文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砼回弹强度换算表

砼回弹强度换算表

砼回弹强度换算表

混凝土强度回弹检测方案14192

湖里区第二实验幼儿园 混凝土回弹检测方案 福建广安达建设工程有限公司 二O一六年四月十日

混凝土回弹检测方案 目录 1、编制说明 (1) 1.1编制依据: (1) 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述: (1) 2.2参建单位概况: (1) 2.3混凝土强度分部概况: (1) 3、混凝土回弹检测部署 (2) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (2) 3.2混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (2) 4、混凝土回弹检测施工准备 (2) 4.1技术准备: (2) 4.2现场准备: (3) 5、混凝土回弹检测技术 (4) 5.1回弹值测量: (5) 5.2混凝土回弹值的计算: (5) 5.3混凝土抗压强度推定值的计算: (6) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施: (6) 6.2环境保证措施: (7) 6.3安全文明施工保证措施: (7)

1、编制说明 1.1编制依据: (1)湖里区第二实验幼儿园招标文件及施工合同; (2)湖里区第二实验幼儿园工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)我司相关类似工程施工经验。 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程包括教学楼、体育馆及食堂、门卫三个单位工程,其中教学楼为地上4-5层,建筑面积为7300.602m2;体育馆及食堂为地下1层地上2层,建筑面积为1959.476m2;门卫为地上1层,建筑面积为23.152m2。教学楼为教学及教学辅助用房,体育馆及食堂地下一层为水泵房,地上一层为食堂地上二层为体育馆. 2.2参建单位概况: 建设单位:厦门市翔安区马巷中心小学; 代建单位:厦门翔发地产有限公司 设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司; 勘察单位:福建省水文地质工程地质勘察研究院; 监理单位:厦门协建工程咨询监理有限公司; 施工单位:厦门市银城建筑工程有限公司

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施

工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。 二、碳化深度测量值 1、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。 测点不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于2.0mm

混凝土强度回弹换算表

混凝土强度回弹换算表 一、混凝bai土回弹仪回弹值的计算方du法 1、计算测区平均回弹值,zhi应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大dao值和3个最小值,余下的10个回弹值按下式计算:10式中Rm—测区平均回弹值,精确至0.1;Ri—第i个测点的回弹值。 2、非水平方向时按下式修正:RmRi110iRmRmRa式中Rm—非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;Ra—非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。 3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正:ttRmRmRabbRmRmRatb式中Rm、Rm—水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值;bRat、Ra—混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。 4、当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。 上述的内容就是混凝土回弹仪回弹值的计算方法,此外,需要注意的是:混凝土回弹仪在检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

二、举例子如下: 泵送混凝土设计强度C50 柱子 现场回弹值(这是其中一根,每根柱子只有1个测区) 42 42 50 42 50 42 41 42 42 40 41 42 51 50 42 42 每层楼检测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。 计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41)。 余下的10个回弹值,平均值:42.8 。 弹柱子是水平回弹,不用修正。

所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。 碳化深度没有数据,设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯) 查附录A“测区混凝土强度换算表”,得45.7MPa。 如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。 则最终的抗压强度为:45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)

回弹仪测定水泥混凝土强度试验方法

回弹仪测定水泥混凝土强度试验方法 1 目的与适用范围 1.1本方法适用于在现场对水泥混凝土路面及其它构筑物的普通混凝土抗压强度的快速评定,所试验的水泥混凝土厚度不得小于100mm,湿度应不低于10°C。 1.2回弹法试验可作为试块强度的参考,不得用于代替混凝土的强度评定,不适于作为仲裁试验或工程验收的最终依据。 2 仪具与材料 本方法需用下列仪具和材料: 1) 混凝土回弹仪:指针直读式的混凝土回弹仪,也可采用数字显示或自记录式的回弹仪。回弹仪应符合下列标准: a.水平弹击时,在弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标称动能为2.207J。 b.弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧处于自由状态,此时弹击锤起点应位于刻度尺的零点处。 c.在洛氏硬度为HRC60±2的钢钻上,回弹仪的率定值应为80±2。 2)酚酞酒精溶液,浓度为1%。 3)手提式砂轮。 4)钢钻:洛氏硬度HRC60±2。

