文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV变电站仿真培训系统标准版使用手册

110kV变电站仿真培训系统标准版使用手册

110kV变电站仿真培训系统标准版使用手册
110kV变电站仿真培训系统标准版使用手册

Dqjx 110kV变电站仿真培训系统标准版使用手册

一、下载地址:为防止盗版,不公开下载,需要者请联系:QQ:1035194956,E_mail:tomsi123@https://www.wendangku.net/doc/a611679132.html,或tomsi123@https://www.wendangku.net/doc/a611679132.html,

二、系统介绍

1.用户登录系统:执行Dqjx.exe应用程序,系统开始启动,出现用户登录,在用户登录界面中,用户名选择李麻一,密码为1,系统启动正常后,将显示三个窗口,主界面窗口,信号窗口,保护室窗口,其中信号窗口和保护室窗口,不允许关闭,如果你试图关闭窗口,将会收到系统的提示“本窗口不允许关闭”,如果您要退出系统,请单击主界面窗口的“X”。

登录窗口截图

2.正常模式:系统启动正常后,自动进入正式模式,在此模式下,用鼠标左键单击xxx断路器、xxx隔离开关、xxx接地开关,就可以对设备进行操作。

主界面截图

3.考试模式:在主界面中,单击“模式选择”菜单,选择“考试模式”,考试模式将仿真变电站的操作任务演练和反事故演练,在此模式下,会有调度下达操作任务(需要在先对操作任务进行设置),调度下令后,您可以进行操作,系统会记录你的操作过程,同样会对你的操作进行评分,当然了,还会突然发生事故,所以,您还得进行事故处理。

此模式下的68项操作任务演练、30项反事故题目演练,帮您把新手变成高手,大大提

高人员变电运行知识和技能。

设置操作任务和事故演练截图

4. 动态仿真技术应用:在此版本的仿真系统中,电压、电流不再是一成不变的数字,而是随着负荷的变化不停的变化,当然了,保护装置也同样应用了动态仿真技术,二次电流、电压也随着一次电流、电压的变化而变化。

动态仿真技术的应用使得系统更加的接近于实际设备,对于掌握保护装置动作原理、运行操作有相当大的帮助。

#1保护装置截图

5.异常及事故仿真系统:在保护室窗口中(注:保护室窗口在系统启动时已经启动,请在任务栏中单击即可),用户可以进行“断路器SF6压力降低”、线路故障断路器拒跳”、“母线故障”、“变压器故障”、“电容器故障”等事故的仿真。

5.1 单一异常仿真之断路器SF6气体压力降低:以171断路器为例,保护室窗口中,“异常设备”项选择“171”,其它项为系统默认选项,单击“开始模拟异常”,此时,主界面中171断路器变成灰色,不能进行操作,断路器为拒动状态,信号窗口发出音响信号,同时发出“171断路器SF6气体压力降低、禁止分闸、控制回路断线”信号。

5.2 单一异常仿真之断路器控制电源空开跳闸:以171断路器为例,在保护室窗口中,单击“110kV备自投装置屏”,操作断开“171控制电源”空气开关,此时,主界面中171断路器变成灰色,不能进行操作,断路器为拒动状态,信号窗口发出音响信号,同时发出“171断路器控制回路断线”信号,合上“171控制电源”空气开关后则恢复正常。

5.3 单一故障仿真之084线路永久故障:在保护室窗口中,故障线路或设备项选择“084线路故障”,故障性质选择“永久”,故障范围选择“”20%线路AB相短路,单击“开始模拟

故障”,此时,在主界面中,084断路器一次电流指示增大,在10kVII段出线保护屏中,084保护装置二次电流增大,保护开始动作并计时,在计时到电流I段时间定值5秒后,电流I 段保护动作,主界面中084断路器跳闸,同时084重合闸装置启动、在计时到重合闸时间10秒后,重合闸动作,084断路器合闸,由于是永久性故障,后加速保护启动,084断路器跳闸,信号窗口中将发出音响信号,同时发出相关保护动作信号,同时,在084保护装置发出“电流I段保护动作”、“重合闸动作”、“后加速保护动作”信号,单击“信号复归”,复归保护动作信号。

5.4 复合故障仿真之线路故障,断路器拒动:以084断路器为例,保护室窗口中,“异常设备”项选择“084”,其它项为系统默认选项,单击“开始模拟异常”,此时,主界面中084断路器变成灰色,不能进行操作,断路器为拒动状态,信号窗口发出音响信号,同时发出“084断路器SF6气体压力降低、禁止分闸、控制回路断线”信号,故障线路或设备项选择“084”,其它项为系统默认选项,单击“开始模拟故障”,此时,在主界面中,此时,在主界面中,084断路器一次电流指示增大,在10kVII段出线保护屏中,084保护装置二次电流增大,保护开始动作并计时,在计时到电流I段时间定值5秒后,电流I段保护动作,但由于084断路器拒跳,084断路器没有跳闸,#2主变10kV复合电压闭锁方向过流保护动作,第一时限15秒跳012断路器,第二时限20秒跳002断路器,越级切除故障。

5.5 系统可以仿真的单一故障如下:

5.5.1 110kV线路20%线路AB相短路

5.5.2 110kV线路90%线路BC相短路

5.5.3 35kV、10kV线路20%线路AB相短路

5.5.4 35kV、10kV线路90%线路BC相短路

5.5.5 35kV、10kV线路A相接地

5.5.6 35kV、10kV线路B相接地

5.5.7 35kV、10kV线路C相接地

5.5.8 110kVI母单相接地

5.5.9 110kVII母单相接地

5.5.10 110kVI母相间短路

5.5.11 110kVII母相间短路

5.5.12 35kVI母相间短路

5.5.13 35kVII母相间短路

5.5.14 10kVI母相间短路

5.5.15 10kVII母相间短路

5.5.16 主变内部故障

5.5.17 主变绕组短路

5.5.18 主变110kV侧套管引线A相接地

5.5.19 主变110kV侧套管引线AB相短路

5.5.20 主变35kV侧套管引线AB相短路

5.5.21 主变10kV侧套管引线AB相短路

5.5.22 主变主变有载调压油箱故障

5.5.23 单只电容器故障

5.5.24 电容器过电压

5.5.25 电容器欠电压

5.5.26 电容器AB短路

5.6 系统可以仿真的复合故障如下:

5.6.1 110kV线路故障,线路断路器拒动

5.6.2 35kV线路故障,线路断路器拒动

5.6.3 10kV线路故障,线路断路器拒动

5.6.4 110kV母线故障,主变高压侧断路器拒动

5.6.5 35kV母线故障,主变中压侧断路器拒动

5.6.6 10kV母线故障,主变低压侧断路器拒动

5.6.7 10kV母线故障,母联断路器拒动

5.6.8 35kV母线故障,母联断路器拒动

5.6.9 主变故障,主变高压侧断路器拒动

5.6.10 主变故障,主变中压侧断路器拒动

5.6.11 主变故障,主变低压侧断路器拒动

5.6.12 电容器故障,断路器拒动

5.7 系统可以仿真的异常如下:

5.7.1 断路器SF6气体压力降低

5.7.2 1901TV(110kV I段母线电压互感器)A、B、C相断线。

5.7.3 1902TV(110kV II段母线电压互感器)A、B、C相断线。

5.7.4 3901TV(35kV I段母线电压互感器)A、B、C相断线。

5.7.5 3902TV(35kV II段母线电压互感器)A、B、C相断线。

5.7.6 0901TV(10kV I段母线电压互感器)A、B、C相断线。

5.7.7 0902TV(10kV II段母线电压互感器)A、B、C相断线。

5.8 注意:每次异常和故障仿真完成后,动作的保护装置需要在装置上进行复归。

保护室窗口截图

6. 反事故演练系统:在主界面中,单击菜单“设置”->“操作演练及事故演练”,在弹出的窗口中可以设置反事故演练题目,设置开始时间、结束时间,设置完成后,单击确定,系统将自动切换到“考试模式”,计时器开始启动,在设定的开始时间到达时,事故演练开始,此时,系统将出现事故和异常的各种现象,如:音响信号、保护信号、断路器跳闸情况,你需要加紧时间进行处理,在设定的结束时间到达时,系统将强制结束你的处理,并对你的处理进行评分。

6.1 反事故演练系统的使用:以“084线路故障”的题目为例。

a.在主界面中,单击菜单“设置”->“操作演练及事故演练”,在弹出的窗口中选择事故处理题目为“1 青18线084线路故障之:20%线路AB相短路,瞬间故障”,开始时间为“1”(注意不能设为0和小数),结束时间为“5”(注意不能设为0和小数),单击确定,系统将自动切换到“考试模式”,计时器开始启动,在设定的开始时间到达时,事故演练开始,此时,事故音响响起,084线路保护动作,并开始计时,电流I段保护出口时间5秒,084断路器事故跳闸,在信号窗口中发出“2010年5月1日08:59:07 10kV084线路电流I段保护动作”、“2010年5月1日08:59:11 10kV084断路器自动跳闸”、“2010年5月1日08:59:25

