项目编号:XXXXX XXXXXXX项目消防设计专篇

XXXXXXXXXXX有限公司

2019 年X X月X X日

消防设计专篇

一、工程概况:

本项目位于XXXXX。

本项目有XXX已建厂房,新建建筑为:XXXXXXXXXX。除xx中心为丁类厂房外,其余新建建筑均为(单)多层民用建筑。

本项目新建建筑总面积为XXXX㎡,其中 XXXX㎡,XXX为XXX ㎡,XX为 3222.8 ㎡,XX 为 2820.11 ㎡,XX为 120.58㎡。

二、设计依据:

1.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018 年版

2.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)

3.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

4.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

5.《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)

6.《建筑防雷设计规范》(GB 50057-2010)

7.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

8.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

9.《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)

三、建筑分类及耐火等级

1、本项目由XXXXXX组成。

2、除XX为丁类厂房外,其余新建建筑均为(单)多层民用建筑。

3、本工程新建建筑均为地上耐火等级二级。

四、总图消防设计

地块东侧的主入口作为地块的消防出入口。地块内有已建四栋单层厂房,其中厂房 A 为戊类仓库,厂房 B、C、D 均为戊类厂房。

所有厂房和仓库建筑间的间距均不小于 10 米,厂房和其他民用建筑的间距均不小于 10 米,均符合规范要求。

已建厂房整体四周设有不小于 4 米的消防环路,每栋建筑每层均设有消防救援口,消防救援口的设置满足规范要求。

在东门卫设有消防控制室,且直通室外。

消防水箱设置于办公楼顶层,满足消防用水需求。

生活水泵房、消防水池和消防水泵房均位于办公楼一层。

五、建筑消防设计

5.1 地上部分

1、概况:办公楼为多层民用建筑,建筑高度为XX 米。男、女宿舍楼为多层民用建筑,建筑高度为 XX米。食堂为XX层的民用建筑,建筑高度为 XX米,检测中心为XX层的丁类厂房,建筑高度为XX米,办公楼首层设有生活水泵房、消防水池和消防水泵房,并设有地上停车库,为Ⅳ类汽车库,检测中心和食堂一层设有配电室。

2、防火分区及疏散:办公楼除二、三层合为一个防火分区外,其余每层为一个防火区。其余新建建筑均每层为一个防火分区。每个防火分区均设有 2 个疏散出口;疏散楼梯均直通室外。不同防火分区均采用耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板和耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙分隔。如防火墙上开门均采用甲级防火门。建筑各层房间的安全疏散距离,疏散楼梯和通道的疏散宽度设计等均满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018 年版的要求。

3、建筑的室内装修,按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的有

关规定设计。

5.3 建筑构造:

1、防火墙、隔墙和楼板按规范进行设计,防火墙耐火极限不得小于 3 小

时,楼梯间和前室的墙耐火极限不得小于 2 小时。

2、按要求设置防火门、防火窗和防火卷帘,防火卷帘耐火极限不得低于所设置墙体的耐火极限要求。

3、建筑不同防火分区之间的窗间墙均大于 2 米,设置自动喷淋系统的楼层间窗槛墙大于 0.8 米,幕墙系统窗槛墙高度大于 0.8 米并作相应的防火隔断。

4、电缆井和管道井上的检查门均采用丙级(乙级)防火门,管井的管道安装完毕后用不燃性材料封堵。

5、电缆井、管道井、排烟道、排气道与房间、走道等相连通的孔洞其空隙采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃性构件,其空隙应采用防火封堵材料封堵。

6、建筑内部管井按规范设计检修孔洞及检修门。

7、厨房的热加工用房采用耐火极限不低于二级的墙体及相应防火门与其他用房分隔。

六、结构消防设计

(1)所有结构受力构件采用钢筋砼;

(2)受力构件均满足耐火极限的最小截面要求;

(3)钢筋砼现浇板的钢筋保护层 15 ㎜,最小板厚为 100 ㎜,满足一级耐火等级的要求。

七、给排水防火设计专篇

一、设计依据

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版);

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017;

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005;

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014;

二、消防用水标准、用水量和水源

1.本工程为工业厂区配套建筑设计。本厂区有大型厂房、仓库四座。

厂区消防用水标准和用水量见表三。-

本次设计为工业厂区配套建筑设计,消防按多层公建设计,室内消火栓用水量为 20L/s,火灾延续时间为 2h;区块内室外最高消火栓用水量为 40L/s。自喷系统按中危险 I 级设计,喷水强度为 6L/min.m2,作用面积为 160m2,灭火用水量25L/S,火灾延续时间为 1h。

本次设计室内消防仅供工业厂区配套建筑XXX等的室内消防用水。消防水源为市政自来水。消防泵房贮水量为 234m3。

(厂房消防由甲方另外委托设计。)

三、室外消火栓系统

从市政道路接两根 DN200mm 给水管进入用地红线。进入用地红线经总水表后围绕建筑形成室外给水环网,环网管径 DN200mm,室外环网上设室外消火栓。

室外消防水量 40L/s,本设计在建筑物四周的 DN200mm 环网上设 DN150mm 的室外地上式消火栓。室外消火栓按保护半径不超过 150 m,间距不超过 120m。消火栓距道路边小于等于 2m,距离建筑物边大于等于 5m。

四、室内消火栓

消火栓

本次设计仅为工业厂区配套建筑xxxxxx等的消火栓系统设计。

每一消火栓箱内配 DN65mm 消火栓一个,DN65mm、L=25m 麻质衬胶水带 1 条,DN65mmx19mm 直流水枪 1 支。所有消火栓处均配带指示灯和常开触点的报警按钮一个。

消火栓的布置使任一着火点有 2 股充实水柱到达。水枪充实水柱不小于 13m,流量不小于 5L/s。

消火栓设计出口压力控制在 0.35MPa,栓口压力超过 0.5MPa 时,采用减压稳压消火栓。

供水系统

本工程室内消火栓采用临时高压给水系统,火灾初期十分钟消防用水由屋顶消防水箱供给,火灾期间室内消火栓用水由地下消防水池由消防泵提升后供给。消防泵及消防水池集中设置。

