文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 真空负荷开关(10KV环网柜)

真空负荷开关(10KV环网柜)

真空负荷开关(10KV环网柜)
真空负荷开关(10KV环网柜)

真空负荷开关

一、技术参数

项目名称数值额定电压 KV 12 额定频率 HZ50

额定绝缘水平

1min工频耐受电

压 kV

对地、相间42

真空灭弧室

隔离断口48 雷电冲击耐受电压kV

对地、相间75

真空灭弧室

隔离断口85

母线额定电流 A 630 额定短路开断电流(真空灭弧室) KA 20 3s额定短时耐受电流 KA 20 额定峰值耐受电流 KA 50 额定关合电流 KA50 开断变压器空载电流 A 16 辅助回路和控制回路 1min 工频耐受电压 kV (方均根值) 2 电气寿命次20000

二、技术要求

10KV 配电柜

1、10KV HXGN17-12高压配电柜

配电柜编号柜内主要元件型号及技术参数数量

1#(2#)进线+计量柜真空负荷开关红申集团VLBS(H)630A 12KV 1 多功能指示仪表ACR330ELH 100/5A 1 电压互感器JDZ-10 10/0.1KV 0.2 2 电流互感器LZZBJ9-10 0.2/0.5 100/5 2 高压避雷器HY5WS-17/50 3 高压熔断器XRNP-10 0.5A 3 高压带电显示GSN-10Q 1

1#(2#)变压器柜真空负荷开关红申集团VLBS(H)630A 12KV 1 多功能指示仪表ACR320EL 75/5A 1 电流互感器LZZBJ9-10 0.5 75/5 3 高压避雷器HY5WS-17/50 3 高压熔断器XRNT-10 80A 3 高压带电显示GSN-10Q 1

联络柜真空负荷开关红申集团VLBS(H)630A 12KV 1 多功能指示仪表ACR320EL 100/5A 1 电流互感器LZZBJ9-10 0.5 100/5 2

母线提升柜高压带电显示GSN-10Q 1 柜体尺寸:600mm(宽)×2200mm(高)×1000mm(深);

三、供货范围

10KV高压开关柜HXGN17-12 共十台

四、质量保证

1、甲方现场安装调试时,乙方技术人员按甲方指定时间到现场免费指导安装和培训。

2、乙方产品出现问题,按甲方通知在规定时间内到达现场。

3、质量保证期内(质保期1年),产品因质量不良造成的问题由乙方负责免费修理,包括更换零部件和技术服务。如果由于甲方使用不当造成的问题,乙方协助甲方解决,费用协商。

五、图1红申集团真空负荷开关,图2 HXGN17-12环网柜

高压开关柜中真空负荷开关的结构和工作原理

高压开关柜中真空负荷开关的结构和工作原理 目前,国内高压开关柜市场上最常用的负荷开关是真空负荷开关和SF6负荷开关。今天,山西开关柜厂家锦泰恒着重介绍一下真空负荷开关的结构和工作原理。 真空负荷开关是利用真空灭弧室作为灭弧装置的负荷开关,开断电流大,适宜于开关柜中频繁操作。其灭弧室较真空断路器的灭弧室简单、管径小。真空灭弧室固定在隔离刀上,真空断口与隔离断口串联。熄弧由真空灭弧室完成,主绝缘由隔离断口承担。关合时,隔离刀关合真空灭弧室快速关合;开断时,真空灭弧室先分断后隔离刀打开,通过换向装置,隔离刀继续运动至接地位置。灭弧断口与隔离断口的配合有两种结构,即联动和联锁。 1.联动式结构的负荷开关。ZFN-□-RD(□表示各种电压等级)型真空负荷开关采用联动式结构,将开断时的灭弧与绝缘功能分开,隔离刀承担绝缘功能。如图1所示,由一个操作手柄,通过特殊设计的

传动系统同时操作真空灭弧室和串联的外隔离刀,以保证这两个端口按正常程序动作。为了减小负荷开关的高度,真空灭弧室2固定在了隔离刀1上。主轴4可操作隔离操作轴3和真空灭弧室操作轴5。合闸时,轴3带动隔离刀先合,真空灭弧室在过中弹簧的作用下后合;分闸时,真空灭弧室在过中弹簧的作用下快速分闸后,隔离刀接着分开。 2.联锁式结构的负荷开关。FZN21-12D系列户内式真空负荷开关采用联锁式结构,将真空灭弧室与隔离刀两功能单元通过机械连锁保证两元件按正常程序动作。其结构如图2所示,主要由隔离开关1、真空灭弧室2、接地开关4组成。其中,真空灭弧室由弹簧机构3操动。真空灭弧室既能关合、开断各种电流,又能承受绝缘实验电压。隔离开关只在真空开关检修时打开。隔离开关与接地开关用一个操作手柄联动操作,以保证两者之间的操动机构,整台真空负荷开关具有两个操作手柄,既可以电动,也可手动。弹簧机构采用了电动弹簧过

