一、工程概况:

1、项目名称:红沙惠贤花苑保障性住房项目

2、建设单位:狮山镇粤威物业投资有限公司

3、建设地点:南海区狮山镇

4、施工单位:广东金辉华集团有限公司

5、建筑面积:40390.90㎡

6、层数:四栋,六层~十六层框剪结构

7、装修做法:外墙面主要贴奶黄色外墙砖、阳台贴白色外墙砖,屋顶部分贴砖红色外墙砖;内墙面水泥石灰砂浆批荡刮塑;采用铝合金窗。

8、结构类型:框剪结构

9、工期目标:820日历天

二、编制依据

2.1 《建筑工程安全技术交底手册》

2.2 《建筑安装工程安全技术规程》

2.3 《建筑机械使用安全技术规程》

2.4 《施工现场临时用电安全技术规范》2.5《施工企业安全生产评价标准》

2.6《建筑施工安全检查标准》

2.7《中华人民共和国消防法》

2.8 广东省相关法律法规及有关规定等

三、现场监理项目部消防领导小组架构

3.1 现场义务消防领导小组管理架构表

3.2现场监理项目部消防领导小组职责

3.2.1 总监理工程师/总监代表为义务消防、安全第一责任人即组长,安全主任、现场监理项目部负责人为义务消防、安全第二责任人,现场各监理管理人员及各施工工种班长为义务消防、安全第三责任人,通过层级管理将具体责任落实到个人。

3.2.2 依照公司安全生产、消防监理要求,结合本工程实际情况制定本单位现场监理项目部和施工项目部生产安全、消防事故监理应急救援预案措施,按国家标准《建筑工程监理规范》GB50319-2000及《施工现场消防安全管理专项工作表》并负责贯彻落实消防事故监理应急救援预案工作。

3.2.3 全面负责突发安全、消防事故的监理预防措施和各项监理应急救援实施的准备工作,统一调配人、财、物等资源。

3.2.4 负责制定营救救援措施,现场监理项目部定期检查各项防范措施和监理应急救援准备工作,并组织实施有针对性的演练,做到防患于未然。

3.2.5 发生安全、火灾等事故,现场监理项目部应急消防领导小组必须赶赴现场,组织人员、设备、物资进行紧急救援抢救工作,并随时保持联系,向公司有关部门报告事故原因和现场监理项目部救援抢险的工作情况。

3.2.6 建立监理防火档案,根据施工情况确定安全重点部位,现场监理项目部消防领导小组负责人组织各监理管理人员、各施工班组开

展每日的防火巡检,并做好相关监理巡查资料记录。

3.2.7 监理项目部安全、消防事故监理应急救援领导小组接报警后,立即组织有关人员核实情况,并进入工作程序,向上级及有关部门汇报。

3.2.8 生产安全事故监理应急救援领导小组组长按照职责,组织有各管理组进入监理应急救援工作程序。

3.2.9 制定监理应急救援抢救措施和其他安全保障事项。事故监理应急救援领导小组在处理安全事故时,应随时向上级有关部门报告监理应急救援情况。

四、监理工作重点

4.1 开工前的监理准备工作

4.1.1 认真审核施工单位编制的施工组织设计,对施工现场防火安全技术措施进行审查,确保施工现场防火的安全,督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度。

4.1.2 编制安全监理细则。

4.1.3 审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。

4.2施工中的监理工作重点

4.2.1 现埸监理项目部监理员依照《施工现场消防安全管理专项工作表》、《建筑工程监理规范》GB50319-2000等对施工现埸进行常性巡查,督促施工单位在施工现埸各建筑物每层外排栅施工梯处均须设置

灭火器消防箱,每个灭火器消防箱内布置两个5kg的ABC干粉灭火器,楼层面积大于1000㎡的,须按每增加500㎡多设置两个5kg的ABC干粉灭火器。现埸监理项目部每周巡查并督促施工单位於每一楼层的消防笼头旁边须设置消防栓箱,箱内放置φ19消防水枪配20m 长消防水带,楼层面积大于1000㎡的,必须每增加1000㎡多设置一个消防栓箱,现场监理员必须做好巡查记录、资料的归档等工作。4.2.2 现埸监理项目部每周巡查并督促施工单位在现场保卫室、现场办公室、工具室、其他用房等按每≤50㎡设置一个5kg的ABC干粉灭火器;材料仓、模板等易燃周转料堆放场按每≤50㎡设置两个5kg 的ABC干粉灭火器;工地围墙内侧按每≤30m设置一个消防栓箱,箱内放置φ19消防水枪配20m长消防水带,现场监理员必须做好巡查记录、资料归档等工作。

4.2.3 现埸监理项目部每周巡查并督促施工单位,工地现场内只设置临时办公区,工人宿舍区必须远离工地现场并独立设置,宿舍区内食堂及活动健身室按每≤50㎡设置两个5kg的ABC干粉灭火器,同时在围墙内侧DN65、DN80供水管径上每≤40m长度设置一个消防栓箱(消防栓的水枪加喷水柱扬程约为30米),箱内放置φ19消防水枪配20m长消防水带,现埸监理员必须做好巡查记录、资料归档等工作。