10kV084重合闸动作”、““2010年5月1日08:59:25 10kV084断路器自动合闸””信号。

b.在保护室窗口中,进入10kV II段线路保护屏II,在10kV II段线路保护屏II 084保护装置发出“2010年5月1日08:59:07 电流I段保护动作”、“2010年5月1日08:59:25 断路器合闸动作”信号,单击“信号复归”,可以复归保护动作信息。

插入084保护动作中央信号截图

c.事故处理的操作:事故出现后,按以下顺序进行事故处理的操作:

1).检查记录信号,在中央信号窗口中单击“检查记录信号”进行模拟。

2).检查084保护动作情况,在10kV II段线路保护屏II 084保护装置单击“检查084保护动作情况”进行模拟。

3).复归084保护信号,在10kV II段线路保护屏II 084保护装置单击“信号复归”进行模拟。

4).汇报调度,在主界面中单击“汇报调度”进行模拟。

5).检查084间隔一次设备,在室外场地窗口中“选择一次设备为:084”,然后单击“检查一次设备”进行模拟。

6).判断故障为: 084线路瞬间故障,重合闸动作成功,在室外场地窗口中“选择故障设备为:084线路瞬间故障,重合闸动作成功”,然后单击“判断故障”进行模拟。

7).汇报调度,在主界面中单击“汇报调度”进行模拟。

处理完毕后,单击主界面中的“事故处理完毕”,系统将对你的处理进行评分。

e. 本系统可以进行反事故演练的题目如下:

1). 青18线084线路故障之:20%线路AB相短路,瞬间故障

2). 青17线082线路故障之:90%线路BC相短路,断路器拒跳

3). 青16线080线路故障之:20%线路AB相短路,断路器拒跳

4). 青15线078线路故障之:线路A相接地,永久故障

5). 青14线076线路故障之:线路B相接地,永久故障

6). 青13线074线路故障之:线路C相接地,永久故障

7). 青12线081线路故障之:20%线路AB相短路,永久故障

8). 青11线079线路故障之:90%线路BC相短路,断路器拒跳

9). 青10线077线路故障之:线路A相接地,永久故障

10). 青9线075线路故障之:线路B相接地,永久故障

11). 青8线073线路故障之:线路C相接地,永久故障

12). #1电容器故障之:单只电容器故障

13). #2电容器故障之:电容器欠电压

14).青7线374断路器异常之:SF6气体压力降低、禁止分闸

15).青6线372线路故障之:线路A相接地,永久故障

16).青5线375断路器异常之:SF6气体压力降低、禁止分闸

17).青4线373线路故障之:20%线路AB相短路,断路器拒跳

18).青3线371线路故障之:线路B相接地,永久故障

19).青2线172线路故障之:90%线路BC相短路,断路器拒跳

20).青1线171线路故障之:20%线路AB相短路,断路器拒跳

21).1号主变故障之:110kV侧套管引线A相接地

22).2号主变故障之:主变绕组短路

23).10kVI组母线故障之:母线AB相短路

24).10kVII组母线故障之:母线AB相短路、012断路器拒跳

25).35kVI组母线故障之:母线AB相短路、312断路器拒跳

26).35kVII组母线故障之:母线AB相短路、302断路器拒跳

27).10kV0901TV异常之:A相断线

28).10kV0902TV异常之:B相断线

29).35kV3901TV异常之:B相断线

30).35kV3902TV异常之:C相断线

7. 电压小母线系统:作为动态仿真技术的应用的一部分,电压小母线系统将仿真110kV变电站的110kVI、II段、10kVI、II段、35kVI、II段以及171、172、371、372线路TV的电压情况,在这里,各项电压显示完整,提供判断单相接地、电压回路断线、电压二次并列等的依据。

电压小母线窗口截图

8. 电压互感器二次电压并列系统:

8.1 10kV电压互感器二次并列操作:将信号窗口中“10kV TV并列开关”由解列切至并列,此时电压互感器二次实现并列,并列灯亮,并发出中央信号,电压互感器二次在并列状态下,断开10kV I母TV空开或10kV II母TV空开不会造成二次电压消失。

8.2 10kV电压互感器二次解列操作:将信号窗口中“10kV TV并列开关”由并列切至解列,此时电压互感器二次实现解列,并列灯熄,并发出中央信号,电压互感器二次在解列状态下,断开10kV I母TV空开或10kV II母TV空开会造成二次电压消失,二次电压消失后,我们还会看到二次电压消失的后果。

8.3 110kV、35kV电压互感器二次并列、解列操作同10kV。

9. 110kV备自投装置:在本系统中,110kV系统采用了备自投装置,可以实现以下备自投方式:

9.1 110kV青1线171线路运行供全站负荷,母联112断路器运行,110kV青2线172热备用,此时备自投工作方式为:进线备自投工作方式,若此时171线路故障,备自投将动作,

第一限跳开171断路器,第二时限跳合上172断路器,当然了,若备自投充电条件不满足或者171断路器拒跳,那备自投将动作失败。

9.2 110kV青2线172线路运行供全站负荷,母联112断路器运行,110kV青1线171热备用,此时备自投工作方式为:进线备自投工作方式,若此时172线路故障,备自投将动作,第一限跳开172断路器,第二时限跳合上171断路器,当然了,若备自投充电条件不满足或者172断路器拒跳,那备自投将动作失败。

9.3 110kV青2线172线路运行供110kVII段母线负荷,母联112断路器热备用,110kV青1线运行供110kV I母线负荷,此时备自投工作方式为:桥备自投工作方式,若此时172线路故障,备自投将动作,第一限跳开172断路器,第二时限跳合上112断路器,当然了,若备自投充电条件不满足或者172断路器拒跳,那备自投将动作失败。

10.线路保护装置:在本系统中,35kV、10kV线路保护装置配置电流I段、电流II段保护、自动重合闸装置。

10.1 10kV线路相间瞬间故障、重合闸动作成功仿真:(以084为例)

a.在保护室窗口中,故障线路或异常设备选择“084线路故障”,故障性质选择“瞬间”,单击开始模拟故障,此时,事故音响响起,084线路保护动作,并开始计时,电流I段保护出口时间5秒,084断路器事故跳闸,在信号窗口中发出“2010年5月1日08:59:07 10kV084线路电流I段保护动作”、“2010年5月1日08:59:11 10kV084断路器自动跳闸”、“2010年5月1日08:59:25 10kV084重合闸动作”、““2010年5月1日08:59:25 10kV084断路器自动合闸””信号。

b.在保护室窗口中,进入10kV II段线路保护屏II,在10kV II段线路保护屏II 084保护装置发出“2010年5月1日08:59:07 电流I段保护动作”、“2010年5月1日08:59:25 断路器合闸动作”信号,单击“信号复归”,可以复归保护动作信息。

10.2 10kV线路相间永久故障、重合闸动作不成功仿真:(以084为例)

a.在保护室窗口中,故障线路或异常设备选择“084线路故障”,故障性质选择“永久”,单击开始模拟故障,此时,事故音响响起,084线路保护动作,并开始计时,电流I段保护出口时间5秒,084断路器事故跳闸,在信号窗口中发出“2010年5月1日08:59:07 10kV084线路电流I段保护动作”、“2010年5月1日08:59:11 10kV084断路器自动跳闸”、“2010年5月1日08:59:25 10kV084重合闸动作”、“2010年5月1日08:59:25 10kV084断路器自动合闸”、“2010年5月1日08:59:30 10kV084线路保护后加速保护动作”、“2010年5月1日08:59:30 10kV084断路器自动跳闸”信号。

b.在保护室窗口中,进入10kV II段线路保护屏II,在10kV II段线路保护屏II 084保护装置发出“2010年5月1日08:59:07 电流I段保护动作”、“2010年5月1日08:59:25 断路器合闸动作”、“2010年5月1日08:59:30 后加速保护动作”信号,单击“信号复归”,可以复归保护动作信息。

11.主变保护装置:在本系统中,主变保护配置差动、瓦斯、有载调压瓦斯、110kV复合电压闭锁过流、110kV复合电压闭锁方向过流、110kV接地零序方向过流、110kV间隙零序保护、35kV复合电压闭锁方向过流、10kV复合电压闭锁方向过流。

11.1 #1主变内部故障仿真:在保护室窗口中,“故障线路或设备”选择“1号主变故障”,故障范围选择“主变内部故障”、单击“开始模拟故障”,此时,在主界面中,201、301、001断路器处于分闸状态,在信号窗口中将发出音响信号,同时发出“2010-5-1 10:18:00 1号主变本体重瓦斯保护动作”、“2010-5-1 10:18:10 101断路器自动跳闸”、“2010-5-1 10:18:10

301断路器自动跳闸”、“2010-5-1 10:18:10 001断路器自动跳闸”信号,同时,在#1主变保护装置发出“2010-5-1 10:18:00 本体重瓦斯保护动作”信号,单击“信号复归”,复归保护动作信号。

