混凝土基础知识与配合比设计培训试题

《混凝土基础知识及配合比设计》培训试题 (共100分) 职务::总分: 一填空题:(10题,每题2分,共20分) 1.什么叫水胶比 2.什么叫胶凝材料 3.混凝土水胶比的代号 4.当代普通混凝土的主要掺合料是:、 5.普通塑性混凝土和易性包括如下三个容: ①②③ 6.采用细砂时每立方米混凝土用水量可增加 kg ~ kg; 当采用粗砂时可减少 kg ~ kg 7.当混凝土拌合物出现黏聚性尚好,有少量泌水,坍落度太小,应在保 持________不变的情况下,适当地增加________用量。 8.为保证混凝土的耐久性,在混凝土配合比设计中要控制 和。 9.水泥强度等级的富余系数P·C32.5取 P·O42.5取 P·Ⅰ52.5取 10.混凝土用砂当其含泥量较大时,将对混凝土产生________和 等影响 二、单选题:(10题,每题2分,共20分) 1.水泥浆在混凝土硬化前与硬化后对骨料起的作用是:( ) A.胶结 B.润滑与胶结 C.胶结与填

充 D.润滑和填充 2.普通混凝土配合比每立方米混凝土拌合物的假定质量(kg)可取() A.2250kg/m3~2350kg/m3 B. 2350kg/m3~2450 kg/m3 C. 2150kg/m3~2250 kg/m3 D. 2450 kg/m3~2550 kg/m3 3.当采用3个不同的配合比时,其中有一个应为试配合比,另外配合比的水胶比分别是() A.增加0.05 B. 减少0.05 C. 增加和减少0.02 D. 增加和减少0.05 4.碎石的回归系数取值是() A.αa取0.46>αb取0.07 B. αa取0.53;αb取0.20 C. αa取0.43;αb取0.05 D. αa取0.50;αb取0.25 5.设计混凝土配合比时,选择水灰比原则是按什么确定的?( ) A.混凝土强度要求 B.大于最大水灰比 C.混凝土强度要求与耐久性共同确定的 D.小于最大水灰比 6.梁体混凝土拌和物滞留时限不超过() A. 0.5hd B. 1h C. 1.5h D.2h 7.粉煤灰用于C50以下混凝土时不得大于(),用于C50以上混凝土时不得大于()。 A. 5%;8% B. 5%;5% C. 8%; 8% D. 8%;5% 8.对混凝土拌合物流动性大小起决定作用是:()

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册 2016年3月

目录 第一篇总论 ...................................................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第1章概述.............................................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第3章典型设计依据 .............................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第4章技术原则........................................................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第二篇10KV开关站典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第5章10K V开关站典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) ........................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第三篇10KV环网室典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第8章10K V环网室典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第9章10K V环网室典型设计(方案HB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第10章10K V环网室典型设计(方案HB-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第11章10K V环网室典型设计(方案HB-3) ...................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第四篇10KV环网箱典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第12章10K V环网箱典型设计总体说明................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第13章10K V环网箱典型设计(方案HA-1) ........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第14章10K V环网箱典型设计(方案HA-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第五篇10KV配电室典型设计 ............................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

