文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备作业答案汇总

建筑设备作业答案汇总

建筑设备作业答案汇总
建筑设备作业答案汇总

建筑设备作业1

填空题1.建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置、给水管网、和附件。2.水泵的基本性能有:流量、扬程、功率、效率、速度、允许吸上真空高度等。3.变频调速给水设备系统组成包括:主工作泵、小泵、小气压罐、及变频控制柜等。4.气压给水装置可分为变压式和定压式两种。5.管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。6.管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。7.给水管道的敷设有明敷设和暗敷设两种形式。8.建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。9.建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。10.消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。

11.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。12.高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系系统。13.湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。14.热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。

15.热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。16.水的加热方法有直接加热和间接加热两种。

17.采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。18.输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。19.根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。20.自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。21.机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。22.自动火灾报警系统由火灾探测器、区域火灾自动报警器、集中报警器等三部分组成。23.根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。24.室内供暖管路敷设方式有明装、暗装两种。25.室内燃气供应系统是由用户引入管、室内燃气管网、燃气计量表、燃气用具等组成。26.按照通风动力可将通风划分为:自然通风、机械通风两种。27.按照通风作用范围可将通风划分为:全面通风和局部通风两种。28.进风系统一般包括:进风百叶窗、空气过滤器、通风机(离心式、轴流式、贯流式)、风道以及送风口等。29.排风系统一般包括:排风口、风道、过滤器(除尘器、空气净化器)、风机、风帽等。30.局部通风分为局部送风和局部排风两种。31.空气幕根据空气分布器的安装位置分为侧送式、上送式和下送式三种。

32.离心式通风机主要由叶轮、机壳、机轴、吸气口、排气口以及轴承、底座等组成

33.空气参数有温度、相对湿度、空气流速、空气的洁净度、细菌及有害气体浓度等。34.局部空调机组有窗式空调机、壁挂式空调机、立柜式空调机及恒温恒湿机组等。35.天然冷源主要是地道风和深井水。36.按空调冷源的布置方式划分,空调水系统有开式和闭式系统两类。37.按空调冷源的流程调节方式划分,空调水系统有定流量和变流量两种方式。38.目前用户所使用的三相变压器高压侧一般为10kV,低压侧一般为400V。

39.变电所主要由三部分组成,即高压配电室、变压器室和低压配电室。40.在我国习惯上将电压为330KV及330KV的称超高压,1KV 至330KV的称高压,1KV以下的称低压。41.按变压的性质和作用,变电所又可分为升压变电所和降压变电所两种。42.小型工业与民用建筑供电系统,电源进线电压通常为10KV,经降压变压器,将电压降到380/220V,再经低压配电线路向动力用电设备和照明用电设备供电。43.中型工业与民用建筑供电系统,电源进线电压一般为10KV,经高压配电所、高压配电线路,将电能送到各车间和建筑物变电所,再由变压器将电压降为380/220V,通过低压配电线路向用电设备供电。44.光在空间以电磁波的形式传播,可见光只是电磁波中很小的一部分,波长范围约在380~780(纳米)。45.波长小于380nm的称为380nm,大于780nm称为红外线,这两部分虽不能引起视觉,但与可见光有相似特性。46.电光源按发光原理可划分为两大类:热辐

射光源和气体放电光源。47.光源的色温小于3300K,给人暖的感觉,故又称为暖色光;大于5000K时,给人冷的感觉,称为冷色光。48.灯具按配光曲线分类,一般分为直接配光、半直接配光、均匀扩散配光、半间接配光、间接直接配光。

49.开关安装方式有明装和暗装两种。50.干线是总照明配电盘到分配电盘的线路,它通常有放射式、树干式和链式三种形式。51.支线的供电范围,单相支线不超过20~30m;三相支线不超过60~80m,其每相电流以不超过15A为宜。52.火灾探测器主要有感烟式、感温式和感光式等三种。53.研究表明:频率为50~60Hz的工频电流对人是最危险的。54.当电气设备采用了超过24V的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的措施。55.电话通信系统由三个部分组成:电话交换设备、传输系统、用户终端设备

1.流体的主要特性?

2.答:流体中由于各质点之间的内聚力极小,不能承受拉力,静止

流体也不能承受剪切力。流体具有较大的流动性,且不能形成固定的形状。流体在密闭状态下却能承受较大的压力。2.什么是流体粘滞性?答:流体在运动时,由于内摩擦力的作用,使流体具有抵抗相对变形(运动)的性质,称为流体的粘滞性。3.流体的压缩性和热胀性?答:流体的压强增大,体积缩小,密度增大的性质,称为流体的压缩性。流体温度升高,体积增大,密度减小的性质,

称为流体的热胀性。4.保温隔热材料能够保温的原因?答:骨架间的空隙和孔腔内含有导热系数较小的介质(空气等),而且这些介质在保温材料中很少流动或不流动。5.水箱的作用和结构特点?水箱具有贮备水量、稳定水压、控制水泵工作和保证供水的作用。水箱一般用钢板或钢筋混凝土制作。其外形有圆形和矩形两种,圆形水箱结构上较为经济,矩形水箱便于布置。6.变频调速供水设备的主要优点效率高、耗能低;运行稳定可靠,自动化程度高设备紧凑,占地面积少对管网系统中用水量变化适应能力强;适用于不便设置其他水量调节设备给水系统;。但造价高,所需管理水平亦高,且要求电源可靠。7.气压给水设备的特点?气压给水设备是利用密闭贮罐内被水泵间接压缩的空气作媒介,向给水系统压送水量的一种给水装置。它既可以调节水量、贮存水量,又可以保持系统所需水压,其作用相当于高位水箱或水塔。8.给水管道明装敷设的特点?明装即管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。外露的管道影响美观,表面易结露、积尘。明装一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑。9.贮水池的用途?贮水池是贮存和调节水量的构筑物。当一幢(特别是高层建筑)或数幢相邻建筑所需的水量、水压明显不足,或者用水量很不均匀(在短时间内特别大),城市供水管网难以满足时,应当设置贮水池。10.贮水池设置?一般设置在建筑物的室外,埋地设置,此时应注意与排水管道的间距及与化粪池的净距不得小于10m。贮水池也可设置在地下室,或设在底层。11.使用消火栓设备的注意事项?在同一建筑物内应