4.2.4 现埸监理项目部每周巡查并督促施工单位,工地现场内消防利用供水网装配不少于一条的引上水管为楼层供水,应急时可调用施工用水,每层设置水咀不少于二个。现场监理经常检查,为避免突发应

急事故造成用水紧张状况,应督促施工单位在施工现场附近临时设置消防水池(平时不用),并利用工地现场区域内的消防系统增加消防用水设置,以备应急之用, 现埸监理员必须做好巡查记录、资料归档等工作。

4.2.5 现埸监理员巡查并督促施工单位,控制工地现场木材堆垛的面积不要过大,堆与堆之间应保持一定的距离。施工现场、加工作业场所和材料堆置场内的易燃、可燃杂物,应及时通知施工单位清理,做到下班前场地清洁, 现埸监理员必须做好巡查记录、资料归档等工作。

4.2.6 现埸监理员必须经常性巡查并督促施工单位,必须在建筑物楼层内、材料区、模板区设置消防栓箱与消防灭火器箱的位置旁同时设置储水桶。

4.2.7 现埸监理项目部严格执行用火申报审批制度,凡是电气焊等动用明火处,要有灭火措施及设备,周围无易燃物,并有专人人看管, 实行经常性巡查制度, 并落到实处, 绝不走过埸。

五、监理工作方法、措施及各工种的作业要点

5.1施工现场消防安全监理控制方法:

5.1.1 消防安全管理方法

5.1.1.1 针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制;

5.1.1.2 制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐

患通过发安全隐患整改通知或及时召开安全专题会议协调解决;5.1.1.3 按时检查现场施工现场消防的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料;

5.1.1.4 积极配合上级主管部门进行施工现场消防检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患;

5.1.1.5 对检查未及时落实到位的,应以书面形势通知施工单位,并记入安全监理日记;

5.1.1.6 对有严重消防隐患的部位、问题应及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。

5.2消防安全技术措施

5.2.1 现场划分用火作业区,易燃易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应的防火措施,适当减少防火距离。另外还要注意在防火间距中不准放易燃物。

5.2.2 现场应有车辆消防通道,通道宽度不小于3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。

5.2.3 现场应设专用消防水管网,配备消防栓;沿建筑物高度设置DN100 消防竖管,并保证消防用水的需要,随施工进度接高,分楼层留置阀门,保证水枪射遍建筑物的各部位。

5.2.4 现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具

和设备,消防器材设专人管理并定期检查。

5.2.5 安装使用电气设备时应注意以下防火要求:

5.2.5.1 各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。

5.2.5.2 存放易燃液体、可燃气瓶的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆灯具、开关应设在库外。

5.2.5.3 穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。

5.2.6 使用明火应注意以下问题

5.2.

6.1 现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自动用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。5.2.6.2 生活区的锅炉房要非燃材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向,有易燃料场、易燃设施,应在烟囱上装防火帽。

5.2.

6.3 使用木料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。

5.2.

6.4 现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育,持有操作合格证。在作业前要办理用火手续,并应配备适当的看火人员,看火人员随时有灭火器具,在焊接过程中不准擅离岗位。

5.2.7 现场材料堆放应注意以下问题:

5.2.7.1 材料堆放不宜过多,垛之间保持一定的防火间距。木材加工的废料要及时清理,以防自燃。

5.2.7.2 易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处。

5.2.8 现场中不得用易燃材料搭设工棚,使用时应遵守以下规定:5.2.8.1 工棚设置处要有足够的灭火器材,设蓄池或蓄水桶。

5.2.8.2 每幢工棚的防火间距,不小于5m,工棚不得过于集中。

5.2.8.3 不准在高压线下搭设工棚,在高压线一侧搭工棚时,距高压线水平距离小于30m。厨房用明火的设施应设在工棚区的长年下风方向。

5.2.8.4 工棚内的高度一般不低于2.5m,棚内应留有通道,合理设窗,门窗均应向外开。

5.2.8.5 工棚内冬季用火炉采暖时,要办用火证,有专人负责用火安全。炉子距室内易燃物不小于1.5m,烟囱出室处要用不燃材料隔档。火炉旁不准堆放易燃点火物,室内不准存放渣土。

5.2.8.6 工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护,灯具与易燃物一般应保持30cm 间距,使用大灯炮时要加大距离,工棚内不准用碘灯照明。

5.2.9 施工现场不同施工阶段的防火要点如下:

5.2.9.1 在基础施工时,主要应注意保温、养护作用的易燃材料的存放。注意工地上风方向是否有烟囱落火种的可能,注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理。

5.2.9.2 在主体结构施工时,焊接量比较大,要增加看火人员。如果场内易燃物多,应多设看火员。在焊点垂直下方,尽量清理易燃物。电焊线接头要卡实,焊线绝缘要良好,与脚手架及建筑物钢筋接触要

采取保护,防止漏电打火。结构施工用的碘灯要架设牢固,距易燃物要保持1m 以上的距离。照明和动力用胶皮线应按规定架设,不准在易燃保温材料上乱堆放。

5.2.9.3在装修施工时,易燃材料较多,对所用电气电线要严加管理,预防断路打火。在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业。禁止在顶棚内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃顶内从事电气焊时,应先与消防部门商定妥善的防火措施后,方可施工。凡采用明火或电热法的,要制定专门的防火措施和制度。在使用油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧、爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。

