幕墙单项工程质量验收报告

注1、此表用于幕墙分包施工的幕墙单项工程的质量验收;

2、幕墙单项工程施工完成设计和合同约定的内容后,由建设单位组织有关单位进行质量验收,并按规

定的内容填写和签署意见;

3、幕墙单项工程质量文件要按页后的资料汇总表要求填写,并经验收审查后整理成册附后;

4、本表格一式四份,建设、施工、监理、质监各一份。

幕墙单项工程质量文件汇总表

工程名称:云凯熙园二期1#楼

注:工程技术资料要求按时间顺序进行装订,应签章的相关单位需签章齐全,检查、验收结论应明确。

幕墙龙骨验收监理评估报告

幕墙龙骨验收监理评估 报告 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

武汉立城建设发展有限公司 立城中心商务楼项目 幕 墙 龙 骨 工 程 质 量 评 估 报 告 湖北建盛工程工程项目管理有限公司 二零一五年六月十一日 立城中心商务楼幕墙龙骨骨架工程质量评估报告 1. 前言 由武汉立城建设发展有限公司建设,新中原建筑装饰工程有限公司承建的立城商务楼项目,玻璃幕墙龙骨骨架焊接工程,于2015年4月22日至2015年6月11日完成外立面玻璃幕墙龙骨骨架结构工程施工,本报告是对该项目幕墙龙骨骨架结构工程的质量评估。本评估报告的格式及内容系根据建设委员会文件的要求,力求达到客观、公正、真实地反映工程的主要质量情况。 2.工程概况 参建单位: 建设单位:武汉立城建设发展有限公司 监理单位:湖北建盛工程项目管理有限公司 设计单位:湖北翼天建筑装饰设计有限公司 总承包单位:武汉建工第二建筑工程有限公司 承包单位:新中原建筑装饰工程有限公司 检测单位:武汉博理建筑工程质量检测有限公司 工程规模 本工程外墙装饰由铝单板、明框玻璃幕墙两个部分组成,幕墙最大标高+,幕墙面积约为2万㎡,幕墙抗震设防烈度为六度,合理使用年限为25年。3.质量评估依据 3.1湖北翼天建筑装饰设计有限公司设计施工图,设计变更联系函。

3.2 建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准。 3.3试验、检验所遵循的技术标准、规程、规范。 3.4国家、地方现行有关建筑安装工程质量管理办法、规定及强制性标准。 3.5《工程承包合同》和《建设监理合同》约定的工程质量控制目标。 4.施工单位质量保证体系 根据工程的实际情况,在施工中督促施工单位不断完善质量保证体系并使之正常运行,新中原建筑装饰工程有限公司按照质量保证体系中规定 的程序组织施工作业,在施工过程中能遵循“三检制”(自检、互检、专 职检)的相关要求,并有相应的质量保证措施和技术措施。从施工运作情 况看,在监理工程师的督促和支持下,本工程质量检查人员能正常行使权 力,并始终贯穿于整个施工过程中。 5.施工单位接受监理情况 在施工过程中,施工单位能按有关规范的要求报送材料及试验报告并能在施工组织设计中对主要分项工程作出切实可行的施工方案,对工程质量报验单及隐蔽工程施工记录能够及时报送,对监理工程师现场提出的问题如轴线、标高、钢架的强度、伸缩性、稳定性,钢架的制作、焊接质量等方面的质量缺陷,施工单位都能及时进行整改。 6.监理单位质量控制情况 监理单位对该工程配备了一名专业监理工程师进行了全过程的监理监控工作,并和施工单位专业技术负责人及专职质检员一起,对每一项工序进行了质量检查,能做到先审查材料报验单及施工方案后,再审查自检记录,以及到施工现场巡回,跟踪检查,并做好检查记录和复检的汇总分析。对某些达不到规范要求的工序,及时下达整改通知单,要求施工单位整改后再进行复查,保证了工程质量在良好的情况下正常贯彻和实施。具体控制如下: (1)根据工程特点建立了一个自己的质量控制体系,实施全过程的跟踪检查和工序验收制度,强化施工单位的各分项工程先自检合格后再报验 的监理程序。 (2)在幕墙龙骨施工过程中,监理人员在现场逐项实施检查,均做到按设计要求和规范施工。 (3)针对幕墙工程的特点,监理人员要求施工单位从制作到安装全过程都按已审批的方案进行检查,并要求与相关的施工单位密切配合,同步 达到国家验收标准。 (4)我监理部在施工过程中进行了多次的专项检查工作,并提出了具体的整改要求,施工单位能认真整改,直到确实符合验收规范和设计要求 为止,取得了较好的质量成果。在整个施工中,对发现的问题及时以 口头和书面形式通知施工单位加以整改,发出相关《监理工程师通 知》3份,控制工程质量符合设计和验收规范要求。 7.原材料的试验和检测

