变压器日常巡视基础维护及应急处置方案

变压器日常巡视基础维护及应急处置方案
变压器日常巡视基础维护及应急处置方案

变压器日常巡视基础维护及应急处置方案

一、引用标准

GB 1094.1-1094. 5 电力变压器

GB 6450 干式电力变压器

GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 15164 油浸式电力变压器负载导则

GB J148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

DL400 继电保护和安全自动装置技术规程

SD J7 电力设备过电压保护设计技术规程

SID J8 电力设备接地设计技术规程

SDJ 9 电气测量仪表装置设计技术规程

SDJ2 变电所设计技术规程

DL/T 573 电力变压器检修导则

DL/T574 有载分接开关运行维修导则

二、日常巡视内容及维护项目:

2.1变压器的日常巡视检查,可参照下列规定:

a.无人值班变电站内容量为3150kVA及以上的变压器每10天至少一次,3150kVA以下的每月至少一次。

b.2500kVA及以下的配电变压器,装于室内的每月至少一次,户外(包括郊区及农村的)每季至少一次。

2.1.2 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:

a.新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内;

b.有严重缺陷时;

c.气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;

d.雷雨季节特别是雷雨后;

e.高温季节、高峰负载期间;

f.变压器急救负载运行时。

2.1.3 变压器日常巡视检查一般包括以下内容:

a.变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油;

b.套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象;

c.变压器音响正常;

d.各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工

作正常;

e.水冷却器的油压应大于水压(制造厂另有规定者除外);

f.吸湿器完好,吸附剂干燥;

g.引线接头、电缆、母线应无发热迹象;

h.压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;

i.有载分接开关的分接位置及电源指示应正常;

j.气体继电器内应无气体;

k.各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;

l.干式变压器的外部表面应无积污;

m.变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常;

n.现场规程中根据变压器的结构特点补充检查的其他项目。

2.2 应对变压器作定期检查(检查周期由现场规程规定),并增加以下检查内容:

a.外壳及箱沿应无异常发热;

b.各部位的接地应完好;必要时应测量铁芯和夹件的接地电流;

c.强油循环冷却的变压器应作冷却装置的自动切换试验;

d.水冷却器从旋塞放水检查应无油迹;

e.有载调压装置的动作情况应正常;

f.各种标志应齐全明显;

g.各种保护装置应齐全、良好;

h.各种温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠;

i.消防设施应齐全完好;

j.室(洞)内变压器通风设备应完好;

k.贮油池和排油设施应保持良好状态。

2.2.1 下述维护项目的周期,可根据具体情况在现场规程中规定:

a.清除储油柜集污器内的积水和污物;

b.冲洗被污物堵塞影响散热的冷却器;

c.更换吸湿器和净油器内的吸附剂;

d.变压器的外部(包括套管)清扫;

e.各种控制箱和二次回路的检查和清扫。

2.3 变压器的投运和停运

2.3.1 在投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件。并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确,各阀门开闭是否正确。变压器在低温投运时,应防止呼吸器因结冰被堵。

2.3.2 运用中的备用变压器应随时可以投入运行。长期停运者应定期充电,同时投入冷却装置。如系强油循环变压器,充电后不带负载运行时,应轮流投入部分冷却器,其

数量不超过制造厂规定空载时的运行台数。

2.3.3 变压器投运和停运的操作程序应在现场规程中规定,并须遵守下列各项:

a.强油循环变压器投运时应逐台投入冷却器,并按负载情况控制投入冷却器的台数;水冷却器应先启动油泵,再开启水系统;停电操作先停水后停油泵;冬季停运时将冷却器中的水放尽。

b.变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操作,停运时应先停负载侧,后停电源侧。

c.在无断路器时,可用隔离开关投切110kV及以下且电流不超过2A的空载变压器;用于切断20kV及以上变压器的隔离开关,必须三相联动且装有消弧角;装在室内的隔离开关必须在各相之间安装耐弧的绝缘隔板。若不能满足上述规定,又必须用隔离开关操作时,须经本单位总工程师批准。

3.1 运行中的不正常现象和处理

3.1.1 值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。

3.1.2 变压器有下列情况之一者应立即停运,若有运用中的备用变压器,应尽可能先将其投入运行:

a.变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;

b.严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;

c.套管有严重的破损和放电现象;

d.变压器冒烟着火。

3.1.3 当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即将变压器停运。

3.1.4 当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时,

值班人员应立即将变压器停运。

3.1.5 变压器油温升高超过制造厂规定或表1所示的限值时,值班人员应按以下步骤检查处理:

a.检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;

b.核对温度测量装置;

c.检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。

若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器

停运修理;

若不能立即停运修理,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。

在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。

变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105℃时,应立即降低负载。

3.1.6 变压器中的油因低温凝滞时,应不投冷却器空载运行,同时监视顶层油温,

逐步增加负载,直至投入相应数量冷却器,转入正常运行。

3.1.7 当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因。补油时应遵守本规程5.3.2的规定,禁止从变压器下部补油。

