中央空调安装是一项系统工程,室内机与室外机是核心,只有安装好室内机与室外机才能保障中央空调的正常使用,接下来为您总结中央空调室内机与室外机安装方式。

中央空调室外机安装

家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。有的安装人员没有采取任何防振措施,直接把空调室外机放置室外空地(阳台或挑台的基础)上,或者通过一个简易架子悬挂在墙壁上,机器运转时(特别是在晚上)对室内和邻居的影响很大,产生的噪音不仅影响用户使用,还要影响邻居的安宁,由此产生的邻里矛盾,甚至被投诉的事时有发生。

在进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部离地面2500mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。

中央空调室内机安装

室内机是风管型家用中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。

室内机组的施工,首先要按照设计图纸指定的位置安装,没有特殊原因不要

随意更改安装位置。室内机不能安装在房间内人员经常逗留(休息)的地方,最好设置在贮藏间、走道上方;安装用的吊、托和支架必须牢固,室内机安装后必须水平、无歪斜现象,以保证冷凝水盘无积水、无渗漏现象;安装架与机组之间应有减振性能良好的橡胶减振器或胶;从室内机组接出的冷凝水管不要使用廉价的塑料软管,而应该采用U一PVC管,其水平段要有5%左右的坡度,固定牢靠,不能有挠弯现象,立管应该垂直,全部的冷凝出水管在固定前要有良好的隔热保温措施,防止夏季使用时有凝露滴水现象。冷凝水排放应按设计要求安装水封弯管,并按有关规范或机组说明书的要求设置。安装结束后必须做排水试验,确保排水畅通;机组下面应有25mm厚的减振吸音板,吸音板应大于机组底座的面积。安装室内机组空间的上部和四周要粘贴有吸音作用的多孔性材料(如海绵)。当自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声器。为了防止振动的传递,机组与送风静压箱之间的连接应该是软连接而不应该为硬连接。根据国内环境标准,住宅内允许噪声白天≤50dB(A),晚间≤40dB(A);为了方便检修,吊顶装演时在室内机组的操作端应留有维修活动门,这一点在许多用户中经常被忽略,导致日后维修上的麻烦。

长沙中央空调湖南世友中央空调安装工程师提醒消费者在安装中央空调时要做好监理工作,中央空调三分靠产品七分靠安装,安装是很重要的一部分,所以在安装过程当中一定要督促好安装团队,保障合理安装。

室外空调机位的设计要点

空调室外机位的设计要点 一、空调规格及空调板设计的技术参数 二、空调位基本通风要求 三、空调百叶效果控制及选择 四、空调板布置、管线设计及安装 五、附录《住宅典型空调位评价参考》 一、空调规格及空调板设计的技术参数 注: 1、空调板最小净尺寸未计外保温的厚度;已考虑安装栏杆百叶的50mm安装量; 2、室外机上部和四周按各留出最小100mm的净距计(冷媒管接人方向最小需150mm,宜大 于200mm);多机位平行摆放时,两机间间距不应小于200; 3、当空调板中有屋面雨水立管或阳台雨水立管穿过时,搁板宽度应加大150mm,或加大 空调板深度l50mm。 二、空调机位基本通风要求

三、空调百叶效果控制及选择

空调百叶有以下几种常用形式进行装饰,并设活动扇,便于安装:防雨百叶、一字百叶、矩管或金属格栅、栏杆百叶。当采用百叶或矩管时,百叶挡板宽度宜≥40,净垂直间隔宜≥60。穿孔板不太常用,当采用穿孔板围护时,要保证空隙率≥75%且孔径及形状利于通风。 1、“Z”形百页:又叫防雨百页,其设计为Z形的目的为防止雨水飘入空调位。但必须向下才能起到防雨作用。夏天时,向下的百页通风效果明显不如向上的百页。且从下往上容易看到空调外机(右图)。 为了解决前述问题,对防雨百页安装的做法为呈外斜45°向上方向布置(左图),并需在空调位内另设排水系统。

2、“一”形百页:对三层以上的空调机体遮挡完全,立面效果优良(下图),且比 Z 形百页通风效果明显提升。百叶挡板呈外斜角度≤30°水平方向布置通风效果最佳。需在空调位内另设排水系统。

3、矩管百页:从右图实例(龙湖·大城小院)可以看到,由于矩管具有一定深度,机位内部可视度低,对三层以上的空调机体遮挡完全,立面效果优良。矩管材料可以用氟碳铝合金管或防腐木条。矩管规格宜为60*20~30,空隙间隔宜不小于60。矩管的深度过小则如下图(万科·水晶城)机体内部可视度高,顶层空调机体仍然暴露,立面效果不佳。百页单方成本约350元,在满足项目总体成本的前提下(特别是高档楼盘)可尽量选用。