采用同一规格的消火栓、水龙带和水枪,以便于维护保养和互换使用。消火栓、水龙带和水枪一起放置在带玻璃门的消防箱内,并应设置直接启动水泵的按钮,按钮应设保护设施。消防箱可以明装、半明装或暗装在墙上。暗装时如果箱门镶嵌和所在墙面同一装饰材料,则应在门上醒目地标出消火栓三个红色大字。消火栓出口中心距地面的安装高度为1.2m,消防箱内的水龙带平时应存放整齐,以便于灭火时迅速展开使用。12.目前高层建筑常用的消防灭火设备主要有哪三种?消火栓消防设备自动喷水灭火设备二氧化碳气体灭火设备13.自动喷淋消防给水系统及应用范围?自动喷淋消防给水系统是在火灾发生时,能自动喷水并发出火警信号的灭火系统,其控火灭火成功率高。目前广泛应用于一些重要的、火灾危险性大的及发生火灾后损失严重的工业与民用建筑中。14.热水供应系统概念及分类?建筑内部的热水供应是满足建筑内人们在生产或生活中对热水的需求。分类:热水供应系统按热水供应的范围大小,可分为局部热水供应系统,集中热水供应系统,区域性热水供应系统。15.局部热水供应系统的特点?局部热水供应系统供水范围小,热水分散制备。一般在用水点附近设置小型加热设备供一个或几个配水点一同使用;热水管路短,热损失小,使用灵活;该系统适用于热水用水量较小且较分散的建筑,如单元式住宅、医院、诊所和布置较分散的车间、卫生间等建筑。16.集中热水供应系统的特点?集中热水供应系统供水范围大,热水在锅炉房或热交换站集中制备,用管网输送到一幢或

几幢建筑使用;

水管网较复杂,设备较多,一次性投资大;该系统适用于使用要求高,耗热量大,用水点多且比较集中的建筑,如高级居住建筑、旅馆、医院、疗养院、体育馆等公共建筑。17.给水管道与建筑的配合的一般原则。给水管道可明装可暗装。明装时管道走向应尽可能沿墙、梁、柱、楼面下或楼面上平行敷设,使管道安装尽可能美观。管道暗装时,应在墙面预留管槽,卫生器具给水管的暗装预留尺寸国家有相关规定。18.建筑内部排水系统的任务?建筑内部排水系统的任务是把建筑内的生活污水、工业废水和屋面雨雪水收集起来,及时有组织地、畅通排至室外排水管网、处理构筑物或水体。19.建筑排水系统的分类?粪便污水排水系统生活废水排水系统生活污水排水系统生产污水排水系统生产废水排水系统屋面雨水排水系统20.卫生器具的概念?卫生器具是建筑内部排水系统的起点,用以满足人们日常生活或生产过程中各种卫生要求,并收集和排出污废水的设备。21.通气管道的作用?建筑内部排水系统是水气两相流动,当卫生器具排水时,需向排水管道内补给空气,以减小气压变化,防止卫生器具水封破坏,使水流通畅。同时也需将排水管道内的有毒有害气体排放到大气中去,补充新鲜空气,缓金属管道的腐蚀。22.排水设备的作用?排水设备即卫生器具是建筑内部给排水系统的重要组成部分,是用来满足日常生活中各种卫生要求、收集和排除生活及生产中产生的污水、废水的设备。23.排水管道布置四点要求?满足最佳排水水力条件;满足美观要求及便于维护管理;保证生产和使用安全;保护管道

不易受到损坏。24.集中供热系统?由一个热源向一个大地区或一个大的工业企业供热叫做集中供热系统,它的热源可以是区域锅炉房或热电厂。它的用户可以是采暖、通风、生产、生活等用户。25.机械循环热水供暖系统的特点和适用范围?机械循环热水供暖系统的作用压力比自然循环热水系统的作用压力大很多。热水在管路中的流速较大,管径较小,启动容易,供暖方式较多,应用范围较广。26.机械循环热水供暖系统主要方式有几种?上供下回式单管和双管供暖系统下供下回式供暖系统中供式热水供暖系统下供上回式热水供暖系统27.上供下回式单管和双管热水供暖系统的特点?供水干管位于顶层散热器之上,回水干管位于底层散热器之下,通常敷设于地下室或地沟中。上供下回式系统管道布置合理,是最常用的一种布置形式

28.蒸汽供暖系统的特点?散热器面积少具有不良效果热惰性很小使用年限较短高层建筑应用广泛热损失大29.蒸汽供暖系统按系统起始压力的大小可分哪三类?高压蒸汽供暖系统(系统起始压力大于0.7105Pa)低压蒸汽供暖系统(系统起始压力等于或低于0.7 105Pa)真空蒸汽供暖系统(系统起始压力低于大气压力)。30.热风供暖系统的原理?在热风供暖系统中,首先对空气进行加热处理,然后送入供暖房间放热,从而达到维持或提高室温的目的。31.冷风侵入耗热量?在冬季,受风压、热压等因素影响,会有大量冷空气由开启的门、孔洞从室外或相邻房间侵入室内,把这部分冷空气加热到

建筑设备网上形考作业答案

第一次作业 单选题。(共20道试题,每题4 1、太阳能热水器是一种把太阳光的辐射能转为来加热冷水的装置。 A.动能 B.辐射能 C.光能 D.热能 单选题。(共20道试题,每题4 2、在排水立管上每层设一个检查口,且间距不宜大于l0m,但在最底层和有卫生设备的最高层必须设置。 A.1 B.2 C.3 D.4 单选题。(共20道试题,每题4分)0 3、普通焊接钢管出厂试验水压力为,用于工作压力的管道系统。 A. B.

C. D. 单选题。(共20道试题,每题4分)0 4、沟槽式管接头的凸缘与管端沟槽全圆周啮合,使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头,一般可以保证管路工作压力达。 A.2.5 B.3.0 C.3.5 D.4.0 单选题。(共20道试题,每题4分)0 5、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 单选题。(共20道试题,每题4

6、是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地 A.工作接地 B.保护接地 C. 重复接地 D.接零 单选题。(共20道试题,每题4 7、对室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱或设置高位水箱确有困难的建筑可采用的给水方式。 A.设水泵、水箱 B.直接给水 C.单设水箱 D.设气压给水设备 单选题。(共20道试题,每题4 8、伸顶通气管应高出屋面以上,且应大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口。 A. 0.3 m B.0.6m C.0.7m D.2m

单选题。(共20道试题,每题4 9、人眼对不同波长的可见光具有不同的敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为555nm的最为敏感。 A.白光 B.蓝紫光 C.红光 D.黄绿光 单选题。(共20道试题,每题4 10、由一般照明和局部照明组成的照明方式,称为。 项 A.混合照明 B.事故照明 C.正常照明 D.区域照明 单选题。(共20道试题,每题4 11、是带电云层和雷电流对其附近的建筑物产生的电磁感应作用所导致的高压放电过程。 A.直击雷 B.感应雷

