文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 盲沟施工方案

盲沟施工方案

盲沟施工方案
盲沟施工方案

东环路北京大道延伸段道路火巷沟高填方

路基工程

盲沟施工方案

发达控股集团有限公司

火巷沟路基高填方工程项目经理部

2016年4月

目录

一、工程概况 (2)

二、施工方案及工艺流程 (2)

三、质量保证措施 (5)

四、安全保证措施 (5)

五、文明施工及环保措施 (6)

一、工程概况

火巷沟高填方工程冲沟底有5处翻水泉眼,为了更好的排出冲沟底部出露泉水使沟底干燥,以提高路基强度和稳定性,在冲沟底部设置2条长度各为720m的DN200 PE75管式渗水主盲沟,并在1号、2号、3号、4号各泉眼出露的地方呈微三角形布设DN150 PE75纵坡被坡面坡度确定的横向管式渗水支盲沟,以便有利的排除泉水,渗水支盲沟总长度为200m,支盲沟与主盲沟连接处采用热熔法进行连接。5号泉眼位置在高填方边坡以外,并且水质清澈,水流量大,用DN75聚乙烯PE100管将泉水沿坡面引至沟下游散水平台处,继续作为当地居民的饮用水使用。

二、施工方案及工艺流程

路基盲沟为管式渗水盲沟,并且按设计要求对冲沟沟底的进行特殊路基处理,开挖深度为3m的沟槽内分层填筑3m厚的透水层,其中底层填筑厚的片块石,中层填筑的碎石过渡怪,上填填筑厚的天然砂砾,天然砂砾含泥量不大于5%,透水层横坡设为5%,每层填筑厚度≤30,分层填筑后需振动压实,压实度须达到93%以上。渗沟盲沟修砌的断面尺寸为宽度宽2m ×高3m,其中盲沟构造为下部铺设2m×厚的中粗砂垫层,再用C20现浇砼浇筑基础,尺寸为×,其中渗水圆管外侧用渗水土工布包裹以防止砂土进入阻塞管道,盲沟内分别填筑卵石、砂石及纤维袋装中砂,并在其分界处包裹渗水土工布以防止泥土杂物进入孔隙阻塞渗水,主盲沟和支盲沟铺设时均按现场地形顺接铺设,达到排水顺畅,以确保路基西侧东湖公园填方区下渗水及路基东侧出露泉水顺利渗入盲沟,彻底解决冲沟底部排水问题。工艺流程如下:

1、施工放样

根据现场实际情况分段放样,由测量人员进行施工测量放线,根据路基宽度放出盲沟中线,在地面上定出盲沟的开挖边线,线位设好以后请监理工程师检测并复核盲沟底高程数据,符合要求后再进行下道工序。

2、沟槽开挖、铺设砂垫层

放好盲沟内外轮廓线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10-15cm时,改以人工挖掘修整至设计尺寸。基坑开挖后,进行沟底高程复测。基坑开挖土方堆起集中运出场外。开挖土方距沟槽边缘不小于2m。对基底有淤泥的采取抛石挤淤处理,处理完毕后,请监理检验合格后,在基底铺设厚的中粗砂垫层。

3、浇筑混凝土基础

沟槽开挖清理完毕后进行盲沟铺底混凝土的施工,混凝土厚度为15cm 的C20混凝土,混凝土的振捣采用30插入式振捣棒,振捣采取快插慢拔的

方式,振捣时间以混凝土表面不再下沉,不再溢出气泡、表面泛浆为止。

4、铺设土工布、透水管

待混凝土达到一定强度后,铺设土工布,先将土工布立放于已挖成形的两侧沟壁,土工布铺设后适当拉平,并保持一定的松弛度,随之用木桩或石块固定,以免被风吹起。土工布铺设完成,将渗水管铺设在混凝土垫层上。

铺设土工布先在底部及两侧沟壁铺好土工布,并预留顶部覆盖所需的土工布,拉直平顺紧贴下垫层,所有纵向或横向的搭接缝交替错开,搭接长度不小于300mm。

5、回填卵石、砾石、袋装砂砾

盲沟回填前要先对填料进行筛选和清洗,粒径2-5cm,靠近沟壁处为2-3cm,靠近渗水管为3-5cm。盲沟的底部和中部用较大碎石(粒径3-5cm)填筑,在碎石的两侧和上部,按一定比例分层(层厚15cm)较细颗粒的粒料(中砂、粗砂、砾石),做成反滤层,逐层的粒径比例按4:1递减。粒料小于的含量不大于5%。在盲沟顶部做封闭层,用防渗材料辅成,夯实黏土防水层厚度不小于。

6、质量控制和验收

为保证边沟施工质量,及时修正施工现场出现的问题,确保工程进度,我们在现场配专职质检人员,以便及时进行检验。施工过程中的质量检查项目、检查标准、检查频率按交通部2004年颁发《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)进行检查验收。

盲沟实测项目

外观鉴定:1) 反滤层应层次分明;2) 进出水口应排水通畅。

三、质量保证措施

(1)要对所有材料进行检测。水泥、土工布、渗水管必须有出厂合格证,并严格控制其质量规格符合施工要求。对砂、石料等地材进行材质、强度试验,并严格控制砂子粒径及含泥量等指标不超过设计要求,石料强度符合设计要求。

(2)坚持施工过程中的试验制度。保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

(3)及时请监理和业主进行有关项目的质量检测,如有缺陷达不到设计要求,应及时进行处理。

(4)在施工过程中,做好地表的防排水工作,基坑开挖后及时施工,防止雨水浸泡。

(5)严格控制施工配合比。

(6)选派熟练的技术工人进行施工作业,严格按技术规范做好各项记录、试验并及时进行养生。

四、安全保证措施

(1)工程开工前,首先组织全体管理人员进行安全培训,确保每个管

理人员具备安全生产管理能力。项目在进行工程技术交底的同时要进行安全技术交底。

(2)坚持做好工人入场三级安全教育。

(3)加强特殊工种的培训教育,确保持证上岗率达到100%。

(4)拌和设备在开始运转前要进行一次全面检查,注意联结的紧固情况,检查搅拌器内有无积存余料,注意检查电气系统。对于机械传动部分,还要检查传动链的张紧度。场内的电路布置要规范化,电器开关设在防雨防晒的电器箱柜内,距离地面不小于。

