文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 13#楼砼修补方案

13#楼砼修补方案

13#楼砼修补方案
13#楼砼修补方案

13#楼砼质量缺陷的处理方案

一、情况说明

13#楼±0.000米以下于2015年11月由长春地华房地产指派劳务队伍浇筑的砼,在2016年5月25日拆模时发现由于振捣不到位、漏振、砼未浇筑到位等原因造成其墙柱砼多处存在大面积严重的蜂窝、孔洞和空洞、漏筋等砼缺陷。±0.000米以上还未施工。见后附图:

二、原因分析

1、施工人员质量意识淡薄。

2、振捣不到位、漏振、砼未浇筑到位等原因。

三、组织措施

1、施工前进行技术交底。

2、每道工序施工完要进行验收,合格后方可进行下道工序,并有验收记录和图片资料。

3、浇筑砼时项目部及劳务要有专人旁站。

4、现场做好签证工作。

四、技术处理措施

以下修补措施是在砼强度达到设计强度的前提下进行修补的,砼强度由房地产公司组织鉴定。

(一)砼有孔洞、空洞、断条处的墙柱处理

施工程序

搭设脚手架→砼剔除→修整钢筋→剃凿砼下料口→砼面清理→支模→灌砼→养护→拆模

1、搭设脚手架:凡在地面不能满足修复砼操作的要在有砼缺陷侧搭设双排脚手架,立杆间距1.5米,里杆距墙0.3米左右(并避开支模的距离);水平杆步距

1.5米---1.8米并设置扫地杆。

2、砼剔除:采用风镐剔除有砼缺陷的四周松散浮石、浮浆及松散砼并清理钢筋上的砼。

3、修整钢筋:按原设计要求调整修复钢筋。

4、剃凿砼下料口:在预灌砼口的上部楼板部位开200*200mm的洞口,以便输送砼。

5、砼面清理:用钢丝刷和冲洗干净凿除部位砼,并充分润湿。

6、支模:凡有剃凿后砼有空洞、断条处的墙柱要支模,地库板上采用止水对拉螺杆,板下采用套管对拉螺杆。模板上口要支成喇叭口(单面),与墙柱面成≥30度角,高度≥500mm并高出预浇筑砼面100mm,要能下振捣棒。模板接缝要严密。支撑要牢固。

7、灌砼:

地库顶板板底以下浇筑C40补偿伸缩砼限制膨胀率为0.025%;地库顶板板底以上浇筑C40补偿伸缩砼限制膨胀率为0.025%,并为P6砼。顶板下300处若浇筑砼困难,采用浇筑C40无收缩灌桨料。待喇叭口处砼达到设计强度的50%以上可剔除。大孔洞(通洞)采用C40无收缩灌桨料浇筑。砼要振捣到位,严禁出现漏振现象。

8、砼浇筑12小时后浇水养护,不少于14天。

9、在浇筑后48小时后,保证砼不掉边角的情况下,进行拆模。

(二)砼表面有蜂窝、麻面、孔洞深度不大于30mm、漏筋处的砼缺陷处理

施工程序

搭设脚手架→砼剔除砼面清理→抹环氧修补砂浆养护

对仅仅表面有缺陷的混凝土要将混凝土表面凿毛并用压力水冲洗干净后用环氧修补砂浆修补。

(三)对于部分无法剔除且内部空隙较大的部位,应采用压力注浆处理方法

搭设脚手架→砼剔除砼面清理→高压注浆→养护→钻芯取样

高压注浆采用C40无收缩灌桨料。请专业队伍注浆。

五、附图

图1:砼未浇筑到位图2:砼未浇筑到位图3:砼漏振及砼未浇筑到位

造成砼空洞

图4:砼漏振造成砼蜂窝和漏筋图5:砼漏振造成砼蜂窝和漏

图6:砼漏振造成砼蜂窝和漏

图7:振捣不到位造成漏筋图8:振捣不到位造成蜂窝图9:砼漏振及砼未浇筑到位

造成砼孔洞和空洞

图10:砼漏振及砼未浇筑到

位造成砼空洞

图11:振捣不到位造成蜂窝图12:振捣不到位造成漏筋

图13:振捣不到位造成蜂窝和漏筋图14:振捣不到位造成蜂窝

和漏筋

图15:振捣不到位造成蜂窝

和漏筋

图16:振捣不到位造成蜂窝图17:振捣不到位造成蜂窝图18:振捣不到位造成蜂窝

和漏筋和漏筋和漏筋

图19:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞图20:振捣不到位造成蜂窝

和漏筋

图21:振捣不到位造成蜂窝

和漏筋

图22:振捣不到位造成蜂窝和漏筋图23:振捣不到位造成蜂窝

和漏筋

图24:砼漏振及砼未浇筑到

位造成砼空洞

图25:振捣不到位造成蜂窝图26:振捣不到位造成蜂窝

孔洞、漏筋图27:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图28:振捣不到位造成蜂窝漏筋

图29:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图30:振捣不到位造成蜂窝

图31:振捣不到位造成蜂窝图32:振捣不到位造成蜂窝

图33:振捣不到位造成蜂窝、漏筋

图34:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋图35:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋图36:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图37:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋图38:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图39:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图40:梁底夹杂严重

图41:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图42:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图43:砼漏振未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图44:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图45:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图46:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图47:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图49:振捣不到位造成蜂窝、漏筋图50:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏

图51:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图52:振捣不到位造成蜂窝、漏筋图53:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋图54:振捣不到位造成蜂窝、

漏筋

图55:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋图56:振捣不到位造成蜂窝、漏筋图57:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏

图58:振捣不到位造成蜂窝、漏筋图59:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋图60:振捣不到位造成蜂窝

孔洞、漏筋

图61:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图62:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋图63:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图64:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋图65:振捣不到位造成蜂窝孔洞、漏筋

图67:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图68:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋图69:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋图70:振捣不到位造成蜂窝、漏筋

图71:振捣不到位造成蜂窝、漏筋图72:振捣不到位造成蜂窝、漏筋图73:振捣不到位造成蜂窝、漏筋

图74:振捣不到位造成蜂窝、漏筋图75:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏

图76:振捣不到位造成蜂窝、漏筋

图77:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋

图78:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋图79:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图80:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋图81:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋图82:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋

图83:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋

图84:振捣不到位造成蜂窝图85:振捣不到位造成蜂窝

图86:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋

图87:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋

图88:砼漏振未浇筑到位造成砼蜂窝、孔洞、漏筋

图89:砼漏振及砼未浇筑到位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏筋图90:砼漏振未浇筑到位造