FN--高压负荷开关

电气趣味知识: 1、为什么变压器的分接开关位于高压侧? 在高压侧,因为高压侧的电流小,对开关的容量要求不高。如果在低压侧的话,开关的容量要求高,体积就会很大,因为高压侧电压高,电流小,低压侧电压低电流大。 FN3负荷开关主要技术参数 FN3负荷开关结构简介 负荷开关由底架,传动机构,支柱绝缘子,闸刀及灭弧装置等用部分阻成.底架由钢板焊接而成,并装有传动机构.闸刀借支柱绝缘子固定在底架上,闸刀接触点铆有限触头,端部装有弧动触头.灭弧装置与装置及喷嘴构成.在底加上还配有跳扣,凸轮与快速合闸弹簧,可进行快速合闸动作.

FN3负荷开关概述 FN3-10(R)型户内交流高压负荷开关系三相交流50Hz的高压开关设备,用于额定电压为10KV 的电力系统中,作为正常情况下分,合电路之用.负荷开关带有RN型高压熔断器,可开断短路电流,作为过载与短路之用. 高压负荷开关小知识 A、垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。 B、运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。 C、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。 D、合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台高压柜控制一台变压器时,更换熔断器最好将该回路高压柜停运。) 高压气体压力开关压力开关,主要有6个。 固气高压负荷开关的灭弧室气体生产材料产生的气体吹出来的弧,电弧本身能量,它的结构相对简单,适合于35000伏及以下的产品。 的充气压力负荷开关:露天吹弧的活塞的方法的使用,该结构是相对简单的,适合于35000伏及以下的产品。 压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹出来的弧,可以打开一个较大的电流,其结构比较复杂,适用于60000千伏及以上的产品。SF6高压负荷开关:弧使用SF6气体,中断电流,分断能力表现还是不错的,但结构更复杂,适合于35000千伏及以上的产品。 油浸式高压负荷开关:电弧本身能量使周围的油分解和冷却电弧熄灭电弧,该结构是简单的,但重量大,适合35000伏及以下户外产品。 真空高压负荷开关:使用真空介质,电气寿命长,价格相对较高,适合22万伏及以下产品的弧。 应注意的其它问题 (1)对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验问题,如前所述的校验计算中,如果为两台同型号、容量的配变并列运行,假如变压器二次侧端子短路,此时变压器阻抗将只有单台配变系统的一半,从而使高压侧最大三相短路电流增加一倍,相应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。因此对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时更应进行转移电流的验算,从而选用转移电流指标满足要求的组合电器。 (2)有下列要求之一的,组合电器均应配置分励脱扣器实现负荷开关的快速电动分闸: ①需设置重瓦斯保护的油浸变压器。一般情况下,容量在800kVA及以上的油浸变压器均须设置重瓦斯跳闸保护。 ②干式变压器的超温跳闸保护。 ③带外壳干式变压器的误带电开门的跳闸保护。

负荷开关与真空断路器区别

负荷开关与真空断路器区别: 装有FLN36-12/630-20型户内交流高压六氟化硫负荷开关的XGN24-12开关柜与装有真空断路器的KYN44A-12开关柜的区别。 这个问题从二个方面来说: 1、从传统角度来讲,负荷开关与断路器是有很大区别的。负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,负荷开关可以和高压熔断器联用使用,来替代高价的断路器,切断故障电流,也就是短路电流,这样,也就决定了负荷开关的灭弧功能相对较弱,降低了制造成本;也正是因为传统是负荷开关不用来切断故障电流,就没有必要和保护装置及自动装置连接,因而大多数负荷开关是手动操作,不能电动操作。而断路器在设计时,就考虑到不但要能开断和关合负荷电流,还要能够切断故障后的短路电流,就必须和保护装置及自动装置连接,因而具备手动和电动的合、分闸功能。 但从近代来看,特别是国外技术的引进,负荷开关制造的越来越象断路器,个别负荷开关加大了灭弧能力,增加了电动操作功能。 2、FLN36-12/630-20型户内交流高压六氟化硫负荷开关,一般装入XGN24-12开关柜后是用作“环网柜”,它主要用于配电网间的联络,大多不装设保护,也不切断故障电流。而KYN44A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备,是户内3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置;主要用于工矿企事业单位配电、电力系统的变电站输配电开关设备及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用,由于其保护功能非常齐全,适合对配电设备进行保护,防止设备出现问题后,保护越级的可能。我查了一下,KYN44A-12型开关柜可以选用国产VS1、USM型或进口VD4型真空断路器,还不能和VB系列真空断路器配套。

