文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电安装之墙体二次配管技术要求

机电安装之墙体二次配管技术要求

机电安装之墙体二次配管技术要求
机电安装之墙体二次配管技术要求

机电安装之墙体二次配管技术要求

----齐某人随着现场施工进度的发展,二次结构也以陆续进场开始施工,水电安装的墙体配管也以及开始。下面我就墙体二次配管说一下注意事项及技术要求。

(一)施工准备

1、首先熟悉图纸,了解每一个部位的施工做法、电气设备安装的位置标高、以及图纸会审交底相关内容等。

(二)材料要求

1、PVC管的材质必须合格,符合设计要求。进场材料必须有产品合格证。

2、外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。管壁厚度均匀一致,必须符合国家标准。

3、各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品。

(三)主要机具

铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、弯管弹簧、剪管器、工具袋、电工常用工具等。(四)作业条件

1、地下室各地域,每幛楼各层(各个房间)水平线,墙厚度线弹好后,配合土建施工。

2、针对多孔砖砌体随土建砌体砌筑同时进行。

3、针对加气混凝土砌块,应待砌体所用砂浆达到强度标准后进行。

(五)工艺流程

1、砌体内PVC管的工艺流程

预留箱盒位置→墙体开槽→敷设管路→管路连接→切断→弯曲

(六)操作工艺

1、留箱盒位置

为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段采用先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。具体做法是,根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150×250mm。管路进洞尺寸不超过洞口的1/2以利于以后的箱盒安装。要求管进洞口要顺直。洞口预留不宜过小。

2、敷设管路

分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上箱盒向外引的管路。

(1)对于从楼地面内引出的管路,为了保证管路位置准确,在楼地面混凝土浇筑时要派电工值班,保证管路的位置,发现问题及时纠正。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形.

(2)对于从墙上箱盒向外引的管路,应在墙砌到留洞位置时及时让瓦工预留洞口,洞口两侧埋入两根钢筋,做为以后固定管路用,在洞口的上沿第一皮砖砌筑时放好管路,使用预埋的钢筋固定,管路应敷设在墙中间位置。

3、管路连接

包括管路与管路的连接和管路与箱盒的连接两种情况。

(1)管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘接剂。连接前注意首先要清洁被连接管。路的端头部分,保证粘接部位清洁干燥,用小毛刷涂抹胶粘剂,涂抹要均匀、不漏刷、不流坠。涂好后平稳地插入套管中,插接要到位。保证连接可靠。套管连接后的管路应保持平直。

(2)管路与箱盒的连接:本项工作应在土建对+0.5m水平控制线进行核查后,配合箱盒的安装同时进行,使用配套的盒接头和胶粘剂。首先测定箱盒位置,根据其位置截取适当长度的管路,如果原来管路长度不够时,可采取接短管的办法,使其长度满足使用要求。按照上面套管与管路连接的办法,把盒接头与各管路连接,把盒接头的另一端插人箱盒,并用配套的锁母固定,然后把箱盒固定在合适的位置。

4管路的切断

对于直径在20mm以下的管路可以使用专用的剪管器(割管器)进行剪切,注意不能使切断的管口发生变形,对于直径在20mm以上的管路可以使用钢锯锯断,但必须把管日内外的毛刺修整平齐。不能出现斜口,以避免接管时出现质量问题。

5、管路的弯曲

对于直径在25mm以下的管路,使用配套的弯管弹簧,首先将与管规格相配套的弯管弹簧插入需要煨弯的部位,如果管路长度大于弯管弹簧的长度,可用铁丝拴牢弹簧的一端,拉到合适的位置,两手抓住弯管弹簧的两端位置,用膝盖顶住被弯部位,两端用力逐渐煨出所需薯的弯度,注意不能用力过猛,以免管路发生变形。对于直径在32mm以上的管路,使用弯管弹簧会有一定的困难,这时可以使用热煨法或成品件。

