文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房屋结构设计与结构抗震

房屋结构设计与结构抗震

房屋结构设计与结构抗震
房屋结构设计与结构抗震

单项选项题(共80题)

1、一般而言,潜在震源远,地震时传来的()地震波分量较显著。

D、长周期

2、划分单向板和双向板的标准是()。

C、lylx>2

3、下列关于过梁的论述哪项是正确的()。

D、验算钢筋混凝土过梁下砌体局部受压承载力时,可不考虑上层荷载的影响

4、多层砖房的顶层墙体有时会产生八字缝,而较低层则没有,估计产生这类裂缝的原因是什么? 主要预防措施是? ()

C、因钢筋混凝土屋盖的温度变化和砌体干缩变形引起,宜在屋盖上设置保温层或隔热层

5、()传播时,质点在波的前进方向平行的水平方向运动,在地面上表现为蛇形运动

B、乐甫波

6、下列哪项论述是不正确的?()

B、墙、柱允许高厚比值与墙、柱的承载力计算有关

7、关于钢筋混凝土现浇板的支承长度,下列说法不正确的是()。

D、当板厚大于120mm时,必须搁置在混凝土基面上

8、当多层砌体房屋可能在中部产生较大的沉降时,设置在()位置的圈梁对防止因不均匀沉降而引起的墙体开裂最有效。

D、基础顶面

9、为方便施工,通常采用弯矩调幅法调整连续梁板支座截面,并尽可能使调整后()。

C、支座弯矩与跨中弯矩接近

10、砌体强度设计值在以下的( )情况下需进行调整。

I.采用混合砂浆砌筑的各类砌体

II.强度等级小于M5的水泥砂浆砌筑砌体的抗压强度

III.构件截面面积小于0.30m2的无筋砌体构件

IV.砌体截面面积等于0.30m2的配筋砌体构件

D、I、II、IV

11、在多层土的地震效应中,()主要影响共振放大效应。

C、岩土阻抗比

12、下列叙述不正确的是()。

D、丁类建筑抗震设计与构造措施均可比设防烈度适当降低考虑

13、以下连续梁确定最不利活荷载布置的原则中错误的是()。

B、求某跨跨中最大负弯矩时,除将活荷载布置在该跨,两边应每隔一跨布置活荷载

14、现浇板上开洞时,当洞口边长或直径不大于300mm,且洞边无集中力作用时,板内受力钢筋()。

C、可绕过洞口不切断

15、关于砌体抗压强度下列哪种说法是错误的()。

B、灰缝愈厚,愈易铺砌均匀,因而砌体的抗压强度就越高

16、为了消除地震液化沉陷,采用深基础时,基础底面埋入液化深度以下稳定土层中的深度不应()。

C、小于0.5米

17、砌体结构的圆形水池池壁,若采用的砌块强度较低,而砂浆强度较高时,可能出现:()。

C、沿通缝的轴向受拉破坏

18、影响砌体结构墙、柱允许高厚比值[β]的主要因素是( )。

C、是否设置有壁柱

19、下列哪种方法属于拟静力法()。

A、底部剪力法

20、关于单层厂房排架柱的内力组合,不正确的是()。

B、吊车竖向荷载D max可分别作用于左柱和右柱,只能选择其中一种参与组合;

21、对多层砌体结构房屋,当房屋的高宽比大时,地震时()。

C、易发生整体弯曲破坏

22、关于钢筋混凝土圈梁的叙述何种是正确的()。

C、绑扎接头的的搭接长度按受拉钢筋考虑

23、钢筋混凝土超静定结构中存在内分重分布是因为()。

C、各载面刚度不断变化,塑性铰的形成

24、下列哪种方法不能用来计算结构的基本周期()。

B、底部剪力法

25、多层砌体结构所受地震作用,一般情况,以()变形为主。

B、层间剪切

26、对于多层砌体结构房屋,()结构的空间刚度就大,抗震性能就好。

C、横墙数量多、间距小

27、()适用于结构的非弹性地震反应分析。

D、时程分析法

28、“当遭受相当于本地区设防烈度的地震影响时,建筑物可能损坏,经修理或不需修理仍能继续使用”,描述的是()。

B、抗震设防目标的第二水准

29、对于多层砌体结构房屋,应优先采用()。

B、横墙承重的结构布置方案

30、底部框架砌体房屋,底层框架柱因受水平剪力和竖向压力共同作用,常沿()发生破坏。

B、斜截面

31、必须将建筑物两侧基础隔开的构造缝是()。

C、沉降缝

32、单层厂房等高排架在柱顶水平集中力作用下按剪力分配法计算时,总剪力是按( )。

C、柱的侧移刚度分配给各柱

33、普通钢筋混凝土受弯构件中,高强钢筋不能充分发挥作用的主要原因是:()。

D、不易满足正常使用极限状态要求

34、关于地震的震级,下列说法哪种是不正确的()。

A、震级是指地震时,某点地面震动的强烈程度

35、承重独立砖柱截面尺寸最小不应小于()。

B、240mm × 370mm

36、关于塑性较,下面叙述正确的是()。

D、塑性较与理想铰基本相同。

37、下列情况的各类砌体.其强度设计值调整系数γa,( )是不正确的。

I. 验算施工中房屋构件时,γa=1.1

II.无筋砌体构件截面面积小于0.3m2时,γa=截面面积+1.7

III.配筋砌体构件截面面积小于0.2m2时,γa=截面面积+0.8

IV.当施工质量控制等级为B级时,γa=0.89

V.当施工质量控制等级为A级时,γa=1.05

C、I、III、IV

38、砌体房屋当采用整体式或装配整体式钢筋混凝土结构有保温层或隔热层的屋(楼)盖时,温度伸缩逢的最大间距为()。

B、50mm

39、砌体沿齿缝截面破坏的抗拉强度,主要是由()决定。

A、砂浆的强度

40、现浇楼盖中,利用弹性计算法计算内力,下列哪种构件荷载不采用折算荷截()。

C、连续主梁

41、结构对称,有利于减轻结构的地震()。

D、扭转效应

42、梁端支承处砌体局部受压承载力计算时,根据A0/A l的大小对上部荷载进行折减的原因是( )。

D、A0/A l较大时易使梁端支承处砌体产生劈裂破坏

43、构造柱与墙连接处,应沿墙高每隔()设2Φ6的拉结钢筋,且每边伸入墙内不少于()。

C、0.5m1m

44、地面以下或防潮层以下的砖砌体,砖的最低强度等级为()。

C、MU10

45、次梁与主梁相交处,在主梁上设附加箍筋或吊筋,这是为了()。

A、弥补主梁受剪承载力不足

46、混凝土平面楼盖按结构形式分类,主要可分为以下哪几类()。

A、单(双)向板肋形楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖

47、承重墙梁的块材强度等级不应低于()。

B、MU10

48、预制牛腿柱在吊装过程中,考虑其吊装特点,承载力验算时,构件的安全等级与使用阶段的安全等级的关系是()。

B、降低一级

49、下列对于单层厂房排架结构内力组合的论述中不正确的是( )。

B、吊车荷载中有T必有D

50、因地表破坏引起的破坏,在性质上属于()破坏;更常见的建筑物破坏是由于地震地面运动引起的,在性质上属于()破坏。

C、静力动力

51、梁式楼梯的斜梁跨中最大弯矩可取()(l0为斜梁的计算跨度)

A、(g +q)l20 /10

52、对位于软弱场地土上的地基,当基本烈度为()度以上时,应采取防地裂措施。

B、7

53、人们一般通过记录地面运动()来了解地震动的特性。

B、加速度

54、地震波的传播速度()。

D、以纵波最快,横波次之,面波最慢

55、对于承重墙梁,其最大跨度允许值为()。

B、9m

56、下列那一种不属于砌体结构中悬挑梁可能发生的主要破坏形态之一()。

A、挑梁失稳破坏

57、下列关于调整砌体结构受压构件高厚比计算值的措施,( )不妥。

A、改变砌筑砂浆的强度等级

58、高阶振型对结构的()地震作用影响较大。

A、上部。

59、砌体局部受压承载力验算中,局部抗压强度提高系数γ受到限制的原因是( )。

D、防止局压面积以外的砌体破坏

60、()被认为是形成地面晃动的主要原因。

A、瑞雷波

61、网状配筋砌体的抗压强度较无筋砌体高,其原因是()。

C、网状钢筋约束砌体的横向膨胀

62、悬臂雨蓬的雨蓬梁,从受力分析来看是一个( )。

D、受弯扭构件

63、下列说法中,()不正确。

D、在长期荷载作用下,砌体强度还有所降低

64、根据经验,连续板、梁的支座弯矩的调整幅度一般不应超过()。

D、30%

65、厂房的抗风柱与屋架的关系是()。

C、抗风柱与屋架的上弦采用柔性连接

66、墙梁计算高度范围内的墙体,每天的砌筑高度()。

D、不应超过1.5m,否则应加临时支撑

67、在计算钢筋混凝土肋梁楼盖连续次梁内力时,为考虑主梁对次梁的转动约束,用折算荷载代替实际计算荷载,其做法是( )。

D、增大恒载,增大活载

68、次梁和板整浇,在次梁配筋计算时,对跨中正弯矩、支座负弯矩分别按()计算。

A、T形、矩形

69、一般情况,砌体结构柔性楼盖房屋的震害()。

A、上层破坏重,下层破坏轻

70、对于非承重墙梁,其最大跨度允许值为()。

B、12m

71、阻尼力的大小与质点运动速度成();弹性恢复力与质点偏离平衡位置的位移成()。

C、正比正比

72、单向板(连续板情况)的厚度不应小于跨度的()。

A、1/40

73、为防止房屋墙体出现裂缝,下列措施中那一项是不合理的()

