文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IBMS系统集成方案

IBMS系统集成方案

IBMS系统集成方案
IBMS系统集成方案

XX公司百色局

通信网络系统(CNS)综合布线方案建议书

设计单位:广西聚志科技有限责任公司

联系电话:0771-*******,5894688

编制日期:2011年5月

目录

前言 (1)

第一章 IBMS系统概述 (2)

一、项目背景 (2)

二、需求分析 (2)

三、设计原则和标准 (3)

第二章综合布线系统 (6)

一、需求分析 (6)

二、综合布线需求 (7)

2.1建筑设备管理系统BMS (7)

2.2 通信网络系统CNS (8)

2.2.1 光纤网络 (8)

2.2.2 数据网络 (10)

2.2.3 语音电话网络 (13)

2.2.4 有线电视系统 (15)

2.3 SAS系统 (17)

2.3.1 网络视频监控系统 (18)

2.3.2 入侵报警系统 (23)

2.3.3 门禁系统 (24)

2.3.4 火灾报警系统 (25)

2.3.5 SAS系统联动说明 (28)

2.4 公共广播系统 (33)

第三章综合布线需求及报价表 (36)

前言

感谢XX公司百色局对广西聚志科技有限责任公司的信任,使我们有机会参与百色局智能楼宇管理系统(IBMS)的综合布线项目设计,对此我们感到非常荣幸。

在本方案中,我们通过对百色局智能楼宇管理系统(IBMS)的具体需求,并结合当前先进的综合布线及系统集成技术进行分析,提出对本综合系统的建设思路和目标。

XX公司百色局在建的新综合办公楼建筑面积约11506平方米(其中,地上建筑面积为10266平方米,地下建筑面积为1240平方米)。办公大楼内划分为两个主功能区及停车设施。新综合办公楼建成后,需要对该办公大楼进行百色局智能楼宇管理系统(IBMS)建设,此次建设的楼宇各子系统包括通信网络系统CNS、办公自动化系统OAS、建筑设备管理系统BMS、消防自动化系统FAS、安全防范系统SAS、IDC机房系统。我方将严格按照百色局IBMS系统的总体要求,以技术先进优越、设备成熟可靠、运行安全稳定、维护轻松便捷、管理高效智能为目标,建设百色局大楼的IBMS系统。

广西聚志科技有限责任公司在以往项目建设一向以为用户提供优质服务为根本目标。针对此系统,我们保证建成一套稳定、可靠、安全、先进的通IBMS系统,满足XX公司百色局IBMS系统的需要,并将之建成一个样板工程、形象工程。聚志公司具有一批优秀的工程师,熟悉产品的性能、具有丰富的大型项目实施经验,相信通过我们的努力,在用户方的支持下,一定能使该系统的实施获得成功。

在此我们谨以诚恳的态度和诚实的精神,表达我们对网超高压输电公司百色局智能楼宇管理系统(IBMS)建设参与的愿望及所作的承诺。

第一章 IBMS系统概述

一、项目背景

XX公司百色局在建的新综合办公楼建筑面积约11506平方米(其中,地上建筑面积为10266平方米,地下建筑面积为1240平方米)。办公大楼内划分为两个主功能区及停车设施。

(1)生产办公功能区

办公大楼将由百色局办公室、政工人事部、财务部、安全监察部、生产技术部、输电部、变电运行部、变电检修部、信息通信部、现场管理部及各功能部等组成。生产办公功能区是整个生产办公基地的核心部分,为百色局业务运营和发展提供了良好的平台。

(2)其他功能区

办公楼其他区域由大中小型餐厅及厨房、会议室、娱乐室、舞蹈室、工具间、通信和信息相关机房、配电间及公共设施等组成。

新综合办公楼建成后,需要对该办公大楼以及各个附属设施进行楼宇智能化系统建设。

二、需求分析

建筑智能管理系统IBMS的总体方案实际上涉及到系统集成及总体结构,关系到方案的进一步设计、实施,涉及到智能化系统能否达到要求的功能及技术指标,符合建设周期及投资额要求。因此确定适合于工程项目的总体方案是设计时需要认真对待的。

建筑智能管理系统IBMS这是将CNS、OAS、FAS、SAS及BMS通过高速网络进行统一集成,由一体化集成管理系统实现对整个办公区域的综合智能管理。此次建设的楼宇各子系统包括通信网络系统CNS、办公自动化系统OAS、建筑设备管理系统BMS、消防自动化系统FAS、安全防范系统SAS、IDC机房系统。根据用户的业务需求及投资额要求,进行一体化集成在目前来说不是最佳选择。

