文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构加固总说明一审批稿

结构加固总说明一审批稿

结构加固总说明一审批稿
结构加固总说明一审批稿

结构加固总说明一 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

一、设计总原则

工程概况

龙南医院综合楼工程位于黑龙江省大庆市让胡路区,总建筑面积约平方米。

本工程相当于绝对标高,室内外高差.

本工程为龙南医院综合楼改造工程,原有结构:高层部分为框架——剪力墙结构,高层建筑,天然地基,桩基础,裙房部分1-10轴为框架结构,天然地基独立基础;11-16轴为砌体结构,天然地基条形基础。

本工程的主要建筑结构改造内容如下:

部分混凝土墙体开洞,部分楼板增加荷载引起的结构加固改造。抗震加固改造。

结构设计等级

建筑结构的安全等级为二级

结构抗震设防类别:标准设防类(丙类)

抗震设防烈度6度(),建筑场地类别III类,设计地震分组为第一组,特征周期值为。

结构抗震等级:主楼(框架剪力墙)三级。

地基基础设计等级为乙级。

建筑耐火等级为地上一级、地下一级。

厂区地下水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋在长期亲水的条件下无腐蚀性,在干湿交错的环境下有弱腐蚀性。

本工程施工与1996年,原建筑设计使用年限为50年,已投入使用19年,经本次加固后使用年限为30年。

本工程标高以米计,其余均为毫米计。

本工程检测所留孔洞应用高强度等级无收缩细石混凝土进行修补。

本施工图根据政府部门要求,必须经审图机构审查通过方可施工。

物业管理部门在本工程结构使用期间进行正常维修,未经技术鉴定或设计认可,不得改变结构用途和使用环境。

本图纸应与建筑改造图纸、原结构施工图、原结构竣工图等相关资料共同阅读。

本工程必须校对及密切配合建筑、给排水、机电设备施工图,施工图应进行设计交底,

如有疑问与设计人员联系,防止错、漏、碰、缺等问题的发生。

竣工图纸紧可做参考之用,所有原有结构的布置及尺寸应按现场为准。

结构构件出现开裂、钢筋腐蚀,混凝土碳化严重等损坏现象,施工单位应立即向设计单位提出,由设计人员提出解决方案后方可施工。

本工程中如有采用粘贴碳纤维加固的构件,从竣工之日算起,业主应至少每个十年对构件的工作状态进行检查,对出现破损,严重老化的部位应进行处理。新增管线不能破坏原有结构,水平管线不得在板梁内敷设。

结构拆除图以最终改造结构平面图为准,要符合最终改造结构平面图。

局部区域楼板和梁均要拆除时,应设置支撑,采取施工安全措施,以防止局部倒塌。

二、设计依据

黑龙江省寒地建筑科学研究院提供的《龙南医院综合楼(原水务公司办公楼)主体结构现状安全性及抗震性鉴定报告》黑研鉴字【2014】第号;原大庆油田建设设计研究院建筑规划设计研究所设计的《大庆供水公司搬迁工程--供排水稠度指挥中心》各专业图纸,项目号(95)12K2-006-03.

改建后的建筑、设备图纸。

电梯、自动步道、观光电梯、空调机组的设备资料。

本工程设计荷载条件

基本风压:m2(50年一遇),地面粗糙度B类。

基本雪压:m2(50年一遇)。

三、结构选型与计算

结构体系为框架结构

结构计算采用PKPM系列结构软件,结构整体分析采用《多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE》

四、建筑材料选用及要求

钢筋φ-HPB300级热轧钢筋,Fy=270N/mm2

-HPB335级热轧钢筋,Fy=300N/mm2

-HPB400级热轧钢筋,Fy=360N/mm2

当混凝土框架结构构件抗震等级为一、二、三级时,选用的纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的壁纸不应小于,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值比值不应大于;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。吊钩和预埋件埋脚钢筋采用HPB235钢筋,并不得采用领加工钢筋,特殊的埋脚钢筋详见有关施工详图,吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。

植筋采用热轧带肋钢筋,不得使用光圆钢筋,当锚固件是刚螺杆时,应采用全螺纹的螺杆。

钢材:型钢及钢板材质均为Q345B,其余未标注钢结构均采用Q235B钢,刚才必须具备出厂证明,并有屈服强度及含碳量的合格证。预埋件钢材选用Q235B 级钢材。

焊条:采用手工焊时,HRB335钢筋可采用E500XX焊条;HPB235钢筋可采用E43XX焊条,采用买弧自动焊时,选用的焊丝焊剂应与主体金属的强度相匹配,焊丝应符合现行标准《融化焊用钢丝》GB/T14957-1994的规定,具体可有施工单位根据具体焊机选用。

陶粒空心砌块:详见原主体结构设计总说明,产品应符合国家标准《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2002的各项技术要求。并符合原结构设计总说明的相关要求。

下列部位抹灰时应挂镀锌钢丝加强网:a、不同材料基体结合处,如砌体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台压顶等相交接处;b:暗埋管线的孔槽处;c:当抹灰总厚度大于或等于35mm时,在找平层中应附加一道加强网;d:外墙找平抹灰时,满挂加强网;e:门窗等洞口的角部;满挂加强网。镀锌钢丝网,宽度不小于200mm,与基体的搭接宽度不应小于100mm,网目不大于20mm*20mm,钢丝直径不小于1mm,加强网使用前应做好除锈处理。

下列情况不得采用加气混凝土砌块:a、建筑物室内地坪以下(含地下室非承重内隔墙)部位;b、长期浸水或长期干湿循环交替部位;c、受化学环境侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等环境;d、砌体表面经常处于80°C

以上的高温环境。e、屋面女儿墙墙体烟道、排气管道;f、卫生间隔墙。

陶粒空心砌块填充墙的构造要求应按12G614-1《砌体填充墙结构构造》有关要求执行

植筋采用A级植筋胶,潮湿环境下采用适用于潮湿环境的植筋胶,并由厂家提供相关证明文件,植筋胶产品应满足焊接性能、抗震性能等要求,并应提供相关测试报告。相关指标应复合《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013中的有关要求。

碳纤维为高强度一级,抗拉强度设计值为230MPa,弹性模量设计值为×

10MPa,伸长率不小于%,单层厚度,单位面积质量不大于300g/m2,相关指标达到《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013中的相关规定。

碳纤维布配套树脂粘接胶,应采用A级胶,宜与碳纤维布配套采用同品,相关指标达到《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013中的有关规定。

修补砂浆采用专业高强修复砂浆,粘结强度不小于,不得采用普通水泥砂浆。砼裂缝处理采用环氧树脂灌注胶,裂缝处理采用表面封闭法时,可采用环氧胶泥或其他代替材料。相关指标应符合《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013中的有关要求。

混凝土保护层:

要求详见11G101-1第54页,表中混凝土保护层厚度指Ф最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。基础中纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。

处于二类环境中的悬臂版表面应另加10~15mm防水水泥砂浆粉刷保护或相应措施。

保护层厚度不应小于钢筋的公称直径。选用构件的保护层厚度应同时满足防火要求。

保护层厚度大于50mm时,可在离构件表面25mm处设置Ф4@100钢筋网,防止混凝土收缩开裂。

五、加固施工要求

本加固工程的施工必须由具有特种施工资质(结构补强)的专业公司完成。施工单位应认真做好加固深化图纸和施工方案,并报有关单位审查通过后方可施工

构件进行加固前,应将原结构构件除其自重外进行卸载,方可施工

在加固工程若发现原结构构件有开裂、腐蚀、锈腐、老化以及与图纸不一致的情况。施工单位应进行记录检查结构损坏的程度,向设计人员报告,得到设计人员同意后方可继续相关的加固报复工作。

