(一)安全监理规划

一、工程概况

本工程为***医院扩建工程,根据建设单位办理施工前期手续和施工单位开工前安全准备工作,各项安全措施落实到位已具备正常的施工条件,受业主的委托,..市建设工程监理咨询有限公司承担该工程的安全监理工作。组建..医院扩建工程项目监理部对本工程进行监理。

工程名称:

工程地点:

工程规模:11400平方米

结构形式:框架

投资金额:约2600万

建设单位:

设计单位:

勘察单位:

施工单位:

开竣工日期:2009.8.1---2010.8.30

二、安全监理工作范围

施工阶段依据监理合同、施工合同、国家有关安全法律,建设主管部门有关文件规定,安全监理工作范围是安全机构对工程项目施工阶段的现场进行安全生产,文明施工监督管理。

三、安全监理工作内容

1.审查施工单位的安全施工组织设计,安全施工方案。

2.审查施工单位的安全保证措施。

3.督促施工单位认真贯彻执行国家有关工程建设安全生产。文明施工有关的法律法规。

4.认真履行委托监理合同约定的有关安全监理工作内

容。

5. 根据工程进展情况,安全监理人员应控制各工序.分项及特种作业的施工方案。

四、安全监理工作目标

1. 死亡事故: 控制为零

2. 重大伤亡事故: 控制为零

3. 一般轻伤事故:控制在2%以下.

4. 五、安全监理工作依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》

《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国劳动法》

《建设工程安全生产管理条例》

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

《建筑施工安全工会检查标准》

六、项目安全监理机构的组织形式

根据该工程的设计文件所包含的工作内容及工作难度结合本监理单位的人员构成和人员素质及监理工作经验,本监理所决定采用直线制的监理组织行式。总监理工程师负责全面的安全管理,下设土建安全监理工程师,安装安全监理工程师,安全监理员。

七、项目目安全监理机构的人员配备计划

总监理工程师:

土建安全监理工程师:

安装安全监理工程师:

安全监理员:

八、项目监理机构的岗位职责

根据国家颁布的GB50319—2000国家标准《建设工程监理规范》和宁波市实施的《建设工程安全监理实施细则》的规定,项目部各级安全人员的职责如下:

总监理工程师:

1.定编写安全监理机构人员的分工和岗位职责。

2.主持编写安全监理规划,审批项目安全监理实施细则,并负责管理项目安全监理机构的日常工作。

3.审查承包单位的安全资质,并提出审查意见。

4.检查和监督安全监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调其工作。

5.审定承包单位提交的安全施工组织设计,安全施工方案等。

6.主持或参与工程安全事故的调查,并上报建设单位及有关主管部门,根据调查结果确定处理方案。

7.主持安全监理工作会议签发项目安全监理机构的文件和指令。

安全监理工程师:

1.负责编制安全监理实施细则。

2.负责施工现场安全监理工作的具体实施。

3.审查承包单位提交的计划、方案、申请等,并向所长(或总监)汇报。4.负责检查施工单位现场的安全措施,特种作业人员安全上岗情况。

5.定期向监理总监提交安全监理工作实施情况报告,对重大问题及时向监理总监汇报和请示。

6.检查进场安全设施的材质、实体质量、检测报告等质量证明文件及其质量和使用情况。

九、安全监理工作程序

1、结合审批工程开工报告审查承包单位的安全资格、施工现场安全管理体系和施工安全组织设计;检查现场安全施工条件、规章制度、安全技术措施、安全生产设施,符合要求的予以签认。

2、审查施工安全技术交底内容。

3、审查分包单位安全资格,审查安全管理人员、特殊工种作业人员的上岗证。

4、检查承包单位安全生产环境和安全技术措施的落实情况,安全管理人员的到

位情况,作业人员生产操作中安全状况,发现事故隐患,应指令承包单位及时纠正。

5、参与建设行政主管部门,质量安全监督站组织和安全检查。

十、安全监理方法

1.旁站监理

对有特殊要求的基坑支护、砼浇筑及输送时安全措施有效性进行检查。对塔吊、龙门架附墙预埋件的安装等进行安全旁站监理。

2.测量

监督承包单位对脚手架、塔吊、龙门架体垂直度、模板工程支撑系统、架体刚度、强度、施工用电和漏电开关、漏电参数进行检查测量,对不符合要求者,应指令承包单位停止使用并及时处理。

3.试验

要求承包单位对其使用的安全防护用具及机械设备提供出厂“三证”,必要时要求承包单位进行安全性能检测。

4.指令文件

1)安全监理人员对承包单位施工安全中存在的问题,通过发出监理工程师通知等指令和要求的书面文件,责令承包单位限期予以改正。

2)如遇下列情况,安全监理人员报项目总监理工程师同意后由总监下达“暂停施工指令”。

a施工现场安全生产条件未经安全监督部门审查;审查不合格承包单位擅自施工的;安全设施未经检验而擅自使用的。

b对监理工程师查出的事故隐患拒不整改或整改不合格的。

c对已发生的安全事故未进行有效处理而继续作业的。

d使用无合格证明文件的安全防护用具及机械设备或擅自替换、变更工程材料的。

e未经安全资格审查或审查不合格分包单位的施工人员进入施工现场的。

3)如因时间紧迫。监理工程师来不及做出正式的书面指令,可用口头指令下达给承包单位,但随后应及时补充书面文件对口头指令予以确认。

5.利用支付手段和合同手段

承包单位在施工中即使工程质量满足规范的要求,但安全管理混乱,发生或存在第四条第二款所述情况时,监理工程师在形象进度工程款签发时,有权停止签发承包单位部分或全部工程款。情节严重的。监理单位有权建议建设单位解除承包合同。对分包单位监理单位有权指令总包解除分包合同。

十一、监理工作制度

根据国家颁布的<<建设工程监理规范>> 和宁波市颁布的<<安全监理细

则>> 我监理部将按以下几个方面制定并实施监理工作制度:

(一)项目安全监理组管理制度

(二)技术交底制度

(三)开工前安全审查制度

(四)安全施工组织设计及安全施工方案审核制度

(五)安全材料设备检验及复验制度

(六)工程安全监理制度

(七)工程安全检查制度

(八)工程质量事故处理制度

(九)现场安全监理会议制度

(十)项目安全监理总结制度

(十一)安全监理資料的管理与归档制度

(二)旁站监理方案

旁站监理的范围与内容

旁站监理是指监理人员在施工阶段的监理中,对与工程结构、使用功能有重大关系,事后难于检查、补救的关键部位、特殊过程的施工质量实施全过程现场跟班监督活动。

旁站监理是工程监理的重要形式之一,也是确保工程质量的重要手段。《建筑工程质量管理条例》第五章第38条规定:“监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。”《建设工程监理规范》第5.4.8要求:“总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难于检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站。”

旁站监理是施工过程中监理人员对施工作业连续监控的监理活动,是监理工作经常采用的一种主要的现场检查形式。在施工过程中,监理人员应加强对现场的巡视、旁站监督和检查,及时发现违章操作和不按设计要求、不按图纸或规范、规程施工的行为,消除质量隐患。在旁站监理的过程中,监理人员要严格履行职责,按作业程序及时跟班到位进行监督检查,做好旁站记录,对达不到质量要求的工程不予签字。

我项目监理部将按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》的规定,在本工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程旁站监理。本工程旁站监理的特殊过程、关键工序有:土方回填、混凝土灌注桩浇筑、土钉墙、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、后浇带。

旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、施工原材料检验、现场原材料试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录,等。

一、旁站监理依据

1、工程建设有关标准、规范、规程。

2、设计图纸和设计变更等。

3、经批准的施工组织设计。

4、经批准的旁站监理方案和监理细则。

二、旁站监理程序

在本工程的旁站监理过程中,我项目监理部的监理人员将按以下程序对施工过程进行旁站监理,确保工程质量。

(流程)

三、旁站监理人员的职责

1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊人员持证上岗以及施工机械、建筑材

料准备情况;

2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工方案以及工程建设强制性标准执行情况;

3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

4、做好旁站监理记录和监理日志,保存旁站监理原始资料;

5、在实施旁站监理时发现质量问题,应要求承建商整改,必要时向总监和业主报告,采取必要措施。

6、工程竣工后,将旁站监理资料存档备查。

四、关键部位、关键工序的旁站监理措施

1、在工程开始前,项目监理部应根据本工程的特点,由总监理工程师组织制定详细的旁站监理方案,确定旁站的关键部位、关键工序,旁站的监控要点。

2、旁站监理人员熟悉施工图纸、检测方法和技术规范、标准,为现场旁站监督做好准备。

3、审批承建商的施工方案和施工作业计划。

4、检查施工准备情况,包括人员到位情况、施工机械准备情况、施工材料准备情况和上一工序验收情况,只有在施工准备情况完全符合要求时才允许施工。

5、检查天气情况,判断是否具备旁站部位要求的作业天气条件或根据天气情况要求承建商采取相应的作业措施。如台风、暴雨天气不宜浇筑混凝土和吊装构件等。

6、检查使用的材料是否符合要求,如有偏差应立即进行处理,禁止不合格的材料用在工程上。

7、检查施工过程情况,施工方法、施工工艺以及承建商制定的质量保证措施的执行情况。如混凝土浇筑的分层厚度、浇筑顺序、施工缝的留置是否符合要求。

8、对施工中出现的偏差及时纠正,使施工操作符合要求,保证施工质量和施工安全。

9、在施工中进行相应的检验和试验,按规定留取试件。

10、如施工中因意外情况发生停工,应记录停工原因及承建商所采取的处理措施。

11、将所发生的情况及现场检验结果详细记录在《旁站监理记录表》中,做到“记我所做”,以便事后跟踪、检查。

12、项目总监理工程师或监理工程师应定期检查《旁站监理记录表》,总结关键部位、关键工序的施工经验,与承建商一起制定措施防止再次发生系统偏差,并减少偶然偏差的出现。