成砼蜂窝、孔洞、漏筋

图91:砼漏振及砼未浇筑到

位造成砼空洞、蜂窝孔洞、漏

混凝土路面修补施工方案

湖南华容桃花山风电场工程 红康线县道混凝土路面修复施工方案 一、工程概况 桃花山风电场位于湖南省华容县东北部,风电场场区离华容县城约20km,离石首市35km,离岳阳市59km,风电场东西宽约4.1km,南北长约5.1km,总面积约为20.9km2,海拔高度在120m~365m之间。华容县位于湖南省北陲,岳阳市西境,北倚长江,南滨洞庭。华容位于扬子滩地台江南地轴上,属具有强烈挤压褶皱升降的江南右陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘,地势北高南低,中部丘岗隆起,东西低平开阔,微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征明显:北部为低山丘陵区,间有溪谷平原,中南部为丘岗区,其余为平原。平均海拔在35m以上,海拔最高点为382.9m,最低点为东湖湖底21m,高差为361.9m。桃花山风电场工程总装机为80MW,本期工程装机为49.65MW,设计安装24台单机容量为2000kW和1台单机容量为1650kW的风力发电机组。 桃花山风电场主干道路充分利用原华容县红康线县道,局部路段进行截弯取直以满足大件设备运输的要求,道路施工、设备运输过程中造成局部路段的破损以及部分道路的改线,根据工程前期签订的红康线道路修复协议精神,需封锁道路,整幅施工,对破损路段的路面进行修复。 线路主要技术指标见表1.1。 表1.1线路主要技术指标表

二、路面破损混凝土修复施工工艺 1、作业人员、设备、材料配备 a、人员配备 技术指导一名,清理工两名,抄平工一名,瓦工两名,养护工一名等 b、机械设备配备 路面切割机一台,搅拌机一台,翻斗车4台,提浆机一台,抄平仪一台,3m铝合金二根等 c、材料配备 自拌混凝土 2、工艺流程、质量标准、控制要点 a、工艺流程 旧松动混凝土基础破碎→除渣→清边清基→必要处架立模板→ 洒水湿润→摊铺混凝土→振实→混凝土表面整平饰面→压纹→养护→开放交通→下道工序施工。 b、材料配制: 水泥:砾石:砂:水=5∶60∶40∶5.91配合比 三、质量标准与控制要点 1、切缝 按照规范指定位置和范围划(弹)线和切缝,切缝深度不得小于原混凝土厚度2/3,切缝线平直偏差不得大于2毫米。 2、清底、扫浆 用不含有害杂质和无酸性的自来水洗或高压气吹洗砼凿除断面和底面,附着粉状物的砼断面应用 钢丝刷刨刷,清除松散砼块,保证干净粗糙的表面以利于新旧砼的连接。用水冲洗的砼面应在清洁水基本干燥后扫浆。砼浇筑前,应在砼断面和底面均匀涂刷或浇洒水泥净浆,当水泥净浆干硬后仍未浇筑砼时,必须铲除水泥净浆重新操作。 3、浇筑砼(掺加微膨胀剂和增强剂) 砼浇筑时应用振动梁和磨光机振实、修整和抹平,定浆后利用三米直尺测量基础平整度,纵横向每2米测量一次,修补点区,每点测量一次。砼浇筑完成后应用磨光机再次振实、修整和抹平,定浆后利用三米直尺测量基础平整度,纵向每2米测量一次,横向每25厘米测量一次,平整偏差均不得超过3毫米,尤其是与原基础相接处,更要严格控制,未达要求时再抹再测。浇筑砼应尽可能连续进行, 页脚内容2

混凝土路面维修施工方案

历尧油库消防池周边施工方案 一、工程概况 景德镇历尧油库消防水池周边下沉地面修复。 二、施工工序 因为施工场地在油库内,属于高危险易燃易爆地区,所以为防止安全事故,主要问题是: 1.先将消防水池周边地面人工破碎。破碎采用人工开挖,禁止采用机械作业。 2.待原路面破碎完成,将原有破碎建筑砼垃圾清运至指定地点。 3.平整消防水池, 4.浇筑砼,采用人工搅拌。 三、修补方式 修复区域的划分:用水准仪对路面进行实测,参考设计标高,对存在问题的位置用墨水标记; (1)修补区域与非修补区域界线的切缝:用墨水弹线将修补区域与非修补区域划分开,然后用切割机沿线进行切割; (2)铺摊混凝土拌合料:根据混凝土拌合料的使用说明,参照行业规范要求,严格每一步的操作要点,控制好混凝土拌合料要求的和易性等因素; (3)压光收面:待砼初凝之后再进行人工抹光。 (4)养护:定期进行浇水; (5)清理现场:施工完成后应清理施工现场,尤其是清除砼拌和物

硬化块,以及现场排水进口,保持现场整洁干净。 四、作业人员、设备、材料配备 1、人员配备 技术指导一名,清理工两名,抄平工一名,小工两名,养护工一名等2机械设备配备 震动棒一根,平板振动器一个,3m铝合金刮杠二根等 3、材料配备 水泥、中粗砂、碎石等 四、施工计划、工艺流程、材料配制、质量标准、控制要点 施工时分片围挡,每次围挡一个踢步作为施工区。待该处施工完成后拆除围挡进行下一个区域的围挡修复,保证天桥正常通行。根据现场情况将天桥分为五个施工区,计划10天完成修补工作。 1、工艺流程 深凿混凝土面→清底→铺摊混凝土拌合料→压光收面→养护→清理现场 材料配制:采用混凝土高强速补料∶河砂∶碎石∶水=1∶1.5∶3.23∶0.45配合比 2、质量标准与控制要点 a浇筑砼 利用三米直尺测量基础平整度,纵横向每1米测量一次,修补点区,每点测量一次。修整和抹平,定浆后利用三米直尺测量基础平整度,纵向每1米测量一次,横向每50厘米测量一次,平整偏差均不得超

砼质量缺陷修补专项施工方案

编号:SJXM.QYWK- 清远万科城2.2期项目 混凝土质量缺陷修补专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 目录

一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、主要质量缺陷 (3) 四、主要质量缺陷防止措施和修补方案 (3) 一、编制说明 1、编制依据