根据我公司多年的丰富工程经验,百色局智能楼宇管理系统应分成以下几个步骤实施:

1、建筑设备管理系统BMS,设计主要包括如下几个系统:照明系统、空调系统、新风系统、变配电系统和给排水系统。设计目的是:首先要保证工作人员室内环境的舒适性,其二要提供最佳的能源供应方式,达到节约能源和减少运行成本的目的,其三是实现设备管理的现代化,因为设备管理很多的数据及参数都来自楼宇智能管理系统。

2、办公区域需要的各种生产经营管理、办公自动化及各种通信,可以另外建立通信网络系统CNS、办公自动化系统OAS、IDC机房。

3、消防自动化系统FAS是直接关系到避免和减少因火灾面造成的人身和财产损失的系统,有特殊重要的位置,另外,因为中国国情的原因,需要作为独立的子系统,而且要有专门人员24小时值班。

4、安全防范系统SAS,设计主要包括如下几个系统:网络视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统、停车场管理系统和电子巡更管理系统。也需要作为独立的子系统,而且要有专门人员24小时值班。

5、公共广播系统,为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。

6、以上各个系统的主机均有与BMS集成的接口,并保证与中央管理机的可靠通信。需要而且条件成熟时与BMS一起集成为IBMS。

IBMS系统构成主干网为采用TCP/IP协议,符合IEEE802.3标准的以太网或FDDI,满足10/100Mbps;根据情况现场总线采用10Mbps以太网、Prefabs总线、Lon Work总线等。应配备与工程相适应的BMS集成管理系统。通常情况下,主干网可通过路由器与公司上级管理层MIS网络相连,以便管理层了解情况。

实际实施中,智能化系统的几个控制中心的设备常常不能集中在一个中央监控室内。BMS管理中心通常设在动力机房内,CNS的中央站通常与IDC机房中心合用,消防总控制室可以设在主厂房一层主入口,安防总控制室可以设置在内部的主入口门卫室,或与消防总控制室合用。

除各子系统的总控制室外,FAS、SAS的分控制室及BMS的分站应合用,方便管理及电源等设备的配置。

三、设计原则和标准

2.1设计原则

1、实用性:采用成熟、可靠、实用的技术和产品,确保各个系统工程的顺利实现。

2、先进性:充分考虑系统集成技术的迅速发展趋势,采用先进技术和新型设备,以优越的性能保证

系统的档次。系统建成后,十年不会落后淘汰。

3、开放性和标准性:采用国家和行业标准进行设计,以良好的开放性保证系统的兼容性。

4、经济性:注意性能价格比因素,以较少的初始投资和运行费用,达到较高的建设目标。

5、可靠性和安全性:所选硬件均选用先进、成熟、可靠的产品,且具备良好运行业绩。前端装置安

装均考虑安全性、隐蔽性及美观性。

6、可扩充性:楼宇智能化系统的不断发展,服务功能也会要求增多。因此,从总体结构和系统设备

都要为以后的发展预留容量,使之能够顺利扩充或升级。

7、易操作性:删繁就简,使复杂庞大的系统方便管理易于操作,保证系统运行的效益。

2.2设计依据及标准

1、百色局提供的图纸、技术和性能需求报告

2、《智能建筑设计标准》( GB/T50314-2006)

3、《智能建筑工程验收规范》(GB50339-2003)

4、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

5、《电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

6、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259-96

7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)

8、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

9、《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74-94)

10、《视频安防监控数字录像设备》(GB20815-2006)

11、《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007)

12、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)

13、《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)

14、《综合布线工程设计规范》(GB50311-2007)

15、《综合布线工程验收规范》(GB50312-2007)

16、《公共广播系统工程技术规范》(GB50526-2010)

17、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

18、《软件工程术语》GB/T11457-1995

19、《软件维护指南》GB/T14079-93

20、《质量管理与质量保证标准》第三部分GB/T19001-ISO9001

21、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

22、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

23、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)

24、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

25、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86

26、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ132-90

27、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-1993)

28、《电子计算机机房场地通用规范》(GB/T2887-2000)

29、《计算机用活动地板技术要求》(GB6650-1986)

