1 工程概况

和黄·小港湾改造项目8号地块工程位于青岛市市北区,北临朝阳路,与已建成的安置区隔路相望,西隔小港一路与七号地块相邻,东起冠县路。

工程占地面积21745.6m2,总建筑面积49121.71m2,其中地下21121.91,包括5栋底层商业建筑,一个半地下超市和一个大底盘地下室:分别为1-5#楼和大底盘地下室(人防地下车库和物业管理用房),其中2#、3#楼为二层独立商业建筑,1#、4#、5#楼为三层商业建筑,1#、4#、5#楼在一层相连为半地下超市和部分商铺。

2 临建规划

2.1 整体规划

目前,8#地块场地围挡已由业主安排人员沿用地红线完成安装封闭,根据现场实际情况,将现场办公区设置在3#楼西南侧区域。现场办公区设18米×6.23米双层活动板房一栋作为办公室。工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设。现场平面布置图附后。

2.2 现场办公区的布置

2.2.1现场办公区设置一栋双层活动板房作为办公楼,尺寸为18m×6.23m,面积约224m2共设面积不等的房间9间。

办公区板房设一部楼梯。一层办公区铺设600×600的地砖,为减少噪音,二楼地面铺设地板革。办公室采用600×600的石膏板进行吊顶。

2.2.2 办公楼平面布置图

2.2.3 场地平整

根据现场实际情况,我项目部将在开工前对办公区部分场地进行平整,平整过程中应多次校正其平面位置。

2.2.4 基础

板房条基采用C15混凝土基础,200mm×300mm。

2.2.5 地面

办公区一层室内地坪施工工艺为:地面素土夯实→浇筑50mm厚C20细石混凝土,地面面层贴普通瓷砖。

2.2.6 楼面

为了减少噪音,办公室和宿舍在二楼地面铺贴一层地板革。

2.2.7 吊顶

办公室内均采用石膏板吊顶。板房屋顶采用轻钢龙骨,蓝色的彩钢瓦。吊杆采用镀锌杆件,龙骨安装过程中将各条主龙骨吊起后,稍高于标高线的位置上临时固定,然后在主龙骨上安装次龙骨,固定后安装石膏板。

2.2.8 大门

办公区采用青建集团定型化门头,电动大门,规格为8m。

2.3 场区硬化

办公区、材料加工区场地进行平整压实后,浇注50厚C15混凝土硬化。

2.4 生活区布置

因场地限制,工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设,目前已有房间16间,按每间10人安排,可满足160个工人住宿需要;高峰期按300人考虑,需要增加宿舍14间,目前已联系附近多处工地,租赁其闲置板房可以保证人员增加后的住宿问题。

3 临电布置

一、编制依据

为保障施工现场的正常用电、安全运行,防止事故的发生,依据部颁JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规程》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的要求及相关规定,结合本工程的具体特点制定本临时用电施工方案。

二、施工现场临电线路布置

1、根据施工现场情况,场区南角设有一台630KVA箱式变电器一台。

2、拟从箱式变电器上接出二个回路,送至总配电箱Z1、Z2,再由配电箱Z1供至F1、F2、 F

3、F4二级配电箱,Z2配电箱供至二级配电箱F5、F6、F7、F8,Z1配电箱供至办公区、3#楼、4#楼、6#楼,Z2配电箱供至1#楼、2#楼、5#楼,所有一级配电箱内均设单相照明回路,所有用电线路在穿越马路时,埋地穿钢套管DN100,埋地深度不小于0.8m,钢套管上下辐射细沙,过路表面浇筑20cm 厚标号不小于C15砼。在每个总配电箱处作一次重复接地,接地电阻不大于4欧姆,构成三相五线制低压供电系统放射式供至二级配电箱(详见施工总平面布置图)。

3施工现场拟设置塔吊4部、物料提升机6台、混凝土输送泵3台、砂浆搅拌机3台、钢筋剥肋机、弯曲机、电焊机等机具设备及夜间照明灯具,以满足施工要求。办公、生活区域内设有蒸饭车、电开水炉、空调、照明灯具,以满足生活和办公要求。

4现场主要用电设备总容量负荷计算

根据施工组织设计要求,本工程主要配备以下用电设备:

4.现场总用电量:

在现场临时用电的计算公式

∑P=K1×∑P1+K2×∑P2+K3×∑P3+K4×∑P4

∑S=K×∑P/ COSΦ

式中: S——施工现场总用电量(KVA)

P1——起重机械电动机额定功率(KW)

P2——材料加工区、砼地泵额定容量(KW)

P3——办公区、生活区总功率(KW)

P4——其它用电设备总功率(KW)

COSΦ——为功率因数

K、K1、K2、 K3、 K4——需要系数

取K=0.81,K1=0.55,K2=0.6,K3=0.75,K4=0.6,COSΦ=0.90

ΣP1=220+45=265(KW)

ΣP2=682.5(KW)

ΣP3=40(KW)

ΣP4=14(KW)

经计算总用电量:

∑P=K1×∑P1+K2×∑P2+K3×∑P3+K4×∑P4=214.65+375.4+24+8.4≈622.5 KW

∑S=K·∑P/ COSΦ≈0.81×622.5/0.9KVA≈560.3KVA

5.变压器选择:根据现场勘查,现场配置一台额定容量630 KVA变压器,变压器额定总容量为560.3 KVA<630KVA,根据理论计算,变压器不存在过载现象(在允许范围内),满足现场施工用电需要。

四、主要供电回路电缆截面的计算与选择

1、现场供电保护方式采用三级配电、两级保护、三相五线制供电。按建设

部要求使用五芯电缆,所有配电柜、箱均采用建委推荐的合格产品。线路敷设、配电柜(箱)的安装均按规范执行。

2、现场临时用电供电方式采用单回路放射式供电,分二条回路,其中总箱Z1供办公区、3#楼、4#楼、6#楼;总箱Z2供1#楼、2#楼、5#楼。(详见施工总平面布置图)

3、总箱Z1回路电缆截面的计算与选择

箱变至总箱Z1:

总箱Z1的负荷为办公区、3#楼、4#楼、6#楼等用电,用电设备详见F1、F2、F3、F4所列用电设备。

则ΣP e=595.5KW

取K x1 =0.25,COSΦ=0.90

I线= K x1×ΣP e/(√3·COSΦ·V)

=0.25×595.5/(1.732×0.90×0.38)

=251.3(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV- 3*150+2*70电缆。

总箱Z1至分箱F1:

F1的负荷为办公区.