空调安装规范

施工要求及规范 为了维护甲、乙双方合法权益,根据钓鱼岛大酒店空调工程内容,以及此场所 的特殊要求,经黄石志诚电器有限公司设计,本着对用户认真负责的态度,特制 定如下施工要求及规范: 一、工程范围 (1) 本工程施工量包含设计图纸上的一层到四层的通风及空调系统工程。乙方 负责按经甲方确认的图纸所含工作内容,工程规范中所需的货物、规格、型号、产地、数量及配套内容进行供货、安装调试、培训、验收并交付使用。 (2) 本工程不含空调主机基础及主电源部分,不含空调末端、通风设备电源部分。 二、设备安装说明。 (1)根据黄石志诚电器有限公司的设计要求,室内设计参数要求如下: 房屋夏季空调设计参数:干球温度25℃,空气湿度为<60%,新风量为 30m3/h.·人 根据各项因素考虑,设备须满足夏季干球温度<26℃,空气湿度为<65%。新 风量为30m3/h.·人 (2)空调系统的划分与组成:采用新风机组加风机盘管的空气-水系统,管路采 用闭式机械循环两管制。空调冷凝水接至地漏或卫生间立管内排放。 (3)新风分别由各层新风机组经初效过滤、由风道送至各空调房间。 (4)各房间内设有卧式暗装风机盘管;风机盘管设三速液晶控制开关。 三、盘管机组性能: 风机盘管说明: (1)机组的冷量是在冷媒水进水温度为7℃,进出水温差5℃、空气干球温度 DB27℃、湿球温度WB19.5℃时测定 (2)机组热量是在进水温度60℃,空气DB21℃,与制冷时相通水量下的测定值。 (3)机组噪音值和功率消耗高风档测试值。 四、施工技术方案 1、施工材料。

(1)中央空调所有管道需保温,保温材料采用B1级橡塑保温管,钢管≤DN32保温厚度为25mm, 钢管>DN32保温厚度为30mm; (2)空调所有冷凝水管道需保温,保温材料采用B1级橡塑保温管,厚度为10mm。 (3)吊顶内有需检修的设备及阀门处,吊顶上需设检查口。 2、空调水系统施工方案 (1)空调水管最高点设排气装置,最低点设泄水闸阀。冷凝水管做保温,做法同冷水管。 (2)空调冷冻水管安装完毕后,应进行水压试验,空调冷凝水管应进行充水试验,试验压力为1.0MPa, 不渗不漏为合格,经试压合格后应对系统反复冲洗,直至水中不带泥沙,铁屑等杂质,且排水清净为合格;试验压力为1.0MPa,在10分钟内压力降≤0.02MPa为合格,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合 格。风机盘管的规格参数为中档运行时的参数。 (3)所有的水管配件需做外观检查,所有的阀门除作外观检查外,还要检查其动作是否正确,灵活,严密,不合格的产品严禁使用。,(4)冷冻水管设吊架或者托架,吊架、托架用膨胀螺栓固定在牢固的附着物上,冷冻水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫。水管支吊架外表面防锈漆处理。 (5). 其他未说明部分请按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑设计防火规范》(2001版)(GBJ16-1987)执行。 3、空调水施工程序 安装准备→预制加工→支吊架安装→主干管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐保温→调试。 A.安装 (1) 安装前必须清除管道及设备内部的污垢和杂物。安装中断或安装完毕 后,在各敞口处应设临时封闭,以免管道堵塞。 (2) 管道穿楼板处均设套管,套管与管道间隙为30mm~40mm.

中央空调多联机施工方案

中央空调施工方案 一、工程概况 本工程建设地点位于……,为二类高层办公建筑,地上9层,地下1层。工程用地南临……,北临……,东西侧均为大面积的橡胶及咖啡林地。本工程建筑耐火级别为二级,高米,结构类型为框架-剪力墙结构,占地面积为㎡,总建筑面积为㎡。本系统采用变频直流变速空调系统,空调总1420KW,空调冷负荷指标93W/㎡,空调室外机设在屋面上,分3处设置。 主要设备清单:

二、编制依据 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 3、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 4、制冷设备.空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 5、压缩机.风机.泵安装工程施工及验收规范GB50275-98

6、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93 三、施工方案 1.落实施工期间工地用水、用电,搭设临时办公、仓库、加工棚区及设备材料堆放场地。 2根据本工程专业特点,及时配备工程负责人,空调专业工程师、焊工及管道工。 3.组织图纸会审,开工前由项目经理和技术负责人组织专业工程师、施工员、质检员、预算员熟悉并理解图纸内容,将图纸中方案疑问的地方予以解决,在图纸会审中提出的修改方案和建议,节约业主投资,以保证施工质量和进度。 4.为保证工程质量要求,设备和材料必须符合设计图纸要求的型号,规格技术要求,并有出厂合格证书和质保书,无合格证和质保书的设备和材料不得使用。 5.做好技术交底工作,有工程技术负责人组织各专业工程师,施工员,质检员等分别进行各专业和工种的技术交底,重点是施工组织设计的贯彻执行,交代新技术、新工艺、新材料、新设备的施工要点方法和保证工程质量的技术措施。本工程的施工依据和有关施工规范,质检标准技术操作规程及设备调试运转方法等,由各专业施工员对班组长和技术骨干进行具体的实施。 6.设备安装施工程序与工艺方案:施工前:确定施工范围,制作施工图。施工中:安装室内机、冷媒管安装、安装室外机、气密试验、真空干燥、布线、冷凝水配管、保温、追加充填冷媒、安装室内机面板、通风系统安装、试运转及调节交付使用说明书。

