文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院污水处理设计方案汇总

医院污水处理设计方案汇总

医院污水处理设计方案汇总
医院污水处理设计方案汇总

******

污水处理工程

2014年6月

一、项目概况

1.1 概述

主要参数:处理流量1000t/d。

处理工艺:“预消毒+生物接触氧化(二级处理)+深度处理(生物瀑气滤池)+ 二氧化氯消毒”。

水质标准:处理后的水质需达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1中的标准和和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后,就近排入九乡河,项目污水远期处理达到上述标准后汇入汤山污水处理厂进行保障处理,尾水排入汤水河。

1.2 处理能力

建设项目需处理的污水量约为245054t/a,即671.38t/d,建设项目拟建一座处理量为1000t/d的污水处理站,能满足本项目污水处理的需求。

1.3废水来源及水质分析

本项目工程分析中对不同废水进行了分类统计,主要有医疗废水、办公生活污水和食堂含油废水等。其中生活污水经过化粪池处理、食堂餐饮废水经过隔油池处理、地下车库地面冲洗废水经过沉砂池处理;医疗废水中传染病区废水经过专用化粪池处理、放射室废水经过半衰处理池处理,以上废水经过预处理后与其它普通医疗废水及医务员工生活污水、食堂废水、商业用房废水、地下车库地面冲洗水一起排入本项目自建的污水处理站集中处理。

医疗污水中含有酸、碱、固体悬浮物(SS)、有机污染物(CODCr)、BOD5、动植物油、病菌和病毒等有毒、有害物质。拟建医院营运期口腔科采用一般治疗,不涉及牙齿美容等深度治疗,不使用金属材料,没有含汞等特殊医疗废水或废液产生,检验室废液与医疗固废一起委托有资质单位收集处理。

1.4 进水水量及水质指标

根据环评及环评批复内容,本项目废水量为671.38t/d,污水处理站的处理规模为1000t/d。具体病区废水水质水量及水质见下表:

表1.1 建设项目废水污染物产生及排放状况

污染源

废水量

(m3/d)

污染物

污染物产生

处理

方法

污染物排放

标准浓度限

值(mg/L)

排放方式

及去向浓度(mg/L)产生量(t/d)浓度(mg/L)

排放量

(t/d)

普通病

床、门诊、手术室364.2

COD 277 0.1009

化粪池

近期:处理达到

《医疗机构水

污染物排放标

准》

(GB18466-200

5)表1标准和

和《城镇污水处

理厂污染物排

放标准》

(GB18918-200

2)一级A标准

后,排入九乡

河,项目污水远

期也处理达到

上述标准后汇

入汤山污水处

理厂进行保障

处理,尾水排入SS 240 0.0874

NH3-N 37 0.0135

TP 4 0.0015

类大肠菌群

1×109-5×109MPN/L 3.6×1014-1.8×1015MPN

传染病

床和爆发性疾病病床114

COD 300 0.0342

专用化

粪池处

理SS 250 0.0285

NH3-N 35 0.0040

TP 4 0.0005

类大肠菌群

3×109-8×109MPN/L 3.4×1014-9.1×1014MPN

肠道致

病菌

3×105-8×105MPN/L 3.4×1010-9.1×1010MPN

肠道病毒3×105-8×105MPN/L 3.4×1010-9.1×1010MPN

放射室 5 总α 3.7×102-3.7×105Bq/L 1.85×106-1.9×109Bq 半衰处

理池总β 3.7×102-3.7×105Bq/L 1.85×106-1.9×109Bq

医务人57.6 COD 350 0.0202 化粪池

员生活污水

SS 200 0.0115 汤水河。NH3-N 35 0.0020

TP 3.5 0.0002

食堂餐饮废水93.6

COD 600 0.0562

隔油池SS 400 0.0374

NH3-N 6 0.0006

TP 3.5 0.0003

动植物油150 0.0140

地下车

库地面冲洗污水23.98

COD 150 0.0036

沉砂池SS 200 0.0048

石油类 6 0.0001

普通商业用房13

COD 100 0.0013

化粪池SS 60 0.0008

混合废水671.38

COD 322.320.2164

污水处

理站二

级生化

处理

42.89 0.0288 50

SS 253.810.170410 0.0067 10

NH3-N 29.940.0201 4.28 0.0029 5(8)

TP 3.720.00250.25 0.00017 0.5 动植物油20.850.014 5 0.0034 5

石油类0.150.0001 0.11 0.0001 5

类大肠

菌群数

1×109-4×109MPN/L 7×1014-2.7×1015MPN 3 MPN/L 2×106 3 MPN/L

肠道致

5.1×104-1.4×105MPN/L 3.4×1010-9.1×1010MPN 不得检出- 不得检出

病菌

肠道病毒 5.1×104-1.4×105MPN/L 3.4×1010-9.1×1010MPN 不得检出- 不得检出注:括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温<12℃时的控制指标。

