文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻钢龙骨防火隔墙规划项目施工工艺标准规范标准

轻钢龙骨防火隔墙规划项目施工工艺标准规范标准

轻钢龙骨防火隔墙规划项目施工工艺标准规范标准
轻钢龙骨防火隔墙规划项目施工工艺标准规范标准

轻钢龙骨防火隔墙施工工艺

1 范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨防火隔墙安装工程.

2 施工准备

2.1 材料及主要机具:

2.1.1 轻钢龙骨:目前隔墙工程使用地轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨.轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨.轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等.轻钢龙骨地配置应符合设计要求.龙骨应有产品质量合格证.龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不

允许有裂口和毛刺,表面不得有严重地污染、腐蚀和机械损伤.

2.1.2 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(20mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求.

2.l.3 填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用,须具备国家防火建筑材料监督检验中心地检验报告.

2.1.4 防火板:防火板应有产品合格证.规格应符合设计图纸地要求,具备国家防火建筑材料监督检验中心地检验报告.一般规格如下:长度:根据工程需要确定;宽度:1200mm、900mm;厚度:9.5mm、12mm、15mm、18mm、25mm.常用地为12mm.

2.1.5 接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、107胶.

2.1.5.1 WKF接缝腻子:抗压强度>

3.0MPa,抗折强度>1.5MPa,终凝时间>0.5h.

2.1.5.2 50mm中碱玻纤带和玻纤网格布:布重>80g/m2,8目/in、断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N、纬向>150N

2.1.6 主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等.

2.2 作业条件:

2.2.1 主体结构已验收,屋面已做完防水层.

2.2.2 室内弹出+50cm标高线.

2.2.3 作业地环境温度不应低于5℃.

2.2.4 熟悉图纸,并向作业班组作详细地技术交底.

2.2.5 根据设计图和提出地备料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐全.

2.2.6 主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋防腐防火木砖.

2.2.7 设计要求隔墙有地枕带时,应先将C20细石混凝土地枕带施工完毕,强度达到10MPa以上,方可进行轻钢龙骨地安装.

2.2.8 先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工.

3 施工工艺

3.1 工艺流程:弹线、分档→做地枕带(设计有要求时)→固定沿顶、沿地龙骨→固定边框龙骨→安装竖向龙骨→安装门、窗框→安装附加龙骨→安装支撑龙骨→检查龙骨安装→电气铺管安附墙设备→安装

一面罩面板→填充隔声材料→安装另一面罩面板→接缝及护角处理→质量检验

3.2 弹线、分档:在隔墙与上、下及两边基体地相接处,应按龙骨地宽度弹线.弹线清楚,位置准确.按设计要求,结合罩面板地长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨地位置.

3.3 作地枕带:当设计有要求时,按设计要求作豆石混凝土地枕带.作地枕带应支模,豆石混凝土应浇捣密实.

3.4 固定沿项、沿地龙骨;沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直.

3.5 固定边框龙骨:沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨地边线应与弹线重合.龙骨地端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固.

边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条.

3.6 选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨地开口上,卡距为400~600mm,距龙骨两端地距离为20~25mm.

3.7 安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置.设计无要求时,其间距可按板宽确定,如板宽为900mm、1200mm时,其间距分别为453mm、603mm.

3.8 选用通贯系列龙骨时,低于3m地隔断安装一道;3~5m隔断安装两道;5m以上安装三道.

3.9 罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝.

3.10 门窗或特殊节点处,使用附加龙骨,安装应符合设计要求.

3.11 对于特殊结构地隔墙龙骨安装(如曲面、斜面隔断等),应符合设计要求.

3.12 电气铺管、安装附墙设备:按图纸要求预埋管道和附墙设备.要求与龙骨地安装同步进行,或在另一面石膏板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固.电气设备专业在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线.

3.13 龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架地牢固程度,门窗框、各种附墙设备、管道地安装和固定是否符合设计要求.如

有不牢固处,应进行加固.龙骨地立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm.

3.14 安装防火罩面板:

3.1

4.1 防火板宜竖向铺设,长边(即包封边)接缝应落在竖龙骨上.曲面墙所用石膏板宜横向铺设.

3.1.

4.2 龙骨两侧地石膏板及龙骨一侧地内外两层防火板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上.

3.1.

4.3 防火板用自攻螺钉固定.沿防火板周边螺钉间距不应大于200mm,中间部分螺钉间距不应大于300mm,螺钉与板边缘地距离应为10~16mm.

3.1

4.4 安装防火板时,应从板地中部向板地四边固定,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面.钉眼应用石膏腻子抹平.

3.1

4.5 防火板宜使用整板.如需对接时,应紧靠,但不得强压就位.

3.1

4.6 隔墙端部地防火板与周围地墙或柱应留有3mm地槽口.施工时,先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板,挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触.

5.3轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准

轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准 (QB-CNCEC J030503-2004) 1 适用范围 本标准适用于工业与民用建筑中轻钢龙骨隔断墙施工。罩面板材料按常用的纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板考虑,其它类似的可参照执行。 2 施工准备 2.1 原材料、半成品要求 2.1.1 龙骨、配件和罩面板材料及胶粘剂的材质必须符合现行国家标准和行业标准的规定。使用前应按规定取样复检,发现不符合标准或不符合环保污染控制规范的有关规定时,严禁使用。人造板必须有游离甲醛释放量检测报告。 2.1.2 龙骨截面尺寸、规格必须符合设计要求。常用轻钢龙骨为C型隔墙龙骨。 隔墙高度3.5m以下通常采用C50系列 隔墙高度3.5~6m时通常采用C75系列 隔墙高度大于6m通常采用C100系列 2.1.3 罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完整的缺陷。常用的石膏板厚有9.5mm、12mm、15mm、和18mm,边缘形状为直角形或45°倒角形。分普通石膏板和防火石膏板。 2.1.4配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、踢脚卡、压缝条等。 2.1.5有隔声要求的,填充隔声材料玻璃棉、岩棉等应按设计要求选用。 2.2 主要工机具 主要工机具见表2.2。 257

