一、公司简介

1-1慈溪商豪贸易有限公司简介

XXXXXXXXXXXX是一家集销售、安装和维修各类中央空调的专业性中央空调公司。公司经营大金、麦克维尔、等知名品牌的中央空调产品,在家居方面,还销售地热采暖系统、中央新风、中央热水、中央净水和软水等家居集成系统。

公司经营品类有家用(户式)中央空调、商用中央空调、大型中央空调等系统。包括VRV变频多联式中央空调等。

公司有专业的设计师、工程师和安装维修技术工人队伍,并经过了大金公司的专业测试和专业认证。公司以完善的售前、售后服务为后盾,以“质量和诚信”的经营理念,致力于人工环境事业的美化和推广。

我们是您的“中央空调专家”,我们以诚信的素养和专家的品质,加上我们过硬的工程安装质量为您打造一个优质实惠的五星级家居办公环境。

二、产品简介

2-1麦克维尔中央空调简介

自1872年起,麦克维尔便开始在美国设计制造蒸汽机。通过130多年的发展和兼并,麦克维尔锐意进取,不断创新,拥有世界空调发展史上的诸多第一。今天,麦克维尔旗下包括了"McQuay Air Conditioning"、"HermanNelson"、"Remington"、"AAF"、" J&E Hall"等知名品牌。

麦克维尔于1982年全面收购了美国国际西屋集团(WESTING HOUSE S.A)的中央空调部;1987年收购了欧洲最悠久的空调公司WESPER公司;1988年收购了美国著名的空气净化设备公司AAF公司,并成立了AAF--McQuay集团;1995年英国历史悠久的空调、制冷公司J&E Hall的加盟更加壮大了麦克维尔的力量,自此麦克维尔的产品已覆盖了工业用、商业用及家用暖通空调设备、空气过滤器及冷冻、冷藏用机组的整个范围,主要产品包括:水冷离心式、水冷螺杆式和水冷活塞式冷水机组,吸收式冷水机组,风冷螺杆式、活塞式、涡旋式冷水机组,风源和水源热泵,风机盘管,空气处理机,屋顶式及商用整体空调机,各类型的商用及家用单冷/冷暖分体式空调机和水冷柜机等。

2-2地暖简介

地面辐射采暖相比传统采暖有无可比拟的优势,具有舒适健康、节能环保等优点。在国外该技术不仅大量用于民用住宅和各类医疗机构、游泳馆、健身房、商场、写字楼等公共建筑,还大量用于厂房、飞机库、花坛、足球场及蔬菜大棚等建筑系统保温,甚至用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道融雪和各类工业管线的保温。欧美发达国家超过50%的新建建筑中都采用了地板辐射采暖系统

1.舒适健康。地暖的温度是自下而上的,给人以温足而头凉的舒适感,符合中医理论。热量主要以辐射的方式传递出来,不会干燥空气,辐射的波长为8-12微米的远红外,对人体有益。

2.节能环保。在达到同样的室温效果,比传统采暖可以调低2-3度,有效节约能源。并且不会污染室内空气。

3.散热均匀稳定。由于地暖是通过混凝土传热,热量散发均匀,加之混凝土有蓄能作用,即使间歇供暖也能保持室温稳定。

4.减少楼层噪音。中国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染;地面采暖过程寂静无声,室内环境清静,没有空调噪音,这有助于孩子把注意力集中在学习上,从而有利于提高学习效率。

三、中央空调及地暖设计方案

3-1 中央空调设计方案与依据

首先非常感谢您能够给我们这次机会,我们将根据您的需求进行本次空调方案的设计,力争为您创造一个满意、舒适的生活空间。

1、中华人民共和国国家标准

《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

《通风与空气调节工程施工及验收规范》 GB50243-2002

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2001年版)

《多联机空调系统工程技术规程》 JGJ174-2010

2、宁波地区气象参数(室外设计参数)

夏季空调计算干球温度 34.5℃冬季空调计算干球温度-3℃

夏季空调计算湿球温度 28.5℃冬季相对湿度65%

3、室内设计参数

本设计按舒适性空调方案设计,不考虑室内未提供数据的机器设备发热情况和恒温恒湿等要求,如有此类要求,需另行核算

3-2 地暖设计方案与依据

冷热系统制作pm中央空调设计方案

冷热系统制作pm中央空调设 计方案 设计说明 1、设计依据 (1)甲方提供的土建图,装饰平面图,装饰天花图及有关资料 (2)《三菱电机中央空调设备选型手册》 (3)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) (4)依据ㄍ通风与空调工程施工及验收规范》(GB243-82) (5)依据ㄍ通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 2、设计参数 (1)室外气象计算参数(参用长沙地区) 夏季干球温度 35.6℃ 夏季湿球温度 27.9℃ 冬季干球温度 -3℃ 夏季日平均干湿球温度 32.1℃ 室外计算相对湿度 74% 3、设计说明 1.负荷计算 该工程的冷负荷计算采用冷负荷系数法;主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素:(1)围护结构的保温效果;(2)房间的功能;(3)室内照明及人员数量;(4)地理位置及气候的影响;(5)房间其他用电设备散热; 该工程先利用冷负荷系数法计算出房间的所需制冷量。根据房间所需最大冷负荷的峰值和房间同时使用系数,决定各房间空调的制冷容量;另

