安环字[2010]17号

安技环保部关于“9.12”停电事故调查报告

张总:

2010年9月12日晚20:50分,动力公司供电车间降压站院内,2#主变失电,造成全厂停电。接到事故报告后,21:05分,武保部陆立贵、苏昆甫,安技环保部黄国平、许锋等同志相继赶到事故现场,集团孟书记闻讯后也赶到现场,并对事故原因查找及抢修等工作中的安全问题做了重要指示,动力公司组织专业技术人员,按现场制定的方案进行抢修,2010年9月13日凌晨4:00恢复供电。事后,安技环保部组织相关科室人员对事故经过进行了调查,召开了“9.12”停电事故专题会,现将调查情况汇报如下:

一、事故经过

经调查,2010年9月12日晚20:50分,供电车间运行人员董玉梅、顾文彬发现在降压站院内所用变所处位置出现一

团火光,降压站停电。停电后两名员工马上检查主控室、6KV 配电室内高压设备状态,发现1102、602开关跳闸,2#主变失电,造成全厂停电。董玉梅立刻打电话将该情况汇报给供电车间副主任王丹,王丹及时向动力公司领导以及调度汇报停电情况,通知车间相关人员赶往现场。21:10分供电车间工作人员全部到达现场,王丹组织车间相关人员进入现场寻找故障点。经过逐一排查后,发现6KV配电室Ⅰ段PT柜(电压互感器柜)有弧光灼烧痕迹,其它高压开关柜、变压器等设备外观完好。将PT柜柜门打开后,发现在该柜避雷器B、C相间横躺着一只猫的尸体,电击致死,该柜A相避雷器、B、C相母排烧断。发现故障点后,在场有关领导立即组织车间相关人员展开了现场分析会,安排人员进入现场进行事故处理,隔离故障点。经过检修、调试和倒闸操作,于2010年9月13日凌晨4:00恢复全厂供电。

二、事故原因分析

经动力公司供电车间、动力公司及集团安技部相继组织的三次事故调查分析认为,本次事故属意外停电事故。造成本次事故的直接原因是:猫通过电缆地沟进入6KVⅠ段PT 柜导致相间短路,瞬间大电流引起1102、602开关继电保护动作,2#主变失电,造成全厂停电。造成本次事故的根本原因是:动力公司供电车间高压设备设施防护措施不到位,不符合电力设备防护工作要求。

三、整改意见

从调查结果可以看出,“8.20”、“9.12”相继发生全集团大面积停电事故,有其客观因素,但也存在着管理不到位,隐患排查不到位等问题。供电运行安全问题要引起动力公司的高度关注,在动力公司内部要进行“举一反三”的隐患排查工作,确保动能“心脏”的安全运行,从而改变目前对其管理不完善的局面。为避免类似情况再次发生,应按以下整改措施进行整改:

1、要求动力公司对整个系统进行拉网式隐患排查,从细节管理入手,杜绝管理上存在的漏洞。

2要求动力公司组织公司、车间两级电力运行安全培训学习。

3、将6KV配电室高压柜与配电室外之间通道采用隔离防护板封死,避免小动物窜入。

4、将降压站内6KV配电室的地下室与电缆地沟之间通道用开启式铁丝网进行防护,方便检修人员进出。

5、将挡鼠板按标准配备齐全。

6、要求供电车间人员进出配电室、主控室随手关门或配装主动关门装置。

7、在供电车间走廊、主控室、6KV配电室、110KV配电室内加装应急照明灯。

8、供电车间内部进行事故应急演练,提高供电车间员工事故应变能力。

9、动力公司要从本岗位把关入手,全面开展专项隐患排查工作(动力公司要利用国庆假期开展高压设备检修工作),

对发现的隐患要及时整改,汲取此次停电事故经验教训,进一步补充完善应急预案,完善应对紧急情况下的应急措施(如重要地段、关键部位要安装应急照明灯,紧急疏散通道要做到标识醒目,指示明确等),确保安全生产。

四、已落实整改情况:

1、6KV配电室、西配、重容配所有高压开关柜、上下刀闸、变压器、开关等都已检修完成。

2、新西配除高压柜操作手柄底座已更换4个,其余20个由厂家重新配套安装外,其余项目检修完成。

3、降压站防护网、防护板下周准备安装。

4、24个应急电灯已订购,9日陆续到货。

二0一0年十月八日

施工现场安全事故报告调查处理制度

施工现场安全事故报告调查处理制度 1、施工现场发生伤亡事故后,负伤者、最先发现或者现场有关人员应立即报告。 报告程序:轻伤事故报告队长和工程项目经理,同时填写事故报告表,于两天内报告技安部门;重伤、死亡以上的事故,由工程项目经理报告公司经理和技安部门,将事故概况(发生的时间、地点、伤者姓名、年龄、工种和职称、伤害程度、简要经过和原因)填写事故书报,呈报公司。 2、企业负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后,应当立即按系统逐级上报,即报告企业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。 3、发生重伤、死亡、重大死亡事故后,必须保护好现场,迅速采取必要的措施,抢救人员和财产,防止事故扩大,任何人或部门不得隐瞒、虚报或拖延不报。 4、轻伤事故由企业负责人或指定人员组织生产、技术、安全等有关人员参加的事故调查组进行调查。 5、重伤、死亡事故由企业主管部门会同企业所在地劳动、公安部门、工会组成事故调查组进行调查。 6、重大死亡事故,必须按照企业的隶属关系,由省、自治区、直辖市企业主管部门或者国务院主管部门会同同级劳动、公安、监察部门、工会组成调查组进行调查。 7、事故调查的人员,必须具有事故调查所需的某一方面的专长

