城市集中供热的必要性

北镇市城市集中供热工程设计技术措施 1、设计原则 (1)在北镇市城市总体规划的指导下,结合城市建设的发展,统筹合理安排,近期与远期相结合,保证供热事业的可持续发展; (2)贯彻节约能源、保护环境的原则,选择高效、环保设备、材料,提高热效率,降低初投资和运行费用; (3)积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,既要体现技术先进、经济合理,又要运行安全可靠,同时采用现代自动化控制手段,实现热源、热网的联锁控制,使供热系统设计适应供热体制改革,按热计量收费的发展方向,达到最大限度的节能。 (4)充分、合理利用现有可利用的供热设施,并与供热现状合理结合。 2、方案制定 本集中供热系统采用枝状布置,一级网采用有补偿敷设方式。为使设计方案安全、可靠、经济、节能,经多方面比较,供热方案最终确定为二环制间接供热系统。其中一环为锅炉、一级网、换热站组成的130/70℃高温水供热系统;二环为换热站、二级网、热用户组成的80/55℃热水供热系统; 一、二环间由换热器连接。 (1)、锅炉选择 本工程采用的QXL46-1.25/130/70-AⅡ型角管式强制循环高

温热水锅炉,是国家标准系列产品之一,该炉具有安全可靠的水循环系统,是目前国内大容量热水锅炉技术领先的炉型之一。该炉受热面部分采用了国际新型的“旗式受热面”结构,具有出力大、热效高的特点;燃烧设备采用亚洲最大炉排生产厂——瓦房店永宁机械厂生产的倾斜式往复炉排,这种炉排通风效果好、燃烧强度高、可燃用低发热值的煤种,该种炉排技术成熟,运行平稳可靠。 (2)、除尘脱硫设备选择 本工程严格按照国家环保部的最新环保标准要求,采用先进高效的除尘和脱硫装置,并将除尘和脱硫分体设置。除尘器选用陶瓷多管干法除尘,既能达到除尘效率,又能保证引风机不被酸腐蚀,提高了辅机设备运行的安全性;脱硫塔采用钢筋混凝土结构,脱硫工艺采用目前世界上烟气脱硫市场占有率最高的石灰-石膏法,这种系统稳定性相对较好,脱硫效率可达到90%,二氧化硫排放浓度达到900毫克/立方米以下,林格曼黑度小于等于1级,能够确保锅炉烟气实现达标排放。 (3)、系统控制 在热源厂设计中,采用了多项先进的控制系统和技术。以保证热源厂建成后技术领先、工艺先进、运行安全。锅炉运行采用计算机系统控制,对锅炉的安全﹑经济运行进行全程自动调节控制,使系统运行更安全、稳定,从而达到经济、节能的目的。 循环泵采用变频调节,以满足供热负荷在外部条件变化时的需要,从而达到量调和质调的目的并节省电能,同时为热用户提供合格的产品。

城市供热管网课程设计

目录 摘要 (1) 第一章绪论 (2) 1、设计概况 (2) 2、设计题目 (4) 3、设计原始资料 (4) 第二章供暖外网热负荷的计算 (5) 1、集中供热系统热负荷的概算 (5) 2、热负荷的计算 (5) 第三章供暖方案的确定 (8) 1、供热管道的平面布置类型 (8) 2、供热管道的定线原则 (8) 3、管道的保温与防腐 (10) 第四章供暖管网的水力计算及水压图 (11) 1、供暖管网的水力计算 (14) 2、水压图的绘制 (21) 第五章换热站设备的选取 (23) 1、换热器的选取 (23) 2、分水器、集水器 (24) 3、循环水泵的选择 (25) 4、补水泵的选择 (25) 5、除污器的选择 (27) 6、补水箱的选择 (27) 参考文献 (27)

摘要 本次设计地点范围为抚顺市云竹小区外网设计。设计的主要内容为: 集中采暖系统。 供暖系统: 随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量.但是在以往的设计中,由于外网与内网的配合往往出现缝隙,使得各个建筑物的资用压头与实际需要的出现偏差,使系统水力失调, 浪费了大量的热量,而供热效果却不甚理想.本次设计要求解决这一问题,使得系统的平衡性有一个较大的提高,减少系统的失调损失,节省燃料和电、水的消耗,并提高供热质量。 给水系统:分为生活给水和消防给水系统,其中其生活和消防的总用水量由卫星路上的市政管网提供,小区内设室外消火栓且管网承环状。 排水系统:本小区污水与雨水采用分流制,分别排入市政的管网, 污水管和雨水管的管材均采用承插式钢筋混凝土管. 钢筋混凝土管采用橡胶圈接口。 关键词:供热效率;换热站。

