关于一面低压开关柜能安装几台断路器

首先GGD是不说模数的,只有抽屉柜或固定分隔柜用模数来表示,通常可查电器柜生产厂家的样本或手册,来确定所需的回路模数,都是标准化的(各生产厂略有差别)。

问题1、模数E=?有两值,一个为20, 一个为25。目前GCK巨体一般用二种型材来加加工,一种是KS型材,这种型材的E= 20;另一种是C型材,E= 25。因为柜高为2200mm放抽屉的有效高度(即抽屉的高度)为1800mm因这二种型材的GCK 都可以装9层抽屉,因8E (E=20时)=160,8E (E=25时)=200都小于1800 的有效高度。

问题2、以E=25为例说明…

8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150)

8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300)

8E=f由屉高度为200宽度为600

12E=f由屉高度为300宽度为600

16E=由屉高度为400宽度为600

20E=f由屉高度为500宽度为600

24E =抽屉高度为600宽度为600

根据回路的电流来选择

1)GCK,MN型抽屉式低压开关柜

8E/4=50MM 1/4 单元额定电流最大63A(可装63型及以下塑壳断路器)

8E/2=100MM 1/2 单元额定电流最大100A(可装100型及以下塑壳断路器)

8E=200MM 1单元额定电流最大250A(可装250型及以下塑壳断路器)

12E=300MM 1.5单元额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器,空间不够的时候采用,一般用2单元的就可以了)

16E=400MM 2单元额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)

20E=500MM 2.5单元额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)

24E=600MM 3单元额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)

所以分为8E/4、8E/2、8E、12E、16E、20E、24E,柜体的有效高度为

72E=1800mm 最多可装9层共36个(即36台断路器)1/4单元出线回路,或18个1/2单元出线回路

2)GCS型抽屉式低压开关柜

柜高为2200,放抽屉的有效高度(即抽屉的高度)为1760【8E(E=2 0时)=160】,即可以放11层一单元抽屉。最多可装11层共22个1/2单元出线回路,或11

8E/2=80MM 1/2 单元额定电流最大

8E=160MM 1 单元12E=240MM 1.5 单元16E=320MM 2单元24E=480MM 3单元32E=640MM 4单元额定电流最大

额定电流最大

额定电流最大

额定电流最大

额定电流最大

63A(可装63型及以下塑壳断路器)

250A(可装250型及以下塑壳断路

器)

400A(可装400型及以下塑壳断路

器)

630A(可装630型及以下塑壳断路

器)

个1单元出线回路

机柜的U值

u(u nit的缩略语)是一种表示组合式机架外部尺寸的单位,详细尺寸由作为业界

团体的美国电子工业协会(eia )决定。规定的尺寸是宽(48.26cm= 19英寸)与高(4.445cm的倍数)。由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“ 19英寸机架”。厚度以4.445cm为基本单位。1u就是4.445cm, 2u则是1u的2倍为8.89cm (如此类推)。

以上由作者结合度娘汇总而成,在此对首先提出问题的人表示感谢,只是为了方便自己和大家,勿见怪。

(范文素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

低压开关柜的种类与区别.

企业科研调研实践报告2015/2016学年第二学期 设计课题:低压开关柜的种类与区别 专业:__电气工程及其自动化__ 班级:_____13电气卓越______ 学号:______ 13020428 姓名:________吴姗 ___ 2016年5月

低压开关柜的型号区别及特点 一 . 开关柜简介 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 1. 按断路器安装方式分 (1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。 移开式开关柜 (2)固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。 固定式开关柜 2. 按安装地点分 (1)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用,如:KYN28A-12等开关柜。 (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如:XLW等开关柜。

3. 按柜体结构分 (1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。 (2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。 (3)金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如 XGN2-12型高压开关柜。 (4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。 二 . 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 1.GGD系列 (1) 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。 产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 (2) 产品型号及含义

(完整)10kV变压器及高低压柜安装施工方案.doc

陕西有色光电科技有限公司1Gwp太阳能光伏电池项目(一期 500MW)电池厂房 变压器及开关柜 安装方案 编制: 审核: 批准: 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司 陕西有色光电项目部 2015 年 1 月

