一、试验电压为电机额定电压的3倍。

二、试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定: 1.各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20μA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别; 2.泄漏电流不应随时间延长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。

三、氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。

四、水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法

在原《电气设备预防性试验规程》中,只规定了"直流耐压并测量泄漏电流";在1996的新版本中,该项描述为“定子绕组泄漏电流和直流耐压试验”,将"泄漏电流"单独列出并提前,是为了突出测量泄漏电流对判断发电机绝缘状况的重要性。

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法是一致的,所加的电压也一样。但两者侧重考核的目的不一样。直流耐压主要考核发电机的绝缘强度如绝缘有无气隙或损伤等;而泄漏电流主要是反应线棒绝缘的整体有无受潮,有无劣化,也能反应线棒端部表面的洁净情况,通过泄漏电流的变化能更准确予以判断。

泄漏电流测试仪操作规程精编版

1目的 为保证漏电流测试仪的操作安全和测量准确,制定本规程。 2适用范围 适用于漏电流测试仪的操作管理。 3职责 质管部负责漏电流测试仪的管理工作,检验员实施具体操作。 4内容 4.1漏电流测试仪的技术规格 4.1.1输出测量电压范围:AC 0~250V,精度:50~250V ±5%。 4.1.2漏电流测量范围: 100μA档:5μA~100μA; 1mA 档:50μA~1mA; 10mA档:0.5mA~10mA。报警精度:10μA~10mA。 4.1.3时间范围:1~99s,连续设定和手动。 4.1.4使用条件:环境温度0~40°C,相对湿度不大于75%。 4.1.5外形尺寸(mm):400(w)×340(d) ×170(h)。 4.2漏电流测试仪的使用注意事项 4.2.1仪器电源必须有良好的接地,以免在短路时发生危险。 4.2.2接被测量设备时,必须保证仪器处于复位状态且输出测试电压调节到“0”的位置。 4.2.3医用电气设备功耗不得大于300V A(AC250V,1.2A),否则会使机内电源过载造成损 坏。 4.2.4测试灯、超漏灯一旦损坏,必须立即更换,以免造成误判。 4.3漏电流测试仪的操作 4.3.1打开电源开关,仪器处于复位状态,将输出电压旋钮调至“0”位置。将被测量设备的 电源插头与仪器的电压输出端相连接,接通被测量设备的电源,根据标准要求选择 是否定时测试。 4.3.2对地漏电流的测量 ◆根据标准要求选择对应的漏电流量程,调节“预置调节”电位器至设定报警值,然后 将“预置/测量”开关置于测量状态; ◆将被测量设备的保护接地端与本仪器测量装置(MD)的红色接线柱输入端相连接, MD的黑色接线柱则通过与之相连接的开关接地,被测量设备的功能接地端FE与本 仪器的FE端相连接,与FE相连接的S10开关按下接地,S1开关置于“正常”工作状 态;

泄漏电流测试仪操作规程

泄漏电流测试仪操作规程 1.操作者必须经过培训,熟悉仪器操作程序,测验合格后方可使用仪器; 2.操作者进行操作时需戴绝缘手套,脚下垫绝缘垫; 3.仪器使用前必须检查接线情况(按需要进行不同方式接线)和是否可靠接地; 4.打开电源开关使仪器处于开机状态; 5.根据被测电器的功率选择接线方式; 6.定泄漏电流报警值; a)按下泄漏电流预置开关; b)调节泄漏电流钮至所需值,(使泄漏电流显示器显示的数值) c)设置完毕后,按泄漏电流开关使之处于测试状态 7.选择测试电压,按”启动”键,调节测试输入电压使测试工作为产品规定的电压; 8.根据不同的需要选择测试方式: a)手动测试: i.关闭定时开关,按”启动”键,开始测试 ii.调换极性,从指示器读出数值判断产品是否合格 iii.测试完毕,按下”复位”开关取下连接线(如果产品不合格时,仪器报警,按下复位开关即可清除报警声) b)定时测试: i.打开定时开关,拨定时预置拨盘,设定测试时间 ii.按”启动”键开始测试,根据是否报警判断产品是否合格 iii.测试时间完毕时,可用”复位”键清除报警声 c)自动测试:

i.将定时开关置于开,极性开关至于自动状态 ii.按”启动”键启动测试,根据情况判断产品是否合格 9.连接电器时,必须保证仪器在”复位”状态; 10.仪器要定期进行检修. 11.运行检查(每天1次):用封样的已知值的产品进行测试,将测试值与已知值做对比, 如果偏差不超过20%,说明仪器正常,否则,为异常状态. 12.当运行检查不合格时,应停止检验,检查仪器及线路连接,如属线路连接问题,则应修 复后,重新开始检验.如属仪器工作问题,则应送至相关部门检修,检修合格后,方可开始检验,同时应将上次运行检验的产品及时收回,重新验证产品的合格性. 13.每次运行检查,应做好相关的记录.

