文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多电机控制系统设计

多电机控制系统设计

收稿日期:2015-11-18

作者简介:宋栋来(1963 )

,男,本科,工程师,研究方向为电气自动化,E -m a i l :1019355209@q q

.c o m 三第24卷 第1期2016年3月

北京石油化工学院学报J o u r n a l o f B e i j i n g I n s t i t u t e o f P e t r o -

c h e m i c a lT e c h n o l o g y V o l .24 N o .1??????????????????????????????????????????????

M a r .2016

多电机控制系统设计

宋栋来

(生力(保定)啤酒有限公司,河北保定071051

)摘要:针对中小型泵站自动控制系统的特点,为了解决直接启停造成管道流量脉冲给管道造成的危害,设计了P L C 加1台固态软启动器的多电机最小控制系统三该控制系统具有成本低,操作二维护简单,可靠性高等优点,便于中小型泵站推广应用三

关键词:电机软启动;多机组控制;P L C ;控制系统;泵站

中图分类号:T P 391

文献标志码:A

随着国家对环境保护要求的提高,耗水量较大的企业不仅要建供水泵站,还要在污水处理厂建设污水抽二排泵站三泵站数量的增加导致泵站控制系统的复杂性和设备投资均明显提高三由于电机的直接启二停导致水泵转矩突变,造成管道内流量脉冲,流量脉冲会使管道产生喘振和噪音,严重时会导致阀门损坏或管道破裂三为抑制管道内流量脉冲,水泵电机需要采用软启动模式;为减少设备投资,需要减少电机控制器的数量三因此,笔者提出一种以P L C 加

1台固态软启动器的多电机最小控制系统,实现电机的软启动和减少电机控制器数量的目的三该控制系统经生力啤酒有限公司的现场运行证明,该方案具有较高的可靠性和性价比三1 主电路

水泵电机多为三相异步电机,其功率一般

为十几到几百k W (生力啤酒公司水厂深井泵为3台75k W 电机)三三相异步电机的软启动可采用变频调速的方法实现三实现三相异步电机软启动的控制系统中,固态软启动器(变频调速器)的造价较高,为降低成本,给出了1台固态软启动器(本启动器采用上海数恩电气的S J R 3-3075-4380V75k W 启动器)控制多台电动机的控制系统主电路,如图1所示

三图1 主电路

1.1 电机起动过程

以1#机组为例分析电动机的起动过程:接

通三相电源后,首先闭合接触器K 2二K 3,K 1处于断开状态,固态软启动器接入电动机主电路

进行电动机软起动,经过一定时间后,电动机软起动结束;闭合K 1,断开K 2二K 3三这样,完成了电动机的起动过程,进入正常的负载运行状态,并使固态软启动器从电动机主电路退出三

2#二3#机组的起动过程与1#机组相同三

1.2 电机停止过程

仍以1#机组为例,分析电动机的停止过程:发出停机信号后,闭合K 2二K 3,断开K 1,固态软启动器接入1#机组主电路,进行电动机软停机三经过一段时间后K 2二K 3断电,固态软启动器退出工作,1#机组停机过程结束三