11.2 #1主变内部故障仿真,001断路器拒跳:保护室窗口中,“异常设备”项选择“001”,其它项为系统默认选项,单击“开始模拟异常”,此时,主界面中001断路器变成灰色,不能进行操作,断路器为拒动状态,信号窗口发出音响信号,同时发出“001断路器SF6气体压力降低、禁止分闸、控制回路断线”信号,故障线路或设备项选择“1号主变故障”,其它项为系统默认选项,单击“开始模拟故障”,此时,在信号窗口中将发出音响信号,同时发出“2010-5-1 10:25:27 1号主变本体重瓦斯保护动作”、“2010-5-1 10:25:36 101断路器自动跳闸”、“2010-5-1 10:25:36 301断路器自动跳闸”、“2010-5-1 10:25:27 2号主变10kV复合电压闭锁方向过流保护动作”、“2010-5-1 10:25:01 012断路器自动跳闸”信号,在1号主变保护装置发“2010-5-1 10:25:27 本体重瓦斯保护动作”信号,在2号主变保护装置发出“2010-5-1 10:25:27 10kV复合电压闭锁方向过流保护动作”信号,单击“信号复归”,复归保护动作信号。

11.3 其它故障仿真雷同

12.电容器保护装置:电容器保护配置有:差压、过压、失压、过流保护

13.操作训练系统

13.1 操作训练系统使用方法:

13.1.1 设置操作任务;

13.1.2 在主界面单击菜单“模式选择”->“考试模式”;

13.1.3 分合断路器:在主界面中单击断路器图形;

13.1.4 拉开、合上隔离开关接地开关:在主界面中单击隔离开关和接地开关图形;

13.1.5 检查断路器位置:在室外场地中单击“检查xxx位置”;

13.1.6 断开或合上空气开关:单击空气开关图形;

13.1.7 投入或切除连接片:单击连接片图形;

13.1.8 改变切换开关位置:单击切换开关图形;

13.1.9 检查保护装置投入:单击保护屏中的“检查xxx保护投入情况”;

13.1.10 检查电压互感器二次并列灯:单击“110kV TV并列”灯;

13.1.11 检查主界面中的35kV断路器电流值;

13.1.12 检查无遗留物:在室外场地窗口:选择间隔,单击“检查无遗留物”;

13.1.13 验电:在室外场地窗口:选择验电地点,单击“验电”;

13.1.14 装、拆接地线:在室外场地窗口:选择地点和编号,单击“装接地线”或“拆接地线”;

13.2 操作任务设置功能:在主界面单击菜单“设置”->“操作演练和事故演练”,将弹出操作任务设置窗口,在此窗口中,你可以分别设置两个操作任务,并设置每个任务和开始时间和结束时间,然后确定,系统将自动切换“考试模式”,系统切换到考试模式后,开始计时,在主界面的显示运行模式的时间,时间到后,系统会下达操作任务,你可以根据操作任务进行训练了。(注意:时间设置不支持小数,开始时间和结束时间不能设置为0)

13.3 操作评分功能:当你操作结束后,在主界面单击“操作完毕”,系统将会对你的操作进行评分。(注意:只有当系统下达操作操作指令后,才可以进行操作)

13.4 记录操作功能:在运行模式下进行操作任务训练时,系统自动记录你的每一步操作,

操作完毕后对你的操作进行评分。

13.5 限时操作功能:当操作结束时间到达时,系统将强制结束你的操作,并对你的操作进行评分。

13.6 操作演示(以“110kV青1线171断路器由运行转线路检修”为例):

13.7.1 在主界面单击菜单“设置”->“操作演练和事故演练”,将弹出操作任务设置窗口,在此窗口中操作任务分别选择“1 110kV青1线171断路器由运行转线路检修”、“2 110kV 青1线171断路器由线路检修转运行”,时间为系统默认,单击确定。

13.7.2 系统将自动切换到“考试模式”,开始计时,在主界面的显示考试模式的时间。13.7.3 时间到后,系统会下达操作任务(还会有电话响哦)。

13.7.4 操作项目:

1).断开171断路器;

2).检查171断路器确在分闸位置;

3).拉开1716隔离开关,检查1716隔离开关确已拉开;

4).拉开1711隔离开关,检查1711隔离开关确已拉开;

5). 断开171断路器线路TV二次空气开关;

6). 验明1716隔离开关线路侧三相确无电压;

7). 合上110kV 青1线17167接地开关,检查17167接地开关确已合上;

1).在主界面中单击“171”断路器即可实现断开171断路器;(注意:所有设备的操作只可单击一次)

2).在主界面中单击“室外场地”,进入室外场地后,单击171间隔的“分”或“合”,即可实现检查171断路器位置,关闭“室外场地”窗口;

3).在主界面中单击“1716”隔离开关即可实现拉开1716隔离开关,检查1716隔离开关确已拉开;

4).在主界面中单击“1711”隔离开关即可实现拉开1711离开关,检查1711隔离开关确已拉开;

5). 在主界面中单击“室外场地”,进入室外场地后,单击171间隔的“线路TV空开”,即可实现断开171断路器线路TV二次空气开关;

6) 在主界面中单击“室外场地”,进入室外场地后,选择验电地点为“1716隔离开关线路侧”,单击验电,即可实现验电;

7) .在主界面中单击“17167”接地开关即可实现合上17167接地开关,检查17167接地开关确已合上的操作;

8).在主界面中单击“操作完毕”,系统就会对你的操作进行评分,当然了,如果操作时间到,你还没有操作完,系统将强制结束你的操作,并对你的操作进行评分。

13.8 本系统的操作训练任务如下:

一、110kV青1线171断路器由运行转线路检修

二、110kV青1线171断路器由线路检修转运行

三、110kV青1线171断路器由运行转检修

四、110kV青1线171断路器由检修转为运行

五、110kV青2线172断路器由运行转线路检修

六、110kV青2线172断路器由线路检修转运行

七、110kV青2线172断路器由运行转冷备用

八、110kV青2线172断路器由冷备用转为运行

九、110kV母联112断路器由运行转为检修

十、110kV母联112断路器由检修转为运行

十一、将110kVI段母线1901TV由运行转为检修,其负荷转由II段母线1902TV供给

十二、将110kVI段母线1901TV由检修转为运行,TV二次解列

十三、将110kVII段母线1902TV由运行转为冷备用,其负荷转由I段母线1901TV供给

十四、将110kVII段母线1902TV由冷备用转为运行,TV二次解列

十五、将110kV#1主变由运行转为检修

十六、将110kV#1主变由检修转为运行

十七、将110kV#2主变由运行转为冷备用

十八、将110kV#2主变由冷备用转为运行

十九、将35kV消弧线圈由运行于#1主变切换至运行于#2主变

二十、将35kV消弧线圈由运行于#2主变切换至运行于#1主变

二十一、将35kV青3线371断路器由运行转为线路检修

二十二、将35kV青3线371断路器由线路检修转为运行

二十三、将35kV青4线373断路器由运行转为断路器及线路检修

二十四、将35kV青4线373断路器由断路器及线路检修转为运行

二十五、将35kV青5线375断路器由运行转为冷备用

二十六、将35kV青5线375断路器由冷备用转为运行

二十七、将35kV青6线372断路器由运行转为线路检修

二十八、将35kV青6线372断路器由线路检修转为运行

二十九、将35kV青7线374断路器由运行转为检修

三十、将35kV青7线374断路器由检修转为运行

三十一、将35kV青4线373断路器由运行转为冷备用,其负荷转由35kV旁路325断路器由冷备用转为运行供给

三十二、将35kV青4线373断路器由冷备用转为运行,35kV旁路325断路器由代373断路器运行转为冷备用

三十三、将35kV青6线372断路器由运行转为检修,其负荷转由35kV旁路325断路器由冷备用转为运行供给

三十四、将35kV青6线372断路器由检修转为运行,35kV旁路325断路器由代372断路器运行转为冷备用

三十五、将35kVI段母线3901TV由运行转为检修,其负荷转由II段母线3902TV供给

三十六、将35kVI段母线3901TV由检修转为运行,TV二次解列

三十七、将35kVII段母线3902TV由运行转为冷备用,其负荷转由I段母线3901TV供给三十八、将35kVII段母线3902TV由冷备用转为运行,TV二次解列

三十九、将10kV#1电容器由运行转为检修

四十、将10kV#1电容器由检修转为运行

四十一、将10kV青8线073断路器由运行转为冷备用

四十二、将10kV青8线073断路器由冷备用转为运行

四十三、将10kV青9线075断路器由运行转为线路检修

四十四、将10kV青9线075断路器由线路检修转为运行

四十五、将10kV青10线077断路器由运行转为检修

四十六、将10kV青10线077断路器由检修转为运行

四十七、将10kV青11线079断路器由运行转为断路器及线路检修

四十八、将10kV青11线079断路器由断路器及线路检修转为运行

四十九、将10kV青12线081断路器由运行转为冷备用

五十、将10kV青12线081断路器由冷备用转为运行

五十一、将10kV#2电容器由运行转为冷备用

五十二、将10kV#2电容器由冷备用转为运行

五十三、将10kV青13线074断路器由运行转为冷备用

五十四、将10kV青13线074断路器由冷备用转为运行

五十五、将10kV青14线076断路器由运行转为线路检修

五十六、将10kV青14线076断路器由线路检修转为运行

五十七、将10kV青15线078断路器由运行转为检修

五十八、将10kV青15线078断路器由检修转为运行

五十九、将10kV青16线080断路器由运行转为断路器及线路检修

六十、将10kV青16线080断路器由断路器及线路检修转为运行

六十一、将10kV青17线082断路器由运行转为冷备用

六十二、将10kV青17线082断路器由冷备用转为运行

六十三、将10kV青18线084断路器由运行转为冷备用

六十四、将10kV青18线084断路器由冷备用转为运行

六十五、将10kVI段母线0901TV由运行转为检修,其负荷转由II段母线0902TV供给

六十六、将10kVI段母线0901TV由检修转为运行,TV二次解列

六十七、将10kVII段母线0902TV由运行转为冷备用,其负荷转由I段母线0901TV供给

六十八、将10kVII段母线0902TV由冷备用转为运行,TV二次解列

13.9 注意:操作评分窗口操作完毕后必须关闭,否则不能操作其它窗口。

13.10 全部操作任务的操作票附在本文件的最后;