空调室外机摆放和安装要点

住宅空调室外机摆放位置方案探讨
随着绿城集团的发展,我们接触到了越来越多的高端住宅,与之相应的是对空调的要求也越来越高,尤其是在 一些精装修项目中。于是在实际设计中碰到了许多空调设备的摆放问题,其中有经验也有教训,为了能够更好的开 展以后的工作,我们对项目的主要空调配置类型做了一些统计:
空调系统形式
系统室外机放置特点
主要品牌
主要实施项目
变冷媒流量空 调系统
该系统采用氟利昂直接蒸发制冷制热,输送冷热量的介质为氟利昂 (R410A),由一台或几台室外机联合工作,带动多台室内机制冷制热,室 外机可集中设于一处位置,建筑立面较好处理。室外机摆放位置要求通风 条件良好,避免热蓄积,进、排风不得短路。
目前生产该系统的有大
绿城建成项目有“绿
金,日立,三菱重工,三菱电机, 园”、“深蓝”、“春江花月”、
东芝等日系厂家和美的,海尔, “留庄”、“宁波绿园”“宁
格力等国内厂家,以大金公司 波皇冠”等,在建的项目有
为例,按室外机容量及压缩机 杭州“玉兰公寓”、杭州“蔚
形式又分为 VRVIII 系统,家 蓝公寓”、“新绿园”、“鹿城
用 VRV 系 统 , 超 级 多 联 广场”、“蓝色钱江”、“绍兴
3MX/4MX 系统。
玉兰花园”等。
家用分体机
该系统采用氟利昂直接蒸发制冷制热,输送冷热量的介质为氟利昂, 一台室外机对应一台室内机,室外机分散设置,位置影响建筑立面。室内 外机之间配管长度及高度较小,也造成室外机的摆放困难。室外机摆放位 置要求通风条件良好,避免热蓄积,进、排风不得短路。
目前生产该系统的主要有 大金,日立,三菱重工,三菱电 机,东芝等日系厂家和美的, 海尔,格力等国内厂家。
绿城建成项目有“丁香 公寓”、“金桂大厦”等酒店 式公寓项目以及绝大多数 非精装修建成或在建非精 装修住宅项目。

中央空调多联机安装规范标准[详]

中央空调多联机安装规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要 第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 使用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。

从品牌选择而言,青岛宏泰与上海金阳是目前比较可靠的选择。提醒一下青岛宏泰是行业名牌,但同时拥有挤压管与拉伸管两种工艺生产线,也就是说同时生产挤压管和拉伸管 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“华美”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

中央空调室内机和室外机安装方法

中央空调室内机和室外机安装方法 中央空调安装是一项系统工程,室内机与室外机是核心,只有安装好室内机与室外机才能保障中央空调的正常使用,接下来为您总结中央空调室内机与室外机安装方式。 中央空调室外机安装 家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。 中央空调室内机安装 室内机是风管型家用中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。

空调及风管安装规范全)

空调及风管安装规范一,空调安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求 室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m 设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1.机房空调室内机与室外机距离超过设计极限。 2.机房空调室外机组低于室内机组超过设计极限。

3.商用空调机组内外机组距离超过设计极限。 4.机房空调及商用空调机组解体搬运。 5.根据用户需求将风冷机组改为水冷机组。 6.根据用户的需求改变空调的送风方式。 7.古建内的空调设备安装。 8.特殊环境的空调设计及安装。 09年国家质量技术监督局曾发布了空调器安装的国家标准,并规定从2000年3月1日起实施。了解空调器安装的国家标准,对于空调安装质量做到心中有数,能够判断空调安装是否合格,下面是某工程公司在长期的机房专用空调安装过程中总结出来的经验,和大家一起分享,仅供参考。 标准的安装程序 设备的二次搬运就位 1.二次搬运前进行设备箱体/外观检查; 2.设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3.检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象; 4.检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5.开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象;

中央空调室外机噪声处理方案

中央空调室外机噪声治理方案 一、概述 百商大楼位于苏州东路北侧。其车库入口顶板上安装有2台大型室外空调机组。空调机组工作时制冷噪音太大,噪声源位置低,噪声传播远,产生的噪音直接影响附近的居民正常生活、办公。为此,乌鲁木齐恒泰诺物业服务有限公司特委托我方进行此中央空调室外机噪声治理工作。 二、执行标准: 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工商企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等。 三、保护目标: 保护目标为百货广场东、北两侧40米百商太阳城居民小区 四、治理方案 根据现场实地勘测,根据乌鲁木齐恒泰诺物业服务有限公司要求,制定治理方案。由于各噪声源点多而集中,因此采用既经济又有效的隔声屏障方法进行处理。即在室外机四周一定距离设置隔声屏障。 1、隔声屏障的原理:从声音的物理特性可知,一定波长的声 波在空气中传播时,如果遇到障碍物,有一部分经过障碍物边缘产生衍射。如果在正对噪声传来的途径上,设立一道与声波波长相比有足够大小尺度、隔声性能较好的屏障,就能在它的背后某

