(一)实习目的:

通过在合肥郎溪路高架包河大道立交项目的短短几个月的实习让我对整个市政道路以及高架桥的施工工艺、施工流程有了全面的认识,并且对桥梁施工产生了浓厚的兴趣。

(二)实习时间:2016年04月01日~至今

(三)实习地点:

合肥市郎溪路高架包河大道立交

①项目简介:

合肥市郎溪路高架包河大道立交工程为畅通二环的重要节点工程,起点位于南二环路与包河大道交叉口以西500m处,重点位于以东400m处,整体呈东西走向,道路等级为城市快速路,主线设计时速为60km/h,匝道桥设计时速为30km/h。

桥梁工程共设置A、B、C、D、E、F、G共七条匝道,与现状地面及高架系统形成互通立交,与南北高架连接的匝道桥采用拼接方式与高架桥纵向连接。匝道桥宽度分别为8m、8.5m、10m。跨径布置为:4*30m、3*30m、4*25m、3*25m标准联,局部按需要设置非标准联。主梁采用等高度现浇预应力砼连续箱梁,上跨包河大道和上跨郎溪路下穿通道均采用钢箱梁。匝道全长3923.09m其中A匝道长723.48m,B匝道长384.104m,C匝道长723.69m,D匝道长666.855m,E匝道长429.518m,F匝道长338.161m,G匝道长657.282 m,在K0+085.546处设置人行天桥一座。桩基382根,承台137个,墩柱161个,连续梁31联,其中钢箱梁7联。

路基工程挖方14.8万m3,填方11.8万m3。综合管线包括供电、燃气、供水以及弱电管线等。包括雨水管道共计5233m,检查井246座,雨水口168座。污水管道共计1171.4m,检查井45座。

②地质、气候及水文:

拟建项目场地内地势平坦,地形起伏较小,地面标高一般为28.50~

36.50m。桥位区为冲积平原,微地貌为岗地地貌。

地质构造上,合肥地区属于下扬子海槽和淮阳古陆边缘地带,属于中朝准地台江淮台隆。

场地未发现活动断裂及其他影响工程稳定性的地质构造。

(四)实习内容:

实习期间项目主要进行了匝道桥钻孔桩施工。

1、平整场地

场地平整,清除杂物,钻机就位处平整夯实,同时对施工用泥浆池位置,,钢筋加工专用及施工便道作统一安排。保证施工现场“四通一平”。

2、混凝土灌注桩施工工艺

钻孔灌注桩施工工艺流程见图4-1。

①、成孔

1)埋设护筒

根据准确桩位埋设护筒,采用人工挖埋法埋设,护筒用8mm厚钢板制作,护筒内径宜比桩径大200mm~400mm,桩为陆上桩,采用直接开挖基坑并埋设钢护筒。为避免筒底悬空,护筒底端的埋置尽可能深入到不透水层粘性土内1~1.5m,护筒四周回填粘性土并夯实,确保护筒位置的准确及稳定,护筒的顶端高出地面30cm。

2)准备泥浆池

采用钻孔泥浆护壁,以保持孔壁在钻进过程中不坍塌。在墩位附近开挖泥浆池,在一个区段内共用。为充分利用泥浆,防止泥浆污染环境,抽出的泥浆通过沉淀池沉淀后重复使用。泥浆采用搅拌机拌制,现场试验检测泥浆指标。拌和好的泥浆以流动性好,悬浮力强为准,各项指标符合设计、规范及施工要求。为保证不间断施工,按实际需浆量准备足够的粘土,粘土的性能应满足要求。

3)钻机就位

图4-1 钻孔灌注桩施工工艺流程 平整场地

桩位放样

埋设钢护筒

钻机就位

钻孔 成孔检验

监理工程师验孔

清孔 安放钢筋骨架

安放导管 二次清孔 灌注水下混凝土

拔除钢护筒

成桩检测

钢护筒制作 泥浆外运

制备泥浆 泥浆外运

钢筋骨架加工制试拼装检验导管

泥浆外运

混凝土搅拌运输

根据桩位放样埋设的护桩在钢护筒上划出十字线定出桩中心,调整钻机位置,使钻头对准桩中心,并准确调平,其中心位置和水平误差在规范允许范围内。钻机支承处加固,保证在钻进过程中,钻机平稳。并且钻头直径不小于桩基设计直径。

4)钻孔

桩基础根据地质情况,选用冲击钻钻孔;桩的钻孔应在中距5m内的任何桩的砼灌筑完成后24小时才能开始,以避免干扰邻桩砼的凝固。钻机就位并经测量检查无误后开始钻进,开钻时采用小冲程低速钻进,待泥浆经调浆合格后可根据地质状况加快进尺,在钻进过程中随时检查钻碴以探明地质情况,并根据不同的地层情况调整泥浆比重及进尺速度。

整个钻进过程中,始终保持孔内水位高于地下水位,并低于护筒顶面0.3米以防溢出,掏渣后及时补浆。钻孔时对成孔的孔位、孔深、孔径及倾斜度等各项指标进行检查,及时调整。钻孔应连续施工,不得中断时间过长。

5)护壁

钻孔护壁采用泥浆护壁的形式。选用粘土造浆,其具有相对密度低、粘度低、含砂量少、失水量少、泥皮薄、稳定性强、固壁能力高等优点。施工前可制作一活动泥浆池,根据不同的地质情况选择不同的泥浆比重。各机长认真执行钻探操作规程,根据地层情况及时调整泥浆性能,保证成孔速度和质量,施工中随着孔深的增加向孔内及时、连续地补充泥浆,维持护筒内应有的水头,防止孔壁坍塌。灌注过程中,开挖泥浆沟,使孔内泥浆返回泥浆池,防止泥浆外溢。

②、检孔及清孔

郑汴路站先施工南端头井,车站长度540.4m,旋挖钻提供80~100m的作业面,安排土方开挖进行第一道支撑以上的土方和冠梁施工,同时可以施工端头井旋喷桩加固。

③、钢筋笼制作及吊放

钢筋应符合有关规范的规定,并应满足设计文件的要求。钢筋外观要求无裂纹、起皮、锈坑、死弯及油污等。钢筋应有出厂合格证,外观检查合格后每批

应按要求抽取试样,分别作拉、弯复查试验,如有一项不合格,则加倍取样,如仍有一项不合格,则该批钢筋为不合格。

钢筋笼采用加工场统一加工,自制双轮拖车通过现场便道运到桩位。桩基主钢筋笼各段之间主筋采用机械接头连接,接头交错布置。钢筋笼利用29.4T汽车吊起吊安装。为保证钢筋笼吊装安装时不变形,钢筋骨架在加工时设置强劲的十字内撑架,防止钢筋骨架在运输和就位时变形,并设置板凳平台。钢筋笼吊装时采用两吊点起吊,先把钢筋笼吊竖直后,再检查是否有弯曲变形并加以纠正。钢筋笼骨架进入孔口后,将其扶正徐徐下放,严禁摆动碰撞孔壁。当最后一道加劲筛接近孔口时,在主筋上均匀焊上6个吊环,并用6根钢丝绳把钢筋笼固定在板凳平台上,再吊起第2节钢筋笼同第一节对接,接头对接好后再吊起刚筋笼、取掉板凳平台上的钢丝绳下放骨架,如此循环,直至把钢筋笼骨架下放至设计标高,钢筋笼顶部通过钢筋与护筒口焊接相连并用型钢把钢筋笼固定定位于孔位中心,以预防钢筋笼在砼灌注过程中上浮。