1.5 出水水质指标

污水处理后的排放标准为《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1中的标准和和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

表1.2 本项目所涉及的污水排放标准

项目单位《医疗机构水污染物排放标准》

GB18466-2005表1标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GB18918-2002)一级A标准

pH 无量纲6~9 6~9

COD mg/L ≤60≤50

BOD5mg/L ≤20≤10

SS mg/L ≤20≤10

NH3-N mg/L ≤15≤5

动植物油mg/L ≤5≤1

石油类mg/L ≤5≤1

总氰化物mg/L ≤0.5≤0.5

总铬mg/L ≤1.5≤0.1

肠道致病菌不得检出-

肠道病毒不得检出-

结核杆菌不得检出- LAS mg/L ≤5≤0.5

粪大肠菌群数个/L ≤100103

总余氯(氯法消

毒时)

mg/L ≤0.5-

1.6医院污水处理原则

1. 全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进

行控制。

2. 减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污

物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收

集,即源头控制、清污分流。

严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

3. 就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。

4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

5. 达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

6. 生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。

二、污水处理工艺设计

2.1 设计原则

贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计。

采用先进的深度处理污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到排放要求。

污水处理站既便于操作管理、设备维护,同时又减少对周围环境的影响。

污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调性,以适应水质、水量的变化,同时力求污水处理站占地面积小,工程投资省,运行能耗低,处理费用少。

设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的除臭、降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的少量剩余污泥经污泥浓缩处理后,定期由外协单位清理外动,从而避免对环境造成二次污染。

污水处理系统设计应急旁通和双电源等保护措施。

选用性能可靠、效果好,能耗低的国内先进设备。

充分考虑防止二次污染,噪声低,基本无异味,不影响周围环境。

自动化控制程度高,降低劳动强度。

2.2 参考资料

甲方提供的资料

本公司的工程经验

《中华人民共和国环境保护法》

《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)

《医院污水处理设计规范》(CECS 07:2004)

《国家污水综合排放标准》GB8978-96

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

《室外排水设计规范》GBJ14-87

《化工企业化学水处理设计计算规定》HG/T 20552-94

《室外排水设计规范》GB50014—2006;

《给水排水设计手册》

《水处理工程师手册》

《水处理设备制造技术条件》JB2932-86

2.3 工艺设计

2.3.1 工艺选取

2.3.1.1污水处理工艺比选

医疗污水常用生物处理方法有:生物接触氧化法、活性污泥法、SBR工艺(间隙式活性污泥法)及CASS法(周期循环活性污泥法)等。表4.1-1对常用生物处理方法的优缺点进行了归纳和比较。目前国内大多数的医院都选用“生物接触氧化法”。主要是此工艺不受水流高程制约,抗冲击负荷强,水流平稳,出水水质稳定,易实现消毒设备的自控;特别是对于后续消毒,可选用较小型号的消毒设备,提高设备使用寿命,同时减少二次污染。

表4.1-1 医疗污水常用生物处理方法比较

处理方

优点缺点

生物接触氧化法1.生物接触氧化池具有较高的容积负荷;

2.生物接触氧化法不需要设有污泥回流系统,不存在

污泥膨胀问题,运行管理简便;

池内填料间的生物膜有时会出

现堵塞现象,尚待改进。

3.因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;

4.具有良好的传质效果,对有机物去除效果高,耐腐蚀,不堵塞,易于安装,易于挂膜;

5.操作简单、运行方便,易于维护管理,不产生污泥膨胀现象,也不产生滤池蝇;

6.生物接触氧化处理技术除有效地去除有机污染物外,对脱氮和除磷也有一定的效果。

活性污泥法1.处理效果好:BOD5的去除率可达90-95%;

2.对废水的处理程度比较灵活,可根据要求进行调节。

1.进水浓度尤其是含有抑制物质的

浓度不能高,不能适应冲击负荷。

2.需氧量前大后小,而空气的供应

是均匀分布,这就形成前段无足够

的溶解氧,后段氧的供应将大大超

过需要,造成浪费,增加动力费用。

3.体积负荷率低,曝气池庞大,占

用土地较多,基建费用高。

SBR 工艺1.处理构筑物很少,节约了处理构筑物的占地面积、

构筑物间的连接管道及流体输送设备;

2.对水量水质的变化具有较强的适应性,不需另设调

节池;

3.占地少,比传统活性污泥法少占地30-50%;

4.可脱氮除磷,可以有效抑制丝状菌的生长,减少污

泥膨胀的影响;

5.SBR可以根据水量水质的需要,增减运行池体的数

量,这样可以避免不必要的能量消耗。

1.反应池的进水、曝气、排水过程变

化频繁,不能采用人工管理,因此

对污水厂设备仪表的要求较高,并

要求管理人员有一定的技术水平。

2.水量较大时会暴露出容积利用率

不高的问题。

CASS 法1.建设费用低。

2.节省运行费用。

3.运行管理简单可靠,CASS工艺控制系统简单,不易

发生污泥膨胀,运行安全可靠,并且污泥产量少。

1.设备闲置率较高,因采用降堰排

水,水头损失大;