五、关键部位、关键工序旁站监理质量控制要点

(一)土方回填

1、填方、柱基、基坑、基槽和管沟回填土的土料必须符合设计要求和规范规定。

2、柱基、基坑、基槽和管沟基底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。其位置、尺寸、标高、边坡必须符合设计要求和规范规定。

3、填方、柱基、基坑、基槽和管沟的回填,必须分层夯压密实。取样测定压实后土的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于0.8KN/m3,且不能集中于某一区域。对柱基回填应从两侧对称进行。

4、挖土时,严禁放水浸沟后再开挖和回填粘土。

5、经常检查场地排水或降水情况,以防止基坑浸泡、塌方、滑坡。

回填土的质量控制:

1、一般粘性土可用作各层填料;一般碎石类土、砂土和爆破石渣,可用作表层以下的填料,其最大料径不得超过每层铺填厚度的2/3;碎块草皮和有机质含量大于8%的土,仅可用于无压实要求的填方;淤泥和淤泥质土不能用作填料。

2、水量偏高时,可采取翻松晾晒,均匀掺入干土的措施;含水量偏低,可预先洒水湿润,增加遍数或用于大功率压实机械进行压实等措施。含水量过小,夯压不实;含水量过大,则易成橡皮土。

3、石类土或爆破石渣作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3(当使用震动碾压时,不得超过每层填铺厚度的3/4)。填铺时大块料不应集中在分段接头处或填方与山坡连接处。

4、填料为砂土或碎石类土(充填物为砂土)时回填宜充分洒水湿润,可用较重的平板震动器分层振实,每层震动不少于三遍。

5、墙柱基回填应在相对两侧或四周对称同时进行。两侧回填高差要控制。以免把墙挤歪。

6、混凝土、砖、石砌体挡土墙,必须在混凝土或砂浆达到设计强度后才能回填;并要做护壁方案,以防止挡土墙变形倾覆。

7、管沟内填土,应从管道两边同时进行回填和夯实。

8、对有压实要求的填方,在打夯或压碾时,如出现橡皮土,应将部分土挖除,另用砂土或砂石较大的土回填。

9、雨期施工时,应有防雨措施及方案,防止地面水流入基坑或地坪内。以免基坑塌方或基土遭到破坏。

(二)混凝土灌注桩浇筑

1、灌柱桩用的材料和混凝土等级强度必须符合设计要求和规范规定。监理人员必须进行观察检查和检查材料的合格证、试验报告。

2、在混凝土浇筑前,监理人员应检查成孔深度和桩底沉渣厚度。成孔深度必须符合设计要求。以摩擦为主的柱,沉渣厚度严禁大于300mm;摩擦端承桩沉渣厚度严禁大于100mm;以端承力为主的桩,沉渣厚度严禁大于50mm并符合设计要求。并做好记录。

3、桩的位置偏移不超过允许误差。垂直于桩中心线不大于d/6且不大于200mm;沿桩基中心线不大于d/4且不大于300mm。

4、垂直度按设计要求或不超过H/100mm。

5、钢筋笼的主筋、箍筋间距及直径、长度不超过允许误差;检查钢筋笼的焊接和定位固定,不允许有升降或下沉现象。

6、检查混凝土配合比和坍落度,混凝土石子宜用卵石或碎石,最大粒径为40mm;含砂率宜为40~50%,并宜用中砂,水下混凝土宜掺用外加剂。

7、采用导管法浇筑混凝土时,导管下口埋入混凝土面以下2~6m,严禁导管提出混凝土面。水下混凝土必须连续施工。

8、必须控制最后一次浇筑量,桩顶标高及浮浆处理符合设计要求。

9、采用商品混凝土时,做好每车混凝土坍落度的记录。根据混凝土浇筑情况,旁站监理人员监督留置试块和送检,并检查试验结果。

10、监督振捣情况,不能漏振、过振。

11、实际浇筑混凝土严禁小于计算体积。套管成孔灌注桩任意一段平均直径与设计要求直径之比严禁小于1。

(三)梁柱节点钢筋隐蔽过程

1、旁站监理人员应学习熟悉结构施工图,了解梁柱节点钢筋的构造要求,规范的有关规定,施工方法。

2、对照结构施工图,检查梁柱节点钢筋的规格、数量、间距、搭接长度、锚固长度、接头设置等等是否符合设计要求。并检查以下构造措施:

a. 框架节点箍筋加密区的箍筋数量、间距,弯钩角度和平直长度是否符合设计要求和规范规定。

b. 钢筋搭接长度均不应小于规定值的95%。

c. 检查保护层的垫块强度、厚度、位置、保证其符合规范要求。

3、若柱子混凝土强度等级高于梁板等级不超过一级(5N/mm2)时,梁柱节点的混凝土可随梁板一起浇筑。当梁柱节点与梁板混凝土强度等级差异高于一级时,两种混凝土的接缝应设置在低强度等级的梁中,并离开柱一段距离Δa,

Δa≥500mm及hb(取两者中较小者)。

4、混凝土浇筑顺序按柱→节点→梁板进行,在不同强度等级混凝土交界处设置金属丝网,以便控制浇筑范围。柱施工缝的留置位置应能满足梁钢筋的锚固要求。

5、柱子混凝土强度等级高于梁板的强度等级超过一级(5N/mm2),采用节点内设置型钢、增加竖向钢筋、箍筋加密等措施时,梁柱节点的混凝土可随梁板一起浇筑。但必须由设计单位提供节点大样和施工做法。

6、混凝土的进场顺序、数量要按不同混凝土方量及初凝时间经计算确定,要能保证节点、梁板混凝土平行连续作业,梁板混凝土要在节点混凝土初凝前浇筑。

7、监理人员在旁站过程中,严格按《混凝土结构施工质量验收规范》

(GB50204-2002)第五章“钢筋分项工程”规定控制施工质量。

(四)混凝土浇筑

1、浇筑前对模板位置、尺寸、垂直度及支撑系统,钢筋、预埋件的质量、数量、位置逐一检查,发现问题,要求施工单位改正。

2、检查与混凝土直接接触的模板、地基土(或岩石),是否清除淤泥和杂物,用水湿润;地基基土应有排水和放水措施,模板的缝隙应堵严。

3、混凝土强度等级必须符合设计要求和规范规定。监理人员应检查材料的合格证、试验报告。

4、配合比检验。控制混凝土的最大水泥用量、最小水泥用量和最大水灰比、外加剂用量等。

5、采用商品混凝土时,检查混凝土运输、浇筑的延续时间,不得超过规定要求;在浇筑混凝土时,应对每车混凝土坍落度进行测定。如发生离析现象,应在浇筑前进行二次拌合。

6、施工缝应在施工组织方案中设计,经监理工程师审查后施工。

7、监理人员在旁站过程中,严格按《混凝土结构施工质量验收规范》

(GB50204-2002)第七章“钢筋分项工程”规定控制施工质量。

8、旁站监理时,还应注意以下质量控制要点:

a.混凝土自由倾落高度不应超过2m;在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m,否则应采用串筒、斜槽溜管等下料。

b.混凝土的浇筑应分层连续进行,每层厚度根据工程特点而定并符合规定。分层浇筑高度为振捣器作用部分长度的1.25倍;使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,做到均匀振实;移动间距不大于振捣捧作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝;表面振动器的移动间距应能保证振捣器的平板覆盖已振实部分边缘。

c.浇筑混凝土应连续进行,如必须间隔,应在其前层混凝土凝固之前,将次层混凝土浇筑完毕。间隔最长时间按水泥品种及混凝土凝结条件确定并符合规定。

d.浇筑竖向混凝土前,底部应填50~100mm厚,与混凝土成分相同的水泥砂浆。

e.应经常检查观察模板、支架、钢筋、预埋件与预留孔洞的情况,发现有变化、移位时,应停止浇筑,在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

f.在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇完毕停隔1~1.5小时后,再继续浇筑,以防接缝处出现裂缝。

g. 监督振捣情况,不能漏振、过振。

h. 在浇筑混凝土时,应对每车混凝土坍落度进行测定。根据混凝土浇筑情况,旁站监理人员监督留置试块和送检,并检查试验结果。

(五)卷材防水层细部构造处理

1、监理人员在施工前应熟悉特殊部位,如卷材的收头、局部的空铺、天沟、檐沟及水落口、泛水、管根、阴阳角、变形缝等的施工图纸。设计单位无大样时,应按国家有关标准图集大样施工。