SF6开关柜(负荷开关)与真空断路器柜

SF6开关柜(负荷开关)与真空断路器柜我想你的问题应该是:装有FLN36-12/630-20型户内交流高压六氟化硫负荷开关的XGN24-12开关柜与装有真空断路器的KYN44A-12开关柜的区别。而KYN44A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备,是户内3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置;主要用于工矿企事业单位配电、电力

系统的变电站输配电开关设备及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用,由于其保护功能非常齐全,适合对配电设备进行保护,防止设备出现问题后,保护越级的可能。我查了一下,KYN44A-12型开关柜可以选用国产VS1、USM型或进口VD4型真空断路器,还不能和VB系列真空断路器配套。 我想,当地供电企业可能是因为你要保护的设备(800KVA以上的变压器)比较大,就要求选用对设备保护功能比较好的移开式交流金属封闭开关设备了。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

定义: 高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和 负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器

不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

户外高压真空负荷开关

FZW28户外高压真空负荷开关装配工艺流程 页 码 01/11 1.目的 为了规范FZW28户外真空负荷开关装配工艺流程,避免人员失误造成返工或原材料的报废。 2.适用范围 FZW28型柱上负荷开关工段装配工艺流程。 3.操作规程 3.1灭弧绝缘轴的安装(如图一) 3.1.1备料检查:备好零部件,检查零部件是否合格。 3.1.2在M10×25螺栓上装上φ10弹垫、φ10平垫,用扭力25N 将电流互感器,零序电流互感器固定在箱体上,然后将接好的 线贴在箱体边,从φ30孔引出箱体外。 3.1.3将绝缘板1在箱体两侧各安装一张。 3.1.4依图一示,将隔离短铁套,隔离铜套装在灭弧绝缘轴短轴端, 然后将灭弧绝缘轴装入箱体,在长轴端装上灭弧轴铁套。 3.1.5交接产品:完工后把产品流入下一道工序。 (图一)

FZW28户外高压真空负荷开关装配工艺流程 页码02/11 3.2机构的安装(如图二) 3.2.1备料检查:备好零部件,检查零部件是否合格。 3.2.2将灭弧轴铜套装在机构φ30孔上,然后将机构装在箱体上,灭弧轴铜套,灭弧拐臂套在灭弧轴上。 3.2.3用M10×20螺栓装上φ10平垫穿过箱体与机构接着装上φ10平垫、φ10弹垫、M10螺母,然后用扭力25N将螺母旋紧。 3.2.4在箱体M10螺栓上装上φ10弹垫、M10螺母,用扭力25N将螺母旋紧。 3.2.5交接产品:完工后把产品流入下一道工序。 (图二)

FZW28户外高压真空负荷开关装配工艺流程 页 码 03/11 3.3进线套管的安装(如图三) 3.3.1备料检查:备好零部件,检查零部件是否合格。 3.3.2依图示,将弹簧帽、超程弹簧、弹簧帽依次装在调节螺栓上,接着在密封圈2上均匀涂上一层密封胶,然后将密封圈2、灭弧铝法兰装在进线套筒上。 3.3.3将灭弧绝缘轴安装调节螺栓孔内涂上足量润滑油,然后将进线套管穿过箱体108孔,在M10×45螺栓装上φ10弹垫、φ10平垫,用扭力25N 将套管固定在箱体上。 3.3.4将平垫圈、M12薄螺母、M12螺母依次装在调节螺栓上。 3.3.5交接产品:完工后把产品流入下一道工序。 (图三)

真空负荷开关(10KV环网柜)