最新建筑给排水知识点总结资料

一、建筑内部给水系统 三种给水系统:生活给水系统生产给水系统消防给水系统; 生活给水系统:生活饮用水系统直饮水系统杂用水系统;给水系统的组成:1引入管(室外给水管网的接管点引入建筑物内的管段)2水表节点(设在引入管上的水表及其前后的阀门和泄水装置的总称)3给水管网:干管(总干管,是浆水从引入管输送至建筑物各区域的管段),立管,支管,分支管(配水支管,将水从支管输送至各用水设备的管段。我国给水管道常用钢管铸铁管塑料管复合管)4给水附件:截止阀(关闭严密水流阻力大局部阻力系数和管径成正比),闸阀(全开时水流直线通过水流阻力小有杂质落入易磨损),蝶阀(阀板在90°翻转范围内起调节、节流和关闭作用,操作扭矩小启闭方便结构紧凑体积小),止回阀(阻止管道中水反向流动)5配水设施(生活生产和消防给水系统管网上终端用水点的设施)6增压和贮水设备7水表;给水方式的基本形式:依靠外网压力1直接给水方式2设水箱的给水方式;依靠水泵升压1设水泵的给水方式2设水泵水箱的给水方式3气压给水方式(变压式定压式)4分区给水方式5分质给水方式;管道布置基本要求:1确保供水安全和良好水力条件力求经济合理2 保护管道不受损害3不影响生产安全和 建筑物的使用4便于安装维修。一般采用枝状布置:上行下给,下行上给,中分式给水管道敷设有明装和暗装两种。明装即管道外露优点是安装维修方便造价低但影响美观表面结露积灰尘。暗装即管道隐蔽,如设在墙中,不影响室内美观整洁但施工复杂维修困难造价高;管道防护:防腐;防冻防露;防漏;防振; 二、建筑内部给水系统的计算 设计秒流量:建筑物内卫生器具按最不利情况出流时的最大瞬时流量;气压给水设备:利用密闭罐中压缩空气的压力变化调节和压送水量,在给谁系统中起增压和调节作用。分类和组成:按输水压力的稳定性分为变压式和定压式;按气水接触方式分为补气式和隔膜式;优点:灵活性大设置位置不受限制便于隐蔽安装拆卸都很方便成套设备都在工作生产现场集中组装占地面积小工期短土建费用低,实现了自动化操作便于维护管理,水质不易被污染还有助于消除水锤的影响;缺点:调节容积小贮水量少一般调节水量只占总容积%20-30压力容器制造加工难度大变压式压力变化较大对给水附件使用寿命影响较大;耗电量大;使用范围:适用于有升压要求但又不适宜设置水塔或高位水箱的小区或建筑物内的给水系统,小型简易和临时性给水系统和消防给水系统。回流污染:无防倒流污染措施时非饮用水和其他液体倒流入生活给水系统污染水质。水箱的配管:进水管出水管溢流管泄水管通气管水位信号装置。高层建筑给水系统竖向分区的基本形式:串联式(各区分设水箱和水泵,低区的水箱作上区的水池。优点:无需设置高压管线和高压水泵,水泵可保持在高效区工作能耗较少管道布置简单节省耗材。缺点是供水不够安全下区供水故障将影响上层供水,水箱等分散设置不方便管理且占用一定的建筑面积,容积较大造成结构符合和造价)减压式(建筑用水由设在底层的水泵一次提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次向下供水优点:水泵数量减少占地面积小集中设置便于维修管理管线简单投资省,共同缺点:各区用水均需提升至屋顶水箱但水箱容积大对建筑物结构和抗震不利同时增加了电耗供水不够安全局部故障将影响各区供水)并联式(各区生涯设备集中在底层或者 精品文档

建筑设备作业题参考答案20110425

东北农业大学网络教育学院 建筑设备作业题(一) 一、填空题) 1.给水系统按用途可分为__________________;__________________;__________________。2.蒸汽供暖系统中疏水器作用___________________;___________________。 3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满 足各用水点对_________________;___________________;___________________;要求的冷水供应系统。 4.建筑耗热量计算包括_________________________;________________________________;两方面内容。 5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:_________________;___________________; ___________________。 6.集中热水供应系统设置循环管道的原因_____________________________。 二、名词解释 1.最大流量(Q MAX) 2供水压力 3.管内流速

4.冷负荷 5.组合式空气处理室 6.建筑通风的意义 7.制冷的定义 8. 膨胀型消声器 三、简答题 1.简述钢管的分类、优缺点及连接方式。2.用水定额的计算方法。

3. 热水供应系统的分类及特点。 4. 室内排水系统的分类及用途。 5. 简述供热工程的概念及组成。 6. 自然通风的概念及分类、特点。

四、计算题 某一宾馆,建筑面积为5000m2, 客房总床位数为300个,热水供应时间为24小时,用水 定额为200 L/d·床(60℃)。其它设计资料为:热媒为蒸汽(表压P=0.2Mpa),汽化热为2167KJ/Kg,间接加热的换热器出口设计水温为70℃,冷水水温为10℃,热水时变化系数为5.61,热媒与被加热水计算温差Δtj为93℃,铜换热盘管传热系数K为3140KJ/m2·h·℃、ε=0.75。 计算:1.最大时热水用量; 2.小时耗热量; 3.蒸汽用量; 4.换热面积; 建筑设备作业题(二)