2、所用的防水卷材与胶粘剂的质量,应符合标准规范规定和设计要求。对进场卷材必须抽样复检,合格方可使用,并应提供材料质量证明文件和复检报告。

3、旁站监理时,应认真检查施工单位是否严格按照图纸大样施工。卷材防水层的节点构造应符合规范规定和设计要求。

4、卷材收头是卷材防水层的关键部位,平立面凹槽、埋压、平立面钉压等收头和接缝部位必须粘结牢固,封闭严密,不允许有开缝、翘边、滑移、鼓泡、皱折、裂纹等缺陷存在。

5、卷材防水层的女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角、高低跨变形缝等细部应先做附加层,附加的范围应符合设计要求屋面工程技术规范的要求。细部应粘贴牢固、封闭严密且无空鼓及破损。

6、已做好的卷材防水层,应加强成品保护,及时采取措施,不得损坏。

7、工程完工后,应在雨后或持续淋水2h后检查有无渗漏和积水、排水系统是否畅通。有条件宜做蓄水检验,蓄水时间不宜小于24h。

(六)钢结构安装

1、旁站监理人员在安装前应学习熟悉结构施工图。把好原材料、焊接件、紧固件等进场关。

2、检查施工人员的资质证书(考试合格证、等级证书、上岗证书),监督焊工根据现场施工条件试焊,检查合格后(包括送检测试合格),方可上岗。

3、监理人员对结构件的制作拼装结束后,根据施工单位的报验申请对照施工图进行检查,当有隐蔽焊缝时,应进行隐蔽验收合格后,才可进行下一道工序施工。

4、安装前应检查定位轴线、基础轴线、标高和地脚螺栓位置。基础验收应符合以下规定:

a.基础混凝土强度达到设计要求。

b.基础周围回填夯实完毕。

c.基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。

5、督促施工单位根据工程特点编制安装时测量和校正的相应工艺。编制厚钢板和异种钢板的焊接、高强度螺栓的安装等主要施工工艺,并在安装前进行工艺试验。

6、用拉线或钢尺检查构件,必须符合设计要求和规范规定。由于运输、堆放和吊装造成的变形必须矫正。

7、检查垫铁的规格、位置正确底平面接触紧贴平稳,点焊牢固。座浆砂浆强度符合规定。

8、结构上的标记、结构外观、构件安装面符合规定。

9、构件安装就位后,应立即进行校正、固定。连接接头经监理人员检查合格后方可紧固或焊接。

10、在旁站过程中,尚应按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)等规范严格控制施工质量。

(七)后浇带

1、监理人员施工前应熟悉结构施工图,对后浇带的设置提出意见。对于基础、梁板、墙后浇带的断面形式,应要求设计单位提供详图和施工指导。同时审查后浇带施工技术方案。

2、后浇带可沿基础30~40m留置一道,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距三等分的中间范围内。后浇带处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕两个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。

3、后浇带的钢筋可以断开也可以不断开。断开时应注意防止同一截面焊接接头大于50%。板厚度大于200mm时宜用阶梯形凹槽,板厚度小于200mm时可留直缝或斜缝。有防水要求的地下室底板,可采用止水带做法。

4、施工时后浇带的两侧宜采用钢筋支架钢丝网或钢板网、堵头板断开,不允许两侧不支设模板施工成自然槎的做法。

5、在浇筑后浇带混凝土前将两侧接缝处木模或钢丝网拆除,清除松散毛面并凿毛。浇筑前一天开始湿润,检查模板,防止漏浆和跑模,并不得有贯穿的埋件、拉杆。

6、浇筑前在后浇带两侧扫1:0.4~0.5素水泥浆一道;水泥浆必须用搅拌机强制搅拌,拌合时间不少于2min,拌合后应在60min内使用,并不允许现场加水。

7、检查混凝土配合比,外加剂用量。控制坍落度等。

8、浇筑时气温不宜大于35℃,应仔细振捣,力求密实。振后在2h以内收压光表面,防止自沉裂缝。

9、加强浇筑后的养护。养护应在浇筑12h后开始,保证表面两侧混凝土湿润不干。养护时间不少于7d为宜。

(三)钻孔灌注桩工程施工监理实施细则

一、总则

钻孔灌注桩承受上部静载和动载,且属于地下隐蔽工程,是房屋建筑施工的重点和难点。为此,特制定本实施细则。

二、施工前准备工作

1、实施性施工组织设计

承包人钻孔灌注桩实施性施工组织设计应包括施工进度安排、施工组织设计、人

员机具进场情况,钻孔、成孔及混凝土成桩工艺及检查等项内容。具体又包括如下内容:

1.1 施工现场

施工现场必须就近合理布置,承包人应按平面布置图布设施工作业区、材料存放、机械停放及维修、施工和机械车辆行使道路、生活设施等,使施工安全、方便,现场整齐。

1.2 材料

为商品混凝土,应该确保材料的质量,配比符合要求,来料进行检查保证资料。

1.3 机具设备

①在搅拌处必须醒目插牌标明批准的混凝土施工配合比,以便执行与检查。

②导管的配备长度应满足桩长要求,导管内径为20~35cm,禁止使用法兰盘式的导管。导管使用前必须进行试拼及密闭性试验,密闭试验宜采用水密试验法,水密试验的水压力不应小于孔内水深1.3倍的压力,同时不应小于导管可能承灌注混凝土时最大内压力p=γchc-γwHw。

③无导向架的钻机禁止使用;钻头直径应准确。

④钻机上必须配备泥浆比重计、稠度仪、含砂率仪、新购标准测绳、测锤、孔规;非泵送混凝土灌注时必须配备爬坡梯

⑤护筒内径宜比设计桩径大20~40cm,护筒埋设深度一般为2~4m,高出地面

0.3m或水面1.0~2.0m,护筒中心竖直线与桩中心线重合,平面允许误差为50mm,竖直线倾斜不大于1%。

1.4 护壁泥浆的配置性能指标应符合规范要求,开挖的泥浆池大小必须满足循环与沉淀的需要。

1.5 施工测量放样

承包人应提供桩位平面图,详列桩位施工顺序、桩位及护桩分布情况,报监理组检查复核。

监理测量组负责复核承包人桩位测量资料,包括平面、高程桩及护桩;复核应从线路或桥位控制桩开始。

2、开工申请报告及批复

2.1钻孔灌注桩工程施工,开转要提请监理对桩号进行检查验收,拟采用施工工艺及具体准备情况,按合同规范及监理程序规定期限要求提交书面报告。

2.2 钻孔灌注桩施工准备应由现场监理检查,其中涉及试验和测量放样内容经监理工程师检查报总监审定。

三、施工过程控制

1、测量放样

桩位必须坚持三检:分部自检→项目部自检→监理检查,三复:护筒埋设后复测→下钢筋笼复测→浇注后桩头复测。

2、钻孔

2.1 在钻孔过程中密切注意土质的变化情况,根据不同的土质,选用适当的钻头、钻进压力、钻进速度和泥浆,防止塌孔,并控制好孔内水头高度,确保水压,保证泥浆循环正常。

2.2 监理工作:钻孔前,检查钻机安装后的底座和顶端的平稳性和钻杆的竖直度;钻进中,按规定工艺检查泥浆比重、稠度及循环情况,检查孔位、孔径、孔斜、孔深及地质等承包人记录情况。

3、清孔

3.1 钻孔结束后,检查护筒标高,扣除钻头长度测孔深推桩长,桩长应不小于设计,并用孔规检查孔径及孔位偏差,合格后即可清孔,清孔时须检查泥浆比重、稠度、含砂率三大指标,三大指标满足设计要求后,方可认为清孔结束。清孔后测一次孔底标高,在准备工作完毕后,混凝土灌注前再测一次孔底标高,确定沉渣厚度,厚度不大于设计规定值。特别强调:禁止采用超深代替清孔。实行两次清孔。

3.2 监理工作:按合同规范要求审查承包人自检情况,复查泥浆指标、孔位、孔径、孔斜、孔深、沉淀土厚度。

4、吊放钢筋笼

4.1 钢筋制作,Ⅰ级、HRB335钢筋必须采用E4303型焊条搭接或帮条焊接。检查钢筋笼钢筋数量规格是否正确,要求表面无锈蚀。

4.2 钢筋笼下沉之前,按常规检查钢筋笼的规格、绑扎、焊缝长度、焊缝质量的情况,加强对钢筋长度、骨架外形尺寸、箍筋的位置、主筋间距、保护层厚度的检查,要求符合设计要求。在吊装时,应对钢筋加强,防止吊装过程中钢筋变形。

4.3 在钢筋笼下沉焊接时,应保证钢筋笼主筋上下段在同一直线上,但严禁对接焊。焊缝长度、宽度、饱满度应满足规范要求,所有焊渣必须清除,下沉过程中应控制钢筋笼的垂直度和对中及保证主筋保护层厚度基下沉过程中还应注意钢筋不得触碰孔壁,防止坍孔、穿孔。