CJJ28 2014城镇供热管网工程施工及验收规范

城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2014) 1 总则 1.0.1为规范城镇供热管网工程的施工及验收,保证工程质量,制定本规范。1.0.2本规范适用于采用明挖、暗挖、顶管、定向钻等施工工艺,并符合下列参数的城镇供热管网工程的施工及验收: 1 工作压力小于或等于1.6MPa,介质温度小于或等于350℃的蒸汽管网; 2 工作压力小于或等于2.5MPa,介质温度小于或等于200℃的热水管网。 1.0.3工程施工过程中应采用无污染或减少污染的技术和施工工艺,并应制定相应的环境保护措施。 1.0.4在湿陷性黄土区、流砂层、腐蚀性土、冻土等地区和地震、巷道区建设城镇供热管网工程,应符合国家现行相关标准的规定。 1.0.5城镇供热管网工程施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 施工准备 2.1 一般规定 2.1.1工程开工前应根据工程规模、特点和施工环境条件,确定项目组织机构及管理体系。 2.1.2工程开工前应编制施工组织设计,并应经有关单位审批后方可组织施工。 2.1.3对危险性较大的分部分项工程应编制专项方案,并应经专家论证。 2.1.4工程开工前,应根据国家环境保护法律法规和工程项目情况,制定保护环境、减少污染和其他环境公害的措施。 2.1.5施工安全管理措施应符合国家法律法规及国家现行有关标准的规定。 2.2 技术准备 2.2.1工程开工前应进行设计交底。 2.2.2工程开工前应取得设计文件、工程地质和水文地质等资料,并应进行图纸会审和设计交底会。 2.2.3工程开工前应组织施工管理人员踏勘现场,了解工程用地、现场地形、道路交通以及邻近的地上、地下建(构)筑物和各类管线等情况。 2.2.4工程开工前应结合工程情况对施工人员进行技术培训。 2.3 物资准备 2.3.1工程施工所需的材料及设备应符合设计要求,且应有产品合格证明文件。办理验收手续。并应组织进场检验,设备采购供应计划,物资准备应编制材料、2.3.2.

浅谈集中供热管网的设计

浅谈集中供热管网的设计 浅谈集中供热管网的设计 摘要:随着经济发展和居民生活质量的提高,城市集中供热得到迅速发展。对供热系统提出了更高的要求。本文主要介绍热负荷的分类、热指标的确定、供热参数的选择、水压图的绘制、供热管网的敷设方式等方面,阐述了直埋供热管线的设计要点及预制直埋保温管的主要质量要求,以保证供热质量。 关键词:热负荷,热指标,供热管网,敷设方式 1前言 改革开放20年来,我国的集中供热事业获得了长足的发展,目前我国 668 个城市中,268个城市建设有集中供热设施,全国集中供热面积已达86540万平方米。随着城市集中供热的迅速发展,热网越来越显示出其重要性。由于热网工程规模大、造价高,且影响面广,涉及城市规划建设和环境美化。保证供热质量能否把生产的热能根据热网用户需要进行合理分配,这就要求热网在设计过程中选择最优方案、进行最佳设计。 2集中供热管网的设计 2.1热负荷 2.1.1热负荷的分类 热负荷分为生产热负荷、采暖通风热负荷、生活热负荷和空调冷负荷。生产热负荷主要是指用于生产工艺过程所需要的热负荷;采暖通风热负荷是指当室外空气温度降低到供暖设计温度时,为保持室内空气温度符合设计要求,需由供热设备向房间输入的热量;生活热负荷是指民用建筑和工厂中生活用热。由于在山西地区集中供热管网主要为采暖热负荷,在省会城市太原部分管网考虑了一部分空调冷负荷。因此文中主要对采暖热负荷相关内容进行论述。 热负荷的确定是一项细致的工作,设计中需反复计算及核定。热负荷分为季节性热负荷和固定常年热负荷两种。山西省适用于季节性热负荷,其特点与室外气象条件有着密切关系,所以在调查时要考虑

CJJ28 2014城镇供热管网工程施工及验收规范

城镇供热管网工程施工及验收规范( CJJ28-2014 ) 1总贝V 1.0.1为规范城镇供热管网工程的施工及验收,保证工程质量,制定本规范。 1. 0.2本规范适用于采用明挖、暗挖、顶管、定向钻等施工工艺,并符合下列参数的城镇供热管网工程的施工及验收: 1工作压力小于或等于1.6MPa,介质温度小于或等于350C的蒸汽管网; 2工作压力小于或等于2.5MPa,介质温度小于或等于200E的热水管网。 1.0.3工程施工过程中应采用无污染或减少污染的技术和施工工艺,并应制定相应的环境保护措施。 1.0.4在湿陷性黄土区、流砂层、腐蚀性土、冻土等地区和地震、巷道区建设城镇供热管网工程,应符合国家现行相关标准的规定。 1.0.5城镇供热管网工程施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2施工准备 2. 1 一般规定 2.1.1工程开工前应根据工程规模、特点和施工环境条件,确定项目组织机构及管理体系。 2.1.2工程开工前应编制施工组织设计,并应经有关单位审批后方可组织施工。 2.1.3对危险性较大的分部分项工程应编制专项方案,并应经专家论证。 2.1.4工程开工前,应根据国家环境保护法律法规和工程项目情况,制定保护环境、减少污染和其他环境公害的措施。 2.1.5施工安全管理措施应符合国家法律法规及国家现行有关标准的规定。 2. 2技术准备 2.2.1工程开工前应进行设计交底。 2.2.2工程开工前应取得设计文件、工程地质和水文地质等资料,并应进行图纸会审和设计交底会。 2.2.3工程开工前应组织施工管理人员踏勘现场,了解工程用地、现场地形、道路交通以及邻近的地上、地下建(构)筑物和各类管线等情况。 2.2.4工程开工前应结合工程情况对施工人员进行技术培训。 2. 3物资准备 2.3.1工程施工所需的材料及设备应符合设计要求,且应有产品合格证明文件

