文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 木檩条计算书

木檩条计算书

木檩条计算书
木檩条计算书

木檩条计算书

项目名称_____________日期_____________

设计者_____________校对者_____________

一、构件编号: LT-1

二、计算简图

三、依据规范

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《木结构设计规范》 GB50005-2003

四、计算信息

1.几何参数

连接形式1:计算跨度: L = 6035 mm;

连接形式2:计算跨度: L = 600 mm;

2.材料信息

樟子松力学性能: 由《木结构设计规范》 GB50005-2003查得樟子松强度等级为TC13-B

查表4.2.1-3可得木望板抗弯强度设计值fm=13 顺纹抗剪强度设计值1.4 弹性模量E为9000

3.荷载信息(均布荷载)

永久荷载标准值:1.300 kN/m2

可变荷载标准值:屋面活荷载 0.500 kN/m2

施工荷载 1.000 kN/m2

雪荷载:

基本雪压SO:0.40 KN/m2

屋面积雪分布系数μr:1.0

雪荷载标准值:

Sk=μr SO 式(2-2)

=0.40x1.0=0.40 KN/m2

= 1.200

永久荷载分项系数: γ

G

= 1.400

可变荷载分项系数: γ

Q

准永久值系数: ψq = 1.000

4.计算方法:弹性杆

5.边界条件(上端/下端/左端/右端):固定/自由/自由/自由

6.设计参数

结构重要性系数: γo = 1.00

泊松比:μ = 0.200

注:雪荷载与活荷载取较大值考虑,施工荷载不与风荷载、雪荷载同时考虑。

五、荷载组合

工况1:1.35*恒+1.4*0.7*max(屋面活,雪荷载,施工荷载)

工况2:1.2*恒+1.4*max(屋面活,雪荷载,施工荷载)

(1)、连接形式1

恒载:q=1.3×1.1=1.43kN/m

活载:q=1.0×1.1=1.1kN/m

工况1:

1.35x永久荷载+1.4x0.7 x施工荷载

标准值:1x1.43+1x1.1=2.53kN/m

设计值:q =1.35x1.43+1.4x0.7x1.1=3.01kN/m

工况2:

1.2x永久荷载+1.4x屋面活荷载

标准值:1x1.43+1x1.1=2.53kN/m

设计值:q =1.2x1.43+1.4x1.1=3.26kN/m

故取第二种荷载组合内力验算结构

qx=3.26*sin25°=1.38 kN/m

qy=3.26*cos25°=2.95 kN/m

(2)、连接形式2

恒载:q=1.3×1.2=1.56kN/m

活载:q=1.0×1.2=1.2kN/m

工况1:

1.35x永久荷载+1.4x0.7 x施工荷载

标准值:1x1.56+1x1.2=2.76kN/m

设计值:q =1.35x1.56+1.4x0.7x1.2=3.28kN/m

工况2:

1.2x永久荷载+1.4x屋面活荷载

标准值:1x1.56+1x1.2=2.76kN/m

设计值:q =1.2x1.56+1.4x1.2=3.55kN/m

故取第二种荷载组合内力验算结构

qx=3.55*sin25°=1.50 kN/m

qy=3.55*cos25°=3.22 kN/m

六、内力分析

经分析可知,两种杆件连接形式都由第二种荷载组合引起的内力起控制作用。

(1)、连接形式1

对X轴,檩条跨中最大弯矩:

Mx=1/8x1.38x6.0352=6.28kN·m

对Y轴,檩条跨中最大负弯矩:

My=1/8x2.95x6.0352=13.40 kN·m

竖直方向最大弯矩:

M=1/8x3.26x6.0352=14.84 kN·m

(2)、连接形式2

对X轴,檩条跨中最大弯矩:

Mx=1/2x1.50x0.62=0.27 kN·m

对Y轴,檩条跨中最大负弯矩:

My=1/2x3.22x0.62=0.58 kN·m

竖直方向最大弯矩:

M=1/2x3.55x0.62=0.64 kN·m

七、截面验算:

(1)、连接形式1

①有效截面的计算

根据GB 50018规范规定,

当h/b≤3.0时 b/t≤

当3.0<h/b≤3.3时 b/t≤

结构檩条为实腹式构建,故檩条全截面有效。

②抗弯承载力验算

弯矩设计值M=ql2/8=3.26×6.0352/2=14.84kN·m=1.48×107N·mm

净截面抵抗矩W=πd3/32=3.14×2003/32=7.85×105 mm3

M/W=1.48×107/(7.85*105)=11.85<13抗弯强度设计值

故抗弯强度满足。

③ 抗剪承载力验算

剪力设计值V=ql=3.26×6.035=19.67kN=19670N

全截面惯性矩I=πd 4/64=3.14×2004/64=7.85×107mm 4

截面面积矩S= d 3/12=2003/12=6.67×105 N ·mm

VS/Ib=19670×6.67×105/(200×7.85×107)=0.84<1.4

故抗剪强度满足。

④ 挠度验算

挠度设计值

44max 755 3.266035603539.70[]40.2338438490007.8510150

ql mm mm EI ωω??===<==???