4.4 钢筋笼就位后,必须采取必要的防止钢筋骨架上浮的工艺和措施,检查钢筋笼的顶面高程和中心、位置,调整好加以固定。

5、水下混凝土灌注

5.1 搅拌:为保证严格按配比施工,必须有专人负责过磅并做好记录,砂必须过筛,石子必须冲洗干净方可进搅拌机搅拌,搅拌完毕,取样进行坍落度试验,坍落度符合设计要求即可制作试验块,运送混凝土,混凝土在运输过程中若发生离析,必须重新拌和,运距应满足要求。

5.2 灌注:导管距孔底悬高以25~40cm为宜,导管接头必须严密,不得漏水。大料斗必须有足够的容积保证首盘混凝土冲灌后导管埋深不小于1米。灌注过程中应保证导管埋深在2~6米。灌注至桩顶部位时,必须有足够的冲灌高度,保证导管埋深及混凝土的密实度。灌注的桩顶标高应比设计高出0.5~1.0m,以保证混凝土强度。灌注时间不得大于首灌混凝土初凝时间。

四、监理日记记录的内容

1、成孔资料:桩位偏差、开钻时间、成孔时间、清孔后泥浆三大指标、桩长、桩位偏差;护筒顶标高、护筒底标高、灌注前孔底标高、沉淀层厚度、孔倾斜率;

2、钢筋骨架:钢筋笼总长、分几节、焊接情况、每节钢筋笼长度、钢筋笼顶标高、钢筋笼底标高、钢筋笼的主筋间距、箍筋间距、直径、保护层垫层设置情况等;

3、灌注资料:导管直径、总长、分几节、每节长度、导管底标高、特殊导管长度、砼配比、检查砼坍落度、砼大料斗的容积是否能满足首灌砼埋管深度,首灌时间、拆导管时间、抽检试块时间、灌注结束时间、达到桩顶标高后超灌砼高度。

五、常见质量缺陷、产生原因、防治措施与注意事项

1、桩底沉淀土厚度超过允许值。

产生原因:清孔时未能将孔底沉淀土彻底清除;钢筋骨架焊接、安装时间长,成孔后与砼浇筑前相隔时间长。

防治措施:注意清孔泥浆各项指标,保证清孔效果,缩短清孔后至浇筑前的各工序操作时间,最后一次测桩底沉淀时间不得早于浇筑“前球”(开伐)时间15分钟,发现沉淀层超限应再次提起钢筋笼,重下钻头清孔,严禁用抽浆法清孔。

2、基桩砼强度不够。

产生原因:材料质量把关不严,施工时材料计量不准,拌和不均匀,水灰比过大。防治措施:严把材料关(三材应有生产许可证、鉴定书、质保书)地材采取料场考察取样方法;确定配合比,现场严格称量。

3、断桩。

产生原因:灌注时间长,表面砼失去流动性,而继续灌注的砼顶破表层而上升,将混凝土有泥浆的表层覆盖包裹;测量不准错误的判断砼高度,提升导管或导管提升过猛等造成导管埋入砼深度不足;砼卡管、塞管或严重漏水。

防治措施:浇注砼前的准备工作必须认真到位,确保砼连续施工;采用两套浇筑设备,防止机械故障中断浇筑;应避免在不良天气(暴雨)或深夜浇筑桩基水下砼,如浇筑时发生暴雨,应采取遮盖措施和技术措施;配合吸泥机、空压机做好处理导管堵塞或断桩的准备。

注意事顶:一旦发生断桩,应积极采取措施,一般采冲击锥全部清除为佳;断桩发生在中上层右采取下护筒彻底清除至断桩层面生,重新浇筑砼。

4、其他常见质量缺陷

4.1 实际钻孔深度超出设计要求,用超钻深度掩盖沉淀层厚度。

4.2 泥浆指标不复核规范要求,造成塌孔、缩颈、沉淀层厚度超出设计值,不能保证设计桩径、桩长要求。

4.3 钢筋骨架长时间置于空气中或孔内泥浆中,造成钢筋锈蚀。

4.4 混凝土地机械能力不足,灌注时间超出混凝土初凝时间;砂、石料未进行计量;灌注时料斗与混凝土面的相对高度不足等,不能保证混凝土的施工质量。

4.5 灌注过程中,导管埋深过小或过深,不符合规范要求,容易形成断桩。4.6 桩基小应变检测报告过于简单,检测报告中未对桩的质量等级进行评定,检测报告不能全面反映灌注桩的实际施工质量。

六、灌注桩施工及监理用表

采用甬统表格,具体建宁波市甬统表。

七、钻孔灌注桩施工工序及控制要点

(流程)

八、钻孔灌注桩监理工作程序

(流程)

九、钻孔灌注桩施工质量监理要点

(流程)

医院门诊楼工程监理规划

目录 1.工程概况 (1) 2、监理工作目标 (13) 3.监理工作依据 (15) 4.监理组织 (19) 5.监理工作内容 (21) 5.1质量控制 (21) 5.2进度控制 (28) 5.3投资控制 (30) 5.4安全控制 (33) 5.5合同管理 (34) 5.6组织协调 (37) 6.现场项目监理部及监理人员的主要职责 (40) 6.1项目监理部职责和权限 (40) 6.2总监代表职责 (42) 6.3专业监理工程师职责 (42) 6.4监理员的职责 (43) 7.监理工作制度 (44) 7.1施工组织设计/方案审查制度 (44) 7.2开工报告审批制度 (45) 7.3图纸会审、交底制度 (45) 7.4分包审批制度 (46) 7.5设计变更处理制度 (48)

7.6原材料、构配件及设备质量控制制度 (48) 7.7隐蔽工程报验制度 (49) 7.8工程质量事故报告处理制度 (50) 7.9监理协调会制度 (51) 7.10签证/索赔处理制度 (53) 7.11工程计量支付制度 (55) 7.12工程竣工验收制度 (56) 7.13平行检验、见证取样送检计划 (56) 7.14建立危险性较大的分部、分项工程清单规定 (57) 7.15施工安全阶段性评价计划 (57) 7.16《项目监理部现场环境管理规定》 (59) 7.17《项目监理部职业健康安全管理规定》 (59) 8.监理工作程序 (64) 9.施工监理用表 (65) 10.工程质量监理重点 (67) 11.工程质量监理要点 (68) 附1 旁站监理方案 (69) 附2 安全监理方案 (73) 附3 项目监理部现场环境管理规定 (107) 附4 项目监理部职业健康安全管理规定 (110)

装饰装修工程监理规划修订稿

装饰装修工程监理规划 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

乳山市人民医院综合楼装饰工程 监理规划 监理公司(章):乳山市建筑设计院有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 监理规划审批表

1、工程概况 2、监理工作范围 3、监理工作内容 4、监理工作目标

5、监理工作依据 6、项目监理机构的组织形式 7、项目监理结构的人员配备计划 8、项目监理机构的人员岗位职责 9、监理工作程序 10、监理工作方法及措施 11、监理工作制度 12、监理设施 乳山市人民医院综合楼工程监理规划 一、工程概况 1、项目名称:乳山市人民医院综合楼装饰工程 2、工程地点:山东省乳山市胜利街128号 3、建筑面积:14132.46平方米 4、工程结构:框架结构 5、工程造价: 1133 万元 6、施工工期: 7、建设单位:乳山市人民医院 8、设计单位:威海市区规划设计院有限公司 9、地质勘测单位:乳山市建筑设计院有限公司 10、质量监督单位:乳山质量监督站 11、安全监督单位:乳山建设局建管处 12、施工单位:乳山市正华装饰有限公司 13、监理单位:乳山市建筑设计院有限公司 二、监理工作范围 本工程施工阶段的质量监理、进度控制、投资控制(工程量原始数据测量、计量及签证;工程联系单、技术核定单的技术与经济等方面审核;施工单位提交的全套结

算资料的真实性、有效性的审核)、组织协调、合同管理、信息管理和安全文明施工监理。包括给排水、暖通、消防、强电、弱电等安装;装饰装修等监理工作。 三、监理工作内容 1、施工准备阶段 1)审查承包单位各项施工准备工作,协助委托人下达开工通知书; 2)参与审查承包单位的资质,并提出建议。督促承包单位建立、健全与实施施工管理制度和质量保证体系; 3)审查承包单位提交的施工组织设计、施工方案、并督促其实施; 4)协助委托人组织设计交底与图纸会审,对设计中存在的不合理处提出合理化建议; 5)协助委托人审查承包单位提出分包工程项目和分包单位资质。 2、施工阶段 1)审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量,必要时进行抽查和复验; 2)监督承包单位严格按规范、规程、标准和设计要求施工,控制工程质量; 3)检查工程施工质量,对隐蔽工程进行复验签证,包括对工程事故的分析及处理; 4)督促执行承包合同,协助委托人与承包单位之间的争议; 5)对施工单位提出的已完合格工程量进行计量和复核;并对施工单位上报的工程进度款支付签署意见; 6)审查施工进度计划,分阶段协调施工进度计划及时提出调整意见,控制工程进度;

建筑工程监理规划培训资料000003)

