电线、电缆负载电流值-电工常识型号BV线负载电流值

额定电压

(KV)

0.45/0.75

导体工作温

度(°C)

70

环境温度

(°C)

303540303540导线排列O-S-O-S-O

导线根数2~45~89~1212

2~45~89~12

12 以

2~45~89~12

12

标称截面(mm 2)明敷载流量

(A)

导线穿管敷设载流量(A)

1.5232220139871297611876

2.5312927171311101612109151198 4413936241815132217141221151311 6535046312319172921181620201615 10746964443328254131262338292421 16999386604538345742353252393229 25132124115836252477757484370534439 351611511401037764589672605488665549 50201189175127957971117887366108816760 702592432251651231039215211495851401058778 9531629727520715512911619214412010817613211099 120374351325245184153138226170141127208156130117 150426400370288216180162265199166149244183152137 185495464430335251209188309232193174284213177159 24059255651539629724722236627522926336252210189

电工常识-电线负载电流值

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯电线铝芯电线

铜芯线截面积允许长期电流铝芯线截面积允许长期电流

2.5 平方毫米16A~25A 2.5 平方毫米13A~20A

4平方毫米25A~32A4平方毫米20A~25A

6平方毫米32A~40A6平方毫米25A~32A

注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算

举例说明:

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A

在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

1kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量

电缆允许持续载流量(A)缆芯数三芯单芯

单芯电缆排列方式品字型水平形

金属屏蔽层接地点Grounding of metal shield

单侧

One-side

两侧

Both-side

单侧

One-side

两侧

Both-side

缆芯材质Conductor 铝

Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

线芯截面

Core cross section

(mm2)

25 91 118 100 132 100 132 114 150 114 150 35 114 150 127 164 127 164 146 182 141 178 50 146 182 155 196 155 196 173 228 168 209 70 178 228 196 255 196 251 228 292 214 264 95 214 273 241 310 241 305 278 356 260 310 120 246 314 283 360 278 351 319 410 192 351 150 278 260 328 419 319 401 365 479 337 392 185 319 410 372 479 365 461 424 546 369 438 240 378 483 442 565 424 546 502 643 424 502 300 419 552 506 643 493 611 588 738 479 552 400 611 771 579 716 707 908 546 625 500 712 885 661 803 830 1026 611 693 630 826 1008 734 894 963 1177 680 757

环境温度(℃)40 缆芯最高工作温度(℃)90

(7-7)注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。

1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量

电缆允许持续载流量(A)

绝缘类型聚氯乙烯

PVC 聚氯乙烯PVC

护套无钢铠护套有钢铠护套缆芯最高工作温度(℃)70

缆芯数单芯

Single core

二芯

2-core

三芯或四芯

3-or4-core

单芯

Single core

二芯

2-core

三芯或四芯

3-or4-core

缆芯截面(mm2)

4 47 36 31 34 30 6 58 4

5 38 43 37 10 81 62 53 77 59 50 1

6 110 83 70 105 79 68 25 138 105 90 134 100 8

7 35 172 136 110 162 131 105 50 203 157 134 194 152 129 70 244 184 157 235 180 152 95 295 226 189 281 217 180 120 332 254 212 319 249 207 152 374 287 242 365 273 237 185 424 273 410 264 240 502 319 483 310 300 561 347 543 347 400 639 625

500 729 715

630 846 819

800 981 936

土壤热阻系数(℃.m/w)

Soil thermal resistivity

1.2

环境温度(℃)

Ambient temperatures

25

(5-5)注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29

3.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量

3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)

型号YJV、YJLV、YJY、YJLY

排列方式三角形(相互接触)扁平形(想邻边距等于电缆外径)

空气中(40℃)直埋土壤中(40℃)空气中(40℃)直埋土壤中(40℃)

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 25140110150115165130160120

35170135180135205155190145

50205160215160245190225175

70260200265200305235275215

95315245315240370290330255

120360280360270430335375290

150410320405305490380425330

185470365455345560435480370

340555435530400665515555435

300340500595455765595630490

400745585680520890695725565

5008556807655951030810825650

导体工作温度90℃

注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算

3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)

型号YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY

敷设空气中(40℃)土壤中(25℃)k.m/W

pW pD

1.0

2.5

3.0 3.5

标称截面mm2Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 3×2512090125100120901209011590 3×35140110155120140110140110135105 3×50165130180140165125165125165125 3×70210165220170205160200155195155 3×95255200265210240185235185235180 3×120290225300235270210265210260205 3×150330255340260300235300235295230 3×185375595380300345365335260330255 3×240435345435345390305385305380300 3×300495390485390435345430340420335

