摘要:本文主要分析影响线损的主要因素,采取有效对策,加大降损力度,适当提高或降低电力网运行的电压水平,调整用户负荷曲线,合理安排检修等;降损的建设性措施主要有:采用节能型电气设备,对于低压电力供应密度比较高的情况采用铜导体比采用铝导体有较好的节能效果,线路上采用节能型连接金具,以及采用电子型、长寿命、宽量程的电表等。才能保证将供电企业线损降低到合理水平。

关键词:技术降损运行性建设性

0 引言

线损是衡量供电企业综合管理水平的重要标志,是供电企业的一项重要的经济技术指标,是衡量供电企业经营状况指标的重要依据,其反映了一种良好的经济效益与社会效益。由于目前我国供电所用电负荷分散形成线路设备布局相对分散,加上部分线路设备运行环境恶劣等客观原因与供电所人员技术水平相对落后的条件制约,使得供电所的线路管理工作比较复杂。

1 影响线损的因素及相关的技术问题

1.1 影响线损的因素电流:负荷电流增大则线损增加,负荷电流减少则线损降低。但是任何一条运行中的配电线路,都有一个经济负荷电流范围,当实际负荷电流保持在这一范围运行时就可以使线损接近或达到极小值。

电压:供电电压提高,线损率的可变损失减少,但不变损失铁损却随着电压升高而增加,总的线损随着电压的升高是降低还是增加,视线损率的不变损失铁损在总线损率中所占的比重而定。当不变损失在总线损中所占比重小于50%时,供电电压提高,线损率可变损耗减少较多,总线损降低;这时提高电压运行对降低线损有利;当不变损失在总损中所占比重大于50%时,供电电压提高,不变损失的增大超过了可变损失的减少,从而使总线损增加,提高供电电压则线损增加。

负荷曲线形态系数:负荷曲线形态系数越大,负荷曲线起伏变化越大,高峰和低谷相差越大,线损就越大;反之,负荷曲线形态系数越小,线损就越小,当系数接近1时,负荷曲线趋于平衡,线损最小。

1.2 与线损相关的技术问题

1.2.1 三相负荷不平衡对线损的影响。在电网中,如果三相负荷不平衡,将增加线损。这是因为三相负荷不平稳时,各相的负荷电流不相等,这就在相间产生不平衡电流,这些不平衡电流除了在相线上引起损耗外,还将在中性线上引起损耗,这就增加了总的线损。

在配电变压器的运行中,三相不平稳的现象尤为突出,在其他的电力设施运行中,这种现象也是时有发生。如果有条件的话,电力技术人员可以尝试运用钳形电流表测量变压器相线,这是我们就会发现中性电流比较大,甚至比某一相线电流大,有的接近最大相电流,有的地区在电力紧张时和对农用配变实行两相负荷供电时,就会造成中性线电流增大,所以在运行中经常调整变压器各相电流,使之保持平衡,降低线损;同时三相负荷不平衡容易损坏用电设备,因为零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,在线圈中感应出零序电势,在零序电流作用下,电流大的相,电压降低越大,电流小的相,电压会偏高,对设备不利。规程控明确规定中性线电流不得超出额定电流的25%,运行中一定要遵守这一规定。

避免三相负荷不平衡,除合理调整负荷外,还要注意避免发生中性线断线事故,为此,电源与导线,电气设备的联接一定要可靠,以减少接触电阻,要合理选用熔丝,不用导线代替熔丝使用。

1.2.2 电网不同运行方式对线损的影响。对于两个或两个以上电源的区域闭环运行电网,应进行各种运行方式功率分布计算,在同一种运行方式下,还要进电网的功率分分布计算,掌握各支线负荷点的工作电流情况,将计算结果进行比较,确定一种线损较合理的运行方式。

2降低线损的运行性措施

2.1 根据《网公司线损四分管理达标评价标准》与地级、县级供电局的线损管理办法及实施细则,结合实际梳理本所线损的组成情况,根据技术线损及管理线损的比重制定《供电所线路管理办法》、《供电所3-5年的降损计划及措施》。

2.2 加强基本数据的统计整理工作。对于各类线路设备的技术参数和数据,要及时进行收集、整理、更新工作,使得数据不仅要准确完整,还要及时有效。

2.3 对于两个或两个以上电源的区域闭环运行电网,应进行各种运行方式功率分布计算,在同一种运行方式下,还要进电网的功率分分布计算,掌握各支线负荷点的工作电流情况,将计算结果进行比较,确定一种线损较合理的运行方式。在一条电阻为R 的输电线上,输送相同有功功Δ率P,有功功率损耗值△PL=P2R/(v2cos2φ)所以提高用户的功率因数,减少输电网络中输送的无功功率,首先应提高负荷的自然功率因数,其次是增设无功功率补偿装置。

2.4 利用理论线损指导降损工作。通过这种方法,我们需要达到以下的几个目的:一是掌握本所所辖电网中的电能损失规律;二是查找技术线损与管理线损的组成比例,为日后的实际工作和策划管理提供理论依据和数据支持;三是检测电力网络的漏洞,确定工作今后电网改造的重点;四是找出电力网运行存在的问题,制定最佳运行方案,使得降损措施具有针对性;五是查找出线损升、降的原因,制订出大致的工作方向。

2.5 要科学合理的建立线损分析制度,必须做好以下几项工作:一是理论线损率与统计线损率的对比;二是理论线损率与经济线损率对比;三是固定损耗和可变损耗的对比;四是实际线损率与指标线损率的对比;五是月、季、年度线损率对比。

2.6 按“多布点,短距离”的原则布置配电变压器。重视电源点的位置,根据农村地区的负荷分布特点,农村地区宜采用小容量、短半径、密布点的方式进行配置,适当选取负荷中心,尽量以经济供电半径(0.4kV供电线路控制在500米内)来配置电源点。

2.7 加大高耗设备的更换力度,减少变压器损耗。把S7以下的配电变压器更换为更节能的S11或S13型的变压器。

2.8 正确选择补偿方式,合理选择补偿位置,优化节能效果。无功补偿的原则是“分级补偿,就地平衡”。补偿方式通常应采用集中补偿和随机(随器)补偿相结合的方案。对于30kVA以上的10kV变压器应随器就地补偿;对于7.5kW以上的电动机,年运行在1000小时以上的重点进行就地随机补偿;低压100kVA以上的动力用户必须安装电容补偿装置;10kV线路实行集中或分散补偿。采用随器补偿的容量不应选择过大,以平均所需无功容量的1/3~2/3为宜。线路集中补偿的最佳位置是从线路首端起的线路总长的2/3处,补偿容量取全补偿的2/3,这样的补偿节电效率最高可达88%以上。