第一章电工基础知识练习题

单选题(每道题目只有一个正确选项,每题1分,共40分) 1、磁感应强度的单位1T(特)=( ) A、10的2次方Gs(高斯) B、10的4次方Gs(高斯) C、10的6次方Gs(高斯) D、10的8次方Gs(高斯) 您的答案是:D 正确答案是:B 2、在四个电阻并联的电路中,已知其中一条并联支路的端电压为5V,则电路的端电压等于( )V A、5 B、10 C、15 D、20 您的答案是:A 正确答案是:A 3、电流在外电路中从电源的正极流向负极,在电源内部() A、从电源的负极流向正极 B、从负载的正极流向负极 C、从电源的正极流向负极 D、从负载的负极流向正极 您的答案是:A 正确答案是:A 4、当电源电动势为E,电源内阻为r0,外接负载电阻为R时,全电路欧姆定律的数学表达式是() A、I=R/(E+r0) B、I=(R+r0)/E C、I=E/R D、I=E/(R+r0) 您的答案是:D 正确答案是:D 5、在纯电阻电路中,瞬时功率() A、不变化 B、随时间的变化而变化 C、具有实际意义 D、容易测量和计算 您的答案是:B 正确答案是:B 6、当导体材料及导体截面确定之后,如果导体长度越短,则导体的电阻值() A、不变 B、越大 C、越小 D、不确定 您的答案是:C 正确答案是:C 7、()是衡量电源将其他能量转换为电能的本领大小的物理量 A、电流 B、电压 C、电动势 D、电功率 您的答案是:C 正确答案是:C 8、在纯电阻电路中,交流电压的有效值U为100V,交流电流的有效值I为20A,则有功功率P为()kW A、2 B、20 C、200 D、2000 您的答案是:A 正确答案是:A 9、周期为0.01S的交流电,其频率是()Hz A、50 B、60 C、100 D、200 您的答案是:C 正确答案是:C 10、电路中任意两点间电位()称为电压(或称电位差) A、之和 B、之差 C、之积 D、之商 您的答案是:B 正确答案是:B 11、电路中,导体对()呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示 A、电压 B、电量 C、电流 D、电流密度 您的答案是:C 正确答案是:C 12、用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时,右手握住导线,伸直拇指,大拇指指向电流的方向,则四指环绕的方向为() A、电磁力的方向 B、磁场的方向 C、电场的方向 D、电场力的方向 您的答案是:B 正确答案是:B 13、在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于() A、各串联电阻的端电压 B、各串联电阻端电压的平均值 C、各串联电阻端电压的最大值 D、各串联电阻端电压的总和

配网工程典型设计电气部分编制说明

配网工程典型设计(电气部分)编制说明 1. 总的部分 本典型设计为湖北省电力公司配网工程电气部分,主要以系统内户内式结构10kV开闭所、公用配电室、户外环网箱、户外公用箱式变电站和路灯箱式变电站设计对象。本次典型设计阐述了各类开闭所和配电室的特点,并总结归纳了多种常见的电气接线方案,并针对不同型式分别绘制出电气一次部分电气配置接线图和平、断面图。本着功能合理、布置紧凑、造价适宜的原则,开闭所及配电室均按无人值班设计 对开闭所与配电室的土建提出了相关技术要求,同时对各种设计型式进行经济指标控制,作出工程投资估算。 2. 设计依据 2.1 设计依据性文件 湖北省电力公司《关于印发〈湖北省电力公司配网技术经济原则〉的通知》(鄂电配[2005] 号); 2.2 主要设计标准、规程规范 GB50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB50052-1995 供配电系统设计规范 GB50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50227-1995 并联电容器装置设计规范 GB50217-1994 电力工程电缆设计规范 1 / 14

GB50260-1996 电力设施抗震设计规范 GB50011-2001 建筑物抗震设计规范 GB50229-1996 火电发电厂与变电所设计防火规范 GBJ16-1987 建筑设计防火规范(修订本)(2001年版) DL/T5222-2005 导体和电器选择设计技术规定 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 SDJ5-1985 高压配电装置设计技术规程 NDGJ96-1992 变电所建筑结构设计技术规定 GB 50003-2001 砌体结构设计规范 以上设计标准、规程规范若有新的版本,按新版本执行。 3. 实施型式使用说明 3.1设计对象 实施型式设计对象为湖北省电力公司系统内户内式结构10kV开闭所、公用配电室;户外环网箱;户外公用箱式变电站和路灯箱式变电站。 3.2使用方法 实际工程使用实施型式时,需要结合工程具体情况,按照施工设计内容深度的要求补充照明、接地等内容。 2 / 14

电网10KV跟以下配网工程验收管理资料

10kV及以下配网及客户配电工程验收管理实施 办法 (试行) 批准:*** 审核:*** 编写:*** 供电局供电所

目录 1总则 (1) 2适用范围 (1) 3引用标准及文件 (1) 4定义 (2) 5验收组织机构及职责 (2) 5.1本所验收领导小组及职责 (2) 5.2验收资料管理小组及职责 (3) 5.3验收协调小组及职责 (3) 5.4验收工作小组及职责 (4) 6验收分类 (4) 7验收的权限 (5) 8配网工程验收工作流程 (5) 8.1中间(隐蔽)验收工作流程 (5) 8.2单项工程初步验收工作流程 (7) 8.3单项工程竣工验收工作流程 (9) 9投运送电管理 (10) 10配网工程验收工作考核 (12) 11附则 (12)