则ΣP e=40KW

取值K x=0.8、 COSΦ1=0.8

I线= K x×ΣP e/(√3·COSΦ1·V)

I线=0.8×40/(1.732×0.8×0.38)

=60.8(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV-3*16+2*10电缆。

总箱Z1至分箱F2:

F2的负荷为钢筋加工区、木工加工区、地泵等,地泵一台(110KW),物料提升机一部(7.5KW),钢筋调直机GT61台(5.5KW),钢筋折弯机GN40(3KW),钢筋切断机7.5KW),电动套丝机(5KW)、木工刨机(2KW),闪光对焊机(100KW),楼层用电(10KW).

ΣP e=250.5KW

取值K x=0.5 、COSΦ2=0.8

I线= K x×ΣP e/(√3·COSΦ2·V)

I线=0.5×250.5/(1.732×0.8×0.38)

=237.9(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV-3*120+2*70电力电缆。

总箱Z1至分箱F3:

F3的负荷为4#楼塔吊55KW、地泵一台110KW,楼层用电40KW,物料提升机7.5KW。

ΣP e==212.5KW 取值K x=0.5、COSΦ3=0.8

I线=201.6(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV-3*95+2*50电力电缆。

总箱Z1至分箱F4:

F4的负荷为6#楼塔吊一部55KW,物料提升机(7.5KW)、楼层用电30KW等设备。

ΣP e=92.5KW 取值K x=0.8、COSΦ4=0.8

I线=0.8×92.5/(1.732×0.8×0.38)=140.4(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV-3*50+2*25电力电缆。

4、总箱Z2回路电缆截面的计算与选择

箱变至总箱Z2:

总箱Z2的负荷为2#楼、5#楼、1#楼用电设备详见F5、F6、F7、F8所列用电设备。

则ΣP e =392.5KW

取K x2 =0.3, COSΦ=0.9

I线= K x2×ΣP e /(√3·COSΦ·V)

=0.3×392.5/(1.732×0.9×0.38)

=198.8(A)

根据计算电流和电缆载流量,选用VV-3*95+2*50电力电缆。

总箱Z2至分箱F5:

F5的负荷为2#楼物料提升机(7.5KW)、楼层用电(40KW),砂浆搅拌机5KW。

则ΣP e=52.5KW

取值K x=0.8、COSΦ5=0.75

I线= K x×ΣP e/(√3·COSΦ5·V)

I线=0.7×52.5/(1.732×0.75×0.38)

=74.4(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV-3*25+2*16电力电缆。

总箱Z2至分箱F6:

F6的负荷为5#楼物料提升机(7.5KW)、砂浆搅拌机(5KW),楼层用电(40KW)。

则ΣP e=52.5KW

取值K x=0.7、COSΦ6=0.75

I线= K x×ΣP e/(√3·COSΦ6·V)

I线=0.7×52.5/(1.732×0.75×0.38)

=74.4(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV-3*25+2*16电力电缆。

总箱Z2至分箱F7:

F7的负荷为塔吊一部55KW,地泵一台110KW,物料提升机(7.5KW)、楼层用电(40KW)。

ΣP e=212.5KW

取值K x=0.4、COSΦ7=0.75

I线= K x×ΣP e/(√3·COSΦ7·V)

I线=0.4×212.5/(1.732×0.75×0.38)

=172.2(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV-3*70+2*35电力电缆。

F8的负荷为塔吊一部55KW,防汛水泵20KW。

ΣP e=75KW

取值K x=0.3、COSΦ7=0.75

I线= K x×ΣP e/(√3·COSΦ7·V)

I线=0.3×75/(1.732×0.75×0.38)

=45(A)

根据计算电流和电缆流量选用VV-3*6+2*4电力电缆。

五、配电箱与开关箱的选择及设置

1、配电箱选用,必须使用省建委推荐标准电箱,一些特殊要求的推荐产品

无此型号的,可以自行制作或同有关厂家单位联系改装制作,但必须符合《JGJ46-2005》规范要求,严禁使用劣质,注意漏电断路器的质量。同时所有临时配电箱均进行备案登记,保证做到检验报告、合格证、3C认证三证齐全方能进场使用。

2、现场箱体的设置,环境要求应符合《JGJ46-2005》的要求。

2.1配电箱、开关箱应采用铁质或优质绝缘材料制作,装设应端正、牢固;移动式配电箱、开关箱应装设在固定的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m小于1.5m ,下面应设置操做人员的绝缘垫;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的距离易大于0.6m 小于1.5m。

2.2动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明分路设置,开关箱箱体的导线进出线口一律设在箱体的下底面,并将导线固定成束并作防水弯,不得承受导线自重以外的拉力,所有配电箱、开关箱设在干燥通风及常温场所。

2.3分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

2.4所有配电箱(配电箱内具有标注其用电设备回路)与开关箱必须有门、有锁、有防雨、防尘等措施;配电箱与开关箱内的电器应紧固在电器安装板上,不得歪斜、松动;配电箱与开关箱的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

2.5在同一配电箱内,动力和照明线路应分别设置,配电箱应装设在干燥和无杂物的场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。施工现场所有配电箱、开关箱均应在箱门上明晰的标注其编号、名称,并作分路标志,所有的

配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下列操作顺序:送电顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电顺序反之。所有的配电箱,开关箱应配锁,配电箱和开关箱应有专人负责。