同济大学-建筑设备考试考点整理

净水工艺沉淀过滤消毒 输配水工程包括输水管道、配水管网、调节构筑物 一级泵站:把水源的水抽上来,送到净化构筑物。设计流量按最高日平均时用水来考虑。二级泵站:把净化后的水从清水池中抽吸上来送入输配水管网。设计流量按最高日最大时用水来考虑。 中途加压泵站:远距离或向较高地势输水时,所需要压力较大,压力不能一次性由二级泵房提供,要中间加压。 合流制排水系统分流制排水系统 污水处理:物理处理法、化学处理法和生物化学处理法 生活给水要求水量、水压应满足用户需要;水质应符合国家规定的《生活饮用水水质标准》消防给水要求要保证充足的水量、水压 给水系统的组成: 1引入管——进户管(与室外供水管网连接的总进水管。)2水表节点3给水管网(干管、立管和支管,硬聚氯乙烯-UPVC)4配水装置和用水设备5给水附件6增压和贮水设备(当室外给水管网的水压、水量不足,或为了保证建筑物内部供水的稳定性、安全性,应根据要求设置水泵、气压给水设备、水箱等增压、贮水设备。)7消防给水设备 给水方式:1直接供水2水箱供水(减压阀减压)3设水泵增压4水箱+水泵增压5气压给水6高层建筑分区供水7分质给水 给水管道布置和敷设的基本要求 1. 确保良好的水力条件,力求经济合理2. 满足美观和维修的要求3. 满足生产和使用安全4. 保证水质不被污染或不影响使用5. 保护管道不受损害6 a. 给水横管穿过承重墙或基础、立管穿过楼板时均要预留孔洞。 分类:下行上给、上行下给、中分式和环状式。 火灾中致人死亡的原因:有毒气体缺氧烧伤吸入热气 灭火机理1)冷却作用;消火栓、喷淋2)隔离作用;泡沫3)窒息作用;蒸汽、二氧化碳4)化学抑制:干粉、卤代烷 消防系统的分类消防给水系统自动喷淋给水系统 组成1)消火栓设备(水枪、水带、消火栓)2)消防管道3)水泵接合器4)增压水泵5)消防水池6)高位水箱 消防水池 适用条件:用于无室外消防水源情况下,贮存火灾持续时间内的室内消防用水量。 设置:可设于室外地下或地面上,也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用。设置特点:室外给水管网供水至贮水池,由水泵从水池吸水送至水箱,箱内贮存10min消防用水量。外网经常不能满足建筑物消火栓系统的水压水量要求,也不能确保向高位水箱供水。可借助室外消防车经水泵接合器向建筑消火栓给水系统加压供水。室外给水管网为枝状或只有一条进水管时,消防给水系统中均需设置消防贮水池,储备火灾延续时间内的消防用水量。 要求:水位控制阀的进水管和溢水管、通气管、泄水管、出水管及水位指示器等附属装置。可将消防水池与生活或生产贮水池合用 消防水箱对扑救初期或起着重要作用。采用重力自流供水方式;合用防止水质变坏。安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求,且应贮存有室内10min的消防水量

《建筑设备》作业(一)答案

《建筑设备》作业(一)答案 一、单项选择题(每小题2分,共40分) 1、消防给水对( A )无特殊要求。 A.水质 B.水量 C.水压 2、引入管又称( C )。 A.水平干管 B.主干管 C.进户管 3、生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于( B )。 A. 0.4 MPa B.0.45 MPa C. 0.5 MPa 4、高层建筑是指10层及以上的住宅建筑或建筑高度超过( A )的其他民用建筑等。 A. 24m B. 26m C. 28m 5、埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于( C )。 A.6m B. 8m C. 10m 6、生活给水管管径小于或等于 C 时,应采用镀锌焊接钢管。 A. 75㎜ B. 100㎜ C. 150㎜ 7、管径大于或等于 C 的埋地生活给水管道宜采用给水铸铁管。 A. 75㎜ B. 100㎜ C. 150㎜ 8、普通焊接钢管用于工作压力≤( A )的管道系统。 A. 1.0MPa B. 1.6MPa C. 2.0MPa 9、加厚焊接钢管用于工作压力≤( B )的管道系统。 A. 1.0MPa B. 1.6MPa C. 2.0MPa 10、PP管是 C 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 11、PE管是 B 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 12、PVC管是 A 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 13、由室外环网同侧引人时,两条引入管的间距不得小于( A )。 A.10m B. 15m C. 20m 14、生活給水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于( A )。 A.1.0m B. 1.1m C. 1.2m 15、室内给水管道与排水管道平行埋设时,管外壁的最小距离为 A 。 A. 0.5m B. 0.3m C. 0.15m 16、室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 C 。

《建筑设备》作业(一)答案

《建筑设备》作业(一)答 案 A. 10m B. 15m C. 20m 14、生活給水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于 A. 1.0m B. 1.1m C. 1.2m 15、 室内给水管道与排水管道平行埋设时,管外壁的最小距离为 A. 0.5m B. 0.3m C. 0.15m 16、 室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 一、单项选择题(每小题2分,共40分) 1、 消防给水对( A.水质 2、 引入管又称( A.水平干管 3、 生活给水系统中, A. 0.4 MPa )无特殊要求。 B.水量 C.水压 B.主干管 C.进户管 最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于 B. 0.45 MPa C. 0.5 MPa (B ) 。 4、高层建筑是指 建筑等。 10层及以上的住宅建筑或建筑高度超过( A )的其他民 用 5、 6、 7、 A. 24m 埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于 (C A. 6m B. 8m C. 10m 生活给水管管径小于或等于 _____ C ____ 时,应采用镀锌焊接钢管。 A. 75 m B. 100 m C. 150 m 管径大于或等于 C 的埋地生活给水管道宜采用给水铸铁管。 B. 26m C. 28m A. 1.0 MPa B. 1.6 MPa C. 2.0 MPa 9、加厚焊接钢管用于工作压力w ( B ) 的管道系统' A. 1.0 MPa B. 1.6 MPa C. 2.0 MPa 10、PP 管是 C 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 11、PE 管是 B 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 12、PVC 管是 A 。 A.聚氯乙稀管 B.聚乙稀管 C. 8、 A ) 聚丙稀管 聚丙稀管 聚丙稀管 13、由室外环网同侧引人时, 两条引入管的间距不得小于 o A. 75 m B. 100 m 普通焊接钢管用于工作压力w ( C. 150 mm 的管道系

建筑设备知识点总结

1. 城镇用水量可分为生活用水量、生产用水量、消防用水量和城镇其他用水量等 2. 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器组成 3. 建筑排水,按照污水和废水产生的来源,可将其分为三类:生活污水、工业废水、雨水和雪水 4. 为清通立管方便,在排水立管上从第一层起每隔一层应设检查口,检查口距地面1.0m 5. 排水体制可分为五种:①直泄式完全合流制系统②截留式合流制③完全分流制④不完全分流制⑤混合制排水系统 6. 系统的循环水在锅炉中被加热,通过总立管、干管、立管、支管到达散热器,沿途散热而有一定的降温。在散热器中放出大部分所需热量,沿回水支管、立管、干管重新回到锅炉被加热 7. 一般的清通部件有:检查口、清扫口、检查井 8. 热水采暖系统按热媒参数分:①低温热水采暖系统(热媒参数低于100℃)②高温热水采暖系统(热媒参数高于100℃) 9. 为排风和送风设置的管道及设备等装置分别成为排风系统和送风系统,统称为通风系统。作用动力分{自然通风机械通风(局部通风全面通风)} 10. 压缩式制冷机由制冷压缩机、蒸发器、制冷器、膨胀阀四个主要部件构成,并有管道相连接,构成封闭循环系统

