文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 02技术标正文

02技术标正文

02技术标正文
02技术标正文

一、企业基本情况、项目组织机构

深圳市通晓实业有限公司是广东省消防协会会员及深圳市消防协会理事单位,是以技术开发为先导,研究、应用新技术、新材料、新工艺来发展消防构件及安防技术产品专业公司,为社会不断提供高技术、高质量的优质消防产品,为我国消防事业的发展做出贡献。公司生产基地位于深圳市宝安区,共有厂房面积8000多平方米,并于2002年11月顺利通过ISO9001:2000质量管理体系认证(EIC)。现拥有:环保夹胶防火玻璃(专利号:ZL 02 2 49469.3)、水帘式汽雾防火卷帘(专利号:ZL 99 2 31356.2)、侧向水帘式防火卷帘(专利号:ZL 00 2 8219.4)、可停门折臂闭门器(专利号:ZL 00 2 37854.X)等多项专利和无机特级防火卷帘、干式防火玻璃、灌浆式防火玻璃、阻火圈等产品的专有技术,同时公司还设有防火构件的耐火实验室。目前公司生产的防火门,钢质防火门,木质防火门,不锈钢防火门,玻璃防火门,不锈钢防盗门,防火卷帘门,复合门等多个系列近三十个产品经国家防火建筑材料质量监督检验中心(NFTC)、中国建筑科学研究院建筑工程检测中心(BETC)和香港雄略幕墙顾问有限公司(RED)等权威检测机构测试,质量符合GB标准和BS标准要求,取得了广东省及深圳市行业主管部门颁发的生产、销售、施工资质。深圳市首批特级防火卷帘工程宣嘉华庭、五星级酒店圣廷

苑、都会100大厦、玮鹏花园等由我公司承建,同时百安居、南城百货、天虹商场,汕头粤东信息大厦、珠海假日酒店、珠海百货广场、珠海扬名广场,深圳TCL工业研究院、鸿展商城、海印长城、中电信息大厦,东莞高尔夫球会会所、华润购物广场、清溪商业城,番禺南沙酒店、汽车客运中心,顺德图书馆、广州大学城、国际玩具城、肇庆学院等省、市级重点工程的防火卷帘、防火门都由我公司承建。

一、施工组织设计

1、工程概况

工程名称:【瑞尚居】【瑞翔居】入户门、防火门、防火卷帘制安工程

工程地址:深圳市宝安区航城大道与固新路交汇处

发包方:深圳市富通房地产集团有限公司

招标范围:【瑞翔居】【瑞尚居】所有入户门(钢木复合乙级防火防盗门)、楼梯间过道、管井门(选用钢质甲、乙、丙级防

火门和普通钢板门)以及地下室防火卷帘门(选用特级防

火卷帘门)、地下室百叶的制作与安装。

2、工期保证措施

a.工期控制:满足总包单位的总施工进度计划要求。

3、进度控制方法:

a.投入足够的、满足安装进度的机械设备。选派精干的管理人

员与熟练的技术工种组织施工,熟练、过硬、高素质的施工队伍、是高速、优质地完成本工程的基础。科学地组织现场施工,确保各工序流水作业通畅,环环相扣,紧密配合。明确质量目标,强化质量管理,增加质量意识,提高劳动效率。

4、进度控制措施:

a.组织措施:落实各层次的进度控制人员及其具体任务和工作责任;建立进度控制的组织系统;根据具体的分项结构、进展情况,分阶段地进行分解细化,确定其进度目标,形成目标控制体系;确定进度控制等。

b.技术措施:利用现代施工手段、工艺、技术加快施工进度。

c.合同措施:提前进行外加工(半成品)。对各班组及材料供应商签订的合同工期应与施工进度目标协调。

d.经济措施:实现上述进度计划的资金保证措施。这里包括两部分,一是业主的付款计划;二是公司内部的资金调拨。

e.信息管理措施:项目经理部对各分部实际进度的有关资料,进行整理统计,并与计划进度比较,及时进行有针对性的调整。

5、保证工期承诺

a.确保将不影响总包施工进度,圆满完成本工程。如因我方原因致使工程延期竣工,我公司同意按招标文件之规定处罚。

6、总体施工进度计划

a.按总包单位的总施工进度要求,阶段制定施工计划。

7、主要工程项目施工方案、施工办法

a.项目经理“主要负责现场施工,对施工项目中人、财、物等所有生产要素有绝对的组织管理权,确保项目目标的顺利实现。确保现场的施工进度,参加每周工程例会协调处理现场重大问题,负责工程进度月计划制定及送资料的签发,全面履行工程施工进度落实。全面组织管理施工现场的生产活动,合理调配劳动力资源。负责项目的行政决策、日常管理及内部管理。确定项目质量方针、目标并保证质量方针和目标协调,采取必要的组织、管理和教育措施,使质量方针为全体员工掌握并贯彻执行。负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案实施要求。全面负责管理本项目的施工运行,确保项目按合同要求履行。做好项目管理人员的人事管理工作。参与对本项目经理部范围内发生质量事故的原因调查分析,负责纠正措施的组织实施工作。”