绥宁县民政局 儿童福利院综合楼监理规划 编制: 审核: 中科高盛咨询集团有限公司 绥宁县民政局儿童福利院综合楼项目监理部 二○一六年十月

监理规划审批表

目录 第一章工程概况 (01) 第二章监理工作的范围、内容、目标 (02) 第三章监理工作依据 (05) 第四章项目监理组织机构及人员配置 (06) 第五章监理工作制度 (09) 第六章监理工作流程 (16) 第七章工程质量控制 (26) 第八章工程进度控制 (35) 第九章工程造价控制 (38) 第十章安全生产控制 (41) 第十一章合同与信息管理 (43) 第十二章组织协调 (47) 第十三章旁站监理 (48) 第十四章监理设施 (50) 第十五章节能控制 (50)

第一章工程概况 一、建设单位及相关单位 1、建设单位:绥宁县民政局 2、设计单位:绥宁县建筑勘测设计院 3、地勘单位:城步苗族建筑勘察设计院 4、监理单位:中科高盛咨询集团有限公司 5、施工单位:湖南九崇建筑工程有限公司 二、工程名称:绥宁县民政局儿童福利院综合楼 三、建设地点:绥宁县城大公坪路77号 四、工程概况: 本工程总投资460万元,占地面积约:458.02㎡,总建筑面积约3618.55㎡;建筑层数、高度、耐火等级:共8层,建筑高度23.950m,耐火等级为二级;结构形式:框架结构。 五、建设工期:年月日—年月日 第二章监理工作的范围、内容、目标 第一节监理范围 负责本项目的施工阶段监理工作(含基坑开挖、土建基础、主体、建筑装饰、建筑屋面、建筑节能、给排水、消防、强弱电等)。 第二节监理内容 工程建设监理的主要内容是以合同为依据,诚信、守法、公正、科学、积极主动地实施造价控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、资料管理、组织协调等。

支撑梁拆除监理实施细则

A.0.4 启东市人民医院病房楼工程 监理实施细则 (支撑梁拆除) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 2014.7.8 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况、编制依据 二、专业工程特点 三、监理工作要点 四、监理工作的方法及措施 五、监理人员安排

一、工程概况、编制依据 (一)、工程概况 本工程总用地面积36898.8平方米,总建筑面积49068.06平方米,其中:地上38113.2平方米,地下11981平方米。建筑基底面积6700平方米。±0.000为1985国家高程基准3.0m,建筑层数:地上19层;地下2层,建筑高度72.9米,框剪结构。负二层层高为5.5m,负一层层高为5.0米;地上一~二层层高为4.5m,三层层高为3.9米,四~十九层层高为3.6m。裙房为4层,高度17.6m框架结构。 地下室局部人防,抗力级别为5、6级 (二)编制依据: 1、经审批通过的监理规划 2、图纸会审交底纪要 3、围护结构设计图纸 4、支撑梁拆除方案(施工单位) 5、《启东市人民医院病房楼基坑支护工程施工图》及基坑支撑梁轴力图 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 8、《江苏省建设工程文明施工管理暂行规定》 9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 11、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

装修工程监理规划模板

装修工程监理规划

北京复兴医院门诊楼装修工程 监理规划 第一章监理依据及范围 一、监理工作依据: 1、国家及北京市发布的工程建设监理政策、法令、法规、工程建设管理规程、资料管理规程、建筑工程竣工验收标准及有关技术文件等。 2、本工程设计图纸、设计变更、洽商以及有关设计文件。 3、有关施工合同、监理业务合同。 二、监理工作范围: 1、参与设计交底、审核施工方案、查验施工、测量放线成果、检查开工条件。 2、根据合同要求及总工期要求, 审核施工单位制定的阶段性施工进度计划( 包括季、月、周) 。 3、做好工程进度控制、质量控制、投资控制以及合同管理、信息资料管理、组织协调工作等。

4、定期召开监理例会( 每周一次) , 有关单位人员参加、检查工程进展情况, 协调各方之间工作关系, 解决处理存在的问题, 提出下周工作重点及注意事项。 5、根据施工进度及实际情况,召开专题情监理,监理及时解决施工中的重大问题. 第二章工程概况 本工程基本情况: 1、本工程为原有门诊楼改造装修工程。地下一层至地上五层在保持结构不改变前提下调整功能、电气设备及装修。以原有科室面积为基础部分科室根据要求做少量调整。在不动原有结构情况下进行装修。本着实用、美观的原则, 建筑成为一个现代型医疗门诊楼。并使外立面能够有力提升复兴医院整体医疗形象。 2、工程地址: 座落在北京市月坛北街南侧, 南礼士路西侧, 建筑楼层地上五层, 地下一层, 混合型结构。建筑面积5917.3平米, 地上4979平米, 地下938.3平米, 檐高18.245米, 主体高度20.65米。 3、本工程为北京怡德智医院管理有限公司、中国建筑技术集

合江县人民医院门诊综合楼平行检验方案监理实施细则

合江县人民医院门诊综合楼建设项目 监 理 实 施 细 则 (平行检验方案) 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字): 项目监理机构(印章): 编制日期:年月日 四川省住房和城乡建设厅合江县人民医院门诊综合楼建设项目监理平行检验方案

一、本平行检测方案适用范围: 合江县人民医院门诊综合楼建设项目施工阶段 二、编制依据 1、合江县人民医院门诊综合楼建设项目监理规划 2、关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行) 三、工程概况 (一)建筑概况 1、合江县人民医院门诊综合大楼工程位于四川省泸州市合江县城区荔乡路。本项目为后期,总建筑面积为29598m2;本工程地上10层,地下三层:负下1层高5.0米,负2-3层高5.4米,地上1-5层高4.5米,地上6-10层高3.9米。 4、本工程±0.000相当于黄海高程绝对标高351.2m;采用四川省坐标系。 5、主体非承重的外围护墙采用节能厚壁型页岩空心砖用M5.0砂浆砌筑,本工程的地下室设备房,防水等级一级,本工程的屋面防水等级为I级,采用三道柔性防水层。 6、屋面采用地砖面层屋面,地下室车库采用水泥豆石地面;外墙面采用氟碳漆涂料外墙;楼面采用楼地砖。 (二)结构概况 1、本工程采用框架-剪力墙结构,框架抗震等级为三级;地基与基础的设计等级为甲级;计算可靠度的设计基准期为50年,建筑结构设计使用年限为50年,建筑物安全等级为一级。本工程基础采用干作业机械成孔灌注桩基础,以中风化砂岩作为基础持力层。 2、底层地面(埋于土中)以下墙体采用M10水泥砂浆、MU10烧结页岩实心砖砌筑。框架填充内墙采用MU3.5烧结页岩空心砖,外墙采用MU5.0厚壁型烧结页岩空心砖,M5水泥砂浆砌筑。 3、桩基础混凝土强度等级均为C35。地下室柱、墙混凝土强度等级均为 C45。地下室1、2层梁、板混凝土强度等级均为C40。其它梁、板混凝土强 度等级均为C30。楼梯梁板混凝土强度等级均为C30。填充墙构造柱、圈梁为 C25。 四、平行检验的工作目标

最新监理规划(新)

监理规划 工程名称: 项目监理部: 编制人: 编制日期: 批准人: 批准日期: 天津市华泰建设监理有限公司

目录 一、编制和监理工作依据 二、工程项目概况 三、监理工作范围 四、监理工作内容 五、监理工作目标 六、项目监理机构组织形式 七、项目监理机构人员配备计划 八、项目监理机构人员岗位职责 九、“三控两管一协调”监理工作主要方法与措施(一)质量控制 (二)节能工程 (三)进度控制监理工作方法与措施 (四)投资控制监理工作方法与措施 (五)合同管理的有关监理工作方法与措施(六)工程监理信息管理工作的方法与措施(七)工程监理资料管理 (八)组织协调 十、旁站监理工作的方法与措施 十一、安全管理主要监理工作 十二、监理工作程序框图 十三、监理工作的综合方法及措施 十四、监理工作制度 十五、监理工作设施

一、编制依据 1.反映工程项目特征的有关资料:工程地质勘察报告、工程设计文件;(含工程变更、洽商、设计技术交底等); 2.反映业主对工程项目特定要求的有关资料:施工合同、监理合同、协议、文件等; 3.反映工程项目建设文件的有关资料:工程水文、地质、气象、环境、交通和市政设施以及工程建设相关的上级批文手续等; 4.反映工程建设的现行政策,法规方面的资料:报建程序、招投标文件以及工程验收与备案制度等; 5.反映工程建设执行规范、标准、规定类的国家、行业及地方性技术性文件和相关的法律、法规。主要有: ⑴建设工程施工技术标准、规范、规程和施工现场安全管理规程; ⑵建设工程质量验收标准; ⑶建设工程质量管理、安全条例、强制性标准等; ⑷建设工程监理规范、天津市建设监理规程; ⑸设计图纸选用的其它相关图集、标准等。 6.监理大纲。 二、工程项目概况 1.参建单位 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位:天津市华泰建设监理有限公司 2.工程概况 (应按工程具体设计描述。下面为某工程模拟示样的主要10个方面内容。)位于建国道以北,胜利路以西,滨海路以南,翔律路以东,是河北区的高档