(5)操作人员在工作中不得擅离岗位。操作人员严禁酒后上班。

(6)在道路和施工现场周围设立、配备必要的交通标志、警示牌,保证过往的施工人员、机械、车辆的安全通行。

(7)施工人员进入现场要正确佩带安全帽,不得穿拖鞋、凉鞋、裙子、背心等不符合要求的服装。

(8)卸料车要有专人负责指挥,卸料时,卸料车附近严禁站人。

(9)严格按照施工规范和各种机械的操作规程施工,在作业地点挂警告牌,严禁违章作业,严禁非施工人员进入施工现场。

(10)闲杂人等不得进入施工作业区。

五、文明施工及环保措施

(1)组织全体职工认真学习相关法律、法规,使每个参与建设的职工都懂法、守法、依法施工。同时,自觉接受当地环保及其它相关行政部门的监督和管理。

(2)加强环境管理,全面推行污染物排放控制原则,将污染降低到最低限度。弃渣堆放点应统筹安排,堆放点应远离河道,不覆盖原有植被,按规定对弃渣场进行绿化。在施工中应尽量减少对原有自然环境的破坏。

(3)在施工现场,以及其它地方必须有反映公司项目意识、企业精神、时代风貌的标志标语,工地内要设宣传栏,黑板报等宣传阵地,及时反映工地内外各类动态。

(4)加强环境监测与事故预防,避免污染事故的发生。必要时,邀请有关环保科研部门来工地现场监测,以确定是否发生环境污染。

(5)施工现场临时设施必须严格按方案布置搭设,保证设施的牢固、整齐、美观。

(6)加强对施工技术的改造,积极推广清洁生产,减少污染源。各种材料要随用随清,不留料底。工人操作做到活完料净脚下清。

(7)根据施工现场的实际情况,特别是施工场地地处居民密集区,要采取有效的技术措施,防止因施工对大气、水源污染和噪声扰民。

(8)施工现场设专人管理车辆物料运输,防止遗散。

(9)要节水减污,提高施工用水重复率,降低废水排放量。

(10)工程完工后,及时进行现场彻底清理,并按设计要求采用植被覆盖或其它处理措施。

排水沟施工方案模板

排水沟施工方案

巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患治理工程 水工保护施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中石化中原建设工程有限公司 西南建安项目管理部

3月30日 巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患治理工程 水工保护施工方案 1 编制依据 1.1 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369- 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- 1.3 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666- 1.4 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》主席令11届第30号 2 工程概况 3月30日我部对巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患进行现场勘察,隐患整改位置车辆无法直达,需沿田埂步行约0.9km。勘察发现管线上方靠山体位置已形成一个深0.6m三角形汇水池(边长分别为7m,7m,4m),垂直管线路由已形成一条自然冲沟(沟上宽 1.5m,下宽1m,深0.6m),冲沟与管线外侧民房排水沟

(长80m,上宽0.5m,下宽0.4m,深1.2m)相接,且接头位置存在 1.7米落差,管线外侧覆土冲刷严重,坡面已形成凹坑。经调查了解,民房主要求对管线冲沟及民房屋后80m排水沟进行混凝土硬化,落差位置修筑一道混凝土挡墙。 管线上方冲 沟长7m,原管线 路由冲刷形成近似 三角形汇水

房屋后排水沟 该处落差约1.7m , 房屋后排水沟

3 组织机构 3.1 项目组织机构 为保证川东北输气大队汛期隐患治理工程施工安全、有序进行,项目部设立施工组织机构,组织机构设置如下: 3.2主要工程量 4施工方法 4.1汇水池及管顶冲沟施工方法 根据现场勘察情况,考虑水沟排水量,冲刷形成汇水池(边长7m,7m,4m,深0.6m)及冲沟(沟上宽1.5m,下宽1m,深0.6m)按照原始地形尺寸施工,平整完成后,先底部铺设10cm C15混凝土垫层,再采用C30混凝土硬化,混凝土厚度为30cm,汇水池与上游冲沟搭接位置按原始冲沟尺寸向上游硬化排水沟2m。

排水沟施工方案最新完整版

排水沟施工方案最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

排水沟施工方案 施工工艺及流程 ①排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 图1-1 矩形排水沟施工工艺流程 ②沟盖板预制安装施工工艺及流程 施工工艺见图1-2所示: 图1-2 盖板制作安装工艺流程 施工准备 (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,

根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25米做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)试验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,通过试验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为C20片石混凝土。 盖板为C30钢筋混凝土盖板,盖板长80cm,宽52cm,厚12cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。 ②查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20片石混凝土,盖板采用C30混凝土,水沟侧壁与水沟底厚均为24cm,具体结构及

细部尺寸(均以米计),如图所示: (1)沟槽开挖 排水沟分段施工,分段放样,每25米一段放出水沟边桩及中桩,中桩桩顶标记开挖深度,现场洒白灰线控制沟槽开挖宽度与顺直度,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 (2)清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目部报请监理工程师进行检验,在全部检验合格后,方可进行下步工序。 (3)混凝土浇筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好模板位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线立模,浇筑混凝土工艺要严格执行技术及文件的施工技术要求。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。 注意天气预报,不宜在雨天浇筑混凝土。在天气多变季节施工,为防不测,应有足够的抽水设备和防雨物质。对所有机具包括混凝土输送泵、振动器(棒)经检验试运转正常,并准备一旦出现故障的应急措施,保证人力、物力、材料均能满足浇筑速度的要求。 (4)沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段浇筑并以10m设置沉降缝,沉降缝

