文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水系统施工方案

排水系统施工方案

排水系统施工方案
排水系统施工方案

排水方案

宁夏回族自治区水利水电工程局

古蔺县观文水库工程一标段施工项目部2016年7月16日

排水方案

工程名称:古蔺县观文水库工程枢纽项目(施工1标段)工程地点:古蔺县观文镇五桂村

施工单位:宁夏回族自治区水利水电工程局

编制单位:宁夏回族自治区水利水电工程局

编制人:代成平

编制日期:2016年7月16日

审批人:张子川

排水方案

一、说明

由于五桂村通向观文镇的部分路段没有通向河道路的排水沟,在大雨或暴雨时,山上集水流向五桂村农户曾伟家进水和谢宗义家房屋前大量积水,已严重影响到农户房屋安全,两户时常找到业主解决该问题。为此,经业主、设计、监理及施工单位现场查看后,确定增加排水系统并由施工单位上报方案和实施。

二、排水方案

在曾伟房屋前上料山道路内侧布置集水井汇集雨水,通过浆砌石排水沟和砼涵管结合的方式将集水排到下游河道里,涵管直径80cm,埋深大于等于60cm。涵管地段软基采用硬土换填。涵管接头处设置50cm长、30cm宽、厚度15cm 的M7.5水泥砂浆垫层。集水井采用C25混凝土现浇结构,排水沟及挡墙采用M7.5浆砌石结构。排水沟和砼涵管布置线路根据现场地形情况进行布置,排水系统设计图见后附图1。农户谢宗义家屋前排水系统参照布置。工程量以现场实际发生计。

三、施工方法

开挖采用240挖掘机,人工进行配合施工。基槽开挖完成后经监理工程师验收合格后进行集水井、排水沟、挡墙及砼涵管施工。砼涵管采用240挖机和人工配合吊装。涵管安装完成后经监理验收后进行土层覆盖,多余的土料运到弃料场。

四、质量及安全保证措施

1、施工前组织测量放样,准确放出高程、轴线及轮廓线;

2、为利于排水浆砌石排水沟成5%-7%的坡度,砼涵管成2%以上的坡度(根据实际情况确定);

3、涵管安装前,底部采用机械或人工夯实;

4、浆砌石石料采用毛石料,石料必须选择质地坚硬、不易风化的岩石,单块厚度不易小于20cm;

5、涵管接头要严密、平顺,管节必须垫稳坐实,管道内不得遗留泥土等杂物;

6、施工过程中必须有专人进行安全监控。

五、需业主解决的问题

需业主进行临时征地,进行涵管施工时用地宽度不小于10m。

临时排水沟施工方案

临时排水沟施工方案

排水沟改造施工方案范本

排水沟改造施工方 案 1 2020年4月19日

编码:FCC-MM- /方案-025 一级 二级 三级 恩平站围堰、地沟改造项目 施工技术方案 (二级直接作业) 编制: 王国鹏 审核:王卫华 批准:黄博

中石化第四建设有限公司 广东工程项目部 二○一七年七月二十六日 3 2020年4月19日

编码:FCC-MM- /方案-025 目录 1、编制依据和说明.............................................................. (3) 2、工程项目概述.............................................................. . (3) 2.1施工组织机构.............................................................. . (4) 3作业条件及对生产影响.............................................................. (4) 4施工布置图及施工主材表.............................................................. .. (6) 5、施工顺序和作业时间计划.............................................................. .. (6) 6、直接作业步 4 2020年4月19日

骤.............................................................. . (7) 7.1、主要施工机具、设备表.............................................................. (11) 7.2、施工质量控制措施.............................................................. .. (12) 7、施工安全管理措施和应急方案 (14) 8、安全承诺.............................................................. (16) 9、重大危险因素清单.............................................................. .. (19) 10、岗位危害辨识与风险评价表.............................................................. ..18 5 2020年4月19日

施工现场排水方案

新江湾城C2-2地块三期工程位于市浦区新江湾城政和路1008号(国帆路南侧,二期项目西侧,同济附中北侧,政和路东侧)。本工程总建筑面积约为12.4万m2,由9栋小高层/高层建筑9#、10#、11#、12#(裙楼为商业、会所)、13#、16#楼、17#楼、20#、21#楼,其中六栋18层、2栋17层、1栋16层;一个地下人防车库及附属公建组成。 二、.编制依据

3.1人员部署 3.1.1成立排水领导小组,组建排水作业队,针对工程特点做好准备工作和应急工种。为了保证安全生产及施工质量,,现场由专人负责巡查,发现问题及时汇报,及时处理,以免留后患。 3.1.2排水领导小组及作业队员如下: 组长:兵 组员:匡逢春、田如戈、林日林、叶成林、清、戴启强、建华、新华 排水作业队由现场电工、泥工班、杂工班组成: 电工负责人:王贤辉 泥工班负责人:胡亚伟 零工班负责人:田广大 3.1.3排水工作劳动力配备: 雨期施工劳动力需用量表