2.9 更换新型电表。要淘汰旧式电能表,转而采用误差小、超载能力强、抗倾斜、防窃电、可实现抄表自动化管理的新型电能表。推广应用集中抄表系统,实现大用户和居民用户远程抄表。

3降低线损的建设性措施

要实现降损的目的,需要采取以下措施:

3.1 建立科学合理的管理制度。建立合理的供电所线损管理体系,可以对电网中涉及的各所各站进行统一管理。同时还要明确划分管理人员职责,将职责落实到位,确保线损管理有章可循,有法可依。

3.2 建立定期抄表制度,实行动态抄表管理,定期和不定期地按线路同步查抄计量总表和分表。

3.3 严防窃电行为,加强用电监督。作为供电所的工作人员,要遵守用电制度,并以制度为依据,加强宣传,倡导广大用户文明用电,依法用电。保护供电设备的正常运行,对

用电量要详细检测,详细记录,严防窃电和违规用电行为的发生,对已经发生的,要严厉制裁。

3.4 加强需求侧管理,正确指导客户用电设备的运行维护管理,确保经济运行。重视配电变压器的经济运行,对于季节性或临时性的配电变压器,在投运前应根据配电变压器的容量接入相应数量的负荷,以此保证变压器的负载率最合理,效率最高,能耗最小。

3.5 搞好线损统计,坚持做到年部署、季总结、月分析考核,及时发现解决线损管理工作中存在的问题。负责线损管理工作的管理员或所长每月应定期组织相关人员召开一次线损分析会,分析指标完成情况,针对线损较高的线路,从线路质量、表计接线、是否窃电、无功补偿等方面进行讨论和分析,并责成有关人员进行落实,下月线损分析会必须汇报问题查找、处理结果,通报有关情况,研究解决存在的问题。

3.6 合理安排检修,及时清除线路障碍,尽量缩短检修时间,提高检修质量。另外,在春、秋两季认真组织清除线路障碍,对线路绝缘子进行擦拭维护,减少线路放电。

3.7 加强抄核收管理,堵塞抄核收漏洞,制定“抄表管理制度”。要求抄表人员严格按照规定日期完成抄收工作,抄表时间及抄表人公开公布,主管人员不定期组织抽查,杜绝漏抄、估抄,确保抄表及时准确,核算细致无误。

3.8 运用科学理论,强化运行管理。严格控制10kV线路与配电变压器的负载率,尽量使其在经济运行的范围内运行。在供电所的线损管理中,尤其是变压器的运行管理方面,要坚持用定量计算来确定变压器的经济运行方式、经济负载系数和经济运行区间,从而改变75%或50%的负荷率为变压器最高效率的传统观点。

4 结语

电能是一种重要的二次能源。线损是指电能在传输过程中在各种电气设备上的损耗,和其它由于管理问题引起的电能损失。线损是供电企业一项综合性的经济技术指标。供电企业经济效益的好坏,在很大程度上取决于线损管理水平的高低。对于降低网损的技术性措施关健在如何正确地得到实施。有些措施借助一些先进的科学手段,往往更能取得良好的效果。如110kV变电站在采用微机调度以后,在提高功率因数、调整负荷曲线、适当改变配电网的电压水平等用以降低线损方面取得了非常显著的效果。我们还要在日常的工作中,以应用新的科学技术为基础,以降低线损为关键,强管理、重实效,加强“四分管理”,从而使得最大程度的降低线损

低压台区线损管理信息化要点分析

低压台区线损管理信息化要点分析 摘要线损是反映供电企业经营状况的重要标准,线损率的高低可以有效反映出电网构架或企业管理是否存在问题以及明确问题位置,并且直接关系着供电企业的经济效益。整个电网企业中线损占比最大的就是低压损耗,因此如何降低低压台区线损成为电力企业线损管理工作中的重要工作项目。本文主要通过分析低压台区线损异常的原因,提出了低压台区线损的管理要点。 关键词低压台区;线损;管理 线损是指以热能形式散发的能量损失,即为电阻、电导消耗的有功功率。低压电网线损率远远高于中高压电网,由于低压电网处于供电网络的末端,并且与千家万户相连接,结构与用户性质的复杂造成低压电网线损管理的难度加大。在进行低压台区线损管理工作时一定要全面系统,避免影响整个电网系统的线损管理。实现低压台区线损率的降低,为用户提供放心电,提高电力企业的经济效益。 1 低压台区线损异常的原因 1.1 抄表工作 抄表工作对低压台区线损的影响是直接的,线损数据的统计是以抄表数据为基础的,抄表工作中,同一台区总表与分表的抄表时间是否同步,以及抄表过程中是否存在错抄、估抄及漏抄等现象都会影响数据的准确性,从而进一步影响台区线损数据结果。同台区总表和分表的抄表时间相距太长会影响台区线损结果;抄表的错抄、估抄、漏抄也会导致台区线损异常现象出现;抄表员对计量装置损坏及故障等问题发现不及时也会造成台区线损异常。另外由于当前智能超表技术的应用,在新表安装的时候会造成营销线损情况,进而台区的电压更加的低,不断地造成线损现象发生[1]。 1.2 台区变户关系混乱 台区系统更新滞后及台区变户关系与系统存在差异,这些问题会造成台区线损异常,数据统计与实际不符合。两个台区之间出现用户交叉现象,或是几个台区之间用户关系交叉混乱,尤其是城中村地带,线路乱拉乱接现象严重,清理工作极为困难,甚至一些地区的地埋电缆更是无从下手,给原本清理难度较大的台区变户关系工作增加了难度。因此,经常会出现营销系统对变户关系的更新不及时,以致造成数据统计不准确,台区线损出现异常。 1.3 系统倍率与实际不符 台区总表或分表的倍率出现错误都会引起线损异常,系统倍率与实际不符的表现有:以总表为例,第一,实际倍率大于系统倍率,致使线损偏低;第二,实际倍率小于系统倍率,致使线损偏高;第三,实际倍率与铭牌显示倍率不相符,

(完整word版)低压台区线损分析及降损措施

低压台区线损分析及降损措施 2019年5月 380V低压台区网络线损是10kV配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于300米(市区不应大于150米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到500米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的6倍。

