文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 药店空调维修保养记录表

药店空调维修保养记录表

药店空调维修保养记录表

空调维修保养记录

大型商场空调设备维修保养规程

大型商场空调设备维修保养规程 (一)日常保养 1.空调主机⑴每小时按操作规程中运行检查所列项目对主机进行检查,并记录《空调运行记录表》内。 ⑵每班检查压差装置的工作状况,核对压力表读数是否正常。 ⑶每周清理机组外表及主机环境。 2.空调水泵 每3 个小时应做下列检查 ⑴水泵、电机轴承温度及运转有否异常响声及振动。 ⑵压力表读数是否正常(商场系统0.4~0.58Mpa ) ⑶联轴器有否异响、跳动及漏油,联垫有无磨损。 ⑷阀门开关位置是否正常。 ⑸排除不正常漏水现象(每分钟6~8 滴为正常,超过即为漏水)。 ⑹每周清理泵组外表及机房环境。 3. 空调器⑴每天检查电机及风机各轴承温度及机组运转有无异常声响及振动。 ⑵每周检查风机皮带张紧度。 ⑶每周检查并清洗除尘网。 (二)月保养 1.主机 ⑴更换不正常仪表。 ⑵检查制冷剂及溶液是否有泄漏。

⑶分析机组运行情况。 2.水泵 ⑴轴承加油 ⑵地脚螺栓及主要连接螺栓是否有松动。 3.空气调节器 ⑴检查风机皮带的磨损情况。 ⑵检查并清洗表冷器。 ⑶检查各种阀门是否正常。 (三)年度保养 1.主机 ⑴检查各仪表的正确可靠性(由专门计量部门检查)。 ⑵全面检查冷冻剂系统、润滑系统、水系统的密封性能。 ⑶检查保养安全装置及附属部件(由锅检所检测)。 ⑷清洗机油过滤器,每2年更换一次冷冻机油。 ⑸检查全部溶液阀片是否完好。 ⑹配合变配电专业人员模拟实验各安全装置的性能及保养电器设备。 2.水泵 ⑴检查所有运动部件的损耗情况,整个系统的密封情况,水管的 完好情况 ⑵做好叶轮、泵壳及所有附件的防锈保养工作。 ⑶启动前对叶轮、轴承座、电机等主要联接螺栓全面紧固,运转48 小 时后再重新检查一次。

中央空调系统维护保养管理制度

中央空调系统维护保养管理制度 1、机房设备操作制度 1.1、机电操作员工必须熟悉和牢记设备的结构以及注意事项,严格按照设备特性进行运行和保养。 1.2、特殊工程必须凭有关特殊操作证方能操作,确保设备及人身安全。 1.3、运行操作人员应做到“四会”: 1.3.1、会使用 A、对所使用的设备,首先熟悉设备性能及操作程序,方可开洞设备。 B、在使用设备过程中,严格按照安全操作技术规程,防止设备事故发生及设备使用寿命缩短。 1.3.2、会保养 A、经常保持设备整洁。 B、认真做好每班日常保养。 C、按照设备润滑要求做到定质、定量、定时、定点,保证滑动面和传动部位运转正常。 D、定期认真执行日检、月检、年检及一级保养工作。 1.3.3、会检查 A、设备开动前必须检查各操纵控制系统,安全装置及油镜等一切正常后再启动设备运转,如 发现问题及时处理排除故障。 B、设备运行过程中,应该常观察各部位运转情况,如有异常应立即停止运转,检查、分析原 因。 1.3.4、会排除故障 A、凡属设备故障,维修人员应及时排除,如有严重问题向上级汇报,共同排除。 B、维修人员要熟悉设备电器机构、楼层照明系统,如遇电器故障应配合电工排除故障。 C、凡属人为所造成的设备损坏或故障应保持现场,立即向有关人员报告,逐级上报,根据事 故大小进行分析和处理。 D、检修员工在上班前对设备、楼层供电、生活水箱及消防系统进行一次检查,下班要做好交 班工作。 E、维修员工必须熟悉设备的各个润滑点,按要求进行润滑。 F、对设备根据各自不同的特点制定维护保养制度。 G、对设备无法实施的维护保养项目及对需委托外协保养的设备,维修员工必须熟悉设备性能 及设备使用情况、故障位置等,以便配合外协修理人员一起搞好维修工作。 H、做好季度、年度保养准备工作,为维护设备正常运转可推行专项修理。 2、维修管理制度

