振捣,并设2~3专人负责进行监控。

(5)、梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。

(6)、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

(7)、施工缝位置:宜沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。

(8)、施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时,才允许继续浇筑。在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除浮动石子和混凝土软弱层,并用水冲洗干净后,先浇一层同配比减石子砂浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。

第六章质量、安全保证措施

第一节质量、安全保证措施

碗扣式脚手架安全保证措施

(1)插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3kN。

(2)插销应具有可靠防拔脱构造措施,且应设置便于目视检查楔入深度的刻痕或颜色标记。

(3)立杆碗扣节点间距宜按0. 6m模数设置;横杆长度宜按0.3m模数设置。

(4)加强对工人的安全技术交底,在梁板混凝土未拆模前,不得随意拆除

2、梁模板

(1)梁模板上口临时设木撑,保证梁上口尺寸。

(2)较长大梁侧模分段安装时,接口处应连接牢固,防止造成错口高低不平。

(3)主次梁模板安装时,同一根梁侧模应保证在同一直线上,防止模板产生倾斜。

(4)高度大于800mm梁的两侧,除按本方案设置对拉螺杆外,还应设置间距不大于1000mm的斜撑,以保证梁侧向稳定。

3、板模板

(1)模板之间拼缝必须加胶条。

(2)模板支模完毕进行清模,用气泵和吸尘器将杂物吹净。

(3)楼板模板支好后必须用水平仪进行检测校正标高。

(4)板模与梁模连接处,采用顶板模板压梁侧模板的方式,以便拆除。

(5)梁周边立杆距离梁边≤300mm。

4、梁、板、柱的混凝土浇筑

本工程采用商品混凝土,混凝土浇筑原则:因施工现场临时道路较窄、施工作业半径较大,且为了减少对模板支架的扰动,梁、板、柱采用混凝土汽车泵(汽车泵长为32m、52m、62m)进行浇筑混凝土。为确保结构支撑体系的整体稳定,砼柱与梁板分别施工;水平横杆要与砼柱、单梁抱箍为整体。

支撑体系框架柱、单梁抱箍大样图

根据施工安排及现场情况将整个平面按施工缝分成Ⅰ区、Ⅱ区两块施工区域进行流水施工。支模施工时,先浇捣柱子砼,再浇捣梁板砼,待柱砼达到一定强度后,利用水平拉杆与结构柱抱箍连接,垂直方向2~3米一道,水平间距6~9米一道。

浇筑柱、梁、板混凝土时,采用插入式振捣器振捣,每一振点的振捣延续时间应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为准。振捣交接部位混凝土时,应交叉振捣,以防漏振。振动棒的移动间距应≯400mm,振捣上一层混凝土时振动棒应插入下层混凝土内10cm,确保分层面结合紧密。提棒操作应采取快插慢拔,振捣时间控制在10~30s,以混凝土不在下沉,表面无泡为宜。加强结点处、转角处、钢筋密集处振捣,采用小直径振动棒,保证振捣密实。严禁用振动棒插入钢筋网,振动钢筋网来代替振捣混凝土。板采用平板振捣器振平(板厚≥200mm时先用插入式振捣器振捣),然后用2m刮尺刮平,木抹子搓平。

混凝土浇筑过程应严格按混凝土浇筑施工方案程序进行,在支架下面要安装照明灯,在安全员的监督下,派木工进行巡查,发现问题立即进行加固。如果支架沉降、位移达到报警值时,安全员应即报告现场施工负责人,现场施工负责人查明情况,采取必要的安全措施和加固措施。发现险情,安全员、现场施工负责人要及时通知现场作业人员撤出危险范围。

支顶安装时,应考虑上下层支顶要在同一位置上。

第二节检查及验收措施

支撑和模板的搭设、拆除和混凝土浇筑期间,要由专职质量、安全人员现场跟踪检查和验收。

1、模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支撑部分应有足够的支撑面积。

2、模板表面清理干净并均匀涂刷脱模剂。

3、接缝不漏浆,严禁脱模剂沾污钢筋,污染混凝土接茬处。

4、为加强质量控制,关键环节加强预检:

5、墙、柱、梁、顶板模板应100%检查验收。

6、模板验收及浇筑混凝土时必须拉通线控制标高和各轴线位置、构件尺寸。

7、墙、柱合模后,浇筑混凝土前要进行验收办预检;梁支完底模后进行验收,待梁筋绑扎完毕后,支侧模,并进行整体验收,办预检;顶板模板分别在支模完成后及钢筋绑扎完毕后,进行两次验收,并在打混凝土之前办预检。墙、柱、梁、顶板自检合格后报监理公司进行验收,在监理公司签认合格后方可进行下道工序,不合格者要立即进行返工修正。