装饰装修工程监理规划样本

综合楼工程监理规划 一、工程概况 项目名称:乳山市人民医院综合楼装饰工程 工程地点:山东省乳山市胜利街128号 建筑面积:14132.46平方米 工程构造:框架构造 工程造价:1133 万元 施工工期:.3.1-.5.20 建设单位:乳山市人民医院 设计单位:威海市区规划设计院有限公司 施工单位:乳山市正华装饰有限公司 监理单位:乳山市建筑设计院有限公司 二、监理工作范畴 本工程施工阶段质量监理、进度控制、投资控制(工程量原始数据测量、计量及签证;工程联系单、技术核定单技术与经济等方面审核;施工单位提交全套结算资料真实性、有效性审核)、组织协调、合同管理、信息管理和安全文明施工监理。涉及给排水、暖通、消防、强电、弱电等安装;装饰装修等监理工作。 三、监理工作内容 1、施工准备阶段 1)审查承包单位各项施工准备工作,协助委托人下达开工告知书; 2)参加审查承包单位资质,并提出建议。督促承包单位建立、健全与实行施工管理制度和质量保证体系; 3)审查承包单位提交施工组织设计、施工方案、并督促其实行;

4)协助委托人组织设计交底与图纸会审,对设计中存在不合理处提出合理化建议; 5)协助委托人审查承包单位提出分包工程项目和分包单位资质。 2、施工阶段 1)审查工程使用原材料、半成品、成品和设备质量,必要时进行抽查和复验; 2)监督承包单位严格按规范、规程、原则和设计规定施工,控制工程质量; 3)检查工程施工质量,对隐蔽工程进行复验签证,涉及对工程事故分析及解决; 4)督促执行承包合同,协助委托人与承包单位之间争议; 5)对施工单位提出已完合格工程量进行计量和复核;并对施工单位上报工程进度款支付订立意见; 6)审查施工进度筹划,分阶段协调施工进度筹划及时提出调节意见,控制工程进度; 7)监理单位应每周主持与设计院、各施工单位间关于施工进度、质量和安全协调会议,若状况特殊,监理单位应及时研究召开紧急会议,解决现场关于事务,事后向业主书面报告; 3、竣工验收阶段 1)依照国家与本地地方政府整顿监理文献和技术档案资料及监督施工单位竣工资料整顿,每月向业主提交月度监理工作报告; 2)组织承包单位对工程进行阶段验收工作,并督促整治,对工程质量提出评估意见,协助委托人组织竣工验收; 3)配合业主、施工单位进行竣工验收工作,竣工后提出完整监理资料归档。 4、保修阶段 1)保修期间如出既有工程质量问题,应积极响应业重规定,参加调查研究、鉴定发生工程质量问题,共同研究修补办法并督促实行;

装饰装修工程监理规划

乳山市人民医院综合楼装饰工程 监理规戈g 监理公司(章):乳山市建筑设计院有限公司 总监理工程师: ________________________ 公司技术负责人: __________________________

日期: ________________________

监理规划审批表

1、工程概况 2、监理工作围 3、监理工作容 4、监理工作目标 5、监理工作依据 6、项目监理机构的组织形式 7、项目监理结构的人员配备计划 &项目监理机构的人员岗位职责 9、监理工作程序 10、监理工作法及措施 11、监理工作制度 12、监理设施

乳山市人民医院综合楼工程监理规划 一、工程概况 1、项目名称:乳山市人民医院综合楼装饰工程 2、工程地点:省乳山市胜利街128号 3、建筑面积:14132.46平米 4、工程结构:框架结构 5、工程造价:1133万元 6、施工工期:2012.3.1-2012.5.20 7、建设单位:乳山市人民医院 8、设计单位:威海市区规划设计院有限公司 9、地质勘测单位:乳山市建筑设计院有限公司 10、质量监督单位:乳山质量监督站 11、安全监督单位:乳山建设局建管处 12、施工单位:乳山市正华装饰有限公司 13、监理单位:乳山市建筑设计院有限公司 二、监理工作围 本工程施工阶段的质量监理、进度控制、投资控制(工程量原始数据测量、计量及签证;工程联系单、技术核定单的技术与经济等面审核;施工单位提交的全套结算资料的真实性、有效性的审核)、组织协调、合同管理、信息管理和安全文明施工监理。包括给排水、暖通、消防、强电、弱电等安装;装饰装修等监理工作。 三、监理工作容 1、施工准备阶段 1)审查承包单位各项施工准备工作,协助委托人下达开工通知书; 2)参与审查承包单位的资质,并提出建议。督促承包单位建立、健全与实 施施工管理制度和质量保证体系;

[云南]某知名医院工程监理规划(包含土建工程 装修工程)17652

监理规划 工程名称:XXX国际度假区(三甲医院) 编制(总监理工程师):日期: 2013.7.15 方面是课时时间安排上的需要(一课中不可能交流更多的问题),另一方面 审核(公司技术负责人):日期: 2013.7.15 XXX工程管理股份有限公司 XXX国际度假区项目监理部(盖章) 二○一三年七月十五日 XXX工程管理股份有限公司

目录 一、工程项目概况 (3) 二、监理工作依据 (4) 三、监理工作范围 (4) 四、监理工作内容 (5) 五、监理工作任务 (7) 六、监理工作目标 (13) 七、项目监理机构的组织形式和监理人员岗位职责14 八、项目监理部与各参与单位的工作关系32 九、监理工作方法及措施 (33) 十、施工监理的主要工作程序 (45) 十一、监理工作制度 (50) 十二、监理人员工作守则 (57) 十三、现场安全及文明施工监理控制 (58) 十四、现场监理拟投入设备仪器一览表 (60) 十五、监理人员廉洁自律规定 (61) XXX工程管理股份有限公司

工程施工监理规划 工程施工监理规划是具体指导项目监理机构实施工程施工监理工作的重要文件,是各专业监理工程师编写施工监理细则、开展施工监理工作的基础。本规划分工程项目概况、监理工作范围和内容、监理工作目标、监理工作依据、项目监理机构的组织形式和监理人员岗位职责、项目监理机构与各参建单位的工作关系、监理工作方法及措施、施工监理的主要工作程序、监理工作制度、监理人员工作守则、监理设施和现场安全及文明施工监理控制等部分阐述。 一、工程项目概况 项目名称:XXX国际度假区三甲医院工程(C—08—4)。 2、项目地址:本工程位于XXX州XX市XX工业园区万达度假区内;西邻宿舍区工程、南面靠待开发地块、东面紧靠A1号公路、北邻住宅区工程。 3、项目规模:拟建总建筑面积50900平方米;其中医院综合区建筑面积49940平方米;发热门诊、高压氧舱、垃圾站建筑面积为1018平方米。容积率为0.68,建筑密度35.8%,绿化率达到了34.3%。目前场地四周道路已完成,初勘和详勘亦都已经完成,场地土方平整也已开始施工,已经开始进行下一步的主体结构施工。 4、工程质量要求:合格。 5、工程特点: 5.1 项目地处云南XXX景洪市郊,属亚热带季风气候,全年气温偏高,分干湿两季,湿季降雨量占全年的80%,雨季施工及高温天气施工对工程进度的影响较大。 5.2 建构筑物屋面结构形式多样,本工程建(构)筑物与当地少数民族建筑风格类似,屋面结构多壳结构、拱结构、多面双曲结构等,屋面形式多种多样,屋面施工难度较大。 5.3 本工程医院的综合体多,涉及到的专业也多,有土建工程、安装工程(强电、弱电、给排水、消防、燃气、通讯等)、市政配套工程、景观园林、装饰装修工程等,各工种交叉作业多,协调总包与分包之间的工作量也较大。 5.4 建设单位对节点工期的要求严,从开工日至开业日27个月施工期,组织、计划、实施、协调是本期工程重中之重。 6、参建单位: 建设单位:XXX国际旅游度假区开发有限公司 XXX工程管理股份有限公司

朝阳医院项目监理规划改

朝阳医院项目监理规划 改 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

首都医科大学附属北京朝阳医院门急诊病房楼项目监理规划 (第二版) 一、工程项目概况 1、工程项目特征 (1)工程项目名称:北京朝阳医院改扩建一期工程 (2)建设地点:北京朝阳区白家庄路八号朝阳医院院内 (3)建设规模:总建筑面积84910 M2,病房床位278床,日门急诊量4000人次; (4)工程类型:民用(医疗卫生) (5)工程特点:首都医科大学附属北京朝阳医院改扩建一期工程位于北京市朝阳区白家庄路8号,西临东大桥斜街,东临南三里屯路,南侧与农业部宿舍区相邻,北临工体南路;本期工程总建筑面积84910m2,包括门急诊及病房楼83604 m2(地上13层53837 m2,地下3层30343 m2)、锅炉房及热力站1306 m2(设计暂缓);建筑高度59.8m;门急诊及病房楼建筑防火为一类;抗震烈度为8度,设防分类为乙类;防水等级地下室为一级,屋面为二级;结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构;建筑用电负荷一级;防雷等级二类,供电电源10KV双回路。 主要构筑物层数及高度:主体建筑地下三层,门急诊楼地上十层、病房楼地上十三层,建筑高度约59.80米。 建设内容及结构形式: 地下三层为人防工程(平时汽车库)、冷冻机房、水泵房、放疗科; 地下二层为车库、电缆夹层、垃圾收集间、中心吸引、氧气汇流排间;