由组长兵全面负责排水工作,主要有排水领导小组及突击队员的建立和管理、排水设施的布置及施工安排、人员的安排及调度、排水设备及材料的安排等。 匡逢春负责现场道路、各号楼四周、各工种操作棚、塔吊基础,落地脚手架基础、配电箱周边、排水沟等临时设施围的日常检查与排水、清理作业。 田如戈、林日林、叶成林、清作为各施工阶段的施工员负责其施工围的的排水、疏通、及防止流水进入施工部位。 建华负责排水所用设备、材料、劳保用品的采购。 新华负责排水设备的保养、维修。 戴启强负责排水所用设备、材料、劳保用品的保管与发放。 电工负责排水作业时水泵及照明设备的临时安装。 各班组负责人负责现场排水作业的人员及作业容的安排与实施。 3.3施工现场排水系统布置 根据施工现场情况及市政污水接口位置,施工现场排水系统布置如下(具体详见《橡树湾三期施工现场临时排水系统图》: 靠近西、南、北围墙边、库房区门前及3#大门前维护重力坝东侧做排水沟,排水沟坡度0.2%。1#、2#、3#大门处各设置三级沉淀池一个。南围墙与库房区门前排水沟排至2#大门处三级沉淀池,经沉淀后直接排入市政污水管网;西围墙排水沟排至1#大门处三级沉淀池,

临时排水系统施工方案

临时排水系统施工 方案

临时排水系统施工方案 **市气候湿润、雨水充沛,年降水量达1000mm左右,雨水对施工影响较大。在建道路工程地下水又极为丰富,降低地下水位、及时地排除地面积水是道路施工的关键。 一、排水的原因: 1、该工程土为过湿类土,原土经碾压后根本无法达到规范要求 2、即使进行土质改良,如灰剂量过小也无法满足规范要求; 3、如不加强排水、降水工作,路基施工将无法正常开展; 4、如不排水,会增加工程造价,同时工期也无法保障。 二、排水的目的: 1、降低地下水位,使土壤含水量能够降到最低点,减少土壤处 理的施工难度; 2、同时也为了减少工程造价,降低工程成本; 3、保证工程的正常开展; 4、保证工程的施工质量。 三、排水系统的施工方案: (一)纵向排水沟: 1、位置选择:因征地范围有限,无法在道路红线以外开挖排水 沟,考虑工程的实际,拟在设计的两条绿化带内开沟; 2、施工方法:采用人工配合机械开挖,沟内纵向坡度1‰;因 河塘较多,需分段开挖,排水沟断面:上口宽 1.5m,下口宽0.9m,平均深度1.0m;

(二)横向盲沟设置 1、盲沟设置的原因:收集及排除路基渗水,疏干路基的作用; 2、盲沟设置的间距:沿道路纵向每15~20m设置一道; 3、盲沟的断面形式:宽度30cm,深度30cm,长度19m; 4、盲沟内填料:下部采用大颗粒碎石,上部采用小颗粒碎石;(三)排水系统形成 为保证雨水及地下水能及时排走,必须做到“两个贯通”:纵向排水沟与原有水系贯通,横向盲沟与两侧排水沟贯通,从而形成一个完整的排水系统;排水系统形成后,应及时安排人员进行维护,始终保持排水系统的畅通。

临时排水专项施工方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 为确保经开区江南水岸公租房一组团工程的顺利进行,保证整个施工过程中的质量、安全和工期,促进现场文明施工,为施工提供科学的指导依据,特制定本临时排水工程专项施工方案。 2、编制依据 (1)经开区江南水岸公租房一组团工程施工图。 (2)施工现场总平面布置图。 (3)《重庆市市政工程施工技术规范》 DB29-76-2004 (4)《城市排水工程质量检验标准》 DB29-52-2003 (5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 (6)《建筑施工手册》(第四版)中国建筑出版社出版 (7)与本工程有关的国家、部及重庆市技术标准、法规文件等。 3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以管道开挖、架设,回填,沉沙井、化粪池以及检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案

排水沟施工方案最新完整版

排水沟施工方案最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

排水沟施工方案 施工工艺及流程 ①排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 图1-1 矩形排水沟施工工艺流程 ②沟盖板预制安装施工工艺及流程 施工工艺见图1-2所示: 图1-2 盖板制作安装工艺流程 施工准备 (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,

根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25米做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)试验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,通过试验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为C20片石混凝土。 盖板为C30钢筋混凝土盖板,盖板长80cm,宽52cm,厚12cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。 ②查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20片石混凝土,盖板采用C30混凝土,水沟侧壁与水沟底厚均为24cm,具体结构及