8、底部扫地杆或顶部连结杆采用钢管设置,中部横杆步距统一按照≤1.2m布置。在塔设过程中,应及时对柱、墙侧模进行支顶。每步架安装后,应随时进行检查验收,剪刀撑和支顶应同步施工,确保支撑系统的纵横向连接安全可靠。

扫地杆高度不得大于350;凡非标(定长)间距水平杆均采用短钢管扣件连接

9、一般要求及质量标准

(1)、质量标准,模板安装的允许偏差参见下表。

模板安装允许偏差

(2)、模板进厂后,须经技术、质检部门检查验收合格后方可使用。

(3)、质量要求:必须符合《建筑工程施工质量验收统一规范》的有关规定,板面拼接不得有错台。螺栓连接件应保证螺纹精度及长度。模板背面及所有配件均涂满防锈底漆、面漆各一道。

(4)、模板及支撑必须具有足够的强度、刚度、稳定性,其支撑部允许部分应有足够的支撑面积。

(5)、模板接缝处,接缝的最大宽度不应超过规定。模板与混凝土的接触面应清理干净。脱模剂涂刷均匀。

第三节监测措施

根据穗建质〔2014〕168号的要求,本工程由建设单位委托有监测能力的第三方监测单位对危险性较大的高支模进行预压监测和混凝土浇注过程中的安全监测,积极采用实时监测的自动化措施,保证监测数据的及时性和有效性。

本工程梁板支模采用碗扣式钢管脚手架构件钢管脚手架支撑体系,在搭设和钢筋安装、砼浇捣施工过程中,施工单位自行监测措施如下:

1、班组日常进行安全检查,项目每周进行安全检查,所有安全检查记录必须形成书面材料。

2、日常检查、巡查重点部位:

(1)、杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪力撑等构件是否符合要求。

(2)、底座是否松动,立杆是否符合要求。

(3)、连接碗扣是否松动。

(4)、架体垂直度。

(5)、施工过程中是否有超载的现象。

(6)、安全防护措施是否符合规范要求。

(7)、支撑架体和支撑架杆件是否有变形的现象。

3、支撑架在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。

4、在浇捣高支模梁板砼前,由项目部对支撑架全面检查,合格后才开始浇砼,浇砼的过程中,由质安员、施工员对架体检查,随时观测架体变形。发现隐患,及时停止施工,采取措施保证安全后再施工。

5、监测内容包括:

(1)监测项目:支架位移和变形。

(2)监测措施

混凝土浇筑过程中,派测量员监测支架和支撑情况,发现下沉、变形和水平位移情况的应及时报告,架子工班组和木工班组必须在现场,遇到问题随时解决。

(3)仪器设备配置

(4)监测点布设:

危大项目高支模工程施工方案模板

XXX项目高支模工程专项施工方案模板 编制: 审核: 审批: 施工单位:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、施工安全保证措施 六、施工管理及作业人员配备和分工 七、验收要求 八、应急处理措施 九、计算书及相关施工图纸

高支模专项施工方案 一、工程概况 (一)工程概况和特点(高大模板工程特点、施工平面图及立面布置图、具体明确支模区域轴线、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。) (二)施工要求 梁模板应满足表面平整度、标高及轴线位置的要求;模板面板应满足强度及刚度要求;模板支撑体系应满足强度及整体稳定性要求,要写明模板的厚度,支撑体系方木规格、钢管的规格及壁厚、螺栓的大小等。 (三)技术保证条件 1. 根据本工程特点提出高支模工程施工中特别注意的关键问题,并制定针对性措施。 2、项目技术负责人组织项目技术人员熟悉图纸、编制方案、进行两级交底、明确施工中应注意的事项。 3. 做好现场复测和施工文件复核,针对本工程的要求作出周密的总进度计划和月进度计划。 (四)各责任主体单位名称:建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位 二、编制依据 高支模专项施工技术方案的编制依据应包括以下内容: 1、工程所在地地方行政法规、规定等; 2、规范及图纸(国标图集);

3、施工技术规范、规程主要有: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016 《碳素结构钢》GB/T 700-2006 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 230-2010 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《木结构设计规范》GB50005-2017 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016 《建设工程安全生产管理条例》国务院令393号 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》住房城乡建设部令第37号 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

高支模碗扣式脚手架专项施工方案

整体搬迁暨**石家庄产业园 项目—钢结构检修车间 高支模碗扣式脚手架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 11 雨季安全措施 (12)

