LW5系列万能转换开关

用途

LW5系列万能转换开关适用于交流50Hz,额定工作电压500V及以下,直流电压至440V的电路中转换电气控制线路(电磁线圈、电气测量仪表和伺服电动机等),也可直接控制5.5kW三相鼠笼型异步电动机的起动、

可逆转换、变速等。产品符合标准GB 14048.5. 产品型号及其含义

用途代号:

Q1、Q2-直接起动

N-可逆转换

电寿命:AC-15、DC-13时为20×10 ,操作频率为300次/小时。

AC-3时为19.5×10 次,操作频率为300次/小时。

AC-4时为0.5×10 次,操作频率为120次/小时。

外形尺寸和安装尺寸

外形尺寸

万能转换开关原理图

万能转换开关的工作原理及符号表示 教程来源:本站原创作者:未知点击:2301 更新时间:2009-3-4 16:14:36 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

正泰万能转换开关接点图编码规则 技术交流2010-01-14 20:51:56 阅读1518 评论5 字号:大中小订阅 万能转换开关是一种手动操作的低压电器产品,它是基于通过凸轮控制各对触头从而实现对各个独立线路进行控制的目的,由于它的控制靠凸轮来实现,因此俗称凸轮开关。凸轮开关根据控制的对象和使用的场合不同,大体可以分为万能转换开 关和组合开关。 凸轮开关大体由操作机构、定位助力机构、接触系统三个部分组成。其中接触系统可以由独立接触单位进行线性叠加,每一个接触单元(一节)有两个独立的接触组(1-2、3-4)组成,那么根据排列组合,一个接触单元(一节)可以由4种情况(1-2通3-4断、1-2断3-4断、1-2通3-4通、1-2断3-4通)那么对于n节产品在某个档位的通断情况有4n情况,假如开关有m档,则这个开关理论上存在着m*4n种通断情况。正因为具有如此其他任何开关都不具备的优势,因此被称为万能转换开关。当然接点通断情况十分的复杂,导致顾客在进行产品选择的时候难以下手,即使技术人员也为难。我们正泰由于顾客特殊定做的产品接点图情况十分的普遍,常常由于我们技术人员没有比较可行的接点编码方法,致使产品无法具备具体的产品规格型号,一则导致最终客户无法接线使用,同时没有具体的规格型号,顾客在下次订货时需要重新提供接点情况,延长了产品交付时间,造成顾客退单甚至投诉。为了更好的管理转换开关同时为以后进行软件自动编码准备,这几天将开关做了整理,并查找一些资料,现将这几天对转换开关的编码规则作一个介绍,供大家参考改进。 接点图按产品结构从上至下排列:手柄代号、面板代号、定位特征代号、接触系统(各对触头编号)。这样的分布符合我们的装配习惯,装配时可以完全按照接点图至下而上(反之亦然)对各个部件进行一一对应安装),极大的提高了装配效率 同时便于装配检验。编码过程如下:

电气设备型号含义

电气设备型号含义母线型号含义 例如:TMY-120×10 1、电压互感器型号含义:

2、电流互感器型号含义: 5、交流接触器的型号及含义 以CJ系列接触器为例,型号含义如下: 6、热继电器型号含义:

以JR系列热继电器为例,型号含义如下: 7、中间继电器型号含义: 断路器型号含义 B型:无感或微感电路 C型:照明配电电路 D型:工业配电系统 短路及过载保护可做隔离开关使用 低压断路器旧称低压自动开关或空气开关。它既能带负电荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压(或失压)时自动跳闸,其功能与高压断路器类似当线路上出现短路故障时,其过流脱扣器动作,使开关跳闸;如出现过负荷,其串联在一次线路的加热电阻丝加热,使双金属片弯曲,也使开关跳闸;当线路电压严重下降或电压消失时,其失压脱扣器动作,同样使开关跳闸;如果按下按钮脱扣按钮,使分励脱扣器通电或使失压脱扣器失压,则可使开关远距离跳闸。 低压断路器按灭弧介质分类,有空气断路器和真空断路器等;按用途分类,有配电用断路器、电动机保护用断路器、照明用断路器和漏电保护断路器等。 配电用低压断路器按保护性能分,有非选择型和选择型两类。非选择型断路器,一般为瞬时动作,只作短路保护用;也有的为长延时动作,只作过负荷保护用。选择型断路器,有两段保护、三段保护和智能化保护。两段保护为瞬时或短延时与长延时两段。三段保护为瞬时、短延时与长延时特性三段。其中瞬时和短延时特性适于短路保护,而长延时特性适于过负荷保护。而智能化保护,其脱扣器由微机控制,保护功能更多,选择性更好,这种断路器称为智能型断路器。 DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路,配电用断路器在配电网络中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。

