文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮计算书

吊篮计算书

吊篮计算书
吊篮计算书

吊篮计算书

一、 编制依据

石油化工施工安全技术规范 SH3505-1999; 结构设计手册 GBJ 17-88 二、目的

为了保证设备吊装过程中,吊索摘钩和工艺管线、电气、仪表等高空安装过程中施工人员的安全和施工便利,提高机械设备的施工工效,特设计此吊篮,以满足现场施工需求。 三、图例 a) 简图

1.5M

透视图(A ) 平面图(B ) b) 计算公式

S=(Q/N )×SIN α≦S b /k ; N 1=2×S ×COS α×COS(β/2); S-----一根吊索所承受的内力;

β----四支起吊吊索水平面投影的夹角; β=900;

Q-----所吊重物的重力;n-----吊索根数;n=4

α----吊索与水平面的夹角300~600;α=450;

S b----钢丝绳的破断拉力;k----安全系数;k=10;

N1----四支起吊吊索对吊篮的水平压力;

四、吊索计算

Q1:施工人员的施工荷载;

Q1/=3.5KN; 动载系数1.4; Q1=3.5×1.4=4.9KN ;

Q2:吊篮及吊索的自重力;

Q2/=3.0KN; 静载系数1.2; Q2=3.0×1.2=3.6KN ;

Q=Q1+Q2=8.5KN ;

S b≧(Q/N)×SINα×K=(8.5×103/4)×2×103/2=30056N;

每根吊索的承载力S=3006N;

即选用钢丝绳破断力大于30056N;选用钢丝绳6×19. 直径≧φ10就可以满足设计要求。

五、吊耳计算

a)计算图例

图A(mm)图B(mm)图C (mm)2、吊耳选用Q235.B钢板加工制作,采用双面熔透焊与吊篮钢框架连接。h f=8mm

手工焊 . E4300系列焊条,为简化计算,焊缝计算按双面角焊缝计算。 3、四个吊耳中,仅考虑三个同时受力;即每根吊索所承受的内力S=4008N ; 4、在与吊耳角焊缝长度方向垂直轴心力作用下: S V =(2/2)*S=(2/2)×4008=2834N; δf =s v /(h e *L w )≦1.22f f w ; δf =100

*6.52834

=5.06≦1.22f f w =195.2N/MM 2

δf ------角焊缝的正应力;

S v -------垂直吊耳焊缝的轴心力; h e -------角焊缝的有效高度;0.7h f =5.6mm;

L w -----焊缝的计算长度,每条焊缝长度减去10mm; f f w -----角焊缝的强度设计值: f f w =160N/mm; 5、在与焊缝长度方向平行的轴心力作用下;

τf =s h /(h e *L w )≦f f w =100*6.52834=5.06N/mm 2≦f f w =160N/mm 2; 6、综合作用力,即δ f τf 共同作用力 [(δf /1.22)2+τ

f 2]

1/2

≦f f w ; [(5.06/1.22)2+(5.06)2]1/2=(17.2+25.3)1/2=6.54N/mm 2< f f w =160N/mm 2; 六、 吊篮本体强度验算

吊篮底部框架由 160. L50×5组合焊接而成;1.5M×1.5M 吊篮承重较小,各连接部分的焊接只需满足构造要求,即可满足设计要求。故不在验算吊篮的本体强度。

吊篮安装和使用规范

2术语和符号 2.1术语 2.1.1工具式脚手架implenentation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.22高处作业吊篮high altitude work nacelle 悬挑机构架设于建筑物或构筑物上,利用提升机构驱动悬吊平台,通过钢丝绳沿建筑物或构筑物立面上下运行的施工设施,也是为操作人员设置的作业平台。 2.1.23电动吊篮electrical nacelle 使用电动提升驱动的吊篮设备。 2.1.24吊篮平台platrorm of nacelle 四周装有防护栏杆及挡脚板,用于搭载施工人员、物料、工具进行高处作业的平台装置。 2.1.25悬挂机构equipment for hanging 安装在建筑物屋面、楼面,通过悬挑钢梁悬挂吊篮的装置。由钢梁、支架、平衡铁等部件组成。 2.1.26提升机elevator 安装在吊篮平台上,并使吊篮平台沿钢丝绳上下运行的装置。 2.1.27安全锁扣safety buckle 与安全带和安全绳配套使用的,防止人员坠落的单向自动锁紧的防护用具。 2.1.28行程限位器stroke limitator 对吊篮平台向上运行距离和位置起限定作用的装置,由行程开关和限位挡板组成。 3构配件性能 3.0.8高处作业吊篮的生产单位应具备必要的机械加工设备、技术力量及提升机、安全锁、电器柜和吊篮整机的检验能力。