2.整个流程要求自动化程度高,故

对操作人员的素质要求较高。

2.3.1.2污水处理工艺的消毒方式论证

医院污水消毒是医院污水处理的非常重要的工艺过程,其目的是杀灭污水中的各种致病菌。用于医疗污水的消毒剂根据其化学性质分为:氧化性消毒剂和非氧化性消毒剂。氧化性消毒剂主要指有较强氧化性的消毒剂,如含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂;非氧化性消毒剂

主要指季胺盐类消毒剂。针对医院污水特点,本项目优先选用的消毒剂为:液氯、二氧化氯、次氯酸钠、臭氧等。表4.1-2对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒和次氯酸钠消毒法的优缺点进行了归纳和比较。通过比选,并针对本医院污水处理的特点,本项目选用已广泛使用的二氧化氯作为消毒剂,购入商品二氧化氯水溶液,不在现场直接制备。

表4.1-2 常用污水消毒方法比较

处理方法优点缺点消毒效果

氯Cl2具有持续消毒作用;工艺简

单,技术成熟;操作简单,

投量准确。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物

(THMs);处理水有氯或氯酚味;氯气

腐蚀性强;运行管理有一定的危险

性。

能有效杀菌,

但杀灭病毒

效果较差。

次氯酸钠NaOCl 无毒,运行、管理无危险性。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物

(THMs);使水的pH值升高。

与Cl2杀菌效

果相同。

二氧化氯

ClO2具有广谱性、高效、受温度

影响小、pH适用范围广、

安全无残留对人体无刺激

若现场直接制备ClO2,则其运行和管

理有一定的危险性。但目前已有商品

二氧化氯水溶液供应。

较Cl2杀菌效

果好。

臭氧O3

有强氧化能力,接触时间

短;不产生有机氯化物;不

受pH影响;能增加水中溶

解氧。

臭氧运行、管理有一定的危险性;操

作复杂;制取臭氧的产率低;电能消

耗大;基建投资较大;运行成本高。

杀菌和杀灭

病毒的效果

均很好。

2.3.2污水处理工艺

建设项目自建的污水处理站采用“预消毒+生物接触氧化(二级处理)+深度处理(生物瀑气滤池)+ 二氧化氯消毒”的组合工艺,该处理系统所采用的工艺较成熟,运行稳定,也符合《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)的对传染病医院废水处理的技术要求。

2.3.3 工艺流程图

根据《南京市公共卫生医疗中心项目环境影响报告书》内容采取以下工艺:

“预消毒+生物接触氧化(二级处理)+深度处理(生物瀑气滤池)+ 二氧化氯消毒“

脱氯池

栅渣

调节池水解池

污泥回流

接触氧化池

空气

二沉池瀑气生物滤池混凝沉淀池

消毒池

ClO2消毒

脱氯池

脱氯机

排水

污泥浓缩池消毒外运

格栅、沉砂

预消毒池

ClO2消毒罗茨风机污水

三、工艺叙述

3.1废水预处理

3.1.1放射性废水

3.1.1.1工艺叙述

同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。放射性废水应设置单独的收集系统,含放射性的生活污水和试验冲洗废水应分开收集,放射性试验冲洗废水可直接排入衰变池,粪便生活污水应经过化粪池或污水处理池净化后再入衰变池。放射性废水经衰变处理后可与其他污水合并处理。

衰变池采用推流式衰变池,衰变池的容积按最长半衰期同位素的10个半衰期计算,或按同位素的衰变公式计算。

3.1.1.2主要构筑物

(1)放射性医疗区污水化粪池

按照化粪池图集03S702第11页型号9化粪池施工。

(2)推流式衰变池

根据一般性大型综合医院排放的放射性废水性质,按照其最长半衰期同位素的10个半衰期计算,有效停留时间为80d,采取安全系数1.25,其有效停留时间为100d。

V有效=20m3/d×100d=2000m3。

内设4道导流墙。

3.1.2传染病区污水

3.1.2.1工艺叙述

带传染病房的综合医疗机构,应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便需设专用消毒池,经过消毒后,流入化粪池,最后方可与其他污水合并处理。

3.1.2.2主要构筑物

1)、预消毒池

V有效=25m3

HRT=30min

内设两道倒流墙

主要设备:

(1)臭氧发生器

数量:1台

(2)桨式搅拌器

数量:2台

3.1.3食堂废水

3.1.3.1工艺叙述

食堂废水中含有大量油脂,其影响污水处理的正常运行,出水水质,需设隔油池对食堂废水进行处理,然后方可与其他污水合并处理。

3.1.3.2主要构筑物

隔油池1座,采购一体化隔油池设备。

若采用钢混结构,参照隔油池图集,选隔油池3型。有效3m3。

3.1.4医务人员生活用水

3.1.