并与所发生事故没有直接利害关系。 8、事故调查必须查明事故发生的原因、过程和人员伤亡经济损失情况,确定事故责任人,提出事故处理意见和防范措施的建议,写出事故调查报告。 9、事故调查组(成员)有权向发生事故的企业的有关人员了解有关情况和索取有资料,任何部门和个人不得拒绝。 10、事故调查组在查明事故情况后,如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见,应报上级劳动部门和有关部门处理,仍不能达成一致意见的报同级人民政府裁决,但不可超过事故处理工作的期限。任何人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。 11、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议,由企业及其主管部门负责处理。 12、因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成事故的,由企业主管部门或者企业按照国家有关规定,对有关负责人予以处罚,构成犯罪的,交由司法机关依法追究刑事责任。 13、对在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场,或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的,由有关部门按照国家规定以有关负责人、直接责任人予以处罚,构成犯罪的,交由司法机关追究刑事责任。 14、对在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇私舞弊或者打击报复的,由本单位按照有关规定予以处罚,构成犯罪的,交由司法机关

井上、下大面积停电事故现场处置方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT956 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 井上、下大面积停电事故现场处置方 案通用范本

井上、下大面积停电事故现场处置方案 通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、事故特征 1、事故类型及危害程度分析 我矿配电场所主要有地面35kv变电所、10kv开闭所和井下中央(采区)变电所,一旦出现全矿停电、单一线路停电或各种保护失灵事故,会影响全矿安全生产,出现人身触电、停风、瓦斯积聚等多起事故,造成人员伤亡、设备损坏等。 2、事故发生的区域、地点 事故多发生在地面变电所、井下中央变电所。

关于814美加大停电事故起因和建议的最终报告(中文_部分)

美加电力系统停电事故特别调查组 关于2003年8月14日美国-加拿大停电事故起因和建议的最终报告 2004年4月

美加电力系统停电事故特别调查组 2004年3月31日 尊敬的总统和总理阁下: 我们非常高兴地向你们提交美加电力系统停电事故特别调查组的最终报告。在你们的直接授权下,特别调查组已经完成了对2003年8月14日停电事故起因的彻底调查,并且对所应采取的措施提出了建议,以便降低将来发生类似规模事故的可能性。 报告表明,本次事故应该能够避免,并且美国和加拿大都必须立即采取措施以保证我们的电力系统更加可靠。最重要的是,必须使可靠性准则成为强制规定,并对不遵守准则的行为进行实际的处罚。 我们希望两国继续合作以落实报告中提出的措施。如果不执行这些建议,将会威胁到供电可靠性,而这对经济、能源和国家安全至关重要。 特别调查组的所完成的工作,是两国政府间密切而有效合作的典型例证。这种合作还将在我们努力实施报告中建议的过程中得到延续。我们决心同国会、议会、各州(省)及所有股东合作,确保北美电网的坚强和可靠。 在此我们还要感谢特别调查组的全体成员和各工作组的努力工作和大力支持,使我们完成了停电事故调查并得到最终调查报告。所有参与者都对此作出了重要的贡献。我们提交此报告并乐观地认为此报告的建议将会使我们两国人民获得更好的电力供给。 美国能源部部长:Spencer Abraham 加拿大自然资源部部长:John Efford

目录 第一章.简介 (4) 第二章.北美电力系统及相关可靠性组织简介.......... 错误!未定义书签。第三章.停电事故................................. 错误!未定义书签。第四章.大停电事故前北美东北部电网的状态.......... 错误!未定义书签。第五章.大停电从俄亥俄州开始的过程和原因.......... 错误!未定义书签。第六章.大停电事故崩溃阶段 ....................... 错误!未定义书签。第七章.8.14大停电与以前历次北美地区大停电的比较 . 错误!未定义书签。第八章.大停电中的核电厂......................... 错误!未定义书签。第九章.停电事故中物理和网络安全方面的问题........ 错误!未定义书签。第十章.预防和减小未来停电事故影响的建议.......... 错误!未定义书签。

生产安全事故调查报告格式

生产安全事故调查报告格式 生产安全事故调查报告格式 题目“***”事故调查结果处理报告 事故发生直属单位概况 二事故发生经过和事故救援情况 1 事故发生详细经过 (1)生产过程;状态 (2)事故中的当事人的行为语言表述 (3)事故状态 (4)事故场所机械设备状况等 2 应急救援情况(转载请注明来自: (1)救援过程 (2)抢救地点过程结果。 三事故造成的人员伤亡和直接经济损失状况 四事故发生的原因和事故再次发生性质 ()事故原因 1 直接原因 (1)人的不安全行为:根据GB5442-86A7规定。 (2)机械物质或环境的不防护状态:根据GB5441-86A6规定。 2 间接原因

(1)技术和设计上所的缺陷。(2)教育培训不够,缺 乏安全纳米技术知识。(3)劳动组织不合理。(4)对现场 工作缺乏检查指导。(5)没有安全口令或数据安全不健全。(6)对事故隐患整改不力,没有落实事故防措施等。 (二)事故性质 1 是否为责任事故 2 是否为即非责任事故 五对事故的责任认定及对事故责任人的处理建议 1 对事故单位的责任认定判定及处理意见(全部责任主 要责任重要责任次要责任等),依据《条例》新规定提出行 政处罚建议。 2 监管部门对事故有关相关部门的责任认定(主要责任 重要责任次要责任定责任等),依据《条例》规定所提行政 处罚建议。 3 对有关责任本人的责任认定(主要领导责任领导责任 管理责任直接责任重要责任等),提出个人行政处罚建议及 党政纪处分建议,追究责任人的违法性。 六今后的防和整改措施建议 附: 1 事故调查人员签字名册。 2 伤亡人员名单。 3 有关资料复印件。 包括: (1)企业提供资料的复印件