空调维修规范

国网河北景县供电公司空调维修 技术规范书 2015年4月

一、项目概况 项目名称:国网河北景县供电公司空调维修 项目单位:国网河北景县供电公司 工程规模:对303台空调进行日常加氟清洗保养,对两套中央空调主机、管道等进行两次维修养护,中央空调主机更换机油,更换软化水水箱,水泵更换电机轴承水封,更换室内空调。交通、运输:公路运输 二、通用部分 1 总则 1 . 1 本规范文件提出了对国网河北景县供电公司空调维修等方面的技术要求。 1 . 2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1 . 3 承包商必须具有在中华人民共和国境内注册,具有建筑工程资质三级及以上企业的独立法人。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1 . 4 如果投标人没有以书面的形式对本规范的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范的要求;如有与本规范要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异,' o 1 . 5 本规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1 . 6 本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1 . 7 供方职责:工作范围将包括但不限于下列内容: 1 . 7 . 1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1 . 7 . 2 提供设备安装、使用的说明书。 1 . 7 . 3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1 . 7 . 4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 1 . 7 . 5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1 . 7 . 6 所提供设备应发运到规定的目的地,并负责现场安装、调试。 1 . 7 . 7 如标准、规范与本规范的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 1 . 7 . 8 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 二、通用技术要求 2 . 1 引用标准 项目所需的所有零部件、装配组件(包括施工方从第三方获得的所有附件和设备)等,除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL )、国家标准(GB )和IEC 标准及国际单位制(sI ) ,这是对设备的最低要求。施工方如果采用自己的标准或规范,必须向招标方提供中文复印件并经同意后方可采用,但不能低于DL 、GB 和IEC 的有关规定。 2 . 2 维修要求 1 、体次大修由承包商负责完成全部的大修施工作业。

洁净空调季度维护保养记录-诺华制药

FRM-000363 Version : 03 Effective from : 14.07.2008 SOP reference : SOP-000217 Preventive Maintenance Record for HVAC System (Three Months) 空调系统的预防性维护记录(3月周期) Approvals 批准: Name 姓名: Date 日期: Signature 签名 : Author 作者: Approvers 批准人: Final Approver 最终批准人: Applicability : document applies for Beijing Novartis Pharma Ltd. 适用性:文件适用于北京诺华制药有限公司 All Plant QC QA HR/Admin. Production Processing Packaging Semi Solid Engineering SCM BPA other : Replaces No. 替代: FRM-000363 version 02 Reason for Change 更改原因: Adjusting the Intervals Adaptations to fit SAP-PM scheduling, setting Acceptance Criteria. Reference SOP 参考SOP: SOP-000217

FRM-000363 Version : 03 Effective from : 14.07.2008 SOP reference : SOP-000217 Page: 1/3 Preventive Maintenance Record for HVAC System (Three Months) 空调系统的预防性维护记录(3月周期) HVAC System No.: PID and Tag No.: Date: Work Order No.: Operator’s Name: Personnel No.: Started on: Finished at: Quarterly 3M (Inspection when AHU in operation) Item 项目 Content 内容 Interval 周期 Acceptance Criteria 接受标准 Result 结果 Signature/Date 签名/日期 Remark 备注 100 Air processing facility 110 Fan 111 Visual check the belts through the glass window, Hearing the noise of belt and fan. 通过玻璃窗户目视检查皮带,听皮带和风机的声音 M3 There is no crack in the belts, the belts do not sway and jump. There is no strange noise. 皮带没有裂纹,皮带不摇摆,不跳动,没有杂音. 112 Check the tube of the pressure switch 检查压力开关的接管. M3 The tube connection tight, no leakage. 接管紧固,没有泄漏. 200 Heat exchanger 加热器 210 Heater (air/hot water) 加热器 211 Check the hot water pump 检查热水泵 M3 Running smoothly, no strange noise.*1 运行,无杂音 212 Operate the all manual valves that can be opened or closed by slightly moving their handles left or right 用手操作手动阀门 M3 Valve handles move smoothly. 可轻松转动 213 Check the insulation of the hot water piping 检查热水管道的保温 M3 No damage, No deterioration 无损坏,无变形,无开裂 214 Check the soft rubber connection of the hot water piping 检查热水管道的挠性接头 M3 No crack, No deterioration 无裂纹,无变形 221 Cooler (air/cold water) 冷却器