2.6开关电器必须是合格电器,必须完整无损,动作可靠,绝缘良好,严禁使用任何破损电器,每台用电设备应有专用开关箱,必须实行“一机一闸一保护”,严禁“一闸多用”开关箱的开关电器的额定值应与用电设备额定容量相适应。容量大于5KW的动力电器应采用自动开关电器或降压启动装置控制,严禁用其它金属代替熔丝。

2.7焊接机械应设在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃易爆物品。电焊机的一侧电源线长度应不大于5米,进线处必须设置防护罩,使用焊接机械,必须按规定穿戴防护用品,焊接机械的二侧线宜采用YH型橡皮护套铜芯多股软电缆,电缆的长度应不大于15米。

2.8工地使用的漏电保护器要严格把好采购关,要选用通过部级,省级产品,要选用技术先进,质量可靠的产品。保证接线正确所有施工现均采用电流动作型漏电保护器按结构型式有4极、3极、2极三种,其中4级漏电保护器为配电型,即可供动力用电3和照明用电2同时使用,又可单独使用控制用电设备。要根据供电方式和电源电压进行接线,接线时需分清相极和零线极。

2.9漏电保护器应实行分级分段保护,形成最少二级的漏电保护网对施工现场临时用电的安全保护,《规范》规定配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动电流和额定漏电动作时间作合理配合,使之具有分级分段保护的功能,总配电箱的动电流应不大于200mA,额定漏电动作时间应小于0.2s;一般开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;适用于潮湿场所,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动

作时间应小于0.1s。比如潜水泵、移动式震动器,手持电动工具动作电流应不大于15mA,所有漏电保护器的动作时间不得大于0.1S。

3、现场必须做到三级配电,二级保护设备的控制,必须使用开关箱,严禁一闸多用。

4、电焊机开关箱必须使用具有二次降压保护功能的漏电保护器,其动作特性最大电流时,空载电压不得大于36V。

5、对配电箱、开关箱进行检修、维修时,必须将前一级的相应的开关分闸断电,并挂停电标志牌,严禁带电操作。本工地要求电工两人一组,一人操作,一人负责监护。

六、电缆的选择及要求

1、电缆的质量要求

1.1施工现场所有的电缆,必须使用合格产品,其保护零线,必须有黄/绿双色明显标志。

1.2所有电缆使用前必须使用500V绝缘摇表测试,绝缘阻抗不得小于1M Ω。

1.3电缆的外皮有开裂、老化、磨损等现象不得使用。

2、电缆的敷设安全措施

2.1电缆干线应采用埋地敷设或者架空敷设,严禁沿地明敷,应避开机械损伤和介质腐蚀。

2.2电缆在室外直接埋地敷设不低于0.7米,并且在电缆上下铺设不小于50毫米的细沙,然后覆盖砖等硬质保护层。

2.3电缆线路穿越建筑物、构造物、道路、易损伤的场所,及引出地面从2米至底地下0.2米处,应加镀锌钢管保护直径150mm。

临电、临水施工方案

垫江县人民东路延伸段道路工程 临 水 临 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国能源建设集团垫江县东部片区新型城镇化PPP项目总承包项目部 2019年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 3.1进度计划 (1) 3.2机械计划 (1) 3.3材料计划 (1) 3.4劳动力计划 (2) 四、平面布置 (2) 4.1临时用电布置 (2) 4.2临水布置 (3) 五、施工方法 (3) 5.1临时用电施工方法 (4) 5.2临时用水施工方法 (6) 六、临电、临水负荷计算 (6) 七、临电安全措施 (8) 7.1保护接地 (8) 7.2油式变压器安全措施 (8) 7.3设置漏电保护器 (8) 7.4主要电气设备的安装使用 (9) 八、临时用电质量措施 (9) 九、环保施工措施 (9)

一、工程概况 垫江县人民东路延伸段道路工程位于重庆市垫江县桂溪街道,是一条东西向的城市主干道,西接人民东路,东接文笔大道北延伸段,全长2684.228米。考虑道路施工距离长,整条道路划分为两个工区,一工区为K0+000-K1+500段、二工区为K1+500-K2+684.228段。 二、编制依据 (1)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GBJ322-82 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《垫江县人民东路延伸段道路工程施工图设计文件》重庆市市政研究院2018.01 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)现场实地踏勘所掌握的情况 三、施工计划 3.1进度计划 施工开始日期暂定于2019年3月01日,结束时间2019年4月10日。 3.2机械计划 具体机械情况如下表所示: 3.3材料计划 具体材料情况如下表所示:

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

(完整版)临水临电专项施工方案

道滘喜·油画中心项目总承包工程 基础工程临时用水、用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审准人: 编制日期:

基础工程临时用水、用电专项施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场用电方案 (1) 1. 编制依据 (1) 2. 总体部署 (1) 3. 施工临时用电方案及电负荷计算 (3) 4. 临时用电平面布置图 (8) 5. 配电装置及电器选择 .......................... 错误!未定义书签。 6. 防雷接地 (9) 7. 安全用电注意事项 (10) 8. 电气防火措施 (11) 第三章施工临时用水方案 (11) 1. 编制说明 (11) 2. 现场施工用水分类计算 (12) 3. 施工现场总用水量计算及主供水管径选择 (14) 4. 临时用水平面布置图 (14) 5. 排水措施 (15)

第一章工程概况 1、道滘喜·油画中心建筑结构工程建筑功能为画廊,工程占地面积为31616.738平方米,总建筑面积为59998.45平方米, 地上计容面积47322.44平。场地内无原有建筑。 最大建筑高度49.4m,本工程为公共建筑,单体建筑地上6层,地下一层。其中包含:艺术展厅;综合影剧院;办公等几大功能。耐火等级一级,防水等级二级,建筑建筑使用年限为50年。 2、工程各责任主体单位名称 3、质量目标:争创广东省东莞市优良样板工程。 安全、文明施工目标:争创广东省东莞市安全生产、文明施工优良样板工地。 第二章施工现场用电方案 1.编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2016中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社 《建筑电气设计手册》第三版 《现代建筑电气设计实用指南》 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2014 2.总体部署 工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑、临建的平面布