盲沟施工方案

盲沟施工技术方案 1.盲沟施工工艺流程 路基盲沟为碎石盲沟,并且沟底设有20cm 厚C10片石混凝土与Φ100mmPVC 塑料管,盲沟底及侧壁包裹土工布(渗水与不渗水)工艺流程如下: 2. 2.1施工准备 2.1.1施工管理人员、工人已进场,人数能够满足施工要求。 2.1.2用于施工的材料如水泥、碎石、土工布、PVC 管已进场,并检验合格,数量满足施工要求,配合比试验已报监理工程师批准。 2.1.3混凝土拌和场地已平整、硬化,拌和机运行良好,施工便道已修通。 2.1.4技术准备工作,首先进行图纸会审和技术交底工作,经施工放样后,与现场地形符合,且与桥涵、结构物及线外排水系统或自然水系能平顺衔接;施工技术交底已经落实到每个工人,用于指导施工。 2.1.5施工用机械已进场,见下表: 2.1.6C10混凝土配合比已设计,并报监理审批,可以用于施工。2.1.7劳动力进场情况 沟槽量控

2.2施工放样 根据现场实际情况盲沟的施做需要结合路基边沟施做情况分段施工,分段放样,放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保盲沟内不积水,PVC管流水畅通;并且根据路基宽度和高程放出盲沟中线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.3沟槽开挖 放好盲沟内外轮廓线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10-15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许欠挖。基坑开挖后,需进行沟底高程复测。基坑开挖土方应堆起集中运出场外,禁止堆放在水沟外侧,避免路基施工以及路基的排水。开挖清理完毕后,请监理检验合格后进行下道工序。 2.4铺设土工布 基坑检验合格后,立即铺设土工布。土工布分两种:渗水土工布与防渗水土工布。沟底及路基侧为防渗土工布,边坡侧为渗水土工布,土工布要求铺设平顺,并且所有纵向或横向的搭接缝应交替错开,搭接长度不得小于300mm。 2.5C10片石混凝土 土工布铺设完毕后立即进行盲沟铺底混凝土的施工,混凝土厚度为20cm的C10片石混凝土,混凝土的振动采用手持式振动器,待混凝土达到一定强度后铺设Ф100mmPVC塑料管。 2.6回填碎石 铺设Ф100mmPVC塑料管后,回填碎石,盲沟的底部及中部采用较大碎石(粒径20-40mm)填筑,以利于透水。 2.7质量控制和验收 为保证边沟施工质量,及时修正施工现场出现的问题,确保工程进度,我们在现场配专职职检人员,以便及时进行检验。施工过程中的质量检查项目、检查标准、检查频率按交通部2004年颁发《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)进行检查验收。本段边沟完成并验收通过,进入下一工序的施工。 盲沟实测项目 1)反滤层应层次分明。不符合要求时,减1~2分。 2)进出水口应排水通畅。不符合要求时,减1~2分。 3.盲沟质量控制 3.1材料要求 (1)碎石选用20~40mm碎石,质地强韧,粉尘以及含泥量符合规范以及设计要求;

排水盲沟和截排水沟施工

7.3排水盲沟及截排水沟施工 7.3.1排水盲沟施工 7.3.1.1工程概况 (1)本工程盲沟主要设置于强夯试验填方区,位置见试验段排水平面布置图,主要工程量约890m。 (2)盲沟设置原则:在填方范围内,沿主要冲沟沟底,设置主盲沟,在原有次要冲沟沟谷位置,设置次盲沟,结合地形情况和渗流情况设置支盲沟。每一个泉眼均应设置排水支盲沟,并与主盲沟或次盲沟相连,以便将泉水引入主盲沟或次盲沟内,盲沟内用碎石充填并用土工布包裹形成反滤层。主次盲沟设计断面及技术参数如下: 1)排水盲沟的断面尺寸根据冲沟的大小(汇水排水面积)确定,主盲沟断面尺寸 1.5m×1.5m,次盲沟断面尺寸 1.2m×1.2m,支盲沟断面尺寸1.0m×1.0m。 2)排水盲沟用粒径3~7cm的碎石,含泥量不大于5%。应有反滤层,并

用滤水无纺土工布包裹,以保证长期排水效果。土工布规格不小于300g/m2,抗拉强度不小于6kN/m,渗透系数为5×10-2~5×10-1cm/s。 7.3.1.2施工准备 施工前应组织相关施工人员及操作人员熟悉施工图纸内容,了解相关施工工艺、技术指标、验收标准、检验方法等,并对原地表进行勘察复测、障碍物拆除、清表处理,进行施工前的技术交底工作。 对设计盲沟沿地势测设高程,推算出出水口在边坡排水沟的高程是否满足设计要求:主盲沟、次盲沟和支盲沟的纵向坡度0.2%,盲沟应引入填筑体外坡脚排水沟,出水口底面标高应高出盲沟外最高水位20cm。 盲沟施工前应进行实地测设及放样,出水口标高应满足设计要求,与现有排水系统应有足够落差。如果实测发现有设计沟底比现有排水系统低的,应提供实测数据,报请监理及业主,明确处理方案后再施工。 根据施工范围、工程量及工程进度要求,配备足够的施工机械,操作班组及管理人员及时到位,并对清表前及清表后进行10×10米方格网测设,报请监理及业主确认。 7.3.1.3碎石盲沟施工方案 测量放样:根据排水施工平面定位布置图,由测量员进行施工测量放线。在地面上分别定出排水沟的开挖边线,增设施工平面,高程控制桩,并根据沟槽设计及土质情况计算出开槽宽度和深度。 开挖沟槽:测量放线后,开始挖沟槽。挖深由测量人员检测高程控制。采用以机械(挖掘机)为主、人工为辅施工。

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况: 本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204); 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96); 其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖 基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础 槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工 钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

排水沟施工方案39805

排水沟施工方案 1.1施工工艺及流程 ①排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 图1-1 矩形排水沟施工工艺流程 ②沟盖板预制安装施工工艺及流程 施工工艺见图1-2所示: 图1-2 盖板制作安装工艺流程1.2施工准备 (1)技术准备

①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25米做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)试验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,通过试验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为C20片石混凝土。 盖板为C30钢筋混凝土盖板,盖板长80cm,宽52cm,厚12cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。 ②查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。