直流耐压泄露电流试验

高压电缆的直流耐压和泄漏电流试验方法 由于电力电缆的电容量较大,现场往往受到设备条件的限制不能对电缆进行交流耐压试验。而直流耐压试验由于没有电容电流,可大大减少试验设备的容量,因此,广泛用来预防性试验中检查电缆的抗电强度。直流耐压试验还能发现交流耐压试验不容易发现的绝缘缺陷。这是因为绝缘在直流电压作用下,其中的电压是接电阻分布的,当电缆的绝缘中有发展性局部缺陷时,则大部分试验电压将加在与缺陷串联在未损坏的良好绝缘上。从这种意义上说,直流耐压试验比交流耐压试验更容易发现绝缘的局部性缺陷。但是,对橡塑绝缘电力电缆与控制电缆(48V以上)进行交流耐压试验,其试验方法与接线参考有关章节的交流耐压试验进行。 工具/原料 ?直流高压发生器 ?测试线 方法/步骤

1.按照试验接线图由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接 线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验 人员的位置是否正确。 2.将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。 3.测量电源电压值。 4.合上电源刀闸,启动设备,给升压回路加电,逐步升压至预先确定的试 验电压值:在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留1分钟,读取泄漏电 流值,在1.0倍试验电压下读取1分钟及5分钟泄漏电流值,交接时还 应读取10分钟和15分钟泄漏电流值。 5.试验完毕,应先将升压回路中调压器退回零位并切断电源。 6.每次试验后,必须将电缆先经电阻对地放电,然后对地直接放电。放电 时,应使用绝缘棒,并可根据被试相放电火花的大小,大概了解其绝缘 状况。 7.再次试验前,必须检查接地是否已从被试相上移开。 注意事项 ?试验时,应每相分别施加电压,其他非被试相应短路接地。 ?每次改变试验接线时,应保证电缆电荷完全泄放完、电源断开、调压器处于零位,将待被试的相先接地,接线完毕后加压前取下该相的地线。 ?泄漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考,不能作为是否能投入运行的判据。 ?注意温度和空气湿度对表面泄漏电流的影响 ?当空气湿度对表面泄漏电流远大于体积泄漏电流,电缆表面脏污易于吸潮,使表面泄漏电f)流增加,所以必须擦净表面,并应用屏蔽电极。另外,温 度对高压直流试验结果的影响极为显著,最好在电缆温度为30~80℃时 做试验,因在这样的温度范围内泄漏电流变化较明显。 ?对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电 缆金属屏蔽或金属套临时接地。

交流耐压和直流耐压的区别

交流耐压和直流耐压的区别 交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。 绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。 绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。 直流耐压试验 直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。 直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。 交流耐压试验 交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 交流耐压试验有时可能使绝缘中的一些弱点更加发展,因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验,若试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免造成不应有的绝缘损伤。

泄漏电流测试仪系列说明书

泄漏电流系列测试仪器使用说明 第一节MS2621 MS2621A MS2621E泄漏电流测试仪使用说明 一、概述 MS2621系列泄漏测试仪器产品是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。 二、特点 MS系列产品是在吸收、消化国际先进安全测试仪器的基础上,结合我国实际情况加以提高、完善,MS2621系列全数显泄漏测试仪可根据用户不同要求,分别设计为1kVA、2kVA、等不同功率。该系列最大特点是:泄漏电流、测试电压、测试时间都可根据不同的安全标准和用户不同的需求连续任意设定;高灵敏度的性能使得在测试泄漏电流时,能显示被测件中微小的泄漏电流,以适应各种安全标准的测试要求。通过测试,可反映被测体漏电流的实际值;也可比较同类产品不同批次或不同厂家产品的好坏,确保您的产品安全性能万无一失。该系列产品在技术性能和质量上,属国内领先水平。 三、主要技术指标及参数

四、工作原理 图(1) 单相泄漏电流测试仪工作原理图 被测产品按标准规定在或倍额定电源电压下工作,在输入电源任一端至可触及导电件之间的泄漏电流将通过符合规定输入电阻要求的RC电路,根据R及所得的电压值,可以得到泄漏电流值IX=E/R,为读数方便,IX值直接在数字电流表上显示出来。 五、仪器面板结构及说明 1.单相泄漏电流测试仪面板结构排列见图(2)和图(3): 图(2) 单相泄漏电流测试仪前面板示意图 图(3) 单相泄漏电流测试仪后面板示意图 2.面板各部分说明:

医用泄漏电流测试仪操作规程

1.目的 规范医用泄漏电流测试仪操作过程,保证测试的安全性。 2.范围 适用于医用泄漏电流测试仪的使用。 3.责任者 操作人对本规程实施负责,部门负责人监督实施。 4.规程 4.1主要技术指标及参数 4.1.1工作环境: 4.1.1.1温度: 0℃~40℃。 4.1.1.2相对湿度:不大于80%。 4.1.1.3周围无强烈电磁场干扰源,无大量灰尘和腐蚀气体,通风良好。 4.1.2供电电源: 4.1.2.1测量装置:220V±20V/50Hz。 4.1.2.2供电装置:220V±22V/50Hz。 4.1.3仪器功耗:50W(不包括供电电源装置)。 4.1.4测量装置:自动量程转换,真有效值测量。 4.1.4.1泄漏电流测量范围: I 3~99.9(μA)分辨力 0.1Μa II 100.0~999.9(μA)分辨力 0.1Μa III 1000~9999(μA)分辨力 1Μa 4.1.4.2患者漏电流、患者辅助电流:DC测量范围: 3~99.9(μA)分辨力 0.1μA 4.1.4.3测量精度:5%读数+5个字。(注:精度范围为电流大于10μA以上。) 4.1.4.4频响范围:DC~1MHz 4.1.4.5输入阻抗:≥1MW 4.1.4.6测量阻抗电路(MD):电阻:R1=10k;R2=1k。电容:C1=0.015μF。 4.1.5测量供电电源装置: 4.1. 5.1测量供电电源的电压输出范围:50V~250V 分辨力 1V。 4.1. 5.2精度:±4%读数加2个字。 4.1. 5.3容量:测量供电电源 (V1):0.5kVA/1kVA/2kVA/2.5kVA四种规格。 4.1.6电流上限设定: 4.1.6.1范围:1~9999(μA)分辨力 1μA。

电力电缆直流泄漏电流和直流耐压

电力电缆直流泄漏电流和直流耐压 试验方法 泄漏电流试验和直流耐压试验可以同时进行。测量泄漏电流所加直流电压较低,而直流耐压所加电压较高,泄漏电流试验可以先发现绝缘劣化、受潮。而直流耐压检查安装质量、接头、机械损伤及电缆本身的缺陷都比较有效。在实际工作中,两者的试验设备、仪器、一般、试验接线基本上是相同的,故两个试验项目可以同时进行试验。 一、试验目的 测量泄漏电流的目的是要观察每阶段电压下,电流随时间的下降情况,以及电流随电压逐阶段升高的增长情况。绝缘良好的电缆,每当电压刚升至一个阶段,由于电缆电容性较大,电容充电,电流急剧上升,随时间延长而逐步下降,到1min读取泄漏电流时,仅为开始读数的10%~20%左右。例如电缆存在某些缺陷,主要表现为电流在电压分阶段停留时几乎不随时间而下降,甚至可能增大,或者是在电压上升时,泄漏电流不成比例地急剧上升,这就说明电缆缺陷比较严重。 由于直流试验设备容量小,质量小,携带方便,便于现场使用,更适合于油纸绝缘的电缆做试验。同时直流试验高压输出是负极性,如电缆绝缘中含有水分存在,将会因渗透作用使水分子从表层移相导体,法藏称为贯穿性缺陷,容易发现缺陷。同时通过直流耐压,由于按电阻分布电

压,大部分电压加载于缺陷串联的损坏部分上,所以说直流耐压对某种绝缘电缆来说更容易发现局部缺陷。 二、智力泄漏试验和直流耐压试验的步骤 (1)所配备的试验设备根据试验接线图接好试验接线,并有专人认真检查。当确认无误时,才可正式通电加压,合电源后先查看表计各方面是否正常。 (2)根据电缆充电电流大小,适当调整升压速度,在以2~3kV/s速度测量泄漏电流的电压时,应停留1min后读取泄漏电流,作为耐压前泄漏,并记录数值,然后继续升压到直流耐压的试验,并开始计时。 (3)耐压试验结束,电压降至步骤(2)读取耐压前泄漏电流时电压读取耐压后泄漏电流值。耐压后泄漏电流不应超过耐压前。 (4)耐压结束应逐步降压,断开电源,并对电缆充分放电,放电时应经过电阻放电,确保安全,然后直接接地,即进行换相工作。 (5)在加压过程中,若发现击穿、闪络,微安表急剧上升等突然现象,应马上降压,断开试验电源,并查明原因,请示有关部门。 (6)电流试验应逐相进行加电压,一项电缆加压时,另外两相电缆应接地,金属屏蔽或金属护套和铠装层应接地,逐相试验加压结束,应将电压调到零,切断试验电源,经水电阻对所加电缆充分放电,并直接接地。