万能空调(电视)遥控器的使用(设置代码)

万能空调遥控器的使用(代码设置) 万能空调遥控器,是根据空调机品种较多,遥控器损坏难以相配而专门设计的。它集遥控器主要功能于一体,有近 50 种名牌于一身,采用进口芯片设计,性能稳定,配大屏幕液晶中文显示,一目了然,简单易操作。 适用机型及代码: 三菱电机 1.2.3.4.5.6.7 三菱重工 8.9 大金 10 东芝 11 开利 13 麦克维尔 14 松下乐声 15 日立16 夏普声宝17.18 LG 19.20 珍宝(富士通)21.12 华宝 22.23.24.41 科龙 24.25.26.27 美的28.11.5.30 汇丰5 格力 31.32.33 胜风34 新科35 春兰36.37 长虹38 飞歌39 索华41 海尔 39.40.29 威力 44.40.42 东宝 43 蓝波 45 志高 6 华菱 8 飞利浦 15 设置步骤 (一)手动设置步骤: 1. 从“代码表”中查出你所需遥控的空调机对应的机型代码,并打开空调机电源; 2. 连续(间断)按“设置”键,直至所需代码显示在窗口上并闪烁; 注:此机型代码即为您空调机所对应的代码。 3. 按确认键,机型代码将停止闪烁,设置完毕,这样本遥控器就可以遥控您所选的空调机了。 查找代码→打开空调机电源→连续按“设置”键设置→机型代码在“型号”窗口 闪烁→按确认键确认→机型代码停止闪烁→设置完毕

(二)数字式自动搜索适用机型: 1. 打开空调机电源; 2. 将遥控器正对着空调机接收头,循环按“设置”键,直到空调机自动开启/关闭, 按“确认”键; 注:此机型代码即为您空调所对应的代码。 3. 设置完毕。 打开空调机电源→将遥控器对向空调机→循环按“设置”键否空调机自动开启/关是按“确认”键→自动查找代码设置完成。 四、使用注意 1. 本遥控器不能增加您空调上的功能。如果您的空调机上无风向功能,则遥控器的风向键无效。 2. 本遥控器为低耗产品,正常情况下,电池寿命为6 个月,若使用不当电池寿命缩短,更换电池要两节一起换,不要新旧电池或不同型号电池混用。 3. 要确保您的空调机接收器正常,本遥控器才有效。 4. 如果出现电池漏液,必须将电池仓清洁干净后换上新电池。为防漏液,请您在备长期不使用时,最好将电池取出。 五、适用品牌及代码一览表 万能空调遥控器代码表

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表精编版

断路器型号,断路器型号大全,断路器型号一览表 我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号: N—户内; W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型;

F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器;

ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 注:1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。2、外国引进、合资型号等未列入。补充: GW-110(III)W-630、 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中 GN22-10/2000、 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中 SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用