影响低压台区线损管理的因素及其对策

影响低压台区线损管理的因素及其对策 发表时间:2018-11-11T12:39:18.093Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:陈瑞良 [导读] 摘要:当前,给配电低压线损带来影响的因素有两点,一个是技术因素,另一个是管理因素。 (广西电网有限责任公司柳州供电局广西壮族自治区柳州市 545005) 摘要:当前,给配电低压线损带来影响的因素有两点,一个是技术因素,另一个是管理因素。其中技术因素一般涉及了调压、调频、调容等。随着我国经济发展水平的逐渐提升,用电需求量也得到了大幅度的提升,各个电网均加大了财务以及人力方面的投放,在实现技术水平全面提高的背景下,促进配电线路以及相关设施的改建,降低技术因素给配电低压线损带来的不利影响。即便如此,技术影响依旧存在,但是已经不是主要给配电低压线损造成影响的核心要素。对比之下,管理因素则是给配电低压线损带来影响的不可控因素。下面,本文将进一步对影响低压台区线损管理的因素及其对策进行阐述和分析。 关键词:低压台区线损管理;因素;对策 引言 目前供电所核心工作主要涉及低压台区管理、故障抢修服务及电费回收等。工作之重在于低压台区管理,它涉及到经营、生产、安全等各个方面的指标,每个指标都很重要,关系到基层农电员工切身利益,该指标和他们的工资利益直接挂钩。指标往往是基层供电所管理方面最“头痛”、最棘手和困扰的问题。许多基层农电员工因为线损指标管理难度加大而收益难保障,工作积极性不高甚至放弃,对基层农电队伍建设的稳定构成极大的挑战,致使供电所工作处于被动。对于经济欠发达地区,低压电网的硬件条件基础偏差,劣势的硬件条件下只有向管理要效益,对新的管理方法、新技术的需求是迫在眉睫、势在必行。 1线损以及线损率的基本概述 线损作为电能从发电厂传递到用户的过程中,在输电、变电以及配电等环节中存在的电能消耗或者损失状况。线损率则可以将电力网规划设计以及生产运行等各项经济技术指标进行体现。台区线损常规标准在于线损率控制在0~8%之间;采集覆盖的台区主要指该台区中含有一个覆盖,也就是采集覆盖台区;台区总电量应该低于配变总容量的二分之一,同时线损电量应该低于配变总容量的五分之一。或者台区总容量为零,并且台区低压表计总容量低于50度的台区为轻载,也就是线损正常台区。 2台区线损异常原因分析 2.1计量装置造成的故障 计量装置故障是造成配电台区线损异常最为常见的原因之一,一般情况下可以分成用户计量故障、变压器总表计量故障两种情况,需要针对性的采取两种不同方式查找故障。对于用户计量故障来说,在查找故障时要注意:首先,要加强现场的排查,特别是经常发生故障的区域要实施重点排查;其次,在实施电费电量复核过程中要加强嫌疑计量装置的选择,在此过程中要严格按照此台区线损电量实施,特别是加强季节性用电情况的用户检查。对于变压器总表计量故障来说,在查找故障时要注意:首先,实施现场检查,找到台区总表计量故障所在;其次,通过计量自动化系统判定此台区总表计量是否存在问题。 2.2三相负荷的不平衡 配电台区三相负荷不平衡是造成变压器偏离正常经济运行方式的重要原因,会严重增加中性线的线损情况。具体来说,若是三相负荷发生不平衡就会对线损的高低造成直接的影响,正常情况下线损会随着电流的不平衡度增加而增大。同时,台区的相关人员没有对三相负荷平衡问题引起足够的重视,没有充分考虑到临时性以及季节性等特殊情况,只是简单的进行用电负荷分配,从而大大增加了三相负荷不平衡的发生几率。 2.3抄表过程会对台区的线损造成影响 抄表过程会对配电台区的线损有着非常严重的影响,所以为了确保相应数据具有足够的准确性,防止抄表过程中出现错抄、漏抄以及估抄等问题,需要提升抄表工作人员的专业能力和职业道德,确保抄表工作能够高质量的完成。在抄表过程中出现的线损影响主要有如下几个方面:对于同一个台区来说,若是总表和分表的抄录时间存在比较大的间隔就会严重影响到线损的结果;抄表人员没有及时发现计量装置出现的问题,例如不走字、损害等等,这些都会造成台区线损异常的情况。除此之外,抄表错误也会造成台区线损的异常问题。 3影响低压台区线损管理的因素 3.1抄表方面 抄表作为供电企业的第一工作环节,不仅涉及了相关数据的采集,在进行抄表时,还要注重表计界线情况以及走字,电量没有出现大幅度改变时,是否会面临漏电的状况,是否存在窃电情况等。部分抄表工作人员不具备较强的安全理念,职责意识偏低,忽视核查和排摸,无法第一时间找出存在的问题,导致配电低压线损逐渐提升。 3.2审核管理方面 抄表换表作为供电企业管理的第一内容,下一环节则在于抄表的核查和校对,做好第一环节数据采集的核查和审批工作。结合相关标准,应该在抄表人员结束抄表工作之后,第一时间对所采集的相关数据进行核查,并核算出对应的数据线损率,以此便于对后续问题的体现和修整。在进行审核时,常常会面临两项问题,一个是录入之前审核工作落实不到位;另一个是分析以及考核不充分。不管存在哪一问题,就会导致线损管理失误现象出现,使得线损率提高。 3.3窃电行为对于台区线损的影响 虽然各方面都采取了相应措施,但是很难避免窃电行为的出现,并且窃电的方式也越来越多,特别是那些电线和网线等较为复杂的区域更是容易发生窃电问题。大多数情况下,窃电人员都是根据计量装置的基本原理然后使用失流法、失压法等进行窃电。还有些人为了不被发现,利用电缆埋入地下部分、电表进线分接箱进行隐形窃电,一旦出现窃电行为,就会导致台区出现线损异常现象。 4加强低压台区线损管理的优化对策 4.1严格抄核收工作质量管理 给予抄表管理工作高度注重,保证按例日进行抄表,保障抄表率以及实抄率满足百分之百的标准。通常情况下,总抄表和分抄表例日可以设定在同一天,保证线损统计总、分表相吻合。加大抄表管理力度,抄表工作人员需要结合实际情况,适当的构建对应的审批体系,并将其融合到常规稽查范畴中,定期进行汇报。通过构建完善的异常数据核查体系,定期对抄表数据进行核查,设定抄表器异常检测、异