带你了解关于直流耐压试验

带你了解关于直流耐压试验 关于直流耐压试验您了解多少呢,直流耐压试验和直流泄露试验有什么区别呢,一起了解一下吧。 直流耐压试验:考核电气设备的绝缘介质耐受直流高电压的能力,实质等效为在电容两端施加直流高电压,检查电容两极板间绝缘介质在高电压电场作用下,经过一段规定时间的考核,进行观察有无异常情况的出现,能达到耐电强度为通过测试考核,出现放电、击穿或泄漏电流异常变化者则不能通过测试考核。 直流泄漏试验:检查电气设备在直流高电压电场的作用下,实际通过设备绝缘层的电导电流,电导电流也被称为泄漏电流。此电流的大小标志着绝缘介质的绝缘程度及老化状况。作用:发现贯穿性受潮、脏物及导电通道一类的重要缺陷。做法:将微安表上读出的泄漏电流数值与以往测试的泄漏电流数值相对照,用来判断介质的绝缘现状及已老化程度。 直流耐压试验设备- 直高发 直流耐压试验和直流泄漏试验的方法 1.直流耐压试验: (1)一般将试验电压分为2—5段,每段幅度尽可能相等,升压过程中要逐段进行电压、电流观察。 (2)升压的速度要均匀,每秒钟1至2kV,如果被试品容量大,升压的速度要适当放慢,让被试品上的电荷慢慢积累,升压时,随时监视电压表和电流表的情况进行升压。 (3) 升到最高电压后,按规程标准规定,在被试品上要保持一定时间的稳定电压。对电气设备的考核,时间不可随意延长或缩短。 2.直流泄漏试验: (1) 观察测试每个电压段时的电导电流,每当升至一电压段时,要停止升压,观测停止一分钟后的此电压段泄漏电流,并做好记录。 (2) 当升到最后电压段时,进行一分钟后泄漏电流的观测,再将最后电压段的耐压时间分成几个时间段来测试泄漏电流,每个时间段的时间长度应是相等的。记录下每个时间段的泄漏电流值。 (3)达到时间后迅速均匀的降下电压,切断电源,并进行放电,来结束此次试验 注意:被试品的放电要注意安全,要使用绝缘竿通过放电电阻来放电,并注意放电要充分,放电时间要足够长,否则会带来不安全因素。 3.直流泄漏电流测量和直流耐压试验测试中注意事项: (1)试验必须履行安全工作规程,高电压操作规定,明确确定操作人和监护人,并履行其职责 (2)试验前做好对试验设备泄漏情况的了解,对试品状况的了解,对试验设备要进行空升试验,试验无问题后再接入试品进行试验,测量直流高压必须用不低于1.5级的表计。

发电机常见故障及解决方案汇总

双馈发电机简介及常见故障 一:双馈电机简介及工作原理 (1)简介: 双馈异步风力发电机(DFIG,Double-Fed Induction Generator)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部件,也是风力发电机组国产化的关键部件之一。该发电机主要由电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体由定子、转子和轴承系统组成,冷却系统分为水冷、空空冷和空水冷三种结构. 双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连,转子绕组通过变流器与电网连接,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电,满足用电负载和并网的要求。由于采用了交流励磁,发电机和电力系统构成了"柔性连接",即可以根据电网电压、电流和发电机的转速来调节励磁电流,精确的调节发电机输出电压,使其能满足要求。 (2)工作原理: 双馈感应发电机由定子绕组直连定频三相电网的绕线型感应发 电机和安装在转子绕组上的双向背靠背IGBT电压源变流器组成。“双馈”的含义是定子电压由电网提供,转子电压由变流器提供。该系统允许在限定的大范围内变速运行。通过注入变流器的转子电流,变流器对机械频率和电频率之差进行补偿。在正常运行和故障期间,发电机的运转状态由变流器及其控制器管理。

变流器由两部分组成:转子侧变流器和电网侧变流器,它们是彼此独立控制的。电力电子变流器的主要原理是转子侧变流器通过控制转子电流分量控制有功功率和无功功率,而电网侧变流器控制直流母线电压并确保变流器运行在统一功率因数(即零无功功率)。 功率是馈入转子还是从转子提取取决于传动链的运行条件:在超同步状态,功率从转子通过变流器馈入电网;而在欠同步状态,功率反方向传送。在两种情况(超同步和欠同步)下,定子都向电网馈电。(3)优点: 首先,它能控制无功功率,并通过独立控制转子励磁电流解耦有功功率和无功功率控制。其次,双馈感应发电机无需从电网励磁,而从转子电路中励磁。最后,它还能产生无功功率,并可以通过电网侧变流器传送给定子。但是,电网侧变流器正常工作在单位功率因数,并不包含风力机与电网的无功功率交换。 二:电机常见故障及解决办法 1:电机轴电流电流? 电机的轴--轴承座--底座回路中的电流称为轴电流 轴电流产生的原因: (1)磁场不对称; (2)供电电流中有谐波; (3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; (4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙; (5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。

7611型泄漏电流测试仪使用方法

7611型泄漏电流测试仪使用方法 一、试验前准备: 1、按要求仪器的参数进行确认 2、准备好本仪器的专用插头线两条,插座一个,测试线两条,并与仪器机体连接 3、将背板上的“电压选择”开关切换到正确的输入电压位置上(230V) 4、将被测机完全与大地隔绝,否则不能正常测量泄漏电流。 5、拆除温度线,用厚度大于5mm的绝缘木板把样机与底面隔离。 6、检查仪器必须在计量有效期内。 二、操作步骤 1、连接好仪器和测试样机,插上仪器电源插头(220V);将PROBE HI端的测试线与被测 机绝缘表面连接(贴有铝箔);将被测机插头与仪器输出测试插座连通;接通仪器上的被测机输入电源;如下图: 试验电压:额定电压乘以106%;

2、按下面操作调节测试仪器 1 TRIP 选择测试量程 2 LINE选择正反相、开关机模式 3 MD CIRCUIT 选择人体阻抗E 4 DELAY设置测试时间 5 PROBE选择绝缘模式 3、调整参数后如下(下图只是例子): 下图模式为:“开机状态反相基本绝缘泄漏电流测试”;