故刚度满足规范要求。

(1)、连接形式2

① 有效截面的计算

根据GB 50018规范规定,

当h/b ≤3.0时 b/t ≤

当3.0<h/b ≤3.3时 b/t ≤结构檩条为实腹式构建,故檩条全截面有效。

② 抗弯承载力验算

弯矩设计值M=ql 2/2=3.55×0.62/2=0.639kN ·m=6.39×105N ·mm

净截面抵抗矩W=bh 2/6=140×2502/6=1.46×106 N ·mm

M/W=6.39×105/(1.46×106)=0.44<13抗弯强度设计值

故抗弯强度满足。

③ 抗剪承载力验算

剪力设计值V=ql=3.55×0.6=2.13kN=2130N

全截面惯性矩I=πd 4/64=3.14×2004/64=7.85×107mm 4 截面面积矩S= d 3/12=2003/12=6.67×105 N ·mm

VS/Ib=2130×6.67×105/(140×7.85×107)=0.13<1.4 故抗剪强度满足。

④ 挠度验算

挠度设计值

44max 53.556006002.58[]3889000 6.6710200ql mm mm EI ωω?===<==??? 故刚度满足规范要求。

木檩条计算书

木檩条计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、构件编号: LT-1 二、计算简图 三、依据规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《木结构设计规范》GB50005-2003 四、计算信息 1.几何参数 连接形式1:计算跨度: L = 6035 mm; 连接形式2:计算跨度: L = 600 mm; 2.材料信息 樟子松力学性能: 由《木结构设计规范》GB50005-2003查得樟子松强度等

级为TC13-B

查表4.2.1-3可得木望板抗弯强度设计值fm=13 顺纹抗剪强度设计值1.4弹性模量E为9000 3.荷载信息(均布荷载) 永久荷载标准值:1.300 kN/m2 可变荷载标准值:屋面活荷载0.500 kN/m2 施工荷载 1.000 kN/m2 雪荷载: 基本雪压SO:0.40 KN/m2 屋面积雪分布系数μr:1.0 雪荷载标准值: Sk=μr SO 式(2-2) =0.40x1.0=0.40 KN/m2 永久荷载分项系数: γG = 1.200 可变荷载分项系数: γQ = 1.400 准永久值系数: ψq = 1.000 4.计算方法:弹性杆 5.边界条件(上端/下端/左端/右端):固定/自由/自由/自由 6.设计参数 结构重要性系数: γo = 1.00 泊松比:μ = 0.200 注:雪荷载与活荷载取较大值考虑,施工荷载不与风荷载、雪荷载同时考虑。

五、荷载组合 工况1:1.35*恒+1.4*0.7*max(屋面活,雪荷载,施工荷载)工况2:1.2*恒+1.4*max(屋面活,雪荷载,施工荷载) (1)、连接形式1 恒载:q=1.3×1.1=1.43kN/m 活载:q=1.0×1.1=1.1kN/m 工况1: 1.35x永久荷载+1.4x0.7 x施工荷载 标准值:1x1.43+1x1.1=2.53kN/m 设计值:q =1.35x1.43+1.4x0.7x1.1=3.01kN/m 工况2: 1.2x永久荷载+1.4x屋面活荷载 标准值:1x1.43+1x1.1=2.53kN/m 设计值:q =1.2x1.43+1.4x1.1=3.26kN/m 故取第二种荷载组合内力验算结构 qx=3.26*sin25°=1.38 kN/m qy=3.26*cos25°=2.95 kN/m (2)、连接形式2 恒载:q=1.3×1.2=1.56kN/m 活载:q=1.0×1.2=1.2kN/m 工况1:

屋面板檩条受力计算

金属屋面受力计算书 一、构造层说明及相关参数 1、构造层说明: 面层:0.7mm厚铝镁锰合金屋面板,展开宽度500mm;由不锈钢扣件固定在支撑层上面。 25/430型立边咬合铝、锰、镁合金板受向下荷载时的截面参数 25/430型立边咬合铝、锰、镁合金板受向上荷载时的截面参数 降噪层:6mm厚通风降噪丝网; 防水层:自粘性防水卷材; 找平层:1mm厚镀锌找平钢带(间距400~450mm);

支撑层:0.5mm厚VP125型压型钢承板; 保温层:100厚12k保温棉满铺; 檩条:□40x40x4.0方通檩条,横截面积:576mm2;间距1000mm; □40x40x4.0 方通檩条截面特性 2、计算依据: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3、设计参数 钢密度:78.5 KN/m3 铝合金密度:28 KN/m3 玻璃棉容重:0.12 KN/m3 檩条钢材材质为:Q235 强度设计值: 冷弯薄壁型钢的f(拉、压、弯)设计值为:205N/mm2 ≥220(N/mm2) 屋面铝板铝合金牌号为: 3004H14,抗拉强度σ b ≥170(N/mm2) 非比例伸长应力σ RP0.2 T码铝合金牌号为6063-T5 抗拉强度σ ≥160(N/mm2) b ≥110(N/mm2) 非比例伸长应力σ RP0.2

ST5.5*35六角法兰钻尾钉材质为SWRCH22A,最小破坏力矩为10N·m 破坏拉力荷载为13.2KN 材料弹性模量及线胀系数: 材料弹性模量 E(N/mm2)线胀系数(10-5) 钢 2.06*105 1 铝合金 0.70*105 2.35 结构重要性系数:λ=1.1 4、荷载 4.1、恒荷载: 0.7厚25/430型立边咬合铝镁锰合金屋面板 0.035 KN/m2 6mm厚通风降噪丝网 0.005 KN/m2 自粘性防水卷材 0.05KN/㎡ 1mm厚找平钢板 0.08 KN/m2 0.5mm厚压型钢板 0.04 KN/m2 □40x40x4檩条 0.05 KN/m 其他连接附件 0.005 KN/m2 合计 0.265 KN/m2 4.2、活荷载(按不上人屋面): 0.5 KN/m2 4.3、风荷载: 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001,计算嘉兴地区的风载为: 50年一遇基本风压:w0 = 0.50 kN/m2,地面粗糙类别 B类,建筑物高度按20m计算,按封闭式屋面取体形系数。

檩条安装技术交底1

大连体育场钢结构A区檩条安装技术交底 一、概况: 大连体育场檩条材质Q345B,檩条规格400*250*8,300*250*6和250*250*6三种规格,总工程量约1700t,A区檩条大约550t。 体育场主檩共136榀,分布在每榀主桁架上边和两相邻主桁架间的环桁架中间支座上。主桁架上的主檩条(径向檩条)规格为300*250*6,环桁架上的主檩条规格为400*250*8。次檩条(纬向檩条)规格为250*250*6,为单杆。 主檩支撑在主桁架节点的立柱上。在主桁架水平段的主檩与主桁架上弦形状相似为弧线形,垂直段部分为折线形状。见如下示意图。 二、主要示意图 2、主檩示意图1(两侧贴板没组装前)