在工程施工前必须完全理解整体加固的原则及其加固的需要,若部分结构拆除工作需先行加固,必须确保加固工作完成且加固构件达到设计强度厚,方可进行相关的拆除工作。

施工单位在施工中必须做好对新旧混凝土浇筑界面的处理,凿毛、充分湿润、接浆(或使用其他截面剂),保证连接面的质量及可靠性

采用粘钢、粘贴碳纤维或加大截面等加固方式加固时,混凝土基面的处理对保证质量十分重要,在施工中应严格控制。

加固施工时,要注意加固材料对施工环境温度和湿度的特殊要求。

加固施工时,要注意加固材料存储和使用过程中的安全,并按产品说明的要求采取安全保障措施。

如新浇捣混凝土施工困难或难以保证加固质量的情况下,采用灌浆料进行浇捣。

地下室基坑。基础加固改造施工时,要做好地下室降水防水工作,地下水位要降到地下室基坑。基础以下且不影响施工。

六、加固工艺施工技术说明

混凝土加固技术:

拆除部分较大构件采用混凝土切割机械,不影响留用混凝土构件的质量。切割范围要考虑留用钢筋长度,不得切割留用钢筋。

新旧混凝土交接处,可以对旧混凝土凿毛,植入Ф4钢筋,间距100~150,满足新旧混凝土界面出抗剪要求。

新旧混凝土边界处的混凝土采用微膨胀混凝土。混凝土做好养护工作。

增大截面法中,线探明原箍筋所在位置,靠近原箍筋打植筋孔,植新箍筋。

碳纤维加固技术:

采用本方法加固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高60℃,相应湿度应不高于70%,对于高温、高湿及存在有害介质环境,以及直接暴漏在阳光下的室外条件,应采用特种胶,且有专门的防护措施。

首先凿除构件表面的粉刷层至混凝土基层;对混凝土缺陷部位应按要求进行相应的修复处理,清楚混凝土表面的油污,浮浆,并打磨至坚实基层;对不平整部位应进行打磨或修复处理。转角粘贴处应打磨成圆弧状倒角,对梁圆化半径应不小于20mm,清除表面粉尘并清洗干净,保持基层干燥。

按选用产品的要求进行底涂;对基面凹陷部位采用炸平材料修补平整,不应有棱角。

碳纤维下料和粘贴期间要保持碳纤维材料的干净整洁,严防褶皱,受损。搅拌的配比和操作严格按照产品的说明进行,搅拌充分和均匀。

粘贴时保证碳纤维胶密实无气泡,厚度合适且均匀;碳纤维布胶能充分浸透碳纤维。碳纤维布多层粘贴时要分层进行;最后一层碳纤维布表面应均匀涂料一层。保证粘贴整齐,应尽量少搭接,无褶皱和扭曲。

碳纤维布搭接应满足构造要求。

碳纤维复合材的端部(包括截断处)及集中负载作用点的两侧,设置碳纤维复合材U型箍(对梁)或横向压条(对板)。

梁顶支座处碳纤维复合材应在负弯矩包络图范围内连续粘贴,其延伸长度的截断点在位于正弯矩区,距正负弯矩转换点不应小于1000

碳纤维胶固化期间应安防受到干扰。

植筋技术:

首先按设计要求的孔位、孔径、孔深、钻孔。用吹风机与刷子清理孔道直至孔内壁无浮尘水渍位置。要求钢筋必须顺直,植筋前应对均匀贴着在钢筋表面与螺纹缝隙中。插好的钢筋/锚栓不可再扰动,待植筋养护期间结束后才可进行钢筋焊接、绑扎及其他各项工作、原钢筋进行除锈,且除锈长度大于植筋长度。注胶采用粘胶灌注器边注边缓缓拔出灌注器。将处理好的钢筋旋转缓速插入孔道内,使植筋胶均匀附着在钢筋表面及螺纹缝隙中。插好的钢筋/锚栓不可再扰动,待植筋养护期间结束后才可进行钢筋焊接、绑扎及其他各项工作

采用植筋技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列要求:

1、当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20

2植筋时,其钢筋宜先焊接后种植;若有困难必须后焊,其焊点距基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸润的湿毛巾包裹植筋外露部分的根部

植筋长度满足钢筋锚固要求

新植钢筋与原有钢筋

化学植筋边距及中距均不大于5d,(d为化学植筋转孔直径)且原结构边缘处的化学植筋必须位于原有结构最外侧钢筋的内边缘。

灌浆料加大截面技术:

首先凿除构件表面的粉刷层或垫层至混凝土基层,对混凝土缺陷部分(混凝土酥松、破损)应清理至坚实基层,混凝土存在的裂缝应按要求处理,钢筋腐蚀应进行除锈和清洁。

将结合面处的混凝土按要求进行凿毛,,被包的混凝土棱角要打掉,清除混凝土表面的油污,浮浆,并将灰尘处理干净。

钢筋加工和绑扎。模板搭设要符合《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2015.

灌浆料拌制和浇捣按产品说明施工。浇捣前应对混凝土基面充分撒水浸湿,拌制灌浆料时水的参入量按产品说明书要求。浇捣过程中应保证气体能自由逸出,保证浇捣密实,浇捣完成后应采取适当的养护措施。

制作试块、浇捣后的外观质量符合《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002(2011版)的要求。

外粘型刚加固法

采用外粘型钢加固混凝土构件时,应采用改性环氧树脂系胶粘剂进行灌注。外粘型钢的注胶应在型钢构架焊接完成后进行。

粘钢加固补充说明:

施工工艺流程:

表面处理----卸载配胶-----涂敷胶及粘胶----固定与加压----固化----检验----防腐粉刷。

1.表面处理:打掉构件的抹灰层,对混凝土表面进行打磨,去掉1-2mm厚混凝土表层,使之平整,用压缩空气除去粉尘,或用清水冲洗干净。完全干燥后,再用脱脂棉花沾丙酮撩试表面。

2.卸荷:粘钢前对构件进行卸荷,,可采用千斤顶顶升方式卸荷,以顶面不出现裂缝为准。

3.配胶:粘钢使用的粘结剂必须采用专门配置的改性环氧树脂胶粘剂A级结构胶,在使用前应进行现场质量检验,合格后方能使用,特殊环境,温度使用时,材料必须有可靠的质量保证,使用时应按产品说明书规定进行配制。

4.涂敷胶及粘贴:当采用手工涂胶时钢板宜裁成多条粘贴。

5.固定与加压:钢板粘贴后应立即用卡具夹紧或支撑,并适当加压。

6.固化:粘结剂常温下固化,保持20摄氏度以上,24小时可拆除夹具,三天后可受力使用,低于15摄氏度时,采用人工加热,固化期不得对钢板有任何扰动。

7.检验:撤除临时固定设备后,用小锤轻敲粘结钢板,用音响判断粘结效果。

8.防腐粉刷:在钢板表面刷M15水泥砂浆(加钢丝网防裂)梁不小于25mm,板不小于15mm,

9.如果粘钢钢板存在焊接问题应先焊后粘,禁止先粘后焊,以免焊接时产生的高温影响结构胶的粘结性能。

10.设计钢板厚度大于4mm时,为确保施工质量应分批粘贴,即每次粘钢板厚度不超过3mm,总厚度满足设计要求,钢板过长时应采用可靠方法搭接。

11.结构加固用胶应具有耐冻融性能试验合格的证书。

12.粘钢必须由专业队伍施工。

钢结构涂饰

除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不手工除锈,除锈质量等级应达到《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》中级标准。

