摘要

本次毕业设计的课题为宝鸡阳光城小区的供暖系统,包括供热外网和换热站的设计。该小区包括住宅楼与商业用楼,总建筑面积为105410m2,热用户计算热负荷为4849kW。小区换热站以城市供热管网130/70℃的水为热媒,用地板辐射采暖,采暖供回水温度为55/45℃。首先,根据设计题目搜集资料,确定供热系统的相关方案。包括集中供热系统的选择、枝状管网的确定、热负荷的计算、热媒的选择及其参数的确定。然后,进行小区供热外网的设计。包括管道的敷设、管网中固定支架、阀门井、补偿器等附件的位置与数量的确定,管道的保温,管网的水力计算。通过水力计算确定管网的管径以及压力损失,并进行不平衡率的计算,尽量使每段管线都能达到水力平衡。接着,确定换热站系统流程;对换热器、循环水泵、定压水泵等主要设备进行选型计算;合理布置所有的设备以及它们之间的管道。同样,还要对换热站内部进行水力计算以求得各种管路的管径。最后,根据设计的供暖系统的特点提出合理有效的运行调节方法,利用自控装置,将整个供热系统设计成为根据用户需要变质量流量运行的智能系统。

关键词:供热外网;换热站;水力计算;运行调节

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊

Abstract

This is a heating system design about one district in Bao Ji, which includes outdoor heating pipe network and heat transfer station. The district contents residence building and business building, the total constructiong area is about 105410 m2 and heat load is about 4849kW. In the heating system, the heat transfer station which takes 130/70℃high temperature heat medium as high temperature heat medium and 55/45 ℃water circulating water as heat-supplying-medium. Firstly, needing to collect some information basis the design subject, and confirming the correlation scheme about the heating system. It contents the option of the concentrate heating system, the confirming of branch pipeline network, the calculate of the heating system, the choosing of heat medium and its parameter. Secondly, putting up the design about the outdoor heating pipe network. It contents the laying of pipe, defining the position and number of the accessories such as fixed supports, valve wells and compensators, the defining of the pipeline, the hydraulic computation of the pipeline . Through the hydraulic computation, we can confirm the diameter of the pipling and the pressure lossing, computing the hydraulic unbalance rate in order to make the hydraulic balance on every pipling. Then, the process of heating medium flow is determined. After the type of heat exchanger, water circulating pumps and make-up water pumps are chosen; they and the pipelines among them are arranged rationally. Also, the hydraulic computation of internal heat transfer station shouid be workouted to meet the need of every pipling. Finally, according to the characteristic of the heating system, a reasonable and effective operation and regulation method should be proposed.

Keywords: outdoor heating pipe network; heat transfer station; hydraulic calculation;

operation and regulation

目录

前言 (4)

第一章原始资料 (5)

1.1工程概况 (5)

1.2原始资料 (5)

1.2.1气象资料 (5)

1.2.2建筑资料资料 (5)

1.2.3燃料资料 (5)

1.2.4水质资料 (6)

第二章集中供热系统的热负荷 (7)

2.1集中供热热负荷的特征 (7)

2.2集中供热热负荷的计算 (7)

2.3集中供热系统热媒的选择 (10)

2.4集中供热系统热媒参数的确定 (10)

2.5热网系统型式的确定 (11)

第三章室外管网的设计 (12)

3.1外网管道布置原则 (12)

3.2外网管道敷设方式 (13)

3.3供热管道及其附件 (15)

3.3.1供热管道 (15)

3.3.2阀门 (17)

3.3.3管道的放气与排水 (19)

3.4补偿器 (20)

3.4.1补偿器的特性及计算 (20)

3.4.2补偿器的分类和型号选择 (21)

3.5支架 (22)

第四章外网水力计算 (25)

4.1水力计算的主要任务 (25)

4.2水力计算的基本原则 (25)

4.3水力计算方法及步骤 (25)

4.4管路水力计算举例 (26)

第五章换热站的设计 (34)

5.1设计题目 (34)

5.2原始资料 (34)

5.3换热站概述 (35)

5.4换热站设计原则 (35)

5.5换热站的布置原则 (36)

5.6设计方案 (36)

5.6.1换热站设计方案 (37)

5.6.2采暖热水供回水系统 (37)

5.6.3补水定压系统 (37)

5.7设备的选择与计算 (38)

5.7.1换热器 (38)

5.7.2循环水泵 (39)

5.7.3补水泵 (41)

5.7.4补水箱的选型 (44)

5.7.5水处理设备的选型 (45)

5.7.6分集水器的选型 (47)

5.7.7除污器的选型 (48)

5.8换热站内部水力计算 (50)

第六章供热系统运行调节 (53)

6.1供热系统的初调节 (53)

6.2供热系统的运行调节 (54)

第七章供热管道的保温与防腐 (58)

7.1供热管道的保温 (58)

7.2供热管道的防腐 (59)

参考文献 (61)

致谢 (62)

前言

本次设计是关于供热外网及热源的工程设计,由换热站通过热网输送给用户所需的热量。应与实际相结合,对管道保温盒防腐采用新措施,设计换热站的系统。查阅相关资料和最新规范,实时的进行分析,在系统运行控制以及管道防腐保温等方面应多考虑新技术、新材料,本设计是对大学四年所学的基础理论和专业知识的实际结合,也是理论与实际相结合的一个过程。在课程设计的基础上参考国家有关的规范、标准、工程设计图集及相关资料,独立完成所要求的设计任务。使自己在设计过程中掌握设计计算步骤,培养自己发现问题、分析问题、解决问题的能力,为即将到来的工作奠定坚实的基础。

正确合理的计算热负荷是确定热源类型、规模,以及供热系统管径大小、方案运行是否合理,能否取得经济效益的重要因素,因此在管网设计前必须对各类热负荷的数量、性质及参数进行详细的调查和准确的计算。

合理地选择室外供热管道的敷设方式和确定供热管道的平面布置,对于节省供热系统工程投资,保证热网运行安全可靠和施工维修操作方便等,具有重要的意义。所以本设计采用集中供热系统的经济技术分析,设计两种管道布置形式,分别作出他们的预算,进行经济技术比较,合理的设计方案。

第一章原始资料

1.1工程概况

本次设计为宝鸡阳光城小区的供暖系统设计,主要包括外网设计和小区换热站设计。小区共有高层建筑14栋、1个三层幼儿园、一个三层会所、1个市场。另外5幢楼一层为商业建筑。总占地面积约为54000平方米,总供热面积为105410m2,热用户计算热负荷为4849kW。城市供热管网由教育东路引入,经换热站换热后向各楼供热。城市供热管网的供热介质参数为130℃供水,80℃回水。

1.2原始资料

1.2.1气象资料:

宝鸡:海拔:616.2米

室外计算干球温度:采暖 -5℃

冬季通风 -1℃

夏季通风 30℃

冬季空调 -8℃

夏季空调 33.5℃

夏季空调日平均温度 29℃

夏季室外湿球温度 24.8℃

1.2.2建筑资料:

区域规划图、住宅建筑图。

1.2.3燃料资料:

田燃气体积组成:CH

4=98.00% , C

m

H

n

=0.40% , C

3

H

8

=0.30% , C

4

H

10

=0.30%,

N 2=0.04% , Q

dw

=36533KJ/Kg .