2.3 作业条件 2.3.1 主体结构工程施工完,屋面防水施工完,楼、地面施工完,墙面、顶棚粗装修完。 2.3.2 房间内达到一定干燥程度,湿度≤60%以下。 2.3.3 已落实电、通讯、空调、采暖各专业协调配合问题。 2.4 作业人员 2.4.1 一般应由轻钢隔断墙专业安装队伍的专业安装人员进行安装。 2.4.2 主要作业人员必须有过三项以上(或不少于1000m2以上)同类型工程作业经历。 2.4.3 作业人员经过详尽的技术培训,技术交底和现场安全和文明施工教育。 2.4.4 电工、焊工必须持证上岗。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 做地枕带(设计有要求时) 支模、浇捣细石混凝土地枕带,高度150mm,宽度根据踢脚做法而定,踢脚做法有凸踢脚做法见图3.2.1(1)和凹踢脚做法见图3.2.1(2)两种。 图3.2.1(1) 凸踢脚做法图3.2.1(2) 凹踢脚做法 3.2.2 弹线 按设计要求,在隔墙与上、下两侧基体相接处,弹出龙骨宽度的位置线,并按罩面板、长宽分档,以确定竖向龙骨、横撑及附加龙骨的位置。 3.2.3 固定龙骨 258

轻钢龙骨隔墙产品规格标准修订稿

轻钢龙骨隔墙产品规格 标准 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

产品规格:(隔断龙骨) 龙骨规格长度(mm)重量(kg/m)包装(根/捆) QC50*50* 3000/4000 128 QC75*50* 3000/4000 120 QC100*50* 3000/4000 80 QC100*50* 3000/4000 80 QU50*40* 3000/4000 128 QU75*40* 3000/4000 120 QU100*40* 3000/4000 80 QU100*40* 3000/4000 80 问:隔墙轻钢龙骨规范是什么? 答:建筑装饰装修质量验收规范GB50210-2001对轻钢龙骨隔墙没有做墙基的要求。当轻钢龙骨隔墙作为卫生间或阳台等用途隔墙时,要求墙体必须防水,但是轻钢龙骨隔墙本身不具备防水条件,所以通常做法会在轻钢龙骨隔墙身下部做与墙同宽10到15cm高混凝土墙基,达到防水。 问:轻钢龙骨隔墙的规范问题,我层高4.3米,吊顶标高3米,那么轻质隔墙龙骨上面的1.3米用不用上石膏板有没有规范

答:也得有石膏板,因为石膏板隔墙的天地龙骨必须用膨胀螺栓与楼板或者梁固定。国标图集没有不固定上端的,三边受力可能是差一些吧。但轻钢龙骨一定要做到头。可定尺做4.3米的隔墙龙骨,因高度较高,尽量选用国标规格。这样它的承重力较强。然后用38穿心龙骨做支撑。在吊顶上面的1.3米可不用石膏板。 需先隔墙(4.3米)再吊顶,这样墙体承重力强些。如果先吊顶,再把天地固定在吊顶石膏板上的话,不牢固 问:10公分厚的轻钢龙骨隔断墙龙骨型号是多少? 答:75竖龙骨厚(非标) 75天地厚(非标) 38穿心厚(非标)的石膏板其他的就是75支卡钉子随便要不想浪费就用好的。我说的这都是低成本保证质量的材料。如果工地要求那就按要求做喽!!! 标准配置是75竖向龙骨+12mm厚双面单层石膏板 国家标配是 竖向 *50*0.6mm 天地 75*40*0.6mm 穿心 38*12*1.0mm 75支撑卡+*自攻螺丝 隔墙间距40cm,吊顶三十和四十厘米的间距。 常用的隔墙用轻钢龙骨的规格是75mm与100mm的,长度有3m与4m的;吊顶用的轻钢龙骨的规格是50mm与60mm的,它的长度也是有3m的与4m 的.

轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准

轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准 1 施工准备 1.1 技术准备 编制轻钢骨架人造板隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 1.2 材料要求 (1)各类龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验,发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时,严禁使用。人造板必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。如人造板面积大于500平方米时(民用建筑工程室内)应对不同产品分别进行复检。如使用水性胶粘剂必须有TVOC和甲醛检测报告。 1)轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求和有关规定的标准。 2)轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。 3)紧固材料:拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材,应符合设计要求。 4)罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差、图案不完整的缺陷。胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。 (2)填充隔声材料:玻璃棉、岩棉等应符合设计要求选用。 (3)通常隔墙使用的轻钢龙骨为C型隔墙龙骨,其中分为三个系列,经与轻质板材组合即可组成隔断墙体。C型装配式龙骨系列:

1)C50系列可用于层高3.5m以下的隔墙; 2)C75系列可用于层高3.5~6m的隔墙; 3)C100系列可用于层高6m以上的隔墙; (4)质量要求:见表 1.2-1~9。 轻钢龙骨断面规格尺寸允许偏差(mm) 表 1.2-5 轻钢龙骨侧面和地面的平直度(mm/1000mmm) 表 1.2-6