5.3机械设备及各工种操作要点

5.3.1 机电设备

5.3.1.1 工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。

5.3.1.2 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机具必须按规定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。

5.3.1.3 施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查,不得在运转中修理。

5.3.1.4 电气、仪表、管理和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不许擦洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。

5.3.1.5 行灯电压不得超过36v,在潮湿场所或金属容器内工作时,行灯电压不得超过12v。

5.3.2 油漆工

5.3.2.1 各类油漆各其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放,发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。

5.3.2.2 库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑应保持一定的安全距离。

5.3.2.3 用喷吵除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停止使用,消除压力后方可进行修理或更换。

5.3.2.4 使用煤油、汽油、松香水、丙酮等配油料,戴好防护用品,严禁吸烟。

5.3.2.5 沾染油漆的棉纱、砂布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。

5.3.2.6 在室内或容器内喷漆,发保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。

5.3.2.7 喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。5.3.2.8 使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用的时间不宜过长,点火时火嘴不准对人。

5.3.2.9 使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电喷嘴堵塞,疏通时不准对人。

5.3.2.10 在调油漆或对稀料时,室内应通风,在室内和地下室油漆时,通风应良好,本人和他人不准在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人。

5.3.2.11 用不完的料桶应存放原处,不准到处乱放。

5.3.2.12 清理随用的小漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,

并设专人看火,配备消防器材,防止发生火灾。

5.3.3 焊接工

5.3.3.1 电焊工

①电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。

②电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。

③焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。

④严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。

⑤在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器内输入氧气。

⑥焊接预热工作时,应有石棉或挡板等隔热措施。

⑦把线、地线禁止与钢丝绳拉触,更不得用钢丝或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。

⑧更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。

⑨多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地并应有隔光板。雷雨时,应停止露天焊接作业。施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。必须在易燃易气体或气体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可施焊。工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。

5.3.3.2 气焊工

①气焊操作人员必须遵守安全使用危险品的有关规定。

a氧气瓶与乙炔瓶所放的位置,距火源不得少于10m

b 乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面。要立放固定使用,严禁卧放使用。

c 施工现场附近不得有易燃易爆物品。

d 装置要经常检查和维修,防止漏气。施焊时要严禁气嘴沾油,以防止引起火灾危险。

e 使用乙炔瓶时,必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器

f 每变换一次工作地点,都要进行上述要求检查

②气焊工必须遵守下列安全操作要点:

a 氧气瓶和乙炔装减压器前,对瓶口污物要清除,以免污物进入减压器内。

b 氧气瓶阀开启要缓慢平稳,以防止气体损环减压器。

C 点火前,检查加热器是否有抽吸力,其方法是:拔掉乙炔胶管,只留氧气胶管,同时交拧开氧气阀和乙炔阀,这时可用手指检查加热器乙炔管接口处有无抽吸力,无则说明喷嘴处有故障,必须对加热器进行检修,直至有抽吸力,才能进行点火。

d 在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,随后再关闭乙炔阀门。重新点火前,要用氧气将混合管内的残余气体吹净后进行。

e 停止工作时,必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象,待没有窝火时,方可收起加热器。

f乙炔器使用压力不得超过0.5mpa,输所流量不超过 1.5-2.0m3/h 瓶。当需用较大气量时,可将多个乙炔瓶并联起来使用。

g氧气和乙炔都不能用净,氧气余压力要在0.1-0.2mpA以上。

③气焊工安全技术操作规程

a 施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖,隔离。

b 必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可进行。

c 氧气瓶、氧气表及焊割工具上,严禁沾染油脂。

d 不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。

e 严禁在带压的容器或管理道上焊、割,带电设备应先切断电源。

f 在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的孔、口打开。

g 施焊时,场地应通风良好,皮肤外露部分涂护肤油脂,工作完结应洗漱。

六、施工现场消防的应急救援要点

6.1 当火灾爆炸事故发生在施工期间(包括加班期间),着火部位附近的操作人员应迅速采用对讲机、手机等各类通讯工具通知当班现场监理项目部负责人、负责施工员。当班监理项目部负责人、施工员将有关情况了解清楚后,然后马上拨打119、120报警电话及通知施工现场防火负责人和防火领导小组有关成员。

6.2 当火灾爆炸事故发生在下班(或休息)时间,当班护卫员在巡查过程中发现火灾事故后,应马上报告现场值班施工员,现场值班施

工员接到报告后,应马上拨打119、120报警电话报警,并迅速通知现场监理项目部防火负责人/监理员、施工员;若值班护卫员一时难以通知现场监理项目部防火负责人/监理员、值班施工员时,应马上直接拨打火灾报警电话。

6.3 报警的基本内容:

6.3.1 报警人在向公安消防部门报警时应清楚叙述如下几方面的内容:

6.3.1.1 报告施工现场所在地的地址(如所在街道名称等);

6.3.1.2 报告施工现场的进入方式(从哪条街道哪个门口进入现场等情况);

6.3.1.3 报告发生事故的类型(如火灾事故、爆炸事故、危险品泄漏事故等);

6.3.1.4 报告造成事故的主要物质(如燃烧物质、泄漏危险品类型名称、爆炸物质等);