④、安装导管、储料斗、混凝土灌注

导管用内径Φ300,壁厚4mm的钢管。导管均采用法兰栓接,接头设置用密封胶垫。为保证导管质量,灌注桩基混凝土前,对导管进行水密性和抗拉试验检测,预先试拼、编号,并自上而下标识尺度,确保导管的良好状态。下放导管时小心操作,避免挂碰钢筋笼。导管安装长度建立复核和检查制度,避免因误装而造成断桩。混凝土浇注架用型钢制作,用于支撑悬吊导管,吊挂钢筋笼,上部放置混凝土漏斗。钢筋笼就位经检验合格后,立即下导管、安装漏斗储料斗及隔水栓,导管底部距孔底30-50cm。

1)混凝土拌制

混凝上强度等级应较设计强度提高15%,粗骨料宜用碎石,粒径为 4.75~31.5 mm,砂用级配良好的中砂。混凝土的水灰比在0.6以下,水泥用量不大于350kg/m3,含砂率为40%~50%,塌落度为18~22cm,扩散度为34~38cm。混凝土初凝时间为4~6h。混凝土采用拌和站统一拌和,运输至灌注地点时,检查混凝土的均匀性和坍落度,合格后用吊车配料斗灌注。

2)混凝土灌注

灌注砼前,检测孔底沉渣厚度,大于规范要求时,则采用导管加特制弯管作为吸浆管进行抽浆法再次清孔。水下混凝土施工时先灌入首批封底混凝土,首盘砼的数量满足导管初次埋置深度≥2m的需要。使其有一定的冲击能量,能把泥浆从导管中排出,并能把导管下口埋入混凝土不小于1m深。导管内首批水下混凝土与泥浆用隔水栓隔开,隔水栓预先用8号铁丝悬吊在混凝上漏斗下口,当混凝土装满与隔水栓完全接触后,剪断铁丝,混凝土即在重力作用下顶着隔水栓下沉至孔底,排开泥浆,埋住导管口,完成封底。随着浇注连续进行,及时提拔导管,混凝土浇注应连续逆行,不能停止,中途停歇时间不得超过15min。

在整个浇注过程中,导管在混凝土埋深以2~6m为宜,既不能小于1m,也不能大于6m。施工中指派专人负责测量导管埋置深度及管内外混凝土面的高差,及时填写水下混凝土灌注记录。利用导管内的混凝土的超压力使混凝土的浇筑面逐渐上升,灌注高度应高于设计标高0.5~1.0m,在灌注过程中,当导管内混凝上含有空气时,后续混凝土宜通过溜憎慢慢地注入漏斗和导管,不得将混凝土整斗从上面倾入漏斗内,以免导管内形成高压气囊,冲出管节间的橡胶垫而使导管漏水。

对灌注过程中的一切故障等情况均要如实记录在案。在灌注将近结束时,在孔内注入适量的水使孔内泥浆稀释,有效排出泥浆,加大导管内外的压力差,保证浇注效果。灌注过程中,经常用测绳检测孔内混凝土面位置,溢流出的泥浆引至适当地点处理,防止污染环境。

2)桩头处理及质量检测

灌注结束时,桩顶标高高于设计标高0.5~1.0m,混凝土终凝后,人工凿除桩头松散混凝土。混凝土达到设计强度后,采用超声波法或其它无破损检验法检测桩的成桩质量。质量合格后方可进行墩台施工。

实习总结

在这段时间的学习生活。我学会了很多,也懂得了很多从生活中没发获得到的知识和道理。回顾这段时间,从那天真的我直接到经历了生活中的挫折和失败,到现在稳重和冷静的我,使我明白了一个道理:人生不可能存在一帆风顺的事,只有自己勇敢地面对人生中的每一个挫折和失败,才能通往自己的罗马大道。在这这段时间里,我有失落过,烦恼过,悲伤过。有时觉得自己放手让时间在自己的手里流走,可能是或者我的缺陷和不足。但我知道这是上天对我的一个考验,但在每次失落的时候我都会反省过来,告诉自己清楚自己应该做的是什么,在挫折面前我們应该善用于扬长避短的方法来促进自己,提高自己的综合水平能力。在学习方面虽然自己普通平凡,但是我会努力提高,做到最好,不管遇到什么困扰我都不会跌倒,我会不懈努力。从以前学习情况中,我觉得自己更应该发奋学习。我知道,在这又是我人生中的一大挑战,角色的转换,这除了有较强的适应力和乐观的生活态度外,更重要的是得益一年的学习积累和技能的培养。在这里我知道我的将来会有光辉灿烂的一天。

桥梁桩基础专项施工安全方案(优秀工程方案)

桥梁桩基础专项施工安全方案 一、工程概况 本标段位于承德市围场县兰旗卡伦乡境内,路线起点于钓鱼台水库西侧,起点桩号K40+570,分别经钓鱼台1号、2号、3号隧道,经魁圣堂村西侧、小卡伦村、于榆木沟村西至本标段终点,终点桩号K48+750.5,路线全长8.181公里.其中左幅里程为ZK40+530—ZK44+584.579. 我合同段桥梁有5座,人工挖孔桩基础共196根.沿线地质覆盖层不甚发育,地面为稀疏草灌植物,弱风化基岩露头良好,坡积物堆积与陡峭石山的山脚部位,以松散状碎石、砂砾为主.根据桩位的地址不同,采用人工挖孔桩灌注桩,我合同段范围内沿线桩基成孔后,用吊车就位钢筋笼,混凝土运输车将混凝土运至现场灌注.为做好桩基的施工安全,我部编制了针对人工挖孔灌注桩的安全方案 ,确保施工过程中的安全.其施工安全技术措施如下: 二、人工挖孔安全技术措施 (一)施工场地安全: 1、施工现场用围栏材料围起,把施工场地与外界清楚分隔,并设警示牌,禁止无相关人员进入施工场地.所有进入施工现场人员必须戴安全帽,及其他防护用品,否则按项目部安全管理细则处罚.现场便道用废石碴硬化,保证晴雨通车. 2、施工用电按临时用电施工组织进行,电线电缆的架设,以及开关的位置按要求设置.所有操作均由持证电工执行.