轻钢龙骨角度允许偏差 表 1.2-7 轻钢龙骨外观、表面质量(g/m2) 表 1.2-8 硅盖板的质量要求

轻钢龙骨隔墙产品规格标准

龙骨规格长度(mm)重量(kg/m)包装(根/捆) QC50*50*0.6 3000/4000 0.764 128 QC75*50*0.6 3000/4000 0.882 120 QC100*50*0.6 3000/4000 0.912 80 QC100*50*0.7 3000/4000 1.006 80 QU50*40*0.6 3000/4000 0.624 128 QU75*40*0.6 3000/4000 0.740 120 QU100*40*0.6 3000/4000 0.832 80 QU100*40*0.7 3000/4000 0.867 80 问:隔墙轻钢龙骨规范是什么? 答:建筑装饰装修质量验收规范GB50210-2001对轻钢龙骨隔墙没有做墙基的要求。当轻钢龙骨隔墙作为卫生间或阳台等用途隔墙时,要求墙体必须防水,但是轻钢龙骨隔墙本身不具备防水条件,所以通常做法会在轻钢龙骨隔墙身下部做与墙同宽10到15cm高混凝土墙基,达到防水。 问:轻钢龙骨隔墙的规范问题,我层高4.3米,吊顶标高3米,那么轻质隔墙龙骨上面的1.3米用不用上石膏板?有没有规范? 答:1.3也得有石膏板,因为石膏板隔墙的天地龙骨必须用膨胀螺栓与楼板或者梁固定。国标图集没有不固定上端的,三边受力可能是差一些吧。但轻钢龙骨一定要做到头。可定尺做4.3米的隔墙龙骨,因高度较高,尽量选用国标规格。这样它的承重力较强。然后用38穿心龙骨做支撑。在吊顶上面的1.3米可不用石膏板。 需先隔墙(4.3米)再吊顶,这样墙体承重力强些。如果先吊顶,再把天地固定在吊顶石膏板上的话,不牢固

问:10公分厚的轻钢龙骨隔断墙龙骨型号是多少? 答:75竖龙骨0.35-0.4厚(非标)75天地0.3-.35厚(非标)38穿心0.51厚(非标)9.5的石膏板其他的就是75支卡钉子随便要不想浪费就用好的。我说的这都是低成本保证质量的材料。如果工地要求那就按要求做喽!!! 标准配置是75竖向龙骨+12mm厚双面单层石膏板 国家标配是 竖向73.5*50*0.6mm 天地75*40*0.6mm 穿心38*12*1.0mm 75支撑卡+3.5*2.5自攻螺丝 隔墙间距40cm,吊顶三十和四十厘米的间距。 常用的隔墙用轻钢龙骨的规格是75mm与100mm的,长度有3m与4m的;吊顶用的轻钢龙骨的规格是50mm与60mm的,它的长度也是有3m的与4m的. 轻钢龙骨75天地(国标) 75和天地分别代表什么 答:75天地(国际)与75天地分别是指国际标准和中国标准!它们的主要区别就是厚度不一样,这样就造成每米的重量不一,价格也不一了。 如下:国标75*0.6*45 5.15元/米75*0.6*35 4.4元/米 75*0.7*45 5.88元/米75*0.7*35 4.9元/米 中标75*0.35*30 2.06元/米75*0.35*30 1.8元/米 75*0.35*45 3.05元/米75*0.5*30 2.68元/米 标准的隔墙间距都是40CM,但是实际施工时得按龙骨材料的壁厚,材料不达标,只能放30CM间距 ` 国家住宅装饰装修工程施工规范 (GB 50327-2001) 9.3.2 轻钢龙骨的安装应符合下列规定:字串7 ①应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固,龙骨与基体的固定点间距应不大于1m。 ②安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应符合设计要求。潮湿房间和钢板网抹灰墙,龙骨间距不宜大于400mm。 ③安装支撑龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向,卡距宜为400~600mm,距龙骨两端的距离宜为20~25mm。字串6 ④安装贯通系列龙骨时,低于3m的隔墙安装一道,3~5m隔墙安装两道。 ⑤饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时,应加横撑龙骨固定。 ⑥门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。 竖向龙骨的标准间距为400MM?无从谈起~ 主要取决于面层石膏板的厚度,目前市面上常用的中挡的石膏板(可耐福,杰科等)厚度均在0.95左右,很明显,竖向龙骨的间距对石膏板格墙的强度起决定性的作用,当然了,400MM也没超过国家标准的限范围 但凡上规模的装饰公司,用材都是很讲究的,竖向龙骨间距300MM,只能说明其对工程质量更重视,无材料不达标之说~

轻钢龙骨隔墙系统

轻钢龙骨隔墙系统 隔墙系统通常考虑墙体的力学特性、防火性能、空气隔声能力、隔热保温性能、占地面积大小及每平方米墙体的重量等六方面更具有权威性、超前性和代表性。松本板与龙骨(主要指轻钢龙骨)组成的隔墙系统可以满足您的以上要求。 一、墙体龙骨及配件的选择 对于隔墙用的轻质板材而言,其骨架通常用中钢龙骨、轻钢龙骨、木龙骨等,我们推荐使用轻钢龙骨,是由于其重量轻、干作业、施工快捷、结构牢固,可以重复利用,能满足建筑和设计对隔墙的功能要求等优点。轻钢龙骨隔墙骨架一般由水平的沿顶、沿地龙骨、中间横撑龙骨与垂直的竖龙骨组成。隔墙的配件主要为膨胀螺栓(或射钉或水泥钉)、自攻螺钉、抽芯铆钉,配件的规格应根据要求不同而定。

注:龙骨之间的固定也可以用专用的龙骨钳固定。 常用的墙体轻钢龙骨规格有Q50、Q75、Q100,选用时应根据工程要求和图纸要求而定,选用标准如下表: 常用轻钢龙骨限制高度表