外,还主要考虑了空调在制冷时的各修正系数,分别为: ①.室内空气湿球温度能力修正;②.室外空气干球温度能力修正;③.管长、落差对能力影响的修正;④.室内机容量能力修正。 最后根据修正后的冷负荷值选择空调内机的容量,确定室内机的型号。 2、设计简介 本空调项目为高级公寓中央空调,采用 Power Multi家用变频多联系列中央空调,三菱电机空调采用目前最为环保的R410A冷媒,对大气层破坏几乎为零。低噪音:(最低:23dB(A))的运行模式,为您带来更舒适、更健康的生活环境;简洁的管路系统,令贵工程的规划更富弹性,满足各种空调系统的设计要求。 我公司本着用户至上的原则,为贵工程方案设计为:提案书采用三菱电机家用变频多联空调,为您的设计空间带来更多的舒畅;为您的装修带来更多的实惠及方便。

麦克维尔中央空调故障代码

麦克维尔中央空调故障代码 序号 故 障代 码 故障说明 序号故障 代码 故障说明序号故障代 码 故障说明 1E0系统故障24F9制冷剂泄露4616TH6开路/短路 (从机3#) 2E1TH1开路/短路、排 气25FA线控器存贮器故障4717TH7开路/短路 (从机3#) 3E2TH2开路/短路26FB内机水泵故障4818TH8开路/短路 (从机) 4E3TH3开路/短路27FC内外机通讯故障4919TH9开路/短路 (从机) 5E4TH4开路/短路28FE主从机通讯故障501A TH10开路/短路 (从机) 6E5TH5开路/短路29H0数码过载511B TH11开路/短路 (从机) 7E6TH6开路/短路30H1定速1过载521C TH12开路/短路 (从机) 8E7TH7开路/短路31H2定速2过载531F紧急运转 9E8TH8开路/短路32H3定速3过载5420外机存贮器故障10E9TH9开路/短路33H4高压过高5527环温超出运行允 许范围 11EA TH10开路/短路34H5高压传感器故障5628四通阀故障12EB TH11开路/短路35H6排气温度过高5729制冷剂泄露13EC TH12开路/短路36L0过热度太小保护5830数码过载 14EF紧急运转37L1低压过低5931定速1过载15F0外机存贮器故障38L2低压传感器故障6032定速2过载16F1内机进盘传感器 故障 39L3所有内机与外机通讯故障6133定速3过载 17F2内机中盘传感器 故障 对于从机而言,使用下面的故障代码6234高压过高 18F3内机出盘传感器 故障40 10 系统故障6335高压传感器故障 19F4内机回风传感器4111 TH1开路/短路、从机排气6436排气温度过高

家用中央空调两种设计方案的比较

家用中央空调两种设计方案的比较 随着经济的日益发展、人们生活水平的不断提高、市民住宅档次的提升,空调已广泛地进入千家万户,家用中央空调以其可胜任各种使用场合,可根据不同的房间面积、户型特点等实际要求,灵活搭配,任意调节,套餐式设计万能组合,安装便捷,操控简易等特点,越来越受到广大用户的青睐。下面就目前使用较多的家用中央空调的两种设计方案加以比较。 一、设计方案 方案一:H—MRV变频一拖多空调 每户由一台H—MRV变频一拖多空调主机(KR一140W/BP),通过冷媒管道(铜管)带动室内机,室内机的形式可灵活选用(如卡式暗藏式、嵌入式、壁挂式、柜式、吊顶落地式等),安装该室内机的房问作局部吊顶处理。 方案二:风管式空调 每户使用一台高静压风管式主机(RFU13WDA),通过送风管道(送风管道的高度一般在250mm 以内,布置在走廊上,走廊部分作吊顶处理)带动送风口,通过风口向房间送风,以达到夏季供冷、冬季采暖的要求。 二、方案比较 1.控制系统 方案一:H-MRV变频一拖多空调 室内机可单独控制每个房间的运行状态(如:温度、风速、定时开机、定时关机等),某个房间空调的起停与其他房间空调无关,控制器为线控,线控器的位置可设置在门后的墙壁上或集中设置在控制室内,土建时留有接线盒即可。 方案二:风管式空调 使用一个控制器来控制主机的运行状态,而每个房间内只能通过电动风阀控制房间是否送风。由于现有的风阀一般采用机械密封的方式,因此密封的效果较差,各房间的运行状态(如:温度、风速等)不能单独控制。 2. 空调配电

方案一:H-MRV变频一拖多空调 电源为单相220V/1N一50Hz。 方案二:风管式空调 电源为三相380V/3N-50Hz,需引稳定电源到室外机安装位置。 3. 节能 方案一:H-MRV变频一拖多空调 空调主机采用变频压缩机,运行频率可根据房间内的空调负荷(如室内机开启的数量、房间的温度等)大小自动进行调整。室内负荷大时,压缩机在高频率运行;室内负荷小时,压缩机在低频率运行。压缩机的启动采用软启动方式,即压缩机在启动时的频率较低,然后渐进地升高频率,从而避免了普通压缩机的高启动电流。 方案二:风管式空调 空凋主机采用定频压缩机,压缩机的运行频率不可调。压缩机也不能进行软启动,即压缩机在启动时有较高的启动电流。较大的启动电流不仅浪费电能,而且对电网和其他家用电器的正常运行有影响。 4. 噪音 方案一:H-MRV变频一拖多空调 每个房间里有一台室内机,室内机的风量小,噪音小,运行的噪音最低可为36 dB(A)。 方案二:风管式空调在房间内只有一台风量较大的室内机,风机的噪音较大。 5. 安装 方案一:H—MRV变频一拖多空调 安装所用的管道为细铜管,管径最大为φl5.88mm安装方便,施工时间短。 方案二:风管式空调 安装时要制作铁皮风道,送风管道的高度一般在250 mm,布置在房间走廊上,走廊部分应做吊顶处理,施工工艺复杂,工期较长。 6. 工程造价(实际空调面积按85平方米计算)