30、《计算机场地安全要求》(GB9361-1988)

31、《防静电工程技术规范》(DGJ08-83-2000/JU10011-2000)

32、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

33、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

34、《电子避雷器通用规范》SJ/T 11147-97

35、《电子设备雷击保护守则》GB 7450-87

36、《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85)

37、《控制中心人机工程设计导则》(DL/T 575-1999)

38、《电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92)

39、主要设备的厂家设备性能、技术支持等文档

第二章综合布线系统

新一代的结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。

一、需求分析

百色局智能楼宇管理系统(IBMS)包含以下5个子系统,均具有综合布线需求,需要在系统建设前期进行综合布线,并预留一定的冗余接口:

1、建筑设备管理系统BMS,设计主要包括如下几个系统:照明系统、空调系统、新风系统、变配电系统和给排水系统。

2、办公区域需要的各种生产经营管理、办公自动化及各种通信,可以另外建立通信网络系统CNS、办公自动化系统OAS、IDC机房。

3、消防自动化系统FAS。

4、安全防范系统SAS,设计主要包括如下几个系统:网络视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统、停车场管理系统和电子巡更管理系统。

5、公共广播系统,为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。

6、以上各个系统的主机均有与BMS集成的接口,并保证与中央管理机的可靠通信。需要而且条件成熟时与BMS一起集成为IBMS。

IBMS系统构成主干网为采用TCP/IP协议,符合IEEE802.3标准的以太网或FDDI,满足10/100Mbps;根据情况现场总线采用10Mbps以太网、Prefabs总线、Lon Work总线等。应配备与工程相适应的BMS集成管理系统。通常情况下,主干网可通过路由器与公司上级管理层MIS网络相连,以便管理层了解情况。

实际实施中,智能化系统的几个控制中心的设备常常不能集中在一个中央监控室内。BMS管理中心通常设在动力机房内,CNS的中央站通常与IDC机房中心合用,消防总控制室可以设在主厂房一层主入口,安防总控制室可以设置在内部的主入口门卫室,或与消防总控制室合用。

除各子系统的总控制室外,FAS、SAS的分控制室及BMS的分站应合用,方便管理及电源等设备的配置。

二、综合布线需求

2.1建筑设备管理系统BMS:

2.1.1 技术要求

管线敷设

从中央控制站至现场直接数字控制器之间采用专用的通讯电缆沿镀锌钢管敷设,从直接数字控制器至执行机构采用屏蔽或非屏蔽线,在冷冻站、变配电所、空调机房等处线缆集中的地方采用金属线槽进行敷设,其它零散测点线缆较少的地方采用穿镀锌钢管进行敷设。

设备安装

通讯系统由通讯卡、现场通讯接口和通讯线路组成,通讯卡安装在中央管理工作站,与中央管理工作站的计算机相联,现场通讯接口安装在每台现场控制机内,通讯线将中央通讯卡与现场通讯接口依次相连。

为控制器配置的控制柜可提供控制器工作所必需的电源、继电器板、接线端子等,控制器内置于控制柜中。控制柜安装在被控对象附近,便于操作及施工,每台现场控制柜需提供一个220V,1000W的电源,或在附近留有电源插座。需要控制的风机或水泵等设备的配电柜内需设置手自动转换开关,转换开关置于手动状态时,用手动启停按扭控制风机或水泵启停;转换开关置于自动状态时,由现场控制机提供的无源常开触点控制风机、水泵启停。被控风机或水泵配电柜需提供一对常开无源辅助触点,留给现场控制机使用,以检测风机或水泵的运行状态。

传感器、执行器安装在工艺管道上,每个元件需要的电缆视不同产品而有所不同。当风道温度传感器与湿度传感器一同安装时,应注意顺风走向,温度应置湿度传感器上测。

各个传感器不应安装于管路弯头处。

风阀驱动器安装一定要注意阀的叶片轴与驱动器轴同心。

电动阀门驱动器安装,注意阀的实际开启方向与驱动器指示方向相符。

流量计一定要注意于直管段竖直安装,流量计前至少要有10倍流量计通径的距离;流量计后至少要有5倍流量计通径的距离。

2.2.2 设计说明

由于百色局的办公区域尚未建成,照明系统、空调系统、新风系统、变配电系统和给排水系统等系统的相应设备或架构没有定型,根据我方多年丰富的实施经验,并结合当前各类系统的技术分析,暂时不考虑传感器、执行器的接口。只预留给照明系统、空调系统、新风系统、变配电系统和给排水系统的相应控制端RJ45接口,以及BMS系统的操作台RJ45接口。采用超五类屏蔽网线连接。