4.1工艺叙述

生活污水在进入污水处理设施之前需设置化粪池。生活污水通过化粪池的沉淀、发酵腐化使粪便体积缩小并沉积在池内底部,然后将不含固体颗粒的污水排至系统管道内,更有利于后续污水处理系统的运行。化粪池可去除大部分污水中的悬浮物,COD。

3.1.

4.2主要构筑物

化粪池1座,参照隔油池图集08SS704。

3.1.5地下车库地面冲洗污水

3.1.5.1工艺叙述

地面冲洗水中含有大量泥沙,在进入污水处理设施之前需设置沉砂池。地面冲洗水通过沉砂池的沉淀将泥沙沉淀在池底,定期用污泥泵吸走,然后将不含泥沙的污水排至系统管道内,更有利于后续污水处理系统的运行。

3.1.5.2主要构筑物

沉砂池1座。

主要设备:

污泥泵两台(一备一用)

3.2污水综合处理

其他医疗废水与上述的经过预处理后的废水合并后进入后续污水处理系统。其主要构筑物及其功能如下:

3.2.1格栅井

3.2.1.1工艺叙述

医疗废水首先经过格栅,格栅安装在格栅井中,用以截留,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。

3.2.1.2主要构筑物

L×B×H(净尺寸)=2.8m×1.8m×2.8m

数量:1座

主要设备:

(1)机械格栅

数量:1台

参数:栅条间隙5mm

安装位置:格栅井

3.2.2沉砂池

3.2.2.1工艺叙述

污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。医疗废水经过格栅后进入沉砂池,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。

3.2.2.2主要构筑物

L×B×H(净尺寸)=13.2m×2.8m×2.8m

数量:1座

池底设四个泥斗

主要设备:

(1)污泥泵

数量:4台

安装位置:沉砂池泥斗

3.2.3预消毒池

3.2.3.1工艺叙述

医疗废水首先经过预消毒池消毒后再进入后续生化处理。以降低污水中病原微生物的含量以减少操作人员受到病原微生物感染的机会。

3.2.3.2主要构筑物

L×B×H(净尺寸)=10m×4.2m×4m

数量:1座

内设4道导流墙

主要设备:

(1)二氧化氯发生器及自动投加装置

数量:2台(一备一用)

安装位置:加药间

3.2.4脱氯池

3.2.

4.1工艺叙述

经过氯消毒后的污水必须进行脱氯处理,否则会影响后续的生化

校园生活污水处理中水回用设计方案

校园生活污水处理中水回用设计方案 一、概述 1、建设项目名称:贵州财经学院花溪校区校园生活污水处理及中水回用项目。 2、建设项目地点:贵阳市花溪区党武乡斗蓬山西侧(规划花溪区西南部高校聚集区内)。 3、建设性质:新建项目。 4、建设单位:贵州财经学院。 5、建设时间:2012年元月~2012年9月。 6、项目基本情况:贵州财经学院花溪新校区建设工程是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院污水处理工程得到有效治理,决定对第二期和第三期新建校区每天排放的4000吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB /T18920-2002)及《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中的标准要求,实现中水回用。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则,优化合理设计该污水处理系统方案,以供贵院领导及环保专家。 二、进水水质设计 根据财经学院花溪区环保局污水处理工程的化验验收报告统计显示,确定污水进口处浓度如下:

三、出水要求 四、主要污染物去除率 五、主要污染物处理量

六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。 池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量:Q=4000m3/d=166.7m3/h=0.046m3/s,生活污水变化系数Kz=1.5,Q max为0.07m3/s。

医院污水处理设计方案

医院污水处理工程 方案设计 大连***科技有限公司 二O一四年十二月 1.编制说明 医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水治理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡

保护都是非常必要的。 2.设计依据和设计原则 2.1设计依据 I.《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2?《给水排水设计手册》 3?《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002 4.国内医院废水有关数据 5?《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6.国家现行的环境保护法规、条例 7.参考同种类医院有关资料 8.《室外排水设计规范》(GB50014-2006 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 10.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 II.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001 2.2设计原则 1.对污水进行综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资 和运转费用。 4.自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。

2.3设计范围 负责整个污水处理系统的设计、设备制造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 3.设计水量、水质及出水要求 3.1设计水量的确定 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650?800L/床?d ,小时变化系数2.0-2.2 ”计算, 确定设计水量为 840mVd,设施按每天24小时连续运行设计。

污水处理-工程设计方案

污水处理-工程设计方案(总 24页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目 录 第一章 概述-----------------------------------2 第二章 工程概述-------------------------------4 第三章 污水处理工艺设计-----------------------10 第四章 主要处理构筑物及设备-------------------15 第五章 工程投资估算---------------------------21 第六章 技术经济分析---------------------------25 第七章 治理效果分析---------------------------27 第八章 配套工程-------------------------------28 第九章 组织机构及人员编制---------------------29 第十章 工程项目实施计划及管理-----------------30 第十一章 污水处理站内总图设计-------------------32 第十二章 事故应急预案---------------------------34 第一章 概 述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分 污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

