文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却循环水系统施工组织设计方案

冷却循环水系统施工组织设计方案

冷却循环水系统施工组织设计方案
冷却循环水系统施工组织设计方案

一、冷却循环水系统施工方案

1. 施工程序

施工准备——图纸会审——施工作业指导书报审——技术交底——现场预制——现场安装质量检查——水压试验——管道保温——管道吹扫及冲洗——管道交工验收

2. 管材、管件的验收

2.1 检验程序

检查产品质量证明书——检查出厂标志——外观检查——核对规格、材质——材质复检——无损检验及试验——标识——入库保管

2.2 检验要求:所有材料必须具有制造厂的质量证明书,其质量要求不得低于现行标准的规定。钢管、管件、阀门在使用前应进行外观检查,不合格者不得使用。钢管表面不得有裂缝、折迭、皱折、离层、发纹及结疤等缺陷;钢管无超过壁厚负偏差的锈蚀、麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。除非极个别情况,禁止利用旧管道和管件,否则必须按有关标准的规定进行全面检验合格,并经过设计许可。法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。法兰端面上连接的螺栓的支承部位应与法兰结合面平行,以保证法兰连接时端面受力均匀。螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。

3. 阀门试压

3.1 该阀门试验应从每批中抽查5%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验,当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用;阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。

3.2 试验合格的阀门,及时排除积水,并吹干。关闭阀门,做好明显标记,并填写《阀门试验记录》。

3.3 阀门壳体压力试验和密封试验应用洁净水进行。

3.4 密封试验不合格的阀门,必须解体检查,重做试验。

4. 管道预制

4.1 切割要求:管道切割后应移植原有标记。切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%且不得超过3mm。弯管用弯管机冷弯成形或热煨弯。

4.2 管道加工:管道预制工作应按设计单位提供的管道施工蓝图实施。管道预制应遵守下列程序和规定:

4.2.1 管道组成件应按施工图、《管道安装材料表》规定的数量、规格、材质选配。

4.2.2 为了保证工程质量和便于安装,应合理选定自由管段和封闭管段。

4.2.3 自由管段应按施工图标注的长度加工,封闭管段应留有适当的裕度,按现场安装实测后的长度加工,以保证现场安装工作顺利进行。

4.2.4 预制管段应具有足够的刚性,必要时,可进行加固,以保证在存放、运输过程中不变形。

4.2.5 制作完毕的管段,应将内部清理干净,及时封闭管口。需加工坡口的管道一律加工成V型坡口;坡口角度为60°~70°角,根部钝边为1~3㎜。

5. 支架的安装

5.1 现场支架安装标准采用《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010。

5.2 支架、管道标高根据鼓风机房地平±0.000为基准点,分别向鼓风机房墙面引基准线以确定管道标高。

5.3 除施工图上标明的管道支架外,在保证管道不变形和规定坡度外,可视具体情况增设支吊架;同时需经设计确认。

5.4 固定支吊架应按设计要求安装,并在补偿器预拉伸前固定。

5.5 除非支吊架图上明确指出,刚性限位应在一边有2毫米的理论间缝,此间缝可通过在限位装置和支吊架结构之间增加垫片获得。

5.6 管道安装时,应及时进行支、吊架的固定和调整工作,支、吊架位置应正确,安装应平整牢固,与管子接触应良好。

5.7 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应在位移

相反方向,按位移值的1/2 偏位安装;两根热位移方向相反或位移值不等的管道,除设计文件有规定外,不得使用同一吊杆。

5.8 导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩观象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移值应符合设计文件规定,当设计文件无规定时,偏移值应为位移值的1/2,绝热层不得妨碍其位移。

5.9 弹簧支、吊架的弹簧安装高度,应按设计文件规定调整,并做好记录。弹簧的临时固定件,应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。

5.10支、吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时,管子不得有咬边、烧穿等现象。

5.11管道安装时不宜使用临时支、吊架。当使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突并应有明显标记,在管道安装完毕后应予拆除。

5.12管道安装完毕后,应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置是否正确。

5.13管道在热负荷运行时,应及时对支、吊架进行下列检查与调整:活动支架的位移方向、位移量及导向性能是否符合设计文件规定;管托有无脱落现象;固定支架是否牢固可靠;弹簧支架的安装高度与弹簧工作高度是否符合设计文件规定;可调支架是否调整合适。

5.14支、吊架的螺栓孔,应用钻床或手电钻加工,不得使用氧乙炔焰割孔。

5.15管道支、吊架的卡坏(或U 型卡)圆弧部分应光滑、均匀,尺寸应与管子外径相符。

5.16支架底板及支、吊架弹簧盒的工作面应平整光洁。

5.17支、吊架应按设计要求制作,其组装尺寸偏差不得大于3mm 。

5.18管道支、吊架的角焊缝应焊肉饱满,过渡圆滑,焊脚高度应不低于簿件厚度的1.5倍。焊接变形必须予以矫正。

6. 法兰、垫片的安装

6.1 管道安装时,应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查,法兰密封面应平整、光洁、不得有裂纹、毛刺及径向沟槽。

6.2 垫片的规格、材质应符合设计文件的规定。

6.3 法兰连接时,应保持法兰间的平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5 ‰且不大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

6.4 法兰连接应保持与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。

6.5 法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致。紧固螺栓时应对称均匀、松紧适度,紧固后螺栓与螺母宜齐平。