3.1.8 变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。

3.1.9 铁芯多点接地而接地电流较大时,应安排检修处理。在缺陷消除前,可采取措施将电流限制在100mA左右,并加强监视。

3.2.2 瓦斯保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。为查明

原因应重点考虑以下因素,作出综合判断:

a.是否呼吸不畅或排气未尽;

b.保护及直流等二次回路是否正常;

c.变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;

d.气体继电器中积集气体量,是否可燃;

e.气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果;

f.必要的电气试验结果;

g.变压器其它继电保护装置动作情况。

3.3 变压器跳闸和灭火

3.3.1 变压器跳闸后,应立即查明原因。如综合判断证明变压器跳闸不是由于内部故障所引起,可重新投入运行。

若变压器有内部故障的征象时,应作进一步检查。

3.3.2 变压器跳闸后,应立即停油泵。

3.3.3 变压器着火时,应立即断开电源,停运冷却器,并迅速采取灭火措施,防止火势蔓延。

四、急救负荷下的处置方案

4.1.1 长期急救周期性负载的运行

4.2.1 长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。

4.2.3 当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。

4.2.3 长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1。超额定电

流负载系数K

和时间,可按负载导则的下述方法之一确定:

2

a.根据具体变压器的热特性数据和实际负载图,用温度计算方法计算;

b.急救周期负载表中查询。

4.2.4 在长期急救周期性负载下运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率。

低压电器日常维护注意事项

低压电器通常是指交流电压为1200V以下电路中的电气设备或元件。

低压电器的日常维护包括:

l)使用中应定期检查电器各部件,注意可动部件是否有卡住现象,紧固件是否有松动或脱落,如发现有损坏,应及时修理或更换。

2)定期用压缩空气或(和)毛刷消除电器内、外的灰尘和杂物以保证电器的绝缘良好性。低压电器的导电部分与其它部分的绝缘电阻一般应大于10兆欧。

3)电器的触头表面应经常保持清洁,不允许涂油(允许用导电胶)。如发现触头表面有毛刺、金属颗粒等应及时清理。当触头严重磨损、超行程应及时调整,当触头厚度只剩1/3时,则应及时更换触头。但对于银或银基合金触头表面有黑色氧化膜,因其接触电阻很低,故不必挫修,否则会缩短触头寿命。

4)带有灭弧室的电器,决不能不带灭弧室使用,以防发生短路事故。陶土灭弧室容易脆碎,应避免碰撞,如有碎裂应及时更换。灭弧室在短路分断或长期使用后,应清除其内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟。在更换灭弧室时,如配件属长期库存未启用者,应先烘烤,排除潮气,以保证电器绝缘良好。

5)定期检查线圈温升是否超过规定,通常在环境温度为35℃时,A级绝缘的线圈用温度计测量其表面温升,不应超过65℃。此外,还应用摇表检查线目绝缘是否良好。

6)电器的整定参数,如自动开关脱扣器的电流整定值和延时,继电器的动作特性等,应定期校验是否准确无误。

7)对电器的转动部分,如自动开关的操作机构,接触器的转轴等,应定期添加润滑油以保持转动灵活。

面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要化成一座山

干式变压器日常检查维护作业规定(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 干式变压器日常检查维护作业 规定(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

干式变压器日常检查维护作业规定(新版) 1适用范围 1.1本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2规范性引用文件 GB1094.11-2007干式电力变压器 GB/T10228-1997干式电力变压器技术参数和要求 3现场责任 3.1电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发

现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令设备带病运转。 3.5分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。

变压器日常维护和故障处理

变压器日常维护和故障处理 【摘要】随着社会的不断发展和进步,电力变压器所承载的工作任务和工作量在不断的提高。在这种情况下,我们需要对变压器实行状态检修,通过相关技术的作用,帮助变压器提高自身所具有的性能,并且在日后的工作当中,能够更好的为居民服务。本文分析了平时的维护和故障处理,避免事故的发生。 【关键词】变压器;日常维护;故障;处理 电能是人们生活和工作中不可缺少的能源,随着经济的快速发展,人们对电能的需求量也在增多,为了更好地保证电力系统的稳定运行,对电气设备进行日常的维护是非常重要的,在电力系统中变压器的作用非常大,其出现故障对电力系统的影响非常大,因此,一定要对其常见的故障进行分析,这样才能保证故障处理的及时性。 一、变压器的故障处理 1.1铁芯故障 铁芯故障在变压器故障中不常出现,但是一旦出现后果是非常严重的,铁芯故障主要是由于铁芯柱的螺杆或者是铁轮的绝缘损坏而导致的,会导致螺杆和铁芯之间出现绝缘损坏,会出现环流局部过热的情况,甚至会导致铁芯出现局部熔毁的情况。也可能会导致铁芯的迭片出现短路的情况,绝缘层出现损坏,使得变压器的空载损失出现增大。在变压器出现故障以后,在确定是否是铁芯故障的时候可以采用吊芯检查的方式。先要对各相绕组的直流电阻进行测量,出现差别较大的情况,就说明是绕组故障,然后对铁芯的外观进行检查,可以对直流电压进行测量,如果出现的损坏不大,那么就可以在损坏处涂漆进行处理。 1.2电缆安装不良引发的故障 夏季电力系统的负荷通常是较大的,这个时候变压器的负荷也相对较大,在这种情况下,电流会出现过大的情况,这样非常容易出现过大电流导致引线烧伤,导致变压器内的油出现分解,在油中的总烃会出现超标。出现这种故障主要是由于不均匀的磁场作用下,变压器在运行过程中出现了振动的情况,使得绝缘层出现了破损。在进行电缆安装的时候,要检查安装的是否到位,在确定了不相连以后可以用万用表进行测试[1]。 1.3绕组故障 绕组故障通常有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线以及接头开焊几种。导致绕组故障的原因也是非常多的,在制造或者检修的时候,出现了局部绝缘受到损害;变压器在运行中出现散热不良或者是长期处在过载;绕组内出现杂物;运行温度过高导致绝缘老化;绕组制造工艺不良,在压制过程中出现压制不紧,