14. 安全工具器系统:

在操作的事故处理中,操作需要绝缘手套、绝缘靴、验电需要相应电压等能的验电器,安装接地线时需要相应电压等级的验电器,在本系统中,如果你没有准备安全工具,就操作,那是要被扣分的。

系统的使用:在主界面中,单击菜单“准备工作”->“安全工具”,在安全工具窗口中选择操作和事故演练的安全工具。

15.中央信号系统:仿真综合自动化系统的信号

16.室外场地系统:室外场地系统主要仿真了断路器的端子箱,配合操作训练系统完成电气设备的倒闸操作训练

17.人员管理系统:对人员进行增加、删除、权限、密码等管理。

18. 操作项目和事故处理项目修改系统:对系统中对应操作任务的操作项目及对应事故处理项目进行修改。

18.1 操作项目的删除(需要管理员权限):如果你觉得某个操作任务的某条操作项目不需要,可以将其删除,以“110kV青1线171断路器由运行转线路检修”为例:单击菜单“设置”->“修改操作项目”->在设置操作项目窗口中“选择操作任务为:1 110kV青1线171断路器由运行转线路检修”->单击操作项目列表中要删除的操作项目->单击“删除当前操作项目”->项目被删除后,单击“保存修改后的操作票”即保存你的修改,若错误的删除了操作票,你不要保存直接关闭窗口即可。

18.2 操作项目的插入(需要管理员权限):如果你觉得某个操作任务的需要插入相关操作项目,可以插入系统提供的操作项目,以“110kV青1线171断路器由运行转线路检修”为例:单击菜单“设置”->“修改操作项目”->在设置操作项目窗口中“选择操作任务为:1 110kV 青1线171断路器由运行转线路检修”->单击操作项目列表中要插入的操作项目的位置->单击可插入的操作项目列表中的操作项目->单击“在当前位置前插入操作项目”->单击“保存修改后的操作票”即保存你的修改,若错误的插入了操作项目,你不要保存直接关闭窗口即可。

18.3 事故处理项目的修改同理。

19. 远方控制系统:专业版包括一个远方控制的程序,可以在同一网络中的另一台计算机上实现远方设置操作项目和事故处理项目,使用方法如下:

19.1 在保护室窗口中的“远方控制”方框中单击“开始监听”。

19.2 在另一台计算机上运行“远方控制程序DqjxControl.exe”。

19.3 在远方控制程序中的“远方控制”方框IP地址处输入主程序中显示的IP地址,单击“开始连接”,连接主程序成功后,在远方控制程序中和主程序中都会有提示。

19.4 控制端和主程序连接成功后,就可以在控制端上对主程序发送操作任务和事故题目了。

19.5 指令发送后,主程序会收到控制端发送的指令,然后在主程序中切换到运行模式,设置的时间到后,会触发相关的操作指令和事故处理。

20.帮助系统:系统的详细使用帮助

21.产品适用范围

21.1 适用于电力行业技能鉴定机构对“变电站值班员”工种进行操作技能鉴定和培训。21.2 适用于大学、学院、大、中专学校对学生进行培训以及学生的自学。

21.3 适用于各供电企事业单位对变电运行员工进行培训及员工自学及反事故演习、操作培训、技能培训等。

22.产品的开发技术:

.NET开发技术

DirectX多媒体开发技术

数据库开发技术

变电站设备操作技术

变电站防误装置设计技术

变电站保护装置运行技术

变电站反事故演习技术

变电站综合自动化运行技术

变电站动态仿真技术

23. 产品开发单位

产品由新世纪电力软件公司和XX电力行业技能鉴定中心联合开发,在开发过程中得到了部分热心于祖国电力事业的退休老专家的技术支持、指导,以及软件的部分功能测试,在此,对他们进行致谢,相信产品会不断的改进、推动电力事业的发展,当然,产品可能还会有很多错误、希望广大用户进行指正,并告知我们。

24. 产品的安装

24.1 运行环境:WindowsXP SP2、Windows V ista、Windows 7.0操作系统。

24.2 安装顺序:

24.2.1 安装.NET2.0支持库,执行dotnetfx.exe进行安装(若你的系统中原来已安装.NET2.0,运行dotnetfx.exe进行安装时,出现的是.NET2.0的维护模式,此时可以取消安装,不必重复安装)

24.2.2 安装ManagedDX.CAB支持库,将此文件进行解压后进行安装

24.2.3 安装Dqjx110(标准版)文件,将此文件解压后复制到计算机的任意目录

24.2.4 以上完成后执行Dqjx110.exe运行程序。

24.3 远方控制端程序的安装:

24.3.1 安装.NET2.0支持库,执行dotnetfx.exe进行安装(若你的系统中原来已安装.NET2.0,运行dotnetfx.exe进行安装时,出现的是.NET2.0的维护模式,此时可以取消安装,不必重复安装)

24.3.2 安装DqjxControl文件,将文件解压后复制到计算机的任意目录。

24.3.3 以上完成后运行DqjxControl.exe运行程序。

25. 版权声明:Dqjx220kV变电站仿真培训系统版权属新世纪电力软件公司所有,受中华人民共和国法律保护,任何人不得进行软件的反编译、仿制、或对软件进行破解等其它侵犯软件版权的行为和事件。

三、相关事项

1. 相关事项请https://www.wendangku.net/doc/a611679132.html,/查看

四、软件授权

标准版需要授权后才能使用,授权步骤

1. 运行Dqjx110文件夹中的机器码生成程序PcCode.exe,生成机器码一和机器码二

2. 登录授权网站(网址请联系QQ:1035194956,E_mail:tomsi123@https://www.wendangku.net/doc/a611679132.html,或tomsi123@https://www.wendangku.net/doc/a611679132.html, ),选择“Dqjx110”。

3. 输入系列号(系列号请联系QQ:1035194956,E_mail:tomsi123@https://www.wendangku.net/doc/a611679132.html,或tomsi123@https://www.wendangku.net/doc/a611679132.html, )

4. 将机器码生成程序生成机器码一和机器码二分别填入授权网站

5. 单击“计算授权数据”

6. 将计算出授权数据复制至机器码生成程序,并保存数据,授权完成,运行Dqjx110文件夹中Dqjx110.exe运行程序。

注:若图片看不清楚,请将显示比例调整为:150%,谢谢。

软件系统用户手册模板

附录4-4 用户手册 1 引言 (3) 1.1 编写目的 (3) 1.2 背景 (3) 1.3 定义 (3) 1.4 参考资料 (3) 2 用途 (4) 2.1 功能 (4) 2.2 性能 (4) 2.3 安全保密 (5) 3 运行环境 (5) 3.1 硬件设备 (5) 3.2 支持软件 (5) 3.3 数据结构 (5) 4 使用过程 (6) 4.1 安装与初始化 (6) 4.2 输入 (6) 4.3 输出 (8) 4.4 文卷查询 (9) 4.5 出错处理和恢复 (9)

4.6 终端操作 (9)

1引言 1.1编写目的 说明编写这份用户手册的目的,指出预期的读者。 1.2背景 说明: 1)这份用户手册所描述的软件系统的名称; 2)该软件项目的任务提出者、开发者、用户(或首批用户)及安装此软件的计算中心。 1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料 列出有用的参考资料,如: 1)项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文; 2)属于本项目的其他已发表文件; 3)本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够取得这些文件

资料的来源。 2用途 2.1功能 结合本软件的开发目的逐项地说明本软件所具有各项功能以及它们的极限范围。 2.2性能 2.2.1精度 逐项说明对各项输入数据的精度要求和本软件输出数据达到的精度,包括传输中的精度要求。 2.2.2时间特性 定量地说明本软件的时间特性,如响应时间,更新处理时间,数据传输、转换时间,计算时间等。 2.2.3灵活性 说明本软件所具有的灵活性,即当用户需求(如对操作方式、运行环境、结果精度、时间特性等的要求)有某些变化时,本软件的适应能力。