细部尺寸(均以米计),如图所示: (1)沟槽开挖 排水沟分段施工,分段放样,每25米一段放出水沟边桩及中桩,中桩桩顶标记开挖深度,现场洒白灰线控制沟槽开挖宽度与顺直度,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 (2)清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目部报请监理工程师进行检验,在全部检验合格后,方可进行下步工序。 (3)混凝土浇筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好模板位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线立模,浇筑混凝土工艺要严格执行技术及文件的施工技术要求。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。 注意天气预报,不宜在雨天浇筑混凝土。在天气多变季节施工,为防不测,应有足够的抽水设备和防雨物质。对所有机具包括混凝土输送泵、振动器(棒)经检验试运转正常,并准备一旦出现故障的应急措施,保证人力、物力、材料均能满足浇筑速度的要求。 (4)沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段浇筑并以10m设置沉降缝,沉降缝

现场临时排水方案

表B.0.1施工组织设计(专项)施工方案报审表工程名称:泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程编号:致:福建省富诚工程管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成现场临时排水工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附: 施工组织设计 专项方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日

泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程 现 场 临 时 排 水 方 案 2018年7月

一、工程概况 1.工程名称:泉州台商投资区近期(2015-2017年度)污水管网连通收集工程 2.工程地点:位于泉州市台商投资区,在埭园路与滨景中路交叉口西侧,惠东南干渠南侧挡墙与现状道路之间,现状为草皮护坡,选择适宜的位置,建设7#污水泵站。 3.施工总工期:180天 4.设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 5.工程规模及特征 本工程泵站规模为0.80万m /d,H=14m,设计安装3台水泵,Q=270m /h,H=14.0m,N=18.5KW,2用1备;配套一座离子除臭设备,Q=1000m /h,P=1kw。在埭园路与滨景中路交叉口西侧,惠东南干渠南侧挡墙与现状道路之间,现状为草皮护坡,选择适宜的位置,建设7#污水泵站。该站址为惠东南干渠草皮护坡,该处场地较狭窄,建设条件较差,需在拆除现状挡墙后设置一排灌注桩护岸,将护岸提高后在内部空间施工泵站。污水重力管横穿惠东南干渠进入污水泵站选址处,泵站的污水压力管沿埭园路及滨景中路埋设,接入下游WCB段污水重力管。 二、编制目的 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全渡汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成系统,为施工创造良好的施工环境,经对施工现场和周边环境进行勘察,特编写本施工现场排水方案。 三、编制依据及规范 1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010);

室内排水工程施工方案

室内外排水工程施工方案 一、材料选择: 室内污水,雨水排水管采用镀锌钢管,小于DN80的丝接,大于DN80的法兰连接,其它排水管采用柔性抗震铸铁管,PKC系列柔性接头连接,支管采用UPVC连接。 二、施工顺序: 室内生活排水系统:防水套管安装→安装准备→管道预制→干管安装→立管安装→横管安装→器具连接管安装→闭水试验→卫生器具安装→系统调试、验收。 第四节排水工程 本工程室内排采用PVC-U 塑料管道安装。 三、套管安装 根据设计图纸的要求,管道穿地下室的剪力墙、梁、板、水池的池壁必须预留刚性防水套管。因是改造工程,未预留套管,现后剔凿孔洞加入防水套管。 Ⅳ刚性防水套管规格见下表: Ⅳ刚性防水套管规格 管道直径 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 套管直径 100 125 150 200 200 250 300 350 400 450 500 550 套管壁厚 4.0 4.5 4.5 6 6 7 8 9 9 9 9 9 翼环壁厚 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 注:套管的翼环直径应比套管的外径大于100mm。 二、施工准备 根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留套管的位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 三、管道安装 1、管道预制: ①根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管尺寸,进行断管。硬聚乙烯管的切断可用各种割管机或手工锯进行,断口要发齐。承插连接前,断口用锉刀或刮刀除掉内外飞刺,外棱锉出150~300 坡