6.3.1.5 报告发生事故的楼层(或估计高度)及所处的方位(是东面或西面,临近哪一条街等);报告火灾、爆炸燃烧程度(估计面积),人员伤亡情况等。

6.4 当施工现场发生火灾事故时,现场监理项目部、施工单位防火领导小组报警后应马上组织救援队,迅速抢救受伤人员并将受伤人员交由现场医护人员作必要性的处理后送医院医治。若为作业区火灾,应疏散仍在作业区施工作业的人员(尤其是着火部位附近作业的人员);若为生活区火灾,应将生活区内的全体人员疏散;若作业区与

生活区距离较近,火灾事故可能向双方区域蔓延的,应同时疏散两个区域内的人员并实施进行监理、监督强化管理。

6.5 疏散的方式及途径:当发生火灾、爆炸事故时,现场监理项目部, 施工单位防火领导小组指派监理管理人员/施工员;指挥维持疏散秩序,采用建筑物内楼梯、外排栅梯或其他安全通道疏散人员,若作业区安装有载人升降机笼且距离着火部位较远者,可采用该设备疏散人员,但不能使用已安装或投入使用的室内电梯进行疏散;在疏散过程中,指挥人员应防止受灾人员争先恐后,维持疏散秩序,防止在疏散时发生其他事故。

消防工程监理实施细则

消防工程监理实施细则 一)、前期监控要点: 1、工作范围 消防工程的自动喷水灭火系统、消防栓系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统的材料、器材、组件、设备进场检验,管网施工、水压试验、布线、设备安装及调试等。如本细则未涉及之处,按现行国家标准规范相关条款执行。 2、资质验证 承建消防工程的承包人应取得与工程相应的消防工程的资 质证书。承包商进场前须向监理项目部报验资质、营业执照、合同等书面资料。 3、材料、器材、组件、设备等进场检验 ⑴所有材料、器件、组件、设备的型号、规格必须符合设计图纸的要求和有关现行标准规定,并应具有产品合格证、质量检验文件等。 ⑵喷头、湿式报警阀、信号蝶阀、水流指示器、室内外消防栓、灭火剂贮存容器选择阀、阀驱动装置、水泵结合器、烟、温感探测器、控制设备等器材、组件、设备应具有合格证和“消防产品质量监督检验中心”出具的检测报告。 ⑶钢管、管件、阀门、可曲挠软接等的材质、规格除应符合设计要求外,还须具有制造厂的合格证及各项指标的检

验证书,否则应作所缺项复检。. 钢管及管件在进场时应作外观检查,其表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、凹陷、厚薄不匀等缺陷。 ⑷非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。 ⑸法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 二)、自动喷水灭火系统 1、管网安装 安装前,应对穿墙、过板的预留孔洞尺寸、位置、标高等进行复核,若与设计要求有出入,应予修正或采取相应措施。管道敷设时,其管径、坐标、标高、支架、间距连接方法等必须符合设计要求和规范规定。 管道穿越墙体或楼板处,应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出一般楼地面20㎜,高出卫生间、厨房楼地面50㎜。套管与管道四周间隙应使用难燃材料填塞紧密,楼板套管上口应采用沥青油膏封口。 在湿式报警阀出口系统,必须采用镀锌钢管、卡箍连接或丝接。 管道安装质量必须符合下列技术条件: ⑴、螺纹连接:

消防监理细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图)

四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理 事故发生后,必须及时向上级部门报告,听取工作指示; 1、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 2、参与事故现场调查会、了解事故发生的原因及过程,协助施工单

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

防火安全监理细则(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防火安全监理细则(通用版)

防火安全监理细则(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)上海市消防条例 (3)上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定 2、施工现场的防火技术和管理 (1)审查施工组织设计中有关安全生产的内容,要有防火防爆的措施,并督处施工单位落实实施。 (2)施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场、仓库,易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)定期组织职工学习防火安全知识和规章制度,开展各种经常性的防火宣传教育活动。 (4)施工现场用电应严格执行有关“施工现场电气安全管理规定”加强电源管理,防止发生电气火灾。 (5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护管理,定期

更新,保证完整好用。 (6)施工现场的动火作业必须根据不同等级动火作业执行审批制度。 (7)施工现场要建立健全的防火检查制度,发现火险隐患必须立即消除,一时难以消除的隐患要定人员定项目定措施限期整改。 (8)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门并组织力量扑救。 3、木工间防火 (1)严禁吸烟,并设置安全的吸烟场所。 (2)每天下班前做好落手清洁工作。刨花、木屑必须堆放在安全场所,定期处理,以免火灾事故发生。 (3)电源装置及开关保险应符合要求。严禁用铜、铁丝代替保险丝。 (4)严禁明火作业,特殊情况应报有关方面同意,并采取有效灭火措施,并落实专人监护,方可作业。 (5)按照有关规定配备消防器材,加强维护保养,并保持消防道路的畅通。 4、危险品仓库的防火

消防监理实施细则53450

消防(防火)监理细则 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 编制人: 日期: 总监: 日期: 北京中联环建设工程管理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、监理细则编制依据 (2) 三、施工现场防火安全监理控制方法 (2) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (3) 五、钢结构焊接作业防火安全措施 (4) 六、冬季施工防火安全措施 (4) 七、应急响应 (12)