大丰市新丰中学幕墙工程竣工验收质量评估报告

大丰市新丰中学幕墙工程竣工验收质量评估报告 一、工程概述 二、 1.1 幕墙工程概况 三、大丰市新丰中学幕墙工程,主体建筑6 层,幕墙高度分别为7.38米、6.48米、6.70米、5.35米、6.55 米。主要的幕墙类型及面积如下: 四、隐框玻璃幕墙1292 ㎡。 五、幕墙工程开工时间:2011年1 月13 日,完工时间为2011 年6月20 日。 六、 1.2 施工及验收标准 七、 1.2.1 幕墙设计图纸、计算书和设计变更; 八、 1.2.2 现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定: 九、 1.2.2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 十、 1.2.2.2《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—96; 十一、 1.2.2.3《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2001; 十二、 1.2.2.4《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001; 十三、 1.2.2.5《建筑钢结构焊接规程》JCJ81-91

十四、 1.2.2.6《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001。 十五、 1.2.2.7《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2007年)十六、 1.2.2.8《建筑物防雷设计规范》GB50057 十七、 1.2.3、业主与承包商签订的合同文件 十八、 1.2.4、省市建筑安装施工质量技术资料统一用表。 十九、 1.3 参建各方: 二十、建设单位:大丰市新丰中学 二十一、幕墙设计单位:南通鸿盛装饰工程有限公司 二十二、质监单位:大丰市质量安全监督站 监理单位:江苏创盛项目管理有限公司 施工单位:南通鸿盛装饰工程有限公司 二、原材料、构配件质量的控制 本项目幕墙工程的材料、构配件主要包括支承钢结构构件和隐框式玻璃幕墙的驳接装置、玻璃、铝板幕墙骨架及面板、密封材料。 2 .1 材料进场前的控制:审查批准,材料、附件供应和加工厂商资格、确认材料、附件供应和加工厂商与承包商签订的供货合同。 2. 2 材料使用前的现场检验 (一)、铝合金型材

幕墙工程-评估报告

幕墙工程-评估报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

B9无锡市光隆大厦幕墙工程 工程质量评估报告 建设单位:无锡市富邦房地产开发有限公司 设计单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 承包单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 监理单位(章):徐州市菲迪克建设工程监理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 竣工日期:2008年10月28日 江苏省建设厅建设监理处监制

一、工程概况 无锡市光隆大厦幕墙工程,由无锡市富邦房地产开发公司开发,江苏龙升幕墙工程有限公司设计,江苏龙升幕墙工程有限公司承建,由徐州市菲迪克监理公司监理。 工程内容主要有玻璃幕墙包括肋接驳点式玻璃幕墙、铝合金玻璃幕墙(明框、隐框)、全玻璃幕墙(吊挂玻璃、橱窗玻璃);铝塑板金属幕墙;干挂花岗岩石材幕墙等。 二、工程质量监理依据 1、建设工程有关的法律、法规及工程项目批准文件。 2、经审批的设计图纸、会审记录和相关设计变更文件。 3、现行的工程质量验收规范及有关的工程建设强制性条文。 4、监理委托合同、施工承包合同。 三、监理程序执行情况 工程监理过程中,以“守法、诚信、公正、科学”的准则,采取事前、事中控制为主,事后控制为辅的方针,对影响施工质量的人员素质、材料、设备及施工方法程序进行全方位的控制,在工程监理过程中严格执行监理程序、报验及旁站制度。严格按照设计图纸、会审记录和设计变更文件及现行施工规范进行监理。特别是《工程建设强制性标准条文》中的有关内容严格贯彻执行。对施工全过程中每道工序严格检查验收,坚持做到上道工序不合格,不准进入下道工序施工的原则,从而使工程质量达到预期的目标。 审查施工单位上报的质量保证体系中各级管理人员和特殊工种的上岗情况,符合要求后予以确认,严禁无证上岗。审查施工单位上报的施工组织设计、分项工程施工方案,审核其主要的组织措施、施工技术和施工程序的合理性,对不合理的措施和方案进行修改,指导施工单位合理组织施工;对