2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:首都医科大学附属北京朝阳医院 (2)勘察单位:北京市勘察设计研究院 (3)设计单位名称:中元国际工程设计研究院。 (4)监理单位:中咨工程建设监理公司 (5)承建单位名称: ①基坑支护、基坑降水、基坑开挖及混凝土垫层为中国新兴保信建设总公司; ②地下室结构承包单位为中国建筑第三工程局。 二、监理工作依据

标化工地申报资料全

中卫市人民医院综合能力建设项目医技楼工程标化工地申报资料 申报单位:鸿建建设监理

附件4: 监理单位安全监理评分标准

标化工地申报监理资料目录 1、监理企业资质文件 2、监理中标通知书、监理合同 3、总监任命书、授权委托书、上岗证书 4、安全监理人员上岗证书 5、安全生产监理责任制(安全保证体系) 6、现场监理人员各岗位的安全职责 7、监理安全实施细则 8、监理安全生产审查、核验、检查、旁站制度 9、危险性较大分部分项工程专项施工方案及监控措施报审表 10、自检验收记录 11、施工组织设计中安全技术措施各分部分项工程专项施工方案报 审表与验收记录 12、安全隐患整改通知书及回复单 13、对施工单位安保体系及人员证件审查资料 14、特殊工种人员证件档案记录 15、深基坑、高大模板专项施工方案专家论证资料 16、督促施工单位对新进场工人进行三级教育资料 17、三级安全教育台账 18、总包、分包企业资质报审表 19、安全应急救援预案报审表 20、安全防护及文明施工措施费用使用计划报审表

安全生产监理责任制 一、安全监理组织机构 在项目监理部中组织建立安全管理组织保证体系,树立全员、全面、全过程的管理思想,把安全监理控制引入正常的监理工作中去。为此工程项目监理部按要求成立了安全监理小组。总监兼任组长,总监代表为副组长,监理工程师、监理员为组员,层层落实,并接受公司安全监理部及其他相关部门的工作监督指导。

二、监理单位安全保证体系 工程名称 中卫市人民医院综合能力建设(医技楼)项目监理单位鸿建建设监理 管理人员姓名职务职称证件名称证件 项目总监陆柏林总监理工程 师 工程师 国家注册监理 工程师证 64000703 专业监理志军土建监理工程师监理上岗证 (宁建监安培)证字第20041326号 安全监理杜向阳安全监理工程师监理上岗证宁建安(2008)000505 专业监理建宁电气监理工程师监理上岗证883 专业监理付国军水暖监理工程师监理上岗证11011394 监理员马汉福监理员上岗证948 照片总监理工程 师 土建监理电气监理水暖监理安全监理监理员 本人签字

四川大剧院项目工程监理规划

四川大剧院 监理规划 编制人:(项目总监) 审核人:(公司技术负责人)XXXX建设项目管理有限公司 年月日

目录 一、工程项目概况........................................................ - 2 - 二、监理工作范围........................................................ - 3 - 三、监理工作内容........................................................ - 3 - 四、监理工作的目标...................................................... - 4 - 五、监理工作的依据...................................................... - 4 - 六、项目监理机构的组织形式.............................................. - 5 - 七、项目监理机构的人员配备计划.......................................... - 6 - 八、监理机构人员岗位职责................................................ - 7 - (一)总监理工程师岗位职责 (7) (二)专业监理工程师岗位职责 (9) (三)监理员、资料员岗位职责 (10) 九、主要监理工作程序及流程............................................. - 11 - 十、监理工作方法及措施................................................. - 20 - (一)质量控制措施. (20) (二)进度控制措施 (74) (三)投资控制措施 (84) (四)合同和信息管理措施 (95) (五)组织协调 (118) (六)安全文明控制措施 (127) 十一、监理工作制度.................................................... - 136 -十二、监理设施.........................................................- 136 -

常熟第一人民医院暖通监理细则创新

一.通风与空调专业工程特点: (一)依据: 1)监理合同年 2)批准的监理规划 3)有效的设计文件 4)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5)《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 6)《通风管道技术规程》JGJ141-2004 7)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8)《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-98 9)《高层民用建筑设计防火规范》(2005年) 10)《医院洁净手术部技术规范》GB50333-2002 (二)特点: 本工程为医院综合病房楼,其结构形式为:地下一层,主楼地上七层,建筑总面积 38287.76血2。本工程综合病房楼的空调方式为风机盘管加新风和部分一次回风全空气系统 , 手术室采用彼此独立的一次回风全空气系统,其空调净化机组等设备设在设备层内。空调水 系统为两管制变流量系统,造价人才网分两个区,每一系统在各层划分水平环路,各水平 环路为同程式,空调水立管采用异程式。空调水循环系统采用一次泵变流量系统,风机盘管 回水安装动态平衡电动两通阀,位式调节。新风机组回水管采用动态平衡电动调节阀。(制冷机房内)空调循环水供回干管之间设置自力式自身压差控制阀。本工程地下车库采用平时 排风与火灾排烟相结合的方式。地土部分不具备自然排烟条件内走廊及无窗房间分别设置独立排烟系统。防烟楼梯间,楼梯间前室合用前室按照规范分别设置了机械力压送风系统。本工程地下室人防部分按6级设计,共设两个防护单元,设有战时清洁式通风,滤毒式通风及 隔绝式通风。空调主机设于地下一层制冷机房内,采用直燃型溴化理冷温水机组,制冷量为2330KW,制热量为1864KW共2台。空调补水须经软化水装置软化处理。夏季冷冻水由地下室水泵房内两台空调冷冻水泵供水,冬季温水系统供水由地下室水泵房内三台温水循环泵 供水,两用一备,冷却水供水由地下室水泵房内两台空调冷却水泵供水。空调送风管采用超 级风管475型,环保H代,壁厚25mm。防排烟风管采用镀锌钢板风管,壁厚按GB50243-2002规定中的高压级选用。工程监理空调循环水泵, 管径小于等于100的一律采用内涂塑镀锌风管,丝接。管径大于100采用内外涂塑无缝钢管沟槽连接通。风机盘管、新风机之间排凝水 管采用内涂塑镀锌钢管,丝接。本工程循环水管,冷凝水管及管件阀门,空调风管及阀门等 一律严格保温,保温材料采用新型高压聚乙烯高倍发泡体。 二.监理工作流程 (一)监理工作流程图(见下页)

河南某医院工程监理规划

河南某医院工程监理规划

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 第一章工程项目概况(2)…(9)页 第二章监理工作依据(10)…(14) 页 第三章监理范围和工作目标 (15) …(16) 页 第四章监理工作内容 (17) …(27) 页 第五章项目监理部组织机构和人员配置 (28) …(34) 页 第六章工程进度控制 (35) …(49) 页 第七章工程质量控制 (50) …(136) 页 第八章工程造价控制 (137)…(151) 页 第九章工程安全生产监理 (152)…(163) 页 第十章合同及其它事项的管理 (164)…(189) 页 第十一章信息管理 (190)…(207) 页 第十二章监理组织协调工作 (208)…(220) 页 第十三章监理工作管理制度 (221)…(232) 页 第十四章服务保障及后期服务 (233)…(235) 页 第十五章项目监理部资源配置(236)…(237) 页

第一章工程项目概况 一、工程概况 1.1工程概述 序号项目内容 1 工程名称 2 工程地点河南省县西环路 3 建设单位县人民医院 4 设计单位 5 勘察单位 6 施工单位 门诊医技综合楼:河南建设集团有限公司7 质量监督南阳市县工程建设质量监督站 8 质量标准病房楼:确保合格,创河南省优质工程“中州杯”门诊医技楼:确保合格,创南阳市优质工程“卧龙杯” 9 建筑面积1.病房楼为30675.77㎡; 2.门诊医技综合楼为16293.11㎡; 10 招标要求工期招标文件要求:病房楼总工期为360日历天,门诊医技综合楼270日历天。 11 工程性质新建 12 资金来源财政+自筹 13 合同工期病房楼合同工期365日历天,门诊医技楼合同工期270日历天。 14 甲方分包项目病房楼:消防、电梯、弱电和洁净室等。