1.编制依据 1.1 施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园项目——钢结构检修车间。 2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街,石家庄市南三环路以南4公里。 2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司 2.5、本工程建设面积:36876.43m2,建筑基底面积为34450.28m2。1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m,其中A-U轴为一层钢结构厂房,V-X 轴为二层框架。建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米。 辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m,特编制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架。

3.施工布署 . 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑。框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑。为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑。顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm,副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm。 4.施工准备 4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.碗扣式钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→ 安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板 5.2脚手架搭设: 5.2.1在立杆下满铺脚手板,接头位置交错安装。在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆。

高支模专项施工方案方案

目录 1、编制依据 …………………………………………………………错误!未定义书签。 2、工程概况…………………………………………………………错误!未定义书签。 3、高支模工程 (3) 4、模板工程质量及进度控制…………………………………………错误!未定义书签。 5、混凝土浇捣方法 (9) 6、高支模满堂支撑架搭拆施工安全技术措施 (9) 7、高支模文明施工措施与管理………………………………………错误!未定义书签。 8、高支模监测 (11) 9、安全应急救援预

案…………………………………………………错误!未定义书签。 10、附件(计算书) (21)

高支模专项施工方案 一、编制依据 1、工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房)施工图纸、建设工程施工合同和工程施工组织设计 2、现行有关工程施工规范、规程和标准、PKPM建筑安全计算软件等 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建设工程项目管理规范》(GB/T5032-2006) 《工程测量规范》(GB50206-93) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011修订版)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号文 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质〔2009〕254号文 3、施工现场的具体情况。 二、工程概况 1、工程名称:克拉玛依工程教育基地实训基地工程(钳工实训厂房) 2、结构形式:钢筋混凝土框架结构 3、结构主要特征: (1)钳工实训厂房外形尺寸(轴线尺寸)为96m * * (女儿墙顶)。 3

高支模安全专项施工方案

缤购城项目 高大模板支撑安全施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉丰太建筑有限公司 二零一五年十月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、危险源的识别与分析 (7) 4、施工准备 (5) 5、模板及支撑体系设计 (8) 6、检查与验收 (18) 7、混凝土浇筑要求 (22) 8、施工安全保证措施 (22) 9、应急救援预案 (29) 10、计算书及相关附件、附图 (38)

2.工程概况 工程名称:缤购城项目 建设地点:武汉市南湖恒安路与富安街交汇处 建设单位:武汉缤购城置业北京华兴有限公司 设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 监理单位:北京华兴建设监理咨询有限公司 施工单位:武汉丰太建筑有限公司 武汉缤购城项目位于武汉市南湖恒安路与富安街交汇处,由武汉缤购城置业北京华兴有限公司投资建设、中信建筑设计研究总院有限公司设计、武汉丰达地质工程有限公司、北京华兴建设监理咨询有限公司监理、武汉丰太建筑有限公司承建施工。 本工程总建筑面积162112m2,由地下室、1#、2#、3#住宅楼及商业裙楼组成,框架剪力墙结构。地下2层,地上最高32层,建筑总高度95.5米。本工程建筑等级为一级,耐火等级为地上一级,地下一级,抗震设防烈度为六度,设计使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 2.1本工程施工难点 1)本工程高大支撑设计分散,施工难度大。

2)模板支架高度超过16米,跨度超过16米,基础为台阶坡状,梁底支撑是本工程的重点。施工中应重点检查控制高大模板及梁底支撑搭设。 2.2劳动组织及责任分工 (1)管理层(工长)负责人 表3-1 管理层负责人一览表 (2)劳务人员 表3-2 工人及数量分工一览表

高支模专项施工方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (高支模专项施工方案) 工程名称: 工程地点: 施工单位: 建设单位: 编制单位: 编制人: 日期:2006 年月日 审核单位: 审核人: 日期:2006 年月日 审批单位: 审批负责人: 日期:2006 年月日

一、工程概况: xxxx厂厂房,建筑面积1037.4㎡,首层高5.5m。砼强度等级为C20,楼板厚h=120mm,模板用夹板,楞木间距为0.85mm,属高支模范围,需计算“高支撑系统”。 二、楼板模板采用20厚夹板,梁模板采用20厚夹板,φ钢管作模板支架, 间距900mm。 三、高支撑模板支架计算。 (一)楼板模验算(板厚120) 1、荷载计算:板跨800取1m宽作为计算单元 1)施工荷载g=RC板重×分布系数 =(3.9+0.3)×1.2=5.04KM/㎡ 活载P=施工荷载×分布系数 =2.5×1.4=3.5 KM/㎡ q=g+p=5.04+3.5=8.54 KM/㎡ 施工荷载为集中荷载时, 静载:g=5.04 KM/㎡ 活载:取双轮手推车的轮压(2.5KN)产生的集中荷载,进行验算 P=2.5/2×1.4=1.75 KM/㎡ 2、内力计算 1)计算Mmax Mma=Mb=1/8×8.54×0.82=0.683 KM/m 2)计算Mma