污水处理厂的设计方案审批稿

污水处理厂的设计方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。

二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素: 充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图:

污水处理设计方案(1)

废(污)水治理 1.水质水量分析 1.1水质水量分析 根据项目业主提供的数据、厂区实际排水情况以及《重庆中防德邦防水技术有限公司保温节能防水材料生产基地建设项目环境保护设计备案》,实行严格的雨污分流要求,生产废水和生活污水分析如下: 1、生产废水 拟建项目排水采用雨污分流制排水。雨水收集后经厂区雨水管网进入园区市政雨水管道。厂区内不进行设备和地坪的清洗。生产过程中的冷却水循环水系统包括2部分,防水卷材冷却系统采用间接冷却,循环水量约为20m3/d,循环排污水按照2%计,约为0.4m3/d,作为清净下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统采用直接冷却,循环冷却水量约为80m3/d,废水不外排,按照1%的损耗进行补充,补充水量约为0.8m3/d。生产废水仅为防水卷材系统冷却水,作为清净下水进入厂区雨水管网。 2、生活污水 拟建项目新增劳动定员100人,用水定额按照100L/人·d计,其主要污染物为COD、、SS、氨氮。 BOD 5 本项目的废水污染物产生情况如下表:

1.2治理后出水水质要求 环评批复对各污染因子指标要求的排放标准执行。 2.设计处理规模 防水卷材冷却系统循环水作为清洁下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统的冷却水循环使用,不外排。对于生活污水建设一座设计处理规模为30m3/d的污水处理站。 根据《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(潼)环准[2015] 009号)要求,本项目的污水处理设计能力满足环评和实际对于处理污水规模的要求和企业发展的自身需求。 3.污水处理工艺流程 污水处理工艺流程见下图

4.废水处理工艺流程进、出水污染物浓度及排放标准介绍 本项目生活污水、生产废水进水水质,经过污水处理设施处理后水质,以及环评批复要求执行的排放标准如下表3: 表3 项目废水排放及处理一览表 5.废水处理工艺流程 (1)格栅池 生活污水进入污水处理站格栅池,拦截了废纸、塑料、泥沙等不易分解的悬浮物,减小后续工序的处理负担,延长设备使用寿命。 尺寸:4300mm×2500mm×3500mm 数量:一座 有效水深:2800mm 有效容积:30m3 结构:钢筋混凝土

医院污水处理方案

某某 医院污水处理 ------设计方案 英正环保科技 二零一六年八月

责任表 工程名称:某某医院废水处理方案 工程编号:HN160801 设计单位:英正环保科技 总经理:环保工程师总工程师:注册工程师项目负责人:工程师 设计人员: 工艺:高级工程师 建造工程师 助理工程师土建:工程师 电气: 设备: 地址::

第一章、前序 (5) 第二章、设计原则和设计围 (6) 第三章、设计标准及规 (6) 第四章、设计资料 (7) 4.1设计水量 (8) 4.2设计水质 (8) 4.3废水处理目标 (8) 4.4 污泥处理目标 (8) 4.5工艺去除效率表 (8) 第五章、处理工艺的选择 (10) 5.1污水水量与水质情况分析 (10) 5.2.选择思路 (10) 5.3污水处理技术比选 (10) 5.4推荐方案 (13) 第六章、单元工艺设计 (15) 6.1格栅渠 (15) 6.2调节池 (16) 6.3 A/O生化池 (16) 6.4二沉池 (18) 6.5污泥收集池 (18) 6.6消毒池(出水池) (18) 第七章、工程量清单 (19) 7.1主要构筑物表 (19) 7.2主要设备表 (20) 第八章、电器与控制 (21) 第九章、污水处理设施布置 (22) 第十章、环境影响分析 (23) 10.1污泥处理 (23) 10.2防渗措施 (23) 10.3降噪措施 (23) 10.4除臭系统 (24) 十一章、项目经济分析 (24) 11.1用电负荷 (24) 11.2系统运行费用计算 (25) 十二章、项目效益分析 (25) 12.1环境效益 (26) 12.2社会效益 (26) 十三章、项目时间进度表 (26) 十四章、承诺服务 (27) 14.1设计阶段 (27) 14.2施工阶段 (28) 14.3试运行阶段 (28) 14.4调试验收阶段 (28) 十五章、商务报价 (29)

