文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 剪力墙裂缝处理方案

剪力墙裂缝处理方案

剪力墙裂缝处理方案
剪力墙裂缝处理方案

剪力墙裂缝处理方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

经开未来城一标段地下室

编制人:

审核人:

审批人:

众科建设集团有限公司

经开未来城一标段项目经理部

2013年11月

经开未来城一标段地下室

剪力墙裂缝处理方案

该地下室结构与2013年8月16日下午17点开始浇筑A栋外剪力墙C50;P8抗渗砼,8月17日浇完A栋负二层剪力墙、柱,负一层梁板砼,砼标号分别为:C50;P8、C50、C35。混凝土成型后于8月21日拆模,拆模后因温差原因导致混凝土剪力墙出现裂缝现象。经总承包单位、监理工程师、建设单位工程及设计院共同协商一致,要求我项目部针对该事项作出专项处理方案,我项目部组织专项技术小组,经决定采用聚氨酯涂膜(A、B双组聚氨酯)加玻璃丝布的方式处理裂缝,具体内容如下:

一、裂缝产生的特征与原因

(一)、地下室混凝土墙裂缝的主要特征

(1)绝大多数裂缝为竖向裂缝,多数缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。

(2)裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。

(3)沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。

(4)裂缝出现时间多在拆模后不久。

(二)、裂缝主要原因

2.1混凝土收缩

从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。

2.2未设置施工缝

《混凝土设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。需要指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍按构造配置,这是墙较易裂缝的又一因素。

2.3温差过大

包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。

2.4地下室墙长期暴露

这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程应取最大伸缩缝间距20m。这也是地下室墙裂缝普遍的一个因素。

2.5混凝土差

原材料质量不良、配合比不当、使用过期的UEA微膨胀剂、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而裂缝。

此外,目前地下室普遍采用泵送混凝土,由于泵送混凝土坍落度大,也导致收缩增加,裂缝可能性加大。

二、处理方法与工程实例

目前常用的地下室混凝土墙裂缝的处理方法有以下两种。有的工程采用两种方法同时使用,效果良好。

1、表面涂抹法

常用材料有环氧树脂类、氰凝、聚氨酯类等。混凝土表面应坚实、清洁,有的表面根据材料要求还要求干燥。以涂抹环氧树脂类为例,其处理要点是先

三、质量保证措施

1、严格把好材料质量关,使用的材料,具有产品合格证、说明书和技术报告,经现场抽样复试合格后方可施工,绝不使用伪劣产品。

2、严格操作规程和技术规范,施工中不偷工减料。

3、坚持检查验收制度,坚持自检、互检和专检。

四、安全措施

1、本工程采用的材料均为易燃品,施工现场及料库严禁吸烟,并备有足够数量的消防器材。

2、进入施工现场所有人员均带有安全帽。

3、进入施工现场前对所有施工人员进行安全教育,做到人人讲安全、人人保安全、将安全工作制度化、标准化、规范化。

五、文明施工管理(一)队伍管理1、施工人员在施工区域活动,严禁进入非施工区域。2、所有施工人员统一工作服,列队进出施工现场。3、施工人员进行岗前培训,遵守甲方的有关规定。(二)施工现场管理1、易燃品与其它产品应分开存放。2、材料堆放整齐。3、做好现场管理,废弃物及时清运。

六、预防地下室混凝土剪力墙裂缝的有效方法

(一)、剪力墙超长方面

(1)没有充分依据时,不得任意突破设计规范关于伸缩缝最大间距的规定。应注意满足《混凝土结构设计规范》(GBJl0-89)第6.1.1条的要求:"位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构,可按照使用经验适当减小伸缩缝间距"。

(2)设置后浇带,以减小混凝土收缩应力。

(3)加强水平钢筋的配置。应注意三个问题:第一,水平钢筋保护层应尽可能小些;第二,防裂钢筋的间距不宜太大,可采用小直径钢筋小间距的配筋方式;第三,考虑温度收缩应力的变化加强配筋。

(二)、材料方面

(1)水泥:宜用低水化热、铝酸三钙含量较低、细度不过细,矿渣含量不过多的水泥。

(2)砂、石:宜用中、粗砂,含泥量不大于2%;石子宜用粒径较大的连续级配、级配良好、含泥量不大于1%的碎石或卵石。

(3)掺减水剂,以减少混凝土用水量。

(4)掺入微膨胀剂,配制成补偿收缩混凝土,国内常用掺10%-15%UEA或l 0%左右的AEA。

(5)掺用粉煤灰替代部分水泥,以降低水泥水化热温升。

(三)、施工方面

(1)模板选用:对外露面积较大的混凝土墙体、气温变化剧烈的季节以及冬季不宜使用钢模板。选用木模时,应充分湿润,以利保湿和散热。

(2)严格控制混凝土,尽量降低不均匀性。除控制混凝土制备和运输中的质量外,还要注意混凝土浇筑时防止离析,振捣密实以免墙内出现薄弱面而产生裂缝。

(3)根据测温记录和气象预报确定拆模时间,保证混凝土内外温差不超过2 5℃,温度陡降不超过10℃拆模后应注意覆盖和及时养护。

(4)浇水养护。应保持混凝土表面持续湿润,养护时间不少于施工规范的规定。

众科建设集团有限公司2013年11月5日

相关文档