中央空调维修保养指导手册范本

空调、采暖及通风系统操作维修保养手册

目录 一、维保体系图 (2) 二、设备的管理制度 (3) 1、巡回检查制度 (3) 2、维护和保养制度 (3) 3、检测与修理制度 (3) 4、运行与检修记录 (4) 三、中央空调系统运行管理程序 (4) 1、目的 (4) 2、适用范围 (5) 3、职责 (5) 4、工作程序 (5) 四、维护保养方案 (6) 五、维修说明 (9) 5.1 维修前说明 (9) 5.2 例行维修及检查要求 (9) 5.2.1 水泵 (9) 六、安全保险 (18) 6.1电气事故的防护措施 (18)

6.2机械事故的防护措施 (19) 6.3火灾和爆炸事故的防护措施 (19) 6.4化学事故的防护措施 (20) 6.5急救及意外报告 (20) 七、日常重点部位确认管理项目 (21) 7.1检查机组压缩机电机及其启动器箱 (21) 7.2检查机组控制机械部分 (21) 7.3检查冷凝器 (22) 7.4检查蒸发器 (22) 7.5机组例行渗漏检修 (22) 7.6一般系统检查 (22) 7.7年度维护及保养 (23)

一、维保体系图

二、设备的管理制度 1、巡回检查制度 中央空调系统涉及到的设备种类和数量较多,安装地点也比较分散,特别是夏季供冷运行时,对水系统来讲,冷水机组。二次泵、冷却塔、膨胀水箱、空气处理装置等通常分设多处。更有一些超高建筑和多功能公共建筑,由于技术上和使用上的特殊要求,往往设置多个机房,而人员配备上不是也不需要每个机房都有值班人员。此时,为了保证系统安全正常的运行,就需要运行维护人员和检修人员定时或定期的进行巡回检查,以预防为主,发现故障和问题及时处理。 2、维护和保养制度 中央空调系统和设备自身良好的工作状态是其安全的工作状态是其安全经济运行、延长使用寿命、保证供冷(供热)质量的基础,而有针对性的做好各项维护保养工作又是中央空调系统和设备保持良好工作状态的重要条件之一。 3、检测与修理制度 不管如何加强维护保养,都只能降低设备的损坏速度,要想完全使设备不出现故障或不发生部件损坏是不可能的。中央空调系统在运行一定时间后,运动部件都会出现磨损、疲劳、间隙增大,甚至丧失工作能力;而静止的部件和管道也会产生堵塞、腐蚀、结垢、松动等现

中央空调维修保养详细内容和步骤

中央空调维修保养详细内容和步骤 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养: (1)基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查; (2)现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; (3)提供各类必要的增值服务; (4)就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案。 2、预防性维护保养: (1)包括检查性维护保养提供的内容; (2)按照厂家的推荐进行必要的预防性保养; (3)预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等。 3、全面性维护保养: (1) 最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务; (2)在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换。 4、紧急性维修: 根据客户的需求,24小时为客户提供紧急维修服务,发

达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障,确保最短停机时间。 5、节能改造: 节能改造是指将冷却水水泵、冷却风扇电机采用变频驱动,并根据冷冻水的出水温度变化来实现水泵和风机的变频调速,实现节能将耗。 6、冷冻机油的分析: 润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势,润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标,我们提供的专业油分析,能在关键时刻向您提出改进意见,提前排除机组的重大故障隐患,避免意外停机和高额维修费用,保护您的投资。 7、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养和改造。 二、中央空调系统维护保养内容 1、空调主机部分: (1)检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; (2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂; (3)检查压缩机运转电流是否正常; (4)检查压缩机运转声音是否正常;