临建临电临水施工方案

青建集团股份公司施工方案 和黄·小港湾改造项目风貌区(8号地块) 临建、临水、临电施工方案 (A-ld01) 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司房建一分公司 二O一二年六月

目次 1 工程概况 (2) 2 临建规划 (2) 3 临电布置 (6) 4 临时给水布置 (24) 4 临时排水布置 (25)

1 工程概况 和黄·小港湾改造项目8号地块工程位于青岛市市北区,北临朝阳路,与已建成的安置区隔路相望,西隔小港一路与七号地块相邻,东起冠县路。 工程占地面积21745.6m2,总建筑面积49121.71m2,其中地下21121.91,包括5栋底层商业建筑,一个半地下超市和一个大底盘地下室:分别为1-5#楼和大底盘地下室(人防地下车库和物业管理用房),其中2#、3#楼为二层独立商业建筑,1#、4#、5#楼为三层商业建筑,1#、4#、5#楼在一层相连为半地下超市和部分商铺。 2 临建规划 2.1 整体规划 目前,8#地块场地围挡已由业主安排人员沿用地红线完成安装封闭,根据现场实际情况,将现场办公区设置在3#楼西南侧区域。现场办公区设18米×6.23米双层活动板房一栋作为办公室。工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设。现场平面布置图附后。 2.2 现场办公区的布置 2.2.1现场办公区设置一栋双层活动板房作为办公楼,尺寸为18m×6.23m,面积约224m2共设面积不等的房间9间。 办公区板房设一部楼梯。一层办公区铺设600×600的地砖,为减少噪音,二楼地面铺设地板革。办公室采用600×600的石膏板进行吊顶。 2.2.2 办公楼平面布置图

2.2.3 场地平整 根据现场实际情况,我项目部将在开工前对办公区部分场地进行平整,平整过程中应多次校正其平面位置。 2.2.4 基础 板房条基采用C15混凝土基础,200mm×300mm。 2.2.5 地面 办公区一层室内地坪施工工艺为:地面素土夯实→浇筑50mm厚C20细石混凝土,地面面层贴普通瓷砖。 2.2.6 楼面 为了减少噪音,办公室和宿舍在二楼地面铺贴一层地板革。

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

2-临水临电专项施工方案(园林绿化)

北京市园林绿化工程有限公司 临 水 临 电 施 工 方 案 审批: 审核: 编制:

北京市园林绿化工程有限公司 2013年07月08日 目录 第一节编制要求 (5) 一、编制依据 (5) 二、综合类规范 (5) 三、工程概况 (6) 四、确定临水临电线路 (6) 五、施工准备计划 (7) 六、施工机械的选用 (8) 第二节施工供水设施 (8) 一、概况 (8) 二、楼层用水 (8) 三、现场施工用水量q1计算: (9) 四、施工机械用水量q2 (10) 五、施工现场生活用水量q3计算: (10) 六、施工生活区用水量q4生活区住宿人数(人)计算:11 七、消防用水量计算: (11) 八、总用水量计算 (11) 九、施工现场临时需用供水管径计算: (11) 十、水源选择 (12) 十一、水泵的选择 (12)

十二、供水管道布置 (12) 十三、贮水池 (13) 十四、消防给水 (13) 第三节临时施工用电 (13) 一、确定供电数量 (13) 二、总用电量可按下式计算: (14) 三、选择电源 (15) 四、总干线线路敷设 (16) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (16) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (18) 七、架空线路的敷设要求 (18) 八、供电方案 (19) 九、临时用电的人员管理及要求 (20) 十、安全用电技术措施 (21) 十一、现场照明 (23) 十二、电气防火措施 (24) 十三、现场电工岗位责任制 (24) 十四、临时用电安全操作规程 (24) 十五、电工安全操作规程 (24) 十六、电闸箱安全操作规程 (25) 十六、主要特种作业进场人员及证书 (27)

临电临水施工方案

水岸家园3#楼 临水临电施工方案 编制: 审核: 审批: 河南林豫建安集团有限公司 二0一二年三月十日

目录临电施工方案 一.编制依据 二.工程概况 三.现场状况 四.现场负荷统计 五.现场负荷计算及干线布置 六.临时用电技术措施 七.安全用电组织措施 八.电气防火措施 附图:临时用电现场平面图 临水施工方案 一、施工现场用水量计算及管径确定 二、施工水管布置 三、灭火器的布置

一.编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ/33——2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ/46——2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB/50104——93 2.平顶山市文明施工有关条例; 3.施工组织设计。 二. 工程概况: 本工程位于平顶山市矿工路与月台河交叉口西南角,本工程由上海同建强华建筑设计有限公司设计,该楼建筑总面积为17772.55㎡,地下室为582.03m2。主体结构地上30层、地下1层,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑物高度为地上87.7m,地下为4.5m。主楼基础采用厚1500mm筏板式基础。室内外高差0.3m,钢筋混凝土剪力墙结构,建筑类别为一类高层住宅楼建筑,耐火等级为一级;合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级防水,防水层合理年限为15年。 三.现场状况: 由于本工程现场情况为:钢筋场地、木工加工场地和项目部办公、塔吊、施工电梯及混凝土输送泵等机具。现场总配电柜进线由5#楼北侧配电房引来采用VLV-3×120+2×75穿套管埋地敷设,1#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×50+1×25,供钢筋及木工加工场使用;2#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×70+2×35,供塔吊、混凝土输送泵及后期施工电梯设备用电;3#分箱由配电总柜引来采用VLV-4×16,供宿舍、办公、及现场临时照明用电。 四.现场负荷统计: 工程施工现场用电负荷统计表