“断电状态正相加强绝缘模式”如下: A NEUTRAL 断电模式(A 灯灭,表示样机供电) B REVERSE 反相 (B 灯亮,表示测试反相泄漏电流) C GROUN D 接地 (C 灯亮,表示断开接地) AC 亮 ---断电模式正相 ABC 亮 ---断电模式反相 C 亮 ---开机模式正相 BC 亮 ---开机模式反相 4、区别插头带/不带有接地端子的测试 带有接地端子插头的空调器,可以直接将插头插在测试仪器输出插座上,在测试仪器选择“G-L ”档, 所测的是基本绝缘;选择“P H -L ”档,探针夹住易触及的塑料外壳表面,所测的是加强绝缘;

直流泄漏电流及耐压试验的测试设备及接线

一、直流高压的获得 (一)半波整流电路 半波整流电路及其测量接线如图1-2所示。一般用于测量大容量变压器、电缆等泄漏电流和进行直流耐压试验。 图1-2 半波整流电路原理接线图 半波整流电路分为以下几部分。 1. 交流高压电源 这部分包括试验变压器T2、自耦式调压器T1和控制保护装置等。理想情况下,输出的直流高压Ud=√2U1=√2KU2,式中K为试验变压器T2的变比;U1、U2为其一次二次侧电压。当要求直流高压准确度高时,如用于测量避雷器泄漏电流时,必须从高压侧直接测量直流高压。如用换算值则可能误差较大。 2. 整流部分 整流部分包括高压硅堆和稳压电容器(滤波电容器),作用是整流滤波,获得较理想的直流波形。一般情况下,高压硅堆的额定反峰电压应大于所加最高交流电压有效值的2√2倍,额定电流也应满足试验电流的要求。 多只硅堆串联时,为了使每只硅堆电压分配均匀,需并联均压电阻R,其数值一般为硅堆反向电阻的1/3~1/4倍。 稳压电容器电容C的选择:当试验电压为3~10kV时,C>0.06μF;15~20kV 时,C>0.015μF;30kV以上时,C>0.01μF。 因大容量设备,如大型发电机、变压器、电缆等试品本身电容量较大,测量其泄漏电流或进行直流耐压试验时,可以不加稳压电容。 3. 保护电阻R1 保护电阻R1的作用是限制被试品击穿时短路电流,保护试验变压器、硅堆及微安表。一般采用水电阻作为保护电阻。选用原则是:当试品击穿时,既能将短路电流限制在硅堆的最大允许电流之内,又能使控制保护装置的过流保护可靠动作。正常工作时水电阻上压降不宜过大(应在试验电压的1%以下),一般按10Ω/V 取值。试验中常用有机玻璃管、透明硬塑料管冲水制成,其表面爬电距离常按3~4kV/cm考虑。 4. 微安表 微安表用于测量泄漏电流。表的量程可以根据试品的种类适当选择。在测量中微

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

泄漏电流 测试仪操作规程

1.目的:规范仪器的测试方法,为操作人员提供防护指导,能够安全的操作泄漏电流测试仪。2.范围:适用于质检部的质检人员 3.内容: 3.1泄漏电流测试(低频电子脉冲治疗仪,多效经穴激活治疗仪) 3.1.1测量设备和待测仪器状态 测量设备:MS2621G-ⅠA医用泄漏电流测试仪 待测仪器状态:开机 3.1.2步骤 1)首先对仪器进行设置,仪器总共有EL(对地漏电流);EN(设备对地漏电流);PL(外 壳漏电流);AC(患者、患者辅助漏电流AC);DC(患者、患者辅助漏电流DC)几种模式可 以选择,按“SET”则依次选中须设置各项。 通用设置:电压设置为242V,即网电源电压的110%;电流设置为2000μA;时间为60s 2)对地漏电流测试方法如下图1所示: 图1 将S5、S10、S7弹出或按进进行所有可能的组合, 测量时将H按进:S1弹出为正常状态,S1按进为单一故障状态 3)外壳漏电流测试如下图2所示

图2 将S5、S10、S7弹出或按进进行所有可能的组合, 测量时将H按进:S1弹出为正常状态,S1按进为单一故障状态 测量外壳漏电流时,若设备外壳或外壳的一部分是用绝缘材料制成的,必须将最大面积为20 cm ×10 cm的金属箔紧贴在绝缘外壳或外壳的绝缘部分上,作为外壳导体。并用约0.5 N/cm2的力压在金属箔上。如有可能,移动金属箔以确定外壳漏电流的最大值。 要测量单一故障状态下的外壳漏电流时,金属箔可布置得与外壳的金属部件相接触。 当患者或操作者与外壳表面接触的面积大于正常人手的尺寸时,金属箔的尺寸可按接触面积相应增加。 4)患者漏电流测试如下图3所示 图3

发电机定子绕组冒烟事故的分析及改进

安全管理编号:LX-FS-A22141 发电机定子绕组冒烟事故的分析及 改进 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

发电机定子绕组冒烟事故的分析及 改进 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 事故现象 20xx年4月,我厂将三级电站2号发电机组的励磁系统由原来的旋转式励磁机励磁更新为可控硅静止式励磁。该励磁装置于2000-09-20机组运行过程中,出现直流系统接地。在查找接地时,当瞬切操作母线总把手时接地信号仍然存在,立即切回后,发现励磁调节器由主通道自动转换为备用通道运行,人工手动将其切回主通道,但装置又自动转换至备用通道,同时机组出现如下症状: (1)转子过电压保护指示灯亮;