蒸汽管道温度损失计算及分析

蒸汽管道温度损失计算 及分析 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

bw k p g f C G t t k l t ?-=?)(热水供热管道的温降 1.计算基本公式 温损计算公式为: 式中: g k —管道单位长度传热系数C m w ο?/ p t —管内热媒的平均温度 C ? k t —环境温度C ? G —热媒质量流量s Kg / C —热水质量比热容 C Kg J ??/ l ——管道长度 m 由于计算结果为每米温降,所以L 取1m .管道传热系数为 式中: n a ,w a —分别为管道内外表面的换了系数C m w ο?2/ n d ,w d —分别为管道(含保温层)内外径m i λ—管道各层材料的导热系数 C m w ο?/(金属的导热系数很高,自身热阻很小,可以忽略不计)。 i d —管道各层材料到管道中心的距离m 内表面换热系数的计算 根据的研究结果,管内受迫流动的努谢尔特数可由下式计算: Pr 为普朗特常数查表可得,本文主要针对供水网温度和回水网温度进行查找得: 90摄氏度时Pr=;在75摄氏度时Pr=; 外表面换热系数的计算 由于采用为直埋方式,管道对土壤的换热系数有: 式中: t λ—管道埋设处的导热系数。

t h —管道中心到地面的距离。 3.假设条件: A. 管道材料为碳钢(%5.1≈w ) B. 查表得:碳钢在75和90摄氏度时的导热系数λ都趋近于 C m w ο?/ C.土壤的导热系数t λ= C m w ο?/ D. 由于本文涉及到的最大管径为,所以取t h = E.保温材料为:聚氨酯,取λ= C m w ο?/ F. 保温层外包皮材料是:PVC ,取λ= C m w ο?/ G.在75到90摄氏度之间水的比热容随温度的变化很小,可以忽略不计。 4.电厂实测数据为: 管径为300mm 时,保温层厚度为:50mm ,保温外包皮厚度为:7mm ; 管径为400mm 时,保温层厚度为:51mm ,保温外包皮厚度为:; 管径为500mm 时,保温层厚度为:52mm ,保温外包皮厚度为:9mm ; 管径为600mm 时,保温层厚度为:54mm ,保温外包皮厚度为:12mm ; 蒸汽管道损失理论计算及分析 1、蒸汽管道热损失公式推导 稳态条件下,通过单位长度的蒸汽管道管壁的热流量q 1是相同的。 根据稳态导热的原理,可得出蒸汽保温管道的导热热流量式为: 2、总传热系数及其影响因素分析 总传热系数k 式中:h 1—蒸汽对工作钢管内壁的换热系数 λ1—蒸汽管道各层材料的导热系数 1 1 1 1 1 1 ln 2 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? n i i n i i d d d d h k ?? ?? ?

CJJ 28-2004城镇供热管网工程施工及规范

城镇供热管网工程施工及规范(CJJ 28-2004) 目录 前言2 1 总则4 2 工程测量4 2.1 一般规定4 2.2 定线测量4 2.3 水准测量4 2.4 竣工测量5 2.5 测量允许偏差5 3 土建工程及地下穿越工程6 3.1 开挖工程6 3.2 土建结构工程7 3.3回填工程12 3.4地下穿越工程13 4焊接及检验13 4.1 一般规定13 4.2 焊接准备14 4.3 焊接18 4.4焊接质量检验19 5管道安装及检验20 5.1 一般规定21 5.2 管道加工和现场预制管件制作21 5.3 管道支、吊架安装24 5.4 管沟和地上敷设管道安装25 5.5 直埋保温管道安装26 5.6 法兰和阀门安装27 5.7补偿器安装28 6 热力站、中继泵站及通用组装件安装29 6.1 一般规定29

6.3 站内设备安装30 6.4通用组装件安装33 7 防腐和保温工程34 7.1 防腐工程34 7.2 保温工程35 7.3保护层37 8试验、清洗、试运行38 8.1 试验38 8.2 清洗39 8.3试运行40 9 工程验收41 9.1 一般规定41 9.2 竣工验收41 9.3 工程质量验收方法42 条文说明 中华人民共和国建设部 公告 第283号 建设部关于发布行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》的公告现批准《城镇供热管网施工及验收规范》为行业标准,编号为CJJ 28—2004,自2005年2月1日起实施。其中,第3.1.3、3.1.9、 3.1.13、 3.4.3、 4.4.4 (4)、 6.4.5 (5)、 8.1.8、 8。2.6(2)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城镇供热管网工程施工及验收标准》OJ28—89和《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ 38-90同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2004年12月2日 前言 根据建设部建标[2002]84号文的要求,标准编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验并广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2工程测量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及检验;5管道安装及检验;6热力站、中继泵站及通用组装件安装;7防腐和保温工程;8试验、清洗、试运行;9工程验收。 修订的主要内容是: 1 将原规范的适用范围扩大到二级管网工程; 2 增加了浅埋暗挖法施工及验收的技术要求; 3 补充了直埋保温管道的制作、施工、验收要求; 4 修改了钢管、管路附件及设备等供热管网工程专用设施的质量及安装要求; 5 对近十年来出现的新技术、新工艺纳入了本规范,同时修改了不相适应的内容;

浅析集中供热管网与用户连接的形式

浅析集中供热管网与用户连接的形式 魏 萍 孔国辉 李 倩 济宁热力公司 摘要:本文针对建筑物高度不同的小区,简要介绍了三种典型连接方式:间接连接、直接连接、混水连接,并通过分析范例说明其适用性。 关键词:建筑物高度、间接连接、直接连接、混水连接 一般说来,建筑楼房根据其高度不同分为低层、多层、小高层、高层和超高层建筑。在对这些高度不同建筑物进行集中供热连网设计时,应考虑集中供热热介质、管网压力,室内系统的承压,室内系统对外网的水力影响等因素,因此选择什么样的热网与室内采暖系统连接方式,是十分重要的。根据近几年济宁市城区集中供热管网与用户连接情况,介绍以下几种典型连接方式。 一、蒸汽(高温水)网间接连接 例某小区为蒸汽(高温水)集中供热,供热区域内的建筑物有多层、小高层和高层建筑。 分析:蒸汽(高温水)网供热流程:蒸汽(高温水) 换热系统 多层(高层)。如果把多层建筑、小高层建筑(室内采暖系统不分区)与高层建筑的室内采暖系统连接在同一水力系统上,则系统的静压太高;换热哭、水泵、散热设备等都要承受较高的压力,不利于运行管理和节能。因此,宜采用图一所示的连接方式。 蒸汽 (高温水 1.高区系统换热器 2.高区系统循环泵 3.高区系统补水泵 4.高区系统定压点 5.低区系统换热器 6.低区系统循环泵 7.低区系统补水泵 8.低区系统定压点(图一) 图中把高层建筑的室内采暖系统分做高区、低区两个系统,高、低区系统的划分高度应与小区内大多数小高层高度一致,这样把高层建筑的低区系统与小高层、多层建筑物的