办公楼中央空调设计方案

办公楼中央空调设计 方案 一、工程概述 本工程为办公楼中央空调系统。该办公室总建筑面积约为6050m2,空调使用面积约为4600m2.为了营造一个舒适、温馨、高质量、高品质、高品位的工作空间,给该建筑选择一套最实用、最完善、能将空气品质处理到最佳状态,使处于其中的人有身处大自然之清新感觉的空调系统,本着严谨、认真、诚恳的专业态度,根据建筑的使用情况,综合考虑业主的需要,参照业主的具体要求,依据国家暖通设计规范,进行了如下环保性、舒适性、实用性空调系统设计。 二、设计说明 1.设计原则: 我们主要依据国家规范、行业标准、品牌品质、舒适环保、经济实用、高效可靠、豪华美观、操作简便、维护便利的原则,提供本空调方案。 2.设计依据: (1)《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87)(2)《采暖通风与空气调节设计手册》(GB19-87) (3)《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (4)空气调节的四度:温度、湿度、洁净度和风速 3.设计参数: (1)室外气象参数: 冬季:采暖(干球)温度-5℃

通风(干球)温度-1℃ 空调(干球)温度-7℃ 室外计算相对湿度60% 平均风速3.4m/s 最多风向及其频率N 11% 极端最低温度-17.9℃ 夏季:通风(干球)温度32℃ 空调(干球)温度35.6℃ 室外计算相对湿度76% 平均风速2.6m/s 最多风向及其频率S 11% 极端最高温度43℃ (2)空调室内设计参数 三、空调方案选择 1.空调系统的选择-大金中央空调 1)中央家调系统的分类及比较选择 a)风管机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现。虽然室内机和风管占用一定的空间,对层高也有要求,但一开全开式,各空调房间安装空调控制开关,能单独控制温度。b)水冷机 各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能单独控制,合适

中央空调设计方案基础知识

中央空调设计方案基础知识 --了解甲方的投资意向 龙源做中央空调工程工作多年,也经常参与中央空调工程的业务洽谈,经验无从谈起,在业务洽谈过程中有些点滴感受和体会,在此纪录下来,以便朋友们分享。 中央空调工程是个比较特殊的行业,在我国也就算处在刚刚起步阶段,市场潜力很大,在业务洽谈过程中,对业务人员的技术素质要求也很高。大一些的工程项目,业务洽谈跟单的时间较长,有些项目甚至要跟一至两年之久。行业内人士分析,中央空调工程从洽谈开始,到验收合格,主要由三个阶段组成。 第一阶段为售前服务阶段,龙源认为这也就是业务洽谈阶段。这个阶段是做中央空调工程业务人员最关键的时段。第二、售中服务阶段,也就是安装阶段,在这阶段业务人员比较轻松,因为工程合同已经签订,人员也已经进场开始施工安装,这时业务人员的主要工作就是与甲方进一步建立良好关系,以便回款。第三、也就是售后服务阶段。考虑到市场信息渠道的进一步完善,应该尽最大的努力把售后工作做好。 第一阶段至关重要,工程项目成功与失败,完全取决于在这个阶段的业务洽谈。龙源今天想谈的也是这个问题。 在这阶段首先需要做的工作是要了解甲方的投资意向,也就是甲方想安装中央空调的档次,这样便于我们向甲方推荐品牌。因为品牌对工程总造价起着决定性的因素。 然后是技术方案的确定,这个也很关键,中央空调技术方案能牵连到很多方面的问题。一个良好的中央空调方案,必须具备两方面的条件。第一、在保证空调运行效果的前提下,要尽可能降低一次投资费用;第二、尽可能多利用现有

条件,以降低日后的运行费用。这两点的有机结合,才能称之一个比较好的中央空调设计方案。 如果对中央空调项目有好的方案和技术手段,在前期与甲方的空调方案论证时,要坚持自己的见解,这样能让甲方认识到我们对他们项目的重视程度和责任心。但是在坚持技术方案时,要把握好“度”,要适可而止,不要一味的坚持,因为我们的工作是要把项目谈下来,做的是工程项目,而不是甲方的技术人员,要清楚“干活不由东,累死也无功”的道理。 我去年做一个260台的风管机项目。刚开始时,甲方让所有的工程公司报风管机的方案和预算,然后将方案和预算送到设计院去审核。当时竞争的很激烈,差不多有30到50家公司参与,而且龙源刚刚到这个城市,人生地不熟,天时、地利、人和,不具备一点的优势。我一看事态的发展,就与朋友说:“不行,我们不能也报风管机方案,这样随大流对我们没有一点好处,商场重在出奇制胜,有时也是赌博。” 经过慎重考虑和分析,抱着赌一把的想法,我报的是“风冷模块中央空调系统方案和预算。”方案和预算送到设计院后,是一个60年代暖通毕业的老大姐工程师审核,找我谈话时说:“这次所有的公司报的都是风管机方案,就你们送来的是风冷模块机中央空调系统方案,这个方案虽然是传统中央空调系统,造价比风管机空调要高,但是我赞同你们的方案。我与甲方谈谈,你们也找甲方协调一下楼顶荷载问题。” 这样我才没有在第一轮的竞争中被淘汰,有了与甲方进一步沟通的机会。又经过多次方案论证和沟通,甲方说“你们在做一个风管机预算。”在洽谈过程中,十家公司剩三家公司,三家公司剩两家公司,两家剩一家,逐步淘汰,最后也是我把项目作成了。