口,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后,应将残屑清除干净。粘接前应对承插口先承插一下,试验其松紧度。承口深度不得全部插入,一般为承口的3/4 深度,在基表面划出标记,管端插入的深度不得小于下表的规定: 塑料管材插入管件承口深度 管子外径 40 50 75 110 160 管端插和承口深度(mm) 25 25 40 50 60 ②试插合格后,有棉丝将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦试干净,如有油污需用丙酮除掉。然后用毛刷蘸胶粘剂涂刷,先涂抹承口,再涂抹插口,粘合面上都要均匀涂到,粘合剂不窒过多,避免流挂,涂毕随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀。应使管端插入深度符合所划标记,并保证承插接口的垂直和接口位置正确,还应静置2~3 分钟,防止接口滑脱。承插接口插接完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉丝或干布蘸清洗剂擦试干净。多口粘接时应注意预留口方向。预制管段节点间误差不大于5mm。 2、排出管、干管安装: (1)首先按设计要求预留套管,套管的管径应管道大50mm。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖沟槽并夯实。一般沟底可做100~150mm 砂垫层,垫层宽度应不小于管径的2.5 倍,坡度与管道坡度相同。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向和坡度做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。管道全部粘接好后,要直且坡度均匀,各预留口位置准确。 (2)排出管、干管安装完好后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时时勿碰伤、碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装: ①首先按设计坐标要求预留套管,套管的管径应比管道大50mm。按设计要求设置固定支架或支承件,支承件的间距:立管外径为50mm 的应不大于1.5m;外径为75mm 及以上的应不大于2.0m。横管应不大于下表规定:

施工临时排水排污方案

施工临时排水排污方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日 排水、排污方案

1.编制依据及施工总则 《污水综合排放标准》; 《中华人民共和国环境保护法》; 市建设工程的有关规定; 严格按市文明施工管理标准要求施工; 严格按城市市容市貌有关规定施工; 严格按建筑企业污水排放有关规定施工; 严格按市施工现场标化管理要求施工。 2.工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 施工单位: 工程地点: 建筑面积: 工程造价: 工程规模: 结构: 基础: 3.现场布置 本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用混凝土硬化,基坑护坡、坡顶均采用混凝土喷浆硬化表面。 本工程开工时,在施工现场东部搭设5幢两层彩钢板活动房作为职工宿舍,下层的活动房以作为办公之用。 本工程施工时的材料堆场及机械设备停放场地及辅助材料堆场,尽量布置在离施工操作面不远且不影响交通的区域。

施工泥浆经二次沉淀池后进入后接入根据区域位置接入市政雨水管网。 一般生活污水及雨水排放至工地外侧的河流,雨污分流的方式布管,接入市政管道,利用高差控制,自由泻水。生活污水采用现场砌筑3#化粪池,通过化粪池后排入城市管网内,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。 经现场实测实量,由于施工现场场地标高排水管高于市政排水管网,故施工现场雨污水可直接流淌排入市政管网。 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 1、基础施工阶段 根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。 厂房楼土方先行开挖,宿舍楼土方后开挖,对于该部位排水措施:在厂房楼土方开挖时,在厂房坡顶四周设置环型截、排水系统;厂房楼土方开挖完毕,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,连成整体;待宿舍楼基坑土方开挖后,对于厂房楼的截、排水沟部分已破坏,在宿舍楼基础四周沿基础设置排水沟,由于宿舍楼基础比厂房楼基础深,厂房楼基础的雨水则流入宿舍楼基础排水沟内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内。 基础阶段宿舍楼部位坡顶截、排水沟为临时排水,采用挖机进行挖沟处理,沟的截面为500mm宽*300~5000mm深;基坑内排水沟截面尺寸为300mm宽*200~300mm深。 2、主体施工阶段 土方回填完毕(土方回填至室外地坪标高以下200mm),建筑物四周场地均采用C20混凝土进行地坪硬化,施工现场排水则采用明排水沟进行场地排水处理。 排水沟截面300*300~400,采用100mm厚C20混凝土垫层,侧墙采用240厚标准砖M10水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆粉刷,通道口处盖板用钢筋电焊而成,其余部位在排水沟上部采用废旧多层板进行封盖。在排水沟下游末端设沉淀池,排出口加设钢板网,二次沉淀池内定期清理,确保泥浆、污水等经处理过后才能排入总排水沟内。 4.2 施工现场沉淀池、集水坑布置 1、沉淀池设置

施工现场临时排水方案

**科技园施工现场临时排水方案 现场排水是杜绝发生汛期内涝和积水,确保安全度汛和做好现场文明施工的重要举措,向政府职能部门申报好施工现场雨、污水排放形成排水系统,为施工创造良好的环境。 本工程施工现场排水严格按照排水应当遵循雨污分流原则、污水集中处理原则和保障防洪防涝原则:水体搜集——集中处理——排放的总体思路,自然排水系统和强制排水系统相结合的方法进行设置。 一、基坑排水: 在基坑上口设置100mm高砖砌挡水坎防止雨水冲刷基坑侧壁或浸泡基坑;在基坑底设排水明沟,再进入集水井抽排。排水明沟沿坑底四周布置,底宽300mm,沟底低于坑底300mm,坡度为1%,坡向各集水井方向。集水井沿坑底边角设置,间距50m,大小为600*600mm,井底低于坑底1m左右,集水通过潜水泵抽到地面排水系统,由地面排水系统经处理后排出。 二、污水排放: 1、食堂污水的排放: 食堂的水,由于有较大油渍,不能直接排到市政污水管线,如果直接排到市政污水管线,将造成管道堵塞,因此在食堂排出的管线口必须设置隔油池,隔油池500*500*600,隔油池出口必须用铁丝网隔离,防止其他杂物流入市政管道,隔油池每个月清理一次,掏清沉淀在里面的杂物和清除完油污。 2、生活污废、水的排放: 洗手池污水及浴室废水直接排入厕所通过化粪池排入市政污水管。 3、厕所污水的排放: 工人宿舍区厕所及办公区厕所必须经过化粪池处理,在经过处理后排入市政污水管内。化粪池尺寸为1800*1500*5000,排水管道由直径300的预制水泥管组成每隔20米设置1只500*500*800的窨井,以便疏通。在化粪池中定期撒白石灰,以消灭蝇蛆。 三、雨水排放: 对场地标高沿施工道路进行适当放坡,使雨水能够顺着路面流淌下来,雨