生活污水处理方案设计方案

生活污水处理方案设计方案 1 概述 生活中的废物、污水是水体的主要污染源之一。生活污水中含有大量有机物,未经处理就直接排放,会造成水体富营养化,进而导致水体缺氧、发臭、藻类大量滋生、鱼类死亡等,严重破坏了水体的生态平衡。因此,为保护生态环境,必须对该种污水进行治理。 本设计方案适用于生活污水处理。由于小城镇过去“重建设,轻环保”的旧观念,城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展,缺乏必要的污水收集系统和污水处理设施,污水无序乱流,不仅直接污染了小城镇自身生态环境,而且造成了河湖水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况和可持续发展的战略目标,是十分重要和必要的,也是非常有前途和极具生命力的。城镇污水处理设施建设规模应遵循以下几项原则,综合考虑确定:①满足城镇总体规划的要求;②按城镇自然地理地形地貌特征划定汇水区;③避免远距离输水,就近再生处理、就近排放、就近利用;⑤城镇近期投资能力;污水收集系统与污水处理设施配套。本设计方案在项目构成、工艺与装备、配套工程、劳动组织与劳动定员等方面,根据所选的工艺技术特点和污水处理设施运营管理的基本要求,结合当地的实际情况

均进行了科学合理的设置,并达到国家的排放标准。 本设计方案拟采用的处理工艺为生物接触氧化,出水可达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)三级标准要求。 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 2 设计依据、原则及范围 2.1 设计依据 (1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料 (2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) (3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) (4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) (5) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) (6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

设计方案某学校污水处理设计方案

****新校区污水处理方案 一、概述 ****新校区位于********,紧靠****外环线内500M生态带,距现****校区西大门约8km。新校区总规划面积2700亩,由教案实验区、科技园区、办公区、学生文体活动区、学生生活区及教职工生活区六大部分有机构成。 二、污水水量、水质及排放要求 1、污水水量、水质 (1>污水水量 根据提供的资料,确定污水处理工程设计处理量为:2000 m3/d。 (2>污水水质 pH值无单位注:

三、设计依据新校区提供的有关资料、****1 、《中华人民共和国环境保护 法》2 3、《中华人民共和国水污染防治法》GB8978-1996 4、中华人民共和国国家标准《污水综合排放标准》、《给排水设计手册》及有关设计规范587 -6、建筑结构荷载规范GBJ989 GBJIO-7、混凝土结构设计规范GBJ7-8、建筑地基基础设计规范89 9、建筑结构设计统一标准GB68-84 1 / 8 10、电气设计遵照中华人民共和国国家标准 11、工业企业设计卫生标准TJ36-79 12、建筑设计防火规范GBJ16-87 四、设计范围及原则 1、设计范围: 本方案设计包括污水处理工艺方案的选择和技术经济分析:(1>投资概算(2>运行成本分析,并提出主要的设备清单。 2、设计原则: (1>执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范和标准。 (2>采用高效节能,易于管理,技术先进,成熟可靠的污水处理工艺。 (3>妥善处置污水处理过程中产生的栅渣、沉砂和污泥,避免对校区环境造成污染。 (4>采用工艺应符合总体规划环境要求,节约占地面积。 五、污水处理工艺流程及特点 校区内生活污水与一般城市生活污水性质类似,主要来源于学生和教职工日常生活中卫生间冲洗、厨房和衣物洗涤等过程排放的污水,含大量有机污染物和悬浮颗粒污染物。污水的可生化性强,易于好氧生化处理。根据污水进水水质和污水处理的排放标准要求,污水处理工艺要求能除碳、脱氮、除磷和去除污水中悬浮污染物。 3/d2000m,为小型生活污水处理站。选择的污水处理工艺应具有占污水处理站规模地面积小,投资省,操作控制和维护管理简单,自动化程度高等特点。宜于小型生活污水处理的工艺有氧化沟系列和SBR系列,如CASS工艺等。这三个系列污水处理工艺均具有去除水中BOD、脱氮、除磷功能。经技术经济比较,本方案推荐选用目前应用广泛,5技术先进、成熟可靠的CASS污水处理工艺,氧化沟工艺因占地面积较大,不适于该校区选用。 CASS污水处理单元属SBR污水处理工艺系列,是在SBR间歇式好氧曝气生化处理池前设置厌氧生物选择区。进流污水首先进入生物选择区与曝气区回流污泥混合,混合后的污水进入曝气区,在有氧条件下,好氧活性污泥和硝化菌氧化分解污水中有机污染物,达到除碳、脱氮、除磷的目的。 CASS工艺特点如下: ①进流污水首先在反应器前端的生物选择器中与从曝气池回流的活性污泥混合,

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 (3) 第二章污水收集管网系统设计 (5) 2.1 设计原则 (5) 2.2 收集管路系统 (5) 2.3 收集管网设计要求 (7) 2.4 收集管网汇总 (9) 第三章污水生态处理系统设计 (10) 3.1 设计水质和水量 (10) 3.2 工艺流程 (11) 3.3 构筑物及材料说明 (15) 第四章投资概算 (16) 4.1 污水收集管网投资概算 (16) 4.2 生态处理系统投资概算 (17) 4.3 运行费用 (17)