华为路由器-系统维护与调试操作

系统维护与调试目录 目录 第1章本地加载BOOTROM和主机软件.......................................................................................1-1 1.1 本地加载简介.....................................................................................................................1-1 1.2 本地加载BOOTROM和主机软件.....................................................................................1-1 1.2.1 BOOT菜单..............................................................................................................1-1 1.2.2 通过Console口利用XModem完成加载................................................................1-2 1.2.3 通过以太网口利用TFTP完成加载.........................................................................1-7 1.2.4 通过以太网口利用FTP完成加载............................................................................1-9第2章系统基本配置与调试...........................................................................................................2-1 2.1 系统基本配置.....................................................................................................................2-1 2.2 查看系统状态.....................................................................................................................2-1 2.3 系统调试............................................................................................................................2-2 2.3.1 打开/关闭调试开关..................................................................................................2-2 2.3.2 显示系统调试工作状态...........................................................................................2-3 2.3.3 显示系统当前各模块的运行信息.............................................................................2-3第3章网络连通性测试...................................................................................................................3-1 3.1 网络连通性测试.................................................................................................................3-1 3.1.1 ping..........................................................................................................................3-1 3.1.2 tracert......................................................................................................................3-1第4章设备管理.............................................................................................................................4-1 4.1 设备管理简介.....................................................................................................................4-1 4.2 设备管理配置.....................................................................................................................4-1 4.2.1 设备管理配置任务简介...........................................................................................4-1 4.2.2 重新启动设备..........................................................................................................4-1 4.2.3 配置交换机定时重启功能........................................................................................4-2 4.2.4 指定以太网交换机下次启动使用的主机软件...........................................................4-2 4.2.5 升级以太网交换机的BOOTROM...........................................................................4-2 4.3 设备管理配置显示.............................................................................................................4-3

变压器维护内容

变压器的检修按其检修工作性质可分为大修和小修,小修一般至少每年一次,对安装在特别污秽区的变压器可另行规定;大修一般5~10年检修一次,对变压器一直在正常负荷下运行时,考虑每10年大修一次。 1、变压器小修内容和要求1)消除巡视中发现的一切缺陷。 2)测定线圈的绝缘电阻值,应满足绝缘要求。找绝缘标准是多少 3)清扫瓷套管和外壳,发现瓷套管破裂或胶垫老化者应更换,漏油者应拧紧螺丝或更换胶垫。 4)拧紧引出线的接头,如发现烧伤,应用砂布擦光后接好。5)缺油时应补油,并清除油

枕集泥器中的水和污垢。6)检查呼吸器和出气瓣是否堵塞,并清除污垢。 7)检查变压器瓦斯保护引出线是否侵蚀,若侵蚀应更换处理。8)检查各部位的油截门是否堵塞。 9)跌开式熔断器保护的变压器应检查熔丝管和一、二次熔丝是否完好正常。10)检查变压器的接地良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应更换。2、变压器大修的步骤和内容 1)大修前的准备:将运行中记录下来的缺陷到现场进行核对,制定消除缺陷的对策,对检修中需用的设备、材料和工具应预先列出清单,并到现场检查环境和用具是否齐全。 2)放油、打开变压器顶盖、吊器身、检查线圈和铁芯。3)检修铁芯、线圈、分接开关和引出线。 4)检修顶盖、油枕、防爆管、散热器、油截门、吸湿器和套管等。5)检修冷却装置和油再生装置。 6)清扫壳体,必要时重新油漆。7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。8)滤油或换油。9)必要时干燥绝缘。10)装配变压器。 11)按试验规程规定的项目进行测量和试验。12)试验合格后将变压器重新投入运行。3、变压器大修的要求 1)为防止器身吊出后,绕组在空气中暴露的时间过长受潮,应避免在阴天吊芯,在相对湿度不大于65%空气中不超过16小时,在相对湿度不大于75%空气中不超过12小时。 2)对于运行时间较长的变压器(如超过20年运行的变压器),在吊芯时应重点检查绕组的绝缘是否老化。 3)变压器线圈间隔衬垫应牢固线圈不能有松动、变形或位移,高低压绕组应对称无油粘物。4)分接开关接点应牢固,绝缘纸板和胶管应完整无损。 5)查对电压转换开关的接点、压紧螺丝、转动部分的转轴与顶盖上的标示字样应一致。6)铁芯不能有松动,铁芯与线圈间的油道应畅通。 7)穿芯螺栓的绝缘电阻,应用1000V摇表测定10KV以下变压器绝缘电阻不应低于2MΩ,35KV变压器不应低于5 MΩ。 8)瓦斯继电器的二次回路绝缘电阻应合格、接线正确,瓦斯继电器内部浮筒及水银接点完整。 9)充油套管内的油应保持在规定的指示线上。 配电变压器检查和常见故障分析王纪昌晋高峰配电变压器是一种静止的电气设备,在输电、配电系统中起到了改变电压和传输功率的作用。因此,作为维修电工应对变压器进行维护和定期检查,以便发现故障,及时处理。一、配电变压器的维护检查变压器维护检查的内容如下:1.检查运行中的变压器声响是否正常变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。(3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。3.检查变压器运行温度是否超过规定变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减