排水沟施工方案80559

大运河高邮段水环境综合整治工程 排水沟疏浚及护砌 专项施工方案 一、工程概况 我公司中标承建的大运河高邮段水环境综合整治工程(合同编号:GYDYH-S01), 其中疏浚整修排水沟8km,沟底高程8.0m,底宽1.5m,开挖边坡按≤1:1.5控制,沟深1.5m左右,开挖土方总量约3.6万m3。另对高邮运河二桥上下游约2km范围内裸露的沟坡采用8cm厚预制混凝土块,下垫8cm厚黄砂和250g/m2土工布的结构形式进行护砌,护砌上限为9.0m,下限为8.0m,护砌总长2025m。 二、施工组织机构、施工总平面布置、施工总体进度计划 1、施工组织机构 根据本工程实际特点和实际需要,为科学施工和协调组织管理,我公司组建项目经理部: 施工组织机构图 2、项目经理部各岗位职能

(1)、项目经理:项目经理全权负责项目部的各项管理工作,组织工程施工管理和施工安全管理,履行合同承诺,执行合同工期,执行相关技术标准,遵守设计文件,科学施工,保证质量,圆满地完成本合同标段的施工任务。 (2)、项目技术负责人:在项目经理领导下,具体主持工程的技术质量管理工作,负责项目部的技术管理、质量监督工作,制定工程的质量管理办法。负责技术交底和有关设计交底的协调工作,编制工程施工组织设计工作,负责向监理单位和质检站提报竣工验收申请,组织竣工验收工作。 (3)、计划员:在施工组织设计的指导下,依照设计文件和技术规范,具体组织工程的施工、技术、安全管理工作。全面负责工程计划工作,做好工程进度计划的安排,认真分析实际进度与计划进度的偏差,及时作好施工生产计划的检查落实和调整工作,定期提出计划完成情况报告;协调好对外及相关部门的业务关系。 (4)、材料员:具体负责工程材料和采购供应,执行工程材料供应计划,按IS09001:2000质量标准做好供方质量评审和材料质量控制及标识,负责运输车辆的组织和管理工作。严格按照工程进度安排材料进场,做到供料及时,所有进场材料都要建立材料明细表,做到进料有依据、用料有手续。材料进场要根据工程所需,严禁浪费,及时呈报日、月度报表。 (5)、质检员:具体负责工程技术管理及工程质量检查与控制工作。开工前同施工员、测量员做好技术交底工作,建立永久控制点,负责测量复合记录。严格执行“三检”制度,对现场质量有否决权。负责资料填写后审核工作,并组织中间验收工作。负责竣工资料组卷前审核工作。 (6)、安全员:具体负责工程施工过程中的安全技术教育和安全的检查管理工作。贯彻“安全第一、预防为主”是安全主管的基本工作职责。贯彻执行安全生产和防火的方针、政策、法律和各项规章制度,负责检查落实情况和执行。检查各项安全操作规程和安全生产、安全防火制度的执行情况。及时发现和整改不安全因素,对安全工作提出建议和意见,防止安全事故的发生。参加事故的调查处理,协助项目经理或队长拟订安全防范措施。负责安全计划的制定和实施,安全事故的统计分析和报表,定期分析安全工作形势,针对存在的问题,提出适当的改进意见。 (7)、测量员:承担本合同标段配备的施工员及测量员为工程队主持施工作业和技术质量管理工作的负责人。具体负责工程项目作业区域的施工组织与技术管理工作,是工程施工作业的直接实施者。施工员及测量员必须执行总监理工程师审定的施工组织设计;必须执行现行的技术规范与标准;必须严格遵循设计文件。熟悉图纸并掌握施工预算技术要求,参与编制施工组织设计。负责施工前对现场进行详细勘察工作,并做好勘察记录,参与技术交底、图纸会审工作,负责三级技术交底。负责主控程序的实施,负责各工序的自检工作并做好记录。严把质量关,对违反质量标准和技术操作规程