常规电站仿真培训系统

常规电站仿真系统 随着电站自动化程度的提高和DCS的大量应用,机组运行人员的操作量显著减小了。但同时对热控人员在DCS的运行、组态与调试能力的培训方面日益重要起来。电站仿真除了满足机组运行人员的培训外,还能热工人员的组态培训。 一、功能 该仿真系统除了可以对运行人员和热控人员进行培训外,还具有对系统进行调试与优化的功能。 1.1运行人员培训 由于DCS的应用,机组运行人员的操作减少而导致对机组操作的生疏感,使得在遇到紧急情况时无法迅速正确处理。所以,对他们而言,利用仿真机进行定期的仿真培训并非不重要了,而是更加必要了。因此,新型仿真机首先应该继承传统仿真机的所有有用的功能,包括启停操作、事故处理等,并在此基础上将新的功能增加进来。也就是说,其对运行人员培训的功能不是减弱了,而是应该增强了。 1.2热控人员培训 与传统仿真系统相比,新型仿真系统最大的特点就是突出了对热控人员的培训。该系统应该提供以下功能以满足DCS的运行与组态培训: 1. 真实的DCS仿真模型:DCS仿真模型不再是简单的黑匣子模型,而是应该能够对实际DCS系统进行完全的仿真。只有这样,才能使热控人员对实际DCS 系统进行充分的了解和认识,并通过培训熟练掌握DCS的运行与组态。 2. 廉价的实现方案:由于实际DCS硬件的价格非常高昂,如果将实际DCS 设备照搬到仿真系统中来,价格是难以承受的。所以必须采用廉价的软件方案实现真实DCS系统的仿真。 1.3系统调试与优化 既然新型仿真系统包含了真实的DCS系统的仿真,就可以通过这一功能对实际系统的启动、运行进行调试与优化。 为了实现这一目的,就要求仿真数学模型应为高精度的机理性模型,并能真实

基于组态软件的变电站仿真软件的设计

引言 随着我国电网规模的不断扩大,电网结构日益复杂,具有高电压等级和先进自动化设备的变电站不断投入运行,对变电运行人员的技术水平提出了更高的要求。据统计,在电力系统的各种事故中,由于运行人员的误操作、误判断而造成贻误的事故约占40 %。可见,要保证电力系统的安全运行,提高运行人员的运行素质则是其中一个关键而基本的重要环节。变电站作为联系发电厂和用户的中间环节,发挥着变换和分配电能的作用,因此,变电站的安全运行则对保证电力系统的安全可靠地运行。 电力系统运行人员的岗位操作技能是影响电力系统运行安全可靠性的重要因素之一。电力系统的操作不允许随意进行,电力系统的事故又很少发生,不能将运行的系统当做试验品,不能在真实设备上进行实际操作试验,更不允许人为设置一些事故让学员观察并进行处理。这些都使运行人员难以在电力系统的正常操作和事故处理中得到充分的训练。传统采用的方法是通过书本讲授,在图纸或模拟板上练习操作和进行模拟演习,以培养运行人员的操作技能以及处理事故的能力,虽都起了一定的作用,但因缺乏真实感,培训效果不佳。一旦事故来临,因运行人员见得不多,往往手忙脚乱,不知所措,常常因处理不当,造成事故扩大。由于电力系统的特殊性,在实际运行过程中的人员培训很难在较短的时间内达到满意的效果,因此建立一个与实际变电站运行状况相同或相似的仿真环境来进行培训十分必要。 随着电力系统的发展,高电压、大容量变电站相继投入运行,在电力系统中占有重要地位,同时先进的自动化技术的应用,都对变电站运行人员的素质提出了更高的要求。为了适应这种要求,近年来国内有关科研单位和高等院校与运行单位相结合,已开发出了相应的变电站运行人员培训仿真系统。最初研制的变电站仿真系统沿用电厂仿真的模式,带硬件盘台,计算机也采用工作站,

软件用户手册

第一部分系统管理员操作说明 1.1 管理员操作说明 1.1.1管理员登录 功能概述: 管理员登录窗口:管理员通过该步操作才可进入系统进行系统操作 操作方法: 1.打开IE浏览器,输入配送优化大赛软件的访问地址:http://IP:915/,进入之后如图 所示: 2.输入用户名和密码,点击【登录】进入系统选择页面。

3.选择【配送优化大赛软件V1.0】进入系统首页。 1.1.2地图上传 功能概述: 管理员上传一张地图。

操作方法: 1.系统管理员进入主系统,点击【地图上传】按钮进入【地图上传】页面。 2.点击浏览,选择需要上传的地图,点击上传。(下图为上传好的地图) 功能按钮说明: 【浏览】:点击浏览选择地图图片。 【上传】:上传选择的地图。 1.1.3站点维护 功能概述: 管理员对站点进行维护。 操作方法: 1.系统管理员进入主系统,点击【站点维护】按钮进入【站点维护】页面。 2.选定某个客户或支点进行拖动,可随意放置客户和支点的位置,并对支点进行删除(只

能删除未保存的支点)。 3.可对站点添加多个支点(添加支点是为了方便后续线路维护)。 注:红色图标表示:配送中心;绿色图标表示:配送客户;蓝色图标表示:支点。 点击重置所有点,可将之前维护好的站点全部重置。

重置之后的所有站点需要重新部署。 4.站点维护好之后点保存可直接跳转到线路维护页面。 功能按钮说明: 【帮助】:显示帮助信息; 【重置所有点】:点击重置所有点,之前维护好的站点将重置。 【添加支点】:可添加多个支点。 【删除支点】:可删除支点(只能删除未保存的支点)。 【保存】:保存维护好的站点。 1.1.4线路维护 功能概述: 管理员进行线路维护。 操作方法: 1.系统管理员进入主系统,点击【线路维护】按钮进入【线路维护】页面。

1000MW电站仿真培训系统技术参数及规格

1000MW电站仿真培训系统技术参数及规格 1. 仿真平台 仿真平台采用具有完全自主知识产权的大型科学计算与仿真引擎SimuEngine。SimuEngine是介于仿真系统和计算机操作系统之间的可视化仿真支撑系统。 SimuEngine是一套成熟的、商业化的平台软件产品,产品通过了中国软件评测中心高级确认测试,已被多家仿真软件开发商用于自行开发仿真系统软件。 其主要功能和特点如下: ?实时网络数据库 –专门为大型仿真系统设计 –读取速度快,实时性强 ?数据可视化 –表格、曲线、流程图、直方图等 –画面可组态 ?在线调试 –可随时对数据库中的任意数据进行在线修改,并可以立即影响到模型的计算?协同开发 –支持多人在网络环境下的程序协同开发 –提供了从程序编辑、变量扫描、编译、连接到运行、调试等全过程的支持?完整的教练员功能 –运行与停止、冻结与解冻、改变速度、故障设置、工况保存、回退、追忆等?结构灵活 –采用了“客户/服务器”模式,便于扩展 ?仿真精度高 –最小仿真步长可达10毫秒 –最小数据刷新周期50毫秒 ?占用资源少 –在单CPU奔腾4上仅占用3~5%的CPU资源 ?多流程仿真 –可以在一套硬件系统上同时开发或运行不同的系统,或者同一系统的多个实例,即支持分组运行。

?良好的可维护性和可移植性 –Windows 2000 / XP / 2003 / Vista/ 7 /2008 ?多任务并行运行 –支持多任务运行和在多CPU环境下的并行计算 ?开放性好 –提供了方便的API接口 –支持OPC协议 –与多套商业流行软件有接口 2. 数学模型软件 数学模型以基本物理原理为基础,以实际机组的资料为依据,采用图形化建模方式完成。所建模型精度高,能完整地描述机组的静态和动态的全过程,包括从锅炉吹扫、点火、升温、升压、暖机等各种工况下的启动、并网、升负荷以及正常停机和各种事故现象。数学模型软件由以下几部分组成: 1)锅炉系统数学模型软件; 2)汽轮机系统数学模型软件; 3)电气系统数学模型软件; 4)控制系统数学模型软件。 3. D CS操作员站软件 模拟机组DCS系统的运行画面显示和操作。该软件在DCS操作站计算机上运行。DCS 画面完全比照实际机组的DCS画面绘制,操作人员几乎感觉不到与实际画面的差别。4. 就地操作站软件 就地操作站功能软件用于模拟实际机组的就地操作。 5. 仿真对象机组参数 5.1 锅炉部分 锅炉:采用上海锅炉厂有限公司引进Alstom-Power公司Boiler Gmbh技术生产的1000MW锅炉,型号为SG3091/27.46-M541。 形式:超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉、一次再热、单炉膛单切圆燃烧、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构塔式布置。

35kV变电站仿真软件

35kV变电站仿真软件安装 对计算机配置要求 操作系统:Windows/2000/XP 硬盘:2G以上 内存:256M以上 显示器:17寸以上彩色显示器(建议最好采用19寸方屏,采用1280×1024分辩率)。 3.1安装步骤 (说明:500kV、220kV、110kV、35kV变电站仿真软件安装界面相同!) 第一步:安装之前请先关闭其他正在运行的程序,打开光盘,找到安装文件35kVSimulator-Setup.exe,双击执行安装。 第二步:安装启动后进入安装向导,此时出现如图3-1提示,点击“下一步”。 图3-1安装向导 第三步:输入产品附带的密码,如图3-2所示,输入密码后点击“下一步”; 第四步:出现图3-3画面会提示让您选择安装类型,有两种,一种是单机版安装,另一种是教员站安装。教练员机(主机)请安装“35kV综自变电站仿真系统教员站”,学员机请安装单机版。