幕墙竣工验收自评报告

xxxxxxx 幕墙工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: xxxx建筑装饰工程有限公司二O一四年九月

xxxxxxxxx幕墙工程 竣工验收自评报告 一、项目概况 工程名称:xxxxxxx幕墙工程 建设地点:xxxxxxx 代建单位:xxxxxx有限公司 建设单位:xxxxxxx 设计单位:xxxx建筑装饰工程有限公司 监理单位:xxxxx建设监理有限公司 施工单位:xxxxx建筑装饰工程有限公司 建筑概况:本工程建筑物高度39.50米,层数为9层,;幕墙类型为框架式玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金门窗。本项目合理使用年限为25年,耐火等级为二级,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为六度,主体结构形式:框架-剪力墙结构。 二、自评依据 1、施工图纸、工程变更、图纸会审纪要及标准图集等 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 3、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 4、《玻璃幕墙工程质量验收标准》(JGJ139/T-2001) 5、经审批的施工组织设计及施工方案 6、现行国家施工验收规范、设计规范、检验评定标准、技术规范、有关规定: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2001; 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001; 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001。 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 《建筑热镀锌薄板及钢带》GB2518-88 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏行新能检测方法》GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/T15226 《建筑幕墙》GB/T21086—2007 三、材料进场与见证取样情况 材料采购根据施工图纸的规格型号及设计单位提供的材料样板,禀着货真价实的原则,结合材料供应商名录,进行严格的比样对照和艰苦的商务谈判,经过重重筛选,最终采用经权威机构检测合格、并能满足施工周期要求的材料,在材料进场后必须向监理项目部审报,专业监理工程师到现场见证取样、复试合格后方能应用在本工程;确保了工程所用的材料全部符合要求。 本工程所采用的材料均按有关规定进行取样送检:见证取样100%,见证送检100%的规定进行见证取样送检,均符合设计和施工验收规范要求。 四、施工过程质量控制 幕墙工程为本工程重点之一,我们在施工过程控制中,根据该专业的特点制定出详细质量控制书,确定出控制要点,以体现事前控制和主动控制的原则。 1.对主体结构的复测: 1.1、对已建结构督促承包单位进行复测,并要求设计、制作单位按照实测

幕墙工程评估报告

CM-21 编号:xxxxxxxxxx 工程质量验收评估报告 单位工程: xxxxxxxxxxxxxxx 分部/分项工程: xxxxxxxxxxxx 工程名称: xxxxxxxxxxxxx 建设单位: xxxxxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxxxxxxxx 施工单位: xxxxxxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxxxxxxxx 总监理工程师:

石材幕墙工程质量验收评估报告 1.单位工程概况 1.1.工程名称:xxxxxxxxxxx 地址:位于xxxxxxxxx。 本工程±0.000相对于绝对标高xxxM;xxx楼为x层;xxx层采用xxxxxxxx 幕墙,面积为993.0M2 ;幕墙建筑高度为xxxxxxM。 工程开竣工日期:从xxx年xxx月开始幕墙施工,至xxx年xxx月底完成。 总工期:xxx天。 1.2.工程特点:xxxx层外立面为石材幕墙;后置埋件采用化学螺栓锚 固于主体结构上,横框的二端与相应的二根竖框采用电焊连接,然后安装成型石材。 框架:化学锚栓、镀锌槽钢与角钢 装饰:xxx石材。 1.3.参建单位: 建设单位:xxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxx 总包单位:xxxxxxxxxx 2.监理评估依据 2.1.国家市府有关法律法规,文件、建设施工总承包合同等。 2.2.设计图纸、相关图集、设计文件等。 2.3.施工组织设计、专题方案等。 2.4.有关国家、行业/规范标准: 2.4.1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.4.2.《工程测量规范》(GB50026-2007) 2.4. 3.《装饰装修分部工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2.4.4.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002) 2.4.5.《建筑幕墙》(GB/T21086-2007) 2.4.6.与本工程相应的其他规范。

幕墙竣工验收报告

外立面装饰工程竣工验收报告 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程建设单位:杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位:上海信安幕墙建筑装饰有限公司

上海信安幕墙建筑装饰有限公司 申请验收时间:2015年12月22日附:

外立面装饰工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程 工程地点:桐庐县分水镇4-4地块 建设单位:杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 设计单位:汉嘉设计集团股份有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位:上海信安幕墙建筑装饰有限公司 一、工程概况:项目工程为山体建筑,建筑总面积约为31073.81㎡平方米。本工程建筑幕墙工程主要由、石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金门窗、钢结构、铝合金格栅、栏杆、等组