消防泵房内设置室内消防泵 2 台,互为备用。

消防水池有效容积 234m3 (其中室内消火栓系统水量 144m3、自动喷水灭火系统水量 90m3)。

屋顶设增压稳压泵稳压,稳压泵供水能力为 2.0L/s。高位消防水箱设于厂区最高建筑屋顶,有效贮水容积为 18m3,保证灭火初期的消防水量。

水泵接合器

本工程室内消火栓水量为 20L/s,共设 2 个地上式水泵接合器,并在其附近设

室外消火栓。

水泵控制和讯号

(1)室内各消火栓处设报警按钮。报警信号传至消控中心并确认发生火灾后,联动启动消火栓泵,泵房水泵控制柜设置机械应急启泵功能。

(2)火灾时应由设于屋顶水箱消防出水管上的流量控制开关、消防水泵出水

干管上的压力开关传送启动信号自动起泵。

(3)消火栓泵在消防控制中心和消防泵房内可手动启、停。

(4)消防泵启动后,在消火栓处用红色讯号灯显示。

(5)水泵的运行情况显示在消防控制中心和泵房内控制屏上。

(6)水泵启动后,便不能自动停止,消防结束后,手动停泵。

管材

室外消防给水管采用球墨铸铁管,室内消防管采用内外热镀锌钢管或无缝钢管(热镀锌处理)。管径小于等于 65mm 的管线,采用丝扣连接。管径大于 65mm 的管线,采用卡箍或法兰连接。

防腐、保温

埋地及暗敷消防管线,如地下水无腐蚀性时,管外壁涂沥青漆;如地下水有腐蚀性时,外壁采取加强防腐(即一布两油或二布三油)。镀锌管防腐前,应将管外壁锌层清除干净。明装消防管线外刷樟丹二道,管线标识调和漆二道。所有室外明装管道均采用橡塑管壳保温。

五、预作用自动喷水灭火系统

本次设计仅为工业厂区配套建筑xxxxx等的自动喷淋灭火系统设计。本工程

采用预作用自动喷水灭火系统。

1、设计参数:系统按多层办公楼要求设计。按中危险 I 级设计,喷水强度为6L/min.m2,作用面积为 160m2,灭火用水量 25L/S,火灾延续时间为 1h。

2、喷头:除下列部位不设喷头,其余均设喷头保护:变配电室、消防控制中心。吊顶下为吊顶型喷头,无吊顶的区域为直立型。公称动作温度均为68℃级。厨房采用厨房专用93°C的 ZSTZ-15 喷头;局部挑空区域(8m<H≤12m)采用非仓库型特殊应用喷头,K=115。

3、供水系统:管网竖向不分区,自动喷淋泵 2 台,互为备用。

4、消防水池有效容积 234m3 (其中室内消火栓系统水量 144m3、自动喷水灭火系统水量 90m3)。

5、屋顶设增压稳压泵稳压,稳压泵供水能力为 2.0L/s。自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前供水管及增压稳压泵,保证系统压力。发生火灾时由地下一层自动喷水灭火系统给水加压泵从贮水池取水加压供水。

6、报警阀组:报警阀负担喷头数不大于 800 个。水力警铃设于报警阀处的通道墙上。报警阀前的管道布置成环状。

7、水流指示器:每个防火分区均设水流指示器,并在最不利喷头处设末端试水装置或试水阀。

8、水泵接合器:自动喷水灭火系统水量 25L/s,室外设 3 个DN150 水泵接合器。

9、控制:稳压泵装置和报警阀组的压力开关均可自动启动喷淋水泵。水泵也

可在消防控制中心和泵房内手动启、停。喷淋泵开启后,只能手动停泵。喷水系

统工作泵和稳压泵的运行情况将显示在消防控制中心和泵房内的控制屏上。报警

阀组、信号阀和各层水流指示器,动作讯号将显示于消防控制中心。

10、管材:室外消防给水管采用球墨铸铁管,室内消防管采用内外热镀锌钢

管或无缝钢管(热镀锌处理)。管径小于等于 50mm 的管线,采用丝扣连接。管径

大于 50mm 的管线,采用卡箍或法兰连接。

11、防腐、保温:埋地及暗敷管线,如地下水无腐蚀性时,管外壁涂沥青漆;如地下水有腐蚀性时,外壁采取加强防腐(即一布两油或二布三油)。镀锌管防腐前,应将管外壁锌层清除干净。明装消防管线外刷樟丹二道,管线标识调和漆二道。所有室外明装管道均采用橡塑管壳保温。

12、报警阀组处、水流指示器前的阀门采用信号阀。

六、移动式灭火器

办公楼、宿舍、检测中心按 A 类火灾中危险级要求配备手提式磷酸胺盐干粉

灭火器。办公楼、宿舍、检测中心各消防柜内分别配备手提式磷酸胺盐干粉灭火

器(MF/ABC3)两具,灭火器最大保护距离不大于 20 米。

变配电室为 E 类火灾,灭火器配置按中危险级设计,适当位置设置 5KG 装手

提式磷酸铵盐干粉灭火器。

八、电气防火设计专篇

1.本工程均设置火灾自动报警系统。

2.系统组成:

火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲

电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统;防火门监控系统;消防电源

监控系统,可燃气体报警系统。

3.系统形式和设计要求

本工程采用控制中心报警系统,并设置1处消防控制室。系统由火灾探测器、

手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制

室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。消防控制室图形显

示装置应具有传输《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013附录A和附录B规

定的有关信息的功能。

4.消防控制室:

(1)本工程消防控制室设有1处,在东门卫一层,并设有直接通往室外的出口。

(2)消防控制室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013附录B规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013附录A和附录B规定的有关信息的功能。

(3)消防控制室设置有用于直接报警的外线电话。

(4)消防控制室图形显示装置设置在消防控制室内,应符合火灾报警控制器的安装设置要求。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器等消防设备之间应采用专用线路连接。