麦克维尔中央空调维修

据闪电家修了解,人们生活中少不了空调,今天快益修专业空调维修师傅就和大家分享一下空调常见故障的的分析与维护案例: 冷凝器U型管焊漏 故障现象:不制冷 原因分析:空调使用不到一个月,反映制冷效果差。经上门检查,发现压缩机温度较高,电流偏小,只有3A左右,低压压力也只有3kg,而外风机运行正常,怀疑空调制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将空调拉回维修部,先进行氮气吹污,清洗,然后打压检漏,发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏。

解决措施:补焊,抽真空加制冷剂。 经验总结:空调使用时间不长,制冷效果差,多数情况是制冷剂泄漏。维修时最好检漏。 四通阀坏 故障现象:一开机空调就制热 原因分析:上门检查发现开机就吹热风,因是新装机,首先检查线路没有接错,怀疑四通阀有问题,检测四通阀线圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡,新装机四通阀坏的可能性小,多是由于轻微卡死,用木棒反复敲打试机故障依旧,由此确定四通阀坏。 解决措施:更换四通阀 经验总结:在维修四通阀时一定要注意不要轻意更换,轻微卡死的现象可用简单的物理方法修复,有很多网点用此物理方法修复四通阀的,尤其是使用不久的机器。 四通串气 故障现象:制冷效果差 原因分析:用户电源电压220V反映空调制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查测空调低压压力0.65Mpa明显偏高,

放氟到0.55Mpa时,室内机出风口冷气很少,测量工作电流7.3A 正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感觉很少,证明压缩机基本无故障。这时看压力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通换向阀的四根铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均也有热感觉,将空调工作模式换到制热状态。听到&8226;四通阀不是很强的换气吸合声,但制热效果也不是很好,判定为空调的四通阀故障。 解决措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟。 经验总结:修理该故障时,首先应分清是压缩机还是四通阀故障。根据压力测试与手感觉,找出故障点,一般四通阀窜气:进气、出气口温差较小,阀体内有较大的气流声,压缩机回气管吸力较大,贮液气温度较高。

推荐-如何设计中央空调安装方案

中央空调安装设计流程 第一步:空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。 a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积, m2

tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃

(3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按 2000年 10月 1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 第二步:机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 2.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为 10000 m2其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为 1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。 A.计算冷负荷。 a.按空调冷负荷法估算: 大会议室500 x 358=179000W=179Kw 小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw 办公区:7000X 151=1057000=1057kw

最新麦克维尔中央空调故障代码大全

最新麦克维尔中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总麦克维尔中央空调故障代码大全及解读,麦克维尔空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码麦克维尔空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照参考就行,真故障联系麦克维尔售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 麦克维尔中央空调故障代码 序号故障代

码故障说明 序号故障 代码 故障说明 序号故障代 码 故障说明 1 E0 系统故障 24 F9 制冷剂泄露 46 16 TH6开路/短路(从机3#) 2 E1 TH1开路/短路、排气 25 FA

线控器存贮器故障 47 17 TH7开路/短路(从机3#) 3 E2 TH2开路/短路 26 FB 内机水泵故障 48 18 TH8开路/短路(从机) 4 E3 TH3开路/短路 27 FC 内外机通讯故障 49 19 TH9开路/短路(从机) 5 E4 TH4开路/短路 28 FE 主从机通讯故障

1A TH10开路/短路 (从机) 6 E5 TH5开路/短路 29 H0 数码过载 51 1B TH11开路/短路 (从机) 7 E6 TH6开路/短路 30 H1 定速1过载 52 1C TH12开路/短路 (从机) 8 E7 TH7开路/短路 31 H2 定速2过载 53 1F 紧急运转 9 E8 TH8开路/短路 32 H3 定速3过载 54 20 外机存贮器故障 10 E9 TH9开路/短路 33

高压过高 55 27 环温超出运行允 许范围 11 EA TH10开路/短路 34 H5 高压传感器故障 56 28 四通阀故障 12 EB TH11开路/短路 35 H6 排气温度过高 57 29 制冷剂泄露 13 EC TH12开路/短路 36 L0 过热度太小保护 58 30 数码过载 14 EF 紧急运转 37 L1 低压过低 59 31 定速1过载 15 F0 外机存贮器故障 38 L2 低压传感器故障 60 32 定速2过载 16 F1 内机进盘传感器 故障 39 L3 所有内机与外机通讯故障 61 33 定速3过载 17 F2 内机中盘传感器故障

pm中央空调设计方案

醴陵天下城高级公寓变频中央空调 提 案 书 方案制作:三菱电机商用中央空调设备(上海)有限公司

目录 一.公司简介 1.三菱电机集团公司简介………………………………… 2.三菱电机空调影像设备(上海)有限公司简介……… 3.三菱电机冷热系统制作所简介…………………………二.设计说明 1.设计依据…………………………………………………… 2、设计参数…………………………………………………… 3、设计概况…………………………………………………… 4、本设计方案特点…………………………………………… 5、配臵系统说明……………………………………………… 6、项目材料清单一览表……………………………………三.产品特点及介绍………………………………………………… 1、三菱电机主要部件清单………………………………… 2、多联机技术特点说明……………………… 四.售后服务政策…………………………………………………… 1、服务承诺………………………………………………… 2、保修政策…………………………………………………五.同类产品销售业绩表……………………………… 工程设计图纸