3、主檩示意图2(两侧贴板没组装前) 4、次檩示意图(两端要封堵) 5、径向节点 6、在环桁架上的主檩节点1(环桁架上弦管上贴皮的)

7、在环桁架上的主檩节点2(环桁架上弦管上带支座的) 8、主次檩节点(节点两侧贴板和次檩托宜焊接在主檩上) 9、节点立柱、托板工厂焊与工地焊及次檩贴板工地焊如下示意。(未标注者工厂焊)

三、大连体育场檩条安装要求 1、A区支座布置图如下 在主桁架和环桁架上均设置檩条支座立柱,大都在杆件的汇交点,垂直段略有偏移(见图纸)。主桁架上17-18个,环桁架上9个支座。示意图如下 立柱布置平面图

主桁架上支座定位图如下

(2)主桁架区域垂直段檩条制作、安装 从A区中间向两侧安装即 A10A8A7A6A4A3A2A1 A12A13、A14、A15、A16、A17、A18、A19A20 3、安装前要认真进行技术安全交底,使每个操作者都熟悉安装要求。 4、测量放线按图纸给定坐标每榀主檩条应测量放出主要控制坐标点,作为安装基准。 次檩原则上放线后安装,如果主檩安装位置、标高处于受控,则次檩钢管中心线应与檩托中心线重合,但应以所给定坐标为准。 5、安装顺序按轴线从每个区的中间轴线向两侧安装、焊接,以减少焊接变形。

钢结构课程设计计算纸

一、设计资料 温州地区某一单跨厂房总长度60m,纵向柱距6m,跨度18m。建筑平面图如图1所示。 1.结构形式: 钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=1/10; L为屋架跨度。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,屋架下弦标高为18m; 厂房内桥式吊车为1台30t(中级工作制)。 2. 屋架形式及材料: 屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图2所示。屋架采用的钢材为Q235钢,并具有机械性能:抗拉强度、伸长率、屈服点、180℃冷弯试验和碳、硫、磷含量的保证;焊条为E43型,手工焊。 3. 荷载标准值(水平投影面计) ①永久荷载: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.5 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.5 KN/m2 保温层0.55 KN/m2 一毡二油隔气层 0.05 KN/m2 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/m2 屋架及支撑自重:按经验公式0.120.011 q L =+计算: 0.318 KN/m2 悬挂管道: 0.15 KN/m2 ②可变荷载: 屋面活荷载标准值:2 7.0m kN / 雪荷载标准值: 0.35KN/m2 积灰荷载标准值: 1.2 KN/m2 厂房平面图

.51507.5 9 内力系数图 二、屋盖支撑布置 1、上弦横向水平支撑 上弦横向水平支撑布置在房屋两端的第二开间,沿屋架上弦平面在跨度方向全长布置。考虑到上弦横向水平支撑的间距大于60m,应在中间柱间增设横向水 平支撑。 2、下弦横向水平支撑 屋架跨度为18m,应在上弦横向水平支撑同一开间设置下弦横向水平支撑,

檩条计算书

----- 设计信息----- 钢材:Q235 檩条间距(m):0.717 连续檩条跨数:4 跨 边跨跨度(m):3.600 中间跨跨度(m):3.560 设置拉条数:1 拉条作用:约束上翼缘 屋面倾角(度):5.711 屋面材料:压型钢板屋面(无吊顶) 验算规范:《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 容许挠度限值[υ]: l/200 边跨挠度限值: 18.000 (mm) 中跨挠度限值: 17.800 (mm) 屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳:能 是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳:不采用 计算檩条截面自重作用: 计算 活荷作用方式: 考虑最不利布置 强度计算净截面系数:1.000 搭接双檩刚度折减系数:0.500 支座负弯矩调幅系数:0.900 檩条截面:C100X50X15X2.5 边跨支座搭接长度:0.720 (边跨端:0.360;中间跨端:0.360) 中间跨支座搭接长度:0.720 (支座两边均分) ----- 设计依据----- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) ----- 檩条作用与验算----- 1、截面特性计算 檩条截面:C100X50X15X2.5 b = 50.00; h = 100.00; c = 15.00; t = 2.50; A =5.2300e-004; Ix =8.1340e-007; Iy =1.7190e-007; Wx1=1.6270e-005; Wx2=1.6270e-005; Wy1=1.0080e-005; Wy2=5.2200e-006;

钢结构施工详图的图纸绘制细则

中国京冶建筑工程承包公司 钢构分公司 施工详图图纸绘制细则 编制: 审核: 批准: 本细则自2006年月日实施 施工详图图纸绘制细则 1、编制说明: 为加强图纸绘制的统一性,提高图纸绘制效率,简化图纸识别难度,提高工程进度和工程质量,特制定本细则。本细则将根据实施过程中出现的不足情况,随时进行修改并完善。 2、编制依据 根据国家有关建筑及钢结构制图标准,结合钢结构特殊行业和公司现有实际情况及公司详图绘制程序及统一技术标准编制而成。 3、实施细则 内容:图纸目录、施工详图总说明、锚栓布置图、构件布置图、安装节点图、构件详图、零件明细表等. 3.1图纸目录 由序号、图纸编号、图纸名称、纸型、数量、备注等部分组成;图纸目录形式见附表一. 3.2总说明 应根据设计总说明进行编写,是对加工制造和施工安装过程中要强调的技术条件和施工安装要求。主要内容如下: 3.2.1详图转化依据。 3.2.2结构选用的钢材材质、牌号要求; 3.2.3焊接材料的材质、牌号要求;连接螺栓的性能等级、精度等级要求及栓钉的要求等; 3.2.4高强度螺栓连接的摩擦面抗滑移系数、预拉力、摩擦面处理方法等要求; 3.2.5构件加工制作过程中的技术要求,如起拱要求、分段要求及注意事项;构件质量验收标准、质