万能遥控器说明书

如果遥控器不能直接遥控电视,可按以下三种方法设置: 方法一: 1. 将电视机打开,遥控器对准电视,按住【设置】键不放(约几秒),直至指示灯亮起后松开。 2. 接着每按一次【音量+】键或【音量—】键,遥控器会发射一次码,且指示灯会闪烁一次,反复此 操作,直至电视机上出现【音量】符号,然后按一下【设置】键完成,此时指示灯灭。 3. 检查各键功能是否正常,如有不正常重新设置,直至找到最正确的代码。 注:【音量+】键是向前搜索,【音量—】键是向后搜索,搜索中可相互切换,如用【音量+】在搜索时, 出现【音量】符号时没有及时停止,可用【音量—】及时找回。 方法二: 1.从代码表中查出代表要遥控的电视机相应的三位数代码。 2.按住【设置】键不放(约几秒)直至指示灯亮起,松开【设置】键。 3.输入查出的三位数代码,每输入一位数,指示灯闪烁一下,三维数字输入完毕,指示灯灭,设 置完毕。 注:若是查出的代码不止一组,先选用第一组代码,若是电视机品牌不在此代码表中,则试试第一 种或第三种方法。若是出现连续闪烁二次或二次以上,则表示输入的代码错误,需要重新输入三位数代码。 方法三: 1.将电视机打开,遥控器对准电视机,按住【设置】键不放(约几秒),直至指示灯亮起并松开。 2.按一下【电源】键,指示灯不断闪烁,进入自动化搜索,当电视机出现【静音】符号时,立即 按两次【设置】键,指示灯灭,搜索代码完毕。 3.检查各键功能是否正常,如有不正常,则重新设置,直至找到最正确的代码。 代码表:篇二:万能电视遥控器使用方法 万能电视遥控器使用方法 常用的万能遥控器有众合、科朗等,一般设置编码有以下两种方式: 1、不需要对照说明书上的代码表,就是按第一种方法让“灯”亮后,一下一下的按“音量加”键,直到电视上显示出音量指示条时停止,然后按一下“设置”键,让“灯”熄灭,此时就可以试试别的键是不是起了作用,如果大部分都不能用或是按键功能错乱,就按前面所述接着按“音量加”键,直到最适用的为止。(注意:只有按音量加减键才能起到搜索作用,其它键不能用于搜索)该遥控器设置方法仅供参考,具体可根据说明书进行操作。 2、按住遥控器的”设置“键不放,然后再按一下”电源“键,后全部松开,此时左上方的”灯“应亮起。>(现在市面上有的万能遥控器只按一个键即可进入设置状态)然后在说明书中找到对应电视机牌子的几组3位代码,按下遥控器上的数字键输入其中的一组,3位代码输完后,左上方的“灯”熄灭。现在试一下看是不是所有的键都对应起了作用,如果有各别键不对应,就重新输入下一组代码,直到所有功能都对应为止。 注:一般的空调万能遥控器使用方法也如上。篇三:万能遥控器说明书

断路器型号代表什么

断路器型号代表什么 大家知道断路器上的英文和数字都代表什么意义吗?现在,未来电器就来告诉大家这些字符的意义。 ①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号: N—户内; W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。

⑧—特殊环境代号。 低压断路器: DW10系列框架式自动开关; DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器;DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 补充: GW-110(III)W-630、 G------隔离开关 W------户外使用

110---------适用于额定电压为110KV的系统中(Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中GN22-10/2000、 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中SW2-110II S-------------少油断路器 W-------------户外使用 2------------设计序号 110----------适用于额定电压为110KV的系统中 II-----------本系列开关中的II型开关

空气开关型号说明及代表的意思含义

空气开关型号说明及代表的意思含义空气开关的型号代表什么意思呢,空气开关型号详解。 空气开关型号xxDZ字母的含义――“自动”的反拼音10--设计序号 100——额定电流 3 ------- 表示极数即三相 3 ------- 脱扣形式(0——无脱扣器,1 ——热脱扣器式,2——电 磁脱扣器式,3——复式) 0———有无辅助触头(0 ——无辅助触头,2——有辅助触头)Ie= ———过电流调节 要点: 1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流

xx 空气开关型号含义 请教一下NS400N/3P空气开关,其中的这些字母具体代表的是什么意思? 回答: NS是类型 400 是框架电流 N是分断级别 3P是极数 要根据具体的选型样本来, 这个是xx 的,你还是查下xx 低压电器选型 这里应该有下 这个型号不完整 NS400N/3P XXX,最后面才是断路器的额定电流. 不同的生产商所生产的产品代号是不一样的 三种空气开关上的标签 第一种:multi C65N C6

第二种:DZ47C20 第三种:DZ47C63 请教各位上面三种空开的数字和字母的含义回答: xx 包括微型断路器塑壳断路器框架断路器(智能断路器)xx 微型断路器代号标注方法: 举例:1-C65N-C/2P+VE+30mA+SD各项含义为 1 ------ - 识别号 C65 -- -- 序列代号 N -分断能力,N为,H为,L为15kA --------- C -脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保--------- 护 --- 额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A 2P ------- 极数,有1、2、3、4极 VE ------ 剩余电流附件,有VE VEG VM VEA VM为电磁式 30mA --- 剩余动作电流,有30、100、300mA SD ------ 选配附件,有MX OF MN MV SD Tm ATm 其中 SD为辅助接点。 (其它不同品牌的微型断路器标注方法类似)第一个问题:multi9是C65N/小型断路器的一个系列。第二个问题:那些符号都是电气图中