室内采暖系统列为一个水力系统。考虑到多层建筑采暖系统散热设备承压不高于0.4MPa,在近端的多层建筑采暖入口安装压差调节阀。 在热力站设两套热交换系统,一套供高区系统,一套供低区系统,两系统各有自己的循环水泵、补水定压装置及室外管网。并根据不同水力工况确定定压点压力值。 这种连接方式在设计时也可灵活变形: 1、根据小区建筑情况,可把高区系统的换热器、循环泵、补水定压装置等设备设在高层建筑的地下室或某一设备层;以减少室外二级热网中的管道数量,节省投资。 2、根据小区规划情况,可在多层建筑群比较集中的小区内,单独设置多层建筑换热系统,依据规划分区确定供热分区。 3、若小高层及高层建筑的室内采暖系统以每7层为一个分区采暖系统,则可将小高层、高层的高、低区采暖系统分开,小高层、高层的低区与多层建筑物采暖系统列为一个水力系统。 二、低温水网直接(间接)连接系统 某小区采用热源为低温水,供、回水温度95℃~70℃,该供热区域内同样有多层、小高层(室内采暖系统不分区)和高层建筑。 分析:城市集中供热热网水压不会太高,在水力工况能满足高层低区、小高层、多层采暖系统管网压力的条件下,因不希望系统静水压力过高,所以不应把高层建筑的高区系统与热网直连。拟采用如图二、图三。 (图二) 1.分水器 2.集水器 3.高区系统换热器 4.高区系统循环泵 5.高区系统补水泵 6.高区系统定压点 图二为多层建筑、小高层建筑、高层建筑的低区通过分、集水器与热网直连。高层建筑的高区系统通过换热器、循环水泵与二级网间接连接,并专设高区系统补水定压的装置。 图三为多层建筑、小高层建筑、高层建筑的低区采暖系统通过分、集水器与热网直连。

城市集中供热管网优化设计探讨

城市集中供热管网优化设计探讨 随着发展绿色社会、节能社会理念的不断深化,城市对于集中供热的要求越来越高,集中供热慢慢被广大居民喜爱,通过供热管网、热交换站等向城市用户供上热能,代替了传统的大锅炉,煤炉的取暖方式,不但使得供热效率逐步提高,而且对改善环境有着巨大帮助,对城市的统一建设发展也具有很大推动作用,因此,在供热管网系统的设计中,有效的规划是一项十分重要的工作。 标签:城市集中供热管网,优化设计,管网布局; 城市基础设施建设取得了巨大成功。其中城市集中供热的问题始终向前发展,城市集中供热为广大居民提供了方便,为我国大多数家庭送去了温暖,在之前的基础上,优化设计城市集中供热管网显得尤为重要。 一、对于优化供热管网设计的意义 城市集中供热已经普遍实施在我国各个城市,然而现阶段对供热管网仍没有做出一个统一的实施计划,城市集中供热系统存在的很多问题需要及时解决。例如,旧建筑物在翻新的过程中接入供热管网,像这一类的管网多数是由施工者粗略计算设计敷设的,不是采用科学的方式合理敷设供热管道,对于管道承载热负荷的解决方式也没有科学合理的办法,而是采用直接加粗管道的方式,导致在一段一段的敷设中出现大管接小管的违规设计。违规的供热网管设计不仅影响城市后期建设,还存在着安全隐患,为了城市能够健康持续的发展,对城市集中供热管网的优化设计势在必行。 二、城市供热管网的布局及现状 1.热网的布局。城市热网的布局显然是非常重要的,它涉及多个方面,就布局来说,主要还是根据居民住处,城市的热负荷街道格局,城市的发展规划以及种种地形而定。当有多个热源共同作用时,为了提高供热系统的效率,往往在各输热线之间铺设供热管道。而且城市的供热线居于街道一侧,与其它重要的地下管道并列。因此,管道应当位于热负荷中心,这样才能使供热范围最大,对居民影响最小,同时也便于后期的施工与维护,这才能使热网得到最大程度上的利用。 2.目前供热管网的现状。当今城市中供热管网的发展比较理想,供热管网铺设的方式主要有隐性铺设和显性铺设。隐性铺设往往是首选方法,其实就是将管道位于地下,不影响城市建设及交通安全,城市供热采取这种方式的比较多。隐性铺设可以将管道位于地下专用通道里,这种方式管道不会受外界影响,也能延长管道寿命。还有一种就是直接将管道埋于泥土之中,不利用专用管道,这样的铺设方式下,管道较容易受外界影响,但是这种造价比较低,施工方便。显性铺设顾名思义就是将管道铺设于地面上,其造价较低,维修方便,多用于郊区、重工业区、地下水位高等地质构造复杂的地区,还有横跨公路、铁路、河道等地段。地上铺设原理是利用管道之间的互相结合性,进行管道的直接铺设,同时和地面

城镇热力管网改造施工组织设计概述(50页)