6.6 螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔缝,需加垫圈时,每个螺母不应超过一个。

6.7 法兰装配前应对其连接的尺寸进行测量,口径应相符,管口如有变形必

须予以矫正。对焊法兰的内径与管子内径的偏差不应超过壁厚的10%,且不大于0.5mm 。

6.8 装配法兰时,应先在上方进行定位焊接,用法兰角尺沿上下方向找正,合格后点固下方,再找正左右两侧并进行定位焊。

7. 阀门安装

7.1 进行安装的阀门应是检验合格的阀门。

7.2 阀门安装前,应检查填料,其压盖螺栓应有足够的调节余量。

7.3 阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。

7.4 法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。

7.5 当阀门与管道以焊接方式连接时,焊缝底层宜采用氩弧焊,保证内部清洁。焊接时阀门不得关闭,防止过热变形。

7.6 阀门的操作机构和传动装置应动作灵活,指示准确。

7.7 安装铸铁阀门时,应避免因强力连接或受力不均引起的损坏。

7.8 水平管道上的阀门,其阀杆一般宜安装在上半周范围内。安全阀两侧阀门的阀杆,可倾斜安装或水平安装。

7.9 阀门安装后,应对其操作机构和传动装置进行调整与试验,使之动作可靠,开关灵活,指示准确。

7.10 止回阀、疏水阀等一般安装在水平管道上,立式升降止回阀应安装在立管上,旋启式止回阀可在铅垂管道上安装。

7.11 搬运、存放阀门应注意保护手轮,防止碰撞或冲击。吊装阀门严禁在手轮或手柄上捆绑绳扣。

8. 管道安装一般要求

8.1 管道穿墙处应设套管。

8.2 管道安装图中管道的阀门或管件平面图中未注明尺寸时,可根据现场实际操作情况确定位置施工,同时需设计确认认可。

8.3 管道上仪表取源部件应按规定位置先开孔后焊接。温度计插孔的取源部件,不得向里倒角,并由仪表专业人员现场指导说明安装的注意事项。

8.4 管道对口时应在距接口中心200mm 处测量平直度,当管子公称直径小于100mm 时,允许偏差不应大于1mm;当管子公称直径大于或等于100mm 时;允许偏差不应大于2mm 。但全长允许偏差均不应超过10mm。

8.5 管道连接时,不得用强力对口。

8.6 管道预拉伸(或压缩,下同)必须符合设计文件规定。预拉伸前应具备下列条件:

8.6.1 预拉伸区域内固定支架间所有焊缝(预拉口除外)焊接完毕。

8.6.2 预拉伸区域支、吊架已安装完毕,管子与固定支架已固定,预拉口附

近的支、吊架已预留足够的调整裕量,支、吊架弹簧已按设计值压缩,并临时固定,不使弹簧承受管道载荷。

8.6.3 预拉伸区域内的所有连接螺栓已拧紧。

8.6.4 疏排水的支管与主管连接时,宜按介质流向稍有倾斜。

8.7 管道焊缝位置应符合下列规定:

8.7.1 直管段两环缝间距不应小于100mm,且不应小于管子外径。

8.7.2 焊缝距离弯管(不含压制、热推或中频弯管)起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。

8.7.3 环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5 倍,且不小于100mm 。

8.7.4 不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

8.7.5 管道焊缝不宜置于套管内。穿墙套管长度不得小于墙厚,穿楼板套管应高出楼面50mm。穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽。

8.8 管道安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口。

8.9 焊缝部位未经试压合格不得防腐。

8.10 管道安装的允许偏差应符合下表的规定。

8.11 循环冷却水管道的安装坡度i=0.002坡向排水点。

9. 补偿装置安装

9.1 安装“Π”形膨胀弯管,应按设计文件规定进行预拉伸(或压缩),允许偏差为± 10mm,并应填写《管道补偿装置安装记录》。

9.2 水平安装时,平行臂应与管线坡度相同,垂直臂应呈水平。

9.3 在施工现场做预拉伸(或压缩)时,请监理等有关方前来见证验收。

10. 管道焊接

10.1 焊前准备

10.1.1 材料准备:按图纸要求或工艺管道要求对管道进行坡口加工。管道的切割和坡口加工采用氧-乙炔等离子进行加工。坡口加工后,必须除去坡口表面的氧化皮、容渣及其影响接头质量的表面层,并将凹凸不平处打磨平整。不得有裂纹、分层等缺陷。焊材必须具有质量证明书,焊材的保管、烘干、发放、回收严格执行电力建设行业相关规范、标准、相关文件及我单位焊条管理的规章制度。焊条的烘干工艺参数参照以下表进行。

10.1.2 工机具准备:焊机为直流焊机,焊机完好、性能可靠。烘干设备满足要求,焊工所用的焊条筒、钢丝刷齐全。

10.1.3 工作环境:施焊前应确环境是否符合下列要求:风速:手弧焊小于8m/s;相对湿度:相对湿度小于90%;环境温度:当环境温度小于0℃时,对于不预热处理的管道在施焊前应在焊口处预热15℃以上,当环境温度低于-10℃时,必须采取保暖措施。当环境条件不符合上述要求时,必须采取挡风、防雨、搭设防护棚等有效防护措施,保证焊接条件。

10.1.4 焊接方法及焊材选用:该冷却循环水管道采用电弧焊焊接方法。根据焊接工艺评定及电建行业标准、规范,焊条选用J422。焊接工艺参数如下:

10.2 焊工资格:焊工必须持有《锅炉压力容器焊工合格证》,且合格项目满足施工工艺要求。

10.3 焊接工艺

焊接施工顺序:组对——固位焊——焊接——外观检查——无损检测——(返修)——(热处理)——质量记录

坡口要求:按图样要求。图样无要求时按下图加工。

组对前应打磨坡口及两侧各20mm范围油污、铁锈等直至露出金属光泽。

10.4 焊接注意事项及要求:

10.4.1 焊条筒内不可存放不同牌号的焊条,焊条在保温筒存放时间不得超过4小时。

10.4.2 禁在非焊接部位引弧及电弧擦伤管材表面。接地线与管道接触良好,

防止管材内表面损伤。

10.4.3 打底要控制好电弧,运弧及送丝要均匀,以保证焊缝跟部熔合良好。

10.4.4 层间焊接接头应错开,层间清渣要彻底。

10.4.5 每道焊缝宽度不应超过12mm,每层焊缝厚不应超过4mm.

