一、工程概述:

三座雨水提升泵站是小区排水工程的一部分,现场原地面标高约

4.3米,提升泵站基坑开挖深度约6.7米,属于深基坑作业。

二、施工测量

根据业主移交的控制点对三座雨水提升泵站进行定位,施工中根据设置在邻近建筑物上的高程控制点进行高程测量、高程控制。

三、施工总体方案

(一)工程描述:

三座雨水提升泵站是小区排水工程的一部分(其中两座尺寸为3米宽*4米长*6.9米深,一座尺寸为4米宽*5.6米长*6.9米深),现场原地面标高约4.3米,提升泵站基坑开挖深度约6.7米,属于深基坑作业。

(二)施工总体方案:

1、在提升泵站外壁外侧预留1.5米的作业空间,作业边线为基坑开挖边线。

2、在开挖线外2米环型布置一套喷射井点,在开挖前7天开始降水,抽出的水沿小区内临时排水系统内排出,井点降水使用时间约40天。

3、井点降水7天后沿基坑开挖边线打设15米五号拉森钢板桩,每边用五号拉森钢板桩设两根9米锚桩;基坑开挖后设置左右两道、上下三道钢管支撑(上口第一道在原地面下1米位置,中间一道在原地面下3米位置,第三道在基底上1.5米位置);拉森钢板桩在基坑回填后拔除,使用时间约32天。

4、由于施工时间在经历梅雨天后,为防止发生基底流沙等状况,在拟开挖范围基底作3米厚的压密注浆处理(2.5米在基底下,0.5米在基底上)。

5、在基坑四个角设置四座砼管集水井,De50用潜水泵进行坑内排水,使用时间约20天。

6、基坑开挖土方外运,以防就近堆土对基坑形成危害;基坑回填采用砾石砂回填以保证回填密度。

四、施工组织管理机构

(一)施工组织管理机构

五、施工总进度计划

工程施工在前期准备工作完成、具备施工条件后开始施工,施工工期约45天。

附:施工计划横道图。

六、安全生产措施:

1、在公司质安部监督下,在工地设专职安全员,各施工班组兼职助理安全员一名,具体负责该工地安全生产,严格检查执行安全生产六大纪律;

2、专职安全员每天在出工前向职工进行安全施工操作规范宣传交底,做到安全教育在前,施工在后,边施工边监督安全,及时采取整改应急措施,并认真做好每天安全记录及整改措施;

3、每周由项目经理为主组织安全员生产管理员机电员对工地安全及机具设备进行一次全面检查,发现情况及时整改;

4、进入现场施工人员必须戴好安全帽及个人劳动保护用品,非机电专职人员不得玩弄电器及机械设备;

5、机械制动装置必须在机械启动前进行认真检查防止失灵,电箱必须按装触电保护器,严禁使用老化裸电线,机械臂回转范围内严禁站人,机械作业专人操作;

6、基坑开挖后设两个观察员,专门负责观测基坑围护安全,一发现异常立即报告项目经理处理。

一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案 工程名称: 宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位: 宜宾开源建设投资有限公司 监理单位: 四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位: 四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二O—六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (3) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (5) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (9) 7、回填 (9) 8、液位计安装 (11) 9、水泵安装 (11) 10、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16) 、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008

4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 二、工程概况 1 、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kW^ 3台, 2 用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,台。进水管管中心标高为293.3m, 停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600管中心标高为296.26m。 2 、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3 、质量要求:合格。 4 、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak >560kpa。

雨水收集池、污水提升泵站施工方案

废水池施工方案 一、工程概况 根据招标文件中提供的设计图纸,本工程的±0.000相当于绝对标高4.37m,自然地面的绝对标高约为4.3m。废水池的定位依据结构图纸061089-050-00-CS0002-01,废水池位于现有树脂车间的西北角的现有绿化用地范围内,喷雾干燥车间的东北面,与现有的树脂车间的关系如下:废水池的轴线与现有的树脂车间的轴线平行,废水池的外壁距离现有树脂车间的2轴线2.2m,距离G轴线2.2m。 废水池内需要做环氧玻璃鳞片涂层防腐处理,水池内侧和底板顶面的防腐做法见图集98J333-2中89页编号为2a的面层。顶板底面、钢盖板双面及爬梯面刷300微米厚玻璃鳞片涂层。在水池内侧、底板顶面抹20mm厚1:2水泥砂浆。 水池的防水等级为三级,抗渗等级为S6。水池为钢筋混凝土结构,混凝土的强度等级为C30,钢筋采用热轧钢筋HPB235(Q235),HRB335(20MnSi)。地基基础的设计等级为丙级,采用天然地基,设计要求基础座于老土上,实际开挖过程中如果发现基础没有座于老土或发现与地质报告不符合时,必须及时通知设计院和其他相关单位共同确认处理方案。 二、轻型井点施工 1)井点布置 井点沿围护结构布置,井点埋管9.0m,其中滤管1.5m,井点布置间距0.8~1.6m,降水水位标高比基坑底标高低0.5m 。具体如附图:

2)井点施工工艺程序 测量定位放线→铺设总管→冲孔→安装井点管→填砂砾→上部口填粘土密封→井点管与总管连通→总管接通,安装抽水设备→安装集水坑和排水管→接通电源,开真空泵排气→开启离心泵抽水→测量观测井中地下水位变化。 3)井点管埋设: 井点管埋设方法:根据土质情况、场地施工条件选择水冲成孔方法,即用高压冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管。 所有井点管在地面以下0.5m深度的范围内,用粘土填实密封,以防漏气。井点管埋设完毕后,接通总管与抽水设备,所有接头要严密,并进行试抽水。检查有无漏气、堵塞等情况,出水是否正常;如有异常情况,待检修好后,方可正常运转使用。 4)井点管使用 ①井点管使用,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防突然停电。 ②抽水时期,必须派有专业人员值班操作和观测,并且作好降水变化情况记录。 ③正常出水规律,“先混后清”,观测真空度不够,管上口漏气,通过听管内水 流声,手扶管壁感到震动,手摸管子冷热、潮干等简便检测方法进行检查,判定抽水是否正常。 ④每组井点降水必须设置1个观测井管,以便观测地下降水动态,每隔4小时 检测一次,日夜不能间断。 ⑤地下构筑物竣工后并进行回填土后,方可拆除井点系统,拨管可借助于倒链 或杠杆式起重机具。所用孔洞用砂或土堵塞,充水沉实。 5)地面水防护措施: ①基坑上边口或者轻型井点管网外侧距1m处,设置0.3~0.5m高的土坝,防 止雨天地面水流基坑内。土坝四周设排水明沟,与场地内现有排水体系连接贯通,阻止地面水流入基坑。 ②基坑底部四周设置明沟排水。利用垫层和钢板桩间隙做为明排水沟,并做一

一体化污水泵站施工方案

崇明体育中心训练基地项目 预制式一体化污水提升泵站安装 施 工 方 案 2016年10月9日 第一节、工程概况 本项目位于上海市崇明区体育中心训练基地内,项目范围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高4.9m,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备) 第二节、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,

我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划 1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日; 3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井内挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日; 6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日; 8、竣工验收、队伍退场3个工作日。 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、预降水 本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺 (1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;

2019年最新污水提升泵站施工方案

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件。 (2)《工程测量规范》GB50026-2007。 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计方案

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计 第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.2、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 1.3、本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.4、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 2.1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2.2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 2.3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 2.4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 2.5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 2.6、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 3.1、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 3.2、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

雨水泵站雨季施工方案

目录 一工程概况 (3) 二施工准备 (3) 1、施工管理组织准备 (3) 1、材料准备 (4) 三施工计划 (5) 四雨季施工方案 (5) 1、工程测量 (6) 2、基坑工程 (6) 3、工程排水、调水措施 (6) 4、钢筋工程 (6) 5、模板工程 (7) 6、混凝土工程 (7) 7、脚手架工程 (8) 8、高空作业 (8) 9、材料存放 (9) 10、基坑土方回填 (9) 五施工现场文明施工和环境保护措施 (9) 六安全、用电等其他措施 (10) 七雨期施工应急预案 (11) 八预防措施 (14)

一、工程概况 本工程是配合XX工程设计以及仓库区地道改造工程设计,在XX 高速路以南、现状仓库区地道以西修建合建泵站一座,用于将1标段区域内雨水、地道雨水和地道地下水提升后排入西河,占地面积2652平方米。其中雨水泵房设计规模Q=5.0m3/s,收水范围为XX高速公路K1+120~K3+600段路面雨水;地道雨水泵房设计规模为Q=0.15m3/s,收水范围为现状仓库区地道范围内雨水;地道地下水泵房设计规模为Q=0.04m3/s,收水范围是现状仓库区地道范围内地下水。 本工程的施工范围包括合建泵站及泵站进、出水管线。主要内容分为以下5 部分: 雨水泵房进水管道(泵站外雨水管道~地区雨水泵房) 地道雨水泵房进水管道(地道内联篦收水井~地道雨水泵房) 地道地下水泵房进水管道(地道内改造部分盲沟管~地道地下水泵房) 合建泵站(包括庭院内的地区雨水泵房、地道雨水泵房、地道地下水泵房以及变配电间等建、构筑物) 合建泵站出水管道(地区雨水出水蝶阀井~西河出水口) 二、施工准备 1、施工管理组织准备 我公司为保证工程施工质量,组建了一只高素质、高水平、善打硬仗的项目管理班子,管理班子的成员充分发挥我们公司的优势,突出了“年龄结构合理,专业技能突出,施工经验丰富,理论基础扎

