文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电项目各系统说明

弱电项目各系统说明

弱电项目各系统说明
弱电项目各系统说明

各系统设计要求及说明

1、弱电系统机房设置及电缆走向

根据管理及功能需要,弱电系统在大楼共建设9个控制用机房:

1)、位于3号楼1层的电缆进线间:

主要用于放置电信或其他运营商公用网、城市有线电视网进出大楼的电缆/光缆的管理设备。

2)、位于3号楼1层的消防控制、智能化管理中心:

主要包括:智能化管理室、UPS电源室、弱电设备室。除BA、智能照明、能源管理、智能化集成管理系统(IBMS)外的绝大部分弱电系统控制设备均集中于此。

3)、位于1号楼1层的设备监控室:

主要包括:BA、智能照明、能源管理系统控制设备;还包含监控系统分控工作站、火警显示终端、广播呼叫站、广播功放等分控设备。

4)、分别位于1号楼1层,2号楼地下一层的两个UPS电源室:

分别为1号楼、2号楼智能化系统末端设备供电。

5)、位于2号楼屋顶层的卫星接收机房:

用于放置卫星通讯接收设备机柜。

6)、位于2号楼6层的网络管理机房:

用于放置核心交换机、配线柜等网络设备,以及智能化集成管理系统主控设备。该机房与信息中心预留的数据机房毗邻。

7)、分别位于1号楼2层功能厅的控制室、2号楼9层的音控室:

主要用于放置会议、扩声设备。

8)、其它弱电系统线路走向:

公用网电缆、光缆等室外缆线,引入3号楼1层电缆进线间,在进线间端接转换成室内电缆、光缆。室内缆线经线槽引至旁边智能化管理中心各弱电控制设备,其出线通过室外埋管引至3号楼南侧,再通过1、2、3号楼之间的连廊,用线槽依次、分别引至2号、1号楼

弱电竖井。因主要机房的位置是根据业主的管理需求来确定的,距离“负荷中心”较远,且整个通道上有一段室外线路,为保证系统性能,减小施工难度,尽量减少雷电干扰,弱电系统干线尽可能采用光纤。

2、语音系统

语音服务由中国电信或中国联通提供。电话采用局端虚拟交换方式,不设用户程控交换机。语音传输通过楼内综合布线系统(PDS)完成。

3、有线、无线网络系统

1)大楼设置1套办公用计算机局域网.并以光纤接入技术连接互联网。本次设计仅对大楼的局域网进行规划。

2)根据大楼使用特点及功能,网络设计如下:

核心层建设:大楼办公用计算机中心机房设在2号楼6层网络管理机房。采用2台核心交换机,互为备份,单台2T交换容量,核心交换机具有模块化结构,三层交换、VLAN功能及高密度的千兆光纤及铜缆交换端口,使网络能够容易地适应使用情况的变化和未来的技术发展。出口路由器提供100M到1000M的出口流量及多种广域网接入要求。

接入层建设:每层根据数据点数量采用合适数量的楼层交换机,楼层信息点通过楼层交换机千兆电接入。楼层交换机采用堆叠交换机,均具有24或48个10/100/1G端口和两个基于10G的万兆以太网接口,支持VLAN、2层或3层交换,各分配线机房的若干台接入交换机做以虚拟化配置,从而达到平时负载均衡,故障时互为备份,两个万兆以太网接口通过双万兆单模光纤冗余上行至双核心交换机,实现链路冗余,确保主干带宽。服务器则通过1Gbps口直接连接到核心交换机上,为服务器的数据高吞吐率提供线路带宽的保证。对于各部门内部的信息节点,根据功能可划分不同的VLAN。另外,在各大楼内设置若干数据无线发射装置AP,保证内部电脑、手机、PDA等终端均能无线接入大楼的计算机网络,实现无线网络的全覆盖。

内网设置:根据业主需求,3号楼各实验室需设置内网。因对安全性要求不是特别高,故本工程只设1套物理网络,通过将各实验室单独划分网段,并与其它网段通过防火墙隔离

来虚拟内网。

主机房四周考虑设置高导电性的金属板,并通过良好的接地来实现电磁屏蔽,保障机房信息安全。

信息网络安全管理系统:

出口安全通过在出口路由器与核心交换机间部署双IPS入侵抵御系统,提供3~7层的网络安全保护。内部安全通过在核心交换机,增加防火墙插板,部署多种安全策略,可有效保障内部网络的安全性。端口安全通过全网实施802.1x认证,接入交换机与CAMS安全认证管理系统配合,保障用户接入安全。通过网络管理软件,统一监控网络设备和链路运行情况,统一管理络设备的配置文件和系统。

4、综合布线系统

根据大楼对通信及数据传输的需求,设置综合布线布线系统(PDS),以支持各种数据通信、话音通信,多媒体通信,最大限度地满足现行使用要求,并为今后发展予留充分余地。

1)总体设计:

系统数据交换及总配线设备设于2号楼6层网络管理机房内;语音分配及总配线设备则分别设于上述网络管理机房和3号楼1层智能化中心。信息点设置于各办公室、会议室、展厅、实验室、餐厅包间、接待室、档案室等部位。

2)系统设计:

a.工作区子系统:选用六类信息插座,可支持250MHZ的数据网络通讯及多媒体通信,支持布线系统数据和语音应用任意互换的功能。信息点数量:领导办公室根据人数设置;普通办公室、会议室、展厅、实验室、餐厅包间、接待室、档案室等其它业主无明确要求的部位,设计结合面积、功能和规范进行酌情估算。估算办法具体为:普通办公室、实验室按(1线电话+1个数据点)/每10m2设计;餐厅包间、接待室按(1线电话+1个数据点)/每间设计;档案室、小会议室按(2线电话+2个数据点)/每间设计;大会议厅按(4线电话+4个数据点)每间设计;展厅按(1线电话+1个数据点)/每50~60m2设计。

b.水平子系统:由配线间至工作区之间的电缆采用六类非屏蔽双绞线。

c.管理子系统:各楼栋每层设置2~3个分配线间,满足水平子系统不超过90米的要求。

语音垂直主干侧采用110系列机架式配线架,同时配置理线架,并配有足够连接块。由于要求语音数据能互换,水平子系统侧选用六类非屏蔽跳线盘。数据水平及垂直主干侧均采用模块式六类非屏蔽跳线盘来管理数据铜缆信息点。在各个分配线间全部采用标准19英寸机柜安装所有的配线架及相应的网络设备。

d.垂直干线子系统:数据传输部分采用单模万兆50/125μm阻燃光纤;语音传输部分采用5类大对数铜缆。

e.设备间子系统:数据交换及总配线设备设于2号楼6层网络管理机房内;语音分配及总配线设备则分别设于上述网络管理机房和3号楼1层智能化中心。设备间所有设备均安装于标准的19英寸机柜内。