Mma=Mb=0.125g12p1×0.504×0.82+0.188×1.75×0.82 =0.403+0.211 =0.614 KM.m 3)强度验证湿材料整系数0.9施工荷载整系数1.3 取图1.2中Mma=0.683 KM.m fw=13 h=18mm b=1000 1=0.8m wbhb=1000×182/6=54000 mm 2 Ψw=M/wn=61400/5400=11.37n/㎡<×1.3fw 强度满足。 3、挠度验算 q=5.04 KM/㎡ E=1000N/㎡L=0.8m 1=1/12bh3=1/12×1000×183=486000mm4 W=0.52lg14/100EL=0.521×5.04×8004100×1000×486000=2.21<[1/250] =3.2mm 板底小楞即支撑模板的木方,其跨即支柱间距,支柱间距1200,负荷宽度为小楞间距,小楞截面80×80间距800 1、荷载计算 1)施工荷载为均布荷载时 静载:g=(3.9×0.8+0.3×0.8×)×1.2=4.032 KM/m 活载:P=施工人员及设备重×分项系数=2.5×0.8×1.4=2.8 KM/m 总载:g+p=4.032+2.8=6.832 KM/m 施工荷载为集中荷载时

XX工程高支模方案

XXXXXXXXXXXXXXXX工程高大模板支撑搭设施工方案 编制人: 审核人: 建设单位:XXXX 设计单位:XXXX 施工单位:XXXX 二○一一年九月十三日

目录 一、工程结构概况-3- 二、模板支撑立杆布置原则-3- 三、编制依据-3- 四、搭设技术参数-4- 五、高支架模板支撑搭设安全技术要求-5- 六、高支架模板搭设安全管理措施-5- 七、高支架模板搭设验收-6- 八、高支架模板搭设应急预案-6- 九、模板拆除-6- 十、+8.5~8.71m标高屋面250*1320梁模板(扣件式)计算书-7-十一、+8.5~8.71m标高屋面250*900梁模板(扣件式)计算书-13- 十二、+8.5~8.71m标高屋面250*600梁模板(扣件式)计算书-19- 十三、+8.5~8.71m标高屋面板模板(扣件式)计算书-27- 十四、应急救援预案-34-

附图:+8.5~8.71m模板排架平面布置图 XXXXXX+8.5m~8.71m标高屋面高大模板支撑搭设施工方案 一、工程结构概况: XXXXX工程框架柱最大跨度10m,其它柱间距为9m、7m 、6m、5m等不等,设计标高为+8.5~8.71m,板厚为110mm,主梁截面250×1320、250×900;250×810;250×700等;次梁截面250×600;250×400等。模板立杆支撑于砼地面上,荷载传递到地面,大梁模板立杆下垫50厚木板,模板支承架搭设高度为8.5~8.71m。 其中C—B轴/4—7轴、C—D轴/1/5—7轴、A—F轴/8—9轴现浇砼大梁、板高度大于8米,属高大模板工程,须编制专项施工方案经专家论证通过后实施。 二、模板支撑立杆布置原则: 模板支撑立杆布置,按结平层梁板设计图选典型区域进行设计,在确保立杆满足施工承载能力的情况下,使横向、纵向水平杆相互贯通,梁下、板下立杆按结构截面尺寸的不同,采用不同的间距。非典型区域需按实际情况进行调整布置适当增减立杆,在梁板下立杆布置不得超出下述搭设参数。建筑物外围利用施工外脚手架做防护和上人坡道。 混凝土浇筑采用汽泵送布料,框排架柱必须先行浇筑完成,一跨内梁板浇筑从中间向两

7.8m高支模专项施工组织方案(最终)

目录 一、编制依据-------------------------------------------------------------------- 1 二、工程概况-------------------------------------------------------------------- 1 三、施工组织-------------------------------------------------------------------- 2 四、支撑体系选择及细化 -------------------------------------------------------- 4 五、施工工艺-------------------------------------------------------------------- 6 六、安全、环保文明施工措施-------------------------------------------------- 10 七、应急措施------------------------------------------------------------------ 11附件:模板支撑体系计算书 ------------------------------------------------------ 14