量等级及检测手段; 3.2.6钢结构安装过程中的技术要求和注意事项; 3.2.7钢结构的防火、除锈及防腐要求和注意事项等; 3.2.8其他要求,如运输要求等. 3.3地脚螺栓布置图绘制 地脚螺栓布置图应根据设计施工图进行绘制。 主要内容如下: 3.3.1.整个结构物的定位轴线和标高; 3.3.2.地脚螺栓中心与定位轴线的尺寸关系,地脚螺栓之间的定位尺寸; 3.3.3.绘制地脚螺栓详图,表明地脚螺栓长度、螺纹直径、圆钢直径、弯钩长度及埋设深度,标明双 螺母及垫片的规格; 3.3. 4.绘制地脚螺栓固定架及埋设标高; 3.3.5.绘制出二次灌浆层的尺寸及要求等; 3.3.6.列出材料表 3.4结构布置图绘制 3.4.1.平面、立面布置图的绘制 主要供现场安装用,以钢结构设计、施工图为依据,以同一类构件系统(如屋面、刚架、各层平台、支撑等)为绘制对象,绘制出本系统构件的平面和立面、剖面布置图,并对所有构件进行编号。标出构件的定位轴线、标高和尺寸关系,列出构件表及必要的说明等。 错误!构件以粗单线或简单外形图表示,并在其旁侧注明构件编号。对有规律布置且多个同号的构件,可采用指引线引出统一注明标号(如屋面、墙面檩条的编号); 错误!绘制结构布置图时,柱、柱间支撑可绘制在同一张图面上,屋面系统、吊车梁系统、刚架、各层平台及围护系统等应分开绘制,不得绘制在同一张图面上; ○,3平面图中应标出立面图的剖视位置,并应标明剖视位置所对应的立面图所在图纸编号; 错误!平面或立面图上均应圈出节点索引符号; 错误!通过平面图、立面图可以体现出任何一个构件的位置,能描述出建筑物每个侧面和断面的结构形式; 错误!应在平面图或立面图中标注出必要的说明; 错误!在构件布置图中必须列出构件表,构件表的格式如下:(‘构件表'字体为5mm高;其余字体为

钢结构课程设计计算书

一由设计任务书可知: 厂房总长为120m,柱距6m,跨度为24m,屋架端部高度为2m,车间内设有两台中级工作制吊车,该地区冬季最低温度为-22℃。暂不考虑地震设防。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。卷材防水层面(上铺120mm 泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层)。屋面活荷载标准值为0.7KN/㎡,雪荷载标准值为0.4KN/㎡,积灰荷载标准值为0.5KN/㎡。 屋架采用梯形钢屋架,钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20. 二选材: 根据该地区温度及荷载性质,钢材采用Q235-C。其设计强度为215KN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接,构件采用钢板及热轧钢筋,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。 屋架的计算跨度L。=24000-2×150=23700,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2150(计算跨度处)。 三结构形式与布置: 屋架形式及几何尺寸见图1所示: 图1 屋架支撑布置见图2所示:

图2 四荷载与内力计算: 1.荷载计算: 活荷载于雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值: 防水层(三毡四油上铺小石子)0.35KN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40 KN/㎡保温层(40mm厚泡沫混凝土0.25 KN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/㎡钢屋架和支撑自重0.12+0.011×24=0.384 KN/㎡ 总计:2.784 KN/㎡可变荷载标准值: 雪荷载<屋面活荷载(取两者较大值)0.7KN/㎡积灰荷载0.5KN/㎡风载为吸力,起卸载作用,一般不予考虑。 总计:1.2 KN/㎡永久荷载设计值 1.2×2.784 KN/㎡=3.3408KN/㎡可变荷载设计值 1.4×1.2KN/㎡=1.68KN/㎡2.荷载组合: 设计屋架时应考虑以下三种组合: 组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦荷载P=(3.3408KN/㎡+1.68KN/㎡) ×1.5×6=45.1872KN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦荷载P1=3.3408KN/㎡×1.5×6=30.07KN P2=1.68KN/㎡×1.5×6=15.12KN 组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板自重+半跨屋面活荷载

钢结构桁架设计计算书概况

renchunmin 一、设计计算资料 1. 办公室平面尺寸为18m×66m ,柱距8m ,跨度为32m ,柱网采用封闭结合。火灾危险性:戊类,火灾等级:二级,设计使用年限:50年。 2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm ,檩距不大于1800mm 。檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢C200×70×20×2.5,屋面坡度i =l /20~l /8。 3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.800m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为600mm×600mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =1 4.3N /mm 2。 抗风柱的柱距为6m ,上端与屋架上弦用板铰连接。 4. 钢材用 Q235-B ,焊条用 E43系列型。 5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。 6. 该办公楼建于苏州大生公司所 属区内。 7. 屋盖荷载标准值: (l) 屋面活荷载 0.50 kN /m 2 (2) 基本雪压 s 0 0.40 kN /m 2 (3) 基本风压 w 0 0.45 kN /m 2 (4) 复合屋面板自重 0.15 kN /m 2 (5) 檩条自重 查型钢表 (6) 屋架及支撑自重 0.12+0. 01l kN /m 2 8. 运输单元最大尺寸长度为9m ,高度为0.55m 。 二、屋架几何尺寸的确定 1.屋架杆件几何长度 屋架的计算跨度mm L l 17700300180003000=-=-=,端部高度取mm H 15000=跨中高度为mm 1943H ,5.194220 217700 150020==?+ =+=取mm L i H H 。跨中起拱高度为60mm (L/500)。梯形钢屋架形式和几何尺寸如图1所示。

钢结构课设计算书完整版

课程设计任务书 题目:梯形钢屋架 ——某工业厂房 适用专业:土木工程2010级 指导教师:雷宏刚、李海旺、闫亚杰、焦晋峰 太原理工大学建筑与土木工程学院 2013年12月