3.0.9与吊篮产品配套的钢丝绳、索具、电缆、安全绳等均应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》(G B/T20118)、《重要用途钢丝绳》GB8918、《钢丝绳用普通套环》GB/T597 4.1、《压铸锌合金》GB/T13818、《钢丝绳夹》GB/T5976的规定。 3.0.10高处作业吊篮用的提升机、安全锁应有独立标牌,并应标明产品型号、技术参数、出厂编号、出厂日期、标定期、制造单位。 3.0.11高处作业吊篮应附有产品合格证和使用说明书,应详细描述安装方法、作业注意事项。 3.0.12高处作业吊篮连接件和紧固件应符合下列规定: 1 当结构件采用螺栓连接时,螺栓应符合产品说明书的要求;当采用高强度螺栓连接时,其连接表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀,应使用力矩扳手或专用工具,并应按设计、装配技术要求拧紧; 2 当结构件采用销轴连接方式时,应使用生产厂家提供的产品。销轴规格必须符合原设计要求。销轴必须有防止脱落的锁定装置。 3.0.13安全绳应使用锦纶安全绳,并应符合现行国家标准《安全带》GB6095的要求。 3.0.8~3.0.13条条文说明:对高处作业吊篮的构配件作了具体规定,以确保安全使用。 3.0.14吊篮产品的研发、重大技术改进、改型应提出设计方案,并应有图纸、计算书、工艺文件;提供样机应由法定检验检测机构进行型式检验;产品投产前应进行产品鉴定或验收。 本条条文说明:高处作业吊篮多用于装修工程,特别是应对建筑节能的要求,而出现的在外墙表面做保温材料以后,在施工现场应用更加广泛,很多施工单位为节省成本,自行用全钢管绑制吊篮,因此,吊篮坠落事故时有发生,此条是为规范这些行为而提出来的。 3.0.15工具式脚手架的构配件,当出现下列情况之一时,应更换或报废: 1 构配件出现塑性变形的; 2 构配件锈蚀严重,影响承载能力和使用功能的; 3 防坠落装置的组成部件任何一个发生明显变形的; 4 弹簧件使用一个单体工程后;

ZLP630型吊篮计算书精编版

ZLP630型吊篮计算书 下图为吊篮单个支架的受力情况,由于悬吊平台由两个支架及相应悬吊点共同承受,故图中G1为额定载荷、平台自重及钢丝绳和电缆线重量总和的一半,G2为单个支架后座所放配重块的重量:Fl为楼板对前座的支撑力t F2为楼板对后座的支撑力;L1为悬吊点与前支座的水平间距.L2为前后支座的水平间距。 己知ZLP630型吊篮额定载荷为630kg,悬吊平台按400kg 计算t四根钢丝绳按每根60m(0.26kg/m)即总重62.4kg计算。 即 Gl=(额定载荷十平台自重十钢丝绳)÷2 = gX* (630kg+400kg+62.4k9)÷2 =5.46kN 1、钢丝绳破断拉力计算 我司吊篮采用的江阴法尔胜金属线缆制品有限公司生产的中8.3航空用钢丝绳 其破断拉力为53. 40kN。

标准规定电动吊篮钢丝绳的安全系数不小于9。 即N=S*a/W≥9 N--安全系数 s--单根承重钢丝绳的额定破断拉力,为53. 40KN a一承重钢丝绳根数1 W一指荷载即 G1=5. 46kN N=53. 40×1÷5. 46=9.87>9 故钢丝绳安全系数满足标准规定要求。 2、抗倾覆安全系数计算 根据《高处作业吊篮GB 19155-2003》第5.2.7条,抗倾覆系数(即抗倾覆力矩 与倾覆力矩的比值)不得小于2,因此支架受力需满足不等式 (G2*g*L2)÷(G1*g*L1)≥2 即G2≥2 *G1*L1÷L2 (1)当前梁伸出1.3m时,即L1=1.3m L2=4.8m 2*G1*L1÷L2=2.96kN 即G2不得少于2.96kN 相应的后支座放18块配重(450kg)即4.5kN,显然满足安全要求。 (2)当前梁伸出1.5m时,即L1=1 .5m L2=4.6m 2*G1*L1÷L2=3.56kN 即G2不得少于3.56kN 相应的后支座放18块配重( 450kg)即4.5kN,也满足安全要求。 (3)当前梁伸出1 .7m时,即L1=1.7m L2=4.4m 2*G1*L1÷L2=4.22kN 即G2不得少于4.22kN

前支点计算书

前支点计算书 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

吊篮前支点计算书 吊篮受荷分析: 吊篮自重G1≈5 KN,后配重G2≈10 KN,前端最大设计承载力4 KN,吊篮支座与楼面接触面A=4×0.3m2=1.2m2,配重于楼面接触面1m2。 =10/1= 10 KN/m2。(局部承压) 楼面配重处最大应力σ 1 =(2+5+3.75)/0.36= 29.86 KN/m2。(局部承吊篮前支座处最大应力σ 2 压)因此楼板承载力满足吊篮施工要求。 等效均布活荷载的确定 吊蓝设备后点配重铁对楼板的最大压力为10KN,最大剪力为10KN。 吊蓝设备前点对楼板的最大压力为29.86KN,最大剪力为29.86KN。对于吊篮设备的前点N=29.86KN,M =NL/4=29.86×2.25/4=16.79 KN.m max 前支点承载能力计算:《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 计算出土建主体梁的承载能力。 1、计算信息 几何参数 截面类型: 矩形 截面宽度: b=200mm 截面高度: h=400mm 材料信息 混凝土等级: C30 fc=14.3N/mm2ft=1.43N/mm2 钢筋种类: HRB400 fy=360N/mm2 最小配筋率: ρmin=0.200% 纵筋合力点至近边距离: as=35mm 配筋信息 As=804mm2 设计参数 结构重要性系数: γo=1.0 2、计算过程 2.1、验算最小配筋率 ρ=As/(b*h)=804/(200*400)=1.005%