(5)消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

(6)消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号,(7)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况。

(8)消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。

5.消防联动控制设计

消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还在消防控

制室设置手动直接控制装置。启动电流较大的消防设备分时启动。需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

火灾声光警报器由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。在确认火灾后系统需启动建筑内的所有火灾声光警报器。火灾声警报器单次发出火灾警报时间为8s~20s,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。

消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。

本工程采用集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统A类(部分厂房大于8米的灯具采用B类),消防应急照明和疏散指示系统的联动控制由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投人应急状态的启动时间不大于5s。

消防联动控制器具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断;消防联动控制器应有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,并能开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场;消防联动控制器具有打开疏散通道上一由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并具有打开停车场出入口挡杆的功能。

6.系统设备的设置

火灾报警控制器和消防联动控制器,设置在消防控制室内。火灾自动报警系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134的有关规定。任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔

离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

本工程火灾探测器采用点型感烟探测器,探测器的具体设置部位除淋浴室、卫生间、水井外的所有部位。火灾探测器设置数量及间距均符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的相关要求。点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。点型探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5m,并接近回风口安装。

从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不大于30m。手动火灾报警按钮一般设置在疏散通道或出入口处。手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。安装方式为壁挂式,其底边距地高度为1.5m,且应有明显的标志。

火灾光警报器设置在楼梯口的明显部位,每个报警区域内均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15Db。安装方式为壁挂式时,其底边距地面高度应大2.2m。

消防应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不小于3W,从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不大于12.5m。在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。本工程消防应急广播扬声器安装方式为吸顶安装。

消防专用电话网络为独立的消防通信系统。消防控制室设置消防专用电话总机。下列房间设置消防电话分机:消防水泵房、配变电室、防排烟机房、消防值班室、及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。消防电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并有区别于普通电话的标识。设有手动火灾报警按钮处,设置电话插孔,本工程选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。消防控制室设置可直接报警的外线电话。

7.防火门监控系统及消防电源监控系统

疏散通道上各防火门(包括常开防火门、常闭防火门)的开启、关闭及故障

状态信号应反馈至防火门监控器,常开防火门应能在火灾时自行关闭,防火门监控器应设置在消防控制室内。除以上情况外,常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。

消防电源监控器设在消防控制室内,最末一级消防双电源切换箱内供电电源、备用电源及双电源开关出线侧设置消防电源监控监测点。

8.可燃气体探测报警系统

可燃气体探测报警系统为独立预警系统,由可燃气体探测器接入可燃气体报警控制器,并由控制器传输至消防控制中心图形显示装置,驱动安装在保护区域现场的声光警报装置,警示人员采取相应处置措施。

9.模块的设置

每个报警区域内的模块相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。本报警区域内的模块不得控制其他报警区域的设备。未集中设置的模块附近应有尺寸不小于l00mm×100mm的标识。

10.消防控制室图形显示装置的设置

消防控制室图形显示装置设置在消防控制室内,并符合火灾报警控制器的安装设置要求。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,采用专用线路连接。

11.系统供电

(1).供电

火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源。火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,UPS电源装置或消防设备应急电源供电。火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明

显标志。其配电线路和控制回路按防火分区划分。

(2).系统接地

火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定:采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4 Ω。消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等,应采用等电位连接。由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。

12.布线

火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

火灾自动报警系统的传输线路采用金属管、可挠(金属)电气导管保护。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。线路暗敷设时,采用金属管、可挠(金属)电气导管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm;线路明敷设采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“一”线应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。

九、防排烟系统设计专篇

一、防烟系统

1. 本工程封闭楼梯间均采用可开启外窗自然通风,每五层可开启外窗面积之和不小于 2 平方米,且顶层可开启外窗面积不小于 1 平方米。

二、排烟系统

1.本工程地上面积大于 100m2 的房间均采用可开启外窗自然排烟。清晰高度以上,储烟仓内可开启外窗面积不小于防烟分区面积的 2%,且距房间最远点水平距离不大于 30 米。

2.办公楼内走道采用可开启外窗自然排烟。距地 1/2 净高以上可开启外窗面积不小于防烟分区面积的 2%,且距离内走道最远点水平距离不大于 30 米。

3.宿舍内走道设置机械排烟系统,防烟分区排烟量按不小于 60m3/(h·m2)计算,且取值不小于 13000m3/h。火灾发生时手动或消控中心自动开启着火防烟分区的常闭防火阀,同时联锁启动排烟风机,当温度超过280°C时,排烟风机入口的防火阀关闭,同时发出信号,排烟风机停止运转。自然补风。

三.自动控制

1)排烟风机、消防补风机的控制方式应符合下列规定:a、现场手动启动;b、火灾自动报警系统自动启动;c、消防控制室手动启动;d、系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、消防补风机自动启动;e、排烟防火阀在280°C时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和消防补风机。

2)当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15S 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和消防补风设施,并应在 30S 内自动关闭无关的通风、空调系统。

3)活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15S 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60S 内防烟垂壁应开启到位。

4)消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、消防补风机、阀门等设施启闭状态。

5)所有防火阀、排烟风机、排烟补风风机、正压送风口、正压送风机的开闭状态在消防控制中心有灯光信号显示。

8.防火措施

1)防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0m 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防

火分隔体的耐火极限。

2)通风系统的风管道在穿越防火分区处.穿越通风机房的隔墙处.穿越变形缝处的两侧.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上均应设防火阀。

3)消防排烟管必须采用不燃材料制作,达到 GB8624-2006 中A1 级标准。

4)通风系统的管道应采用不燃材料制作。

5)正压送风、排烟及消防补风土建竖井内均内衬镀锌钢板。

6)水平布置的正压送风风管耐火极限不应低于 1.00h。布置在室内的排烟风管耐火极限不应小于 1.00h,设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限不应低于 0.50h。消防补风管道耐火极限不应低于 0.50h。