干式变压器的维护保养

干式变压的维护保养 环氧浇注干式变压器具有难燃、自熄、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、承受短路能力强等多种优点,得到了广泛应用。但是干式变压器也存在一些缺点,比如在通风不畅的情况下,其散热性能不如油浸式变压器好等。根据我公司使用干式变压器多年的实践经验,对干式变压器的运行维护总结几点心得,供参考。 1、定期做好清扫工作 如发现有过多的灰尘聚集,则必须立即清除,以保证空气流通。在积尘较大的场所,干式变压器至少每半年在清扫一次。对于通风道里的灰尘。应使用吸尘器或压缩空气来进行清除。如果不及时清除将影响变压器的散热,还将导致变压器绝缘降低甚至造成绝缘击穿。例如我公司220kV位庄变压站35kV站用变在一次停电试验中。使用2500V光欧表测量干式变压器铁心绝缘电阻,其铁心绝缘电阻降低至3MΩ,比上次试验数据100MΩ降低很多,其主要原因就是变压器通风道中的灰尘没有清扫干净,清扫处理后铁心绝缘电阻上升至100M Ω。2、加强通风设备的运行维护,保证变压器通风流畅 确保通风设备正常,主要是确保风机的正常运转。如所带负荷很小,并证明变压器确实没有特别过热点(这可用红外线测温仪和本身自配的温控器检测),可以减少运转的风机,但必须保证有风机正常运行,因为干式变压器一旦发生热损坏,将严重损坏内部绕组,其后果不堪设想。一般散发1kW损耗的热量,应该的4 m3/min的通风量。对无外壳的变压器应在周围安装隔离遮拦。变压器室的门、通风孔都要有防止雨雪和飞鸟、蛇等小动物进入的措施。 3、加强温度的监控 平常要加强对温控器的观察,看显示的三相温度是否平衡,某一相的温度显示值是否有突变现象。目前温控器与变压器内部热敏电阻(测温度)之间的接头采用的是针式插头,一旦接触不良,就会导致温控器误判断。但如果加强监视,就会发现温控器的不正常工作状态,提前采取措施,避免故障的发生。对于大容量变压器和重要场所的变压器,在订货时可以要求变压器生产厂家每相多安装一只热敏电阻,实现对温控器的双重化配置,这样就可以很好在避免此类故障的发生。 4、积极开展去潮去湿工作,保证其干燥程度 在某些比较潮湿的地方(如雨水较多、阴暗地方),若启用已停运的干式变压器,则要检查是否有异常潮湿。如有,要启动热风对其表面进行干燥处理,以防绝缘击穿。对氧浇注干式变压器而言,这种表面潮湿并不影响绕组内部的绝缘,因此,处理后就可投入运行。一旦变压器投入运行,其损耗产生的热量,将会使绝缘电阻恢复正常。 5、认真检查紧固件、连接件是否松动,保障干式变压器的机械强度 变压器在长期运行过程中,由于外界知路等原因,不可避免地出现端头受力、振动引起的紧固件、连接件松动现象。发生上述现象,就有可能产生过热点。为此,在高低压端头及所有可能产生过热的地方都要设置示温蜡片,定期观察,并结合清扫、预防性试验,紧固端头和连接件。 6、积极开展除锈工作,防止铁心锈蚀 干式变压器的铁心都是暴露在空气中,极易锈蚀。如果发生大面积铁心锈蚀,就会使变压器的损耗增加、效率下降,甚至直接影响变压器的寿命。所以要定期除锈防锈,避免铁心锈蚀。 另外,目前生产的干式变压器耐压水平较油浸式变压器低,因此要加强对避雷器的配置和维护检测。避雷器以选氧化锌避雷器为佳。高压侧应由电缆进线,不宜直接与架空线路相连接。

10KV电力变压器的日常维护与检修

10KV电力变压器的日常维护与检修 来源:中国变压器交易网10KV电力变压器在各大行业使用范围越来越广,所以电力变压器的可靠性、保证性、维修性也显得尤其重要,10KV电力变压器一旦出现问题将直接影响到本身的性能以及其他 电力设备运行的安全可靠性,那么我们如何正确地做好10KV电力变压器日常维护与检修呢? 一、加强10KV电力变压器的定期检查 (1)定期检查瓷套管及绝缘子的清洁度,及时清扫黏附在表面的灰尘,清除裸露导体的氧化膜或者是锈迹。 (2)变压器运行中会产生震动,影响紧固件,所以要在运行一段时间后停电进行紧固件的维护,保证电气连接的紧固可靠。 (3)定期检查分接开关。并检验触头的紧固、转动灵活性及接触的定位。 (4)在油浸式变压器中,要检查器身有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。 (5)定期检查油浸式电力变压器的绝缘油够不够,干式电力变压器的风机的运转、温控器的显示正不正常。 (6)调压变压器的分接开关的定期检查包括绝缘油的检查和开关的吊心检查,检查周期可按DL/T574-95规定进行。分接开关中的绝缘油在多次切换后颜色变黑,耐压下降,一般在耐压值降低到20kV-25kV时应更换新油。分接开关应根据切换次数或使用时间定期吊心检查,主要检查快速机构和触头的磨损情况以及储能弹簧、触头压力弹簧等部件的疲劳情况。 二、加强10KV电力变压器日常巡视检查 (1)日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 (2)下列情况应增加巡视检查次数:首次投运或检修、改造后投运72h内;气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;高温季节、高峰用电期间;变压器过负荷运行时。 (3)10KV电力变压器日常巡视检查应包括以下内容:油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位计油位应正常;电力变压器音响应正常;散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常;吸湿器应完好,吸附剂应干燥;引线接头、电缆、母线应无发热迹象;压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;分接开关的分接位置及电源指示应正常;气体继电器内应无气体;各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;干式变压器的外表应无积污,风机运