悬挂式吊篮计算书配重式

悬挂式吊篮计算书配重 式 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

悬挂式吊篮计算书 计算依据: 1、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、吊篮参数 二、荷载参数 三、荷载计算 吊篮受风面积:F=3×=

吊篮的风荷载标准值:Q wk=ωk×F=×=m2 吊篮底部最大面积:A=3×= 施工活荷载标准值:Q k=q k'×A=1×= 吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值:Q1=(G K+Q k)/2=(6+/2= 吊篮动力钢丝绳水平荷载标准值:Q2=Q wk/2=2= 动力钢丝绳所受拉力的施工核算值:Q D=K(Q12+Q22)=9×+= 支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中荷载:N D=Q D(1+L1/L2)+G D=×(1++= 四、钢丝绳校核 g g [F g]=≥Q D= 满足要求! 五、配重验算 D12 允许最小配重重量:m0=T×100=×100= 实际配重:m=1200kg≥m0= 满足要求! 六、悬挂横梁强度验算

M max=Q D×L1=×=·m σ=M max/W=×106/(141×103)=mm2 σ=mm2≤f=205N/mm2 满足要求! 2、悬挂横梁抗剪验算 V max=Q D+g k×L1=+×= τmax=V max[b×h o2-(b-δ)h2]/(8I zδ)=×1000×[88×1602-(88-6)×]/(8×1130×10000×6)=mm2 τmax=mm2≤τ=125N/mm2 满足要求! 3、悬挂横梁整体稳定性验算 φb-梁的整体稳定性系数: 查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)得,梁的整体稳定性系数φb=2 由于φb大于,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到φb值为。σ=M max/(φb W)=×106/×141×1000)=mm2 σ=mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

吊篮安装技术方案

吊篮安装技术方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案 编制 审核 审批

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮;悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:9.3m/min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机LTP6.3,每台吊篮功率1.5Kw×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)×0.7m×1.2m; 7、设备额定载荷

序号工作篮长度(m)额定载荷(Kg) 1 1.5-3 630 2 3.0-4 450 3 4.0-5 400 4 5.0-6 300 8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×2.5+2×1.5; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上 下升降,不收卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁 将自动锁定在安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源 现场必须在吊篮安装之前按本方案 3.1的要求给吊篮配备好专用电源,由专业人员在吊篮上下运行线路的中间层提供单独的电箱,并要求一机一闸一漏开。使用方在电动吊篮安装层面安装两个二级配电柜连接至电动吊篮使用三极配电箱,单台吊篮额定工作电流为6A。每个配电柜连接20-25台吊篮,二级电柜需要配备不低于100安漏电保护器。 2、人力

16号工字钢代替ZLP630吊篮悬臂安装方案(含计算书)

16号工字钢代替ZLP630吊篮悬臂 现场安装专项方案(含计算书) 根据现场实际情况,由于部分位置吊篮大臂位置与结构发生冲突,继续穿墙设置将严重影响结构安全性,因此决定采用原悬挑脚手架工字钢做吊篮大臂使用。 根据吊篮重量及吊篮悬吊位置,特补充计算书如下。 根据ZLP系列吊篮使用手册可知,悬挂在工字钢上的重量主要为悬吊平台重量。ZLP630吊篮悬吊平台质量(含提升机、安全锁、电气控制箱)为480KG(钢制),额定载重量为630KG,因此作用与工字钢的重量为(480+630)/2=555KG 计算书如下: 悬挑梁的受力计算 悬挑脚手架按照带悬臂的单跨梁计算 悬出端C受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A 为墙支点。 悬臂单跨梁计算简图,根据现场,取最不利计算(m1=1.05,m2=1.5,l=2.5) 支座反力计算公式

支座弯矩计算公式 C点最大挠度计算公式 水平支撑梁的截面惯性矩I=1130 cm4,截面模量(抵抗矩) W=141 cm3。 受脚手架作用集中强度计算荷载N=555*9.8/1000=5.44kN; 水平钢梁自重强度计算荷载q=2.61×10-3×78.5 =0.205kN/m; 代入公式,经过计算得到 支座反力RA=8.38kN 支座反力RB=-2.12kN 最大弯矩MA=5.943kN·m 最大应力σ=5.943*106/( 1.05 ×141000 )= 40.14N/mm2 水平支撑梁的最大应力计算值640.14N/mm2小于水平支撑梁的抗压强度设计值215N/mm2,满足要求! 最大挠度νmax= 4.07 mm 按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录A结构变形规定,受弯构件的跨度对悬臂梁为悬伸长度的两倍,即3000 mm 水平支撑梁的最大挠度 4.07 mm 小于水平支撑梁的最大容许挠度3000/400 mm,满足要求! 悬挑梁的整体稳定性计算 水平钢梁采用16号工字钢,计算公式如下 σ=M/φb W x≤[f] 其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数: 查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)得,φb=1.3 由于φb大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到φb值为0.85。 经过计算得到最大应力σ=5.943×106/( 0.85×141000 )= 49.587N/mm2;