泄漏电流和直流耐压试验..-共9页

泄漏电流和直流耐压试验 一、泄漏电流 由于绝缘电阻测量的局限性,所以在绝缘试验中就出现了测量泄漏电流的项目。关于泄漏电流的概念在上节中已加以说明。测量泄漏电流所用的设备要比兆欧表复杂,一般用高压整流设备进行测试。由于试验电压高,所以就容易暴露绝缘本身的弱点,用微安表直测泄漏电流,这可以做到随时进行监视,灵敏度高。并且可以用电压和电流、电流和时间的关系曲线来判断绝缘的缺陷。它属于非破坏性试验。 由于电压是分阶段地加到绝缘物上,便可以对电压进行控制。当电压增加时,薄弱的绝缘将会出现大的泄漏电流,也就是得到较低的绝缘电阻。 1、泄漏电流的特点 测量泄漏电流的原理和测量绝缘电阻的原理本质上是完全相同的,而且能检出缺陷的性质也大致相同。但由于泄漏电流测量中所用的电源一般均由高压整流设备供给,并用微安表直接读取泄漏电流。因此,它与绝缘电阻测量相比又有自己的以下特点: (1)试验电压高,并且可随意调节。测量泄漏电流时是对一定电压等级的被试设备施以相应的试验电压,这个试验电压比兆欧表额定电压高得多,所以容易使绝缘本身的弱点暴露出来。因为绝缘中的某些缺陷或弱点,只有在较高的电场强度下才能暴露出来。 (2)泄漏电流可由微安表随时监视,灵敏度高,测量重复性也较好。 (3)根据泄漏电流测量值可以换算出绝缘电阻值,而用兆欧表测出的绝缘电阻值则不可换算出泄漏电流值。因为要换算首先要知道加到被试设备上的电压是多少,兆欧表虽然在铭牌上刻有规定的电压值,但加到被试设备上的实际电压并非一定是此值,而与被试设备绝缘电阻的大小有关。当被试设备的绝缘电阻很低时,作用到被试设备上的电压也非常低,只有当绝缘电阻趋于无穷大时,作用到被试设备上的电压才接近于铭牌值。这是因为被试设备绝缘电阻过低时,兆欧表内阻压降使“线路”端子上的电压显著下降。 (4)可以用)u (f i =或)t (f i =的关系曲线并测量吸收比来判断绝缘缺陷。泄漏电流与加压时间的关系曲线如图1-7所示。在直流电压作用下,当绝缘受潮或有缺陷时,电流随加压时间下降得比较慢,最终达到的稳态值也较大,即绝缘电阻较小。 i I 1 I 2 图1-7 泄漏电流与加压时间的关系曲线 1—良好;2—受潮或有缺陷

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理 摘要:发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障。与之相似的是电动机的故障也主要有机械故障和电气故障两方面。 关键词:定子线圈,激磁电流,短路故障,接地故障。 电机可分为电动机和发电机两类,电动机又可分为同步电动机和异步电动机,发电机也可分为同步发电机和异步发电机,本文将主要围绕异步电动机和同步发电机为例,简要分析电机常见的故障及其处理方法。 一、三相交流异步电动机常见故障分析及其处理 1.机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。 ⑴异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。 ⑵振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴心,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。 ⑶如果轴承工作不正常,可凭经验用听觉及温度来判断。用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠扎碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,因为电动机要每运行3000-5000小时左右需换一次润滑脂。电机超过规定运转时间后,轴承发出不正常的声音,用听棒接触轴承盒,听到了“咝咝”的声响,同时还有微小“哒哒”的冲击声,原因是轴承盒内缺油,同时轴承滚柱有的以有细微的麻痕。通过对轴承进行了更换,添加润滑油脂。在添润滑脂时不易太多,如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大的磨擦而发热,一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。在轴承安装时如果不正确,配合公差太紧或太松,也都会引起轴承发热。在卧式电动机中装配良好的轴承只受径向应力,如果配合过盈过大,装配后会使轴承间隙过小,有时接近于零,用手转动不灵活,这样运行中就会发热。 2. 电气方面有电压不正常绕组接地绕组短路绕组断路缺相运行等。 ⑴电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。

医用泄漏电流测试仪的操作使用

医用泄漏电流测试仪的操作使用 医用泄漏电流测试仪用于测量医用电气设备的连续漏电流和患者辅助电流的检测试验设备。医用泄漏电流测试仪能完成对地漏电流、外壳漏电流、及患者漏电流和患者辅助电流(直流和交流)等指标的测试和MS 测量装置过流保护功能。 医用泄漏电流测试仪操作步骤方法 1、电源开关; 2、启动钮:按下时,测试灯亮,泄漏测试端(power)输出测试电压; 3、复位钮:按下时,测试灯灭,无测试电压输出; 4、测量装置(MD)输入端(接地端); 5、测量装置(MD)输入端; 6、被测医用电气设备(FE)连接端; 7、被测医用电气设备保护接地(PE)连接端; 8、辅助电压输出端口,测量外壳漏电流、患者漏电流时选择使用; 9、接地端口; 10、测试电源输出端,提供被测医用电气设备供电电源; 11、泄漏测试工作电压调节钮:顺时针为大,反之为小; 12、泄漏电流超漏指示灯:此灯亮表示测试的泄漏电流超过预置电流; 13、测试状态指示灯:此灯亮表示仪器正处在测试状态; 14、电压单位指示符; 15、电压显示值指示窗口; 16、泄漏电流单位指示符,点亮时为“uA”,熄灭时为“mA”; 17、泄漏电流显示值指示窗口; 18、测试时间单位指示符; 19、测试时间显示值指示窗口;