三菱电机集团在世界 三菱电机集团创立于1921年,是全球知名的综合性企业集团。在2008年度《财富》500强排名中,名列第196位。 三菱电机集团的业务及产品覆盖 广泛的领域,主要分为六大事业板 块,即:重电系统,工业自动化系统, 信息通讯系统,电子元器件,家用电 器以及其他。 作为一家技术主导型的企业,三 菱电机拥有多项领先技术,并凭强大 的技术实力和良好的企业信誉在全 球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据着重要的地位。 三菱电机集团以培养和强化能在激烈的全球竞争中取得优势地位的事业为目标,努力扩大基于全球化视点的事业,加强日本国内与海外的通力协作,强化在市场营销、研究开发、资金支持等方面的经营基本要求的全球化合作,强化事业推进体制。作为一家富有社会责任感的企业,

麦克维尔中央空调代码

麦克维尔中央空调代码1.麦克维尔中央空调代码 1E0室外机DLT排气温度感温器故障 2E1室外机0D环境温度感温器故障 3E2室外机RTN回气温度感温器故障 4E3压缩机底部温度感温器故障 5E4室外机Iniet温度感温器故障 6E5室外机Midlet温度感温器故障 7E6室外机Outlet温度感温器故障 8E7室外机DLT排气温度过高 9E8系统故障 10EE模式冲突

11E9室内机水泵故障

12F1室内环境温度感温器故障 2.麦克维尔空调APM01C 型故障代码 麦克维尔空调APM01C 型故障代码 故障代码故障现象故障代码故障现象故障代码故障现象 E0 控制系统故障E5 内盘温传感器故障EA 水泵过载或水位超限E1 压机电流过载E6 夕卜盘温传感器故障EB 冷凝水温度过高或过低E2 系统低压保护E7 外环温传感器故障EC 网络接口通信故障 E3 糸统咼压保护E8 冷媒泄露 E4 回风传感器故障E9 盘管超过68度 3.麦克维尔MDS数码变容量多联机故障代码B 室内机 F1 内机进盘传感器故障F6 内机与线控器通讯故障 F2 内机中盘传感器故障FA 线控器与存储器故障 F3 内机出盘传感器故障FB 水泵故障 F4 内机回风传感器故障FC 内外机通讯故障 F5 内机与线控器通讯故障 4.麦克维尔MDS数码变容量多联机故障代码 A 室外机 故障代码故障说明故障代码故障说明

E0 系统故障F7 环境温度超出运行允许故障E1 TH1开路或短路【排气温度】F8 四通合阀故障 E2 TH2开路或短路【1#讲盘】F9 冷媒泄露 E3 TH3开路或短路【1#中盘】FE 主从机通讯故障 E4 TH4开路或短路【2#讲盘】H0 数码过载 E5 TH5开路或短路【2#中盘】H1 疋速1过载 E6 TH6开路或短路【3#讲盘】H2 疋速2过载 E7 TH7开路或短路【3#中盘】H3 疋速3过载 E8 TH8开路或短路【环境】H4 高压过高 E9 TH9开路或短路【总出盘】H5 高压传感器故障 EA TH10开路或短路【过冷进】H6 排气温度过高 EB TH11开路或短路【过冷出】L0 过热度太小保护 EC TH12开路或短路【回气】L2 低压传感器故障 EF 紧急运行L1 低压过低 FO 外机存储器故障 5.麦克维尔空调APM01C型控制器C3B灯板故障显示 FAN'POWER灯闪,其它全灭DRY'TIMER灯闪,其它全灭回风传感器故障室外盘管感器故障

新版麦克维尔中央空调故障代码-麦克维尔中央空调故障代码解释排除-麦克维尔中央空调故障代码大全

新版麦克维尔中央空调故障代码,麦克维尔中央空调故障代码解释排除,麦克维尔中央空调故障代码大全 聚信口碑网汇总新版麦克维尔中央空调故障代码,麦克维尔中央空调故障代码解释排除,麦克维尔中央空调故障代码大全。在老款麦克维尔中央空调水机的故障代码不是很明确,一般用户可能看不懂,要咨询维保单位的。相对来说新款空调的故障代码比较多也很明确,比较好看懂。 麦克维尔中央空调故障代码 序号故障代 码故障说明 序号故障 代码 故障说明 序号故障代 码 故障说明 1 E0

系统故障 24 F9 制冷剂泄露 46 16 TH6开路/短路(从机3#) 2 E1 TH1开路/短路、排气 25 FA 线控器存贮器故障 47 17 TH7开路/短路(从机3#) 3 E2 TH2开路/短路 26 FB 内机水泵故障 48 18 TH8开路/短路(从机)