一、设计题目:梯形钢屋架 二、设计资料 某工业厂房,屋盖拟采用钢结构有檩体系,屋面板采用100mm厚彩钢复合板(外侧基板厚度0.5mm,内侧基板厚度0.4mm,夹芯材料选用玻璃丝棉,屋面板自重标准值按0.20 kN/m2计算),檩条采用冷弯薄壁C型钢。屋面排水坡度见表1,有组织排水。屋架支承在钢筋混凝土柱上,柱顶标高9.0m,柱截面尺寸为400×400mm。不考虑积灰荷载。 注:屋架、檩条、拉条及支撑自重标准值可按下列数值考虑: 0.30kN/m2(6.0m) 0.40kN/m2(7.5m) 三、设计内容及要求 要求在2周内(2013.12.23~2014.1.3)完成钢结构课程设计内容,提交设计图纸及计算书一套。 1. 设计内容 (1)进行屋盖结构布置并选取计算简图; (2)屋架内力计算及内力组合; (3)屋架杆件设计; (4)屋架节点设计; (5)屋架施工图。 2. 设计要求 (1)整理设计计算书一份 ○1设计条件 ○2结构布置 ○3计算简图 ○4荷载选取 ○5内力计算 ○6内力组合 ○7构件设计 ○8节点设计 ○9挠度验算 (2)绘制施工图 ○1屋盖布置图(图纸编号01):屋架平面布置图+上、下弦支撑平面布置图+垂直支撑布置图; ○2屋架施工图(图纸编号02):屋架几何尺寸、内力简图+屋架施工详图+节点、异形零件详图+设计说明+材料表等。

表1 梯形钢屋架课程设计任务表 坡度1:10 1:20 长度(m)60(柱距6m)75(柱距7.5m)72(柱距6m)90(柱距 题号跨度 21 24 27 30 21 24 27 30 21 24 27 30 21 24 地点 北京市 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 上海市17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 乌鲁木齐33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4546 成都市49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 南京市65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 哈尔滨81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 太原市97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 运城市113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 长治市129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 吕梁市145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 四、参考资料 (1)钢结构设计基本原理,雷宏刚,科学出版社 (2)钢结构设计,黄呈伟、李海旺等,科学出版社 (3)建筑结构荷载规范,GB 50009-2012 (4)钢结构设计手册(上册)第三版,中国建筑工业出版社 (5)轻型屋面梯形钢屋架,中国建筑标准设计研究院 (6)钢结构设计规范,GB 50017-2003 (7)土木工程专业—钢结构课程设计指南,周俐俐等,中国水利水电出版社

屋面活荷载刚架为 0.3KNm,檩条为0.5KNm

屋面活荷载刚架为0.3KN/m,檩条为0.5KN/m 一,我对该注有四点理解: 1.该注仅针对支撑轻屋面的构件或结构且受荷水平投影面积超过60平米; 2.满足1.条时,仅当恒+屋面活荷载时,活荷载取0.3; 3.当恒+屋面活荷载+其他可变荷载(楼面活载,积灰荷载,吊车荷载,风载), 活荷载取0.5(不上人); 4.满足1.条时,如雪载不小于0.3,屋面活荷载取雪载与恒载或其他可变荷载组合 设计。 二,我想应该是当参与组合的,向下的,可变荷载只有屋面活荷载,构件的水平受荷面积大于60m*m时,活荷载考虑0.3KN/M*M。 注意由于轻钢彩板结构屋面自重轻,向上的风荷载不与其它向下的活荷载同时 组合。 考虑地震作用组合时重力荷载代表值则不考虑屋面活荷载。 以上活荷载考虑0.3KN/M*M实际上是活荷载折减0.6这与MBMA相同,但是雪荷 载不能折减所以活荷载折减后的值不得低于雪荷载。 三,关于屋面活荷载的取值,门式刚架技术规程(CECS102:2002)3.2.2条注释只强调受荷水平投影面积大于60M2,活荷载标准值可取0.3kN/m2,但是2003年技术措施(结构)关于门刚18.1.4条活荷载的取值要求与现行钢结构规范一致,即取0.3kN/m2有两个前提: 1.受荷水平投影面积大于60M2; 2.仅有一个可变荷载, 察看现行钢结构规范3.2.1条的条文说明,可知屋面活荷载的取值参考美国的荷载规范ASCE7-95,并且指出当两个及以上可变荷载考虑荷载组合值系数参与组合时(如尚有积灰荷载),屋面活荷载仍取0.5kN/m2, 可见只有1.2恒载+1.4活载组合式,屋面活荷载可取0.3kN/m2(受荷水平投影面积大于60M2)察看PKPM计算书可知,其控制作用的组合方式都有风荷载或吊车荷载的参与,所以一般情况下,我认为应取0.5kN/m2。 四,sunny8448 wrote: 察看现行钢结构规范3.2.1条的条文说明,可知屋面活荷载的取值参考美国的荷载规范ASCE7-95,并且指出当两个及以上可变荷载考虑荷载组合值系数参与组 合时(如尚有积灰荷载),屋面活荷载仍取0.5kN/m2,

钢结构厂房设计讲解

6、7道翻车机封闭厂房 [钢结构设计粗算] 作者:张辉 单位:神华宁夏煤业集团太西洗煤厂 时间:2015.5.18

§建筑部分 一、平面设计 根据现场条件:采用双跨钢结构,跨度为24米,。参照工程应用实例,厂房平面布置为双跨矩形平面。其柱网采用6m间距,厂房出入口尺寸取3900 ㎜×3300 ㎜。屋顶坡度取1/10,为考虑到运输工具进出厂房的便利及防止雨水侵入室内,取厂房室内外高差为 200mm。 二、厂房天然采光设计 根据我国《工业企业采光设计标准》规定可知,本厂房的采光等级为III级。本厂房拟采用混合采光,双侧采光+顶部采光。 纵墙上的开窗总面积为:(2.6×3×34=265m2),顶部为2100×3000×10型PC阳光板(如图2-1所示),白天采光性能好,满足采光要求,阳光板拼接方式示意图如图2.1所示。 图2-1 阳光板 图2-2 阳光板拼接方式示意图