b.技术总负责人“认真执行上级颁布的技术规范,落实工程质量保证措施,对因其工作质量造成的不合格工程承担责任。负责现场技术文件、图纸的贯彻实施。协调解决现场施工中遇到的各种问题。参与工程竣工交付,提供有关竣工文件和技术资料。负责工程项目的技术质量工作,对工程质量负技术方面的责任。负责施工组织设计的编制和贯彻落实工作,确定过程质量管理点,处理项目中发生的技术质量问题。积极应用新技术、新工艺、新材料、确保工程质量。应用基本统计方法进行检验、测量数据的处理,及时指导生产。做好施工技术交底工作及技术复核工作,主持重要分项工程中隐蔽工程的验收。”

c.现场施工员“根据设计图纸和施工进度要求,合理安排各施工班组的现场作业。负责与其他各施工单位的现场工作协调。全面监督各施工班组的施工进度情况,并根据实际情况及时做出相应的调整,以保证整体工程的顺利进行。负责对施工技术方案和施工进度计划的具体贯彻实施工作。对现场施工过程中出现的各种具体情况及时做出处理,并及时向项目部如实汇报。严格控制各施工班组的现场材料使用和现场材料保护工作,并落实好成品的保护措施。”

d.现场质量检查员“根据本工程的技术文件、图纸、行业标准和本企业内控标准进行现场产品检验。对进场的半成品、材料进行检查,不合格不准进场,对成品、半成品的保护措施的检查。在安装过程中,有权对检验不合格的情况做出处理。作好本职质量记录的收集、整理和归档工作。督促、检查施工人员严格遵守施工操作规程,加强对过程质量的控制。开展质量分析,及时、准确掌握质量动态,向单位领导汇报。对一般质量问题及时处理解决,对重大质量事故及时上报,并协助处理。协助做好竣工资料的收集、整理、归档工作,有权制止违章操作、对不合格过程拒绝验收。负责工程质量的检验和试验,做好检测设备的保管,送检和使用工作。”

e.现场材料库管人员“对进场材料、设备的清点、保管和发放。根据物资采购程序强化原材料、半成品质量管理,提高设备的完好及使用率。严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工。收集所有材料的合格证、产品检验报告等材料,并按规定的要

求整理,交资料员保存。保管材料采购料、材料仓库管理资料、供应商评定资料,以及按规定由采购员、库管员保管的其它文件和资料。负责现场材料进出与发放按数量进行登记,设立材料帐目管理,定期向项目经理提交用材报告及库存报表,做到帐物相符。避免流失与浪费。负责记录和保管损耗、损坏的材料,注明原因,以便公司进行考核。”

f.现场安全负责人“认真执行上级有关安全生产和劳动保护的规章制度,组织制订和执行本单位的安全生产制度。对上岗人员进行安全知识培训,负责对进场施工人员的安全教育和安全交底。组织定期安全检查,对隐患问题及时制定整改措施和组织实施。及时记好各项安全台帐,协助施工员做好现场的双标化工作。”

g.资料员“负责公司质量体系文件的领取,登记,标识,发放,借阅回收工作。负责外来文件收发、传送、保管、分类、整理和归档工作。负责材料资料、工程验收资料的编写及其它一次性资料之收发、传送、保管、分类、整理和归档工作。”

8、现场施工管理人员

a.我们公司非常重视该工程的防火门的安装,所以我公司选用最好的制作、安装队伍进行现场施工。并将施工人员分别组成若干个混合作业组,根据总包方要求的施工总进度随时对现场施工人员进行调整。拟派驻该项目部具有“善管理、重质量、保安全、创高速”的施工特长,能确保本工程优良达标的目标前提下按期完工。其特长具