4 E3 TH3开路/短路 27 FC 内外机通讯故障 49 19 TH9开路/短路(从机) 5 E4 TH4开路/短路 28 FE 主从机通讯故障 50 1A TH10开路/短路(从机) 6 E5 TH5开路/短路 29 H0 数码过载 51 1B TH11开路/短路(从机) 7 E6 TH6开路/短路

H1 定速1过载 52 1C TH12开路/短路 (从机) 8 E7 TH7开路/短路 31 H2 定速2过载 53 1F 紧急运转 9 E8 TH8开路/短路 32 H3 定速3过载 54 20 外机存贮器故障 10 E9 TH9开路/短路 33 H4 高压过高 55 27 环温超出运行允 许范围 11 EA TH10开路/短路 34 H5 高压传感器故障 56 28 四通阀故障 12 EB TH11开路/短路 35 H6 排气温度过高 57 29 制冷剂泄露 13 EC TH12开路/短路 36 L0 过热度太小保护 58 30 数码过载 14 EF 紧急运转 37 L1 低压过低 59

中央空调设计方案

设计顺序:先末端,后主机中央空调设计全过程 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 *第一章设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守 三、其它系统形式: 1、一拖多系统; 适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所 2、风管机系统; 适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低 四、设计程序: 1、末端部分: (1)设备选型:

1、计算实际空调面积; 2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标: (仅供参考,有高人说现在审图中心已经使用面积负荷法,要求采用逐时负荷计算法) 建筑类型 住宅、公寓、标准客房 西餐厅 中餐厅 冷负荷 114- 200- 257- 465- 175- 250- 150- 210-128-170 112-150 90-125 130-200

麦克维尔中央空调代码

实用文档 麦克维尔中央空调代码1 .麦克维尔中央空调代码 1 E0 室外机 DLT 排气温度感温器故障 2 E1 室外机 OD 环境温度感温器故障 3 E2 室外机 RTN 回气温度感温器故障 4 E3 压缩机底部温度感温器故障 5 E4 室外机 Inlet 温度感温器故障 6 E5 室外机 Midlet 温度感温器故障 7 E6 室外机 Outlet 温度感温器故障 8 E7 室外机 DLT 排气温度过高 9 E8 系统故障 10 EE 模式冲突 11 E9 室内机水泵故障 文案大全

实用文档 12 F1 室内环境温度感温器故障 2.麦克维尔空调 APM01C 型故障代码 麦克维尔空调 APM01C 型故障代码 故障代码故障现象故障代码故障现象 E0 控制系统故障E5 内盘温传感器故障 E1 压机电流过载E6 外盘温传感器故障 E2 系统低压保护E7 外环温传感器故障 E3 系统高压保护E8 冷媒泄露 E4 回风传感器故障E9 盘管超过 68 度3.麦克维尔MDS 数码变容量多联机故障代码 B 室内机 F1 内机进盘传感器故障F6 F2 内机中盘传感器故障FA F3 内机出盘传感器故障FB F4 内机回风传感器故障FC F5 内机与线控器通讯故障故障代码故障现象 EA 水泵过载或水位超限EB 冷凝水温度过高或过低EC 网络接口通信故障 内机与线控器通讯故障 线控器与存储器故障 水泵故障 内外机通讯故障 文案大全

4.麦克维尔MDS 数码变容量多联机故障代码 A 室外机 故障代码故障说明 E0 系统故障 E1 TH1 开路或短路【排气温度】 E2 TH2 开路或短路【 1#进盘】 E3 TH3 开路或短路【 1#中盘】 E4 TH4 开路或短路【 2#进盘】 E5 TH5 开路或短路【 2#中盘】 E6 TH6 开路或短路【 3#进盘】 E7 TH7 开路或短路【 3#中盘】 E8 TH8 开路或短路【环境】 E9 TH9 开路或短路【总出盘】EA TH10 开路或短路【过冷进】EB TH11 开路或短路【过冷出】EC TH12 开路或短路【回气】EF 紧急运行 FO 外机存储器故障故障代码故障说明 F7 环境温度超出运行允许故 障 F8 四通合阀故障 F9 冷媒泄露 FE 主从机通讯故障 H0 数码过载 H1 定速 1过载 H2 定速 2过载 H3 定速 3过载 H4 高压过高 H5 高压传感器故障 H6 排气温度过高 L0 过热度太小保护 L2 低压传感器故障 L1 低压过低 文案大全

中央空调方案可行性报告

***项目 地源热泵制冷/采暖、热水系统 可行性报告 ***有限公司 二〇一六年四月二十日

目录 1. 项目基本资料 (3) 2. 项目提出的背景及必要性 (4) 3. 设计依据 (6) 4. 室外主要设计参数 (6) 5. 室内主要设计参数 (6) 6. 空调末端形式 (6) 7. 空调冷、热负荷 (7) 8. 地源热泵系统机组选型 (7) 9. 土壤源热泵地下埋管换热系统 (9) 10. 地下埋管热平衡计算 (9) 11. 投资概算 (10) 12. 地源热泵与其他中央空调系统的综合分析比较 (11) 13. 投资与运行分析 (12)