三、厂房屋面排水设计 采用檐沟外排水,压型钢屋面及檐沟构造做法如图3-1所示。 图3-1 压型钢屋面及檐沟构造示意图 四、厂房立面设计 厂房立面采用保温彩钢板,利用矩形窗,墙体勒脚等水平构件及其色彩变化形成立面划分形状,使立面简洁大方,具有开朗,明快的效果。门窗框口包角板以及女儿墙盖板均采用蓝色钢板,以丰富立面,同时也突出了门窗的重点部位。 五、厂房的构造设计 1.外墙 本厂房外墙下部为200mm高240mm厚的砖砌墙体,上部为压型钢板,以避免压型钢板直接着地而产生锈蚀。压型钢板采用保温复合式压型彩钢板,并通过自攻螺丝与焊接在立柱间的矩形方管连接。压型钢板外墙构造力求简单,施工方便,与墙梁连接可靠。转角处以包角板与压型钢板搭接,搭接长度为100mm,以保证防水效果。 图5-1 纵墙与山墙角部节点示意图

24m梯形钢屋架课程设计计算书

钢结构设计原理与施工课程设计――钢结构厂房屋架 指导教师: 班级: 学生姓名: 学号: 设计时间:2011年6月7号 浙江理工大学科技与艺术学院建筑系

梯形钢屋架课程设计计算书 一.设计资料: 1、车间柱网布置:长度60m ;柱距6m ;跨度24m 2、屋面坡度:1:10 3、屋面材料:预应力大型屋面板 4、荷载 1)静载:屋架及支撑自重0.384KN/m 2;檩条0.2KN/m 2;屋面防水层 0.1KN/m 2; 保温层0.4vKN/m 2;大型屋面板自重(包括灌缝)0.85KN/m 2;悬挂管道0.05 KN/m 2。 2)活载:屋面雪荷载0.35KN/m 2;施工活荷载标准值为0.7 KN/m 2;积灰荷 载1.2 KN/m 2。 5、材质Q235B 钢,焊条E43系列,手工焊。 二 .结构形式与选型 1.屋架形式及几何尺寸如图所示 : 拱50 根据厂房长度为60m 、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于 跨度为24m 故不设下弦支撑。

2.梯形钢屋架支撑布置如图所示: 3.荷载计算 屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。 荷载计算表

荷载组合方法: 1、全跨永久荷载1F+全跨可变荷载2F 2、全跨永久荷载1F+半跨可变荷载2F 3、全跨屋架(包括支撑)自重3F+半跨屋面板自重4F+半跨屋面活荷载2F 4.内力计算 计算简图如下

屋架构件内力组合表 4.内力计算 1.上弦杆 整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-895.731KN 上弦杆计算长度: 在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==× 上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。 腹杆最大内力N=-520.651KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm

檩条设计计算书

----------------------------------------------------------------------------- | 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件| | 输入数据文件: LT | | 输出结果文件: LT.OUT | | 设计时间: 4/ 4/2019 | ----------------------------------------------------------------------------- ===== 设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2012) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB51022-2015) ===== 设计数据====== 屋面坡度(度): 5.711 檩条跨度(m): 5.000 檩条间距(m): 1.050 设计规范: 门式刚架规范GB51022-2015 风吸力下翼缘受压稳定验算:按式(9.1.5-3)验算: 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2 钢材钢号:Q235钢 拉条设置: 设置一道拉条 拉条作用: 约束檩条上翼缘 净截面系数: 1.000 檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150 屋面板能阻止檩条侧向失稳 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.450 风压调整系数: 1.500 风荷载高度变化系数: 1.000 风荷载系数(风吸力): -1.280 风荷载系数(风压力): 0.410 风荷载标准值(风吸力)(kN/m2): -0.864 风荷载标准值(风压力)(kN/m2): 0.277 屋面自重标准值(kN/m2): 0.250 活荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪荷载标准值(kN/m2): 0.300 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值(kN): 1.000 ===== 截面及材料特性====== 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2 b = 70.000 h = 180.000 c = 20.000 t = 2.200 A = 0.7520E-03 Ix = 0.3749E-05 Iy = 0.4897E-06 It = 0.1213E-08 Iw = 0.3166E-08 Wx1 = 0.4166E-04 Wx2 = 0.4166E-04 Wy1 = 0.2319E-04 Wy2 = 0.1002E-04 卷边的宽厚比C/T = 9.091 <= 13.000 卷边宽度与翼缘宽度之比C/T = 0.286 >= 0.250 钢材钢号:Q235钢 屈服强度fy= 235.000 强度设计值f= 215.000 ----------------------------------------------------------------------------- ===== 截面验算====== ----------------------------------------------- | 1.2恒载+1.4(活载+0.6风载(压力)+0.9积灰)组合| ----------------------------------------------- 主轴: 弯矩设计值(kN.m): Mx = 4.248 弯矩设计值(kN.m): My = 0.087 平行轴: 弯矩设计值(kN.m): Mx' = 4.248 剪力设计值(kN.m): Vy' = 3.954

中国古建筑地木结构构件详解

中国古建筑的木结构|构件详解 中国传统古建筑结构复杂,这套木结构建筑扫盲图依照北宋李诫所著《营造法式》标注,结构各构件位置及名称一目了然,值得收藏。 解释下四椽栿,栿(fú)就是梁,建筑的纵向主要承重构件,栿上面横向的构件是槫(tuán),现在称为檩条,槫上面纵向搭的小木棍是椽(chuán),两条槫之间的椽子称为一架椽,照片中这条栿托了四架椽子,称为四椽栿。同理托六架椽子的就是六椽栿。(山西芮城广仁王庙正殿)