1总则 为贯彻执行《***供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)》和《***供电局10kV客户配电工程查验、投运管理办法(试行)》的规定,进一步规范北滘供电所(以下简称“本所”)的10kV及以下配网及客户配电工程的验收管理,加强对配网及客户配电工程的质量监督与控制,确保工程质量与设备进网安全运行,结合本所的实际情况,制定本办法。 2适用范围 本办法适用于投产后由本所运行管理的10kV及以下配网工程项目、统建接管客户工程项目、自维客户工程项目的验收管理。 3引用标准及文件 3.1佛山供电分公司配网建设与改造工程管理实施办法(试行)(GPG/FS/MR/1/2005) 3.2佛山供电分公司大修、技改项目竣工验收管理办法(佛电生[2004]100号) 3.3佛山农电大修、技改项目管理办法(试行)(佛电市〔2005〕75号) 3.4中国南方电网城市配电网技术导则(Q/CSG 1 0012-2005) 3.5广东省广电集团有限公司佛山供电分公司配网建设改造项目竣工验收实施办法 3.6***供电局10kV及以下配网工程竣工验收管理实施细则(试行)(顺电配[2006]188号)

配网设计实习报告

配网设计实习报告 篇一:配电网实训报告总结 1 主站系统的软、硬件安装维护实训 通过实训直观了解主站系统的软、硬件结构及安装维护方法。学习软硬件系统的整体结构设计原理,掌握工程的网络结构和常见网络设备的配置方法,根据安装图纸以及安装说明,完成系统硬件的安装,掌握系统可能出现的故障,如:网络设备故障、操作系统故障、数据库故障等的处理方法。 2 系统数据库的日常管理与维护实训 通过实训能够熟练使用数据库编辑器完成对相应内容的维护。学习系统数据库初建过程,掌握商用数据库、数据源等的安装配置、备份还原,掌握系统数据库的初始化和数据的录入、维护、存储过程及原理。 3 主站系统配网建模工具的使用实训 通过实训掌握配网主站建模工具的使用,了解绘图模块的功能。学习电网单线图、曲线图、负荷曲线图等SCADA系统图资的绘制知识。掌握绘制主站的接线图、潮流图、曲线、饼图、棒图等。 4配网调度员模拟实训 (1)配调SCADA系统的日常运行实训。练习使用SCADA 系统的相关工具,模拟调度员,完成日常运行需要的工作,如自动生成、调阅报表;填写各种记录、报文台帐;统计电

压合格率、开关操作次数。 (2)监视功能及操作功能使用实训。学习在调度SCADA 系统上,模拟调度员,完成监盘工作。能够对电网发生的异常、故障做出正确的反应,能进行遥控、遥调操作,能对SCADA 系统数据进行维护操作等。 5 配网自动化终端设备安装维护 (1) FTU/TTU设备的安装调试实训 通过实训掌握FTU/TTU的各种接线知识和技能——包括遥测接线、遥控接线、遥信接线、终端设备供电电源的接线和各类通信接口的安装、调试、接线。学习配网自动化终端的组成及工作原理;学习终端设备与配网主站配合的知识(如:规约、通信方式、波特率、信息表等)。 (2)FTU/TTU的各种电气性能检测实训 学习和掌握FTU/TTU各种主要标称电气性能的现场检验测试知识及技能——包括遥测性能的检验(配合测量标准源);FTU各种故障监测及故障信息等功能检验;遥信功能的检验(包括遥信变位、SOE等);遥控功能的检验;规约通信功能检验;设备的主要电磁兼容性能检验。 (3)FTU/TTU设备故障检查及参数维护实训 学习掌握现场终端设备的维护知识及技能,包括FTU/TTU维护软件的使用;FTU/TTU的主要参数设置(各种运行参数,故障门限参数整定等);使用维护软件完成对

北京电力公司配网五统一技术标准(设计篇)配网开闭站配

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、 陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

配电网工程竣工验收资料[1]

湘潭潭州电力建设有限公司农网建设与改造工程竣工验收资料项目编号: 项目名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 湘潭潭州电力建设有限公司 2010年12月08日