成,其中石材幕墙:37000㎡;玻璃幕墙:3500 ㎡;铝合金门窗:2500 ㎡;铝格栅:4500 ㎡;该建筑外立面基本为石材幕墙,幕墙外观整体以简洁、美观、大方为主,根据本工程幕墙专项设计图纸,幕墙石材基本采用花岗岩。 二、工程质量施工编制依据 1、设计图纸 2、招标文件、招标答疑 3、组织施工的基本原则, 4、国家现行标准及规范 (1)幕墙规范 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑幕墙工程技术规程(玻璃幕墙分册)》DBJ08-56-96 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T15227-1994 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250-2000 (2)与幕墙相关的建筑和结构设计规范 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑采光设计规范》GB/T50033-2001

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

幕墙及门窗工程监理质量评估报告定稿版

幕墙及门窗工程监理质 量评估报告 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

幕墙及门窗工程 监理质量评估报告 工程名称:中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程 建设单位:中国 xx 股份有限公司 总承包单位:上海 xx 建设集团有限公司 分包单位:常州xx玻璃幕墙工程有限公司上海分公司 设计单位: xx 邮电咨询设计 总监理工程师: 报告日期 2009 年 08 月 05 日 目录 一、工程概况 -2- 二、评估依据 -2- 三、质量控制手段 -3- 四、施工过程隐蔽工程旁站监理过程 -4- 五、幕墙工程施工质量情况 -4-

六、质量控制 -5- 七、监理评估结论 -5- 幕墙及门窗工程 监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:中国xx股份有限公司运营管理中心土建工程 2、建筑面积: 3、建设单位:中国xx股份有限公司 4、设计单位:xx邮电咨询设计院 5、监理单位:上海xx工程项目管理有限公司 6、施工总包单位:上海xx建设集团有限公司 7、施工分包单位:常州xx玻璃幕墙工程有限公司上海分公司 8、结构类型: 9、设计概况: ⑴玻璃幕墙:㎡ ⑵石材幕墙:㎡

⑶铝板幕墙:㎡ ⑷层间装饰带:㎡ 外窗气密性≥4级、保温性≥3级、水密性≥3级、。玻璃选用6+12A+6双钢化中空玻璃,透光率30%。 石材选用30㎜米黄色花岗岩 铝板选用3㎜单层铝板 二、评估依据 1、工程建设监理合同、工程施工合同以及与本工程有关的合同、协议等文件; 2、工程设计施工图、说明、设计变更及技术核定单; 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ113-2001) 5、《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776) 6、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225) 7、《建筑幕墙风压变形检测方法》(GB/T15227) 8、《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》(GB/T15228) 9、《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》(GB/T15226)

幕墙验收表格

建筑工程施工质量验收资料 (MQ:建筑幕墙部分) 档号 档案馆代号 案卷题名 编制单位 编制日期 密级保管期限 共卷第卷 江苏省建设工程质量监督站编印

江苏省建设厅文件 苏建质(2002)332号 关于统一使用“建筑工程施工质量验收资料”的通知 南京市建委、建工局、各市建设局,有关单位: 为贯彻落实国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)及配套工程质量验收规范,保证工程施工质量验收资料统一、规范、完整,我厅根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规范组织编制了《建筑工程质量验收资料》并于2002年11月1日起在新开工的工程中统一使用。原省建设工程质量监督站印发的《单位工程质量检验评定资料》废置止。现将有关事项通知如下: 一、各地要认真组织监理(建设)单位、施工企业等认真学习掌握《建筑工程施工质量验收资料》要求《建筑工程施工质量验收资料》表格中的签字者必须具有相应的资格并持有相应的证书方可签字,并对签字的内容负责。 二、在收集、整理、填写该资料时,必须与施工工序同步,以保 证其真实性,不得弄虚作假。各工程质量监督站在工程抽查、核查资料过程中应认真把关,一经发现有弄虚作假的应予以查处。 三、《建筑工程施工质量验收资料》由省建设厅质量监督站统一印刷。 四、在使用《建筑工程施工验收资料》时,如有意见或建议请及时向省建设工程质量监督站反映。