3、搞好孔口防护规划,防止地表水进入孔内. 4、孔口护壁要比原地面高出30厘米以上. 5、在开挖过程中根据不同地质情况做好护壁方案设计,在开挖过程中必须认真复核地质情况,根据不同地质条件严格做好孔壁防护工作. 6、对于需要砼防护的孔壁,严格按规定的进尺开挖,护壁砼达到设计强度后方可拆模. 7、钢筋笼安装过程中必须注意:焊接或者机械连接完毕,必须检查脚是否缩回,防止钢筋笼下放时将脚扭伤甚至将人带入孔中的事故发生. 8、导管安装注意:导管对接必须注意手的位置,防止手被导管夹伤. 9、砼浇注过程中,砼搅拌运输车倒车时,指挥员必须站在司机能够看到的固定位置,防止指挥员走动过程中栽倒而发生机械伤人事故.轮胎下必须垫有枕木.倒车过程中,车后不得有人.同时,吊车提升拆除导管过程中,各现场人员必须注意吊钩位置,以免将头砸伤. 10、在任何情况下,严禁施工人员在没有护筒或没有其他防护设施的钻孔中处理故障.当必须下入护筒或其他防护设施的钻孔时,应检查孔内有无有害气体,并备齐防毒、防潮、防坍埋等安全设施后,方可行动. (二)挖孔桩施工: 1、制订落实好各项安全技术措施,对桩孔内气体进行检测;

2016试验人员继续教育网络平台自测题-桩基检测技术

试题 第1题 当采用低应变法检测工程桩时,检测开始时间应符合()要求。 A.受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70% B.受检桩混凝土强度至少达到15MPa C.受检桩混凝土龄期至少达到28天 D.(A)+(B) 答案:D 您的答案:D 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第2题 下列哪种类型的桩不适合用低应变反射波法检测? A.钻孔桩 B.管桩 C.人工挖孔桩 D.薄壁钢管桩 答案:D 您的答案:D 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第3题 基桩检测时,当发现检测数据异常时应____ A.查找原因重新检测 B.进行验证 C.扩大检测范围 D.应得到有关方面确认 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0

批注: 第4题 嵌岩钻孔灌注桩桩端以下____范围内应无软弱夹层、断裂破碎带或洞穴分布。 A.1d B.2d C.3d D.4d 答案:C 您的答案:C 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第5题 岩石的坚硬程度应根据岩块的___分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。 A.饱和单轴抗压强度 B.风化程度 C.波速 D.裂隙发育程度 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第6题 低应变反射波法测桩信号中,桩身变阻抗位置的二次反射波与桩顶脉冲信号__。 A.同相位 B.反相位 C.不确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第7题 在声波透射法测桩时,需在现场量测声测管的间距,正确的做法是___。 A.在桩顶测量声测管外壁间的净距离 B.在桩顶测量声测管中心间的距离

C.在桩顶测量声测管中心间的距离减去探头的直径 D.在桩顶测量声测管外壁间的净距离加上声测管的半径 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第8题 当桩身浅部存在缺陷时,可采用()方法进行验证 A.开挖验证 B.高应变法验证 C.钻芯法验证 D.低应变法验证 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第9题 在声波透射法测桩中,埋设下列哪种声测管,超声波穿透时的衰减最小? A.钢管 B.自来水管 C.钢质波纹管 D.PVC塑料管 答案:D 您的答案:D 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第10题 超声波发射换能器的作用是__ A.提高发射电压 B.提高发射能量 C.将电能转换为声能 D.将声能转换为电能 答案:C 您的答案:C 题目分数:6

桥梁工程施工合同范本

桥梁工程施工合同 甲方:中国建筑第五工程局哈磴高速公路项目部(以下简称甲方) 乙方:桥二队(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结合本工程具体情况,甲方将哈磴高速公路第18合同段的部分工程承包给乙方施工,经双方友好协商,达成如下协议:第一条:工程概况。 1、工程名称:哈磴高速公路第18合同段。 2、建设单位:哈磴高速公路建设管理办公室 3、工程地点:乌拉特前旗西小召镇 (k875+300~k881+300) 4、工程内容:桥梁(下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括 的所有工程细目,以及施工过程中变更增加的项 目) 5、施工桩号:K878+618,K880+785,K878+395,K879+511, K879+909,K880+284 6、开、竣工日期及要求:开工日期:2003年__月__日。 竣工日期:2004年7月25日具体为:2003年度完成桩基础,预应力空心板形成生产 能力,2004年7月25日全部交工。如遇人力不可抗拒 的自然灾害(含地质变化),工期顺延。

7、乙方开工时必须进够不少于台钻机,其它配套设备、 人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求,甲方有权清退出场。 8、工程质量等级:优良。 9、工期损失金:因乙方自身原因造成的工期损失,每拖延 一天罚款10000元。 第二条:工程承包方式及结算方法。 1、本工程一律不设预付款。 2、甲方承包给乙方施工的工程,均采用甲乙双方协商的单 价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场,工棚等的临时征地费,工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用,人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险,个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险,由乙方自负盈亏。 3、乙方所承包施工的工程,在未得到监理单位及建设单位 计量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。 4、经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后,甲 乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。 5、工程变更部分的单价,如合同中有的,套用合同清单单 价,如超出合同清单之外的,按甲乙双方共同协商的单