图3-2密码输入 图1-4 图3-3教练机和学员机的选择 第五步:选择“下一步”,提示您选择软件安装目录,系统默认路径是“C:\Simu35kV”,您也可以点击“浏览”选择您的安装路径,选择好后点击“下一步”,如图3-4所示。 图3-4安装地址

第六步:软件提示您选择桌面快捷方式,如图3-5所示,点击“下一步”至图3-6所示安装提示,然后逐步按引导安装。 图3-5快捷方式 图3-6安装提示 第七步:教练员机在安装完成后,系统还会出现下图提示,勾选“安装狗驱动程序”和“启动教练员站控制程序”,直到安装完毕,此时程序会在桌面建立快捷方式并自动启动仿真室通讯程序,如图3-7所示。

图3-7仿真控制台 如果没有看到以上窗口,您可以将 鼠标移至桌面最左端,会出现一个 小红框条目,如图3-8所示,在条目上 面点击,便可出现以上图3-7窗口。 图3-8控制台隐藏/显示条目

软件系统 用户操作手册

机票预订系统 ——用户操作手册 1. 引言 1.1 编写目的 本操作手册供本系统操作人员参考之用,为浏览器端使用人员说明本系统操作方法。 1.2 项目背景 本项目(机票预定系统)时由蓝天航空公司委托,由本软件开发小组负责开发。 1.3 定义 WINDOWS XP:本系统所采用的操作系统。 SQL SERVER:系统服务器所使用的数据库管理系统(DBMS)。 1.4 参考资料 1.机票预定系统项目开发计划软件开发小组2007/8 2.需求规格说明书软件开发小组2007/8 3.概要设计说明书软件开发小组2007/8 4. 详细设计说明书软件开发小组2007/8 5.软件工程齐治昌谭庆平宁洪等高等教育出版社1997/1 2. 软件概述 2.1 目标 本系统分为服务器端和客户机端两个部分,旅行社为客户机端,航空公司为服务器端。客户机和服务器通过网络进行通信。旅行社通过网络把预定机票的旅客信息(姓名,性别,工作单位,身份证号码,旅行时间,旅行目的地等)传输到服务器,服务器程序通过对

数据库的查询来为旅客安排航班,并把安排结果传输到客户机,客户机印出取票通知和帐单。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和帐单到旅行社交款,客户机将旅客信息传输给服务器,服务器在数据库中校对无误后,发出确认信息给客户机,客户机即印出机票给旅客。 2.2 功能 系统实现了在各个客户机端预定机票的功能,并在B/S结构的基础上采用了一些实时处理,以达到快速响应。客户机端除了预定之外,本系统还可进行航班查询和取消预定的功能。服务器端还实现了对航班信息的自动管理和数据库查询,维护功能。 2.3 性能 数据精确度: 输入数据: 旅行社输入: 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 航空公司输入: 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 销售统计的年月String

电网调度与变电站一体化仿真培训教学系统实训指导书(学生用) (1)

110kV电网调度及变电站一体化仿真实训 实 训 指 导 书 1

一、仿真软件功能简介 1.总控软件 1.1功能说明 总控软件是专门用于变电站仿真系统中各应用软件的总体控制,相对于单个启动方式其操作性更加简单、方便、实用。 总控软件主要包含以下功能: 远程关闭计算机 远程重新启动计算机 远程启动计算机 远程启动仿真培训系统 远程关闭仿真培训系统 远程发送消息 1.2使用说明 1.2.1 双击桌面或仿真系统安装目录下Main文件夹中的图标,即运行总控面板,如下图所示: 1.2.2 总控面板上组件图标介绍: (1)盛柏教练台 (2)图形就地站软件 (3)保护盘软件 (4)综自监控软件 (5)观摩台软件 (6)五防开票软件 (7)五防钥匙软件 (8)安全工器具软件 (9)三维虚拟场景软件 1.2.3 鼠标右击总控面板 (1)“主界面”:定位总控面板的位置。

(2)“一键启动”:启动本地仿真系统。启动完毕后,该菜单为“一键关闭”。 (3)“一键关闭”:关闭本地由总控面板启动的仿真系统。 (4)“命令发送”:远程计算机的控制及相关信息的发送。 对远程计算机的控制,主要用于远程计算机的关闭、启动与重新启动、远程计算机仿真系统的启动与关闭、文件的传输、信息的发送。 远程计算机被控制的前提条件: 1)被控制的计算机必须启动总控面板。 2)主控计算机的“命令窗口”中必须含有被控制计算机的IP地址,且IP地址前的“□”必须打“√”。 3)命令窗口的功能: “远程关机”:远程关闭被控制的计算机。 “远程重启”:远程重新启动被控制的计算机。 “远程开机”:远程启动被控制的计算机。 “一键启动”:远程启动被控制计算机的仿真系统。 “一键关闭”:远程关闭被控制计算机的仿真系统。 “上传更新”:将需要更新文件上传至更新服务器。 “通知下载”:通知所有被选择IP地址计算机下载更新文件。 “添加主机”:更新模型运算服务生成的地址表,需要手工输入配置。 “删除主机”:更新模型运算服务生成的地址表,与“添加主机”对应。 “主机探测”:获取远程计算机网卡物理地址。 “退出”:退出“命令发送”窗口。 “发送信息”:向被控制的计算机发送信息。 (5)“模型选择”:启动仿真方式,根据现场要求配置不同,主要有单机、双机、联合模式。 (6)“查看消息”:在制作教案时添加的部分提示信息,自动弹出。 (7)“检查更新”:检查远程更新服务器是否有更新信息。 (8)“设置”:用于设置总控面板的皮肤、风格和样式。 (9)“关闭”:退出本机仿真系统及总控面板。 1.2.4 在总控面板上: 鼠标双击对应的组件图标,若该应用程序未启动,则启动相对应的程序。若该应用程序已由总控面板启动,则将启动的程序调至最顶层。 1.3仿真系统的启动 1.3.1 右击总控面板窗口,选择菜单中“一键启动”即可启动本机仿真系统。 在弹出窗口内鼠标左键点击下拉按钮,出现多种培训模式,选择需要的培训模式,确认,仿真系统可以自动启动仿真系统需要相关服务和通讯。 (1)单机培训模式:即仿真系统的单机版,每台计算机可以启动全套的仿真系统,由于集控站只配置两台学员机,这两台学员机可以供两人同时使用而互不影响,从而提高仿真机的利用效率。 (2)双机培训模式:即仿真系统的双机版,由于仿真系统在使用时启动的程序太多,学员在单机使用时根据实际情况需要切换至不同的画面,使用双机模式就可以将两台学员机通过网络联接起来,一台启动监控及保护盘画面,另一台启动三维场景画面,这样可以由单学员独立使用,也可以多学员配合使用。 (3)联合反事故演习模式:即集控站的学员机和总教练机作为仿真服务器的客户端,这些计算机通过网络联机,总教练台通过教练台对仿真系统设置故障及异常,在集控站学员机上可以看到相应的故障及异常,从而各方面配合进行反事故演练,教练台平时也可以单个对集控站学员机设置故障。 1.3.2 右击总控面板窗口,选择菜单中“命令发送”,在弹出的“命令发送”窗口中点击“一键启动”即可

教师培训管理平台使用手册

培训管理平台 用户操作手册 版本号< 1.0 > 发布时间< 2011年3月> 编写人<施健> 修订人< >

目录 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2预期的读者和用户数 (4) 1.3本文档阅读方法 (5) 2本系统业务流程介绍 (5) 2.1总体业务流程 (5) 2.2各个主要的分支业务流程 (6) 2.3各个角色在各分支业务流程中的‘职责’交叉表 (6) 3系统使用说明 (7) 3.1培训培训申报和审核流程 (7) 3.1.1第一步:『培训机构』申报培训项目(班期) (8) 3.1.2第二步:『教育行政部门』审核培训项目 (11) 3.1.3第三步:学员自主选择培训班报名(见3.2.1) (12) 3.2学员自主报名、校方审核流程 (12) 3.2.1第一步:『学校』本校教师信息管理 (13) 3.2.2第二步:『学员』查看培训班期、自主选报 (15) 3.2.3第三步:『学校』报名审核 (16) 3.3一轮报名、办班调整和二轮补报流程 (17)

3.3.1第一步:『学员』自主报名(一轮,不设上限) (18) 3.3.2第二步:『培训机构』对饱和报名的班期进行筛选 (19) 3.3.3第三步:『教育行政部门』对报名很少的班期做‘取消办班’ (19) 3.3.4第四步:『学员』进行二轮补报 (20) (21) 3.4培训执行、录成绩、看评价 (22) 3.4.1学员报到登记 (22) 3.4.2第二步:『培训机构』录成绩 (22) 3.4.3第三步:『培训机构』组织学员评价 (23) 3.4.4第四步:『培训机构』查看评价 (24) 3.5其他单体功能及常用使用技巧介绍 (25) 3.5.1学员(教师)如何查看个人报名的最新审核情况? (25) 3.5.2学员(教师)如何查看个人所有培训记录? (25) 3.5.3学员(教师)如何对所参加的培训班查看进行评价? (26) 3.5.4教师发生离职、调动等情况,学校该如何处理? (26) 3.5.5本系统对上网不便的偏远地区的‘变通’使用方法: (26) 4关于教师基本信息库的一些说明 (26) 4.1信息的来源 (26) 4.2数据完善要求 (27) 4.3统一身份认证及展望 (27) 4.4从开发者角度看使用本系统建议 (27)