国家与广东省有关建筑施工与工程验收的规范、标准与规定,含以下规范标准以及其他: b.验收标准 2 处理施工进行编制。 二、工程概况 本工程位于清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧,A5#-A8#、2.2期地下室为连体楼,地下三层、地上十层,负三层层高3.600m、负二层层高3.7m、负一层层高5.450m;一至九层层高2.800m,十层层高2.850m。使用功能为住宅、地下停车库;建筑高度29.5m,基底面积1812.92㎡,总建筑面积39486.04㎡,其中地下建筑面积22288.54㎡,地上建筑面积17197.50㎡。结构为框架剪力墙结构,基础形式为独立或联合基础,地基基础采用锤击预应力混凝土管桩,结构梁板为现浇楼盖;地下室底板及地下室外壁抗渗等级P8。 K3#-K4#两栋为地上28层,首层层高3.150m,标准层层高2.800m;基底面积1054.52㎡,

总建筑面积为28926.82㎡;结构为框架剪力墙结构,基础形式为独立或联合基础,地基基础采用锤击预应力混凝土管桩,结构梁板为现浇楼盖。 J1、J2、J3栋配电室,为一层框架结构平房配电室,墙体为加气块砌体隔墙。 三、主要质量缺陷 1、露筋 2、缝隙、夹层 3、缺棱掉角 4、裂缝 5、帐模 6、麻面及孔洞 四、主要质量缺陷防止措施和修补方案 1、露筋 (1)、现象 钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。 (2)、原因分析 浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少甚至漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露。 混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。 由于钢筋成型尺寸不准确,或钢筋骨架绑扎不当,造成骨加外形尺寸偏大,局部抵触模板; 结构、构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。 混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重漏浆。 木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。 (3)、预防措施 浇筑混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,发现偏差,及时纠正。

砼修补方案

金科世界城12#-14#楼、幼儿园及车库工程 混凝土修补方案 编制: 审核:

审批: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司咸阳金科·世界城项目 2017年12月

目录 一、工程简介 (2) 二、混凝土修补施工概况 (3) 三、质量缺陷修补原则 (3) 四、混凝土表面气泡修补 (4) 五、混凝土表面麻面蜂窝修补 (6) 六、混凝土表面挂浆板缝孔眼修补 (7) 七、楼梯间错缝施工缝漏浆错台修补 (8) 八、柱梁墙表面平整度修补 (10) 九、阳台漏浆缺楞少角 (11) 十、柱墙烂根修补 (12)

金科世界城混凝土修补专项施工方案 一、工程简介 金科世界城项目12#、13#、14#楼工程是由陕西金润达房地产开发有限责任公司开发,江苏中南建筑产业集团有限责任公司施工,北京中外建建筑设计有限责任公司设计,陕西建科建设监理有限公司责任监理,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。 本工程位于陕西省咸阳市秦都区李家庄村,场地西侧为同德路,东侧为同文路,北侧为连霍高速,南侧为永平路和陕西服装工程学院。 12#楼建筑总面积28976.65m2,(其中地下建筑面积为1700.50m2,地上建筑面积27276.15m2),地下一层,地上33层,其南侧裙房两层,建筑高度为99.25m,住宅套数248套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为2级,抗震等级一级,抗震设防烈度8度,抗震类别为丙类,设计使用年限为50年,±0.000相当于绝对高程(黄海系)389.00。 13#楼建筑总面积28916.17m2,(其中地下建筑面积为1342.48m2,地上建筑面积27573.69m2),地下一层,地上33层,

混凝土局部破损修补专项施工方案

一、编制依据 《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004) 《公路桥涵加固设计规范》(JTG /T J22-2008) 《公路桥涵通用设计规范》(JTG D60-2015) 《公路工程质量评定标准》(JTG F80-2004) 二、工程概况 本项目(第2标段)包括稠廿线东方红大桥,稠大线苏溪桥,佛赤线溪西桥三座三类桥;环城公路上的南门街立交桥、义乌江大桥、龙回互通义金立交桥、龙回互通A匝道桥、龙回互通B匝道桥、下西陶公铁立交桥,凌云互通桥梁(左线桥、右线桥、A匝道桥、B匝道桥、C匝道桥、D匝道桥、洪巡溪主线桥、洪巡溪匝道一桥、洪巡溪匝道二桥)等15座桥。均有混凝土局部破损现象。 三、设备人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 (一)在人员动员方面:组织保障有力,项目班子精干 公司非常重视项目经理部的人员组成,挑选经验丰富,组织管理能力强的同志出任项目经理,同时集中大量素质精良并具备桥梁施工养护经验的专业技术人员、管理人员及各类熟练技工参加施工,为工程创优提供组织保障。

拟建立的施工现场组织结构 (二)在设备方面:正规化管理,机械化施工 在项目的管理上,建立并完善质量管理体系,规范管理制度,进一步加强施工质量管理和安全管理,层层落实责任制,努力使工程质量跨上新的台阶;项目经理部会时刻关注施工队的进度、质量及 项目经理 总工程师 试验室 工程 质检科 机安综合材料后勤财务施工二队 施 工 一队

安全施工,坚持旬报制度,及时协调各方面工作。 在设备配置方面,我们会配备足够的进口及国产优质机械和设备;一切为工程需要服务,合理安排工期,确保施工质量达到标准要求,力争提前完成施工任务。 (三)设备、人员、材料运到施工现场的方法: 本地区的路网条件发达,纵向地方道路相通。材料运输、施工机械进出场较为方便。 项目经理部配备足够的设备和人员用于运输道路的修整和维护,保障工程材料的运输。 项目经理部以及各工程施工队配备足够的程控电话、移动电话和其他无线电通讯设备,以保证信息畅通。 四、主要工程的施工方案、施工方法 混凝土局部破损修补 1、清理破损混凝土 利用人工凿除的方法将缺陷区域的松散混凝土予以清除,露出新鲜混凝土,并将混凝土表面清理干净;对于缺陷深度≥10cm,面积≥10cmx10cm时,表面要凿成方波型和锯齿状,且凿至坚实基面。 对外露钢筋表层的氧化层利用钢丝刷予以除掉,然后对外露钢筋涂刷钢筋阻锈剂。 2、基液涂刷 在待修补混凝土缺陷表面涂刷一层环氧树脂基液,其涂刷厚度以不超过1mm‘为宜,且应涂刷均匀,涂刷时采用人工涂刷,为了方面

混凝土质量缺陷修补施工方案(2017)