低压线损管理中存在的问题及降损措施

线损管理是供电所在生产技术管理、经营管理中的关键环节,直接影响到供电企业的经济效益,是供电企业的一项重要经济指标。影响线损升高的主要有技术因数和管理因数,但在对线路、台区进行普查后分析往往技术因数的影响只占10%--20%左右,主要是管理人员不规范管理造成的,因而降低低压线损的关键在管理降损上,建立线损管理机制,提高管理水平,通过内部的强化管理,综合考虑影响线损起伏不稳的客观条件,分析和排查存在的各种因素,找出关键点,逐步消除,是降低线损提高经济效益的关键所在。一、低压线损管理中存在的问题目前,农村低压用户用电量一般在农村供电所的比例占在60%—90%之间,低压线损如果居高不下不仅影响供电所综合线损指标的完成,还影响台区管理员的线损考核工工资减少,以致影响台区管理员的工作积极性,形成恶性循环。按照省公司有关规定,低压线损指标值一般定在12%以下,虽然低压线损率比以前有了降低,但部分供电所都没能完成规定的低压线损值,降低高损台区降低低压台区线损成为当前营销工作的重点工作。 (一)低压线损管理网络松散,线损管理档案资料不齐全。县公司和供电所都建立了降损节能管理组织,但没有充分发挥小组的作用,只有所长和营业班长在日常抓线损管理,其他成员没有履行职责。另外,没有建立台区线路的负荷资料和电网设备的各项基础参数资料台帐,致使线损管理依据不详实。 (二)低压线损理论计算不科学,线损考核指标值定制随意。供电所在台区精细化系统收集线路、计量等基本参数时都是在现场目测的,不能真实反映现场情况,台区现状发生设备变更后没有及时在精细化系统更新,造成理论测算的线损值只能作为一种参考,线损考核指标每年测算靠营业管理人员根据公司下达的指标值再参考各台区上年完成情况综合确定,对部分台区不尽合理。 (三)线损分析制度执行坚持不好,台区管理员素质不高。供电所线损分析会效果不明显,有的台区管理员年龄大、文化水平低,有的语言组织能力差、有的不用心总结,造成线损分析会总是几个管理人员在分析,台区管理员既写不出分析材料又讲不出线损高低的原因,更不知道采取哪些措施降损。 (四)抄表管理制度执行不力,随意性大。部分台区管理员思想观念没有及时转变,每月抄表不能严格按照制订的抄表日程进行,而是根据自己的时间

浅谈供电企业降低线损的措施

浅谈供电企业降低线损的措施 降损节能是电力企业的一项重要工作,而线损率则是供电企业管理水平的综合反应,线损率的稳步降低是供电企业管理水平逐步提高的体现,必须从技术措施、运行措施、建设措施、组织措施上做好降损节能工作,提高供电企业降损节能管理水平,供电企业才能得到最大的经济效益。 标签:线损率;线损管理;降损节能 电力网运行中的基本要求是安全可靠,保证电能质量,力求经济运行,取得最大经济效益。影响电力网经济运行的因素比较复杂,涉及电网的结构、运行方式、技术条件等,具体说是电力网的布局,供用电设备的性能、电压质量、功率因数、负荷曲线和线损率等。其中线损率是与各因素都相关的综合指标,因此降低线损是经济运行的主攻方向。 1 线损产生的原因及构成 弄清线损产生的原因及构成,有利于分析线损和正确地选用降损措施,提高经济运行水平。电力网把电能输送、变换和分配给各用电设备,在这个过程中,引起电网中元件的发热和电晕等物理现象而产生损耗,致使从电源来的电能不可能100%的供给用电设备使用,其中部分电能被损耗了,产生线损的原因有: (1)电阻作用:电力网中的导线、变压器线圈、用电设备的通电元件都具有一定电阻值,当电流通过时,产生电能损耗,使导体发热,散发于周围介质中,这种损耗叫电阻损耗,并随导体中电流大小而变动,所以称为可变损耗。 (2)磁场作用:某些用气设备,如变压器、电动机器,需要建立并维持磁场才能工作。电流在电气设备中建立磁场的过程,是电磁转换过程,由于交变磁场的作用,电气设备的铁芯中产生磁滞现象和涡流损耗,使电气设备的铁芯发热而损耗的电能,称为励磁损耗,这种损耗量与电气设备通过电流的大小无关,故称为固定损耗。 电力网的输电线路和变电所中的损耗容量正确地测算出线损数据,因为高压输电线路和变电所的测量表计比较齐全,电气参数记录较详细,电气结点少便于测算。配电网的电气表计简单,电气结点多,网络结构复杂,计算也很繁琐,所以难以得到正确的线损数据。由于很多单位对配电网线损进行了大量测算,获得配电网线损构成的大致情况,如配电网线损构成比例参考表: 线损组成包括固定损失、可变损失和其它损失。固定损失一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,则认为是固定损失,严格来说,固定损失是不固定的,它主要与外加电压的高低有密切关系,但实际上电网电压的变动不大,因此认为电压是恒定的固定损失也是恒定的。电网中电气设备的固定损失主要包括:发电厂、变电站的升压变压器和降压变压器以及配电