运输、安装过程中对涂层的损坏,须视损伤程度的不同采取相应的修补方式,对拼装焊接的部位必须清除焊渣,进行表面处理达到St3级要求后,用同种涂料补涂。

钢结构防火工程

有防火要求的钢构件应采用消防部门认可的防火涂料并保证设计要求的耐火极限,防腐涂料与防火涂料应相容,防火涂料的技术性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)的规定,防火构造与施工应满足《建筑钢结构防护技术规范》(CECS200:2006)有关规定,钢柱耐火极限小时。钢梁耐火极限小时,组合楼板耐火极限小时,屋盖承重构件小时。

钢结构维护

钢结构使用过程中,应根据材料特征(如涂装材料使用年限,结构使用环境条件等),定期对结构进行必要维护(如对钢结构重新进行涂装,更换损坏的构件等)以确保使用过程中的结构安全。

加固表面防护技术

碳纤维加固表面应采用25mm厚1:3水泥砂浆防护,为增加粉刷层粘结力,可涂刷界面剂或采取其他措施进行处理,楼面加固时可采用后续找平层进行防护,外粘型钢表面(包括混凝土表面)应抹厚度不小于25mm的高强度水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防护层。

处于二a类环境的粘钢或碳纤维加固构件应采用50mm厚新增混凝土保护层进行防护。

加固部分的防护要达到相关的耐火等级要求。

七.注意事项

本工程施工时如遇实际建筑与设计图纸不符及结构构件出现开裂,钢材锈蚀。混凝土碳化严重等损坏现象,请及时与建设单位及设计单位联系,以便及时妥善处理。

本工程中若存在屋面水塔、水箱、玻璃幕墙的附属物,业主应请有资质的专业安装公司进行稳定性验算及采取必要的加固措施。

本工程施工应采取无振动或少震动的设备,减少对原结构的破坏。

本工程加固改造后建筑作为综合办公楼使用,在加固设计使用年限内,未经技术鉴定或设计许可,不得改变加固后结构的用途和使用环境。

对工程中使用胶粘方法或掺有聚合物材料加固的结构、构件应定期检查其工作状态,第一次检查时间为本工程结束满10年。

承重结构使用的胶粘剂,必须进行粘结抗剪强度检验,检验时,其粘结抗剪强度标准值,应根据置信水平位,保证率为95%的要求确定。

承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为粘接剂。

八.其他要求

严格进行施工监理和质量监督,认真做好隐蔽验收工作;施工中如发现异常情况,立即通知设计单位。

设计单位、鉴定单位、施工单位、监理单位和业主,在墙面内外粉刷层铲除后,应进行质量缺陷的检查。

砖混结构加固方案讲解

砖混结构修复加固 施 工 方 案 XXXXX工程有限公司 2015年5月14日

工程概况 本工程为二层砌体结构。建筑总高度约8m,层高3.5m。基础采用墙下条石基础;楼屋盖体系为预制装配式,楼面为瓦屋面。建筑面积约190平方米。现房屋部分墙体受损严重,存在安全隐患。根据业主的要求,围绕设计图纸,对本建筑损坏的主体结构及局部进行修复、加固维修,恢复到震前状态。 加固范围:1、对破坏的墙体,过梁。楼梯梁构件加固处理 2、加固构造措施以满足要求 3、对地震中损坏的墙体加固修复处理,提高墙体承载力 第一章、编制依据 1、加固设计图纸 2、《混凝土结构后锚固技术规范》(JGJ145-2004) 3、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-98) 4、《混凝土结构设计规范》(GB50367-2006) 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)2006版 6、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008版 7、《建筑抗震设计规范》(GBJ1-89) 8、《碳纤维片材加固混凝土结构技术规范》CECS:146:2003(2007 版) 第二章、编制说明 根据本工程实际情况和该业主的要求,本次施工分两部分进行:

1、损坏的外墙和公共部分的(包括楼梯间墙面及过梁,板)修复加固并增设部分构造柱(围绕图纸根据现场情况定)。 2、对损坏的墙体在修复结构后进行部份装修恢复(墙面乳胶漆)。 第三章、施工进度计划及劳动力安排 (一)施工段划分及施工程序 1、施工段划分:各单位工程分别搭设施工脚手架、墙体受损处原抹灰层凿除、砖墙恢复置换、裂缝处理、布置钢丝网、植筋、抹灰、梁裂缝修补。 2、施工工序:根据加固施工图施工、交错流水作业补强施工 (二)总工期及进度计划安排 根据本工程的工期情况和加固特点,本工程总工期为1个月,计划开工日期2015年月日 (三)工期保证措施 1、严格实行项目施工管理,成立一个具有丰富目标管理经验和拼搏精神的项目经理部,并与建设、设计、监理等单位紧密配合,严格按照施工组织设计进行施工,保证总进度如期实行。管理出效益、管理促进度、应特别加强管理。 2、实行目标分解,责任到人,项目经理全面负责进度计划实施:项目执行经理具体领导执行;操作人员则服从安排,积极投入具体工作,并在安全的条件下保质、保量、按时完成各自任务,内业人员按实填写工程进度表,并负责上报项目经理;公司生产部门每月定时核实工程进度,并督促其按进度计划执行。实行责任与利益挂钩的办

加固设计总说明

一、工程概况 本次加固维修工程为安庆市迎江区长风乡联兴小学教学楼。 工程竣工时间为20XX年,结构形式为砌体结构,原抗震防度6度、现抗震防烈度7度,建筑物抗震设防分类标准为乙类。 按《建筑抗震鉴定标准》(GB50023—2009)要求,本工程为A类建筑。根据甲方提供建筑及结构图纸及安庆市建筑工程测试中心提供的《安庆市迎江区长风乡联兴小学教学楼工程检测报告》而做。 二、加固设计依据 1、设计委托书及各专业技术条件。 2、安庆市第一建筑设计研究院有限公司提供的《校舍抗震鉴定报告》及安庆市建筑工程测试中心提供的《安庆市迎江区长风乡联兴小学工程检测报告》 3、建筑抗震设防类别:乙类。 地基基础安全等级:二类。 基础设计等级:丙类。 4、自然条件 (1)基本风压:0.40kN/m2地面粗糙度:B类 (2)抗震设防烈度:7度场地类别:Ⅱ类 场地特征周期:0.3S 5、本工程设计遵循的标准、规范、规程、图集 《建筑结构可靠设计统一标准》(GB50068—2001)

《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)2006版本 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《建筑抗震设计规范》(GB5011—2001)2008版本 《砌体结构设计规范》(GB5003—2001) 《建筑抗震鉴定标准》(GB50023—2009) 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116—2009) 《房屋建筑抗震加固—(中小学校舍抗震加固)(09DG619—1) 三、本工程设计计算所采用的计算程序 采用“PKPM”进行结构抗震及其他计算。 四、设计采用的均布活荷载 五、主要结构加固材料 1、本工程中的型钢及板材均采用Q235—B钢;钢筋:HPB235级钢(Q235)直径代号¢,HRB335级钢920M nSi)直径代号¢。 2、混凝土:本工程中使用的混凝土强度等级见各单位说明。 3、修补砌体:±0.000以下采用MU10烧结普通砖和M10水泥砂浆;±0.000以上采用MU10烧结普通砖M7.5混合砂浆。 4、植筋胶采用A级植筋胶,相关指标符合《混凝土结构加固设计规范》