BMS系统综合布线需求:

2.2 通信网络系统CNS

通信网络系统(CNS) Communication Network System:它是楼内的语音、数据、图像传输的基础,同时与外部通信网络(如公用电话网、综合业务数字网、计算机互连网、数据通信网及卫星通信网等)相连,确保信息畅通。CNS应能为建筑物或建筑群的拥有者(管理者)及建筑物内的各个使用者提供有效的信息服务。CNS应能对来自建筑物或建筑群内外的各种信息予以接收、存贮、处理、交换、传输并提供决策支持的能力。CNS提供的各类业务及其业务接口,应能通过建筑物内布线系统引至各个用户终端。

通信网络系统(CNS)包括光纤网络、数据网络、语音电话网络。

2.2.1 光纤网络

光纤外部连接充分利用南方电网传输网站点的基础设施和广西电力及其他通信光缆资源,具体的接入方式按照两点接入,就近接入枢纽变电站的原则考虑。自建光缆一条,从百色局沿城区管道以及杆路,自敷24芯室外单模加强铠光纤至百色变电站,长度9KM。百色局新增1套烽火780B MSTP设备,利用光缆形成百色变—百色局的单设备双路由的接入方式。

局域网内的建筑群连接采用24芯室外单模光缆。

1、光纤网络系统架构设计图如下:

2、光纤网络综合布线需求:

3、设计说明:

1、百色局---百色变电站的自建光缆线路,从百色局沿城区管道以及杆路,自敷24芯室外单模加强铠光纤至百色变电站,长度9KM。采用3根3000米/盘的光缆,用2个24口续接盒续接。在百色局采用MSTP设备1套进行接入。

2、MSTP设备采用烽火通信Forswearer 780B 设备 1套,另外配置2套2.5G光口。Forswearer 780B 配置如下:

Forswearer 780B设备的STM16光接口盘支持1路光纤连接,要保证形成百色变—百色局的单设备双路由的接入方式,必须另外增加2套2.5G光口,1套用于百色局,1套用于百色变。2M接口盘(63路)用于语音通信2M互联;并用2个2M接口盘形成保护模式。以太网接口盘提供8个千兆电口和2个GE口,足以满足当前的信息系统需求。

3、考虑到百色局内门卫室、停车场、公寓T2、公寓T3今后的信息系统、安防系统、广播系统、TV 视频系统的需求,应一次性建设光缆线路。由IDC机房到门卫室、停车场、公寓T2、公寓T3采用4根24室外单模加强铠光纤连接。光缆建设充分考虑到今后的网络系统扩建,视频监控系统、停车场管理系统、门禁管理系统建设的需求,预留有20芯接口。

4、光缆走线应尽量使用已有管道,一般不得架空走线。在无管道处,可适当建设。光缆穿梅花管埋地,横跨道路、上墙部分(管口离地面高度不得少于2米,管口必须经过特殊处理,防止割破线皮)以及其他应当充分考虑光缆安全的地方应采用镀锌金属管,管道需用管件连接,连接件必须齐全,并用胶水或火漆密封,注意防鼠咬,埋地深度不得小于60公分,所使用管道管径不得小于100毫米,直线距离每隔50米建1m*1m*1m管道井一个,井内光纤盘绕数量不得少于10米以备用,每根光缆的标识牌必须注明光缆编号、起点终点等路由走向信息、芯数等信息,以便于识别,管道井(需做好排水)及井盖板必须结实可靠,能够承受重压,上面能过汽车,并醒目标注。光缆进、出口沿线、沿墙或不得已须架空处,应不超过50m设置醒目标桩或标牌一个(每不同敷设段不少于一个),注明“百色局光缆”。

2.2.2 数据网络

数据主干采用专业级预连接互联快捷式MPO主干级光纤系统,及六类的LSZH低烟无卤线缆(屏蔽)互为备份的方案;设备间子系统跳接区采用六类的LSZH低烟无卤铜缆(屏蔽)双级互联跳接,以方便和快捷地日后的布线系统管理,变更,维护和升级;水平子系统采用IEC60332-1低烟无卤阻燃外皮,绿色环保并符合最新的中国Rosh低环境污染标准的六类非屏蔽线缆。根据此配置,主干可支持1G~10G网络