3×500662514662505612455605445600440

导体工作温度90℃

注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。

18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A) 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY

排列方式三角形(相互接触)扁平形(相邻间距等于电缆外径)

空气中(40℃)直埋土壤中

(20℃)

空气中

(40℃)

直埋土壤中

(20℃)

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 50220170215165245190225175

70270210265200305235275215

95330255315240370285660255

120375290360270425330375290

150425330400305485375420325

185485380455345555430475370

240560435525400650505555430

300650510595455745580630490

400760595680525870680720565

5008756907756001000790825645

导体工作温度90℃

注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。

18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A) 型号YJV YJV22

空气中(40℃)直埋土壤中

(20℃)

空气中

(40℃)

直埋土壤中

(20℃)

3×35135145130140 3×50165175160170 3×70205215195205 3×95250260235245 3×120285300270275 3×150325340300305

3×240440445385380

3×300505510425410

3×400590580475445

导体工作温度90℃

注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。

影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?

答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:

(1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;

(2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;

(3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;

(4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;

(5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。

电线电缆电流截面外径国家标准001

标准:本产品按国家标准GB12706-2002或国际电工委员会IEC502-1994标准制造

型号:VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

用途:供固定敷设在额定交流电压U/0U为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机

使用特性:1、电缆敷设时的环境温度不低于0℃,弯曲半径应不小电缆外径的10倍。

2、电缆导体的长期最高温度不超过70℃

3、短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。

产品规格:1芯:10~630 mm2

2芯:2Ⅹ4~2Ⅹ185 mm2

3芯:3Ⅹ4~3Ⅹ400 mm2

4芯:4Ⅹ4~4Ⅹ400 mm2

3+1芯:3Ⅹ4+1Ⅹ2.5~3Ⅹ400+1Ⅹ185 mm2

3+2芯:3Ⅹ4+2Ⅹ2.5~3Ⅹ400+2Ⅹ185 mm2

4+1芯:4Ⅹ4+1Ⅹ2.5~4Ⅹ400+1Ⅹ185 mm2

1、1.5、2.5、4、6平方电线负荷、电流参数

1、1.5、2.5、4、6平方电线负荷、电流参数 1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。 下面就来详细看看1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。 首先给小白科普一下,老司机跳过~ 1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右 一、1平方电线可以负荷多少瓦

一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A 左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。 二、1.5平方电线可以负荷多少瓦 如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。 三、2.5平方电线可以负荷多少瓦 2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准绝大部分时间不超过15A算安全。 四、4平方电线可以负荷多少瓦 单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。 五、6平方电线可以负荷多少瓦 6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用 10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。

电缆与电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式 1、电线的载流量是这样计算的:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。 看你的开关是多少安的用上面的工式反算一下就可以了。 2、二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

电线电缆负载电流值-电工常识

电工常识-电线负载电流值 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A ,微波炉4A ,电饭煲4A ,洗碗机8A ,带烘干功能的洗衣机10A ,电开水器4A 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。 1kv 交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量

(7-7) 注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。 1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量

(5-5) 注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29 3.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量 3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)

电缆与负载设备电流选择对应表

铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来...

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 家装总开关后的常用电线规格1/1.5平方(照明),2.5平方(普通插座),4平方或6平方(冷气及用电较大的电器线路) 家庭装修的电线用什么规格的? 问题补充:

电线可以负荷多大电流

电线电缆工作电流计算公式:单相电流计算公式 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U- 电压(220V);cos Φ-功率因素(0.8);I- 相线电流(A) 三相电流计算公式 I=P ÷(U×1.732 ×cosΦ) P-功率(W);U- 电压(380V);cos Φ-功率因素(0.8);I- 相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/ 平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/ 平方毫米。在单相220V 线路中,每1KW 功率的电流在4-5A 左右,在三相负载平衡的三相电路中,每 1KW 功率的电流在2A 左右。 无论是选择空气开关还是电线的线径,我们首先需要知道的就是计算电流,然后根据计算电流来选择空气开关和电线。 家居杂坛还是以家装电线为例,来给大家分享,如何选择电线的线径: 例如,我们首先计算出来家里普通插座回路的最大用电功率是3000W ,那么我们可以自己计