5、有线电视系统

1)系统信号源由卫星接收节目、自办节目、城市有线电视网信号组成。拟设两套卫星接收天线,接收设备设置于2号楼屋顶卫星接收机房内。系统采用862MHZ邻频系统,双向传输,用户电平为69±6dB。卫星电视信号经处理后用光纤送入智能化管理中心,再与自办节目、城市有线电视网信号混合放大后送入分配系统。分配系统采用光纤和同轴电缆混合网络(HFC),以分支-分配形式至各用户终端。系统采用低压分散供电方式,视频光端机的供电电源就近引来。

2)电视用户终端插座设置于领导办公室、会议室、展厅、餐厅包间、接待室、职工活动中心、休息室等各部位。每间会议室、办公室、餐厅包间、接待室、休息室考虑一个点;展厅、职工活动中心按1个柱距(约60平米)一个点考虑。

3)前端设备均安装于机柜内,置于3号楼1层智能化中心。

6、背景音乐及紧急广播系统

1)针对大楼不同的区域需要进行不同形式和性质的背景音乐播放、消防广播或寻呼等功能需要。采用先进的数字音频控制系统为大楼的背景音乐播放、消防广播、寻呼等作扩声设计。通过数字音频控制系统可以对各种功能进行预设,如背景音乐模式等等,使整个系统的操作更直观、更简易、更智能化。系统还可以在火灾时强制切换为紧急疏散广播,根据预定程序播送疏散通知。广播主控设备设于3号楼1层消防控制中心。

2)结合室内功能分区及防火分区,将整个大楼划分为若干个广播分区。系统扬声器设置于入口大厅、会议室、电梯厅、地下车库、餐厅、厨房、有人值班机房、各层公共走道等

处。有吊顶的部位采用天花扬声器,地下车库及各设备机房内全部采用壁挂扬声器。火警时,

由消防中心将着火层及相邻上下层背景音乐强切为火警广播。

7、电子信息显示系统:

1)在1号门厅、东和西侧产品展示厅,2号楼前厅(两侧各一),企业文化展示厅,3号楼研发中心门厅分别设全彩LED显示屏;同时在1号楼东侧产品展示厅、2号楼前厅分别

设置2台多媒体触摸屏查询机,为来访人员提供一个互动的查询系统。系统设备设于3号楼

1层智能化中心内。

2)系统可连接摄/录/放像等视频设备,也可连接城市电视网等射频信号。还可连接计算机网络,用来显示相关的图像/图文质料,介绍楼层分布、公司或业务信息等。

8、会议系统

主要包含音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议等5个子系统。

1)整个大楼会议室信息及会议功能定位统计如下:

楼号层数名称数量面积M2 功能定位

1#

1层健身中心 1 551 音频、视频

1层职工活动中心 1 135 音频

1层职工活动中心 1 270 音频

2层多功能厅 1 1684 音频、投影显示、发言、多媒体交互、远程视频会议5层中型会议室 2 202 音频、投影显示

5层培训室 1 121 音频、投影显示

2~5层会议室 5 60 只考虑投影显示

2#

5层生产管理控制中心 1 270 音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议9层总经理办公会 1 300 音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议10层视频会议室 1 223 音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议5~9层会议室10 49~77 只考虑投影显示

3#

2层会议室 1 98.5 音频、投影显示

3、4层技术交流室 2 40 只考虑投影显示

2)设置标准概述:1号楼多功能厅,2号楼生产管理控制中心、总经理办公会、视频会议室考虑设置会议的所有5个子系统,配置较高档次设备;其它面积在80平米以上的会议

室根据其面积大小酌情设置子系统;考虑到会议系统成本问题,面积在80平米以下的会议室只考虑投影显示,不考虑扩声。

3)会议系统功能概述:

扩声系统:系统扩声的部分由传统的左、右主扩,低音、中置、辅助、返听,周边设备信号源系统等组成。根据会议形式、房间面积大小、空间高度等因素的不同综合考虑来选择不同的音箱。

视频显示系统:根据房间的大小不同配置不同尺寸的投影屏幕、或/和液晶电视、拼接墙,满足全场观看的需要。投影屏幕采用正投方式。对于外设和外带的视频、电脑设备,可以接插地面信息插座,控制时可通过无线触摸屏对矩阵切换器的切换和控制。

会议发言系统:根据会议形式的不同,配置专业的鹅颈会议话筒,或/和手持式无线话筒和领夹式无线话筒等,以满足固定或移动的发言需求。

多媒体交互管理系统:通过无线触摸屏本地控制,可实现音频控制,电动窗帘控制,投影机的开关、模式控制,灯光照明场景控制,电源开关控制,会议摄像头的控制及视频图像的切换,会议室显示设备的控制管理及其它各种会议系统联动控制。

远程视频会议:通过多媒体设备,将声音、影像及文件资料在网络上互相传送,实现多点远程视频会议,达到即时且互动沟通。

9、移动电话室内覆盖系统

为确保本建筑内部的无线通信信号随时畅通,设置一套移动通信室内覆盖系统,使系统覆盖的所有区域都能达到良好的接收和发射,实现最佳的通话效果。本工程采用直放方式:移动通信直放机与基站采用有线传输,通过组网和室内布线,达到增强室内信号的目的。

本系统由主机、干线放大器、大功率耦合器、功分器、室外宽频定向天线、室内吸顶天线、1/2馈线及馈线头组成。整个系统采用宽带放大方式,可满足不同频带的要求。

本系统设计施工均由电信运营商完成,设计时仅预留通道及建筑条件。

10、无线对讲系统

为应对突发事件,提高大楼物业管理效率,设置无线对讲系统,使信号有效覆盖室内外,确保通信清晰、流畅。

系统设备包括:数字中继信道机、手持对讲机、合路器、分路器、双工器、分配器、室内室外天线、连接器等设备。本次设计拟采用4个无线中继台,收发各用4个频率,通过分配器、功分器和电缆分别将信号送到项目内各层和地下室。中继台设于智能化中心,机柜内安装。

本次暂选用400-430MHz频段进行设计,业主须向无线电管理局申请,批准后方可实施。

室内公共走道、楼梯间、电梯井道、地下车库、大的设备用房等均设置室内全向天线;屋顶设室外全向天线。地上部分室内天线功率设定在100~500mw 等级下,保证系统的覆盖功率低于对讲机设备,不造成对设备和人体的干扰现象;控制室外天线发射功率,使其覆盖建筑外边缘50米左右,避免对周围其他区域产生干扰。

11、火灾自动报警及联动控制系统

详见弱电消防设计。

12、视频监控系统:

采用网络视频监控系统,系统设备全部采用数字式,并由独立于信息系统之外的网络平台作为支撑。

1)前端设备设置:在园区道路、首层所有出入口、车库车道,各层走道、电梯厅、重要机房、电梯轿厢等部位设置室内低照度高清晰黑白(彩色)网络摄像机;在停车场的出入口设彩色枪式固定摄像机监视车辆进出情况及车牌自动识别。合理调整摄像机的设置数量、位置,做到无监控死区。各摄像机视频分辨率不低于D1,24小时不间断监视各处的实时情况。