体表现为:该项目部技术素质高,管理严格,专业配套,履约信誉好,近年来承建了多项重点工程,积累了丰富的重大建设工程管理经验。该项目部配备专职施工管理人员,技术力量雄厚,施工实践丰富,配合默契,具有强大的凝聚力,具有强烈的创名牌工程的意识。该项目部质量意识强,充分体现“质量是企业的生命”的宗旨。曾在全国各地创出了很多优质工程,特别是在近几年的施工管理中屡创优良装饰工程和优质工程。

9、现场施工队伍

a.人员选择“安装人员的素质、技术水平也是决定工程质量的一个不可忽视的重要因素。我公司的安装人员都是经过专业培训的技术工人,公司承做的大量工程锻炼培养了一批技术水准高、操作技能强的施工队伍,积累了丰富的施工经验。对本工程,公司挑选最优秀的人员并配备、先进的安装工艺装备。”

b.进现场前的培训“由有关领导讲解本工程的重要性,使安装人员对此有足够的认识;由技术人员讲解相关的标准规范和安全准则;所有技术向施工人员交底。”

c.现场施工管理“根据现场施工中出现的实际问题,每周由项目经理组织召开一次工作会议,内容如下:施工方案,施工计划执行情况的总结;安全、质量,技术标准执行情况的总结;本周工作的总结,奖优罚劣。”

10、劳动力投入计划及动态分布表

a.投入本工程的现场设备我司已自备在工厂,接到中标通知书后,我司将立即根据设备清单里的要求及根据工程的实际需要安排设备进场。

b.人员劳动投入计划

c.材料运到场的方法:我司配备两辆东风牌货车,根据现场的实际需要随时待侯,以配合工程的进度,从我司工厂到工地运输时间为约4小时,如遇到阴雨天气,严格做好产品的防雨措施,避免产品被雨淋湿而影响产品质量。

11、施工措施

a.所有加工工作全部在工厂内加工完成,势必会保证工件的加工质量,目前工厂将做好一切准备工作,确保项目顺利实施。由于本工程施工周期短,施工高峰的劳动力机具使用集中,必需安排充足的施工机具进场,实施机械化操作,以减轻劳动强度,提高工效。

12、机具操作管理条例

a.系统实行专人专管持证上岗操作上岗前进行操作,性能等全面培训,并经考试合格。建立专具保管责任状,实行专人负责实行动态月报制度,对各机具的运行质量进行月度评估。实行零配件专项申领制度,即由专管员向供应商申请。实行定期保养制度,以延长使用寿命,确保运行安全。实行日清洗制度,即每次动作后,必须作全面清洁工作。

13、工艺规程和标准

a.需甲方、总包土建方提供的配合内容提供现场材料堆放的临时仓库(应满足本工程防火门用量的分批堆放)及施工人员的临时办公场所,提供施工照明用电,施工用水。提供该工程主体的建筑施工图、轴线、地平完成面的标高线,并向我司施工人员进行书面技术交底,以便我司复核并对钢质门、防火卷帘门的正确安装。提供入户门、钢质防火门、防火卷帘安装的垂直运输机械(如施工电梯、提升

井架等),并安排使用时间。由土建单位配合做钢质防火门框及木质门框外边处的水泥、砂浆的填塞工作以及由土建单位统一协调各分包单位做好成品保护工作,土建单位提供工程的总体计划,以便细化入户门、钢质防火门、防火卷帘门的安装计划,如有图纸变更需提前20天书面通知我公司。贵司应提供该工程的总建筑面积、总造价、建筑物层数、楼体总高度、建设单位联系电话,以便我公司填报消防报建备案表。

14、主要施工方法及技术措施

a.钢质防火门作业条件

i.“门框填充应堆放整齐,用水泥、砂子现场搅拌或用豆

石砼填充密实。门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况首先修复再进入施工现场。门框门扇进场后找地方分类码放平整,每层要垫平、垫高。地面无积水。每层框与扇之间垫木条通风,露天堆放时,用苫布盖好,防日晒雨淋。门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向安装如有开启方向不符合消防验收的,以书面形式向甲方提出更改,安装高度按建筑标高线进行控制。门框安装尽量在墙面抹灰、精装修之前进行,门扇安装宜在墙面及地面完成后再进行,如抹灰及地面未完成时需要安装门扇应注意成品保护。防止碰撞和污染。”

ii.工艺流程:安装中的过程控制

b.洞口测试“进场前必须将建筑平面图、门窗表、大样图综合后,再对照现场洞口和实际数量,应做到门窗表、大样图及规格、型

号、数量都相符。”

c.技术交底“为了掌握各部位的安装及相应的基准线数据,要求以书面形式进行技术交底,交底时应注意如下几点:垂直±0线的数据,可分室内、走道、楼梯等;框与墙体相交处的预留(特别是贴砖和挂大理石)数据;墙体移位或相应的变更数量、数据等。”

d.门框安装要求

i.甲方收货验收时应认真按供货合同核对数量、规格、等

级及各种配件是否合格、齐全。

ii.保管、贮存防火门应贮存在通风干燥处。门框到场后集中堆放,运输;应有防晒、防潮、防腐措施。产品平放时,底部必须垫平,门框堆码高度不得超过 1.5m;门扇堆码高度不得超过1.2m;产品竖放时,其斜度不得大于20,长度不得超过