江苏省建设厅 二OO二年十月二十日

建筑工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及各相关规范,促进和施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和有关规范编制了《建筑工程施工质量验收资料》。全套共8个分册。本册是建筑幕墙部分,另7册分别是桩基部分、土建部分、钢结构部分、给排水及采暖卫生、建筑电气部分、通分空调部分和电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (1)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目前实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据填写的数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检查检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏目由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场旁站后填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余部分应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;必要时可邀请设计单位参加相关分部工程验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,并将验收资料移交总单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量验收规范》规定的内容进行检查验收,签证要齐全。 2、各项试验与测试记录。必须按相应的《施工质量验收》及有关标准进行,表中各项数据真实无误,注明测试依据,签证要齐全。 (三)分部工程质量的验收 1、所含分项工程的质量均应验收合格。

建设单位质量评估报告

xx申发久长科技有限公司一期工程(基础分部) 建 设 单 位 自 评 报 告 xx申发久长科技有限公司 xx年十月

一、工程概况 本工程位于xx省贵阳市修文县久长镇新民村,1#厂房长276m*宽108m,建筑面积29808m2; 2#厂房长276m*宽72m+长120m*宽60m+长96m*宽18m,建筑面积28746平m2;3#厂房长288m*24m,建筑面积6912 m2,总建筑面积65466 m2。 二、工程完成设计与合同约定内容情况 本工程由xx大学勘察设计研究院设计施工图,并经贵阳市工程设计质量监督站图纸会审中心审查合格,施工单位严格按照设计图纸施工,符合合同约定的内容。 三、工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价 工程勘察设计,设计单位能按照建设单位的建设意图进行设计;工程在造型设计、环保节能设计等方面,设计单位能按有关规范规定要求进行设计,设计合理,并能定时到施工现场指导工作。 施工单位能认真熟悉图纸,了解设计意图,严格按图纸施工,个详资料准备齐全,各分部均办理单项工程竣工验收,全部合格;各分部、分项工程均符合设计和规范要求。 监理单位工作认真负责,能及时准确的按规范要求进行控制工程质量,严格把好质量关,致使本工程没有出现质量和安全事故,工作做得很好。 四、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况 该基础工程已全部完工,约定于2012年10月xx日由建设单位组织,诚邀施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位一同参加基础分部分项工程验收,同时邀请市建筑工程质量监督站对本次验收行为实行监督。 五、工程竣工验收意见

经建设单位组织各参检单位,对xx申发久长科技有限公司一期工程1#、2#、3#厂房基础工程全面、系统的检查验收,各单位一致认为,基础工程质量符合设计和规范要求,质量等级到达合格质量标准。 建设单位(章): 项目法人: xx年10月

幕墙工程评估报告

B9无锡市光隆大厦幕墙工程 工程质量评估报告 建设单位:无锡市富邦房地产开发有限公司 设计单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 承包单位:江苏龙升幕墙工程有限公司 监理单位(章):徐州市菲迪克建设工程监理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 竣工日期: 2008年10月28日 江苏省建设厅建设监理处监制

一、工程概况 无锡市光隆大厦幕墙工程,由无锡市富邦房地产开发公司开发,江苏龙升幕墙工程有限公司设计,江苏龙升幕墙工程有限公司承建,由徐州市菲迪克监理公司监理。 工程内容主要有玻璃幕墙包括肋接驳点式玻璃幕墙、铝合金玻璃幕墙(明框、隐框)、全玻璃幕墙(吊挂玻璃、橱窗玻璃);铝塑板金属幕墙;干挂花岗岩石材幕墙等。 二、工程质量监理依据 1、建设工程有关的法律、法规及工程项目批准文件。 2、经审批的设计图纸、会审记录和相关设计变更文件。 3、现行的工程质量验收规范及有关的工程建设强制性条文。 4、监理委托合同、施工承包合同。 三、监理程序执行情况 工程监理过程中,以“守法、诚信、公正、科学”的准则,采取事前、事中控制为主,事后控制为辅的方针,对影响施工质量的人员素质、材料、设备及施工方法程序进行全方位的控制,在工程监理过程中严格执行监理程序、报验及旁站制度。严格按照设计图纸、会审记录和设计变更文件及现行施工规范进行监理。特别是《工程建设强制性标准条文》中的有关内容严格贯彻执行。对施工全过程中每道工序严格检查验收,坚持做到上道工序不合格,不准进入下道工序施工的原则,从而使工程质量达到预期的目标。 审查施工单位上报的质量保证体系中各级管理人员和特殊工种的上岗情况,符合要求后予以确认,严禁无证上岗。审查施工单位上报的施工组织设计、分项工程施工方案,审核其主要的组织措施、施工技术和施工程序的合理性,对不合理的措施和方案进行修改,指导施工单位合理组织施工;对