10.4.6 严格控制层间温度,碳钢层间温度不得大于150℃。

10.5 焊缝返修

10.5.1 返修应由有经验的合格焊工担任。

10.5.2 返修前应分析缺陷性质,缺陷长度和宽度,确认缺陷的部位。

10.5.3 清除缺陷方法:采用砂轮机磨削根部缺陷,磨削的宽度应在4~5mm 以内。缺陷清除后,应对返修部位进行坡口修理磨槽两侧的角度不得小于25°,磨槽两端的角度不得大于45°。

10.5.4 返修的焊接工应与正式焊接工艺相同。

11.焊接检验

11.1 焊前检查:焊工在焊接前应检查坡口尺寸及两侧是否清理干净,满足施焊条件。焊接前还应该对焊接环境、工装设备、焊接材料干燥及清理进行检查。

11.2 焊后检查。焊缝外观成型良好,外形平滑过渡。焊缝宽度以盖过坡口边缘2mm为宜,焊缝表面不得低于母材表面,焊缝余高△h≦1+0.2b,且不大于2mm(b组对后的坡口宽度),角焊缝焊角高度符合设计规定,内表面焊缝不得

低于母材表面,内表面焊缝高度不大于1.5mm不允许有内咬边。焊缝表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅存在。

12. 管道检验

12.1 一般规定:具有健全的质量体系,并通过其检验员对施工质量进行检验。

12.2 目测检验:目测检验应包括对各种管道组成件、支承件以及在管道施工过程中的检验。管道组成件及支承件、管道加工件、坡口加工及组对、管道安装的检验数量和标准应符合技术文件有关规定。除焊接有特殊要求的焊缝外,必须在焊完后立即除去渣皮、飞溅,并将焊缝表面清理干净,进行目测检验。角焊缝的焊角高度应符合设计规定,其外形应平缓过渡,表面不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷,咬肉深度不得大于0.5mm 。

12.3 焊缝内部质量检验:当检验发现焊缝缺陷超出设计文件或规范规定值时,必须进行返修。

13. 压力试验

13.1 压力试验应以液体为试验介质,当以气体为试验介质时,应采取有效的安全措施。

13.2 在压力试验以后,又在管道上进行了修补或增加了零件,则应对受影响的管道重新进行压力试验。

13.3 建设单位/监理单位应参加压力试验。合格后,应和施工单位一同按《交工技术文件及格式》中的《管道系统压力试验记录》的规定签字、确认。

13.4 压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。

13.5 压力试验必须遵守规则。

13.6 每项试验合格后按要求认真填写试验记录。

14. 管道系统的吹扫与清洗

管道吹扫与清洗必须制定相应的施工方案进行施工指导。

循环水系统空调系统改造施工方案

目录 1.编制依据、规范 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工前的准备 (3) 4.施工组织机构 (4) 5.主要施工方法 (7) 6.施工计划及安排 (13) 7.施工质量的保证措施 (14) 8.施工安全的保证措施 (17)

1.编制依据、规范 1.1 编制依据: (1)站循环水泵房管道安装图(电子版) (2)站35KV变电所一层通风布置图(电子版) (3)S2004-58E-RG-001非设计原因设计更改单 (4)随设备所带来的相关技术文件。 1.2 工程施工中应执行的标准及规范: (1)GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (2)GB50235-97 《工业管道工程施工及验收规范》 (3)GB50236-97《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.工程概况 2.1 工程简介: XXX站操作运行人员描述,天然气压缩机在带荷载投运后,变频器温度升高,并连锁温度报警,为保证天然气压缩机正常运行。原变频器上部排风风口处安装排风罩,排风罩底部与变频器顶部密封连接,顶部与设在吊顶内的排风管连接,在风管内安装有一台排风机。 现场系统回水压力偏低,回水总管最高点压力很低,容易产生空气,导致流量偏低;回水管定压补水压力偏低,导致系统压力偏低。增加一套低位定压膨胀补水系统(成撬)进行空调水系统定压,系统定压值0.2~0.3Mpa。 循环水泵降频在380V/45Hz频率下运行,未达到设计工况。水泵若在设计工频(380V/50Hz)下运行,则存在发热量大,轴承温度过高、震动偏大现象。目前泵出口止回阀工作异常,阀体内有异样的撞击声,可能阀门的弹簧或者舌片已经损坏。更换循环水泵和止回阀。 2.2 主要工程量: (1)安装工作量:

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

循环水系统工程施工组织设计方案

第一章、编制依据 第一节、施工合同 根据与东营市横德新型材料有限公司签订的《年产60万吨汽车车轮新材料项目一循环水系统施工合同》。 第二节、施工图 根据东营市横德新型材料有限公司《年产60万吨汽车车轮新材料项目—循环水系统》施工图纸。 第三节、主要规范、规程