目录 第一章综合说明 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工进度计划 (12) 第四章施工准备与资源配置计划 (24) 第五章施工方案及方法 (29) 第六章施工现场平面布置 (52) 第七章质量管理体系与措施 (53) 第八章安全管理体系与措施 (60) 第九章文明施工保证措施 (67) 第十章环保管理体系与措施 (71)

第一章综合说明 1.编制说明 本投标文件技术标部分,是在详细阅读招标方的《包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工三标段石2017SG023施工招标》文件,根据国家及行业现行规范与标准、招标人提供的所有图纸和招标文件各个组成部分对工程的描述以及充分理解设计要求的基础上,对施工方案、图纸深化设计及措施、施工总进度计划及措施、施工安全方案等方面进行的组织设计和部署,来编制本招标工程的施工组织设计。以满足业主的各项需求,确保工程各项管理目标的实现。 在编制过程中,我们遵循以下原则: 1)优质、低耗、高效地完成包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工,是本工程施工组织设计的基本原则。 2)组织合理、技术先进、措施可靠、保障有力,确保各项目标满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,充分展示技术优势,体现方案科学、先进的特点。 3)施工方案的选择,按照“安全可靠、经济合理,方便施工、技术先进”的原则进行;同时充分考虑周边条件、环境保护和文明施工的要求。 4)本工程的施工组织总体上本着“技术可行,措施可靠,突出重点,均衡施工”的原则进行,同时保证施工期间不降低周边交通通行能力。 5)确保工程质量。我们将严格按照施工图纸、国家验收规范、包头市有关规定和业主的要求组织施工,严格执行“强制性条文”达到国家和部颁施工技术标准、规范要求,确保本工程质量一次性验收合格并有创新提高。 6)降低成本管理。想业主所想,把业主的事当成自己的事来做,尽量节约成本,提出合理化建议。 7)确保工期进度,进度实行专业软件控制计划,统筹安排、滚动实施,保证关键部位和控制点的完成。坚持质量第一、安全第一,进度服从质量,质量是进度的保证,有条不紊的程序化施工,确保工期进度。 8)确保安全施工。安全施工是工程建设中的一件头等大事,安全第一,一切服从安全严格遵守施工生产安全操作规程规定,针对工程工期紧,任务重的特点制订切实可行的安全保证措施,杜绝因违章操作而造成生命、财产损失的恶性事故发生。 9)落实文明施工,严格执行公司环境管理规定。文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对本工程制订专门的文明施工措施。 2.工程概况

一次管网温降及失水分析

一次管网温降及失水分析 1一次管网温降分析 1.1一次管网温降统计表 宣化集中供热一次管网温降统计表 见附1:一次管网系统实际运行温降分析报告 通过实验分析,宣化一次管网每公里温降为℃,热损失达22%,影响热耗,远高于十二五规划目标值℃,同时也高于设计计算值℃及规范估算值℃。良好的保温效果,热损失可控制在5%。 1.2设计值 根据华北设计院提供,宣化供热一次管网设计计算温降为:℃/km。 1.3供热管网改造规划目标 城市集中供热管网改造“十一五”规划编制提纲改造规划目标及相关地区城市集中供热管网改造“十二五”规划编制提纲改造规划目标,按照直埋管道能够达到的要求,热水管道散热损失应控制在每公里温降小于℃

(参考值)。 1.4规范 C JJ34-2002《城市热力网设计规范》中第11.1.2条:供热介质设计温度高于50℃的热力管道、设备、阀门应保温; 第11.1.4条:管道保温材料在平均工作温度下的导热系数值不得大于; 第11.2.2条:按规定的散热损失,……应选取满足技术条件的最经济的保温层厚度组合。 根据GB4272-92《设备及管道保温技术通则》第5.1.1条规定:对于季节运行工况允许最大散热损失≤116w/m2(保温层外表温度按50℃计)。 根据城镇建设行业标准CJT-140-2001《供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法》第5.4.1.2条,对于热水介质供热管道计算全程散热损失公式: Q=(c1t1- c2t2)----------------------公式1 式中:Q---管段的全程散热损失; G---热水质量流量; c1,c2---管段进出口热水比热容; t1,t2---管段进出口热水温度。 1.5计算 由于供热管网热水一次温度一般低于150℃,热水介质的温度对热水的比热容的影响可忽略不计。根据公式:Q=(c1t1- c2t2)可推导出每公里温差计算公式: △T≤Q/水)---------------------公式2 式中:Q---每公里管段的全程散热损失(w/s),Q= A×q(A:每公里管道