一、工程概况 1、工程位于:北京市朝阳区垂杨柳南街2号 2、工程名称:北京市垂杨柳医院改扩建工程 3、建筑面积:总建筑面积108702平方米,概算投资7.8亿元,占地面积38313 平方米。 4、结构形式:框架剪力墙结构。 5、建筑高度:53.59米。 6、建设单位:北京市朝阳卫生局。 7、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司。 9、施工单位:中国建筑第二工程局有限公司。 10、设计单位:中国中元国际工程有限公司 11、地勘单位:北京市地质工程勘察院 二、监理细则编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑工程安全检查标准》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 三、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理,预防为主 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽 量做到事前控制。 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现的安全隐患,对存在的隐患通 过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议解决 3、按时检查施工现场防火的验收工作,及时收集相关资料,材料合格在 及相关各项材料 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促

消防工程监理实施细则内容

一、工程概况及设计要求 (一)工程概况。 本工程为北京大学教工住宅楼,总建筑面积约为197000平方米,住宅楼17栋,最高地上九层加阁楼层,地下二层连车库,消防泵房和消防控制室设在地下一层,本工程消防电系统包括:火灾自动报警、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、火灾漏电监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统等,工期:2016年7月~2018年9月。 (二)设计要求 本工程为消防报警系统的保护等级按一级设置,系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统、防火门监控系统、火灾电源漏电监视系统组成。 1、火灾报警及联动控制 (1)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成; (2)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况接收相关层得70℃和280℃防火阀熔断关闭信号,消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备; (3)火灾时、自动喷淋喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时、报警阀动作,压力开关动作、启动喷淋泵; 2、消防控制室设置火灾应急广播机柜: 机组采用定压式输出,启动首层、二层火灾应急广播;二层以上着火时,启动本层及相邻上、下层火灾应急广播。同时设置火灾报警装置,并采用分时段播放:先鸣警报8-16S,间隔2-3S后播放应急广播20-40S; 3、消防直通电话系统:

火灾发生时,根据火灾情况及发生区域,由消防控制室电梯监控盘发出指令; 4、漏电火灾监控系统: 包括电流互感器,电气火灾监控探测器,主机。漏电火灾监控器设置消防控制中心,漏电火灾监控器不影响供电系统正常运行,漏电信号仅作为用于报警,不自动切断电源。 5、消防电源监控系统: 消防电源监控系统通信采用CAN总线,当各类消防设备供电电源发生过压、欠压、缺相、过流中断供电时,消防电源监控器进行声光报警、记录,显示被监控的电源的电压、电流值及故障点位置。 6、消防线路敷设要求: 平面图中所有火灾报警线路及50V以下的供电线路,控制线路采用阻燃或耐火铜芯双绞线或电缆,水平支线穿SC钢管,暗敷在楼板内,若采用穿线槽敷设,其所有线槽均为防火桥架; 二、监理细则编制依据 (一)《建设监理委托合同》; (二)《中国建筑设计院有限公司提供的设计图纸及设计文件》; (三)《施工方案》; (四)《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (五)《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013; (六)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2015年版); (七)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2013; (八)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013; (九)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015;

施工现场临时水、电、消防监理实施细则

XX工程 施工现场临时水、电、消防 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: XX监理有限公司 二 0 一八年一月

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:XX 2、设计单位:XX 3、施工单位:XX 4、监理单位:XX 5、工程项目名称:XX 6、建设地点:XX (二)设计概况:项目位XX处理厂尾水( 10 万吨/日)进行提标改造,主要工艺采用预处理→AAO→磁混凝沉淀池→反硝化滤池→消毒,出水水质达到市环保局厦环函[2016]356 号文件确定的厦门自定类四类水标准。 新建辅助生产用房、管理和生活用房,其中三期扩建配套用房建筑面积1315.83平方米,提标改造配套用房建筑面积 4790.65 平方米。 二、监理依据 1、本工程建设施工监理委托合同及工程承发包合同 2、本工程已经总监审批的监理规划 3、本工程已经总监审批的施工平面图、布置图 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国消防法》 6、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720—2011

9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 三、临时用电监理细则 (一)临时用电组织设计 1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制临时用电施工组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案; 2、现场临时用电组织设计内容要包括: (1)封面 (2)设计依据 (3)工程概况 (4)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; (5)负荷计算书:进行负荷计算,一般采用需要系数法进行计算; (6)变压器容量、导线截面、开关选择和整定计算书(根据具体情况可有可无):设计配电线路,选择导线或电缆,截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;设计配电装置,选择电器; (7)设计配电系统: a)设计接地装置; b)绘制临时用电工程图纸,主要包括供配电系统图,用电工程总平面图、立面图,配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; c)设计防雷装置;

消防工程监理实施细则

. 衡水市新华商业街工程 (消防工程) 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 衡水市新华人防地下商业街工程项目监理部 2012年08月15日

目录 一、工程概况 (02) 二、编制依据 (02) 三、监理工作流程和基本程序 (03) 四、监理控制工作概述 (03) 五、监理工作内容 (05) 六、安全生产文明施工监理 (18)

