因我矿计划于2012年1月28日9:30-11:30进行矿井反风演习,为确保反风演习中设备正常操作,特制定如下安全技术措施。

一、反风演习机电组人员安排

演习负责人:

现场指挥负责人:

停送电负责人:

操作人员:电工4人、钳工2人、所有主扇司机

二、反风前准备工作

1、在反风前一天,由机电队提出申请,对备用的2#主通风机的反转操作进行检查,确保动作正常。反转试运行方法:将2#风机对应的风道垂直闸门关闭,水平风门打开,按2#风机一级电机反转按钮启动风机,频率调至运行频率34HZ,运行10分钟无异常情况,停止2#风机1级电机运行后,再按2#风机二级电机反转按钮启动风机,运行10分钟无异常后停止运行。

2、机电队、通风队对风机垂直闸门,水平风门、防爆门的运行安排专人进行检查,确保完好。

3、机电队提前检查各垂直闸门、水平风门是否存在漏风现象,若有漏风,则准备充足的沙袋,反风前一小时,放置在水平风门上和垂直闸门前后两侧,减少漏风量。

4、反风时,风机房双回路电源必须处于完好状态,一运、一备。

5、反风前一天,由机电动力科做好井下中央变电所四回路入井电源(煤矿35KV变电所5107#、5207#、5106#、5206#)停送电的审批手续。

6、反风前,各单位将各自的排水点水位排至最低,并汇报调度室。

7、由机电队制作反风前、反风时、反风后风机运行参数记录表,并每10分钟记录一次。

8、反风前一小时,由机电队负责将防爆门锁住,防止漏风。

三、反风前停电操作

1、反风前一小时,由井下各施工单位负责将各自的用电设备电源停电,并汇报反风演习指挥部。

2、井下各配电点停电后,由反风演习指挥部下达井下中央变电所的停电命令,变电所值班人员开始停电,停电后汇报反风演习指挥部并及时升井。

3、井下中央变电所停电后,反风演习指挥部下达入井电源停电命令后,停送电负责人负责联系金凤煤矿35KV变电所值班人员停入井四回路电源,并汇报反风演习指挥部。

四、反风操作

反风操作设计两个方案,计划采用方案一进行反风,方案一出现故障或是其他异常情况,改用方案二进行反风。

方案一

(一)反风设施设备的操作方法

运行主扇为1#主扇1级风机,2#主扇备用,利用1#主扇1级风机反风。操作程序如下:

1、检查运行风机

(1)确认1#通风机供电线路正常

(2)确认1#通风机垂直风门绞车正常

(3)确认1#通风机水平风门绞车正常

2、接到反风操作指令

3、操作人员到达操作位置

4、运行风机停机操作

(1)按下1#通风机一级风机停止按钮

(2)检查确认1#通风机已停机(利用风机制动闸制动风机,转速为零后松开风机制动闸)。

5、风机启动操作

(1)设定1#通风机运行频率34HZ

(2)按下1#通风机一级风机反转启动按钮

(3)检查确认1#通风机已启动

6、反风运行

(1)确认1#通风机一级风机在给定频率运转

(2)检查1#通风机各项运行参数

7、风机司机接到反风结束命令后,按正确的操作顺序恢复正常通风。

(二)恢复正常通风的操作方法

1、反风风机停机操作

(1)按下1#通风机一级风机停止按钮

(2)检查确认1#通风机已停机(利用风机制动闸制动风机,转速为零后松开风机制动闸)

2、1#风机启动操作

(1)设定1#通风机一级风机运行频率

(2)按下1#通风机一级风机正转启动按钮

(3)检查确认1#通风机已启动

方案二

(一)反风设施设备的操作方法如下:

运行主扇为1#主扇1级风机,2#主扇备用,利用2#主扇1级风机反风。操作程序如下:

1、检查2#风机

(1)确认2#通风机一级风机电源开关未送电

(2)确认2#通风机垂直风门关闭

(3)确认2#通风机水平风门关闭

(4)确认2#通风机正常

2、2#风机热备操作

(1)2#通风机一级风机电源开关已送电

(2)2#通风机垂直风门绞车控制箱已送电

(3)2#通风机水平风门绞车控制箱已送电

(4)2#通风机运行前检查正常

3、接到反风操作指令

4、操作人员到达操作位置

5、运行风机停机操作

(1)按下1#通风机一级风机停止按钮

(2)断开1#通风机一级风机电源开关

(3)按下1#通风机垂直风门下降按钮,并确认垂直风门下降到位

(4)检查确认1#通风机已停机(利用风机制动闸制动风机,

转速为零后松开风机制动闸)

6、2#风机启动操作

(1)按下2#通风机垂直风门提升按钮,并确认垂直风门全部打开

(2)设定2#通风机一级风机运行频率34HZ

(3)按下2#通风机一级风机反转启动按钮

(4)检查确认2#通风机已启动

7、反风运行

(1)确认2#通风机一级风机在给定频率运转

(2)检查2#通风机各项运行参数

8、风机司机接到反风结束命令后,按正确的操作顺序恢复正常通风。

(二)恢复正常通风操作方法

1、反风风机停机操作

(1)按下2#通风机一级风机停止按钮

(2)检查确认2#通风机已停机(利用风机制动闸制动风机,转速为零后松开风机制动闸)

2、2#风机启动操作

(1)按下2#通风机一级风机正转启动按钮

(2)检查确认2#通风机已启动

五、恢复送电

1、正常通风一段时间后,由通风队瓦检员负责检查中央变电所附近20米以内瓦斯浓度,只要在瓦斯浓度不超过1%时,向反风演习指挥部汇报,停送电负责人接到反风演习指挥部命令后,持工作票在35kv变电所联系井下中央变电所入井四回路电源送电工作。