石材幕墙项目竣工验收报告

幕墙工程 工 程 竣 工 验 收 自 评 报 告 工程有限公司 年月

目录 一、工程概况 (2) 1、工程简况 (2) 2、幕墙设计概况 (2) 二、项目管理主要人员组成情况: (3) 三、工程技术标准的执行 (3) 四、见证取样送检记录: (4) 五、质量控制资料核查情况: (4) 1、主要材料、半成品的质量控制验收情况: (4) 2、施工过程质量控制 (5) 六、质量控制资料核查情况 (6) 七、功能检验 (6) 八、观感质量评定 (6) 九、幕墙子分部工程质量评定: (6) 十、结论 (6)

一、工程概况 1、工程简况 工程名称:幕墙工程 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程自年月日开工,至年月日完成施工任务. 2、幕墙设计概况 幕墙设计总面积为2400平方米,幕墙结构安全等级为二级,设计使用年限为25年,设计使用年限为25年。抗震设防烈度为7度,设计基本风压为0.65KN/㎡。 幕墙钢骨架及连接钢件选用国产Q235B碳素结构钢,石材幕墙立柱采用 [10热镀锌槽钢,横梁型材采用L50×50×6热镀锌角钢,主要受力构件采用的钢材为Q235B钢材,钢角码、节点板等非焊接的次要构件采用Q235B钢材,钢材采用热浸镀锌处理,除锈等级为Sa2.5 ,热浸镀锌层厚度大于80μm;幕墙所用的各类紧固件、连接件均采用奥氏体不锈钢制品。 面板石材采用25 mm厚度的光面花岗石,挂件与石材间采用环氧干挂胶进行连接。 后置埋件:采用M12*160系列化学锚栓及10mm厚热镀锌钢板。 本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关部门颁

幕墙验收监理评估报告

海西首座E36地块1#、2#楼幕墙工程 质 量 评 估 报 告 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2015年11月2日

******1#、2#楼幕墙 子分部工程验收质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:******地下室及上部主体工程 2、工程地点:****** 3、建设单位:******有限公司 4、监理单位:******询管理有限公司 5、建筑设计单位:******计集团有限公司 6、幕墙专项设计单位:******有限公司(优化设计) 7、总包单位:******份有限公司 8、幕墙分包施工单位:************有限公司 9、工程概况: 本工程由一栋多层综合楼1、2#楼(4层),两栋高层综合楼3#楼(23层)4#楼(20层)及两层、一层地下室组成,总建筑面积为268133.651平方米(地上建筑面积:161010.877m2,地下建筑面积:107122.774m2)。主要结构形式为:框架结构。耐火等级为一级,抗震设防烈度7度,耐久年限为50年。幕墙防火等级为二级。防雷设计为二级。一层到屋面层外装饰为金属幕墙及玻璃幕墙,屋顶为金属格栅,幕墙面积为16665.7平方米,幕墙高度34.7米。 二、监理内容和范围: 根据建设工程委托监理合同,本项目监理部对************幕墙子分部工程实施工程 监理,监理范围和监理工作内容如下: 对施工过程实施监理,审查承包人提交的竣工资料,对工程质量进行评定,提出工程质量评定报告。 对建设项目的投资、建设工期、工程质量、安全生产进行控制,同时进行合同管理、信 息管理以及各方面关系的协调。 三、监理管理机构 1、******幕墙子分部工程由******监理部实施监理。

幕墙评估报告.

工程质量评估报告 (幕墙子分部) 工程名称星月国际商务广场A楼 建设单位星月国际置业有限公司 设计单位:上海兴田设计院 施工单位:中城建第九工程局有限公司 监理单位:上海宏大工程建设咨询监理有限公司总监理师: 公司技术负责人:

工程概况 本工程位于淞宝路155弄,结构形式:钢筋混凝土框剪结构,层数22层,建筑物总高度105.7米,建筑面积31807.92平方米,室内外高差0.45米。 外装饰:玻璃幕墙、石材幕墙。 一、工程质量评估依据 1、工程建设监理合同 2、工程施工承包合同 3、工程设计施工图、设计交底会议纪要、修改通知单、技术核定单 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210---2001 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411---2007 7、国家及上海市颁布的有关建筑工程质量验收的规范及规定 三、分部工程施工质量情况 建筑装饰装修幕墙子分部工程由广东金刚幕墙工程有限公司施工,在幕墙施工前监理对幕墙施工组织设计、施工进度进行了认真审核,审核了成品、半成品及供应单位资质报审,审查了施工机械和特殊人员的上岗操作证,在施工前要求施工单位对班组进行安全技术质量交底。监理对进入现场的材料进行了验收,并坚持贯彻原材料先检测后使用的原则。在监理见证下对现场后置式埋件进行抗拉拔试验、玻璃幕墙的四性性能试验、玻璃幕墙结构胶相容性试验、铝型材的检测试验、保温材料的检测试验其结果均符合设计要求和现行验收规范规定。 A、石材幕墙分项工程 经检查:石材幕墙工程所用材料品种、规格、性能和等级符合设计要求。石材幕墙铝合金挂件厚度、石材孔深度、位置、尺寸、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件化学螺栓拉拔力符合设计要求和施工验收规范规定。石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接符合设计要求且安装牢固。石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置符合设计要求。石材幕墙防雷装置与主体结构连接可靠。石材幕墙表面平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。石材接缝横平竖直、宽窄均匀,石材幕墙的密封胶缝横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑

幕墙竣工验收报告

幕墙竣工验收报告

外立面装饰工程竣工验收报告 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程建设单位:杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位:上海信安幕墙建筑装饰有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 申请验收时间: 12月22日

附:

外立面装饰工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程 工程地点:桐庐县分水镇4-4地块 建设单位:杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 设计单位:汉嘉设计集团股份有限公司 总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位:上海信安幕墙建筑装饰有限公司 一、工程概况:项目工程为山体建筑,建筑总面积约为31073.81㎡平方米。本工程建筑幕墙工程主要由、石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金门窗、钢结构、铝合金格栅、栏杆、等组成,其中石材幕墙:37000㎡;玻璃幕墙:3500 ㎡;铝合金门窗:2500 ㎡;铝格栅:4500 ㎡;该建筑外立面基本为石材幕墙,幕墙外观整体以简洁、美观、大方为主,根据本工程幕墙专项设计图纸,幕墙石材基本采用花岗岩。 二、工程质量施工编制依据 1、设计图纸

2、招标文件、招标答疑 3、组织施工的基本原则, 4、国家现行标准及规范 (1)幕墙规范 《建筑幕墙》GB/T 21086- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102- 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133- 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139- 《建筑幕墙工程技术规程(玻璃幕墙分册)》DBJ08-56-96 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T15227-1994《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250- (2)与幕墙相关的建筑和结构设计规范 《钢结构设计规范》GB50017- 《建筑采光设计规范》GB/T50033- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411- 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81- (3)材料标准(铝型材及铝板材料规范) 《氟碳喷涂铝合金型材》GB5237.5- 《铝合金建筑型材》GB/T5237.1∽5237.6- 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T 133- 《铝幕墙板板基》YS/T429.1- 《铝幕墙板氟碳喷涂铝单板》YS/T429.2-

项目工程质量评估分析汇报

A.0.15 中海独墅岛三期C标项目39#楼工程工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:中海英奥置业(苏州)有限公司 设计单位:苏州规划设计研究院股份有限公司 施工单位:苏州市新绿建筑工程有限责任公司 监理单位(章):苏州市科正工程管理咨询有限公司 总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (1) 二、评估依据 (2) 三、工程参建单位 (3) 四、工程质量验收情况 (4) (一)主要分部工程质量情况 (4) (二)、主要功能和安全性能的质量情况 (8) 五、工程质量事故及其处理情况 (9) 六、竣工资料审查情况 (10) 七、工程质量评估结论 (10) 八、附件 (10)

中海独墅岛三期C标项目39#楼工程工程质量评估报告 一、工程概况

二、评估依据 1、国家有关工程建设的法律法规 2、工程建设强制性条文 3、江苏省、苏州市地方标准 4、勘察、设计文件及相关图集 5、相关合同:施工合同、监理合同

6、监理规范GB/T50319-2013 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 11、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 12、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 13、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 14、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 15、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 三、工程参建单位 2015年9月21日由苏州市科正工程管理咨询有限公司中海独墅岛三期C标项目监理组总监理工程师陈大春组织,对中海独墅岛三期C标项目39#楼进行了竣工预验收。 参加竣工预验收的单位有中海英奥置业(苏州)有限公司、苏州规划设计研究院股份有限公司、苏州市新绿建筑工程有限公司、苏州科正工程管理咨询有限公司等。 竣工预验收分为土建组、安装组进行。组成员如下: 验收组组长:陈大春 土建小组 小组长:陈大春 陈大春苏州市科正工程管理咨询有限公司