结构设计总说明应包括哪些内容

结构设计总说明应包括哪些内容 相关搜索: 结构设计 一、工程概况 二、结构设计的主要依据 1、结构设计所采用的现行国家规范、标准及规程(包括标准的名称、编号、年号和版本号); 2、建筑物所在场地的岩土工程勘察报告; 3、场地地震安全性评价报告及风洞试验报告(必要时提供); 4、建设单位提出的与结构有关的符合相关标准、法规的书面要求; 5、初步设计的审查、批复文件; 6、对于超限高层建筑工程,应有超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见。 三、图纸说明 1、图纸中标高、尺寸的单位; 2、设计±0.00标高所对应的绝对标高; 3、当图纸按工程分区编号时,应有图纸编号说明。 四、建筑的分类等级 1、建筑结构的安全等级和设计使用年限,混凝土结构构件的环境类别和耐久性要求,砌体结构的施工质量控制等级; 2、建筑的抗震设防类别、抗震设防烈度(设计基本地震加速度、设计地震分组、场地土类别及结构阻尼比)和钢筋混凝土结构的抗震等级; 3、地下室及水池等防水混凝土的抗渗等级; 4、人防地下室的类别(甲类或乙类)及抗力级别; 5、建筑的耐火等级和构件的耐火极限。 五、设计采用的荷载(作用) 1、楼(屋)面均布荷载标准值(面层荷载、活荷载、吊挂荷载等)及墙体荷载、特殊荷载(如设备荷载)等; 2、风荷载(基本荷载及地面粗糙度、体型系数、风振系数等);雪荷载(基本雪压及积雪分布系数等); 3、地震作用、温度作用及防空地下室结构各部位的等效静荷载标准值等。 六、主要结构材料 1、结构所采用的材料,如混凝土、钢筋(包括预应力钢筋)、砌体的块材和砌筑砂浆等结构材料,应说明其品种、规格、强度等级、特殊性能要求、自重及相应的产品标准; 2、成品拉索、预应力结构构件的锚具、成品支座(如各类橡胶支座、钢支座、隔震支座等)、阻尼器等特殊产品的参考型号、主要性能参数及相应的产品标准; 3、钢结构所用材料(包括连接材料)详见本说明九。 七、地基与基础

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

工程结构加固方法的归纳总结要点

工程结构加固方法分析与探讨 【摘要】:本文介绍了工程实际中运用比较广泛的几种结构加固的方法,并分析部分加固方法的特点、适用范围以及相关的设计计算原理。通过此文希望为土木工程师进行结构加固计算提供借鉴意见和方法。 【关键字】:结构加固,加固设计,增大截面加固法,FRP 1、结构加固常用方法 1.1增大截面加固法 增大截面加固法,也称外包混凝土加固法,他通过增大构件的截面和配筋,来提高结构的承载力、强度、刚度、稳定性及抗裂性。该方法施工工艺简单,适用面广,可广泛用于梁、板、柱、墙、基础、屋架等混凝土构件的加固。根据构件受力特点和加固的目的、构件几何尺寸、便于施工等要求可设计为单侧、双侧或三侧和四面包套的加固。混凝土受弯构件中受拉钢筋不足且净空不受限制时,可采用梁板底加大截面对原结构进行加固。 根据加固目的和要求的不同,可以是以增大截面为主的加固,可以是增配钢筋为主的加固,也可以两种方法同时采用。以增大截面为主时,为了保证补加混凝土正常工作,亦需适当配置构造钢筋。以增配钢筋为主时,为保证配筋的正常工作,亦需按钢筋的间距和保护层厚度等构造要求决定适当增大截面尺寸。 增大截面法的技术难点是,在设计构造方面必须注意解决好新加部分与原有部分的整体工作共同受力问题。 1.2粘贴钢板加固法 粘贴钢板加固法是用环氧树脂系列粘结剂将钢板粘贴在钢筋混凝土结构物的受拉区或薄弱部位,使之与原结构物形成共同受力的整体,以提高其抗弯、抗剪能力及刚度,改善原结构的钢筋及混凝土的应力状态,,限制裂缝的进一步发展,进而提高结构的承载能力与耐久性的加固方法。由于粘贴钢板厚度有限,因而它对刚度的提高效果并不显著。 1.3粘贴纤维增强复合材料(FRP)加固法 粘贴纤维增强复合材料加固法是利用粘结剂将纤维增强复合材料(FRP)粘贴在被加固混凝土构件薄弱部位,使两者共同工作,提高结构构件的承载能力,从而起到加固补强的一种加固方法。此法的加固功效类似于粘贴钢板加固法。由于纤维增强复合材料非常薄,此法对于结构刚度的提高更加有限,对拉应力的降低效果及对混凝土裂缝的抑制作用都不明显。

结构加固问题总结

结构加固问题总结 学院:土木建筑 专业班级:检测与维护技术2班姓名: 学号: 2013 年 1 月 3 日

1.光的波粒二象性分别在什么时候表现?什么时候有害?风为什么能加快腐蚀? 一、光的波动性: (1)足够能量的光在传播时,表现出波的性质。 (2)光是一种概率波,即光子在空间各点出现的可能性很小,可用波动规律来描述。(3)光的波动性是光子本身的一种性质,不是光子之间的相互作用产生的。 (4)光的波动性不同于宏观概念的波。 (5)波长越长,频率越低,其波动性越明显。 光的粒子性: (1)当光同物质发生作用时,这种作用是“一伤一伤”,不连续进行的,表现出粒子的性质。(2)少量或个别光子性质往往显示出光的粒子性,光子具有一定能量与动量。 (3)光子不同于宏观概念的粒子。 (4)波长越短,频率越高,粒子性越明显。 波和粒子在宏观世界是不可统一的,而在微观世界却是能统一的。光是把粒子性和波动性有机结合在一起的矛盾统一体,在传播时,表现为波动性的性质,有一定的波长和频率,在和物质发生作用时,表现出粒子性的特性。 二、波粒二象性表现为害处: 按照量子理论,电磁波可视为光子流,按其产生的效应可分为“游离辐射”和“非游离辐射”。根据光的波粒二象性,电磁波频率越高粒子性越显著,频率越低波动性越显著。当频率足够高的电磁波把极高的能量传给其他物质时,光子就有可能游离出该物质内原子或分子的电子,使物质内充满带电离子,这种效应就称为“游离”,造成这种现象的电磁波就称为游离辐射。每一种物质都有特定的游离频率临界值,当电磁波频率低于此临界值,无论强度有多大,也不可能使该物质产生游离效应。 如果在生物组织上产生游离辐射,细胞物质就会发生电离作用,与细胞内的主要成份(如蛋白质、核酸和酶)抢夺电荷。一旦这些物质中的原子失去电荷,分子的结构就会不稳定,形成新的离子。某些离子会通过化学反应破坏该离子所在位置的细胞结构。如果细胞核中的遗传物质被损坏(基因突变),细胞就有可能成为无限增殖的癌细胞。 游离辐射常见于核电站中,人们利用“铀”、“钚”之类的放射性物质的“衰变”产生热能并转化为电能。衰变现象通常会发出三种类型的射线:阿尔法射线(α)、贝塔射线(β)和伽玛射线(γ)。阿尔法射线是氦原子核流,贝塔射线是电子流,这两种射线都不属电磁波。伽玛射线是一种强电磁波,对人体有害。当核电站发生事故或原子弹爆炸后会有大量的放射性物质弥散在空气中,不断放射出伽玛射线,危害生命健康。 三、风加快腐蚀的原因: 我们一般所说的腐蚀性是指的对建筑物、岩石这些石料的东西或者轮船、集装箱这种金属物品。风中的水分可以与石料发生物理反应或者化学反应,和金属发生氧化还原反应,造成腐蚀。其中对于海风,风里所携带的盐碱,这也是影响因素之一。由海面吹向地面的风比从地面吹来的风携带更多的水分,湿度更大。另外一点,海面的温差变化小,一般说海风腐蚀性大的时候都是夏季左右。这个时候海面温度低,所以形成向陆地吹来的风,由于日照、温度、蒸发等原因。这个时候海风的风力要比一般风或者其他时候的的海风大,所以作用力更大。