农信银远程学习系统考试的题目及答案

信合信息网顷心制作,题库持续更新中,仅供参考.鼠标移到答案括号内,自动显示答案. 一、题目 1. 电子汇兑业务的运行时间是每个清算工作日()到()。 A.9:00 17:00 B.8:00 17:30 答案:(标准答案:b ) 2. 对于已汇出的电子汇兑业务状态为“已清算”,汇出社(行)是否可应客户要求办理撤销? A.可以进行撤销处理 B.不可以进行撤销处理 答案:(标准答案:b ) 3. ()是农信银支付清算系统的入网机构受理客户委托,将款项通过农信银支付清算系统及时汇划异地收款人的行为,是入网机构办理结算业务和划拨资金的重要工具。 A.电子汇兑业务 B.个人账户通存通兑业务 答案:(标准答案:a ) 4. ()是农信银实时支付清算系统全部成员机构及所属网点在系统中的唯一标识。 A.社(行)号 B.机构号 答案:(标准答案:a ) 5. 电子汇兑往账业务的必输项: A.发起社(行)号、社(行)名 B.接收社(行)号、接收社(行)名 C.委托日期 D.交易流水号 E.货币符号、汇款金额 F.付款人名称、收款人名称 答案:(标准答案:a,b,c,d,e,f ) 6. 受理社(行)办理异地转账业务时,采取转账方式收取手续费时,应从()账户收取手续费。 A.付款方 B. 收款方 答案:(标准答案:a ) 7. 个人账户通存通兑业务交易失败的主要原因有() A.交易超时 B. 应借记方清算账户可用余额不足

C. 应借贷方清算账户可用余额不足 D. 交易要素与开户方信息不符 答案:(标准答案:a,b,c,d ) 8. 个人客户可申请办理()。 A.现金银行汇票及转账银行汇票 B.现金银行汇票 C.转账银行汇票 答案:(标准答案:a ) 9. 银行汇票提示付款期为自出票日起( )。 A.1年 B. 1个月 C.10天 答案:(标准答案:b ) 10. ()指银行汇票申请人在取得银行汇票后未进行背书转让或提示付款签章,而要求出票社(行)退回票款的行为。 A.银行汇票未用退回 B.超期付款 C.挂失退款 答案:(标准答案:a ) 11. 持票人办理银行汇票挂失时,应在“挂失支付通知书”上填明()欠缺上述记载事项之一的,出票社(行)或代理付款社(行)不予受理。 A.票据丧失的时间、地点、原因 B.票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称 C.挂失止付人的姓名、营业场所或住所以及联系方式 答案:(标准答案:a,b,c ) 12. “农信银-易宝”电子汇款业务,适用于客户通过()等方式并选择“YeePay易宝”作为离线付款时的货款结算。 A.网上购物、电视购物、电话购物 B.商场购物、传统购物 答案:(标准答案:a ) 13. ( )是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。 A.委托收款 B.托收承付 答案:(标准答案:a ) 14. 清算账户的余额分为()和()两种。 A.可用余额实际余额 B.账面余额实际余额 答案:(标准答案:a ) 15. 查询查复应遵循()的原则

110kV变电站仿真软件

华胜110kV变电站仿真系统软件使用说明 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下: 1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图3-1所示。 图3-1仿真教室控制台 2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。 3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“110kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图3-2所示。 4、主界面功能如下:设备区、保护室、后台机(综自系统)、五防站、教练员站、学习园地、事件窗口和会话窗口几个部分。仿真操作主要在此界面切换。

【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作! 图3-2仿真系统主界面 图3-3教练员台的程序控制界面3.2仿真软件各仿真模块使用 3.2.1教练员台的操作说明 1.教练员台的程序控制操作 启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机 和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下: 1.按启动模型; 2.按运行模型; 3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况; 注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为 软件编制者设定工况,51~100可自行设定。 4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下:

例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型 \调入工况3。 2.故障设置清单 可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下: 主界面→教练员站界面如图3-4所示,点击故障图形设置,进入故障设置界面,学员选择不同设备设置各种故障或不正常状态可以进行模拟事故处理。详细说明请见第四章4-6的介绍。 图3-4 故障图形设置 3.2.2设备区的介绍 本软件主界面即为设备区如图2-9所示,显示变电站结构和设备的俯视图,点击具体设备可跳出界面显示电气设备的仿真模型和实物照片,对有关设备一、二部分进行可进行相应操作和监视。 1.户外设备 进入设备区,点击某一设备,可对此设备进行相应操作。例下图3-5为110kV 宗永线(1112)设备间隔,可对此间隔断路器、隔离刀闸进行操作和巡视。

软件系统用户手册范本

用户手册 1 引言 1.1 编写目的 为了帮助用户更好地了解和使用该软件,提高用户与软件的亲和度。用户手册讲述怎样安装、配置和使用该企业管理系统,以及该软件使用过程中应注意的一些问题。 1.2 背景 a.该软件系统的名称:企业管理系统 b.该软件项目的任务提出者:企业 c.该软件项目的开发者:胡灿河,洁,家乐,龙江,伟聪 d.该软件的用户(或首批用户):企业用户 1.3 参考资料 《实用软件工程》——人杰、殷人昆、永雷清华大学 2008-11 《数据库系统概论》——王珊、萨师煊高等教育 2008-3 《Delphi 7.0程序设计》——田原、官东、素若、文泼清华大学和交通大学 2007-7 2 用途 2.1 功能 a.企业人员档案管理:可增加、修改、删除和查询该企业人员的具体信息 (1)人员添加界面如下: (2)人员修改与删除界面如下:

b.企业物料档案管理:可增加、修改、删除和查询该企业仓库中各物料的具体情况(3)物料添加界面如下: (4)物料信息修改与删除界面如下:

c.物料进出仓信息管理:可登记和查询各物料在各操作人员以及各时间段的进出仓情况 (5)物料进仓管理界面如下: (6)物料出仓管理界面如下:

(7)进出仓单查询界面如下: d.统计打印:可按物料统计进出仓流量,计算分析流动量最小的物料。按月份打印进出仓单表,打印进出仓单,按物料打印仓库账本 (8)物料统计界面如下:

(9)打印报表界面如下: (10)打印仓库账本界面如下:

e.设有专门的管理员,用来管理其他操作人员的权限。 (11)用户权限分配界面如下: 2.2 性能 2.2.1 精度 各物料的库存数量以及进出仓数量都必须为整数

基金业协会从业人员管理系统机构用户使用手册

中国证券投资基金业协会从业人员管理系统 会员用户操作手册

1.培训管理 1.1.进入系统 打开IE浏览器,版本在IE8及以上,在地址栏里输入测试网址:https://www.wendangku.net/doc/a611679132.html,.,进入系统登录页面,如下图: 输入会员用户的用户名、密码及验证码,登录到系统首页,如下图: 点击系统菜单里的培训管理,其展开目录结构如下图:(由于是会员用户登录,所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限)

1.2.会员单位报名 在菜单中选择[培训管理]→[培训报名管理] →[会员单位报名]进入报名界面,如下图: ?单击[查询]按钮,根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表 ?单击[重置]按钮,清空所有查询条件 ?单击[我要报名]按钮,跳转到会员单位报名界面,如下图: ◆单击[保存]按钮,保存所填写的报名信息、报名成功 ◆单击[关闭]按钮,返回到培训班报名列表界面 ◆单击[下一步]按钮,跳转到培训学员管理界面,如下图:

?单击[查询]按钮,根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息 ?单击[返回]按钮,返回到会员单位报名面 ?单击[手动添加学员]按钮,跳转到培训学员信息填写界面 ?单击[批量选择学员]按钮,跳转到批量选择学员界面 ?单击[批量导入学员]按钮,跳转到导入Excel界面 ?单击[修改报名]按钮,跳转到会员单位报名修改界面,如下图: ◆单击[保存]按钮,保存所填写的报名信息、报名成功 ◆单击[关闭]按钮,返回到培训班报名列表页面 ◆单击[下一步]按钮,跳转到培训学员管理界面 ?单击[报名信息]按钮,跳转到培训班学员报名信息界面,如下图: ◆单击[打印]按钮,打印页面信息 ◆单击[关闭]按钮,返回到培训班报名列表界面

220kV变电站仿真软件

220kV变电站仿真系统软件使用说明 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 只有教练员机才有“仿真教室控制台”,学员机没有此功能(除此之外学员机与教练员机使用完全一样),教练员机使用如下: 1、运行桌面“仿真机教练员站”,界面如图3-1所示。 图3-1仿真教室控制台 2、首先操作“本地机仿真系统操作初始化”,然后操作“学员机仿真系统初始化”。其他功能可根据界面文字选择操作。 3、操作“隐藏本窗口”,界面显示“220kV变电站仿真机操作员站”,最大化此界面,界面如图3-2所示。 4、主界面功能如下:设备区、综自系统、五防系统、事件记录、学习园地、与教练员联系和教练员台七个部分。仿真操作主要在此界面切换。 【注意】学员机与教练员的根本区别在于学员机没有“仿真教室控制台”功能,其他功能两者完全一样。注意一个系统只能安装一台教练员机,否则仿真系统网络无法正常工作!