关于建筑工程桩基检测技术的研究分析

关于建筑工程桩基检测技术的研究分析 发表时间:2019-02-13T15:22:35.687Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:石钟康[导读] 摘要:桩基工程质量是建设工程结构安全的重要保证,桩基检测是判定桩基工程是否满足设计和规范要求的重要手段,由于桩基施工具有高度的隐蔽性,且其施工过程存在众多的不确定因素。 广东科德检测技术有限公司 511431 摘要:桩基工程质量是建设工程结构安全的重要保证,桩基检测是判定桩基工程是否满足设计和规范要求的重要手段,由于桩基施工具有高度的隐蔽性,且其施工过程存在众多的不确定因素。因此,保证桩基检测工作质量和检测判定结果的可靠性,对确保建设工程结构安全有着重要的意义。本文主要探究了桩基质量检测的内容、技术方法以及结合具体案例进行分析,以供参考。 关键词:建筑工程;桩基;检测技术 引言:建筑工程桩基的作用是将上层结构的负荷有效传输到地下深层稳定的土层中去,从而很大程度上减少建筑物基础沉降与不均匀沉降现象的发生,所以桩基在各类住宅、高层建筑、工业厂房、基础设施建设中被大量应用。桩基工程属于建筑工程中的隐蔽工程,它的质量好坏直接影响到建筑物的安全,一旦桩基工程的质量得不到保障,对其进行加固等处理的困难很大。因此,桩基的检测技术就成了检测桩基施工质量的重要手段。 一、桩基质量检测的内容 1、桩基完整性检测 从理论上讲,建筑工程基桩质量检测实际上是对桩顶施加较低的激振能量,从而使桩身和周围的土体产生微幅的振动。与此同时,要通过仪表量测与记录桩顶的振动速度与加速度,并通过波动理论和机械阻抗理论等,对检测的记录结果进行分析和处理,以便完成对检验桩基施工质量的检测,对桩身的完整性做出准确的判断,对基桩承载力给出一个合理的评估值等。当然,在一般情况下,声波在正常混凝土中传播的速度是有限制的。但是,只要声波的播路径恰遇混凝土的缺陷时,声波的传播路径和传播速度就会发生改变。比如,声波会逐渐衰减,声波的传播时间更长。这些参数都能够作为利用超声波判断桩身混凝土质量的依据。 2、成孔质量和承载力检测 在建筑工程的灌注桩施工过程中,成孔质量的优劣将直接影响混凝土浇注后的成桩质量。这是因为,如果桩孔的孔径偏小会减少成桩的侧摩阻力和桩尖端的承载能力,这样一来,整桩的承载能力就会随之降低;而桩孔上部的扩径还会知识成桩上部的侧阻力明显增加,但是其下部侧阻力却难以得到全面的发挥,当然这也会增加单桩混凝土的浇注量;另外,当桩孔偏斜到一定程度时,桩竖向承载受力特性将会产生偏移,这会明显降低基桩的承载力,其效用难以得到有效的发挥。而在桩的承载力方面,它和加荷速率之间的关联十分密切。可是和其他动荷载试验进行比较后发现,它所施加的荷载速率是最接近工程实际的。因此,所得到的试验结果也与实际桩的承载力最为接近。 二、桩基检测技术方法 1、超声波检测法 超声波检测法是建筑工程中桩基检测技术的重要方法,其在建筑工程中桩基检测技术是应用的最早的一种桩基检测法。超声波检测法的原理是在对桩基灌注混凝土之前,在桩基内首先注入多根检测声音的检测管,并把检测管作为超声脉冲发射与接收检测探头的甬道,然后通过使用超声波检测仪器对超声脉冲穿过的声波参数进行逐点测量,并根据逐点测量得出的数据结果采用多种特定的方法对数值判定进行相应的处理,通过对被检测到的桩基内的各种材料的缺陷类型给出建筑工程混凝土的均匀性指标和强度,超声波检测时是桩基检测中完整性无损的检测方法。在建筑工程中应用超声波检测能够有效的检测出注入的声测雷管的缺陷性质以及范围,从而判定出基桩混凝土的质量等级,对建筑工程的实施具有一定的作用。 2、低应变反射波法 低应变反射波法是建筑工程中桩基检测技术的关键方法。低应变反射波法是桩基检测技术方法中的小应变检测法。在所选取的工程桩基检测技术施工案例中,对桩基检测工程项目采取低应变反射波法,首先使用小锤子敲击基桩的顶部,在基桩的顶部粘有传感器,通过传感器接受敲击后来源于基桩中的感应波信号,然后采取感应波理论对其信号反映的动态响应进行分析,最后反演分析实测速度信号以及频率信号,以此获得被检测基桩的可实施性和完整性。通过低应变反射波检测方法能够有效检测出基桩本身的缺陷及其存在的问题和位置,从而有效判定基桩本身的完整性和类别,提高桩基检测技术在建筑工程实施过程中的应用。 3、钻孔抽芯法 钻孔抽芯法是建筑工程中桩基检测技术的必要方法。对所选取的工程桩基检测技术施工案例中采用的桩基检测方法主要是采用转孔抽芯法,在该方法实施过程中,通常采用带有10mm内径钻头的钻孔机,对所需要检测的基桩内部进行抽芯取样,根据所选取出的桩芯样本,对桩基的长度、混凝土结构强度、持力层情况以及桩基局部缺陷情况等方面进行深入的分析判断。但是由于钻孔抽芯方法在一定程度上具有一孔之见的局限性,只能够对极小部分桩基进行判断,因此在对桩基优劣等级评判时,仍应该以无损检测即超声波检测方法为主。通过钻孔抽芯法能够有效的检测出桩基本身的长度以及桩身混凝土结构的强度等,从而对桩基本身的岩土性状进行鉴别,进而达到评定基桩混凝土等级质量的目的。但通过在具体实践中的建筑工程表明,钻孔抽芯法一般情况下是针对桩基本身存在较大缺陷时采用的。 三、案例分析 某建筑工程桩基采用Ф1000、长23~26m的钻孔灌注桩,通过检测桩基的质量,从中找出1、2、3、4、5号桩各自存在的问题。其中,1号桩完整无缺,有效反射桩底信号,芯样也保持完整性,强度符合要求。但是,2号桩在13.5m、6.8m和3.5m等多处都发生离析的状况,在经过钻孔取芯之后,明显的发现在3~14m的地方离析比较严重,特别是经过高压灌浆补强后,这种现象更明显,经过第二次动测,大大降低了缺陷反射。和1号桩类似,3号桩也没有受到损坏,保持良好的完整度,然而,在钻孔抽芯之后,两个钻孔芯样在6.3m和8m都有岩层,而且也发现在芯样中有钢筋。面对这种情况,接着钻取了一个长度为6.6m的芯样,且在距离6.3m长的芯样孔0.2m处,这个芯样也出现了钢筋。由此可见,这个桩出现了位置出现偏离,在有关部门的检测下,最终判断这个桩是偏桩。4号桩也保持了完整性,然而,经过钻孔抽芯后,距离桩心5~6m的地方没有发现芯样,初步可以判断其为断桩或者离析较为严重,接着在桩心0.3m的位置钻了两个对称的孔,两孔都没有出现离析,且都是完整桩,也没有出现压水现象,因此,判定这个桩出现局部离析的现象。5号桩距离桩心1.5m处发生严重的缩径,可是,在钻孔取芯的过程中都没有发现这个严重问题。

港珠澳大桥桩基础施工方案

. 港珠澳大桥主体工程桥梁工程土建工程 施工CB04合同段 钻孔灌注桩施工方案 省长大公路工程 港珠澳大桥桥梁工程CB04标项目经理部 二○一二年十二月

. 港珠澳大桥主体工程桥梁工程土建工程 施工CB04合同段 钻孔灌注桩施工方案 编制:日期 复核:日期 审核:日期 审批:日期

目录 1桩基成孔工艺 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2桩基础施工总体安排 (4) 1.3桩基施工工艺流程图 (5) 1.4钻孔前准备工作 (5) 1.5钻孔灌注桩成孔施工 (6) 2钢筋笼制作及安装 (16) 2.1工程概述 (16) 2.2钢筋笼制作及安装工艺流程图 (18) 2.3钢筋笼制作工艺 (18) 2.4钢筋笼安装 (22) 3水下混凝土灌注 (27) 3.1概述 (27) 3.2施工流程图 (28) 3.3砼浇注设备 (28) 3.4砼浇筑前工作 (30) 3.5砼浇筑 (32) 3.6水下砼施工注意事项 (33) 4桩基础施工应急处理措施 (35) 4.1塌孔 (35) 4.2掉钻落物 (36)

4.3扩孔和缩孔 (36) 4.4钻杆折断 (37) 4.5埋钻和卡钻 (37) 4.6砼灌注中塌孔 (37) 4.7导管进水 (38) 4.8卡管 (38) 4.9埋管 (38) 5主要机械设备、材料及人员组织 (38) 6施工进度计划 (41) 7质量保障措施 (43) 8HSE管理体系及保证措施 (47) 8.1HSE管理体系 (47) 8.2职业健康安全保障措施 (49) 8.3环境保护保障措施 (54) 8.4航道安全保证措施 (56) 编制依据 (1)《港珠澳大桥主体工程桥梁工程土建工程CB04合同段施工招标文件》(2)《港珠澳大桥主体工程桥梁工程土建工程CB04合同段施工招标文件参考