一、编制依据 达美中心工程结构施工图纸; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008; 《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》(DB29-203-2010) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 华表世纪安全计算软件。(正版) 二、工程概况 2.1.总体概况 本工程位于北京市朝阳区东四环与东五环之间,北侧临近姚家园路(机场第二高速),南侧临木材厂北路,东侧临青年路。建筑面积322755.60㎡,其中地上235840.20㎡,地下86915.40㎡,地下4层。地上建筑分为塔楼1、2、3、4四个单体及裙楼,裙楼为四层,高度为24米;塔楼1高度150.0m,共34层;塔楼2高度149.3m,共32层;塔楼3高度99.9m,共24层;塔楼4高度99.9m,共22层,是集办公与酒店为一体的综合型写字楼。

高支模模板施工安全防范措施

高支模模板施工安全防范措施 1 预防坍塌事故安全技术措施 1.1模板作业前,根据设计要求、施工工艺、作业条件及周边环境编制专项施工方案,经单位负责人审批签字,项目经理组织有关部门验收合格签字后,方可作业。 1.2模板作业时,支撑系统采用钢管和钢扣件,不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢管和钢扣件。支撑立杆基础应坚固稳定,并经承载力验算合格。支撑立杆底部应加设满足支撑承载力要求的垫板。剪刀撑和立杆应牢固连接,形成整体。 1.3模板作业时,指定专人指挥、监护,出现位移时,必须立即停止施工,将作业人员撤离作业现场,待险情排除后,方可继续作业。 1.4堆放模板时,严格控制数量、重量,防止超载。堆放数量较多时,应进行荷载计算,并对模板进行加固。 1.5装钉楼面模板,在下班时对已铺好而来不及钉牢的定型模板或散板要拿起稳妥堆放,以防坍塌事故发生。 1.6安装外围柱、梁、板模板,应先搭设脚手架,并挂好安全网,脚手架搭设高度要高于施工作业面至少1.5m。 1.7拆模间歇时,应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。

2 预防高空坠落事故安全技术措施 2.1高支模安装完毕,经高支模管理机构有关人员组织验收合格后,通知分公司质安部、技术部到现场检查、验收,合格后方能进行钢筋安装等下道工序的施工作业。 2.2所有高处作业人员应学习高处作业安全知识及安全操作规程,工人上岗前应依据有关规定接受专门的安全技术交底,并办好签字手续。特种高处作业人员应持证上岗。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,应按规定对作业人员进行相关安全技术交底。 2.3项目部应按类别,有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位。 2.4高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。对身体不适或上岗前喝过酒的工人不准上岗作业。施工现场项目部应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具。 2.5安全带使用前必须经过严格检查,合格后方可使用。作业人员应按规定正确佩戴和使用安全带。安全带的系扣点应就高不就低,扣环应悬挂在腰部的上方,并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触,以防摩擦割断。 2.6支、拆模板时应保证作业人员有可靠立足点,作业面应按规定设置安全防护设施。模板及其支撑体系的施工荷载应均匀堆置,并不得超过设计允许荷载。

建筑工程施工高支模专项施工方案

高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一节、工程概况 一、工程概况 --------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 --------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工要求 --------------------------------------------------------------------------------- 4 四、技术保证条件 --------------------------------------------------------------------------- 7 第二节、编制依据 第三节、施工计划 一、施工进度计划 --------------------------------------------------------------------------- 9 二、材料与设备计划 ------------------------------------------------------------------------ 9 第四节、施工工艺技术 一、技术参数 -------------------------------------------------------------------------------- 11 二、工艺流程 -------------------------------------------------------------------------------- 12 三、施工方法 -------------------------------------------------------------------------------- 14 四、检查验收 -------------------------------------------------------------------------------- 19 第五节、施工安全保证措施 一、组织保障 -------------------------------------------------------------------------------- 21 二、技术措施 -------------------------------------------------------------------------------- 21 三、监测监控 -------------------------------------------------------------------------------- 24 四、应急预案 -------------------------------------------------------------------------------- 24 第六节、劳动力计划 一、专职安全生产管理人员 -------------------------------------------------------------- 26 二、所需劳动力安排 ----------------------------------------------------------------------- 26 第七节、计算书及相关图纸 【计算书】 ----------------------------------------------------------------------------------- 26

高支模专项施工方案新

淮上人家22#、23#楼 模 板 专 项 施 工 方 案 江苏盐城二建集团有限公司 淮上人家项目部 二零一三年七月三十日

模板专项施工方案 工程概况 由于地下室工程顶板结构标高为-1.35米,故在一层支设过程中出现了5.9m高的模板。本施工方案针对这层模板进行了详细的设计。为了确保模板系统有足够强度、刚度和稳定性,模板支撑系统采用φ48×2.8扣件式钢管满堂脚手架支撑,楼板、粱底(侧)模板采用15厚胶合板,托梁均采用50×70木方,通过调整上托来调节模板支撑的高度。 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 2、《木结构设计规范》GB50005-2003; 3、《建筑施工手册第四版》 4、《建筑施工计算手册》,中国建筑工业出版社,2001出版; 5、《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2002; 6、本工程设计图纸。 二、地基条件 本工程模板立杆支撑在地下室混凝土顶板上。 三、模板支撑体系