1.3排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20片石混凝土,盖板采用C30混凝土,水沟侧壁与水沟底厚均为24cm,具体结构及细部尺寸(均以米计),如图所示: (1)沟槽开挖 排水沟分段施工,分段放样,每25米一段放出水沟边桩及中桩,中桩桩顶标记开挖深度,现场洒白灰线控制沟槽开挖宽度与顺直度,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。

排水盲沟施工设计方案

软土 地基处理工程排水盲沟施工方案 编制: 审核: 施工单位: 报送日期: 一、工程概况

软土地基处理工程堆载预压处理面积为34.4万m2,其中区和区已回填山皮土,本方案主要针对今年已经施工的堆载预压区、区、和区的盲沟。 二、各区域排水盲沟设置路线 排水盲沟路线设置原则:区域用盲沟将设计的集水井连接起来,并在区域四周边界设置盲沟(紧贴堆载边界),在边界盲沟中间加设集水井,位置及数量根据现场具体情况确定,以此提高排水速度。 2.1堆载预压区排水盲沟路线图

2.2 堆载预压区排水盲沟路线图 2.3 堆载预压区排水盲沟设置路线

图中部小圆代表设计的集水井,外部黑色圆代表增加的集水井,增加的集水井位置可根据现场地面表高进行调整。 三、排水盲沟施工方法 按照设计路线测量放线,用小型挖掘机在砂垫层上挖沟,挖至土工布后,用刀将土工布以及荆芭整齐隔断(荆芭尽可能多向两侧割深,防止荆芭条将后续铺设的土工布倒滤措施扎破),继续向淤泥面开挖50cm。盲沟呈倒梯形,下口宽80cm,上口宽100cm,深度1m,断面尺寸如图1所示。挖好沟后,紧贴沟面铺设宽6m的土工布,并在沟上口两侧进行临时固定。之后,在土工布填粒径不大于15cm且含泥量小的山皮石,两侧土工布将山皮石进行包裹,用砂子对土工布接口进行覆盖固定,保证泥土无

法进入山皮石。对于区域外的排水盲沟,要进行覆土保护,覆土厚度不小于1m,保证盲沟处于冻土层以下。 图1 盲沟大样图 集水井做法:区域集水井正常施工;区域外集水井,先进行开挖,开挖至淤泥面以下1m,铺设荆芭、土工布,然后将集水井立于土工布上,集水井钻孔高度1.5m。如下图所示。 图2 集水井作法示意图 在堆载施工期间,由于区域作业车辆较多,主要从区域外集水井进行排水作业,

盲沟排水方案

地下室底板施工降排水专项方案 一.编制依据 1.翰佳星级商务酒店施工图; 2.《翰佳星级商务酒店工程地质勘察报告》; 二.工程概况 翰佳星级商务酒店工程位于天津市空港开发区,南临中环西路,东临西三道,西临西二道。主要施工内容包括土建,装饰,电气,给排水,通风,空调等。 2、建筑、结构特点: 本工程总建筑面积27432.45m2。(其中:地上21679.31m2,地下5753.13m2)。基础采用静压管桩及灌注桩承台及筏板基础,地下室为框架剪力墙结构。外墙采用陶粒砼砌块,内墙采用加气砼砌块,地下室底板及侧墙为APF自粘防水卷材。屋面为3+3 SBS改性沥青防水卷材。 三.地下室底板施工降排水方法 1.前期施工降水 采用在基坑底36口井降水井用潜水泵抽排到基坑顶的排水系统内以排除基底渗水和雨水等。 2.底板施工排水 采用盲沟集水井组合方式降排水。 本基坑设计安全等级为二级。采用明挖顺做法施工,选用放坡+灌注桩支护+二轴水泥搅拌桩止水帷幕 +混凝土桁架支撑的综合支护形式。基坑四周肥槽需用C15砼填满做传力带所以无法设明沟。 根据现场实际情况,盲沟、集水井布臵如下:底板内在两条后浇带内保留4口降水井,设盲沟与降水井相互连通。详见《底板降排水平面布臵图》

3、排水沟施工方法 施工完毕后随着底层土方的清挖在垫层施工前在整个底板范围内按《底板降排水平面布臵图》设臵排水盲沟、集水井。 盲沟做法:盲沟上口宽40cm ,下口宽30cm,深40cm,沟内填大料径的碎石,沟底铺旧安全网,并在上口铺彩条布后再浇注底板垫层混凝土。详见《盲沟大样图》 盲沟大样图 4、集水井做法: 盲沟井(降水井)在后浇带处设臵盲沟集水井,管顶设钢套筒,以使底板防水层封闭,作法如下图所示,方法是将井口周围500mm宽范围的混凝土垫层降低200mm,在井口处安装直径400mm的,套管用3mm厚钢板卷制,座在降水井井壁上,套管中部加设50mm宽止水钢板,防水层做到套管外侧。此集水井内设臵潜水泵排除地下渗水,直到上部结构施工到一定楼层,结构重量满足抗浮要求,集水井可以封闭为止。详见《钢套管大样图》和《内部降水及筏板后浇带处做法图》 钢套管大样图

排水沟施工方案

排水沟工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 2014年3月20日

一、工程概况 (3) 二、施工流程 (3) 三、施工方法 (3) 四、工程机械、人员配置 (8) 五、安全管理及环境保护 (10)

排水沟施工方案 一、工程概况 水池外圈的钢筋混凝土排水沟(排水沟宽500mm、深100mm~500mm),排水沟底部为级配砂石换填、砼垫层,沟底、两侧为钢筋混凝土,边墙顶上侧水池外边面采用水泥砂浆抹面。 二、施工流程 施工准备→测量放线→土方开挖→C15砼垫层施工→排水沟钢筋绑扎→排水沟底板C20砼浇筑→两侧模板支设→两侧C20砼浇筑→模板拆除→土方回填土→不锈钢预制盖板安装→盖板与水池边接触棱角打磨 三、施工方法 1、施工准备 1)熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。 2)做好钢筋、水泥、灰砂砖等材料的试验、试配、试压等项试验工作,做到先试后用。 3)施工用水由甲方指定用水点。 4)施工用电由甲方指定接电点。