1. 高层民用建筑与高层工业建筑消火栓给水管网,要求进水管至少两条,要求水平管道和竖管都布置成环网,其管径除了要按最不利点的消防用水量计算确定外,规范规定最小不小于100mm 2. 低层与多层建筑应储备 10min的室内消防用水量 一般二类高层民用建筑中的住宅不小于6立方米公共建筑不小于 12立方米 一类高层民用建筑中的住宅不小于12 立方米公共建筑不小于 18立方米 当室内消防用水量超过25L/s,经计算消防水箱的贮水量超过 18立方米时,仍可用18立方米 3. 气体灭火系统的设置场所 气体灭火器可用于扑救电气火灾、可燃液体火灾或可溶性的固体火灾,但不适用于含氧化剂的化学制品及其混合物、活泼金属如K、Na、Mg、Ti等物品的灭火,也不是用于金属氢化物如H2o2、联胺等物品的灭火,也不是用于不需要空气就能燃烧的物质及人员密集的场所 4. 泡沫灭火器系统不宜扑救带点设备、金属火灾、气体火灾和浓酸场所火灾。 5. 在集中采暖系统中,把热量从热源输送到散热器的物质叫做“热媒”,这些物质有热水,蒸汽和热空气等 6. 根据辐射板板面温度高低,辐射采暖系统可分为:①当板面温度低于80℃时,称低温辐射采暖系统②当板面温度介于80℃-200℃时,称中温辐射采暖系统③当板面温度

大工20春建筑设备工程在线作业2答案

注意:答案的顺序有可能和你的题不一样注意核对答案与选项大工20春《建筑设备工程》在线作业2 试卷总分:100 得分:100 一、单选题(共7 道试题,共35 分) 1.在低压蒸汽供暖系统中,水泵工作时凝结水箱的位置应( )水泵。 A.高于 B.低于 C.平行于 D.以上答案都不对 答案:A 2.结合通气管()通气立管管径。 A.宜等于 B.不宜等于 C.不宜小于 D.不宜大于 答案:C 3.暖气片是( )。 A.热源 B.热媒 C.输热管道 D.散热设备 答案:D 4.庭院煤气管道距建筑物基础应不小于( )。 A.1.0m B.1.2m C.1.5m D.2.0m 答案:D 5.庭院煤气管敷设在土壤冰冻线( )的土层内。 A.以上0.1~0.2m B.以上0.2~0.5m C.以下0.1~0.2m D.以下0.2~0.5m 答案:C 6.高压蒸汽供暖系统的系统起始压力( )个绝对大气压。 A.大于1.3 B.大于1.5 C.大于1.7 D.大于2.0

答案:C 7.机械循环垂直式双管供暖系统,不宜在( )以上的建筑物中采用。 A.三层 B.四层 C.五层 D.七层 答案:B 二、判断题(共13 道试题,共65 分) 8.高层建筑排水立管应采用比普通排水铸铁管强度高的管材。 答案:正确 9.使排水管道的压力波动保持在允许范围内的最大排水量,即是排水管的最大排水能力。 答案:正确 10.自然循环热水供暖的作用半径小于50m。 答案:正确 11.在求门、窗缝隙的计算长度时,当房间有相对两面外墙时,全部计入其门、窗可开启部分的缝隙长度。 答案:错误 12.高压蒸汽供暖系统一般只在工业厂房中应用。 答案:正确 13.工业废水中含有大量的污染物质,应首先考虑回收利用,变废为宝。 答案:正确 14.在自然循环上供下回单管顺流式热水供暖系统中,会产生上热下冷的垂直失调现象。 答案:错误 15.煤气根据来源的不同,主要有液化石油气和天然气两大类。 答案:错误 16.自然循环热水供暖中,为使系统顺利地排除空气和在系统停止运行或检修时能通过回水干管顺利地排水,回水干管应有沿水流向锅炉方向的向下坡度。 答案:正确 17.当室内污水未经处理不允许直接排入城市下水管道或污染水体时,必须予以局部处理。答案:正确 18.蒸汽供暖系统所利用的是蒸汽的汽化潜热。 答案:正确

一级建造师考试重要知识点归纳(整理)

一级建造师考试-易混淆重点集中记忆(特棒) 一、提醒 1、规费删除了工程定额测定费。 2、措施费中(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)合并为安全、文明施工费。 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费变成专业措施项目(混凝土、钢筋混凝土模板及支架费被列为建筑工程的专业措施项目;脚手架费被列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目)。 增加了(冬雨季施工增加费)和(地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费)。 施工排水、降水费拆分为(施工排水费,施工降水费)。 另外:夜间施工增加费,二次搬运费,大型机械设备进出场及安拆费,已完工程及设备保护费没有变化。 二、措施费 1、今夜冬雨增加夜间施工增加费\冬雨季施工增加费 专业大型机械二次搬运专业措施项目\大型机械设备进出场及安拆费\二次搬运费 地上地下建筑需要保护地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 排水降水工作也已完成施工排水费\施工降水费\已完工程及设备保护费 安全文明措施就有保障安全、文明施工费等措施费就能记住. 2、二次搬动费 冬冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 临建筑物的临时保护设施费 大型机械设备进出场及安拆费 水施工排水费、施工降水费(两项合一记住) 地地上地下设施费 砖专业措施费 已已完工程及设备保护费 安安全、文明施工费

其中:地下地上设施、建筑物临时保护设施费为方便记忆拆开了~~ 三、规费 1、09的规费删除了工程定额测定费。 包(保) 社会保障费 公住房公积金 无工程排污费 害危险作业意外伤害险 2、09的规费删除了工程定额测定费。 社保养老失医疗社会保障费(包含养老保险费\失业保险费\医疗保险费 房公排污受伤害住房公积金\工程排污费\危险作业意外伤害险 四、企业管理费 1、(公差使用保险金务工(公差就是为国家做事的人,务工当然可以使用失业保险金啦) (注2012年有变化) 公办公 差差旅 使用资产使用,工具使用 保险劳动保险,财产保险 金税金 务财务 工工资,工会经费,职工教育 2、企业管理费: 教会差使他具资办财险税险———— 教(职工教育经费) 会(工会经费) 差(差旅交通费) 使(固定资产使用费)