2)系统主要控制设备:由核心交换机,光纤配线设备,接入层交换机,高清视频解码器,监控控制台,网络存储服务器,系统管理服务器, 管理工作站、报警接口单元、液晶监视器等组成。系统主控设备集中设置在智能化中心。

3)显示:因点位较多,无法一一显示观看,系统主要通过与入侵报警、门禁、火警等系统的联动,使得有报警的部位画面在显示屏上自动弹出,更有效地监控现场。摄像机点位与监视屏画面的比例约为3:2。考虑用18台42寸液晶监视器构成无缝拼接电视墙,采用16画面分割,另设桌面监视器。系统支持任意前端任意实时画面切换到任意一个控制中心的任意显示设备,支持分控中心按照权限分组管理自己常用、或者专用的实时监控画面。

4)数据存储管理:根据业主要求,监控数据保存时间为3个月。考虑到数据量很大,安全性要求高,拟使用网络存储管理服务器构成的磁盘阵列来存储。该存储管理系统,支持第三方对IP摄像机进行录像、回放等管理工作;允许一个机箱的两个阵列中,至少可以同时允许4块硬盘损坏,而不影响正常存储工作;支持硬盘热插拔不停机维护更换;支持电源热插拔冗余,可以在线不停机更换损坏电源;支持不停机、不停止系统运行进行损坏硬盘的更换维护。

5)控制管理:通过多媒体电子地图的方式,可对所管辖的视频及报警信号进行直观形象的监控与管理。对控制权限进行分级管理,各操作员对其操作权限所对应范围内的设备进行操作和图像调用;控制权限还可按区域分控管理,各分控中心的管理人员只可控制本区域或功能区的摄像机,而不可以控制和调用其他分控中心的信号。有授权的人员还可通过互联网调阅监控资料。

6)供电:各摄像机、系统的主要控制设备均由UPS供电,保证可靠性。

13、入侵报警系统:

系统由报警主机、双鉴报警探测器、主动红外对射探测器、门磁开关、报警按钮开关等部分组成。双鉴报警探测器分别设置于首层所有出入口、各层主要走道、电梯厅、重要机房外部走道等处;主动红外对射探测器设于周界;门磁开关设于重要机房、重要办公室、档案室、财务出纳房间、重要实验室;紧急按钮设于消控、智能化中心、财务出纳房间、门卫值班室、各层残疾人卫生间等处。来自各种报警探测器的所有报警信号,进入报警主机处理后,可控制多路继电器联动打开灯光、监控摄像机,同时关闭门禁系统、实现无人全自动的安全防范管理和应急处理体系。系统还可通过安装电子地图的工作站进行监控、显示、处理这些

报警信号。报警主机可以通过密码对任何一个防区进行布防和撤防,并与安全保卫部门、派出所和110联网。

系统管理主机设于智能化中心。

14、门禁系统:

1)设置网络型联网门禁系统。系统主要由:管理主机、发卡工作站、RS485控制器、主控制器、现场控制器、读卡器、门禁管理软件等组成。门禁管理主机可联动打开灯光、监控摄像机,并可与消防报警系统联动。

2)系统采用RS485方式进行传输。RS485控制器与主控制器间、主控制器与现场控制器间均通过RS485总线手拉手连接。

3)有编程权限的管理人员可通过管理主机对所发卡设定限时、取消和重置使用,并可设置门锁打开的方式。在遇火警或紧急情况时及时打开或关闭系统控制的各门。系统的报警功能包含破坏报警、非法使用报警和入侵报警。在系统设备和线路遭受破坏时,监控中心会收到报警信号。非授权卡或非授权的开门时限读卡,系统也将相应报警信号传到控制中心。系统主控模块和管理主机对系统中每个发生的事件都有详细记录。这些记录信息可共享,作v为原始数据提供给其它相关系统(如考勤、巡更系统等),具有良好的兼容性。

4)门禁读卡器设置于大楼所有对外出入口、技术中心对其它部门出入口、领导办公室、重要设备机房、档案室、财务出纳房间、重要实验室等处,用于防止非授权人员进入。管理主机设于智能化中心、发卡工作站设于智能化中心,利于整个园区内部、外部人员的集中管理。

5)火警时,应自动释放疏散通道上的门禁;而其它重要场所的门禁不应自动释放,应由值班人员根据现场情况通过远程控制或其他手动机构进行人工控制。

15、电子巡更系统:

1)本系统为人防系统,作为其它技防系统的补充,用以确保大厦内无安防死角。系统采用在线式与离线式相结合的方式。考虑到门禁读卡器可作为在线巡更用以巡查各楼层,将

离线式信息采集钮设置于各楼层的楼梯间、地下车库、周界等未设置安防系统的区域作为在线式巡更的补充。离线系统分4个防区,设计4只数据采集器,提供4组巡查人员配带。

2)根据保卫管理的实际需要,可任意设定巡更路线。

16、停车场管理系统:

在各车库出入口设置一入一出非接触式智能卡停车场管理系统,共7套。每套系统组成如下:在入口处设置读卡器、车辆检测器、道闸、对讲机、高解像度固定摄像机、车位信息显示屏等;在出口处设置收费岗亭,用于人工收费管理。在岗亭内设置1台收费机。系统管理主机设置于智能化管理中心,系统可实现收费、控制、图像对比、车牌自动识别等功能。管理主机接入大厦局域网络,通过“一卡通管理服务器”进行统一管理。另外,各车库还设置车位引导系统,方便地将从各入口进入车库的汽车引导到最近的空位。

17、食堂消费系统

在食堂各售饭窗口安装消费POS机,为园区内的职工提供,早中晚三餐的售饭需求。为适应园区工作餐管理需求,需提供多样化的收费模式,如免费餐、自助餐、补助餐、小超市、临时访客等需求。

18、一卡通管理系统

根据本项目使用功能和管理特点,楼内建立一套一卡通管理系统。一卡通管理主机通过统一的通信平台和管理软件将门禁管理系统、停车场管理、电子巡更系统设备联网,实现由中心对各系统的集中管理与监控。系统设置服务器,承担整个系统的数据管理。系统留有多个数据输入/输出接口,可连接上位管理计算机。

智能卡选择:智能卡设计使用依靠网络的感应式MIFARE卡模式。在该模式中,所有的数据、资料均保存在中央服务器上。用户只需带上一张MIFARE卡,在楼内所有的刷卡场所,均可通过网络调用该服务器数据库中的数据,实现身份的确认、计费、资料借阅、会议签到、考勤、访客管理等功能,管理非常灵活、方便。