小学教学楼抗震加固设计总说明

一、工程概况 本次加固维修工程为XX市XX区XX乡XX小学教学楼。 工程竣工时间为1995年,结构形式为砌体结构,原抗震防 度6度、现抗震防烈度7度,建筑物抗震设防分类标准为乙类。 按《建筑抗震鉴定标准》(GB50023 —2009)要求,本工程为A类建筑。根据甲方提供建筑及结构图纸及XX市建筑工程测试中心提供的《XX市XX区XX乡XX小学教学楼工程检测报告》而做。 二、加固设计依据 1、设计委托书及各专业技术条件。 2、XX市第一建筑设计研究院有限公司提供的《校舍抗震鉴 定报告》及XX市建筑工程测试中心提供的《XX市XX区XX 乡XX小学工程检测报告》 3、建筑抗震设防类别:乙类。 地基基础安全等级:二类。 基础设计等级:丙类。 4、自然条件 (1)基本风压:0.40kN/m2地面粗糙度:B类 (2)抗震设防烈度:7度场地类别:□类 场地特征周期:0.3S 5、本工程设计遵循的标准、规范、规程、图集 《建筑结构可靠设计统一标准》(GB50068 —2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 2006版本

《混凝土结构设计规范》(GB50010 —2002) 《建筑抗震设计规范》(GB5011 —2001) 2008版本 《砌体结构设计规范》(GB5003—2001) 《建筑抗震鉴定标准》(GB50023—2009) 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116- 2009) 《房屋建筑抗震加固一(中小学校舍抗震加固) (09DG619 —1) 三、本工程设计计算所采用的计算程序采用“ PKPM ”进行结构抗震 及其他计算。 四、设计采用的均布活荷载 五、主要结构加固材料 GB50367—2006 的相关要求。 1本工程中的型钢及板材均采用Q235—B钢;钢筋:HPB235 级钢(Q235)直径代号C, HRB335级钢920M nSi)直径代号0。 2混凝土:本工程中使用的混凝土强度等级见各单位说明。 3修补砌体:土0.000以下采用MU10烧结普通砖和M10 水泥砂浆;土0.000以上采用MU10烧结普通砖M7.5混合砂浆。 4植筋胶采用A级植筋胶,相关指标符合《混凝土结构加 固设计规范》

结构加固方案

结构加固方案

温州市勤奋路办公楼维修改造工程 结构加固方案 编制: 审核: 批准: 温州建设集团有限公司

二○一七年九月 第一章编制依据 1.1 本工程的施工组织设计。 1.2 温州设计集团有限公司设计的施工图纸。 1.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- )。 1.5 《混凝土结构设计规范》(GB50010- ) 1.6 《混凝土结构加固技术规范》(GB50010- ) 1.7 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—) 1.8 施工图纸中所指定采用的有关规范、规定和标准以及地方的施工技术规程和验收规范及相应的标准图集。 1.9 按现行国家建筑施工规范、规程及市有关部门文件。

第二章工程概况 2.1 本工程建设地点位于温州市勤奋路办公楼维修改造工程建设

地点位于温州市勤奋路59号,总建筑面积13737.17平方。本工程共包括7幢单体(综合楼7层、1#楼3层局部地下室、2#楼4层、3#楼4层、主入口门卫房及大门、次入口附属用房、配电房、附属机械车库及室外工程等)。本工程质量等级为合格;合同工期:为200日历天。 建设单位:温州市鹿城区机关事务管理局 勘察单位:温州市勘察测绘研究院 设计施工总承包单位:温州设计集团有限公司 监理单位:温州长城建设监理有限公司 施工分包单位:温州建设集团有限公司 第三章植筋加固施工说明 因加固设计要求在综合楼、2#、3#楼拆除加固部位及新增加砌体部位采用“植筋法”进行植入(锚固)施工;局部位置采用“粘钢法”施工。在植筋位置钻孔、注胶并植入钢筋,利用化学锚固胶作为钢筋与梁、墙、柱、板)混凝土的粘合剂,保证钢筋与梁、墙、柱、板混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,墙体拉结筋根据砌块模数确定的正确位置,使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力经过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。

浅谈建筑结构加固的重要性

浅谈建筑结构加固的重要性 发表时间:2015-05-15T15:15:27.620Z 来源:《工程管理前沿》2015年第5期供稿作者:杨鲁昆1王发扬2 [导读] 杨鲁昆1王发扬2 1.蓬莱市建筑设计院有限公司山东265600 2.蓬莱市东锋混凝土有限公司山东265600 摘要:我国的建筑行业取得了辉煌的发展成果,建筑施工体系不断完善,工程质量管理系统不断成熟,施工工艺不断得到更新,在此过程中,对一些老化的建筑结构进行加固也逐渐成为了建筑整体施工过程中的一个重要环节,为保障使用者的安全,许多国家逐渐把旧建筑物维修、改造和加固作为建设的一项重点。我国建筑工程维修加固业的发展越来越快,已成为建筑业的重要组成部分。 关键词:建筑结构;加固;技术?? 一、建筑工程加固的原则及要点? 1、结构加固的基本原则? (1)结构的安全性、适用性和耐久性是否满足要求,必须在改造加固前要对结构进行检测和鉴定,经可靠性鉴定需要加固时,必须进行加固,加固的范围可以是整体房屋,也可以是指定的区段或特定的构件。? (2)由于高温、冻融、腐蚀、振动等原因造成的结构损坏,加固时应采取减小、抵御或排除上述不利因素影响的对策,保证加固后的结构安全可靠。? (3)结构加固应尽量考虑经济效果,尽可能做到在不停产的条件下加固,尽量不损伤原构件和减少构件的拆除。? (4)加固过程一定要注意安全,若发现结构构造有严重缺陷,应立即停止施工,等消除隐患后才能继续作业。? (5)加固设计时应考虑施工方便且可行的施工方法。对于混凝土结构,应提高一级强度等级,并加强构造和连接措施等,以保证原结构与新结构的协同工作。? 2、结构加固的要点? (1)应从安全、适用、经济的角度出发,根据可靠性鉴定结果和结构功能降低的原因,结合结构布置的特点、主体结构传力、承力的特征、新的功能要求、周围环境等因素进行结构加固的方案的选择。? (2)加固方案要在满足加固本身的要求上,多考虑使用新技术、新材料、新工艺。? 二、常用的建筑结构加固方法? 建筑加固要针对不同的情况,选择合适的方法,这样才能取得经济、安全的效果。基本方法主要有:? (1)置换混凝土加固法:将原有结构强度低、韧性差的构件材料用强度高、韧性好的混凝土材料置换,适用于承重构件受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的部位。以提高结构的整体强度、刚度和承载力。其优点是工艺简单,占用空间小,造价较低;缺点是作业时间较长,在新混凝土终凝前要保证安全的卸力及支撑。? (2)增大截面加固法:根据原结构构造和受力的实际情况,选用在受压区或受拉区增设现浇钢筋混凝土外加层。适用于梁、板、柱、墙和一般构造的混凝土的加固。该法的优点是应用面较广,适用性强,施工简单;缺点是施工时作业比较长,养护周期较长,截面增大对结构外观及房屋净空有一定影响。 (3)增设支点加固法:通过减少受弯构件的计算跨度,达到减少作用在被加固构件上的荷载效应,提高结构承载水平的目的。本方法适用于梁、板、桁架、网架等结构的加固。优点是简单可靠。缺点是:易损害建筑物的原貌和使用功能,会减小使用空间。外加预应力加固法:采用高强度钢筋或型钢,在被加固构件体外增设预应力拉杆或撑杆,通过施加预应力,使体外拉杆与被加构件共同受力,克服被围构件的应力超前现象,改变原有截面的受力特征,提高加固后结构的承载力和刚度。该法的优点是:占用空间小,施工周期短,加固效果好,提升幅度大;缺点是技术要求高,施工难度大。? (4)外粘型钢加固法:。对圆形柱、烟囱等圆形构件,多采用扁钢加套箍的办法。对于方形或矩形柱,大多在柱的四角用角钢,并在横向用缀板连成整体;该法的优点是既能增大结构承载力又不会引起刚度较多增加而导致地震作用的增大,同时还能利用型钢套箍和缀板对混凝土进行有效约束提高混凝土的极限应变和抗剪能力,使结构的变形能力大大提高;缺点是用钢量较大,不宜用于60℃以上高温场所,施工难度大,施工质量难于控制。? (5)粘贴钢板加固法:适用于对钢筋混凝土受弯、受拉和大偏心受压构件的加固。该法的优点是施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,加固后对原结构外观和原有净空影响较小;缺点是需要专业队伍操作,加固效果和施工质量及粘胶工艺密切相关,须做专门防腐防火处理。 三、如何加强建筑结构加固技术? 1、加大截面积技术方法? 通过加大截面积的方式,实现建筑结构加固,在构件的外部包裹混凝土,以增加构件的配筋量与横面积,实现结构加固目标。在建筑结构施工中,加大截面积的方法较为传统、常用,因此工艺简单、适用范围广,可应用于各种墙体、梁柱等混凝土结构中。结合构件的加固要求、受力特点等区别,可选择单侧加厚、双侧加厚等方式。适当增设构造钢筋可确保后期浇筑混凝土的正常运行;如果工程以加配钢筋为主,则应增加钢筋的截面积,为了确保钢筋加固后的正常工作,还应浇筑一层混凝土保护层。一般情况下,外包材料多是普通混凝土,如果外包层薄弱、钢筋密集,就可利用细石混凝土,除了利用钢筋配筋之外,还可应用钢板或型钢。? 在产生受力时,加固结构的结合面就会产生各种应力,以剪力和拉力为主。在弹性塑性阶段,结合面的反向拉力、剪应力等,主要通过新旧混凝土粘合的强度来承担。? 2、置换混凝土加固法? 要做好支顶措施,确保原有构件的安全稳定,也使混凝土的置换工作处于卸荷的状态,增强加固效果,增强构件的负载承重能力。同时,采取科学方法来对原有的混凝土进行剔除,并做好清理工作。这种方式可以大规模操作,但是,原有的混凝土剔除难度大,很容易对