(七)应注意的质量问题

1、留箱盒位置时,留洞尺寸小,管进洞不顺直,高度不合适,造成安装箱盒时需要剔凿,浪费人力、物力。

2、由于PVC管在接头内插接不到位,胶粘剂涂抹不均匀,造成管接头松动、脱节在墙内。

3、PVC管煨弯时出现凹扁现象,可选用配套的弯管弹簧,弯曲均匀。

4、稳注箱盒时,填料填实注意空鼓。

5、管进箱、盒必须加跟母紧固定,埋入墙体管线的埋设深度大于15mm。

(八)成品保护

1、其他工种不得随意敲打或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵。

2、接线盒、配电箱壳体安装完毕后应使用泡沫板或其他材料将盒口封堵平实,以免土建抹灰污染盒箱内部。

(九)文明施工

1、砖墙上需人工剔凿或开槽时,应先向墙上喷水再进行开槽,避免扬尘。

2、施工完毕清理现场,必须保证工完场清,施工完毕后所剩余材料、废料以及垃圾及时归类清理。

二次结构电气配管及预埋技术交底

二次结构电气配管及预 埋技术交底 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

二次结构电气配管及预埋技术交底 一、暗管敷设 1、定位弹线 (1)根据设计图纸要求,核对各种线盒的标高、坐标的排列有无矛盾,核对后在施工的墙上确定出开关盒、插座盒及配电箱位置进行画线定点位。 (2)根据土建的水平线(标高为500mm),用激光水平仪定出箱盒底标高水平线。按定好的水平线用小线和水平尺测量出盒、箱的准确位置及根据盒、箱宽高各加50mm并标出尺寸画好线。(注意标高定位时要考虑底盒与面板之间误差) (3)然后根据规范要求,用长直尺画出垂直管路线,线槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+20mm,墙槽宽度≤dn+60mm。(例:一根钢管Ф15的电线管开槽的宽度为60mm,双管开槽为90mm,多根并排敷设管与管之间间距为15mm。) 2、墙体开槽: (1)砌体墙面电线管应机械开槽与开洞,经切割机切割线槽后用錾子沿槽内边进行剔槽;墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砌体墙平。线槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+ 20mm,墙槽宽度≤dn+60mm。 (2)砌体沟槽只能竖向或斜向开槽,严禁水平开槽,尽量保证直线时每一线盒安装位置居中,确保工艺美观;线盒、箱体安装位置留置孔间不能过大,以免造成二次补洞工程量增加。 (3)砌体门洞过梁影响管线敷设,梁柱因预留配管位置偏移,严格按要求处理不得影响结构,在砼保护层20-30mm内妥善处理到位。

(4)按弹出的水平线及画好的箱盒线,复核对照设计图中盒、箱的准确位置,校对无误后进行机械切割,然后剔洞。 3、管路敷设: (1)煨弯:一般管径为20mm及其以下时,用手板煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25mm及其以上时,使用液压煨管器,即煨先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 (2)切管:常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。(3)敷设管路时,应尽量减少弯曲,暗设钢管的连接采用钢套管电弧焊连接。套管的长度不小于管外径的3倍,套管周圈密封焊接,套管焊接固定,焊渣清除干净。每隔1m距离应有一个固定点,在距两端300~500mm处各加一个固定点。在管路外侧钉上钉子,并用铅丝将管子绑牢,成排管子敷设间距应保持在15mm以上。 (4)管口入盒、箱,暗配管用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管进盒、箱,一管一孔,不得开长孔。管口进入盒箱内应小于5mm。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。 (5)管口入箱必须做到一管一孔,不得开长孔。管口进入盒箱内应小于5mm。箱内长短一致,管后皮距箱底10-15mm,间距均匀,排列整齐,管与箱体的跨接线应焊接到箱体的专用接地板上。 (6)进入落地式配电箱的管路,排列应整齐,管口应高出基础面50-80mm。

安装二次配管技术交底规范(干货)

安装二次配管技术交底规范(干货) 一、安装二次配管质量风险分析 1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析: 项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼),因此箱盒固定时进出控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平。 2、水电配管开斜槽原因分析: 预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较随意,未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。 3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析: (1)强弱电箱等线管多且密集处,开槽宽度不足,线管之间无间距,开槽深度不足,线管未进行有效固定或固定点不足,补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接; (2)配管补槽前基层处理不到位,未清理附灰及洒水浸湿,水泥砂浆强度不够,导致砂浆与线管及砌体粘接强度不足,水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡,从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象;点这免费下载施工技术资料 (3)补槽完成后未洒水养护。 二、施工事前控制措施 1、水电二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底,让每位员工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视; 2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号,砂浆配合比例,严禁采用砌筑砂浆; 3、交底后必须在施工现场选取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板,实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制线弹线定位、一户灰饼布置线盒固定、一户配管施工、一户补槽挂网,施工完成后,项目部进行自评,合格后通知公司安装工程师到现场进行样板评审,评审通过后方可大面积施工; 4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查,加强施工过程监督、管理。 三、水电二次配管过程控制措施 1、水电线盒及电箱标高控制

二次结构电气配管技术交底

表C2-1 编 号 06-00-C2-004 工程名称 雁栖湖国际会都(核心岛)会议中心 及8-10#别墅工程 交底日期 20012年7月13日 施工单位 中国建筑第八工程局有限公司 分项工程名称 电气配管 交底提要 二次结构电气配管敷设 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。 交底内容: 进出本工程的钢管均采用热镀锌钢管。 操作流程