B、混凝土小砌块在砌筑前浇水湿润

74、影响连续梁塑性铰转动能力大小的主要因素之一是纵筋的配筋率ρ,()。

B、随ρ增大,转动能力降低

75、计算单层厂房横向排架的内力时,吊车横向水平荷载作用位置的高度与()相同。

C、吊车梁顶面

76、砌体结构中抗震墙刚度越大,分配地震剪力()。

A、越多

77、防止和减轻由于地基不均匀沉降引起砌体墙体开裂的主要措施中,下面的()措施不是。

D、设置温度缝

78、一般情况,砌体结构房屋的震害,横墙承重房屋的震害与纵墙承重的房屋相比()。

A、轻

79、圈梁在砌体结构抗震中可以发挥多方面的作用,下面哪一点不是:()。

A、承担水平地震作用力

80、砌体抗压强度设计值与砌体抗压强度标准值的关系是()。

A、设计值小于标准值

判断题(共40题)

81、由于板的跨高比远比梁小,对于一般工业与民用建筑楼盖,仅混凝土就足以承担剪力,可不必进行斜截面受剪承载力计算。()

参考答案正确

82、进行无筋砌体偏心受压构件承载力计算时,轴向力的偏心距e应按荷载标准值计算。()

参考答案错误

83、梁端较短的垫梁下的砌体,可视为均匀局部受压。()

参考答案错误

84、高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。()

参考答案正确

85、求多跨连续双向板某区格的跨中最大正弯矩时,板上活荷载应按满布考虑。()

参考答案错误

86、圈梁的作用是增强房屋的整体刚度,防止由于地基不均匀沉降或较大振动荷载等对厂房的不利影响。( )

参考答案正确

87、现浇楼盖中的连续梁,在进行正截面承载力计算时,跨中按T形截面计算,而支座则按矩形截面计算。()

参考答案正确

88、钢筋混凝土静定结构和超静定结构均可形成塑性铰,因此都存在内力重分布。()

参考答案错误

89、在地震发生的中心地区人们的感觉是,先左右摇晃,后上下颠簸。()

参考答案错误

90、鞭梢效应是由于部分结构的重量和刚度突然变大而产生的。()

参考答案错误

91、横波一般周期较长,震幅较小,引起地面水平方向的运动。()

参考答案错误

92、板中的分布钢筋平行于单向板的长跨布置,与受力钢筋垂直的方向设置分布筋,分布筋放在受力筋的外侧。()

参考答案错误

93、一般,地面运动加速度峰值越大,地震烈度越小。()

参考答案错误

94、控制截面是指对柱内钢筋量计算起控制作用的截面,但不是内力最大截面。()

参考答案错误

95、弯矩包络图就是抵抗弯矩图。()

参考答案错误

96、地震系数为最大地面运动加速度与重力加速度之间的比值。()

参考答案正确

97、一般来说,距离震中近,烈度就高;距离震中越远,烈度也越低。()

参考答案正确

98、一次地震只有一个震级和一个烈度。()

参考答案错误

99、利用能量法计算结构的基本周期,所利用的原理是能量守恒原理。()

参考答案正确

100、房屋最大高宽比值应随着烈度的增大而减小。()

参考答案正确

101、梁端刚性垫块下的砌体为均匀局部受压。()

参考答案错误

102、当横波和面波到达时,地面振动最为猛烈,产生的破坏作用也大。()

参考答案正确

103、砌体房屋必须进行天然地基及基础的抗震承载力验算。()

参考答案错误

104、场地类别和设计地震分组是设计反应谱的主要影响因素。()

参考答案正确

105、当矩形板的长边与短边之比小于2.0时,就一定是双向板。

参考答案错误

106、 .一般地说,等震线的度数随震中距的增加而减小。()

参考答案正确

107、土质愈硬,覆盖层愈薄,地震时建筑物震害愈严重。()

参考答案错误

108、横墙承重的多层房屋,墙体的控制截面取每层的底部截面。()

参考答案错误

109、设计反应谱与地震反应谱大小相等。()

参考答案错误

110、由于单向板上的荷载主要沿一个方向传递,所以仅需在板中该方向配置钢筋即可。()

参考答案错误

111、双向板受荷载后,两个方向的横截面上都作用着弯矩和剪力,同时还有扭矩。()

参考答案正确

112、面波周期长,振幅大,由于面波比体波衰减慢,故能传播到很远的地方。()

参考答案正确

113、多层刚性方案的房屋,作用在外纵墙上的风荷载,弯矩近似为M=wH12/12。()

参考答案正确

114、构造柱只有和圈梁连成一个整体后才能发挥作用。()

参考答案正确

115、排架结构内力组合时,恒载在任何情况下都参与组合。()

参考答案正确

116、计算高耸结构或高层建筑竖向地震作用时,结构等效总重力荷载取为实际总重力荷载的65%。()

参考答案错误

117、当矩形板的长边和短边之比小于2.0时,就一定是双向板。()

参考答案错误

118、横波是由震源向外传递的剪切波,其质点运动方向与波的前进方向平行。()

参考答案错误

119、双向板的配筋形式与单向板相似,有弯起式和分离式两种。()

参考答案正确

120、高厚比验算是保证砌体结构构件稳定性的重要构造措施之一。()

参考答案正确

填空题(共40题)

121、理论分析表明,当建筑物高度不超过40m,结构以剪切变形为主且和沿高度分布较均匀时,结构的地震反应将以第一振型反应为主。

参考答案质量刚度

122、多层砌体结构,其墙体受名义剪应力作用,其破坏裂缝有两种形式,即通缝破坏和平缓的裂缝。

参考答案水平梯形

123、结构抗震构造措施的主要目的在于加强结构的、保证抗震计算目的实现,弥补抗震的不足。

参考答案整体性计算

124、单层厂房屋盖支撑包括、和水平系杆

参考答案上、下弦水平支撑垂直支撑

125、当阻尼比等于1时,称为状态,此时体系不产生。

参考答案临界阻尼振动

126、地表破坏表现为、、和等形式。

参考答案地裂缝地面下沉喷水冒砂滑坡

127、对于液化地基,要根据建筑物的、地基液化的大小,针对不同情况采取不同层次的措施。

参考答案重要性等级

128、砌块砌体的总高度限值砖房,横墙最大间距砖房。

参考答案低于大于或等于

129、不同方向的抗侧力结构的共同构件,应考虑地震作用的影响。

参考答案双向水平

130、建筑物平、立面布置的基本原则是:、与。

参考答案对称规则质量与刚度变化均匀

131、地基土抗震承载力之所以高于地基土静承载力,其原因可以从地震作用下只考虑地基土的变形而不考虑变形这一角度得到解释。

参考答案弹性永久

132、地震时,强梁弱柱型框架结构上下端易出现塑性铰。

参考答案底层柱

133、场地土的类型可以划分为、、和。

参考答案坚硬土或岩石中硬土中软土软弱土

134、排架结构由或、和组成。

参考答案屋架屋面梁柱基础

135、多层砌体结构,从结构特征方面考察,可以发现:在受力、约

束、结构等部位往往是震害易于发生的地方。

参考答案复杂减弱附属

136、当结构基本周期大于时或建筑高宽比大于时,可适当增加振型反应组合数。

参考答案 1.5s 5

137、多层砌体结构在确定计算简图时,当基础埋置较深时,底部固定端取室外地坪

下。

参考答案0.5m

138、多层砌体结构,墙体在侧向力作用下一般包括变形和变形两部分。

参考答案弯曲剪切

139、描述结构质量的方法有两种,一种是,另一种是。

参考答案连续化描述集中化描述

140、无阻尼单自由度体系的振动周期和其和有关。

参考答案质量刚度

141、采用集中质量法时,空间中的一个自由质点有个自由度,若限制其在一个平面内运动,则一个质点有个自由度。

参考答案三两

142、当建筑物的周期与地震动的周期相接近时,建筑物的振动会加大,相应地,震害也会加重。

参考答案固有卓越

143、影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是和。

参考答案房屋屋盖、楼盖的类别横墙的间距

144、单自由度体系的地震反应等于振动与振动的叠加。

参考答案自由强迫

145、砌筑用砂浆除强度要求外,还应具有和两个特性。

参考答案流动性保水性

146、测试砂浆强度等级的标准试块尺寸为。

参考答案70.7mm×70.7mm×70.7mm

147、多层砌体结构在确定计算简图时,应以所划分的结构单元作为计算单元

参考答案防震缝

148、场地区划应依据剖面图和剪切波速经验关系,计算控制点的浅层岩土,并确定各控制点的覆盖层厚度。

参考答案等效剪切波速

149、一般说来,距离震中越近,烈度就越;震级越大,烈度就越。

参考答案高高

150、框架结构单独柱基,当基础埋置较或各基础埋置深度差别较时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁。

参考答案深大

151、在多层砌体结构,突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到,并与顶部连接。

参考答案顶部圈梁

152、从地震动的角度考察,地震波包括有、、等方向的分量。

参考答案水平垂直扭转

153、有阻尼单自由度体系自振的将不断衰减,直至消失。

参考答案振幅

154、各种荷载(如重力、风载、土压力等)为作用;各种非荷载作用(如温度、基础沉降)是作用。

参考答案直接间接

155、地震动频谱反映了地震动简谐运动的构成。

参考答案不同频率

156、场地类别是根据和两个指标综合确定的。

参考答案土层等效剪切波速场地覆盖层厚度

157、当需要验算地基抗震承载力时,应将建筑物上各类和加以组合,并取基础底面的压力为分布。

参考答案荷载效应地震作用效应直线

158、结构平面质量中心与刚度中心不重合,将导致水平地震下结构的。

参考答案扭转振动

159、墙体抗震验算时的主拉应力强度理论认为当墙体内某处的主拉应力达到砌

体强度时,砌体将出现开裂并破坏。

参考答案抗拉

160、底部框架砌体房屋,钢筋混凝土抗震墙周边应设置和组成的边框。参考答案梁边框柱

名词解释题(共20题)