二、隔墙板材的选择 三、设计和构造指南 1.轻钢龙骨墙体主要用于内隔墙。当用于分户墙、走道、楼梯间等对隔声、防火、防水、防盗及耐久性要求较高的部位时,应慎重选用板材品种和合理的墙体构造。(请与我司技术支持部联系)

2.墙体连续长度不宜大于25m,超过时可设置伸缩缝。 3.墙体的适用高度与龙骨的品种,截面尺寸和间距有关,请参照上述《常用轻钢龙骨限制高度表》及说明。 4.龙骨与建筑结构应连接牢固。龙骨的边框与建筑结构的连接可采用膨胀螺栓或射钉固定,间距不宜大于800mn。为加强墙体刚度而采用通贯龙骨时,其间距不宜大于1500mm。竖龙骨与横龙骨连接采用直径为4mm,长度为8mm 的抽芯铆钉,或用专用的龙骨钳固定。 5.板用自攻螺丝固定在龙骨上。如无说明,自攻螺丝的规格一般为直径 3.5~4mm,长度25~35mm。 6.墙体与梁、板、墙、柱应连接牢固,结合处应紧密相连无缝隙,采用与板材相适应的腻子或密封嵌缝粘结材料填实、刮平并贴防裂带盖缝。 7.对防火要求较高的墙体须采用防火性能较高的板材系列,如威保板,相关可参阅《松本威保板》资料。 8.有防水要求时,应选用防水性能较高的松本维保板,墙面做防水处理以加强产品的耐久性。在墙脚处应设100mm高的细石混凝土墙垫,墙垫也应作防水处理。 9.墙体面板可吊挂10kg以下的物件。吊件固定在龙骨上时可增加吊挂能力。如需吊挂重物时,需加密的排布及增加钢(木)垫板或角钢及连接构件,将荷载传递到龙骨骨架上,防止面板受损。 四、构成隔墙体的一般程序 墙体安装应按设计要求和有关规定进行,一般安装顺序如下: 弹线定位→安装沿地、沿顶龙骨及竖龙骨(留设门、窗、洞口)→安装横撑龙骨(通贯龙骨) →安装水电管线→安装一侧平板→板上钻孔安装管线固定件→安装墙体填充物 →安装另一侧平板→接缝处理(封缝、贴防裂带)→ 安装踢脚板→墙面装饰。 五、轻钢龙骨骨架的安装 1、清理好龙骨骨架安装部位的基层。 2、在基层上按龙骨的宽度弹线。同时标明门窗、卫生 设施和管道位置。弹线应清晰,位置应准确。 3、按墙体尺寸裁割所需龙骨。 4、沿弹线位置安装边框沿地、沿顶龙骨,长向的拼接应保持平直。龙骨端

轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准

轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准 1总则 1.1适用范围 本章适用于工业与民用建筑中轻钢龙骨人造板隔墙安装工程。 1.2编制参考标准及规范 1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001 4《建设工程项目管理规范》GB50326—2001 5《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002 6《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01—26—96。 2术语、符号 1交接检验 由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 2主控项目 建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 3一般项目 除主控项目以外的检验项目。 4基层 直接承受装饰装修施工的面层。 3施工准备 1技术准备 编制轻钢骨架人造板隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 2材料要求 1各类龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验,发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时,严禁使用。人造板必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告。如人造板面积大于500m2时(民用建筑工程室内)应对不同产品分别

进行复检。如使用水性胶粘剂必须有TVOC和甲醛检测报告。 1)轻钢龙骨主件: 沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求和有关规定的标准。 2填充隔音材料:玻璃棉、岩棉等应符合设计要求选用。 3通常隔墙使用的轻钢龙骨为C型隔墙龙骨,其中分为三个系列,经与轻质板材组合即可组成隔断墙体。C型装配式龙骨系列: 1)C50系列可用于层高5米以下的隔墙; 2)C75系列可用于层高5~6米的隔墙; 3)C100系列可用于层高6米以上的隔墙; 纸面石膏板规格尺寸允许偏差表2-1 单位:mm 注:板面应切成矩形,两对角线长度差应不大于5mm。 纸面石膏板断裂荷载值表2-1

轻钢龙骨隔墙产品规格标准审批稿

轻钢龙骨隔墙产品规格 标准 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

轻钢龙骨隔墙工程施工工艺和质量标准

轻钢龙骨隔墙工程施工工艺和质量标准 2.1施工工艺流程: 2.2施工要点: 2.2.1隔墙位置放线应按设计要求,沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线,宽度线应与隔墙厚度一致,弹线清晰,位置准确; 2.2.2应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边龙骨,龙骨的边线与弹线重合,龙骨的端部应安装牢固,龙骨与基体的固定点间距应不大于1m; 2.2.3龙骨间距应符合设计要求,竖向龙骨间距不宜大于400mm; 2.2.4安装支撑龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向,卡距宜为400-600mm,距龙 骨两端的距离宜为20-25mm; 2.2.5安装贯通系列龙骨时,低于3m的隔墙安装一道,3-5m隔墙安装两道; 2.2.6饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时,应加横撑龙骨固定; 2.2.7门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求; 2.2.8在安装饰面板前应检查骨架的牢固程度,墙内设备管线、插座、开关底盒及填实材料的 安装是否符合设计要求; 2.2.9饰面板宜竖向铺设,长边接缝应安装在竖向龙骨上; 2.2.10龙骨两侧的饰面板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨山接缝; 2.2.11轻钢龙骨应用自攻螺钉固定,沿板周边钉间距不得大于200mm,板中钉间距不得大于300, 螺钉与板边距离应为10-15mm; 2.2.12饰面板的接缝、隔墙与顶棚和其他墙体的交接处均应按设计要求进行板缝防裂处 理,两 板间缝隙为均匀的3-5mm,饰面板与周围墙或柱也应留3-5mm的槽口,板缝槽口顺直、宽窄