目录 一、施工内容 . (1) 二、编写依据 . (1) 三、施工准备 . (1) 四、施工安排 . (2) 五、施工工艺控制 . (2) 1、变压器安装 . (2) 2、开关柜安装 . (4) 3、母线安装 . (5) 3、开关柜调试 . (6) 六、安全管理 . (7)

一期 500MW电池厂房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装10KVA的室内变压器6台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜72台; 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第 3 部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3 —2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150— 2006 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 (4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备

低压开关柜技术规格书

市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程 2017年3月 0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述

0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压:0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度:-15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。 过电压等级:III 额定频率:50Hz。

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装

高压开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装 一、工艺流程 二、材料供应及注意事项 本工程高压开关柜型号为KYN28,共14面,其中断路器柜9面,电压互感器柜4面,翻线柜1面。 本工程中所有低压配电柜按设计要求均选用GCS型,共计38面。其中电容柜6面。此型配电柜结构紧凑,防护性能强。 产品订货应选用原两部定点认证厂家,设备订货宜按排在具备安装条件时到货,设备进场后,应存放在现场设备库内,邀请甲方共同进行开箱检查,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。柜体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 三、安装前准备 在安装前先落实土建如下工作是否已经完成: (一)、屋顶、楼板是否已施工完成,屋面、地面是否有渗漏现象; (二)、配电房、设备房的室内装饰工程是否已全面完成; (三)、各类预埋件是否已安装完成,是否符合设备安装条件; (四)、房间门窗是否安装完成; (五)、设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。 高低压柜安装时,用叉车沿地下一层汽车坡道运到变配电室的最近距离后,改用人工倒链倒运,动力柜可用人力搬运,搬运过程中要固定牢靠,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 五、基础型钢制作安装 根据图纸要求,柜成排排列,安装在基础型钢上,配电室选用槽10的型钢。

制作时先将有弯的槽钢矫平矫直,再按图纸要求预制加工好基础型钢,并进行除锈。基础型钢制好后,按图纸所标位置配合土建工程进行预埋。 安装基础槽钢时,应用水平尺找平、找正。基础槽钢安装的不平直度及水平度,每米长时应小于1mm,全长时应小于5mm。 埋设的配电柜的基础槽钢应做良好的接地。根据设计要求接地扁钢,两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 槽钢上安装柜体,柜找正时,柜与槽钢之间采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过3片。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间与柜体与侧挡板均应用螺栓拧紧,柜之间接缝处的缝隙应小于2mm 柜基础槽钢的顶部与侧面接缝处的允许安装偏差如表: 柜的接地应牢固良好。每台柜宜单独与基础型钢做接地连接,每台柜从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。 各柜之间采用母线连接,母线矫正、下料、加工、安装涂色刷油等均采用规范要求。 配电柜就位后一律采用螺栓与基础槽钢压接固定,严禁直接焊接。配电柜单独排列或成排排列时,其垂直度、水平度偏差以及盘面偏差和盘柜间接缝的总体

低压开关柜的类型汇总.

目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把 各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GGD,GCK,GCS,MNS,MCS介绍 GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站,发电厂,厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换,分配与控制之用. GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜.产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性,实用性强,结构新颖,防护等级高等特点.可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用. 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高. ■GGD柜充分考虑散热问题.在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不 断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的. ■GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方

法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运. ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20―IP40 之间选择. GCK系列 产品型号及含义 GCKG是封闭式开关柜C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成.该装置适用于交流50(60)HZ,额定工作电压小于等于660V,额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备. GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设 备》,GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设 备》,GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备总则》等标准.且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体. 所容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方 便等优点. 结构特点 1,整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高