5)做好材料计划表,并复核上报,根据生产需要安排, 明确进场时间。 6)组织施工人员进行好安全教育并按规定办理好施工 人员上岗证,入厂证等,组织各种施工机具进场办理相关 手续。施工前办理好相关的作业票证才能施工。 2、测量放线 1)定位原则:根据已有水池外边,对排水沟定位并钉 控制桩。 2)测量放线:根据控制桩测定沟槽的中心线,在沟槽 的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩, 用两个控制点控制此桩。 3、土方开挖 1)现场土方(级配砂石)开挖采用人工开挖,使用人 力小推车进行水平运输。 2)开挖顺序,○1沟槽土方开挖采用人工开挖;○2人工捡底保证开挖设计标高及结构尺寸。基底预留±100m厚 用人工清底修平的方法,尽量避免超挖现象。在土方开挖 过程中遇到地下管线、电缆及不明障碍物时,应立即通知 监理公司和甲方单位有关人员进行处理,采取有效措施处 理完毕后方可继续施工,基槽清理干净后及时通知监理公

碎石盲沟施工方案

昆明新机场建设工程规划用地预处理工程XC 标段工程 碎石盲沟施工方案 云南建工第四建设 有限公司 编制:李新华审核: 日期: 2010 年 10 月29日 目录 一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、碎石盲沟施工方案 (5) 五、碎石盲沟施工工艺 (6) 六、盲沟施工质量标准及检测要求 (8) 七、质量保证体系及质量保证措施 (8) 八、安全生产措施 (9) 九、文明施工措施 (11) 十、环境保护措施 (11) 十一、附图 (14) 一、编制依据 本方案依据昆明新机场西次区域地基处理与土石方工程施工图设计及设计说明、施工组织设计及现行有关技术规范编制。 二、工程概况

1、本工程盲沟主要设置于北侧填方区,平面位置见设计图纸基施-01,主要有3条主盲沟和5条次盲沟,主要工程量如下: 3、次盲沟、支盲沟技术参数:

三、施工准备 拆除、清表处理,进行施工前的技术交底工作。 对设计盲沟沿地势测设高程,推算出出水口在边坡排水沟的高程是否满足

设计要求:主盲沟、次盲沟和支盲沟的纵向坡度应不小于0.5%,盲沟应引入填筑体外坡脚排水沟,出水口底面标高应高出盲沟外最高水位20cm。 盲沟施工前应进行实地测设及放样,出水口标高应满足设计要求,与现有排水系统应有足够落差。如果实测发现有设计沟底比现有排水系统低的,应提供实测数据,报请监理及业主,明确处理方案后再施工。 根据施工范围、工程量及工程进度要求,配备足够的施工机械,操作班组及管理人员及时到位,并对清表前及清表后进行10×10米方格网测设,报请监理及业主确认。 四、碎石盲沟施工方案 测量放样:根据排水施工平面定位布置图,由测量员进行施工测量放线。在地面上分别定出排水沟的开挖边线,增设施工平面,高程控制桩,并根据沟槽设计及土质情况计算出开槽宽度和深度。 开挖沟槽:测量放线后,开始挖沟槽。挖深由测量人员检测高程控制。采用以机械(挖掘机)为主、人工为辅施工。 开槽时应同时采取防水、排水措施,避免槽底受水浸泡。应尽量缩短开槽的暴露时间。开槽后如不能立即进行下一道工序,应保留10—30cm的深度不挖,待下道工序施工前整修为设计槽底高程,同时应预留厚20cm左右的一层用人工清挖。严禁扰动槽底,如发生超挖,应按设计要求进行回填。 开槽过程中,要经常检查槽帮是否稳定,一经发现变形、裂缝或支撑走动,必须立即停止施工,进行处理。 夯实沟槽土基:沟槽开挖达到设计深度后,沟底土基采用蛙式打夯机配合人工进行夯实。 敷设土工布:人工将土工布铺入沟内,铺放土工布时沟面上要留有一定的土工布卷边,以包裹碎石填料。土工布之间留30cm搭接长度,以保证过滤效果。土工布敷设时采取适当的固定措施,防止碎石充填时移动土工布。土工布施工完毕,要加强成品保护。

排水沟施工方案

美丽之冠商业板上女儿墙排水沟明暗沟 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制日期:2014年3月15日

目录 第一章编制说明 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节编制原则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章主要施工方法 (3) 第一节施工顺序 (3) 第二节工程测量 (3) 第三节排水沟施工 (4) 第四章劳动力计划安排 (7) 第五章工程质量技术组织措施 (7) 第六章工程安全生产的技术组织措施 (8) 第七章工程文明施工的技术组织措施 (8) 第八章施工图 (8)

第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 适用于本工程的各种施工规范; 1.2 施工图; 第二节编制原则 2.1在充分理解排水沟图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范及设计要求要求相符。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 第二章工程概况 本工程位于美丽之冠大酒店项目商业板上(E、D栋南侧大板),排水沟设置到绿化带周围、顺着女儿墙。本工程为原有排水沟破坏且沟宽较小不能够顺畅排水,拆除原有排水沟后新建排水沟。水沟设置双层(排水明沟、排水暗沟)。其中暗沟底部为150㎜厚碎石铺设,基础为100mm 厚C20混泥土垫层水沟底部DN500@5000(L=1000m)盲管,外包土工布,

沟壁为120厚MU10粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,暗沟沟深300㎜,沟内宽440mm,使用C20砼盖板;明沟在暗沟盖板上,底部设置DN500@5000(L=1000m)盲管,外包土工布,沟壁为120厚MU10粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,绿化带一侧设置100厚C20砼压顶(具体做法见施工图纸)明沟沟深400mm,沟内宽440mm,使用30厚成品高强度复合材料盖板(350*500*30 ),上铺φ30—50黑色卵石。 第三章主要施工方法 第一节施工顺序 拆除原有水沟—测量放线—土方开挖—铺设碎石垫层—C20混凝土垫层——120mm砖砌暗沟侧壁—C20砼盖板—120mm厚明沟侧壁—成品高强度复合材料盖板—铺设鹅卵石(3-5cm厚)—回填土方 第二节工程测量 2.1测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主提供的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2.2施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种