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1.日常巡检 1.1检查变压器开关柜电压指示在5700-6600V范围内; 1.2检查变压器开关柜电流指示在0~78A范围内; 1.3检查变压器呼吸器内吸潮剂的颜色是否变色、是否达到饱和状态; 1.4检查变压器外壳接地是否良好; 1.5检查变压器的油色是否正常,有无渗油、漏油现象; 1.6检查变压器的温度和温升是否过高,冷却装置是否正常,散热管温度是否均匀,散热管有无堵塞现象; 1.7检查变压器运行声音是否正常; 1.8检查变压器油枕和充油套管内的油位高度在规定范围内(20%~50%),瓦斯继电器内无气体; 1.9检查变压器的套管应清洁,无破损裂纹及放电痕迹,防爆管上的防爆膜完整; 1.10检查变压器各引线、接头无发热、松动现象,外壳接地线良好。 1.11检查变压器室的门、通风孔、百叶窗、铁丝网、照明灯是否完好。 1.12若在进行以上检查时,发现异常情况,应及时汇报进行消除,对一时不能消除的,应采取必要安全措施。 2.停电检修 变压器小修至少每年一次,在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修一次。

2.1检修油位计,调整油位; 2.2检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器等; 2.3检修油保护装置; 2.4检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等; 2.5检修分接开关切换装置、传动机构及动、静触头,并进行调试; 2.6检查接地系统; 2.7检修全部阀门和塞子,全面检查密封状态,处理渗漏油; 2.8清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 2.9清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽); 2.10按有关规程规定进行测量和试验: 2.10.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比; 2.10.2测量绕组连同套管一起的泄漏电流; 2.10.3测量绕组连同套管一起的tgδ值; 2.10.4测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置); 2.10.5测量铁芯对地绝缘电阻; 2.10.6用2500V摇表测量绝缘电阻,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可; 2.11检查瓷套有无损坏,密封垫是否老化,必要时更换; 2.12储油柜的检修:

干式变压器日常维护须知建议

部分检 查 维护和保养检查铁心及夹件等表面及缝隙间是否有积灰及异物。 用清洁的压缩空气或氧气吹扫铁芯、夹件表面和各缝隙;并除去异物。检查变压器铁芯表面涂层是否损坏。 铁芯和夹件表面涂层如有破损,采用同色油漆(丙烯酸油漆)修补。检查变压器铁芯是否接地良好,是否一点接地。如发现铁心接地螺栓松动,需用扳手拧紧;铁心不得多点接地。 检查夹件紧固程度,检查拉板螺栓、夹件螺栓、穿芯螺杆是否松动。 对夹件螺栓,拉板螺栓、车架连接螺栓进行复紧。绕组清洁,表面无灰尘杂质;绕组无变形、倾斜、位移,绝缘无破损、变色及放电痕迹,表面凝露后干燥处理试验合格。干式变压器日常运行维护建议须知 一:干式变压器定期检查 铁心(变压器长期运行后,线圈表面容易积累灰尘,正常情况下这些灰尘不会影 响变压器的正常运行。但较大的污秽度将降低变压器抗过电压能力,建议每年进行一次灰尘清理工作。)用清洁的压缩空气或氧气吹扫线圈表面、线圈高、低压绕组间风道无被杂物堵塞现象,高、低压绕组风道畅通,无杂物积存。 检查引线绝缘完好,无变形、变脆,引线无断股情况,接头表面平整、清洁、光滑无毛刺,并不得有其它杂质;引线及接头处无过热现象,引线固定牢靠。绝缘子固定应牢靠,表面清洁,无爬电和碳化现象;如发现绝缘变形变脆等现象需及时更换。检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂、变色、放电等现象,绝缘电阻是否正常。 如发现放电现象及绝缘异常等现象需由专业人员进行进一步检测及处理。检查各绝缘件,检查紧固件、连接件。 表面有无爬电痕迹和炭化现象,绝缘无损坏。紧固件、连接件不松动,螺栓齐全紧固,松动螺栓进行紧固。检查变压器线圈支撑(上下垫块)是否有位移、松动现象。用扳手锁紧线圈垫块上的顶紧螺栓。 电气联接电气联接处应保证一定的接触压力方可保证导电良好,用户应定 期检查:低压引出线与联接母排,高压端子与高压电缆接线鼻的联接。检查调压分接开关触点有无过热变色、接触不良或锈蚀等现象。 对于电气联接处的紧固螺栓,推荐使用扭距扳手进行复紧。 温控器在可能的情况下应经常监视温控仪工作情况,如发现无显示、显 示缺字、闪烁、字符错乱,用户首先应关闭温控仪,然后重新开 机,一般情况下故障可消除,如故障仍然存在,请立即通知厂方。 擦拭温控仪灰尘,重新紧固温控仪控制回路的连接螺丝。 线圈内部、线圈与铁芯之间的灰尘和异物(注意:不可用潮湿的物体擦拭变压器本体,以免降低绝缘水平)。发现线圈表面凝露,需干燥处理。风机检查所有配备的风机是否同时开启或停止。如有部分风机不运 转,首先检查风机电源连线是否断路,如连接线正常,请通知厂家。风机运转状态下,应无异响、异常震动、异味。如有异常响声,请首先排除风机出风口有无异物落下。排除异物后,仍存在 上述情况,请与厂家联系。 紧固风机电源联接螺丝,紧固风机固定螺栓。用清洁的压缩空气或氧气吹扫风机各部分。 外壳 检查变压器外罩、铭牌是否完好。完毕后检查变压器内有无遗留工具,关上变压器外罩门并琐好。序号 1 2.干式变压器从制造到投入运行的时间不能相隔太长,以免绝缘受潮,更不能遭受雨淋,否则需重新干燥处理; 检 查 有无异常声音、振动。3.变压器在维护过程中绝对禁止脚踩风机攀升; 4.变压器维护必须由专业人员进行操作。 注意事项二:干式变压器投入运行后的检查 1.维护是必须断开变压器高低压两侧电网; 2 3GB 1094.2 电力变压器 第2部分:温升GB 1094.5 电力变压器 第5部分:承受短路的能力GB T 10228 干式电力变压器技术参数和要求DLT 1102-2009 配电变压器运行规程 注意:以上建议仅供贵方参考;干式变压器具体日常维护及定期维护须按国家标 准及供电局所规定的规程进行。引 用 规 范 GB 1094.1 电力变压器 第1部分:总则 GB 1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11 电力变压器 第11部分:干式电力变压器 DL T 572 电力变压器运行规程有无由于局部过热、有害气体腐蚀等使绝缘表面出现爬电痕迹和炭化现象等造成的变色。变压器所在房屋或柜内的温度是否特别高,其通风、换气是否正常,变压器的风冷装置是否正常运转。