标态下密度:ρ

=0.7435Kg/m3 , 相对密度 d=0.575

标态下的质量定压热容 C

p

=1.557KJ/Kg.0C

相对分子质量 M=16.654

气体常数 R=50.92 (9.8J/Kg .0C)

0号轻柴油: W y=0% A y=0.01% C y=85.55% H y=13.49% O y=0.66%

=42900KJ/Kg

N y=0.04% S y=0.25% Q

dw

1.2.4水质资料:

采用城市自来水,供水压力 0.3Mpa .

表1-1 水质资料

第二章 集中供热系统的热负荷

2.1集中供热热负荷的特征

集中供热是指将热能经济可靠地输送到生产、生活和采暖等各种不同热用户的区域供热方式。其热用户有供暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等用热系统。这些用热系统热负荷的大小及其性质是供热规划和设计的最重要依据。

居民住宅的公共建筑的采暖、空调、通风和生活热水供应热负荷属于民用热负荷。生产工艺、厂房采暖、通风、空调和厂区的生活热水供应热负荷属于工业用热负荷。所以,本设计中居民楼供暖属于民用热负荷。 集中供热系统的热负荷,按其性质还可分为:

(1)季节性热负荷 供暖、通风、空气调节系统的热负荷是季节性热负荷。季节性热负荷的特点是:与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射热等气候条件有很密切关系,其中对它的大小起决定性作用的是室外温度,因而在全年有很大的变化。

(2)常年性热负荷 生活用热(主要指热水供应)和生产工艺系统用热属于常年性热负荷。常年性热负荷的特点是:与气候条件的关系不大而且,它的用热状况在全日中变化较大。其中,生产工艺系统的用热量直接取决于生产状况,热水供应用热量与生活水平、生活习惯以及居民成分等有关。

综上述资料所述,本供热系统应该属于季节性民用热负荷。

2.2集中供热热负荷的计算

对集中供热系统进行规划或初步设计时,往往尚未进行各类建筑物的具体设计工作,不可能提供较准确的建筑物热负荷的资料。因此,通常是采用概算指标法来确定各类热用户的热负荷。概算指标法包括体积热指标法或是面积热指标法,本次设计采用的是面积热指标法。其计算方法如公式2-1所示。

3

h

10

-?=A q

Q

h

(2-1)

式中 Q ——采暖设计热负荷(kW ); h

h q ——采暖热指标(W/m2),可按表2-1 取用;

A ——采暖建筑物的建筑面积(m2)。

表2-1 采暖热指标

注:1 、表中数值适用于我国东北、华北、西北地区;

2 、寒冷地区热指标取较小值,冷指标取较大值;严寒地区热指标取较大值,冷指标取较小值。

结合实际情况,本设计民用建筑采暖供热热指标确定为45W/m2,商用建筑采暖供热热指标确定为60W/m2 。根据上述公式计算可得各建筑供暖热负荷,其计算结果见表2-2。

表2-2 热负荷计算结果

2.3集中供热系统热媒的选择

集中供热系统的热媒主要是热水和蒸汽。对于热媒的选择主要取决于热用户的使用特征和要求,同时也与选择的热源型式有关。

本设计中小区的主要建筑是居民楼和商用楼,生活采暖是供热的主要目的,因此本设计采用的供热热媒为热水,与蒸汽热媒相比,以热水作为热媒有以下优点:

(1)热水供热系统的热能利用效率高。由于在热水供热系统中,没有凝结水与蒸汽泄漏以及二次蒸汽的热损失,因而热能利用率比蒸汽供热系统好,实践证明,一般可节约燃料20%~40%。

(2)以水作为热媒用于供暖系统时,可以改变供水温度来进行供热调节(质调节),既能减少热网热损失,又能较好的满足卫生要求。

(3)热水系统的蓄热能力高,由于系统中水量多,水的比热大,因此,在水力工况和热力工况短时间失调时,也不会引起供暖状况的很大波动。

(4)热水供热系统可以远距离输送,供热半径大。

2.4集中供热系统热媒参数的确定

热媒参数的确定,也是供热系统方案的一个重要问题。其确定应结合具体条件,考虑热源、管网、用户系统等方面的因素,进行技术经济比较确定。

当不具备确定最佳供、回水温度的技术经济比较条件时,热水热力网供、回水温度按以下的原则确定:

(1)热电厂为热源:设计供水温度可取110-150℃,回水温度约70℃。采用一级加热供水温度取较小值;采用二级加热(包括串联尖峰锅炉)取较大值。

(2)区域锅炉房为热源:供热规模较小时,采用95-70℃的水温;供热规模较大时,应采用较高供水温度。

(3)生活热水负荷的管网,供水温度一般不应低于下列规定:

a.闭式系统:70℃;

b.开式系统:60℃。

本设计采用小区换热站供暖,地板辐射采暖。一次网供回水温度为130/70℃,

二次网设计供水温度55℃,回水温度45℃

2.5热网系统型式的确定

热网是集中供热系统的主要组成部分,担负热能输送任务。热网系统的型式取决于热媒、热源与热用户的相互位置和供热地区热用户的种类、热负荷大小和性质等。选择热网型式时应遵循安全供热和经济性两个基本原则。对于热水供热系统型式的确定时,还应特别注意供热的可靠性,当部分管段出现故障后,热网具有后备供热的可能性问题。

热水供热系统的热网型式主要有枝状管网和环状管网两种形式。枝状主要优点是布置简单,供热管道的直径,随离开热源越远而越小;金属耗量小,基建投资小,运行管理简便。但是枝状管网不具后备供热的性能,当管网某处发生故障时,在故障点后的热用户都将停止供热。由于建筑物有一定的蓄热能力,通常可采用迅速消除故障的办法,以使建筑物室温不致大幅降低,同时在与干管相连接的管路分支处,及在与分支管路相连接的较长的用户支管处安装设阀门,来进一步缩小事故的影响范围和迅速消除故障。因此,枝状管网是热水管网最普遍采用的方式,本设计也采用这种型式。

对于环状管网,它的主要优点就是具有很高的供热后备能力。当输配干线的某处出现故障时可以切除故障段后,通过环状管网由另一方向保证供热。但是由于它的热网投资比较大,运行管理较为复杂,其本身要求较高的自动控制措施,目前在国内刚开始使用,各方面不是很完善。

综合考虑,在本设计中采用枝状管网的热网系统型式。

第三章室外管网的设计

3.1外网管道布置原则

供热管网布置原则是应在城市建设规划的指导下,考虑热负荷分布、热源位置、与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。

供热管线平面位置的确定,即定线,应遵循如下基本原则:

(1)经济上合理主干线力求短直,主干线应尽量走热负荷集中区。要注意管线上的阀门,补偿器和某些管道附件(如放气、放水、疏水等装置)的合理布置,因为这将涉及到检查室的位置和数量,尽可能使其数量减少。

(2)技术上可靠供热管线应尽可能走地势平坦,土质好、水位低的地区,尽量避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及地下水位高等不利地带。

(3)对周围环境影响少而协调供热管线应少穿主要交通线。一般平行于道路中心线并尽量敷设在车行道以外的地方。通常情况下管线应只沿街道的一侧敷设。地上敷设的管道,不应影响城市美观,不妨碍交通。供热管道与各种管道、构建物应该协调安排,相互之间的距离,应能保证运行安全、施工及检修方便。

而对于城市热力管道的布置还应遵循以下原则:

(1)城市道路上的热力网管道一般应平行与道路中心线,并应尽量敷设在车行道以外的地方,一般情况下同一条管道应只沿街道的一次敷设。

(2)穿过厂区的城市热力管网道,应敷设在易于检修和维护的位置。

(3)管径等于或小于300mm的热力网管道,可以穿过建筑物的地下室或自建筑物下专门敷设的通行管沟内穿过。

(4)热力网管道可以和给水管道、电压10kV以下的电力电缆、通信电缆、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内。但热力管道应高于给水管道和重油管道,并且给水管道应做绝缘层和防水层。

(5)地上敷设的城市热力网管道,可以和其他管道敷设在一起,但应便于检修,且不应架设在腐蚀性介质管道下方。

经过初步规划设计,该因小区高层建筑较多,考虑将小区分为高低两个区,低区已18层为界限。低区供暖管线分为东、西两条大的支路,高区只有西边一条主干线。管线沿小区地下车库边缘架空敷设,管线力求短而直。

3.2外网管道敷设方式

室外供热管道是集中供热系统中投资份额较大,施工最繁重的部分,合理的选择供热管道的敷设方式以及做好管网的定线工作,对节省投资、保证热网安全可靠的运行和施工维修方便等,都具有重要的意义。

室外供热管道的敷设方式可以分为地上敷设和地下敷设两种。

地上敷设是利用支架或利用建筑物、构建物作为支撑点,来架设供热管线的方法。按照管道支架安装高度的不同,地上敷设又可以分为低支架、中支架和高支架三种敷设方式。供热管道地上敷设市较为经济的一种敷设方式。它不受地下水位和土质的影响,便于运行管理易于发现和消除故障;但占地面积多,管道的热损失较大。

地下敷设可分为有地沟敷设和无沟直埋敷设。在地沟敷设中采用地沟作为地下管线的维护构筑物。地沟的作用是承受土压力和地面负荷并防止水的侵入。根据地沟内人行通道的设置情况,可以分为通行地沟、半通行地沟和不通行地沟。无沟直埋敷设是供热管道直接埋设与土壤中的敷设方式。这两种敷设方式散热损失量小,不占用地表面积,较为美观。但是不利于运行管理,造价较高。

综合考虑,本设计中存在大面积的的地下车库,地下直埋敷设不方便,采用地下车库架空敷设则既经济又方便。

热网管道地上敷设的方式有:

地上敷设采用架空的方式,热力管道宜架设在独立支架上,也可架设在栈桥、沿建筑物、构筑物外墙上,架设的管道不得妨碍车辆和行人的通行,不得影响建筑物采光。地上架空敷设的供热管道,按高度分为高、中、低支架。高支架净高≥4m;中支架净高2~4m;低支架净高0.3~1.0m,并应高出积雪层高度。

架空敷设供热管道采用如下原则如下:

(1)低支架敷设,在不妨碍交通和行人的地段敷设,不影响城市和厂区的美化,不影响工厂厂区的美化,不影响工厂厂区扩建的地段和地区,保温结构应有足够的机械强度和有可靠的防护设施。

(2)中支架敷设,在不通行或非主要通行车辆的地段,人行交通不频繁的地方敷设。

(3)高支架敷设,跨越厂外或厂区主要干道,跨越障碍物和车辆通行的地区,以及行人和小型车辆通行的地区。

地上敷设热力管道的一般要求

(1)热力管道跨越水面、峡谷地段和道路时,可永久性公路桥(立交桥)上架设,不得在铁路桥梁下敷设供热管道。

(2)热力管道不得不跨越大跨度障碍时,宜采用拱管结构或者悬垂管结构、桁架结构。

(3)沿建筑物构筑物敷设的供热管道,应摸清建筑物构筑物的详细情况,应不妨碍起重器运行及门窗开启。

(4)多管共架敷设时,管道的排列布置,应使所有管道的安装及维修方便,并应该考虑管架荷载的合理分布。

(5)供热管道如果与输送易挥发或者易燃以及化学侵蚀性介质的工艺管道共架设时,除应执行有关专业部门规定外,一般应敷设在工艺管道的上面。

(6)地上敷设的热网管道,在架空电线下面通行时,管道上方应安装防止导线断线触及管道的防护网。防护网的边缘应超出管道的最大风偏范围。

(7)地上敷设的热网管道同架空输送电线或电气化铁路交叉时,管网的金属部分(包括交叉点两侧5m范围内钢筋混凝土结构的钢筋)应接地。接地电阻不应大于10Ω。

管道敷设净距和净高见表3-1:

表3-1 架空管道与其他建筑的距离

3.3供热管道及其附件

供热管道及其附件是供热管道输送热媒的主体部分。供热管道附件是供热管道上的管件(三通、弯头等)、阀门、补偿器、支座和器具(放气、放水、除污等装置)的名称。这些附件是构成供热管线和保证供热管管线正常运行的重要部分。

3.3.1供热管道

供热管道是需要承受水系统压力的,所以管道就需要是能够承压的管道。供

热管道通常采用钢管。钢管最大优点是能承受较大的内压力和动荷载;缺点是钢

管内部及外部易受腐蚀。室内供热管道常采用水煤气管或无缝钢管;室外供热管道都采用无缝钢管和钢板卷焊管。根据《城市热力管网设计规范》的要求管道钢材号应符合表3.2规定,管道钢材的质量及规格应符合国家标准的规定。

表3-2 管道材料和种类的选择

表3-3 钢材适用范围

本设计中选用Q235-A无缝钢管

钢管的连接可采用焊接、法兰盘连接和丝扣连接;焊接连接可靠、施工简便迅速,广泛用于管道之间及补偿器等的连接;法兰连接装卸方便,通常用在管道与设备、阀门等需要拆卸的附件连接上。

对于室内供热管道,通常借助三通、四通、管接头等管件,进行丝扣连接,也可采用焊接或法兰连接。尤其应遵守以下几方面的问题。

(1)弯头的钢材质量,壁厚不小于管道厚;焊接弯头宜双面焊接;钢管焊制三通,支管开孔应进行补强。

(2)城市热力网管道一般采用无缝钢管、钢管卷焊管。管道钢材号应符合表2.6.1的规定。管道钢材的质量及规格应符合国家标准的规定。

(3)热力网管道的连接应采用焊接。管道与设备、阀门等的附件连接时,应采用法兰连接。对于DN≤200mm的放气阀,采用螺纹连接。

(4)室外采暖计算温度低于-5oC地区,露天敷设的不连续运行的凝结水管道放水阀门及室外采暖计算温度低于-10oC地区,露天敷设的热水管道设备附件均不得采用灰铸铁制品。

(5)弯头的钢材质量,壁厚不小于管道厚。焊接弯头宜双面焊接。钢管焊制三通,支管开孔应进行补强,对于承受干管轴向荷载较大直埋敷设管道。应考虑三通干管的轴向补强。

(6)热力网管道所用的变径管应采用压制或钢板卷制。其材质应小低于管道钢材质量。壁厚不小于管道壁厚。

3.3.2阀门

阀门是用来开闭管路和调节输送介质流量的设备。在供热管道上,常用的阀门形式有:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀和调节阀等。

按阀门的用途可分为:

(1)切断用:用来切管或者接通管路中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、蝶阀等。

(2)止回用:用来防止介质倒流。如止回阀。

(3)调节阀:用来调节管路中介质的压力和流量。如节流阀、减压阀、调节阀、蝶阀、V形开口球阀、平衡阀等。

(4)分配用:用来改变管路中介质流动的方向,起到分配介质的作用。如分配

阀、三通或四通旋塞阀、三通或者四通球阀等。

(5)安全用:用于超压安全保护,排放多余介质,防止压力超过规定数值。如安全阀、溢流阀等。

(6)其它特殊用途:如蒸汽疏水阀、空气疏水阀、排污阀、放空阀、呼吸阀、排渣阀、温度调节阀等。

截止阀按介质流向可分为直通式、直角式和直流式三种。其结构形式,按阀杆螺纹的位置可分为明杆和暗杆两种。截止阀关闭严密性好,但阀体长,介质流动阻力大,产品公称通径不大于200mm。

闸阀的结构形式也有明杆和暗杆两种。另外按照闸板的形状和数目,有楔式与平行式,以及单板与双板的区别。闸阀的优缺点与截止阀相反,它通常用在公称直径大于200mm的管道上。

截止阀和闸阀主要起开闭管路的作用。由于其调节性能不好,不适于用来调节流量。现在技术已经基本实现了各种型号截止阀和闸阀的生产,因此光靠管径作为选择阀门的选择依据,已经不尽科学了。

蝶阀阀体长度很小,流动阻力小,调节性能优于截止阀和闸阀,但造价较高。

蝶阀的使用原则如下:

(1)由于蝶阀相对于闸阀、球阀压力损失比较大,故适用于压力损失要求不严的管路系统。

(2)由于蝶阀可以用作流量调节,故在需要进行流量调节的管路中宜于选用。

(3)由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统。一般工作温度在300℃以下,工程压力在PN40以下。

(4)由于蝶阀结构长度比较短,且又可以做成大口径,故咋结构长度要求短的场合或是大口径阀门(如DN1000以上),宜选用蝶阀。

(5)由于蝶阀仅旋转90°就能开区或者关闭,因此在启闭要求快的场合宜选用蝶阀。

对于上述三种阀门它们的连接方式可用法兰、螺纹连接或采用焊接。它们的传动方式可用手动传动(用于小口径)齿轮、电动、液动和气动(用于大口径)等传动方式。《热网规范》规定,对于公称直径大于或等于600mm的阀门,应

小区供热方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工准备 四、施工工艺流程 五、应急措施 六、管理制度 地采暖供热施工方案 一、工程概况 本工程为小区一期1#-12#,28#-31#,33#、34#住宅楼,地下一层,地上六层,砖混结构,并已经过竣工预验收。因现季节已进入冬季,气候寒冷,温度较低,为保证大庙村惠民小区一期18栋住宅楼在冬季的正常采暖,避免供热管网出现受冻、泄漏,使供热系统能顺利运行,特编制此方案。 二、施工部署

在一期18栋住宅楼冬季正常供暖过程中,为使供暖能有组织有序的进行,同时尽量避免供热管网出现受冻、泄漏的发生,使供热系统能顺利运行,现按十个阶段进行供热。 第一阶段:一次网供热试运行,并保证循环正常后; 第二阶段:二次网供热试运行,并保证循环正常后; 第三阶段:1#、、12#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第四阶段:2#、11#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第五阶段:3#、10#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第六阶段:33#、34#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第七阶段:30#、31#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第八阶段:28#、29#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第九阶段:6#、7#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第十阶段:5#、8#楼供热试运行,并保证正常正常运行;

第十一阶段:4#、9#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 在供热管网整体循环正常后,会同监理、甲方等有关单位进行功能检测,并在相关书面材料上签字认可验收,最后有甲方组织竣工验收。 三、施工准备 供热前的准备工作 1、本工程一次网、二次网、交换站以及室内地采暖施工的项目部及班组,对其施工的管线全面进行检查,特别是阀门、温度计和压力表是否开启灵活、有效,肉眼所能观察到的管道焊缝是否严密符合要求。 2、二次网在供热前必须将每栋楼前的供热检查井内通往楼房的供、回水阀门关闭,将供回管间旁通管上阀门打开。 3、检查楼房室各供热系统管道上各阀门是否有效、开启灵活,管道上的各接头、焊缝是否严密、可靠。 4、室内采暖安装班组负责准备软管,进行每栋楼采暖立管顶部循环管,同时各项目及安装班组还要准备相应数量的排水软管以备有渗漏时排水使用。

软件工程毕业设计说明书内容

1 引言 1.1 课题的提出 近年来随着计算机科学技术的高速发展,计算机技术也被广泛应用在我们生活的诸多领域,当然它在高校的信息化进程中也发挥着重要作用。通过先进的计算机网络技术管理高校资源,不仅提高了工作效率,而且提高了管理水平,更提高了服务质量[1]。 高校校友是一个知识体系密集、信息资源丰富、社会能力强的群体,是对自身母校有着特殊感情的群体,是潜藏在母校之外的独有的重要宝贵资源,它以桥梁和纽带的角色有效建立起学校和社会之间的联系,在学校的发展过程中发挥着重要的作用[2,3]。 1.2 课题的现状及其发展 目前世界上各种形式的校友录网站大约28万多个之多,大致有以下几类:1)以收费方式分,有收费校友录和免费校友录,其中以后者居多;2)以提供校友录服务的网站分大致有三种,有大专院校自己网站的校友录;有专门单独的校友录网站;有综合网站上的校友录;3)还有网络校友录和手机校友录之分[4]。 中国校友录发展现状:下面选取两个具有代表性的校友录来看看中国校友录网站发展的具体情况。1)中国人校友录是目前各种校友录中最具代表性、权威性的校友录。它有完善的界面服务,在校友录基本的留言、相册等功能之上,中国校友录还开通了手机校友录,同学大搜捕,星级会员等增值服务。还包括了其他信息服务内容,可以进行天气预报,股市,热点新闻的信息定制,并针对毕业班同学为他们提供全面就业信息及咨询。2)世纪同学录,现有注册用户440914人,注册班级120864个(数据截止到2004年1月10日)[5]。 1.3 本课题的主要工作 本次课题设计的是中北大学校友录管理系统,主要工作任务是实现以下系统功能:校友成员注册、登录、留言,上传并浏览照片、通讯录、系统后台管理。具体实现:校友数据的添加、修改、删除、和查询,已完成校友数据的收集及进行数据电子化;用户之间的互动,包括上传照片,相互留言,查看信息;对中北大学校友录管理系统的用户权限进行管理,以保证数据资源的合理利用。通过提供完善的校

采暖外网课程设计说明书

目录第一章原始资料 1.1气象资料及物理资料 1.2城镇用气量 1.3燃气管网布线 1.4 城镇燃气加臭规定 1.5燃气管网系统 1.6 设计城镇燃气的几种类型 1.7燃气输配方案的比较 1.8燃气输配系统的组成 1.9管道的防腐 1.10管道的保温 第二章城镇燃气的水力计算 2.1用气量及单位长度途泄的计算 2.2城镇燃气计算流量的计算 2.3城镇燃气的水力计算 2.4高压枝状管网水力计算步骤 第三章室内燃气管网水力计算 3.1 管段编号 3.2 管段额定流量的确定 3.3预选管径 3.4当量长度的计算 3.5单位压力降的计算 3.6附加压头的计算 3.7实际压力损失的计算 3.8总压力降的计算 参考文献