第二章、工程概况第一节、工程概况 第二节、建筑、结构概况

1、水池为框架结构,地下一层。结构安全等级为乙级,抗震设防烈度为七度;建筑场地类别为皿类,地基基础设计等级为丙级,结构重要性系数 1.0 ;泵房为砌体结构,砌体结构安全等级为二级;抗震设防为丙类。水池基础形式采用筏板基础。水池底板、池壁、顶板混凝土均采用防水混凝土,混 凝土强度C25防水混凝土抗渗等级均为S6。 第三章、施工组织部署 第一节、施工组织管理

1、组织管理机构 (1)、三级管理体系 ①、工程领导小组由公司领导及公司各职能部门组成,对项目经理部实施领导管理。 ②、项目经理部由项目经理、专业技术负责人等人员组成,负责现场的全面事务,对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。 ③、本工程项目部下设土建劳务作业队及安装劳务作业队,项目经理部要认真组织安排保证安装队伍与土建施工队之间合理配合。队内各专业专职管理人员,包括安全生产、质量控制施工技术、工程预算等明确分工、各司其职,以加强技术力量和管理力度,将完成指标程度与评优直接挂钩,确保按照合同文件的要求完成施工任务。 ④、为确保本工程质量目标的实现,我们将针对本工程的质量特点,成立质量通病治理小组,在施工中精心组织,科学施工,配备先进的质量检测仪器,制定可靠的质量保证措施,实行层层控制质量的质保体系,严格按照公司现行的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,控制原材料的质量,按统计程序和统计技术要求,施工中严格按规范、标准及省、市建委的相关要求,严格把关,层层把关,真正将每个质量细节落实到实处,建立一套符合本工程施工质量、环境及职业健康安全管理体系的标准要求,做到施工中各个施工环节均能得到有效控制。 ⑤、严格按照环境管理体系、职业健康安全管理体系标准的要求,在施工中的各个环节将各项管理指标真正落到实处,完全按标准体系的要求进行施工。 ⑥、针对本工程质量目标要求高,工期紧的情况下,我们将加强本项目 部的技术力量配备,组成强有力的项目部负责本工程的施工,在资金、技术及各种周转器材利用等各方面给予最大的协调与平衡,确保本项目按业主要求的工期完成,达到业主要求的质量目标。 2、管理人员职责

电子信息系统机房项目冷却水系统设计

在现代科学技术高度发展的社会里,计算机越来越广泛地应用于各个领域。计算机系统只有可靠的运行,才能发挥其效益,而计算机的可靠运行,需要一个比较严格的物理环境。如供电、配电、温度、湿度、洁净度等,这样就需要有一个现代化的机房系统满足计算机对环境的要求。各种类型的互联网数据中心(IDC ,Internet Data Center ),企业数据中心,灾备中心(或称灾备恢复中心,BRC,business recovery center )等都属于电子信息系统机房(数据中心),在国民经济及人们的日常生活中,越来越发挥其重大作用。在电子信息系统机房项目中,温度要求恒定,常年需要使用制冷设备,冷却水系统设计和冷却塔设计有一定特点。 1. 电子信息系统机房(数据中心)项目制冷特点及节能需求 1.1 电子信息系统机房项目发热及制冷特点。 电子信息系统机房项目的发热主要来源于机房内的服务器、网络设备等IT 设备在运行过程中散发的热量,以及变电所、配电室、UPS 电池室等电气设备运行过程中散发的 热量。这些设备发热的特点是设备集中,发热量大,连续运行,并且一年四季发热量基本保持恒定。要保持机房内和电气房间内的空气温度在一定的范围内,这就需要大量的冷风将热量带走。数据中心一般采用机房专用空调,这是考虑到IT 设备的特点,在相同制冷量的基础上,风量远大于舒适性空调,能够迅速、有效地带走IT 设备散发的热量。由于IT 设备和电气设备一年四季发热量基本保持恒定,使得数据中心项目对制冷量的需求一年四季也基本保持恒定,制冷系统需要常年稳定运行。 1.2 机房冷通道、热通道的设置与节能。 由于整个制冷系统需要常年运行,如何节能显得尤为重要。在工艺设备布置上,当机柜内的设备为前进风/ 后出风方式冷却时,机柜采用面对面、背对背的布置方式。机柜面对面布置形成冷风通道,背对背布置形成热风通道,配合合理布置送回风口取得合理气流组织,提高空调设备的使用效率,能够降低空调设备的功耗。 冷通道内温度可以设置为18?27 C,相应热通道温度可以设置为29?38 C,此运行工 况完全能够保证机柜正常运行,且提高了回风温度后,可以提高末端空调水-空气侧换热效率。冷、热通道的分隔,使得制冷系统可以采用中温冷冻水供冷,这样便提高冷冻机效率,整个制冷系统实现节能运行。中温冷冻水常采用供水温度12 C ~13 C,回 水温度17 C ~18 C,根据具体项目不同技术参数要求。合理选择中温冷冻水供回水温度,与冷冻机相匹配,可以节能。一般是采用温差为6C的大温差供回水,这样可以 减小循环水量,缩小管道直径。 2. 冷却水系统设计 2.1 冷却塔自由冷却的使用与节能由于数据中心项目的机房可以采用中温冷冻水,这就使得利用冷却塔冬季自由冷却以及过渡季节部分自由冷却有一定的可实施性及方便性。当采用闭式冷却塔时,冬季