20、泄漏电流直流预置调节钮:当按下电流转换开关,处于DC-I。同时按下泄漏电流预置按键,根据电流量程可设定0.001~2mA任意直流电流报警值。 21、泄漏电流交流预置调节钮:当弹起电流转换开关,处于AC-I。同时按下泄漏电流预置按键,根据电流量程可设定0.001~10mA任意交流电流报警值; 22、泄漏电流测试与预置转换开关:按下时结合泄漏电流转换开关、泄漏电流量程可设定并显示交、直流泄漏电流报警值,常态时可测得并显示实际交、直流泄漏电流值; 23、泄漏电流量程转换开关:按下时为0~200μA,弹出时为2/10mA; 24、泄漏电流量程转换开关:按下时为0~10mA,弹出时为0~2mA; 25、泄漏电流交流、直流显示转换开关:按下时为直流电流显示,弹出时为交流电流显示; 26、定时开关:开时为1s~99s内任意设定(倒计时),“关”时为手动; 27、时间预置拨盘,可在1s~99s任意设定定时时间. 28、测试工作电压、辅助电压(V2)显示转换开关:按下时为测试工作电压显示(power端口电压),弹出时为辅助电压(V2)显示(S9端口); 29、辅助电压(V2)调节钮:顺时针为大,反之为小; 30、测量装置(MD)输入端(接地端)的接地开关:按下该端接地,弹出该端与地开路; 31、PE连接端的接地开关:按下PE端接地,弹出PE端与地开路; 32、FE连接端的接地开关:按下FE端接地,弹出FE端与地开路; 33、接地开关:按下接地,弹出与地开路; 34、辅助电压极性转换开关;按下端口输出电压,弹起端口接地;当(S9)按键处于按下时,端口一直有电压,所以不用时请将29介绍的调节扭逆时旋到zui小,或开关置弹起; 35、正常/单一故障切换开关:按下时为“正常状态”,弹出时为“单一故障状态”(工作电源的切换); 36、测试电源供电电源极性转换开关:相当于GB9706.1第19.4中b)条中的S5开关(工作电源的切换); 医用泄漏电流测试仪使用注意事项 1、操作者使用前必须阅读有关条文和使用说明书。

RK2675Y医用泄漏电流测试仪说明书

保证 本测试仪已经本公司的试验及检验,对其性能及规格方面也经全面测试而达到出厂标准。 本测试仪自向本公司或经销商购买之日起,一年之内发生电路特性方面的故障,本公司一律免费维修,但下列场合造成的故障,修理时需付修理费用 1、使用本测试仪时,没有按照操作手册上的操作步骤及操作顺序操作而造成的故障 2、自行修改、调整而造成的故障。 注意 关于使用注意事项及危险的操作等详细内容,都详细写于本操作手册中的“使用注意事项”,请详细阅读。 '

目录 第一章简介 (1) 第二章技术规格 (1) 第三章工作原理 (2) 第四章使用说明和操作步骤 (3) 第五章使用注意事项 (8) 第六章校准 (9) 第七章附件及保修 (10)

第一章简介 医用泄漏电流测试仪用于测量医用电气设备的连续漏电流和患者辅助电流的检测试验设备。RK2675Y系列医用泄漏电流测试仪是按照GB9706.1_2007(IEC60601-1:1988)《医用电气设备第一部分:安全通用要求》设计、生产。且测试回路(MD)输入阻抗模拟人体阻抗,符合GB9706.1-2007(IEC60601-1:1988)的要求,测试电流达5μA,并为用户提供一个输出电压0~250V连续可调,输出的基本容量配置为500V A的隔离电源和另提供最高额定网电压的110%的电压源,可以满足Ⅰ、Ⅱ类各型设备进行正常状态下和单一故障下的对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流、患者辅助漏电流的测试。 RK2675Y系列医用泄漏电流测试仪产品是在吸收、消化国际先进泄漏电流测试仪的基础上,结合我国众多用户的实际使用情况加以提高完善的。RK2675Y系列医用泄漏电流测试仪是我厂一款全数显改进型新产品,能同时显示测试电压、泄漏电流和测试时间(均为数字显示),属国内首创,可根据用户的不同需求连续任意设定泄漏电流报警值;定时器采用倒计时数字显示,使测试时间精度提高到±1%以上, 而且测试范围提高到99秒,功能更加丰富实用。医用泄漏电流测试仪在电压取样上采用线性整流电路,一改过去一贯使用的桥式整流方法,使测试电压的指示值更确切的反映被测负载上的实际测试电压,误差更小,线性更好,精度更高。仪器在泄漏电流测试时,检测电路交流电流采用真有效检波电路和直流电流直流滤波电路,能够测量直流、交流、正弦波和复合波形频响可达1MHz。RK2675Y系列泄漏电流测试仪的隔离电源容量若不加后缀为500VA,若加“-1”(如RK2675Y-1)为1kV A,更大隔离电源容量可特别定做。 第二章技术规格 1、测试输出工作电压:AC000~250V±5%±3个字 2、泄漏电流测试范围:AC/DC5~200μA±5%±3个字 AC/DC0.2~2mA±5%±3个字 AC2mA~10mA±5%±3个字 3、泄漏电流报警值:5~200μA±5%±3个字 (可连续任意设置报警值)0.2~2mA±5%±3个字 2mA~10mA±5%±3个字 4、隔离变压器容量:500VA(RK2675Y)(RK2675Y-11KV A) (RK2675Y-22KV A)