燃气课程设计 第一章原始资料 1.1设计题目:北京市半岛国际城燃气输配管网设计 1.2气象资料及物理资料 (1)气温:历年极端最高气温:38℃;历年极端最低气温:-10℃ (2)年主导风向:西北风 (3)最大冻土深度:0.5m (4)地下水位:2.0米 (5)土质:以沙质粘土为主,地耐力2-2.5kg/㎝2 (6)人工然气物理化学性质 天然气物理化学性质 混合气体平均分子量(kg/kmol)16.9790 v(m2/s)25×10-6 (Kg/m3)0.46 低发热值(kJ/N m3)15100 80-100 室内燃气管道允许压降 △P(Pa) 1.3城镇用气量 (1)在设计燃气系统时,首先要确定燃气管网的计算流量,而计算流量的大小又取决于燃气需用量和需用的不均匀情况,而城镇燃气需用量取决于用户类型,数量和用气量指标居民生活用户用气量取决于居民生活用户用气量指标(用气定额)、气化百分率及城市居民人口数。影响居民生活用户用气量指标的因素很多,如住宅燃气器具的类型和数量,住宅建筑等级和卫生设备的设置水平,采暖方式及热源种类,居民生活用热习惯及生活水平,居民每户平均人口数,气候条件,公共生活服务设施的发展情况,燃气价格等。各种影响因素对居民生活用户用气量指标的影响无法精确确定,通常根据居民生活用户用气量实际统计资料,经过综合分析和计算得到用气量指标。当缺乏用气量的实际统计资料时,可

某小区供暖设计说明书

目录 第1章绪论 0 1.1 课程设计目的 0 1.2 工程概述 0 1.3 设计任务 0 第2章设计依据 (1) 2.1 主要参考资料 (1) 2.2 设计范围 (1) 2.3 设计参数 (1) 2.3.1 室外设计参数 (1) 2.3.2 室内设计参数 (1) 2.4 设计原始资料 (1) 2.4.1 土建资料 (2) 2.4.2 建筑结构 (2) 2.5 动力与能源资料 (2) 2.6 其他资料 (2)

2.7 朝向修正率 (3) 第3章供暖系统的设计热负荷 (4) 3.1 热负荷组成 (4) 3.2 负荷计算 (4) 3.2.1 围护结构计算参数 (4) 3.2.2 主要计算公式 (4) 3.3热负荷计算 (5) 第4章热水供暖系统设计方案比较与确定 (6) 4.1 循环动力 (6) 4.2 供、回水方式 (6) 4.3 系统敷设方式 (7) 4.4 供、回水管布置方式 (7) 第5章散热器的选型及安装形式 (8) 5.1散热器的选择 (8) 5.2 散热器的布置 (8) 5.3 散热器的安装 (8) 5.4 散热器的计算 (8) 设计总结 (11)

第1章绪论 1.1 课程设计目的 综合课程设计(二)是学生在学完教学计划规定的专业课—《暖通空调》、《锅炉及锅炉房设计》、《供热工程》、《流体输配管网》等——所必须进行的重要实践性教学环节之一,通过多层建筑采暖设计,综合运用和深化所学的理论知识,培养独立分析、思考和解决工程实际问题的能力,使学生受到基本的训练,为毕业设计作好准备。 供热工程课程设计是建筑环境与设备专业培养学生解决实际问题能力的一个重要的教学实践环节,在建筑环境与设备专业的教学计划中占有重要的地位和作用。 1.2 工程概述 本工程为甘肃省兰州市某建筑小区,整个建筑物为7层,建筑总供暖面积约4730平方米。系统与室外管网连接,供水温度95℃,回水温度70℃。该工程采用接外热网下供下回式分户热水供暖系统,楼梯间不供热。热源由城市热网提供,引入口管径为DN70。 1.3 设计任务 本设计为整栋小区冬季热水供暖工程。设计主要内容为: (一)设计准备(收集和熟悉有关规范、标准并确定室内外设计参数)(二)采暖设计热负荷及热指标的计算 (三)散热设备选择计算 (四)布置管道和附属设备选择,绘制设计草图 (五)管道水力计算 (六)平面布置图、系统原理图等绘制 (七)设计及施工说明的编制

供暖系统毕业设计说明书

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 供暖系统毕业设计说明书

供热系统换热站设计

换热站设计2017年2 月份

目录 一、设计题目 二、小区基本资料 三、换热站设备选型 1.循环泵的选择 2.补水泵的选择 3.换热器的选择 4.除污器的选择 5.水箱的选择 6. 管道保温

一、设计题目 长春市某小区集中供热换热站设计。 二、小区基本资料 1、设计地区气象资料 供暖期室外计算温度:tw=--23℃; 供暖期室外平均温度:tpj=-8.3℃; 供暖天数:N=167天。 2、设计参数资料 一次网供回水温度:t1/t2= 90/60℃; 二次网供回水温度:tg/th =60/50℃; 供暖期室内计算温度:tn =18℃。 3、设计基本要求 本设计采用间接供热,在小区内设置换热站。供热站内选择两组各两台水—水换热器,单台换热能力占本区热负荷的50%,以便保证一台换热器故障情况下,其余一台换热器能保障基本热负荷的要求,循环水泵、补水泵在高低区各设两台,一用一备,补水泵按循环流量的4%选择。 4、小区基本资料 总建筑面积为150000㎡,总供热面积为150000㎡,均为地面热辐射采暖系统; 其中: 低区建筑面积为100000㎡; 高区建筑面积为50000㎡

换热站总供热面积为150000㎡ 三、换热站设备选择 (一)循环泵的选择: 1、循环水泵应满足的条件 (1)、循环水泵的总流量应不小于管网的总设计流量,当热水锅炉出口至循环水泵的吸入口有旁通管时,应不计入流经旁通管的流量。 (2)、循环水泵的扬程应不小于流量条件下热源、热力网最不利环路压力损失之和。 (3)、循环水泵应具有工作点附近较平缓流量扬程特性曲线,并联运行的水泵型号相同。 (4)、循环水泵承压耐温能力应与热力网的设计参数相适应。 (5)、应尽量减少循环水泵的台数,设置三台以下循环水泵时,应有备用泵,当四台或四台以上水泵并联使用时,可不设备用泵。 2、循环水泵的选择 1)Q=q f*F*10-3 式中:Q----供暖热负荷,KW; q f----建筑物供暖面积热指标,取45W/㎡; F----供热面积,㎡; 2)流量计算 根据公式G=3600Q/4.187*1000(tg-th)

河南科技大学毕业设计说明书(论文)的格式规范

毕业设计说明书(论文)的格式规范 毕业设计说明书(论文)的格式、图纸绘制、实验数据、各种标准的运用和引用都要符合各学科、各专业国家标准的规定。毕业设计说明书(论文)应采用汉语(外语专业用外语)撰写,一律使用计算机编辑,用A4规格纸输出,页面设置上、下页边距 2.54厘米,左、右页边距 2.5厘米,装订线1厘米,文档网络设为小四号宋体,指定行网络和字符网络,每行33个字符,每页31行,栏数为1,页码置于页面的底部并居中放置,页码从前言开始到论文最后。页眉统一为宋体小五,右对齐,内容为“河南科技大学毕业设计论文”或“河南科技大学毕业设计说明书”,下有一横线,从中文摘要开始到论文最后。用统一封面装订成册。 一、毕业设计说明书(论文)各部分的具体要求 1. 封面 2. 任务书论文内容全部打印,栏内字体、字号统一,全部采用单倍行距。上部的填表日期统一为年月日,设计说明书中文字数更改为12000字,中文摘要400-500字。 3. 中英文摘要 (1) 毕业设计(论文)中文题目为三号黑体字,可以分成1或2行居中打印。 (2) 中文题目下空一行居中打印“摘要”二字(三号黑体),字间空一格。 (3) “摘要”二字下空一行打印摘要内容(小四号宋体)。每段开头空二格。 (4) 中文摘要内容下空一行打印“关键词”三字(小四号黑体),其后为关键词(小四号宋体)。关键词数量为4-6个,每一关键词之间用逗号分开,最后一个关键词后不打标点符号。 (5) 英文摘要题目采用三号大写字母(黑体),可分成1-3行居中打印。每行左右两边至少留2个字符空格。 (6) 英文题目下空二行居中打印“ABSTRACT”(大写三号黑体),再下空二行打印英文摘要内容。