5.0m。

iii.安装钢质防火门框安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。

iv.防火门的开启方向必须为疏散方向。若有靠墙开启位置时,应考虑门扇开启是否能达到90度角。

v.钢质防火门立樘时,须将门框按规格、型号、数量分类运输至相应的安装位置,再核对该洞口标高线和开向是否相

符。条件具备便将门框竖立于洞口,用水平尺校平或用挂线法

较正其前后左右的垂直度,做横平、竖直、高低一样,然后用

专用木销微固定,使门框横平于适当的位置(标高水平适

合),将门框铰链方向固定,测量对角线、平整度、垂直度、

标高线,准确无误后将所有的6个点用膨账栓固定牢固,高度

2100㎜以内每边不少于3个固定点。

vi.门框必须与建筑物成一整体,采用专用铁件与墙体连接;专用铁件与墙体粘结采用膨账栓固定,膨胀栓规格为

8*100㎜,不能漏打,以免影响整体牢固性

vii.安装时门框埋入±0.00面以下20mm,不得小于15mm。

viii.安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。

ix.如有部分因属二次结构,门垛砌体要预埋砼块。

x.不能用铁锤校对敲打门框,门框不能侧边、变形,应保持内外平整。

xi.门框上部如果洞口空高大于50mm,要特殊处理,以免收口抹灰压弯门框。

e.钢质门扇安装

i.根据工地实际情况,提出适当的供货日期,待产品送到

工地时,找适当的位置摆放好。安装时,按型号分类运输到位,将铰链上油,再把门扇挂上。将门缝按技术要求调均匀,若反弹也应及时校正;若发现有尺寸、锁孔位不准时,能处理的及时处理,不能处理的放回成品堆放区,向主管报告寻求处理措施。切记:双开门应先将门缝调好后才能校正插销孔,若有变形,千万不能敲打,应用相应的工具进行操作,否则有失观感,出现门扇开启时关闭不严、松动等现象。

f.钢质门配件安装

i.操作前要对配件的性能进行了解掌握,再检查门框、门

扇是否调试合格,再根据合同配置相应数量的配件,才能进行安装,请注意:

ii.门锁的每个面板和螺丝都要平整,或有锈螺丝要换掉;

对错位的锁孔、螺丝孔要及时处理,不能强行敲打安装;更不能用其它螺丝或铁钉替代;该用电动工具务必要用电动工具,不能处理时,应及时报告主管解决;门锁的编号一定要按业主要求进行编制;完成后再检查门锁的开启,螺丝、孔位是否有漏装;操作时千万别用铁锤敲打门框,否则门框会变形、空鼓。

iii.包装纸袋不能乱扔乱放,要用它捆扎锁具,做好防护工作,防止污染、生锈,完工清场。

xii.清理将工程的竣工日期和进度掌握好,应在适当的时间将门框上的杂物清理干净,方法是:用挂尺压在门框边,用刀片划成直线,再进行清理。若门框上的砂浆太多、太厚,应注

意清理方法,要轻轻的敲打,保持门框边横平竖直,由于所有工地的防火门油漆都已做好,如有碰撞伤等情况都必须修补(门扇也同样方法清理)。

15、

防火卷帘主要施工方法及技术措施

a. 工艺流程

b.

施工方法及要求

i. 定位划线根据图纸及现场轴线、装修1米线,确定安装水平线及垂直线,确认门洞口尺寸及安装方式(内侧、外侧、及中间安装),按设计尺寸依次安装。 c.

支撑板安装

i.

根据卷帘安装高度,在柱(梁)上划出安装位置,定出膨胀螺栓孔位,然后用电锤钻孔 。用φ12×120的膨胀螺栓4支将支撑板固定在柱(梁)上,用19×22梅花板手拧紧拧牢;卷帘跨度大于10米,总重量大于1000㎏的卷帘,用φ14×120的膨胀螺栓固定。 d.