施工现场安全生产自查报告1

施工现场安全生产自查报告 为进一步加强施工管理,切实消除安全隐患,预防安全事故的发生,按照集团公司的《关于开展施工现场安全生产自查的通知》文件精神的要求,我项目部4月15日组织全体员工开展安全检查活动,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将安全生产自查的情况汇报如下: 一、安全管理方面 1、安全组织机构建立和健全 项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部质安部,配置专职安全员负责现场安全巡视检查,同时劳务公司配置专职安全员,负责施工现场的安全检查工作,形成了自上而下的安全保证体系。 2、安全管理制度和责任制的落实情况 (1)为了把安全生产工作做实、做细,项目部制定了详细的安全工作规划和保证计划,制订了《安全管理制度》,严格执行《安全教育制度》、《安全例会制度》等,编制了《重大安全事故应急预案》,制定了《安全生产责任制度》,明确了各部门、各岗位的安全职责。目前,项目部各项安全规章制度10余个,齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人,以制度管理人,并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况,发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力,来加强安全文明施工管理,杜绝事故发生。

(2)为了确保安全生产,项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》,并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核,对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。 3、安全检查、隐患排查情况 项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况,置备各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。 4、安全教育培训情况 (1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。随着施工的开展,又陆续对特种作业人员进行全面安全教育培训、考核,使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能 (2)各施工队自己进行的班组安全教育活动。 (3)及时对工人进行了安全技术交底。加大了安全教育力度和安全技术交底,使工人了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。 二、现场施工安全情况

生产安全事故调查报告书

生产安全事故调查报告书 事故单位:焦化二厂化厂车间 事故日期: 伤亡情况:无 事故类型:轻微中毒事故 阜康市永鑫煤化有限公司印制

生产安全事故调查报告书 一、单位概况 企业详细名称:阜康市永鑫煤化有限公司 地址:阜康市上户沟村泉水沟西 经济类型:私有股份制行业分类:炼焦 隶属关系: 50 直接主管部门: 组织机构代码: -5 法定代表人:李金平 从业人员总数: 672 企业规模: 04 联系人:联系电话: 二、事故概况 事故地点:二厂化产粗苯1号终冷塔25m平台西边 事故发生时间:二零一五年五月二十九日十时十五分许 事故类型:中毒事故 事故严重级别:轻微 事故损失工作日: 事故原因:王俊刚盲板抽堵作业操作时吸入煤气。 三、人员伤亡情况:死亡 0 人、重伤 0 人、轻伤 0 人

四、本次事故经济损失(万元): 0 万元 (1)直接经济损失(万元): 0 万元 ①人员伤亡后所支出的费用: 0 ②善后处理费用: 0 ③财产损失价值: 0 (2)间接经济损失(万元): 0 万元 ①停产、减产损失的价值: 0 ②工作损失价值: 0 ③源损失价值: 0 ④治理环境污染的费用: 0 ⑤补充新员工的培训费用: 0

⑥其他损失费用: .0 五、事故详细经过 二零一五年五月二十九日十时十五分许,二厂化产粗苯1号终冷 塔25m平台西边,喷洒管道进行抽盲板作业;王俊刚背对风,位于上 风向处;张进、王俊刚作业时,王俊刚操作大概约3分钟,抽掉盲板,他跨出管道后就感觉头晕(意识清楚)。 六、事故原因分析和事故性质认定 (一)事故发生的直接原因 王俊刚盲板抽堵作业操作时吸入煤气。

施工现场安全生产事故报告

安全生产事故报告范文3篇 安全生产事故报告制度 一、依据《企业职工伤亡事故报告和处理规定的规定》的规定,生产安全事故报告制度为: 1、伤亡事故发生后,负伤者或事故现场有关人员应当立即或者逐级报告单位负责人。 2、单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后,除立即向项目建设和监理单位报告外,还应该将事故情况及时、如实向事故所在地交通主管部门、地方安监部门报告。 3、发生死亡、重大死亡事故的单位应当保护事故现场,并迅速采取必要措施抢救人员好财产,防止事故扩大。 二、依据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定。工程建设重大事故的报告制度为: 1、重大事故发生后,事故发生单位必须以最快方式,将事故的简要情况如实报至上级主管部门和事故发生的市、县建设行政主管部门及监察、劳动部门。 2、重大事故发生后,事故发生单位应在24小时内写出书面报告,按第一项所列程序和部门逐级上报。 3、重大事故书面报告应当包括以下内容: 、事故发生的时间、地点、工程项目、单位名称; 、事故发生的简要经过、伤亡人数和预估的直接经济损失; 、事故发生原因的初步分析; 、事故发生后采取的措施及事故控制情况;

、事故报告单位。 三、依据《特别重大事故调查程序暂行规定》的规定,特大事故发生单位在事故发生后,必须做到: 1、立即将所发生特大事故的情况,报告上级主管部门和所在地地方人民政府,并报告省、自治区政府和国务院归口管理部门。 2、在24小时内写出事故报告,逐级报告单位负责人。 3、特大事故报告应当包括的内容同重大事故书面报告的内容相同。 安全生产事故报告范文 篇二: 事故报告制度 一、根据《国务院生产安全事故和调查处理条例》,为规范生产安全事故报告,落实安全生产事故责任追究制,防止和减少安全生产事故,结合单位实际,制定本制度。 《建设工程安全生产管理条例》对建设工程生产安全事故报告制度的规定为: 单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定,如实上报。 二、生产安全事故分为以下等级: 特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故;