5)其它:卷尺、钢尺、凿子、锤、毛刷等。 3 回弹仪检定与保养 3.1回弹仪有下列情况之一时,应送检定单位校验。检验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为半年。 1)累计弹击次数超过6000次; 2)弹击拉簧座、弹击杆、缓冲压簧、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; 3)弹击拉簧前端不在拉簧座原孔位或调零螺丝松动; 4)遭受严重撞击或其它损害。 3.2回弹仪有下列情况之一时,应在钢钻上进行率定试验; 1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; 2)测定过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不要规定的80±2范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 3.3回弹仪率定步骤 回弹仪率定试验宜在室湿为20±5℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的混凝土地平上,回弹仪向下弹击时,弹击杆应分4次旋转,每次旋转约90o,弹

回弹仪测定水泥混凝土强度试验作业指导书

回弹仪测定水泥混凝土强度试验作业指导书 1 目的与适用范围 本方法适用于在现场对水泥混凝土路面及其它构筑物的普通混凝土抗压强度的快速评定,所试验的水泥混凝土厚度不得小于100mm,湿度应不低于10°C。 回弹法试验可作为试块强度的参考,不得用于代替混凝土的强度评定,不适于作为仲裁试验或工程验收的最终依据。 2 仪具与材料 本方法需用下列仪具和材料: 1) 混凝土回弹仪:指针直读式的混凝土回弹仪,也可采用数字显示或自记录式的回弹仪。回弹仪应符合下列标准: a.水平弹击时,在弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标称动能为。 b.弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧处于自由状态,此时弹击锤起点应位于刻度尺的零点处。 c.在洛氏硬度为HRC60±2的钢钻上,回弹仪的率定值应为80±2。 2)酚酞酒精溶液,浓度为1%。 3)手提式砂轮。 4)钢钻:洛氏硬度HRC60±2。 5)其它:卷尺、钢尺、凿子、锤、毛刷等。 3 回弹仪检定与保养 回弹仪有下列情况之一时,应送检定单位校验。检验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为半年。 1)累计弹击次数超过6000次; 2)弹击拉簧座、弹击杆、缓冲压簧、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; 3)弹击拉簧前端不在拉簧座原孔位或调零螺丝松动; 4)遭受严重撞击或其它损害。 回弹仪有下列情况之一时,应在钢钻上进行率定试验; 1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; 2)测定过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不要规定的80±2范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 回弹仪率定步骤 回弹仪率定试验宜在室湿为20±5℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 (J115-2001 )代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

推定 4 ?构件混凝土强度推定值f推定 构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。 (I )当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定

值,即: f 推定一f i-min (2)当测区强度值出现小于少于MPa时: f推定=MPa (3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为: f推定-i= f平均—S标准差 以上各式中: f推定一一混凝土强度推定值,MPa f i-min ――该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至,MP? f平均一一构件混凝土强度平均值,精确至,MPa S标准差一一构件混凝土强度标准差,精确至0.01,MPa 参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 (J115-2001) 砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程 2009年09月19日星期六10:32 混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO而失去碱性的过程。碳化后混凝

土的强度应当是提高的,而不是降低的。它是钢筋保层厚度的依据。当砼失去碱性环境, 钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。 测碳化很简单: 1. 在砼表面凿个小洞,深1cm左右; 2. 用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3. 在凿开的砼表面滴或者喷1 %的酚酞酒精溶液; 4. 用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。 小诀窍: 将1 %的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里,又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。 炭化深度值多少为合格 氮化深度,一般不超过~0.7MM为~0.6MM渗碳的深度为~2.5mm载荷低为 V0.5MM,较大为-1.0MM,重载~1.5MM超重载为~2.5MM 基本步骤如下: 1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均值。 (如不是水平测试还需进行修改) 2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm寸,取6mm 3)强度换算:需查表具体计算参考JGJT23-2001

主体结构混凝土强度回弹怎样计算

主体结构混凝土强度回弹怎样计算 混凝土回弹要十个以上测区,每个测区16个测点,去掉3个最大、3个最小回弹值,算剩余10个回弹值平均值,再进行角度修正,浇筑面修正,然后根据修正后的回弹平均值和碳化深度查表(测强曲线)。如果混凝土是泵送施工,还要根据碳化深度修正一次。 计算测区强度平均值=各测区强度之和/测区个数 计算标准差=所有数的平方和减去平均值的平方乘以数的个数,所得结果除以数的个数减一,再把所得值开根号,得到的数就是这组数的标准差。 按批检验时,混凝土强度推定值=测区强度平均值-1.645标准差。 混凝土回弹强度计算方法 测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。 2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度: 10个或以上测区的:fcue=f-1.645S 式中:fcue—强度推定值 f—测区平均值 S—测区标准差 5个测区的以最小测区值为强度推定值。 3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算: fcue=f-1.645S 式中:fcue—强度推定值 f—该批所抽检的所有构件测区平均值 S—该批所抽检的所有测区标准差。 4.特殊处理: 由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。 主体结构混凝土经检测强度达不到要求该怎么处理,处理后应满足什么要求?主体结构混凝土经检测强度达不到要求时,可先进行设计复核——即现状能否满足正常使用要求。如果能满足,以合格计;如果不满足,需进行补强、加固,以达到设计要求;补强、加固有困难的,经设计复核、业主同意可降低标准使用。 追问