供电低压台区线损分析及降损建议

供电低压台区线损分析及降损建议 摘要:改革开放四十年来,我国在经济建设和社会建设等领域获得了巨大的发 展和进步,在此发展过程中,电力资源作为基础性能源对我国经济建设与社会建 设工作起着巨大的作用,但在电能的传送过程中,往往会由于线路和运输原因出 现线损问题,线损问题不仅会导致电源的无端损耗,还会导致电力企业遭受大量 的经济损伤。本文将根据目前我国供电的基本情况和供电低压台地区的发生的线 损问题的现状,对产生线损问题的原因以及解决的相关策略进行科学地分析和详 细地阐述,希望能给有关单位和工作人员给与一定的帮助。 关键词:供电;低压台区;线损;降损建议 引言 在现代经济发展和社会运转中,电力能源作为基础能源,不可或缺。由于其 在产生、转换、运输以及使用过程中具有安全可靠的特征,因此在现代生活的使 用中极为广泛。但是由于电力的发生和使用地点往往具有很大的距离,因此必须 要经过长距离地输送,在其运输过程中往往采用高压运输的方式,在临近用户使 用区的位置,必须要采用各种变压设备和变压技术,使其电压调整为符合用户使 用的电压。在这个过程中,尤其是在低压和调节以及运输的途中,由于电力资源 必须要经过各种电子设备、电阻器以及传送路线,因此常常会产生大量的电力损耗,从而对电力企业造成大量的损失,因此如何降低电子资源的线路损失便成为 电力企业需要进行控制管理工作的一个重要方面。 一、加强对低压台区降损工作的必要性 低压台区出现电力资源的线路损耗问题,除了表面上的设备线路等硬件的问题,更是和电力企业自身的相关电力技术和管理水平有着巨大的联系。因此电力 企业必须要加强在在降低线路损耗方面的工作,不仅有利于降低无故的电力损耗、节约能源以及提高企业经济效益之外,更能够通过相关的控制管理工作,提高整 个企业的基层工作能力和管理能力,从而促进企业自身不断进步和提高[1]。 二、低压台区产生线路损耗的主要原因 (一)损管理制度方面的不健全 目前很多地区存在着电力资源线路损耗的问题,究其原因,相关管理制度不 健全是一个重要的方面。由于线路损耗相关制度的不完善,因此很多电力企业对 于出现线路损耗,电力损耗量的多少等问题没有明确的定位和分级,因此也就导 致在出现这种问题或者是相关的问题时,其企业内部没有周全的解决方案,对于 可能出现的问题,企业也没有建立健全相对应的预备解决方案,从而导致工作人 员在解决时往往凭借一般方案进行解决,没有针对性,这导致目前在低压台区常 常出现较为严重的线损问题且在出现问题之后往往不能及时解决[2]。 (二)出现线损问题的人为因素 在众多的低压台区,尤其是对于一些城镇地带或者是在城市边缘地带,由于 电路线路复杂且用户众多,整体管理难度较大,因此经常存在严重的偷电窃电行为,尤其是一些用户私自篡改乱改线路,私自乱挂电,从而导致在这些地方线路 损耗问题严重;其次是电气企业工作人员的因素,一部分基层工作人员工作态度 不积极,从而在抄表环节存在懒惰或不认真的情况,智能电表的使用又致使电量 使用与计量存在误差。以上这些问题又给低压台区降损工作带来新的难题。 (三)技术方面的问题 电气元件自身是存在着电阻的,因此电流在传递和运输过程中必须要克服这

低压台区线损原因及治理措施 孙欣

低压台区线损原因及治理措施孙欣 发表时间:2019-09-04T16:32:47.033Z 来源:《工程管理前沿》2019年第13期作者:孙欣 [导读] 从技术线损和管理线损两方面分析这些影响因素对低压台区线损的影响,并提出相应对策和管理方案来降低低压台区线损的影响。国网山西省电力公司榆社县供电公司山西省晋中市 031800 摘要:电力系统已成为人民生活、工业生产以及社会正常运行的基础条件,现代人无法忍受没有电的生活。在新的用电形势下,一些电力方面的问题会导致我国电力的损失和浪费,给国家带来财产损失。本文主要针对低压台区线损对电力系统的影响,对低压台区线损的组成作了阐述说明,并从技术线损和管理线损两方面分析这些影响因素对低压台区线损的影响,并提出相应对策和管理方案来降低低压台区线损的影响。 关键词:配网;低压台区线损;影响因素对策 一、分析低压台区线损现状 1.低压台区现状分析 低压台区指的是利用公用变压器引出负荷把电供给各类用户,把单台或多台变压器作为统计标准的单个区域。低压台区长久以来一直频繁出现网络故障,加大了网络管理的难度,普遍出现线损异常的情况,使检修的成本不断增加,所以,电网公司实施了改造低压台区的工程,使一些供电矛盾得到有效的缓解。 2.低压台区的线损分析 线损指的是电能从发电厂发出以后,在输送电力网、变压、配电等环节所损耗的电能。低压台区的线损电量主要是台区的总供电量和台区内的全部低压用户总的售电量的差,该台区的线损率指的是线损电量和台区的总的供电量的百分比。 一般情况,低压台区的线损包括三种类型:固定损失、变动损失和其他损失。从管理层面分析还可以分为:理论线损、技术线损和管理线损。理论线损指的是由理论数据计算而得出的,包括固定损失和变动损失;技术线损指的是受技术影响的损失,指在输、变、配电现实设施技术基础下的损失;管理线损指的是受管理因素制约而导致的损失。本文分析了管理和技术因素对低压台区造成线损的原因,及具体的降损措施。 3.对低压台区线损加强管理的意义 低压台区线损率是重要的考核供电企业的技术指标,它既能反映供电系统的技术水平,还能反映企业的管理水平。所以对低压台区线损加强管理,可以实现多供少损、节能降耗的目的,还能使供电企业的经济收入得到提升。另外对低压台区的线损做好基础性的管理,对管理人员加强培训,使其管理制度更加完善,也是供电企业自身管理水平得以提升的内在需求。 二、分析造成低压台区线损的原因 造成低压台区线损的原因很多,主要包括管理因素和技术因素。 1.管理因素 (1)缺乏完善的管理制度。当前许多低压台区线损的管理制度不够完善,仍然存在许多操作性不强、落实不到位等的问题,如一些低压台区并没有执行到位《线损管理综合制度》等管理制度,相关的线损管理激励机制也不够健全。 (2)管理人员综合素质偏低。电网线损的管理人员既要熟练的掌握专业的电力知识,还应该具备良好的责任意识。但当前仍然存在部分线损管理人员因缺乏足够的专业知识而不能准确的定位一些产生线损问题的设备,还因为缺乏较强的责任意识而看不到存在的问题而导致发生管理的缺位。 (3)抄表的质量问题。抄表质量对线损率的统计和考核有重要的影响,使供电企业的经济效益得到保障。当前受许多主客观因素的制约,部分供电企业仍然存在许多如估抄、漏抄、错钞、不抄、少抄等质量问题。另外当前广泛应用的智能表也对低压台区的抄表质量造成较大的影响,虽然智能表使手工抄表问题从根本上解决,但是预销电又导致出现了许多新问题,如用户实际购电量无法和当月用电量进行对比,计算用电量的方法和实际使用存在误差等,给计算低压台区的线损带来了新的难题。 (4)管理窃电行为的难度较大。低压台区窃电行为高发的地带一般是城乡结合的区域,关系电、人情电、私接乱挂等行为的普遍存在使低压台区线损管理的难度加大。另外在当前广泛的应用智能表的前提下,用户的数量较多,但是检查用电行为的人员大大减少,无法做到及时的定期巡查等,也给不法分子实施窃电行为创造了投机的便利。 2.技术因素 (1)电路电阻的制约。 传统的设备一般具有较大的电阻,当电流经过导线时,电阻就变成导致线损的主要因素,并且线损和电阻的值成正比例的关系。当前新建电网中低电阻的电流已经成为首选,但是现有的电网传输电路中仍然具有较高的电阻。 (2)客户计量装置的制约。客户的计量装置因为受故障、老化等因素的制约,会出现运转不正常。主要是造成计量装置失准,导致不计或少记电量,对线损统计造成影响。 (3)电路传输距离的制约。线损随着电力传输距离的增长会越来越高,当前仍然有部分布局不够合理的低压台区的电网,电路实际传输距离较长,导致产生线损。 三、降低低压台区线损的措施 1.管理方面 (1)做好线损的基础性管理。应该认真对待线损的统计,从源头寻找造成线损的因素。定期举行分析线损原因额分析总结会,并提出针对性的意见;结合实际情况,使管理制度得到进一步细化,使其现实可操作性增强;对线损管理加强考核的力度,建立完善的管理激励机制,奖罚分明,使线损管理人员的积极性得到最大限度的激励,利用多种措施使每位员工对线损的重视和关注度得到进一步提升。 (2)对线损管理人员加强培训。强化线损管理人员认识线损管理的重要意义,使其企业使命感和责任感得到增强,还应该定期对线损管理人员进行业务培训,重视低压台区线损计算方法、分析方法的培训及提出针对性解决措施的能力。 (3)对抄表质量加强管理。建立完善的抄表质量管理控制体系,使抄表人员抄收行为严格的执行抄表制度得到严格的规范。通过抄表班组针对易产生抄表差错、存在抄表障碍的客户建立内控台账,运用系统与现场核查“双审核”的方式,针对超高差错率和电量异常的情况