空调机组维护保养标准操作规程—附表格

, 空调机组维护保养标准操作规程 制订人执行部门 生效日期批准人批准日期 目的:建立空调机组维护保养的基本操作规程,保证该规程符合车间生产要求。 适用范围:本规程适用于空调机组维护保养的基本操作。 责任:空调机组操作人员按本规程操作,生产部负责人、质量部经理对本规程的有效执行承担监督检查责任。 内容 1 日常维护保养 : 检查各零部件是否松动; 每日工作前30分钟启动风机; 检查设备各指示灯是否显示正常运行。 2 定期检查与维护保养 定期机组检查 定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。 积尘情况。 定期检查电线接线桩头是否松动,若松动应进行拧紧。 | 风机、电机的定期检查。检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,监控用油量等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,停止生产,检查原因修复后恢复生产,情况严重应及时联系厂家维修人员进行检查维修。 ,风管的软接头,如有漏风应及时维修更换。 机组维护保养:(维护保养应在停机状态下进行) 初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。 保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 表冷器和加热器保养,经常清除管表面上污物,可用毛刷刷除,表冷器和加热器内管结垢后,传热

效果不能满足时则需要更换。 通风机保养,每月检查一次皮带好坏及松紧程度,调整过松的皮带,更换磨损的皮带,每月检查一次风机各紧固件是否松动,调整松动。 3. 认真填写记录表(表格见附录) · 空调机组维护保养记录表 机组型号:计划保养周期:每月一次

空调维修保养操作规范

1空调维修保养操作规范 1.1为了节约能源,保障与改善空调制冷效果,延长空调使用寿命,去除空 调内部异味及细菌病毒污染源,特制定公司各门店空调维保清洗规范。 1.2 所有空调内机过滤网每月定期清洗一次,并记录在表; 1.3 空调清洗表格范本按总部统一模式制作; 1.4 每月的空调清洗,场所总经理必须安排行政人员监督检查,并监督检查 人员与总经理在清洗记录表上签字; 1.5 每年9月份至11月份各子公司对空调系统统一做一次全面检查并维护 保养; 1.5.1 空调维保内容 1、清洗送、回风口及回风口过滤网; 2、清洗盘管回风箱及过滤网; 3、清洗电机涡轮滚筒; 4、清洗表冷器组; 5、清洗电机表面; 6、清洗冷凝水盘; 7、疏通冷凝水管; 8、电线检查是否老化; 9、空调主机散热器清洗; 10. 制冷剂测量; 11.各项恢复,试机运行。 1.5.2空调维保流程 1、开启电源,检测风机盘管是否正常运转; 2、用工具拆下风机盘管回风箱及过滤网; 3、拆下电机及涡轮; 4、清洗过滤网及回风箱表面尘土; 5、清扫电机表面及涡轮叶片的尘土;

6、 用喷壶给表冷器喷洒翅片专用清洗药剂进行清洗; 7、 2-5分钟后,用高压水枪或喷壶用清水将表冷器组翅片冲洗洁净; 8、 清洗冷凝水盘; 10、疏通冷凝水管; 11、安装电机、涡轮、回风箱及过滤器; 12、拆下回风口并擦洗干净; 13、清洗回风口过滤器; 14、安装回风口及回风口过滤网; 15、清洗送风口; 16、电线端头与电源检查。 风机盘管清洗工作流程图 开机检查 取下吊顶检测口 取下过滤网并清洗 取下电机及回风箱并清洗 取下冷凝水管出水端,置于水盆内 取下电机及风箱 检修电机及部件并清洗 表冷器喷洒清洗药剂 取下吊顶检测口 取下过滤网并清洗 用清水冲洗表冷凝器至洁净 清洗冷凝水盘 疏通冷凝水管 开机检查 清洗送回风口并恢复 结束清洗并撤离 故障修复 记录症状并做检修方案

(写字楼大厦)中央空调维护保养规程范本

工作行为规范系列 (写字楼大厦)中央空调维护保养规程 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27663(写字楼大厦)中央空调维护保养 规程 Office Building Central Air Conditioning Maintenance Regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 写字楼(大厦)中央空调维护保养规程 1目的 定期保养中央空调设备,及时处理设备故障,确保设备处于最佳工作状态。 2适用范围 大厦内中央空调设备的维修保养工作。 3职责 3.1空调工负责空调设备维修保养。 3.2工程主管负责维修保养计划制定、工作指导及设备外委修理的联系工作。 3.3管理处主任负责批准维修保养计划. 4工作程序