混凝土质量缺陷修补方案 一、编制依据 1、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目工程施工设计图纸; 2、北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目施工组织设计; 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011; 4、高层建筑混凝土技术规程JGJ3-2010; 二、编制范围 北录庄大郭村花李庄社区合村并城项目商务办公楼混凝土工程的缺陷处理。三、概述 本工程现阶段已全面展开施工,在混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 四、混凝土缺陷 4.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 4.1.1 麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 4.1.2 蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料堆周边骨料集中而少砂浆,未作好平仓;(4)模板破损或模板缝隙未堵严,造成漏浆; (5)混凝土未分层下料,振捣不充分,或漏振,或振捣时间不够,未达到返浆的程度。

混凝土路面修复施工方案(完整版)

一、工程概况 1、路面修复根据原路面类型采用水泥混凝土修复。 2、路面结构形式:22cmC30钢筋混凝土面层+30cmC20混凝土基层;砼顶层宽度为原道路板块宽度。 二、施工准备工作 施工前的准备工作包括选择条件较好的商品砼厂家和垫层的检验与整修等工作。 (一)基层检验与整修 1.基层检验 基层的宽度、横坡与标高、表面平整度、厚度等,均须检查其是否符合规范和设计要求。如有不符之处,应予整修。在工程实践中,要求基层完成后,应加强保护,控制行车,使其不出现车槽。如有损坏应在浇筑混凝土板前采用相同材料修补密实,严禁用松散粒料填补。路面修复前,旧砼路面应沿原纵缝或横缝切割整齐,并将混凝土基层表面拉毛后再浇筑面层。 2.测量放样 测量放样是水泥混凝土施工的一项重要工作。在已成型并通过验收的垫层上测设标高边线桩,直线路段间距15m,曲线路段间距5m。 三、混凝土施工工艺 水泥混凝土受荷载的重复作用及环境因素(温度和湿度)的影响较大,其施工质量的好坏将直接关系道路的正常使用寿命。因此,必须精心组织,规范施工,确保工程质量。 1、砼采用商品砼。 2、砼由灌车直接送至施工现场。 3、浇筑砼之前必须对基层进行清理,保证线型的完整。 4、安装钢模板 安装钢模板是保证线形、平整度、路拱度,纵缝顺直度,板厚度宽度等各项技术指标的重要环节。在操作过程中坚持“固、准”的要求。 “固”是钢模板采用标准槽钢加工而成,槽钢高度与混凝土板厚一致,接头处用专用配件牢固固定,接头要紧密,不能有离缝、前后错茬和高低不平现象。模板就位后用“T”型道钉嵌入基层进行固定。将固定好的模板底部用砂浆填塞密实,保证钢模稳固。 “准”是保持钢模顶部标高的准确,用水准仪检查顶面标高平度误差控制在毫米以内。检查无误后,在钢模内侧面均匀涂刷一薄层机油。 混凝土拌合物采用商品砼灌车运送到铺筑地点进行摊铺、振捣、做面。 混凝土摊铺前,要对基层表面、模板位置、高程等进行检查,模板支撑接缝严密,模内洁净、隔离

砼缺陷修补方案范文

砼缺陷修补方案范文 混凝土缺陷修补方案 以下所提混凝土缺陷若有出现,各栋号负责人首先通知项目监理工程师,再根据相应情况进行处理,不得擅自进行修补。 经现场检查发现混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、烂根、酥松脱落、缝隙夹层、缺棱掉角、松顶、表面不平整、剪力墙位移倾斜、墙梁表面凹凸鼓胀等。 现根据以上缺陷分别制定如下处理修补方案: 1、麻面:在麻面部分充分浇水湿润后,用同混凝土标号的砂浆,将麻面抹平压光,是颜色一致。修补完后,应用草帘或草袋进行保湿养护。 2、漏筋:对表面漏筋冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆将漏筋部位抹平压实,如漏筋较深,应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,永专用灌浆料填塞严实,并认真养护。 3、蜂窝:对小蜂窝,冲洗干净后,用1:2的水泥砂浆压实抹平,较大蜂窝,先凿去松动石子冲洗干净,用专用灌浆料填塞严实,并认真养护。 4、孔洞:一般孔洞处理方法是将周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水湿润后,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土仔细分层浇筑,强力捣实,并养护。突出结构面的混凝土,待强度达到50%后再凿去,表面用1:2水泥砂浆

抹平。 5、烂根:将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,支模,永专用灌浆料填塞严实,并捣实。 6、酥松脱落:较浅的酥松脱落,可将酥松部分凿去,冲洗干净湿润后,用1:2水泥砂浆抹平压实。较深的酥松脱落,可将酥松和突出颗粒凿去,刷洗干净后支模,用比结构砼高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护。 7、缝隙、夹层:若不深,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2水泥砂浆强力填塞密实。较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土捣实,或将表面封闭后进行压浆处理。 8、缺棱掉角:较小缺棱掉角,可将该处松散石子凿除,用钢丝刷刷干净,清水冲洗后并充分湿润,用水泥砂浆抹补齐整。较大缺棱掉角,冲洗剔凿清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护。 9、松顶:将松顶部分砂浆层凿去,冲洗干净并充分湿润后,用高一强度等级的细石混凝土灌注密实,并养护。 10、表面不平整:使用角磨机(金刚磨盘)在混凝土表面打磨。 11、剪力墙位移倾斜:位移倾斜不影响结构质量的,只需进行少量局部剔凿和修补处理,一般用1:2水泥砂浆或比原混凝土高一强度等级的细石混凝土进行修补。 12、凹凸、鼓胀:凹凸、鼓胀不影响结构质量时,可用剔凿补抹

混凝土路面修补施工组织设计方案

混凝土路面维修施工方案 1、工程概况 齐齐哈尔鹤城馨苑景观工程道路宽为6m,原设计道路两侧为人行步道砖,后变更取消。 2、主要问题 小区混凝土路面施工期间多降雨,给混凝土施工造成一定影响,平整度一直难于达标。通过分析,主要问题是: 2.1混凝土表面难以抹平 混凝土经真空脱水后,混凝土表层的密实度增加了,混凝土表面浆体少,若不精抹,平整度明显不够,若精抹,很难抹光、抹平。 2.2压纹时间不易掌握 过早压纹时具有向下挤压作用,在两压纹之间很容易形成不平整的鼓包;过晚则不易压纹;使构造深度不能达标,且对平整度影响很大,纹理外观也很差。 2.3不能确定混凝土面精抹的最佳时间 精抹是路面平整度的把关工序,过早,由于混凝土收缩下沉,将产生新的不均匀度;过晚,混凝土表层的密实度增加,也很难抹光、抹平。 一路面破损混凝土修补 1作业人员、设备、材料配备 1、人员配备 技术指导一名,清理工两名,抄平工一名,瓦工两名,养护工一名等 2、机械设备配备