幕墙竣工验收报告

外立面装饰工程竣工验收报告 工程名称:杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 施工单位: 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 申请验收时间: 2015年12月22日

一、工程概况 工程名称: 杭州天溪湖休闲旅游度假区酒店项目外立面装饰工程 工程地点: 桐庐县分水镇4-4地块 建设单位: 杭州天溪湖旅游开发有限公司 监理单位: 浙江长城工程监理有限公司 设计单位: 汉嘉设计集团股份有限公司 总承包单位: 龙元建设集团股份有限公司 施工单位: 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 工程概况:项目工程为山体建筑,建筑总面积约为31073、81㎡平方米。本工程建筑幕墙工程主要由、石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金门窗、钢结构、铝合金格栅、栏杆、等组成,其中石材幕墙:37000㎡;玻璃幕墙:3500 ㎡;铝合金门窗:2500 ㎡;铝格栅:4500 ㎡;该建筑外立面基本为石材幕墙,幕墙外观整体以简洁、美观、大方为主,根据本工程幕墙专项设计图纸,幕墙石材基本采用花岗岩。 二、工程质量施工编制依据 1、设计图纸 2、招标文件、招标答疑 3、组织施工得基本原则, 4、国家现行标准及规范 (1)幕墙规范 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑幕墙工程技术规程(玻璃幕墙分册)》DBJ08-56-96 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T15227-1994 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250-2000 (2)与幕墙相关得建筑与结构设计规范 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑采光设计规范》GB/T50033-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002 (3)材料标准(铝型材及铝板材料规范) 《氟碳喷涂铝合金型材》GB5237、5-2004 《铝合金建筑型材》GB/T5237、1∽5237、6-2004 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T 133-2000 《铝幕墙板板基》YS/T429、1-2000 《铝幕墙板氟碳喷涂铝单板》YS/T429、2-2000 (4)材料标准(玻璃规范) 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《普通平板玻璃尺寸系列》GB/T 4870-1985 《浮法玻璃》GB11614-1999 《夹层玻璃》GB9962-1999 《中空玻璃》GB11944-2002 《吸热玻璃》JC/T536-94 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数得测定》GB/T 2680-1994 (5)材料标准(钢材规范) 《碳素结构钢》GB/T700-1988 《焊接结构用耐候钢》GB4172-2000 《碳素结构钢冷轨钢带》GB716-1991 《标准件用碳素钢热轨园钢》GB/T715-1989 (5)材料标准(石材规范)

幕墙工程评估报告

幕墙工程(C2标段)质量评估报告 中咨工程建设监理公司 第三监理部(24)项目部 2011/12/8

西安咸阳国际机场T3A航站楼工程幕墙工程(C2标段) 质量评估报告 编制人: 审核人: 审批人: 第三监理部(24)项目部 2011/12/8

1、工程概况: 西安咸阳国际机场二期扩建工程T3A航站楼位于现有T2航站楼西南侧,建筑面积约25.3万m2,包括主楼、南、北过街楼、南、北连接楼、南一、南二指廊及T2-T3连廊八部分。本工程建设地点位于咸阳市秦都区北部底张镇,设计使用年限50年,结构安全等级为一级,抗震烈度7度。 幕墙二标段(C2)工程项目包括主楼西、北立面外墙,平面界面包括主楼AF轴外墙、AF轴以西(33轴-53轴)外墙和57轴外墙(含西南角与C1标段交界线的节点收边)以及36-37、39-40、46-47、49-50轴连廊底部顶、外墙或护栏和入口门斗;立面界面包括自室外地面标高至外墙立面与屋面底板的交界线;本工程10米标高以上为大跨度钢结构玻璃幕墙系统,玻璃为8+12A+8 LOW-E双钢化中空玻璃;10米板以下由3CM厚花岗岩干挂石材幕墙系统、钢铝结合框架式玻璃幕墙系统、明框框架式玻璃幕墙系统组成;入口门斗及雨篷采用3mm厚铝单板系统;上旋外开幕墙窗采用电动开启装置;幕墙总面积约1.7万平方米。 2、工程相关责任单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 总包单位: 施工单位: 检测单位: 3、监理部相关人员

监理工程师姓名岗位职务专业 资格证号 二、评估依据: (1).工程施工合同; (2).工程设计施工图、图纸会审纪要、设计变更; (3).现行施工验收规范、检验评定标准、技术规范 ①《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ②《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 ③《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 ④《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001 ⑤《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 ⑥《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 ⑦《建筑幕墙》 GBT21086-2007