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

体化污水提升泵站施工方案及注意事项

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项 一体化污水提升泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖施工及支护方案,地质条件需符合一体化污水提升泵站安装要求,现场需具备安装一体化污水提升泵站所需的工具设备和电源。? 一体化污水提升泵站泵坑开挖方案:按设计要求开挖,开挖时必须密切关注基坑安全,坑底必须是无积水的,如有水需进行排水措施,采取合适的基坑维护方案,防止坍塌。坑底要挖平夯实。 通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。? 水泥基础方案:水泥基础必须按照图纸要求施工,水泥底板平面必须是水平的,预埋件一定要先于泵站放置,预埋地脚螺丝在一圈内一定要均匀分布,数量达到4个以上。? 泵站罐体安装? 一体化污水提升泵站泵站的安装施工需考虑现场的施工条件。? 罐体验收检查? 1、检查是否有运输损坏。? 2、发货清单是否符合定货清单? 3、配件位置和尺寸? 4、检查和拧紧所有螺栓,以防运输时发生松动。? 5、其他设备?

运输和起吊? 一体化污水提升泵站泵站罐体运输必须水平放置,而且必须有固定和防护措施。 在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉罐体运输时固定的连接附件。? 在施工区域,客户必须自行提供起吊设施。? 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤:? 用吊带水平移动泵站,将泵站移动至地面。此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体,用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上。? 安装管路前,必须检查并确保泵站内所有连接处已经紧固(运输途中会松动)进出口管按如下项检查, 1、管路和密封圈必须清洁? 2、进出水管必须通过补偿器对准连接? 3、密封条件(确保密封严实)? 4、对准管(无压力)? 5、对称均匀紧固? 其它附件? 其他附件,比如通风管是散装提供和发货的,在现场进行安装。? 安装常见的错误?

小型提升泵站施工组织设计

华巷浜污水提升井 施 工 组 织 设 计 二00七年四月

华巷浜污水提升井泵站施工组织设计 一、工程概况: 该工程为梁溪河支浜华巷浜综合整治工程,本泵站近期提升能力为2000m3/d,远期为4000 m3/d,采用无人值守地下式泵站形式。无地面建筑。地面仅安置配电设备。井室泵站采用大开挖施工。所有钢筋混凝土构件均采用C30浇筑,抗渗要求为S6,受力钢筋最小保护层厚度:底板40,壁板35,其他20。 二、施工准备: 1、技术准备: (1)原始施工中所需要的各种技术资料包括现场地形周围环境气候、供电、供水、道路、管线、地质、水文、障碍物等情况,为实施施工组织提供可靠依据。 (2)熟悉施工图纸理解设计意图,明确各专业、工序的技术要求和相互的配合关系。 2、劳动组织准备: 组建有施工经验,技术水平,有开拓警业精神和工作效率高的项目经理部,配合所需的专业人员,管理人员,技术工人。做好职工进场的教育,按管理系统逐级进行技术交底使全体人员了解工程设计意图,技术要求,进一步明确各自的责任。 表一:施工管理系统表

表二:工地主要施工人员表 3、施工材料准备: 本工程所需材料由专人负责采用,根据施工进度计划,编制材料供应

计划,所有材料必须通过检测和监理工程师检测,确保材料质量符合工程要求。 4、施工设备准备: 为保证工程的顺利实施及工程质量,需配备必要的工程施工设备,详见表三主要施工机械设备表。