实验二泄漏电流及直流耐压试验

实验二泄漏电流及直流耐压试验 实验二泄漏电流及直流耐压试验 一、试验的目的 (1) 学习泄漏电流试验方法和试验中要注意的事项。 (2) 加深了解泄漏电流的试验与摇表测绝缘的不同之处。 (3) 会用试验结果(数据) 去分析试品的绝缘情况。二、试验接线及仪表设备 图2 泄漏电流试验接线图 T--试验变压器;PA--电流微安表;Rl 一水阻;PV--静电压表; V--高压硅堆;QS 一闸刀开关;F--避雷器 三、试验内容和步骤 (一) 泄漏电流试验 (1) 试验有两个项目:测量避雷器泄漏电流(电导电流) 和非线性系数。 (2) 试品:FZ--15型避雷器,有并联电阻,额定电压15kV 。 (3) 试验标准: 1) 国标GB50150—1991《电气设备交接验收规程》规定避雷器的泄漏电流试验电压及允许泄漏电流值见表2和表3。由于试品为FZ--15,因此,试验电压为16kV ,对应允许泄漏电流400~600n ,若超过此范围,则试品内可能受潮。 表2 避雷器的泄漏电流试验电压及允许泄漏电流值(1) 表3 避雷器的泄漏电流试验电压及允许泄漏电流值(2) 2) 《电气设备交接验收规程》中规定避雷器同一相内串联组合元件的非线性系数差值不应大于0.04。 测量非线性系数方法是:分别测出额定试验电压及50%试验电压下的电导电流,由下列公式即得出非线性系数,即 α=U 1*U2/I1*I2 (2--1) 式中 U2、I 2——额定试验电压及对应测得的泄漏电流; U1、I 1——50%额定试验电压及对应测得的泄漏电流。 (4) 试验步骤: 1) 断开试品电源,并对地放电。 2) 按图2接线。 3) 接通电源前,调压器应在零位,合上与微安表并联的短路刀闸QS 。 4) 将升高电压至U l =50%U 试=8kV,加压lmin 后,打开短路刀闸QS ,读取泄漏电流I l ;合上

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验的结果判断 如何对直流耐压及泄漏电流试验的结果进行判断? 直流耐压及泄漏电流试验是用来检查设备的绝缘缺陷的试验。当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格。泄漏电流的数值不仅和绝缘的性质、状态有关,而且和绝缘的结构、设备的容量、环境温度、湿度,设备的脏污程度等有关。因此不能仅从泄漏电流绝对值的大小来泛泛地判断绝缘是否良好,重要的是观察其温度特性、时间特性、电压特性以及与历年试验结果比较;与同型号设备互相比较;同一设备相间比较来进行综合判断。当出现下列情况时,应引起注意。 (1)泄漏电流过大或过小均属不正常现象。电流过大应检查试验回路设备状况和屏蔽是否良好,消除客观因素的影响;电流过小则应先检查接线是否正确,微安表回路是否正常。 (2)测试中若发生微安表指针来回摆动,摆动幅度比较小,则可能有交流分量流过,应检查微安表的保护回路和滤波电容,若指针发生周期性摆动,幅度比较大,则可能试品绝缘不良,发生周期性放电,应查明原因。 (3)若试验过程中,指针向减小方向摆动,可

能电源不稳引起波动;若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。 (4)若读数随时间逐渐上升,则可能是绝缘老化。 用万用表确定火线 通常确定220V市电中哪根是火线,可以用测电笔测试,也可以用万用表测量。选择交流500V(或250V)挡;用手抓住任意一根表笔的金属部分,将另一根表笔插入市电插座,如果表针无指示,此线即为零线。如果表针有指示(约为150V),此线即为火线。 用此法测量时,电压挡的内阻极大,绝对安全,但测量前一定要注意万用表的挡级是否正确,防止误置挡级而触电。如果用数字式万用表测量,无数字显示即为零线;有数字显示即为火线。此方法同样适用于检查各类电器表面是否漏电。 与温度、湿度有关的电气设备试验注意事项 哪些电气设备试验与温度、湿度有关?试验时应注意什么?