供热工程课程设计说明书68288电子教案

编号:采暖课程设计说明书 题目:某三层办公楼采暖设计 院(系):土木工程与建筑学院 专业:建筑节能技术与工程 学生姓名:卢振斌 学号: 0121006230111 指导教师:文远高

2012年12 月30 日 目录 摘要 (3) 引言 (3) 1 设计任务、原始资料及设计依据 (4) 2 供暖系统的设计热负荷的计算 (7) 2.1 供暖系统设计热负荷 (7) 2.2 供暖设计热负荷计算 (11) 3 供暖系统散热器的选择 (16) 3.1 散热器的选择原则 (16) 3.2 散热器的计算 (17) 3.3 散热器的布置 (18) 4 系统选择、供暖系统引入口的位置 (19) 4.1 系统选择 (19) 4.2 供暖系统引入口的位置 (19) 5 水力计算以及附件选择 (19) 5.1 水力计算方法及步骤 (19) 5.2 水力计算 (21) 5.3 供暖系统的附件选择 (25) 6 结论 (2) 参考文献 (27)

摘要 随着人们生活水平的提高,对室内环境温度提出了更高的要求,节能环保、安全性高等因素越发受人们的关注。特别是新中国成立以后,我国的供暖事业得到了迅速发展。一个建筑物或房间可能有各种得热和散失热量的途径。当建筑物或房间的失热量大于得热量时,为了保持室内在要求温度下的热平衡,需要由供暖通风系统补给热量,以保证室内要求的温度。为了满足现今社会的要求,对工程建筑进行供热采暖设计是更好的达到节能环保目的的重要前提。 本次课程设计的研究对象和主要内容是以热水为热媒的建筑物集中供热系统。本文首先根据基本设计资料计算了某办公大楼的热负荷,然后根据热负荷及建筑物的形式等条件,提出了供暖系统设计方案,选择布置了供暖管网系统,绘制出了该系统的平面图和系统图,还对该系统进行了水力计算,选择管径和流速,使管网系统较好地符合了水力平衡要求。最后还计算了散热器的片数,并布置了散热器。 关键词:环保节能;供热设计;负荷计算 Abstract As people living standard rising, the indoor environment temperature put forward higher request, energy conservation and environmental protection, safety higher factors by more people's attention. Especially after the founding of new China, our country's heating undertakings have developed rapidly. A building or room may have various to heat and heat loss of the way. When building or room heat loss is greater than the heat gain, in order to keep indoor temperature in the requirements of heat balance, the heating ventilation system supply heat, in order to assure indoor temperature requirements. In order to meet the requirements of the modern society, the engineering construction for heating design is the better to achieve the purpose of saving energy and environmental protection an important prerequisite. The curriculum design of the object of study and the main content is hot water for heating medium building centralized heating system. This paper firstly on the basis of the basic design data to calculate the heat load of a certain office building, and then according to the thermal load and type of building conditions, puts forward the heating system design scheme, the choice to arrange the heating pipe network system, draw out the system plan and system diagram and the system of the hydraulic calculation, select the diameter and flow velocity, pipeline system is well consistent with the hydraulic

某小区供暖设计说明书

第1章绪论 (1) 1.1课程设计目的 (1) 1.2工程概述 (1) 1.3设计任务 (1) 第2章设计依据 (3) 2.1主要参考资料 ........................................................................................ 3 .......... 2.2设计范围................................................................................................ 3 ............ 2.3设计参数................................................................................................ 3 ............ 2.3.1室外设计参数......................................................... 3............... 2.3.2室内设计参数..................................................... 3 .............. 2.4设计原始资料 2.4.1 土建资料 2.4.2建筑结构 2.5动力与能源资料2.6其他资料

4.1 循环动力 4.2 供、回水方式 4.3 系统敷设方式 4.4 供、回水管布置方式 第5章 散热器的选型及安装形式 11 5.1散热器的选择 .1.1 5.2散热器的布置 11 5.3散热器的安装 11 5.4散热器的计算 12 设计总结 1-1- 2.7朝向修正率 ..................................................... 5 第3章 供暖系统的设计热负荷 ...................................... 6 3.1热负荷组成 .. (6) 3.2.1围护结构计算参数 ................................................... 6 ............. 3.2.2主要计算公式 ........................................................ 6 ............. 3.3热负荷计算 第4章热水供暖系统设计方案比较与确定 3.2负荷计算 ................................................................................................ 6 ............ .7.

山东建筑大学本科毕业设计说明书(论文)的撰写格式模版

附件2: 本科毕业设计说明书 (本科毕业论文) 题 目:空腹桁架钢框架结构 受力性能分析及试验研究 院 (部)专 班 级: 土木013 姓 名: 张三 学 号: 2001888888 指导教师: 张九光 完成日期: 2005年6月30日

目 · ················ ····························Ⅲ ABSTRACT ·······································Ⅳ 1 前 言 1.1 空腹桁架钢框架的特点及研究意义....................1 1.2 空腹桁架钢框架的研究现状..............................................3 1.3 现有研究的不足及本文的研究内容. (5) 2 空腹桁架钢框架有限元建模及验证 2.1 引言..................................................................8 2.2 弹塑性分析方法简介...................................................12 2.3 ANSYS 在空腹桁架钢框架弹塑性分析中的应用............................18 2.4 ANSYS 分析模型正确性检验............................................20 2.4.1 ANSYS 分析模型概述.........21 2.4.1.1 ANSYS ........21 2.5 小结. (21) 3 3.1 引言.................................................................23 3.2 空腹桁架钢框架与普通钢框架力学性能对比...............................26 3.3 影响空腹桁架钢框架力学性能的因素. (29) 4 空腹桁架钢框架极限承载力试验研究 4.1 试验目的·····························································30 4.2 模型设计依据·························································32 4.3 试验概况·····························································35 4.4 试验过程描述·························································38 4.5 试验结果·························

室内采暖课程设计计算说明书

河北建筑工程学院 课程设计计算说明书 课程名称:室内采暖 系:能源与环境工程学院 专业:给水排水工程 班级:水 122 学号: 2012306221 学生姓名:郭俊涛 指导教师:马宏雷 职称:副教授 2012年12月24日