7)排烟风机、防火阀、防(排)烟阀、电动排烟(加压)风口等消防产品,必须选用符合国家有关技术标准要求,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验合格的产品,并符合《强制性产品认证实施细则》的要求。

8)

电气消防设计专篇

三、电气消防设计 1、设计依据 (1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 (2005年版); (2)、《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (3)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 —97; (4)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。 2、消防负荷 本工程的应急照明、正压送风机、排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防泵、喷淋泵及消防电梯潜水泵为消防负荷,采用双电源供电,在末端进行切换。 消防负荷的电源设置在科研楼地下室的专变提供,地下室专变配电房的两路~10kV电源由供电部门的不同区域变电站引来,当其中一路~10kV电源故障时另一路不应同时受到破坏,互为备用,满足所有消防负荷双电源供电的要求。 3、应急照明 在楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室、疏散通道等处设置疏散通道及疏散指示照明;在安全出口处设置"安全出口”指示标志灯;在变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房等处设置备用照明。一般疏散平面区域最低照度不应低于 1.0IX,竖向疏散 区域及地下疏散区域最低照度不应低于 5.0IX,变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房的备用照明照度不小于正常照明照度。疏散照明的最少持续供电时间不小于30min,备用照明的最少持续供电时间不小于180mi n。火灾时,疏散通道照明强制点亮;疏散指示照明常亮。各类应急灯具应设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩,并需有国家主管部门的检测报 告,达到设计要求的方可投入使用。 4、火灾自动报警系统 根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》规定,本工程采用集中报警系统。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急

消防设计专篇范文

建筑消防设计专篇建设单位:区锦明 工程名称: 设计单位: 日期:××××年××月××日

设计单位法定代表人(签名或盖章):技术总负责人:(签名或盖章): 项目总负责人:(签名或盖章): 消防工程设计负责人:

目录 A、建筑篇: B、消防篇 1、设计依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、消防系统设计 (5) 4、应急照明设计 (5) 5、灭火器配置 (5)

A、建筑篇 一、设计依据: 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 二、设计范围 工业建筑设计 三、、工程概况 本工程位于××××,建筑总面积为13254平方米。其中办公楼建筑面积为3491平方米,建筑结构形式为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级;厂房建筑面积为9763平方米,建筑结构为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级。 四、建筑设计 1、建筑物间的间距符合建筑防火规范的固定。 2、办公楼耐火等级为二级,每一层都有两部疏散楼梯,位于两安全出口之间的房间门距最近安全出口距离均小于40米,满足防火设计规范关于安全疏散距离的要求;厂房的耐火等级为二级,每层设有两部疏散楼楼,设置封闭楼梯间,楼梯疏散及距离均满足规范要求。 B、消防设备篇 一、设计依据“ 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 三、消防设置系统: 1.室内、外消火栓系统; 2.灭火器配置系统

四.消防系统设计: 1.室外消火栓系统 本建筑室外消火栓用水量为30L/S,由市政管网直接供给。室外消火栓系统设为环状,干管管径为DN150。设2具室外消火栓,建筑物40米范围内有一具市政消火栓。 2、室内消火栓系统 室内消火栓系统采用常高压给水系统。消火栓用水量为10L/S,火灾延续时间为2小时,合计室内消火栓用水量72m3,由市政管网直接供给。消防立管设为支状,立管管径为DN100。消火栓箱采用单门单栓箱XZ-303,配备25m水带,d19水枪, d25小口径自救式卷盘,栓口直径为DN65. 五、应急照明设计 1、公共建筑疏散走道、疏散门口灯设置消防应急灯。沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。应急灯和疏散指示标志均采用经检验合格产品,当正常电源停电时灯具能连续工作30分钟以上。 六、灭火器配置系统 本工程灭火器配置场所的危险级别为中危险级,单具灭火器最小配置灭火器级别为2A,单位灭火最大保护面积为75m2/A,每处灭火器设置部位放置2具磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC-4KG-2A。 七、其他未提及的,均按国家有关规范执行。

电气消防设计专篇(2013版)

电气防火设计专篇说明 (一)设计依据 1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; (二).消防电源和配电 1. 在地下一层设一变、配电房及发电机房,内设台KV A变压器及台KW 应急发电机组。 高压从市政引入一路10KV电源,采用环网供电的结线方式,在市电停电时,从市电开关辅助触点取发电机启动信号,发电机自启动,30秒内恢复对重要负荷的供电。 高压采用环网柜,低压采用型配电柜,变压器选用型干式环保低损耗变压器。 所有消防用电设备(消防控制室、防排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防电梯排水井及备用照明、疏散照明、疏散指示标志、弱电机房)均为一级负荷。 2.本建筑消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备用电由两个电源供电。且在最末端一级配电箱自动切换。 3.消防用电设备采用专用的供电回路,其配电设备设明显标志。 4.消防用电配电线路采用低烟无卤耐火电力电缆和电线,控制电缆采用低烟无卤耐火电缆。消防用电配电线路暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm,明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 (三).火灾自动报警和消防联动系统 1.本建筑按一级保护对象设计火灾自动报警系统。系统采用集中式报警控制系统。在首层通往室外出入口附近设置消防控制室,控制室内设火灾自动报警控制器及消防联动系统和综合手动控制台、火灾应急广播系统、消防专用电话系统。具有向城市消防远程监控中心传输这些系统信息的功能。 消防控制室接受火灾报警后,发出火灾信号和安全疏散指令,联动消防水泵、灭火装置、非消防电源断电、电动防火门、防火卷帘、防排烟装置、电梯等设施。启动相关楼层警报装置或消防广播,强制点亮应急疏散照明。并显示、记录各种报警及联动状态。消防泵、防排烟风机除自动控制外,尚可在综合手动控制台上手动控制(通过硬线控制电缆)。 2.按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置感烟、感温、火焰探测器或它们的组合。在散发可燃气体的场所设可燃气体探测器。 3. 按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置手动火灾报警按钮和警铃。 4. 火灾自动报警系统的传输线路采用电压等级不低于250V的铜芯电缆,控制线路采用电压等级不低于500V的铜芯电缆。各分支线路均穿钢管或PVC管暗敷。主干线路在地下室平面、裙房平面、标准层平面或楼层竖井穿钢管或用金属线槽明敷。暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm。明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