排水沟施工方案27659

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工准备 (1) 四、施工方法 (4) 五、雨季施工措施 (7) 六、质量保证措施 (9) 七、安全保证措施 (10) 八、环境保护及文明施工措施 (11)

排水沟施工方案 一、编制依据 1、深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程第一合同段设计文件; 2、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); 3、国际颁布的相关规范、规程、标准和地方相关法规。 二、工程概况 罗田收费站工程路堤排水沟、路堑排水沟、分隔带排水沟沟身均采用现浇C20混凝土,局部段落设置预制砼盖板,具体情况见下表: 排水沟工程数量表

三、施工准备 1、技术准备 1)开工前组织技术人员认真学习施工图纸、实施性施工组织设计,熟悉规范和技术标准。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗

前培训。明确排水边沟的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准。 2)测量控制系统已复测(闭合)完毕,可满足排水边沟施工时的要求。已按施工要求对全线原坐标点、水准点、加密坐标点、加密水准点进行复核,对重要的控制桩已经进行加固保护。 3)相关机械设备已进场,经检查设备完好,满足施工需要,具备开工条件。 4)试验室混凝土配备比、原材料等相关技术资料已完善。 2、项目部组织机构及现场施工队伍配置 1)主要进场的技术管理人员: 2)拟进场的施工队伍人员配置

3、材料准备 C20混凝土采用商拌混凝土,C35预制砼盖板由砼构件厂采购,并经试验、监理检验合格后方允许分批次进场。 4、机械准备 机械进场前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 拟投入机械配置: 5、现场准备

盲沟施工方案0000000000000

盲沟施工方案 一、工程概述 河北省茅荆坝至承德公路位于河北省承德市北部,北起蒙冀交界,接大广高速内蒙赤峰段,南至承德市,与已建京承高速公路相连接。该项目是《国家高速公路网规划》中“大庆~广州公路(Z5)”的重要组成部分,也是河北省高速公路“五纵六横七条线”规划中的“第一纵”,项目建成后,将形成华北与东北及蒙东地区经济联系的重要交通干线。 本项目的建设不仅对完善国家高速公路网和实现大广高速公路在河北的贯通有重要意义,同时也将成为蒙东赤峰与承德地区之间的大通道,对改善区域交通条件,发挥地区资源优势,加速地方经济发展有重要作用。 七标段位于承德市境内,路线全长为5.4465km,起讫里程K77+953.5~K83+400。本合同段有大瓦沟、老年沟、水泉沟、老瓜沟、小井大桥5座,长度为1355m;中桥有大庙中桥,长度97m。盖板涵11座。双峰寺互通立交将承朝高速主线与承赤高速主线用四条匝道连接,大中桥8座。 二、编制依据 (1)与工程有关的国家法律、地方法规文件。 (2)国家现行的规范、规程、标准、规章,有关技术规定和技术经济指标。如施工及验收规范,质量标准,工艺操作规程,各种金额、技术规定和技术经济指标等。 (3)合同段施工组织总设计和施工图。 (4)承赤高速公路招标文件及投标文件,工程承包合同。 (5)华杰工程咨询有限公司编制的《河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路两阶段施工图设计》及图纸审核纪要,设计文件。 (6)工程所在地区的勘察分析和调查分析。 (7)自身企业的生产能力、施工经验机械设备状况、技术水平会顶和技术经济指标等。 三、工程部位 设置纵向盲沟位置:K78+130~K78+170、K78+795~K78+830、K79+202~K79+205、K82+630~ K82+650。 1

排水沟施工方案00

宁强县(阳平关)至燕子砭三级公路改建工程 排水施工方案 一、施工顺序 测量放线—土方回填—铺设碎石垫层—C10混凝土垫层——C30混凝底板侧壁—回填土方 二、工程测量 1、测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主、监理机构所提交的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2、施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核。 3、测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。 第三节排水沟施工 1、混凝土工程 砼底板及侧壁采用C20抗渗防冻防锈砼,首先浇混筑凝土地板,在浇筑侧壁,浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器及振捣棒振捣,人工收浆抹平,浇筑砼时,进行跟踪测量,严格控制高程,用

平整尺检查,底板及侧壁采用人工洒水进行养护。 3.3 土方回填 排水沟施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧应同步回填高度不超过0.5米,采用电动夯及蛙式打夯机进行压实,回填土密实度按规范要求压实。回填时,应分层进行,分层厚度小于0.5米。沟槽两侧不得回填淤泥、杂填土及大块状物。 3.6 排水沟每30米设一伸缩缝,填充材料为橡胶塑料止水带。 第四节季节性施工措施 4.1施工准备工作 (1)根据冬雨季施工的工程项目编制冬雨季施工方案,报监理和有关管理部门。 (2)根据冬雨季施工需要落实冬雨季施工的物资器材。 (3)建立以项目经理为首的工作领导组织,实行值班制度,落实其责任制和劳动组织,建立在冬雨季施工期间不定期的检查制度。 4.2 雨季施工技术措施 (1)雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用。 (2)雷雨期间,构筑物(含筋)施工考虑接地钢筋,防止雷击。 (3)雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。

新建排水沟施工方案

密云水库调蓄工程运行维护前六级 泵站2017年维修养护专项方案 (新建排水沟—屯佃、前柳林、兴寿) 湖北省樊口电排站管理处密云水库调蓄工程前6级泵站运行维护项目部 2017年4月