161、墙柱高厚比

参考答案墙、柱高厚比指墙、柱的计算高度H0与墙厚或柱截面边长h的比值。

162、砌块

参考答案砌块是指用普通混凝土或轻混凝土以及硅酸盐材料制作的实心和空心块材。163、体系自由度

参考答案确定结构各质点运动的独立参量数为结构运动的体系自由度。

164、底部剪力法

参考答案根据地震反应谱理论,按地震引起的工程结构底部总剪力与等效单质点体系的水

平地震作用相等以及地震作用沿结构高度分布接近于倒三角形来确定地震作用分布,并求出

相应地震内力和变形的方法,又称伪静力法

165、鞭梢效应

参考答案当建筑物有局部突出屋面的小建筑(如屋顶间、女儿墙、烟囱)时,由于该部分

有局部刚度突然变小,使得局部突出的小建筑的地震反应有加剧的现象称为“鞭梢效应”。

166、风载体形系数

参考答案风载体形系数是指风作用在建筑物表面所引起的实际压力(或吸力)与基本风压

的比值。

167、地震反应谱

参考答案为了便于求地震作用,将单自由度体系的地震最大绝对加速度反应与其自振周期

的关系定义为地震加速度反应谱,或称地震反应谱。

168、动力系数

参考答案动力系数即体系最大加速度反应与地面最大加速度之比,意义为体系加速度放大

系数。

169、钢筋混凝土受弯构件的塑性铰

参考答案钢筋混凝土受弯构件塑性铰:由于受拉钢筋屈服,发生塑性变形,从而产一定的

塑性转角。在弯矩增加极少的情况下,截面相对转角剧增,截面产生很大的转动,好像出现

一个铰一样,称之为“塑性铰”。

170、地震反应

参考答案是指由地震动引起的结构内力、变形、位移及结构运动速度与加速度等等。171、时程分析法

参考答案选用一定的地震波,直接输入到所设计的结构,然后对结构的运动平衡微分方程

进行数值积分,求得结构在整个地震时程范围内的地震反应。

172、震中烈度

参考答案震中区的烈度称为震中烈度。

173、地震作用

参考答案指在地震发生时,地震动通过结构的基础作用在结构而引起的结构地震惯性力。

地震作用是间接作用。

174、振型分解反应谱法

参考答案利用振型分解原理和反应谱理论进行结构最大地震反应分析。

175、覆盖层厚度

参考答案地下基岩或剪切波速大于500m/s的坚硬土层至地表的距离,称为“覆盖层厚度”。176、惯性力

参考答案惯性力是质点的质量与绝对加速度的乘积,方向与质点运动加速方向相反。177、地基土液化

参考答案饱和松散的砂土或粉土(不含黄土),地震时发生的液化现象,时地基承载力丧

失或减弱,甚至喷水冒砂,这种现象称为砂土液化或地基土液化。

178、重力荷载代表值

参考答案建筑抗震设计用的重力性质的荷载,为结构构件的永久荷载(包括自重)标准值

和各种竖向可变荷载组合值之和。

179、无檩屋盖体系

参考答案将大型屋面板直接支承在屋架或屋面梁上的称为无檩屋盖体系。

180、场地

参考答案场地是指建筑物所在地,其范围大体相当于厂区、居民点和自然村的范围。

计算题(共10题)

181、某单层单跨工业厂房排架结构,跨度18m,柱距6m,厂房内设有1台吊车,吊车

的最大轮压标准值P

max,k=110kN ,最小轮压标准值P min,k=30kN,大车轮距为4.5m。试画出

吊车梁支座反力影响线,并计算作用在排架柱上的吊车竖向荷载设计值D

max,D min。(提示

γQ=1.4)

参考答案解:(1)吊车梁支座反力影响线如下图所示

182、两跨钢筋混凝土连续梁如图所示,跨中截面极限弯矩(正)为Mu,B支座截面的极限弯矩(负)为1.25Mu,按弹性理论计算,试求此梁所能承受的均布荷载que

参考答案均布荷载q作用下,两跨连续梁的弯矩为:

跨内最大弯矩M=0.07ql2,支座弯矩为M=0.125ql2

由已知条件可知,当承受均布荷载q时,支座处首先达到极限弯矩,即0.125 ql2=1.25 M u,则q=10 M u/ l2

183、已知某建筑场地的地质钻孔资料如下表所示,试确定该场地的类别。

参考答案

184、 某房屋砖柱截面为490mm×370mm ,用砖MU10和砂浆M2.5砌筑,层高4.5m ,假定为刚性方案,试验算该柱的高厚比。

参考答案 解: H=4.5m h=370mm β=H/h=4.5/0.37=12.16 查表得 [β]=15 砖柱 u 1=1.0 且u 2=1.0 故有β=H/h=12.16

已知一简支梁截面尺寸b×h c =200mm×550mm ,一端支承在房屋外纵墙上,支承长度

a=240mm ,墙厚h=240mm ,由荷载设计值产生的梁端支承压力N l =70kN ,梁端局压处由上部墙体传来的荷载设计值为80kN ,砌体抗压强度设计值f=1.5N/mm 2。试验算梁端支承处砌体局部受压承载力是否满足要求。 (提示:

参考答案

186、 已知一独立砖柱截面积为370×490mm ,采用强度等级为MU10的烧结普通砖及M5混合砂浆砌筑,柱的计算高度H 0=5m ,柱顶承受轴心压力设计值为245kN 。试验算柱底截面承载力是否满足要求,如果不满足要求,可采取哪些措施?

(提示:f=l.5N/mm2,砖砌体容重为19kN/m3,高厚比修正系数1.0,轴心受压构件的稳定系

数为)

参考答案解:(1)柱底截面轴心压力设计值

N=245+1.2×(0.37×0.49×5×19)=265.7kN

(2)影响系数φ

计算φ时的高厚比β=γ

βH o/b=1×5000/370=13.5>3,是长柱。

影响系数φ=1/(1+αβ2)=1/(1+0.0015×13.5)=0.785

(3)调整系数γ

a

γa=0.7+A=0.7+0.37×0.49=0.8813

(4)承载力验算

γaφfA=0.8813×0.785×1.50×370×490/1000=188.1kN

N=265.7kN>γaφfA=188.1kN,不满足要求。

187、某单跨厂房排架,跨度为24m ,柱距为6m ,设有一台(30/5 )t 及(15/3 )t 中级工作制吊车各一台。求排架柱承受的最大竖向荷载D max, 最小吊车竖向荷载D min及

最大横向水平荷载T

max。

附:吊车主要参数如下表(提示:多台吊车组合折减系数取0.9,吊车荷载分项系数取1.4)

参考答案

考虑多台吊车组合,查表为0.9 为吊车荷载分项系数,取1.4

竖向吊车荷载s

水平吊车荷载荷载

D max,D min的位置相同,由于吊车对排架产生的最大横向水平荷载T

max时的吊车位置与产生

因此,其荷载影响线位置是相同的。

188、一钢筋混凝土柱作用于毛石基础的角上,如下图所示。柱的轴向压力设计值N=70kN,若基础采用毛石MU30、M5水泥砂浆砌筑,柱截面为300mm×300mm,砌体抗压强度设计值f=,0.61N/mm2,试验算毛石砌体的局部受压承载力是否满足要求。

提示:

参考答案

解:

189、

已知某丙类建筑,6层,高度20米,其场地地质钻孔资料如下表所示,试确定该场地的类别。

钻孔资料

土层底部深度(m)土层厚度(m)岩土名称土层剪切波速(m/s)

2.00 2.00 杂填土120

6.00 4.00 黏性土195

8.50 2.50 粉土210

15.50 7.00 中密的碎石土375

——基岩—

参考答案解:覆盖层厚度为15.5m,小于20m,故取15.5m 深度计算,共有四个土层:

190、

某砖柱为边长600mm的矩形柱,传递给基础的轴心压力设计值N

l=620kN ,柱下基础采用

MU10烧结普通砖、M2.5混合砂浆砌筑,砌体抗压强度f=1.3N/mm2.试按局部受压的强度条件设计基础顶面尺寸。

(提示:)

参考答案

简答题(共10题)

191、多层砌体结构所受的地震作用包括哪些?各通过怎样的手段来进行设防与保证?

参考答案多层砌体结构所受地震作用主要包括水平作用、垂直作用和扭转作用。一般来说,垂直地震作用对多层砌体结构所造成的破坏比例比较小,可以不进行计算;而扭转作用可以

通过在平面布置中注意结构对称性得到缓解;水平地震作用则通过抗震计算得以保证。192、何为网状配筋砖砌体?何为组合砖砌体构件?

参考答案在砖砌体的水平灰缝内设置一定数量和规格的钢筋网,使其与砌体共同工作的砌体称之为网状配筋砖砌体。组合砖砌体有两类,一类是砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层的组合砖砌体构件,简称组合砌体构件;另一类是砖砌体和钢筋混凝土构造柱的组合墙,

简称组合墙。

193、底部剪力法计算结构最大地震反应适用条件有哪些?