建筑电气设计中的消防设计

建筑电气设计中的消防设计研究 李颂席 (云南华成消防咨询有限公司,云南昆明650000) 摘要:随着城市化的发展,我国建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,建筑的火灾问题凸显出来。特别是进入21世纪以来,一些建筑的建筑造型和结构形式更加复杂,建筑物所使用的用电设备和用电装置也越来越多,由此就对电气设计提出了更高的要求。在建筑中,为了有效避免因为电气事故引起的火灾需要合理的进行电气防火设计,并且要保证建筑物内各种消防用电设备在万一发生火灾时,能够可靠运行并有效控制火势,保证人员和财产有充足的时间疏散。 关键词:建筑;电气;设计;消防 0引言 建筑电气消防设计的发展是与建筑以及科技发展相同步 的。特别是信息技术的不断发展,越来越多的新科技投入到建 筑电气消防的设计中。必须做好建筑电气消防设计,维护人们 的生命财产安全,维护社会的稳定和经济的发展。 1消防供电 1.1消防供电主接线 图1为某电力调度中心供电方案。 带有发电机组接线的注意问题:应急电源与正常电源之间必须采取防止并列的措施。发电机组严禁与市电并联,应采取防止与市电并联的措施,“措施”为机械联锁加电气联锁。既要满足消防(应急)时使用,也要满足平时电网停电时非消防负荷使用。 常用接线方案主要有以下几种: (1)单电源(单变压器)、发电机做备用电源,如图2。 (2)双电源(双变压器)、发电机做应急电源,如图3。 1.2消防供电线路 当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应该进行吊顶敷设或者是明敷设。难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取-定的措施与非消防用电电缆隔离。火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路,宜采用穿金属管或难燃型刚性塑料管保护,井应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延然性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。筑物吊顶内的消防电气线路,宜采用金属管或金属线槽布线;在难燃型材料吊顶内,可采用难燃型(氧指数LOI40)硬质塑料管、塑料线槽布线。 1.3应急电源转换时间 疏散照明≤15s;疏散指示标志灯的规格标准如表1。 备用照明≤15s; (金融商业交易场所≤1.5s ); 安全照明≤1.5s。 1.4应急照明和疏散指示标志的安装要求 安全出口标志宜设在出口顶部,应采用“安全出口”作为指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m(人防工程不大于10m);在袋形走道中,其大小不能够比10m大;在走道转角区,不应大于1.0m。大型商场、地下车库等灯光疏散指示标志不易安装在1.0m以下时,可安装在上部,但不应采用线吊,要采用管吊或吸顶。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警系统的组成及功能 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警控制器、火灾警报装置、各种联动控制、火灾应急广播、消防通讯等组成。 图1某电力调度中心供电方案 图2单电源(单变压器)、发电机做备用电源示意图图3双电源(双变压器)、发电机做应急电源示意图 类别 标志灯规格 长边/短边 长边的长度(cm)Ⅰ型4:1或5:1>100 Ⅱ型3:1或4:150~100 Ⅲ型2:1或3:136~50 Ⅳ型2:1或3:125~35 表1疏散指示标志灯的规格标准 消防安全 180 广东科技2013.4.第8期

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

电气消防设计专篇

电气消防设计专篇 一、火灾自动报警及消防联动系统 1 系统组成及保护等级的确定 本建筑按一级保护对象设防,消防控制室设于1#楼北侧首层,采用控制中心报警控制系统。本工程消防控制系统拟选用一套高性能火灾报警控制系统。在消防控制室设有集中火灾报警控制主机、专用消防设备联动控制柜、消防广播系统、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、中央电脑、CRT显示器、实时记录打印机、备用电池和数据传输接口等设备。系统信号线采用总线传输方式;联动系统采用总线和多线控制方式。 消防控制室内设有直接报警的外线电话。 2 火灾探测器、报警控制器及手动报警按钮设置 建筑物内在展厅、商业营业厅、多功能厅、商铺、办公室、会议室、其它活动空间、公共通道、走廊、门厅和休息厅和其它公共场所、各设备机房、泵房、空调机房、电梯机房、变电所、强弱电间等处均设置感烟火灾探测器;在消火栓箱内设置消火栓按钮;在重要的消防通道及楼梯口附近及大空间公共场所均设有手动报警按钮与消防电话插孔,各层的消防插孔电话能与消防中心直接通话。 各型探测器的设置满足《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)的要求。 对于每防火分区的水喷淋系统的水流指示器、水流监控阀配有独立的报警模块,能及时在火灾报警设备上显示各层喷洒信号并报警。 3 火灾报警及消防联动控制 火灾自动报警控制器可接收感烟、感温、火焰探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号;还可接收排烟阀、加压阀的动作信号。火灾发生时,在消防控制室可直接显示出其报警部位的楼层号、区域号及编码地址并声光报警。 消防控制室内设置联动控制台,其控制方式分为自动\手动控制、手动多线直接控制。通过联动控制台,可实现对消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、正压送风系统、防火卷帘门、防火门、电梯运行、气体灭火、火灾应急广播、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断空调机组、通风机及其它非消防电源。 消防控制室的联动系统当收到火灾报警信号后并经过确认,将发出以下控制指令: (1)切断火灾层本层以及相邻两层的非消防电源并接通警报装置,点亮火灾应急照明灯和疏散指示灯。 (2)开启火灾层及相应上下两层的疏散广播系统,关闭背景音乐广播。 (3)自动或通过多线手动直接起动正压风机和排烟风机,并反馈运行状态和故障信号;控制排烟阀的开启及状态显示。消防控制室能显示所有排烟阀、排烟口、正压送风阀、正压送风口的动作信号。 (4)向电梯控制器发出信号,使电梯都迫降到底层,并停止运行。 (5)消火栓系统的监视与控制: 消火栓加压泵的启、停控制;运行状态和故障显示; 消火栓加压泵、消火栓稳压泵均可由压力开关自动/手动控制; 消火栓按钮动作直接启动消火栓加压泵;消火栓启泵按钮的位置显示; 通过硬线手动直接启动消火栓加压泵; 消防泵房可手动启动消火栓加压泵; 消防控制室能显示消火栓加压泵的电源状况; 监视消防水池、水箱的水位。