带宽,垂直子系统支持1G网络带宽,水平子系统支持千兆网络应用。网络分为内外网,均采用“接入层—汇聚层—核心层”三级架构,使得楼层内网状路由灵活支持未来的高带宽及其拓扑结构的任意连接,并支持存储和刀片服务器的高密度连接。

1、数据网络架构设计图如下:

3、设计说明

1、组建两个信息网络:一个用于办公内网,主要承载办公楼信息数字系统业务;一个用于办公外网,主要承载会议电视、有线电视、Internet、楼宇智能化系统等。

2、核心层:百色局已有核心路由交换机S9512 1台,搬迁至新楼后,通过B网设备GE POS方式与南宁区控和天生桥换流站的路由进行互联,并恢复原有配置及设置,仍然作为百色局接入超高压综合数据网的核心设备。同时也做为新楼信息网络的核心层,用于接入新楼内部的各种应用系统。该系统采用MPLS/VPN 技术实现对各级别IP业务的质量保证、安全隔离,并在骨干网上实施流量工程。对侧站的接口仍使用现有设备接口。

3、汇聚层:办公内、外网各利用2台 S5600 千兆交换机作为汇聚层,以主备方式光纤跳接上联至核心交换机、超六类屏蔽线缆下联至各楼层的接入层交换机;同时,2台汇聚层交换机之间采用超六类屏蔽线缆进行互联,支持流量的负载分担、网络的冗余备份,提高了系统的可靠性、可用性和安全性。

4、接入层:办公内、外网各利用15台S3700-28TP-SI-AC 百兆交换机作为接入层,以主备方式超六类屏蔽线上联至汇聚层交换机、超六类非屏蔽线缆下联至各房间的信息点。每楼层原则上放置1个9U壁挂式机柜,内置1台内网接入层交换机、1台外网接入层交换机。机柜从强电间直接引电,并做好防雷措施。

5、服务器群:从百色局内部各应用服务器的安全性考虑,将搬迁的1台 S5600作为服务器交换机,采用光纤跳接至核心交换机。服务器交换机主要接入以下系统:局物资管理系统、局综合查询系统(局门户网站)、局财务系统、图像监控系统、食堂读卡器管理系统等。

6、网络安全:

1)物理信息安全:通过屏蔽线缆、备用线缆防止物理通路的损坏和对物理通路的攻击(干扰等);

2)链路层安全:通过交换机提供的VLAN划分、加密技术保障通过网络链路的数据不被窃听;

3)授权:采用授权对象、级别管理;