砼回弹强度换算(回弹仪回弹)1

回弹法检测混凝土强度质量评定 1.十六个弹击点,去掉三个最大值和最小值,求出回弹算术平均值。 2.当混凝土符合下列条件时可选用本规程提供的统一测强曲线。 (1)符合普通混凝土用材料,拌和用水的标准; (2)不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂; (3)采用普通成型工艺; (4) 采用符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定的模板; (5)自然养护或蒸汽养护出池后经自然养护7D以上,且混凝土表层为干燥状态; (6)龄期为14-1000D; (7)抗压强度为10~60MPA 3.当混凝土长期处于潮湿或浸水混凝土;或检测部位曲率半径小于250MM;或粗集料最大粒径大于60MM;或特种成型工艺制作的混凝土;可制定专用测强度曲线或通过试验进行修正。 附:统一测强度曲线表 4.评定 (1) 当该结构或构件测区数少于10个时:强度推定值 ?CU,E = ?C CU,MIN (2)当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPA时:?CU,E <10.0MPA(3)当该结构或构件测区数不少于10个或按批量检测时,应按下式计算: ?CU,E = M?C CU-1.645 S?C CU 式中:?CU,E-混凝土强度推定值(MPA),(精确至0.1 MPA) ?CU,MIN-该最小的测区混凝土强度换算值的平均值(MPA),(精确至0.1 MPA) S?C CU-构件混凝土强度标准差(MPA),(精确至0.1 MPA) M?C CU-构件混凝土强度平均值(MPA),(精确至0.1 MPA) (4)对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检测: ①当该批构件混凝土强度平均值小于25MPA时: S?C CU>4.5MPA; ②当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPA时: S?C CU>5.5MPA;

混凝土强度回弹检测方案范文

混凝土强度回弹检 测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23- (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71- (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107- 2、工程概况及适用范围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 经过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d 龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。

3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10件, 框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(上中下分布),在构件上部1/3,中部,下部1/3各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3,中部,右部1/3各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的 距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于0.04㎡。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

-- 回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强 2、碳化深度值测量1、回弹值测量度值的确定分为如下几个步骤: 、砼强度的计算 3、回弹值计算4 一、回弹值测量 其适一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,1、 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: )、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。1(

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度 等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一 致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于 10 个。对某一 方向尺寸小于 4.5 米,且另一方向尺寸小于 0.3 米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在 2 米以内。测区离构 件端部或施工 1 ---- -- 缝边缘的距离不宜大于 0.5 米,且不宜小于 0.2 米。(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测 砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一

混凝土强度回弹换算表

混凝土强度回弹换算表 回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。 然而,这种检测方式得到的结果精度较低。不适用于表面和内容有明显质量差异的构件,结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。 但不可否认的是,回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用,实践证明,采用回弹法推定的混凝土抗压强值,对于处理工程质量问题具有十分重要的意义。 回弹检测方法 一、回弹仪检定 回弹仪检定周期为半年,当回弹仪具有下列情况之一时,应由法定计量检定机构按行业标准《回弹仪》JJG817进行检定:

1、新回弹仪启用前; 2、超过检定有效期限; 3、数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; 4、经保养后,钢砧率定值不合格; 5、遭受严重撞击或其他损害。 注意还有保养要求,具体详规范! 回弹仪率定试验 二、抽检构件数量 按批进行检测的构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,但不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量 三、测区布置要求

1、对于一般构件,测区数不宜少于10个。 可适当减少测区数,但不得少于5个的情况: 受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度;受剪构件某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m 的构件; 2、相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m ,且不宜小于0.2m; 3、测区应选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面; 4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 5、测区的面积不宜大于0.04平方米; 6、测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面;

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

精心整理 修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》 根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