19、电梯运行监控系统及轿厢五方通话

电梯运行监控屏设于智能化中心,该系统对本园区内电梯停靠楼层,上升,下降,故障等运行状态,进行实时监控。当电梯内报警器按下时,监控屏将显示报警电梯序号及楼层。通过五方对讲系统,可实现电梯轿箱内、机房、电梯基坑、轿顶和智能化监控中心监控屏五方通话,便于管理维护,处置紧急情况。系统作为子系统接入BAS。

20、楼宇自动化

本工程设建筑设备自动化(BAS)系统,对给排水系统、通风系统、空调系统、电梯、供配电系统及照明系统设备进行监视及节能控制。该系统监控中心设于1号楼1层设备监控

室。

建筑设备自动化(BAS)系统包括以下功能:

1)采用配电自动化系统,对供配电系统,变配电设备,应急电源设备进行监视、测量、记录,并作为子系统接入BAS。后台监控设备设于1号楼1层变配电所值班室内。

2)智能照明控制系统采用国际标准的KNX系统构架,对室内含公共区域部分(即公共廊道及大厅、公司领导办公室、多功能厅、会议室、设备间、洗手间、停车场等)进行深化设计,并作为子系统接入BAS。

3)对空调系统设备,通风设备及环境监测设备等的运行工况进行监视、控制、测量、记

录。

4)对给排水系统的给排水设备,水处理设备等运行工况进行监视、控制、测量、记录。

5)采用电梯运行管理系统,并作为子系统接入BAS,对电梯的运行进行监视。

6)采用机房群控管理系统,对制冷/制热设备进行监视及节能控制,并作为子系统接入BAS。

7)采用能源管理系统,对楼内空调、水、电的消耗状况进行实施监测,并作为子系统接入BAS。监控主机设于1号楼1层设备监控室。

8)采用防火漏电监控系统,对电气火灾进行监控,并作为子系统接入BAS。监控主机设于3号楼1层消控中心。

9)留有与火灾自动报警系统,安防系统和车库管理系统的通信接口。

21、UPS电源系统

1)UPS电源系统是保证弱电系统连续运行的重要设备。它与备用柴油发电机一起,共同保证供电可靠性、连续性,同时提高电能质量。根据本工程的重要性程度,所有弱电系统均采用UPS供电。

2)在3号楼1层的智能化管理中心设置UPS电源室,为智能化中心的所有系统设备、3号楼弱电系统末端设备供电。UPS容量约为50KVA/台,后备时间为半小时。

3)为保证供电半径,分别在1号楼1层,2号楼地下室一层设UPS电源线,分别为各自楼栋弱点系统末端设备供电。每台UPS容量约为30KVA,后备时间均为半小时。

22、智能化系统集成

本项目功能复杂,系统、设备众多,综合管理难度较高。为使管理变得简单、有效、统一协调,考虑将各智能化系统进行集成。系统集成主要以计算机网络为基础,将原本独立的建筑各智能化系统,通过统一的信息平台集成起来,使其具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能。这要求各子系统具有开放式结构,协议和接口都标准化和规范化,支持网络间互连。集成完成后,管理者通过Web服务器和浏览器,可实现跨平台,跨地域的信息访问、管理。

23、访客系统

在主入口处设置访客系统,实现对进出人员的有效管理,如可通过二代身份证直接读取访客人员信息;并可实现对访客黑名单功能,安保人员对于此类人可直接拒绝而不需通报被访人员。

24、数据中心机房

参照《国标GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范》,根据相关内容,结合我司信息化建设相关实际,经研究,我部就总部办公大楼机房建设相关事宜提出以下几方面的建议:

1、机房分级:目前,行业重视机房建设的标准性和规范性,要求机房建设要达到A级机房建设。因此,我部建议总部主机房的建设参照GB50174-2008中A级机房的相关要求和标准,进行规划和建设。

2、设备搬运:为方便机房重型设备的搬运,建议建筑物包含一条从入口到主机房的无障碍通道(净宽不小于1.5m,通过净高度不低于2m),并建议设置一部高承重电梯可用于搬运。

3、建筑与结构:根据GB50174-2008的要求,建议主机房净高不宜小于2.6m;在按照GB50174-2008要求,电池室活荷载标准值要达到16kN/平方米;面积大于100平方米的主机房安全出口应小少于两个;为节能环保和安全防盗,主机房不宜设置外窗,同时电池室设有外窗时,应避免阳光直射。

4、空气调节:机房空调设备外机较大,噪音大,建议设计上对美观和防噪重点考虑;主机房机柜高度大于1.8m,空调宜采用活动地板下送风、上回风方式。

5、电气技术:主机房供电量建议按照200kV A进行测算;应配备短期备用电源设备(如:UPS),容量应包括信息服务器设备和网络设备(包括无线设备和网络配线间设备),保证系统至少正常工作一小时;建议配置独立后备柴油发电机系统,容量应包括UPS的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量。

6、电磁屏蔽:主机房设备多,功率大,电磁辐射量较大,建设机房采取相应的电磁屏蔽措施。

企业弱电智能化系统工程方案书

XX公司企业弱电智能化系统工程 目录 一、防盗报警系统5 1.1概述5 1.2结构5 1.3系统方案设计及功能:6 1.3.1系统设计说明:6 132系统功能说明:6 1.4警卫中心报警巡更软件说明8 1.4.1功能特点:8 1.4.2 VISTA-120 主机说明9 二、结构化综合布线系统13 2.1. 系统结构13

2.2. 系统方案13 2.2.1结构化布线系统方案13

三、计算机网络系统18 3.1、网络系统建设目标18 3.1.1局域网部分18 3.1.2广域网部分20 3.2、局域网关键技术分析21 3.2.1企业网络建设和主干网络技术3.3、网络方案设计23 3.3.1局域网方案设计23 3.3.2广域网方案设计25 3.4、推荐产品的主要技术性能指标3. 4.1 Cisco Catalyst 4000 系列26 3.4.2 Cisco2924XL 交换机29 3.4.3 Cisco 3600 系列29 3.5 XX 公司INTERNET 网站34 3.5.1网站实际需求34 3.5.2网站运行环境34 3.5.3网站架构35 3.6、中央机房项目38 3.6.1机房工程综述38 3.6.2、机房总体设计39 3.6.3供配电系统40 21 26

3.6.4、UPS不间断电源系统43

365、机房空调系统47 366、气体消防系统50 367、机房防雷系51 368、机房天花吊顶52 369、墙体饰面54 3610、机房接地系统54 3.6.11、机房装修简述56 3612、门禁管制系统58 四、电视/电话会议系统59 4.1、会议电视系统组网方案建议59 4.1.1、方案设计:选用DDN专线59 4.1.2方案说明60 五、办公自动化系统62 5.1、总体说明62 5.1.1主导设计思想62 5.1.2设计总体目标62 5.1.3 XX办公自动化系统的特点62 5.1.4内部网络软件运行环境64 5.1.5应用开发(群体)系统64 5.2、办公自动化系统功能说明66 5.2.1系统功能模块的划分66 5.2.2各模块功能介绍67