临水临电专项施工方案的编写方法

施工用水用电专项 施工方案的编写要求及注意事项

目录 第一节编制要求 (3) 一、编制依据 (3) 二、综合类规范 (3) 三、工程概况 (3) 四、确定临水临电线路 (4) 五、施工准备计划 (4) 六、施工机械的选用 (4) 第二节施工供水设施 (5) 一、概况 (5) 二、楼层用水 (5) 三、现场施工用水量q1可按下式计算: (5) 四、施工机械用水量q2 (6) 五、施工现场生活用水量q3可按下式计算: (6) 六、施工生活区用水量q4主要是指生活区住宿人数(人)可按下式计算: (7) 七、消防用水量计算: (7) 八、总用水量计算 (7) 九、施工现场临时需用供水管径可按下式计算: (8) 十、水源选择 (8) 十一、水泵的选择 (8) 十二、供水管道布置 (9) 十三、贮水池 (9) 十四、消防给水 (9) 第三节临时施工用电 (10) 一、确定供电数量 (10) 二、总用电量可按下式计算: (11) 三、选择电源 (12) 四、总干线线路敷设 (13) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (13) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (14) 七、架空线路的敷设要求 (15) 八、供电方案 (16) 九、临时用电的人员管理及要求 (17) 十、安全用电技术措施 (17) 十一、现场照明 (20) 十二、电气防火措施 (20) 十三、现场电工岗位责任制 (21)

第一节编制要求 一、编制依据 1、单项(单位)工程全部施工图纸及其采用的标准图集; 2、单项(单位)工程总平面布置图和地形图; 3、合同对本工程的开竣工的时间要求及其它要求; 4、单项(单位)的施工组织设计的要求; 二、综合类规范 1、JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规范》 2、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查评分标准》 三、工程概况 根据本单项(单位)的施工图的工程概况及施工组织设计的要求;主要说明:临水临电的平面布置要求、使用功能、建设工期要求及机械设备的选及数量、型号、规格。 1、建筑和结构特征 主要说明:工程平面组成、层数、层高和建筑面积、结构特点、以便于临水临电的布置; 2、建造地点特征 主要说明:建造地点及其空间状况,这主要是说明我们的工程是单项的还是群体建筑,这也为临水临电方案的编制提供依据; 3、工程施工特点

总包临水临电施工方案

1.5施工临时用水使用计划布置及解决办法 1.5.1临水布置综述 综合考虑现场各施工阶段施工用水、生活用水和消防用水的需求,将临时用水分阶段设置:工程施工初期设置室外临时用水及消防给水系统;结构及装修阶段设置楼内施工用水及消防给水系统。针对楼层多、高度高的特点,本工程采取分级加压供水。楼内设置污水收集装置和污水回收立管,将施工污水排放至污水箱,经沉淀处理后用泵排至室外。 1.5.2室外施工现场施工用水布置及消防措施 1.本工程现场临时用水水源由现场提供的临时用水接驳点引入。给水管进入现场后加设一块水表作为本工程用水总计量点。 2.室外现场设临时消防泵房,泵房内设两台消防水泵和一个临时消防水箱,水箱水量为40m3。 3.现场水源供水干管可以满足施工、消防及办公区生活用水的需要,管道沿施工现场道路呈环状布置,采用DN150的干管埋地敷设,埋设深度为800mm,既能保证冬季管道的保温又能防止被过往车辆对管道的损坏。室外消防用水和施工临时用水由市政管线直接供给,现场各用水点分出DN50支管并在用水点前加装闸阀。各施工阶段临水管道可能出现改动的部位要预先加装阀门,便于管道的改动。部分明设管道和露在外面的支管和用水点需在冬季来临前做好保温,保温材料采用50mm厚的离心玻璃棉。 4.室外现场每隔50m设置一套消火栓,消火栓规格采用栓口DN65,并配有口径为19mm的水枪一支,25m麻质水龙带两卷。办公区配备一定数量的干粉灭火器,现场材料库房、材料堆放场地等消防重点部位设置消防挂架,配备手提式干粉灭火器、消防斧、铲等全套消防器材,满足消防重点部位消防要求。 基础施工阶段临水布置图 1.5.3结构及装修施工阶段建筑内部生产及消防临时用水布置 1.楼内施工用水布置 由干管引出DN100的支管道接至楼内,进入楼内之前设闸阀控制。 楼内随结构分别设置DN100消防给水立管和DN50施工用水立管。在地上15层和31层分别设置接力水泵和24m3接力水箱,满足高层用水需求。每级消防管道环状布置,以保证每个消火栓口都有两处供水管路,并保证向上一级管路系统供水。每层设置消火栓,消火栓出口直径为DN65,配备19mm口径水枪和两卷25m消防水带。每层设置施工用水支管,支管管径为DN25,出水口前采用闸阀控制,闸阀后加装水龙头。楼内临水管道采用镀锌钢管,冬季施工前需做好保温,保温材料选用50mm厚离心玻璃棉。 1.8临时用电设计及布置 1.8.1电源 甲方在现场将设4座配电室,总容量为2000kVA,供施工使用。 现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电,详见临电-02结构施工阶段临电平面布置图。 1.8.2用电容量计算 根据施工组织设计安排,本工程在结构施工阶段的施工用电量最大,所需供电容量也最大。 用电高峰出现在地上结构施工阶段,高峰期主要用电情况如下: 主体施工及初装修主要机械配置表

施工现场临电临水施工方案

翰林院工地施工现场临电临水施工方案翰林院项目占地50多万平米,实际施工面积近67万,总施工楼号45栋,其中26层的高层35栋,12层的小高层2栋,6层的多层9栋,另外有幼儿园、商业及相关配套用房。根据发包方的要求,基本工期18个月,2012年度完成总工程量的需完成总工程量的80%,根据此种情况及要求,现场实际施工人数需要2000~2500人。 目前施工现场暂时没有临水临电,暂时没达到“三通一平”要求。结合项目部实际需要统计,施工现场高峰实际用电近8000KW,现场考虑申请发包方安排安装三台不小于1450KVA箱式变压器,每台箱变后配400A4P断路器10个回路。施工用水考虑采用打深机井使用地下水(此项需征求甲方及监理的同意)。 一、临电设计 1.施工临电设置 (1)施工电源由甲方提供的临时用电点引来。 (2)临时用电采用TN-S三相五线制保护系统供电。 (3)本工程临时用电高峰期将出现在地上结构施工阶段,此时将有塔吊、相应振捣设备、电焊机、钢筋及木工加工设备等同时用电。 (4)临时用电设施贯彻公司CI有关标准。 (5)临时用电设施标准按照安徽省阜阳市的有关规定执行。 (6)施工现场临电平面布置见:附图-1 3.临电负荷计算书 (1)施工高峰期主要施工机械配置表 施工现场临时用电设备情况见下表: 1#箱变