推定i-min (2)当测区强度值出现小于少于10.0MPa时: f =10.0MPa 推定 (3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为: f =f平均-1.645S标准差 推定-1 以上各式中: f ——混凝土强度推定值,MPa; 推定 f ——该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至0.1,MPa; i-min f ——构件混凝土强度平均值,精确至0.1,MPa; 平均 S ——构件混凝土强度标准差,精确至0.0l,MPa。 标准差 参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001) 砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程

2009年09月19日星期六10:32 混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO3而失去碱性的过程。碳化后混凝土的强度应当是提高的,而不是降低的。它是钢筋保层厚度的依据。当砼失去碱性环境,钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。 测碳化很简单: 1.在砼表面凿个小洞,深1cm左右; 2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液; 4.用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。 小诀窍: 将1%的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里, 又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。 炭化深度值多少为合格 氮化深度,一般不超过0.6~0.7MM,为0.4~0.6MM渗碳的深度为0.5~2.5mm,载荷低 为<0.5MM,较大为0.5-1.0MM,重载1.0~1.5MM,超重载为1.5~2.5MM 基本步骤如下: 1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均值。 (如不是水平测试还需进行修改) 2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm时,取6mm。 3)强度换算:需查表 具体计算参考JGJT23-2001 1.回弹法测构件强度,一个测区16个点,舍去三个最高点,三个最低点,算出 10个点的平均值,然后根绝碳化深度查表得出混凝土强度换算值。如果是全面 回弹,每个构件布10个或10个以上测区,采用方差法计算评定;否则按最小值 法评定。34,38,40的数据,碳化如果在1.5左右,勉强达到C30。 2.回弹仪的工作原理是测定回弹值N,作为水泥混凝土强度R的相关指标,来推 定水泥混凝土的强度.超声波检测仪则是根据超声脉冲在混凝土中的传播时的某 些物理参数(如传播速度V、衰减系数等)来推测混凝土强度,目前常用的方法是 建立强度与声速(R—V)的相关关系曲线。

混凝土强度回弹换算表

混凝土强度回弹换算表 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号。 水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,所以,工程开工时,首先由技术负责人现场确定粗骨料,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石高。 因此我们一般对混凝土的粗骨料粒径控制与不同的工程部位相适应;细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,但砂的质量对混凝土

质量也有一定的影响,施工中,严格控制砂的含泥量在3%以内,因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。 由于施工现场砂石质量变化相对较大,因此现场施工人员必须保证砂石的质量要求,并根据现场砂石含水率及时调整水灰比,以保证混凝土配合比,不能把实验配比与施工配比混为一谈。 同时,混凝土质量又与外加剂的种类、掺入量、掺入方式有密切的关系,它也是影响混凝土强度的重要因素之一。混凝土强度只有在温度、湿度适合条件下才能保证正常发展,应按施工规范的规定予以养护。气温高低对混凝土强度发展有一定的影响。夏季要防暴晒,充分利用早、晚气温高低的时间浇筑混凝土;尽量缩短运输和浇筑时间,防止暴晒,并增大拌合物出罐时的塌落度;养护时不宜间断浇水,因为混凝土表面在干燥时温度升高,在浇水时冷却,这种冷热交替作用会使混凝土强度和抗裂性降低。冬季要保温防冻害,现冬季施工一般采取综合蓄热法及蒸养法。

高强砼回弹仪换算表

附录A 测区混凝土强度换算值 平均回弹值 测区混凝土 强度换算值(MPa) 平均 回弹值 测区混凝土 强度换算值(MPa) R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i 34.9 60.1 36.3 62.0 35.0 60.2 36.4 62.1 35.1 60.3 36.5 62.2 35.2 60.5 36.6 62.4 35.3 60.6 36.7 62.5 35.4 60.7 36.8 62.6 35.5 60.9 36.9 62.8 35.6 61.0 37.0 62.9 35.7 61.1 37.1 63.0 35.8 61.3 37.2 63.2 35.9 61.4 37.3 63.3 36.0 61.6 37.4 63.4 36.1 61.7 37.5 63.6 36.2 61.8 37.6 63.7 平均测区混凝土平均测区混凝土

回弹值强度换算值(MPa)回弹值强度换算值(MPa)R m?c cu,h,i R m?c cu,h,i 37.7 63.9 39.3 66.0 37.8 64.0 39.4 66.2 37.9 64.1 39.5 66.3 38.0 64.3 39.6 66.4 38.1 64.4 39.7 66.6 38.2 64.5 39.8 66.7 38.3 64.7 39.9 66.8 38.4 64.8 40.0 67.0 38.5 64.9 40.1 67.1 38.6 65.1 40.2 67.2 38.7 65.2 40.3 67.4 38.8 65.3 40.4 67.5 38.9 65.4 40.5 67.6 39.0 65.6 40.6 67.8 39.1 65.8 40.7 67.9 39.2 65.9 40.8 68.0 平均测区混凝土平均测区混凝土