表C2-1 编号06-00-C2-004 工程名称雁栖湖国际会都(核心岛)会议中心 及8-10#别墅工程 交底日期20012年7月13日 施工单位中国建筑第八工程局有限公司分项工程名称电气配管交底提要 二次结构电气配管敷设 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 编 号 06-00-C2-004 工程名称 雁栖湖国际会都(核心岛)会议中心 及8-10#别墅工程 交底日期 20012年7月13日 施工单位 中国建筑第八工程局有限公司 分项工程名称 电气配管 交底提要 二次结构电气配管敷设 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。 一、施工准备 (一)材料要求 1 镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。镀锌管外表层完整,无剥落现象,并具有产品材质单和合格证。 2 管箍使用通丝管箍。丝扣清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 3 锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 4 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm ,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。并有CCC 认证。 5 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。 6 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 7 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 8 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 (二)主要机具: 1 弯管器、液压弯管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。

二次结构配管及明配管技术交底全解

表C2-4 技术交底记录编号: 工程名称石家庄市商务中心项目强电工程二标段日期年月日交底部位二次结构墙体暗配管及吊顶内明配管页数共页,第页交底内容: 交底内容: 进出本工程的钢管均采用焊接钢管。 操作流程 签字栏技术负责人:交底人:接交人:

表C2-4 技术交底记录编号: 工程名称石家庄市商务中心项目强电工程二标段日期年月日交底部位二次结构墙体暗配管及吊顶内明配管页数共页,第页交底内容:

签字栏技术负责人:交底人:接交人: 表C2-4 技术交底记录编号: 工程名称石家庄市商务中心项目强电工程二标段日期年月日 交底部位二次结构墙体暗配管及吊顶内明配管页数共页,第页 交底内容: 一、施工准备 (一)材料要求 1 焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,并具有产品材质单和合格证。 2 直接使用通长管箍。无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 3 锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 4 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。并有CCC认证。 5 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。 6 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 7 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 8 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 (二)主要机具: 1 弯管器、液压弯管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。

安装二次配管专业技术交底单

安装二次配管技术交底单

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

安装工程二次配管技术交底记录编号003 工程名称河南省交通规划勘察设计院有限责任公 司白沙分院公司总部办公楼 建筑面积 2.68万平方米 项目经理郑继辉交底日期2016年11月29日交底地点江西龙马建设集团有限公司项目部会议室 交底内容: 一、工程概况 本工程建设地点位于郑州市郑开大道以南、雁鸣路以西、清正路以东、文华路以北,白沙组团内,总建筑面积为2.68万平方米。结构形式为框架结构,层数为地上19层,主体高度为79.8米,总工期为320天;本建筑属于一类高层公用建筑,耐火等级为一级。 二、交底依据 1、现行国家法律、法规、规范、标准、图集:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200 2、《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50339-2013等; 2、地方性法规、规范、标准; 3、江西龙马建设集团有限公司综合管理体系、企业标准、作业指导书和工程管理制度等; 三、质量目标等级:合格。 四、质量保证措施 1、建立健全工程质量保证体系和各项《质量管理制度》,项目部、人员的配备按照《江西龙马建设集团项目管理规范》等,要求须满足各项管理需求,设立各专业工长及专职质检员,对工程的全过程实行有效的质量控制。 2、严格执行有关施工及验收规范、规程、技术法规等,严禁颠倒工序,减少质量通病的发生。 3、接受各级质量监督检查部门的监督指导。 4、遵守关键工序的作业指导书以及相关的技术交底等,按图施工,认真贯彻落实施工组织设计、施工方案、工艺标准等文件。 5、理顺管理线条,明确分工职责,落实施工质量过程控制责任制;项目经理总负责、总领导,生产经理中间控制,主要技术负责人、施工员、质量员、工长基层检查的三级质量管理系统,建立一套自上而下的信息交流与反馈渠道。 6、施工中所用的设备、材料、成品、半成品要严格质量控制,按要求进行质量检验、复试,合格后方可使用。 7、分阶段进行质量控制:事前控制、过程控制、事后控制。 交底单位江西龙马建 设集团有限 公司 交底人接受交底人