一、工程概况 屯佃、前柳林、兴寿泵站地势不平,在雨季下雨时厂区积水严重,在积水严重的地方新建排水沟,将积水排至它处。 二、排水沟结构形式 排水沟挖基坑宽0.5m,高0.5米,在两侧及底侧做100mm厚的砖制边槽,抹10mm厚防水水泥砂浆,排水沟盖板采用钢篦子盖板。屯佃泵站做排水沟100m,前柳林泵站做排水沟100m,兴寿泵站做排水沟120m。 三、施工准备 (一)原材料要求 1.砂子:砌筑使用的砂子,宜采用细砂,料径不宜超过2mm。 2.水泥:采用P.O32.5R 的水泥。 3.砖:应选用颜色均匀,无水锈,无油污,无风化的经检验合格的砖材。4.水:施工路段有丰富的河道水资源,经检测合格后就近取水。 四、施工方案 (一)施工方法 1、基槽开挖 根据相应的轮廓线, 开挖基槽,排水沟采用矩形水沟;要求人工开挖,根据交底尺寸,挖成矩形基槽。 2、清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目负责人进行检验,在全部检验合格后,方可进行水沟的砖砌筑工作。 3、砖砌筑 在水沟砌筑前,选用符合规定强度的砖材,砌筑时各层砌块应安放稳固,砂浆应饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。 4、抹水泥砂浆 砖砌筑完成后在其表面抹10mm厚防水水泥砂浆,要求表面平整,无蜂窝麻面现象。

5、盖板制作 根据排水沟的大小制作钢篦子盖板。 (二)检验标准 1、施工中所用水泥、砂、水、砖的质量和规格必须符合规范要求。 2、构件外形轮廓清晰,线条直顺,水泥砂浆抹面表面平整,无蜂窝麻面。、五、劳动力配置计划 1、施工人员安排:项目负责人1人,技术负责人1人,焊工2人,普工6人。 2、主要机具安排:电动切割机1台,砂轮机1台,角磨机2把,电锤2把。 六、工期计划 接到开工令后,计划30天完成新建排水沟全部作业。 七、质量保证体系及措施 (一)工程质量保证措施 1、保证工程质量的技术措施 工程开工前,由技术负责人向全体施工人员进行技术交底,明确该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他工程的关系、施工方法和注意事项等,使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。 加强技术管理的基础工作,施工中认真执行“三检”,严格把好“五关”。“三检”即施工前、施工中、竣工后检查;“五关”为技术图纸资料复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。 2、对设备的质量控制措施 机械管理部门要定期维修、保养现场的施工机电设备,保证其满足施工需要。所有进场设备必须保持良好状态。 八、安全保证体系及措施 1、劳动安全保护措施 所有现场施工人员佩戴安全帽,特种作业人员佩戴专门的防护用具。 所有现场作业人员和机械操作手严禁酒后上岗。 现场施工道路的交叉处、过桥处以及道路转弯处设立安全标志,现场设置安

盲沟施工方案28038

东环路北京大道延伸段道路火巷沟高填方 路基工程 盲沟施工方案 发达控股集团有限公司 火巷沟路基高填方工程项目经理部 2016年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、施工方案及工艺流程 (2) 三、质量保证措施 (4) 四、安全保证措施 (5) 五、文明施工及环保措施 (6) 一、工程概况 火巷沟高填方工程冲沟底有5处翻水泉眼,为了更好的排出冲沟底部出露泉

水使沟底干燥,以提高路基强度和稳定性,在冲沟底部设置2条长度各为720m的DN200 PE75管式渗水主盲沟,并在1号、2号、3号、4号各泉眼出露的地方呈微三角形布设DN150 PE75纵坡被坡面坡度确定的横向管式渗水支盲沟,以便有利的排除泉水,渗水支盲沟总长度为200m,支盲沟与主盲沟连接处采用热熔法进行连接。5号泉眼位置在高填方边坡以外,并且水质清澈,水流量大,用DN75聚乙烯PE100管将泉水沿坡面引至沟下游散水平台处,继续作为当地居民的饮用水使用。 二、施工方案及工艺流程 路基盲沟为管式渗水盲沟,并且按设计要求对冲沟沟底的进行特殊路基处理,开挖深度为3m的沟槽内分层填筑3m厚的透水层,其中底层填筑1.0m厚的片块石,中层填筑0.5m的碎石过渡怪,上填填筑1.5m厚的天然砂砾,天然砂砾含泥量不大于5%,透水层横坡设为5%,每层填筑厚度≤30,分层填筑后需振动压实,压实度须达到93%以上。渗沟盲沟修砌的断面尺寸为宽度宽2m×高3m,其中盲沟构造为下部铺设2m×0.3m厚的中粗砂垫层,再用C20现浇砼浇筑基础,尺寸为1.75m×0.15m,其中渗水圆管外侧用渗水土工布包裹以防止砂土进入阻塞管道,盲沟内分别填筑卵石、砂石及纤维袋装中砂,并在其分界处包裹渗水土工布以防止泥土杂物进入孔隙阻塞渗水,主盲沟和支盲沟铺设时均按现场地形顺接铺设,达到排水顺畅,以确保路基西侧东湖公园填方区下渗水及路基东侧出露泉水顺利渗入盲沟,彻底解决冲沟底部排水问题。 工艺流程如下:

盲沟施工工艺

盲沟施工方案 1施工准备 ⑴施工图纸及文件已审核,提出的问题已得到相关部门的回复,并对班组进行了详细的技术交底。 ⑵所需的材料如砂、片石块、水泥已进场并检验合格,砂浆配合比已确定。 ⑶所需的机械设备、人员已准备就绪。 ⑷现场的安全质量保证体系已建立,分项工程责任牌已制作,并明确了各工点、工序负责人。 ⑸根据图纸要求,盲沟的现场施工放样完成,并经复核与现场地形符合,与桥涵、结构物与线外排水系统或自然水系能平顺衔接,能够形成完整的排水系统。 ⑹分项工程开工报告已得到批复,施工进度计划及分项工程的施工方案得到批准。 .2.施工工序 →→→→ 图207-6-1:盲沟施工流程图 3施工技术及工艺 ⑴挖淤 在软基的中部,挖掘机先挖出一条施工便道,淤泥挖出后回填宕碴修筑便道,满足施工车辆的正常运转,待施工便道修筑完成后,由中部向两端展开工作面进行清淤,清淤厚度控制在一定范围内,清淤过程中在基低洼处挖排水沟用以排出软基范围内的积水,对排水沟要求应满足能排出软基内的积水。 ⑵施作排水盲沟 清淤工作完成过后,每隔30米挖横向排水盲沟,且根据实际情况采用放坡开挖,在施作排水盲沟时留有工作面。排水盲沟施作时,为减少淤泥对盲沟积淤,先在排水盲沟基坑中铺设土工布,然后在基坑底部摆放粒径较大的片石50cm厚,大的片石摆放完毕后叶其顶部摆粒径小的片石30cm,顶部铺垫20cm碎石,最后压路机对其进行碾压,碾压结束后上敷土工布。 排水盲沟横向每隔30m设一道,在软基右侧施作一条纵向排水盲沟,用以排出横向排水