混凝土回弹强度计算范例

混凝土回弹强度计算范例 简况:回弹楼板混凝土强度,设计强度C25, 测区回弹值为32.4MPa,测得平均碳化值为1.5㎜。方法:回弹由室内垂直向上回弹。 计算如下: 测区平均值:32.4 MPa(一个测区) 角度修正值(90度):查表为-4.8,插入计算为-4.7 角度修正后:32.4-4.7=27.7 浇筑面修正值:查表为-2.3,插入计算为-2.2 浇筑面修正后:27.7—2.2=25.5 根据碳化值1.5㎜和浇筑修正值25.4查表,插入计算测区混凝土强度换算值为17.2 MPa。 角度修正值插入计算方法:查表32对应值为-4.8,插入计算32/x=32.4/-4.8 x=-4.7(精确到0.1) 浇筑修正值插入计算方法:查表27对应值为-2.3,插入计算27/x=27.7/-2.3 x=2.2(精确到0.1) 以上两项为反插法计算,即回弹值小修正值大,回弹值大则修正值小。 根据碳化值1.5㎜和浇筑面修正值25.4查表为17.1,插入计算 25.4/17.1=25.5/x x=17.2 (精确到0.1),该项为正插入法计算,即在同一碳化值范围内回弹值越高测区混凝土换算值越大,该项为正值。

混凝土强度的推定 1. 平均值的计算:(以10个测区为例)经修正后的混凝土 换算值为 22 19.5 27.6 31.5 24 30.4 26 30 25.7 28.1 。 平均值=(22+19.5+27.6+31.5+24+30.4+26+30+25.7+28.1)÷10=26.5 (精确到0.1) 标准差的计算:10个测区换算值平方之和减去10倍平均值的平方除以10-1后再开方。(精确到0.01) {(222+19.52+27.62+31.52+242+30.42+262+302+25.72+28.12)-10(26.5)2}÷(10-1)=(7144.52-7022.5)÷9=13.58 13.58开方=3.69 混凝土强度的推定值为:26.5-1.645×3.69=20.4MPa 混凝土强度的推定值应按下列方法确定: 1. 推定值=构件中最小的测区混凝土强度换算值; 2. 当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPa 时,推定值﹤10.0MP a; 3. 当该结构或构件的测区数不少于10个或按批量检测时,应按下列公式计算: 推定值=平均值-1.645×标准差

c30砼回弹值对照表

根据回弹值和碳化深度,检查混凝土强度换算表。每个回弹仪都有使用说明,转换表在说明中。泵送混凝土可以增加强度校正值,通常为+ 3Mpa。 回弹法中用于测量混凝土强度的校正有四个:浇筑面校正,测试角度校正,碳化深度校正和泵送非泵送校正。如果从侧面反弹,进行水平测试,并且碳化深度为0,则混凝土的强度就是 混凝土的回弹值为29,30.32.34.28.28.33.32.34.31.31.31.31.32.30.33。 根据您的回弹值,可以确定为C30混凝土!根据C30混凝土可以达到30,根据数值分析,就是C30 C50桥板回弹法测试报告。调查区域内强度的平均值为51.2map,最小值为47.9,标准差为。 首先,很明显反弹方法是不准确的,通常认为100太小,但实际上它可能并不小。此方法是一种非破坏性的测试方法。根据规定,先测量16点,然后再测量3点。

首先,应该从您反弹的测试区域的16个反弹值中删除三个最大值和三个最小值,然后将剩余的10个值的总和除以10得出平均值;然后根据您计算出的平均回弹值和碳化深度查找表(转换表) 如果不考虑碳化深度(通常不考虑混凝土的碳化深度)。未计算回弹法的混凝土强度值,在(回弹法测量混凝土强度技术标准)混凝土中,称为“混凝土(tóng)” 检查表并根据反弹规则进行计算 确定测量区域的强度:首先,有必要确定反弹的方向(需要向下和向上校正)。弹跳后,请勿松开并阅读号码。回弹的最大次数为精确到1的回弹读数。通常,一个调查区域被击中16次 如果不加上混凝土泵送的校正值,则平均回弹值应大于34,并且强度足够 计算回弹值后,首先校正角度,然后校正表面。通过查找表以获得混凝土强度值来获得校正后的回弹值,然后检查泵送校正值。转换后!