桥梁工程承包合同样本(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-037275 桥梁工程承包合同样本(合同

桥梁工程承包合同样本(合同范本) 桥梁工程承包合同范文1 劳务使用方:(以下简称甲方) 劳务提供方:(以下简称乙方):姓名性别 为满足施工要求,确保工程施工的良性发展,结合本工程的具体情况,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律,甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、等价有偿的前提下,经协商一致,就乙方在云南锁蒙高速公路第一合同段南盘江特大桥引桥的部份工程施工过程中向甲方提供劳务事项达成如下协议,以兹双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:桥梁工程 2、工程地点:锁蒙高速公路第一合同段 3、工程内容: K128+620南盘江特大桥引桥17#墩桩基、5#墩右幅及4#过渡墩的桩基挖孔施工。 二、技术及质量要求 1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工,服从甲方现场管理人员的指挥,自觉接受监理工程师的指导和监督。

2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求,甲方有权令其停工采取补救措施或返工,由此产生的一切费用由乙方承担,费用从工程款中扣除。 三、工期要求 乙方在本合同施工中,所有工程按甲方的工期(于20xx年10月20日开工至20xx年1月31日完工)计划要求,认真编制施工作业计划,按时完成甲方下达的月进度计划。若工程进度满足不了要求,甲方将对乙方进行处罚,费用从工程款中扣除。 四、施工安全 1、乙方在本合同施工中,必须严格执行甲方《安全管理体系》及指挥部、项目部和大桥处对安全操作的有关规定,按技术要求施工,确保施工安全。在施工过程中由于乙方安全施工管理不善,在安全工作检查时发生经济处罚或安全事故所造成的全部经济损失由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。 2、乙方在施工过程中应结合桩基挖孔施工的特点,制定相应的安全技术防范措施。所有特殊工种的作业人员必须持证上岗,在开工之前应向作业工人进行安全技术交底,使工人熟知并遵守安全操作的所有规定。严防高空坠物、异物打击、触电、淹溺或其它各类机械和人员人为的伤害事故。 3、乙方在施工过程中应确保安全设施、安全标志牌和安全防护用品的投入,并必须为所属劳务工人办理人身意外伤害保险,其费用已包含在本合同工程的单价中。 五、甲乙双方责任及施工管理 1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。

桩基检测技术投标文件

长影环球100老艺术家创作中心A、B区 工程桩检测工程 投 标 文 件 项目名称:长影环球100老艺术家创作中心A、B区(Z08、06地块)工程桩检测工程 招标文件内容:投标文件资格审查和技术部分 日期:2017年09月01日

一、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况 (加盖公章) 注: 投标人应结合本招标工程的施工特点,并结合施工组织设计(如有),从保证基础和主体结构施工,保证工程质量和安全的角度,配置、配足本招标工程项目的主要施工设备。所配置拟用于本招标工程的主要施工设备应基本满足本招标工程在工程施工中的使用,否则,招标人有权拒绝其投标。

二、施工组织设计 (一)计划开、竣工日期和施工进度网络 1、投标人应提交的施工进度网络或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 2、施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。 3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。 施工进度横道图(Z08地块) 施工进度横道图(Z06地块)

(二)确保工期的技术组织措施 1)组织管理服务措施 我单位如能中标本项目的检测工作,我们将进行规范、科学的管理,保质保量按期完成本次工作。 ⑴本工程一旦我单位中标,将列为单位重点工程,为确保工程的工期,我单位确保在人力、物资、设备、资金等方面的调度和供给。并组建有丰富经验的班子进行管理,发挥精干高效的管理能力。 ⑵制定合理的技术组织措施计划,每天定期进行检评,并及时修正施工计划,找出工程进度滞后原因,采取针对性措施,倒排工期计划,确保总体工期计划的实现。 ⑶合理配置劳动力,按施工组织计划安排劳动力数量,并配备一些工种辅助人员。 ⑷提供充足的设备机具并保持其完好率,并备配有备用机械。 ⑸建立健全工每日现场协调会制度,解决施工时遇到的难点,协调各分项(各专业)工作的配合,提高效率。 ⑹根据总工期和施工进度,对工程的关键工作,及早采取有效措施,如人员、适当延长作业时间和实施经济奖罚等。 ⑺抓好安全生产工作,以安全保进度,注重安全生产管理,保证现场正常开工。 ⑻坚持“质量第一”的方针,对技术交底、检查、验收等环节严格把关,每个专业都要制定执行检查验收制度,把存在的问题及早解决,使施工正常进行,以质量保进度。 2)前期准备和对外协调工作保证措施 为确保本工程检测工作按期、保质顺利完成任务,在前期准备工作中,我单位将采取一系列措施,保证外业工作尽快开展。 ⑴为争取时间,保证有较充足的时间进行室内资料整理和成果分析,在接到中标通知或开工通知后,根据工期计划和实施进程需要,成立前期工作组,专门负责对外协调,与各有关部门、单位和个人取得联系,在最短的时间内办理施工场地清理、水电、占地施工等事宜,确保外业作业能按期开工,并按期完成。 ⑵在办理施工准备的同时,派出技术人员在各工点进一步踏勘,并积极与有关单位和个人取得联系,认真做好宣传工作,争取得到各工点用地有关单位和个人的大

桥梁工程施工合同模板

桥梁工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方委托乙方承担XXX 大桥工程的施工工作。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规并结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程内容:乙方按照甲方确认的 施工图及甲方提出的施工要求进行基础、桥梁、引桥及人行梯道等的制作、安装施工。具体包括:桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。 (四)承包方式:乙方以包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包保养的形式承包本工程。

第二条工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 合同工期总日历天数: 第三条工程合同价款 工程造价金额:人民币肆拾肆万玖仟柒佰元整(¥:449700.00元) 第四条工程款支付和结算 本合同工程完工后,按质量总体评定、交工验收及竣工验收程序进行验收,总体验收通过后30 天内,甲方一次性支付乙方合同价款的95 %,另5 %作为质保金,待保修期满后付清,保修期为1 年。 第五条工程质量标准和保修期 (一)本工程应达到的质量标准:按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工,工程一次合格率100%,质量达到合格标准。 (二)工程保修期根据建设部颁发的《建筑工程保修办法》,经双方协商确定为:自工程竣工验收合格之日起1 年。保修期内,如发现施工质量问题,乙方负责免费及时维修。乙方在接到返修通

知后 5 天内必须进场返修,否则甲方有权安排其它施工单位进场返修,所发生的费用由乙方负责支付。 第六条材料设备供应 (一)工程所需一切材料及施工设备由乙方采购供应至施工场地,并保证所采购的材料质量合格。 (二)材料应附有出厂合格证明等材料。如甲方对材料质量有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由甲方负责,检验不合格,由乙方负责所造成的损失。 第七条双方责任 (一)甲方责任 1、向乙方提供施工图纸,审核乙方编制的工程进度计划。 2、完成施工场地的“三通一平”,负责提供施工场地的水源、电源(KW),本工程施工期间发生的水电费由乙方支付。 3、委派管理人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、工程期间质量验收等事宜。 4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 5、如工程中因甲方原因造成中途停建、缓建,甲方应采取措施弥补或减少损失,工期顺延。 6、在竣工验收后的保修期内,因甲方原因引起的工程质量问