变压器检修内容

分配电室10KV干式变压器和10KV中压开关柜一般检修周期为多长 一般一年做一次试验,检查有无缺陷,如试验无问题,基本上就清下灰就好了。干式变压器理论上是免维护的。 ?干式变压器的保养方法是什么? 2.1.1处于运行或停运的变压器每年例行保养一次。? 2.1.2待投运的变压器在投运前预先保养一次。? 2.2.1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。 2.2.2断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。? 2.2.3干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无形现象,有破裂的应进行更换。 ?2.2.4检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。? 2.2.5检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。? 2.2.6紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

2.2.7清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。? 2.2.8断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。 2.2.9再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。 检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。? 接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标牌,防止向变压器反送电。 断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。? 详细做好保养试运行记录。?? 3.0安全注意事项:? 3.1摇测绝缘电阻必须两人进行。? 3.2在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。 3.3防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。? 3.4保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。 3.5严禁误合闸。 干式变压器定期检查的内容有哪些?周期是多长? (1)干式变压器投运后2~3个月进行1次检查,以后每年进行1次检查;

变压器的日常运行维护

变压器的日常运行维护 对运行中的变压器要按规定进行巡视检查,监视运行情况,严格掌握运行标准,保证安全运行。 1、运行标准 (1)允许温度根据新厂目前投入运行的一台1600KV A干式变压器这两年运行情况来看,夏季最高负荷时:电流在2100安培时,温度在105度左右,变压器运行正常,而干式变压器允许温度 一般不宜超过110度,最高不得超过120度。 (2)允许负荷变压器运行中的负荷应该在额定容量一下,也就是变压器的视在功率。变压器一般不应超过额定容量运行,但允许 正常过负荷运行,过负荷运行时不能超过变压器容量的10%,而且要注意温升。 (3)变压器三相不平衡负荷当三相不平衡时应该监视最大一相的电流,当发现三相电流严重不平衡时应及时进行调节单相用电 设备负荷的平均分配。 (4)允许波动电压变压器电源电压一般不得超过额定值的5%,也就是10KV线路电压不得超过10.5KV,不得低于9.5KV。 2、变压器维护 (1)值班人员应该根据电压表、电流表、温度表指示,监视变压器的运行负荷情况,发现异常情况及时上报。 (2)夏季负荷高峰时期要加强对变压器负荷电流、温度的巡视监测,经常查看冷却风扇的运行情况,发现异常及时解决处理。

(3)监视运行中的声音是否正常。 (4)定期查看变压器引线接头、电缆、母线等处有无过热氧化腐蚀。(5)每年遇到外网停电时,要对变压器室内顶部和底部循环风口进行吸尘,保证风口的畅通。用抹布擦拭绕组浇注体外表灰尘,且查看绕组浇注体有无裂纹和表面过热损坏。查看变压器绕组的底角固定螺丝有无松动。 (6)正常运行时尽量避免打开变压器室的前后门,防止小动物(如小鸟、老鼠等)进入变压器室造成事故。 (7)经常打扫变压器室周围环境卫生,不得放置任何物体在变压器周围。 (8)经常查看变压器室下方的电缆沟里是否有积水,造成变压器运行环境潮湿,发现后及时处理,避免变压器绕组吸潮。

变压器的维护保养技术标准

变压器的维护保养技术 标准 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

变压器的维护保养技术标准 变压器用来将同一频率的某一交流电压变为另一交流电压,以满足不同负荷的需要,变压器分为双绕组和多绕组变压器两种。电能是通过磁通从变压器的初级线圈准入次级线圈的。 一、变压器维护保养目的 变压器的维护保养是电工操作人员及电工操作兼修理人员为了保持变压器正常技术状态,延长使用寿命所必须进行的日常工作。变压器的维护保养是电气设备管理中的重要内容。如果维护保养工作做得到位,不但可以减少设备故障率,节约维修费用,降低成本,同时还可以给公司和员工带来良好的经济效益。 二、变压器维护保养必备的技术条件 作好变压器正常运行的维护工作,首先要有一定的技术条件,如果现实情况尚不具备这些条件,电工应懂得照这些要求去创造条件。必要的技术条件有以下八条: 1、变压器本身应试验合格,且不漏油、渗油。 2、变压器应配套齐全,至少要有高压跌落式熔断器和阀型避雷器。熔断器的性能(主要指其额定电流、极限熔断电流、灵敏度、选择性等)要符合要求。 3、变压器外壳应遵照规程装设保护接地装置。 4、变压器上应设有测量温度用的孔座,以便插入水银温度表测量温度。 5、变压器上应有铭牌,其上应注明线卷接线图和接线组别(或极性);此外,还应有标明引出线相别和位置的顶盖图,或在引出线套管附近注明与线卷接线图相一致的相别符号。 6、每台变压器应有自己的技术档案与卡片。 7、100千伏安及以上的变压器,应装设油枕和玻璃油位表。油位表上应划有注明温度的三条监视线,分别标明使用地点环境温度最高、正常和最低时应有的变压器油面位置。 8、变压器周围环境应清洁整齐,落地装置的变压器应有围栅(占地约16平方米),围栅内不得有杂草、树木、农作物等。 三、变压器的维护保养内容