其中该表中:

动力设备总功率: ΣP1=300+120+105+110+18+9+618+18+9++15+27+22=777KW) 焊接设备总功率: ΣP2=240KW 照明或电热设备总功率: ΣP3=63+20+160+400=643KW 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,因工期紧张,取K=1.1 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75—0.78,一般为0.64—0.75),取COS Φ=0.75 P=1.1*(0.5*777/0.75+0.6*240+0.8*643)=1294KVA 申请业主提供的1250KVA的电源能够满足现场用电要求。 2#箱变

临水临电施工方案..

XXXXXXXXXX 研究中心工程 水 专 项 施 北京XXXX景观工程有限公司 2015年6月27日

专项方案审批表

目录1、工程概况 ----------------------------- 2、编制依据 ----------------------------- 3、临时用水、用电方案编制的目标------ 4、现场临水施工方案 -------------------- 4.1现场临时用水量计算及管径选择------ 4.2、临时生活饮水 4.3用电容量计算 ------------------------- 5、--------------------------------------------------- 现场临电施工方案-------------------------------------- 5.1施工用电布置 ------------------------- 5.2用电量计算 --------------------------- 5.3导线的截面规格的选择及分线电流计算5.4配电箱安装要求--------------------------------------- 5.5电线的布线要求 ----------------------- 5.6安全用电组织措施 --------------------- 5.7安全用电技术措施 --------------------- 5.8防雷保护措施 ------------------------- 5.9预防电气火灾措施 --------------------- 5.10触电与救护措施--------------------- 5.10附图---------------------------------4 -4 ----4 --5 ——5 --5 --6 --6 --6 --6 ----8 -11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -15 仃

临水临电施工方案

临水临电施工方案 1.施工临时用电使用计划布置 1.1编制说明 本工程的施工临时用电是按照施工用电区域和用电功能进行划分规划、整体进行汇总的,各区域按用电的特点最后进行调剂、管理、协调。本项目设有独立的临电。本工程施工用电主要负荷为生活办公、钢筋加工、塔吊、施工电梯等的用电。具体布置详见平面布置图。 1.1.1主要用电设备表及计算

计算容量及变压器选择 ∑P JS:K1K x P JS=1228.77kW ∑Q JS=K1K JS P JS tga=1001.648kVar

通过以上计算可知,施工现场提供的一台1000KVA和一台800KVA变压器基本可以满足现场生产要求。 1.2.临电总平面布置 平面布置图也只体现了临电布置的一个阶段,线路的布置是根据土建的施工进度而调整。 1.2.1应急发电机 在遇到停电或电力供应不足时,为不影响正常施工运作,在配电房旁安装1台300Kw的发电机。 外电断路时,应急发电机启动,确保通向现场电梯、水泵、楼梯通道照明等负荷的电力能及时正常供电,保证楼内施工人员的安全。停电时,将施工电梯、混凝土振捣用电、楼梯通道照明用电等,因工艺及安全问题不能停电的负荷接入发电机房,安装电器开关互锁及自动切换发电回路,确保紧急状态施工安全。 当电力供应不足及外电限电供应时,应急发电机启动,确保通向现场垂直运输的施工用电及时正常供电,保证现场正常有规律地、连续地施工供电。接入前,将垂直运输的负荷接入发电机负荷端,通过互锁及自动切换发电回路,满足施工用电的需要供应。 1.3.现场照明 1.3.1配电说明 因地下室施工环境比较潮湿,为了考虑到用电安全,所以现场照明采用专项36V配电措施,并结合安装带蓄电池应急灯构成个地下室照明系统。地下室施工作业区域I临时增加照明灯,按最小不低于5w/m2布设,在施工作业特殊需要时,临时增加大功率照明。 地上部分施工,主要考虑夜间施工照明、施工电梯外侧通道照明及建筑物内楼梯间通道照明,其中施工电梯外侧通道照明及楼梯问通道照明采用专项

临水临电施工方案74755

交投置地·汉水秀城一期项目 临 电 、 临 水 专 项 施 工 方 案

四川省佳宇建筑安装工程有限公司 2015年1月 目录 1、工程概况-----------------------------------------------------------4 2、编制依据-----------------------------------------------------------4 3、临时用水、用电方案编制的目标-----------------------------4 4、现场临水施工方案-----------------------------------------------5 4.1现场临时用水量计算及管径选择-----------------------------5 4.2、临时生活饮水---------------------------------------------------5 4.3用电容量计算-----------------------------------------------------6 5.现场临电施工方案-------------------------------------------------6 5.1施工用电布置-----------------------------------------------------6 5.2用电量计算--------------------------------------------------------6 5.3导线的截面规格的选择及分线电流计算--------------------8 5.4配电箱安装要求-------------------------------------------------11 5.5电线的布线要求-------------------------------------------------11 5.6安全用电组织措施----------------------------------------------12 5.7 安全用电技术措施---------------------------------------------13 5.8防雷保护措施----------------------------------------------------14 5.9预防电气火灾措施--------------------------------------------- 15 5.10触电与救护措施-----------------------------------------------15 5.10附图--------------------------------------------------------------17

装饰工程临电临水施工方案

装饰工程临电临水施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

南宁市轨道交通1号线一期工程车站公共区装修 施工Ⅲ标项目 临水临电安全专项施工方案 编制:______________ 审核:______________ 审批:______________ 中铁十一局集团 南宁市轨道交通1号线公共区装修施工Ⅲ标 项目经理部 2015年11月20