高低压开关柜安装方法步骤

高低压开关柜安装方法步骤 首先看验货,对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后,依据设计图纸将配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。开关柜安置在槽钢上之后,应用薄垫铁将高压柜粗调水平,再以其中一台为基准,调剂其余,使全部高压柜盘面一致,间隙均匀。螺栓固定后,柜之间维持2一3~缝隙,最后用固定螺栓或者焊接法子将柜子永远固定在基础槽钢上。为了美观,焊缝要焊在柜子内侧,且不少于4处,每一处长80一一00~。 连接母线。开关柜上的主母线、仪表由开关厂配套提供,也可以在施工现场按设计图样制作。主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接,在母线连接面处应涂上电力复合脂,螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况,由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。 手车式高压开关柜的安装。与固定式高压开关柜的安装法子基本相同,不同之处是为了保证手车的互换性。每一个手车式的动触头必需调剂一致,行将动、静触头中心调剂一致并接触紧密,以保证互

换性。检查高压配电柜二次回路的插头以及辅助触头,焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确,使手车在合闸位置时不能拉出。安全隔板开闭灵便,能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高压配电柜固定框架间接触要优良。高低压开关柜内节制电缆固定坚固,不影响手车挪动。 电气装备、用具以及非带电金属部件的维护接地支线敷设应符合下列规定:连接紧密、牢固,维护接地线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。路线走向公道,色标准确,涂刷后不污染装备以及建筑物。检查配电柜“5防”连锁,功能齐全可靠。 大概流程是: 电器元件的安装位置与设计图纸符合,且安装牢固靠得住; 1.一次线剖面积合乎图纸请求; 2.一次线铜排连署处镀锡办理,且接触面积合乎请求; 3.一次线连署螺丝紧固靠得住,接触电阻合乎请求; 4.相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C; 5.电气间隙大于一0mm,爬电距离大于25mm; 6.地排以及零排要按图纸安装; 7.各种微记粘帖齐备、不错; 8.开关分合操作灵便靠得住,无阻止; 9.二次线的接线与设计图纸符合,通电尝试无误; 10.工频耐压:2kV/一min,不闪络,不击穿。

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

低压柜的种类及区别

111低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新

■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A 及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、《低压成套开关设备和控制设备》、GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

超实用的高低压配电柜安装合集

超实用的高低压配电柜安装合集! 工艺流程 基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验 →试运前检查→试运行→交工验收 配电柜安装 安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。 ③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。 ④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。 ⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。 配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。

B:二次回路接线: 配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。 所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。 C:交接试验 配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。 D:其它要求 ①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求: a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象; b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开; d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。 ②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。 ③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

低压开关柜的类型汇总

目前市场上流行的开关柜型号很多 ,归纳起来有以下几种型 号 ,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下 ,供大家参考 : 一 .型号 GGD,GCK,GCS,MNS,MCS 介绍 GGD 系列 : 用途 GGD 型交流低压配电柜适用于变电站 ,发电厂 ,厂矿企业等电力用户的交流 50Hz, 额定工作电压 380V, 额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换 ,分配与控制之用 . GGD 型交流低压配电柜是根据能源部 ,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全 ,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜 .产品具有分断能力高 ,动热稳定性好 ,电气方案灵活 ,组合方便 ,系列性 ,实用性强,结构新颖 ,防护等级高等特点 .可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用 . 产品型号及含义 结构特点 ■GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式 ,构架用 8MF 冷弯型钢局部焊接组装而成 ,并有 20 模的安装孔 ,通用系数高 . ■GGD 柜充分考虑散热问题 .在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后 ,热量上升 ,通过上端槽孔

排出 ,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜 ,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道 , 达到散热的目的 . ■GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求 ,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸 ,使整柜美观大方 ,面目一新■柜体的顶盖在需要时可拆除 ,便于现场主母线的装配和调整 ,柜顶的四角装有吊环 ,用于起吊和装运 . ■柜体的防护等级为 IP30, 用户也可根据环境的要求在 IP20 ―IP40 之间选择. GCK 系列 产品型号及含义 GCKG 是封闭式开关柜 C 是抽出式 K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜 (以下简称开关柜 )由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心 (MCC)两部分组成 .该装置适用于交流 50(60)HZ, 额定工作电压小于等于 660V, 额定电流4000A 及以下的控配电系统 ,作为动力配电 ,电动机控制及照明等配电设备 . GCK 开关柜符合 IEC60439-1 《低压成套开关设备和控制设备》 ,GB7251.1-1997 《低压成套开关设备和控制设 备》,GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准 .且具有分断能力高 ,动热稳定性好 ,结构先进合理 ,电气方案灵活 ,系列性 ,通用性强,各种方案单元任意组合 ,一台柜体 .