最新整理电气二次配管技术交底

最新整理电气二次配管技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.技术准备: 施工前应认真熟悉施工图纸,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分组成、施工质量和特殊施工方法做到心中有数。了解设计单位的技术交底、图纸会审及相关洽商的内容。参考各专业的施工图、观察相关专业的管路走向,坐标位置之间的交叉配合是否有冲突应综合校核,在管道密集处,绘出管平线面综合布线图。收集已建工程通病信息以便避免出现,明确施工重点与难点和质量管理点。对施工需要的计量、测量器具提前做好准备。 2、材料准备: 钢管壁厚均匀、管里无毛刺、不允许有折皱、裂缝、分层、搭接焊缺陷存在,并且应有产品合格证。管箍应用通丝管箍。,套管长度应为管外径的2.2倍。铁质开关盒、灯头盒、接线盒、应符合标准要求规格应与装置件配套,不使用的管孔应完整,镀锌完整、无脱落,通丝管箍、根母、护口、管卡、圆钢、扁钢、角钢、防锈漆等具有合格证,螺栓、螺母、垫圈具为镀锌件,镀锌层完整无缺。 3.机具准备: 手扳煨管器、液压煨管器、液压开空气、压力案子、套丝扳、套管机。手锤、錾子、钢具、扁锉、管钳子、活板子。手电钻、台钻、钻头、沙轮具、电焊机、气焊工具。钢卷尺、铅笔、水平尺、线坠、粉线代、灰铲、灰桶、油桶、油漆、梯子、高凳等。 4.动动力安排 劳动力的要求要根据工程量的多少进行,做到不误土建施工。施工人员要经过培训要持相应的上岗证。

5.作业条件 各层水平线,墙厚度线弹好后,配合土建施工。土建砌体完成且砌体所用砂浆达到强度标准,根据图纸的尺寸和位置配合土建进行施工。二、工艺流程 2、技术质量标准: 符合建筑电气工程质量验收规范(GB50303-20xx) 3.操作要点和技术要求 3.1.在土建一次板面清扫干净,墙体放线定位完成后,将电气线管根据墙体尺寸位置调正合理,配管的弯曲处不得有折皱,凹凸和裂缝,弯曲程度应不大于管外径的10%,弯曲角度不宜小于90%,管口用胶带封堵。 3.2.在土建施工过程中,电气安装人员现场配合,预留出地面及顶板线管口,以及根据图纸设计位置,预留出暗装配电箱预留洞,大于300mm*300mm 的洞口时应联系土建加顶置过梁。 3.3.管径在Φ25及以上的管子应使用液压煨弯器,根据管子需要煨成的弧度选择相应的模具,将管子的起弯点对准煨弯的起弯点,然后拧紧夹具,煨出所需的弯度。煨弯时使管外径与煨弯器紧贴,以免出现凹凸现象。管径在Φ25以下的管子可使用手动弯管器。 3.4.电气线管与盒的连接采用螺母连接,带上螺母的管端在盒内露出锁紧螺母纹应为2~4扣,不能过长或过短,多根管线同时进入箱时应注意入箱部分的管端长度应一致,管口应平齐。配电箱开孔禁止直接使用电气焊机以及切割机开通长孔洞,必须一管一孔,管口与箱体连接必须使用专用锁母连接,金属导管按照标准图集做好与箱体接地,接地线严禁直接绑扎或焊接到金属管上,必须使用专用接线夹压接。 3.5.箱、盒接管时,先将洞内杂物清理干净,依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,用不低于M10的水泥砂浆填入洞内,将箱、盒稳端正,待水泥砂浆凝固后,再接短管入箱、盒。

最新电气二次配管技术方案资料

目录 第一节工程概况 ........................................................................................................... 第二节编制依据 ........................................................................................................... 第三节电气工程二次墙体预留预埋............................................................................ 1、预留孔洞............................................................................................................. 2、墙体上管盒的处理方法..................................................................................... 第四节半硬质(PVC)绝缘管路敷设........................................................................ 1、操作工艺............................................................................................................. 2、配管要求............................................................................................................. 3、砖墙敷管............................................................................................................. 4、质量标准............................................................................................................. 5、成品保护............................................................................................................. 第五节钢管敷设 ........................................................................................................... 1、施工工艺............................................................................................................. 2、施工管理要求..................................................................................................... 3、质量标准............................................................................................................................ 4、成品保护............................................................................................................. 第六节施工总进度计划和工期保障措施 ................................................................... 1、施工进度计划编制的原则................................................................................. 2、工期目标............................................................................................................. 第七节、安全措施 ........................................................................................................................ 7.1安全生产方针.................................................................................................... 7.2安全目标............................................................................................................ 7.3危害辨识、风险评价和风险控制的策划........................................................ 7.4安全生产保证措施 ........................................................................................................ 7.5消防保卫管理措施 ........................................................................................................ 第八节文明施工、环境保护措施 ............................................................................... 1、文明施工............................................................................................................. 2、环境保护措施.....................................................................................................