城市集中供热老旧管网改造规划方案

某城市集中供热老旧管网设施改造规划 北京的供热事业发展面临着人口、资源、城市安全与环境以及能源价格上涨的多重压力,供热发展要同时满足城市发展与环境的需求,就必须坚持走内涵式发展的道路,在充分利用清洁能源和可再生能源的同时,大力挖掘现有供热设施能力,对老旧供热管网及设施进行更新改造,全面提高供热及能源利用效率。根据《北京市“十一五”时期供热发展规划》和市发展改革委《北京市加强节能工作实施方案》的任务要求,特提出北京市供热设施及管网改造方案如下: 一、设施现状 北京市供热面积 5.18 亿平方米,供热管网总长度约 17140 公里。供热管网中约有 25 %的管网是在上世纪 80 年代以前建设的,运行已达 25 年以上,设施老化及热能损失严重,安全与质量难以保证。因此,对老旧供热管网及设施进行改造是当前供热安全与质量保障需要解决的重点问题,也是实现供热节能减排目标,提高供热保障能力和供热服务质量的重要措施。 根据 2006 年对部分供热管网及室内采暖系统的调查情况如下: 经对部分原市房管系统管理的直管公房老旧供热管网及户内采暖系统进行典型调查:一次供热管网老化 42.8 公里,占调查供热管网 29% ;二次供热管网老化 92.5 公里,占调查供热管网 26% ;室内老化管线 169.3 公里,占调查供热管网的 18% 。 经对城八区社会供热单位及联片供暖单位管理的“死角地区”老旧供热系统进行典型调查:一次供热管网老化 483.7 公里,占调查供热管网 46% ;二次供热管网老化 303.7 公里,占调查供热管网 27% ;室内老化管线 1269 公里,占调查供热管网 12% 。 经对市热力集团供热管网系统进行调查:由市热力集团负责管理的 620 公里一次供热管网和部分二次供热管网经几年的资金投入,基本上完成了大修和更新改造任务,供热保障能力和供热效率有了很大的提高。但由用户自行管理的近 1500 公里的二次供热管网及室内采暖系统却年久失修、超期运行,运行效率低下,热能浪费严重。经对部分供热小区初步调查:产权不明的热力管网隐患就有 240 余项,约占调查的 20% 。 综合分析我市供热管万平米网设施及室内采暖系统情况, 90 年代以前供热运行管网中,约有 20% 已超期运行,亟待更新;约有 20% 的管网年久失修,亟待改造;总计市、区等权属单位需更新改造的供热管网 4200 公里。市、区等权属单位室内采暖系统需更新改造的居住面积约有 15% , 4500 万平米。 二、主要问题 (一)供热管网系统超期运行,老化腐蚀严重,供热事故频发,每年供热大、小事故发生次数约每公里管网 0.1 次,即 1500 次以上,其中影响居民正常采暖的近百起。 (二)供热管网及户内采暖系统年久失修,跑、冒、滴、漏严重,各种原因致使供热管沟长年积水,造成管网保温脱落、阀门锈蚀渗漏、补偿器及支架腐蚀失效等,管网输送效率低下,平均热损失在20% 以上,不仅造成能源大量浪费,而且严重影响用户的采暖质量。根据 2005 — 2006 采暖季供热信息平台的统计,全市因设施老旧失修问题造成的质量投诉重点小区有 200 余处。特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反映强烈。

城市供热管网试题

2010年A卷 一、概念题(每题4分,共20分) 1、闭式城市供热工程:热介质是在完全封闭的系统中循环,热介质不被取出只是放出热量的供热工程 2、热化系数热电厂最大供热量与其供热区域的最大供热量的比值。 3、试验压力:管子及管路附件在出厂前对制品进行强度试验的压力,用符号Ps表示。 4、当量长度法:将管段的局部阻力损失折合成相当长度管段的沿程损失来计算的阻力计算方法。 5、热力工况:热水供热系统中温度、供热量的分布状况称为系统的热力工况。 二、判断题(每题1分,共10分,你认为正确的划√号,不正确的划×号) 1、我国采暖规范中规定,计算散热器热水采暖系统选择的供水温度为60℃。(×) 2、一类生产热负荷是指停汽后发生人身或设备事故的汽负荷。(√) 3、城市供热管道布置力求短直,也就是说,管道不能发生弯曲。(×) 4、城市供热管道宜平行于干道,且尽量设置于人行道、沿道绿化带。(√) 5、蒸汽管道在最低点必须设置疏水器,热水管道在最低点则必须设置卸水阀。(√) 6、有缝钢管制作弯管时,焊缝应避开受拉(压)区,其纵向焊缝应放在距中性线45°的地方。(√) 7、直接连接设备复杂,造价比直接连接高得多。(×) 8、热水供暖系统循环水泵的扬程与建筑物的高度没有直接关系。(√) 9、换热站流程图在布置和绘制过程中,可以不按投影原理来进行绘制。(√) 10、蒸汽管网在运行中是靠蒸汽自身的能量克服阻力运行的,故不存在失调问题。(×) 三、、选择题(每小题4分,共20分) 1、当管道架空穿越某小区内的人行道时,管道支架的高度宜设置为( B ) A、0.5~0.8m B、2.5~4m C、1.5~3m D、4.5~6m 2、我国有关采暖室外计算温度的规定正确的是( D ) A、采用历年平均不保证2天的日平均温度 B、采用历年平均不保证3天的日平均温度 C、采用历年平均不保证4天的日平均温度 D、采用历年平均不保证5天的日平均温度 3、下列阀门不属于闭路阀门的是(B ) A、截止阀 B、疏水阀 C、球阀 D、蝶阀 4、下列换热器属于间壁式换热器的是:( A ) A、散热器 B、回转式空气预热器 C、蒸汽喷射泵 D、空调喷淋室 5、下列换热器中传热系数最高的是(A ) A、水-水板式换热器 B、空气预热器 C、散热器 D、蒸汽过热器 四、简答题(本题共40分,各题小分见小题标注) 1、热力管道的布置形式有哪些?各自具有什么特点?(7分) 热力管道按布置形式分为枝状管网和环状管网(1分),但是一般采用枝状布置。枝状管网的优点是系统简单,造价较低.运行管理较方便(1分)。其缺点是没有供热的后备性能,即当管路上某处发生故障,在损坏地点以后的所有用户供热中断,甚至造成整个系统停止供热,进行检修(2分)。环状管网(主干线呈环形)的优点是具有供热的后备性能。但是环状管网的投资和金属消耗量都很大(1分)。 在一些小型工厂中,热力管道布置采用辐射状管网,即从锅炉房内分别引出一根管道直接送往各个用户,全部管道上的截断阀门都安装在锅炉房内的蒸汽分气缸上。其优点是控制方便,并可分片供热,但投资和金属消耗量部将增大。(2分)