吊篮安装拆卸方案资料

仪征碧桂园一期A标段吊篮安装拆卸方案 编制:李栋栋 审核:朱建华 审批:唐云文 无锡市雨琦机械制造有限公司

2015年12月 目录 一、编制说明------┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 二、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 三、吊兰布置图------------------------------ 四、吊篮参数┄┄┄-┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄- 五、吊篮安装前准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 六、吊篮安装架设及拆卸┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 七、吊篮操作与使用要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 八、安全防护措施(包括紧急情况下的安全措施) 九、安全管理及检查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 十、高处作业吊篮悬挂机构抗倾覆计算书┄┄┄-- 十一、钢丝绳选型依据及受力计算┄┄┄----------

一、编制说明 1、编制说明 电动吊篮施工具有以下特点: a、安全:工作钢丝绳、安全钢丝绳,独立安全锦纶绳(含防堕器配以安全带)三保险,相对外墙脚手架安全性要好。 b、带料提升:在额定载荷下,可随身带辅料施工。 c、移动方便:作业面可随时移动。 d、施工效果直观:敞开式施工,随时修补清理。 e、节省施工费用:安装省时、退租方便,按施工进度承租、退租,可节省租赁费。根据需要确定租赁数,根据施工人数租赁,比满堂架节省费用。比使用脚手架施工节省工期。

二、工程概况 1.工程名称:仪征碧桂园一期工程A标段(1、2#楼) 2.工程地址:仪征市文兴路 3.承租方:江苏省顺通建设集团有限公司 4.总包:江苏顺通建设集团有限公司 5. 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 6. 监理单位:江苏高智项目管理有限公司 7. 工程内容:1、2号楼吊篮安装拆卸 8.方案说明:针对该工程的特点,采用如下架设方案: 采用标准ZLP630吊篮,最长拼接长度6米,其中1#楼安装高度96.60米,2#楼安装高度87.55米。在塔吊和施工电梯处暂不安装。待后期拆除后再进行吊篮施工。

吊篮计算书范例.docx

吊篮计算书 一、编制依据 石油化工施工安全技术规程SH3505-1999; 钢结构设计手册 二、目的 为了保证设备吊装过程中,吊索摘钩和工艺管线、电气、仪表等高空安装过程中施工人员的安全和施工便利,提高机械设备的施工工效,特设计渣油加氢脱硫装置01 号吊篮,以满足现场施工需求。 三、图例 a)简图 S S S S 0.68 mαβ 0.68mβ 1.5m Q 1.5m 透视图(A)平面图(B) b)计算公式 S=( Q/N)× SINα≦ S b/k;N1=2×S×COSα×COS(β/2); S-----一根吊索所承受的内力; β----四支起吊吊索水平面投影的夹角;β=;

Q-----所吊重物的重力;n-----吊索根数;n=4 α----吊索与水平面的夹角300~600;α=450; S b----钢丝绳的破断拉力;k----安全系数;k=10; N1----四支起吊吊索对吊篮的水平压力; 四、吊索计算 Q1:施工人员的施工荷载(设计额定载荷3000Kg); / Q1 =;动载系数; Q1=×= ; Q2:吊篮及吊索的自重力; /静载系数 ; Q =×= ; Q =; 22 Q=Q1+Q2=; b332 S ≧( Q/N)× SINα× K=(× 10 /4)× 2×10 / =30056N; 每根吊索的承载力S=3006N; 即选用钢丝绳破断力大于30056N;选用钢丝绳6×19. 直径≧φ 10 就可以满足设计要求。 五、吊耳计算 a)计算图例 20s w s h=130 s h 8 450 D=60 L=110 图 A(mm)图B(mm)图C(mm) 2 、吊耳选用钢板加工制作,采用双面熔透焊与吊篮钢框架连接。h f =8mm手工

吊篮计算书范例

吊篮计算书 一、 编制依据 石油化工施工安全技术规程 SH3505-1999; 钢结构设计手册 二、目的 为了保证设备吊装过程中,吊索摘钩和工艺管线、电气、仪表等高空安装过程中施工人员的安全和施工便利,提高机械设备的施工工效,特设计渣油加氢脱硫装置01号吊篮,以满足现场施工需求。 三、图例 a) 简图 0.68m 透视图(A ) 平面图(B ) b) 计算公式 S=(Q/N )×SIN α≦S b /k ; N 1=2×S ×COS α×COS(β/2); S-----一根吊索所承受的内力; β----四支起吊吊索水平面投影的夹角; β=48.70;

Q-----所吊重物的重力;n-----吊索根数;n=4 α----吊索与水平面的夹角300~600;α=450; S b----钢丝绳的破断拉力;k----安全系数;k=10; N1----四支起吊吊索对吊篮的水平压力; 四、吊索计算 Q1:施工人员的施工荷载(设计额定载荷3000Kg); Q1/=29.4KN; 动载系数1.4; Q1=29.4×1.4=41.2KN ; Q2:吊篮及吊索的自重力; Q2/=2.94KN; 静载系数1.2; Q2=2.94×1.2=3.53KN ; Q=Q1+Q2=8.5KN ; S b≧(Q/N)×SINα×K=(8.5×103/4)×2×103/2=30056N; 每根吊索的承载力S=3006N; 即选用钢丝绳破断力大于30056N;选用钢丝绳6×19. 直径≧φ10就可以满足设计要求。 五、吊耳计算 a)计算图例 图A(mm)图B(mm)图C (mm)