第一章概况 1.1 工程概况 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 1.2.1 编制依据 1)当地周围环境状况的调查与监测资料; 2)《浙江省农村生活污水处理技术规范》DB33/T 868-2012; 3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 5)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50104-2002; 6)《给水排水设计手册》,中国建设工业出版社; 7)《室外排水设计规范》GB50014-2006; 8)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 9)《城市污水处理工程项目建设标准》(修订); 10)《人工湿地污水处理技术导则》RISN-TG006-2009; 11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 12)《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 13)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 14)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 1.2.2 编制原则 根据国家和当地有关环境保护法规的要求,对农村生活污水整治,使之符合国家和当地水质标准,取得明显的环境和社会效益,使企业树立良好的社会形象。 1)严格执行有关环境保护的各项规定,使处理后的水质各项指标达到国家要

污水处理厂BOT项目建设方案(三)

三、项目建设内容和方案(二) 1、污水处理规模 一期:污水量2.0万m3/d, 二期:污水量 4.0万m3/d。 2.处理工艺:二段生物接触氧化法污水处理工艺,污泥处理采用污泥直接浓缩脱水工艺。 2.1污水处理工艺流程 污水从厂区外截污干管引入厂内至排水泵房进水池,由泵提升后依次进入沉砂池、生物反应池进行物理和生化处理,最终经消毒后的出水排出。 2.1.1分组 分组原则: (l)适应污水进水水质和水量不断变化的要求: (2)适应维修、养护和事故工况; (3)增强污水处理厂运行管理的调控能力和灵活性。 处理构筑物分2组,每组3.0万m3/d,两组处理能力为6.0万m3/d。 3.厂区建设方案 3.1总图布置及高程设计 3.1.1总图布置 拟建的污水处理厂位于*****************************村,污水处理厂占地总面积为40000m2。 厂区总平面布置遵循如下原则: 1)功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。 2)流程力求简短、顺畅,避免迂回重复。 3)厂区绿化面积不小于71%,总平面布置满足消防要求。 4)交通顺畅,使施工、管理方便。 厂区平面布置除了遵循以上原则外,具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,即要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素。 厂区平面布置中,将厂前区与生产区分开,厂前区主要布置综合楼、传达室等附属建筑物。生产区按流程由东南向西北布置,进水管线顺畅,厂区中部布置污泥脱水间和配电中心等。 3.1.2 厂区道路 参照污水处理厂辅助工程的建设标准,为方便厂内运行、运输及维护、管理,厂区道路布置基本成环状,主要道路宽6米,次要道路宽4米,人行道宽2.0米,道路最小转弯内半径4米,厂前区设置小型广场。 3.1.3 地下管线及管线综合 管线综合的基本原则是:污水、污泥工艺管道流程顺畅,各种管线的相互平面和垂直间距满足有关地下管线综合的规定,平面布置在保证管线功能的前提下使管线尽可能短;竖向布置在满足最小覆土深度要求的条件下使各种管线埋深尽可能浅;当管线交叉时,原则上压力管道让重力管道,小管道

污水处理活动计划

长岛县第二实验学校综合实践活动专题计划 活动主题:碧水绿地,我的家 基地名称:长岛县市政建设管理处 适合年级:初一至初三 基地简介:长岛县市政建设管理处始建于1988年4月1日,原名长岛县园林管理所,地址为长岛县解放路1号,后更名为长岛县市政建设管理处,现地址长园路108号。现有职工25人,党员13人。长岛县污水处理厂位于南长山南城村东部,建于2008年12月,占地面积0.69公顷,总投资2621万元,现有职工6人,党员2人。2009年1月开始运行,采用2A/O生物脱氮除磷+MBR处理工艺,日处理规模1500立方米/天,处理后的污水排放标准符合国家和省污水排放的一级标准(B标准)。目前主要处理南长山岛生活污水。经过一系列升级改造,预计四月城市污水日处理规模将达到3400吨。 机构设置:设有办公室、路灯科、施工科、园林科、环卫科、机械维修科、垃圾中转站、综合科、污水处理。 基本业务:路灯建设及维修养护;公共设施养护;设备维修与养护;园林绿化美化及其养护管理;生活垃圾收集及分类处理;道路清扫保洁、污水处理等。 活动设计与实施措施: 一、活动目标: 通过参观学习污水厂使学生对污水处理有初步的了解,增强感性认识

与环境意识,了解污水处理工程的实施工艺和实际运行,启发学生学习的主动性、自觉性与创新意识,培养严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力,提高学生对污水处理工程在国民经济和整个社会经济建设中的作用及地位的认识,为学生学习专业知识和从事环境治理工作奠定良好的理论基础和实践经验。 二、活动实施及措施: (一)选题指导 通过调查了解学生想知道哪方面的知识和问题,让学生联系当地实际,根据兴趣爱好,最终确立主题。 为了让学生对本次活动有深入的了解,在课题启动课上,我引导学生围绕“碧水蓝天,我的家”这一活动主题畅所欲言,说说可以开展哪些实践活动。然后指导学生把提出的若干问题进行分类整理,归纳出以下几个子课题。 (1)污水处理流程 (2)生活中存在哪些污水排放不当现象 (3)污水处理与我们的生活 (4)如何节水 (二)方案方法指导 1、学生分组,制订活动计划