竣工资料目录 第一卷:施工图设计技术文件材料 1.施工组织设计及报审表……………………………………………………….. 2.施工管理文件报审表及技术交底…………………………………………….. 质量管理大纲、质量管理实施细则及报审表……………………………1.2.1 安全保证措施及报审表…………………………………………………...1.2.2 2..3各类作业指示书及报审表………………………………………..………1.2.3施工技术安全措施交底记录………………………………………………1.2.4 3.人员资质、计量、进度、资金、质量控制及验评报审表…………………... 主要计量器具检定证书及报审表、工程计量仪器清单………………….1.3.1 特殊工种(压接、焊接、测量工)岗位证书及报审表…………………….1.3.2质检员、安全员资质证书及报审表…………………………………..……1.3.3 项目经理资质证书及报审表表…………………………………………....1.3.4 质量验评划分及报审表………………………………………………..…..1.3.5 施工进度计划横道图、网络图及其报审表………………………………1.3.6 资金使用情况报审表………………………………………………….…...1.3.7 质量控制卡划分及报审表………………………………………………....1.3.8 4.施工图会审记录、纪要…………………………………………………………. 5.设计变更单、工作联系单、监理联系单………………………………………. 6.业主、监理、厂家单位来往文件(信函、传真等)…………………………. 第二卷:杆塔及基础施工文件材料 1.分部工程开工报告及报审表、技术交底记录………………………………… 2.广电集团质量控制卡(杆塔及基础部分)……………………………………… 3.杆塔及基础原材料质保材料…………………………………….……………..砂出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………………2.3.1 水泥出厂合格证、质量证明书、试验报告…………….……………..….2.3.2 钢筋出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.3 铁塔出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.4 螺栓出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.5 钢材出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………….2.3.6 基础爬梯出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………2.3.7

电工基础习题册 第一章答案

二、判断题 1.导体中的电流由电子流形成,故电子流动的方向就是电流的方向。(×) 2.电源电动势的大小由电源本身性质所决定,与外电路无关。(√) 3.电压和电位都随参考点的变化而变化。(×) 4.我们规定自负极通过电源内部指向正极的方向为电动势的方向。(√) 三、问答题 1.电路主要由哪些部分组成它们的主要功能是什么 答:电路主要由电源、负载、导线和开关组成。电源是提供电能的装置;负载是实现电路功能的装置。导线是在电路中起连接作用。开关是控制装置。 2.简述电压、电位、电动势的区别。电源内部电荷移动和电源外部电荷移动的原因是否一样 答:电压反映的是电场力在两点之间做功的多少,与参考点的位置无关。电位反映的是某点与参考点的电压,与参考点的位置有关。电动势反映的是其他形式的能转换为电能的能力。电源内部电荷移动和电源外部电荷移动的原因不一样。

3.什么是电流电路中存在持续电流的条件是什么 答:电流是电荷定向移动形成的。电路中存在持续电流的条件是:电源电动势不为〇,且电路闭合。 4.用电流表测量电流时,有哪些注意事项 答:(1)对交、直流电流应分别使用交流电流表和直流电流表测量。 (2)电流表必须串接到被测量的电路中。 (3)电流必须从电流表的正端流入负端流出。 (4)选择合适的量程。 四、计算题 1.在5 min内,通过导体横截面的电荷量为3.6 C,则电流是多少安合多少毫安 解: I=Q/t=(5×60)=(A)=12mA 答:电流是安,合12毫安。 2.在图1--2中,当选c点为参考点时,已知:U a=-6 V,U b=-3 V,U d=-2 V,U e=-4 V。求U ab、U cd各是多少若选d点为参考点,则各点电位各是多少 解:选c点参考点时Uc=0V Uab= Ua- Ub=(-6)-(-3)=-3V Ucd= Uc – Ud =0-(-2)=2V Ubd= Ub – Ud =(-3)-(-2)=-1V Ued= Ue – Ud =(-4)-(-2)=-2V 选d点为参考点Ud=0运用电压不随参考点变化的特点 Ucd= Uc – Ud = Uc –0=2VUc=2V ∵Ubd= Ub – Ud = Ub –0=-1V∴Ub=-1V ∵Ued= Ue – Ud = Ue –0=-2V∴Ue=-2V ∵Uab= Ua – Ub = Ua –(-1)=-3V∴Ua=-4V 答:Uab=-3V,Ucd=2V当选d点为参考点时Ua=-4V,Ub=-1V,Uc=2V,Ud=0,Ue=-2V。