电气明配管技术交底

一、施工准备 1 技术准备 1.1熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸提出的施工方案。 1.2确定施工方法、施工方案编制完毕经审批。 2 材料要求 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证。 2.1.2 管箍使用通丝管箍。丝和清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 2.1.3 锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 2.1.4 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 2.1.5 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 2.1.6 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。 2.1.7 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 2.1.8 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 2.1.9 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 2.2 主要机具: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 明管敷设: 2.3.1.1 配合土建结构安装好预埋件。 2.3.1.2 配合土建内装修油漆,浆活完成后进行明配管。 2.3.1.3 采用胀管安装时,必须在土建抹灰完后进行。 2.3.2 吊顶内或护墙板内、管路敷设: 2.3.2.1 结构施工时,配合土建安装好预埋件。 2.3.2.2 内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯位及电气器具位置翻样图,并在预板或地面弹出实际位置。 二、施工工艺 1、工艺流程 明管敷设----预制加工(切管、套丝)----测定盒箱位置-----稳住盒箱位置-----管路连接----明管敷设----地线连接(跨接地线、防腐处理) 2、操作工艺 2.1 明管敷设基本要求:根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。在多粉尘,易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。

二次砌体开槽技术交底

工程名称邯郸友谊时代广场交底日期2014年6月26日 施工单位中国建筑第二工程局有限公司分项工程名称二次结构砌体配管 交底提要3层砌体结构配管 交底内容: 一、施工部位 T1、Q4、Q5、Q7二次结构墙体 二、主要机具 墨盒、卷尺、开槽机、切割机、扁錾子、手锤 三、工艺流程 测量弹线线管开槽线槽修整安装线管、线盒 填修补材料砂浆抹平 四、注意事项 1、根据已弹好的线,采用切割机割深度为管直径+1.5厘米,宽度确定为管直径+2.0厘米,如是多根并排敷设,宽度为(N*根数*管直径)+3.0厘米,开槽机、切割机切割后,再用扁錾子剔除。 2、位置切割应在已确定的位置处根据所下盒的尺寸进行切割,盒的四周间隙确定为盒体尺寸+2厘米,以便于封实,盒口应高出毛墙1.0-1.5厘米,盒四周用砂浆粉宽1.0厘米护坡。 3、管子连接与固定:管子直接与罗接的紧订螺钉须拧紧,在管道两侧用铁钉钉入墙内固定。 4、砌体沟槽只能竖向开槽,严禁横向开槽,尽量保证直线时每一线盒安装位置居中,确保工艺美观; 五、线槽处理方案 1、宽为30mm的线槽:采用1:2.5水泥砂浆抹平。 2、、宽为50mm~100mm的线槽:线管固定后,采用钢板网加固,后用1:2.5水泥砂浆抹平。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

工程名称邯郸友谊时代广场交底日期2014年6月26日 施工单位中国建筑第二工程局有限公司分项工程名称二次结构砌体配管 交底提要3层砌体结构配管 交底内容: 3、线槽深度每30~50mm分两次抹灰。线槽深度50mm以上的,采用豆石混凝土填充后,用1:2.5水泥砂浆抹平。 4、线管外壁与抹灰完成面间距不小于15mm。 六、成品保护 1、剔槽打洞时,应预先划好线,避免用力猛剔,造成洞口或剔槽的过大、过宽,甚至影响土建结构质量。 2、在混泥土墙上剔洞时,注意剔洞时应先用钻打孔,再扩孔,不允许用大锤由上面凿孔洞。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

二次配管技术交底

2、当做为分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称“栏,其它项目可不填写。

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做为分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称“栏,其它项目可不填写。 施工单位 分项工程名称 二次结构管线敷设 交底提要 二次结构PVC 及SC 管暗敷 剔洞稳注盒、箱,再接短管:按弹出的水平线,对照精装修图找出盒箱的准确位置,然后剔洞,所剔孔洞应比盒、箱稍大。洞剔好后,用水把洞四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用混凝土将盒、箱稳入洞中,待混凝土凝固后,再接短管入盒、箱。 2、配管要求 1)PVC 绝缘导管的连接可采用套管粘接法和专用端头进行连接;套管的长度不应小于管外径的3倍,管子的接口应位于套管的中心,接口处应用胶粘剂粘接牢固。 2)敷设管路时,应尽量减少弯曲。 3)局部剔槽敷管应加以固定,并用强度等级不小于M10水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm 。 4)在加气混凝土板剔槽敷管时,只允许沿板缝剔槽,不允许剔横槽及剔断钢筋,剔槽的宽度不得大于管外径的1.5倍。 5)管子最小弯曲半径应≥6D ,弯扁度≤0.1D(D 为管外径)。 6)按照精装图及现场实际情况,预制管弯及各种盒、箱。预制管弯可采用冷煨法和热煨法。 7)冷煨法:管径在 25 ㎜及其以下可冷煨法。 a 使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的变管器,手扳一次煨出所需的弯度。 b 将弯簧插入(PVC )管需煨弯处,两手抓住弯簧两端头,膝盖顶在弯弯处,用手扳逐步煨出所需弯度,然后抽出弯簧(当弯曲较长管时,可将弯簧用铁丝或尼龙线拴牢上端,待煨完弯后抽出。 8)热煨法:用电炉子、热风机等加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管出现烤伤,变色、破裂等现象。 审核人 交底人 接受交底人 技术交底记录 表C2-1 编 号