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

校园生活污水处理设计方案

校园生活污水处理及中水回用工程 设计方案 一、概述 贵州财经学院新校区是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院2011年9月1日开学使用新校区时,污水处理工程得到有效处理,决定对每天1200吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质优于国家规定的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,达到中水回用水平。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则设计本方案。 二、进水水质设计 根据本公司二十多年来对污水处理工程的化验报告统计显示和城市污水平均水质 三、出水要求 四、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:

五、主要污染物处理量 六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。

池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: Q max =1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取 2.2,Q max 为0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B 1)与渠内流速(v 1 )之间的关系为 v 1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B 1 =0.5m, 渠内流速 v 1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用)

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

污水处理系统设计方案

污水处理系统设计方案 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT ≥36h 。 池型:三格化粪池。 设计流量:Qmax =600m 3 /d =25m 3 /h =0.0069m 3 /s ; 污水部分容积: Nqt 100030243 V 11000 1000 = = =720m 式中:N ——化粪池的实际使用人数; Q ——每人每天的生活污水量(L/人·d ),一般取20-30 L/人·d ; T ——污水在化粪池中的停留时间(h ); 根据有关规定,污水在化粪池的停留时间取24~36h 。 污泥部分容积: aNT(1.00b)K 1.20.7100036(1.00-0.950.8 1.23 V 2 1.00-0.91000 (1.00-c)1000 = = =12m )() - 则化粪池有效容积V=V 1+V 2 =720+12=732m 3 数量:2座 单座有效尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.0m 单座设计尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.5m 设计总容积:792m 3 结构方式:砖混。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处 理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。

②、设计数据 A、设计流量: Q=500m3/d=21m3/h=0.0058m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取2.2,Q max为0.0128m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B1)与渠内流速(v1)之间的关系为 v1 = Q max / B1h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B1 =0.5m, 渠内流速 v1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图 (4) 进水管道渐宽部分展开角度α1= 20°。 (5) 当格栅间距为16 ~ 25 mm时,栅渣截留量为0.10 ~ 0.05 m3/103m3污水,当格栅间距为30 ~50 mm时,栅渣截留量为0.03 ~0.01m3/103m3污水。本设计中,格栅间距为20mm,所以设栅渣量为每1200 m3污水产0.08m3。 ③设计计算 A、栅条的间隙数n Q max (sinα)1/2

(完整版)2500吨天污水处理厂设计方案

2500吨/天污水处理厂设计方案 1、一个江苏中部镇级污水处理厂,日处理量2500吨/天,废水来源其中约 2000吨/天为镇区居民生活污水,500吨/天为镇上一个印染企业排放的印染废水(企业已经采取了pH调节+混凝沉淀预处理,出水COD在400~600 mg/l 之间),综合废水按照进水COD=250~ 350mg/l设计,SS=180mg/L,氨氮=25~ 40mg/L,TP=6~14mg/l; 2、要求出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中规定的一级B标准 3、具体处理工艺自由选择; 4、考虑到实际运行管理人员缺乏,尽可能采用管理简单方便; 5、场地来源相对容易,最后污泥采用填埋处置,建议不采用污泥消化处理; 6、现场场地平整,基本没有地势差异; 7、进水管管径DN600,管底标高-1.20米;出水采用DN600水泥管,要求排放点管底标高不低于-0.80米。

设计方案如下: 1.设计水质 (1).进水水质 生活污水和工业污水混合后的水质预计为:BOD5 = 200 mg/L ,SS = 180 mg/L ,COD = 300 mg/L ,NH4+-N = 30 mg/L ,总P = 8 mg/L 。 (2) 出水水质 出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准规定的一级B 标准。BOD5 = 30 mg/L ,SS = 30 mg/L ,COD = 120 mg/L ,NH4+-N = 25 mg/L ,总P = 1 mg/L 。 (3)进水流量 设计日最大流量 Qmax=Q 生活+Q 工业 =2500t/d=2500m3/d=0.0289m3/s 2.处理构筑物设计 2.1格栅 格栅用以去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的负荷,防止阻塞排泥管道。 格栅的设计计算主要包括格栅形式选择、尺寸计算、水力计算、栅渣量计算等。 2.1.1栅条间隙数n : max Q n bhv = 式中:max Q ——最大设计流量,s m /3 ; b ——栅条间隙,m ,取b =0.03m ; h ——栅前水深,m ,取h =0.4m ; v ——过栅流速,m s ,取v =0.9m s ; αsin ——经验修正系数,取α= 60o ; 则 max Q n bhv = 259.04.003.060sin 0289.0≈???=? 2.1.2有效栅宽 B :(1)B S n bn =-+ 式中:S ——栅条宽度,m ,取0.01 m 。