低压台区线损分析及降损措施(可编辑修改word版)

低压台区线损分析及降损措施 2019 年 5 月 380V 低压台区网络线损是 10kV 配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的 60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: l R=ρ s R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于 300 米(市区不应大于 150 米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300 米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到 500 米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于 20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的 6 倍。

浅谈影响线损的有关因素及降损措施

浅谈影响线损的有关因素及降损措施 摘要:本文主要研究对象是管理线损,所以主要针对管理线损方面进行了分析。对配电网节能降损的重要性进行了介绍;介绍了线损的组成;再次,从计量装置、电网运维检修及其他因素方面对管理线损及其实际影响因素进行了分析;对供电企业目前在管理线损实施中存在的问题进行个人观点分析;通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步证明了节能降损的重要性和开展此项工作的必要性。 关键词:线损管理;降损措施;线损率;节能降损。 前言: 节能是我国经济和社会发展的一项紧迫任务,要把节约资源作为基本国策,加快建设节约型、环境友好型社会。就供电企业而言,主要体现在节能降损方面。随着国民经济持续、健康的发展和人民物质文化生活水平的不断提高,对电能的需求势头见涨。近几年来,各地相继出现了拉闸限电的现象,供需矛盾的日益加剧,严重影响了经济发展和人民生活。无论是电力生产、供应单位,还是电力使用单位,节能的潜力都很大,这无不是缓解压力的一种办法,电力体制改革,将电力行业推向市场,电力作为商品,也由卖方市场转变为买方市场,企业的效益,促使企业要从各个方面降低成本,收取最高利润,降低损耗,将是提高利润,降低成本的重要手段之一。因此线损率的高低也就是供电企业经济水平和经济效益的综合反映。 一、线损分析与管理的意义 长期以来降低线损一直是供电公司的目标,同时也是重要工作和长期任务。随着地区用电量的快速增长,供电线损逐年升高的问题不得不引起公司相关部门的重视。据十一五期间的统计,全年全国损失电量加上地方电网与企业电网的电能损失,线损电量相当于两个三峡电站的电力供应能力。因此最大可能的减少线损显得更为重要和迫切。 作为供电企业基层组织的供电所,担负着辖区内10kV及以下配电网的线损的管理工作,是供电所的一项重要经济指标,也是衡量辖区供电所管理水平的重要指标。供电所线损管理水平的高低、特别是配电网线损指标的水平直接关系到县供电企业的经营业绩,甚至在一定程度上影响和决定县供电企业的生存和发展。因此,配电网的线损分析与管理工作是十分有意义的。 二、线损的组成 按损耗性质分类可分为技术线损和管理线损。技术线损是指在电力的输送和分配过程中,连接在电网中的负荷情况、设备的参数和技术条件,造成的损耗,这部分电能损耗可以通过理论计算得出。管理线损是指在电力营销过程中,由于电能计量装置的误差,抄收环节的遗漏,监管不善造成的窃电以及不明因素造成

低压台区线损的理论计算

低压台区线损的理论计算 https://www.wendangku.net/doc/aa12916365.html, 2007年7月4日10:41 来源: 浙江富阳供电局赵宗罗赵志明 线损率是供电企业的一项重要经济技术指标,同时也是表征电力系统规划设计水平、生产技术水平和经营管理水平的一项综合性技术指标。所以,线损管理工作一直以来都是供电企业管理工作的重点内容。而随着农电一体化管理工作的全面开展,供电局如何有效的降低农村低压线损,为供电企业创造效益成为当前线损管理工作面临的一个新课题。 对农村配变台区进行理论线损计算,准确的掌握目前农村低压线损率的状况,对开展好今后的线损管理工作有着重要的意义:一方面可以了解和掌握目前农网改造后农村低压线损率的整体水平以及线损的构成;另一方面有利于在今后的线损管理工作中更加科学合理的制订、下达目标计划到各个台区,并为线损分析、考核提供依据,为降损工作提供管理的主攻方向,有针对性的制订降损措施,实现线损精细化管理的要求。 1 理论线损计算应用介绍 1.1 选取计算软件 目前用于线损计算的软件有很多,但由于低压线损的影响因素很多,如负荷形状系数、三相不平衡、表计损耗等等,很多公司开发的计算软件并不完善,所以要开展好低压台区的理论线损计算,关键要选一套科学合理的软件。通过从“计算方法、界面操作性及计算结果”等方面进行比较分析后,最终选定用郑州大方软件公司开发的线损计算软件进行试用。 1.2 计算所需资料 依据软件的计算要求,本次理论线损计算要提供如下资料:①低压线路结构图;②线路参数(相数、长度及型号);③用户个数、电量及表计类型(电子表或机械表);④月有功供电量、日有功供电量;⑤K系数(可手工输入或计算求得)、月用电时间、功率因数以及电压。 1.3 计算结果分析 对有关基础资料的收集整理后,富阳供电局对12个农村配变台区进行了线损理论计算,计算