一致。 2.3质量标准: 龙骨、饰面板安装必须牢固、垂直、平整、位置正确;饰面板无脱层、翘曲、开裂及破损现象;饰面板表面应平整光滑、色泽一致、洁净、接缝应均匀、顺直;隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐;允许误差:立面垂直度3mm、表面平整度3mm、阴阳角方正3mm、接缝高低差1mm。

轻钢龙骨石膏板隔墙施工规范施工工艺及质量标准

轻钢龙骨石膏板隔墙施工规范施工工艺及质量标准 一、主要材料及配件要求 1. 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。 2. 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合设计要求。 3. 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。 4. 填充隔声材料:按设计要求选用。 5. 罩面板材:纸面石膏板规格、厚度由设计人员或按图纸要求选定。 二、主要机具 直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。三、作业条件 1. 轻钢骨架、石膏罩面板隔墙施工前应先完成基本的验收工作,石膏罩面板安装应待屋面、顶棚和墙抹灰完成后进行。 2. 设计要求隔墙有地枕带时,应待地枕带施工完毕,并达到设计程度后,方可进行轻钢骨架安装。 3. 根据设计施工图和材料计划,查实隔墙的全部材料,使其配套齐备。 4. 所有的材料,必须有材料检测报告、合格证。 四、操作工艺 1. 工艺流程 轻隔墙放线—? 安装门洞口框—? 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 ? 竖向龙骨分档—?安装竖向龙骨—?安装横向龙骨卡档—? 安装石膏罩面板—?施工接缝做法—?面层施工

2. 放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。 3. 安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。 4. 安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和 地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。 5. 竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。 6. 安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。 7. 安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。 8. 安装石膏罩面板 1) 检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。 2) 安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小 于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。 3) 安装墙体内电管、电盒和电箱设备。 4) 安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入。 5) 安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。

轻钢龙骨隔墙安装规范必知!

轻钢龙骨隔墙安装规范必知! 轻钢龙骨是现代化的一种新型的材料,在越来越多的装修中使用轻钢龙骨材料。但是装修界小编了解到其实在生活中大多数人对它的了解和认知可能是比较少的。轻钢龙骨隔墙规范也有很多,注意这些规范才能使这种材料更好的发挥它的作用。今天装修界小编就来为大家介 绍一下轻钢龙骨隔墙规范中的安装规范:轻钢龙骨隔墙安装规范轻钢龙骨的安装分

为很多步,每一步都有着自己的要求和规范。下面我们我们就来一起看一下轻钢龙骨隔墙安装规范有哪些要求。1、墙位放线:在安装的时候会将墙位确定下来,然后在地面上将墙位线放出来,之后再将这条线引到侧墙和顶棚上面去。2、墙垫施工:对于墙垫的施工方面需要首先将以下部位清洗干净:墙垫和地面以及楼接触的部位,清洗完毕之后涂上一层处理剂,然后将C20混凝土墙垫浇上,另外要注意墙垫表面的平整,还有保证两侧面的垂直。3、沿地、沿顶龙骨的安装:在这两处的龙骨安装完成之后,用射钉把他们固定好。注意在使用射钉的时候,不要将射钉射到了那些有暗管的地方,以免造成不必要的麻烦。 4、竖向龙骨的安装:在确定了竖向龙骨的间距之后,需要对沿地和沿顶龙骨进行分档画线。画线的排列顺序由墙的端开始。如果遇到隔墙有门窗的情况,应该改变方向,从门窗口像两侧排列来画线。完成画线之后应当将门窗框进行固定,这个固定是需要按照原先的设计来进行固定的,固定需要与沿顶、沿地、竖向龙骨这三者相连接的。木门窗的固定可以使用木螺丝,其他门窗的固定可以使用自攻螺丝来进行固定。 5、石膏板的安装:石膏板的安装使用竖向安装的方式,龙骨两侧的石膏板又该有一定的错开缝隙。通常我们会选择使用自攻螺丝来固定石膏板和龙骨。注意螺丝帽要订到板子里面去,但是一定不要损坏纸面。通