目录

第一章、临时用电方案 一、总则 1、为贯彻执行国家安全生产的工作方针、政策和法律、法规要求,保障施工现场临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故的发生,促进施工现场创建达标和文明施工管理,特制定本方案。 2、在施工生产过程中,如发现本方案有误或有不详细之处应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194--93)、建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)执行,并立即上报以便及时修改更正。 3、本方案仅使用于南宁市轨道交通1号线公共区装修施工Ⅲ标工程项目施工。 二、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005); 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194--2014); 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002); 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011); 5、南宁市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理办法(试行); 6、南宁市轨道交通1号线一期工程车站机电安装及设备区装修施工Ⅲ标施工现场临时用电施工方案; 7、本工程设计图纸。

建筑工程临水临电专项施工方案

坤邦城市公园2、3#楼 临 水 临 电 防 护 方 案 编制:XXX 审核:XXX 日期:2017 年3 月1 日

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工现场临时用水方案 (1) 4 施工现场临时用电方案 (3) 4.1施工用电布置 (3) 4.2现场主要用电机械设备 (3) 4.3施工用电计算 (4) 4.4楼层用电布置 (7) 4.5施工用电安全要求 (7) 4.6安全技术管理 (17) 附图一临时现场布置图 附图二临电现场布置图

1工程概况 坤邦·中央大街项目位于瓮安县城市中央——塔坡公园西侧,用地东面靠塔坡公 园,西面临文峰大道,北面接文峰花园住宅小区,南面至交通运输管理局。总用地面 积约159.11亩。为南北向长条形地块,南北长约650米,东西宽160~180米左右, 场地东高西低,高差约30米,南北方向高差约6米。本工程一期由1、2、3、4、5、17、18号楼组成,总用地面积:106074㎡,总建筑面积:724197.90㎡。 现阶段我们承建的2#、3#楼高层商业住房,耐火等级为一级,设计使用年限 为50年,抗震设防烈度为6度。2、3#主体结构均为框支剪力墙结构,地下室为框剪结构, 地下2层为人防和车库,三层裙楼是商业,地上住宅28层。主楼采用人 工成孔地基,基坑深度达-10.6m,采用管井降水方式进行地下室施工降水。 在场区西侧有一变压器(可供场区内供电量为380KVA)做为接驳口,供施工现 场用电,一级配电室设置在场区西侧。 在场区西侧提供一社区市政管道Φ100的给水管接驳口,供现场用水。 2编制依据 31、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012) 2、《建筑施工安全检查标准》;(JGJ59-2011) 3、《建筑电气设计规程》;(JGJ16-2008) 4、《低压配电装置设计规范》;(GB50054-2011) 5、《工业与民用供电系统设计规范》;(GBJ52-83) 6、《施工管理手册》; 7、本公司相关标准化管理规定。 4施工现场临时用水方案 本工程临时用水包括施工现场生活区用水、施工现场生产用水以及施工现场消防 用水,根据相关施工规范要求,并结合现场实际情况,临时用水如下布置:

临水临电施工方案

施工现场临时水电施工方案 目录 第1章编制依据以及概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 第2章施工用电 (2) 2.1 总电量的计算 (2) 2.2 供电方案选择 (11) 2.3 供电线路及设备的选择 (11) 2.4 临时供电系统的搭设注意事项 (14) 2.5 安全技术保障措施 (15) 2.6 电气防火措施 (17) 第3章施工用水 (17) 3.1 给水系统 (17) 3.2 施工给水方案的确定 (19) 3.3 排水系统 (22) 附:附件一:地下室施工阶段总平面布置图 附件二:配电系统图 附件三:楼层竖向配电系统图 附件四:二级箱配电系统图 附件五:生活区、办公区临电图 附件六:生产区地下室阶段临时施工、消防给水 附件七:生产区地下室阶段临时排水 附件八:37#地块A座地下二层生产区主体阶段临时给水平面图 附件九:37#地块B座地下二层生产区主体阶段临时给水平面 附件十:37#地块生产区主体阶段A座22层转换层平面图及37#地块给排水系统图

附图十一:36#地块楼生产区主体阶段地下二层临时用水平面图附图十二:36#地块E、F座转换层给排水平面图 附件十三:36#地块临时给排水系统图 附件十四:办公区、工人宿舍给排水平面图 附件十五:办公区、工人宿舍给排水系统图

第1章编制依据以及概况 1.1编制依据 (1)XX大厦项目相关资料如图纸等 (2)XX市城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) (4)《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-2011) (5)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (6)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) (7)《高层建筑消防规范》 (8)《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006) (9)标准施工图集:《室内消火栓安装图》 《室外地上式消火栓安装图》 《卫生器具给水配件安装高度图》 (10)GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 (11)现场具体情况 1.2工程概况 本工程位于XXXXX。建筑功能为办公及商业。总建筑面积约476867.8㎡,其中36#地块由E、F座组成,36#地块用地面积25945.68 ㎡,总建筑面积201477 ㎡(不含避难层),其中地上建筑面积约155462m2,地下建筑面积约46015 ㎡,由总高度128.2m 的E座塔楼及总高度144.2m的F座塔楼及裙房组成;37#地块东地块由A、B 座组成,37#东地块用地面积53270.478㎡,总建筑面积275390.8 ㎡,其中地上建筑面积约197073.84 ㎡,地下建筑面积约78316.96 ㎡,由总高度153.55m的A座塔楼及总高87.95m的B座塔楼及裙房组成。 现场临时设施布置为在工地北面层依次布置材料堆场加工场、钢结构堆场,在紧邻36#地块(E、F座)的37#地块(A、B座)空地布置规划业主、监理单位、总包及相应分包办公室以及工人宿舍。地下室施工阶段在基坑内布置6个临时钢筋房和堆场,随施工进度对其进行周转。生活设施主要布置在施工现场北侧。 经现场踏勘,市政供电由4台变压器组成2860kV A的接驳点,分别为2台630kV A 和2台800kV A,1号箱变位E座塔楼西侧,2号箱变位于37#西地块西侧,3号箱变位