4.1空调设备维修保养工作程序 4.1.1中央空调主机、楼层空调机、风机盘管和附属设备由空调工负责维护保养(冷温水、冷却水水管路,供配电除外),其他工种配合工作。 4.1.2中央空调主机和主要附属设备的年度维保和故障维修由设备生产厂商依造维保合同进行,空调工配合。 4.1.3冷温水、冷却水管系、阀门及保温层由水工负责维护保养,空调工配合。 4.1.4中央空调主机和附属设备的供配电、控制柜及机房照明由电工负责维护保养,空调工配合。 4.1.5空调工根据《设备年度维修维护计划》、设备实时工作状态和设备说明书要求对中央空调主机及附属设备进行维护、保养,零部件更换及大修情况同时记录于《设备管理卡》。 4.1.6若须停机进行维修时,应遵守停机工作程序。 4.1.7中央空调主机和附属设备需停机维保时,应先调整好备用机,待备用机运行正常后再停机检修。 4.1.8故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法

洁净空调日维护保养记录-诺华制药

FRM-000392 Version : 01 Effective from : 23.06.2008 SOP reference : SOP-000217 Working Activities Preventive Maintenance for HVAC System (Daily) 空调系统的日预防性维护保养项目 Approvals 批准: Name 姓名: Date 日期: Signature 签名 : Author 作者: Approvers 批准人: Final Approver 最终批准人: Applicability : document applies for Beijing Novartis Pharma Ltd. 适用性:文件适用于北京诺华制药有限公司 All Plant QC QA HR/Admin. Production Processing Packaging Semi Solid Engineering SCM BPA other : Replaces No. 替代: N/A Reason for Change 更改原因: New form Reference SOP 参考SOP: SOP-000217

FRM-000392 Version : 01 Effective from : 23.06.2008 SOP reference : SOP-000217 Page:1/1 Working Activities Preventive Maintenance for HVAC System (Daily) 空调系统的日预防性维护保养项目 Item Content 内容 Acceptance Criteria 接受标准 Performed by 执行人 000 Normally check 常规检查 010 Daily record of temperature, relative humidity, pressure drop of filters and fans, room pressure difference; 日记录温度,相对湿度,压差 Reference: FRM-000222, FRM-000346 完成表格: FRM-000222, FRM-000346 Morning and Evening Shift 大夜, 小夜 011 Check if leakage from hot water and chilled water; 检查热水,冷冻水是否漏水 No leakage 无泄漏 Day Shift 白班 012 Check temperature of hot water and chilled water; 检查热水,冷冻水的温度 The temperature of supply hot water is 60℃. The temperature of supply chilled water is 7℃. 热水温度为60℃,冷冻水温度为7℃ Day Shift 白班 013 Check if abnormal noise from equipment; 检查所有设备是否有杂音 There is no abnormal noise from equipment, check the supply air fan, return air fan. pump. 检查送风机,回风机,水泵,没有异常声音. Morning and Evening Shift 大夜, 小夜各一次 014 Check status of each equipment; 检查所有设备运行状态 Running 运行正常 Morning and Evening Shift 大夜, 小夜各一次 020 Check the four chillers on the roof 检查屋顶的4台制冷机 021 Check the compressor, hear the noise. 检查压缩机,听声音 There is no abnormal noise from compressor 无奇怪声音 Day Shift 白班 022 Check the Fan 检查风扇 Running 全部运行 Day Shift 白班 023 Check the Condenser 检查冷凝器 Clean, otherwise Clean them using dust collector on Thursday 干净,否则安排星期四小夜清洁,使用吸尘器。 Day Shift 白班 216 Check the pressure gauges in the chillers 检查制冷机的压力表 No damaged, no leakage. 无损坏,无泄漏 Day Shift 白班 217 Check the temperature gauge in the inlet and outlet pipe 检查制冷机的进出口管道的温度表 No damaged, no leakage. 无损坏,无泄漏 Day Shift 白班 030 Check the Seven chilled water pumps on the technology floor 检查技术夹层的7台冷冻水循环泵 031 Check the chiller water pumps. Touch them by hand, hand can keep on Morning and Evening Shift