真空负荷开关 环 网 柜

一、技术参数 项目名称数值额定电压 KV 12 额定频率 HZ50 额定绝缘水平 1min工频耐受电 压 kV 对地、相间42 真空灭弧室 隔离断口48 雷电冲击耐受电压kV 对地、相间75 真空灭弧室 隔离断口85 母线额定电流 A 630 额定短路开断电流(真空灭弧室) KA 20 3s额定短时耐受电流 KA 20 额定峰值耐受电流 KA 50 额定关合电流 KA50 开断变压器空载电流 A 16 辅助回路和控制回路 1min 工频耐受电压 kV (方均根值) 2 电气寿命次20000

二、技术要求 10KV 配电柜 1、10KV HXGN17-12高压配电柜 配电柜编号柜内主要元件型号及技术参数数量 1#(2#)进线+计量柜真空负荷开关红申集团VLBS(H)630A 12KV 1 多功能指示仪表ACR330ELH 100/5A 1 电压互感器JDZ-10 10/0.1KV 0.2 2 电流互感器LZZBJ9-10 0.2/0.5 100/5 2 高压避雷器HY5WS-17/50 3 高压熔断器XRNP-10 0.5A 3 高压带电显示GSN-10Q 1 1#(2#)变压器柜真空负荷开关红申集团VLBS(H)630A 12KV 1 多功能指示仪表ACR320EL 75/5A 1 电流互感器LZZBJ9-10 0.5 75/5 3 高压避雷器HY5WS-17/50 3 高压熔断器XRNT-10 80A 3 高压带电显示GSN-10Q 1 联络柜真空负荷开关红申集团VLBS(H)630A 12KV 1 多功能指示仪表ACR320EL 100/5A 1 电流互感器LZZBJ9-10 0.5 100/5 2 母线提升柜高压带电显示GSN-10Q 1 柜体尺寸:600mm(宽)×2200mm(高)×1000mm(深); 三、供货范围 10KV高压开关柜HXGN17-12 共十台 四、质量保证 1、甲方现场安装调试时,乙方技术人员按甲方指定时间到现场免费指导安装和培训。 2、乙方产品出现问题,按甲方通知在规定时间内到达现场。

高压负荷开关

高压负荷开关 1. 高压负荷开关 高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 概述 负荷开关及组合电器,适用于三相交流10KV、50HZ的电力系统中,或与成套配电设备及环网开关柜,组合式变电站等配套使用,广泛用于域网建设改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等,可作为环网供电或终端,起着电能的分配、控制和保护的作用。该产品技术性能符合IEC出版物60265-1/FDIS《高压负荷开关,第一部分:额定电压 1KV以上52KV以下的高压负荷开关》、IEC60420《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》、GB16926《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》、GB3804-63KV《交流高压负荷开关》的规定。 本产品具有开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁操作、结构紧凑、体积小、重量轻、基本不需要维修等优点。具有开断额定电流、过载电流。可开断短路电流和防止设备缺相运行能力,开关有明显可见的隔离断口,配装具有关合能力的接地开关电动弹簧机构,能够远动远控。 环境条件 1.海拔高度:200m及以下 2.环境温度:-25℃ 3.相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90% 4.无导电性尘埃、腐蚀性气体及水蒸汽体的场所

5.无火灾、爆炸危险的场所 6.无经常性的剧烈振动的场所 主要技术参数 序号项目单位数值数值FZN21-12D/T630-20FZN21-12D/T630-20 1额定电压KV1212 2额定频率HZ5050 3额定电流A650125 4额定缘缘水平1min 工频 耐受 电压 KV 真空 断口、 相间 对地 42 隔离断口48 雷电冲击耐受电压(峰值)KV 真空 断口、 相间 对地 75 隔离 断口 85 5额定峰值耐耐受电流KA50- 64s额定知时耐受电流KA20- 7额定有功负载开断电流A630- 8额定闭环开断电流A630- 9额定电缆充电开断电流A10- 10开断空载变压器容量KVA12501250 11额定短路开断电流KA-31.5 12额定转移电流A-3150 13熔断器型号-SDLAJ-12,SFLAJ-12,SKLAJ-12 14撞击器输出能量J-3-5 15额定短路关合电流KA5080(预期峰值) 16接地开关额定耐受电流 (峰值) KA5050 17接地开关4s额定短时耐受 电流 KA2020 18辅助回路额定电压(DC或 AC) V ≌ 220, ≌110 ≌220,≌110 19机械寿命次1000010000 结构特点 负荷开关及组合电器主要由框器、隔离开关(组合器的限流熔断器在隔离开关上)、真空开

相关文档