(一)、模板支撑系统设计的各项荷载 1、模板及支撑系统自重; 2、新浇筑混凝土自重; 3、钢筋自重; 4、施工人员及施工设备荷载; 5、振捣混凝土时产生的荷载; 6、新浇筑混凝土对模板侧面的压力; 7、倾到混凝土时产生的水平荷载; (二)、各项荷载标准值 说明:根据《建筑施工手册第四版》 1.计算模板及直接支撑的小楞时,对均布荷载取 2.5KN/㎡,另应以集中荷载 2.5KN在进行验算,比较两者所得的弯矩值,按大者采用; 2.计算支架立柱及其他支撑结构构件时,均布荷载取1.0KN/㎡。 (三)、设计模板支撑系统时的各项荷载分项系数 计算模板及其支撑时的荷载设计值,应采用荷载标准值乘以相应的荷载分项系数求得,荷载分享系数应按下表采用。

高支模安全施工方案示范文本

高支模安全施工方案示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高支模安全施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、支架安全施工措施 1、从事架子作业的人员要定期进行体检,凡患有高血 压病、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适宜高处作业 的人员,不得安排从事高处作业。 2、进入施工现场的工作人员必须戴好安全帽,禁止赤 脚、空硬底鞋及带钉易滑的鞋从事高处作业;饮酒后禁止 高处作业;无可靠防护设施的高处作业人员必须使用安全 带。 3、在恶劣的气候条件下(大雨、大雪、大雾、6级以 上大风)禁止人露天高处作业。 4、雨、雪后要对支架进行检查,遇有倾斜、下沉、松 扣等情况要及时进行修复,上架操作应有防滑措施。

5、严格按照要求进行搭设:保证架子材料合格、结构合理、牢固稳定脚手板、要满铺、不得有探头板;各种支架在使用前必须进行安全验收。 6、支架在使用过程中应注意的问题:禁止超载禁止在无措施的情况下利用支架吊运重物;不得在支架底部或近旁挖坑槽,以免影响地基的稳定。否则应采取安全措施,并报主管部门批准。 7、各种非标架子、技术革新的架子及跨度过大或负荷过大的架子,均应经过进行试检后使用。 8、雷雨期间,钢管脚手架和井字架等独立架子的高度在15M以上的,应装设避雷针,其接地电阻不得大于10欧姆。 9、作业层的外侧面应设两道牢固的防护栏杆,并设18CM高的挡脚板或防护立网,4M以上的房建工程施工还要按照要求设置安全平网。

高支模专项施工方案-(最终版)

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 2.1建筑概况 (3) 3 模板及支顶系统设计 (3) 3.1模板支撑系统的选型 (3) 3.4梁、板立杆间距 (4) 3.5扫地杆、纵横水平拉杆设置 (4) 3.6对顶抱柱 (4) 4 施工顺序 (5) 4.1钢管支顶施工顺序 (5) 4.2主要施工方法及质量保证措施 (5) 4.3模板支顶安装质量保证措施 (6) 4.4模板拆除的技术要求 (7) 5 安全设施和管理措施 (10) 5.1安全设施 (10) 5.2安全管理机构 (10) 5.3安全管理与监控 (10)

7、监测方案 (14) 7.1观测点布置 (14) 7.2观测方法 (14) 8 安全应急救援预案 (15) 8.1安全事故应急救援架构 (15) 8.2发生高处坠落事故应急求援 (15) 8.3发生支模坍塌应急救援 (16)

1 编制依据 施工图纸; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ62-2008; 《木结构设计规范》GB 50005-2003 建设部、省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。 2 工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积5236.78m2,工程地上1层,层高4.5米。 支顶采用扣件式钢管脚手架,梁底模和侧模均采用18mm厚木胶板,φ14对拉螺杆,采用满堂钢管脚手架支模。 脚手架基础处理: ⑴、素土分皮回填夯实,压实系数符合要求。 ⑵、浇筑C15混凝土100厚垫层或槽钢铺底。 3 模板及支顶系统设计 3.1模板支撑系统的选型 3.1.1梁、板模板采用12mm厚木胶板; 3.1.2次龙骨采用50×75mm木枋;大梁主龙骨采用单钢管(Φ48×3mm),小梁主龙骨采用单钢管;侧模肋枋采用50×75mm木枋;