浅议城市集中供热管网布局问题及发展 2

浅议城市集中供热管网布局问题及发展 摘要:随着城市建设规模的扩大和热用户的不断增多,我国城市集中供热已越来越重视。本文从我国集中供热事业的发展及现状入手,分析了当前我国集体供暖中存在的一些现象,并提出了对集体供暖系统的规划。 关键词:集中供暖,发展,现状,问题,规划 Abstract: with the expansion of the scale of urban construction and hot users increased continuously in urban central heat supply system has more and more attention. This article from the central heating in the development of the cause and the present situation of, analyzed the current situation of China's collective heating that exists in phenomenon, and proposed to the collective heating system planning. Keywords: central heating, development, the present situation, problems and planning 取暖是寒冷地区生活的必要条件。供热行业作为对国民经济发展有着全局性、先导性影响的基础产业,与人们的生活息息相关。由于当前能源和环保问题越来越多地受到关注,能源节约、环境保护、经济可持续发展已成为我国的基本国策。目前,对城市供热的要求,已不仅仅在于规模的不断扩大,而且对供热系统的合理性、经济性,特别是供热系统的能源有效利用率及供熟可靠性提出了更高的要求。集中供热这种供热模式逐渐为许多城市所接受。集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,利用一个或多个热源通过供热管网、热交换站等,向一个城市或城市中较大区域的各热用户提供热能的方式。集中供热是相对于分散小联片锅炉房供热而言的。 一、我国集中供热事业的发展及现状 我国城市集中供热从50 年代开始起步。近年来,随着改革开放的深入,国民经济的发展和人们生活水平的提高,人民的居住环境不断改善。我国的集中供热事业得到了迅猛发展。北方大部分城市每年都改建和新建一些居住小区,使城市建设水平和居民生活水平得到不断的改善与提高。这些小区从几万平方米到几十万平方米不等,大多采用集中供热。随着供热事业的发展,集中供热已从大城市走向中小城镇,从机关单位、公建普及到居民采暖口。 近二十年来,国民经济的迅速发展,节能工作日益受到重视和开放政策的实施,使我国集中供热事业,无论在规模和供热技术方面,都有很大发展。我国政府采取了一系列措施,推广集中供热技术的应用。1986 年国务院以国发(1986)22号文件转发《关于加强城市集中供热供冷管理报告》以后,集中供热有了更大的发展。 近几年来,随着经济的高速发展,集中供热逐渐成为城市供热工程的重要形式。但是,我国供热事业最为发达的东北、华北、西北地区,城市集中供热普及率却比较低,仅为18%,与供热事业发达的国家相比还是处于落后状态。俄罗斯早在1980 年城市集中供热普及率就达到60%。1999 年,北京市集中供热普及率为50%,而莫斯科市则达到100%。据预测,到2000 年我国集中供热普及率将达15%,东北、华北、西北地区达20~30%,经济发达的开放城市将达45%~50%,最近颁布的北京市总体规划确定。2010 年北京市集中供热普及率上升到70%。 二、集中供暖系统中供热管网存在的问题 城市集中热水供暖管网是集中热水供暖的基础条件,在布局方面存在的问题制约着供暖