图3-2仿真系统主界面 图3-3教练员台的程序控制界面3.2仿真软件各仿真模块使用 3.2.1教练员台的操作说明 1.教练员台的程序控制操作 启动程序后第一步是要进入“教练员台”界面调入工况(教练员机 和学员机都有“教练员台”),程序控制界面如图3-3,操作步骤如下: 1.按启动模型; 2.按运行模型; 3.调入工况,正常情况下一般选择“工况1~50”某种工况; 注:所谓“工况”即变电站运行方式,其中1~50为 软件编制者设定工况,51~100可自行设定。 4.若由一种运行工况变换成另一种工况,操作如下: 例如:由工况4→3,操作顺序,按模型退出\启动模型\运行模型 \调入工况3。 2. 故障设置清单 可设置变电站不同类型的故障和不正常工作状态,用于训练和考核学员。主要操作如下:

软件系统用户手册模板

附录4-4 用户手册 1 引言 (2) 1.1 编写目的 (2) 1.2 背景 (2) 1.3 定义 (2) 1.4 参考资料 (2) 用途 .................................................................................................................................................................3 2 ..................................................................................................................................................3 .功能2.1 ..................................................................................................................................................3 .2.2 性 能 ........................................................................................................................................3 全保密2.3 安3 运行环境 . (4) .........................................................................................................................................4 3.1 硬件设备..........................................................................................................................................4 支持软件 .3.2 .........................................................................................................................................4 .3.3 数据结构4 使用过程 (5) ................................................................................................................................5 安装与初始化4.1 ..................................................................................................................................................5 4.2 输 入 ...................................................................................................................................................7 .输出4.3 .........................................................................................................................................8 .4.4 文卷查询...........................................................................................................................8 4.5 出错处理和恢 复 (8) 4.6 终端操作. 1引言 1.1编写目的 说明编写这份用户手册的目的,指出预期的读者。 1.2背景 说明: 1)这份用户手册所描述的软件系统的名称;

110kV变电站仿真培训系统软件

华胜110kV综合自动化变电站仿真系统

温謦提示:感谢您使用武汉华胜公司软件!在您使用本软件之前,请认真阅读本文。本软件不会影响您的计算机硬件和其他软件运行,请放心使用!若有疑问请联系我们。 目录 第一章华胜110kV综合自动化变电站仿真系统简介 (11) 第二章华胜110kV变电站仿真系统软件安装 (44) 2.1安装步骤 (44) 2.2软件卸载 (88) 2.3局域网设置 (99) 第三章华胜110kV变电站仿真系统软件使用说明 (1010) 3.1 教员机“仿真教室控制台”的使用 (1010) 3.2仿真软件各仿真模块使用 (1111) 3.2.1教练员台的操作说明 (1111) 3.2.2设备区的介绍 (1212) 3.2.3综自系统介绍 (1313) 3.2.4 五防系统操作 (1313) 3.2.5 事件记录 (1616) 3.2.6 学习园地 (1717) 3.2.7 QQ功能 (1717) 第四章110kV变电站仿真表现方式 (1818) 4.1一次设备的仿真方式 (1818) 4.2二次设备操作的仿真方式 (2020) 4.3设备巡视验电接地挂牌的仿真方式 (2323) 4.4变电站所用变、直流系统的仿真方式 (2424) 4.5运行方式和潮流改变 (2525) 4.6故障和不正常工作状态的设置 (2727) 第五章实例操作 (3030) 例1:110kV宗河线1124开关由运行转检修 (3030) 例2:10kV上三庄线122开关由运行转检修 (3131) 例3:#1主变内部短路故障的事故处理步骤 (3232) 第七章注意事项和常见故障排除 (3434) 附录1 某国家职业技能鉴定站:变电站仿真实操培训计划 (3535) 附录2 某国家职业技能鉴定站:变电站运行值班员实操题评分标准 (3636) 附录3 电力系统及仿真的常用专业术语解释 (3737)

软件用户操作手册

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2前景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2软件征述 (2) 2.1软件的结构 (2) 2.2程序表 (2) 2.3文卷表 (3) 3安装与初始化 (3) 4运行说明 (3) 4.1运行表 (3) 4.2运行步骤 (3) 4.3运行1(标识符)说明 (3) 4.3.1运行控制 (3) 4.3.2操作信息 (3) 4.3.3输入一输出文卷 (4) 4.3.4输出文段 (4) 4.3.5输出文段的复制 (4) 4.3.6恢复过程 (4) 4.4运行2(标识符)说明 (4) 5非常规过程 (5) 6远程操作 (5)

操作手册(GB8567——88) 1引言 1.1编写目的 说明编写这份操作手册的目的,指出预期的读者。 1.2前景 说明: a.这份操作手册所描述的软件系统的名称; b.该软件项目的任务提出者、开发者、用户(或首批用户)及安装该软件的计算中心。 1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料 列出有用的参考资料,如: a.本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文; b.属于本项目的其他已发表的文件; c.本文件中各处引用的文件、资料,包括所列出的这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。 2软件征述 2.1软件的结构 结合软件系统所具有的功能包括输入、处理和输出提供该软件的总体结构图表。 2.2程序表 列出本系统内每个程序的标识符、编号和助记名。

2.3文卷表 列出将由本系统引用、建立或更新的每个永久性文卷,说明它们各自的标识符、编号、助记名、存储媒体和存储要求。 3安装与初始化 一步一步地说明为使用本软件而需要进行的安装与初始化过程,包括程序的存载形式,安装与初始化过程中的全部操作命令,系统对这些命令的反应与答复,表征安装工作完成的测试实例等。如果有的话,还应说明安装过程中所需用到的专用软件。 4运行说明 所谓一个运行是指提供一个启动控制信息后,直到计算机系统等待另一个启动控制信息时为止的计算机系统执行的全部过程。 4.1运行表 列出每种可能的运行,摘要说明每个运行的目的,指出每个运行各自所执行的程序。4.2运行步骤 说明从一个运行转向另一个运行以完成整个系统运行的步骤。 4.3运行1(标识符)说明 把运行1的有关信息,以对操作人员为最方便最有用的形式加以说明。 4.3.1运行控制 列出为本运行所需要”的运行流向控制的说明。 4.3.2操作信息 给出为操作中心的操作人员和管理人员所需要的信息,如: a.运行目的; b.操作要求;

变电站仿真软件实训

新疆大学 实习(实训)报告 实习(实训)名称:变电站仿真软件实训学院:电气工程学院 专业、班级:电气094 指导教师:娄毅 报告人: 学号: 时间:2013年1月4日

主要目的及内容: 目的: 1)熟悉了解变电仿真软件的功能及用途 2)熟悉掌握变电仿真软件教员端的使用 3)掌握变电仿真软件学员端的使用 4)能独立执行操作票 内容: 1)变电仿真教员的启动与退出 2)变电站三维一次设备巡视 3)变电站三维二次屏盘的使用 4)自己执行操作票 主要收获体会:经过这次的变电站仿真软件实训,我已经能够熟练地掌握并 操作本仿真软件,掌握了变电巡视,刀闸作,异常运行及事故处理的基本知识和基本技能。这次实训中,老师的详细介绍,不止一次的播放相关操作视频,亲身指导以及我虚心学习,不断回顾已学的知识,详细阅读与本软件中相关设备和有关操作知识,不勤就问,这些都是自己能够很好掌握并熟练操作本软件的原因。 存在的问题:这次变电站仿真软件实训操作过程中一开始对本软件的知识欠 缺,不知道怎么使用软件,对软件的功能不熟,一开始执行操作票也不能独立操作只能在老师指导下使用,慢慢熟悉了以后才能独立操作。 指导教师意见: 指导教师签字: 2014 年 1 月 10 日备注:

1 变电站仿真软件课程实训1.1课程目的 1)熟悉了解变电仿真软件的功能及用途 2)熟悉掌握变电仿真软件教员端的使用 3)掌握变电仿真软件学员端的使用 4)能独立执行操作票 1.2课程内容 1)变电仿真教员的启动与退出 2)变电站三维一次设备巡视 3)变电站三维二次屏盘的使用 4)自己执行操作票 1.3实验步骤 1)变电站仿真教员的启动与退出 一键启动 设置外观异常 设置逻辑异常 设置逻辑故障 执行开微机五防票培训 汇总操作记录 训练停止 一键退出 其它注意事项 1.4 变电站三维一次设备巡视 运行模式 检查模式 异常处理模式验电模式挂牌模式围栏模式望远镜导航图 1.5 变电站三维二次屏盘 运行模式检查模式挂牌模式选保护室导航图安全工具室放大镜模式测量压板模式评价结束 特殊操作

相关文档