5、现场布置: 根据工程施工特点,工期要求紧,本工程前期以筑围堰清淤为主,后期以浇筑砼为主。施工期民工最大日上工人数为40人,包括技术人员和各项人员共计50人,考虑民工工棚按每人5平方计算(包括食堂、宿舍、办公室等)现租房用。 三、主要施工方案及主要技术措施: 本工程按设计施工图、施工图标准、市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)、市政桥梁工程质量检验评定标准(CJJ2-90)、砼结构工程施工及验收规范(GB50204-92)、给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90)、给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)组织施工。 1、工程施工测量 A、根据建设单位提供施工图实地确定泵房轴线位置,实地钉好定 位桩。 B、根据建设单位提供的水准点,按四等水准测量要求将高程引测 到工地附近合适的地点,做好标记,在施工过程中经常复核,随着工程施工进度,对各个部位高程进行布设。 2、围堰工程 根据施工现场的实际情况,围堰设在河道中,因梁溪河施工进入施工现场的河道已被封住,打桩船及挖泥船等水上施工设备无法进入施工

污水泵站施工方案1

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程项目综合概述 (1) 二、工程特点 (1) 第二章确保工程质量保证体系及技术组织措施 (1) 一、项目质量目标 (1) 二、工程质量保证体系 (2) (一)施工质量管理体系 (2) (二)施工质量控制体系 (2) (三)施工质量控制手段 (5) 三、工程质量组织保证措施 (9) 四、主要分部分项工程质量的技术保证措施 (10) (一)工程检测试验手段及措施 (10) (二)原材料质量保证措施 (11) (三)对隐蔽工程的质量保证措施 (12) (四)测量工程 (12) (五)土方工程 (13) (六)沉井工程 (14) (七)电气工程 (18) (八)管道工程 (19) (九)泵房及附属工程 (21) (十)设备安装工程 (24) (十一)各专业及设备电气安装施工配合管理措施 (25) 第三章施工组织部署、确保安全生产文明施工技术组织措施;突发事件应急措施 (28) 一、施工组织部署 (28) (一)施工阶段部署 (28) (二)项目施工管理机构 (29) (三)施工总平面布置 (30) 二、确保安全生产、文明施工的措施组织措施 (31) (一)确保安全生产的技术组织措施 (31) (二)确保文明施工的技术组织措施 (35) 三、突发事件应急措施 (36) (一)应急准备 (36) (二)突发事件应急措施 (37) 第四章投标工期,施工网络进度总体规划,施工顺序流程,形象进度控制及确保工期技术保证及管理的组织措施等 (38) 一、投标工期 (38) 二、施工网络进度总体规划 (38) 三、施工顺序流程 (39) 四、形象进度控制 (39) 五、确保工期技术保证及管理的组织措施等 (40) (一)工期保证体系 (40) 第五章工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (43) 一、工程投入的施工机械设备情况 (43)

一体化预制污水泵站施工方案

第一章、工程概况及合同概况 一、工程概况 本工程为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、粉碎格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量100L/s、设计扬程10m,地面绝对标高12.00m,出水管管径350mm,水泵参数Q=400m3/h,H=10m,功率=18.5Kw/台,水泵台数和运行方式:2台(交替运行,轮值工作) 二、合同概况 开工日期:2017年**月**日;完工日期:2017年**月**日。 质量目标:符合《城镇给排水技术规X》、《给排水管道工程施工及验收规X》和《一体化预制泵站应用技术规程》的要求。一体化泵站规、内部构造及自控设备符合图纸设计。 第二章、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 工程定位及场地清理→第一次降方开挖→基坑围护→基坑挖土→底板施工→预制泵站及管线安装→回填→平整场地 二、工期及进度计划 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既

可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 具体进度计划详见附表三施工进度网络图。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设臵明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规X和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、主要项目施工方法 1、测量放样 工程开工前根据业主或监理人提供的平面控制网点及水准网点,按照三角网及导线网测量的要求,建立供施工使用的平面控制网及采用四等水准测量建立的高程控制网。测量控制网报经监理人审核后,作为以后施工测量放线的依据。 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。测量器具配备:全站仪1台,水准仪2台,