建筑电气设计中的消防配电设计方案

建筑电气设计中的消防配电设计方案 摘要:近年来,随着社会的发展进步,建筑电气工程设计面临多方面的难题和许多需要攻克的难关。建筑电气设计中的消防配电设计直接关系到电气工程的安全性能。安全问题是建筑电气设计中首先要解决的问题,建筑工程设计中的消防配电设计需确保建筑物安全平稳运行,对建筑消防电气系统的实际运用和价值发挥具有重要作用。因此,加强建筑电气设计中的消防安全设计至关重要,要求提升设计的专业性能,保证消防配电发挥出重要效果,确保建筑消防电气系统的安全运行。故文章重点研究建筑电气设计中的消防配电设计方案。 关键词:建筑;电气设计;消防配电设计 1、建筑电气设计中消防配电设计重要价值 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 2、建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 2.1、消防设备配电系统的设计要求 首先,在电气设备标准保护对象的设计中,要考虑电气设备的使用水平。受影响建筑物及最大火灾面积内的灭火器,配电系统优化设计保证消防设备及消防车安全工作能源需求。 2.2、火灾自动报警装置的设计要求 自动消防设备的设计和消防设备的报告应严格执行有关消防规范。在建筑设计过程中,设计师将检查建筑物的结构和功能范围。在此基础上,通过科学的布置和设计,通过设置火灾报警门和监控设备,科学合理地运行计算机网络实时火灾报警,监控和连接设备,实现消防设备的功能明确,实现消防设备的自动化管理。 2.3、消防联动控制的设计要求 消防联动控制严格遵循相关标识设计,消防设备、控制逻辑和接收反馈。不仅如此,房间内应安装直接控制装置。 3、建筑电气设计中消防配电设计中存在的问题 3.1、供电设备选择不科学 一般状况下,建筑电气设计人员都会选择应用复式脱扣器保护消防配电系统,该系统在实际应用的过程中,很容易产生线路过载等的问题,使得其消防设施无法正常的运行,甚至还会产生消防设施瘫痪的现象,进而引发火灾。除此之外,还有一些施工范围不会依照相关的规范要求标准合理的使用共同电源,让其设备供电状态受到影响,拉低了相关装置设施的使用性能,并给其埋设下了安全隐患。

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称 设计单位(盖章) 年月日编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。 3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程

设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:。 目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 )

电气消防设计点滴探讨

编号:AQ-JS-01503 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气消防设计点滴探讨 Discussion on electrical fire protection design

电气消防设计点滴探讨 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、消防风机、消防水泵等二次线路的设计 在民用建筑电气设计规范中第8.6.3.5条规定,对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路不应装设切断电路的过负荷保护器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警电器。如排烟风机、消防泵、喷淋泵等的控制。只有当二台电机互为备用时及双速风机慢速运行时(为非消防工作状态),热元件电器才可以作用于停机,当双速风机高速运行为消防工作状态时及排烟风机、消防水泵等单机运行时均不能作用于停机,只能作用于信号,有些设计人员往往没有注意这一点,不论什么情况与状态下,在二次线路设计中均把热元件电器作用停机这是不对的。笔者认为,最简便的办法是采用现行的国家标准图集或省标。如图标常用风机控制电路图图号为99D375,与;图号为96sx501火灾报警及消防控制。省标《消防报警联动控制系统设计及安装2002浙D5》很快

面世。这样设计人员,既省事又可靠。何乐而不为? 二、手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能区别及设置 手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能是不同的,消火栓的设置是由给排水专业确定,因此消火栓按钮只能设置于消火栓上,其功能是:控制消防水泵的启停;显示消防水泵的工作故障状态,显示启动按钮的位置,在民用建筑中,未设消防控制室的工程中,当采用DC24V消火栓按钮时,应在消火栓泵控制箱内设DC24V的电源,把消火栓按钮的直接启泵控制信号与显示信号,经DC24V线路传输至消火栓泵控制箱内,再经DC24V中继器转换后接至自动启动泵的控制回路中。这就是用按钮常开触点并联或用常闭触点串联启泵的传统式接线。当设有消防控制室时,按火灾自动报警系统设计规范(以下简称规范)规定,消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还因在消防控制室设置手动直接控制装置。这就是说在消防控制室应设火灾报警控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消防泵控制箱内的自动、启泵、停泵控制回路中,并把消防泵的运行状态和消防电源运行情

装修消防设计专篇范本

XX 休闲馆 装修消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版) 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况: 本装修项目位于XX商业楼的二层、三层、四层(局部),装修后作为桑拿休闲会所使用,属于多层建筑物的娱乐场所。其中二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用,四层作按摩房使用。 三、总平面: 本装修项目所在的商业楼为一栋六层钢筋砼结构建筑物,占地面积XX平方米,建筑面积XX平方米,楼高20.5米,耐火等级不应低于二级,已通过XX分局“XX字[200X]第XX号”文验收。本大楼北面为XX,东面为在建商业楼(耐火等级为二级),西面为六层商业楼(耐火等级为二级),南面为住宅楼(耐火等级为二级),其中西侧与相邻商业楼建筑的防火间距为4米,相邻外墙采取防火墙分隔。大楼的东面和北面设有消防车道,道宽大于4米。 四、平面设计: 本大楼首层为临街商铺、水泵房和消防控制室;二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足、美容保健使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用;四层为按摩房和棋牌;五层和六层为旅馆。按每层为一个防火分区,防火分区的面积为XX平方米;其中,水泵房和消防控制室位于首层东南角楼梯旁,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并设置直通室外的安全出口;二层厨房与小吃区采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门分隔。 五、疏散楼梯 本大楼的五层和六层设有3部疏散楼梯,四层及四层以下在原有基础上增加上1部,即设有4部疏散楼梯,4部疏散楼梯均为室内封闭楼梯间,通往疏散楼梯的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。 各疏散楼梯的梯段净宽度均大于1.7米,楼梯疏散门的净宽均大于1.2米,以下为各层疏散宽度的计算:

电气消防专篇

电气消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《广播电视建筑设计防火规范》 GY/5067-2003 《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》 GY/T5061-98 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 二、供电设计 本工程根据规范有关消防用电负荷为二级负荷。 本工程由供电局提供两路独立的10KV电源专线,变配电室设在大楼的二层,设置一台800kvA,一台1250kvA连接组别为Dyn11形式的SCB13干式变压器。其中1250kvA变压器消防负荷热备用;800kvA变压器消防负荷常用。变压器低压侧采用单母线分段运行,中间设母联开关,电气加机械联锁。当其中因一路 高压停电或变压器故障停电时,合上母联开关,由另一台变压器供电,确保全 部消防负荷用电。 三、供电系统 消防负荷估算:Pe=330KW(包括排烟风机,消防泵,事故照明等)。 根据工程性质及负荷等级,本工程二路消防电源分别引自变配电所的不同变压 器的0.4K母线段。 四、配电设计: 1).消防设备,事故照明,重要机房等重要负荷采用双电源供电,末端自投自复。 2).消防设备配电线路:

1,消防动力负荷配电干线电缆在消防电井单独敷设,采用交联低烟无卤聚乙烯绝缘铜芯耐火电缆走防火桥架敷设(750°C,90分钟)。 2,消防配电支线要求穿金属管或在消防防火桥架内敷设。穿管暗敷时,应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,要求在金属管、线槽上采取喷涂防火涂料。由顶板接线盒至消防设备的金属软管也需采取防火保护措施。 3).本工程采用TN-S保护系统。 消防控制室接地采用BV-32mm2专用接地引下线至基础接地,接地电阻值不应大于1Ω。 五、火灾事故应急照明: 1).在消防控制室,配电室,演播室,重要机房等场所设置备用照明,持续供电时间不小于180分钟 2).在疏散走道和安全出口处设置疏散照明。持续供电时间不小于60分钟。其地面最低照度不低于1Lx,人员密集场所不低于3Lx。 3).应急照明灯应满足《消防应急灯具(GB17945)》,《消防安全标志 (GB13495)》的相关要求。 4). 应急照明系统采用接触器强制点亮方式,应急配电箱内除疏散指示灯外的每一疏散照明回路设置接触器,强电井内集中设计控制模块。火灾时,消控中心按照编程逻辑发出控制信号给控制模块,接触器得电,疏散回路强启相线得电,末端应急照明灯开关采用单联双控开关,开关无论于什么状态灯均点亮。 六、火灾自动报警及联动控制系统: 1). 本工程设置集中报警联动控制系统,采用总线制火灾报警及联动控制系统。消控中心集中设在一层,有直通室外的入口。消防控制室设置一台火灾报警器(联动型)以及消防电话,广播功放,手动盘,图形显示装置,119直通电话等设备。火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源,备用电源设备由承包商负责提供。 系统每一总线回路连接探测设备总数不超过180点,每一总线回路连接联动设备总数不超过90点。并在系统总线设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。

建筑电气消防设计的探讨

建筑电气消防设计的探讨 摘要:随着建筑工程项目的逐渐增多,很大程度上提高了我国建筑行业的施工 水平,加快了我国城市建设进程。但由于建筑施工过程中,电气消防设计不合理,建筑消防能力较差,导致相关建筑工程安全隐患不断增加,最终酿成严重安全事故,造成大量人员伤亡和经济财产损失,因此,在实际工程施工过程中,必须要 加强建筑电气消防设计,避免相关问题的发生,降低社会影响,促进我国建筑行 业的稳定发展。 关键词:建筑电气;消防设计 引言:建筑电气消防设计,是建筑工程施工项目中的重要环节,如果建筑电气消防设计 不合理,将会严重影响到建筑的使用效果,造成重大安全隐患。因此,在建筑工程实际施工 过程中,一定要重视电气消防设计工作,保证电气消防系统的运行效果。本文就建筑电气消 防设计展开分析和论述,指出了电气消防设计中的问题和不足,并提出了合理的解决策略, 希望对于我国建筑施工行业的发展起到一定的借鉴作用。 一、建筑电气消防设计的重要性 随着城市经济的发展和人们生活水平的提高,建筑装修日益被人们所重视。其安装的玻 璃幕墙、节日彩灯、广告牌和航空障碍信号灯等所用装修材料与方式朝着多样化趋势发展, 导致建筑物中存在的火灾隐患也逐渐增加。一旦发生火灾,火情的蔓延速度也异常迅速,导 致高层居民疏散困难,大大增加了消防人员的救援难度,给人民的生命财产安全带来了巨大 威胁,特别是在紧急情况下,如果仅仅依靠消防人员自身进行的灭火工作,往往会延误灭火 的最佳时机,导致消防工作的不及时、不迅速,甚至会造成巨大的经济损失,给社会的稳定 和谐带来不利影响。因此,建筑电气消防设计作为建筑防火安全中的重要构成部分,加强专 业建筑设计人员的消防设计法律法规意识,使其在民用住宅建筑、办公建筑与公共建筑的消 防设计阶段根据国家规定的消防设计规范做好建筑物自身的电气消防设计和施工具有非常重 要的现实意义。 二、建筑电气消防设计的问题 2.1 电路铺设问题 电路铺设是在进行建筑电气系统(包括消防系统)都要首先进行的一个环节,也是最容 易形成火灾隐患的因素,为了不影响建筑的外观,一般都会将电路线铺设到墙体之内或埋藏 到地下暗敷。在进行铺设电路前要先在墙内或混凝土内铺设金属导管,然后在金属管内穿电 线电缆。这样一是可以防止外界环境对电线电缆的侵蚀,二是在发生火灾后用于隔离火和线路。但在实际的施工过程中,施工人员用的为了施工方便用塑料导管代替金属导管,在发生 火灾时,塑料导管室很容易燃烧起来发生损坏,直接影响了管内线路导致电路短路,这样就 会造成建筑控制系统包括消防系统的损坏,起不到预防火灾和在发生火灾后降低损失程度的 作用。此外,在进行线路铺设时,设计师是很少去独立设计线路的走向,以至于在施工过程 中施工人员都是现场铺设,没有条理和秩序,整个线路系统杂乱无章,使得后期线路维护变 得困难。最后,消防系统设计师在设计时有时也会忽略建筑的结构,往往在进行线路铺设时 才会发现与其他专业相碰,若临时改变铺设线路,也会存在一定的安全隐患。 2.2消防水泵开关的设计问题 消防水泵的结构是电气消防系统中的关键,它关系到整个消防系统的顺畅运行。开关一 般设计为本控和联控两种控制方式,开关处于联控状态时,火灾发生后,建筑体内的温度和 烟雾传感器会感受到异常并将所采集的异常信息反馈给消防系统,此时开关会自动开启,从 而保证水泵的正常启动;但当设备出现问题时,比如温度传感器失灵等影响了开关自动开启,需要调到本控状态进行手动开启,保证消防系统的正常运行。在实际工程施工的过程中,会 经常遇到开关安置不合理,离事故发生处太近,火灾发生时人们无法到达开关位置开启水泵 开关,严重影响了消防系统的运行。 2.3供电系统的设计问题 保证消防系统正常运行的前提是正常的供电,这直接关系到人身财产的安全。但在进行 消防系统设计时,设计人员往往都是去查以往的资料和固有的设计图纸,很少去现场根据实