2、35KV变电所5107#、5207#、5106#、5206#送电正常后,停送电负责人到井下中央变电所,由通风队瓦检员负责检查中央变电所附近20米以内瓦斯浓度,只要在瓦斯浓度不超过1%时,向反风演习指挥部汇报,停送电负责人接到总指挥部的送电命令后,才能对中央变电所四回路电源进行送电。送电结束后汇报反风演习指挥部。

3、各配电点送电。通风队瓦检员负责检查各配电点附近20米内瓦斯浓度,只有在瓦斯浓度不超过1%时,向反风演习指挥部汇报,停送电负责人接到反风演习指挥部命令后方能进行各配电点送电。

六、安全注意事项

1、反风演习前一天夜班,由矿调度通知井下各施工单位和主水泵房值班人员将各水仓水位抽到最低,并通知工作面值班人员在指定时间必须到达地面。

2、所有参加反风演习的人员必须随身携带自救器。

3、井下变电所及各配电点停、送电前必须由瓦检员检测所内各处瓦斯浓度,只有在瓦斯浓度不超过1%时,方可进行停送电。

4、演习人员到达指定位置后,由停送电负责人亲自下到井下中央变电所,配合值班变电工进行停电工作。

5、停送电负责人到达井下中央变电所后,必须接到地面反风演习指挥部的停电命令后,方可进行停电工作。

6、停送电负责人接到停电命令后,配合值班变电工,依次停各低压分馈开关-低压总馈-变压器高压柜-各工作面高压柜-最后停四

回进线高压柜,并将四回进线高压柜隔离手车摇出,加上闭锁,挂上停电标志牌。

7、反风演习前,电气方面由贾小宁负责;机械方面由王晓桐负责,将通风机电气及机械部分进行仔细检查,确保通风机完好,运行安全可靠。

8、风机进行反风,由当班主司机操作,副司机监护,并且所有参加反风演习的电钳工和岗位司机,在反风操作前,必须认真熟悉一遍反风操作系统图,并经口头模拟无误后,方可进行实际操作。

9、反风操作过程中,现场负责人必须在现场监督、指导,以防有误。

10、反风过程中,由技术负责人按照以下表格,每10分钟抄写一次相关数据。

11、井下送电正常后,停送电负责人向反风演习指挥部汇报,停送电工作结束。

12、停送电负责人到达地面后,现场负责人检查主扇运行正常,汇报反风演习指挥部,反风演习结束。

煤矿反风演习方案

金山沟煤矿反风演戏预案 依据《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤炭法》等一系列安全生产法律法规规定,以及《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》和各级政府的系列文件精神要求,我公司制定了比较完善的应急救援预案。决定在我矿进行一次矿井反风演习,通过这次演习争取完成以下五个课题:一是紧急启动应急预案,成立反风演习指挥部;二是采取反风措施,紧急撤离井下人员;三是要求反风实施过程符合规定时间,反风设施可靠;四是进行反风效果数据测定,达到规程要求;五是认真分析总结演习经验教训,通过这次演习,可以进一步检验本矿的抗灾能力,要查出问题及薄弱环节,进一步完善煤矿应急救援预案,更加明确本矿的训练方向,进一步提高煤工人自救能力和救援水平。 矿井反风演习方案 流程 一、演练时间:2010年1月20日上午9时。 二、下达演习开始指令。 三、调度室接到井下假定火灾事故报告。 五、由矿长组织成立矿井反风指挥部及领导组。 六、由矿长下达命令,立即组织井下人员撤离。 八、指挥部下达全矿井反风指令。 九、配电室切断井下一切电源。 九、在规定时间内,通风组固定防爆门,实施风机反转反风。

十、总指挥宣布命令由通风部门组织反风效果测定。 十一、通风组测定完毕,指挥部命令恢复正常通风。 十二、由通风组和供电组配合完成井下恢复通风供电。 十三、正常以后,总指挥下达命令演习结束。 矿井反风演习方案 一、接到事故报告 2010年1月20日上午9点,调度员接到井下电话汇报:井底发生火灾,随即迅速向矿长汇报,矿长接到汇报立即召集人员到达监控中心,指挥协调救援工作。(现场在监控中心) 场景1:调度员接到井下事故报告,并迅速向矿长电话汇报。 场景2:矿长迅速召集人员赶赴监控中心现场指挥。 场景3:监控员密切关注监控数据和视频。 二、成立应急救援指挥部及领导组 矿长现场宣布成立应急救援指挥部,矿长任(指挥长)负责全面指挥协调,技术负责人任副组长负责反风技术和安全措施保障,机电副矿长任副组长负责供电通讯保障,安全副矿长任副组长负责通风组对通风设施和通风效果检测,生产副矿长任副组长负责现场各环节协调。 三、指挥部研究制定反风方案 场景1:指挥部查看图纸,研究确定救援方案。 场景2:调度员电话通知井下各地点人员撤离。 场景3:各应急小组分头积极准备到位,紧张有序。

主扇风机反风操作规程(2020版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主扇风机反风操作规程(2020 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

主扇风机反风操作规程(2020版) 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1 #下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2

#上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA1 转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB3 ,风机开始反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。 10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