大面积停电事件应急预案

大面积停电事件应急预案 1总则 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用范围 1.4工作原则 2组织指挥体系及职责 2.1省指挥部组成及职责 2.2现场指挥部组成及职责 2.3专家组组成及职责 2.4县级以上政府职责 3事件分级 3.1特别重大大面积停电事件 3.2重大大面积停电事件 3.3较大大面积停电事件 3.4一般大面积停电事件 4预防与预警 4.1风险监测与报告 4.2预警级别及发布 4.3预警预防行动 5应急响应

5.1Ⅰ级响应 5.2Ⅱ级响应 5.3Ⅲ级响应 5.4Ⅳ级响应 6应急处置 6.1信息报告 6.2处置措施 6.3指挥与协调联动6.4信息发布 6.5响应终止 7后期处置 7.1处置评估 7.2事件调查 7.3善后处置 7.4恢复重建 8保障措施 8.1队伍保障 8.2装备物资保障 8.3通信、交通与运输保障8.4技术保障 8.5应急电源保障 8.6资金保障

9预案管理 9.1预案培训 9.2预案演练 9.3预案更新 9.4预案实施(生效)时间 1总则 1.1编制目的 切实履行政府社会管理和公共服务的职能,提升科学、有效、快速处置我省大面积停电事件的能力,迅速、有序地恢复电力供应,最大程度预防和减少大面积停电事件造成的影响和损失,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《国家大面积停电事件应急预案》《黑龙江省安全生产条例》《黑龙江省人民政府突发公共事件总体应急

(30)2.23停电事故分析报告 Microsoft Word 文档

2.23中心配电室停电事故分析报告 一、事故经过 2013年2月23日13:58,化产风机突然停电,导致与煤气系统有关的焦炉、化产、电厂(电厂煤压机停电)全部停产,14:22化产循环水泵、煤气风机等停电区域陆续送电,在初冷器上水后,煤气风机于14:25左右启动运行,15:14焦炉恢复加热,此后化产各工序相继复产。由于电厂本身启动困难,2#燃机于21:25启动运行,1#燃机也于次日凌晨0:06开启发电。 本次停电是由于给利48#(2#循环氨水泵)开关柜送电所造成。23日下午13:51,机电员工黄震来到中心配电室要求对利48#(2#循环氨水泵)送电,张保军和徐振华从电脑查看利48#开关柜地刀在断开位置(即处于解备状态)后,即办理送电操作票,操作指令为“将利48#(即2#循环氨水泵)开关恢备、投运”,在张保军的监护下,徐振华将48#开关顺利恢备,然而在对其投用时48#开关跳闸,并导致利32#(变电站二进线)开关跳闸,致使燃气公司部分主要设备(循环氨水泵、煤气风机、电厂煤压机等)停电。 二、原因分析 1、在接到供电需求后,配电操作人员仅在后台机(电脑)查看利48#开关柜地刀在断开位置(即处于解备状态)后即进行送电操作,过于相信电脑画面,未到现场做进一步核实和确认。由于电脑显示与现场实际状态严重不符,因此导致本次停电事故,这是本次事故的直接原因。 2、由于对供电设备的点检、维护不到位,导致电脑显示与设备

的实际状态差异太大,对操作工起了误导作用;防误操作的“五防机构”也损坏失灵,对错误操作起不到防范作用,这是本次事故的另一原因。 三、责任与处罚 纵观事故始末,造成本次事故的原因直接而简单,主要由于未执行“在重大操作时必须确认”而导致,因此本次事故的性质定性为操作事故。 本次事故导致燃气公司全面停产约1小时,造成较为严重的经济损失和社会影响。但责任人态度较好,认识到位,愿接受公司任何处罚。 1、供电部负责人张保军对供电设备点检、维护负领导责任,同时又是本次送电操作的指挥者,对本事故负主要责任,罚款500元。 2、操作工徐振华专业技能不熟练,检查确认不到位,对本次事故负次要责任,罚款100元。 四、采取措施 1、通过本次事故,对现有的规程、制度做全面的梳理,不健全要健全,不完善的要完善,更重要的还要认真学习和落实。 2、加强设备的点检与维护,使设备处于完好状态,坚持技防与人防并重的原则。 3、在停、送电操作及其它操作时,一定要坚守事先沟通和确认,切不可被表面现象所迷惑。 燃气公司 2013年2月27日