建筑结构加固设计方法及其难点分析

建筑结构加固设计方法及其难点分析 [摘要]改造大中城市过程中,许多旧建筑应当利用加固改造的方式适应新的功能需求,按照有关数据表明,上个世纪五十到七十年代的房屋在总数量中锁着的比例为百分之三十八,它们经过长期的使用已经发展成社会稳定的不利因素,迫切需要通过加固改造的方式对其进行优化改善。 [关键词]建筑结构;加固改造;建筑工程; 引言 中国当前建筑里面,过去结构设计在功能方面无法适应现阶段使用需要,这同样属于促进建筑加固市场不断发展的一个关键所在。改造大中城市过程中,许多旧建筑应当利用加固改造的方式适应新的功能需求。这样,每年需使用许多经费,从而使得该领域存在非常大的市场潜力和前景[1]。 工艺与设备更新速度不断加快,从而在很大程度上将当前房屋功能规定使用的状态改变。再次,随着中国市场经济的日益完善,那些功能相对较少的临街地段房屋已经发展成企业抢夺的重点,该种建筑的加固改造手段和方法属于推动中国服务业和流通行业不断前进的前提条件。最后,近年来随着交通流量的急剧发展与单体运输能力的的不断提升,交通口岸已经很难有效承担这一工作量,迫切需要进行加固改造。此外,许多大规模的建筑物,应当在评估耐久性的前提条件下对其实施加固改造[2]。因此,加固改造技术已发展成为

建筑工程的有机内容之一,业界对该领域的趋势非常关注,属于一个热门课题,其市场潜力非常大。 1 加固改造技术及问题研究 1.1 粘钢加固法 即利用混凝土结构外粘贴钢板,利用这种方法增加其抗剪与抗弯承载力。通常情况下,这种方法在那些由于静力而受弯构件的加固之中非常适用。其主要具有以下几方面特征:施工用时相对较短,湿作业相对较少,同时不会对原结构净空与外观等产生很大的不利作用。然而其加固质量主要是由工艺水平与胶粘材料所决定,尤其需要注意的问题是粘钢后如果出现空鼓等现象,则很难对其实施相应的补救措施。 1.2 增大截面加固法 该种技术术语较传统的一个加固技术手段,其在长期的使用过程中形成了完善的施工与设计经验。该种技术所需要的费用偏小,非常经济,其能够在每一个结构构件的加固中进行使用。然而该种技术存在一定的不足之处:施工现场需要使用相对较大的时间进行湿作业,另一方面还能够对建筑物的净空产生一定的影响。 1.3 外包钢加固法 该种技术主要是在不显著增大原构件截面上使用,并且能够使结构承载力增加偏大的环境中使用。该种技术存在的优势为:结构包钢,其受力相对可靠,并且施工任务相对偏小,

(完整word版)结构加固技术说明(改造,装饰工程)

主要材料防火性能 天棚采用镀锌轻钢龙骨(不燃) 地面采用抛光砖、石板(不燃) 墙体采用乳胶漆(不燃) 卫生间采用瓷砖(不燃) 结构加固设计说明 一、本工程主要建筑改造内容: 1、整体建筑使用功能由住宅改为办公楼。 2、部分建筑外立面增加装饰线条。 3、1~3层新增一楼梯,取消原1~3层楼梯。 4、1层新增入口大厅,2层取消大厅上面梁板结构形成大厅中空。 5、11层新增大会议厅,取消原有结构柱1根,取消原会议厅屋面,新增设会议厅屋面, 会议厅屋面净高比原来增加1米。 6、11层新增局务会议室,原有屋面及构架取消,新增屋面反梁结构。 7、新增屋面架构。 8、本工程改造所采用墙体材料选用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,其容重为700kg/m3。 二、本工程主要结构加固改造内容: 原设计均满足规范要求,本工程不进行加固。 结构加固技术说明 一、加固施工要求: 1、本加固工程的施工必须由具有特种施工资质(结构补强)的专业公司完成。 2、构件进行加固前,应优先考虑将原有结构构件出自重外进行卸荷,如无法卸荷时应 及时向设计人员报告,得到允许后方可施工。 3、在加固工程中若发现原有结构构件有开裂、腐蚀、锈蚀、老化,以及和图纸不一致 的情况,施工单位应进行记录检查结构损坏的程度,向设计人员报告;得到设计人员同意后方可继续相关的加固修复工作。 4、工程施工前必须完全理解整体加固的原则及其加固的需要,若部分结构拆除工作需 先行加固,必须确保加固工作完成且加固构件达到设计强度后,方可进行相关的拆除工作。 5、施工单位在施工中必须做好对新旧混凝土浇筑界面的处理,凿毛、充分湿润,接浆 (或使用其它界面剂),保证连接面的质量及可靠性。 6、采用粘钢、粘贴碳纤维获加大截面等加固方式加固时,混凝土基面的处理对保证加 固质量十分重要,在施工中应严格控制。 7、加固施工时,要注意加固材料对施工环境温度和湿度的特殊要求。 8、加固施工时,要注意加固材料存储和使用过程中的安全,并按产品说明的要求采取 安全保障措施。 二、加固材料说明: 1、钢筋:HRB235级热轧钢筋,fy=210N/mm2。 HRB335级热轧钢筋,fy=300N/mm2。 2、钢材:型材及钢板材质均为Q235B,其余为注明钢结构均采用Q235B钢;钢材必 须具备出厂证明,并具有屈服强度及含碳量的合格保证。