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

闭路循环水系统系统腐蚀与防护方案设计【最新版】

闭路循环水系统系统腐蚀与防护方案设计 摘要:通过对闭路循环水系统腐蚀机理、腐蚀防护必要性的阐述,最后提出对闭路循环冷却水的水处理方案。 关键词:循环水腐蚀防护 一、前言:闭路循环水系统通常在一次填充后,在没有补充明显数量水的情况下运转较长时间。闭路循环水系统既可以加热,又可以用于冷却。在闭路循环水系统中,通常通过辅助的开放式冷却物流或强制通风将热量散失,理论上水是没有损失的,但在实际应用中通常会由于在蒸发器、密封和阀门等处有泄漏而导致水的损失。 二、闭路循环水系统腐蚀机理闭路循环水系统实际应用过程中通常的温度变化在5~8℃,存在着腐蚀、结垢和微生物繁殖的问题。 1、腐蚀:腐蚀电池的建立基于以下几种情况: (1)、水中溶解氧反应在闭路系统内,通常由于系统需要补充水,氧便随补充水从泵、阀门等进入系统,水中溶解氧存在,就会发生氧腐蚀,氧会由于发生腐蚀而非常快的消耗掉。

(2)、异金属的耦合当不同金属存在时,由于它们的电位差不同而导致电化学腐蚀。而在闭路循环水系统合金往往会存在,不同的金属间就会发生电偶腐蚀。 (3)、浓度差电池在电解液中不同两点的电解质浓度差异会加速腐蚀。这种差异主要体现在裂缝处或垢下的金属表面,好的设计应当使裂缝的影响减少到最小,另外适当的水处理会消除垢物的存在。 2、水垢理论上,在实际的闭路循环水系统,水垢的形成因素非常少,以至于它们对设备表面没有明显的影响。然而在一些补充较多水的系统,一些额外的水垢会随补充水的增加而不断积累,比例会越发明显。这种情形在较高热的物流系统会很快发生结垢,严重时导致停车。正是由于这个原因,大多数闭路循环水系统都加注水垢抑制剂来预防此类问题的发生。 3、其它垢物典型的闭路循环水垢物包括:腐蚀副产品,泥沙,切割油脂,混合物,建筑碎片,工艺侧污染物,烃和铸造油脂,很多垢物都是系统新建时的残留物、随补充水带入的污染物、工艺泄漏物以及较差的腐蚀控制。 4、微生物繁殖微生物繁殖变得严重主要基于以下原因:补充水带入较多氧、碎屑和营养物而有利于菌体培养;工艺泄漏可提供大量的

循环水施工方案

循环水工段施工方案 一.工程概况 1.本工程为福龙煤化10万吨/年甲醇循环水工段,本工段主要有2*10003蓄水池、冷却塔塔下水池、消防水吸水池、冷却塔、循环水泵房。冷却塔及水池全部为钢筋混凝土结构,循环水泵房为砖混结构,工程设计抗震设防烈度为6度,结构使用年限为50年,地基设计等级为丙级。 二.编制依据 2.1根据山西化学工业第二设计院设计的福龙十万吨甲醇循环水工段土建施工图。 2.2国家颁布现行标准图集和施工验收规范、规程。 三.工程建设目标 3.1质量目标:按照合同约定确保工程质量达到国家规定的合格标准。产品一次验收合格率达100%。 3.2工期目标:按业主要求目标,力争在2009年4月下 旬主体完工,2009年5月初装修完。 3.3安全目标:重伤及死亡事故控制在0人次,轻伤事故控制5‰以内,杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故。 四、施工部署 1.按照先地下后地上,先深后浅、先土建后安装,先主体后

围护,先结构后装饰的原则施工,主要工序为: 定位放线→地基处理→基础施工→回填土→主体施工→内外装修→扫尾工作。 2.施工准备 4.2.1施工前组织有关人员认真学习图纸,并会同设计单位、建设单位、监理单位进行图纸会审,明确设计意图。 4.2.2了解现场地形地貌和水文地质情况,按厂区规划要求找出坐标及高程标准点,进行闭合复测工作。 4.2.3编制各施工阶段的施工方案和专项技术方案,并经建设单位、监理单位审核认可后制定详细的质量保证计划。 4.2.4项目上根据设计要求配置现行有效的技术规范、规程及作业指导书,配备符合测量等级要求的经纬仪、水准仪及其他测绘仪器。 4.2.5组织有关人员对采用的新技术、新材料、新工艺进行学习, 掌握其原理、性能及其应用。 4.2.6该工程日均投入劳动力150人. 五.质量保证与控制: 5.1树立“质量第一,安全第一”的方针。 5.2对所有各工种人员都经过技术考核合格后,并持证上岗。 5.3对工程质量实行三控制、三检制。 5.4对工程质量制定严格的罚奖制度。

循环水管道安装工程施工组织设计方案

目录 1、适用围 2、编制依据 3、工程概况及主要工程量 4、作业人员的资格和要求 5、主要机械及工、器具 6、施工准备 7、作业程序、作业方法、工艺要求及质量标准 8、工序交接及成品保护 9、安全及文明施工措施 10、附录

1、适用围 本施工方案适用于我公司承建的中电投供热2×168MW热水锅炉扩建工程循环水管道安装。本施工方案按中国核电工程循环水管道图(0911-1(2)-11R)进行编制。 2、编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评价规程》第5部分:管道及系统DL/T 5210.5-2009 2.2《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》焊接部分DL/T 5210.7-2010 2.4《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92 2.5施工图 3、工程概况及主要工程量 主要工程量: Φ920×13 Q235A 77.2m Φ720×11 Q235A 124m Φ529×8 Q235A 204m Φ457×7 Q235A 46m Φ426×7 Q235A 55m Φ219×6 20# 0.25m Φ114×3.5 20# 32m 4、作业人员的资格和要求 4.1作业人员上岗前应经过专业培训,合格者方可上岗。 4.2作业人员应经过三级安全教育和考试,懂得安全操作知识。 4.3从事高空作业人员必须经过体格检查,合格者方可上岗。 4.4作业人员必须具有一定的管道安装经验,技师、主责、作业人员按一定的比例配备。 4.5电焊工应持有效合格证,操作工、起重工、电工、架子工等特殊工种必须持证上岗。