二次结构配管安全交底(新编版)

二次结构配管安全交底(新编 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

二次结构配管安全交底(新编版) 1.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即处理整改,确认安全无误后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原; 2.努力学习专业安全技术知识,敬岗爱业,养成良好的职业道德风尚,树立为生产一线服务的思想,确保安全用电; 3.严格执行安全用电有关规定和规范标准,服从安全管理,做到自己不违章作业,拒绝违章指挥,和及时制止他人违章作业;

4.禁止带电操作,需要拉闸操作和维修时,须经项目部有关部门审批,作业时执行安全用电的组织措施和技术措施,不得自行拆改用电设备设施和线路,严格按规范标准和施工组织设计,交底要求执行; 5.每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要防护到位。设备设施要保持整洁有效。 6.作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工、焊工并持证上岗(在有效期内); 7.作业人员必须经过入场安全教育培训,考核合格后才能上岗作业; 8.电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿绝缘鞋,停电验电后挂停电检修标识牌再作业; 9.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用;

电气二次配管技术交底

交底内容: 一、施工准备 1. 技术准备: 施工前应认真熟悉施工图纸,并对工程性质、服务对象和系统的工作原理、系 统的 设计参数、系统的划分组成、施工质量和特殊施工方法做到心中有数。了解设计 单位的技术交底、图纸会审及相关洽商的内容。参考各专业的施工图、观察相关专业 的管路走向,坐标位置之间的交叉配合是否有冲突应综合校核。 2. 材料准备: 钢管壁厚均匀、管里无毛刺、不允许有折皱、裂缝、分层、搭接焊缺陷存在。 套管长度应为管外径的2.2倍。铁质开关盒、灯头盒、接线盒、应符合标准要求规格应 与装置件配套,不使用的管孔应完整,镀锌完整、无脱落,护口、扁钢、 、防锈漆等。 3. 机具准备: 手扳煨管器、液压煨管器、液压开空气。手锤、錾子、钢具、扁锉、管钳子、活 板 子。手电钻、台钻、钻头、沙轮具、电焊机、气焊工具。钢卷尺、铅笔、水平尺、 线坠、粉线代、灰铲、灰桶、油桶、油漆、梯子、高凳等。 4. 动动力安排 劳动力的要求要根据工程量的多少进行,做到不误土建施工。施工人员要经过 培训 要持相应的上岗证。 5.作业条件 各层水平线,墙厚度线弹好后,配合土建施工。土建砌体完成且砌体所用砂 浆达 到强度标准,根据图纸的尺寸和位置配合土建进行施工。 、工艺流程 水平尺测量出盒,箱准确位置,并标注出尺寸。 2、盒箱固定 (1) 盒、箱固定平正、牢固、灰浆饱满,纵横坐标准确。 (2) 砖墙稳注盒、箱。 预留盒、箱孔洞:首先按设计图加工管子长度,配合瓦工施工,在距盒箱的位置约 300毫米处,预留出进入盒的,箱的长度,将管子甩在预留孔外,端头堵好,待稳 —住盒,箱时,一管一孔的穿入盒、箱。 ^弹弹线定位 墙上盒、

二次结构配管安全交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 二次结构配管安全交底(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

二次结构配管安全交底(新版) 1.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须及时向有关部门汇报,并立即处理整改,确认安全无误后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志等,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原; 2.努力学习专业安全技术知识,敬岗爱业,养成良好的职业道德风尚,树立为生产一线服务的思想,确保安全用电; 3.严格执行安全用电有关规定和规范标准,服从安全管理,做到自己不违章作业,拒绝违章指挥,和及时制止他人违章作业; 4.禁止带电操作,需要拉闸操作和维修时,须经项目部有关部

门审批,作业时执行安全用电的组织措施和技术措施,不得自行拆改用电设备设施和线路,严格按规范标准和施工组织设计,交底要求执行; 5.每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要防护到位。设备设施要保持整洁有效。 6.作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工、焊工并持证上岗(在有效期内); 7.作业人员必须经过入场安全教育培训,考核合格后才能上岗作业; 8.电工作业时必须一人操作,一人监护,作业人员必须穿绝缘鞋,停电验电后挂停电检修标识牌再作业; 9.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,高挂低用; 10.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止窜岗,禁止操作与自己无关的机械临电设备,严格遵守各项安全