目录一.室外参数 二.热负荷计算及其依据 三.散热器 四.管道的布置 五.管道的水利计算六.参考资料

三.散热器 考虑到散热器耐用性和经济性,本工程选用铸铁柱型散热器。结合室内负荷,选择铸铁M132散热器。结合室内负荷,散热片主要参数如下,散热面积0.24m2,水容量1.32L/片,重量7Kg/片,工作压力0.5MPa。多数散热器安装在窗台下的墙龛内,距窗台底80mm,表面喷银粉。 1、散热器的计算 本设计采用M--132型散热器。 (1)、散热器散热面积的计算 散热面积的计算可按《供热手册》\的计算公式进行计算。散热器内热媒平均温度t的确定。本设计在计算时,不考虑管道散热引起的温降。对于双管热水供暖系统,为系统计算供、回水温度之和的一半,而且对所有散热器都相同。(2)、散热器片数的计算 散热器片数的计算可按下列步骤进行: 1) 利用散热器散热面积公式求出房间内所需总散热面积(由于每组片未定,故先按1计算); 2) 得出所需散热器总片数或总长度H; 3) 确定房间内散热器的组数m; 4) 将总片数n分成m组,得出每组片数n`,若均分则n`=n/m(片/组); 5) 对每组片数n`进行片数修正,乘以b,即得到修正后的每组散热器片数,可根据下述原则进行取舍; m; 6) 对柱型及长翼型散热器,散热面积的减少不得超过0.1 2 7) 对圆翼型散热器散热面积的减少不得超过计算面积的10﹪。 2、散热器数量的计算

小区集中供热

化工原理 课程设计说明书 题目:小区集中供暖 班级: 姓名: 指导教师: 目录 前言 (3) 说明书 (4) 1、设计依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、设计说明 (4) 4、施工安装说明 (5) 绪论 (7) 1、设计目的 (7) 2、设计概述 (7) 3、设计任务 (7) 热负荷的确定 (8) 1、围护结构基本耗热量计算 (8) 2、冷风渗透耗热景Q2′ (8) 3、简图绘制 (9)

散热设备及计算 (10) 1、散热设备的作用 (10) 2、散热设备向房间传热的方式 (10) 3、对散热器的基本要求 (10) 4、散热器的计算 (11) 管道水力计算 (14) 1、热水供暖系统管路水力计算的基本原理 (14) 2、热水供暖系统管路水力计算的基本公式 (14) 3、各用户的设计流量 (14) 4、总流量 (15) 设备及材料表 (16) 设计总结 (18) 参考文献 (20)

前言 课程设计本课程教学中很重要的部分.化工原理课程设计旨在强化学生对于该课程理论的深化再理解,并有效提高学生学以致用的能力,让学生能够将理论充分并有效的联系到实际工业生产中去,为将来的工作做出不仅仅是感性中的预打算. 因此,对于这一非常重要的教学环节,我们要给予绝对的重视.要有一丝不苟的态度,并且要有坚韧不拔的敬业精神.要保证保时保质的完成设计任务. 同时在设计过程中我们深刻体会到了团结合作的重要性,在设计过程中我们小组查阅了大量资料,做了大量的工程预算及实际审核.在此次任务中我们充分发挥了精诚团结的互助和互补精神.正因为我的团结与互助才保证了这次任务的完成. 当然,由于我们水平有限加之时间仓促,不足再所难免.我们恳请师长加以指正.书中参考了大量资料,同时也得到了大家的帮助.对于

南通大学毕业设计(论文)管理系统使用说明

南通大学毕业设计(论文)管理系统使用说明

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

南通大学毕业设计(论文)管理系统使用说明 一、基本情况说明 毕业设计是实现大学本科培养目标的一个重要教学环节,是使学生将所学基础理论、专业知识与技能,加以综合、融会贯通并进一步深化和应用于实际的一项基本训练。毕业设计(论文)工作是使学生综合运用所学知识和技能,理论联系实际,独立分析和解决问题,为从事工程技术、经济管理和科学研究工作进行的基本训练过程。 为了使我校毕业设计的管理工作带来便利,由教务处组织、相关学院参与开发了南通大学毕业设计管理系统,使教师、学生和管理部门都能够方便地利用该系统完成毕业设计管理任务。 目前该系统处于试运行阶段,如在使用中遇到什么问题,请大家予以谅解,并及时和实践科联系。 二、系统功能介绍 该系统主要包括教师模块、学生模块、教务员模块及管理模块。 系统主要功能有: (1)教师、学生个人信息维护; (2)教师指导课题的申报、维护; (3)学生选题; (4)指导老师录取学生; (5)指导老师所指导毕业设计的相关文档的上传与下载; (6)教学秘书各类相关信息的汇总、查询、维护、输出等。 关于模板下载: 本管理系统中,毕业设计的所有相关文档(立题卡、任务书、开题报告、中期检查表、毕业设计(论文)、翻译、成绩评定表)都提供模板下载并可保存在服务器上,方便教师的管理。下载的模板在通用模板的基础上自动加入了教师姓名、课题名称、学生姓名等信息,以便保证文档中的基本信息始终一致,准确无误。各学院可根据自己的具体管理要求在下载的模板上进行修改,注意:不要改变下载模板文件的“文件名”,否则,如果上传的话,就会出错(服务器会检查文件名是否准确,以防止上传了别的文件)。 关于用户角色: 系统用户按角色管理,用户角色有教师、学生、教务员、各级领导等。教务员角色由教务处设置,其他人员角色由各学院教务员设置。 用户登录后,系统根据用户的角色,提供相应的可用功能菜单,该用户其他不可使用的功能菜单设为灰色。 系统工作基本流程如下图所示:

采暖设计说明书38067

暖通空调课程设计说明书 设计任务:河南郑州某五层办公楼采暖设计 学院:城市建设学院 专业:建筑环境与设备工程 年级: 指导教师: 姓名: 学号: 设计时间:

摘要 本工程是位于河南省郑州市的一栋五层办公楼,设计任务是做采暖系统,主要的内容有:热负荷的计算、散热器型式选择、散热器面积和片数的计算、系统形式的选择、绘图、水力计算。本工程选用的是4柱813型散热器,系统为单管上供下回同程式系统。供水立管从管道井内通向顶层,因本建筑没有地下室,所以底层回水管需设专门的地沟。 关键词:热负荷;散热器;上供下回

目录 摘要.....................................................错误!未定义书签。第1章工程概况..........................................错误!未定义书签。 工程概况............................................错误!未定义书签。 设计范围............................................错误!未定义书签。 建筑设计条件........................................错误!未定义书签。第2章采暖热负荷计算.....................................错误!未定义书签。 热负荷计算概述........................................错误!未定义书签。 热负荷计算表..........................................错误!未定义书签。第3章采暖系统的选择与确定...............................错误!未定义书签。 系统型式的选择........................................错误!未定义书签。第4章散热器的选型.......................................错误!未定义书签。 散热器的计算.........................................错误!未定义书签。 4.2 各房间散热器计算表...............................错误!未定义书签。 4.3 散热器的布置.....................................错误!未定义书签。第5章管道的水力计算.....................................错误!未定义书签。 绘制系统图...........................................错误!未定义书签。 供暖系统水力计算的任务...............................错误!未定义书签。 水泵选型.............................................错误!未定义书签。参考资料..................................................错误!未定义书签。心得体会..................................................错误!未定义书签。

某小区供暖设计说明书

目录 第1章绪论 0 课程设计目的 0 工程概述 0 设计任务 0 第2章设计依据 (1) 主要参考资料 (1) 设计范围 (1) 设计参数 (1) 室外设计参数 (1) 室内设计参数 (1) 设计原始资料 (1) 土建资料 (2) 建筑结构 (2) 动力与能源资料 (2) 其他资料 (2) 朝向修正率 (3)