Q空调万能遥控器说明书

Q空调万能遥控器说明书 The pony was revised in January 2021

Q-1000空调万能遥控简要说明书 〓Q-1000功能特点 兼容国内其它空调多功能版本 共计有空调遥控码值1000多组 最新的品牌搜索,使搜索代码更快更方便 〓Q-1000操作说明 1:型号设置步骤: 1) 手动搜索功能:先长按【设置】键2秒,型号显示开始闪烁,此时按下【选择+】键一次可加1改变型号,同时发射遥控信号。按下【选择-】键一次可减1改变型号,同时发射遥控信号。同时观察空调机是否有反应,如果空调机被自动开启,停止操作,按下【确认】键,设置完毕。 如果已从型号对照表查处有对应的型号,则可快速搜索到该型号。先长按【设置】键2秒,型号显示开始闪烁,此时长按【选择+】键3秒可快速增加型号数字,直到找到需要的信号,停止按键。此时发射遥控信号,可控制空调机。长按【选择-】键亦有此功能。按下【确认】键,退出改变型号状态。 检查遥控器各个按键是否功能正常,若不正常重复此步骤,直到找到最合适的代码。 2)全自动搜索模式:

1.先长按【设置】键2秒,型号显示开始闪烁,按住【开/关】,每两秒型号增加1,并自动发开机码,松开键不再发射。按【设置】键或【确认】键退出。 2.长按【开/关】键6秒后,进入每两秒型号增加1的自动发开机码状态。发完所有的开机码后停止,或按【开/关】键,【设置】键,【确认】键退出。 检查遥控器各个按键是否功能正常,若不正常重复此步骤,直到找到最合适的代码。 3.3.复位保持功能 此遥控器复位后仍保持原来设置的型号。 〓Q-1000品牌型号代码表

正泰万能转换开关接点图编码规则

正泰万能转换开关接点图编码规则 技术交流2010-01-14 20:51:56 阅读387 评论1 字号:大中小 万能转换开关是一种手动操作的低压电器产品,它是基于通过凸轮控制各对触头从而实现对各个独立线路进行控制的目的,由于它的控制靠凸轮来实现,因此俗称凸轮开关。凸轮开关根据控制的对象和使用的场合不同,大体可以分为万能转换开关和组合开关。为了更好的管理转换开关同时为以后进行软件自动编码准备,这几天将开关做了整理,并查找一些资料,现将这几天对转换开关的编码规则 作一个介绍,供大家参考改进。 接点图按产品结构从上至下排列:手柄代号、面板代号、定位特征代号、接触系统(各对触头编号)。这样的分布符合我们的装配习惯,装配时可以完全按照接点图至下而上(反之亦然)对各个部件进行一一对应安装),极大的提高了装配效率同时便于装配检验。编码过程如下:

断路器类型型号和铭牌含义

序号 断路器型号含义 例 : S N 4 ----- 20 G / 8000 3000 少油断路器 户内式 设计 20kV 改进 8000安 3000兆伏安 第一单元 代表产品名称,用下列字母表示: S 少油断路器; D 多油断路器; K 空气断路器; L 六氟化硫断路器; Z 真空断路器; Q 产气断路器; C 磁吹断路器 . 利用固体绝缘材料在电弧作用下分解并产生气体来灭弧的断路器,称为产气断路器。 靠电磁吹弧,利用狭缝灭弧原理将电弧吹入狭缝中冷却灭弧的断路器称为磁吹断路器。 第二单元 代表安装场所,用下列字母表示: N 户内式; W 户外式第三单元 代表设计序号,用数字表示。 第四单元 代表额定电压(千伏) 。 第五单元 代表补充工作特性, 用字母表示; G 改进型; F 分项操作; 第六单元 代表额定电流 第七单元 代表额定断流容量(兆伏安) 技术参数 1. 额定电压 高压断路器所在系统的最高电压, 额定电压指的是线电 压,电压等级有 10、20、35、60、110、220、330、500 千伏各级。额定电压不仅决定了断路器的绝缘要求,而且在相当程度上决定 了断路器的总体尺寸和灭弧条件。 2. 额定绝缘水平 用雷电冲击电压( U p )来表示,操作冲击电压(U s ) 和工频电压( U d )的额定耐受电压值应根据 U p 选择同一水平值。