轻钢龙骨隔墙产品规格标准

轻钢龙骨隔墙产品规格 标准 Hessen was revised in January 2021

产品规格:(隔断龙骨) 龙骨规格长度(mm)重量(kg/m)包装(根/捆) QC50*50* 3000/4000 128 QC75*50* 3000/4000 120 QC100*50* 3000/4000 80 QC100*50* 3000/4000 80 QU50*40* 3000/4000 128 QU75*40* 3000/4000 120 QU100*40* 3000/4000 80 QU100*40* 3000/4000 80 问:隔墙轻钢龙骨规范是什么 答:建筑装饰装修质量验收规范GB50210-2001对轻钢龙骨隔墙没有做墙基的要求。当轻钢龙骨隔墙作为卫生间或阳台等用途隔墙时,要求墙体必须防水,但是轻钢龙骨隔墙本身不具备防水条件,所以通常做法会在轻钢龙骨隔墙身下部做与墙同宽10到15cm高混凝土墙基,达到防水。 问:轻钢龙骨隔墙的规范问题,我层高4.3米,吊顶标高3米,那么轻质隔墙龙骨上面的1.3米用不用上石膏板有没有规范 答:也得有石膏板,因为石膏板隔墙的天地龙骨必须用膨胀螺栓与楼板或者梁固定。问:10公分厚的轻钢龙骨隔断墙龙骨型号是多少 答:75竖龙骨厚(非标) 75天地厚(非标) 38穿心厚(非标)的石膏板其他的就是75支卡钉子随便要不想浪费就用好的。我说的这都是低成本保证质量的材料。如果工地要求那就按要求做喽!!! 标准配置是75竖向龙骨+12mm厚双面单层石膏板 国家标配是 竖向 *50*0.6mm 天地 75*40*0.6mm 穿心 38*12*1.0mm 75支撑卡+*自攻螺丝 隔墙间距40cm,吊顶三十和四十厘米的间距。 常用的隔墙用轻钢龙骨的规格是75mm与100mm的,长度有3m与4m的;吊顶用的轻钢龙骨的规格是50mm与60mm的,它的长度也是有3m的与4m的. 轻钢龙骨 75天地(国标) 75和天地分别代表什么 答:75天地(国际)与75天地分别是指国际标准和中国标准!它们的主要区别就是厚度不一样,这样就造成每米的重量不一,价格也不一了。 如下:国标75**45 元/米 75**35 元/米 75**45 元/米 75**35 元/米 中标75**30 元/米 75**30 元/米 75**45 元/米 75**30 元/米 标准的隔墙间距都是40CM,但是实际施工时得按龙骨材料的壁厚,材料不达标,只能放30CM间距 ` 国家住宅装饰装修工程施工规范 (GB 50327-2001) 9.3.2 轻钢龙骨的安装应符合下列规定:字串7 ①应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。 竖向龙骨的标准间距为400MM无从谈起~ 主要取决于面层石膏板的厚度,目前市面上常用的中挡的石膏板(可耐福,杰科等)厚度均在左右,很明显,竖向龙骨的间距对石膏板格墙的强度起决定性的作用,当然了,400MM也没超过国家标准的限范围 但凡上规模的装饰公司,用材都是很讲究的,竖向龙骨间距300MM,只能说明其对工程质量更重视,无材料不达标之说~

轻钢龙骨隔墙安装和施工工艺控制标准(普及与管控)

轻钢龙骨隔墙安装和施工工艺控制标准 本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨石膏罩面板隔墙安装工程。 2、施工准备: 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。 2.1.2 紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(2mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求。 2.l.3 填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用。 2.1.4 纸面石膏板:纸面石膏板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求。一般规格如下: 长度:根据工程需要确定; 宽度:1200mm、900mm; 厚度:9.5mm、12mm、15mm、18mm、25mm。常用的为12mm。 2.1.5 接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、107胶。 2.1.5.1 WKF接缝腻子:抗压强度> 3.0MPa,抗折强度>1.5MPa,终凝时间>0.5h。 2.1.5.2 50mm中碱玻纤带和玻纤网格布: 布重>80g/m2,8目/in 断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N 纬向>150N 2.1.6 主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 主体结构已验收,屋面已做完防水层。 2.2.2 室内弹出+50cm标高线。 2.2.3 作业的环境温度不应低于5℃。 2.2.4 熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底。

轻钢龙骨墙体材料有50型、75型、100型、150型等几种

轻钢龙骨墙体材料有50型、75型、100型、150型等几种 轻钢龙骨的厚度从0.4mm到2.0mm不等。一般情况下,用纸面石膏吊顶时多数人会选择轻钢龙骨,溥的石膏板使用溥的龙骨,石膏厚的要用厚一点龙骨。龙骨的镀锌有两种,一种是热镀锌,一种是冷镀锌。热镀锌价格高,冷镀锌价格低。吊顶龙骨由承载龙骨(主龙骨),覆面龙骨(辅龙骨)及各种配件组成。分为 D38(UC38),D50(UC50)和D60(UC60)三个系列。D38用于吊点间距900—1200毫米不上人吊顶,D50用于吊点间距900—1200毫米上人吊顶,D60用于吊点间距1500毫米上人加重吊顶,U50,U60为覆面龙骨,它与承载龙骨配合使用。墙体龙骨由横龙骨,竖龙骨及横撑龙骨和各种配件组成,有Q50(C50),Q75(C75),Q100(C100)和Q150(C150)四个系列 轻钢龙骨的宽度通常被用来称作龙骨的型号,比如宽度为50mm的龙骨就被称作50型龙骨。 轻钢龙骨的侧边高称为龙骨的边高。 龙骨的长度分为3米、4米两种。 龙骨的每根价格在12-20元之间。纸面石膏板每标准张2400毫米×1200毫米)价格在22-30元之间。加上辅助材料费用及人工费用,一般轻钢龙骨隔断墙的装修价格在每平方米90~150元之间. 就有T行、C形、U形龙骨等.