干式变压器运行维护保养规范

干式变压器运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3工器具及备品备件 序号名称规格型号数量备注一工器具 1红外线测温仪UT302C1台 2钳形万用表FLUKE3171块 3电工组合工具成套1套 二材料 1绝缘胶带1卷 2抹布若干 3硅胶变色硅胶1瓶 4保险根据需要若干 三安全防护器具 1手提干粉式灭火器1具 2安全警戒带1卷 3急救药箱1套 4绝缘手套1套 5电工安全帽1个 表1工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1检查变压器的各温度表计指示正常,风机运转正常。 变压器运行温度达到以100o C,风机起动;运行温度达到80o C时,停止风机;变压器的运行温度达到130o C时,输出报警信号;运行温度达到155o C,输出跳闸信号。常巡视检查中,必须注意观察温控器的变化,且保持有较畅通的风道,加强

空气介质的流通,若发现某一相温度显示值变化显著,与其它两相相差较大,说明干式变压器温升不正常。 2.1.2绝缘阻值 值班人员应经常注意干式变压器浇注树脂及支撑线圈的垫块是否有变色和开裂现象,变压器运行若干年(建议五年)后进行绝缘电阻(阻值≥2M?/Km,若低于这个阻值则不能运行)的测试来判断变压器能否运行,一般无需进行其它测试。 2.1.3辨别声音 巡检中要仔细辨别变压器发出的声音,干式变压器正常运行发出连续均匀的"嗡嗡"声,如果发出以下声音则说明变压器出现了问题。 2.2变压器的清扫(春检期间) 2.2.1工作地点范围设置遮拦(警戒带)、四周悬挂警示牌,防止非工作人员进入; 2.2.2戴绝缘手套使用验电器检验确定无电压,装设接地线; 2.2.3对变压器高、低压端逐相进行充分放电; 2.2.4擦拭母线上的灰尘及瓷瓶上的污渍; 2.2.5清扫风机外壳,确定壳体内外无异物; 2.2.6对锈蚀部位进行除锈、刷漆处理; 2.2.7完成清扫后,恢复现场。

变压器的日常维护

变压器的日常维护 3.1 安装及运行。 (1)变压器的安装地点应与其设计和建造的标准相适应。若置于户外,应确定该变压器适于户外运行。 (2)保护变压器不受雷击及外部损坏危险。(3)确保负荷在变压器的设计允许范围之内。严防出现小马拉大车的现象。(4)在油冷变压器中需要仔细地监视顶层油温。(5)平时在运行操作中,应严格按照运行操作规程执行,严防出现误操作。(6)在操作变压器的解、并运行过程中,一定要按变压器解、并列的“三要素”进行,严防出现操作过电压。(7)平时应对变压器进行经常检查和巡视,发现问题应及时处理。 3.2 对油的检验。 变压器油的介电强度随着其中水分的增加而急剧下降。油中万分之一的水份就可使其介电强度降低近一半。除小型配电变压器外所有变压器的油样应经常作击穿试验,以确保正确地检测水分并通过过滤将其去除。应进行油中故障气体的分析。应用变压器油中8 种故障气体在线监测仪,连续测定随着变压器中故障的发展而溶解于油中气体的含量,通过对气体类别及含量的分析则可确定故障的类型。每年都应作油的物理性能试验以确定其绝缘性能,试验包括介质的击穿强度、酸度、界面张力等等。 3.3 经常维护。 (1)保持瓷套管及绝缘子的清洁。(2)保证电气连接的紧固可靠。(3)定期检查分接开关。并检验触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。(4)在油冷却系统中,检查散热器有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。(5)每年检验避雷器接地的可靠性。接地必须可靠,而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻,其值不应超过4Ω。(6)每三年应对变压器线圈、套管以及避雷器进行介损的检测。 4 结论 变压器是电网中的重要设备之一。虽配有避雷器、差动、接地等多重保护,但由于内部结构杂、电场及热场不均等诸多因素,维护不当事故仍然会发生。经常对设备进行检测,并加强日常的维护和保养,会对电力设备起到极其重要的作用,从而使电力供应更加安全可靠。 此文章来源:中国电器交易网

华为路由器一般的配置方法

华为路由器一般的配置方法

华为路由器一般的配置方法 如何设置华为3COM路由器主机名 这里我们以将主机名设置为syxx为例,输入“sysname syxx”,然后按回车键执行命令,这时主机提示符前的主机名变为syxx,说明设置主机名成功。 如何配置一个以太网接口 路由器就好比一台PC机,不同的接口就好比计算机的网卡。每个计算机都要设置IP地址才能在网络中进行通信,路由器也是如此,我们要为接口分配IP地址和子网掩码才能正常工作。最常见的接口是以太网接口,本段将为大家介绍如何配置一个以太网接口。 第一步:登录路由器