绝缘水平有对地、相间和断路器断口三个值。主要考虑断路器设备接受快波前和缓波前过电压作用的程度、系统中性点接地方式和过电压限制装置的型式。 3. 额定电流 在规定的使用和性能条件下能持续通过的电流有效值。 4. 额定短时耐受电流 断路器在合闸状态下能够承载的电流有效值。断路器的额定短时耐受电流等于其额定断路开断电流。 5. 额定短路持续时间 断路器设备在合闸状态下能够承载的短时耐受电流的时间间隔。 350~800kV 为2s 252~363kV 为3S 126kV 及以下为4S 6. 额定峰值耐受电流 在规定的使用和性能条件下,断路器设备在合闸状态下能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波电流峰值。额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流,等于2.5 倍额定短时耐受电流。 7. 额定短路开断电流 额定短路开断电流是在规定的使用和性能条件下,断路器能开断的最大短路电流。额定短路开断电流有两个值来表征:交流分量有效值;直流分量百分数。断路器应能开断直到额定短路开断电流的任一短路电流,该电流包含直到额定值的任一交流分量和随

万能电视遥控器代码表及使用方法说明书

万能电视遥控器代码表及使用方法说明书 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

大众合、众合chunghop万能电视遥控器代码表及使用方法说明书 作者:佚名来源:本站整理发布时间:2009-8-1 16:33:52[] [] 大众合、众合chunghop万能电视遥控器代码表及使用方法说明书 国内电视: 长虹 000. 008. 009. 091. 092. 093. 010. 011. 014. 016 .026. 028 康佳 011 .017 .029 .032 .034. 054 .067 .069 .071 .075 .076 .077 .078 .079 .080 .081 107 113 117. 173 .174. 175. 176. 189. 201. 202. 203. 217 .218. 220. 226 . 创维 011. 025.033 熊猫 001. 011. 016. 021. 022. 023 .024 .025. 026. 028 .033 .040 .043. 053. . 057. 0 TCL .068. 071 .073 海尔 103 .112 .118 .119. 150. 151 .152 .153 .154 .155 .156. 182. 183. 184. 193. 194 .21 3 .228 海信 000. 006 .007. 008. 010 .014 .015. 025 金星 007. 008. 011 .013. 024. 025. 032. 033 .039 .051 .065 .071 .073. 079 .091 .097 .13 8 福日 007 .011 .015 .023.024. 028. 033. 034. 040. 043. 053. 056. 060 .061 .065 .079 安华ANHUA 017. 001. 032. 047 百花BAIHUA 016. 025 .033 .053. 056. 079 百合花BAIHEHUA 023. 024. 040. 043 百乐BAILE 016. 025. 012 .019. 026. . 029 .030. 031. 042 宝声BAOSHENG 011. 025. 016

断路器的各种电流具体含义解析

断路器的额定电流1n与断路器壳架等级额定电流lnm的区别 2011-05-30 15:12 断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义: ——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。' }+ m2 i% `. n8 s ——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 举例来说断路器的壳架电流是400A,那么该断路器的额定电流将小于等于400A,可以为400,250,100,50等等。 国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y—100/3300—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。 8 y; f% _+ z+ w) q0 u( H' A. o1 i “断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。 2 过电流脱扣器的电流参数 断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的,也可以是可调的,而电子式过流脱扣器通常总是可调的。过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。固定安装式脱扣器和断路器壳体加工为一体,一旦出厂,其脱扣器额定电流不可调节,如DZ20型;而模块化安装式脱扣作为断路器的一个安装模块,可随时调换,灵活性很强,如MerlinGerin 公司的NS型。 标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数: ——脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。 ——长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为

西门子框架断路器型号含义

3WN6 3WN1 3WN 3VT系列框架断路器 型号举例: 3WN6-1600/In 1250 3P B + 附件 3WN6---------产品系列号 1600----------框架电流,其他可选630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200A 3WN1系列为4000 5000 6000A 1250---------整定电流Ir设定范围额定电流脱扣电流设定范围 630A 126-630A 800A 320-800A 1000A 400-1000A 1250A 500-1250A 1600A 640-1600A 2000A 252-2000A 2500A 1000-2500A 3200A 1280-3200A 4000A 1600-4000A 5000A 2000-5000A 6300A 2520-6300A 3P------------极数,分3P 4P 3WN1系列固定式最大4000A 抽出式最大6300A 4P最大5000A B-------------电子脱扣器类型 3WN6系列 V型:二段保护------短路短延时、短路瞬时 B型:三段保护------长延时、短路短延时、短路瞬时