船舶冷却水系统设计指导

编制大纲: 需要补充的内容:1,水泵(定速离心泵,变频泵);2,温控阀;3,节流孔板;4,热平衡计算的理论公式,温升热量水量公式;5,特殊案例的区分(温控阀,板冷,变频泵对整个冷却系统形式选定的影响;分离封闭式,高低温混流式,配置变频海水泵没有温控阀的中央式。)6,利用目前的实船进行计算公式的验证,还有一些经验系数的反推导(特别是一些厂家自己的经验系数)7,膨胀水箱;8,补充开发设计需要的部分,参考《船舶管舾装设计工艺实用手册》 前言(目的) 以《船舶设计实用手册---轮机分册》---国防工业出版社为蓝本,将其中的冷却水系统做了进一步内容扩展和深化描述,提供给详细设计人员参考。 参考《船舶管舾装设计工艺实用手册》,补充一部分工程计算公式; 系统发展核心: 1,稳定调节; 2,节省能源,余热循环利用; 3,节省成本,替代方案的方式; 关键词: 将冷却水稳定可靠的输送到需要冷却的设备中:这个可靠和稳定来源于几个参数:稳定的压力,稳定的流量,稳定的温度,稳定的水质(这个水质包含化学成分稳定不结垢,物理成分稳定,极少气泡,气泡会影响热交换器的效率)

冷却水系统 目录 1,范围 2,冷却水系统的基本形式 3,系统形式的选择 4,冷却水系统实例 5,中央冷却系统热平衡计算 6,冷却水系统的主要设备配置要点 7,制淡装置(造水机) 8,具有冰区航行船级符号船舶的冷却水系统特殊要求9,海水进水阀操纵位置的要求 10,冷却水系统的温控阀 11,冷却水系统的节流孔板 12,冷却水系统的泵 13,冷却水系统的膨胀水箱

冷却水系统 1,冷却水系统的基本形式 冷却水系统的基本形式见表1, 注解: (1),所谓开式和闭式冷却水系统是指柴油机本身冷却水系统而言。开式系统是指柴油机本身直接用舷外海水或者江水冷却。如今除江河小船之外,基本不采用开式系统。海拖(海洋港口拖轮)还在使用海水直接冷却柴油机。(潜在问题:船内海水泄露,在与柴油机连接的弹性管配置不正确时容易出现,已有其他公司的海拖因为这个弹性管破裂造成沉船)

给排水施工设计方案

论文提纲 第一章、工程概要说明 第一节:设计依据 第二节:采暖工程 第三节:给水排水工程 第二章、施工部署 (1)、指导思想: (2)、施工顺序: (4)、质量目标: (6)、文明施工: 第三章、主要部位施工方法 (1)工艺流程: (2)施工方法: 第四章:主要部位施工质量要求: 1、给水系统 2、排水系统 3、采暖系统 第五章、施工进度安排

第六章、材料使用计划 第七章、劳动力使用计划 第八章、保证质量安全的具体控制措施 1、质量控制措施 2、安全生产控制措施 3、防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工措施。第九章、常见质量通病治理措施 第十章、成品保护措施 第十一章、保证进度措施 一、组织措施 二、技术措施 三、合同措施 四、经济措施 第十二章、回访维修制度

科右前旗乌兰毛都苏木中心幼儿园 【摘要】施工组织设计作为施工中的指导性文件,是任何一项工程施工都必不可少的。一份好的施工组织设计有利于工作效率的提高保证工程的顺利进行,同时也有利于经济效益的稳步上升,具有战略意义和战术安排的双重意义。所以一份好的施工组织设计即是施工单位组织能力的体现,也是技术能力的表现。对于工程施工具有十分重要的作用。 【关键词】施工方案;进度计划;现场布置;施工组织 第一章:工程概要说明 第一节:设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(1GD50019-2003)。 2、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)。 3、《新建集中供暖住宅分户热量设计技术规程》(DBJ01-605-2000) 4、《住宅设计规范》(GB50096)(2003版)。 5、业主对本工程的有关意见及要求。

游泳池循环水处理设计方案

一、基本参数 各种游泳池的尺寸: ━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━ │水深(米)│平面尺寸(米) 游泳池种类├─────┬──────┼─────┬───────── │浅端│深端│长度│宽度━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━ │≥1.8│≥2.2││ 比赛池├─────┼──────┤50│25;21 │≥2.5│≥2.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼───────── │跳台高│水深││ ├─────┼──────┤│ │0.5│≥1.8│12│12跳水池│1.0│≥3.0│17│17 │3.0│≥3.5││ │5.0│≥3.8│21│21 │7.5│≥4.5││ │10.0│≥5.0│25│25────────┼─────┼──────┼─────┼─────────公共游泳池│1.2│1.6│50;25│25;21;12.5────────┼─────┼──────┼─────┼─────────儿童戏水池│0.3│0.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────专用游泳池│1.2│││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────私人游泳池│1.2│││ ━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。

二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型 JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。