建筑设备网上形考作业答案

第一次作业 单选题。(共20道试题,每题4分) 1、太阳能热水器就是一种把太阳光得辐射能转为来加热冷水得装置. A、动能 B、辐射能 C、光能 D、热能 单选题。(共20道试题,每题4分) 2、在排水立管上每层设一个检查口,且间距不宜大于l0m,但在最底层与有卫生设备得最高层必须设置。 A、1 B、2 C、3 D、4 单选题.(共20道试题,每题4分) 3、普通焊接钢管出厂试验水压力为,用于工作压力得管道系统。 A、 B、 C、 D、 单选题。(共20道试题,每题4分) 4、沟槽式管接头得凸缘与管端沟槽全圆周啮合,使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头,一般可以保证管路工作压力达。 A、2、5 B、3、0 C、3、5

D、4、0 单选题。(共20道试题,每题4分) 5、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级得管材与管件;热水管道应采用公称压力不低于等级得管材与管件。 A、0、5 B、1、0 C、1、5 D、2、0 单选题。(共20道试题,每题4分) 6、就是为保证电力系统与设备达到正常工作要求而进行得一种接地 A、工作接地 B、保护接地 C、重复接地 D、接零 单选题.(共20道试题,每题4分) 7、对室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱或设置高位水箱确有困难得建筑可采用得给水方式. A、设水泵、水箱 B、直接给水 C、单设水箱 D、设气压给水设备 单选题。(共20道试题,每题4分) 8、伸顶通气管应高出屋面以上,且应大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口. A、 0、3 m B、0、6m C、0、7m D、2m

9、人眼对不同波长得可见光具有不同得敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为555nm得最为敏感. A、白光 B、蓝紫光 C、红光 D、黄绿光 单选题。(共20道试题,每题4分) 10、由一般照明与局部照明组成得照明方式,称为。?项 A、混合照明 B、事故照明 C、正常照明 D、区域照明 单选题。(共20道试题,每题4分) 11、就是带电云层与雷电流对其附近得建筑物产生得电磁感应作用所导致得高压放电过程. A、直击雷 B、感应雷 C、雷电波侵入 D、地滚雷 单选题。(共20道试题,每题4分) 12、当进、排风塔都设在屋顶上时,为了避免进气口吸入污浊空气,它们之间得距离应尽可能远些,通常进排风塔得水平距离为。 A、>4m B、〉6m C、>7m D、>8m E、〉10m

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

《建筑结构与设备》考点总结2018

《建筑结构与设备》考点总结2018 引导语:建筑设备主要包括以下几个方面:建筑给排水、建筑通风、建筑照明、采暖空调、建筑电气、电梯等。以下是的《建筑结构与设备》考点总结2018,欢迎参考! 建筑电气节能: 建筑电气节能的三项原则,一是满足建筑物的功能、二是考虑实际经济效益、三是节省无谓消耗的能量。建筑电气节能的途径主要有: (1)减少变压器的有功功率损耗。变压器应选用节能型的,以减少铁芯的涡流损耗和漏磁损耗,同时要将变压器的负载率提高到75%~85%,减少变压器的线损,还应选用大容量的变压器,尽可能减少变压器的台数,使变压器经济运行。 (2)降低供配电线路上的能量损耗。应选用电导率较小的铜芯材质做导线、减少导线长度、增大导线截面积。 (3)提高系统的功率因数,减少无功在线路上传输。如荧光灯采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器等措施,都可使自然功率因数提高到0.85~0.95,这就可减少系统高低压线路传输的超前无功功率。还有采用电容器补偿、无功补偿装置就地安装就地补偿等。只要处理好减少自然无功、无功补偿及补偿装置的安装地点这三部分,就可以实现合理的选择无功补偿方式而达到节能的目的。 (4)照明部分的节能。由于照明量大面广,故节能潜力巨大,包括采用高效光源;建筑物靠近室外部分增大门窗面积,采用透光率较

好的玻璃门窗,充分利用自然光;凡是可以利用自然光的照明采用按 照度标准进行灯光的自动调节;可变照度的照明可采用成组分片的自 动控制开停方式 (5)电动机在运行过程中的节能。主要是减少电机轻载和空载运行。可采用变频调速器,使其在负载下降时自动调节转速,以与负载的变化相适应,提高电机在轻载时的效率,达到节能目的。另一种节能方式是采用软启动器,按启动时间逐步调节可控硅的导通角,以控制电压的变化。如生活水泵、电梯等设备。 (6)高效节能电热设备的应用。推广使用蓄热型电热水器、电锅炉,削峰平谷,使电网及发电机运行更稳定、经济、寿命长。 (7)把传统的供配电系统、空调通风系统、电力照明系统等纳入智能控制网络进行计算机管理。提倡户式中央空调,通过节能控制器对冷暖用设备在统一平台进行管理,减少能源不必要的浪费。特别是在我国南方地区,常年需要开放空调来制冷或加热空气,既是耗能大户,也是具有节能潜力的大户。 门窗的材料和选型: 1.窗的作用是采光和通风,对建筑立面装饰起到很大的作用, 同时也是围护结构的一部分。窗的散热量是围护结构散热量的2-3倍,对于采暖期度日数<2200的地区,各向均可以采用单层玻璃;采暖期 度日数≥2200,而<3500的地区,北向采用双层金属窗,其余各向可采用单层玻璃;采暖期度日数≥3500的地区各向均采用双层金属玻璃。门是人们进出房间和室内外的通行口,也兼有采光和通风作用。

19秋-东农-建筑设备作业(答案)