反风演习计划及安全措施

XX煤矿2007反风演习计划及安全措施 一、反风演习计划 (一)、反风演习的日期、反风开始、持续、结束时间。 1、反风日期:2007年月日 2、反风开始:2007年月日上午时分 3、反风持续:2小时,即时分至时分 4、反风结束:时分反风结束,反风观察1小时,即时分结束反风演习。 (二)、反风方式 矿井主要通风机反转实现反风。 (三)、矿井灾变地点假设 光明井井下中央变电所发生明火火灾。 (四)、反风区域 光明井+820水平、+750水平为反风区域,现开采的东二采区A3煤层采掘工作面都具备完整的通风系统,因此参与到矿井反风当中。 (五)、反风演习观测项目、地点、人员。 观测项目如下: 1、反风后测点停风时间、反风风流到达时间、反风风流稳定时间; 2、正风后测点风流停风时间、正风风流到达时间、正风风流稳定时间; 3、反风演习过程中各测点每半小时测定一次风量、CO浓度,每10分钟测定一次CO2及CH4浓度(详见附表) (六)、反风后的矿井风量和瓦斯涌出情况预测 反风后通风系统与原通风系统逆转,由正风时间的负压通风变为反风时的正压通风,使原回风水平变为进风水平、原进风水平变为回风水平。根据我矿灾变情况,预计反风后的风量可达到正常风量的40%。反风时属于正压通风,瓦斯涌出量比正常通风时小,待反风结束时,改变为正风后,瓦斯涌出量与正风通风时一样,之后虽时间的推移,其浓度也不会有多大的变化,根据历年来测定瓦斯浓度的数据来判断,此次反风演习中瓦斯浓度最高不会超过0.5%。 (七)、反风步骤 第一步:各组工作人员进入各自的工作岗位后,立即进行正常风流中各项目的数据测定,测定结束后,立即向总指挥报告。 第二步:当井下各测点测定人员汇报完毕后,全部正常,这时总指挥下达反风开始命令。 1、主扇司机接到反风命令后,应立即按要求进行反风操作,在10分钟内完成风机逆转操作。 2、井下个组人员将正风、反风时的风流停止、到达时间记录清楚,并着手开始测定各项数据,瓦斯和二氧化碳浓度每隔10分钟测定一次,一氧化碳和风量每隔30分钟测定一次,为确保时间准确相符,入井前必须在地面统一对表。 3、反风持续2小时 第三步:2小时后听从总指挥命令,恢复正常通风,各组人员按要求进行一次风量测定,对所负责区域进行检查,持续时间为1小时。 第四步:各组人员在时分应向总指挥汇报个区域情况,当完全正常后,总指挥方可宣布反风结束,这时井下各组人员方可撤离工作岗位升井。 第五步:整理资料、做出总结,并将反风演习中出现的问题制定计划,限期解决,同时将反风演习报告书上报煤业公司安生技术部。 (八)、工作组织 为顺利完成本次反风演习工作,特成立反风演习指挥部。

2017年度矿井反风演习方案及措施

折宇iBtir

贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 M —AW 水城县阿戛乡大树脚煤矿 2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 编制单位:大树脚煤矿通防科 编制时间:2018年2月25日

2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 为保证矿井安全生产,提高矿井抗灾能力,根据《煤矿安全规程》第一百二十二条关于生产矿井主要通风机每年应进行一次反风演习,经矿研究决 定,计划于2018年10月20 R上午09: 30时至11: 30时进行反风演习,为 保证反风演习工作的顺利进行,根据《煤矿安全规程》及上级相关规定,特编制木反风演习方案。 矿井反风目的和要求 (一)反风目的 1.检验主要通风机的反风设备性能是否灵敏可靠,能否在10分钟内改 变巷道中风流方向。 2、反风后通过对井下风量测定,检验主要通风机供给风量是否达到正常 风量的40%以上。 3、反风后通过对井下重要地点进行瓦斯及二氧化碳等气体测定,检验反 风后各地点的瓦斯及二氧化碳等有毒有害气体与正常通风时的变化情况。 4.通过反风演习,检验井下反风设施的完好程度,以便今后采取有效的 措施进行整改。 5、通过反风演习记录主要通风机的电流、电压、轴承温度和风压等数据, 与正常通风时比较看有何变化,以便及时掌握主要通风机的运行状态和规律。 (-)反风要求 1、当矿井进风井口附近.主、副井筒、井底车场(包括井底消防材料库)、

与井底车场直接相通的进风大巷发生火灾或瓦斯、煤尘爆炸事故时,为防止事故扩大、防止波及其它采掘工作而、防止危及井下工作人员的人身安全, 应及时实现矿井反风,便于进行灾害的处理和救护工作。

反风演习方案及安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A42819 反风演习方案及安全措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

反风演习方案及安全措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了验证我公司当矿井进风井口附近、井筒及其附近进风巷道发生火灾、瓦斯和煤尘爆炸时,能有效防止灾害蔓延,最大程度降低灾情的抗灾能力,依据《煤矿安全规程》第122条规定:“矿井每年应进行一次反风演习,通风系统有较大变化时,应进行1次反风演习。”故初步定于20xx年9月10日进行一次矿井反风演习。 一、反风演习的目的 1、矿井发生灾变后,模拟副井附近发生火灾,立即进行反风,检验人员安全撤离情况,评估矿井防灾能力。

2017年度矿井反风演习方案及措施

方案及安全技术措施会审意见 会审时间会审地点主持人 安全技术措施名称 参加会审部门(负责人)签字 部门签字部门签字部门签字安检科技术科调度室 通防科机电科 会审意见: 总工程师意见: 签名: 2018年月日矿长意见: 签名: 2018年月日

贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 水城县阿戛乡大树脚煤矿 2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 编制单位:大树脚煤矿通防科 编制时间:2018年2月25日