还是刚才那梁架,主要构件的名称都标了出来,大家可以按图索骥。各代在构件的样式和使用上会有区别,这些区别是根据建筑形式断代的主要依据,但整体构架千年没变。(山西芮城广仁王庙正殿) 脊槫:屋架最高处的槫,位于正脊下 叉手:脊槫两侧,平梁之上的斜撑平梁:又称平栿,梁架结构里最上层的梁,长两椽,其上蜀柱、叉手承托脊槫(山西芮城广仁王庙正殿)

这是一张六椽栿的结构图,六椽栿即托六架椽的梁。六椽栿以上用平梁和劄牵错落搭配,托举出房子的山间尖,早期木结构中用六椽檐栿通搭的实例很少,这个梁架结构来自山西平顺淳化寺正殿。劄牵:长一椽的梁 古建筑的梁架结构有多种组合,这也是一座六椽檐栿通搭的建筑,结构与上图有很大不同,六椽栿上用四椽栿,四椽栿上用平梁(两椽),逐层递减,形成

中国式房屋的山尖。(山西泽州西四义普觉寺) 阑额是柱头间的联系构件,安装于柱头,上皮与柱齐平,有些建筑柱子最下端也有一道这样的联系构件,称为“地栿”。普拍方安装于柱头阑额之上,压于栌枓之下。普拍方与阑额的断面呈“T”字形。早期建筑一般不用普拍方,现存十几座唐和五代建筑中只有平顺大云院弥陀殿使用了普拍方,宋以后开始应用广泛。(山西沁县大云院正殿)

钢结构课程设计汇本梯形钢屋架计算书

-、设计资料 1、某工厂车间,采用梯形钢屋架无檩屋盖方案,厂房跨度取27m,长度为102m,柱距6m。采用1.5m×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板,保温层、找平层及防水层自重标准值为1.3kN/m2。屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,雪荷载标准值0.5kN/m2,积灰荷载标准值为0.6kN/m2,轴线处屋架端高为1.90m,屋面坡度为i=1/12,屋架铰接支承在钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm×400mm,混凝土标号为C25。钢材采用Q235B级,焊条采用E43型。 2、屋架计算跨度: Lo=27m-2×0.15m=26.7m 3、跨中及端部高度: 端部高度:h′=1900mm(端部轴线处),h=1915mm(端部计算处)。 屋架中间高度h=3025mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图一所示: 2、荷载组合 设计桁架时,应考虑以下三种组合: ①全跨永久荷载+全跨可变荷载(按永久荷载为主控制的组合) :全跨节点荷 载设计值:F=(1.35×3.12+1.4×0.7×0.5+1.4×0.9×0.6) ×1.5×6 =49.122kN 图三桁架计算简图 本设计采用程序计算结构在单位节点力作用下各杆件的力系数,见表一。

1、上弦杆: 整个上弦杆采用相等截面,按最大设计力IJ 、JK 计算,根据表得: N= -1139.63KN ,屋架平面计算长度为节间轴线长度,即:ox l =1355mm,本屋架为无檩体系,认为大型屋面板只起刚性系杆作用,不起支撑作用,根据支撑布置和力变化情况,取屋架平面外计算长度oy l 为支撑点间的距离,即: oy l =3ox l =4065mm 。根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦截面宜选用两个 不等肢角钢,且短肢相并,如图四所示:

钢结构屋架设计计算书

钢结构屋架设计计算书

1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为 ,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2.1米。结构的重要度系数为,屋面的恒荷载的标准值为。 屋面的活荷载为,雪荷载为,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为,檩距为1.866m。 图1 屋架形式和几何尺寸 3.支撑的布置 上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图2。 图2 支撑的布置图

4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。 5.荷载标准值 上弦节点恒荷载标准值 上弦节点雪荷载标准值 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图3 图3 上弦节点恒荷载 由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4

图4 上弦节点雪荷载 6.内力组合 内力组合见表—1

7.截面的选择 屋架杆件的选择验算表表-2 8.节点设计 8.1杆件焊缝尺寸的计算 8.2 形心距离的确定 屋架各杆件的角钢背面的距离如图表-4,表中为杆件重心线至角钢背面的距离。 屋架各杆件的角钢背面的距离表-4

钢结构节点图

10.2.3门式刚架横梁与立柱连接节点,可采用端板竖放、平放和斜放三种形式(图10.2.3a、b、c)。斜梁与刚架柱连接节点的受拉侧,宜采用端板外伸式,与斜梁端 板连接的 柱的翼缘 部位应与 端板等厚度;斜梁拼接时宜使端板与构件外边缘垂直(图10.2.3d),应采用外伸式连接,并使翼缘内外螺栓群中心与翼缘中心重合或接近。 10.2.8屋面梁与摇摆柱连接节点应设计成铰接节点,采用端板横放的顶接连接方式(图10.2.8)。 10.2.9 10.2.11 4 连接处宜设长圆孔(图10.2.11-3a);吊车梁与牛腿处垫板采用焊接连接(图10.2.11-3b);吊车梁之间应采用高强螺栓连接。 10.2.12);受剪力V GB50017进行计算。 (a) 图10.2.9屋面梁和混凝土柱连接节点 (a)(b) (a)