一定距离范围内形成低声级的声影区。因声波波长大得多,所以声学上产生的影区没有明确的界限。 2、隔声屏障材料、结构本身的隔声性能:如果隔声材料、结构本身隔声很差,传播在它一个侧面上的声波能够容易投射过去,在另一侧有较大射声,甚至超过经隔声屏障边缘衍射达到的声压级,那就不能形成明显的声影区,隔声屏障的隔声量比所需声影区的声级衰减值至少大10dB(A),才足以排除透射声的影响。在面对噪声源一侧,做高效的吸声处理,对降噪有好处。同时,还应注意构造制作密封,不可有洞孔或缝隙。 3、隔声屏障的尺寸大小:隔声屏障的尺寸应尽可能做的比声源尺寸大,若以点声源计,则屏障长大于屏障高3-5倍就能近似当作无限长。隔声屏障的高度是一个主要尺度。对于一定波长的声波传播来说,声源经隔声屏障顶端到接受者的最短连线距离和屏障高成正比。相对来说,隔声屏障越高,波长越短,在声影区范围内的噪声级也降得更低一些。 由上述特性,确定在楼顶的室外机安装隔声屏障,隔声屏障由6cm后夹心彩钢板组成,内侧粘贴30mm厚吸音棉。隔声屏障板材由槽钢连接,固定在地面上。要求强度能达到抵抗当地气象台发布的8~10级大风。并具有一定的防火阻燃性能。隔声屏障上还必须留有隔声门,以便进出,方便设备维修保养。

室外空调机位的规范使用

室外空调机位的规范使用 新建小区室外空调机位的设计主要有两类,一类设置在业主房屋外墙的高度范围内,另一类则设置在业主飘窗的顶板之上,后者比较容易产生空调机位的使用纠纷。 为避免纠纷,首先需要了解飘窗的结构,通常在业主室内可以直观看到飘窗的顶板要低于房顶300mm左右,而由室外看飘窗的顶板距上层业主的地面大约300mm左右,一般飘窗顶板上空调机位的高度为600mm左右;其次需要了解空调外机的安装特点,由于飘窗顶板上方安装空调外机的空间高度仅有600mm左右,一般无法使用随机配置的壁挂式支架,只能将空调外机安装在飘窗顶板上,需要用水平减震支架以降低噪音传导并防止空调外机倾倒、坠落,并要处理好地脚螺栓孔的防雨。 不可否认,室外空调机位设计的第一类方案最理想,即便于安装也能避免纠纷;受各种条件限制而出现的另一类设计方案容易产生纠纷的原因,主要是相邻业主误认为空调机位有部分占用了自家房屋的外墙,并会受到空调外机噪音的更多影响。可见,设计和物业管理单位有责任避免此类纠纷的发生,还要防范因安装不当形成的安全隐患,应事先明确规范并加强宣传和管理,为此还需要解决以下认识问题: 一、飘窗随房屋出售后,属于业主所有,因此飘窗顶板的使用权是受我国法律保护的财产权利; 二、根据我国相关法律规定,居民楼的外墙属于相邻业主共有,空调机位设置应符合建筑设计规范,而统一在飘窗顶板上设置空调机位并不存在侵害相邻共有权; 三、将空调外机安装在自家飘窗顶板上方,可以减少空调噪音(主要是通过飘窗顶板传导)对相邻业主的影响; 四、可以避免空调安装(地脚螺栓钻孔)不当造成他人飘窗顶板漏水,减少新的邻里纠纷; 五、室内墙预留空调安装孔,应高于冷凝水管预留接口,应低于自家飘窗顶板上沿,确保空调冷凝水下流、热气上行顺畅; 六、业主安装空调前需了解空调安装及使用要求,物业管理单位应按规范向业主说明并加强管理,避免邻里纠纷,消除安全隐患。 实际,新建小区室外空调机位使用中存在的混乱现象,还与空调外机安装的通道不畅有关,正是这一设计缺陷又使空调安装人员为图方便而误导业主,甚至建议业主将外机安装于自家飘窗下方的空调机位,因此就形成对他人财产权利的侵犯并引起民事纠纷。

室外空调机位的设计要点-7页文档资料

为了解决前述问题,对防雨百页安装的做法为呈外斜45°向上方向布置(左图),并需在空调位内另设排水系统。 1、“Z”形百页:又叫防雨百页,其设计为Z形的目的为防止雨水飘入空调位。但必须向下才能起到防雨作用。夏天时,向下的百页通风效果明显不如向上的百页。且从下往上容易看到空调外机(右图)。 空调室外机位的设计要点 ----整理:HZS技术工作室 一、空调规格及空调板设计的技术参数 二、空调位基本通风要求 三、空调百叶效果控制及选择 四、空调板布置、管线设计及安装 五、附录《住宅典型空调位评价参考》 一、空调规格及空调板设计的技术参数 注: 1、空调板最小净尺寸未计外保温的厚度;已考虑安装栏杆百叶的50mm安装 量; 2、室外机上部和四周按各留出最小100mm的净距计(冷媒管接人方向最小需

150mm,宜大于200mm);多机位平行摆放时,两机间间距不应小于200; 3、当空调板中有屋面雨水立管或阳台雨水立管穿过时,搁板宽度应加大 150mm,或加大空调板深度l50mm。 二、空调机位基本通风要求