弱电系统集成基础知识

系统集成基础 定义: 将不同的系统,根据应用需要,有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。系统集成是在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求, 优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。 二、分类:系统集成包括设备系统集成和应用系统集成综合布线楼宇自控 (1 )智能建筑系统集成电话交换机机房工程 公共广播 设备系统集成2)计算机网络系统集成 (硬件集成或弱 集成系统)门禁系统楼宇对讲监控系统防盗报警 (3)安防系统集成一"通 停车管理消防系统多媒体显示系统远程会议系统 1、设备系统集成,也可称为硬件系统集成、在大多数场合简称系统集成,或称为弱电系统集成,以区分于机电设备安装类的强电集成。它指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的,利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。 (1)智能建筑系统集成:指以搭建建筑主体内的建筑智能化管理系统为目的,利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持(2)计算机网络系统集成:指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将

各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题,它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。这需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。 (3)安防系统集成:指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的,利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。 2、应用系统集成,以系统的高度为客户需求提供应用的系统模式,以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案,即为用户提供一个全面的系统解决方案。应用系统集成已经深入到用户具体业务和应用层面,在大多数场合,应用系统集成又称为行业信息化解决方案集成。应用系统集成可以说是系统集成的高级阶段,独立的应用软件供应商将成为核心。 三、系统集成的特点: 1、系统集成要以满足用户的需求为根本出发点。 2、系统集成不是选择最好的产品的简单行为,而是要选择最适合用户的需求和投资规模的产品和技术。 3、系统集成不是简单的设备供货,它体现更多的是设计、调试与开发的技术和能力。 4、系统集成包含技术、管理和商务等方面,是一项综合性的系统工程。技术是系统集成工作的核心,管理和商务活动是系统集成项目成功实施的可靠保障。 5、性能性价比的高低是评价一个系统集成项目设计是否合理和实施是否成功的

弱电系统综合

一、如何设计弱电工程综合管路系统 弱电系统综合管路的设计也是非常重要的一部分。今天就简单的学习一下。 系统概述 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、 一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查询系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。 综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱 电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施 工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。 本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的所有弱电系统线路使用同一路桥架,弱电 系统管路的桥架应做如下考虑: A、消防系统桥架单独敷设,其自成单独系统,与其它系统互不干扰。 B、综合布线系统传输大量数据信号,因此需要较强的抗干扰性,同时综合布线系统 中采用六类布线,对施工工艺要求较高,线缆量较大,也宜单独成一系统。以往大量工程 实践证明中,单独设置综合布线系统的弱电桥架是适宜的。 C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规划下,可合用一套桥架,以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离。 考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理,主要考虑了综合布线一套桥架,监控 和其它系统共用一套桥架,除了这两套桥架以外,需要设置单独一套桥架,所以共用了三套桥架。

弱电管路垂直系统设计 在弱电管井内安装三条桥架:一条为400*200的槽式桥架供综合布线系统线缆穿行;另一条为300*150用于监控和其它一些系统的线缆穿行;另外100*50的一条桥架供党政 专网语音点用。桥架每米设置一个帮扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆、楼层至管理 间的六类双绞线及其他弱电线路。其中卫星及有线电视系统,在主楼和副楼每层的弱电间 设置一个200*100*100的分配器箱,作为放大器和分支分配器的安装盒及线路接线箱,分配器箱明装在弱电间内。 垂直桥架安装后,应在弱电井内设置封闭板,平时关闭,检修或增加干线时开放。 水平桥架设计 A.、综合布线系统 因各个显然楼层信息点较多,所以我们在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架,桥架的 大小根据每个系统的信息点的数量而不一样,主要还是和垂直部分一样分成三部分来考虑:综合布线除了党政专网外都走200*100的水平桥架,监控部分也走200*100的水平桥架,只设计了一条100*50的桥架。桥架安装应靠近走廊内侧,因走廊吊顶内位置狭小且分布 管线很多,如空调系统、给排水系统及强电都要在吊顶内敷设,桥架至信息点为 DG20~DG25电线管(2根六类线穿DG20,3根六类线穿DG25),电线管在墙内或吊顶内敷设,模块预埋盒为86H50型铁制盒,安装高度底边离地30CM。 B、BA系统 BA系统每个楼层基本上都安装了DDC控制器,DDC之间为RS-485线,所以吊顶 及墙内敷设DG25以下的电线管,DDC安装高度为竖向中心离地1.5M。BA系统和监控 系统共用一套桥架。 C、卫星及有线电视系统 卫星及有线电视系统的水平管从弱电水平桥架引出,在楼层走廊吊顶内敷设。有线电 视在相应层弱电间设置分配器箱,吊顶内安装接线盒,接线盒应有相应盖板。接线盒为安 装分支分配器或接线使用,从分支器接线盒至每个房间的终端为DG20~25电线管,电线 管在墙内或吊顶内敷设,安装高度为30CM,预埋盒为86H50型铁制盒。 D、其他弱电系统 其他弱电系统因在楼层分布单一,故无需作整体的安排,线缆保护管都采用DG32以下的电线管,在吊顶或墙内暗埋。 弱电间及管理间的设计 因弱电间是弱电系统的汇合处及管理室,故它里面的管路分布及分线箱或控制箱的位 置安排是很有必要的。我们在弱电间安装了一个综合布线标准机柜和电视分配器箱,所有 的弱电系统接线及分线都在里面完成。在弱电井道内敷设一根400*200的桥架,用于连接各楼层的弱电间及水平桥架。弱电间应有接地系统,在弱电间敷设一根40*4的镀锌扁铁作为综合接地。在二层综合布线机房内的信息点均在架空地板下敷设,故桥架敷设方式为地 板下走地槽为主。 施工前的检查 根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,

弱电系统工程

第一章概述 1:项目概述 项目名称:弱电系统工程。 公司位于,建筑面积约平方米,随着信息化技术涉及的范围越来越大,公司弱电系统将以建设技术中心、网络中心和数据中心为目标,全面提升信息化的能力。建成后的公司的弱电系统将成为一座集数据采集、分析,科研,学习、管理为一体的现代化办公管理系统。 2:建设范围及内容 本次弱电系统工程建设的系统包括: u 综合布线系统 u 计算机网络及网络安全系统 u 电话交换机系统 u 机房建设系统 u 视频监控系统 u 一卡通门禁管理系统 3:系统设计标准 u GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》; u GB/T50311-2000《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》; u EIA/TIA-568B《商用建筑线缆标准》; u GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》; u GBJ42-81《工业企业通信设计标准》; u GB50174-93《电子计算机机房设计规范》; u 根据建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》以及相关文件、文明标准化工地的创建要求、办法及其它指导文件。 4:总体设计原则及目标