10.2.13在设有夹层的结构中,夹层梁与柱可采用刚接,也可采用铰接(图10.2.13)。当采用刚接连接时,夹层梁翼缘与柱翼缘应采用全熔透焊接,而腹板可采用高强螺 若山墙、c ),当圆钢直径大于25mm 或腹板厚度不大于5mm 时,应对支承孔周围进行加强。圆钢端部应设丝扣,待校正定位后宜采用花篮螺栓张紧。 2型钢支撑与刚架梁柱连接宜用连接板连接(图10.2.14d );受力较大时,可设置双片柱间支撑,并双片柱间支撑间沿支撑的长度方向每隔一定距离设置连接板焊于柱间支撑。 10.2.15系杆与刚架梁柱连接应设计成铰接节点,可采用普通螺栓连接(图10.2.15)。 对于钢管系杆,钢管端部应设置封头板,对于双角钢系杆,应沿系杆长度方向每隔一定距离设置垫块以保证其协调工作。 10.2.16隅撑与刚架构件腹板夹角不宜小于 45,宜采用单角钢制作。隅撑可连接在刚架构件受压侧附近的腹板上(图10.2.16a );也可连接在受压翼缘上(图10.2.16b );也可在靠受压侧设置连接板,隅撑连接在连接板上(图10.2.16c )。隅撑与刚架和檩条连接可采用普通螺栓,每端可设置一个螺栓。 圆钢 连接板圆钢角钢垫块 圆钢楔形垫块 连接板型钢图10.2.14支撑与刚架梁柱连接节点 (a)圆钢用连接板连接(b)圆钢用角钢垫块连接(c)圆钢用楔形垫块连接(d)型钢用连接板连接 图10.2.12牛腿节点 (a)等截面牛腿(b)变截面牛腿 图10.2.14山墙柱与刚架连接节点 (a)山墙柱用弹簧片连接(b)山墙柱腹板开长孔(c)山墙刚架连接 图10.2.15系杆与刚架梁柱连接节点 (a)钢管系杆(b)单角钢系杆(c)双角钢系杆

单层双跨重型钢结构排架厂房设计计算书

一.建筑设计说明 一、工程概况 1.工程名称:青岛市某重型工业厂房; 2.工程总面积:3344㎡ 3.结构形式:钢结构排架 二、建筑功能及特点 1.该拟建的建筑位于青岛市室内,设计内容:重型钢结构厂房,此建筑占 地面积3344㎡。 2.平面设计 建筑物朝向为南北向,双跨厂房,每跨跨度为21m,柱距为6m,采用柱网为21m ×6m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式。 3.立面设计 该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。 4.剖面设计 吊车梁轨顶标高为 6.9m,柱子高度H=6.9+3.336+0.3=10.536,取柱子高度为10.8m。 5.防火 防火等级为二级丁类,设一个防火分区,安全疏散距离满足房门只外部出口或封闭式楼梯间最大距离。 室内消火栓设在两侧纵墙处,两侧及中间各设两个消火栓,满足间距小于50m 的要求。 6.抗震 建筑的平面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,满足抗震要求。 7.屋面 屋面形式为坡屋顶:坡屋顶排水坡度为10%,排水方式为有组织内排水。屋面做法采用《01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》中夹芯钢板屋面。 8.采光 采光等级为Ⅳ级,窗地比为1/6,窗户面积为1160㎡,地面面积为3344平方米,窗地比满足要求,不需开设天窗。 9.排水 排水形式为有组织内排水,排水管数目为21个。 三、设计资料 1.自然条件 2.1工程地质条件:场区地质简单,无不利工程地质现象,条件良好, 地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩,场区内无地下水。 冻土深度为0.5m。 2.2抗震设防:6度 2.3防火等级:二级 2.4建筑物类型:丙类 2.5基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

四坡钢结构屋顶计算书

1计算说明 1.1工程概况 本设计图纸为新疆庆华能源集团有限公司二级泵站管理房钢结构屋顶施工图设计。屋顶采用钢结构钢结构,屋面采用轻质彩钢压型板。 结构设计使用年限为50年(钢檩条等可替换的结构构件为25年),建筑结构的安全等级为二级。 1.2自然条件及设计荷载 基本风压值:0.60KN/m2?,基本雪压值:1.4KN/m2 ; 不上人屋面活荷载标准值:0.5kN/m2; 本工程的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,抗震设防类别为丙类。

2计算内容 2.1房屋面檁条结构计算 2.1.1计算所选用参数 1)恒载标准值为:q D=0.1KN/m2 2)活载标准值为:q L=0.5KN/m2 3)雪荷载标准值为:q =1KN/m2 S 4)积灰荷载标准值为:q A=0KN/m2 5)施工荷载标准值为:Q=1KN 6)风压标准值为:q W=0.6KN/m2 7)风压高度变化系数为:μz=1 8)风压体形系数为:μs=-0.6 9)屋面坡度为:α=21.8度 10)檁条计算长度为:L=4.1m 11)檁条间距为:a=1.29m 12)跨中拉条数量为:n=1根 13)檁条抗拉强度设计值为:fy=215MPa 14)檁条抗剪强度设计值为:fv=125MPa 15)檁条弹性模量为:E=206000MPa 16)檩条规格:C140X50X20X2.5 17)风荷载调整系数f cw=1.1 2.1.2计算公式或计算软件的选用 2.1.2.1计算软件 PKPM2008

2.1.3计算步骤及结果 2.1. 3.1截面特性计算 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C140X50X20X2.5 b = 50.000 h =140.000 c =20.000 t = 2.500 A = 0.6480E-03 Ix = 0.1868E-05 Iy = 0.2211E-06 It = 0.1351E-08 Iw = 0.9319E-09 Wx1=0.2668E-04 Wx2 = 0.2668E-04 Wy1 = 0.1396E-04 Wy2 = 0.6470E-05 2.1. 3.2截面验算 1、荷载及荷载组合统计 1)恒荷载 屋面自重(KN/m2) :0.1000; 檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0509; 檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.1615; 2)活荷载(包括雪荷与施工荷载) 屋面活载(KN/m2) :0.500; 屋面雪载(KN/m2) :1.000; 施工荷载(KN) :1.000; 施工荷载不起到控制作用; 檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 1.1060 (活载与雪荷的较大值); 3)风荷载 建筑形式:封闭式; 风压高度变化系数μz :1.000; 基本风压W0(kN/m2) :0.600; 边跨檩条作用风载分区:中间区; 边跨檩条作用风载体型系数μs1:-0.600;

相关文档