北美大停电事故分析

北美大停电事故分析 摘要:本文基于2003年美加大停电过程中电网事件的演变过程,着重阐述和分析了其中的电压崩溃场景,特别调了事故发生的各个阶段中无功功率的变化与作用,指出了系统中安装充足的无功补偿装置和制定统一的法规以激励独立发电商向系统提供充足无功功率和无功储备的必要性。 关键词:北美大停电;电力系统;电压崩溃;级联效应;无功储备 0 引言 2003年8月14日下午,美国的中西部和东北部以及加拿大的安大略省经历了一次大停电事故,其影响范围包括美国的俄亥俄州、密西根州、宾夕法尼亚州、纽约州、佛蒙特州、马萨诸塞州、康涅狄格州、新泽西州和加拿大的安大略省,损失负荷达61.8 GW,影响了5千万人口的用电。停电在美国东部时间下午4时06分开始,在美国的一些地区两天内未能恢复供电,加拿大的安大略省甚至一周未能完全恢复供电。这次停电事故引起了全世界的关注。在8.14之后不久我国的一些学者也就这次事故进行过介绍,并提出了各自的看法-事故发生后,美国和加拿大联合成立了"美加8.14大停电事故工作组",对事故进行了系统的调查和初步的计算分析,并于2003年11月提出了一份报告引起对8.14大停电事故的起因做了系统、详实的报道,其中涉及到了电网方面的事件、计算机方面的事件以及人员方面的事件。参照该报道中电网事件的演变过程,本文着重阐述和分析了其中电压崩溃的场景。 1 事故的起因、发展过程 美加电力系统故障工作组对有关8.4大停电原因的报告以及有关方面的资料清晰地给出了此次事故的起因和发展过程,现简述如下。 从2003年8月14日下午美国东部时间(EDT,本文下述均为此时间)15时06分开始,美国俄亥俄州的主要电力公司--第一能源公司(First EnergyCorp以下简记为FE)的控制区内发生了一系列的突发事件。这些事件的累计效应最终导致了大面积停电。 事故演变过程可分为如下几个阶段: (1)事故发生前的阶段。由于空调负荷及其他负荷的增长,在8月14日以前的几天以及8月14日中午,俄亥俄州北部许多节点的电压呈下降趋势,如图1所示。这表明8月14日的中午该地区已有无功不足的迹象,而且在中午12时以前系统中已有不寻常的电压波动,尽管此时系统仍然处于正常的运行状态。(图1) 在发生大停电事故前,由于Cleveland有功及无功的重要电源--机组Davis-Besse和机组Eastlake4已经停运,致使在13:31机组Eastlake 5的停运,进一步耗尽了Cleveland-Akron 地区的临界电压下的支撑。仿真表明,当Eastlake 5退出运行后,Cleveland地区的FE无功

生产安全事故调查报告格式

生产安全事故调查报告格式生产安全事故调查报告格式 题目“*** ”事故调查处理报告 一、事故发生单位概况 二、事故发生经过和事故救援情况 1、事故发生详细经过 (1) 生产过程;状态 ( 2 ) 事故中的当事人的行为、语言表述 ( 3 ) 事故状态 ( 4 ) 事故场所机械、设备、状况等 2、应急救援情况 (1) 救援过程 ( 2 ) 抢救地点、过程、结果。 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失状况 四、事故发生的原因和事故性质 (一) 事故原因 1 、直接原因 (1)人的不安全行为:根据GB5442-86A7规定。 (2)机械、物质或环境的不安全状态:根据GB5441-86A6规定。 2 、间接原因 ( 1 )、技术和设计上的缺陷。( 2)、教育培训不够,缺乏安全技术知识。 ( 3)、劳动组织不合理。( 4)、对现场工作缺乏检查指导。( 5)、没有安全操作规程或不健全。( 6)、对事故隐患整改不力,没有落实事故防范措施等。 (二) 事故性质 1、是否为责任事故 2、是否为非责任事故 五、对事故的责任认定及对事故责任人的处理建议 1、对事故单位的责任认定及处理意见(全部责任、主要责任、重要责任、次要责任等),依据《条例》规定提出行政处罚建议。 2、对事故有关部门的责任认定(主要责任、重要责任、次要 责任、一定责任等),依据《条例》规定提出行政处罚建议。 3、对有关责任者的责任认定(主要领导责任、领导责任、管 理责任、直接责任、重要责任等),提出个人行政处罚建议及党、政纪处分建议,追究责任人的刑事责任。

六、今后的防范和整改措施建议 附: 1 、事故调查人员签字名单。 2 、伤亡人员名单。 3、有关资料复印件。 包括: (1)企业提供资料的复印件 (2)现场照片 (3)现场示意图 (4)笔录复印件 (5)行政处罚的法律文书 (6)刑事处罚的法律文书 (7)罚款收据复印件 (8)行政处分的复印件 (9)党内处分的复印件 (10)其它需要提交的有关材料等

建筑施工现场高处坠落事故报告

对“9.26”事故工作的汇报 建设局: 名都酒店工地现场发生的高空坠亡安全生产事故,在公司领导的亲自领导及现场指挥下,事故已基本处理完毕,死者家属以得到妥善安置,施工现场正在按照建设局的指导精神进行全面停工整改。现将事故处理过程向贵局汇报如下: 一、成立专项安全事故调查组 9.26事故发生后我公司迅速成立了专项事故调查小组,对事故的经过进行调查,公司专门成立了事故处理小组,组长由经理周永福担任,副组长由鞠新国、段新建担任,成员包括杨巍、李子旭、曾陈,并对各项工作进行了详细的分工,具体善后工作落实到人,详细对接工作如下: 1、2017年9月27日死者本行平妻子及其亲属共6人来到164团,由甲方赵云涛及公司副经理段新建陪同死者家属进行安抚工作并安排死者家属的食宿。 2、慰问安抚,稳定情绪。由甲方赵云涛及公司副经理段新建带队,接待了赶来的死者家属,在进行慰问安抚的同时安排好死者家属的食宿,并做好工程队的思想动员工作,动员其到死者家属处进行慰问,公司也落实了做好死者家属的安抚工作,确保稳定,与原籍做好对接,并安排第九师殡仪馆的殡仪车将死者遗体送归原籍。 3、多方奔走,寻找帮助。公司领导方筹措资金物资、协调劳动力对死伤者家属的生产生活给予必要的支持,帮助死伤者家属度过难关,得到164团司法所的大力支持。死者家属已领到76(柒拾陆万元整)万元的死亡赔偿金(包含所有费用) 4、积极协调,维护权益。引导和帮助死者家属根据法律维护自己的合法权益。公司由周永福、段新建、李子旭积极的协调司法部门为死者家属无偿提供法律援助。于2017年9月29日下午,召开死者家属会议,司法所工作人员结