1. 项目基本资料 本方案涉及项目范围主要包括:风情街、市场交易区、商业金街、商业银街、配套高层(三栋LOFT公寓、四栋产权式酒店);其中市场交易区、风情街、商业金街层高为5米,均为五层;配套高层产权式酒店层高为3.5米,层数为19,20层各两栋,LOFT公寓层高为4.8米,层数按照17层两栋,18层一栋考虑。 风情街采用中央空调部分的建筑面积41446平方米,红线内土地面积21685平方米,地下车库占地面积16102平方米;市场交易区采用中央空调部分的建筑面积178189.91平方米,商业金街采用中央空调部分建筑面积49233.15平方米,商业银街采用中央空调部分建筑面积81889.60平方米,配套高层采用中央空调部分建筑面积104229.53平方米,地下采用中央空调部分商业建筑面积40000平方米;市场交易区、商业金街、商业银街、配套高层地下部分总面积133930平方米,总用地面积154031.40平方米。 拟采用地源热泵系统。

麦克维尔中央空调故障代码

精品文档 麦克维尔中央空调出现低压报警、高压报警、开不了机、不制冷等故障时,部分故障系统会显示出故障代码,只要我们根据故障代码显示部位进行维修,简单的故障问题自己也能解决了,障代码故障说明 J J E0 ------ 系统故障 E1 ------ > TH1开路/短路、排气 E2 ------ > TH2开路/短路 E3 ------ > TH3开路/短路 E4 ------ > TH4开路/短路 E5 ------ > TH5开路/短路 E6 ------ > TH6开路/短路 E7 ------ > TH7开路/短路 E8 ------ > TH8开路/短路 E9 ------ > TH9开路/短路 EA ------ > TH10开路/短路 EB ------ > TH11开路/短路 EC ------ > TH12开路/短路 EF ------ 紧急运转 F0 ------ 外机存贮器故障 F1 ------ 内机进盘传感器故障 F2 ------ 内机中盘传感器故障 F3 ------ 内机出盘传感器故障 F4 ------ 内机回风传感器故障 F5 ------ 内机出风传感器故障 F6 ------ 内机与线控器通讯故障 F7 ------ 环温超出运行允许范围 F8 ------ 四通阀故障 F9 ------ 制冷剂泄露 FA ------ 线控器存贮器故障 FB ------ 内机水泵故障 FC ------ 内外机通讯故障 FE ------ 主从机通讯故障 H0 ------ 数码过载 H1 ------ 定速 1过载 H2 ------ 定速 2过载 H3 ------ 定速 3过载 H4 ------ 高压过高 H5 ------ 高压传感器故障

麦克维尔中央空调室内控制器使用说明书

麦克维尔MAC风冷模块式冷水机组 控制面板操作说明 1 开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2 模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式切换必须在关机状态下进行,这样对压缩机能起到一定的保护作用。 3 参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、设定的进水温度、实际进水温度、设定的出水温度、实际出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4 参数设置 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制冷出水温度、制热进水温度、

制热出水温度、防冻温度、除露点A温度、除露点B温度、除霜温度)。 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 重复步骤②可设置其它参数。 5 实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”字样,时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6 定时设置 按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时按“▲”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“▼”键选择“定时开”或“定时关”,按“确定”键后再按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,设置好时间后按“确定”键保存这个定时设置。重复步骤①可设置其它的定时设置。如果想取消某一个定时设置,只需将它的定时时间设为上午0:00即可。 注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟时间不准确,定时开机和定时关机的时间也将不准。在定时设置过程

中央空调设计方案和对策

中央空调设计全过程 设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 *第一章设计方案及适用围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统; 适用围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守 三、其它系统形式: 1、一拖多系统; 适用围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所 2、风管机系统; 适用围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低 四、设计程序: 1、末端部分: (1)设备选型:

1、计算实际空调面积; 2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标:

总负荷 114 360 235 358 272 256 151 365 307 225 121 177 269 158

370 180 205 203 173 110 150 300 150 300 注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数 0.7- 0.9

麦克维尔中央空调故障代码

麦克维尔中央空调故障代码 序号故 障代 码故障说明 序号故障 代码 故障说明序号故障代 码 故障说明 1 E0系统故障 24 F9制冷剂泄露 46 16TH6开路/短路 (从机3#) 2 E1TH1开路/短路、 排气 25 FA线控器存贮器故障 47 17TH7开路/短路 (从机3#) 3 E2TH2开路/短路 26 FB内机水泵故障 48 18TH8开路/短路 (从机) 4 E3TH3开路/短路 27 FC内外机通讯故障 49 19TH9开路/短路 (从机) 5 E4TH4开路/短路 28 FE主从机通讯故障 50 1A TH10开路/短路 (从机) 6 E5TH5开路/短路 29 H0数码过载 51 1B TH11开路/短路 (从机) 7 E6TH6开路/短路 30 H1定速1过载 52 1C TH12开路/短路 (从机) 8 E7TH7开路/短路 31 H2定速2过载 53 1F紧急运转 9 E8TH8开路/短路 32 H3定速3过载 54 20外机存贮器故障 10 E9TH9开路/短路 33 H4高压过高 55 27环温超出运行允 许范围 11 EA TH10开路/短路 34 H5高压传感器故障 56 28四通阀故障 12 EB TH11开路/短路 35 H6排气温度过高 57 29制冷剂泄露 13 EC TH12开路/短路 36L0过热度太小保护 58 30数码过载 14 EF紧急运转 37L1低压过低 59 31定速1过载 15 F0外机存贮器故障 38 L2低压传感器故障 60 32定速2过载 16 F1内机进盘传感器 故障 39 L3所有内机与外机通讯故障 61 33定速3过载 17 F2内机中盘传感器 故障 对于从机而言,使用下面的故障代码 62 34高压过高 18 F3内机出盘传感器 故障 40 10系统故障 63 35高压传感器故障19 F4内机回风传感器 41 11 TH1开路/短路、从机排气 64 36排气温度过高