由于弱电系统工程涉及的子系统较多,系统设计时,将以“实用、可靠、安全、总体技术先进、功能完备”的原则进行整个系统的设计,以确保工程在适度投资规模下,既可安全可靠运行,又使系统总体架构先进、合理,使系统具有良好的可扩展性和维护性,实现多种类型(数字、语音、图像)信息的融合。建成后的弱电系统将为楼内工作人员提供一个舒适、安全、稳定、方便的学习和工作环境。

第二章综合布线系统 2.1 系统概述 综合布线系统的建设是一个综合的、统一的信息系统工程,需满足当前和将来网络通讯技术的发展,实现语音、数据和图像信息的传输,实现系统灵活性和连贯性,是建筑物或建筑群内信息传输的介质,是基本传输通道。 传输介质的选择: n 数据/语音水平线缆---超五类非屏蔽双绞线; n 数据主干---室内、外多模光缆、单模光缆; n 语音主干---室内、外三类大对数通信电缆。 2.2系统范围 本方案中设计范围包括以下几部分: 综合布线系统:共计个网络信息点和个电话信息点。 2.3 系统功能 综合布线系统是信息的传输系统。它将话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备及外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、及工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联连接的管理。 网络设备选型原则及建议 采用主流产品,应避免异构品牌组网 本次布线方案,选用国内知名品牌的FGT公司的布线产品。 FGT品牌的布线产品作为国内市场占有率较高的品牌,技术力量先进,产品稳定,布线产品种类齐全,产品具有向下兼容、更新快的特点,保护用户投资。

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

弱电系统集成项目管理案例(阿科普机电)

阿科普弱电系统集成项目管理案例分析 一、客户介绍 北京阿科普机电工程有限公司成立于1992年,它集研究开发、市场营销、施工调试、培训维保为一体,从消防工程为主体开始,现已发展为从事智能建筑系统集成的弱电承包商。 阿科普拥有一批训练有素的有强烈进取心的市场营销人员,有创新意识的工程技术人员及能适应现代户企业要求的(项目)管理人员,它们致力于技术创新,市场开拓,为用户提供从工程咨询、设计、设备供货、安装、调试和维护保养全过程服务,坚持诚心与商业道德、恪守对用户的承诺,提供高品质的设备及高质量的服务,赢得了广大用户的信赖和支持。 现在,阿科普的足迹已遍布全国。它高质量高标准的完成了多项国家重点工程,遍布国家政府机关、银行、航空、商厦、医院等行业。公司还建立了一套完整的质量保证体系,获ISO9001质量管理体系认证。它在全国(智能建筑系统集成)同行业中,已成为当之无愧的排头兵。 二、项目背景 作为弱电系统集成与建筑机电工程的专业公司,公司有着极尽合理而完善的管理理念和体系,但随着同时开工的项目的增多,公司领导感到如何使各项目部与公司各职能部门及时有效沟通,材料供给及时,资源调配合理,质量安全事前控制,保证工程进度等方面的问题日益突出。因此提高企业内部管理水平、加大信息化力度,就成为公司领导需要迫切解决的问题。公司领导对目前市场上的项目管理软件进行综合评定及选择,意在选出适合中国企业项目运做并简单易用的软件来管理整个项目。经过各方面评比及推荐,邦永PM2项目管理软件以其适用于中国企业管理模式、简单易用、二次开发能力强等特点获得了相关领导的认可。(最终选择了中国最大的工程项目管理软件供应商---邦永科技。) 邦永公司(项目管理咨询)专家对阿科普公司进行了全面调研,结合阿科普公司各部门的实际情况,制定了关于邦永PM2项目管理系统应用方案。邦永公司为其提供了PM2项目管理软件企业版,主要包括计划进度、质量管理、安全管理、合同管理、材料设备、资源管理、财务资金、文档资料、项目跟踪、项目报告等十二个子系统。 三、业务分析 为了保证阿科普项目管理(信息化的)成功实施,邦永公司(项目管理咨询专家)进行了20多天的业务需求调研,了解到阿科普公司在项目管理工作中希望在以下几个方面加强提高: 1、项目工作流程标准化 各项目部的各个职能部门的人员,在自己的意识中都知道项目工作的基本流程,但作为公司的主营业务,建议应形成标准化的业务流程,并将其内容制度化,为以后的具体项目工作提供指导。 2、项目成本核算与财务分析 无论是从一个独立项目的角度,还是从公司整体的角度,都应将项目的成本计划与跟踪工作细化,将人力资源成本、费用、分包、材料设备等成本要素分解到项目各个工作环节。这样才能为公司的成本核算与财务分析提供基础数据。

弱电系统之四 —— 计算机网络系统

计算机网络系统 1、系统概述 网络系统采用万兆核心网络,配备1台核心交换机。机房核心交换机通过光纤连接至各楼层接入层交换机,再以六类网线连接至各楼层功能室终端。除新闻发布室、评论员室及其它各控制室等处信息点需要千兆接入或光纤端口外,大部分终端为百兆端口,达到千兆主干,百兆到终端的要求。 主干网采用万兆光纤,可以满足未来宽带多媒体应用需求;根据最佳价格/性能比和成熟的网络技术的设计原则,同时要以网络利用率为前提,根据具体实际情况接入Internet;并采用有效的、可靠的防火墙技术,使用IP 转换及代理技术,既实现用户对Internet 的访问,又可充分保证网络的安全性、先进性及可开放性。 电脑网络中心机房设在一层,配置1台40KVA UPS主机给网络中心系统设备和各子配线间网络设备供电,断电延时时间要求满负荷时不低于1小时。 2、系统设计规范 本方案中所指定系统之设计及安装主要适用的规范标准为: 《以太网》IEEE 802.3,10BaseT 《快速以太网》IEEE 802.3u,100BaseTX 《千兆以太网》IEEE 802.3z 《万兆以太网》IEEE 802.3ae 《互连网协议》Internet Protocol (v4&v6) 《虚拟局域网》Virtual Local Area Networks (IEEE 802.1Q) 3、系统配置原则 在配置网络时,需要遵循以下原则: (1)先进性 采用先进成熟并代表发展方向的技术和设备,以满足东莞网球中心内大规模开展数据、语音、视频等综合业务的需求,并兼顾其他相关的管理需求,保证网络系统具有当今国际先进水平,并能使整个系统在相当一段时期内保持技术的先进性,以适应信息化发展的需要和网球中心发展的需要。 (2)安全可靠性

弱电系统工程介绍中英文

页眉内容 Weak Systems Engineering 弱电系统工程 智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流 24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。第二类是 载有语音、图像、数据等信息的信息源。一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。 There are 2 types of weak systems in in tellige nee buildi ng. One is safety voltage, con trol voltage and other low voltage po wer fixed by the state. They can be divided into the AC and DC. The AC lowers than 36V and the DC lowers than 24V, such as the 24V DC eon trol po wer, or the back- up po wer of emerge nee lights. The other is in formati on source carrying with Ianguage, pictures and data. Under normal circumstanee, the weak systems engin eeri ng refers to the sec ond app licatio n. 随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。 With the rapid devel opment of compu ter tech no logy, the fun cti ons of hardware and software become str on ger tha n before. The p erfect comb in ati on of various weak systems engin eeri ng and computer tech no logy makes its p ast various classificati ons un clear like before. System integration is the mutual integration of different kinds of engineering project. 弱电系统工程主要包括建筑智能化工程和电子工程。 The weak system engineering major includes building intelligence engineering and electronic engineering. 建筑智能化工程:Building Intelligence Engineering: *计算机管理系统工程