电气消防专篇

电气消防专篇 1.负荷等级: 1.1.本工程消防控制室照明及设备用电、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、应急照明、防火卷帘为一级负荷。 2.供电电源及电压等级:大楼供电电源采用10kV二路供电,后送至各个10kV/0.4kV 变电所。消防设备的常用备用电源从变电室不同高压母线段的两台变压器低压母线取得,另外再增加一路柴油发电机低压电源作为消防负荷应急电源。 3.配电系统及线缆敷设: 3.1.消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警等消防用一级负荷均采用两个专用回路放射式供电,两路电源一用一备,至末端经自动切换后,配电至用电设备。 3.2.消防电源的主干线,消防水泵、消防控制室、防排烟设备及消防电梯的电源线路应采用矿物绝缘电缆;消防联动控制线路、火灾自动报警系统的报警总线以及消防疏散应急照明、防火卷帘等其他消防用电设备的电源线路应采用低烟无卤阻燃耐火电线电缆。 3.3.消防配电线路明敷时,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,刻不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30分钟。 4.应急照明: 4.1.在各主要出入口、各层走道、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室、人员集中的公共场所设置应急照明及疏散指示标志,应急疏散照明灯具由防火分区内应急照明配电箱EPS集中供电,应急时间大于90分钟。消防控制室、自备发电机房、变配电室、消防设备机房、特别重要的医疗用房内均应设置备用照明,以保证事故时人员的安全疏散及消防设备的正常运行。应急照明灯具自带蓄电池,应急时间大于180分钟。 4.2.应急照明采用安全电压智能应急照明疏散系统,照明平时可关闭,火灾时强启。 4.3.应急照明采用两个回路供电,一用一备,经双电源自动切换箱切换后,供本层应急照明用电;疏散照明和应急照明采用集中电源电池作为备用电源。 4.4.应急照明主干线采用耐火型矿物绝缘电缆沿电缆桥架在电气竖井内敷设,应急照

电气消防设计文件

第二节电气设计说明 一、设计规范 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014。 二、消防电源、配电线路及电器装置 1、本工程消防用电设备、应急照明等为二级负荷,其它用电负荷为三级负荷。 2、消防用电设备配电线路均采用矿物绝缘电缆、耐火电缆(电线)在地下室或竖井内封闭式金属防火桥架敷设。 3、本工程电源引自一期已建一层变配电室低压屏。为保证消防用电设备供电的可靠性,一期柴油发电机房设有200KW(250KVA)应急柴油发电机组一台。机组为自启动型,并能在30秒内供电。机组启动信号取变配电室变压器下出线开关的辅助与关系。 4、消防配电线路均采用阻燃或耐火电缆(电线)暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护硬度不小于30mm,明敷时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 5、应急照明及疏散指示灯具应选用设有玻璃保护罩或其它不燃烧材料制作的(保护罩)灯具,采用分散就地蓄电池供电应急照明系统,应急照明持续供电时间为90min。 6、应急照明平时采用就地控制方式,火灾时由消控室自动控制点亮所有应急灯。 7、消防设备用房等的照明100%为应急照明,其它公共场所应急照明按不少于正常照明的15%设置。 8、在大空间用房、走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明,在疏散走道、楼梯间及其转角处等部位设置疏散方向标志灯。 三、火灾自动报警系统和消控室 本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统型式。消防控制室设于二期教学楼地上一层,控制室设有一门可直拔119电话、图形显示装置、火灾报警及联动控制器、消防联动控制设备、消防广播,警报及通讯设备等设备。火灾自动报警系统除由消防电源作主要电源外,另按产品规定设置配套的消防设备用蓄电池。 1、本工程消防联动控制主要包含以下内容: (1)、消火栓泵控制 1)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O 一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围 3、消防设计。

1、工程设计依据 建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 商店建筑设计规范》 (JGJ48-88) 《建筑给排水设计规范》 ( GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》( GB 50140-2005 ) 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》 ( DBJ41/T085-2008 ) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建6#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建10#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 15#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建 筑高度米,耐火等级二级。 本次设计内容包含6#、10#、15#楼的总图、建筑、结构、给排水、电气专业的施工图设计。