高支模施工专项方案

高支模施工专项方案 Prepared on 24 November 2020

武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间 高支模支撑体系专项施工方案 编制人:胡春桥 审核人:许继明 审批人:陈辉龙 编工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 编制日期:二0一0年十一月二十四日

高支模支撑体系专项施工方案审批表

武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间 高支模支撑系统设计方案 第一章编制说明及依据 1、武汉市东西区规划建筑设计院的《武汉如意食用菌高科技开发研究中心多 功能生产车间》施工图纸相应标准图集; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DBJ01-82-2004 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001 6、《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001 10、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]87号建质[2009]254号 第二章工程概况 一、工程简介 【武汉如意食用菌高科技开发研究中心多功能生产车间】工程位于武汉市东西湖区走马岭,由武汉如意农业开发有限公司投资建设,由武汉市东西区规划建筑设计院设计,武汉五环建设监理有限公司负责施工全过程监理,湖北江都建筑工程总承包有限公司承建。

高支模专项方案

工程名称
高支模施工专项方案
编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 编制日期:
中天建设集团第九建设公司

高支模施工专项方案
目录
第一章 工程概况及编制依据 ......................................................................................... 1 一、工程概况 .............................................................................................................. 1 二、屋面梁板结构情况 .............................................................................................. 1 三、编制依据 .............................................................................................................. 1
第二章 施工特点及施工方案选择 ................................................................................. 2 一、施工特点 .............................................................................................................. 2 二、施工方案选择 ...................................................................................................... 2
第三章 模板工程 ............................................................................................................. 2 一、大厅上部屋面梁板高支模施工方法 .................................................................. 2 二、高支模基础 .......................................................................................................... 7 三、后浇带部位的处理 .............................................................................................. 7 四、高支模架以外的屋面梁板施工 .......................................................................... 8 五、支撑体系的检查验收 .......................................................................................... 8 六、模板拆除 .............................................................................................................. 9 七、质量控制措施 .................................................................................................... 10
第四章 钢筋工程 ........................................................................................................... 11 一、钢筋绑扎顺序 .................................................................................................... 12 二、钢筋接头绑扎支撑 ............................................................................................ 12 三、节点部位钢筋质量控制 .................................................................................... 13 四、质量要求及措施 ................................................................................................ 13
第五章 砼工程 ............................................................................................................... 14 一、高支模部位屋面梁板砼浇筑推进 .................................................................... 14 二、施工程序及工艺流程 ........................................................................................ 14 三、砼质量要求及质量控制程序 ............................................................................ 15 四、商品砼控制 ........................................................................................................ 16 五、砼的布料与浇筑 ................................................................................................ 17
-1-

高支模专项施工方案最终版

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 2.1建筑概况 (2) 3 模板及支顶系统设计 (2) 3.1模板支撑系统的选型 (2) 3.4梁、板立杆间距 (2) 3.5扫地杆、纵横水平拉杆设置 (3) 3.6对顶抱柱 (3) 4 施工顺序 (3) 4.1钢管支顶施工顺序 (3) 4.2主要施工方法及质量保证措施 (3) 4.3模板支顶安装质量保证措施 (4) 4.4模板拆除的技术要求 (5) 5 安全设施和管理措施 (8) 5.1安全设施 (8) 5.2安全管理机构 (8) 5.3安全管理与监控 (8) 7、监测方案 (11) 7.1观测点布置 (11) 7.2观测方法 (11) 8 安全应急救援预案 (11) 8.1安全事故应急救援架构 (11) 8.2发生高处坠落事故应急求援 (12) 8.3发生支模坍塌应急救援 (13)

1 编制依据 施工图纸; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ62-2008; 《木结构设计规范》GB 50005-2003 建设部、省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。 2 工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积5236.78m2,工程地上1层,层高4.5米。 支顶采用扣件式钢管脚手架,梁底模和侧模均采用18mm厚木胶板,φ14对拉螺杆,采用满堂钢管脚手架支模。 脚手架基础处理: ⑴、素土分皮回填夯实,压实系数符合要求。 ⑵、浇筑C15混凝土100厚垫层或槽钢铺底。 3 模板及支顶系统设计 3.1模板支撑系统的选型 3.1.1梁、板模板采用12mm厚木胶板; 3.1.2次龙骨采用50×75mm木枋;大梁主龙骨采用单钢管(Φ48×3mm),小梁主龙骨采用单钢管;侧模肋枋采用50×75mm木枋; 3.1.3扫地杆、垂直剪刀撑、水平剪刀撑均采用Φ48×3mm钢管。 3.4梁、板立杆间距 支顶采用钢管脚手架,底模采用12mm厚木胶板,采用满堂钢管脚手架支模。 板立杆纵横间距1200mm,梁立杆纵横间距900mm,立杆承重连接方式为可调托座,托梁为单钢管。