关于城市集中供热管网的优化设计分析 贾玮

关于城市集中供热管网的优化设计分析贾玮 发表时间:2019-07-15T17:21:15.873Z 来源:《城镇建设》2019年第08期作者:贾玮[导读] 这些年来国内集中供暖模式的发展日益壮大,而与之相关的设计以及建设工作也越来越被重视, 青岛能源设计研究院有限公司山东青岛 266071摘要:这些年来国内集中供暖模式的发展日益壮大,而与之相关的设计以及建设工作也越来越被重视,在上述工作开展进程中,基于城市集中供热管网的优化设计,一方面可以有效的减少供热管网运行耗用的经费,另一方面可以极大程度的提高供热管网的节能环保性。 关键词:城市,集中供热,管网,设计 1城市集中供热现状 由于我国北方地区经济水平落后,所以一直到上世纪80年代左右,都是采用分散式供热方式。随着改革开放的不断深入,城市建设速度加快,为了促进供热事业的发展,政府颁布了一系列政策。上世纪90年代起来,受到了国家的重视,先后发布了通知和要求,为供热事业发展指明了前进方向,对于提升整体水平有着重要意义。进入21世纪以来,人们物质生活水平大大提高,环境保护成为社会热点,对供热产生了深刻影响。城市供热处于不断发展之中,要对方式进行优化,才能满足实际需求,为居民提供更好的供热服务。城市供热要消耗大量能源,因此要坚持可持续发展理念,倡导节能减排理念,不断提高资源利用率。未来供热要采用可再生和清洁能源,减少对自然环境污染,符合实际发展的需求,实现人与自然和谐相处,推动生态文明城市建设。 2城市集中供热管网的优势 2.1供热质量高 在城市基本都是采用集中供热的形式,在冬季,气温极低,运用集中质量并调的方式来调节供热介质的温度、流速等方面,保证供热参数在合理范围之内,确保正常供暖。这种模式具有明显优势,不仅可以减少资源浪费,还能够降低成本,实现资源优化配置。另外在管网系统中设置计量表,利用计算机来进行调节,对实际运行情况有全面了解。管网设计减少铺设面积,对城市情况实地考察,设计出合理方案,有利于降低建设成本。 2.2减少空气污染 在传统模式下,采用煤炭取暖方式,燃烧后会造成环境污染,导致空气质量下降。为了体现出城市集中供热管网的优势,要尽量避免建设分散的小锅炉房,有助于集中利用热能、另外对于环境保护有很大的帮助,集中供热管网系统用的锅炉容量比较大,能够最大限度节约燃料。在现代社会中,要不断引入先进技术,可以提高资源利用率。有效减少固体污染物排放量,不会对自然环境造成太大的影响。环保已经成为了新时代的主题,国家大力倡导节能减排,所以城市供热要顺应发展要求,通过对供热工程进行优化设计,就可以实现预期目标。在供热过程中,要重视环境保护,将污染降到最低,提高资源利用率,符合可持续发展理念。 2.3自动化程度高 在快速发展的今天,人们已经进入到信息化时代,先进技术被应用在各个领域,城市集中供热也不例外。从目前情况来看,集中供热管网系统已经实现了自动化控制,能够根据室外温度变化情况做出调整,大大提高了工作效率。人员劳动强度会降低,只需要对设备进行操作就可以了,非常的快捷方便。采用中央加热设备,可以有效提高集中供热管网的运行质量,降低系统故障发生几率,确保始终处于正常运转之中。 3?市政热力工程设计示例 下面以某市政工程供热管网工程设计为例进行具体分析。设计期间,要估算和统计各类热负荷的耗热指标,公共建筑和居住区域采暖热负荷较大,考虑到公共建筑和居住区内综合建筑混合的实际情况,设计时计算了混合区域的采热热负荷,得到了本采暖设计的最大热负荷、最小热负荷以及平均热负荷。根据年供热需求,进行供热介质和热力网形式的设计。根据城镇供热管网设计规范要求,将蒸汽和高温热水方案进行比对,决定采用高温热水方案,参照可行性研究报告,减少管网一次性投资,预制聚氨酯直埋保温管道。热力网选用支状布置和环状布置方式。供热管网支状布置造价低,运行简单,随着热源距离的增加和用户的减少,在不具备互补供热性能的前提下,对供热点的热用户进行供热,要求建筑物有一定的蓄热能力,同时能够迅速消除热网故障。而环状布置则采用环状的主干线布置方式,在城市多热源联合供热时,将热源连接到主管网上,这种布置运行安全、管理可靠。设计阀门时,分段阀门可以采用焊接蝶阀与焊接球阀,泄水和放气阀则采用焊接球阀,以提高系统运行的安全性。为了防止室外管道输送效率低,集中供热管网按照设计要求进行均衡的流量设计,避免用户损失较多热能,从而保持管网系统的水力平衡。在实际运行中,往往管道中流动的水力工况十分复杂,因此设计阶段要利用调节阀门对各支线进行流量调节,以达到系统的整体平衡。 本工程设计具体勘测了老旧供热管网存在的具体问题。结果发现,部分市政供热管网由于架空敷设,缺少必要的维护,已经出现保温结构严重破损、管件及支架锈蚀的情况,部分支架出现倾斜、错位;供热管网和户内采暖系统年久失修,各种原因致使供热管沟常年积水,造成管网保温脱落、阀门锈蚀渗漏、补偿器和支架腐蚀失效等,特别是在严寒期,供热设施难以达到温度要求,居民反应强烈;供热管网缺乏质量调节和能耗计量手段,造成水力工况失调,冷热不均,而且没有计量造成粗放运行、浪费严重。各个供热单位自行管理,对供热初调节不是很重视,约有70%的管网没有设置调节装置和计量装置,水力失调现象十分普遍。根据勘测结果,设计中进行了供热管网总体方案的论证。 3.1供热管网总体布局 供热管网在进行布局时,要按照热负荷情况进行总体规划,不仅要考虑当前情况,也要对未来进行预测和规划,所以实际设计既要符合实际情况,也要留下发展余地。 3.2改变管网敷设方式 以前,供暖管道敷设主要采用地沟敷设和架空敷设方式,但是二者存在较多问题。管网敷设改造要考虑到降低造价、节约能源和保护环境,最终对地沟敷设供热管道进行改造。供热管道可以应用预制直埋保温管,将聚氨酯硬质泡沫保温材料、聚乙烯保护壳和钢管紧密地粘合,其社会效益和经济效益突出。

集中供热管网工程项目可行性建议书

集中供热管网工程可行性研究报告(代项目建议书)

目录 1 概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 城市概况 (1) 1.3 项目规模及项目建设的必要性 (4) 1.5 编制依据 (8) 1.6 研究工作范围 (9) 1.7 主要设计原则 (9) 1.8 主要技术经济指标 (9) 2 热负荷 (10) 2.1 气象条件 (10) 2.2 设计热负荷 (12) 3 工程方案 (14) 3.1 热源状况及热媒参数 (14) 3.2 供热管网走向及敷设方式 (15) 3.3 热力网与热用户的连接方式 (16) 3.4 换热站的设置 (17) 3.5 管网水力计算 (18) 3.6 管道防腐保温及土建工程 (19) 4 供热系统运行调节 (21) 5 供热系统的控制 (23) 6 工程量估算 (23) 7 消防与劳动安全、工业卫生 (26) 7.1 消防 (26)

7.2 劳动安全与工业卫生 (27) 8 节能效益 (28) 8.1 节能概述 (28) 8.2 设计依据 (28) 8.3 节能措施 (29) 9 环境保护 (30) 10 社会评价 (34) 10.1 项目对社会影响的分析 (34) 10.2 项目与所在地互适性分析 (34) 10.3 社会风险分析 (35) 10.4 社会评价结论 (35) 11 管理机构及劳动定员 (36) 12 项目实施计划 (36) 13 工程招标 (37) 14 投资估算及经济评价 (39) 14.1投资估算 (39) 14.2 经济评价 (45) 15 结论和建议 (55) 15.1 结论 (55) 15.2 建议 (55)