麦克维尔中央空调不制冷常见的几个原因

炎炎夏日,平均30多度的气温下还有什么清凉可以帮助我们度过夏日?答案我想就只有空调了。坊间有个段子就是“在这么热的天气,我的命就是空调给的!”(笑)但当你回到家打开空调,却发现室内依然闷热的时候,会不会怀疑空调坏呢?其实空调制冷效果不好也有很多情况的,下面就来给大家说说中央空调不冷常见的几个原因。 误区:不冷一定缺雪种 很多朋友都会有这样的错觉,就是空调在使用几年后,当某一天发现空调制冷效果慢的时候,就会误以为一定是雪种不够。而当你打电话给售后维修的时候,一些无

良的维修师父只进行简单的检修后会给你加雪种,久而久之就让我们误以为空调不冷都是雪种惹的祸。 其实不然,空调里的雪种自身不会出现漏雪种的情况,而现在的空调的雪种一般都可以用十年左右。当空调不冷的怀疑是硬件问题的时候,应要求维修师傅重点检修主板及其主机配件是否存在问题。 空调滤网积灰太多 除了硬件损坏之外,空调不冷的另外一个原因还有可能是室内空调机没有进行清洁。当室内空调机滤网及翅片积聚的灰尘比较多的时候,就严重影响空调的出风,从而制冷效果,而且灰尘的积聚也容易滋生细菌,对健康产生负面的影响。 滤网积灰我们可以自己去解决,首先将室内空调机的外壳掀起,取出滤网,用清洁剂和毛刷进行冲洗并晾干。然后用清洁剂均匀喷涂在换热器翅片上再放置一段时间,最后装回滤网盖好机壳开机运行一段时间即可。

总结 以上就是影响空调制冷效果的因素。由此可以见空调不冷并非一定是硬件出现故障,很多是由于安装和后期维护不到位而造成的。我们作为用户除了会享受开空调带给我们的清凉之外,更需要了解空调的一些相关知识,当空调出现问题的时候可以第一时间去解决。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

一个小型中央空调的方案

XX派出所监控中心 中央空调系统设计方案 二00六年十二月

户式中央空调系统 一、户式中央空调系统: 有近百年历史的XX公司,以其在制冷空调业雄厚的技术实力及先进的管理理念,在世界各地建立了众多的分公司和生产基地. 通常小型风冷冷热水机组结合风机盘管使用,风机盘管根据中国的房型,设计美观,并保持风量大、噪音低的优点,在国际处于领先的地位。 二、工程概况: 本工程为xx派出所监控中心中央空调工程。房间根据使用情况分别有监控室客厅、会议室、休息室、卫生间等。 此建筑冬季采用热力管网加空调末端供暖方式,故根据使用情况和利用率不同设计我公司配置小型风冷冷热水机组+风机盘管系统,室外机置于屋外平台。四、方案说明及制冷量配置(W/M2): 小型风冷冷热水机组+风机盘管系统 根据户型需要和建筑特点,建议由小型风冷冷水(热泵)机组和室内末端装置组成制冷形式。通过室外主机生产出空调冷热水,由管路输送到室内各末端装置,进行空调。该系统的核心设备是风冷冷水(热泵)机组,该机组是由压缩机、风冷冷凝器、蒸发器等部件组成,还内置了循环水泵、膨胀水箱等部件;末端装置通常为风机盘管,风机盘管一般可以调节其风机转速或通过旁通阀调节流过盘管的水量,从而调节送入室内的冷热量,将冷量和热量均匀输送到房间每个角落,既满足了室内空调负荷的需求,又保证了室内空气品质。每个房间各设一台风机盘管,单独控制.此方式控制灵活、简单,可独立控制,而且由于是水系统,风机盘管送风能够保持一定的湿度让人感觉比较舒适,比较符合住宅楼的使用特点。 五、设备报价:

六、系统设计(安装标准) a)根据房间不同功能,配置不同的冷指标,选用不同型号的风机盘管,或配置 不同风量的风口。 b)空调供、回水管路和凝结水管均采用PP-R管材。 c)排气及泄水:供、回水管路系统最高点及每层系统主干管末端均安装排气阀。 d)管道支、吊架或托架的具体形式和设置位置及风口的安装位置,安装时根据 现场情况确定。 七、设计原则: a)舒适性原则: 本方案按舒适空调设计,满足空气品质如温度、湿度、清洁度、清新度的要求;水管道式户式中央空调的送风温度与人体的舒适温度完美吻合; 机组采用独特的节流设计和控制软件,可以使调节更精确到位,要几度就几度,空调的指令调节温度与实际调节温度偏差很小;, 水管式户式中央空调的噪音指标经国家有关部门检测大大低于国家相关标准,为您营造更为宁静的生活空间。 b)可靠性原则: 选用中央空调,确保设备无故障运行;采用先进的安装工艺和高质量的材料,确保工程安装质量。