4)采用天融信NGFW4000-UF,其由于集成了多种安全引擎,使其具备了防火墙、IPSEC VPN、SSL VPN、

防病毒、IPS等安全功能,成为了国内安全功能最丰富的防火墙产品。NGFW4000-UF防火墙提供

了强大的网络应用控制功能。用户可以轻松的针对一些典型网络应用,如MSN,QQ、Skype、新

浪UC、阿里旺旺、Google Talk等即时通信应用,以及BT、Donkey、Emulex、讯雷等p2p应用

实行灵活的访问控制策略,如禁止、限时、乃至流量控制。NGFW4000-UF防火墙还提供了定制

功能,可以对用户所关心的网络应用进行全面控制。防火墙同时具备防火墙、VPN、防病毒和内

容过滤等功能,并且各功能相互融合,能够对VPN数据进行检查,拦截病毒、蠕虫、木马、恶

意代码等有害数据,彻底保证了VPN通信的安全,为用户提供放心的Cleanup服务。

5)采用天融信TopIDP2000入侵检测系统,对来自高危网络区域的访问流量和需要进行统计、监视。

如各种服务器的安全,同时能对操作系统进行行为审计、访问控制等。

7、安装技术要求

1)根据设备功能用途的不同,设备应分类布置于各个机柜。机柜位置安装合理、机柜内设备安装

必须稳定牢固,设备位置符合人性化,便于工作人员使用、维护。

2)根据线缆功能用途的不同,室内线缆必须分类捆扎、摆放整齐并固定,要求采用不同颜色线缆

及扎带以便于识别,并设置标识牌。跳线须备齐,线号必须两端统一标注。

3)综合布线标记应提供以下信息:建筑物名称、位置、区号、起始点和功能。各位置标记应完善

清晰,贴于各分线处;标签和线号请使用中文文字和线号,各标签、编号启用前须经用户审核。

4)管线施工务必确保美观、坚固和耐用。

5)管线、设备安装分项工程结束,清扫电管、线槽、设备箱内的杂物和垃圾,外露电线,电缆和

金属软管盘整后置放在线槽或电管上方,避免装修工作时损坏已经完成的管线。

2.2.3 语音电话网络

语音电话网络:语音主干和水平子系统均采用IEC60332-1低烟无卤阻燃外皮,绿色环保并符合最新的中国Rosh低环境污染标准,又具性能价格比的超五类网络线缆,实现数字电话系统功能。设备采用PRI接入中继网关,采用AVX2000做为本地IPPBX;外部呼叫透过中继网关转为SIP 呼叫分布到本地IPPBX,本地各个AVX2000之间可互相呼叫,转接等;每个系统都可配置IP电话,以及软电话。

1、语音电话网络架构设计图如下:

3、设计说明

随着IP技术的广泛使用,从技术驱动和企业内部降低成本、开发综合业务、支持各种应用模式等因素决定了以软交换为核心的下一代网络发展是不可逆转的,以软交换技术为核心下一代网络技术是促进网络和业务融合的新技术。软交换的实现目标是在媒体设备和媒体网关的配合下,通过计算机软件编程的方式来实现对各种媒体流进行协议转换,并基于分组网络(IP/ATM)的架构实现IP网、ATM网、PSTN网等的互连,以提供和电路交换机具有相同功能并便于业务增值和灵活伸缩的设备。目前软交换主要完成以下

功能:

(1)媒体网关接入功能

(2)呼叫控制功能

(3)业务提供功能

(4)互连互通功能(H323和SIP、IN)

(5) 支持开放的业务/应用接口功能

(6) 认证与授权功能

(7)计费功能

(8)资源控制功能和QoS管理功能

(9)协议和接口功能

百色局大楼也将采用软交换技术建设行政交换系统,考虑到该交换系统仅为内部语音电话使用,不具备运营商性质,在保证满足通信需求的情况下,降低成本,设计采用IPPBX设备实现。

1、外部接入点:电信运营商 2*E1、南宁局 1*E1、总调 1*E1 的接入线路接到MSTP设备的2M

接口盘,再输出信号到TG中继。

2、汇聚层:TG中继采用1台AVX2000-4E1作为2M互联;该设备还做为其他IP PBX设备AVX2000

的汇聚层,设备之间采用超五类非屏蔽线缆进行连接。

3、接入层:办公大楼每3层采用1台AVX2000-128S设备做为语音电话点的接入;停车场采用1

台AVX2000-24S设备做为语音电话点的接入。为了方便今后的升级、维护,采用超五类配线架、超五类非屏蔽跳线进行建设。

4、水平子系统:敷设超五类网络线缆,实现数字电话系统功能。

5、实现功能:外部呼叫透过中继网关转为SIP 呼叫分布到本地IPPBX,本地各个AVX2000之间可

互相呼叫,转接等;每个端口都可配置IP电话,以及软电话。

2.2.4 有线电视系统

有线电视系统主要由信号源、前端、干线传输和用户端组成。

1)信号源接收部分的主要任务是向前端提供系统欲传输的各种信号。它一般包括开路电视接收信号、

调频广播、地面卫星、微波以及有线电视台自办节目等信号。

2)系统的前端部分的主要任务是将信号源送来的各种信号进行滤波、变频、放大、调制、混合等,

使其适用于在干线传输系统中进行传输。

3)系统的干线传输部分主要任务是将系统前端部分所提供的高频电视信号通过传输媒体不失真地传

输给分配系统。其传输方式主要有光纤、微波和同轴电缆三种。

4)用户分配系统的任务是把从前端传来的信号分配给千家万户,它是由支线放大器、分配器、分支

器、用户终端以及它们之间的分支线、用户线组成。

因为百色局办公楼属于用户分配系统,主要是将广播电视局的信号分配到各个用户终端,因此工程相对简单。本设计方案为每楼层每办公室放置一个TV信息点,每楼层通道放置一个信息点,会议室放置两个TV信息点;另外敷设2条同轴电缆到公寓楼T2、T3。