《抗震结构设计》测试题及答案

《抗震结构设计》水平测试题及答案 一、名词解释 1、地震烈度: 指某一地区的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。 2、抗震设防烈度: 一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,应按国家规定权限审批或颁发的文件(图件)执行。 3、场地土的液化: 饱和的粉土或砂土,在地震时由于颗粒之间的孔隙水不可压缩而无法排出,使得孔隙水压力增大,土体颗粒的有效垂直压应力减少,颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体的抗剪强度接近于零,呈现出液态化的现象。 4、等效剪切波速: 若计算深度范围内有多层土层,则根据计算深度范围内各土层剪切波速加权平均得到的土层剪切波速即为等效剪切波速。

5、地基土抗震承载力: 地基土抗震承载力aE a a f f ζ=?,其中ζa 为地基土的抗震承载力调整系数,f a 为深宽修正后的地基承载力特征值。 6、场地覆盖层厚度: 我国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)定义:一般情况下,可取地面到剪切波速大于500m/s 的坚硬土层或岩层顶的距离。 7、重力荷载代表值: 结构抗震设计时的基本代表值,是结构自重(永久荷载)和有关可变荷载的组合值之和。 8、强柱弱梁: 结构设计时希望梁先于柱发生破坏,塑性铰先发生在梁端,而不是在柱端。 9、砌体的抗震强度设计值: VE N V f f ?=,其中f v 为非抗震设计的砌体抗剪强度设计值,ζN 为 砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数。

10、剪压比: 剪压比为 V/f bh,是构件截面上平均剪力与混凝土轴心抗压强度c0 设计值的比值,用以反映构件截面上承受名义剪应力的大小。 二、填空题(每空1分,共25分) 1、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括纵波(P)波和横(S)波,而面波分为瑞雷波和洛夫波,对建筑物和地表的破坏主要以面波为主。 2、场地类别根据等效剪切波波速和场地覆土层厚度划分为IV类。 3、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T1>时,在结构顶部附加ΔF n,其目的是考虑高振型的影响。 4、《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和长悬臂结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的高层建筑等,应考虑竖向地震作用的影响。 5、钢筋混凝土房屋应根据烈度、建筑物的类型和高度

高层建筑结构抗震与设计考试重点复习题(含答案).

1.从结构的体系上来分,常用的高层建筑结构的抗侧力体系主要有:_框架结构, 力墙结构, _框架 -剪力墙_结构, _筒体_结构,悬挂结构和巨型框架结构。 2.一般高层建筑的基本风压取 感的高层建筑, 采用 _100_年一遇的风压值; 在没有 _100_年一遇的风压资料时, 可近视用取 _50_年一遇的基本风压乘以 1.1的增大系数采用。 3.震级―― 地震的级别,说明某次地震本身产生的能量大小 地震烈度―― 指某一地区地面及建筑物受到一次地震影响的强烈程度 基本烈度―― 指某一地区今后一定时期内,在一般场地条件下可能遭受的最大烈度设防烈度―― 一般按基本烈度采用,对重要建筑物,报批后,提高一度采用 4. 《建筑抗震设计规范》中规定, 设防烈度为度及度以上的地区, 建筑物必须进行抗震设计。 5.详细说明三水准抗震设计目标。 小震不坏:小震作用下应维持在弹性状态,一般不损坏或不需修理仍可继续使用中震可修:中震作用下,局部进入塑性状态,可能有一定损坏,修复后可继续使用大震不倒:强震作用下,不应倒塌或发生危及生命的严重破坏 6.设防烈度相当于 _B _ A 、小震 B 、中震 C 、中震 7.用《高层建筑结构》中介绍的框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构的内力和位移的近似计算方法,一般计算的是这些结构在__下的内力和位移。 A 小震 B 中震 C 大震

8. 在建筑结构抗震设计过程中, 根据建筑物使用功能的重要性不同, 采取不同的抗震设防标准。请问建筑物分为哪几个抗震设防类别? 甲:高于本地区设防烈度,属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑乙:按本地区设防烈度,属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑 丙:除甲乙丁外的一般建筑 丁:属抗震次要建筑,一般仍按本地区的设防烈度 9. 下列高层建筑需要考虑竖向地震作用。 (D A 8°抗震设计时 B 跨度较大时 C 有长悬臂构件时 D 9°抗震设计 10. 什么样的高层建筑结构须计算双向水平地震作用下的扭转影响? 对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过 100m 的高层建筑结构 11. 结构的自振周期越大,结构的刚度越 _小_,结构受到的地震作用越 _小_。 12. 高层建筑设计一般要限制结构的高宽比(H/B ,为什么?房屋高度 H 是如何计算的? 高层建筑设计中,除了要保证结构有足够的承载力和刚度外,还要注意限制位移 的大小,一般将高层建筑结构的高宽比 H/B控制在 6以下。详细参考 P26表 2.2 房屋高度指室外地面至主要屋面的高度,不包括局部突出屋面部分的高度,而房屋宽度指所考虑方向的最小投影宽度。 13. 高层建筑结构设计采用的三个基本假定是什么? 弹性变形假定

关于建筑结构设计中抗震结构设计的分析

关于建筑结构设计中抗震结构设计的分析 发表时间:2016-05-21T10:22:48.723Z 来源:《基层建设》2016年1期作者:吴坚 [导读] 普洱市建设工程施工图设计审查事务所本文以建设结构设计为主题,探讨与其相关的抗震结构设计问题。 普洱市建设工程施工图设计审查事务所云南普洱 665000 摘要:本文以建设结构设计为主题,探讨与其相关的抗震结构设计问题。首先结合地震危害对建筑工程设计的抗震结构设计进行了简要概述,主要从延性系数设计、能力普法方面对抗震结构进行了分析说明,并对具体的抗震设计内容、目标进行了介绍,重点结合实际工程案例,探讨了建筑结构设计中的场地选择、平面结构设计的均衡性、简单性与完整性等。希望通过本文初步论述可以引起更多的关注与交流,同时希望可以为该方面的研究工作提供一些有价值的信息,以供参考。 关键词:建筑;结构设计;抗震结构;分析 自然灾害对人类的生存有巨大危害,以地震为例,在2008年5月12日,我国发生的7.8级汶川大地震,损失惨重,造成了众多生命的消逝;另一方面,地震会破坏地面上的建筑物、各种生物等,而且,当这些建筑物或大型树木倒塌时,也会给人类带来严重伤亡,因此,对于人类范围难以控制的领域应该防患于未然,采取远离的措施,而对于人类可控的范围,则应该采用防震技术进行预防,尤其应该加强对建筑结构中抗震结构设计的研究。 一、建筑结构抗震设计分析 在我国,建筑行业以《建筑抗震设防分类标准》为依据,进行具体的抗震设计,从而为建筑工程结构质量提供可靠保障;在抗震设计方面,会根据不同的区域、工程要求等,选择不同的抗震设计方案;其最终目的在于切实落实抗震标准要求,严格按照相关需要进行抗震结构设计,并将其运用到实际的施工之中。从建筑结构抗震设计方面分析,建筑结构中,有抗震设计这一重要环节,而且,是保障建筑物安全性能的必要基础;在通常情况之下,会采用能力普法、延性系数设计;从关联性看两种办法,均以建筑位移、抗震设计间的关系为基本考量范围,辅助建筑施工,确保建筑抗震方案的有效性,从而增加其安全可靠性。 二、从抗震结构设计的具体内容方面分析 1、建筑场地的选择 首先,应该选择适宜的建筑场地;设计师在具体的设计中,应该考虑其平坦性、开阔性,并对地质的密度、硬性以及相关构成加以具体检测;其次,对荷载承重加以分析,尽可能的避开液化土层、软土地基等;还应该防止在易发生泥石流、滑坡等地段进行场地选择;第三,应该避开地震断裂带,减少地震灾害。 2、建筑空间布置设计 首先,在建筑结构平面空间、立体空间方面的设计,应该以提高建筑结构自身的优越性,达到抗震性能的提升,应该稳定、科学合理,符合数据计算要求;最重要的是,在均衡性方面、简单性方面、整体性方面保持切实有效。 其次,在均衡性方面,应该考虑地震来袭时的作用力,引发的应力、对空气冲击所形成的作用力等,所以,应该考虑多方面的作用力,从而保证平面主轴方面强度、刚度,通过强有力的稳定性能克服来自地震灾害的强大冲击;通常而言,强度高、稳定性好,抵抗能力就越强; 第三,在结构的简单性方面,主要是考虑到建筑结构的稳定性,才选择这个结构,因为建筑结构设计的简单化,可以减少其它因素的影响,从而增加对建筑的加固建设,防止稳定性出现问题; 第四,在整体性方面而言,主要是指应该从整体抗震、部分抗震两个方向思考,确保整体上的抗震能力,又增加局部的抗震能力,从而将其消于无形之中,保障建筑工程的质量,防止因单一化造成坍塌现象。 3、科学进行参数技术工作 首先,在延性系数设计方面;主要是以最大曲率为对象,对建筑结构抗震设计中的抗震数据进行具体运算(其中,延性设计目标数据、抗震水平是与其相关的主要因素);从最大曲率的计算公式可以看出 其中,为建筑抗震结构设计中的极限曲率,为其屈服曲率;是抗震构件的极限位移,为曲线位移;以此可以计算最大曲率,并对延性系数加以计算,弄清晰二者的关联,然后,以需求的延性系数为准,设置抗震方案。 其次,从能力普法方面分析;这种方法集中用于设计好的抗震方案之中,原因是该方法重点分析抗震中的弹塑性问题、汇总抗震设计中的剪力、屈服位移;并且,在这种方法的运用之下,以变化曲线设计的方法,可以将加速度(Sa)、建筑位移(Sd)的关系清晰的表达出来;而且需要延性系数的参与;具体的公式如下 , 其中,屈服位移与位移限值的比值,就等于延性系数;而当不小于3时,抗震结构设计会有充足的延性空间,从而达到抗震的效果。