2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 为保证矿井安全生产,提高矿井抗灾能力,根据《煤矿安全规程》第一百二十二条关于生产矿井主要通风机每年应进行一次反风演习,经矿研究决定,计划于2018年10月20日上午09:30时至11:30时进行反风演习,为保证反风演习工作的顺利进行,根据《煤矿安全规程》及上级相关规定,特编制本反风演习方案。 一、矿井反风目的和要求 (一)反风目的 1、检验主要通风机的反风设备性能是否灵敏可靠,能否在10分钟内改变巷道中风流方向。 2、反风后通过对井下风量测定,检验主要通风机供给风量是否达到正常风量的40%以上。 3、反风后通过对井下重要地点进行瓦斯及二氧化碳等气体测定,检验反风后各地点的瓦斯及二氧化碳等有毒有害气体与正常通风时的变化情况。 4、通过反风演习,检验井下反风设施的完好程度,以便今后采取有效的措施进行整改。 5、通过反风演习记录主要通风机的电流、电压、轴承温度和风压等数据,与正常通风时比较看有何变化,以便及时掌握主要通风机的运行状态和规律。 (二)反风要求 1、当矿井进风井口附近、主、副井筒、井底车场(包括井底消防材料库)、

反风演习计划及安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 反风演习计划及安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1865-39 反风演习计划及安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、反风演习计划 (一)、反风演习的日期、反风开始、持续、结束时间。 1、反风日期:20xx年月日 2、反风开始:20xx年月日上午时分 3、反风持续:2小时,即时分至时分 4、反风结束:时分反风结束,反风观察1小时,即时分结束反风演习。 (二)、反风方式 矿井主要通风机反转实现反风。 (三)、矿井灾变地点假设 主井井下中央变电所发生明火火灾。 (四)、反风区域 主井+920水平、+924水平为反风区域,现开采的

K3煤层采掘工作面都具备完整的通风系统,因此参与到矿井反风当中。 (五)、反风演习观测项目、地点、人员。 观测项目如下: 1、反风后测点停风时间、反风风流到达时间、反风风流稳定时间; 2、正风后测点风流停风时间、正风风流到达时间、正风风流稳定时间; 3、反风演习过程中各测点每半小时测定一次风量、CO浓度,每10分钟测定一次CO2及CH4浓度(详见附表) (六)、反风后的矿井风量和瓦斯涌出情况预测 反风后通风系统与原通风系统逆转,由正风时间的负压通风变为反风时的正压通风,使原回风水平变为进风水平、原进风水平变为回风水平。根据我矿灾变情况,预计反风后的风量可达到正常风量的40%。反风时属于正压通风,瓦斯涌出量比正常通风时小,待反风结束时,改变为正风后,瓦斯涌出量与正风通

顺安煤矿反风演习方案

文件编号 赫章县哲庄顺安煤矿反风演习方案 编制:张昌桥 审核:尹贤伯 矿长:杨云举 二00八年十二月

根据《煤矿安全规程》第一百二十二条“生产矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在10分钟内改变巷道中的风流方向;当通风系统改变后,主要通风机供给风量不应小于正常供风量的40%。每季度应至少检查1次反风设施,每年应进行一次反风演习”之规定,经研究决定,我矿2008年12月20日进行反风演习,特制订以下反风演习方案 1、演习目的; 1)检查我矿地面和井下反风设施的可靠程度; 2)检验矿井出现紧急情况时的全矿应急指挥能力; 3)掌握矿井反风时矿井、采面、泵房的实际供风量是否达到《煤矿安全规程》的规定:1501采面风量≮7m3/s,泵房风量≮7m3/s,矿井总进风量≮15m3/s 4)1501采面和泵房等主要地点的瓦斯浓度∠1%; 2、反风方法: 通过改变通风机的接线方式来改变电机转向,实现矿井的反风; 3、组织领导 (1)指挥部成员 矿成立反风演习领导小组,全面负责本次反风演习的实施与效果检验 指挥长:尹贤伯(工程师)

副指挥长:张昌桥(工程师) 成员:江白秋(工程师)、杨云举(矿长)、蒋世柱(安全矿长)、王积健(生产矿长)、袁远(技术员)、孟光玉(通风队长)、方文东(机电负责人)、郭春友(调度主任) (2)各成员职责 ①总指挥职责 根据反风演习方案要求,检查人员到位情况,并下达撤人、断电、反风开始和反风结束、恢复原通风系统命令; ②副总指挥职责 编制和贯彻演习方案和措施,组织了解各部门人员到位情况,布置具体工作; ③调度主任 掌握井下演习成员到位情况,并及时向指挥部领导报告,了解指挥部布置的工作是否完成,并掌握完成进度; ④通风队长 根据指挥部命令,安排瓦检员、测风员到指定地点进行瓦斯检查和测风,并记录。安排通风工关闭和检查反风设施,掌握风量减小后所在地点的瓦斯变化,并及时向指挥部报告; ⑤主通风机司机: 按照指挥部命令,负责改变和恢复主扇风流方向,并作好相关记录; ⑥电工:

1.24反风演习方案

山西吕梁离石炭窑坪煤业 二0一五年度矿井反风演习方案 编制单位:通风工区 部门负责人:李晓东 编制:李永刚 日期:2015-1-23

通风总监:年月日通防部长:年月日矿山救护队长:年月日

贯彻记录表

山西吕梁离石炭窑坪煤业 二0一五年度矿井反风演习方案 根据《煤矿安全规程》第一百二十二条规定,矿井每年应进行1次反风演习,确切掌握主要通风机、反风设备的反风效果和矿井抗灾能力,经矿研究决定于2015年月日上午进行矿井反风演习,为使我矿反风演习工作顺利进行,特制定全矿井反风演习方案及安全技术措施: 一、矿井通风基本情况 1、基本情况 矿井采用中央并列式通风方式,通风方法为机械抽出式。主、副井进风,回风立井回风。主通风机采用同等能力2套FBCDZ-No32型对旋通风机,电机功率为2×400KW,目前采用双机运行,运行频率为36Hz,矿井总进风量10511m3/min,总回风量10564m3/min,矿井负压950Pa。矿井分为主水平10#煤层和辅助水平5#煤层,10#煤层掘进工作面有回风大巷、一采区轨道巷、避难硐室;5#煤层掘进工作面有50201运输顺槽、50201回风顺槽,具体巷道部署及通风情况见炭窑坪煤业通风系统图(后附)。 2、矿井供电系统为双回路10KV供电。 3、瓦斯涌出状况 2014年矿井瓦斯等级鉴定测定结果我矿井绝对瓦斯涌出量为4.62m3/min, 掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为3.24 m3/min。属于高瓦斯矿井。