合工伤事故案件办理的程序和渠道,对死者家属如何维权进行了讲解和现场解答,有效疏导死者家属的情绪。 二、对事故发生后的深刻认识 在事故发生后我公司充分认识到安全生产和安全监督的重要性。从发生的这件事故中我们可以看出,事故之所以发生,它与从业人员安全意识还不够高、安全知识技能缺乏;安全责任认识还不够到位;施工方案、施工工艺中安全控制措施要求还不够严格,或多或少都有些直接或间接关系。 虽然在平时的施工当中,时刻强调安全第一,但是对照岗位安全职责,我们平时在安全工作方面还存在以下问题: 1、安全意识淡薄、安全知识技能缺乏 在日常工作中,安全意识不足,安全知识技能缺乏,虽然对一些违反安全规定的行为进行了制止,但是制止的力度还不够。项目部管理人员对危大工程的管控不重视,工人对生产中的危险认识不足。 2、施工方案中安全控制措施要求不严、不细 在施工组织设计、施工方案中,安全控制措施的制定上安排还不细、部署不到位,方案不完善,安全技术组织措施不严密,对施工安全的关键环节缺乏针对性的防范措施,不能有效指导施工生产。 为落实好安全责任,做到警钟长鸣,应做好以下几个方面的工作: 1、召开安全生产工作会议,加强工人思想建设。9月28日公司召开了由公司领导及各个项目部的负责人所组成的安全生产会议。会议传达了师建设局及质监站于9月15日召开的安全工作会议的会议精神,对模板底部垫块和钢筋取消植筋的做

几起全厂停电事故的分析及对策正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 几起全厂停电事故的分析 及对策正式版

几起全厂停电事故的分析及对策正式 版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 〔摘要〕介绍了几起全厂停电事故的经过,并对几起事故的原因进行分析,对暴露出的问题进行探讨,提出了预防事故相应的措施和对策,希望有关人员从中能够吸取一些有益的经验和教训,为保证枢纽的供电安全和电网的安全运行起到积极的作用。 〔关键词〕全厂停电;事故分析;对策 1 电厂的主接线及运行方式 1.1 主接线方式 电厂4台机组采用“两机一变”扩大

单元接线,出线共有两回,一回220 kV出线至清远站,一回 110 kV出线经1.5 km短线路至电厂的北寮站,然后通过北寮分线送至110kV源 潭站。 1.2 运行方式 正常运行方式为1,2号机组通过1号主变送电至220 kV飞清线,3,4号机组通过2号主变和1号主变也送电至220 kV飞清线;即正常运行方式为4台机组均向220 kV飞清线送电,110 kV短线121 A开关处于热备用状态,同时110 kV系统电源送电至电厂厂用10 kVⅢ段进线开关处作为电厂的备用电源。当220 kV线路故障或维修时,才从110 kV系统送电。

安全事故调查报告格式标准范本

报告编号:LX-FS-A74066 安全事故调查报告格式标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全事故调查报告格式标准范本 使用说明:本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报,以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、标题: ×××安全事故调查报告(“×××”可用发生事故的时间表示;若同一天发生两起及以上事故,可用发生事故的时间加事故单位或工程名称表示。) 二、正文: 1、概述:事故发生的时间、地点、单位、伤亡人员、经济损失以及事故调查组成立的情况。 2、基本情况:事故所涉及的所有单位及事故发生的生产经营活动情况。 3、事故经过:事故发生详细过程及事故发生后的抢险救援情况。

4、事故原因及性质:直接原因、间接原因、事故的定性。 5、对事故责任人员及责任单位的处理建议: ①责任主要包括:直接责任、管理责任、技术责任、领导责任等。 ②对责任人员处理建议应包括:责任人员违法行为、应承担的责任、处罚依据和具体处罚情况,并按所处理的责任人员由重到轻顺序排列。 ③对责任单位处理建议应包括:责任单位违法行为、应承担的责任、处罚依据和具体处罚情况,并按所处理的责任单位由重到轻排列。 6、预防事故重复发生的措施: 要根据事故原因分析和调查了解的情况,提出有针对性的措施。 三、其他:

电力系统大面积停电事故原因与应对策略分析

电力系统大面积停电事故原因与应对策略分析 摘要在对电力系统发生大面积停电事故的5大主要原因进行简单归纳总结后,结合笔者多年工作经验,对提高电力系统安全经济调度运行水平的应对策略进行了认真探讨,尤其对构建完善电网安全性评价体系、全面加强电网安全运行管理、以及电力信息安全等应对策略进行了详细分析研究。 关键词电力系统;大面积停电事故;安全;应对策略 随着智能电网建设步伐的不断加快,电力系统规模变得越来越大,结构变得越来越复杂,监理全国统一、甚至跨国的互联大电网系统,已成为我国电力系统发展的必然方向。电网系统互联程度的不断提高,其运行方法相应也变得越来越复杂,影响电网安全可靠、节能经济运行的因素也越来越多,这就对保证电力系统安全经济稳定运行的技术措施提出了更高的要求。在现代智能大电网中,各区域、各部分相互联系、密切相关,尤其是风电、太阳能、自备发电站等分布式微电网系统接入到电网系统后,一个局部的小扰动或异常运行均可能引起整个电网系统发生连锁反应,甚至还会引起大面积停电甚至系统崩溃等恶性事故发生。因此,充分利用电网经济调度运行管理过程中特有的地位和条件,发挥经济调度运行管理中应有的纽带与桥梁功能作用,不断提高电网安全水平和电能供应人性化服务水平,就显得非常有理论研究和实践应用 价值。 1 电力系统大面积停电事故发生原因分析 从大量实际案例分析可知,导致电力系统发生大面积停电事故的主要因素包括不可抗拒自然外力破坏、电力设备故障、电力需求侧供需失衡、人为蓄意破坏以及管理存在不足等5个大的因素。 1)不可抗拒的自然外力破坏。从大量实际工作经验可知,造成电力系统中电力设备发生损坏的主要原因还是自然外力的破坏作用。如:严重覆冰导致线路断线、舞动发生短路故障;凝露、冻雾、雷电等引起线路绝缘子发生闪络故障;架空线路对树发生闪络等。我国2008年发生南方雪灾引起大面积的停电事故,就是遭遇极端灾害性天气所引起的。 2)电力设备故障。电力设备是电能输送、分配调度最为重要的设备。电力设备故障是引发电力系统发生大面积停电事故的最常见形式,除了由于上述气候和自然环境外力破坏引起设备故障外,设备自身电气性能和机械性能异常等均可能引起设备发生“拒动”、“误动”等故障,甚至整个设备功能失效。 3)电力需求侧供需失衡供需平衡破坏。需求侧电力负荷或发电容量由于某些原因出现较大突变波动,导致电力系统中功率供需出现严重不平衡,也是引起电力系统发生大面积停电的另一主要原因。气候条件引起需求侧负荷发生突增或

电气误操作事故原因分析正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电气误操作事故原因分析 正式版

电气误操作事故原因分析正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 在发电厂和变电站运行中,电气倒闸操作是一项复杂而细致的工作,由于操作错误往往会造成用户停电、损坏设备、人身伤亡和电网瓦解等重大事故,所以也是一项非常重要的工作。在防止误操作方面,虽然《电业安全工作规程》中已经有了明确规定,各单位也做了大量工作,但误操作事故仍然频发不断。 1 电气工作票制度执行中造成的误操作

(1) 工作票签发人和工作负责人未经考核批准,有的由于不熟悉规程,对设备系统结线和运行方式一知半解,经常出现错误。如:在部分停电工作时,在1张工作票中将工作范围扩大到2个以上的电气连接部分,同时发给1个工作负责人几张工作票。 (2) 工作票中安排的任务与实际工作不符。如:工作任务为某断路器或开关柜的检修,实际工作时却将断路器两侧的隔离开关和母线清扫也包括在内。 (3) 安全技术措施不完善或有错误。如:停电范围不明确,容易将工作范围扩大到带电设备上;安全围栏或遮栏有漏洞,不能防止误入带电间隔;接地线位

关于安全事故报告及事故调查报告5篇

关于安全事故报告及事故调查报告5篇 关于安全事故报告及事故调查报告1 一、工伤事故调查报告 1、工伤事故发生后,负伤者或现场有关人员应立即报告班组、项目部或公司有关负责人及安监科。 2、项目部或公司负责人在接到重伤、死亡以上事故时,应立即报主管部门和其他相关职能部门。 3、应尽可能保护现场,迅速采取必要措施抢救人员和财产,防止事故的扩大。 4、如特殊情况需要对现场进行损坏时,应将现场作标记或记录。 二、工伤事故调查和分析 1、轻伤和重伤事故,由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。 2、凡由上级机关插手的事故,公司按要求尽最大努力积极协助调查。 3、凡调查涉及到的单位和个人,必须如实向有关人员回答有关的提问,提供有关的证据和证词。不准弄虚作假,隐瞒事故真相。 4、由本公司处理的工伤事故的调查必须查清事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡、经济损失等。 5、召开事故分析会,确定事故处理的意见防范措施的建议。 6、写出事故调查报告。 三、工伤事故处理和结案归档 1、由本公司处理的工伤事故,必须在事故调查组写出事故调查报

告后由公司召集专门会议研究处理。 2、事故处理结果应向全公司干部职工公开宣布。并将整个事故处理情况写出书面材料,向有关部门报告。 3、事故处理必须公正合理、不迁就、不避让、做到事故“三不放过”。 4、对本公司处理不服的,可向上级有关部门提出异议和起诉。 5、事故处理结案后,由公司安全科负责将各有关材料收集整理,存档建卡。 6、必须要办理工伤审批手续的,由公司负责办理。 关于安全事故报告及事故调查报告2 市信访局: 左右,我公司驾驶员驾驶大客车从上海返回途中,在行驶至交叉口时,因红灯,大客车驾驶员在导向车道内正常停车等待。在等待过程中听到车后一声巨响,驾驶员下车查看时发现一辆二轮摩托车(为套牌车)撞在大客车左下尾部,摩托车驾驶员及一名女乘客倒地受伤。驾驶员立即拨打110报案、120抢救伤者。目前,受伤摩托车驾驶员在市中医院接受治疗,摩托车女乘员在普济医院接受治疗,两伤者伤情较重,正在医院接受进一步治疗。 后经调查了解,摩托车驾驶员,人,现年26岁,在泰打工;摩托车女乘员,黑龙江人,现年26岁,在昆山打工。事故发生后,我公司立即派人赶赴现场,抢救伤者,并到交警队积极配合处理。从事故现场分析,我公司车辆正常停车等待信号灯,摩托车是从车后撞上大客车的,按法理讲,责任不在我方。目前,交警队责任认定书尚未下