C/G型:四段保护---长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障 D型:三段保护带液晶显示、可选具有通讯功能 E/F型:四段保护带液晶显示、可选具有通讯功能 N型:三段保护带液晶显示、可选具有通讯功能、能量管理功能 P型:四段保护带液晶显示、可选具有通讯功能、能量管理功能 3WN1系列 P型:二段保护带信号发送 M型:三段保护带信号发送 R型:三段保护带信号发送、液晶显示 S型:四段保护带信号发送 V型:四段保护带型号发送、液晶显示 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/aa3823481.html,。

瑜杰YuJe RM-168B万能电视机遥控器使用说明书

产品简介:本品是一款新潮环保的万能电视机遥控器,在具有彩色环保外观的同时,也设计了最先进的无需设置直接使用法,90%常用电视机免设置,新增2008年新机型,内置1000组代码,拥有品牌直通车、单键漂移、童锁、系统复位等功能,是目前市面上首款功能最全的万能遥控器,采用进口低功耗芯片,不丢码,使用电池更耐用,操作简单,是您追求时尚生活的最佳选择。 免设置说明:本品在第一次使用时,请先直接使用,如果功能一切正常则可无需设置,如不正常,则需经过下面的设置后才可以遥控您的电视机。(无需设置芯片包括:3010.50462.9012.50560.7461.3004……) 面板说明:(图片略) 遥控器的设置: 本遥控器有5种设置方法,(A、B、C、D、E种),请任选其中一种进行操作。 A品牌直通车:前提,电视机处于播放状态,将遥控器对着电视。 如果一下一款品牌电视机,有和您的电视机品牌相同的,请按以下方式操作。 A组品牌(遥控器数字键所代表的品牌)

按住您电视机品牌相应的数字键不放(假如您家电视机是创维品牌,就按住4号键),5秒后指示灯开始闪烁,当电视机出现音量符号时,立即松开此键,设置结束。 ※检查如有功能键不符,可重新设置。 B品牌直通车1+1: 前提:让电视机处于播放状态,将遥控器对着电视 如果一下十款品牌电视机,有和您电视机品牌相同的,请按以下方式操作。 B组品牌(遥控器数字键所代表的品牌) 按住设置键不放,再按住代表您电视机品牌的数字键不放,(假如您家里电视机是金星牌,先按住设置键不放,再按住6号键),5秒后指示灯开始闪烁,当电视机出现音量符号时,立即松开两键,设置结束。 ※检查如有功能键不符,可重新设置。 C“单键漂移”一键通数码搜索: 前提:让电视机处于播放状态,约3秒指示灯亮起并闪烁,当电视机出现静音符号时,立即松开设置键,此时遥控器仍要对准电视机,当静音消失,即电视机出现音量符号时,立即按一下设置键,指示灯熄灭,设置结束。 ※检查如有功能键不符,可重新设置

万能转换开关的工作原理及符号表示

万能转换开关的工作原理及符号表示 一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由接触系统、定位机构、手柄等主要部件组成。这些部件通过螺栓紧固为一个整体。 转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多 位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。 ——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。 “断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。 2 过电流脱扣器的电流参数 断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。

断路器型号含义

适用范围 低压熔断器适用于交流50Hz (或60Hz )、额定电压至1000V、额定电流至主要用在电气装置中作线路过载和短路保护。 熔断器的结构: 1、组成:熔体、安装熔体的绝缘管、端盖、触头、衬垫或绝缘座。 2、熔体的材料 ①低熔点材料,如铅锡合金,锌等 ②高熔点材料,如银、铜等。 常将熔体制成丝状或片状。绝缘管内具有灭弧作用的材料。 RT16□□ 熔断器设计序号00、1、2、3 2 ? 1000A 熔断器特性 gG型熔断体:电气装置中作线路过载和短路保护。aM型熔断体:保护电机类。 aR型熔断体:保护半导体设备。1000A, 产品型号含义规格电流