2、吊耳选用Q235.B 钢板加工制作,采用双面熔透焊与吊篮钢框架连接。h f =8mm 手工焊 . E4300系列焊条,为简化计算,焊缝计算按双面角焊缝计算。 3、四个吊耳中,仅考虑三个同时受力;即每根吊索所承受的内力S=4008N ; 4、在与吊耳角焊缝长度方向垂直轴心力作用下: S V =(2/2)*S=(2/2)×4008=2834N; δf =s v /(h e *L w )≦1.22f f w ; δf =100 *6.52834 =5.06≦1.22f f w =195.2N/MM 2 δf ------角焊缝的正应力; S v -------垂直吊耳焊缝的轴心力; h e -------角焊缝的有效高度;0.7h f =5.6mm; L w -----焊缝的计算长度,每条焊缝长度减去10mm; f f w -----角焊缝的强度设计值: f f w =160N/mm; 5、在与焊缝长度方向平行的轴心力作用下; τf =s h /(h e *L w )≦f f w =100*6.52834=5.06N/mm 2≦f f w =160N/mm 2; 6、综合作用力,即δf τf 共同作用力 [(δf /1.22)2+τf 2]1/2 ≦f f w ; [(5.06/1.22)2+(5.06)2]1/2=(17.2+25.3)1/2=6.54N/mm 2< f f w =160N/mm 2; 六、 吊篮本体强度验算 吊篮底部框架由 160. L50×5组合焊接而成;1.5M×1.5M 吊篮承重较小,各连接部分的焊接只需满足构造要求,即可满足设计要求。故不在验算吊篮的本体强度。

ZLP630吊篮安装方案(含吊篮安装计算书)要点

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、吊篮选用 (3) 四、吊篮的基本构成及最大组成长度 (3) 五、吊篮的布置 (4) 六、施工准备 (4) 七、吊篮安装规范和安全性要求 (5) 八、吊篮使用的载荷要求 (8) 九、吊篮的调试 (8) 十、吊篮的验收 (9) 十一、吊篮的拆除 (9) 十二、安全操作要求 (9) 十三、吊篮防倾计算案 (13)

一、工程概况 该工程为克旗旅游商贸广场D区4#楼工程,建筑物高度约 41.45 米。该楼外立面保温及涂料工程拟采用无锡市龙升建筑机械有限公司生产的电动吊篮施工。预计此项目安装ZLP-630型电动吊篮约台,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 吊篮安装单位:安装单位及出租方现场进行安装并技术指导,施工方工人做辅助工作。 二、编制依据: 2.2.1 相关现行法律、法规、规章 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●《建设工程安全生产管理条例》 ●《生产安全事故报告和调查处理条例》 ●《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 ●《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 ●《建筑施工特种作业人员管理规定》 ●《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 ●《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》 2.2.2主要标准、规范、规程、图集 ●《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) ●《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013 ●《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 ●《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010 ●《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ●《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) ●《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 ●《建筑施工工具式电动吊篮安全技术规范》JGJ202-2010 ●《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) ●《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) ●《安全帽》 GB2811-2007

吊篮计算书

吊篮悬挂机构计算书 已知:1、吊篮自重+载荷P=1200Kg 2、双吊点:故单吊点受力P’=600Kg 3、其它条件如图所示 受力计算: 1、计算单支点受力: P1’= P’ x K K…………动载荷冲击系数 =600 x 1.25 =750Kg 2、吊臂方管80 x 80 x 4受力分析 N 按图计算a=24°15′ ∴P′绳=P1″/sin a =750/0.41072 =1826Kg 3、计算钢丝绳的安全系数: P′绳拉力=1826Kg=17894.8N 安全系数:s=Ф8.6钢丝绳破断拉力/ P′绳拉力 =62.5KN/17.894KN=3.5倍 按拉紧绳经常使用的钢丝绳安全系数为3.5,故满足安全要求 4、强度计算 梁横截面端头的应力计算: σ=MY/I Z M------端头所在横截面的弯矩 =750 x 95 x 4/115.9 Y------端头中心轴与下边的距离 =2459kgcm2 I Z------横截面对中心轴的惯性矩抗弯截面系数: W Z= I Z / Y max=115.9/4=28.98 按梁的正应力强度条件应满足: σmax=M max/W Z≤[σ]

=750/28.98=25.88≤[46.43] 口80 x 80 x 4 管抗拉力强度σb =455N.m 2 455N/9.8=46.43kg 并附上海申花钢管有限公司产品质量证明 所以口80 x 80 x 4梁的受力强度条件小于许用应力,完全满足该吊篮的使用要求 5、结论: 该结构设计合理,吊臂及钢丝绳受力强度及安全系数都能符合吊篮 额定载荷的工作要求。 加强钢丝绳强度 由1:F 绳=23750N 查标准:吊篮专用钢丝绳:6×19W+IWS-8.6抗破断拉力为不小于69.25 kN 安全系数S=绳破断F F =N kN 2.2002325.69﹥2.9﹥2 ∴所以钢丝绳完全满足安全要求 吊篮计算书 本计算书适用100米高度以内前梁伸出量1.5米。G1=额定载荷(630㎏)+平台自 重(520㎏)+钢丝绳(105㎏)+电缆线重量(24㎏)=1279㎏ G2=配重重量(900㎏) L1=1.5m L2=4.6m 计算公式:G2·L2≥2×G1·L1 900㎏×4.6m ≥2×1279㎏×1.5m 4140≥3837 由上式计算得出吊篮的倾翻系数≥2