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程) 《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广使用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

配网线路典型设计

配网线路典型设计 配网线路典型设计是基于自主CAD平台开发,配网线路典型设计吸收了基层配网设计人员的要求以及各省的标准设计为基础进行开发并采用最新C/S架构可以实现协同设计、权限管理;同时有助于规范设计、提高工作效率并实现配网设计及造价成果的生成,最终实现配网管控一体化。 编制依据: 1.《中国南方电网公司10kV配网典型设计 2011年版线路部分》 2.《湖南省电力公司农网10kV及以下配网工程通用设计》2010版 3.《江西省农网工程标准设计》 4.《江苏省农网工程标准设计》 5.《河北省农网工程标准设计》 6. 20kV及以下配电网工程预算定额(2009) 7. 配网材料2009价 8. 其他省份的设计标准正在更新中..... 适用范围:10kV及以下电压等级的架空线路、电缆敷设设计,电力管井、路灯线路,配电室等业务。

使用对象:承担10kV及以下电压等级设计的供电局市、区、县设计室;施工单位;承担线路检修维护任务的线路工区、农电工区等。 配网线路典型设计在规范配网设计、提高效率、缩短设计周期、降低工程造价等方面起到了很好的作用,是城网、农网改造、建设新农村的强有力工具。结合目前各省制定的典型设计,将其镶嵌在软件中作为样例在设计中使用,再结合实际工程进行适当和必要的调整,从而形成规范的合格的设计成果。 软件应用计算机辅助设计技术、组件技术对配电工程设计过程进行辅助及指导,设计人员通过绘制线路图,选择相关杆型,插入组装图,软件就能自动形成各种设计成果,如:杆塔明细表、工程量统计表、设备和材料明细表、配电线路和小区电缆设计、断面图、预算文件等。 系统特点: 1. 软件系统功能的配置是完全基于配网线路典型设计的。支持多种方式灵活(快捷设计、批量修改)、便捷的进行电杆、线路、杆塔等各种电力设备的绘制。支持通过坐标、各种测量设备(导入CAD图、导入GPS数据)数据直接导入进行绘制、同时支持档距转角方式绘制。涵盖中低高压、20kV,10 kV, kV等。涵盖导线、架空线路、电缆、管井、隧道等。 2. 为了快速出图,提高出图效率、开发了图形编辑模块,

电工手册 第一章 电工基础知识

第1章电工基础知识 1.1基本概念 1.1.1常用名词定义 电流。导体内的自由电子或离子在电场力的作用下,有规律的流动叫做电流。人们规定正电荷移动的方向为电流的正方向。电流用字母I表示,单位为A。 电流强度。衡量电流强弱的物理量。单位时间内通过导体截面积的电量即为电流强度,用字母I 表示,习惯上简称为电流。 电流密度。在单位横截面积上通过的电流大小,称为电流密度,单位为A/mm2。 电位。在电场中,单位正电荷从a点移到参考点时,电场力所做的功,称为a点对参考点的电位。进行理论研究时,常取无限远点作为电位的参考点;在实用工程中,常取大地作为电位的参考点,电位的单位为V。 电压。电路中两点之间的电位差称为电压。用字母U表示,单位为V。 电动势。单位正电荷由低电位移向高电位时非静电力对它所做的功称为电动势。用字母E表示,单位为V。 电阻。导体能导电,同时对、电流有阻力作用,这种阻碍电流通过的能力称为电阻,用字母R或r表示,单位为Ω。 电阻率。又称为电阻系数。是衡量物体导电性能好坏的一个物理亮,用字母ρ表示,单位为Ω.m.其数值是指导体的长度为1m、截面积为1mm2的均匀导体在温度为200C时所具有的电阻值,即为该导体的电阻率。 电阻的温度系数。表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高10C时,电阻率的变化量与原来的电阻率的比值,用字母d表示,单位为1/0C。 电导。物体传导电流的本领叫电导。电阻值的倒数就是电导,用字母G表示,单位为S(西门子)。 电导率。又叫电导系数。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。其数值大小是电阻率的倒数。用字母γ表示,单位为S/m(西/米)。 电容。凡是用绝缘介质隔开的两个导体就构成了一个电容器。两个极板在单位电压作用下每一极板上所储存的电荷量叫做该电容器的电容,用字母C表示,单位为F(法拉)。 感抗。交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用称为感抗,用X L 表示,单位为Ω。 容抗。交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用成为容抗,X C 表示,单位为Ω。 自感。当闭合回路中的电流发生变化时,由这个变化电流所产生的、穿过回路本身的磁通随之发生变化,在这回路中将产生感生电动势,这种现象称为自感现象。这种感生电动势叫做自感电动势。穿过回路所包围面积的磁通与产生此磁通的电流之间的比例系数,叫做回路的自感系数,简称自感。其数值等于单位时间内,电流变化的一个单位时由于自感而引起的电动势,用字母L表示,单位为H (亨利)。 互感。两只相邻线圈,当任一线圈中的电流发生变化时,则在另一只线圈中产生感生电动势。这种电磁感应现象叫互感。由此产生的感生电动势称为互感电动势。用字母M表示,单位为H。 电感。自感于互感的统称。 阻抗。交流电流过具有电阻、电感、电容的电路时,它们阻碍交流电流过的作用,这种作用成为阻抗,Z表示,单位为Ω。 直流电。大小和方向不随时间变化的电流称为直流电。 交流电。大小和方向随时间周期性变化的电流称为交流电。 正弦交流电。随时间按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。 非正弦交流电。随时间不按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。 脉动直流电。大小随时间变化而方向不变的电流称为脉动直流电。 频率。交流电流I S 内电流方向改变的次数称为频率,用字母f表示,单位为H Z (赫兹)。