一般构造 1)轻钢龙骨一般用于现装石膏板隔墙,亦可用于水泥刨花板隔墙、稻草板隔墙、纤维板隔墙等。不同类型、规格的轻钢龙骨,可组成不同的隔墙骨架.构造。一般是用沿地、沿顶龙骨与沿墙、沿柱龙骨(用竖龙骨)构成隔墙边框,中间立若干竖向龙骨,它是主要承重龙骨。有些类型的轻钢龙骨,还要加通贯横撑龙骨和加强龙骨;竖向龙骨间距根据石膏板宽度而定,一般在石膏板板边、板中各放置一根,间距不大于600mm;、当墙面装修层质量较大,如瓷砖,龙骨间距不大于420mm为宜;当隔墙高度要增高,龙骨间距亦应适当缩小。 轻隔墙有限制高度。它是根据轻钢龙骨的断面、刚度和龙骨间距、墙体厚度、石膏板层数而定。 2)隔墙骨架构造由不同龙骨类型或体系根据隔墙要求分别确定。 3)不同部位与不同龙骨的固结方法和方式: ①边框龙骨(包括沿地龙骨、沿顶龙骨和沿墙、柱龙骨)和主体结构固定。一般采用射钉技术,即按中距<1.0m打入射钉与主体结构固定,亦可采用电钻打孔打入膨胀螺栓或在主体结构上留预埋件的方法, ②竖龙骨与拉铆钉与沿顶、沿地龙骨固定。 ③门框和竖向龙骨的连接。视龙骨类型有多种做法,有采取加强龙骨和木门框连接的方法,亦可用木门框两侧向上延长,插人沿顶龙骨和竖龙骨上,亦可采用其他固定方法, 4)圆曲面隔墙墙体构造,应根据曲面要求将沿地、沿顶龙骨切锯成锯齿形,固定在顶面和地面上,然后按较小的间距(一般为150mm)排列竖向龙骨。 施工技术 1)施工顺序;轻钢龙骨安装的施工顺序:墙位放线——→-墙基施工——→-安装沿地、沿顶龙骨——一→安装竖向龙骨(包括门口加强龙骨)、横撑龙骨、通贯龙骨——→各种洞口龙骨加固。 2)施工要点 ①在沿地、沿顶龙骨与地,顶面接触处要铺填橡胶条或沥青泡沫塑料条,再按规定间距用射钉(或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。 ②射钉按中距0.6~1.0m的间距布置,水平方向不大于o.8m,垂直方向不大于1.0m。射钉射人基体的最佳深度:混凝土为22~32mm~砖墙为30~50mm。 ③将预先切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,现场切割时只能从上端切断,竖向龙骨接长可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻螺钉固定。 轻钢龙骨石膏板隔墙 一、主要材料及配件要求 1. 轻钢龙骨主件:沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合设计要求。 2. 轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条

轻钢龙骨隔墙

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺 1操作程序: 2 2.1墙体放线要按照设计要求,在楼地面上确定位置,进行弹线,将位置线引测到隔墙两端墙(或柱)上,并引测到顶棚(或梁)的下面,同时将门口位置、宽度用线弹出,竖向龙骨位置间距在隔墙的上下结构顶、地坪处分别做出标记,龙骨间距可按不同规格品种龙骨、设计的不同要求进行施工,以下图中400间距仅为示意。

2.2墙基处理:在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要铺填橡胶条,以防止湿气 渗透进隔墙中间。也可采用浇筑砼导墙来处理地龙骨的隔气、隔潮问题(在卫生间区域采用轻钢龙骨隔墙采用砼导墙更为重要,其做法如下图)。 2.3安装沿地、沿顶龙骨:沿地、沿顶龙骨用射钉或膨胀螺栓固定,射钉 按中距0.6~0.8m左右间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于 1.0m,射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22~32mm,砖墙为30~50mm。 操作时特别注意检查:沿顶、沿地龙骨要在同一垂直平面上,竖向龙骨上端与沿顶龙骨留有8~10mm左右间隙,裁割时不能超长而硬卡入沿顶龙骨,以防止竖向龙骨受力变形,给龙骨热胀冷缩也留有余地。同时此处也不能用自攻螺丝固定(见下沿顶龙骨图)。 2.4安装竖向龙骨:将工厂定尺切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地 龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,并保持竖向龙骨翼缘方向一致,竖向龙骨的间距位置,要考虑饰面板的实际宽度,以板材中间有根龙骨为宜。竖向龙

骨与沿地龙骨用自攻螺丝或拉铆钉铆固;柱体结构墙(柱),一般采用射钉法,钉距<1m。门窗洞口处应使用加强龙骨。如门大于80kg/扇时,应在门洞口处上下加斜撑加固。 2.5安装墙内管线:在罩面板铺钉之前,要敷设墙内的暗管线;固定填缝材料, 填装墙内的保温材料。如果墙内安装管子,管子与罩面板之间应留一定间隙。 2.6安装横撑:在竖向龙骨上安装支撑卡固定通贯横撑龙骨;在竖向龙骨开口 面安装卡托与横撑连接;在竖向龙骨开口面背面安装角托与横撑连接;通贯横撑连接时,用通贯横撑连接件。 2.7安装墙面保温、吸音材料:在墙体石膏板封蔽前,按设计要求安装墙内保 温吸音材料,通常使用玻璃岩棉制品。安装时必需做到无漏放,裁割时尺寸准确,并填充严实,既起到隔音、保温功能,又起到防火作用。 2.8石膏板固定: A.铺板:纸面石膏板可以横向铺贴,也可以纵向铺贴。但有防火要求的墙体 必须纵向铺板,使石膏板的包封边与竖龙骨平行。自攻螺丝与石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,在紧固时,石膏板必须与骨架钉牢。钉距:板边为200mm,板中为300mm。 B.接缝:石膏板对接时要自然靠紧,但不能强压就位;板的对接缝要按1/2 错开,墙两面的接缝不能落在同一根龙骨上;采用双层板,第二层板的接缝不能与第一层的接缝落在同一竖龙骨上。

轻钢龙骨隔墙施工方法

轻钢龙骨隔墙施工工艺及技术组织措施 1.施工准备 (1)技术准备 编制轻钢骨架石膏板隔墙工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 (2)材料要求 1)轻钢龙骨、配件和罩面板均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验,发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时,严禁使用。 2)填充材料:岩棉应符合设计要求选用。 2.关键质量要点 (1)材料的关键要求 龙骨、配件和纸面石膏板材料均应符合现行国家标准和行业标准的规定。 (2)技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平整垂直,安装牢固。 (3)质量关键要求 1)上下槛与主体结构连接牢固,上下槛不允许断开,保证隔断的整体性。严禁隔断墙上连接件采用射钉固定在砖墙上。应采用预埋件进行连接。上下槛必须与主体结构连接牢固。 2)罩面板应经严格选材,表面应平整光洁。安装罩面板前应严格检查龙骨的垂直度和平整度。