循环冷却水旁滤和加药系统设计方案

目录 第一部分设计前言 (1) 第二部分设计水质水量及设计原则 (2) 2.1、设计水质水量 (2) 2.1.1、原水水质水量 (2) 2.1.2、供水的水质水量 (2) 2.1.3、补水的水质(采用自来水,供参考) (3) 2.2、标准与规范 (3) 2.3、设计原则 (3) 2.4、设计范围 (4) 第三部分工艺的确定及流程说明 (4) 3.1、工艺的确定 (4) 3.2、工艺流程及工艺说明 (5) 3.2.1、工艺流程方框图 (5) 3.3、循环冷却水水量计算平衡表 (6) 3.4、系统工艺流程说明 (7) 第四部分主要设备介绍 (9) 4.1、在线磷酸盐分析仪(阻垢剂) (9) 4.2、次氯酸钠投加装置 (10) 4.3、硫酸投加装置 (10) 4.4、管道混合器 (10) 4.5、絮凝剂加药装置 (10) 4.6、重力式无阀过滤器 (11) 第五部分电气系统控制简要说明 (12) 第六部分主要设备仪表参数 (14) 一、主要设备参数 (14)

二、电气系统及检测仪表参数 (17) (电配箱内配套电器) (19)

第七部分设备材料清单 (20) 第八部分安装接口事项及文件交付 (21) 8.1、安装接口事项 (21) 8.2、文件交付 (21) 8.3、文件的单位及语言 (21) 第九部分质量保证和技术服务 (23) 9.1、质量保证 (23) 9.2、工程技术服务 (23)

3000t/h循环冷却水旁滤系统 设计方案 第一部分设计前言 随着工业的发展和生活的需要,水的用量急剧增加。因此,节约水资源如同节约能源,保护环境一样,成了当务之急。节约用水最大的潜力是节约工业冷却水,采用循环冷却水是节约水资源的一条重要途径,但循环冷却水结垢、腐蚀比较严重,容易滋生菌藻,以致影响设备的传热效率,威胁设备的使用寿命,因此对循环冷却水进行水质稳定处理是必不可少的。 本设计方案就是:通过一系列的过程控制,在达到要求的浓缩倍数(K=4.0)的情况下,满足循环冷却水系统的过程要求。其循环冷却水工程主要有以下过程控制: 1、投加一定量的阻垢剂,减少循环冷却水对冷介质的热交换器的腐蚀,并控制其腐蚀速率达到国家标准; 2、通过对系统自动补充洁净的水源以平衡由于:蒸发、风吹、排污等水量的损失,以维持循环冷却水的水量平衡,进而维持循环水的电导率等相对恒定; 3、通过在线控制,自动投加一定量的杀菌剂,以防止微生物的滋生,减少生物污泥量和减少对系统管路、换热器等的腐蚀; 4、通过旁路净化系统,使循环冷水的悬浮物(SS)浓度处于相对低值,以减少系统的结垢趋势; 通过上述过程的控制,可实现以下目的: 1、达到循环冷却水要求的浓缩倍数,从而节约大量的水源,并且可降低生产成

给排水工程施工设计方案

第一章管理目标 一、质量控制目标及保证措施 1、工程质量目标 ①工程交验合格率100%,优良率80%以上,做合格工程; ②工程质量隐患和问题整改率达100%以上; ③杜绝重大工程质量事故。 2、质量保证措施 我司一向重视施工质量的管理与提高,为确保本工程施工质量,达到既定的质量目标,我公司将采取一系列措施保证质量目标的实施。具体保证质量的措施如下: ①材料进场和二次检验制度 ②以ISO9001质量管理体系作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式,确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立、健全各种管理制度来保证质量目标的实现。 ③为确保本工程的顺利进行,在科学的管理之下精心组织施工,充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心容,在本公司现有完善的管理制度下,依据分工负责,相互协调的管理原则,结合本工程的特点及业主的要求推行如下技术管理制度: ④制定更为格的质量评定标准 ⑤积极开展技术攻关和QC活动,结合本工程的结构特点和我司施工技术的总体水平情况,在保证以往工程质量水平的情况下,积极进行重点、难点技术攻关和开展QC活动 ⑥对工序、工艺质量进行质量保证措施

二、工期控制目标及保证措施 1、工期目标: 若我单位有幸中,确保自开工之日起在238个工日完成本标段道路排水工程施工任务,并力争提前。 2、工期保证措施: 对施工工序各项工作的落实,使工程能够有组织、有计划的进行,我们根据以上工期目标特从以下几面对工期措施进行了保证: ①从机构组织、人员配备,管理上保证 ②从计划安排上保证 ③从材料管理和机械设备管理上保证 ④从技术上保证 ⑤从施工组织与管理上保证 ⑥从安全生产上保证 ⑦从后勤供应上保证 ⑧从工作关系及其协调上保证 三、安全生产控制管理目标及保证措施 1、安全生产目标: ①杜绝一切工伤事故; ②无中毒、火灾、火警事故; ③新职工入场三级安全教育,变换工种岗位教育率达100%; ④特种作业人员持合格证件上岗率达100%; ⑤按安全“一标三规”检查综合评分合格率100%,优良率95%以上。

冷却循环水系统工程施工组织设计方案

一、冷却循环水系统施工方案 1. 施工程序 施工准备——图纸会审——施工作业指导书报审——技术交底——现场预制——现场安装质量检查——水压试验——管道保温——管道吹扫及冲洗——管道交工验收 2. 管材、管件的验收 2.1 检验程序 检查产品质量证明书——检查出厂标志——外观检查——核对规格、材质——材质复检——无损检验及试验——标识——入库保管 2.2 检验要求:所有材料必须具有制造厂的质量证明书,其质量要求不得低于现行标准的规定。钢管、管件、阀门在使用前应进行外观检查,不合格者不得使用。钢管表面不得有裂缝、折迭、皱折、离层、发纹及结疤等缺陷;钢管无超过壁厚负偏差的锈蚀、麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。除非极个别情况,禁止利用旧管道和管件,否则必须按有关标准的规定进行全面检验合格,并经过设计许可。法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。法兰端面上连接的螺栓的支承部位应与法兰结合面平行,以保证法兰连接时端面受力均匀。螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 3. 阀门试压 3.1 该阀门试验应从每批中抽查5%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验,当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用;阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。 3.2 试验合格的阀门,及时排除积水,并吹干。关闭阀门,做好明显标记,