路面切割机一台,提浆机一台,抄平仪一台,3m铝合金二根,等 3、材料配备 成品混凝土路面专用修复剂。 2 工艺流程、质量标准、控制要点 1、工艺流程 旧松动混凝土基础破碎除渣清边清基必要处架立模板 洒水湿润摊铺混凝土振实混凝土表面整平饰面压纹养护基础切缝开放交通下道工序施工。 材料配制: 采用快速修补剂∶河砂∶碎石∶水=1∶1.5∶3.23∶0.45配合比,每立方米混凝土需TF-3修补剂410公斤。 2、质量标准与控制要点 a.切缝 按照规范指定位置和范围划(弹)线和切缝,切缝深度不得小于原混凝土厚度2/3,切缝线平直偏差不得大于2毫米。 b.清底、扫浆 用不含有害杂质和无酸性的自来水洗或高压气吹洗砼凿除断面和底面,附着粉状物的砼断面应用钢丝刷刨刷,清除松散砼块,保证干净粗糙的表面以利于新旧砼的连接。用水冲洗的砼面应在清洁水基本干燥后扫浆。砼浇筑前,应在砼断面和底面均匀涂刷或浇洒水泥净浆,当水泥净浆干硬后仍未浇筑砼时,必须铲除水泥净浆重新操作。 c.浇筑砼(掺加微膨胀剂和增强剂)

混凝土修补方案

银川茂悦府项目混凝土修补方案 审批: 审核: 编制: 陕建五建银川茂悦府项目部 2016年7月18日

混凝土缺陷修补方案 一编制说明 本方案主要针对砼常见外观质量缺陷及质量通病做出预防措施及整改修复方法,以实现清水砼的目的。 二本工程砼外观质量要求 1、砼颜色基本一致; 2、砼表面允许有少量修补痕迹; 3、砼表面气泡分散; 4、表面裂缝宽度不大于0.2mm,且长度不大于1000mm; 5、无明显的漏浆、流淌及冲刷痕迹; 三质量通病及预防处理措施 (一)气泡麻面 气泡麻面是指混凝土表面上呈现出不规则小凹点。直径通常不大于5mm。一)原因分析 1、剪力墙钢筋密集,振捣困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间。 2、新拌混凝土浇注入模后,分层太厚,气泡无法排出。 3、振捣不充分,只用振捣器无法将气泡排净。 二)预防措施 1、振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20S为佳,插入下层5-10CM,振捣至砼表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;砼分层控制高度,以利排气;插振捣棒确有困难时,采用振捣器振捣附以人工在模板外侧敲击的方法振实。 2、模板表面清理干净,隔离剂应涂刷均匀。 三)修补方法 砼表面的麻点气泡,对结构无影响,通常不做处理,如需处理,方法如下:

1、用稀草酸溶液将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,于修补前用水湿透。 2、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子为细纱,粒径最大不宜超过1mm。 3、水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,由于数量不多,可用人工在小桶中拌匀,随拌随用。必要时掺拌白水泥调色。 4、按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平。 5、修补完成后,用棉毡进行保湿养护。 (二)蜂窝 蜂窝是指砼表面无水泥浆,骨料间有空隙存在,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5MM,深度不漏主筋,可能漏箍筋。一)原因分析 1、模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重。 2、砼塌落度偏小,加上激振力不足或漏振 3、砼浇注方法不当,没有采用赶浆法振捣。 4、砼搅拌与振捣不足,使砼不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。 二)预防措施 1、浇注前必须检查和嵌填模板拼缝,并浇水湿润;浇注过程中有专人检查模板质量情况,并严格控制每次振捣时限。 2、振捣工具的性能必须与砼的工作度相适应;一名振捣手跟着砼督促振捣,一名振捣手随后细振,按规定的振捣间距精心振捣,尤其加强模板边角和结合部位的振捣。 3、严格执行赶浆法振捣。 4、砼拌制时间应足够;分层厚度不得超过规范规定,防止振捣不到。 三)修补方法 小蜂窝可按麻面方法修补,大蜂窝采用如下方法修补。 1、将蜂窝软弱部分凿去,用高压水及钢丝刷将结合面冲洗干净。 2、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子用中粗砂。 3、水泥砂浆的配比为1:2到1:3,并搅拌均匀,有防水要求时,在水泥浆中掺入水泥用量1%-3%防水剂,起到促凝和提高防水性能的目的。

混凝土路面维修施工方案

混凝土路面排水处理方案 一、工程概况 富平县南韩十字人行天桥混凝土路面积水处理 二、主要问题 天桥混凝土路面施工期间气温低,给混凝土施工造成一定影响,致使部分混凝土平整度一直难于达标。通过分析,主要问题是: 1.混凝土表面冻结难以抹平混凝土浇筑振捣后,浆体开始冻结,给混凝土压光收面工作造成了极大影响 2.混凝土面在冷空气的条件下,没有及时磨光、收面等原因 三、修补方式 使用聚合物砂浆进行修补,聚合物砂浆是一种既具有高分子材料的黏接性,又具有无机材料耐久性的新型混凝土修补料;抗压强度高,固化迅速,粘接性好;有很好的保水性和抗裂性、高耐碱、耐紫外线;操作简便,可潮湿基层施工,健康环保。使施工步骤变得简单、方便,耐久性与混凝土同步,缩短工期。 修复区域的划分:用水准仪对路面进行实测,参考设计标高,对存在问题的位置用墨水标记; (1)修补区域与非修补区域界线的切缝:用墨水弹线将修补区域与非修补区域划分开,然后用切割机沿线进行切割; 深凿混凝土面:凿毛深度一般为3cm,但应确保最薄处至少在3cm;(2)清底、扫浆:用水冲洗的砼面应在清洁水基本干燥后再扫浆工作;

(3)铺摊混凝土拌合料:根据混凝土拌合料的使用说明,参照行业规范要求,严格每一步的操作要点,控制好混凝土拌合料要求的和易性等因素; (4)压光收面:对于修补区域面积较大的,先用收面机收面,待初凝之后再进行人工抹光;对于修补区域面积较小的,直接可进行人工抹光; (5)养护:采用薄膜进行浇水养护的方法,定期进行浇水; (6)灌缝:灌缝前,应清除切缝内粉末,保证缝内干燥洁净后按施工技术要求施灌填缝料; (7)清理现场:施工完成后应清理施工现场,尤其是清除砼拌和物硬化块,以及现场排水进口,保持现场整洁干净。 四、作业人员、设备、材料配备 1、人员配备 技术指导一名,清理工两名,抄平工一名,瓦工两名,养护工一名等2机械设备配备 路面切割机一台,角磨机一台,水准仪仪一台,3m铝合金刮杠二根等 3、材料配备 聚合物砂浆、细砂、碎石等 四、施工计划、工艺流程、材料配制、质量标准、控制要点 施工时分片围挡,每次围挡一个踢步作为施工区。待该处施工完成后拆除围挡进行下一个区域的围挡修复,保证天桥正常通行。根据