一、工程概况 1、本工程为衡水市新华人防地下商业街工程,处于衡水市内繁华地段,东临红旗大街, 南侧紧贴衡水师范学院、河北长途电信传输局衡水线务局和衡水日报社,西邻报社街,北为新华东路。本工程总建筑面积22570m2,开挖深度8.0m。为地下室一层,筏板基础,板柱结构,平时为商业及配套车库(车位数168个), 战时为二等人员掩蔽部(2个防护单元)及六级人防物资库(4个防护单元)。 2、消防工程范围包括火灾自动报警及消防联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、 防排烟系统、气体灭火系统和防火卷帘等。消防泵房设在地下室,有两台消防泵和两台喷淋泵。气体灭火系统采用全淹没式,防护区包括低压配电室,高压配电室,发电机房,供电开关房及控制室等。 3、本工程设施完备,装修标准高,工期紧。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑 设施的可靠性和安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体美观与协调。该工程安装工作量大,工期紧;材料设备类繁多,质量要求高,从材料进场检验、施工过程质量控制,以及各个检验批、分项、子分部工程质量都要达到评优标准,专业性强,包括消火栓给水、气体消防、水消防及通风、防排烟等各有其特点;协调工作量大,总承包和各专业安装及装修分包商多。顶面地面、室内室外、多方位的立体交叉作业,各种问题必须要及时解决,要求各参建单位顾全大局,通力合作、主动协调,以高标准的现场施工综合管理水平实施。 二、编制依据 已批准的监理规划; 经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 《建筑工程监理规范》(GB50319—2000); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2005); 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2005)

施工现场消防安全监理细则定稿

监理实施细则 (施工现场防火) 工程名称 编制 审批 监理有限公司 年月

一、工程概况及特点: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、监理规划 6、工程建设标准、工程设计文件 7、施工组织设计、(专项)施工方案 三、监理工作流程

四、消防安全监理工作要点 1、对施工现场及临建设施消防危险源进行识别、评价。 2、督促施工单位上报消防安全专项方案(包括应急预案)并严格审核。 3、对消防物资的储备及配备进行检查。 4、督促施工单位对施工人员进行消防知识教育。 5、督促施工单位至少半年组织消防应急小组及施工人员定期组织消防演练。 6、检查施工单位消防管理制度的制定。 7、检查施工单位消防制度的落实。 (1、临建设施的临时用电、违规使用液化气及消防器材的配备。 (2、施工现场的临时用电及消防器材的配备。 (3、焊接和明火作业。 (4、易燃易爆物品的使用及管理。 (5、现场施工人员吸烟。 (6、高温季节施工消防安全措施。 五、监理工作方法及措施 (一)工作方法 1、认真审查施工单位上报的消防专项方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,方案未得到批准以前,不允许开工;

2、监理人员将每天对施工现场进行防火安全检查,发现安全隐患及时签发书面通知责令整改,并记入监理日记; 3、每周组织施工单位对临建设施和施工现场进行一次联合检查; 4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按安全监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并报告建设单位或安质站; 5、针对工地现场可能出现的防火安全问题,通过工地施工例会,及时协调安全隐患中出现的有关难点、要点,采取有效措施,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制,防止安全事故发生。 6、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 7、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 8、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 9、如果发生事故后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 10、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 11、参及召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位做好恢复工作,尽快作出书面调查报告,并做好笔记。(二)消防安全技术措施、管理措施 1、焊接、气割施工 1)工作前必须检查线路、断路开关、漏电保护器等正常完好,

消防监理细则

gd220206□□ 彭上商务中心工程 消防工程监理实施细则 编制: (总监等编写人员签名) 批:审(企业技术负责人签名) 广州穗科建设监理有限公司日月年 . 目录

一、工程概况…………………………………………………………… 二、系统概述……………………………………………………… 三、通则……………………………………………………… 四、自动喷水灭火系统………………………………… 五、消防自动供水设备安装………………………………… 六、火灾自动报警系统……………………………… .

一、工程项目概况 1、工程项目名称:彭上商务中心 2、工程项目建设地点:广州市白云区鹤龙街联边村(华南快速北侧,市 疾病控制中心南侧) 3、项目规模:占地面积约 12632.07m2,建筑面积21281.7m2 4、建筑使用年限:50年 5、建筑结构类型:剪力墙框架结构 6、建设单位:广州市恒悦置业有限公司、广州市白云区鹤龙街联边 村经济联合社 7、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院(基坑支护设计) 广东建筑艺术设计院有限公司(结构设计) 8、监理单位:广州穗科建设监理有限公司 9、施工总承包单位:广东九州建设集团有限公司