配电网工程竣工验收资料(最新)

配电网工程竣工验收资料(最新)

湘潭潭州电力建设有限公司农网建设与改造工程竣工验收资料 项目编号: 项目名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 湘潭潭州电力建设有限公司 2010年12月08日

竣工资料目录 第一卷:施工图设计技术文件材料 1.施工组织设计及报审表………………………………………………………..1.1 2.施工管理文件报审表及技术交底……………………………………………..1.2 2.1质量管理大纲、质量管理实施细则及报审表……………………………1.2.1 2.2安全保证措施及报审表…………………………………………………...1.2.2 2..3各类作业指示书及报审表………………………………………..………1.2.3 2.4施工技术安全措施交底记录………………………………………………1.2.4 3.人员资质、计量、进度、资金、质量控制及验评报审表…………………...1.3 3.1主要计量器具检定证书及报审表、工程计量仪器清单………………….1.3.1 3.2特殊工种(压接、焊接、测量工)岗位证书及报审表…………………….1.3.2 3.3质检员、安全员资质证书及报审表…………………………………..……1.3.3 3.4项目经理资质证书及报审表表…………………………………………....1.3.4 3.5质量验评划分及报审表………………………………………………..…..1.3.5 3.6施工进度计划横道图、网络图及其报审表………………………………1.3.6 3.7资金使用情况报审表………………………………………………….…...1.3.7 3.8质量控制卡划分及报审表………………………………………………....1.3.8 4.施工图会审记录、纪要………………………………………………………….1.4 5.设计变更单、工作联系单、监理联系单……………………………………….1.5 6.业主、监理、厂家单位来往文件(信函、传真等)………………………….1.6 第二卷:杆塔及基础施工文件材料 1.分部工程开工报告及报审表、技术交底记录…………………………………2.1 2.广电集团质量控制卡(杆塔及基础部分)………………………………………2.2 3.杆塔及基础原材料质保材料…………………………………….……………..2.3 3.1砂出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………………2.3.1 3.2水泥出厂合格证、质量证明书、试验报告…………….……………..….2.3.2 3.3钢筋出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.3 3.4铁塔出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.4 3.5螺栓出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..2.3.5 3.6钢材出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………….2.3.6 3.7基础爬梯出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………2.3.7