盲沟的汇水,使施工期间能有效的排出地表及地下水,路基填筑时减少水对施工的影响。横 向排水盲沟由中间向两端的顺序进行,施作一条横向排水盲沟后开始向其两边进行抛石挤淤,把淤泥向两端挤出,抛石30米后再施作第二条横向排水盲沟。 4施工质量 ⑴反滤层应层次分明,出水口应排水畅通。 ⑵实测项目参见下表 盲沟质量控制指标、检验频率和方法表207-6-1 5质量保证措施及保证体系 ⑴质量目标:分项工程交验合格率100%,优良率95%。 ⑵保证措施 项目部总工程师总负责,工程技术人员负责具体施工方案的落实,工班长抓日常施工质量,现场配备专职质检员一名,负责质量把关。 对于排水盲沟、抛石挤淤等地基处理的片石必须符合规模设计要求。 加强测量、试验、检验等基础性技术工作。制定详细的、切实可行的技术管理工作制度, 做到工作有标准,检查按标准。配备先进的测量、试验、检测仪器,用科学的手段保障工程 质量。 6安全文明施工措施 ⑴建立健全安全保证体系,成立以工区主任为组长的安全领导小组,设专职安全长,工 班设兼职安全员。 ⑵建立健全安全规定和台帐,并由工区安全员做好安全记录,并定期上报安全情况。 ⑶工区安全长必须佩戴安全袖标。 ⑷进入施工现场必须戴安全帽,进入现场的机械、车辆车况良好。 ⑸禁止酒后上岗。

排水沟施工方案80559

大运河高邮段水环境综合整治工程 排水沟疏浚及护砌 专项施工方案 一、工程概况 我公司中标承建的大运河高邮段水环境综合整治工程(合同编号:GYDYH-S01), 其中疏浚整修排水沟8km,沟底高程8.0m,底宽1.5m,开挖边坡按≤1:1.5控制,沟深1.5m左右,开挖土方总量约3.6万m3。另对高邮运河二桥上下游约2km范围内裸露的沟坡采用8cm厚预制混凝土块,下垫8cm厚黄砂和250g/m2土工布的结构形式进行护砌,护砌上限为9.0m,下限为8.0m,护砌总长2025m。 二、施工组织机构、施工总平面布置、施工总体进度计划 1、施工组织机构 根据本工程实际特点和实际需要,为科学施工和协调组织管理,我公司组建项目经理部: 施工组织机构图 2、项目经理部各岗位职能

(1)、项目经理:项目经理全权负责项目部的各项管理工作,组织工程施工管理和施工安全管理,履行合同承诺,执行合同工期,执行相关技术标准,遵守设计文件,科学施工,保证质量,圆满地完成本合同标段的施工任务。 (2)、项目技术负责人:在项目经理领导下,具体主持工程的技术质量管理工作,负责项目部的技术管理、质量监督工作,制定工程的质量管理办法。负责技术交底和有关设计交底的协调工作,编制工程施工组织设计工作,负责向监理单位和质检站提报竣工验收申请,组织竣工验收工作。 (3)、计划员:在施工组织设计的指导下,依照设计文件和技术规范,具体组织工程的施工、技术、安全管理工作。全面负责工程计划工作,做好工程进度计划的安排,认真分析实际进度与计划进度的偏差,及时作好施工生产计划的检查落实和调整工作,定期提出计划完成情况报告;协调好对外及相关部门的业务关系。 (4)、材料员:具体负责工程材料和采购供应,执行工程材料供应计划,按IS09001:2000质量标准做好供方质量评审和材料质量控制及标识,负责运输车辆的组织和管理工作。严格按照工程进度安排材料进场,做到供料及时,所有进场材料都要建立材料明细表,做到进料有依据、用料有手续。材料进场要根据工程所需,严禁浪费,及时呈报日、月度报表。 (5)、质检员:具体负责工程技术管理及工程质量检查与控制工作。开工前同施工员、测量员做好技术交底工作,建立永久控制点,负责测量复合记录。严格执行“三检”制度,对现场质量有否决权。负责资料填写后审核工作,并组织中间验收工作。负责竣工资料组卷前审核工作。 (6)、安全员:具体负责工程施工过程中的安全技术教育和安全的检查管理工作。贯彻“安全第一、预防为主”是安全主管的基本工作职责。贯彻执行安全生产和防火的方针、政策、法律和各项规章制度,负责检查落实情况和执行。检查各项安全操作规程和安全生产、安全防火制度的执行情况。及时发现和整改不安全因素,对安全工作提出建议和意见,防止安全事故的发生。参加事故的调查处理,协助项目经理或队长拟订安全防范措施。负责安全计划的制定和实施,安全事故的统计分析和报表,定期分析安全工作形势,针对存在的问题,提出适当的改进意见。 (7)、测量员:承担本合同标段配备的施工员及测量员为工程队主持施工作业和技术质量管理工作的负责人。具体负责工程项目作业区域的施工组织与技术管理工作,是工程施工作业的直接实施者。施工员及测量员必须执行总监理工程师审定的施工组织设计;必须执行现行的技术规范与标准;必须严格遵循设计文件。熟悉图纸并掌握施工预算技术要求,参与编制施工组织设计。负责施工前对现场进行详细勘察工作,并做好勘察记录,参与技术交底、图纸会审工作,负责三级技术交底。负责主控程序的实施,负责各工序的自检工作并做好记录。严把质量关,对违反质量标准和技术操作规程

相关文档