吊篮计算书

悬挂式吊篮计算书 计算依据: 1、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 2、《钢结构设计标准》GB50017-2017 3、《高处作业吊篮》GB/T19155-2017 一、吊篮参数 二、荷载参数 计算简图: 悬挂式吊篮_侧立面

悬挂式吊篮_正立面 三、荷载计算 吊篮受风面积:F=5.5×1.2=6.6 m2 吊篮的风荷载标准值:Q wk=ωk×F=0.479×6.6=3.158 kN 吊篮底部最大面积:A=5.5×0.7=3.85 m2 施工活荷载标准值:Q k= q k'×A=1×3.85=3.85 kN 吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值:Q1=(G K+Q k)/2=(5.6+3.85)/2=4.725 kN 吊篮动力钢丝绳水平荷载标准值:Q2=Q wk/2=3.158/2=1.579 kN 动力钢丝绳所受拉力的施工核算值: Q D=K(Q12+Q22)0.5=9×(4.7252+1.5792)0.5=44.837 kN 支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中荷载:N D= Q D(1+ L1/L2)+G D=44.837×(1+1.5/4.5)+0.552=60.335 kN 吊篮使用时,吊点承受载荷按下式计算:Q0= K0(Q12+Q22)0.5 其中Q0 - 吊点处承受载荷(kN) K0 - 载荷冲击系数 Q0=2×(4.7252+1.5792)0.5=9.964 kN 四、钢丝绳校核

[F g]=α×n×F g=0.85×2×47.292=80.396 kN [F g]=80.396 kN ≥Q D=44.837 kN 满足要求! 五、配重验算 支承悬挂机构后支架的结构所承受的集中荷载: T=3×(Q0×L1/L2)=3×(9.964×1.5/4.5)=9.964 kN 允许最小配重重量:m0=T×100=9.964×100=996.38 kg 实际配重:m=1000 kg≥m0=996.38 kg 满足要求! 六、悬挂横梁强度验算 1、悬挂横梁抗压强度验算 横梁受轴向压力为N=Q0/tanθ=9.964/0.8=12.455kN 其中θ - 前拉杆与横梁的夹角tanθ=h/L1=1.2/1.5=0.8 长细比λ=L1/i=1.5×103/(3.07×10)=48.86 查《钢结构设计标准》(GB50017-2017)附表D得φ=0.861 N/(φAf)=12.455×103/(0.861×11.748×102×205)=0.06≤1 满足要求!

吊篮相关计算书

吊篮相关计算书 一、钢丝绳的受力检验 根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010,钢丝绳的安全系数 应选为9。钢丝绳的受力检验:吊篮系统采用的钢丝绳,结构为4×31SW+NF,直径 8.3mm,破断拉力不小于54KN。对受力钢丝绳进行安全核算 1、吊蓝的风荷载标准值应按下式计算: Q wk=w k×F 式中 Q wk——吊蓝的风荷载标准值(kN); w k——河北唐山的基本风压值( KPa),取 w k =0.3 KPa = 0.3 kN/m2 22 F——吊蓝受风面积( m) ,取F=6m x 1.18m =7.08 m Q wk=w k×F=0.3 ×7.08 =2.124 KN 2、竖向荷载标准值应按下式计算: Q 1 =(G+Q)/2(5.2.2-1) KK 式中 Q1——吊蓝动力钢丝绳竖向荷载标准值(kN); G K——吊蓝及钢丝绳自重标准值(kN)取 5.2 ; Q K——施工活荷载标准值(kN), 取 6.3 ; Q1 =( G K+Q K) /2=5.75 kN 3、作用于吊蓝上的水平荷载可只考虑风荷载,并应由两根钢丝绳各负担1/2 ,水平风荷载标准值应按下式计算: Q2=Q WK/2 式中 Q2——吊蓝动力钢丝绳水平荷载标准值(kN); Q WK——水平风荷载标准值(kN),取 2.124 。 Q 2=Q WK/2=1.062 kN 4、吊蓝在使用时,其动力钢丝绳所受拉力应按下式核算: 式中 Q D——动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(kN); K——安全系数,选取9。 Q 1——吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值(kN); Q2——吊篮动力钢丝绳水平荷载标准值(kN)。

电动吊篮计算手册

吊篮计算书 一、前端悬挑1.7M计算书 丝绳2根。) 4根×25m×0.295kg/m=29.5kg (3)额定载重:300kg (4)承重钢丝绳D=8.3mm,额定破断拉力S=53KN。 2、抗倾覆计算

根据高处作业吊篮GB19155-2017()在正常工作状态下,吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值C Wt不得小于3。 计算简图 C Wt*L o*W u≤M w*L i+S wt*L b C Wt--配重悬挂支架稳定系数,大于或等于3; W u--起重机构极限工作载荷,单位为千克; n=S×a/W W:额定载重量、悬吊平台自重和钢丝绳自重等所产生的重力之和 W=(500+29.5+300)*10/1000=8.29KN S:单根承重钢丝绳额定破断拉力KN,D=8.3mm钢丝绳S=53KN a:受力钢丝绳根数

n=53kN×2/8.29kN =12.78 根据高处作业吊篮GB19155-2017(6.6.1)钢丝绳安全系数不应小于8 结论:安全。 本计算书计算时按照本工程最高楼栋25米计算。 二、前端悬挑1.5M计算书 ) 1、荷载计算参数 (1)6米钢制平台,自重500kg(包含提升、安全锁、电控箱、电机) (2)钢丝绳φ8.3mm、按60m高、钢丝绳根数4根(安全钢丝绳2根、工作钢 丝绳2根。) 4根×60m×0.295kg/m=70.8kg, (3)额定载重:480kg