1、系统架构图

2.3 SAS系统

新一代的公共安全防范系统应为一个信息交互的平台,通过统一平台实现各子系统的信息共享,实现对视频监控系统、入侵报警系统、门禁控制系统、火灾报警系统等的有效集成。对各子系统进行集中监视和管理,将各子系统的信息统一存储、显示和管理在同一平台上,并为其他系统提供数据访问接口(如消防自动化系统FAS、建筑物管理系统BMS系统等)。及时、准确、全面地反映各子系统运行状态。以各子系统的状态参数为基础,实现各子系统之间的相关联动。操作终端根据需要安装不同模块或通过改变身份,完成相应的管理功能。公共安全防范系统的管理平台必须安全、可靠、完善,并在其他工程案例中使用过的成熟软件。要求已具有成熟的集成接口,包括本项目中视频监控、门禁、报警等系统,无需作二次开发。

本方案设计的公共安全防范系统,以信息分散采集和综合利用相结合的方式,集成了出入口控制、CCTV 视频监控、综合报警、网上浏览查询以及远程监控管理等多种功能和接口,实现了真正意义上的集成和智能网络一体化。

(1)管理架构及功能

1) 安防系统架构能够满足三级管理的模式。上层管理采用C/S架构,只需在服务器安装数据库,在客户端上不需要安装任何额外的软件,只需要通过IE登录。用户界面是基于浏览器的,使用标准HTML格式。

2) 客户化用户界面,用户可以根据自身的需求,定制专用的客户界面。

3) 根据不同操作员的要求设置显示分辨率和显示器的数量。

4) 客户端和服务器间的通信使用128位数据加密。

5) 系统可以通过扩展,支持无限数量的客户端。

7) 在中央控制室统一实现所有人员的出入管理和保安人员的授权管理。可以实现多级系统管理员设置,以满足实现多区域、多级管理的需要。下级管理员只能在其授权范围内进行相应操作,而无权查阅或控制未被授权的范围。中央控制室实现全局事件的监控。发生报警事件时中央控制室统一调度指挥监控处警。

8) 整个系统需要提供数据库及具有工业标准的OPC集成接口,能够集成具有标准的OPC接口的其他系统软件,实现将各个子系统软件集成的目的。

9) 中央控制室建立统一的安防数据库系统实现统一管理。通过查询数据库可获得各种管理所需要的数据,实现查询、统计、分析、决策等功能,并及时生成各种报表。查询数据库获得各种所需要的图像。

10) 安防网络集成从网络结构的组成方面对系统进行整合;平台集成通过统一操作系统与数据库为系统建立完整、统一的系统运行平台,使得系统在管理上、数据存储和使用等方面形成集中管理与调度;功能集成通过完整的系统应用软件将系统各功能集中管理。

11) 电子地图通过美观、直观的静、动态图像显示各类报警和事件信息及对现场设备进行控制。当有报警等事件发生时必须自动、快速弹出该层平面图。应可调入预先设计的地图板,实现对报警和设备的控制,报警之后应具有声光及语音提示,支持AUTOCAD矢量图,电子地图中的图标应根据地图的局部放大或缩小,自动相应改变其大小。在用户界面,可对地图进行任意缩放和平移。

2.3.1 网络视频监控系统

本方案设计的网络视频监控系统采用模拟+数字视频监控方式,各监控点摄像机传来的视频信号经过视频编码器组将摄像机视频信号进行压缩编码变成IP视频流信号,送到本地以太交换网络,并通过交换机系统进行远距离传输。保安值班员操作终端通过交换机调看所有任意图像,智能管理平台值班员管理工作站可通过以太网调看所有监控点任意图像。该系统可解决传统监控系统难以解决的远程视频监控,同时扩充容易,可灵活地增加或者减少被监测点。视频图像采用先进的MPEG4压缩格式,确保图像清晰流畅。所有视频信号与控制信号都被转换成数字信号,支持各种网络通讯协议:RTP,Telnet,UDP,TCP,IP,HTTP,IGMPV2,ICMP,ARP,SNMP等。该系统极大的简化了监控系统中可能涉及的设备种类和数量,它完全去掉了模拟监控系统中的视频矩阵、切换器、画面分割器等,不仅减少了调试设备的施工周期,同时减少设备的使用,可提高整体系统的稳定性和可靠性。

这种方案随着Internet技术在全球的迅速普及,目前正在快速发展之中,也将成为未来视频监控系统的一个标准。

1、监控点位置表

相关文档