临电临水施工方案样本

深圳人才公园人才延伸轴景观提高工程 临 电 临 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:深圳金瑞建设集团有限公司 二○一八年十月二日

目录 一、工程概况及编制根据 (1) 二、暂时施工用电 (1) 2.1、临电概况 (1) 2.2、临电施工布置 (2) 2.3、电缆负荷状况.................................................................................... 错误!未定义书签。 2.4、安全用电技术办法 (3) 2.5、电气防火办法 (5) 2.6、安全用电办法 (6) 三、暂时施工用水 (6) 3.1、临水概况 (6) 3.2、施工用水量q1 (7) 3.3、施工机械用水量q2 (7) 3.4、施工现场生活用水量q3 (8) 3.5、消防用水量qs (8) 3.6、总用水量计算 (8) 3.7、水源选取 (9) 3.8、供水管道布置 (9) 3.9、贮水池设立 (9) 3.10、消防给水 (9) 3.11、暂时排水 (9) 3.12、节水办法 (9) 四、平面布置图 (10)

一、工程概况及编制根据 1)、工程概况 深圳市人才公园项目位于南山区后海填海区,科苑大道以东,沙河西路以西,东滨路以北,海德三道以南,规划总面积约77公顷(其中水域面积约30公顷),与深圳湾公园相通,地理位置优越,辐射范畴较广。为将人才元素与公园周边片区更好融合,成为该片区都市形象。现将于公园接壤后海河路、登良路、创业路进行整体景观提高,分别将其打导致为:人才艺术轴、人才文化轴、人才科技轴。 2)、编制根据 《低压配电设计规范》GB50054- 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055- 《供配电系统设计规范》GB50052- 《施工现场暂时用电安全技术规范》JGJ46- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 《建筑技术排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720- 二、暂时施工用电 2.1、临电概况 1)、本工程暂时用电由15KW汽油发电机移动式供应,引出一条16 mm2 5芯等截面阻燃电缆接入总配电箱,并接入分派电箱。工地分派电箱设D1低压屏(全自动总空气开关)、D2低压屏(分路开关)、D3低压自动补偿屏各一种。 2)、工地施工用电机械及照明用电一览表:(详见表一)

临水临电专项方案说明

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.工程目标 (4) 3.1.工期目标 (4) 3.2.质量目标 (4) 3.3.成本目标 (4) 3.4.安全生产目标 (5) 3.5.文明施工和环保目标 (5) 4.施工用电 (5) 4.1.总体布置 (5) 4.2.电缆线布置 (7) 4.3.配电箱布置 (7) 4.4.用电负荷计算 (8) 4.4.1.(1#)总箱 (8) 4.4.2.(2#)总箱 (9) 4.4.3.(3#)总箱 (11) 4.4.4.生活区办公区总箱 (13) 5.用电线路排布及电缆选择 (14) 5.1各分箱电流验算 (14) 5.2.总电箱电流验算 (15) 6.施工现场临时用电安全措施 (16)

6.施工方法 (18) 6.1.配电箱安装 (18) 6.2.电缆安装 (18) 6.3.电缆线路 (18) 7.临时用电施工主要技术措施 (19) 8.防火措施 (19) 9.安全技术档案内容 (20) 10.临水施工方案 (21) 10.1.临水水源供应概况 (21) 10.2.施工准备 (21) 10.2.1.物资准备 (21) 10.2.2.施工机具准备 (21) 10.3.施工现场临时用水计算 (21) 10.3.1.工程用水计算 (22) 10.3.2.施工机械用水量计算 (22) 10.3.3.工地生活用水量计算 (23) 10.3.4.生源区生活用水量计算 (23) 10.3.5.消防用水量计算 (24) 10.3.6.施工工地总用水量计算 (24) 10.4.施工生活供水管径计算 (24) 10.4.1.计算公式 (24) 10.4.2.管径计算 (24)

工程临水临电施工方案

第一部分工程概况及特点 (1) 1、.......................................................... 工程概况 1 2、工程特点 (1) 第二部分临设施工配电 (1) 一、供电系统 (1) 二、施工现场机电设备数量及用电功率 (2) 三、施工用电负荷计算 (3) 四、 .......................................................... 导线选择 6 五、配电箱内开关、电器的选择与接线 (7) 六、安全用电保证措施 (13) 七、电器防火措施 (14) 八、其他 (15) 九、安全技术档案 (15) 第三部分现场临设用水部分 (16) 第一节用水量计算 (16) 第二节水源接口及施工、消防、生活供水系统 (18) 第三节现场施工、生活污水的排放 (18) 第四部分附图 (19)

第一部分工程概况及特点 1、工程概况 本工程建筑抗震设防烈度为6度;建筑工程等级一级,屋面防水等级 二级,设计耐火等级为二级。设计使用年限50年。 2、工程特点 本工程占地面积大,施工机具多,用电量大,必须严格按建设部《建筑施 工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46 —2012)进行布局和装配,确保施工临时用电的安全。 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)的规定,结合本工程的实际情况,特编制本方案,并严格实施。 第二部分临设施工配电 一、供电系统 1、供电方式 采用XX市供电网引入本工程施工开闭所,10KV变为380V/220V后,三相五线制引入施工现场,接三组600A总配电柜。 2、场区施工用电线路布置 ①、根据施工现场的具体情况,为了不影响施工空间,施工用电线路沿周 边施工围墙、或穿钢管埋地布设,配电方式按“三相五线制” ,即TN-S系统。场地采用铝芯电缆,生活区施工主供电竖向线路采用BV导线,穿塑料线槽沿电井敷设,作业面采用橡胶绝缘线缆。 ②、施工现场设置10台QTZ63塔机外,施工现场西侧备件库房道路上设置 3个钢筋制作房

临水临电专项施工方案最新完整版

临水临电专项施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

嘉鸿广场临电临水专项方案 一、编制依据 根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN50的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为2个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆

拌合用水,用水量取 q1=S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1= K3——施工机械不均衡系数K3= (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=++=S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=S) 四、现场临时给水管布置 从市政提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分为3个大的功能区,施工场区为

相关文档