. 二、系统概述 火灾自动报警及联动控制系统,本建筑属一级保护对象。系统由火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统组成: 消防控制室:本工程在地下一层设置消防控制室。消防控制室门上应设置明显标志。消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT 显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成。消防控制室可接收感烟、感温等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、电动阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况。消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。 火灾报警系统:本工程采用集中报警控制系统。探测器:地下车库设置感温探测器,功能房间、楼梯间及前室等设置感烟探测器。探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与送风口边的水平净距应大于1.5m;与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与自动喷头的净距应大于0.3m;与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m。在本楼适当位置设手动报警按钮、消防对讲电话插孔及消防报警警铃。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.4m,警铃底距地2.2m。室外手动报警按钮、消防报警警铃要求配备防水功能.在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧,底距地1.5m。 消防联动控制的功能及要求:消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态。消防水泵`防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应能手动直接控制。显示火灾报警、故障报警部位。显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。显示系统供电电源的工作状态。消防控制室的火灾警报装置与消防广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层;首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下层;地下室发生火灾,应先接通地下层及首层;火灾警报装置应采用分时播放控制:先鸣警报8~16s;间隔2~3s后播放应急广播20~40s;再间隔2~3s依次循环进行直至疏散结束,根据需要,可在疏散期间手动停止。消防控制室在确认火灾后,. 应能切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明配电箱。消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。消防控制室在确认火灾后,应能联动控制设置在安全疏散口的出入口控制装置;在紧急情况下应自动释放出入口控制系统,安全疏散门在出入口控制系统释放后应能随时开启.消防控制设备对消火栓系统应有下列控制、显示功能:控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置。消防控制设备对自动喷水系统应有下列控制、显示功能:控制系统的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置

消防监理细则

A.0.4南京NO.2017G37地块项目工程 监理实施细则 (施工现场消防) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章) 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工现场防火安全监理控制办法 (3) 四、施工现场防火安全监理控制工作要点 (4) 五、施工现场防火的安全监理管理 (13)

施工现场消防监理实施细则一、工程概况: (一)工程建设概况 二、编制依据:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理:

新城一期施工现场防火监理细则

新城一期 施工现场 防火监理实施细则 工程名称:新城春江花月一期 建设单位:房地产开发有限公司 设计单位:建设集团建筑规划设计院 建筑设计院有限公司 总包单位:建设工程有限公司 勘察单位:岩土工程勘察有限公司 建设监理咨询有限公司 二00六年八月二十六日

目录 一、工程概况 二、编写依据 三、开工前的监理工作 四、施工现场安全防火监理控制方法 五、施工现场防火安全监理控制工作要点 六、施工现场防火安全监理管理

施工现场防火监理实施细则 一、工程概况: 本工程位于河畔,建筑面积100000㎡,5~11#楼有地下室,6、7、8#楼为17+1F,1、2、3、5、9、10#楼为11+1F,其余为6+1F,采用Φ400静压管桩为主,框架剪力结构。多层为砖混结构,工程地下室水位较低,地势有一定高差。 工程结构:高层、小高层为框架结构,多层为砖混结构 二、编写依据: 1、《建筑工程安全技术交底手册》 2、《建筑安装工程安全技术规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5、《施工企业安全生产评价标准》 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 7、《中华人民共和国消防法》 8、湖南省相关法律法规及有关规定等 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对施工现场防火安全 技术措施进行审查,确保施工现场防火的安全,督促施工单位 制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安 全生产检查制度; 2、编制安全监理细则;

3、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情 况,达不到要求的,督促整改; 4、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。 四、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重 视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患 通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、 材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见, 督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监 理日记和监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改 完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停 工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝 整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工 作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作;

消防工程监理实施细则

消防工程 监理实施细则 工程名称:铂悦项目 编制:圣录 审批:山旭博 编制时间:2015年9月11日(

高新建设监理有限责任公司

目录 一、工程简况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作容、流程和基本程序 (2) 1、监理工作容 (2) 2、监理工作流程和基本程序 (2) 四、监理控制工作概述 (10) 五、各分部工程的监理工作容 (14) 1、消防水系统分部工程的监理工作容 (14) 2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作容 (23) 3、防排烟系统分部工程监理工作容 (25) 4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作容 (28) 5、防火卷帘分部工程的监理工作容 (31) 六、安全生产文明施工监理工作要点 (32) 七、安装工程验收资料汇总表 (33) 八、不可接受风险清单 (35)

一、工程简况 铂悦工程项目由和本房地产有限公司进行开发,项目建设地点位于市高新区科技路西口,建设规模总建筑面积27679㎡。共由3栋高层及地下车库组成。质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的合格等级标准。 二、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 3、《建筑工程监理规》(GB50319—2000); 4、《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328—2001) ; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242—2002); 6、《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB50261—96); 7、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) 8、《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)2001年版 9、《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-97) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-92) 11、建设工程施工合同及消防专业分包合同; 12、经批准的施工组织设计(或案); 13、及省、市政府颁布的工程施工及验收规定。