电气工程后砌墙二次配管方案

电气配管二次砌墙施工方案 1、认真熟悉电气工程施工图纸上本楼每层每部位的用电器设备,详细排查无误后方可施工。 2、现场查看每个户型所预留的一次配合管路、检查是否通畅,若堵塞或者发现一次预埋漏留,应进行疏通或补配电线管路,用气泵加压把垃圾清除后封堵。等待土建施工人员进场砌体配合施工.。 3、强弱电箱宽度大于300㎜的洞口需加过梁,预制过梁时要详查配电系统图预留管路,依据配电箱尺寸按照配电箱预留洞大小配合土建施工人员做好留洞,在此之前依据配电箱定位图(土建留洞图)调整进入电箱的线管,以保证后期安装配电箱时电管能顺直一管一孔进入箱内。 4、土建砌体施工前房间轴线轮廓清晰可见,详细检查一次电气预埋的电管在墙体的位置偏差,无误后配合土建施工人员留墙体洞槽(预留管子的口部必须用胶带封严密)。 5、顶板及梁下的开关、插座PVC线管在拆模后要将长短不一的尺寸进行调整(如管子倾斜移位应用弯簧调整顺直后剪断,梁下100mm 为宜,配合土建施工人员在梁下留洞口60mm(宽)X100mm(高),便于下一部接管操作。 6、墙、顶板拆模完成,楼层现场工作面清理后,电气施工人员要及时把灯、强弱电线盒找出,并清理盒内垃圾。 7、后砌墙,墙体完成后经项目部通知后方可施工安装强、弱电线盒,

墙面开槽施工。 8、二次电气配合,待砌体完成后在墙体上切沟槽,墙体上开竖槽深度不能小于线管外径+15mm(应根据线管宽度外保护层为15mm为宜)。 9、所有墙体沟槽埋管要进行每300-500mm间距在沟内用自攻丝(M60*4)绑扎铁丝嵌入槽内与电线管子绑扎。后浇水,并进行抹灰,抹灰厚度以不高出墙面为宜。 10、开关盒,插座盒配电箱弱电及卫生间局部等电位盒在砌体砌成后粉刷前墙体冲筋贴饼时完成安装,保证线盒成品外沿与粉刷面层平齐,然后穿引线,保证下一步(管内穿线)工序进行。

样板三二次结构配管—开槽

样板三:二次结构配管 一、施工准备 1、材料要求 (1)凡所有的接线盒,端接头,管箍等都要使用配套制品。 (2)所有的接线盒及配件,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。(3)辅助材料,镀锌铁丝,铁钉,焊条,专用PVC胶水等。 2、主要机具 (1)红蓝铅笔,小线,卷尺,尺杆,线坠,水平尺等。 (2)弯管器,塑料弯管弹簧,手电钻,切割机等。 (3)开槽机,电锤,电焊机,开孔器,绝缘手套,工具袋,人字梯等。 3、作业条件 (1)配合土建砌体施工,根据电气图要求与土建墙上弹出的水平线,来安装管路与盒箱。 (2)配合土建混凝土结构施工时,大模板,混凝土板墙,在钢筋绑扎过程中,根据设计图要求盒箱及管路,同时办理隐检手续。 (3)根据土建砌体进度,应派专人随时守候。 4、操作工艺 (1)工艺流程:弹线定位—墙体开槽—加工弯管—管子敷设—配管固定—盒箱修补—扫管穿线。 (2)弹线定位 加气块墙体砌筑完毕后,应根据图纸和规范要求准确找出位置,进行测量后弹出水平墨线,标出盒的具体位置标高。

5、墙体开槽 (1)根据已弹好的线,采用切割机割深度为管直径+1.5厘米,宽度为管直径+2.0厘米,如是多根并排敷设,宽度为N《根数》*《管直径》+3.0厘米。开槽机,切割机切割后,再用扁錾子剔除。 (2)位置切割应在已确定的位置处根据所下盒的尺寸进行切割,盒的四周间隙确定为盒体尺寸+2厘米,以便于封实,盒口应高于毛墙1.0~1.5厘米,盒四周用砂浆粉宽1.0厘米护坡 (3)线槽处理方案 ①宽为30mm的线槽,采用1:2.5水泥砂浆抹平。 ②宽为50mm~100mm的线槽,线管固定后,采用钢板网加固,后用1:2.5水泥砂浆抹平 ③线槽深度每30~50mm分两次抹灰,线槽深度50mm以上的,采用豆土混凝土填充后用1;2.5水泥砂浆抹平。 ④线管外壁与抹灰完成面间距不小于15mm。 ⑤宽为30mm的线槽,采用1:2.5水泥砂浆抹平。 ⑥宽为50mm~100mm的线槽,线管固定后,采用钢板网加固,后用1:2.5水泥砂浆抹平 ⑦线槽深度每30~50mm分两次抹灰,线槽深度50mm以上的,采用豆土混凝土填充后用1;2.5水泥砂浆抹平。 ⑧线管外壁与抹灰完成面间距不小于15mm。 (4)配电箱的处理方案 ①所剔槽部位根据洞口大小处理,超出配电箱外围尺寸100~150mm之间,采用6#钢筋间距100*150mm加固,用细石混凝土浇筑后,采用1:2.5水泥砂浆抹平。