(4)承重钢丝绳D=8.3mm,额定破断拉力S=53KN。 2、抗倾覆计算 根据高处作业吊篮GB19155-20039(5.2.7)在正常工作状态下,吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2。 抗倾覆G配(取值)=40块x25(kg/块)=1000kg 施工现场安装配重总数量40块。 3、钢丝绳安全系数计算: n=S×a/W W:额定载重量、悬吊平台自重和钢丝绳自重等所产生的重力之和

ZLP-800型吊篮计算书

计算书 钢丝绳抗破断力计算: 我司吊篮采用的是无锡法尔胜金属制品有限公司生产的Φ8.6航空用钢丝绳,其破断拉力为65.5KN。 ZLP-800型电动吊篮额定载重:800KG 悬吊平台重量:320KG(按6m吊篮计算) 标准规定电动吊篮钢丝绳的安全系数不小于9 N=s*a/w≥9 N—安全系数S—单根承重钢丝绳的额定破断接力,为65.5KN a—承重钢丝绳根数W—指荷载(0.8+0.32)*9.8=10.976KN N=65.5×2÷12.9=11.753>9 钢丝绳符合规范要求,满足安全要求。 抗倾覆系数计算: 简图(以前臂伸出1800mm,后臂长度4400mm为例): F G 抗倾覆安全系数应满足K=M抗/M倾=G?b / F?a >2 按前吊臂长a=1.8m 后为b=4.4m,单臂吊重=按物料重+篮体自重计算。 F1=最大物料重(含施工人员)=800/2=400kg F2=单边篮体及附件自重=150kg M倾=(F1+F2)×a×9.8=(400+150)×1.8×9.8=9702N G1=单边支架配重=500kg G2=非标后支架等自重=80kg M抗=(G1+G2)×b×9.8=(500+80)×4.4×9.8=25009.6N 核算结果:K=M抗/M倾= 25009.6/9702=2.58 >2 (安全系数)符合国标要求。

风荷载计算: 工程名称:天津市大都会天汇雅苑外檐幕墙工程 工程所在城市:天津 工程基本风压:0.45kN/m2 工程强度校核处标高:73.9m 1、基本计算公式 (1).场地类别划分: 根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A 类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区; B 类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C 类指有密集建筑群的城市市区; D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 大都会天汇雅苑外檐幕墙工程按D 类地区计算风压 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)7.1.1采用 风荷载计算公式:Wk=βgz×μz×μsl×WO 其中:Wk ——作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) βgz——瞬时风压的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)取定 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf) 其中K 为地区粗糙度调整系数,μf 为脉动系数 A 类场地:βgz=0.92×(1+2μf) 其中:μf=0.387×(10Z )(-0.12) B 类场地:βgz=0.89×(1+2μf) 其中:μf=0.5×(10Z )(-0.16) C 类场地:βgz=0.85×(1+2μf) 其中:μf=0.734×(10Z )(-0.22)

悬挂式吊篮计算说明书

吊篮计算书 一、计算依据 1、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003

二、吊篮计算参数

(图1)吊篮工作平台立面图 (图2)吊篮悬挂机构立面图三、荷载统计 吊篮受风面积:F=h×l=1.45×6=8.7m2 根据相关参数可得: ω0=0.3kN/m2 μz=1.28 μs=1.3*A n/(h×l)=1.3×0.6/(1.45×6)=0.09 风荷载标准值:ωk=μzμsω0=1.28×0.09×0.3=0.034kN/m2则吊篮的风荷载标准值:Qwk=ωk×F=0.034×8.7=0.3kN 吊篮底部面积:A=l×b=6×0.76=4.56m2

施工活荷载标准值:Q k1=q k1×A=1×4.56=4.56kN 四、钢丝绳安全验算 吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值:Q1=(G K+Q k1)/2=(6+4.56)/2=5.28kN 吊篮动力钢丝绳水平向荷载标准值:Q2=Q wk/2=0.3/2=0.15kN 吊篮动力钢丝绳所受拉力核算值: Q D=K(Q12+Q22)0.5=9×(5.282+0.152)0.5=47.539kN 支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中荷载: N D=Q D×(1+L1/L2)+G k=47.539×(1+0.5/4.6)+6=58.706kN [F g]=α×n×F g=0.82×2×156=255.84kN [F g]=255.84kN≥Q D=47.539kN 满足要求 五、配重验算 支承悬挂机构后支架的结构所承受的集中荷载: T=2×(Q D×L1/L2)=2×(47.539×0.5/4.6)=10.335kN 允许最小配重重量:m0=T×1000/10=10.335×1000/10=1033.459kg 实际配重:m=2000kg≥m0=1033.459kg 满足要求 六、悬挂横梁强度验算 1、悬挂横梁抗弯强度验算 M max=Q D×L1=47.539×0.5=23.77kN·m σ=M max/W=23.77×106/(137.26×103)=173.172N/mm2 σ=173.172N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求 2、悬挂横梁抗剪验算 V max=Q D+g k×L1=47.539+0.294×0.5=47.686kN