23213201建筑设备答案 一、名词解释(每题0分,共21题) 1. 最大流量(Q MAX): 答:指允许水表在短时间内(每昼夜不超过1h)超负荷运转的流量上限值。 2. 供水压力:答:室内给水管网应具有一定的压力,以确保最不利配水点(通常是距引入管起点最远和最高点)的配水龙头和用水设备所需的流量和流出水头。 3. 冷负荷:答:需用供冷来消除的室内负荷称为冷负荷。 4. 管内流速:答:为使污(废)水中的杂质不致沉淀在管底,并使水流有冲刷管壁污物的能力,管中的流速不得小于表3-12中的最小流速,也称为自净流速。 5. 组合式空气处理室:答:也称为组合式空调器或空调箱,是集中设置各种空气处理设备的专用小室或箱体。 6. 建筑通风:答:通风将被污染的空气直接或经净化后排出室外,把新鲜空气补充进来,使室内达到符合卫生标准及满足生产工艺的要求。 7. 制冷的定义:答:将热量从某物体中取出来,使物体的温度低于环境温度,达到“冷”的目的。制冷消耗一定的其它能量。 8. 旋塞阀:答:又称“转心门”,装在需要迅速开启或关闭的地方,为了防止因迅速关断水流而引起水击,适用于压力较低和管径较小的管道。 9. 引入管:答:建筑物的总进水管,它是城市给水管网(配水管网)与建筑给水系统的连接管道。 10. 自净流速:答:为使污水个的杂质不致沉淀管底,并使水流有冲刷管壁污物的能力的最小流速;设计流速应大于自净流速。 11. 消火栓:答:用于向消防车输送水、或向消防水龙带输送水的设备。 12. 建筑排水: 答:指建筑物内污水与废水的收集,输送,排出,及局部的水处理。 13. 散热器:答:是将流经它的热媒所带的热量从其表面以对流和辐射方式不断地传给室内空气和物体,补充房间的热损失,使供暖房间维持需要的温度,从而达到供暖的目的。 14. 空气调节:答:采用技术手段,把其个特定空间内的空气环境控制在一定状态下,使其满足产品的生产工艺要求、或人们舒适要求。 15. 额定流量:答:是指水表长期正常运转的工作流量。 16. 17. 建筑消防给水系统:答:设置在建筑物内,用于扑灭建筑物内的火灾,和防止火灾蔓延的给水系统。 18. 室内排水系统:答:是接纳、汇集建筑物内各种卫生器具和用水设备排放的污(废)水,以及屋面的雨、雪水,并在满足排放要求的条件下,排入室外排水管网的系统。 19. 水封装置:答:排水管道上的一段存水设备,用来阻挡排水管道中产生的臭气,使其不致溢到房间里,以便保持室内空气清洁。 20. 空调系统:答:是指需要采用空调技术来实现的具有一定温、湿度等参数要求的室内空间及所使用的各种设备的总称。 21. 电加热器:通过电阻丝发热来加热空气的设备。 二、简答题(每题0分,共15题) 1. 简述钢管的分类、优缺点及连接方式 答:钢管有焊接钢管和无缝钢管两种。 优点:强度高,耐振动,壁薄质轻, 缺点:耐腐蚀性差,易生锈,常需采取防腐措施。质脆,不和冲击,重量大

一建机电实务必过知识点总结

一建机电实务知识总结 1H410000 机电工程技术 1H411000常用材料及工程设备 P1 3-4分 1H411010常用材料 1H411011常用金属材料:黑色金属、有色金属。 一、黑色金属 (一)碳素结构钢,屈服强度≤Q275 ;良好塑性,韧性,易成型,焊接。热轧态,使用极广泛。如高强螺栓、预应力锚具。(二)低合金结构钢,屈服强度≥Q345 ;较好的综合力学性能。如电站锅炉汽包---Q460型钢;起重机---Q345型钢。(三)特殊性能低合金高强度钢:耐候钢。 (四)钢材类型及应用:1.型钢:电站锅炉钢架立柱--H型钢;炉墙刚性梁--工字钢。 2.板材:冷轧板只有薄板;中、低压锅炉汽包--专用锅炉碳素钢; 高压锅炉汽包-- 低合金钢。 按材质分:普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板 ★3.管材:锅炉水冷壁和省煤器无缝钢管--优质碳素钢或低合金钢管, 过热器和再热器无缝钢管--15CrMo或12CrlMoV钢材。 4.钢制品:焊件、管件、阀门。 二、有色金属类型及应用:重金属(Cu、Zn、Ni):强度好;镍:导热性差; 轻金属(Al、Mg、Ti):强度低;纯镁:室温塑性差; 钛:纯度越低,强度越高,塑性大大降低。 1H411012常用电气材料类型及应用 一、★电线: 1.BLX型、BLV型:铝芯线,重量轻,用于架空线路,长输线路。 2.BX型、BV型:铜芯线。家庭和办公室照明--用BV型或BX型线为电源连接线; 3.RV型:铜芯软线,用在需柔性连接的可动部位。焊机至焊钳连线--RV,电焊位不固定,多移动。 4.BVV型。★家用电器的固定接线--用RVV护套线 二、★★★电缆 1. VV型、Y JV型:电力电缆,不能受机械外力;用于室内,隧道内,管道内。浦东隧道YJV。 2.VV22型、Y JV22型:内钢带铠装电力电缆,能受一定机械外力,不能受大拉力;用于地下。宁波海底电缆VV59 ,能受大拉力。 3.ZR-Y JFE型、HN-YJFE型:阻燃耐火阻火,最高长期工作温度达1250C;用于吊顶内,高层电缆竖井内,潮湿场所。 4.Y JV32型、WD-ZAN YJFE型:内钢丝铠装,低烟无卤阻燃耐火电力电缆; 5.KVV型控制电缆:用于室内控制电路。 1H411013常用非金属材料:硅酸盐材料、高分子材料。 一、硅酸盐材料:水泥、玻璃棉、砌筑材料、陶瓷。 玻璃棉:用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。 结构陶瓷:耐高温、耐腐蚀、耐磨损,高强度、高硬度; 功能陶瓷:电,磁,热,光等物理化学性能。 陶瓷制品:用于防腐蚀工程。 普通传统非金属材料:以硅酸盐为主要成分。 特种新型无机非金属材料:用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物经特殊工艺制成的材料。 二、高分子材料:塑料,橡胶,纤维,油漆及涂料,高分子粘胶剂。 (一)★★塑料:①热塑性塑料、②热固性塑料:不能反复成型。 ★低密度聚乙烯塑料管:无“氯”无毒,用于输送生活用水。中高密度聚乙烯塑料管:用于输送煤气。 聚氯乙烯塑料管:水管。 硬聚氯乙烯塑料管:用于建筑工程排水,也可用于工业排水系统。 ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温、耐冲击。分为B、C、D三级。 聚丙烯管(PP管) :用于流体输送。 (三)纤维,合成纤维:用石油、煤炭、天然气制成的。 (四)环氧树脂涂塑钢管:用于给水、排水、温水、海水、油、气体。 四、非金属风管材料(2011已考,可放弃) 玻璃纤维复合风管:用于中压以下系统,对相对湿度≥90%的系统,洁净空调,酸碱性环境和防排烟系统不适用; 酚醛复合风管:用于低,中压系统及潮湿环境,对高压及洁净空调,酸碱性环境和防排烟系统不适用; 聚氨酯复合风管:用于低,中,高压、洁净系统及潮湿环境,对酸碱性环境和防排烟系统不适用; 硬聚氯乙烯风管:用于洁净室含酸碱的排风系统。总结:除了硬聚氯乙烯都对酸碱性环境和防排烟系统不适合。