二、反风目的和意义、方法、路线、时间安排 1、反风目的和意义 (1)检验主要通风机的反风设备性能是否灵敏可靠,能否在10分钟内改变巷道中风流方向。 (2)矿井反风是为了使矿井发生灾变时、尤其是发生火灾事故时缩小灾害波及范围,使可能受影响地区的人员能够有充分的时间按避灾路线撤至地面,从而减少和避免因火灾等事故而带来的人员伤亡。 (3)通过反风演习,掌握矿井主扇反风性能,测定矿井主要巷道、反风风量,验证矿井主扇反风量能否达到《煤矿安全规程》要求的反风量不小于原风量的40%以上。 (4)通过反风演习,测定矿井瓦斯和二氧化碳涌出量,分析反风前后矿井有害气体的变化。 (5)通过反风演习使井下人员熟悉避灾路线和自救方法,一旦发生灾变时能安全顺利脱险。 (6)观测全矿井反风以后,井下主要巷道的风流方向,风量的变化情况,为年度灾害预防处理计划的制定提供理论依据。 (7)通过反风演习、查找问题、提高矿井抗灾能力,并为领导决策提供各种理论数据及经验。 2、反风方法 本次反风方式为通过风机反转来改变巷道风流反向实现反风目的的。 3、反风路线

主通风机反转反风操作规程

主通风机反转反风操作规程 一、运行中的风机反转反风操作 1、风机司机必须详细了解主通风机及各开关的性能和工作原理。熟悉掌握各开关的操作方法及操作顺序。 2、接到反风命令后,立即操作正在运行的通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断运转通风机电源。 3、断开(1000A)空气断路器。将转换开关搬转至反向运转位置。 4、合上(1000A)空气断路器。待通风机叶轮静止后,操作降压起动柜起动按钮,使通风机反方向运行。 二、备用风机反转反风操作 接到矿调度室反风命令且要求开启备用通风机进行反风时,司机应按下列步骤进行操作: 1、操作正在运行通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断误运行风机电源。 2、断开正在运行通风机(1000A)空气断路器。 3、操作风门绞车,关闭运行通风机风门。同时打开备用通风机风门。 4、将备用通风机转换开关搬至反转位置,合备用通风机(1000A)空气断路器。 5、操作备用通风机降压起动柜起动按钮,使备用通风机反方向运行。 三、注意事项 1、反风过程中,风机司机要认真观察各仪表指示、风机运转声响等情况,密切注意通风机运行状态, 若有异常立即停机,并立即向有关部门汇报,请示处理意见。反风工作必须执行调度室的命令。 2、反风结束,按正常顺序操作各开关(换向开关搬到正向位置)使通风机正向运转。 3、通风机正向运行正常后,通风机司机作好反风记录,入档妥善保存。

主通风机反转反风操作规程 一、运行中的风机反转反风操作 1、风机司机必须详细了解主通风机及各开关的性能和工作原理。熟悉掌握各开关的操作方法及操作顺序。 2、接到反风命令后,立即操作正在运行的通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断运转通风机电源。 3、断开(1000A)空气断路器。将转换开关搬转至反向运转位置。 4、合上(1000A)空气断路器。待通风机叶轮静止后,操作降压起动柜起动按钮,使通风机反方向运行。 二、备用风机反转反风操作 接到矿调度室反风命令且要求开启备用通风机进行反风时,司机应按下列步骤进行操作: 1、操作正在运行通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断误运行风机电源。 2、断开正在运行通风机(1000A)空气断路器。 3、操作蝶阀控制按钮,关闭运行通风机风门。同时打开备用通风机风门。 4、将备用通风机转换开关搬至反转位置,合备用通风机(1000A)空气断路器。 5、操作备用通风机降压起动柜起动按钮,使备用通风机反方向运行。 三、注意事项 1、反风过程中,风机司机要认真观察各仪表指示、风机运转声响等情况,密切注意通风机运行状态, 若有异常立即停机,并立即向有关部门汇报,请示处理意见。反风工作必须执行调度室的命令。 2、反风结束,按正常顺序操作各开关(换向开关搬到正向位置)使通风机正向运转。 3、通风机正向运行正常后,通风机司机作好反风记录,入档妥善保存。

煤矿反风演习安全技术措施示范文本

煤矿反风演习安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤矿反风演习安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制说明 根据《煤矿安全规程》第122条规定,“矿井每年应 进行一次反风演习”,结合我矿实际生产情况,决定于 20xx年6月23日进行反风演习,以检验矿井反风时主要 通风机的性能稳定性,灾变时矿井反风效果,同时进一步 加强煤矿领导及通风、机电等管理人员的组织协调能力, 主扇司机等有关人员的基本操作技能。为确保反风演习的 顺利进行,特编制舍乌煤矿矿井反风演习方案及安全技术 措施。 二、反风时间: 20xx年6月23日14:00时-16:00 时 三、反风方法:

1、一采区(回风斜井)通风系统利用主要通风机反转反风。 2、二采区(后期风井)通风系统利用主要通风机反转反风。 四、矿井反风程序: ①井下准备工作:撤人、停电、设置岗哨,并汇报调度室。(13:30) ②参数测定:数据测定人员到达指定位置后,对各主要通风地点测定反风前的瓦斯、风量等参数。 ③反风方式:一采区(回风斜井)、二采区(后期风井)风井联合反风演习,并对各主要通风地点测定反风时的瓦斯、风量等参数。 ④主要通风机恢复正常运行:矿井恢复正常通风后,并对各主要通风地点测定恢复通风后的瓦斯、风量等参数测定。

2017年矿井反风演习报告.docx

山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司反风演习报告 二 O 一七年九月

反风演习报告 为了检验我公司矿井矿通风系统、设备、设施能否满足处理矿井发生 灾变的需要,经过认真准备和详细的组织安排,我矿于2017年9 月30 日成功地进行了一次矿井反风演习,反风演习共计 4 小时8 分钟演习顺利进行,达到了反风的目的,现将反风结果报告如下: 一、反风时间:自2017 年 9 月 30 日 8 时 30 分 至2017 年 9 月 30 日 12 时 38 分 时间作业内容 8:30参与反风试验人员到指挥部报到;井下测风人员到达预定地点,并完成第一次风量测定汇报。 9:00总指挥下达主通风机反风命令,停止2#主扇供风, 1#主风机反转,开始反风。 10:001#主风机反转运行1h,达到反风目的,停止运转。 10:042#主扇反转,开始反风。 11:042#主风机反转运行1h,达到反风目的,停止运转。 11:102#主扇切换至 1#主扇正常供风。 11:15总指挥根据各小组汇报情况分析,反风达到预期目的,宣布反风成功,结束观测任务,开始恢复井下供电。 12:38井下动力电全部恢复巷道瓦斯排放完毕。总指挥宣布反风试验结束。 反风时间: 1# 主通风机:自 9 时 00 分至 10 时 00 分,共计 1 小时。 2# 主通风机:自 10 时 04 分至 11 时 04 分,共计 1 小时。

三、矿井反风情况: 矿井反风概况表 总进风反风率总进风反风率地点地点 ( m3/min )(%)( m3/min )( %) 1#主扇供风181632#主扇供风18185 46.3846.45 1#主扇反风84242#主扇反风8447 15102 工作面供风1226 46.9 15102 工作面反风575 四、主要扇风机运转情况: 矿井主要通风机运转情况表 名称1#风机2#风机主要扇风机型号VMMF-3200/1800-1H 主扇运转速度r/min50HZ50HZ 主要扇风机叶片角度88 主扇风量正常通风时1816318185 m3/min反风试验时 84248447 主扇压力正常通风时(负压)23402340 (Pa)反风试验时 ------ 电动机型号YBBP800-8G YBBP800-8G 电动机正常通风时10451040 实际功率 (KW ) 反风试验时458KW450KW 反风方式利用风机反转实现反风 五、井巷中风量、瓦斯浓度

反风演习步骤

铜梁县兴民煤矿 2012年度反风演习安排 12时正,井下撤人组在组长张代荣的带领下进入井下,撤离井下所有工作人员,人员撤离后在井下用电话向反风演习指挥长汇报人员撤离情况,然后带领组员升井。(报告指挥长井下撤离人员已撤离到指定地点,报告完毕,请指示) 12时40分,井下测风组、看守风门组、变电硐室检查瓦斯及复电组在各组长的带领下凭特别入井证领取矿灯,带齐工具进入井下,并到达指定地点并向指挥长汇报。(报告指挥长,已到达指定地点,报告完毕,请指示) 13点20分各测风小组测风并检查瓦斯,做好记录并用电话向指挥长汇报。(报告指挥长,测风小组第**小组第一次测风已完毕,风量*******,瓦斯浓度**%,二氧化碳浓度***%,报告完毕,请指示) 13时40分,指挥长向配电室发出命令,停止向井下供电。 13时50分,指挥长向主扇风机房发出命令,立即

停风,做好反风的准备。 14时正,地面风房向指挥长报告,反风准备工作已准备完毕,反风组在指挥长的命令下开始反风。(报告指挥长,风机房反风小组,反风准备工作已准备完毕,请指示) 14时10分,地面风机房向指挥长报告风机运行是否正常。(报告指挥长,风机运行正常,报告完毕,请指示) 14时20分,井下测风小组测风并检查瓦斯,做好记录并向指挥长汇报。(报告指挥长,测风小组第**小组第二次测风已完毕,风量*******,瓦斯浓度**%,二氧化碳浓度***%,报告完毕,请指示) 14时50分,井下测风小组测风并检查瓦斯,做好记录并向指挥长汇报。(报告指挥长,测风小组第**小组第三次测风已完毕,风量*******,瓦斯浓度**%,二氧化碳浓度***%,报告完毕,请指示) 15时正,指挥长向风机房发出命令,立即停止反风。做好正向启风准备工作。 15时10分,地面风机房向指挥长报告,正向送风

煤矿矿井反风演习计划、方案及措施

XXXXX煤矿 反风演习计划、方案及措施 矿长: 总工程师: 生产矿长: 安全矿长: 生产矿长: 安全矿长: 编制: 二〇〇九年二月二十日

(一)反风演习计划 根据《煤矿安全规程》第122条的规定:矿井每年进行一次反风演习,结合石桥镇鹏程煤矿的实际情况,特作以下计划: 一、组织领导: 矿成立反风演习指挥领导小组,反风演习指挥部设在矿调度室,由矿长担任总指挥;总工程师担任副总指挥;成员由生产矿长、安全矿长、机电矿长、后勤矿长、技术员、安全组组长、通风瓦斯组组长、机运组组长、调度值班员参加的领导小组。指挥领导小组下设四个专业小组,人员组成及职责如下: 1、顶板组组长:生产矿长,职责: (1)负责反风前井下巷道的维护工作,确保搜索撤人路线畅通,安全可靠。 (2)掌握反风演习井下人员出勤人数,负责搜索撤人后的人员清点,确保清点人数准确无误。 2、机电组组长:机电副矿长,职责: (1)负责反风前后的停送电工作; (2)主扇及瓦斯泵各参数的测定; (3)确保反风期间通讯畅通; (4)负责对主扇及反风装置检查,对防爆门加固。有关工作人员由机电组长明确分工。 3、通风组组长:总工程师,职责: (1)提前构筑好通风设施; (2)加强设施的检查,确保通风系统稳定、可靠;