砼修补施工方案

小青新苑项目总承包工程 混凝土修补施工方案 编制人:王明 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 编制日期:二O一五年四月一日

辽统监表A-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:小青新苑第()号 本表由施工单位填表,一式四份,经项目监理机构审批后,施工单位留存一份项目监理机构收存三份

施工组织设计审批表

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、混凝土质量缺陷分类: (1) 五、施工工艺 (2) 六、质量保证措施 (5) 七、施工注意事项 (6) 八、安全注意事项 (6) 九、文明施工和环境保护措施 (7)

一、编制依据 1.施工图纸及现场出现质量问题的实际情况; 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3.本工程已批准施工组织设计 4.本公司相关类似工程施工的经验总结资料。 二、工程概况 本项目包括18栋单体住宅楼、物业用房、设备用房及煤气调压站。总建筑面积为78787.02平米;基础形式为独立基础;建筑层数:住宅楼六层、物业用房三层,其余一层;抗震烈度均按7度设防。 三、施工准备 材料:水泥、中砂、建筑胶、商品砼等。 工具:灰桶、小木棒、钢丝刷、錾子、锤子等。 四、混凝土质量缺陷分类: 1、蜂窝 混凝土结构局部出现疏松、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。严重缺陷:受力部位有蜂窝;一般缺陷:其他部位有少量蜂窝。2、麻面 混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点。 3、孔洞 混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。严重缺陷:构件主要受力部位有孔洞;一般缺陷:其他部位有少量孔洞。

混凝土修补方案(已报)

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 钻孔灌注桩施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:年月日

广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目钻孔灌注桩施工方案审批表

目录 1 编制目的 (1) 2 施工准备 (2) 2.1技术准备 (2) 2.2现场准备 (2) 2.3材料、机具准备 (2) 2.4人员准备 (3) 3 施工工艺 (4) 3.1材料要求 (4) 3.2砂浆(细石混凝土)制配方法 (4) 3.2.1设计配比 (4) 3.2.2制配方法 (4) 3.2.3制配要求 (4) 3.3修补方法 (5) 3.3.1一般要求 (5) 3.3.2麻面 (5) 3.3.3露筋 (5) 3.3.4蜂窝 (6) 3.3.5缝隙夹层 (6) 3.3.6缺棱少角 (6) 3.3.7露浆 (6) 4 安全文明施工措施 (7)

1 编制目的 广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目。本着“质量第一、业主至上”的原则,为保证结构质量、观感良好,满足施工规范及设计对混凝土结构的整体要求,特对混凝土结构缺陷部位进行修补处理方案。

2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 编制专项修补方案; 2.1.2 对现场修补负责人进行方案交底,现场修补负责人对施工队伍进行安 全技术交底; 2.1.3 试配出符合施工要求的砂浆配合比、细石混凝土配合比。 2.2 现场准备 2.2.1修补区域内模板已拆除,材料已转运; 2.2.2 楼层内装设必要的照明设备,保证操作区域内光线充足良好; 2.2.3 搭设满足修补和安全要求的操作架。 2.3 材料、机具准备 注:KG-1 混凝土剂是一种无机水泥外加剂,用它配制的混凝土或砂浆,早期强度高,与水泥基粘结牢固,有良好的耐久性,且操作方便,无毒无污染,可广泛用于各种混凝土、钢筋混凝土的修补。KG-1 混凝土剂主要性能如下 外观:灰白色粉状物容重:820Kg/m3 酸碱度:PH≤10 有关实验数据如下:

水泥混凝土路面病害维修施工方案(1)

水泥混凝土路面病害维修施工方案一作业人员、设备、材料配备 1、人员配备 前仓: a.测量 b.立模 c.人工摊铺混凝土 d.插入式振捣混凝土 e.平板式振捣混凝土 f.振动梁往返两次 g.旋转提浆机提浆、抹平 h.找平混凝土面 i.6m长铝合金检测平整度及混凝土面抹光 j.养护、切缝 后仓:

a.搅拌机机手1人 b.运输1-2#碎石4人 c.运输瓜米石2人 d.运输河砂2人 e.卸水泥2人 f.刨平材料1人 若后仓配有配料机,采用装载机上料,只需a、e、f另加配料机刨平材料1人,共需5人。 2、机械设备配备 a.30m3/h混凝土拌合站1座 b.自卸汽车4台 c.小型破碎机1台 d.装载机1台 e.插入式振动器2台 f.平板振动器2.2kW1台 g.振动梁1台

h.提浆机1台 i.6m长铝合金1条 j.切缝机1台 若后仓配有配料机,还需要增加1台装载机。 3、材料配备 配合比选择 采用快速修补剂∶河砂∶碎石∶水=1∶1.5∶3.23∶0.45配合比,每立方米混凝土需TF-3修补剂410公斤。 二工艺流程、质量标准、控制要点 1、工艺流程 旧混凝土路面破碎出渣清边清基架立模板 处理基槽的积水摊铺混凝土振实混凝土表面整平饰面压纹养生路板切缝开放交通 2、质量标准与控制要点 a.切缝

按照监理指定位置和范围划线和切缝,切缝深度不得小于4厘米,有布置钢筋时不得切碰钢筋,切缝线平直偏差不得大于2毫米。 b.凿除砼 凿除砼不得崩角掉边和破坏原切缝线,不得骑在切缝线上撬凿砼;凿除砼断面应竖直,不得有任何角度的斜断面以免新旧砼联结带剪切受力强度降低,松散砼应清除干净;凿除桥面铺装层后应打毛梁面,但不得凿打梁板;凿除砼露出的钢筋表面应洁净调直。 c.清底、扫浆 用不含有害杂质和无酸性的自来水洗或高压气吹洗砼凿除断面和底面,附着粉状物的砼断面应用钢丝刷刨刷,清除松散砼块,保证干净粗糙的表面以利于新旧砼的连接。用水冲洗的砼面应在清洁水基本干燥后扫浆。砼浇筑前,应在砼断面和底面均匀涂刷或浇洒水泥净浆,当水泥净浆干硬后仍未浇筑砼时,必须铲除水泥净浆重新操作。 d.布置钢筋和冷拉钢丝网 钢筋表面应去锈洁净和调直,钢筋接头应采用焊接连接,焊缝饱满,如需采用绑孔连接时应征得监理同意,制作钢筋网应设置架立钢筋和加强钢筋,保证在运送、安装和浇筑砼等时不致变形、移位,钢筋的试验、连接、调平、弯制和埋设等应符合有关技术标准和施工规范要求。安装钢筋前,尤其是处理桥头搭板调平刨出部分旧砼形成之