空调维护保养合同标准范本

空调维护保养合同 甲方:合同编号: 乙方:深圳市开锐空调工程有限公司签约地点:广州市 根据《中华人民共和国合同法》及有关法规,为明确甲乙双方的权利和义务,本着互惠互利的原则,经双方友好协商,订立本合同并共同遵守。 一、空调设备名称、型号。 1、甲方委托乙方对其所属的下列空调设备进行年度维修保养服务。签订条款如下: 开利离心机6×19DR6969CQ 1×19DM77506CQ共计七台。 2、上述设备安装在×××××××××。 3、保养起止时间。 从年月日起至年月日止共×××个月。 二、服务形式和服务内容 1、本合同的形式为标准保养。 2、乙方负责按照国家制定的有关工艺和规范对上述空调提供定期保养服务,每月一次例检,(详见附件二),每年进行一次年度保养维修服务(详见附件三)。确保空调处于良好的运作状态,每次检查维保必须由甲方签字确认。乙方于每次例保后,向甲方呈交检查报告和提出必须修理的意见和设备系统的改善建议。

3、乙方进场时,对甲方的设备进行一次全面的质量安全检查,填写《空调交接检查报告》交予甲方确认。 4、乙方对甲方委托的设备提供24小时的召修服务,召修热线电话为:15⑧7559 ⑧995(介绍有酬,必有重谢),联系人:深圳开锐空调工程有限公司 5、乙方接到甲方设备故障通知后,需在30-90分钟内派合资格的专业人员到达现场进行维修并保证主机正常运行。 6、乙方保证故障在24小时内恢复设备的使用功能:如未能修复,必须提供合理的书面解释并明确修复时间。若系某部件损坏,乙方应在48小时内修复空调并投入运行。 7、乙方每月以月度保养记录表的形式向甲方提供维修保养月度工作报告。 8、乙方根据甲方要求安排维保时间,保证甲方日常工作秩序不受影响。 9、质保期间内如需更换零配件,乙方则另计报价,零配件按市场的同价9折优惠,并对所提供的零配件质量负责。 10、设备保养项目及内容见合同附件。 11、乙方负责指导甲方的操作人员掌握正确的操作方法,以便各设备保持在最佳运行状态。 三、费用及付款方式 1、该合同服务周期为三年,每年服务费元即每年××××× 2、本合同包含所应缴的各项税费。 四、支付方式

中央空调系统维护保养内容

中央空调系统维护保养内容 一、中央空调系统维护保养内容 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;有无泄漏, 是否需要补充制冷剂 ⑵、检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常; ⑶、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况,各接线端子有 无松动 ⑷、检查水流量保护开关工作是否正常; ⑸、检查电脑板、感温探头阻值是否正常; ⑹、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好; 2、风系统的检查: ①、检查风机盘管出风的风量、温度是否正常; ②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘; 3、水系统的检查: ①、检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水(每年一次); ②、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网; ③、检查水泵声音、电流是否运转正常; ④、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象; ⑤、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象; 二、中央空调系统维护保养定期回访 ①、向总务科工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好; ②、检查设备、系统的运行工作纪录,判断是否有故障; 三、中央空调检修内容 1、正常运转中的检修 1)查压缩机冷冻油的油压及油量; 2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理; 3)检查有无不正常的声响、震动及高温; 4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力; 5)检查各种阀门是否正常; 6)检查冷水机出入水的温度及压力;