三、空调百叶效果控制及选择 空调百叶有以下几种常用形式进行装饰,并设活动扇,便于安装:防雨百叶、一字百叶、矩管或金属格栅、栏杆百叶。当采用百叶或矩管时,百叶挡板宽度宜≥40,净垂直间隔宜≥60。穿孔板不太常用,当采用穿孔板围护时,要保证空隙率≥75%且孔径及形状利于通风。 2、“一”形百页:对三层以上的空调机体遮挡完全,立面效果优良(下 图),且比 Z形百页通风效果明显提升。百叶挡板呈外斜角度≤30°水平方向布置通风效果最佳。需在空调位内另设排水系统。 3、矩管百页:从右图实例(龙湖·大城小院)可以看到,由于矩管具有一 定深度,机位内部可视度低,对三层以上的空调机体遮挡完全,立面效果优良。矩管材料可以用氟碳铝合金管或防腐木条。矩管规格宜为60*20~30,空隙间隔宜不小于60。矩管的深度过小则如下图(万科·水晶城)机体内部可视度高,顶层空调机体仍然暴露,立面效果不佳。百页单方成本约350元,在满足项目总体成本的前提下(特别是高档楼盘)可尽量选用。 4、栏杆百页:对散热有利,造型美观,但造价较高,建议有条件选用。 四、空调板布置、管线设计及安装 1、空调板布置

分体空调安装要求

室外机顶盖板距离上方障碍物必须在60cm以上; 室外机背部(进风侧)距离障碍物必须在30cm以上; 室外机左侧(进风侧)距离障碍物必须在30cm以上; 室外机前方(出风侧)距离障碍物必须在200cm以上; 室外机右侧(维修侧)距离障碍物必须在60cm以上; 室外机背部(进风侧)不得盘绕多余的连接管道、出水管、连接线或者放置其他影响进风的物品;

分体式空调安装技巧 一、室内机位置 1、室内机选择位置应避开对着人、或对着床头直吹,因为空调冷风直吹人,容易得空调病; 2、室内尽可能装高一点,这样即能避免冷风直吹人,而且装得高,风就吹得广,且均匀; 3、室内机出风口偶尔会有一些冷凝水滴下来,所在出风口下方尽量避开其他电器(电视、电脑、音响等)设备; 4、尽可能减少室内明管的长度,确保美观; 5、室内机同样应避免安装于床头上,因为空调运行的时候会有风声,如果安装在床头,感觉风声会比较大; 二、室外机位置 1、现在好多楼盘都有专用的主机安装位,都有百叶窗,但有些百叶窗却很密,不利于空调外机散热,容易引起制冷制热不良,这样即耗电又得不到正常效果; 2、选择周围通风、散热良好的位置,尽量避开遭受西晒、气体腐蚀、油烟的地方; 3、充分考虑安装面的承重能力,确保机组安装牢固、安全; 4、临街安装时,安装支架的底部距地面不得低于2.5m; 5、如果一定要架子,请勿必使用不锈钢架或原厂铁架,尽可能保证安全,原则不要用外购的铁架,很容易生锈,空调一用就是近十年,外机架子生锈,是一个非常大的安全隐患。 6、内外机喇叭口接口处,是非常重要的一环,如果安装不到密封,这里就是会引起冷媒泄漏,这样空调就三天二头要加雪种,轻则制冷效果不好,重则烧压缩机,喇叭口一定要适当的力道才能即密封好,又不至于将喇叭口打爆,有条件的最好在安装完后用肥皂泡检测一下有没有泄露;

中央空调安装流程和说明

中央空调施工流程: 一、安装位置第一次确定,由业主,空调设计师,空调现场施工负责人,装潢设计师都 到现场商讨确认。 二、由本公司出具图纸交付装潢设计师做初步确认,确认完毕后交付业主签字,然后进 场施工。(无业主签字图纸不施工) 三、空调设备进场,客户验收后空调内机拆封吊装上顶,给予客户和装潢负责人一个比 较形象的概念,再次确定内机安装位置并同时确定空调遥控器在墙体上的位置。此时如需要更改为免费服务,但需签定工程变更单(一)。 四、内机确认完毕后开始排空调管道,包括水管、冷媒管和线管等。管道排装完毕后, 需要更改的,如为小幅度更改(不修改主铜管位置或系统未做气密性实验)为免费服务,但客户需签定工程变更单(一),确认完毕再进行更改。如修改幅度较大则直接填写工程变更单(二),并需收取相关成本费用。 五、管道排装完毕后,系统做气密性实验,确保系统无泄漏。装潢公司开始按照本公司要求排装电源线至内外机位置和浇筑外机水泥台座,等到龙骨出来之后,本公司人员安装风管(高分子材料)和现试调试(补充冷媒安装室外机),并现场精确测量风口尺寸。 六、调试完毕后既确定设备系统完好,客户需现场鉴定后签定调试报告书。等石膏板封好之后,本公司人员安装风口,并做系统最后一步调试交付业主。如最后一步调试测出系统泄漏或其他问题则为非本公司安装问题,本公司承担维修责任,不承担其相关费用。备注:1、凡需要客户至现场认定签字的情况,若业主委托其他责任人或者自己逾期未能签字的,既认定业主对已经完工工程事实认可。 2、工程变更单需要在工程修改前至业主和本公司经理(设计师)签字方可进行, 大幅度修改填写变更单(二)并收取费用。 双方责任 1、甲方责任 1.1甲方指定安装位置及要求,提供乙方施工材料存放用地,施工用水、电,包括清 除障碍物。 1.2甲方负责提供电源到乙方指定位置(室内、外机器旁边)。