《抗震结构设计》模拟试题及答案

《抗震结构设计》模拟试题一 一、填空题 1、根据建筑使用功能的重要性,按其受地震破坏时产生的后果,将建筑分为、、、四个抗震设防类别。 2、多层混合结构房屋的结构布置方案应优先采用结构布置方案,其次采用_____结构布置方案。 3、建筑场地类别的划分主要根据和,因为场地覆盖层厚度对建筑物的震害有一定影响。 4、钢筋混凝土房屋应根据烈度、和采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 5、建筑结构抗震验算基本方法包括和。 二、名词解释 1、场地 2、液化 3、时程分析法 4、抗震设防烈度 5、地震影响系数 三、简答题 1、简述建筑场地类别划分依据 2、影响液化的因素主要有哪些 3、简述两阶段设计的基本内容。 4、什么是“强柱弱梁” 四、计算题 1、计算7度时三层砖房的各楼层地震作用标准值和总水平地震作用标准值。各楼层的重力荷载代表值和层高度见表1 表1 2、四层框架,求出各楼层重力荷载代表值G Ei 、计算高度H i 和侧移刚度K i 后,试用能 量法计算基本周期Ti,并求出7度时、Ⅱ类场地对应于T 1 的地震影响系数α 1 。

《抗震结构设计》模拟试题一答案 一、填空 1、甲类、已类、丙类、丁类。 2、横墙承重、纵横墙承重 3、土层的等效剪切波速,场地的覆盖层厚度。 4、建筑物的类型,高度 5、结构抗震承载力的验算,结构抗震变形验算。 二、名词解释 1、场地:指建筑物所在的区域,其范围大体相当于厂区、居民点和自然村的区域,范围不应太小,一般不小于。 2、液化:指物体有固体转化为液体的一种现象。 3、时程分析法:是由建筑结构的基本运动方程,输入对应于建筑场地的若干条地震加速度记录或人工加速度波形(时程曲线),通过积分计算求得在地面加速度随时间变化周期内结构内力和变形状态随时间变化的全过程,并以此进行结构构件截面抗震承载力验算和变形验算。 4、抗震设防烈度:按国家规定权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 5、地震影响系数:即设计反应谱,它是地震系数(地面峰值加速度与重力加速度的比值)与地震动力放大系数(或称标准反应谱)的乘积。它与建筑所在地的设防烈度、影响本地区的地震的震级和震中距,以及建筑场地条件有关,是根据现有的实际强地震记录的反应谱统计分析并结合我国的经济条件确定的。 三、简答题 1、答:应以土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度为准。 2、答:(1)震动大小(2)土成分(3)土的渗透性(4)土的密度(5)应力状态。 3、答:第一阶段,按多遇地震的地面运动参数,进行结构弹性阶段的抗震分析,根据分析得出的地震作用,进行两方面的验算:一是结构构件抗震承载力极限状态验算;二是结构层间变形正常使用极限状态验算。 第二阶段,按罕遇地震的地面运动参数,进行结构非线性分析,检验结构层间弹塑性

建筑结构抗震设计试卷及答案

土木与水利学院期末试卷(A) 考试科目:工程结构抗震设计20~20学年第一学期 题号一二三四五六合计题分20 20 48 12 100 得分 阅卷人 一、填空题:(20分,每空1分) 1.一般来说,某地点的地震烈度随震中距的增大而减小。 2.《建筑抗震设计规范》规定,根据建筑使用功能的重要性及设计工作寿命期的不同分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。3.《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 4.震害调查表明,凡建筑物的自振周期与场地土的卓越周期接近时,会导致建筑物发生类似共振的现象,震害有加重的趋势。 5.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即初判法和标准贯入试验法判别。 6.地震系数k表示地面运动的最大加速度与重力加速度之比;动力系数 是单质点最大绝对加速度与地面最大加速度的比值。 7.《建筑抗震设计规范》根据房屋的设防烈度、结构类型和房屋高

度,分别采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算、构造措施要求。8.为了保证结构具有较大延性,我国规范通过采用强柱弱梁、强剪弱弯和强节点、强锚固的原则进行设计计算。 二、单项选择题:(20分,每题2分) 1.地震烈度主要根据下列哪些指标来评定( C )。 A.地震震源释放出的能量的大小 B.地震时地面运动速度和加速度的大小 C.地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象 D.地震时震级大小、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌 2.某一场地土的覆盖层厚度为80米,场地土的等效剪切波速为200m/s,则该场地的场地类别为( C )。 A.Ⅰ类 B.Ⅱ类 C.Ⅲ类 D.Ⅳ类3.描述地震动特性的要素有三个,下列哪项不属于地震动三要素( D )。 A.加速度峰值 B.地震动所包含的主要周期 C.地震持续时间 D. 地震烈度 4.关于地基土的液化,下列哪句话是错误的( A )。 A.饱和的砂土比饱和的粉土更不容易液化 B.土中粘粒含量越高,抗液化能力越强 C.土的相对密度越大,越不容易液化, D.地下水位越低,越不容易液化 5.根据《规范》规定,下列哪些建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算( D )。 A.砌体房屋

(完整版)东南大学抗震结构设计考研复试重点

2012抗震防灾笔试题回忆 大题1:振型分解反应谱法,很简单,记得验算最小地震剪力。 大题2:底部剪力法;需要知道怎么算弯矩,算剪力时记得考虑鞭端效应。 简答题:1.解释隔振和减震的原理; 2.耐火极限; 3.为什么底部框架,上部砖房的结构在汶川地震中底部破坏严重; 4.怎样形成整体破坏机制; 5.什么是动力系数,地震系数,水平地震影响系数以及他们的关系; 6.简述框架结构中延性原则 判断题:桥梁抗震是根据水平地震影响系数来计算的 同样地震烈度,远震中距破坏严重。 地震只有一个烈度,一个震级。 混凝土强度要适中。 为什么砌体结构中,横强要有最小间距? 还考了两题延性,请注意,判断题要说明理由。 第一章绪论 学习要求: 1.了解地震震害 震害主要表现为地表破坏、工程结构破坏和次生灾害三种形式。 2.了解地震分类 构造地震,火山地震,陷落地震,诱发地震 3.理解地震波、地震震级与地震烈度的定义 a地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量,称为地震波,地震波是一种弹性波。体波(纵波,横波),面波(瑞雷波,乐浦波), 纵波使建筑物产生上下颠簸 剪切波(横波)使建筑物产生水平方向摇晃 面波使建筑物既产生上下颠簸又产生左右摇晃 b里氏震级 1935年美国人查尔斯·里克特﹙C.F.Richter﹚给出定义:M=lgA A—标准地震仪记录的距震中100km的最大水平地动位移(微米) M<2,微震,无感觉,只有仪器可观测 2≤M<5,有感地震

5≤M<7,破坏地震 7≤M<8,强烈地震或大地震 M≥8,特大地震 震级M与能量E的关系: M增大一级E增大32倍 c烈度(intensity):表示地震所造成的某一地区的地面和地面以上建筑物破坏的程度。或者说地震时在一定点震动的强弱程度。 4.深刻理解抗震设防烈度的概念 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。 具有规定性和权威性 ◆地区最小单位为县级 ◆依据基本烈度但不一定等于基本烈度 ◆设防烈度为6、7、8、9度 5.理解多遇地震、罕遇地震的定义 6.掌握“三水准”抗震设防目标,了解建筑结构抗震设计方法 小震不坏,中震可修,大震不倒 7.了解抗震设计的基本要求 a选择有利场地,避免不利场地,不得危险场地修建建筑物。 b地基基础设计注意,同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同 的地基上;同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用 桩基。 c建筑平立面设计要求,力求简单规则、避免刚度突变 d结构体系要求, 有明确的计算简图,受力明确、传力直接,有多道抗震防线。 e结构构件要求,有较好的延性、加强节点连接及整体性 f非结构构件要求,与主体结构要有可靠连接,避免不当设置对主体结构的不利影响。 g施工质量,施工应正确贯彻抗震设计意图,并符合质量验收标准。 h隔震和耗能减震 要点、难点分析: 一、“三水准”抗震设防目标 当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理可继续使用。(小震不坏)。 当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用。(中震可修)。 当遭受高于本地区抗震设防烈度的预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。(大震不倒)。 二、建筑结构抗震设计方法 第一阶段: 对绝大多数结构进行小震作用下的结构和构件承载力验算;在此基础上对各类结构按规定要求采取抗震措施。对于大多数结构一般可只进行第一阶段的设计。 第二阶段: 对一些规范规定的结构(有特殊要求的建筑、地震易倒塌的建筑、有明显薄弱层的建筑,不规则的建筑等)进行大震作用下的弹塑性变形验算。