. 7)检查主电路上接线端子并压实; 8)检查电气控制部分; 9)检查机组润滑系统; 10)检查各仪表、控制器的工作状态; 11)保持设备处于清洁状态; 2、年度间停机后的检修 1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换; 2)检查及制冷设备安全保护装置核定值; 3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充 4)检查压缩机电机绝缘情况 5)检查并收紧电路上的各电线接点 6)检查电气控制部分 7)提供以上内容检查报告(每年一次) 3、末端的检修 1)空气处理机、风机盘管的检查(每年一次)。 2)空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年一次)。 3)检查、调整皮带,清洗表冷器,清洗过滤器(每年至少一次)。 4)清理管路、除污(每年至少一次)。 4、水系统检修工作内容 1)冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油; 2)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件; 3)冷却塔一般保养性检修检修; 4)水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。 四、其他项目及注意事项 1、空调回风口空气滤网清洗,原则上视实际使用情况每个季度不少于一次; 2、冷却塔清洗每年不少于一次; 3、定期进行中央空调水处理(化学处理法,符合国家有关要求),并出具水质检测报告。【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】

空调维保方案

空 调 维 保 方 案 2015 年 6 月15 日

目录 1、公司简介 2、空调维护保养的重要意义及必要性 3、中央空调系统构成 4、中央空调维护保养内容及计划 5、中央空调维保配件价格表 6、中央空调管理运行维保服务承诺

一、公司简介 江苏盛世机电设备工程有限公司是一家集设计、施工、售后于一体的专业中央空调系统及周边设备的综合服务公司;从事本行业多年,具有丰富的行业经验,尤其在地源热泵系统方面,设计和实践经验卓越;公司具有机电设备专业安装一级资质,注册资金1806万元。公司自成立以来就一如既往地本着“诚信予众、创新发展、永续经营”的经营方针,踏踏实实为每一位客户提供优质的服务。公司下设工程技术服务部、工程设计管理部、专业安装服务部、专业售后服务部、市场营销服务部、行政管理部、财务部等,有着一大批专业高素质人才,其中拥有国家注册一、二级建造师17人、工程师30人、助理工程师及技术员60多人,办公及施工设施配备齐全。 受日本东芝、美国特灵、开利、约克、王牌冷气、沃富、顿汉布什、克莱门特、博拉贝尔、天加、台佳、东芝等国际名牌及国内清华同方、蓝德、海尔、美的、格力、扬子等知名中央空调厂商的委托全权代理江苏省苏北地区中央空调的设计、销售、施工、售后服务等。产品有:水冷离心式冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、风冷模块(螺杆)式冷水机组、地(水)源热泵中央空调、厂房中央空调、溴化锂型中央空调、变频多联商用中央空调、户式中央空调、风冷管道式中央空调、组合式空调机组等等。 2005年,公司开始进军地源热泵行业,先后投资一千多万配备

了地源热泵行业最专业的钻井设备,并引进一大批地源热泵专业人才,迅速成为连云港乃至苏北区域地源热泵行业的领军人物。与国内多个知名地源热泵厂家有良好的合作关系,曾参与连云港及周边地区多个大型项目地源热泵中央空调的设计与施工,并取得一致的好评和肯定。赣榆县圣安医院—连云港最早的地源热泵项目;振兴花卉园区生物组培楼—亚洲最大的花卉植物园;连云港海关办公大楼—苏北地区第一个地板下钻孔项目,国家级节能示范项目;东海县人民法院、赣榆县金苑宾馆皆被评为省级科技节能示范项目…… 公司推出“五星服务标准”,即:设计用心、合作开心、安装放心、使用舒心、售后贴心,贯彻实处的为客户考虑,从设计方案,施工安装到售后服务我们推行全方位人性化服务,对每一个细节力求做到尽善尽美。我们选择世界知名品牌空调,使用最优质的材料,打造最专业绿色空调系统,时刻准备着为您服务。

水系统中央空调维护保养内容

中央空调维护保养中央空调维护保养的必要性:中央空调主要是由主机、水系统及末端三部分组成。其每一个环节在工作中各自起着的重要作用,缺一不可。比方说空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机盘管等不可避免的出现了水垢、油垢、锈蚀和粉尘问题,如长时间得不到解决会导致设备通风不畅、换热性能下降,严重时还会导致管路穿孔造成不必要的损失甚至减少其使用寿命。经检测如不及时处理会使耗电量或燃料消耗量明显上升,超出正常35%。所以 中央空调设备维修养护管理主要是指对中央空调系统及设备设施定期养护和及时维修,以确保中央空调设备设施各项性能完好,提高工作效率,保证设备正常安全运行,增加各种设备设施的寿命。 中央空调设备设施的维修养护,技术性较强,因此每年的年底就要制定下一年的维修养护计划。制定计划时,为了使计划制定的准确合理、完整、明确,应考虑到中央空调的维护使用的频度、中央空调的运行状况、有无故障隐患、合理维修养护的时间(避开节假日、特殊活动日等)。维修养护计划的内容主要包括:维修养护项目的内容、具体实施维修养护的时间、预计的费用以及所需备品、备件计划等。 中央空调系统设备的维修保养主要有以下方面: 冷水(热水)机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等部分的维修保养。一般分为日常保养和计划保养。 日常保养的内容和范围: 一、冷水(热水)机组部分的维护保养:

1、清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油 2检查机组地脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。 3、用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当发现有渗漏时,应立即进行修复止漏。 4、检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。 5、真空锅炉燃气压力和泄露检查。 6、真空锅炉真空度和水质检查。 二、风机盘管、新风机组及组合空调机组的维护保养: 1、检测风机盘管出风口风量及出风口温度是否正常,清理出风口、回风口灰尘。 2、清扫新风空调机柜表面灰尘,检查机组地脚螺栓,联接螺栓有无松动,螺栓、防火阀金属表面有无锈蚀,发现故障立即处理。? 三、冷却水、冷冻水系统的维护保养:? 1、检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常,轴承有无磨损,出现问题及时更换润滑油或轴承。 2、检查水泵轴封是否漏水,运转是否正常,机组地脚螺栓有无松动,止回阀进出口闸阀有无漏水。 3、检查冷却塔是否正常工作,联接螺栓,机组地脚螺栓有无松动锈蚀,管道及自动电动阀门运行有无故障。 四、电气控制部分的维护保养: 1、检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。

空调设备设施维保工作考核表样板

表格编号:JL/WI-GC-005-04 空调设备设施维保工作考核表(样板) 年月 序号考核项 目 考核具体内容 考核 结果 备注 1 维保 工作 计划 性 1. 乙方必须在每月的25日前,向设备使用、管理单位(管理 处工程部)提交次月维保计划。如未及时提交,每次扣2分。 2. 月度维保计划包含:维保时间、维保项目、维保目的、 维保范围、维保达到效果、参加人员名单,如内容不全,每项 扣1分。 3. 乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执 行,如有特殊情况不能按计划进行维保,必须提前书面通知 设备使用单位,并同时提交顺延后的维保日期,经设备使用 单位书面同意后方可变更.否则,每次扣5分。 2 维保 工作 准时 率、及 时率 1. 乙方维保作业人员必须按计划排定时间,准时进场作业。 如有不合格,每次扣1分。 2. 如委托维保设备出现紧急设备故障,接到使用单位通知 后,乙方维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发 事件.必须确保系统24小时内能恢复正常(需要更换部件 的、需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外). 如有不合格,每次扣2分。 3 维保 1. 乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业,

表格编号:JL/WI-GC-005-04 作业保养作业完毕必须按要求填写保养记录,记录为一式两份 (乙方与设备使用、管理单位各一份).同时设备使用、管理 单位将对维保情况按照记录进行随机抽查,如发现保养作业 与月度计划不符或作业未达标,每次扣1分。 2. 乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业, 如已排定计划实施维保的空调设备设施和项目,乙方无正当 理由或事先书面通知设备使用、管理单位,出现维保工作漏 做或没做,每次每项扣5分。 3. 乙方保养人员在进入机房作业完毕后,必须锁好门。如有 疏忽每次扣2分,同时由此导致发生意外事件,全部责任由 供应商承担。 4. 乙方提供的维保服务,必须参照国家规定的相关要求执 行。空调设备设施通过定期的维保,必须达到相关技术要求 正常使用、运行。因空调故障,不能制冷引起用户强烈投 诉,每次扣5分。 。由此导致发生意外事件的,全部责任由乙方承担。 5. 乙方保养人员在实施维保作业时,必须以合同附件里的 保养项目表作为范围依据。制定相关计划定期对相关项目 进行维保,并确保100%无漏点,如有不合格,每次每项扣5 分。 4 零配 1. 当空调设备设施出现故障,乙方认为确需更换零配件,应

相关文档