提升泵房施工组织设计

提升泵房 水泵提升泵站位于本工程的西南角边上。该工程地下为钢筋砼结构,地上为砖混结构。 一、准备工作 在本工程开工前项目部组织各专业工程师进行以下几项准备工作: 1、勘验现场,了解工程施工周边环境,排除泵站基槽开挖时,妨碍施 工下障碍物。 2、对施工范围内地貌及设计标高进一步复合测量,确保等设计正确合 理。 3、泵站采用探坑开挖的方式,对地下水深度以及管线土壤类别进行勘 察,进一步确定降水及开挖方案。 4、根据测量数据,经计算后确定地下泵站土方留置及开挖范围。 二、施工方案 1)、施工顺序1井点降水2泵房基槽开挖,平整场地3泵房基础(钢筋、模板、砼浇筑)4泵房剪力墙、顶板 (钢筋、模板、砼浇筑)5基坑回填6泵房地上 部分(砖砌体墙、顶板) 1.井点降水:本工程难点在降水,加压泵站挖深至-6.6米,西邻建筑物, 东临水塘,降水风险系数以及难度较大;在确定降水方案前,对熟悉地块地质条件的钻井队进行走访得知,该地块存有细沙层,为了避免降水过程中出现排沙对地基的扰动,特制定“小井密布,小水流长排放”的降水方案,在基坑二级平台上口的南面西面北面分别布置26CM小口径砂管井各两口,东面临水侧布置38CM口径砂管井两口,井管交接处缠绕细目网防止流沙外溢,形成对基坑周边的严密交圈降水;水泵采用8台降水4台备用的方针,确保24小时不间断作业

2.基槽开挖: 为了便于南边引水管道施工以及防止西面建筑物滑坡,开挖土方向北面和东面留置,并且确保留置土距离基坑边缘不小于2米。泵站挖土采用挖掘机挖土,自卸汽车运土的方法,采用分三层开挖的方法。土方开挖后,按照现场安全防护要求在基坑的周围搭设1.2米高安全防护栏杆,避免人员坠落坑中,造成工伤。施工中禁止向基坑内投掷物品,以免砸伤槽底施工人员。 3.钢筋工程: a.钢筋绑扎前,在基层弹线,保证结构位置正确。 b.施工要确保钢筋的保护层厚度,垫块间距不大于1.5m,以防因钢筋和钢丝惯穿而渗水。 c.整个基础钢筋在砼开盘前必须一次绑扎完毕,梁板主筋采用焊接。底板筋采用绑扎接头。 d.绑轧钢筋前认真检查料单,成品筋与小样筋核实,与图纸复核。 e.钢筋采用加工厂制作、现场绑扎的方法,钢筋直径大于25mm的采用焊接接头,其余的钢筋采用绑扎接头。 操作过程如下 1)凡直径12mm以下的光圆钢筋,均采用拉直后使用。 2)搭接焊必须满足6d(双面焊)、12d(单面焊)焊后必须同心,绑扎搭接倍数大于40d。 3)同一断面搭接率控制在50%以内。 4)为控制钢筋间距、保护层,砼墙钢筋采用垫块控制。底板钢筋采用钢筋支架控制。因立墙钢筋一次立起太高,用内外脚手控制,横向钢筋按分布高度绑扎。 5)为施工方便,地梁隔墙钢筋按模板线位置首先绑扎,然后再绑扎四周钢

雨水提升泵站施工方案

中国石化武汉分公司年80万吨乙烯工程雨水提升泵站工程施工方案 (含模板、脚手架专项方案) 编制: 审核: 批准: 湖北省工建集团天华建筑工程公司 二〇一一年九月十二日

雨水提升泵站工程施工方案 目录 第一章施工方案的编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2结构概况 (2) 第三章结构施工方案 (5) 3.1方案选择原则和步骤 (5) 3.2整体施工的准备及要求 (5) 3.3基础底板施工方案 (6) 3.4池壁及相应墙柱施工方法 (10) 3.5池顶板施工方法 (11) 3.6各分项工程的注意事项及质量保证措施 (11) 3.7 安全相关措施及注意事项 (16) 第四章专项施工方案 (17) 4.1模板专项施工方案 (17) 4.2超高模板脚手架支撑专项方案 (23)

雨水提升泵站工程施工方案 第一章施工方案的编制依据 1.1编制依据 1.《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 2.《工程测量规范》(GB50026—93) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 5.《建筑地基基础施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 6.《钢筋焊接及验收规程》(GBJ18-2003) 7.《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—2003) 8.《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146—90) 9.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93) 10.《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104—97) 11.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ33—2001) 12.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 13.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 14.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 15.《中国石油化工股份有限公司武汉分公司80 万吨/年乙烯工程公用 工程全厂给排水管网及雨水提升泵站结构施工图纸》 16.相关的雨水提升泵站设计图纸