结构加固专项施工方案(自编)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工范围 (2) 第四章施工准备 (5) 第五章主要施工方法及工艺流程 (6) 5.1 植筋工程 (7) 5.2 混凝土柱增大截面工程 (8) 5.3 混凝土柱外包钢工程 (11) 第六章质量、安全保证措施 (14)

第一章编制依据 1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)。 2 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010) 3 中渝施工图纸、设计变更、技术洽商单 第二章工程概况 中渝·国际都会(4#地块)项目总承包工程是一座包括大型商业、写字楼、中型商业、地下交通与车库、风情大道等在内的高标准大型城市综合体。 本工程地块南北长约404m、东西宽约210m,由5层地下室、裙楼和两栋37层写字楼组成,总建筑面积约74万㎡,地下室建筑面积:35万平方米,地上分为大商业(4-1A-a1、4-1A-a2、4-1A-a3)、超高层办公楼(4-3C、4-4D)和中型商业(4-2B),大型商业约15万平米,中型商业约2.7万平米,办公楼约22万平米(两栋)。 由于本工程在施工过程中设计变更较多,写字楼及大商业相应区域需采取加固措施,且需加固的区域及点位相当分散、加固形式多样,包括植筋、混凝土柱增大截面、混凝土柱外包钢等,故编制此方案用以指导现场施工,若后续出现其他加固形式,需另行补充。 第三章施工范围 1 写字楼区域B1层4-G~4-F/4-25~4-30区域由于设计变更01-06-C2-053取消6根柱子,相应首层梁截面及配筋修改,KL-X213由800×1600mm改为800×2200mm,梁底筋增加为25Φ32,KL-X214由800×1000mm改为800×2200mm,梁底筋增加为32Φ32。由于柱混凝土已浇筑完毕,KL-X213、KL-X214底筋需在支座处做植筋处理,如下图1云线所示。

结构设计总说明

一、工程概况: 二、建筑结构类型: 三、建本工程结构加固改造内容及抗震鉴定评价: 四、设计依据: 五、设计荷载 (均布活荷载标准值KN /㎡): 六、材料: 1、依据现场实际检测,测定本建筑材料强度。 2、混凝土结构的环境类别及混凝土耐久性要求 七、混凝土保护层厚度: 八、注意事项: 1、本图纸应与建筑图纸,检测鉴定报告等相关资料共同阅读。 2、所有原结构的布置及尺寸应按现场为准。本工程施工前应详细勘察改造加固区域的现场,若出现下列问题,施工单位应立即向设计单位提出,由设计人员提出解决方案后方可施工。 (1)现场结构布置与原结构图纸表示不一致。 (2)结构构件出现开裂、钢材锈蚀、木结构腐朽、混凝土碳化严重等损坏。 3、在加固完成后使用过程中,应定期检查混凝土构件、墙体有无大的变形与新裂缝的产生,并及时通知设计与施工单位。 九、加固施工要求 1、本加固工程的施工必须由具有相应施工资质的公司完成。 2、构件进行加固前,应优先考虑将原结构件除其自重外进行卸荷,如无法卸荷时应及时向设计人员报告,得到设计允许后方可施工。 3、工程施工前必须完全理解整体加固的原则及其加固的需要,若部份结构拆除工作需先进行加固,必须确保加固工作完成且加固构件达到设计强度后,方可进行相关的拆除工作。 4、加固施工时,对原结构进行钻孔处理时,严禁伤及原结构构件(如预制楼板、构造柱、圈梁、大梁等)钢筋。

5、加固施工时,应注意施工堆载,严禁集中堆载在某块预制板上,施工堆载荷载除无地下室的首层地面外,不得超过200kg/㎡。 6、加固顺序: 1)施工单位进场后,首先对其墙体开裂裂缝进行砌体压力灌浆补强加固,以增强原结构自身承载力。 2)采用钢筋混凝土板墙(或钢筋网砂浆面层)加固墙体,以提高墙体的承载力和整体性要求。 3)当本工程需要对预制板(楼板、楼盖)支座部位进行增设角钢支座,以提高楼板整体刚度,增加楼板支座长度的构造措施时,对相应部位进行加固,具体做法参见“预制板支座增设角钢支撑点详图”,当该位置已采用板墙加固时,不再增加角钢支座。 十、主要工艺施工技术说明 1、喷射混凝土施工工艺 (1)墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。 (2)工艺流程:基层表面处理→钢筋网绑扎固定→喷射细石混凝土。 a、先剔除墙面旧抹灰层,用钢丝刷除灰粉,以清水冲洗干净,再喷涂素水泥浆一道。 b、钢筋网片与墙体连接固定,连接采用拉结钢筋,拉结钢筋采植筋胶植于墙内钢筋网片宜在墙面喷一层混凝土后铺设。 c、细石混凝土面层采用喷射法工艺施工。 1、喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序应自下而上; 2、分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝前进行,若终凝1小时后,再进行喷射时,应先用清水清洗喷层表面。 3、采用喷射混凝土时,应采取措施使墙顶与楼板交接处密实,浇筑后应加强养护。 十一、材料要求 对新增钢拉杆、角钢等暴露在室外环境的钢构件,必须进行喷漆处理,油漆应能满足钢结构的防腐要求,涂防锈底漆两道,面漆涂涮薄型防火涂料二道。干漆膜总厚不小于125μm(微米),面漆颜色由甲方确定,钢构件耐火极限不应低于2.0小时。 2、植筋采用A级植筋胶,潮湿环境下采用适用于潮湿环境的植筋胶,并由厂家提供证明文件。植筋胶应满足焊接,抗震性能等要求并应提供相关测试报告。相关指标应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2006中的12.1的有关要求。

加固施工总说明

1.本工程为闸殷路60弄15号D楼改造工程,因局部增加荷载拟对该楼层进行加固。 2.设计依据 1).业主提供的原房屋设计图纸和有关资料; 2).《国网上海市电力公司培训中心两幢房屋质量检测报告》(沪房鉴证008号第2015-017); 3).《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 4).《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 5).《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 6).《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); 7). 《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); 8). 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004); 9). 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS 146-2003); 10). 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 11).《混凝土后锚固连接构造图集》(04SG308); 3.本工程尺寸单位为毫米( mm ),标高单位为米(m)。 4.荷载要求 1).本工程实训室改造范围活荷载标准值为4.0kN/m ,使用中荷载不得大于该值。2 2).单个设备柜重量为256kg~350kg。 3). 其余范围活荷载标准值为2.5kN/m 。2 5.材料选用 1).钢结构部分(钢梁)材料均为Q235B. 2).焊条HPB235级钢采用E43XX型,HRB335级钢采用E50XX型。所有焊缝厚度除注明外均为8mm 长度除注明外均为满焊。手工焊时Q345-B钢采用E5017型 3).植筋前应做抗拔试验,实验结果必须满足国家相关要求。 4).钢筋?代表HPB235级钢,?代表HRB335级钢;钢板采用Q235B。 5). 当钢筋直径大于22mm时,植筋采用A级植筋胶,其余采用B级胶;相关指标符合《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006的相关要求。 6). 碳纤维布型号CFRP300、CFRP200。高强度级,弹性模量≥210GPa,抗拉强度标准值≥3000MPa, CFRP300厚度0.167mm,伸长率≥1.5%,层间剪切强度≥35MPa;CFRP200厚度0.111mm,伸长率≥1.5%。 7). 碳纤维采用配套粘结胶,其相关指标符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006的相关要求。 8). 结构加固用的胶粘剂性能必须分别满足《混凝土结构加固设计规范》表4.5.3、表4.5.4、表4.5.5、表4.5.6 A级胶性能要求。(植筋除外) 9). 加固用的抗拉钢筋强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比 值不应大于1.3;且钢筋再最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