施工现场临时排水施工方案 (2)

施工现场临时排水专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:环彬·白帝天下一期1标段工程 2、工程地点:奉节县永安镇林家台 3、工程规模:本工程总建筑面积约45000㎡,框架-剪力结构,商业三层,洋房6+1层;基础为整体筏板基础。 4、施工现场地势及筏板基础场内标高情况 (1)一期1标段工程筏板基础直接设计在经强夯处理后的回填土上。本工程基础面积18000多平方米,后增加强夯面积13000多平方米,施工场地较平整。施工区域北侧地形坡度较大,坡角达33度。 (2)本工程筏板基础标高为177.6m,筏板基础北侧场坪低于筏板600cm;西侧场坪消防水池处高于筏板800mm;南侧场坪高于筏板基础顶面400cm;东侧场坪高于筏板基础顶面600cm。 5、施工现场实际形象进度 目前,除5#、7#楼处筏板基础砼没浇筑外,其余筏板基础砼浇筑完成。18#商业完成至主体屋面层;4#、6#、3#楼及19#商业部分完成主体一层模板安装及外架搭设;1#、2#楼及19#商业部分内脚手架搭设。 二、施工现场临时排水的重要性及总体措施 1、做好现场排水工作的重要性 根据奉节县近年来气象资料分析,境内春季、夏季为多雨季节,暴雨、大风等恶劣天气随时发生(本地汛期一般在3月以后)。设计

的筏板基础在经强夯处理后回填土上,且筏板垫层仅伸出四周150mm,整个基础四周没有进行封闭处理。加之筏板基础高程低于周围场坪,一旦有大量降水,整个基础将被浸泡。长期浸泡后,基础沉降可能会超过规范规定要求,那么整个建筑物就会存在极大的安全隐患。所有,搞好施工现场临时排水工作就尤为重要。为科学开展汛期排水工作,最大限度地减少经济损失,确保施工安全,根据现场实际情况,特制定行之有效的排水措施。 2、总体措施 (1)强制排水。本工程现场面积较大,并且大部分地势较周边地势低,因此雨水排水主要考虑污水泵提升向外排水的方式排水。在现场北面设截洪沟,以拦截现场外的雨水流入现场施工区域。同时在现场四角处增设集水坑,把现场内的雨水或地下水利用污水泵向外提升排至市政污水、雨水管网。 (2)混凝土封闭。为确保基础安全,对筏板边缘硬化3米宽,能够完全硬化封闭的位置做全封闭处理,以阻止雨水渗透。 三、临时排水具体措施 1、组织措施:健全组织机构,落实防汛责任制 (1)为确保工程安全度汛,我部已建立了完善的防汛组织机构,已成立“防汛领导小组”,层层落实岗位责任制,处在汛期实行24小时防汛总值班制度,特别是在控制运行期要加强工程各部位的巡视和观察。 (2)认真做好汛前工程安全检查工作

厂房给排水系统施工方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.3质量控制点及控制措施

质量控制点及控制措施表 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。

2.2衬塑钢管卡环连接2.2.1管道压槽原理 2.2.3沟槽加工 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

施工临时排水排污方案

施工排水排污专项方案 1.编制依据及施工总则 《污水综合排放标准》; 《中华人民共和国环境保护法》; 温州市住房和城乡建设局温住发(2019)34号文件有关规定; 严格按温州市文明施工管理标准要求施工; 严格按城市市容市貌有关规定施工; 严格按建筑企业污水排放有关规定施工; 严格按温州市市施工现场标化管理要求施工。 2.工程概况 1、工程名称:浙南科技城龙水片(YB-04-I-0 2、YB-04-I-06)地块城中村改造工程(一期) 2、工程地点:浙南科技城龙水片YB-04-I-06地块 3、建设单位:温州建设集团浙南科技城龙水项目建设有限公司 4、设计单位:杭州市城乡建设设计院股份有限公司 5、监理单位:浙江金誉工程咨询有限公司 6、勘察单位:温州天然工程勘察有限公司 7、施工单位:温州建设集团有限公司 8、工期要求:1095日历天 本工程位于浙江省温州市龙水片(YB-04-I-06)地块,地块东紧临龙盛路,南侧为郑秀路,西北侧为公共绿地。本工程包括7栋高层住宅、2栋沿街商业服务网点、1栋农贸市场、1栋开闭所和地下室(其中10#楼为23层一类高层住宅,建筑高度67.5m;11#楼为23层一类高层住宅,建筑高度67.5m;12#、14#楼为27层一类高层住宅,建筑高度79.1m;13#、15#楼为25层一类高层住宅,建筑高度73.3m;16#楼为29层一类高层住宅,建筑高度84.9m;3#商业(农贸市场)为3层多层建筑,建筑高度15.1m;1#2#商业网点为2层多层建筑,建筑高度9.3m。本工程总用地面积29387.09㎡,总建筑面积106554.36㎡,其中地上建筑面积81997.09m2,地下室建筑面积24557.27m2,地下为一层地下车库。