提升泵站施工组织设计方案

万顷沙镇污水处理厂中心站厂外管网工程 提升泵站 施 工 组 织 设 计 施工单位:广州建安集团有限公司 2010年7月1日

关于将提升泵站改为沉井施工方案的报告 致:业主、环保工程研究设计院、宏元监理公司 万顷沙镇污水处理厂中心站厂外管网工程中提升泵站原设计为首先做开挖,然后做基础,再做泵站结构。根据地勘资料提供的情况,该提升泵站基础为人工填土层、淤泥、淤泥质粘土构成。由于提升泵站紧邻快速公路桩基,与周边公路相隔较近,现场施工条件不允许大面积开挖提升泵站基础。考虑到本工程工期较短,不宜采用其他支护条件下开挖基础。如果能用沉井结构进行施工,将不会影响周边设施基础及满足业主要求的施工任务。 为此,我方在原设计的结构图中将泵站的结构改为沉井结构施工方案,增加了刃脚和临时支撑结构,以保证结构在下沉过程的安全。 附:1、沉井施工方案 2、沉井设计修改图纸3张 广州建安集团有限公司 2010年7月1日

沉井施工方案 1.1 概述 1.1.1 工程概况 本工程为万顷沙镇污水处理厂中一个提升泵站,尺寸为6.7m ×6.4m ×5.7m 沉井平面为口字形,沉井顶至刃脚的高度为6.5m 。 1.1.2 地质条件 沉井入土深为6.5m ,从上至下穿入土层为:人工填土层、淤泥、淤泥质粘土。 1.2 施工方案总体设想 沉井分2节下沉,第一节高度取3.8m 。第一节下沉到位时,沉井嵌入土中趋于稳定。第二节高2.7m 完成整个沉井的下沉。 1.3、劳动力设备及其他 劳动力计划表 1.4材料计划 混凝土采用商品混凝土,随时可供采购。钢筋等其他材料就近采购。 1.5、机械设备投入计 主要施工机械设备表 序号 机械设备 名称 型号 规格 数量 额定功率 (Kw ) 生产能力 备注 1 钻机 1 75kw 2m/h 2 挖掘机 PC220 2 1.0m 3 200m 3/h 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 6月(下旬) 7月(上旬) 7月(中旬) 7月(下旬) 钢筋工 6 6 6 4 焊工 1 1 1 1 测量工 1 1 1 1 木工 4 4 4 4 机械司机 1 1 1 1 砼工 4 4 4 4 普工 4 4 4 4 电工 1 1 1 1

污水提升泵站混凝土施工方案

污水提升泵站混凝土施工方案

目录 1、编制依据 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工重难点 (4) 4、施工部署 (5) 4.1工期要求 (5) 4.2施工安排原则 (5) 4.3施工流水段划分 (5) 5、施工准备 (6) 5.1施工人员组织 (6) 5.2材料、机具准备 (7) 5.3技术准备 (7) 5.4混凝土供应方式及技术要求 (7) 6、主要施工工艺和方法 (9) 6.1工艺流程 (9) 6.2混凝土浇筑前的要求 (10) 6.3混凝土运输 (10) 6.4浇筑方式 (10) 6.5浇筑顺序 (11) 6.6浇筑 (12) 6.7混凝土养护 (13) 7、质量要求 (14) 7.1混凝土浇筑前质量保证措施 (14) 7.2混凝土现浇质量验收标准 (14) 8、混凝土质量通病及预防技术措施 (16) 9、安全、消防、环保措施 (18) 9.1安全要求 (18) 9.2消防措施 (18) 9.3环境保护措施 (19)

1、编制依据 1.1编制目的 混凝土工程质量是主体结构内在质量中的最关键要素,为有效控制混凝土施工中搅拌、运输、浇筑、振捣、养护各环节,确保混凝土密实、表面平整光滑、线条顺直,色泽一致,感观精美,使混凝土工程质量达到规范、设计质量要求,特编制本方案。 1.2编制依据 (1)施工图纸 (2)施工组织总设计 (3)主要规范、规程 1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2)《混凝土结构工程施工规范》(GB_50666-2011) 3)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 4)《混凝土泵送技术规程》GB50203-2002 5)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 其他相关规范、规程及标准 2、工程概况 4#污水提升泵站位于阳逻开发区柴泊大桥以南、领港城以北、平江路以东,为阳逻开发区2015年度建设计划中的续建项目。 本项目占地红线面积约1626.86平方米。本工程主要是修建一座设备运行为1.0m3/s的中途污水提升泵站。 本工程全部采用预拌混凝土。预拌混凝土供应商将选用资信等级高且具有相应生产规模、技术实力和具有可靠质量保证能力且能提供良好服务的混凝土供应商二家,选二备一,保证混凝土连续浇筑。根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确混凝土初凝时间落实供货速度、运输方式及其他技术、安全、环保要求。 场内构筑物统计表