浅谈降低低压台区线损的措施

浅谈降低低压台区线损的措施 本设计概述理论上的台区线损、研究了线损产生原因以及线损存在的危害,通过对台区相关因素的分析,总结出降低低压台区的技术方面的措施。 低压,就是我们常说的380V系统台,又称之为“变台”,就是我们所说的变压器,在这里指配电变压器,是10kV/0.4kV系统的;区,就是“区域”,所以低压台区就是指某台变压器低压供电的区域。 标签:台区线损产生原因存在危害降损措施 供电企业的主要任务就是要安全输送并且合理地分配电能,力求最大限度地减少电能损失,以取得比较好的社会经济效益和企业经济效益。考核一个供电企业,线损率的高低是一项重要的经济技术指标,它不仅仅表明供电系统技术水平的高低,而且还能反映企业管理水平的好坏,因此加强线损管理是供电企业的重要工作之一。 从发电厂发出的电能,通过电力网输送、变压、配电各环节,其中所产生的损耗,成为电力网的电能损耗,简称线损。电能损失率简称为线损率,是电力企业的一项重要的综合性技术指标,它反映了一个电力网的规划计划管理、营业管理、运行管理、技术管理、计量管理等多方面综合管理水平,供电企业成本管理的一项重要内容就是线损管理。 1 线损的产生原因 电力网中产生线损的原因,主要有三个方面的因素:电阻作用、磁场作用和管理方面的因素等: 1.1 在电路中因为有电阻的存在,所以电能在电网传输中,电流必须要克服电阻的作用而流动,这就引起导电体的温度升高和发热,电能就转换成热能,并且以热能的形式散失于导体周围的介质中,产生了线损。因为这种损耗是由于导体对电流的阻碍作用而引发的,故称为电阻损耗;又因为这种损耗是随着导电体中通过的电流的大小而变化的,故又称为可变损耗。 1.2 在交流电路中,电流通过电气设备,使之建立并维持磁场,电气设备才能正常运转,带上负荷做功.在此过程中,由于磁场的作用,在电气设备的铁芯中产生涡流和磁滞现象,使电气设备的铁芯温度升高、发热以及电晕现象,而产生了电能损耗这种损耗与电气设备产生的电流大小无关,而与设备接入的电网电压等级有关,也称为固定损耗。 1.3 由于电力部门的管理失误至使工作中出现的一些问题,造成的电能损失称为管理损耗。例如用户违章用电、窃电,计量表计配备不合理,修校调换不及时,造成误差损失;营业管理松弛造成抄核收工作的差错损失等,这种损失主要

浅谈降低线损的意义和途径

浅谈降低线损的意义和途径 [摘要]简要说明线损的定义和分类,着重说明电力企业降低线损的意义,方法和途径,更好的为相关的管理和技术人员提供理论指导。 【关键词】线损率;统计线损;理论线损;管理线损 一、基本概念 1、线损:是电力网电能损耗的简称,是指电能从发电厂传输到电力用户过程中,在输电、变电、配电及销售等各个环节当中所产生的电能损耗与损失。具体指在一定时间内,电流流经电力网的各电力设备时所产生的有功电能、无功电能和电压损失,一般常指有功电能损失。线损通常分统计线损、理论线损、管理线损等。 2、线损率:有功电能损失与输入端输送的电能量之比,或有功功率损失与输入的有功功率之比的百分数。是综合反映电力网规划设计、生产运行与管理水平的重要经济技术指标,是衡量线损高低的标志。 3、统计线损:依据电能表读数计算出来的线损,是供电量和售电量两者之间的差值。统计学上称余量法,是上级考核线损指标完成情况的唯一依据。 4、理论线损又称技术线损:指根据供电设备的相关技术参数和电力网当时运行的负荷情况,由理论公式计算得出的线损。 5、管理线损:指统计线损(实际线损)与理论线损之间的差值,一般指不明损失,也称其他损失。主要包括:(1)各种电能表的综合误差。(2)抄表不同时,漏抄、错抄、错算造成的统计数值不准。(3)无表用电和窃电等造成的电量损失。(4)带电设备绝缘不良引起的漏电损耗。 二、线损的主要组成部分 1、变压器(升压和降压)的铁芯损耗和绕组电阻的损耗。 2、架空线路和电缆线路电阻的损耗。 3、线路上或变电所内串联和并联电抗器中的损耗。 4、高压线路上的电晕损耗。 5、架空线路绝缘子表面泄漏损耗与电缆线路的介质损耗。

农村低压台区线损分析及降损措施探讨

农村低压台区线损分析及降损措施探讨 一、影响农村低压台区线损过高的主要原因 ,一,设备原因 1、低压线路供电半径过大,导线截面小。 2、低压线路无功补偿容量不足或台区无功补偿电容器投运率较低,线路无功缺额较大,造成功率因数较低。 3、台区三相负荷分配不均,造成损耗较大。 4、负荷方式变化、配变容量与负荷不匹配,存在“大马拉小车”现象,造成变损过高。 5、用户电能表计计量误差过大。 ,二,人员因素 1、台区营抄员责任心不强,工作积极性不高。 2、缺乏台区经济运行意识。 3、农电工大部分属当地人,“人情电”、“关系电”和“权力电”现象不能完全杜绝。 4、安装人员业务技术不高,工艺质量意识不强,对电气设备各连接部位安装接触不紧密,造成发热损耗电能。 ,三,管理不到位 1、台区线损管理考核办法和制度落实不到位,考核缺乏激励因素,管理制度不完善。 2、个别营抄人员为了图省事,没有加大稽查和处罚力度,导致偷、漏电形成恶性循环,以及其他原因引起的违约用电现象。

3、对台区抄表人员的监管力度不够,不能对营抄员的工作情况进行实时有效的监督。 4、低压线路通道树障等因素造成电量流失。 二、降损措施 在线损管理过程中,实施过程控制、狠抓精细化管理降损节能,针对台区线损过高的主要原因,采取以下相对应的措施。 ,一,技术降损措施 1、不定期地开展负荷测试,合理调配三相负荷,测试项目, ,1,测量线路的首末端电压, ,2,测量负荷分配是否均匀,三相负荷平衡状况,根据负荷状况对低压线路的负荷进行调整。 2、对台区加装低压补偿电容器,以提高功率因数,改善电压质量,减少因电压不高造成的不必要的损耗。 3、对供电半径过大,线路线径较细的低压配电台区,进行调整改造。城区选择加大电缆截面,还可缓解供电卡口问题。 4、配变安装在负荷集中地段,并选择节能型配变。在安装配变前,对负荷的增长做中长期的预测,避免日后出现“大马拉小车”现象。 5、对季节性用电的电力设施(如农排配变和线路),可采取临时停用的办法实现降损或考虑架设子母变的方式优化负荷分配降低变损 等问题。 6、加大对低电压、高损耗台区和线路的降损改造投入, ,二,管理降损措施 1、在遵守国家电价政策和有关电力营销规章制度下,将台区经营管理权以竞标形式转让给竞标者,在职正式工、农电工,,中标者与供电所签定《台区责任制管理