电工基础知识入门

目录 第一章直流电路 (5) §1—1电学的基本物理量 (5) 一、电量 (5) 二、电流 (5) 三、电压 (6) 四、电动势、电源 (7) 五、电阻 (7) 六、电功、电功率 (8) 七、电流的热效应 (10) §1—2电路 (11) 一、电路的组成和作用 (11) 二、电路图 (11) 三、电路的三种状态 (12) §1—3欧姆定律 (12) 一、一段电阻电路的欧姆定律 (12) 二、全电路欧姆定律 (13) §1—4电阻的串联、并联电路 (15) 一、电阻的串联电路 (15) 二、电阻的并联电路 (16) §1—5电工测量基本知识 (17) 一、万用表的外形及基本组成 (18) 二、万用表的使用步骤 (20) 三、万用表的使用注意事项 (20) 习题 (21) 第二章电磁的基本知识 (22) §2—1磁的基本知识 (22) 一、磁现象 (22) 二、磁场、磁感应线 (22) 三、磁通、磁感应强度 (23) 四、磁导率 (24) §2—2电流的磁场 (25) 一、通电直导线的磁场 (25) 二、通电螺线管的磁场 (26)

三、磁场对载流直导线的作用 (26) 四、磁场对通电线圈的作用 (27) §2—3电磁感应 (28) 一、电磁感应现象 (28) 二、法拉第定律 (29) 三、楞次定律 (30) 四、电磁感应定律 (31) §2—4自感、互感 (31) 一、自感 (31) 二、互感 (32) 习题 (33) 第三章正弦交流电路 (35) §3—1正弦交流电的产生 (35) 一、正弦交流电的特点种 (35) 二、正弦交流电的产生 (36) §3—2正弦交流电的三要素 (37) 一、周期、频率、角频率 (37) 二、瞬时值、最大值、有效值 (38) 三、相位、初相和相位差 (39) §3—3正弦交流电的表示法 (41) 一、三角函数式法 (41) 一、纯电阻电路 (42) 二、纯电感电路 (43) 三、纯电容电路 (44) §3—5三相交流电路 (46) 一、三相电动势的产生 (47) 二、三相电源绕组的联结 (48) 三、三相交流电路负载的联结 (48) §3—6常用电气照明电路 (50) 一、白炽灯照明电路 (50) 二、节能灯照明电路 (51) 三、日光灯照明电路 (52) 习题 (53) 第四章变压器与三相异步电动机 (55)

国家电网公司配电网工程配电说明典型设计

(2013年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 配电分册 2014-1-8

目录 第一篇总论 (1) 第1章概述 (1) 第2章典型设计工作过程 (4) 第3章典型设计依据 (6) 第4章10K V配电工程典型设计技术方案组合 (8) 第二篇10KV开关站典型设计 (12) 第5章10K V开关站典型设计总体说明 (12) 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) (21) 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) (30) 第8章10K V开关站典型设计(方案KB-3) (38) 第9章10K V开关站典型设计(方案KB-4) (46) 第10章10K V开关站典型设计(方案KB-5) (55) 第11章10K V开关站典型设计(方案KB-6) (63) 第12章10K V开关站典型设计(方案KB-7) (72) 第13章10K V开关站典型设计(方案KB-8) (80) 第14章10K V开关站典型设计(方案KB-9) (88) 第15章10K V开关站典型设计(方案KB-10) (96) 第16章10K V开关站典型设计(方案KB-11) (105) 第三篇10KV环网单元典型设计 (113)

第17章10K V环网单元典型设计总体说明 (113) 第18章10K V环网单元典型设计(方案HA-1) (120) 第19章10K V环网单元典型设计(方案HA-2) (127) 第20章10K V环网单元典型设计(方案HA-3) (134) 第21章10K V环网单元典型设计(方案HA-4) (142) 第22章10K V环网单元典型设计(方案HA-5) (149) 第23章10K V环网单元典型设计(方案HA-6) (158) 第四篇10KV配电室典型设计 (165) 第24章10K V配电室典型设计总体说明 (165) 第25章10K V配电室典型设计(方案PB-1) (173) 第27章10K V配电室典型设计(方案PB-3) (308) 第28章10K V配电室典型设计(方案PB-4) (317) 第29章10K V配电室典型设计(方案PB-5) (326) 第30章10K V配电室典型设计(方案PB-6) (335) 第31章10K V配电室典型设计(方案PB-7) (344) 第32章10K V配电室典型设计(方案PB-8) (352) 第33章10K V配电室典型设计(方案PB-9) (360) 第五篇10KV箱式变电站典型设计 (368) 第34章10K V箱式变电站典型设计总体说明 (368) 第35章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-1) (376) 第36章10K V箱式变电站典型设计(方案XA-2) (383) 第六篇10KV柱上变压器台典型设计 (392)

相关文档