一体化提升泵站施工方案(DOC)

一体化提升泵站施工方案 工程名称:宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位:宜宾开源建设投资有限公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二○一六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (2) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (4) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (8) 7、回填 (8) 8、液位计安装 (10) 9、水泵安装 (10) 10、粉碎性格栅机安装 (10) 四、质量保证措施 (11) 五、工期保证措施 (12) 六、安全措施 (14) 七、环保措施 (15)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、工程概况 1、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kw,共3台,2用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,1台。进水管管中心标高为293.3m,停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600,管中心标高为296.26m。 2、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak≥560kpa。

雨水提升泵站施工方案

高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵 站工程 施工方案 编制人: 复核人: 批准人:

一、工程概况 1.1概况说明 本工程为高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵站工程,位于三利大街最南端公园内部,主要收集配套雨水管网的雨水,经泵站提升后排入下游雨水管道,最终排入孝义河。泵站建筑占地693 ㎡,主要建筑包括管理房和水泵房两部分。 泵站共设四台潜水排污泵并联工作,其中一台备用,水泵分手动与自动两种形式,根据需要进行选择。 泵站为地下式钢筋混凝土结构,控制室及附属用房等构筑物与集水池分离建设。采用潜污泵,自动耦合式安装。水泵进水池为正向进水,水泵一字布置,单独出水。 1.2主要工作内容 1.2.1 泵池结构:21.862×10.6m,包括1个闸门井、2个格栅间、1个集水池。 1.2.2 泵站进出水:进水采用DN1800钢筋混凝土管接入,出水采用4根平行的D600镀锌钢管通过阀门井进入相应的检查井。 1.2.3 管理房:建筑面积78.09㎡,分为值班室,配电室,发电机房。 1.2.4 设备安装:600WQP24301型潜水排污泵4 台,250WQP600-15-45型潜水排污泵1 台。启闭机2台,格栅2个等。 二、施工技术措施 2.1 技术准备 2.1.1 熟悉图纸内容,掌握设计意图。 2.1.2 熟悉规范要求,用规范指导施工。 2.1.3 加强设计交底工作,使每个施工人员都清楚施工工艺和技术质量要求。 2.1.4 进行各种原材的复试工作。 2.1.5 进行开工报告的编写工作。

2.1.6 加强测量内业的计算,复核图纸所给座标及高程。 2.2 施工测量放线 2.2.1 在业主、监理、设计单位的配合下复核设计院给定的测量基准点,做好导线点及水准点的加密工作,布置合理的测量控制网,准确无误的控制整个工程施工。 2.2.2 加强内业计算与外业测放的结合,使内外互补。及时做好施工测量仪器的核实工作,使测量仪器的精确度满足规定的要求。 2.2.3 加强内业资料的整理,测量完毕,内业资料随即要整理完毕。 2.2.4 测量人员要有足够的责任心,对内业计算及测量结果反复核算,保证准确无误。 2.2.5 测量人员要加强对每道工序的施工控制,使高程及平面位置准确无误,每道工序完毕后,要加强测量复测工作,为下道工序的施工打下良好的基础。 2.3 泵房及管理房的施工 此施工内容主要包括两部分:地下部分、地上的附属结构部分,地下部分主要施工内容为地下8.25m深的池壁、底板、柱、梁、板等钢筋混凝土结构。地上部分主要为砖混结构。由于受到基坑支护的影响,地下部分施工顺序为:第一步底板施工,闸门井及格栅间混凝土浇筑至-6.10m处,集水池混凝土浇筑至-7.45m处;第二步泵房外池壁施工,浇筑至+0.000m 处梁、板以下20cm 处;第三步内隔墙施工;第四步为+0.000m 处梁、板的施工。 2.3.1 测量放线 测量人员在做好导线点及水准点复测的基础上,做好导线点的加密,以准确无误的控制建筑物的各条轴线及各个部位的标高。施工人员根据施工现场人员的测量放线定出具体部位的几何尺寸及标高。 2.3.2 基坑支护及开挖 由于基坑较深且面积较大,开挖完成后立即进行喷锚支护,坡脚位置设置排水沟和集水坑。此方法简便快捷,且适合雨季施工。 如果在基坑开挖过程中,遇到淤泥、软土或杂土,应对土体进行相应的处理,首先将淤泥、软土及杂土清除至槽底标高以下,再回填石屑至槽底设计标高处,并分层夯实。其密度应达到95%。基坑开挖包括泵房主体与附属结构两部分土体,