低压开关柜安装

(1)低压开关柜安装方案 1)施工准备 a.技术准备: 按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性; b.机具的准备: 按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; c.施工材料准备: 焊条、螺栓、油漆等。 2)基础检查 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 3)搬运及开箱检查 开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。 4)盘柜就位安装 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米 1.5mm,如达不到

低压开关柜安装指导手册

编写审核批准 低压电器设备有限公司 ABB Xiamen Low Voltage Equipment Co.,Ltd

MNS3.0低压开关柜版本:A 第00章目录、版本、有效页 00.1目录 见下一页。

MNS3.0低压开关柜版本:A 目录 第00章目录、版本、有效页 (1) 00.1目录 (1) 00.2版本 (3) 00.3有效页 (4) 第0章概述 (1) 0.1前言 (1) 0.2正常运行环境条件 (1) 第1章设备包装及运输 (1) 1.1.包装尺寸 (1) 1.2.包装形式 (1) 1.2.1.柜体包装 (1) 1.2.2.安装附件、特殊工具、备品备件包装 (1) 1.3.设备装运 (1) 1.3.1.起重机吊运 (1) 1.3.2.叉车运输 (3) 第2章设备仓储 (1) 2.1.开关柜仓储 (1) 2.2.备用抽屉仓储 (1) 第3章设备安装 (1) 3.1.安装前准备工作 (1) 3.2.安装间距要求 (1) 3.3.拼柜安装 (2) 3.4.柜体固定 (6) 3.5.与变压器的连接 (8) 3.6.电缆连接 (8) 3.6.1.动力电缆连接 (8) 3.6.2.控制电缆连接 (11) 3.6.3.接地保护(PE)导体连接 (11) 3.7.螺丝或螺栓的扭力 (12) 第4章其他注意事项 (1) 4.1.施工中断 (1) 4.2.柜体防护等级的说明 (1) 4.3.油漆损伤 (1) 4.4.安装完工前最后工序及检查 (2)

MNS3.0低压开关柜版本:A 00.2版本 版本日期章节页码修改范围及依据 A 2009-05-15 所有所有初次出版

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都

需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。 由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

高低压配电柜安装工艺

高低压配电柜安装工艺

高低压配电柜安装工艺 编制______________ 审核______________ 会签______________ 批准______________ 石家庄威远高压开关制造有限公司 2010年2月

本工艺适用于成套电气产品元件安装及配线。分三个部分:电器元件安装及调整、二次配线、母线制作。 一、第一部分:电器元件的安装及调整 1.根据安装调整的对象,采用适当规格的下列若干设备、工具与量具: 起重设备、搬运设备、活扳手、套管扳手、电动扳手、螺丝刀、木榔头、钢卷尺、钢板尺、塞尺等。 2.准备工作 2.1 按一次系统图对照柜体(箱体)。 2.2 按材料预算领取电器元件。 2.3按照一次系统图和二次原理图上电器元件明细表核对电器元件的型号、规格、数量是否一致,当元器件与图纸或电器元件明细要求不一致时,应与项目设计负责人进行沟通并确认。 2.4 检查元器件合格证及说明书等相关资料并妥善保存好,无合格证者应经质检人员确认合格后,才能进行安装,3C认证范围内的元器件,应标有认证标志。 2.5 检查无器件是否完好无损如外绝缘是否完好等,备件、附件是否齐全,如有缺损,应及时与质检人员反馈,由供应、技术等相关人员协调解决,经检验合格后,才能进行安装。 2.6 清除元器件上的灰尘和异物。 2.7 按安装要求准备好所需的紧固件和配件以及有关零件(如支架、衬垫等)。 3.电器元件安装 3.1 将元器件按图纸及壳体规定的位置就位,并用适当的紧固件及合适的扳手、螺丝刀 等工具紧固,如四角紧固时应按对角逐对进行。对于瓷质元件,如:瓷瓶、熔断 器的底座等,在安装时必须垫入绝缘纸垫。 3.2 所有电器元件应按安装使用说明书进行安装(包括使用条件、飞弧距离或安全距离等)。 3.3 电器元件安装应排列均匀整齐,保持水平度和垂直度,不得有显著的不直或不平现 象。 3.4 安装布置必须安全可靠,便于操作、维护。主回路各带电部件之间及其与接地的金 属构件之间的电气间隙和漏电距离,低压应不小于20mm。10KV高压柜中主回路各 带电部件之间及其与接地的金属构件之间的电气间隙和漏电距离不小于125mm,6KV