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管 16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀

建筑施工技术知识点汇总

建筑工程施工技术知识要点 第一章 土方工程 1土的工程分类依据及分类 常见的土方工程:1.场地平整 2放线 3.挖土 4运土 5排水,降水 6边坡支护 7 挖土至持力层(基础)8 回填 9.余土外运 土的工程分类:根据土的颗粒大小可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。 根据土的开挖难易程度,将土分为松软土,普通土,坚土,砂砾坚土,软石,次坚石,坚石,特坚石八大类。 2 土的含水量概念 土中水的质量与固体颗粒质量之比 3 土的可松性概念及计算 自然状态下的土经开挖后,内部组织被破坏,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复其原来的体积,土的这种性质称为土的可松性 4 基坑土方量计算 边坡坡度及边坡系数 边坡坡度= m h b b h :1/1== (m = b/h ,称为坡度系数)(h 为边坡的高度,b 为边坡的底宽) 土方边坡:用边坡坡度和边坡坡度系数表示 边坡坡度:挖土深度h 与边坡宽度b 之比 5基坑降水方法、井点法分类及各自特点 基坑降水方法:明排水法,人工减低地下水位法 明排水法:集水井(沟,井,泵) 重力降水 人工降低地下水位法:轻型井点,喷射井点,电渗井点,管井井点,渗井 (1)集水坑降水法(明排水法)

定义:在基坑开挖过程中,在基坑底设置集水坑,并在基坑四周或中央开挖排水沟,使水流入集水坑内,然后用水泵将水抽走。 (2)井点降水法 定义:在基坑开挖前,预先在基坑四周或基坑内埋设一定数量的滤水管,利用抽水设备在开挖前和开挖过程中不断地抽水,使地下水位降低至坑底以下,直至基础工程施工完毕。 井点降水方法:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、渗井。根据土层的渗透系数、降水深度、设备条件、经济比较选取。 轻型井点: 定义:沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(下端为滤管)至蓄水层内,井点管上端通过弯联管与总管连接,利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至坑底以下。 设备:井点管(直径38~57mm,长5~7mm的无缝钢管)、滤管(直径38~57mm,长1~1.5mm的无缝钢管)、集水总管(直径100~127mm,每节4m,短接头间距0.8m或1.2m)、弯联管抽水设备。 轻型井点布置: (1)平面布置:当基坑或沟糟宽度小于6m,水位降低值不大于6m可采用单排井点;基坑宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时宜采用双排讲点;当基坑面积较大(L/B<=5,降水深度S<=5M,坑宽B小于2倍的抽水影响半径R)宜采用环形井点。 (2)高程(深度)布置:一层轻型井点的降水深度从理论上讲,利用真空泵轻型井点抽吸地下水可达10.3m,但考虑抽水设备及管路系统的水头损失后,一般不超过6m。超过6m采用多级(2,3级)井点。 喷射井点:降水深度可达8-20m,分为喷水井点和喷气井点 设备由喷射井点,高压水泵和管路组成。 喷射井点分外管与内管两部分,在内管下端设有喷射器与滤管相连。喷射器由喷嘴,混合室,扩散室等组成。 原理:利用高压水流或气体造成更大真空度,使地下水位逐渐下降,提升降水深度。 电渗井点:以原有的井点管(轻型井点/喷射井点)作为阴极,沿基坑外围布置,采用套管冲枪成孔埋设;以钢管( 50-75mm)或钢筋( 25mm以上)作阳极,埋在井点管内测。利用水分子作为阳极 管井井点:一井一泵 主要设备:滤水井管用直径400-600mm以上的钢管或竹,木,混凝土,塑料等制成的管,长2-3m; 吸水管,水泵 6土方放坡及土壁支护形式 放坡开挖放坡形式:直线形,折线形,阶梯形和分级形 由场地土,开挖深度,周围环境,技术经济的合理性决定 土壁支护形式:由围护结构和撑锚结构组成。 7影响边坡稳定的因素

建筑设备网上作业答案

建筑设备网上作业答案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

(难度系数:) A、 B、 C、 D、 参考答案:C 20 、 下面给水平面图B点的弯折立管的高度为______米。 (难度系数:) A、 B、 C、 D、 参考答案:A 15 、 下面给水平面图小便器的给水管径为______米.

(难度系数:) A、DN25 B、DN15 C、DN32 D、 DN20 参考答案:B 9 、 下面排水平面图蹲式大便器的排水管径为______米 (难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:C 8 、 下面排水平面图蹲式大便器的排水管径为______米(难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:C 11 、下面排水平面图洗脸盆的排水管径为______米

(难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:B 二、多项选择 11 、建筑排水系统一般由下例部分组成()。(难度系数:) A、卫生器具或生产设备受水器 B、抽升设备 C、排水系统 D、通气管系统 E、清通设备 参考答案:A, B, C, D, E 9 、排水系统由()组成。(难度系数:) A、器具排水管 B、横支管 C、立管 D、总支管 E、排出到室外的排水管 参考答案:A, B, C, D, E 13 、以下属于通气管的作用的是()。(难度系数:) A、向排水管系补充空气使水流畅通。 B、减少排水管道内空气变化幅度,防止卫生器具水封被破坏 C、排除掉管内 臭气和有害气体。 D、保持管道内新鲜空气流动。 E、减轻管道被锈蚀。 参考答案:A, B, C, D, E 19 、关于通气管,下例说法正确的是()。(难度系数:) A、关于通气管,下例说法正确的是()。 B、当屋顶有隔热层时,应该从隔热板面开始计算。 C、通气管周围4米以内有门窗时,通气管应高出窗顶米或引向有门窗一侧。 D、上人屋面通气管应高出屋面米,并采取防雷措施。 E、通气管可以根据需要设置在建筑物挑出部分如檐口、阳 台、雨棚等地方。 参考答案:B, D 3 、下例()部位应该设置检查口或清沙口。(难度系数:) A、对连接3个及以上卫生器具的污水横管 B、对连接2个及以上大便器的污水横管。 C、水流转角小于135度的污 水横管。 D、建筑物最底层。 E、设置在卫生器具的二层以上坡顶建筑物最高层。 参考答案:A, B, C, D, E 17 、查井的设置位置,正确的是()。(难度系数:)

相关文档
相关文档 最新文档