卷门机安装

i. 安装卷门机前,检查卷门机的配件是否完好,接线牢固无破损,并摇测以检查其绝缘性能是否良好;链轮安装可按具体需要安装在0-45°范围内,安装时对准支撑板机座,然后将卷门机固定在支撑板上;链轮中心应同轴中心一致,偏差不超过5mm ;最后用10~12开口板手上紧螺丝拧紧紧牢;

ii.安装完卷门机后,调整链条中心距,调节螺栓使链条张紧合理(以链条安装后,手按链条松弛量较小为准),再用尖咀钳拧紧弹垫螺栓,避免运行时损坏齿轮箱的脚柱,保证卷帘的重复定位的精确度;特别注意链条连接处的弹性片安装,要确保安装牢固锁紧,以免在运行时松动脱落;

iii.链条需用30×100的木块加注润滑油,保持链条的良好润滑,延长使用寿命;

iv.卷门机的手动装置及制动装置安装后应保证灵活可靠,不得有阻滞及异向,消除打滑现象,保证卷帘运行时不出现突降现象。

e.卷轴安装

i.根据两支撑板之间的距离,调整卷轴长度,将卷轴与轴

承轴焊接牢固,焊接时不允许有漏焊,夹渣及气泡等焊接缺陷;焊接完成后将焊接部位用角磨机打磨平整,除去毛刺,并做防锈处理;上卷轴前,把手拉葫芦固定在卷帘的结构梁中间,固定牢固后用手拉葫芦把卷轴拉至合适位置,卷轴一端卡入支撑板法兰盘内,另一端采用VCF209(210)轴承用M12×50六角螺栓固定;卷轴两端水平度≤10㎜。

f.帘布安装

i.将帘片穿好挂钩片,然后用粗白棕绳绕在卷轴上,启动

卷门机将帘布卷饶于卷轴上;然后用M12×30六角镙拴,间距600~800,将挂钩片固定在卷轴上,用扳手逐个拧紧拧牢。

ii.用钢丝钳压住卷门机制动装置,让帘布自重下落试运行,要求上下运转灵活,帘布不允许出现扭曲现象,相邻锁摆动±90°不允许脱落。

iii.帘布两端防窜机构应牢固帖实,控制帘布轴向窜

动量≤2㎜;帘布与链条之间应有一定间隙,保证在20~30㎜之间,防止在运转中碰落链条;帘布嵌入导轨深度不小于40mm。

g.导轨安装

i.把导轨上沿用切割机切开60~80㎜,在导轨下垫一条

DN50×150钢管,用手锤把导轨上部制作成“八”字形,保证帘板在进入导轨时不发生阻滞现象;导轨底部以膨胀螺栓固定在结构地面上;用打磨机除去导轨的毛刺保证导轨的滑动面光滑平直,且直线度每米不得大于 1.5㎜,全长直线度不大于

0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等缺陷;两导轨应安装在同

一轴线上;用M12×80的膨胀螺栓打入柱或墙体内,其固定件应埋于柱(墙)的抹灰层里,间距不大于600㎜;然后用电焊将导轨焊接于膨胀螺栓上;焊完后除去焊渣,涂上防锈漆,并做好防锈处理;两导轨安装后,其垂直度每米不大于5㎜,全长垂直度不得超过20㎜;导轨安装完毕,接通临时电源试运行卷帘在导轨内运行是否平稳,卷帘有无碰撞,冲击现象。

h.卷帘门安装示意图

i.电器安装

i.检查电器控制箱的设备及配件是否完好,各接线端子是

否松动,其距离不得大于卷帘门机附近1米范围内;将控制箱

用M8×60的膨胀螺栓固定在便于检修的柱(墙)上,应固定牢

固可靠;用Q6×50的膨胀镙栓将按钮盒安装在卷帘两侧便于操

作的地方,按钮和中心线距离建筑完成面高度为 1.4米;用φ

20的镀锌线管配管,其所需弯管半径和连接方式应符合国家电

器安装的相关规范,另外地下室必须使用热镀管;电控箱到卷

门机的线用φ15的包塑软管保护,其软管长度不大于1米;穿

线:按照规范要求把各接点线路压紧、压牢,接好零线及保护

地线,并做绝缘检查。

ii.调试检测电器调试前,需对机械部分作全面的检查,具体检查事项如下:(1.用手拉住卷门制动使卷帘自重下落是否正

常,灵活;检查时下边站一人,离帘板50㎝处;2.用钢丝钳压

住刹车让卷帘下降1米后,用手启动开关是否灵敏、可靠。3.