用正确的用户名和密码登录路由器,要求是管理员权限或操作员权限。 第二步:进入以太网接口E0 int e 0 第三步:设置IP地址和子网掩码 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 这样就完成了对E0端口的IP地址分配。当然华为3COM路由器默认情况下当给接口设置了IP地址就会自动打开。所以不用象CISCO设备那样还需要执行no shutdown命令打开接口。 小提示: 有的时候需要短时间的将某端口禁用,如果将其IP地址取消等以后再使用时还需要重新配置,这时候也可以在华为3COM路由器上时候禁用端口命令。即输入shutdown后回车这样该端

口就被禁用了,如果想恢复则输入undo shutdown 将端口重新激活。 如何修改华为3COM路由器的显示语言 我们登录到路由器上直接输入language,然后回车,在接下来的对话中会询问用户是否切换语言模式,我们选择Y后IOS会自动切换到中文模式,所有命令的注释都是中文的。同样当我们想回到英文模式显示时只需要再次输入language后回车,然后选择Y就会从中文显示模式返回到英文显示模式。 如何修改华为3COM路由器的登陆密码 登录路由器后输入local-user softer password cipher 111111 service-type exec-administrator回车就创建了一个名为

变压器的维护保养技术标准

变压器的维护保养技术标准 变压器用来将同一频率的某一交流电压变为另一交流电压,以满足不同负荷的需要,变压器分为双绕组和多绕组变压器两种。电能是通过磁通从变压器的初级线圈准入次级线圈的。 一、变压器维护保养目的 变压器的维护保养是电工操作人员及电工操作兼修理人员为了保持变压器正常技术状态,延长使用寿命所必须进行的日常工作。变压器的维护保养是电气设备管理中的重要内容。如果维护保养工作做得到位,不但可以减少设备故障率,节约维修费用,降低成本,同时还可以给公司和员工带来良好的经济效益。 二、变压器维护保养必备的技术条件 作好变压器正常运行的维护工作,首先要有一定的技术条件,如果现实情况尚不具备这些条件,电工应懂得照这些要求去创造条件。必要的技术条件有以下八条: 1、变压器本身应试验合格,且不漏油、渗油。 2、变压器应配套齐全,至少要有高压跌落式熔断器和阀型避雷器。熔断器的性能(主要指其额定电流、极限熔断电流、灵敏度、选择性等)要符合要求。 3、变压器外壳应遵照规程装设保护接地装置。 4、变压器上应设有测量温度用的孔座,以便插入水银温度表测量温度。 5、变压器上应有铭牌,其上应注明线卷接线图和接线组别(或极性);此外,还应有标明引出线相别和位置的顶盖图,或在引出线套管附近注明与线卷接线图相一致的相别符号。 6、每台变压器应有自己的技术档案与卡片。 7、100千伏安及以上的变压器,应装设油枕和玻璃油位表。油位表上应划有注明温度的三条监视线,分别标明使用地点环境温度最高、正常和最低时应有的变压器油面位置。 8、变压器周围环境应清洁整齐,落地装置的变压器应有围栅(占地约16平方米),

干式变压器运行与维护

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/aa1492879.html, 干式变压器运行与维护 作者:薛海朋朱振宇 来源:《科技传播》2013年第19期 摘要首先介绍干式变压器的发展及其性能特点,了解在干式变压器运行与维护中存在的误区,对干式变压器各种情况下运行维护要求及注意事项进行简单探讨。 关键词干式变压器;运行;温度监测;维护 中图分类号TM4 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)100-0163-02 0 引言 随着技术的不断发展,存在于变压器中的容量问题逐渐得到了解决,干式变压器突破技术障碍,以其不断增大的容量优势成为了酒店宾馆、车站、机场、高层建筑以及商业中心等场所的首选,尤其是针对于一些安装空间受限、对防火措施有特殊要求和必须与负荷中心靠近的场所,干式变压器更能体现出其小体积、高性能阻燃的巨大优势。我单位室内变电所安装使用三台SC系列(环氧树脂浇筑式)干式变压器,分别为主变(SC9-5000/35)、所变(SCB9- 630/35)、站变(SC9-250/10)。 1 干式变压器的特点及存在的误区 近年来干式变压器得到迅速发展,究其原因,主要是其具有传统油变不具备的如下特点:阻燃性能、安全性能良好,能够在负荷中心进行安装;轻重量小体积,安装方便;低耗能、高效率;无污染,易维护;耐潮、耐热;机械强度高,不易开裂;局部放电量小。 但是也正是这些优点,容易让人在其运行使用中产生误区,放松警惕,疏于运行管理,减少维护甚至常年不进行维护,不注意设备在防潮、散热等方面的要求,这不仅会缩短干式变压器的使用寿命,而且有可能严重影响设备安全,酿成事故。所以对于干式变压器,仍需加强设备的巡视、检查及设备的维护,确保设备的安全运行,延长使用寿命。 2 干式变压器的运行特点 在运行过程中,干式变压器的核心构件铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中,而仅是依靠空气对流对自身进行冷却,这就决定了干式变压器对恒温的需求较小。进而,除却设备运行所必要的滑润外,决不依赖油浸的干式变压器基本不存在火灾和爆炸的风险隐患,更不存在污染环境的弊端,因此也不需要将其置于单独的房间内。此外,干式变压器还具有低损耗、低噪音的运行特点,但因其体积小,重量轻,因此在安装时需进行额外加固处理。 3 运行前的安全试验

相关文档
相关文档 最新文档