提高建筑结构抗震设计的措施

提高建筑结构抗震性能的措施 摘要:随着社会的发展和科学技术的进步,建筑抗震设防已是工程结构设计面临的迫切任务,建筑结构设计人员为防止、减少地震给建筑造成的危害,就需要分析研究如何合理地提高结构的抗震性能。从目前抗震设计现状出发,找出结构安全与经济合理的最佳结合点,找出合理有效的抗震设计方法。 一、建筑结构抗震性能的影响因素 1.1 建造场地的选址不正确 当建筑物的建造场地在软土、液化土等土壤分布不均等 场地时,在地震发生时可能会导致建筑物的崩塌和下陷,这是由于地基内土壤存在软弱粘性的土壤和不均匀的土层造成的,特别是在填土的区域,特别是在建筑物建设时如果无法避开土地和地形地势的影响,应该对地基进行加固处理和建筑结构的合理设计。 1.2 建筑物结构设计不科学 当发生较大的地震灾害时,建筑结构的延性能力的性能十分重要,某种程度上来说,建筑结构构件的延性能力能够产生更大的抗震能力。建筑结构的延性能力主要是通过破坏部分次要的建筑构件来减轻地震对整个建筑结构所造成的破坏,达到对建筑物整体的保护作用。延性构件能够很好的在地震发生时产生非弹性的形变,最大限度地将地震能力转移至自身,其抗震性能和产生的作用甚至高于建筑结构的抗震强度,但是在对于建筑延性构件的设计上往往存在很多的问题。在地震灾害发生时,以钢筋混凝土为主的框架梁往往会最先出现形变,在对建筑起支撑作用的支柱变形出现稍晚。如果在延性框架上的设计缺乏合理,没有正确的选择一个可以受到强力作用的形变构件,建筑结构延性构件还没有发挥其延性就遭到破坏,没有一定的消耗地震发生对建筑结构产生的破坏力,那么就无法保证框架的对地震能量的消耗,从而对建筑结构造成破坏。

2014—2015学年抗震结构设计期末试题(含答案)供参习

2014—2015学年抗震结构设计期末试题 一、选择题(每题4分,共20分) 1?地震影响系数◎曲线的最后一段为(D) A—次函数斜直线B平直线C二次函数抛物线D指数函数曲线 2.按我国抗震设计规范设讣的建筑,当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,建筑物(A)。 A.一般不受损坏或不需修理仍可继续使用 B.可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用 C.不发生危及生命的严重破坏 D.不致倒塌 3.考虑内力塑性重分布,可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅(B ) A.梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行 B.梁端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行 C.梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行 D.梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行 4.根据我国地震活动区的划分,2008年5月12日发生的汶川大地震属于 (B )。 A、台湾及其附近海域 B、喜马拉雅山脉活动区 C、华北地震活动区 D、东南沿海地震活动区 5.纵波、横波和面波(L波)之间的波速关系为(A ) A. VP > VS > VL B. VS > VP > VL C. VL > VP > VS D. VP > VL> VS 二、填空题(每空I分,共10分) 1?竖向不规则类型包括:侧向刚度不规则、竖向抗侧力构件不连续、楼层承载力突变。 2.当土的卓越周期与建筑本身的自振周期相近时会发生类共振现象。 3.结构竖向布置的关键在于尽可能使竖向刚度、强度变化均匀,避免出现薄 弱层,尽可能降低房屋重心。 4.建筑物的高宽比值越大,建筑越瘦高,地震作用下的侧移越大,地震引起的倾覆作用越严重。 5?场地土达到“液化状态”时,土体抗剪强度等于零。

建筑结构基于性能抗震设计的问题分析 秦伟高

建筑结构基于性能抗震设计的问题分析秦伟高 发表时间:2019-08-28T14:58:30.140Z 来源:《防护工程》2019年11期作者:秦伟高高庆马彦峰 [导读] 近年来,我国地震自然灾害频繁发生,给我国受众人身财产安全以及国家公共财产安全带来了很大的威胁。 中国建筑第八工程局有限公司广东深圳 518000 摘要:我国建筑行业的快速发展推动我国经济建设的发展迅速。随着社会的进步和发展,建筑业在这几年获得了蓬勃的发展,建筑的高度也在逐渐增加。可以说,在人们的生活中,建筑涉及的种类众多,随处可见。但是,许多问题也逐渐暴露出来,比如说在建筑过程中,没有详细的对建筑的抗震结构进行设计和分析。 关键词:建筑工程;结构;抗震设计 引言 我国地大物博,幅员辽阔,地质环境非常复杂。地震是破坏性较强的自然灾害,不仅对社会基础设施、建筑工程有着很大的破坏性,还给受众日常工作生活带来了巨大的影响。近年来,我国地震自然灾害频繁发生,给我国受众人身财产安全以及国家公共财产安全带来了很大的威胁。 1建筑设计与建筑抗震设计之间的关系 当前,很多建筑项目的实施工都综合的考虑到了建筑的抗震性能,并采取了一些措施进行建筑抗震的设计,取得了较好的效果,大大的提高了建筑工程的安全性能。建筑设计通常进行于项目施工的准备阶段,以便为工程的正式施工提供良好的参考。在进行具体的设计时,为了确保设计方案的科学合理以及工程施工的顺利进行,设计人员要结合地质及场条件、环境因素等进行综合的考虑。建筑设计是项目完成的重要环节,合理的建筑设计能保障建筑项目的顺利施工,并能保证建筑物有足够安全度抵御地震力对建筑物的破坏。所以,在建筑设计中有效的融入抗震理念,将大大提高建筑的抗震性能,给建筑物的稳定性提供最大的保障。此外,建筑设计可以为抗震设计提供重要的参考,将两者进行有效的结合,能够让建筑物的抗震性能更上一个层面。通常来说,一旦制定了建筑的设计方案,后期就很难进行改动。所以在建筑设计的过程中,设计人员要先深入的分析建筑结构的构建设置和整体布局,充分考虑建筑物的抗震性能,之后再对设计方案进行最终的确定。这样做也能让建筑物在长期的使用中仍然保持良好的抗震性能。 2建筑结构基于性能抗震设计的问题分析 2.1工程结构体系问题 就现代建筑工程结构体系问题而言,主要可以总结归纳为以下几点:第一,建筑工结构体系一定要从根本上规避制约工程整体稳定性的各类因素,这就要求工程设计师要全面考虑,着重考虑部分架构受损而影响到工程整体结构的抗震性能;第二,要想进一步提高建筑工程整体结构的稳定性,工程设计师一定要和现场施工人员做好交接,这就要求工程设计师给出确定的计算简图和科学的地震能量传播渠道,只有这样才能够让现场施工人员理解设计师的设计意图,从而更好地保证工程架构的整体抗震性能;第三,架构体系一定要具有能够满足实际使用需求的承载能力、强大的变形能力以及消耗地震能量的能力。这就要求设计师在实际设计工作中务必要有效利用钢筋混凝土架构,积极利用钢筋混凝土强大的承载力、变形力以及能量传送能力,从而全面提升建筑工程整体结构的抗震性能;第四,工程结构体系一定要具备适宜的刚度和强度,只有这样才能够最大限度地集中应力和塑性能力,从而全面规避因工程结构局部稳定性受到损坏而影响工程整体。 2.2地基选择问题 当前,随着人口的不断增加以及城市化的不断推进,各种生活资源表现出日益紧缺的趋势。部分房地产商在建筑过程中,只注重经济效益,没有按照建筑选址要求进行合理的建筑选址,没有详细的分析建筑周围地区的场地和环境,甚至根本没有考虑过是否适合建筑,有的建筑的选址在地震断裂带上,一旦发生地震将出现后果。其实,我国也出台了一些文件来规范建筑的选址,比如要求房屋建设要尽量避免在地震多发区域,建筑基础要选择在地质均云的土层或岩层上。 3提高抗震设计的对策 3.1对建筑的平立面进行合理的布置 建筑物性能的优劣可以说在一定程度上取决于房屋自身的建筑布局。所以,房屋的抗震性能也可以通过科学合理的建筑布局以及结构设计得到加强。这也就是说,如果抗震设计的要求没有很好的建筑布局配合,那么就算在精细的地震分析也无法发挥抗震设计的真正效果。此外,为了能够充分体现建筑物的抗震效果,建筑物的宽度和高度必须符合相关的要求。 3.2重视抗震结构设计方式的选取,强化非结构位置构件抗震设计 由于我国幅员辽阔,我国各地区地质土质情况各不相同。建筑工程施工建设过程中,因地质土质柔软、不稳定因素引发的工程结构不稳定问题频繁出现,因此,现代建筑工程结构抗震能力设计工作中,工程设计师一定要全面根据施工现场地质土质情况展开设计,这样才能够从根本上保证工程结构设计全面符合施工场地位置抗震能力的实际需求。实际工程结构设计工作中,建筑工程抗震结构设计方式的选取,直接决定建筑工程整体结构的安全性和稳定性,利用选取强度较高、刚度较强的工程主体架构设计方式,可以从根本上降低工程结构弯曲变形的发生几率,有利于从根本上提高建筑工程抗震能力。这就要求工程结构设计师要仔细对抗震结构进行研究,具体情况具体分析,全面根据施工现场土质地质情况进行,只有这样才能够在从根本上确保抗震结构探究的全面性和非结构位置构件设计的有效性。这一过程中需要注意的是,对于非结构位置构件设计,设计师务必要针对容易发生风险隐患的短柱进行有效的设计处理,全面遵循整体性原则,着重强化短柱位置的抗震性能,从而从根本上强化建筑工程整体结构的抗震能力。 3.3合理计算建筑结构参数 通过分析近些年来的地震灾害现象,可以发现同一地震等级对不同地区、不同类型房屋建筑所造成的影响是不同的。所以严格遵循地震设防标准,结合当地实际情况,来对房屋建筑结构进行抗震设计,才能够使得所制定的抗震设计方案是科学的、有效的。在对房屋建筑结构进行设计的过程中,设计人员应采用科学的计算方法,合理计算房屋建筑结构参数,确保所计算出来的结构参数的有效性和准确性。