卷门机制动器是否正常;4.轴承盖是否拧紧,无松动;5.传动

链轮是否同一平面,链条张紧程度是否适宜;6.支撑板加固件

是否松动;7.帘板在导轨内运行是否正常,无阻滞现象;8.帘

片之间的窜动量符合要求;9.单机调试前,先检查电器部分接

线是否正确,有无松动、脱落现象,无误后再接通电源;10.以

点动的方式启动按钮并运行,制动灵敏,不应有异常;11.调试

卷帘的上、中、下位行程,到指定的位置定位,要求各位置的

重复定位误差不大于20㎜。)

j.资料报送:“每完成一层卷帘后,组齐资料进行报验;隐检内容严格按照规范要求,逐项填写清楚;检验批内所需检验项目

检查完毕;隐检,检验批次,最多不得超过50樘。”

二、1、GB1295-91〈〈钢质防火门通用技术条件〉〉内容及标准充安装

工艺规程为标准。

三、2、GB50210-2001〈〈建筑装饰装修工程质量验收规范〉〉

四、3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

五、4、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

六、5、《防火卷帘》(GB14102-2005)

(十一)劳动力资源动态分布表

项目名称:芳村大冲口油库防火门、防火卷帘制作与安装工程

(十二)主要施工机械设备

所有加工工作全部在工厂内加工完成,势必会保证工件的加工质量,目前工厂将做好一切准备工作,确保项目顺利实施。

(十三)施工机械配置及投入计划

由于本工程施工周期短,施工高峰的劳动力机具使用集中,必需安排充足的施工机具进场,实施机械化操作,以减轻劳动强度,提高工效。(十四)机具操作管理条例

系统实行专人专管持证上岗操作上岗前进行操作,性能等全面培训,并经考试合格。建立专具保管责任状,实行专人负责实行动态月报制度,对各机具的运行质量进行月度评估。实行零配件专项申领制度,

即由专管员向供应商申请。实行定期保养制度,以延长使用寿命,确保运行安全。实行日清洗制度,即每次动作后,必须作全面清洁工作。(十五)工艺规程和标准

1、需甲方、总包土建方提供的配合内容提供现场材料堆放的临时仓库(应满足本工程防火门用量的分批堆放)及施工人员的临时办公场所,提供施工照明用电,施工用水。提供该工程主体的建筑施工图、轴线、地平完成面的标高线,并向我司施工人员进行书面技术交底,以便我司复核并对钢质门、防火卷帘门的正确安装。提供钢质防火门、防火卷帘安装的垂直运输机械(如施工电梯、提升井架等),并安排使用时间。由土建单位配合做钢质防火门框外边处的水泥、砂浆的填塞工作以及由土建单位统一协调各分包单位做好成品保护工作,土建单位提供工程的总体计划,以便细化钢质防火门、防火卷帘门的安装计划,如有图纸变更需提前20天书面通知我公司。贵司应提供该工程的总建筑面积、总造价、建筑物层数、楼体总高度、建设单位联系电话,以便我公司填报消防报建备案表。

六、主要施工方法及技术措施

(一)钢质防火门

1、作业条件

A、门框填充应堆放整齐,用水泥、砂子现场搅拌或用豆石砼填充密实。

B、门框安装前先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。如有以上情况

首先修复再进入施工现场。

C、门框门扇进场后找地方分类码放平整,每层要垫平、垫高。地面无积水。每层框与扇之间垫木条通风,露天堆放时,用苫布盖好,防日晒雨淋。

D、门框安装前应根据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向安装如有开启方向不符合消防验收的,以书面形式向甲方提出更改,安装高度按建筑标高线进行控制。

E、门框安装尽量在墙面抹灰、精装修之前进行,门扇安装宜在墙面及地面完成后再进行,如抹灰及地面未完成时需要安装门扇应注意成品保护。防止碰撞和污染。

2、安装中的过程控制

B、洞口测试

进场前必须将建筑平面图、门窗表、大样图综合后,再对照现场洞口和实际数量,应做到门窗表、大样图及规格、型号、数量都相符。C、技术交底

为了掌握各部位的安装及相应的基准线数据,要求以书面形式进行技术交底,交底时应注意如下几点:垂直±0线的数据,可分室内、走道、楼梯等;框与墙体相交处的预留(特别是贴砖和挂大理石)数据;墙体移位或相应的变更数量、数据等。

3、门框安装要求

A、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各

相关文档