第3章供暖系统的设计热负荷 (4) 热负荷组成 (4) 负荷计算 (4) 围护结构计算参数 (4) 主要计算公式 (4) 热负荷计算 (5) 第4章热水供暖系统设计方案比较与确定 (6) 循环动力 (6) 供、回水方式 (6) 系统敷设方式 (7) 供、回水管布置方式 (7) 第5章散热器的选型及安装形式 (8) 散热器的选择 (8) 散热器的布置 (8) 散热器的安装 (8) 散热器的计算 (8) 设计总结 (11)

第1章绪论 课程设计目的 综合课程设计(二)是学生在学完教学计划规定的专业课—《暖通空调》、《锅炉及锅炉房设计》、《供热工程》、《流体输配管网》等——所必须进行的重要实践性教学环节之一,通过多层建筑采暖设计,综合运用和深化所学的理论知识,培养独立分析、思考和解决工程实际问题的能力,使学生受到基本的训练,为毕业设计作好准备。 供热工程课程设计是建筑环境与设备专业培养学生解决实际问题能力的一个重要的教学实践环节,在建筑环境与设备专业的教学计划中占有重要的地位和作用。 工程概述 本工程为甘肃省兰州市某建筑小区,整个建筑物为7层,建筑总供暖面积约4730平方米。系统与室外管网连接,供水温度95℃,回水温度70℃。该工程采用接外热网下供下回式分户热水供暖系统,楼梯间不供热。热源由城市热网提供,引入口管径为DN70。 设计任务 本设计为整栋小区冬季热水供暖工程。设计主要内容为: (一)设计准备(收集和熟悉有关规范、标准并确定室内外设计参数)(二)采暖设计热负荷及热指标的计算 (三)散热设备选择计算 (四)布置管道和附属设备选择,绘制设计草图 (五)管道水力计算 (六)平面布置图、系统原理图等绘制 (七)设计及施工说明的编制

湘潭大学毕业设计说明书模板 (1)

湘潭大学 毕业设计说明书题目: 学院: 专业: 学号: 姓名: 指导教师: 完成日期:

此处装订三个表,依次是: 2.毕业论文(设计)任务书 3.毕业论文(设计)评阅表 4.毕业论文(设计)鉴定意见

目录 一、引言(不另外写综述,综述放在引言部分) (1) (一) 引言应包括的基本内容 (1) 二、文章层次关系 (1) 三、论文(设计说明书)编排顺序及字体 (1) 四、图表公式 (2) 五、要求 (2) 六、参考文献格式 (2) 图目录 图1自适应的视频流传输模型(五号宋体,居中) (2) 表目录 表1表格题目(5号宋体,居中排) (2)

中文题目 摘要:中文摘要内容,主要由3部分组成:待解决的问题、过程及方法、结论。一般为200字左右为宜。中文摘要编写要求:①摘要中应排除本学科领域已成为常识的内容;②切忌将应在引言中出现的内容写入摘要,一般不要对论文内容作诠释和评论(尤其是自我评价);③用第三人称,不必使用“本文、作者”、“我们、笔者等字样作为主语,以方便编辑刊用;④缩略语代号,除了相邻专业读者也能清楚理解的以外,在首次出现时必须加以说明。 关键词:关键词1; 关键词2; 关键词3(各词间用分号“;”隔开) Title 英文题目 Abstract:Abstract,与中文摘要对应 Keywords:Keyword;与中文关键词对应,“;”隔开

一、引言(不另外写综述,综述放在引言部分) (一) 引言应包括的基本内容 1.叙述撰写该论文的目的和现实意义 2.叙述该选题的国内外研究现状,有何代表性的研究成果或研究进展情况等 3.叙述选题的主要观点、研究方法(技术路线)、创新之处等 二、文章层次关系 文章层次关系按如下方式: 一、 (一) 1. 1) 二、 1. 等 按照上面的层次关系写,所有标题行前面空两格,标题尾不加标点符号,一级标题(宋体、3号字、加粗);二级标题(宋体、4号字、加粗)。 三、论文(设计说明书)编排顺序及字体 1.封面 (1)湘潭大学、毕业论文(或毕业设计说明书)(隶书、小初号字、加粗) (2)题目、学院、专业、学号、姓名、指导教师、完成日期(宋体、3号字、加粗) 2.毕业论文(设计)任务书 3.毕业论文(设计)评阅表 4.毕业论文(设计)鉴定意见(以上参见教务处网页) 5.目录 各章节标题(宋体、4号),其余(宋体、小4号)。 6.中文题目、摘要、关键词;英文题目、摘要、关键词 中文题目(宋体、3号字、加粗),中文摘要、关键词(宋体、5号字,“摘要”、“关键词”五个字用宋体、小4号字、加粗);英文题目(Times New Noman, 3号字),Abstract、Keywords(Times New Noman, 小4号字)。 7.正文(含引言) 宋体、小4号字 8.注释、参考文献 宋体、5号字,注释一般用①,②,…表示,参考文献一般用[1],[2],….表示。

小区供暖设计说明书

小区供暖设计说明 书 目录

第1章绪论 0 1.1 课程设计目的 0 1.2 工程概述 0 1.3 设计任务 0 第2章设计依据 (2) 2.1 主要参考资料 (2) 2.2 设计范围 (2) 2.3 设计参数 (2) 2.3.1 室外设计参数 (2) 2.3.2 室内设计参数 (2) 2.4 设计原始资料 (3) 2.4.1 土建资料 (3) 2.4.2 建筑结构 (3) 2.5 动力与能源资料 (3) 2.6 其它资料 (3) 2.7 朝向修正率 (4) 第3章供暖系统的设计热负荷 (5) 3.1 热负荷组成 (5)

3.2 负荷计算 (5) 3.2.1 围护结构计算参数 (5) 3.2.2 主要计算公式 (6) 3.3热负荷计算 (7) 第4章热水供暖系统设计方案比较与确定 (8) 4.1 循环动力 (8) 4.2 供、回水方式 (8) 4.3 系统敷设方式 (9) 4.4 供、回水管布置方式 (9) 第5章散热器的选型及安装形式 (11) 5.1散热器的选择 (11) 5.2 散热器的布置 (11) 5.3 散热器的安装 (12) 5.4 散热器的计算 (12) 设计总结 (11)

第1章绪论 1.1 课程设计目的 综合课程设计(二)是学生在学完教学计划规定的专业课—《暖通空调》、《锅炉及锅炉房设计》、《供热工程》、《流体输配管网》等——所必须进行的重要实践性教学环节之一,经过多层建筑采暖设计,综合运用和深化所学的理论知识,培养独立分析、思考和解决工程实际问题的能力,使学生受到基本的训练,为毕业设计作好准备。 供热工程课程设计是建筑环境与设备专业培养学生解决实际问题能力的一个重要的教学实践环节,在建筑环境与设备专业的教学计划中占有重要的地位和作用。 1.2 工程概述 本工程为甘肃省兰州市某建筑小区,整个建筑物为7层,建筑总供暖面积约4730平方米。系统与室外管网连接,供水温度95℃,回水温度70℃。该工程采用接外热网下供下回式分户热水供暖系统,楼梯间不供热。热源由城市热网提供,引入口管径为DN70。 1.3 设计任务 本设计为整栋小区冬季热水供暖工程。设计主要内容为: (一)设计准备(收集和熟悉有关规范、标准并确定室内外设计