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

系统集成、建筑智能化工程与弱电工程的概念与区别

系统集成工程、弱电工程、智能建筑工程的区别与联系 具有智能化建筑特点的工程,在近年许多的建筑建设项目中的投资幅度,呈逐年增长的趋势。但在这些建设项目中,有的并不能称之为智能建筑工程、充其量也仅仅是具有BA 性能的简单的系统集成工程,与智能建筑还相差甚远。还有的建设项目一提出做弱电系统工程,就要和系统集成、智能建筑联系起来。 可怎么联系?建设方又拿不出切实可行的技术规划方案,由集成商在那里做主导意见。有的建筑物面积大并形成了相关的建筑群,具有很强的综合性功能,本应该具有智能建筑特点的工程,但又往往舍不得投资,只是做几个相对独立的弱电工程来应付。缺少了构成完整的一体化网络管理系统,给今后的楼宇物业的科学管理以及资源的浪费带来很大的遗憾。有的建设方在考察了相关的工程和听了集成商的一番炒作后,觉得智能建筑很不错,不惜这方面的投资。但在经过使用一段时间后,觉得工程并没有发挥多么好的效益,相反,有时却成了管理者的负担。诸如此类问题。不禁令投资者和使用者困惑。究竟弱电工程是什么?系统集成是什么?智能建筑是什么?系统集成是否就是智能化建筑?如何对上述工程定义。如何把握好建设投资的适度,并在今后的使用过程中切实保证弱电各子系统以及建筑物的智能化管理的功能达到当初所预计的目的,无论对投资方还是使用方都是很重要的。 智能化工程及弱电系统工程,目前已经在一些重大的建设项目中与建筑结构、机电设备安装、内外装饰工程列为同等重要的单位工程。但是,由于智能化工程相对其他传统建设项目起步较晚,属于朝阳产业。同时涉及建设、信息、公安、消防、电信、广电等部门在上述工程界面内容的互为交叉难于协调,故疏于工程规范化标准的综合性的具体操作等现象。另外,在设计领域里,由于没有此项工程设计的取费依据及取费标准,而是将智能化技术含量很高的这样一个工程按建筑电气工程设计取费,故费率很低,加上很多设计院也缺少智能建筑的系统集成设计人员。所以国内大多甲级建筑设计院对智能建筑工程设计普遍没有积极性。这种设计的缺位,就往往由集成商取代了。集成商为取得工程的承包资格,常常免费为建设方设计,而集成商无论从设计经验和各专业图纸的协调以及图纸之间的纵横质量深度无法与正规设计院相比,造成设计图纸的质量普遍偏低现象。这种本末倒置的做法很是影响智能建筑工程的发展。所以在验收上述工程时,不难发现在对整体的传统建设项目验收过程中,智能化工程及弱电工程却成了验收中的弱项,甚至是空白点。这对建设方合同利益维护方面,显然处于下风。尤其对今后的使用方面带来很不好的影响。存在这方面的问题是多方面的原因,但有一点不可否认,那就是在工程的前期工作中,没有将上述工程准确的定位,究竟是建设几个单独的弱电工程?还时建设具有系统集成含有智能化特点的工程。因而较为准确的理解并清楚上述工程之间的区别和基本概念是很有必要的。 一、弱电工程是目前各类建筑建设项目的基本单元,已经成为各类建筑项目中不可缺少的建设子项目。既是目前住宅小区建设,它的弱电工程建设目前也得到了很大级别的提高,例如,由原来的有线电视、宽带网建设发展到小区的闭路电视监控、楼宇门禁、三表远抄及科学物业管理等。在随着绿色建筑的兴起,有可能家用电器集成与家用信息网络交

弱电系统工程培训资料

弱电系统工程培训资料 1 系统简介 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 智能建筑中的弱电主要有两类: 一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。 另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。2、通信工程,如楼宇对讲、电话。3、智能消防工程。4、多媒体与音响工程,如校园多媒体教学、小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程,主要用于计算机网络。随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。 常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VAC 也算弱电系统,比如有的摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统。 弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、园区、机场、码头、铁路、公路等。 常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS

弱电机房防雷技术设计说明

弱电机房防雷技术设计说明 1、弱电机房系统综合防雷方案: 一、工程概述 弱电系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 (1)IEC61024《建筑物防雷》 (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (3)ITU K25《光缆的防雷》 (4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 (8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 二、雷击防护措施 (一)直击雷防护 直击雷防护包括弱电机房建筑物直击雷防护和系统前端设备直击雷防护,本方案在假定弱电机房控制室已完善直击雷防护措施的前提下进行,否则必须完善雷防护措施。 (二)机房弱电系统感应雷防护

弱电系统集成合同协议书范本

编号:_____________弱电系统集成合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

委托方(甲方): - 承包方(乙方): - 合同总则: 合同双方根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释、《计算机软件保护条例》、《专利法》和其它相关法律条款,在本着友好自愿、平等协商、互利互惠的原则,就完成委托方(以下简称“甲方”)委托承包方(以下简称“乙方”)为甲方的“电话交换机安装、综合布线两端部分安装、网络设备安装调试制定本合同条款,以明确甲乙双方的权利和责任。 一、工程内容(具体情况详见弱电系统价格清单): 1.程控电话部分: 内容事项: _ 乙方保证提供全新正品的设备,并负责在甲方指定地点进行电话系统的安装、调试、培训等服务。乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责赔偿。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 2.综合布线部分: 布线末端部分按照国家标准排线。 机房情况:全部线路和数据交换设备放置机柜里,机房机柜线路的整理和配线全部采用AMP理线架,从而保证稳定可靠的线路连接。 3.计算机网络系统集成部分 局域网:。 广域网:。 乙方将按甲方要求安装并调试乙方所提供的全部网络设备,乙方保证局域网连通后,实现以太网络构架本身应具备的基本功能。