空调安装:外机安装步骤

空调外机的拆卸相比内机来说比较复杂,而且危险性高,因此维修君不建议大家亲身尝试。但是了解空调外机安装拆卸的步骤还是可以的。记住:空调安装一定要规范。 一、空调外机怎么拆 ■回收制冷剂 1.在拆卸空调外机的时候必须将空调器中的制冷剂收集到室外机中,在拆机之前启动空调器,设置成制冷状态。 2.等到压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽。 3.之后关闭高压管(细)的截止阀门,一分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)

截止阀门。 4.迅速将空调关机,之后拔下电源插头,使用扳手拧紧保险帽,这样回收制冷剂的工作就完成了。 ■室外机拆卸方法 1.将室外机连接的螺母拧开,将准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。 2.将室外机底脚的固定螺丝松开。建议在拆卸室外机的时候,为了安全最好是用绳索吊住。 3.捋直室外空调器的接管,堵住连接管的四个端口,防止空气中的灰尘和水份进入。 之后使用塑料袋扎好、盘好。 二、空调外机安装规范 ■安装外机架子 这是最基础的一步,不过注意的话就非常安全。

由于空调室外机支架都是有标准的,所以承重的问题无需担心,唯一要注意的时候必须安装牢固。 否则再能承重,室外机支架也不会长久。 ■将铜管、电线与空调外机相连 这一步的具体做法是将低压管连接好,再与高压管接好,然后要打开高压阀门。 如果听到有气体的声音,也不要急,得等到氟利昂从高压管处喷出,才表示成功。 最后将气管拧紧,保证不漏气就行。 ■填补墙面 空调外机的安装过程可能会对墙面造成一定损害,为了美观,还需要对墙面修补。 所以空调安装师傅是全能的。 ■安装之后检查 建议在通电测试之前,先查一下电压,之后再使用遥控器启动运行。

空调室外安装详细方法

如何安装空调,我想自己安装空调?家不要小看安装空调师傅一会儿就把空调安装好了,觉得这是一个非常简单的问题,但是其实您掌握了技巧,安装空调其实也是一件非常简单的事情。 如何安装空调,请大家一定要记住以下步骤,安装空调就是一件非常简单的事情了。 1.首先要防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。 安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题。 2.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏。 3.防止室外漏水。空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出。所以安装空调时要特别注意室外机出水嘴和出水管。 4.防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。

5.如室外机和室内机相隔距离超过3米要加制冷管和排水管电线时一定看仔细所加铜管和电线是否为原空调使用同品. 6.空调室外机不可随处安装,其位置的选择应有利于今后的维修与保养。 7.室外机(压缩机)安装必须要端正,安装工人必须用水平尺找平. 8.室外机支架要用规定配套涨栓,而且必须要够数,谨防工人为了施工方便省略几个涨栓,日后麻烦多多. 9.在延长制冷铜管时会用气焊将延长铜管焊接在原铜管上,注意要求工人用银焊条焊接,禁止使用铜焊条焊接!! 10.延长的制冷铜管一定要用保温套包严实,并用绑带缠好. 11.在用绑带缠绕制冷管和电线排水管也有讲究,要按照安装空调标准操作,否则缠绕不多时会造成雨水顺延塑料胶带流进屋里的现象. 12..空调室内机前面不应有阻挡物,保证冷风的射流距离,使室内温度比较均匀。

中央空调安装规范-附图(修)

中央空调安装规范和工艺 1. 通风与空调系统的组成: 通风和空调工程包括(送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程)。 2. 中央空调系统的组成: 中央空调系统主要由制冷制热设备或装置(压缩机、压缩冷凝机组、冷水机组、空调箱、锅炉、喷水室等)、管路(制冷剂管路、冷媒管路、载冷剂管路等)、室内末端设备(室内风管水管、散流器、风机盘管、空调室内机等)、室外设备(室外风管、冷却塔、风冷式冷凝器等)、水泵、控制装置及附属设备等组成。 3. 中央空调系统的分类: 中央空调系统主要按如下方式分类: (1)按空气处理设备的集中程度分 (2)按承担负荷的介质来分 (3)按空调系统的用途分 (4)按对建筑物内空气来源分 其他的分类方法有: 按风量是否固定分:定风量系统、变风量系统 按风管内空气流速分:低速系统(<8m/s)、高速系统( >20~30m/s ) 按用途分:工艺性空调、舒适性空调 按系统精度分:一般性空调、恒温恒湿空调 按运行时间分:全年性空调、季节性空调

按使用场所分:大型工民建筑用空调、商用空调、户式空调

4.变流量系统(VRV) 变制冷剂流量的VRV空调系统,实质上是由制冷压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、其他阀门和管路构成的环状管网系统。 4.1变流量系统组成 变流量系统一般分为以下几种: (1)由室外机和多个室内机组成,室外机由压缩机、外侧换热器和其他制冷附件组成,室内机由风机、室内侧换热器组成; (2)制冷剂管路连接室外机和室内机,长度可达50~125m,落差可达30~50m; (3)智能控制系统可进行单独控制或分区集中控制。 4.2变流量系统特点 (1)优点: 各房间可以独立调节温度,且控制精确,变流量调节能效比较高。 (2)缺点: 控制系统复杂,制冷剂管路较长易泄漏,对管材、制造安装工艺要求高;机组存在回油、回液等技术问题。