泵站混凝土施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1编制目的 (2) 1.2编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工重难点 (3) 4、施工部署 (4) 4.1工期要求 (4) 4.2施工安排原则 (4) 4.3施工流水段划分 (4) 5、施工准备 (5) 5.1施工人员组织 (5) 5.2材料、机具准备 (6) 5.3技术准备 (6) 5.4混凝土供应方式及技术要求 (6) 6、主要施工工艺和方法 (8) 6.1工艺流程 (8) 6.2混凝土浇筑前的要求 (9) 6.3混凝土运输 (9) 6.4浇筑方式 (9) 6.5浇筑顺序 (10) 6.6浇筑 (11) 6.7混凝土养护 (12) 7、质量要求 (13) 7.1混凝土浇筑前质量保证措施 (13) 7.2混凝土现浇质量验收标准 (13) 8、混凝土质量通病及预防技术措施 (15) 9、安全、消防、环保措施 (17) 9.1安全要求 (17) 9.2消防措施 (17) 9.3环境保护措施 (18)

1、编制依据 1.1编制目的 混凝土工程质量是主体结构内在质量中的最关键要素,为有效控制混凝土施工中搅拌、运输、浇筑、振捣、养护各环节,确保混凝土密实、表面平整光滑、线条顺直,色泽一致,感观精美,使混凝土工程质量达到规范、设计质量要求,特编制本方案。 1.2编制依据 (1)施工图纸 (2)施工组织总设计 (3)主要规范、规程 1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2)《混凝土结构工程施工规范》(GB_50666-2011) 3)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 4)《混凝土泵送技术规程》GB50203-2002 5)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 其他相关规范、规程及标准 2、工程概况 4#污水提升泵站位于阳逻开发区柴泊大桥以南、领港城以北、平江路以东,为阳逻开发区2015年度建设计划中的续建项目。 本项目占地红线面积约1626.86平方米。本工程主要是修建一座设备运行为1.0m3/s的中途污水提升泵站。 本工程全部采用预拌混凝土。预拌混凝土供应商将选用资信等级高且具有相应生产规模、技术实力和具有可靠质量保证能力且能提供良好服务的混凝土供应商二家,选二备一,保证混凝土连续浇筑。根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确混凝土初凝时间落实供货速度、运输方式及其他技术、安全、环保要求。 场内构筑物统计表

提升泵站施工方案

一、现场概述 二、施工测量 三、施工总体方案 四、施工管理机构 五、施工进度计划安排 六、安全生产措施

工程概述: 三座雨水提升泵站是小区排水工程的一部分, 现场原地面标高约 4.3 米, 提升泵站基坑开挖深度约6.7 米, 属于深基坑作业。 二、施工测量 根据业主移交的控制点对三座雨水提升泵站进行定位, 施工中根据设置在邻近建筑物上的高程控制点进行高程测量、高程控制。 三、施工总体方案 (一)工程描述:三座雨水提升泵站是小区排水工程的一部分(其中两座尺寸为3 米宽*4 米长*6.9 米深, 一座尺寸为4米宽*5.6 米长*6.9 米深), 现场原地面标高约4.3 米, 提升泵站基坑开挖深度约6.7 米, 属于深基坑作业。(二)施工总体方案: 1 、在提升泵站外壁外侧预留1.5 米的作业空间,作业边线为基坑开挖边线。 2、在开挖线外2 米环型布置一套喷射井点,在开挖前7 天开始降水,抽出的水沿小区内临时排水系统内排出,井点降水使用时间约40 天。 3、井点降水7 天后沿基坑开挖边线打设15 米五号拉森钢板桩,每边用五号拉森钢板桩设两根9 米锚桩;基坑开挖后设置左右两道、上下三道钢管支撑(上口第一道在原地面下1 米位置,中间一道在原地面下3 米位置,第三道在基底上1.5 米位置);拉森钢板桩在基坑回填后拔除,使用时间约32 天。

4、由于施工时间在经历梅雨天后,为防止发生基底流沙等状况,在 拟开挖范围基底作3米厚的压密注浆处理(2.5米在基底下,0.5米在 基底上)。 5、 在基坑四个角设置四座砼管集水井,De50用潜水泵进行坑内排水, 使用时间约20天。 6、 基坑开挖土方外运,以防就近堆土对基坑形成危害;基坑回填采 用砾石砂回填以保证回填密度。 四、施工组织管理机构 (一)施工组织管理机构 项目经理 五、施工总进度计划 项目副经理 项目经济师 项目 工 匚程师

相关文档
相关文档 最新文档