清水混凝土修复专项施工工艺方案

清水混凝土修复专项施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 1 工程概况 (1) 2 适用范围 (1) 3 修复方案 (1) 3.1蜂窝 (1) 3.2麻面 (1) 3.3孔洞 (2) 3.4露筋 (2) 3.5外形缺陷 (3) 3.6缺棱掉角 (4) 3.7表链裂缝 (4) 4 修复后表面颜色处理 (5)

1工程概况 本工程为-----------------------------------------------------------------。2适用范围 --------------------------------------------------------------------------。3修复方案 3.1 蜂窝 3.1.1 现象 混凝土结构局部出现酥松、少砂浆多石子、石子之间形成类似蜂窝状的窟窿。 3.1.2 原因分析 1)混凝土配合比不当; 2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实; 3)下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成混凝土离析; 4)混凝土未分层下料,漏振或振捣时间不够; 5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失(漏浆); 6)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小; 7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌注上层混凝土。 3.1.3 防治措施 1)严格检查混凝土入场时配合比、混合匀称情况、坍落度等; 2)浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振; 3)模板缝隙应堵塞严密,浇灌中随时检查模板支撑情况防止漏浆; 3.1.4 修补方法 1)对于数量不多的小蜂窝混凝土表面,主要是保正钢筋不受侵蚀,采用表面抹浆修补,可用1:2~1:3.5水泥砂浆抹面修整。在抹砂浆前,须用钢丝刷或加压力的水清洗湿润,抹浆初凝后要加强养护工作; 2)当蜂窝比较严重或露筋较深时,应除掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒,用清水洗刷干净并充分润湿后,再用比原来强度等级高一级的细石混凝土填补并仔细捣实。 3.2 麻面 3.3.1 现象 混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露。 3.3.2 原因分析

混凝土修补方案

混凝土缺陷修补方案 一、编制说明 本方案所指的混凝土缺陷是指4月16日复工检查时所发现的混凝土表面个别处有麻面、蜂窝、露筋、掉角、板面不平整等施工外观缺陷的质量问题。对其采取重新修复、处理措施方案。 二、混凝土产生外观质量缺陷的原因 混凝土本身是一种多相(体积比气相2~5%、液相13~18%、固相77~85%),多孔(凝胶孔、层间孔、毛细孔、气泡粗孔和裂缝等)存在内部原生缺陷的不均匀不连续体,另外,由于所用原材料质量的波动、计量的误差,搅拌不充分而易使新拌砼出现分层离析、泌水、干涩、板结等和易性不良的特征;又由于施工过程中模板和钢筋制作的偏差,以及浇注、振捣、成型、养护等施工操作的不当,都可以引起现浇结构的外观质量缺陷。 三、混凝土外观质量缺陷处理方法 根据国家标准GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。

本工程混凝土外观质量没有严重缺陷,对已经出现的混凝土外观质量缺陷,我司出了如下技术处理方案,并成立了混凝土质量修补小组。 混凝土质量修补小组: 1、组长:姜庆忠 2、副组长:刘松宝 3、修补人员:陈永和 下面对混凝土外观缺陷进行逐一描述、原因分析,并提出相应的修补措施。 (一)露筋 露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、架立筋、分布筋、箍筋等没有被混凝土包裹而外露的缺陷。在混凝土梁和柱的结构上,任何一根主筋的单处露筋长度不大于10cm,累计不大于20cm的,可以进行修复,但梁端主筋锚固区不允许有露筋。在混凝土墙和板的结构上,任何一处露筋长度不大于20cm,累计不大于40cm的,同样可以进行修复。露筋缺陷超过上述范围时,应做结构检测和结构鉴定。 原因分析

道路修补施工方案

道路修补工程 施工方案 工程名称: 大雁地区三十二栋至北河道路和排水沟盖板修补工程地址: 大雁地区 建设单位: 神华大雁集团工程管理部 施工单位: 神华大雁工程建设有限公司建筑安装分公司 路桥施工部 计划开工时间: 2015年 05 月 01 日 计划竣工时间: 2015年 08 月 30日 项目负责人:陈延旭 2015年04月28日

审批栏

一、工程概况: 1、建设单位:神华大雁集团工程管理部 2、建设地点:大雁地区。 3、工程内容:本工程为大雁地区三十二栋至北河道路和排水沟盖板修补,路面损坏主要为裂缝和坑槽,坑槽采用砼浇筑方式进行修补,裂缝采用灌缝胶注入缝内修补。排水沟盖板采用现浇钢筋混凝土修补。其中路面出现坑槽共计xx处,裂缝xx道,排水沟需要修补共计xx处。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织相关人员认真查看现场路面和排水沟损坏情况 (2)制定维修方案。 (3)熟悉相关规范要求,做好技术交底工作。 2、材料及主要机具 (1)商品混凝土:砼各项技术性能指标符合要求,现场坍落度要求15~18cm。施工前做好商砼站的交底工作,使其明确我方对混凝土性能的要求。 (2)混凝土从搅拌机出料到浇注完毕延续时间不超过120min,混凝土不得产生分层、离析或初凝现象。 (3)主要机具:风力灭火机、电风镐、振捣棒、水车、马路切割机、自卸汽车、开槽机、液化气喷灯、发电机、电线、洋镐、铁锹、钢丝刷、切缝机

3、人员准备: 制定道路修补领导小组 组长:陈延旭质量控制:赵小锁技术员:李潇宇、汤存柱 现场材料:朱明伟资料员:高元亮测量员:朱军 分三个施工组作业队,每个施工队力工xx人、砼工xx人、每个施工组织xx人、共计xx人。 三、主要施工工艺 1、施工工艺 (1)道路修补工艺:画出需要修补的轮廓线(均为规则矩形)→使用马路切割机进行切割出来,切割深度至水稳层→凿毛处理→钢丝刷刨刷,清除松散块→使用风力灭火机清理碎屑、灰尘→注水刷洗→浇筑砼→养护→切缝→清理现场