吊篮计算书范例

吊篮计算书范例-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

2 吊篮计算书 一、 编制依据 石油化工施工安全技术规程 SH3505-1999; 钢结构设计手册 二、目的 为了保证设备吊装过程中,吊索摘钩和工艺管线、电气、仪表等高空安装过程中施工人员的安全和施工便利,提高机械设备的施工工效,特设计渣油加氢脱硫装置01号吊篮,以满足现场施工需求。 三、图例 a) 简图 透视图(A ) 平面图(B ) b) 计算公式 S=(Q/N )×SIN α≦S b /k ; N 1=2×S ×COS α×COS(β/2); S-----一根吊索所承受的内力; β----四支起吊吊索水平面投影的夹角; β=;

Q-----所吊重物的重力; n-----吊索根数; n=4 α----吊索与水平面的夹角300~600;α=450; S b----钢丝绳的破断拉力; k----安全系数; k=10; N1----四支起吊吊索对吊篮的水平压力; 四、吊索计算 Q1:施工人员的施工荷载(设计额定载荷3000Kg); Q1/=; 动载系数; Q1=×= ; Q2:吊篮及吊索的自重力; Q2/=; 静载系数; Q2=×= ; Q=Q1+Q2=; S b≧(Q/N)×SINα×K=(×103/4)×2×103/2=30056N; 每根吊索的承载力S=3006N; 即选用钢丝绳破断力大于30056N;选用钢丝绳6×19. 直径≧φ10就可以满足设计要求。 五、吊耳计算 a)计算图例 图A(mm)图B(mm)图C (mm) 3

2、吊耳选用钢板加工制作,采用双面熔透焊与吊篮钢框架连接。h f=8mm 手工 焊 . E4300系列焊条,为简化计算,焊缝计算按双面角焊缝计算。 3、四个吊耳中,仅考虑三个同时受力;即每根吊索所承受的内力S=4008N; 4、在与吊耳角焊缝长度方向垂直轴心力作用下: S V=(2/2)*S=(2/2)×4008=2834N; 2834=≦=MM2 δf=s v/(h e*L w)≦; δf= 6.5 100 * δf------角焊缝的正应力; S v-------垂直吊耳焊缝的轴心力; h e-------角焊缝的有效高度;=5.6mm; L w-----焊缝的计算长度,每条焊缝长度减去10mm; f f w-----角焊缝的强度设计值: f f w=160N/mm; 5、在与焊缝长度方向平行的轴心力作用下; 2834=mm2≦f f w=160N/mm2; τf=s h/(h e*L w)≦f f w= 6.5 100 * 6、综合作用力,即δf τf共同作用力 [(δf/)2+τf2]1/2 ≦f f w; [()2+()2]1/2=(+)1/2=mm2< f f w=160N/mm2; 六、吊篮本体强度验算 吊篮底部框架由 160. L50×5组合焊接而成;1.5M×1.5M吊篮承重较 小,各连接部分的焊接只需满足构造要求,即可满足设计要求。故不在 验算吊篮的本体强度。 4

悬挂式吊篮计算书

悬挂式吊篮计算书计算依据: 1、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 2、《钢结构设计标准》GB50017-2017 3、《高处作业吊篮》GB/T19155-2017 一、吊篮参数 二、荷载参数

风荷载标准值ωk(kN/m2) 作业高度H(m) 60 0.324 基本风压 ω0(kN/m2) 0.3 风振系数βz 1 风压高度变化 系数μz 1.35 风荷载体型系 数μs 0.8 计算简图: 悬挂式吊篮_侧立面

悬挂式吊篮_正立面 三、荷载计算 吊篮受风面积:F=2.4×1.2=2.88 m2 吊篮的风荷载标准值:Q wk=ωk×F=0.324×2.88=0.933 kN 吊篮底部最大面积:A=2.4×0.7=1.68 m2 施工活荷载标准值:Q k= q k'×A=1×1.68=1.68 kN 吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值:Q1=(G K+Q k)/2=(6+1.68)/2=3.84 kN 吊篮动力钢丝绳水平荷载标准值:Q2=Q wk/2=0.933/2=0.467 kN 动力钢丝绳所受拉力的施工核算值:

Q D=K(Q12+Q22)0.5=9×(3.842+0.4672)0.5=34.814 kN 支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中荷载:N D= Q D(1+ L1/L2)+G D=34.814×(1+1.2/4.5)+0.456=44.554 kN 吊篮使用时,吊点承受载荷按下式计算:Q0= K0(Q12+Q22)0.5 其中Q0 - 吊点处承受载荷(kN) K0 - 载荷冲击系数 Q0=2×(3.842+0.4672)0.5=7.736 kN 四、钢丝绳校核 [F g]=α×n×F g=0.85×2×206=350.2 kN [F g]=350.2 kN ≥Q D=34.814 kN 满足要求! 五、配重验算 支承悬挂机构后支架的结构所承受的集中荷载:T=3×(Q0×L1/L2)=3×(7.736×1.2/4.5)=6.189 kN 允许最小配重重量:m0=T×100=6.189×100=618.918 kg

相关文档