防火门监理细则

四川航空广场 防 火 门 监 理 细 则 审批: 编制: 四川省川建院工程项目管理有限公司 四川航空广场项目部 2014年10月

一、工程概况

1.编制依据 1.1防火门工程施工合同文件。 1.2《高层民用建筑设计防火规范》GB-50045-2001 1.3《建筑设计防火规范》GBJ16-2001 1.4《钢质防火门通用技术条件》GB-12955-91 1.5《公消(2001)174号》文件 1.6《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-2000 1.7建设工程监理规范【GB50319-2013】; 1.8国家和地方现行的其它相关设计规范、规定。 2.监理实施细则 2.1做好施工准备阶段的监理预控工作。 2.1.1参加由业主主持召开的第一次工地会议,审查、批准施工准备,由总监签发开工令; 2.1.2切实抓好施工图交付、修改、变更验证,为施工顺利进行提供前提条件; 2.1.3做好施工前的设计技术交底、图纸会审工作,掌握设计意图和依据; 2.1.4审核施工单位报审的施工组织设计; 2.1.5检查核实施工组织、技术管理、质量保证体系、安全保证措施状况,审核检查施工人员资质及特种工种上岗证。 2.1.6协助总监审批施工组织设计和总进度计划后,按总进度计划及施工单位年、月、周计划分解进度目标,实施动态控制,以实际施工进度对照计划进度进行核对,发现偏差及时通知施工单位采取措施纠正,保证总进度计划按照目标值运行; 2.2.2做好现场多工种施工的组织、协调、抓好工作面中间交接与工种施工衔接; 2.2.3及时签审各种质检记录和质量认定,处理质量不合格工程,确保不出现因监理原因延误工期的事例发生; 2.2.4认真审查专业施工进度报表,对不符合现场实际安排或甲方和合同规定要求的地方提出监理意见,并督促施工单位实施,为编报监理月报提供本专业的素材及依据。 3.监理工作内容: (一)、材料产品要求 1、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 2、防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 4、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 (二)、对机具检查 主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。 (三)、作业面控制 1、主体结构经有关质量验收部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2、按图纸要求弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线。 3、检察门窗洞口及标高是否符合设计要求。

防火安全监理细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD608 防火安全监理细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

防火安全监理细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、编制依据: (1)中华人民共和国消防法 (2)上海市消防条例 (3)上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定 2、施工现场的防火技术和管理 (1)审查施工组织设计中有关安全生产的内容,要有防火防爆的措施,并督处施工单位落实实施。 (2)施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场、仓库,易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)定期组织职工学习防火安全知识和规章制度,开展各种经常性的防火宣传教育活动。 (4)施工现场用电应严格执行有关“施工现场电气安全管理规定”加强电源管理,防止发生电气火灾。 (5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护管理,定期更新,保证完整好用。 (6)施工现场的动火作业必须根据不同等级动火作业执行审批制度。

房屋建筑工程监理细则范本(全套)

房屋建筑工程监理细则 监理有限公司

房屋建筑工程监理细则 目录 ①建筑材料、成品、半成品监理细则; ②桩基工程监理细则; ③主体工程监理细则:钢筋工程监理细则、模板工程监理细则、混凝土工程监理细则、砌体工程监理细则等; ④楼地面工程监理细则; ⑤装修工程监理细则;玻璃幕墙工程施工质量监理实施细则; ⑥防水工程监理细则:地下室防水、外墙防水、屋面防水、卫生间防水及房屋四周防水处理等; ⑦水电安装工程监理细则; ⑧采暖通风工程监理细则; ⑨电梯工程监理细则; ⑩消防工程监理细则;

建筑材料、成品、半成品监理细则 一、人员分工: 1.监理项目部见证人员: 负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。 2.专业监理工程师: 对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核,并签署审核意见; 负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料,工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,复查整改结果。 3.总监理工程师: 定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量; 分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果; 负责处理需要返工处理或加固补强的工程质量事故。 二、材料监理基本规定: 1.工程材料/构配件/设备出厂质量证明和试(检)验报告:工程材料/构配件/设备的质量必须合格,并应有出厂质量合格证明和试验单。需采取技术处理措施的应满足有关规范、标准、规定,并须经有关技术负责人批准后(有批准手续)方可使用;

施工现场消防监理实施细则

施工现场防火监理实施细则 一、工程概况: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 5、《上海市文明施工规范》DGJ08-2102-2012 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决;

3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意 见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。

消防安全监理实施细则

消防安全监理实施细则 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一、工程概况:本工程位于 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 4、监理单位: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 三、施工现场防火安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的防火安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场施工现场防火的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患;

5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理月报; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、施工现场防火安全监理控制工作要点: (一)、建筑施工中除了人身伤害以外,另一大害就是火灾。在整个施工过程中,现场易然物很多,而且用明火处也很多,并且分散。再加上管理不到位,现场内的施工人员不分场所到处吸烟,势必造成不应有的灾害。由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 (1)严格执行《中华人民共和国消防条例》和《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011,加强消防工作的领导,建立义务消防级织,现

建筑消防工程监理实施细则

监理实施细则 GD220206□□ 建筑消防工程监理实施细则

编写: (总监等编写人员签 名) 审批: (企业技术负责人签 名) XXX工程项目监理部(项目章)

年月日 目录 1 工程概况..................................... 错误!未定义书签。 2 范围和目标................................... 错误!未定义书签。范围........................................... 错误!未定义书签。目标.......................................... 错误!未定义书签。 3 编写依据..................................... 错误!未定义书签。经批准的监理规划、施工组织设计................. 错误!未定义书签。 4 监理工作流程................................. 错误!未定义书签。5监理工作方法及措施 ........................... 错误!未定义书签。监理工作的基本原则............................. 错误!未定义书签。监理工作的方法及措施.......................... 错误!未定义书签。 6 工程质量监理控制要点......................... 错误!未定义书签。火灾自动报警系统安装监控要点................... 错误!未定义书签。建筑室内湿消防消喷系统........................ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档