交流接触器型号含义: 现以常用的交流接触器为例说明: 例CJ10-20 C-表示接触器 J-表示交流 10-表示设计序号 20-表示主触头额定工作电流 还有线圈的控制电压,辅助触电的额定电流,使用时要特别注意控制电压的等级。 接触器的型号众多,以CJX2-2510(2501)型号含义:CJ :交流接触器;X:小型;2:设计序号;25 :额定工作电流数值;10 :一常开辅触点;01 : 一常闭辅触点。另有CJX2-4011 ,11 : 一常开一常闭辅触点。选择接触器可按上述作参考。 交流接触器结构与工作原理 (一)如图I所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成: 图1 CJ10-20型交流接触器 1 一灭弧罩 2 一触点压力弹簧片 3 一主触点 4 一反作用弹簧 5 一线圈 6 一短路环 7 一静 铁心8 一弹簧9 一动铁心 10 一辅助常开触点11 一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。

断路器空开符号参数含义(精)

断路器(空气开关参数说明 一, DZ10-100/330 Ie=60A 说明:DZ --“自动”的反拼音 10--设计序号 100-是它的壳架等级 3---表示极数即三相 3---脱扣形式(0--无脱扣器, 1--热脱扣器式, 2--电磁脱扣器式, 3 --复式 0---有无辅助触头(0--无辅助触头, 2--有辅助触头 Ie=60A---过电流 调节额定电流。要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 2、空气开关 额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的 LE-----带漏电脱扣功 能 60-----框架等级为 60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如 5~7或 7~10倍, D 为动力型 10~14倍 二, 空气开关上的 100In , 5In 等, 是什么意思? D 型和 C 型有什么区别? 提问者:yongtaolee - 一级最佳答案 100In 这种开关肯定是没有的,可能多打了个 0,应为 10In 。 10In 、 5In 这是断路器短路保护动作值的表示方法。假设一个断路器的额定电流为 100A , 5In 就是表示这个断路器的短路保护值为 500A , 根据国标有正负20%的误差,当电路中电流小于等于 400A ,断路器必须保证不动作, 当电流大于等 于 600A 时, 断路器必须动作。 (特指短路保护, 小于 400A 时只要过载达到一定时间,热保护也会使断路器动作的 D 型 C 型是微型断路器短路保护动作值的表示方法。 C 型 5-10倍一般用于普通配电。 D 型 10-14倍,用于起动电流较大(如电机的电器。还有 B 型 3-5倍 三, FAM2-100L/4300 -100A (0.3A,0.4S这个断路器的型号是什么意思?怎样选 用型号呢? FAP-125A/3又是什么意思,怎样选型号,根据什么? 问题补充:那怎样才能知道是否能保护用电设备、是否能满足正常运行、是否能保护线路以及是否能在故障情况下可靠分断电路,这个怎样确定呢? FAM2----厂家命名型号 +系列号,沈阳 金钟宏特电器有限公司产品,塑壳断路 器 100L----100A 壳架(塑壳断路器 , L 表示带漏电脱扣功能 4300----4表示 4极, 300指脱扣器类型,热磁脱扣 0.3A----简略表示,漏电动作电流为 0.3A 0.4S----漏电脱扣动作时间为 0.4秒 FAP-----沈阳金钟宏特电器有限公司产品, 微型断路器类别中的

断路器型号说明

断路器型号说明低压断路器: DW10 系列框架式自动开关; DWX15 、DWX15C 系列万能式限流断路器; DW17 ( ME )系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10 系列塑料外壳式限流断路器; DZ20系列塑料外壳式断路器; DZ25系列塑料外壳式断路器; 高压断路器: DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装 SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 举个例子:JDZ10-10 25VA 10/0.1KV 0.2 级J--电压互感器 D--单相 Z--环氧树脂浇注 第一个10--设计序号 第二个10--额定电压(kv) 25VA 容量 0.2级:负荷不超过 25VA 时,能满足0.2级精度要求 10/0.1KV : 一次侧 10kv ,二次侧 100v 一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下:

第一个字母:。L--电流互感器 第二(或三)个字母: A--穿墙式;M--母线型;B--支柱式;绝缘方面,C为瓷绝缘,S为塑料注射绝缘;D--单匝贯穿式;W--户外式;F--复匝式;G--改进型;Y低压式;Z--浇注绝 缘或支柱式;Q--母线型;K--塑料外壳;J--浇注绝缘或加大容量。 第四(或五)个字母:B--保护级;C--差动保护;D--D 级;J--加大容量;Q--加强型。连字符后的字母:GH--高海拔地区使用;TH--湿热地区使用。 举例:LM2-06.05 型电流互感器是树脂浇注式电流互感器” L--电流互感器 M--母线型 2--设计序号 06--额定电压为 0.6KV