高层建筑抗震设计原则及应注意的问题

高层建筑抗震设计原则及应注意的问题 摘要:高层建筑抗震工作一直建筑设计和施工的重点,概述高层建筑的发展,对建筑抗震进行必要的理论分析,从而来探索高层建筑的设计理念、方法,从而采取必须的抗震措施。为了避免短柱脆性破坏问题在高层建筑中发生,笔者认为,首先要正确判定短柱,然后对短柱采取一些构造措施或处理,提高短柱的延性和抗震性能。 关键词:高层建筑抗震设计措施 0引言 结构工程师按抗震设计要求进行结构分析与设计,其目标是希望使所设计的结构在强度、刚度、延性及耗能能力等方面达到最佳,从而经济地实现“小震不坏,中震可修,大震不倒”的目的。但是,由于地震作用是一种随机性很强的循环、往复荷载,建筑物的地震破坏机理又十分复杂,存在着许多模糊和不确定因素,在结构内力分析方面,由于未能充分考虑结构的空间作用、非弹性性质、材料时效、阻尼变化等多种因素,计算方法还很不完善,单靠微观的数学力学计算还很难使建筑结构在遭遇地震时真正确保具有良好的抗震能力。 1高层建筑抗震结构设计的基本原则 1.1结构构件应具有必要的承载力、刚度、稳定性、延性等方面的性能①结构构件应遵守“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件、强底层柱(墙)”的原则。②对可能造成结构的相对薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。③承受竖向荷载的主要构件不宜作为主要耗能构件。 1.2尽可能设置多道抗震防线①一个抗震结构体系应由若干个延性较

好的分体系组成,并由延性较好的结构构件连接协同工作。例如框架

—剪力墙结构由延性框架和剪力墙两个分体组成,双肢或多肢剪力墙体系组成。②强烈地震之后往往伴随多次余震,如只有一道防线,则在第一次破坏后再遭余震,将会因损伤积累导致倒塌。抗震结构体系应有最大可能数量的内部、外部冗余度,有意识地建立一系列分布的屈服区,主要耗能构件应有较高的延性和适当刚度,以使结构能吸收和耗散大量的地震能量,提高结构抗震性能,避免大震时倒塌。③适当处理结构构件的强弱关系,同一楼层内宜使主要耗能构件屈服后,其他抗侧力构件仍处于弹性阶段,使“有效屈服”保持较长阶段,保证结构的延性和抗倒塌能力。④在抗震设计中某一部分结构设计超强,可能造成结构的其他部位相对薄弱,因此在设计中不合理的加强以及在施工中以大带小,改变抗侧力构件配筋的做法,都需要慎重考虑。 1.3对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力①构件在强烈地震下不存在强度安全储备,构件的实际承载能力分析是判断薄弱部位的基础。②要使楼层(部位)的实际承载能力和设计计算的弹性受力的比值在总体上保持一个相对均匀的变化,一旦楼层(部位)的比值有突变时,会由于塑性内力重分布导致塑性变形的集中。③要防止在局部上加强而忽视了整个结构各部位刚度、承载力的协调。④在抗震设计中有意识、有目的地控制薄弱层(部位),使之有足够的变形能力又不使薄弱层发生转移,这是提高结构总体抗震性能的有效手段。 2高层建筑抗震设计常见的问题

土木工程结构设计中对抗震问题的分析 郝懂

土木工程结构设计中对抗震问题的分析郝懂 发表时间:2019-10-10T15:21:55.497Z 来源:《建筑模拟》2019年第33期作者:郝懂 [导读] 本文首先分析建筑抗震性能影响因素及其抗震设计原则,然后以此为基础,进一步探究抗震设计策略,希望能够对其工程质量进行更高程度的保障。 郝懂 陕西鑫濯建设工程开发有限公司 710000 摘要:在进行土木工程结构设计过程中,建筑位置选择和高度因素会对其抗震性能造成很大程度的影响,相关工作人员必须对其进行严格控制,本文首先分析建筑抗震性能影响因素及其抗震设计原则,然后以此为基础,进一步探究抗震设计策略,希望能够对其工程质量进行更高程度的保障。 关键词:土木工程:结构设计:抗震问题 引言: 在对土木工程具体实施结构设计工作时,科学分析抗震问题能够确保土木工程结构具有更高的抗震性能,确保土木工程结构具有更高的安全性,同时,还可以确保土木工程结构有效提升整体刚度,进而提升其抗震性。为了进一步明确在土木工程结构设计过程中如何更高程度的落实抗震设计,特此展开本次研究。 一、工程抗震性能影响因素 (一)建筑位置选择 在对土木工程进行结构设计时,建筑位置选择会在很大程度内影响其抗震性能,因此,在具体进行抗震设计时,相关工作人员需要确保合理选择建设位置,以此为基础,确保土木工程结构具更高的抗震性。在具体进行选择时,相关工作人员首先需要确保所选位置地势平坦,使其在地震作用下能够保持良好的平稳性,避免地震作用对其造成严重破坏[1]。其次,还需要确保位置选择平坦开阔,避免由于地震导致出现断层或滑坡等现象,对其地基稳固性进行更高程度的保障。 (二)高度因素 土木工程在进行结构设计时,高度也会对其抗震性能造成很大程度的影响,因此,在具体进行施工作业时,相关工作人员需要基于现场具体情况对其结构高度进行科学控制,以此为基础,确保土木工程结构具有更高的抗震性。就地震过程中不同建筑具体表现形式而言,建筑高度越高,地震对其破坏越强烈,建筑自身稳定性无法抵御地震作用产生的巨大冲击力,基于此,在对土木工程具体进行结构设计,相关工作人员需要基于施工现场具体环境科学设计结构高度,确保其合理性。 二、抗震结构设计原则 (一)简化结构形状 在对土木工程进行抗震结构设计时,相关工作人员必须简化结构设计,以此为基础,确保通过简单计算能够进一步明确建筑结构整体受力情况,进而确保对其土木工程进行更为精确的抗震结构设计。简化工程结构设计,不仅能够确保项目工程薄弱环节具有更高的坚固度,同时,还可以在很大程度内减少地震损害建筑物,有效提升建筑整体抗震性能及其结构稳定性。 (二)合理化和科学化 为了进一步保障土木工程结构具有更高的抗震性能,相关工作人员在进行抗震结构设计过程中,必须基于建筑具体情况合理规划其结构设计,确保在进行结构设计过程中能够对其科学性进行更高程度的保障,避免影响建筑整体结构。与此同时,在进行抗震设计时,相关工作人员还必须确保其设计的整体性,确保建筑各个结构都具有较高的可靠性和稳定性,尤其是对基础设施进行结构设计时,必须确保其连接解密性,对建筑整体稳定性进行更高程度的保障。 三、抗震设计策略 (一)优化工程基础结构 在进行土木建筑工程施工作业时,桩基等基础结构会对其工程质量造成很大程度的影响,决定建筑整体安全性能和功能发挥。因此,在具体进行结构设计时,相关工作人员必须高度重视基础结构设计,通过合理控制施工现场桩基长度,桩基设置形式和现场地质情况能够确保合理优化建筑基础结构强度,确保项目基础结构可以承载工程整体质量,同时还需要确保能够抵抗外力。与此同时,在具体进行墙体设计时,设计人员还需要对其尺寸和厚度进行合理控制,以抵抗八级地震所具有的抗震能力为目标进行墙体设计,避免在地震环境下出现墙体倒塌等不安全因素,业主经济损失进行有效控制。 (二)划分土木工程结构 通常情况下,不同地震等级所产生的破坏力存在很大程度的差异性,相关工作人员在对土木工程结构进行抗震设计时,需要综合分析当地地震历史状况,并以此为基础科学处理建筑墙结构和梁结构,确保建筑抗震能力可以抵御当地最高等级地震,进而对建筑整体结构的稳定性和适用性进行更高程度的保障,同时,还可以进一步节约资源,有效提升土木工程整体性能。与此同时,在具体进行设计过程中,相关人员还需要综合考虑在地震环境下,钢筋混凝土所具有的延展性和承载力,有效提升建筑延展性,能够确保建筑物各构件具有更高的刚度和强度,从而使建筑更为高效的抵御地震作用力。为了确保在出现地震时能够对其损害进行更高程度的控制,相关工作人员还需要科学协调土木工程结构与建筑防护标准。 (三)合理改进抗震线设计 在土木工程建设过程中,确保建筑物具有更高的整体抗震能力,避免地震导致建筑出现大面积崩塌,更高程度的保护建筑物及其相关人员是进行抗震结构的主要目的。在具体进行土木工程设计时,相关工作人员需要不断提升其延展性,同时,还需要有效结合建筑强度和刚度,以此为基础,当发生地震时,地震作用力会在一定程度内向建筑各个部门分散,从而有效提升工程结构整体抗震能力。在安装抗震结构构建时,相关工作人员需要在框架内部加强同一水平柱两端长度,确保防治柱地段能够有效避免发生塑胶性变形,进而对其梁端和柱端出现的塑胶性情况进行有效纠正,进而对胶性变形造成的影响进行有效分散[2]。在具体进行工程结构设计时,如果相关工作人员无法确定当地最强地震等级,会对其建筑结构设计准确性造成一定程度的不利影响,因此,在具体进行土木工程结构设计时,需要对其概念设计