住宅空调机位设计指引

空调机位设计指引

一、空调机位设计指引概述 各入住园区空调安装问题频出,例如空调没法装必须用吊篮、空调外机放不下、空调位不合理、空调开孔不合理等等现象,交付使用后会尤其凸显。设计解决空调位问题必须在设计管理中重点关注,并形成管控。本指引目的为通过设定空调机位设计标准,在建筑方案、施工图、实施阶段的不断控制,避免因设计导致的空调机位问题。 家用空调大致可分为分体空调及家用中央空调两种。本指引重点为分体空调机位的设计。 二、空调机位设置原则 1、每个居室均应设置空调机位,如赠送空间未来可能改造成房间,也应预留空调机位。 2、设计时根据房间面积计算房间匹数,并考虑客厅与餐厅联通时应叠加面积。 3、2P以上的客厅空调机应预留柜机位置。 4、室外空调机位应便于安装空调机,尽量在门窗开启扇、阳台附近等人可达处设置。 5、空调机杜绝与阳台设在同一个空间内,避免业主封闭阳台后影响空调机位使用,应与阳台 有明确隔断界限。 6、空调室内机的设计应方便装修,避免与家具设备位置冲突,并考虑人体舒适性。 7、如果两个室外机在同一层高内垂直重叠布置,那么两个空调室外机上下之间设隔板(如图)。

7.1、空调机位不能设置为内凹式。 7.2、两面围合的空调机位在层高线上设混凝土空调隔板。设置转角百叶,开启扇设在靠近窗户开启扇一侧。

三、空调室外机位的尺寸要求 1、市场供应的分体空调室外机尺寸 目前市场供应的分体空调的常见品牌为格力、美的、海尔、三菱、三星等,匹数越大的空调室外机越大,其中格力空调的室外机相对最大,变频与定频空调的室外机尺寸也不同。 设计时根据房间面积计算房间匹数,并考虑客厅与餐厅联通时应叠加面积。 1P~3P冷暖机的参考制冷面积及室外机尺寸如下表格: 常规空调机外机尺寸调查表(宽*厚*高)(mm) 2、分体空调室外机净尺寸计算原则 室外机位净宽A≥最大室外机宽度+200mm(安装空隙)+50mm(如有冷凝水管)+100mm(如有雨水管)

空调及风管安装规范

空调及风管安装规范 一,空调安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 09年国家质量技术监督局曾发布了空调器安装的国家标准,并规定从2000

年3月1日起实施。了解空调器安装的国家标准,对于空调安装质量做到心中有数,能够判断空调安装是否合格,下面是某工程公司在长期的机房专用空调安装过程中总结出来的经验,和大家一起分享,仅供参考。 标准的安装程序 设备的二次搬运就位 1.二次搬运前进行设备箱体/外观检查; 2.设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3.检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象; 4.检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5.开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6.搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7.标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8.设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9.系统前方空闲空间不得低于 36" (914mm),以进行日常维护; 10.设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆; 11.底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音; 12.室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施; 13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。 室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温安装规范

中央空调多联机室内外机安装介绍

中央空调多联机室内外机安装介绍 相关标签: ?冷凝管 ?中央空调 编辑 冷凝水管安装(室内) 操作步骤:安装室内机→连接冷凝水管→检查水泄露→冷凝水管绝热冷凝水管坡度和固定 a)冷凝水管安装坡度必须满足i≥0.01;冷凝水管尽可能短并应避免气封的产生。 b)水平管长度尽可能短;同时冷凝水管应绝热包扎避免表面结露。并应避免气封的产生。 c)冷凝水管支架用φ8mm丝杆,并用φ8mm内膨胀螺栓固定。 d)管材:采用PVC管,外套10mm厚的难燃BI级橡塑保温材料。 e)冷凝水管至少应满足室内机的冷凝水流量; f)冷凝管尽可能短并应避免气封的产生。水平管长度尽可能短,冷凝管应绝热包扎避免 表面结露; 控制电线及线控器安装 (1)控制电线 1)应统一冷媒系统与室内外连接线的关系; 2)与电源线平行配线时,应适当地空出300mm的距离,防止干扰; 3)分散控制电缆:信号电缆和电源电缆并列布线,由于电磁耦合的关系会造成动作失误。假如电缆被放在导线管中敷设,成组不同的导线放在同一导线管敷设时,应考虑以下几点:室内外机信号传输线应和铜管一起包扎敷设。 4)控制线导线管用φ16mmPVC-U管,暗盒用120型。重点:室内机与室外机都必须接地。 5)线控器安装线控器面板应紧贴墙面,四周无缝隙安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。同一室内线控器安装高度应一致。同一建筑物、构筑物的线控器采用同一系列的产品、线控器开关的操作位置、方式应一致,操作灵活、接触可靠。安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离为0.15-0.20m,距地面高度1.30m。 室外机安装