高支模施工方案

xx火车站改造工程高支模施工方案 一、工程概况 1.1结构概况 xx火车站改造新建结构的主要内容包括新建广厅、售票厅及增建前廊桥。其中需要高支模的部位是售票厅和前廊桥。售票厅为二层框架结构,局部设夹层,售票大厅层高为8米,夹层层高为4米。前侧廊桥为单层框架结构,屋面高度为16.70米。售票厅梁截面尺寸为300×1000、300×1200、300×700等,前廊桥屋面梁截面尺寸为主要为400×700、300×700。 建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0。设计使用年限按原设计的50年考虑,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7 度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组均为第一组。站房框架抗震等级:候车厅、售票厅等大跨度的房屋为二级;其它普通房屋为三级。新建结构梁板柱混凝土等级为C30。 1.2编制依据 1、我公司施工类似建筑施工经验等。 2、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、《建筑施工手册》(第四版)。 4、《施工技术》2002.3《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 5、xx站改造工程初步设计图纸。 6、GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。

7、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 8、业主、监理及公司工程部的指导意见。 1.3编制目的 本方案主要以新建前廊桥部位的16.70m高的屋面模板的支撑方案及模板基本构造为例进行讨论、分析和确定施工方法。用以对该部位结构工程施工、施工组织管理及工程配合进行指导,以确保各道工序受控,高速优质的完成该部位施工任务,为业主提供满意的服务。 二、施工总体安排 2.1施工特点及要求 1)施工特点: 1、净高较高,结构施工净高(平台模板底至基础面层)达到16m 左右; 2、架体基层较为薄弱,架体将位于新回填土基层上。 2)施工要求: 1、确保本区域安全施工完成; 2、混凝土成型质量达到清水模板要求; 3、力争该区域在计划工期内完成施工。 2.2针对本工程特点所采用的主要措施 1)针对软弱基层:由于本工程新回填土较软,不能直接作为架体的受力层,结合本工程±0.00建筑完成面尚未确定,在本方案中我们主要采用砂石压新近回填土层+砂石回填+垫层+垫木作为架体的基础。结合本工程结构净高,现场素砼垫层完成面标高控制在正式地

(完整版)高支模专项施工方案

目录 三、施工安排 (1) 四、施工准备 (2) 五、主要项目施工方法 (3) 六、质量保证措施 (4) 七、模板工程安装安全措施 (4) 八、模板拆除安全措施 (5) 九、钢管架支撑计算书 (6) 十、850×850柱/楼梯模板支撑计算书 (14)

林生住宅楼(安兴大厦)高支模专项施工方案 一、编制依据 本工程高支模专项施工方案是根据林生住宅楼(安兴大厦)的施工图纸,施工组织设计,安全施工规范,砼结构工程施工质量验收规范,砼结构技术规程东莞市建委有关文件,东莞市建筑行业标准而编制。 二、工程概况 1、建设概况 建设单位:林生住宅楼(安兴大厦) 设计单位:东莞市慧力设计院有限公司 监理单位:东莞市建设监理有限公司 施工单位:东莞市安兴建设工程有限公司 2、建筑概况 本工程位于东莞市常平镇中元街,建筑占地面积935.97m2,总建筑面积:8645m2,其中⑤~⑦/B~D轴地下室建筑面积250.17m2。地下室标高为-3.6米,首层标高7米,二层标高为4.5米,三至八层标高为3.5米,建筑物总高度35.5米。。 4、高支模概括 本工程高支模应用首层:门式脚手架支撑,最大支模计算高度7m,最大梁截面350×900mm,飘板处门架搭设方法与主体内相同,并与主体内支撑系统纵横拉结成一个整体。 三、施工安排 1、施工部位及工期安排根据施工进度计划的安排进行。 2、管理人员职责分工 1)项目经理工作职责:对公司负责及工程成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调决策等更大事宜。 2)技术负责人:负责项目部全面技术质量工作以及模板方案编制工作。 3)施工员:负责模板工程加工、安装、安全技术向工人交底,施工过程中监控、负责模板工程自检验收工作。 4)质检员:负责对模板工程质量进行监控、检查、督促、落实不合格的项目整改,对建材质量进行检查监控工作。 5)测量员:负责工程的墙、柱、门窗洞口,以及抄平放线工作。 3、工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水划分进行劳动力安排为主体工程为150人,配合工种:电气及电工2人。

相关文档
相关文档 最新文档