排水改造工程施工方案

大名县元城街排水改造工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录第一章工程概况 4 一、工程概况: 4 二、主要工程数量 5 三、工程特点 5 四、施工条件 6 第二章施工准备工作计划7 一、施工准备7 二、人员、材料、机械设备的使用计划 8 三、项目施工组织机构框图10 三、项目施工组织机构框图11 第三章施工方案12 一、测量放样12 二、沟槽开挖13 三、垫层15 四、管道安装16 五、管道接口16 六、管座17 七、顶管19 八、检查井砌筑、抹灰25

九、闭水试验26 十、回填土 27 第四章施工进度计划30 第五章施工总平面图31 第六章质量、安全、文明施工措施32 一、质量保证措施 32 二、安全保证措施 33 三、文明施工措施 35

第一章工程概况 一、工程概况: 大名县元城街排水改造工程是一个市级次干道公路,在大名县境内,改造管线全长约2017m。 本工程元城街雨水管线排水方向分两段,分别排入大韩排水渠。元城街污水管线排水方向:污水沿元城街自南向北排入大名府路排水管道,通过兴大街排水泵最终排入大名县污水处理厂。 管材采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。管道采用Φ800钢筋混凝土,基础下做20cm碎石。基础采用120砂石基础。 污水检查井采用Φ1500圆形砖砌检查井,矩形检查井2700*2050;雨水检查井采用Φ1500圆形砖砌检查井,矩形检查井2700*2050。球墨铸铁井圈井盖。 道路两侧为商业旺地,人流密集,随着交通量的增长,现状已远远满足不了排水需求。设计起点桩号为K0+2017,东侧为污水管道,下挖5米深;西侧为雨水管道,下挖1.5m深。 道路等级:城市次干道; 设计年限:15年; 大名县元城街排水管道的雨水管道工程主要分布在元城街道路两侧辅道,雨、污水管材均采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管(根据设计变更、补充通知书,水变第01号文件决定,将污水管道由原设计的HDPE中空壁缠绕管改为Ⅱ级承插式钢筋混凝土排水管,管径不变),排水管接口均采用橡胶圈接口,橡胶圈应耐酸碱腐蚀,耐老化。管沟开挖除污水管道管径为DN800mm管道以外,一般均采用大开方式埋设,对开挖深度大于3—7.5m的管沟均采用钢板桩支护。雨水管道每隔40M左右设置雨水检查井及雨水口;雨、污水管道每隔120M左右根据具体情设置预留支管及预留检查井。管顶覆土不大于4M时采用135°混凝土基础,管顶覆土大于4M时采用180°混凝土基础。若遇软土地基时,优先采用换填方式处理,换填达不到要求时,先抛300mm块石,再铺100mm粗砂砂垫层,砂垫层上做管基并用石粉碴回填至管顶以上300mm(污水管回填至管顶以上500mm)夯实,其密实度不得低于90%。

给排水系统施工方案

给排水系统施工验收方案 给水、生活热水 一、系统工艺流程 二、施工做法及要求: 1.室内给水管、热水管 ( 含太阳能集热管 ) :采用 S304薄壁不锈钢管。管 径≤ DN100时,采用螺纹卡粘,管径>DN100采用承插氩弧焊连接。埋墙及埋地不锈钢管采用带覆塑保护层的不锈钢管材。采用与连接方式相配套的密封圈、管材规格、管材配件等,具体执行《建筑给水金属管道工程技术规程》 CJJ/T 154-2011 。系统工作压力 0.8 MPa。 2.人防工程内给水热水管:采用钢塑复合管,管径≤ DN80时,采用丝接,管 径 >DN80时采用沟槽连接。系统工作压力 0.6MPa。 3.管井及吊顶内的给排水管横管、立管,做防结露保温,采用耐火等级 B1级 的橡塑保温材料,厚度 15mm。地下 1 层车道入口周围 15 米范围内的给排水及消防管,做防冻保温,采用耐火等级 B1级的橡塑保温材料,厚度40mm,并配置电伴热保温。 4.卫生洁具安装:塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆 度、硬度,不得造成渗漏,脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣外的硬度。 5.所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、 扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类,分型号规格,单独码放,不合格产品应及时退货,经检验的新产品,应有相应的新产品标识,如露天码放,应选好地点,应防止上部有重物砸下,周围应有围护。