混凝土修补施工方案

CB01 施工技术方案申报表 (中原水利水电[2016]技案001号) 合同名称:沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽施工一标段合同编号:SYH004 说明:本表一式 3 份,由承包人填写,监理机构、发包人审签后,承包人 1份,监理机构、发包人各 1 份。

沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽施工一标 混凝土修补施工方案 编制: 审核: 批准: 河南省中原水利水电工程集团有限公司 航运开发工程大路李枢纽施工一标项目经理部 2016年1月24日

混凝土修补施工方案 一、工程概况: 大路李枢纽是沙颍河周口至漯河段航运开发工程的重要项目,等别为Ⅱ等,设计洪水流量3000m3/s,校核洪水流量3500m3/s,地址位于周口市商水县郝岗乡大路李村(北岸为西华县逍遥镇),其中泄水闸布置在河床中部,采用钢筋砼开敞式平底闸型式,长度141米,弧形钢闸门共10孔,总净宽120米,闸顶高程60.5米。闸室采用两孔一联整体式结构。消力池采用挖入式钢筋砼结构,下游海漫结构为高镀锌钢丝笼护垫,上游铺盖、护底及防冲槽采用干砌块石结构,总投资8393.2103万元;工程计划工期为 720日历天。二、编写依据 1.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 3. 《水利水电工程施工质量检测与评定规程(附条文说明)》SL 176-2007; 三、质量缺陷 1、麻面 通常所说的麻面是指混凝土结构构件局部表面出现缺浆粗糙和呈现许多小凹坑、麻点,但无钢筋和石子外露的现象,是现浇混凝土结构构件最常见的质量缺陷之一。 2、蜂窝 蜂窝是指混凝土构件局部出现酥松、砂浆少、石子多,骨料之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿或孔洞。 3、孔洞 孔洞是指混凝土构件结构内部存在有较大空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露,是现浇混凝土最严重的质量缺陷。 4、露筋 露筋是指混凝土构件内的主筋、负弯矩筋或箍筋等局部裸露在混凝土表面,露筋现象也是现浇混凝土结构构件比较常见的质量缺陷之一。 5、缺棱掉角 缺棱掉角是指混凝土梁、柱、墙板和孔洞处直角边上的混凝土局部残损掉落,不规整,

混凝土修补方案

东宝康园一期工程 混凝土修补方案 编制: 审核: 批准: 中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU LTD

目录 1 工程概况 (2) 2 混凝土缺陷 (2) 2.1 混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 (2) 2.2 混凝土缺陷处理措施 (4) 2.3 混凝土缺陷的预防措施 (6)

1工程概况 本工程使用功能主要是住宅、商业、商务办公、车库等,包括5#、6#、7#、13#、14#、15#楼及周边2~4层商业用房和地下室,总占地面积21711平方米,总建筑面积约10万㎡。 在主体混凝土施工中难免会出现一些混凝土的缺陷问题,为保证混凝土成品的质量和外观,必须在混凝土浇筑过程采取预防和补救措施。 2混凝土缺陷 2.1混凝土缺陷的分类及产生缺陷的原因 2.1.1麻面 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象。 其主要原因是:(1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;(3)模板拼缝不严,局部漏浆;(4)模板隔离刑涂刷不均匀,局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面;(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。 2.1.2蜂窝 蜂窝就是混凝土结构局部疏松,骨料集中而无砂浆,骨料间形成蜂窝状的孔穴。 其主要原因是:(1)混凝土拌和不均,骨料与砂浆分离;(2)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量不准,造成砂浆少、石子多;(3)卸料高度偏大,料

水泥混凝土路面修补方法

BT水泥混凝土路面修补方法 施工方法: 基本要求 1.1采用保通水泥路面修补料,修补厚度3mm时,每平方米大约需要材料3kg。 1.2水采用无污染水(牲畜可饮用水)。 1.3 施工厚度3mm以上为宜。 1.4 施工条件:地面温度需在8℃以上,雨天不能施工。 1.5 施工人员须具备一定的水泥混凝土施工的经验,施工前先了解本材料的使用方法。 1.6 施工机械:砂浆搅拌机或手动的搅拌工具,高压水冲洗设备,底面清扫工具,海绵或拖布(吸干多余水分用),铁质的搅拌桶两个以上,抹子若干个。 底面处理 清理:先将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分剔掉,对低于3mm的部位、过 于平整的部位和有油污的部位要进行拉毛处理,拉毛方法采用专业拉毛设备或人工用尖锤敲击均可。 清扫:将底面的浮土等杂物清扫干净,用高压水冲刷干净,冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流。

材料调配 加水:将材料与水混合搅拌但根据修补部位不同,对稀释度不同要求时可调整加水量。 搅拌:搅拌时须充分搅拌均匀,观察无干粉球和气泡,如果仍有干粉球和气泡,可静止一分钟后再搅拌,搅拌时间在3分钟左右为宜,但也不宜时间过长,防止在搅拌桶内凝固。 经验:根据经验,搅拌时先加水再加料会更省时省力,因为本材料凝固时间较短,一次性搅拌量不宜过大,根据作业面和施工进度,每次搅拌的料应在2小时内施工完成。 施工方法 时机:待修补面充分润透,表面湿润但无明水,如果坑洼部位有积水,用海绵或干布将积水吸干后再施工,如果有积水会破坏材料的换水量从而影响强度;如果有出现表面过干现象,用淋洒的方式再重新湿润;作业面保持合适的干湿度有助于粘接和便于施工。 修补:(1)针对坑槽、麻面、起皮、空鼓的修补,将搅拌好的材料倒在作业面上,用抹子摊平即可,将抹子前进端略微抬起与地面成10°角,尽量少的次数将材料摊平,因为回板次数太多会出现粘板现象,若出现难以找平时,就静止两到三分钟后再抹平。施工人员最好是先在小面积上预习一下,了解一下材料特性再进行大面积操作,不断总结经验和施工技巧。(2)针对裂缝的修补,如果裂缝低于3mm不太适用本材料,需要将裂缝进行扩缝处理,扩出一个比较好造作的修补面,会利于材料的粘接和补强作用。 经验:很多施工人员习惯于用水泥混凝土的经验进行操作,根据经验,本材料和水泥混凝土的施工还是有区别的,但也有相似之处。不同之处在于不能像混凝土那样进行压光,因为本材料初凝时间较短,初凝时会有粘连性,不利于抹平,所以尽量少的次数将材料用摊铺

相关文档