3.施工工艺 (1)工艺流程 弹线→安装天地龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装系统管、线→安装横向卡挡龙骨→安装门洞口框→安装第一层罩面板(一侧)→安装隔音棉→安装第一层罩面板(另一侧)→安装第二层罩面板(2)操作工艺 1)弹线 在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。 2)隔断墙龙骨的安装 a.沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平直。固定点间距应不大于600mm,龙骨的端部必须固定牢固。边框龙骨与基本之间,应按设计要求安装密封条。 b.当选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400-600mm,距龙骨两端的为20-25m c.安装的允许偏差,应符合下表的规定。 隔墙骨架允许偏差 项次项目允许偏差检验方法 立面垂直3mm 用2m托线板检查 表面平整2mm 用2m直尺和楔型塞尺检查 3)石膏板安装 a.安装石膏板前,应对预埋隔断中的管道和附于墙内的设备采用局部加强措施。

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺及检测标准

轻钢龙骨石膏板隔墙 施工工艺及检测标准 1、适用范围:本内部施工工艺及检测标准适用于晶宫装饰公司所有在建的轻钢龙骨石膏板隔墙工程的施工。 2、施工准备 2.1 材料 2.1.1 隔墙用的龙骨、配件、墙面板等材料,应符合设计要求,应有出厂质量合格证明书。 2.1.2 腻子、接缝带、穿孔纸带和玻璃纤维接缝带,应使用合格产品。 2.2 主要机具:拉铆枪、电动自攻钻、无齿锯或电动剪、手电钻及山花钻头、快装钳、板锯、腻子刀、铁抹子、扳手、卷尺、阴角抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 主体结构施工完毕,并已通过验收。 2.3.2 室内地面、墙面、顶棚粗装修已完成。 2.3.3 管线已安装,水管已试压。 2.3.4 施工图规定的材料,已全部进场,并已验收合格。 3、操作工艺 轻钢龙骨隔墙的施工顺序:隔墙定位放线→安装轻钢龙骨骨架→铺钉饰面板→嵌缝。 3.1 隔墙定位放线: 根据建筑设计图,在室内楼地面上弹出隔墙中心线和边线,并引测至两主体结构墙面和楼板底面,同时弹出门窗洞口线。 3.2 安装沿地横龙骨(下槛)。 用射钉进行固定,或先钻孔,并用膨胀螺栓进行连接固定。安装时应按中心线和边线安装,两端顶至结构墙(柱)面,最后的固定点距结构立面应不大于100mm;射钉或膨胀螺栓的间距应不大于800mm。安装时,应保证龙骨的水平度和顺直度。 3.3 安装沿顶横龙骨(上槛)。 沿顶龙骨的安装与沿地龙相同。 3.4 安装沿墙(柱)竖龙骨。

隔墙骨架的边框竖向龙骨与建筑结构墙体的固定连接与沿顶沿地龙骨的安装做法相同。 3.5 安装竖龙骨。 3.5.1以C型竖龙骨上的穿线孔为依据,首先确定龙骨上下两端的方向,尽量使穿线孔对齐。竖龙骨的长度尺寸,应按现场实测尺寸为准。前提是保证竖龙骨能够在沿地、沿顶龙骨的槽口内滑动。 3.5.2轻钢墙体竖龙骨安装时的间距,要按罩面板的实际宽度尺寸和墙体结构设计而定。 3.5.3竖龙骨安装就位后,应保证垂直。门窗洞口应采取双排竖龙骨加强固定。当设计要求为钢性连接时,竖龙骨与沿地沿顶龙骨的固定,应用自攻螺钉或轴芯铆钉进行连接。 3.6 安装通贯龙骨、横撑。 3.6.1当隔墙采用通贯系列龙骨时,竖龙骨安装后装设通贯龙骨,在水平方向从各条竖龙骨的贯通孔中穿过。在竖龙骨的开口面用支撑卡作稳定并锁闭此处的敞口。对非支撑卡系列的竖龙骨,通贯龙骨的稳定可在竖龙骨非开口面采用角托,以轴芯铆钉或自攻螺钉将角托与竖龙骨连接并托住通贯龙骨。 3.6.2横撑龙骨与竖龙骨的连接,主要采用角托,在竖龙骨背面以轴芯铆钉或自攻螺钉进行固定,也可在竖龙骨开口面以卡托相连接。 3.6.3隔墙骨架的重要部位或罩面板材横向接缝处和非通贯龙骨系列产品,应加横撑龙骨。 3.7 门窗口等节点处骨架安装。对于隔墙骨架的特别部位,可使用附加龙骨或扣盒子加强龙骨,应按设计图安装固定。装饰性木质门框,一般用自攻螺钉与洞口处竖龙骨固定,门框横梁与横龙骨以同样的方法连接。 3.8 纸面石膏板的铺钉。 3.8.1板块一般竖向铺装,曲面隔墙可采用横向铺板。石膏板的装订应从板的中央向板的四周顺序进行。中间部分自攻螺钉的钉距应不大于300mm,板块周边自攻螺钉钉距不大于200mm,螺钉距板边缘的距离应为10-15mm。自攻螺钉头略埋入板面,但不得损坏板材的护面纸。 3.8.2隔墙端部的石膏板与相接的墙(柱)面,应留有3mm的间隙,先注入嵌缝膏后再铺板挤密嵌缝膏。

相关文档
相关文档 最新文档