算一下电流,电流I=P/U =3000W/220V =14A ,我们可以自己查一下电线的载流量表,知道1.5 平方铜线在家装暗埋穿管的安全载流量是13A ,2.5 平方铜线在家装暗埋穿管的安全载流量是19A ,所以选择2.5 平方铜线最为合理;同样的道理,我可以计算出所有其余回路如照明、普通插座、空调等电线的线径,选出合适的电线;家装国标铜线电线暗埋穿塑料管敷设的安全载流量,给大家提供一下作个参考:1.5 平方载流量13A,2.5 平方载流量 19A ,4 平方载流量25A,6 平方载流量32A,10 平方载流量44A ,16 平方载流量 57A;如果我们不会计算,大家也可以直接参考上面的家装电线推荐表格,看看自己家的功率,就可以直接选出我们需要的电线了。 家居杂坛还是同样以家装电线配电为例,来给大家分享,如何配置配电箱开关: 我们在根据上面的方法选择完电线以后,空开是根据计算电流来选择的,常规选择是空开的额定电流按照计算电流的1.1 倍到1.2 倍来选择,这就需要把所有的计算电流都计算出来; 如果我们不会计算,同样也可以参考最上面的推荐表格来选取;最后还有一种办法,大家可以直接记下来,分享给大家提供一下作个参考:1.5 平方电线选用C10A 的,2.5 平方电线选用C16A ,4 平方电线选用C25A ,6 平方电线选用C32A ,10 平方电线选用C40A ,16 平方

电线电缆负荷计算方法

电线电缆负荷计算方法 实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以 通过约4.5---5A的电流。 如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A。 每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近。 环境温度只考虑穿管和架空两种形式。 拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程: 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式: I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。 如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:

电工常识-电线电缆负载电流值

电线电缆负载电流值 电工常识 下载电工专业网 2012年5月10日

电线电缆负载电流值-电工常识 注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平

方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

1kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量

(7-7) 注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。 1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量 (5-5) 注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29 3.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量 3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)

电线允许通过的最大电流

电线允许通过的最大电流 导线截面积与载流量的计算2008-02-19 12:15一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数 cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

(完整版)电线电流与直径对照

绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。 在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全! 小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

三分钟学会电线承受电流估算

三分钟学会电线承受电流估算1工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――13A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A 6平方毫米――47A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 2电流换算功率: 1A=220W, 10A=2200W,依此类推。

例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。 国标允许的长期电流: 4平方米25-32A 6平方米32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。 4平方的8000W,6平方9000W也没问题。 40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。 3铜芯电线允许长期电流: 2.5 平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A)

举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。 4铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决估算口诀:

电缆负荷计算

公式是有的,但是实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平 方毫米截面积的铜芯线可以通过约4.5---5A的电流;那么如果是单相电路,则 每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2 A;这样就可以推算出每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5 KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 现在以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程。 首先要计算30KW负荷的线电流。 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 导线选择: 导线一般只有铜芯和铝芯两种,过去我国铜比较紧缺,导线选择原则是以铝代铜;铝的导电性能比铜要差,但是经济成本要低。 根据某电线厂家的电线允许载流量表,可以选用16平方的铜芯橡皮电线,或者选16平方的铜芯塑料电线。也可以选用25平方的铝芯橡皮电线,或者选25平方的铝芯塑料电线。 如果选用电缆那就要按照电缆允许载流量表来选择。下面附有电缆载流量表。 你选择了600A的空气开关,那么线路上的额定电流可能达到600A,那就要按照600A的载流量来选择电缆。根据某公司电缆长期载流量表可选择240~3 00平方铜芯的单芯电缆。虽然240平方铜芯的单芯电缆的允许长期载流量为6 49A,但你可能需要两根(单相)或三根(三相)甚至四根(三相四线),当几根电缆一起输电的时候允许长期载流量就要下降的,所以要选择240~300平方铜芯的单芯电缆。 附某公司电缆长期允许载流量表:

电线负荷安全电流计算方法大全

国内铜线规格种类及负载电流量参数表 一.导线截面积与载流量的计算。 1.一般铜导线载流量导线的安全载流量:根据所允许的线芯最高温度、冷却 条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 2.计算铜导线截面积:利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 3.功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种 式电阻性负载,一种是电感性负载。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A 的。 估算口诀:(安全电流) 二点五下乘以九,往上减一顺号走。(即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4) 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。(即铜芯绝缘线,往上套一级) 穿管根数二三四,八七六折满载流。(即穿管线,打折) 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流约为截面数的9倍。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于