混凝土回弹仪说明

混凝土回弹仪说明回弹仪测混凝土强度使用方法 混凝土回弹仪说明回弹仪测混凝土强度使用方法 回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理:回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混 凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关 关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定 值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关 系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型 或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度 的基本原理 二、仪器介绍:回弹法的仪器主要是混凝土回弹仪(HT—225A),主要 技术指标如下: 1、标称动能:2.207J 2、弹击拉簧刚度:7.85N 3、弹击锤 冲程:75 mm 4、弹击锤与杆碰撞面硬度 HRC59—63 5、指针系统最大静摩 擦力 0.5—0.8N 6、回弹仪钢砧率定平均值 80±2 7、外形尺寸Φ60×280 mm 8、重量 1Kg 三、仪器的操作方法正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高 测试的准确性。因此,仪器操作需要有一定的规程:在操作回弹仪的全过 程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位,起扶正的作 用;另一手握压仪器的尾部,对仪器施加压力,同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数 四、测试方法 4.1 一般规定图 1 回弹仪构造图 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1)单个检测:适用于单个结构或构件的检测; (2)批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原 材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。批量检测时, 抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 个。抽检构件时, 应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1)每一结构或构件的测区数不应少于 10 个,对于某一方向尺寸小于 4.5m 且另一方向小于 0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于

混凝土回弹强度换算及推定

混凝土回弹强度换算及推定 回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。 然而,这种检测方式得到的结果精度较低。不适用于表面和内容有明显质量差异的构件,结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。 但不可否认的是,回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用,实践证明,采用回弹法推定的混凝土抗压强值,对于处理工程质量问题具有十分重要的意义。 一、回弹仪检定 回弹仪检定周期为半年,当回弹仪具有下列情况之一时,应由法定计量检定机构按行业标准《回弹仪》JJG817进行检定: 1、新回弹仪启用前;

2、超过检定有效期限; 3、数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; 4、经保养后,钢砧率定值不合格; 5、遭受严重撞击或其他损害。 注意还有保养要求,具体详规范! 二、抽检构件数量 按批进行检测的构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,但不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量 三、测区布置要求 1、对于一般构件,测区数不宜少于10个。 可适当减少测区数,但不得少于5个的情况:

受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度;受剪构件某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m 的构件; 2、相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m ,且不宜小于0.2m; 3、测区应选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面; 4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 5、测区的面积不宜大于0.04平方米; 6、测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面; 7、对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定; 8、测区应标有清晰的编号,并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。

混凝土强度回弹检测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2015 (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2014 2、工程概况及适用围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样

混凝土回弹仪检测记录表.docx

回弹法检测砼强度记录单位工程名称大马山水库工程 分部工程名 称 北驳岸墙 单元工程(检测 部位) 承台1# 砼龄期28d 回弹仪 型号设计强度等 级C30 编号测 区回弹值 回弹 平均 值 碳化 值 砼强度 换算值 泵送 砼 修正 值 泵送砼 强度换 算值 承台1 #1 4 2 3 9 4 3 8 4 4 3 9 3 8 39.3 0.5 3 8 4 2 3 8 3 9 4 5 3 9 4 1 3 8 2 4 5 3 8 3 9 4 3 8 4 3 7 3 9 39.3 0.5 4 6 4 3 3 9 3 9 4 3 8 3 8 4 1 3 4 5 4 1 3 9 4 4 4 4 4 2 4 1 41.3 0.5

谢谢你的观赏 谢谢你的观赏 36 37 45 40 44 40 41 4 6 4 46 4 0 4 0 3 8 3 9 4 0 3 8 3 8 39.7 0.5 3 9 4 4 4 1 4 1 3 8 4 0 4 1 4 3 5 38 4 1 4 3 4 2 4 0 3 8 4 0 3 8 39.5 0.5 4 1 4 0 4 1 3 9 4 0 3 8 3 9 3 8 6 39 3 9 3 8 3 8 3 8 4 1 4 0 4 6 39.6 0.5 4 7 4 1 4 5 3 8 3 9 4 0 3 8 4 2 7 39 3 8 3 8 3 9 3 9 4 2 4 0 4 1 40.6 0.5 4 2 4 2 4 6 4 1 4 4 4 0 4 0 4 2 8 42 3 9 3 8 3 9 4 4 4 4 3 8 4 40.0 0.5 4 2 4 2 3 9 4 6 4 0 4 0 4 0 4 1

相关文档