二、双方权利与义务 1.甲方责任 1.甲方提出施工具体要求。 2.在工程施工中,甲方应为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人协调配合乙方工程范围的工作并提供一间堆放材料的房间。 3.在施工过程中,如甲方需要增加材料设备或工作量,甲乙双方现场办理工程洽商。 2.乙方责任 1.乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施,设立项目负责人和技术负责人,负责与甲方项目负责人进行沟通和协调。 2.按照合同中有关条款明确的设计目标、按质、保量、及时、可靠地开展工作。 3.合同(含附件)内容,以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息,乙方负有保密义务。 4.确保设备质量和施工质量。确保该项目按期竣工。 5.因设备质量、施工质量等原因造成返工,其责任自负。 6.严格遵守现场管理规定,安全、文明施工,如因乙方人员违反操作规程或有关规定,出现设备或人身安全事故,由乙方承担全部责任。如因此造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。 7.乙方应保证提供的服务不侵犯第三方知识产权或其他合法权益,否则引起的诉讼赔偿由乙方自负。 三、合同总金额及支付条款 1.合同金额 本工程合同金额为:¥元,大写人民币:整(见附件明细)。 2.付款方式 1.电话通讯、光纤网络、机房综合布线全部安装调试完毕,实现方案设计要求,具备正常运转条件,经甲方验收合格后日内,甲方向乙方支付全部合同金额的%,乙方收到甲方上述款项后,即将全部设备和材料正式移交甲方使用。甲方收到乙方全部设备和材料后

弱电设计说明完整版

弱电设计说明 一、设计依据 1)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 2)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94 3)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 4)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 5)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 6)《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ01-615-2003 7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 8)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 9)《高层民用建筑防火规范》GB50045-95;(2005年版) 10)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98; 11)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 12)《电子计算机房技术规范》GB50174-9 13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 14)业主提供的设计资料及要求; 15)相关专业提供的设计资料; 二、设计范围 楼宇自控系统、综合安防系统、综合布线系统、有线电视系统、会议系统、排队叫号系统、大屏幕显示系统、触摸查询系统、弱电系统接地 三、楼宇自控系统 1、系统设计 1) 整个建筑的楼宇自控系统(BAS)为完整的分布式集散控制系统,采用标 准化局域网技术和开放型现场总线对与现场多种设备,多个子系统实施集中监控、联动和管理,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定由网络服务器完成; 2)系统采用浏缆器/服务器(B/S)的模式(可为日后增加用户且不增加费用

预备条件,以利于系统扩展)。 3)管理层网络采用TCP/IP标准通讯协议。 4)现场层采用开放型LON或RS485总线或其他工业标准总线形式。 5)系统电源采用集中与分散相结合方式供电,各子系统设置UPS不间断电 源,并能保证持续工作不小于1小时; 6)BA系统的方案和设备的选择考虑“向上支持、向下兼容”的原则 2、系统要求 1)保证大厦生活和工作环境的舒适性; 2)确保建筑物及内部人员的安全和灾害抵御能力,提供保证生命、财产、 建筑物安全的必要措施; 3)提供最佳的系统控制及节能措施和优化运行方案,以实现合理的能源管 理,降低运行费用; 4)实现物业管理自动化。 3、设计目标 1)先进性;2)可集成性;3)安全性;4)开放性;5)互操作性;6)可靠性;7)容错性;8)经济性。 4、空调设备监控系统 1)制冷系统控制 ·冷冻站冷水机组控制:冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵及其它配套装置; ·冷水机组与冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵顺序控制,显示启/停状态及故障报警; ·冷水机组的运行台数,根据实际需要的冷负荷进行优化选择控制; ·通过控制冷塔及供回水旁通阀,使冷却水回水温度在允许范围之内。 ·膨胀水箱的液位控制。 2)冷冻水系统 ·冷水机组根据负荷侧的冷负荷进行冷水机组的启停; ·冷冻水系统装有实时冷量测量装置,根据冷负荷自动控制冷水机组的工作台数及出力;

弱电系统集成及方案说明

\]弱电系统集成及方案说明一、方案原则本着“科技先导,质量第一,用户至上,服务一流”的方针,以为用户提供优质、快速的服务为原则,从大厦结构、系统、服务和管理四个方面出发。将语音、数据、图像、自动控制的信号与工程实施同意规划设计,全面综合考虑,运动各种技术,经济手段,使整个系。统“安全、可靠、经济、合理”休闲。博洋国际位于太岳街和兰花路的交汇处,是集购物、办公、娱乐为一体综合性大厦。为满足现代建筑的水准和科学管理的需要,现针对我项目提出一个智能化管理系统设计方案。二、网络、通信系统建议方案根据我项目实际情况设计,信号覆盖,网络电话系统交由通信公司(联通、电信、移动)来具体设计及施工布线,光纤主线入户即可。我方监督配合通信公司完成。我方提供弱电机房,弱电桥架。待项目完成运营开始后针对通信公司收取机房租金以及桥架使用费用。三、安防监控系统: 1、设计理念 安防监控系统由我方联系弱电公司进行设计以及施工,现阶段安同轴电系统是应用光纤、现阶段防监控早已摆脱模拟系统,安防监控并从摄像到图像显示和记缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,录构成独立完整的系统,能实时、形象、真实地反映被监控对象,可 记录下来。以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,通过录像机监视设防区域并实时显示、视频安防监控系统,指利用视频探测技术、记录现场图像的电子系统或网络。因考虑到消防和监控需有人值守,建议监控室与消防控制而且在消防报警之后能及时观察到楼内情况,

室合并为总控室。2、监控品牌设备市面上常用的口碑比较好的摄像机品牌有:海康,大华,三星, 。天地伟业等,口碑比较好的硬盘录像机品牌有:海康、大华,监控拓扑图3. 四、背景音乐及公共广播系统(待选)背景音乐及紧急广播系统采用一套广播设备实现日常广播和紧急广播两种功能,平时播放背景音乐和日常广播,发生火灾时可根据消防系统提供的信号迅速切换到响应的楼层或区域进行紧急广播,引导人员疏散,而其他楼层继续正常广播。背景音乐消防广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑提供良好的娱乐、休闲环境,又为客人提供极佳的休息场所。业务性广播系统1. 办公楼、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、以满足业务和行政管理为主的银行及工厂等建筑物设置业务性广播, 业务广播要求。火灾事故广播系统2. 主要用于火灾发生时,在消防控制室的消防人员通过火灾事故广播引导人们迅速撤离危险场所。 根据实际情况如写字楼内对背景音乐以及公共广播要求不是特别高 可以将背景音乐与消防喇叭合并,在没有消防警情时可作为背景喇叭使用,当有消防警情时通过切换器自动切换为消防喇叭。 3.公共广播拓扑图

弱电系统工程培训资料

弱电系统工程培训资料

弱电系统工程培训资料 1 系统简介 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 智能建筑中的弱电主要有两类: 一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。 另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。2、通信工程,如楼宇对讲、电话。3、智能消防工程。4、多媒体与音响工程,如校园多媒体教学、小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程,主要用于计算机网络。随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。 常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VAC 也算弱电系统,比如有的摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统。 弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、园区、机场、码头、铁路、公路等。 常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 摘要施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。 关键词楼宇自控综合布线有线电视安全防范停车场管理广播火灾自动报警及消防联动 1建筑概况 本工程位于() ()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;

相关文档