室外机安装前检查所有设备的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。时表面无损伤、密封良好,随机文件和配件齐全。 1、室外机设备的开箱检验,校对规格型号是符合设计要求,确认主体、零部件有无缺损和锈蚀,检查情况填入设备开箱检查记录表; 2、室外机设备的搬运和吊装:设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。空调机属于精密设备,搬运时注意不要横倒,否则会引起设备内的润滑油偏移而损伤机器。 操作步骤:基础的准备→安装室外机 室外机基础: 室外机宜以槽钢作为基础,禁止四角支撑。基础周围应设置排水沟,以排除设备周围的积水。室外机安装在屋顶上时,必须检查屋顶的强度,并要特别注意保护屋顶的防水层。 安装室外机的注意点: 1)检查基础的强度和水平度,避免产生振动和噪音;空调室外机设弹簧减震台座减震。外机与支架之间加10MM厚的减震胶垫,地脚螺栓与预埋件的连接应牢固。 2)工作空间:这点特别重要,当设备安装好之后必须留出今后维修保养工作空间,不能过分狭小,以至于影响压缩机的更换。室外机安装的整体效果应符合美学的要求。 3)短路的避免:机器必须被安装在通风良好的地方,否则会发生气流短路。

空调安装规范方案

空调安装规范细则 一、安全制度 按国家规定,在安装作业过程中,离开基准面高空作业2米以上(含2米)必须使用安全带等防护措施,未做好安全防护措施者严禁高空作业。用电必须按照电工要求规范用电,对于项目工程的安全制度必须按照总包方的要求严格执行。 二、进场要求: 1、张贴施工单及安全注意事项,对于项目工程需要认真了解该工程的工期、技术规范要求、装潢进度安排等其它注意事项;施工单上需要注明相关责任人联系电话、现场负责人电话和公司服务投诉电话。 2、现场整洁,材料、设备及工具分类堆放整齐。 3、进场后的机器、材料与工具按要求统一堆放并负责保管。不乱摆放工具,不准踩踏管材和机器设备,保持机器清洁,铜管端口必须要做到百分百密封。丢失的必须原价赔偿。 4、着装统一、干净整洁,胸口佩戴工作证。 三、安装前的准备工作 1、安装组长需要确认机组安装准确位置、冷凝水排放位置、铜管走向、安装材料有无增加等,对于无施工图的在现场和用户、装潢确认好机器位置等相关事项后,画出草图并文字注明后,请用户或装潢人员签字确认,同时告知用户:确认后如果已经开始安装了再要改动的话则需要另外支付费用;对于材料超出的需要告知用户超长材料的数量及单价,初安装结束后超出的材料费用必须要一次性支付完毕。当然在说的态度要好,语言要婉转,如:我们也没办法,这是公司的规定,如收不回的话,公司就会扣我们的工资,所以无论如何请您能够理解,同时我也会尽心尽力把这个工程做好,让您的付出物有所值。 2、对于进场前就已经看过现场的,必须有施工图,在进场后再次确认,然后请业主、装潢签字确认,并告知前面第一条里所提及的内容。 3、安装组长凭《现场地形勘查表》和已经签字的空调布置平面图或草图预算该工程所需要的材料,领料施工。 四、室内机的安装

中央空调室外机安装规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除中央空调室外机安装规范 篇一:中央空调室外机安装规范有哪些 中央空调室外机安装规范有哪些? 中央空调是现代家居生活的首选制冷设备,要想体验到最舒适的制冷效果,中央空调必须要标准化安装。长沙世友实业中央空调小编下面就详细的跟大家说说中央空调室外机安装规范有哪些?看看中央空调安装公司有没有标准化施工。 中央空调室外机安装的位置: (1)室外机放置位置,必须确保外机通风效果良好,并留有足够的安装检修空间; (2)在户外的空间选择中尽量安排和室内机位置较近的地方; (3)在安装位置的选择中必须确保附近的足够空间,保证前后左右都留有余地,不至于出现空气阻塞的情况,也方便维修人员进行维修; 中央空调室外机安装环境: (1)室外机排风能够排畅出去,进排风不允许有短路

现象(即不回流); (2)高层建筑应避免各层放置在凹槽、内天井及类式 位置,避免发生热导效应。如若只有1-2台外机,则基本没有问题; (3)如果风口的位置存在障碍物的话也是相当不合适的,很容易造成较差的制冷效果,因此必须予以避免; (4)保证排风量和进风量; (5)避免阳光直射,这一点也是必须保证的,长期处 于照射的状态很容易导致产品性能的大幅下滑; (6)台上下放置,避免热导效应;相邻室外机间应避 免进排风短路; 中央空调室外机安装注意事项 除了以上中央空调室外机安装位置和安装环境要注意外,长沙中央空调世友小编还特别提醒大家:如果附近有动植物或者其他场地也是相当不合适的,否则排出的冷气和热气都会对动植物造成极大的影响。 以上就是小编为大家总结的关于中央空调室外机的安 装规范,标准化专业化的施工才能够保障中央空调的使用效果和使用寿命,所以,在中央空调安装的时候业主最好是要严格把关,也要选择更加专业化标准化的中央空调安装公司。 篇二:中央空调安装施工规范 室内侧的连接