二次配管技术交底

配管: 配管即线管敷设,是建筑施工或家电装修时用于辅助电路敷设和对电线的保护。 配管按其敷设方式分为明配管和暗配管。明配管敷设于墙壁、顶棚的表面及桁梁、支架等处;暗配管敷设于墙壁、顶棚、楼板及地面等内部。 简介: 配管即线管敷设,配管包括电线管、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。 配管可分为明配管和暗配管。明配管是将线管显露地敷设在建筑物表面。明配管应排列整齐、固定点间距均匀,一般管路是沿着建筑物水平或垂直敷设,其允许偏差在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2,当管子是沿墙、柱或屋架处敷设时,应用管卡固定;暗配管是将线管敷设在现浇混凝土构件内,可用铁线将管子绑扎在钢筋上,也可以用钉子钉在模板上,但应将管子用垫块垫起,用铁线绑牢。 除明配、暗配外,配管配置形式包括吊顶内、钢结构支架、钢索配管、埋地敷设、水下敷设、砌筑沟内敷设等。 配管种类: 硬塑料管 硬塑料管适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质场所的明敷。明配的硬塑料管在穿过楼板等易受机械损伤的地方时应用钢管保护;埋于地

面内的硬塑料管,露出地面易受机械损伤段落,也直用钢管保护;硬塑料管不准用在高温、高热的场所(如锅炉房),也不应在易受机械损伤的场所敷设。 半硬塑料管 半硬塑料管只适用于六层及六层以下的一般民用建筑的照明工程。应敷设在预制混凝土楼板问的缝隙中,从上到下垂直敷设时,应暗敷在预留的砖缝中,并用水泥砂浆抹平,砂浆厚度不小于15mm。半硬塑料管不得敷设在楼板平面上,也不得在吊顶及护墙夹层内及板条墙内敷设。 壁管 薄壁管通常用于干燥场所进行明敷,也可暗敷于吊顶、夹板墙内及墙体与混凝土层内。 厚壁管用于防爆场所明敷或在机械载重场所进行暗敷,也可经防腐处理后直接埋人泥地。镀锌管通常使用在室外,或在有腐蚀性的土层中暗敷。

墙体配管专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 1.施工准备 (1) 2.物质准备 (1) 3.技术准备 (2) 4.组织准备 (2) 四、砌体内电气配管施工方案及工艺 (3) 4.1 配管规格要求 (3) 4.2 工艺流程 (3) 4.2.1 弹线定位 (3) 4.2.2 墙体开槽 (3) 4.2.3 配管加工 (5) 4.2.4 箱、盒固定 (5) 4.2.5 管路敷设 (6) 4.2.6 封堵及保护 (8) 五、质量要求及质量保证措施 (8) 5.1 质量要求 (8) 5.2 质量保证措施 (8) 六、文明施工、成品保护 (9) 七、安全保证措施 (9)

一、编制依据 本工程二次配管方案依据以下文件进行编制: 1、施工合同约定的施工范围相关内容; 2、工程施工蓝图; 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、电气安装图集(03SS408)、电气安装图集(D301-1-3)、电气安装图集(03D501-4)等相关资料; 二、工程概况 根据施工合同约定的施工范围,地下部分明配管、地上部分预留预埋及二次砌体采用加气块砖,非消防专业电气配管采用JDG镀锌管,与消防专业相关的管线,采用热镀锌钢管。 三、施工部署 1、施工准备 根据现场施工进度情况调整机具设备供应计划,及时组织所需弯管机、套丝机、砂轮切割机、电焊机、万用表、摇表、水平尺、卷尺、靠尺等各种机具、工具、仪器仪表进场。并检查其性能及状态,是否完好、运行是否正常等。 2、物资准备 根据设计施工图的要求以及现场工程进度情况编制物资供应计划,及时组织所需材料进场,并业主(或监理)的见证下做好进场线管的质量验收工作,检验合格后方可投入工程使用。 本工程墙体配管主要材料物资有:热镀锌钢管、JDG镀锌管、铁丝、锯末(采用自封口塑料袋包装)、泡沫板、防锈漆、胶带、导电膏、跨界线、