新医院监理规划

临汾新医院监理规划 目录 目录1 一、工程概况2 、监理工作内容2

(八八监理工作程序 临汾方圆建设监理有限公司-1 - 临汾新医院监理规划 监理规划 —、工程概况: 1、 工程名称:临汾新医院附属工程 2、 建设单位:临汾市公共事业发展投资公司新医院项目部 3、 建设地点:临汾市河西新城区 4、 建设规模:本工程为临汾市新医院附属工程,包括行政科研楼、锅炉房、高 压氧舱、感染疾病楼和后勤生活楼,总建筑面积 20201.3卅,框架结构。 二、监理工作内容 (一) 、工程监理的依据 我公司将本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的工作原则,认真 贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法律、法规,制定详细的工作计划, 明确岗位职责,对本工程实施监理,开展施工阶段各项监理业务的主要依据是: 1、 工程建设监理合同及监理授权委托书。 2、 国家和本市有关工程建设监理的法律、法规和政策。 3、 国家、地方、行业有关现行技术标准、规范及相关管理规定。 4、 业主提供的有关图纸资料、工程承包合同以及与其相关的各类合同文件等。 5、 施工单位提供并经批准的施工组织设计、施工技术方案等文件。 (二) 、监理工作的目标和范围: 1、监理目标: (七八现场安全文明施工管理控制方案 17 18

本监理公司将根据设计概算,国家工期定额和业主的目标要求,拟定切实可行的投资控制目标、质量控制目标、工程进度控制目标,并针对该工程项目的特殊性进行目标控制,力争实现“三大目标”。通过风险管理,进行项目目标规划和项目目标的动态控制,使工程项目的质量、进度和投资始终处于受控制状态,力求达到业主委托的要求。 投资目标:中标施工合同价 工期目标: 临汾方圆建设监理有限公司-2 - 临汾新医院监理规划 质量目标:合格。 2、监理范围:施工阶段的监理。严格按照业主授权委托的监理范围,主要对质量、进度、投资进行控制,进行合同管理,信息管理,组织协调。具体包括:道路、排水、综合管网的施工监理。 (三)、施工阶段的监理工作内容: 1、审查施工单位各项施工准备工作,协助业主下达开工通知书。 2、审查施工单位提出的施工组织设计,施工方案和施工进度计划,并督促实施,督促施工单位完善施工管理制度和质量保证体系以及安全文明施工保证体系的建立、健全与实施。监督施工单位确保工程质量达到优良标准,确保施工安全。 3、协助业主组织设计交底及图纸会审,审查设计变更。 4、参与审核施工总承包单位提出的分包工程项目及分包单位的资质,审核其施工质量、管理能力,并提出建议。 5、协助业主编制投资计划,复核已完工程量,签署工程付款凭据,审核施工图预算和竣工决算。 6负责对工程施工用的材料、构件、半成品和设备的质量检查,进行必要的测试和监控。并监督承包、分包单位及时按规范要求进行复验,监理单位有权拒绝使用不符合承包合同要求和标准规定的材料、构配件、设备等。 7、监督施工单位严格按规范、规程、标准和设计要求施工,严格控制工程质量,参与违约事件的处理。 8、跟踪复核、验收承包单位施工测量放线。 9、负责现场技术核定单的签证,如涉及费用的须事先征得业主认可后予以签证。 10、监理单位应每月定期组织与业主、设计院、各施工单位的有关施工进度、质量及安全的协调会议并做好会议记录,若情况特殊,监理单位须立即召开紧急会议,解决现场有关事务,并报告业主,事后由业主签字认可。 11、全面检查工程施工质量,对隐蔽工程进行复验签证,参与工程质量事故的分析及处理。 12、分阶段进行进度控制,协调施工进度计划,及时提出调整意见,控制工程进度。 13、协助处理合同纠纷和索赔事宜,协调建设单位与承建单位之间的争议。 14、督促检查安全、文明施工。 临汾方圆建设监理有限公司-3 - 临汾新医院监理规划

装饰装修工程监理规划

乳山市人民医院综合楼装饰工程 监理规划 监理公司(章):乳山市建筑设计院有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:

监理规划审批表

目录 1、工程概况 2、监理工作范围 3、监理工作内容 4、监理工作目标 5、监理工作依据 6、项目监理机构的组织形式 7、项目监理结构的人员配备计划 8、项目监理机构的人员岗位职责 9、监理工作程序 10、监理工作方法及措施 11、监理工作制度 12、监理设施

乳山市人民医院综合楼工程监理规划 一、工程概况 1、项目名称:乳山市人民医院综合楼装饰工程 2、工程地点:山东省乳山市胜利街128号 3、建筑面积:14132.46平方米 4、工程结构:框架结构 5、工程造价:1133 万元 6、施工工期:2012.3.1-2012.5.20 7、建设单位:乳山市人民医院 8、设计单位:威海市区规划设计院有限公司 9、地质勘测单位:乳山市建筑设计院有限公司 10、质量监督单位:乳山质量监督站 11、安全监督单位:乳山建设局建管处 12、施工单位:乳山市正华装饰有限公司 13、监理单位:乳山市建筑设计院有限公司 二、监理工作范围 本工程施工阶段的质量监理、进度控制、投资控制(工程量原始数据测量、计量及签证;工程联系单、技术核定单的技术与经济等方面审核;施工单位提交的全套结算资料的真实性、有效性的审核)、组织协调、合同管理、信息管理和安全文明施工监理。包括给排水、暖通、消防、强电、弱电等安装;装饰装修等监理工作。 三、监理工作内容 1、施工准备阶段 1)审查承包单位各项施工准备工作,协助委托人下达开工通知书; 2)参与审查承包单位的资质,并提出建议。督促承包单位建立、健全与实施施工管理制度和质量保证体系; 3)审查承包单位提交的施工组织设计、施工方案、并督促其实施; 4)协助委托人组织设计交底与图纸会审,对设计中存在的不合理处提出合理化建议;

(最新版)监理规划毕业设计论文

本科毕业设计(论文) 题目 重庆青木关医院楼房工程监理 规划及实施细则 学生姓名 欧阳戈一 学 号 教学院系 土木与建筑学院 专业年级 工程管理2009级 指导教师 韩凌风 职 称 讲师 单 位 土木与建筑学院 辅导教师 职 称 单 位 优秀论文 审核通过 未经允许 切勿外传

完成日期2013年6月5日

Southwest Petroleum University Graduation Thesis Supervision Planning and Implementation for Chongqing Qingmuguan Hospital Building Construction Grade: 2009 Name: OU Yanggeyi Specialty: Engineering Management Instructor: HAN Lingfeng School of Civil Engineering and Architecture 2013-6

摘要 重庆青木关中心医院是一所具有六十一年悠久历史的全民所有制综合性医院。本工程为扩大医院规模在原址上增扩建新的医疗综合大楼。本工程位于重庆市沙坪坝青木关镇青木湖况家坝社。所建工程为综合楼工程,占地面积2774.77㎡,建筑面积22715.75㎡,地下1层,地上16层,建筑高度59.1m。工程总造价4000万元人民币,工期为300天。 工程采用结构形式为框架剪力墙结构,基础类型为钢筋混凝土独立基础及剪力墙下条基。使用年限为50年,抗震设防烈度6度,建筑设计等级一级。 在工程建设实施过程中监理规划的合理与否对于工程的进度、质量、安全、费用都起着决定性的影响。 因此,我们必须在规划的制度化、规范化、监督和科学,必须认真贯彻落实监督组织的评估,以满足国家标准、行业标准。作为唯一的方式来促进一个更合理的安排监理人员在未来,提高监管的效率。监理规划的内容必须同时随着项目的发展和逐步调整、补充和完善最终真的实现工程建设的总目标。 本课题主要是进行青木关中心医院医疗综合大楼工程监理规划的编制设计。根据毕业设计任务书及工程建设的相关法律法规来完成该工程的监理规划及实施细则编写,来指导监理单位项目监理组织全面开展监理工作。 关键词:原址扩建;医院综合楼;监理规划及实施细则。

医院住院综合大楼工程监理规划

九江市第五人民医院 住院综合大楼工程 监 理 规 划 编制: 审核: 九江市建设监理有限公司监理二所二O一二年七月

第一章工程概况 第一节工程概况 为了全面、认真履行《工程建设监理合同》,指导项目监理组织正常开展监理工作,保质保量完成工程建设监理任务,针对监理工作的特点并紧密结合设计文件和国家及地方颁布的相关法律、法规、验收规范(标准)而制定的,其目的是具体而详细的指导本专业各项监理工作的开展及运行,为求实现项目目标而编写本监理规划。 (一)、工程项目概况及特点: 1、工程名称:九江市第五人民医院住院综合大楼 2、工程地点:九江市第五人民医院内 3、结构形式:框架结构, 基础类型:预应力砼管桩 4、建筑层数:地下1层,地上11层 5、建筑高度:47米 6、建筑总面积:16276.95平方米 (二)、五方责任主体单位: 1、建设单位:九江市第五人民医院 2、勘察单位:赣北地质工程勘察院 3、设计单位:九江工业建筑设计院 4、施工单位:江西省建工第一建筑有限责任公司 5、监理单位:九江市建设监理有限公司

第二节监理工作范围 负责本项目施工阶段的监理工作。对本工程土建、水电、暖通、安装、装饰装修等工程施工图范围内的工程施工阶段监理。对工程的投资、质量、安全文明和建设工期采用科学的方法和手段进行控制。协调有关单位之间的关系。向业主提交完成的监理档案资料。参与工程的交工和竣工验收。 第三节监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、资金控制、合同及信息管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件; 2)组织设计技术交底和图纸会审; 3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查; 4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工专项方案,并检查落实情况; 5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。 6)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工; 7)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查

相关文档