高低压开关柜二次配线工艺守则

高低压开关柜二次配线工艺守则 1 适用范围 本工艺守则适用于各种0.4kV~35kV开关电器设备的二次配线制作。 2 使用材料 2.1铜芯聚氯乙烯绝缘电线(简称导线) 2.2聚氯乙烯绝缘塑料带(简称胶带) 2.3聚氯乙烯异型管(简称号码管) 2.4 冷压端头 2.5线卡、尼龙扎带 2.6标签纸(元件标签、地线标签) 2.7瓷质套管 2.8标准紧固件 2.9 塑料蛇皮管、金属蛇皮管、尼龙螺旋管、PVC波纹管φ12、φ18、φ25、φ35 2.10 塑料行线槽 2.11胶垫、软垫(防震垫)橡胶圈 2.12线夹 2.13绝缘纸(δ=0.5)、黄腊管 2.14松香 2.15焊锡 2.16 酒精 3 设备及工具 3.1 号码打印机 3.2活动扳手6寸、8寸 3.3平头螺丝刀、十字螺丝刀(3寸、6寸、8寸)以及电讯螺丝刀 3.4斜口钳、剥线钳、尖嘴钳、圆嘴钳 3.5电烙铁25W、100W 3.6 冷压线钳0.5~2.5(mm);1,4,6(mm)

3.7 电池试灯 3.8丝锥M4、M5、M6、M8 3.9卷尺(2m) 3.10自制套管M3~M6 4 二次回路配线的一般要求 4.1按二次接线图进行施工,接线正确。 4.2配线整齐、美观、导线绝缘应良好、无损伤。 4.3导线选用黑色,二次保护接地线为黄绿双色线,工程有特殊要求时则按工程要求选线。 4.4电流回路采用2.5mm2导线,其他回路为1.5mm2,对于电子元件回路采用焊锡连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的导线。 4.5导线与电器元件采用螺栓连接、插接、焊接等,导线的芯线应无损伤。 4.6每个接线端子应只接一根导线,最多不超过两根(只有当该端子或接线柱是为接两根导线而专门设计的才允许接两根导线)。 4.7用于连接可动部分如门上的电器导线应采用多股软导线,并留有适量的裕度。导线根数超过35根时分两股捆扎,超过70根时分三股捆扎。用于连接固定不动单元上的电器元件的导线可采用单股导线或多股软导线。 4.8手车式高压开关柜下门上的电器元件导线应采用多股导线,并套上波纹管,当门上元件过多、二次线过粗时(二次线多于35根),可将二次线分股套两根以上波纹管、波纹管两端用走线卡固定在弯板上,裕度要参照4.7。波纹管长度见表1 表1 过门线护线波纹管长度 4.9多股软导线在于电器元件接点连接时端部应绞紧,并加终端附件(线鼻子或冷压端头),线芯不得有松散或断股现象。

几种低压开关柜的具体参数与比较

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义 ●用途 GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容

高低压配电柜安装方案

海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准:周杰 审核:杜江湖 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限 公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗 中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单 序号名称单位数量备注 1 热镀锌槽钢米220 2 35KV高压开关柜面9 3 10.5KV中压开关柜面22 4 400v低压配电屏面13 5 配电箱面21 (明装)