25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 (5)计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): (6)导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 (7)1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 (8)10下五,100上二, (9)25、35,四、三界,. (10)70、95,两倍半。 (11)穿管、温度,八、九折。 (12)裸线加一半。 (13)铜线升级算。 (14)说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: (15)1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、150、185…… (16)(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

电线电流负载计算口诀与常用数

电线电流负载计算口诀与 常用数 Prepared on 22 November 2020

电线电流负载计算口诀与常用数 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: A.、、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。 常用数: 电线的负荷按线径的粗细及横截面积决定具体如下: 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 P=在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A—5A左右,三相平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右;也就是说单相电路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右,换算成三相平衡负载,那就每1平方毫米的铜芯线可以承受2KW—的功率。这个就是一般电工都用的“经验公式”,它比物理计算公式好记,所以被广泛地采用。

电线负载电流值[整理]

电线负载电流值[整理] 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 工作温度30?,长期连续90,负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I,220伏×18安,3960瓦 标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A,25A).. 4平方毫米(25A,32A)..6平方毫米(32A,40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A,20A) 4平方毫米( 20A,25A).. 6平方毫米( 25A,32A) ///举例说明:////

1、每台计算机耗电约为200,300W(约1,1.5A),那么10台计算机就需要一条 2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不 得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。 4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A 在电源引起的火灾中,有90,是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5,10 年必须更换 (比如插座、空气开关等)。 。。。。。。。。。。。。。。。国标允许的长期电流 4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 。。。。。。。。。。。。。。 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W 没问题的. 40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.\ 00 铜芯电线电缆载流量标准

如何计算电线的承载电流

2.5平方的电线可以带多大的电流?教您如何计算电线的承载电流 电线负荷的计算方法 一、常用电线的载流量: 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米——22A 2.5平方毫米——30A 4平方毫米——39A 6平方毫米——51A 10平方毫米——74A 16平方毫米——98A 二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例 Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为: P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。 三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受 2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般 铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。 综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A 电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是 1.5平米×6A=10.5A 10.5A×220W=2310W 这就是1.5单轴最大输出功率 如:1.5 mm2 bvV铜导线安全载流量的推荐值 1.5×8A/mm2=12A 220V的电压的话就是功率=电压×电流= 220×12=2640瓦=2.64千瓦 应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大

电缆选型与电流计算

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。(对于交流三相电机P=根3×U×I×η×COSφ对于直流电机P=U×I×η在这儿,P是输出功率,U是电机额定电压,I是额定电流,η是效率,COSφ是功率因数。一般‘根3×η×COSφ=1.3’) 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 配电电缆截面的优化选择 以往在选择配电电缆时,通常都根据敷设条件确定电缆型号,再按发热条件选择电缆截面,最后选出符合其载流量要求,并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。 若考虑经济效益,则电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。从这一点考虑选择电缆截面时,约需在按发热条件选出的截面基础上,再人为地加大4~5级截面,称

电线截面积电流对照表

导线,指的是用作电缆的材料,工业上也指电线。一般由铜或铝制成,铜导线或者铝导线,也有用银线所制(导电、热性好),用来疏导电流或者是导热。 1平方的导线最大能过多少安的电流,多大的功率? 例如2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线? ①对于1.5、2.5、4、6、10平方的导线可将其截面积数乘以5倍。 ②对于16、25平方的导线可将其截面积数乘以4倍。 ③对于35、50平方的导线可将其截面积数乘以3倍。 ④对于70、95平方的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 ⑤对于120、150、185平方的导线可将其截面积数乘以2倍。 在工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值 铜芯电线:铜芯线截面积..允许长期电流 2.5平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流 2.5平方毫米(13A~20A) 4平方毫米(20A~25A) 6平方毫米(25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。

电缆及电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式 电缆及电线的电流计算公式 1、电线的载流量是这样计算的:对于 1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2 . 5mm '及以下的各种截 面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2. 5mm '导线,载流量为2. 5X9= 22 . 5(A)。从4mm '及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减I,即4$、6X7、10>6、16 X5、25 X4O “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm ”的导线载流量为 截面数的3. 5倍,即35 X3. 5 = 122 . 5(A)。从50mm '及以上的导 线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍 数依次减0. 5。即50、70mm '导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm ”导线载流量是其截面积数的2. 5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25 C的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25 C的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm '铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。