排水沟专项施工方案

排水沟施工方案 一、工程概况 中汉聚光光伏太阳能产业园工程的砖砌体排水沟(排水沟净空800mm*800mm),排水沟底部为15cm的C15砼垫层,两侧为240mm厚砖砌体(砖采用:MU10页岩多孔砖),水沟内侧及边墙顶面采用水泥砂浆抹面(水泥砂浆配合比:1:2),(排水沟构造剖面详见:附图一)。 二、施工流程 施工准备→测量放线→土方开挖→C15砼垫层施工→排水沟两边砌筑→排水沟抹面→排水沟两侧土方回填 三、施工方法 1、施工准备 1)组织相应的材料、配套施工机械进场。 2)对参与排水工程砌筑施工人员进行技术交底工作,详细的讲解砌筑施工过程中的各项要点与难点。 2、测量放线 1)定位原则:根据设计图纸,确定排水沟坐标点,对排水沟定位并钉处控制桩。 2)测量放线:根据控制桩测定沟槽的中心线,在沟槽的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩,用两个控制点控制此桩。 3、土方开挖 1)现场土方开挖采用1台神岗型挖掘机、3台自卸式东风车 2)开挖顺序,○1采用机械开挖至设计排水沟沟顶标高;○2沟槽土方开挖采用人工配合机械开挖;○3人工捡底保证开挖设计标高及结构尺寸。 3)现场实际土方绝对高程较设计绝对高程高(高程详见:附图二排水沟里程及坡顶绝对高出平面图),现场原状土坡底距建筑红线50cm,排水沟内侧墙体距建筑红线,排水沟施工完成后距原状土土方坡底(开挖具体尺寸详见:附图三排水沟开挖断面图)。

4、C15砼垫层施工 1)施工准备 材料及主要机具:水泥:普通水泥。砂:中砂,含泥量不大于5%。石子:碎石,粒径10~,含泥量不大于3%,且无杂物。水:应用自来水。5 主要机具:搅拌机、手推车或翻斗车、铁锹(平头和尖头)、平板振动器、木抹子等。 2)操作工艺: 1) 工艺流程槽底清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土 养护 2) 清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于 干燥土应用水润湿,表面不得留有积水。 3) 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料:每盘投料顺序为石子 →水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 4) 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 5)混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 6) 混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水 次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 3)质量标准: ○1混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 ○2混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。 ○3评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》的规定取样、制作、养护和试验。其强度必须符合施工规范的规定。 5、排水沟砌筑 1)砂浆:砂浆的强度等级应符合设计规定;砂浆的配合比应采用质量比,并经试验确定;搅拌机拌合砂浆,拌合时间宜为1~;已经拌合好的砂浆应在初凝前使用完毕。 2)砌砖: ○1砌砖前应检查垫层或平基尺寸,高程及中线位置,垫层混凝土抗压强度满足要求后,方可开始砌砖。 ○2垫层或平基顶面应先清扫,并用水冲刷干净。 ○3砌砖前应根据中心线放出墙基线,摆砖撂底,确定砌法。 ○4砖使用前应浸水,不得有干心现象。

临时排水专项施工方案

临时排水专项施工 方案

目录 一、编制说明 1、编制目的 2、编制依据 3、编制原则 二、施工总体部署 1、总体施工安排 2、施工排水方案 三、施工工序及技术措施 1、施工工序 2、测量放线 3、基础开挖 4、管道基础施工 5、管道铺设 6、管道包边 7、沟槽回填 8、施工注意事项 9、工程量统计 四、质量保证措施 五、施工现场安全、文明生产措施

一、编制说明 1、编制目的 由于地区降雨主要集中在5~10月间,这段时间是工程施工重点阶段的时期,因此做好雨期的施工安排,对保证本工程以后的施工进度和质量有着重大的影响,为保证工期,雨期施工以预防为主,采用防御措施及加强排水手段,适时调整工序施工确保雨期正常的施工生产。 2、编制依据 2.1、市政道路及配套工程招标文件、补遗文件、答疑文件。 2.2、地市政道路及配套工程道路工程施工设计图纸。 2.3、本公司质量体系系列文件。 2.4、公司已批复的全面的施工组织设计。 2.5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。

3、编制原则 (1)严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 (2)遵守、执行业主及代建公司制定的各方面的工程管理目标。 (3)在认真、全面理解设计施工蓝图的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 (4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 二、施工总体部署 1、总体施工安排 (1)综合考虑现场实际因素,合理组织交通、材料供应,将干扰降到最低。 (2)以沟槽开挖、沟槽支护、回填、检查井、交汇井的施工为施工重点,分区、分段进行施工安排。 (3)按流水作业顺序,区、段工序安排平行作业。 2、施工排水方案 (1)由于整个项目位置处于高山,丘陵纵横交错,地势北高南

相关文档