建筑施工企业生产安全事故报告和处理通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD111 建筑施工企业生产安全事故报告和处 理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

建筑施工企业生产安全事故报告和 处理通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 生产安全事故报告和处理 一、建筑施工企业生产安全事故管理应包括记录、统计、报告、调查、处理、分析改进等工作内容。 二、生产安全事故发生后,建筑施工企业应按照有关规定及时、如实上报,实行施工总承包的,应由总承包企业负责上报。 三、生产安全事故报告的内容应包括: 1 事故的时间、地点和工程项目有关单位名称; 2 事故的简要经过; 3 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失; 4 事故的初步原因; 5 事故发生后采取的措施及事故控制情况; 6 事故报告单位或报告人员; 四、生产安全事故报告后出现新情况的,应及时补报。

井上、下大面积停电事故现场处置方案实用版

YF-ED-J5876 可按资料类型定义编号 井上、下大面积停电事故现场处置方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

井上、下大面积停电事故现场处 置方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、事故特征 1、事故类型及危害程度分析 我矿配电场所主要有地面35kv变电所、 10kv开闭所和井下中央(采区)变电所,一旦 出现全矿停电、单一线路停电或各种保护失灵 事故,会影响全矿安全生产,出现人身触电、 停风、瓦斯积聚等多起事故,造成人员伤亡、 设备损坏等。 2、事故发生的区域、地点 事故多发生在地面变电所、井下中央变

电所。 3、事故可能发生的季节和造成的危害程度 主要发生事故季节为夏天雷雨季节和冬季干燥季节,可能影响整个矿井或某一区域供电、供风等,造成人员伤亡或设备损坏等。 4、事故前可能的征兆 设备电流、电压、温度等参数发生明显变化;机电设备异响、发热、异常振动等; 二、应急组织与职责 1、应急自救组织形式及人员构成情况: 应急自救组织以班组为单位,由全班组人员组成。应急自救组织组长由跟班干部及班组长担任,成员为全体班组人员组成。 2、应急自救组织机构、人员的具体职责:

8.14美加大停电事故原因分析及启示

8.14美加大停电事故原因分析及启示 美加大停电事故原因作初步分析 (1)电网结构方面 北美电网包括三个独立电网①东部互联电网,包括美国东部的地区和加拿大从萨斯喀彻温省向东延伸至沿海省份的地区②西部互联电网,包括美国西部的地区不含阿拉斯加州和加拿大阿尔伯达省、不列颠哥伦比亚省以及墨西哥的一小部分③相对较小的德克萨斯州电网。这三个互联系统在电气上相互独立,通过少数几条输送容量较小的直流联络线相连。这次发生大面积停电事故在东部地区。被认为造成大停电的主要导火线是包括底特律、多伦多和克利夫兰地区的Erie 湖大环网,沿该环网流动的潮流经常无任何预警地发生转向,造成下方城市负荷加重。此次系统潮流突然发生转向时,控制室的调度员面对这一情况束手无策。 (2)电网设备方面 美国高压主干电网至少已有四五十年的历史,一些早期建设的线路及设备比较陈旧,而更新设备又需要大量资金投入。投资电网建设的资金回报周期长、回报率低。例如在20世纪90年代,投资发电厂资金回报率常常在12%~15%,而投资输电线路只有8%左右。因此,只有当供电可靠性问题非常严重,或是供电要求迫切时,电力公司才会考虑投资修建输电线路。另外,环保方面的限制也增加了输电线路建设的难度。 (3)电网调度方面 由于没有统一调度的机制,各地区电网之间缺乏及时有效的信息交换,因此在事故发展过程中,无法做到对事故处理的统一指挥,导致了事故蔓延扩大。国际电网公司(ITC)追踪到大停电以前1h 5min的数据,认为如果能够早一点得到系统发生事故的一些异常信号,就可能及时采取应急措施,制止大停电事故的发生。 (4)保护控制技术方面 美国电网结构复杂,容易造成运行潮流相互窜动,增加了电网保护、控制以及解列的难度。这次停电事件中,在事故发生初期FE与AEP公司的多条联络线跳闸(有些在紧急额定容量以下),对事故扩大起到推波助澜的作用。NERC在对事故记录的调查中发现许多“时标”不准确,原因是记录信息的计算机发生信息积压,或者是时钟没有与国家标准时间校准。 (5)电力市场化体制方面 电力市场化也存在一些负面影响,例如电力放松管制后,电网设备方面的投资相应减少。据美国有关方面的统计资料显示,在过去10年内,美国负荷需求增加了30%,但输电能力仅增加了15%,由此使高压线路的功率输送裕度减少,电网常常工作在危险区或边缘区。 此外,在现有电网条件下虽可以采用一些新技术来提高电网输送容量,以防止事故扩展到全网,但这种投资回报率低,难以吸引足够的投资。 (6)厂网协调方面 由于未建立起厂网协调的继电保护和安全稳定控制系统,使得在系统电压下降时,许多发电机组很快退出运行,加剧了电压崩溃的发生。 (7)系统计算分析和仿真试验方面 此次事故从第一回线路跳开至系统崩溃历时1个多小时,由于未及时采取措施而导致了事故扩大。如果事先对这类运行方式作好充分的系统计算分析或仿真试验,采取相应的防

相关文档
相关文档 最新文档