建筑工程桩基检测分析

建筑工程桩基检测分析 发表时间:2018-01-09T15:16:16.600Z 来源:《防护工程》2017年第23期作者:叶洁明[导读] 随着社会经济的不断发展,建筑工程的建设规模逐渐扩大,桩基础在建筑工程中的应用越来越广泛。 广东天信电力工程检测有限公司 510670 摘要:随着社会经济的不断发展,建筑工程的建设规模逐渐扩大,桩基础在建筑工程中的应用越来越广泛。当前在对桩基进行检测的过程中,依然存在着一些问题,使得桩基检测的质量受到影响。因此,在实际的施工过程中,应当重视桩基的检测工作,对桩基检测过程中存在的问题及时的解决,保证桩基施工的有效性。关键词:建筑工程;桩基检测;存在问题;对策 1建筑工程桩基检测的基本内容 1.1桩基检测的准备工作 在桩基检测过程中,落实相关准备工作有利于检测工作的顺利进行。相关的人员应当做好地质、地形的研究,使得桩基检测结果的真实性能够从根本上得到控制。在采取超声波技术进行检测的过程中,需要使用一根比较长的钢筋绑在测绳上面,并且要保证其牢固性。一般情况下,超声波技术应用在桩基的堵管检测当中,如果在孔径当中出现堵管的情况,应当安排专门的人员来进行疏通,使得检测管当中有清水灌满。在对堵管进行检测之前,需要保证桩头清理赶紧,并且要保证桩顶的标高具有适用性。适用专控抽芯检测技术的时候,需要先对钻机的施工平台进行搭设,并且保证通水通电。 1.2检测频率与数量 一般情况下,如果桩长超过了50m,桩径超过2m的话,不适合选择钻孔抽芯的方法,在进行桩基检测的过程中,桩长径比越大的话,就会产生较大的阻力波,就会对低应变反射波桩基检测中的应用效果降低,因此,相关的人员应当对这一点加以重视。在对桩基进行检测之前,对所使用的桩基的桩径与桩长进行严格的测量,使得桩基检测方法的选择能够与装测阻力相适应,从而保证桩基检测技术的应用效果。除此之外,相关工作人员还应当对桩基检测效果的影响因素加以注意,这些因素的存在会对桩基检测的应用产生阻碍。 1.3对于成孔的检测 在检测成桩的过程中,主要包含沉渣厚度、孔深位置、垂直度以及桩基位置等。桩基对建筑物所形成的约束力主要分布会受到桩孔位置分布的影响,所以需要保证桩孔分布的合理性,防止在建筑物当中出现受力不均的情况,对过程的整体结构产生不良的影响。在对孔深进行检测的过程中,需要保证孔深与设计目标的一致性,要深入到土层当中。对于建筑物而言,其是否会有附加力矩的出现会受到孔的垂直度的影响,如果有附加力矩产生的话,就会使得建筑整体质量发生变化。沉渣的厚度对桩长会产生决定作用,沉渣厚度越厚,就会使得桩长越小,从而大大的降低桩基的力学性能。孔径的大小会对建筑物的承载性能才生影响,孔径如果较小,那么建筑物的承载能力就比较差,但是也不能将孔径再增加,以免降低侧面的摩擦阻力,对建筑物的性能产生影响。 1.4对于成桩的检测 检测成桩是对成孔合格的表示。在对成桩进行检测的过程中,应当对桩的完整性与承载性进行检测。首先,对于桩承载性能的检测。在桩基承载性能的检测当中,主要是在工程的设计基础以及荷载基础上来进行的,桩基应当与整个建筑物的荷载相符,在对桩基检测的过程中,主要可以使用高应变动检测法与静载法两种。桩基的承载性能与加载速率之间也有关系,在桩基检测中适合应用静载法,主要原因是它与桩基的正常受力状态相接近。其次,检测桩基的完整性。在进行桩基的检测时,加强完整性的检测也是一个重要的内容。在实际施工过程中,桩基有可能会有断桩、空洞、夹泥等问题出现,一旦这些问题不能很好地控制,就会对建筑物的质量产生很大的影响。所以,可以使用超声波技术对桩基的完整性进行检测。超声波检测当中,其具有各方面的优点,主要有精确性高、定期准确、仪器轻便以及抗干扰性强等等。 2建筑工程桩基检测中存在的问题 2.1建筑桩基工程质量检测报告不规范 现阶段我国建筑桩基工程质检人员编写的检测报告不规范,桩基检测报告中呈现的内容也不够准确和具体,导致桩基检测报告不能符合国家要求。桩基质量检测报告应该反映很多信息,但是有些质检人员编写的检测报告较为简单,数据不够准确,导致相关质检部门不能根据检测报告进行桩基施工质量进行评估。 2.2建筑桩基工程质量检测市场运行系统不标准 虽然我国相继颁布了很多建筑桩基工程施工质量检测的规范和标准,但是有些不具备检测能力的企业和中介检测单位因为利益输送关系,没有按照国家标准和规范进行桩基施工质量检测工具,甚至有些权威质检单位因为得到建筑施工方的利益好处,也没有按照桩基相关施工检测规定进行检测,从而导致部分建筑工程后续存在一定的安全隐患。 2.3检测人员专业水平较低 由于我国各个地区的地貌和地质都不相同,使建筑桩基工程的施工技术和施工工艺较为复杂,因此,桩基工程的质量检测就需要较高的检测水平。但是现阶段我国桩基工程少部分的质量检测人员没有职业道德,甚至有一些检测人员没有责任心,在质量检测过程中总是敷衍了事,使桩基质量检测工作不能保质保量完成,影响建筑工程的施工质量。 2.4建筑桩基质量检测机构制度不完善 我国对桩基质量检测有统一的国家标准、行业标准、地方标准等,同时设备都是依据检测标准进行采购、验收的。但是我国各地区的经济水平都不一样,使用的质检设备型号不同、原理不同、加上建筑桩基检测机构管理机制不完善,没有相应的法律法规制度,导致检测人员填写的检测报告缺乏准确性,降低检测结果的真实性,从而影响建筑工程施工作业的整体质量。 3提高建筑工程桩基检测的对策 3.1完善各项规章制度