(3)加强通风系统的分析; (4)负责排放瓦斯措施的编制、传达。有关工作人员由通风组组长明确分工。 4、安全组组长:安全副矿长,职责: (1)负责反风前警戒设置及井下搜索撤人; (2)负责反风期间井下观测; (3)负责反风完毕后排放瓦斯工作。 指挥领导小组设在矿调度室,所有参加反风演习人员必须在指挥组的统一指挥下按分工要求进行反风演习工作。 二、井下测定小组成员: 1、11回风石门以上:王柏林、汤杰、王益孟 2、12运输石门以下:张正东、庄应恒、杨小成 三、使用仪器仪表 四、测点的选择 一号测点:主斜井 二号测点:11运输石门

反风演习方案及安全措施

反风演习方案及安全措施 为了验证我公司当矿井进风井口附近、井筒及其附近进风巷道发生火灾、瓦斯和煤尘爆炸时,能有效防止灾害蔓延,最大程度降低灾情的抗灾能力,依据《煤矿安全规程》第122条规定:“矿井每年应进行一次反风演习,通风系统有较大变化时,应进行1次反风演习。”故初步定于2014年9月10日进行一次矿井反风演习。一、反风演习的目的1、矿井发生灾变后,模拟副井附近发生火灾,立即进行反风,检验人员安全撤离情况,评估矿井防灾能力。2、检验主要通风机的反风设备性能是否灵敏可靠,能否在10分钟内改变巷道中的风流方向。3、反风后通过对井下风量的测定,检验主要通风机供给风量是否达到正常风量的40%以上。4、反风后通过对井下重要地点进行瓦斯及二氧化碳等气体测定,检验反风后各地点的瓦斯及二氧化碳等有毒有害气体与正常通风时的变化情况。5、通过反风演习,检验井下反风设施的完好程度,以便今后采取有效地措施进行整改。6、通过反风演习记录主要通风机的电流、电压、轴承温度和风压等数据,与正常通风时比较有何变化,以便及时掌握主要通风机运行状态和规律。二、反风演习的通风系统概况、反风方式及方法和时间通风系统概况矿井通风方式为中央并列式,主井、副井进风,风井回风,回风立井安装两台FBCDZ-8-№26型主要通风机,一台运转,一台备用,目前运行叶片角度为52°/44°,矿井总进风11070m?/min,总回风11320m?/min,主要通风机负压2470Pa;矿井现布置两个综采工作面,五个掘进工作面。反风方式及方法1、反风方式:采用主要通风机叶片反转反风,实现全矿总进、回风巷及采区进、回风巷及综采工作面巷道风流全部反向的反风方式。2、反风方法:利用主要通风机的反转实现反风。为验证两台主要通风机反风能力,在反风过程中进行一次风机切换。反风演习时间2014年9月10日8时25分至12时00分三、反风演习组织机构反风演习指挥部设在公司调度指挥中心指挥部联系电话:5876040 5876049 内线:9 总指挥:孔祥义副总指挥:许金升赵亮宿建军郑金平李兵赵志斌指挥部成员:张勇李永青王会堂暴广昌李振江侯卫兵陈全秋杨武张红

主扇风机反风操作规程(正式)

主扇风机反风操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1

#下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2 #上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA?转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB ?,风机开始反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。

10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

矿井反风演习方案及措施

矿井反风演习方案及措 施 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

山西灵石红杏元富煤业有限公司矿井反风演习方案及措施 二〇一六年 会审记录 措施名称:矿井反风演习方案及措施 会审时间: 会审地点:元富煤业会议室 主持人:师安平 参加会审人员签字 矿长:总工程师: 生产矿长:安全矿长: 机电矿长:通风矿长: 技术科:安监部: 通风队:机电队: 回采队:掘进队: 编制:

元富煤业2016年矿井反风演习方案及措施 为了全面衡量矿井的防灾、抗灾能力,检查反风设施、设备的完好状态,提高矿井的安全水平,最大限度地降低灾害造成的损失,尽可能地缩小灾害范围,保障职工的生命和矿井财产免受不必要的损失,遵照《煤矿安全规程》第122条要求,生产矿井每年应进行一次反风演习,为保证我矿此次矿井反风演习的顺利进行,特制定如下反风演习计划方案及安全措施: 一、反风演习时间: 反风演习时间根据我矿井下实际情况,定在2016年 3 月 4 日8:00~10:30,预计反风时间小时。 二、反风演习的目的和要求 当矿井进风井口附近、主、副井筒、井底车场(包括井底场主要硐室)或与井底车场直接相通的进风大巷发生火灾或瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故时,为防止事故扩大、波及采掘工作面、危及井下工作人员人身安全,应及时实现矿井反风,便于进行灾害的处理和救护工作。通过反风演习能提高矿井抗灾能力、做好灾害预防工作、锻炼队伍、积累经验、提高处理事故的能力,通过反风演习能掌握反风状态下井巷风流的分布情况,了解矿井在反风状态下瓦斯涌出情况及风网征况。 反风必须符合下列有关规定: 1.从下达命令开始,10 分钟内必须改变巷道风流方向。 2.风流改变方向后,主要通风机的供风量不应小于正常供风 量的40%,即Q 反≥Q 正×40%。 3.反风演习持续时间不应小于从矿井最远地点撤人到地面 所需的时间,但不得小于2 .5小时 三、反风演习地点:

2018反风演习方案及技术措施

反风演习方案及技术措施 一、反风演习的目的意义 1、矿井反风是为了使矿井灾变时,尤其是发生火灾事故时缩小灾害波及范围,使可能受影响地区的人员能够有充分的时间按避灾路线撤至地面,从而减少因火灾等事故而带来的人员伤亡。 2、通过反风演习,掌握矿井主要通风机反风性能,测定矿井主要巷道、风井反风风量,验证矿井主要通风机反风量能否达到《煤矿安全规程》的要求;反风量不小于原风量的40%以上。 3、通过反风演习,测定矿井CH4和CO2涌出量,分析反风前后矿井有害气体的变化。 4、提高主要通风机司机对主要通风机操作技术的熟练程度。 5、通过反风演习使井下人员熟悉避灾路线和避灾方法,一旦发生灾变能安全顺利脱险。 6、观测全矿井反风以后,井下主要巷道的风流方向、风量的变化情况,为年度灾害预防处理计划的制定提供理论依据。 7、通过反风演习,查找问题,提高矿井抗灾能力,并为领导决策提供各种理论数据及经验。 二、反风演习的依据 煤矿反风演习方案及组织措施根据《煤矿安全规程》第一百五十九条规定,煤矿企业每年必须进行一次矿井救灾演习,灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施,。根据我矿的生产实际情况,经研究拟定2018年8月19日上午08点进行我矿2018年的矿井反风演习。

三、反风方案 (一)、组织措施 1、在矿调度室成立反风演习指挥部 指挥部组成人员: 总指挥:张洪波(矿长) 副总指挥:李广余(总工程师)陈永胜(董事) 贺中仁(通风矿长)郑兆臣(生产矿长) 穆计国(机电矿长)秦志雄(安全矿长) 成员: 赵斌、张建雄、吕玉佳、苟秋林、李锐锋、辛涛、孙杰、周峰、许海东、辛旭东。 反风演习办公室设在通风科,办公室主任为通风副总张建雄 2、各岗位工作人员的职责及测点划分。 (1)总指挥张洪波矿长负责整个矿井反风运行过程的指挥工作,是反风的全权负责人,负责下达反风开始、停止及恢复正常通风的命令,若反风过程中出现异常情况,立即下令停止反风。 (2)副总指挥李广余协助总指挥完成本次演习工作。 (3)副总指挥贺中仁负责主通风机风量调节指挥,负责反风期间及恢复正常通风后的瓦斯安全监督工作及反风过程中各种参数测定指挥工作。 (4)副总指挥穆计国主要负责通风机反风操作的指挥工作,若主要通风机出现振动等异常时,立即下令停止反风,并向总指挥部汇报。(5)副总指挥陈永胜负责地面后勤协调工作。

反风演习管理制度实用版

YF-ED-J4437 可按资料类型定义编号 反风演习管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

反风演习管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 (一)为加强反风演习的管理,根据《煤 矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试 行)》通风专业工作要求中“完善各项管理制 度”以及基本要求中“有完善的煤矿通风、瓦 斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业 管理制度”的规定,制定本制度。 (二)生产煤矿每年应进行一次矿井反风 演习;煤矿通风系统有较大变化时,应当进行 一次反风演习。 (三)反风演习前,煤矿总工程师负责组 织生产、机电、通风等技术员制定反风演习计

划并报煤矿审批。 (四)反风演习前,必须组织机电、通风等部门人员对风井和井下的反风设施进行全面检查,发现问题及时处理。 (五)反风演习前,必须召开反风演习专题会议,落实相关部门、人员的职责。 (六)反风演习时必须由矿长担任总指挥,总工程师协助,通风、机电、生产、调度、救护等部门人员密切配合。 (七)反风演习时间不少于 2 小时,必须测定反风时的煤矿风量、瓦斯、二氧化碳等参数。 (八)反风演习结束,恢复正常通风后,必须检查煤矿各作业点的通风、瓦斯情况。(九)反风演习后编制反风演习报告。

煤矿反风演习安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L8162 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 煤矿反风演习安全技术 措施正式样本

煤矿反风演习安全技术措施正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、编制说明 根据《煤矿安全规程》第122条规定,“矿井每 年应进行一次反风演习”,结合我矿实际生产情 况,决定于20xx年6月23日进行反风演习,以检验 矿井反风时主要通风机的性能稳定性,灾变时矿井反 风效果,同时进一步加强煤矿领导及通风、机电等管 理人员的组织协调能力,主扇司机等有关人员的基本 操作技能。为确保反风演习的顺利进行,特编制舍乌 煤矿矿井反风演习方案及安全技术措施。 二、反风时间:

20xx年6月23日 14:00时-16:00 时 三、反风方法: 1、一采区(回风斜井)通风系统利用主要通风机反转反风。 2、二采区(后期风井)通风系统利用主要通风机反转反风。 四、矿井反风程序: ①井下准备工作:撤人、停电、设置岗哨,并汇报调度室。(13:30) ②参数测定:数据测定人员到达指定位置后,对各主要通风地点测定反风前的瓦斯、风量等参数。 ③反风方式:一采区(回风斜井)、二采区(后期风井)风井联合反风演习,并对各主要通风地点测定反风时的瓦斯、风量等参数。 ④主要通风机恢复正常运行:矿井恢复正常通风

主扇风机反风操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD823 主扇风机反风操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主扇风机反风操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1 #下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2 #上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA?转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB?,风机开始

反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。 10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location