浅析降低配网线损的方法及措施

浅析降低配网线损的方法及措施 发表时间:2019-12-02T10:41:50.893Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:蒋磊 [导读] 摘要:人民的生活水平随着我国经济的飞速发展在不断地提高,中国的电网正在不断扩大,基于这种情况的基础下,想要经济效益就要先降低配电线路损耗,线损是对供电企业进行评估的一个经济指标。 (国网安徽省电力有限公司亳州供电公司安徽亳州 236800) 摘要:人民的生活水平随着我国经济的飞速发展在不断地提高,中国的电网正在不断扩大,基于这种情况的基础下,想要经济效益就要先降低配电线路损耗,线损是对供电企业进行评估的一个经济指标。下文分析了造成线损的原因,还提出了相应的降低线路损耗的办法,希望能对相关建设单位降低配电线路损耗起到积极的作用。 关键词:降低;配网线损;方法; 1配电线路产生损耗原因 1.1配电线路的损耗 电网规划不合理,供电点远离负荷中心,长距离输电导致线损增加。因为供电线路不合理的分布情况,造成供电迂回,供电半径过长,最终导致线损增加。此外,导线的横截面积太小或太大,线路长时间空载、轻载或满载运行,无法达到最佳经济运行,造成损耗增加。因为线路老化问题,线路损耗更加严重。这些最终都会造成绝缘等级阻抗降低,泄漏面积不断增加,损耗不断增加。 1.2配电设备的损耗 配电变压器的容量和负荷不匹配,导致变压器产生损耗,配电变压器的安装位置不正确,造成在低压下进行无功补偿,在低谷值下进行过补偿,高能耗配电变压器无法及时更换。有效低压线路过长会导致端部电压降过高,从而增加线损,连接线太长太细,损坏严重,增加了线损。 2降低线损的办法 2.1优化电网规划 电网规划优化是指在规划城市电网时,通过调整规划方案来降低线损。在电网规划中,不仅包括当前电力系统的设计自动化,还包括线损监测,所以,相关电网规划方案的合理选择可以有效降低线路损耗。选择合适的配电电压意味着在电网运行过程中,可以加强对配电电压的控制和管理。奇怪而微弱的电压对降低线损非常重要。所以,电压的合理配置可以避免过高电压引起的线损增加,一定程度上降低了电网能耗。 2.2对电网线路长度进行优化 在分析我国电网配电网现状的基础上,要想对配电网的线损进行降低,要从以下几点进行:施工设计时,对线路的供电半径进行控制,减少因为线路供电半径太长导致的能耗。在电力线设计的过程中,尽可能不使用回路线,因为回线路的横截面将大于单根输电线路的横截面,配电网的线损可以在一定程度上降低。如果涉及到高层建筑中电力线的安装,竖井应尽量设置在建筑物的中间,可以减少出线,减少运输区域。 2.3使用低损耗的新型变压器 变压器是电力消耗的重要组成部分,在电网运行能耗中占很大比例,基于这种情况的基础下,如果变压器本身功率低、能耗高,对系统运行效率的影响很大,所以,有关部门对变压器设备的更换和维护要提高重视程度。从目前的发展来看,应该用非晶合金铁芯制成的变压器,一种新型电压互感器,它具有线损低、使用过程中噪声低等优点,它是现在变电站中变压器的主要设备,与之前的变压器相比,不仅可以减少负负荷过程中的线损,而且还能实现空载运行时的线损是以往空载损耗的五分之一。 2.4提高导线的载流水平 导体本身的截止电平指的是导体电流在某一区域内的通过率,通常,导体的截止电平越高,导体的工作效率越高,工作过程中产生的线损越小,所以,如果想减少线损,要提高导体的截止电平。因为导体具有一定的使用寿命,截流水平的提高,可以在一定程度上实现最大值导体的使用。无论是配电线路还是母线,包括发电厂所有的辅助机械设备的相应配电电缆,回路都有较大的输电量,根据经济电流密度选择导线截面,可以降低成本,有效降低线损。 2.5选用架空绝缘导线 架空绝缘导线是指在电网运行期间架设在高空的电缆。架空绝缘导线是由绝缘材料制成的架空电缆,能减少因为线路交叉带来的安全问题,又能有效解决不同环境条件导致的停电,可以优化塔架结构,实现更加灵活简单的铺设方式,因为绝缘导体材料本身的特殊性,铺设范围很大,可以有效减少周围环境对导体的侵蚀,延长导体的使用寿命,降低线损。 2.6提高功率因数 无功功率不仅会影响配电网电能质量,还会限制变配电系统的供电能力。配电网无功补偿不仅可以提高电能质量,还能起到降低线损的作用。许多家用电器都是感应负载,它们产生相对滞后的无功电流,这些通过高低压线路传输到电气设备的末端,增加了功率的损耗。所以,在配电系统中需要安装电容器柜。让电箱柜内的静电箱用于无功补偿,使电容器具有超前无功电流,可以降低总无功电流。同时,功率因数也得到提高。如果功率因数可以从0.7提高到0.9,那么能够减少线路损耗大概百分之四十。功率因数值需要能够满足供电部门的要求,但是如果没有明确的要求,那么也就没有推荐的功率因数值。 3结束语 降低线损是供电企业有效提高经济效益的主要手段,线损管理相关人员应从各方面入手,有效降低线损,通过各种方法加强线损管理,同时,要根据电网的实际情况和需要选择更合适的设备和措施,使企业可以得到更高的经济效益和社会效益。 参考文献: [l]文绍军.赵俊生.浅谈如何提高输配电线路安全运行[J].广东科技,2016(02):89-91. [2]孙生凯.浅谈降耗技术在电力捡配电线路中的运用[J].黑龙江科技信息,2016(12):123-125. [3] 朱志国.林然.浅谈给配电线路拉线的施工、维护及在运行中的作用[J].黑龙江科技信息,2016(06):34-36.