高速公路桥梁桩基础施工方案

高速公路桥梁桩基础施工方案 1、桩基础施工 该方案是在地质情况复杂,水又深,在无法进行明挖扩大基础施工的情况下而采用的方法。桩基础又分为磨擦桩和支承桩。磨擦桩和支承桩的适用条件:磨擦桩适用条件:水深、地持复杂,地持钻擦资料显示五六十米深都没有遇见岩层,桩底只能以砂层作为持力层,只能以桩周的磨擦力来核算承载力。支承桩适用条件:水深、地质复杂,地质钻擦资料显示有岩石持力层,桩底嵌岩至弱凤化层2.53.5m,岩层单轴承载力不小于800kpa,并以岩层的容许承载力来核算桩的承载力。 1.1桩基钻孔施工方法 桩基钻孔一般常采用的机械有延旋钻机和冲击机,这两种机械都是将泥砂、岩石打粉碎,然后利用泥浆循环的方法,将废碴清出桩孔外。施工方法: ①搭设钻机平台,搭设的标高高于设计施工水位以上,不能因水位变化浸泡机械影响正常钻孔。一般是采钢桩钢平台。 ②打钢护筒,钢护简直径要大干桩径lOcm-2Ocm,钢护筒底要嵌入强风化岩层并 穿过软弱层,钢护筒顶标高要高于设计施工水位。钢护筒焊缝要焊牢固不能有裂纹漏水,钢护筒钢板厚度一般用8mm-10mm钢护筒的作用:墩桩位置定位,钻孔导向,桩孔内外隔开,不复水位变化影响钻孔施工(孔内水位要高于孔外水位),泥浆循环从钢护筒顶部流回泥浆池内,当钢护筒漏水或桩孔孔壁漏水,泥浆就不能循环,废碴清不出孔外,桩孔就钻不下去;桩基灌注砼时,砼面要露出水面才能干地接桩,从水底地面至水面这段,钢护筒作为模板使用。留在水下不拔出来。 ③机械钻孔;钻机平台搭好后,将钻机安装在平台上,将钻机准确就位,钻机的钻头或冲锤的中心线必须与桩孔的中心偏位。然后启动钻机钻孔。 ④循环泥浆清碴:一般配备高压泥浆泵,泥浆泵将泥浆池的泥浆通过泥浆压力管道压至桩孔内底部,泥浆将废碴粘住形成悬浮物,泥浆泵不停运转,不断给孔底施加压力,当施加的压力大于桩孔内泥浆废碴的自重时,泥浆从钢护筒顶部满出来,泥浆经过溜槽流回泥浆池内。溜槽内泥浆流速要慢,给泥浆有一定的沉淀时间,这样废碴大部份沉淀于溜槽内,人工将滞留于溜槽内的沉碴捞出槽外,使流回泥浆池的泥浆含碴率要少。泥浆的作用一般选用牯性好的土粉碎稀释,其浓度要根据实际情况,要以能将沉碴悬浮起来为宜,太浓了,在溜槽内不易沉淀不方便清碴,太稀丁沉碴悬浮不起来。泥浆的另一作用,钻机钻头的立动,将泥浆中的粘土粘固于桩孔孔壁上,起到固结孔壁,防止桩孔内的泥浆水渗漏出桩孔外,能保持桩孔内的水位高于孔外水位,泥浆的比重大于桩孔外清水的比重,形成桩扎内的水压力大于孔外的水压力,这样就不容易塌孔。如果钢护筒漏水,当桩孔外水位变化,孔内外水压力相摩时,必然会塌孔,塌孔的情况很复杂,处理塌孔的方法也很麻烦,在此不作用论述。 ⑤桩孔清孔:钻孔到达设计桩底标高后即可终孔。终孔后桩孔内沉碴较多,

桥梁工程施工合同范本

桥梁工程施工合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 乙方委派为项目负责人,为现场负责人,负责现场管理工作。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、分项工程名称:桥梁分项工程。 3、工程地点:

本标段-桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。 第二条承包方式 一、承包方式 1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。 第三条额外工程量 发生的图纸变更等情况,由业主认可的监理等人员进行签字,并给付乙方相应资金。 第四条付款方式 1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之。

1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。 2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工,技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数,甲方按规定人数每少一人每天罚款元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成,大、小工按人头算每人每工日元,在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工,甲方有权作出相应的经济处罚,处罚标准按情节轻重每天可处以元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工,所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。 4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方,弥补甲方的各项损失。

建筑工程中桩基检测技术问题分析中英文对照

建筑工程中桩基检测技术问题分析中英文对照 Analysis and testing technology of pile foundation construction in Chinese and English. 桩基是影响工程质量的基础因素,并且桩基这一影响因素还是隐性的影响因素。作为地面建筑的一种支撑,好的桩基会让结构的基础更加的稳定,而质量劣质的桩基,会对结构的安全造成恶劣的影响。因此,对于基础施工,桩基的检测是一个不可或缺的技术环节。并且随着现代工程的进步,对于质量和安全系数的要求越来越高,对于特殊的结构群体,诸如高层建筑以及铁路建筑的建设中桩基技术不断的发展,因而建设工程单位所面临的要求也越来越高,越来越严格,这个时候桩基的检测技术就可以发挥出应有的作用报这个桩基质量。Pile foundation is the basic factors influencing the engineering quality, influencing factors and the influencing factors of pile or recessive. As a supporting ground buildings, the pile will make structure more stable, and the quality inferior pile foundation, will cause bad influence on the safety of structure. Therefore, for the foundation construction, pile foundation detection is an indispensable link. And with the development of modern engineering progress, growing demand for quality and safety factor, the structure of special groups, such as the development of high-rise building pile foundation construction and railway construction in technology, so the construction units are facing the increasingly high demand, more and more strict, the pile foundation detection technology can play a role on the quality of pile foundation should be. 1 桩基的检测技术分析 Analysis and testing technology 1 pile foundation 1.1 成孔的质量检测 Quality inspection of 1.1 into the hole 在对成孔的质量进行检测时,主要的检测部位有桩孔的位置检测、孔径以及孔深的监测。底沉渣的厚度监测和垂直度的监测等等。成孔的质量直接归决定桩基的柱体的成桩质量,过时桩孔在孔径上的直径偏小,那么整个桩的承载力就会有所下降;而若是孔径扩大,那么整个桩在上部的侧阻力优惠随之增大,下部就不能发挥侧阻力应有的作用;另外,桩孔的垂直程度也会对承载力造成影响,偏斜的基桩会阻碍桩基的作用发挥;最后若是底部的沉渣太多就会令桩体的有效长度减少,那么也会对桩体的质量造成影响。因此,这些问题的检测工作就尤为重要了。

《建筑基桩检测技术规范》

修订内容 1 进一步明确基桩检测方法选择原则及抽检数量的规定; 3.1.1 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。 3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3.1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定: 1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; 2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根; 3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1~2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测; 4 当符合本规范第3.2.6条第1~2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。 对干作业挖孔桩和单节预制桩,数量可减半。——取消 3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测: 1 设计等级为甲级的桩基; 2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程; 3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常; 4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低; 5 本地区采用的新桩型或新工艺; 6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

桩基施工合同范本

钻孔灌注桩工程劳务承包合同 BS3-05 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,甲方将####高速第三合同段####跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工,经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商,达成以下协议: 一、工程内容: 1、工程范围:####高速第三合同段###跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工, 本桥梁桩基包括:直径1.2m桩基##根、直径1.4m桩基##根、直径1.5m 桩基##根、直径1.8m桩基###根(合计###根)。 2、工作内容 1)钻孔、灌注混凝土:含打桩机的进出场,护筒的制作、埋设、拆除、清洗,钻机的装拆就位、移动,钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深,导管的制购、试压及安拆,漏斗的安拆,灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 水源由甲方提供,乙方负责取水,如废泥浆需外运,则由甲方负责运输,乙方负责装车。电源由甲方提供。 二、工期要求: 确保甲方确定的工期。 三、工程质量及评定标准:

按现行高速公路工程质量检验评定标准进行评定,达到优良。 钻孔灌注桩经第三方检测,要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程(缺陷桩),乙方应在甲方规定的时间内无偿返工, 直至达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准,由乙方承担违约责任,并赔偿甲方的经济损失,甲方有权将其清除岀场。 I 四、承包方式: 采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外,其它工、料、机一次包死的承包形式,不存在任何费用调整。 五、工程数量: 按桩号的设计桩长(有变更时按监理工程师确认的桩长)数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。 六、合同价款: 规定的工作内容全部完成,达到甲方验收标准后,按如下单价进行结算: 不计桩径大小,钻孔灌注桩综合单价______ 元/mb (建议单价&&元 /m3) 七、双方责任: ? (一)甲方责任: 1、所有关于木工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理,乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸,须经甲方同意方可。 2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监

桩基检测中常见的问题及措施分析

桩基检测中常见的问题及措施分析 发表时间:2018-03-27T15:27:28.173Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:周红兵 [导读] 本文分析了工程中桩基检测的常见问题,并对如何规范施工工程的桩基基础进行了简要分析。 江苏众信工程检测有限公司 摘要:桩基的检测对建筑工程具有重要的意义,其涉及学科知识较多,但在执行过程中受硬件和软件限制,各地的桩基检测条件也在一定范围内影响当地的桩基检测水平。本文分析了工程中桩基检测的常见问题,并对如何规范施工工程的桩基基础进行了简要分析。 关键词:桩基检则质量问题措施分析 1引言 桩基检测水平和质量的提高对施工工程具有重要意义。高层建筑中,桩基被大量采用在基础的工程建设中,多采用深基础形式结构。在每个桩基质量的测试技术,特别是在桩基动力的实验,通常涉及到岩土力学,桩基础施工技术,计算机技术和振动科学和其他知识,但是,它和普通建筑材料的测试和传统建筑结构是不相同的。 2在施工工程中桩基检测的常见问题 目前施工工程桩基检测的情况在发展过程中已稳定。然而,所测定的地区及检测单位的不同,在一定程度上,还有一些问题,下面将列出这些问题。 首先,由于检测单位设备和硬件水平之间的区别。在每个地区不同的技术水平和经济实力等其他问题,导致了专业建设检测单位硬件水平在不同区域有着较大的水平差距,先进的设备技术,技术设备的配置、设备维护的程度和设备检验日期的区间都是存在或大或者小的差异。一些经济条件相对贫穷落后的地区,通常只有能力进行静载测试桩基础,没有其他大小应变检测设备,检测需要较长的时间,和频率减少,这些最终导致的结果是其技术设备相对落后。 其次,桩基检测单位的内部管理并不完善。当建筑工程质量检测单位的内部出现不规范不完善的管理体系,专业的检验人员聘请的技术水平和职称不符合标准,出具签字不完善的测试报告等问题,让出具的法律文书的真实性不达标,测试数据将失去自己的自然科学和规范性和严重性。 第三,不规范的市场操作系统造成的差距。目前的建筑工程检测市场在中国有两种分别是社会中介检测单位和法定检验单位。由于工程检测单元没有统一的收费标准,导致一些单位为了存活而草率处理数据资料。有些检测单位或出卖资质,或与无具备检测单位的单位、个人联营,将已盖章的空白检测报告给予不具备检测能力的单位使用。有些检测单位在完全无实验的情况下以一定的价格将混凝试块检测报告书卖出,有的一些建筑方为使工程中的三类桩升级为二类桩给予检测单位一些好处,同时产生了具有严重安全隐患的建筑工程。 第四,出具不规范的报告或不准确的报告造成的差距。当测试单位测试报告,制作内容不具体或不规则,不符合国家行业检验标准要求,或报告中的信息不够完整,结论过于简单或含糊不清,这将导致项目的质量测试单位没有权威性和约束力。如果不能满足要求的测试数据,将会导致文件反映工程情况的真实性下降,比如检测时抽检的是质量较好的桩,比如单装承台没有检测道100%或比如选取好的部位进行结构去样。执行规范不符合行业内规定的应检测内容、多重涂改且潦草的原始记录、观测时间不足、安置不标准或长度不够的基准梁、手工绘制的误差较大的曲线、不准确的极限承载标准值及基本值判断,标准报告中不能出现的错误。 2.如何规范化建筑工程的桩基检测 2.1各项规章制度的完善 根据《建筑项目质量管理条例》的精神和要求,加强对建筑工程检验工作的规范和管理,并对检验工作和运输检验单位的管理进行了改进。根据当地情况,完善符合质量检验法制制度。 2.2 监管机制和体系的建立 行政主管部门必须加强对质量检验体系的监督管理,特别是对标准条件的强制执行检查,并指定切实可行的管理办法,特别是完整的检测方法。当发生不符合国家规定的情况时应当不接受验收,并禁止后续工程施工。 2.3 检测人员的业务素质和道德素质的提高 对在职测试人员进行阶段性技术培训,对技术领导和值班人员进行相关法律法规的培训,对进行桩基础管理建设行政主管部门培训,提高质量意识、道德意识和责任意识的员工.检查员正确输入,分析、判断,并处理数据以生成正确的报告数据。 2.4 加强管理体系模式化管理 形成一种科学的管理模式有利于管理体系达到规范。制定管理模式有利于检测人员克服长官意识、任意践踏、随意裁量规范的行为。除了内部管理.工作的加强检测,对检测单位的ISO 质量体系的贯标及计量认证给予鼓励,使检测质量体系健全及行之有效,使各项管理工作确实落实到每个环节的检测工作中。 2.5 学习现代网络技术,促进行业健康发展 随着科技的进步,网络科技逐渐被应用到桩基工程的管理中。网络信息发表的高效快速性在桩基工程的管理中加强了检测市场的公开化和透明化,引导了检测单位的良性竞争。桩基工程的质量信息的及时发布,能让社会更快更便捷地了解.工程的质量,加强了社会舆论对检测单位p监督力及约束力,也加强了检测单位及其工作人员的法律责任意识及对工程负责意识。 3桩基常见质量问题的控制及处理措施 在桩基地建设过程中,一旦出现质量问题,或发现质量隐患,建设单位要切忌不要自行处理,或者故意忽视,在第一时间报告业主和监理单位,然后会同勘察、设计等部门联合研究分析问题,得出正确的处理意见和计划,由设计部门出具设计修改通知。 针对桩基常见的质量问题处理措施和方法,一般来说,有补沉法、补桩法、送补结合法、纠偏法、扩大承台法、复合地基法等,根据工程现场实际情况采取不同的措施或几种方法,达到良好的处理效果。 补沉法主要,当预制柱不够深或桩受到土隆起的冲击时,采用该方法加强桩土的深度,用于满足设计要求。 补桩法是桩基承台前补桩。当柱间距较小时,施工或下沉桩比较困难,该方法可用于先钻,然后植桩,再沉淀的方法。当桩距太大,

相关文档