结构加固总说明一

一、设计总原则 工程概况 龙南医院综合楼工程位于黑龙江省大庆市让胡路区,总建筑面积约平方米。 本工程相当于绝对标高,室内外高差. 本工程为龙南医院综合楼改造工程,原有结构:高层部分为框架——剪力墙结构,高层建筑,天然地基,桩基础,裙房部分1-10轴为框架结构,天然地基独立基础;11-16轴为砌体结构,天然地基条形基础。 本工程的主要建筑结构改造内容如下: 部分混凝土墙体开洞,部分楼板增加荷载引起的结构加固改造。抗震加固改造。 本工程结构构件主要加固改造方式如下 结构设计等级 建筑结构的安全等级为二级 结构抗震设防类别:标准设防类(丙类) 抗震设防烈度6度(),建筑场地类别III类,设计地震分组为第一组,特征周期值为。 结构抗震等级:主楼(框架剪力墙)三级。 地基基础设计等级为乙级。 建筑耐火等级为地上一级、地下一级。 厂区地下水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋在长期亲水的条件下无腐蚀性,在干湿交错的环境下有弱腐蚀性。 本工程施工与1996年,原建筑设计使用年限为50年,已投入使用19年,经本次加固后使用年限为30年。

本工程标高以米计,其余均为毫米计。 本工程检测所留孔洞应用高强度等级无收缩细石混凝土进行修补。 本施工图根据政府部门要求,必须经审图机构审查通过方可施工。 物业管理部门在本工程结构使用期间进行正常维修,未经技术鉴定或设计认可,不得改变结构用途和使用环境。 本图纸应与建筑改造图纸、原结构施工图、原结构竣工图等相关资料共同阅读。 本工程必须校对及密切配合建筑、给排水、机电设备施工图,施工图应进行设计交底, 如有疑问与设计人员联系,防止错、漏、碰、缺等问题的发生。 竣工图纸紧可做参考之用,所有原有结构的布置及尺寸应按现场为准。 结构构件出现开裂、钢筋腐蚀,混凝土碳化严重等损坏现象,施工单位应立即向设计单位提出,由设计人员提出解决方案后方可施工。 本工程中如有采用粘贴碳纤维加固的构件,从竣工之日算起,业主应至少每个十年对构件的工作状态进行检查,对出现破损,严重老化的部位应进行处理。 新增管线不能破坏原有结构,水平管线不得在板梁内敷设。 结构拆除图以最终改造结构平面图为准,要符合最终改造结构平面图。 局部区域楼板和梁均要拆除时,应设置支撑,采取施工安全措施,以防止局部倒塌。 二、设计依据 本工程设计使用的标准,规范,规程、标准图集见下表

结构设计总说明

结构设计总说明 一、概述 1.1本工程为暨南大学旅游学院教学楼,6层,结构采用现浇混凝土框架结构,建筑物总高21.6米,相对标高±0.000等于于绝对设计标高28.300m 1.2本工程主要依据除另行注明者外,均按初步设计审批文件、岩土工程勘察报告和以下建筑工程现行设计规范: 1、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008); 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2012); 3、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 4、建筑抗震设计规范(GB50011-2010); 5、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 6、建筑地基处理技术规程(JGJ79-2012); 1.3建筑设计使用年限:50年;结构安全等级:二级;抗震设防分类:丙类 1.4本工程抗震设计的类别和等级: 1.5本工程主要使用荷载(标准值,KN/m2):荷载根据《GB50009-2012》规定按功能分区选用。基本风压:W=0.75KN/m2(50年一遇);地面粗糙度类别:C类 1.6本工程设计未考虑冬季施工措施,施工单位应根据有关施工规范自定。施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工质量验收规范,如按施工规范对跨度较大的梁、板起拱等

1.7未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.8本工程图纸中的标高单位均为m(米),尺寸单位均为mm(毫米)。 二、材料 2.1混凝土 2.1.1混凝土强度等级:(混凝土施工中应采取有效措施防止开裂)基础垫层为C15;基础梁为C25,楼梯间梯段板为C30,基础及±0.000以下外墙混凝土抗渗等级P6,基础梁保护层:有垫层40mm 2.1.2结构混凝土环境类别及耐久性要求: 基础及与土壤接触部位、露天构件为二b类,卫生间等室内潮湿环境为二a类,其余为一类。 耐久性要求如下: 2.2钢筋:HPB300钢筋;HRB335钢筋;HRB400钢筋; 1、钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。 2、抗震等级为一、二、三级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度 实测值与屈服值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应 大于1.3;且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。2.3焊条: 2.4吊钩、吊环应采用 HPB235级钢筋;受力预埋件的锚筋应采用HPB235级、HRB335级或 HRB400级钢筋,均严禁采用冷加工钢筋。2.5、围护结构:内外墙均采用实心粘土砖MU10,水泥砂浆M5。

结构加固总说明一审批稿

结构加固总说明一 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

一、设计总原则 工程概况 龙南医院综合楼工程位于黑龙江省大庆市让胡路区,总建筑面积约平方米。 本工程相当于绝对标高,室内外高差. 本工程为龙南医院综合楼改造工程,原有结构:高层部分为框架——剪力墙结构,高层建筑,天然地基,桩基础,裙房部分1-10轴为框架结构,天然地基独立基础;11-16轴为砌体结构,天然地基条形基础。 本工程的主要建筑结构改造内容如下: 部分混凝土墙体开洞,部分楼板增加荷载引起的结构加固改造。抗震加固改造。 结构设计等级 建筑结构的安全等级为二级 结构抗震设防类别:标准设防类(丙类) 抗震设防烈度6度(),建筑场地类别III类,设计地震分组为第一组,特征周期值为。 结构抗震等级:主楼(框架剪力墙)三级。 地基基础设计等级为乙级。 建筑耐火等级为地上一级、地下一级。 厂区地下水对混凝土结构具中等腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋在长期亲水的条件下无腐蚀性,在干湿交错的环境下有弱腐蚀性。 本工程施工与1996年,原建筑设计使用年限为50年,已投入使用19年,经本次加固后使用年限为30年。 本工程标高以米计,其余均为毫米计。 本工程检测所留孔洞应用高强度等级无收缩细石混凝土进行修补。 本施工图根据政府部门要求,必须经审图机构审查通过方可施工。 物业管理部门在本工程结构使用期间进行正常维修,未经技术鉴定或设计认可,不得改变结构用途和使用环境。 本图纸应与建筑改造图纸、原结构施工图、原结构竣工图等相关资料共同阅读。 本工程必须校对及密切配合建筑、给排水、机电设备施工图,施工图应进行设计交底,