建筑结构抗震设计期末考试习题全集

建筑结构抗震设计期末考试习题全集 1、场地土的液化:饱和的粉土或砂土,在地震时由于颗粒之间的孔隙水不可压缩而无法排出,使得孔隙水压力增大,土体颗粒的有效垂直压应力减少,颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体的抗剪强度接近于零,呈现出液态化的现象。 2、等效剪切波速:若计算深度范围内有多层土层,则根据计算深度范围内各土层剪切波速加权平均得到的土层剪切波速即为等效剪切波速。 3、地基土抗震承载力:地基土抗震承载力aE a a f f ζ=?,其中ζa 为地基土的抗震承载力调整系数,f a 为深宽修正后的地基承载力特征值。 4、场地覆盖层厚度:我国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)定义:一般情况下,可取地面到剪切波速大于500m/s 的坚硬土层或岩层顶的距离。 5、砌体的抗震强度设计值:VE N V f f ?=,其中f v 为非抗震设计的砌体抗剪强度设计值,ζN 为砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数。 6、剪压比:剪压比为c 0V/f bh ,是构件截面上平均剪力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用以反映构件截面上承受名义剪应力的大小。 7、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括 纵波(P )波和 横(S ) 波,而面波分为 瑞利 波和 勒夫 波,对建筑物和地表的破坏主要以 面 波为主。 8、场地类别根据 等效剪切波波速 和 场地覆土层厚度划分为IV 类。 9.在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T 1>1.4T g 时,在 结构顶部 附加ΔF n ,其目 的是考虑 高振型 的影响。 10.《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和 长悬臂 结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的 高层建筑 等,应考虑竖向地震作用的影响。 11.钢筋混凝土房屋应根据烈度、 建筑物的类型 和 高度 采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 12.多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是 为了使多层砌体房屋有足够的稳定性和整体抗弯能力 ,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是 避免纵墙发生较大出平面弯曲变形,造成纵墙倒塌 。 13.用于计算框架结构水平地震作用的手算方法一般有 反弯点法 和 D 值法 。 14.在振型分解反应谱法中,根据统计和地震资料分析,对于各振型所产生的地震作用效应,可近似地采用 平方和开平方 的组合方法来确定。 15.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即 初步判别 和 标准贯入试验 判别。 16.工程结构的抗震设计一般包括 结构抗震计算 、抗震概念设计 和抗震构造措施三个方面的内容。 17.《抗震规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 18.一般情况下,场地的覆盖层厚度可取地面至土层的剪切波速大于 500m/s 的坚硬土层或岩石顶面的距离。 19.从地基变形方面考虑,地震作用下地基土的抗震承载力比地基土的静承载力 大。 20.地震时容易发生场地土液化的土是:处于地下水位以下的饱和砂土和粉土。 21.目前,求解结构地震反应的方法大致可分为两类:一类是拟静力方法,另一类为直接动力分析法。 22.对砌体结构房屋,楼层地震剪力在同一层墙体中的分配主要取决于楼盖的水平刚度和各墙体的侧移刚度。 23.用地震烈度来衡量一个地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度, 5级以上的地震

高层建筑结构抗震设计分析

高层建筑结构抗震设计分析 发表时间:2018-10-01T20:10:54.120Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:梁江 [导读] 摘要:随着高层建筑的增多,结构抗震分析和设计已越来越重要。由于高层建筑层数多、高度较高,结构也比一般的建筑复杂很多,一旦遭遇地震,将会受到巨大的损失。 身份证号码:45040319811025xxxx 摘要:随着高层建筑的增多,结构抗震分析和设计已越来越重要。由于高层建筑层数多、高度较高,结构也比一般的建筑复杂很多,一旦遭遇地震,将会受到巨大的损失。因此做好高层建筑结构的抗震设计,对提升高层建筑抵御地震的能力有着重要的意义。 关键词:高层建筑;建筑结构;抗震设计 前沿 高层建筑作为一道美丽的城市风景,近些年来,随着经济的发展和城市建设的蓬勃发展,高层建筑越来越受到人们的喜爱。但是高层建筑在结构设计方面的问题比普通的工程设计更复杂、更庞大。如果前期的结构设计做的不好,就很有可能影响到建筑工程的后期施工,甚至有可能留下一定的安全隐患。因此,做好高层建筑结构的抗震设计研究和分析就显得至关重要。 一、高层建筑结构抗震设计的必要性 1、建筑结构的抗震设计概念 现在谈到建筑结构的抗震设计,就是考验建筑的抗震能力,给人们提供最大安全性建筑的一种设计方案。我国建立这么多年,也发生过很多大型地震,给国家和人民带来了巨大地损失。但是在这么多次地震中,国家的相关部门总结了很多工程建筑的经验,就是以这些经验作为抗震设计的基础,来不断完善建筑的结构体系。现在随着科技的发展,我国在建筑结构的抗震设计的研究领域中有了很大的突破,也在一些高层建筑上应用相关研究成果,在不断地实践过程中,但还是存在相关的问题予以研究并解决。 2、加强高层建筑结构抗震设计是必经之路 自从产生了建筑结构抗震的概念后,高层建筑结构设计更应该把抗震元素考虑在内。因为我国本身就是处于地震带多的国家,这几年来也频繁地发生地震,我国大多数地区的高层建筑的抗震能力差,都出现多处裂缝及崩塌的现象。正是上述原因,加强高层建筑结构的抗震设计是当务之急。现在在抗震设计中,并不是简简单单地分析计算就可以的,要重视概念设计,这才能保证结构的安全性和可靠性,地震时震动的周期是个变数,在设计中一定得考虑到这个概念,在高层结构计算时,一定要保证数据的精确性、再将地震的因素考虑在内,才能更好地做高层建筑结构的抗震设计。 二、高层建筑抗震设计分析方法 1、场地和地基的选择 建筑的场地以及地基的选择对于高层建筑的抗震能力具有直接的影响,是建筑抗震设计的基础。在进行建筑场地以及地基的选择时,应该充分的了解当地的地震活动情况,对当地的地质情况进行科学的勘察,在收集丰富资料的基础之上对场地进行综合的分析和评价,评估当地的抗震设计等级。对于一些不利于抗震设计的场地应该尽可能的进行规避,而实在无法规避的应该有针对性的做好相应的处理措施。在高层建筑地基选择过程当中应该尽可能的选择岩石或者是其它具有较高密实度的基土,从而提高建筑地基的抗震能力,尽可能的避开不利于抗震的软性地基土。对于一些达不到抗震要求的地基应该采取相应的措施进行加固和改造,使其能够符合相应的标准。 2、建筑结构的规则性 在进行建筑结构设计的过程当中,应该尽可能的做到规则,尤其是抗侧力结构应该尽可能的简单化,从而保证可靠性和承载力分布的均匀性。建筑结构的平面布置应该选择形状比较规则的图形,这样在发生地震的时候能够确保建筑整体的承载力均匀分布。应该尽可能的避免不规则的结构平面,造成建筑结构质心和刚心出现交错,这样一旦出现地震,一些和刚心距离比较大,刚度不足的构件就会发生侧移,受到较大的地震力的影响,有可能因为承受不住而发生损坏,最终导致建筑由于某个构件的损坏而发生倾斜和倒塌。为了防止抗侧力结构横向刚度突然出现变化,应该使垂直方向的抗侧力的截面积从上到下逐渐的递减。 3、建筑结构材料的选取 除了结构设计之外,高层建筑的结构材料质量的高低以及选择的正确与否都会对抗震效果产生直接的影响。高层建筑的结构抗震设计在本质上就是对建筑中各个构件的延性进行整体的协调和把握,最后总使建筑整体在发生地震的时候能够保持稳定。在钢筋的使用上应该尽可能的选择韧性较高的产品。垂直方向受力钢筋应该选择热轧钢筋,等级至少达到HRB400级和HRB335级,而箍筋宜选用HRB335、HRB400和HPB235级热轧钢筋。在进行建筑材料的选择过程当中应该充分考虑抗震的性能,但是在实际的建设过程当中还要兼顾建筑的成本和造价控制,尽可能通过科学合理的设计在,用尽可能少的材料达到最佳的抗震效果,在二者之间寻找一个最佳的位置。 4、隔震和消能减震设计 对于一些有特殊要求的高层建筑,除了一般的抗震设计之外,还需要进行隔振以及消能减震设计,从而达到最佳的抗战效果。首先在场地和地基的选择上应该尽可能的选择密实度较高的地基,从而在地震发生的时候能够有效的减少地震能量对建筑的破坏,减少共振发生的可能性。根据建筑的实际需要设计建筑的隔震系数,选择相应的隔震支座,同时考虑风力对建筑所产生的载荷。在建筑构件的选择上应该使用延性较好的材料,从而减少地震能量对建筑的破坏。 5、抗侧力体系的优化 对一般性构造的高楼,刚比柔好,采用刚性结构方案的高楼,不仅主体结构破坏轻,而且由于地震时的结构变形小,隔墙,围护墙等非结构部件将得到保护,破坏也会减轻。提高结构的超静定次数,在地震时能够出现的塑性铰就多,能耗散的地震能量也就越多,结构就愈能经受住较强地震而不倒塌。改善结构屈服机制,使结构破坏十按照整体屈服机制进行,而不是楼层屈服机制。设计结构时遵循强节弱杆、强柱弱梁、强剪弱弯,强压弱拉的原则。在进行结构设计时,应该选定构件中轴力小的水平杆件,作为主要耗能杆件,并尽可能使其发生弯曲耗能。从而使整个构件具备较大的延性和耗能能力。 6、常用的加固设计 为了有效的提高建筑结构的抗震能力,应该根据建筑结构的实际情况采取相应的加固措施,在进行加固方法选择的时候应该具体考虑以下几个方面的因素:第一,对于一些机构设计存在缺陷的情况,应该根据实际情况增加构件进行加固,或者是采取具有较高抗震能力的

相关文档
相关文档 最新文档