并填写《阀门试验记录》。 3.3 阀门壳体压力试验和密封试验应用洁净水进行。 3.4 密封试验不合格的阀门,必须解体检查,重做试验。 4. 管道预制 4.1 切割要求:管道切割后应移植原有标记。切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的 1%且不得超过 3mm。弯管用弯管机冷弯成形或热煨弯。 4.2 管道加工:管道预制工作应按设计单位提供的管道施工蓝图实施。管道预制应遵守下列程序和规定: 4.2.1 管道组成件应按施工图、《管道安装材料表》规定的数量、规格、材质选配。 4.2.2 为了保证工程质量和便于安装,应合理选定自由管段和封闭管段。 4.2.3 自由管段应按施工图标注的长度加工,封闭管段应留有适当的裕度,按现场安装实测后的长度加工,以保证现场安装工作顺利进行。 4.2.4 预制管段应具有足够的刚性,必要时,可进行加固,以保证在存放、运输过程中不变形。 4.2.5 制作完毕的管段,应将部清理干净,及时封闭管口。需加工坡口的管道一律加工成V型坡口;坡口角度为60°~70°角,根部钝边为1~3㎜。 5. 支架的安装 5.1 现场支架安装标准采用《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010。 5.2 支架、管道标高根据鼓风机房地平±0.000为基准点,分别向鼓风机房墙面引基准线以确定管道标高。 5.3 除施工图上标明的管道支架外,在保证管道不变形和规定坡度外,可视具体情况增设支吊架;同时需经设计确认。

第一循环水施工组织设计

目录 1编制说明.................................................................................................... - 2 - 2. 工程概况..................................................................................................... - 2 - 3. 编制依据..................................................................................................... - 3 -4施工部署.................................................................................................... - 5 -5施工准备工作计划.................................................................................... - 7 -6. 施工程序及方法......................................................................................... - 8 -7.施工进度计划.......................................................................................... - 35 -8.资源供应计划.......................................................................................... - 35 -9.管理目标与各项保护措施...................................................................... - 35 -

循环水系统加药系统方案要点

2000m3/h,2×1500m3/h 循环水系统投药系统 设 计 方 案 苏州得润水处理设备有限公司 2010年10月

目录 一、概述 (2) 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 (2) 三、工艺流程的确定 (3) 四、循环水系统设计参数 (4) 五、设计规范标准 (6) 六、药剂选用原则 (7) 七、补充水及旁滤处理 (7) 八、循环水处理 (7) 九、清洗与预膜处理 (10) 十、药剂的选用及投药量 (13) 十一、投药设备的选型 (14) 十二、供货清单 (16) 十三、设备的投资概算 (16)

一、概述 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 SO等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如 4 尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥,造成换热器换热效率降低,能源浪费,过水断面减少,通水能力降低,甚至使设备管道腐蚀穿孔,酿成事故。 循环冷却水处理的目的就在于消除或减少结垢、腐蚀和生物粘泥等危害,使系统可靠地运行。 循环水中能产生的盐垢有许多种,如碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁、氢氧化锰、硅酸钙等,其中以碳酸钙垢最为常见,危害最大。 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 1、安全生产、保护环境、节约能源、节约用水是在工业循环冷却水处理设计中需要贯彻的国家技术方针政策的几个重要方面。在符合安全生产要求方面:循环冷却水处理不当,首先会使用权冷却设备产生不同程度的结垢和腐蚀,导致能耗增加,严重时不仅会损坏设备,而且会引起工厂停车、停产和减产的生产事故,造成极大的经济损失。因此,安全生产首先应保证循环冷却水处理设施连续、稳定地运行并能达到预期的处理要求。其次,在循环冷却水处理的各个环节如循环水处理、旁流水处理、补充水处理及辅助生产设施如仓库、加药间等,设计中都应考虑生产上安全操作的要求。特别是使用的各种药剂如酸、碱、阻垢剂、杀菌灭藻剂等,常常是有腐蚀性、有素,对人体有害的。因此,对各种药剂的贮存、运输、配制和使用,设计上都必须有保证工作人员卫生、安全的设施。并按使用药剂的特性,具体考虑其防火、防腐、防素、防尘等安全生产要求。 2、循环冷却水处理,可以概括为去除悬浮物、控制泥垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。 3、敞开式循环冷却水系统中冷却水吸收热量后,以冷却塔与大气直接接触,二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加,水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质泄漏等,使循环水水质恶化,给系统带来结垢、腐蚀、污泥和菌藻问题。

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

泳池循环水处理设计方案

泳池循环水处理 设 计 方 案

一、标准泳池的基本参数 标准游泳池长50米,宽21米,奥运会世界锦标赛要求宽25米,另外还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个泳道,每道宽2.5米,边道另加0.5米,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米,台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般出发台端不小于5米,其余池岸不小于3米。正式比赛池,出发台池岸宽不小于10米,其他岸宽不小于5米。 本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。 二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型

JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、 设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水 设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。 四、 水池用水及循环量参数 注:充水量以在24小时内充满水池计算。 泄水量以在8小时排空水池计算。 补水量以在24小时内按总水量的5%补充计算。 计算循环水量时应将管道、设备、平衡水池内的参与循环存水,约为水池容积的 5%考虑。

相关文档