前言

?本课程使用教材是中国建筑工业出版社《一级注册建筑师考试辅导教材·第一分册·设计前期场地与建筑设计》2006年版

?本课程针对一注建筑设计知识考试,但不包含建筑史和城市规划方面的内容。对于规范中有关场地、设备、建筑构造等方面的内容,将在其他课程中讨论。本课程可作为建筑设计作图课的辅助。本课程有关的指定参考书5本,标准及规范约20本,建筑设计资料集10本以及设计文件编制深度规定等有关文件2件。

?建筑设计知识考试采用选答题——填涂答题卡方式。考试时间3.5小时,共160道题,本课程涉及内容约占全部内容的3/5,即100道左右。

?初次参加考试的请注意答题技巧:1.仔细审题,选择最符合题意的答案;2.先易后难,勿在难题前逗留;3.用排除法,最后猜答,不放过每一题。

?复习考试要抓住重点:1.量大面广,常见多发,安全卫生,应知应会。2.因人而异,缺什么补什么。无建筑学学历者,注意补充基本理论;少实践经验者,注意规范规定。

试题样张

第一节

公共建筑设计原理和构图原理

?教材起自第59页

?本部分内容涉及建筑设计的基本理论。主要参考书为张文忠编《公共建筑设计原理》及彭一刚著《建筑空间组合论》,复习时要重在理解,不必死记硬背。

?具有建筑学本科学历,掌握了理性的建筑设计方法的人,复习时本章可以不作重点。

?历年考题中,本部分内容约占8%。主要包括建筑功能空间与流线组织、建筑形式与色彩、建筑技术与经济等。

?各种类型公共建筑的设计都立足于处理好功能要求、艺术形象和技术条件三者的关系。

?公共建筑的功能问题包括:空间构成、功能分区、人流组织与疏散以及空间的量度、形状和物理环境(量、形、质) 几个主要方面。

?公共建筑的空间构成可以分成主要使用部分、次要使用部分(或称辅助部分)和交通联系部分三大部分。交通联系部分一般可分为:水平交通、垂直交通和枢纽交通三种基本空间形式。

?功能分区的概念是,将空间按不同功能要求进行分类,并根据它们之间联系的密切程度加以组合、划分。

?公共建筑的人流疏散分正常和紧急两种情况;正常疏散又可分为连续的(如商店)、集中的(如剧场)和兼有的(如展览馆)。而紧急疏散都是集中的。

?建筑空间的大小、容量、形状以及采光、通风、日照条件是建筑功能适用性的基本因素。

?公共建筑的艺术处理

?形式美的规律——多样统一的法则

?形式美的若干基本范畴:以简单的几何形状求统一、主从与重点、均衡与稳定、对比与微差、韵律与节奏、比例与尺度?公共建筑的技术问题从略

第二节

住宅设计原理和规范

?教材起自第63页

?本章内容把住宅设计原理和住宅设计规范、住宅建筑技术经济评价标准三部分综合起来讨论。重点在住宅设计规范。住宅工程量大面广,是建筑师执业的重要方面。历年考题中此部分内容约占8%。

?住宅设计的基本理论与套型设计概念

?家庭人口构成:户人口规模、户代际数、家庭人口结构。

?核心户:一对夫妻和其未婚子女所组成的家庭;

?主干户:一对夫妻和其一对已婚子女所组成的家庭;

?联合户:一对夫妻和其多对已婚子女所组成的家庭。

?套型是指为满足不同户型住户的生活居住需要而设计的不同类型的居住空间。

?我国现行住宅层数划分的规定:低层1~3层,多层4~6层,中高层7~9层(应设电梯),高层10~30层(执行高层民用建筑设计防火规范)

?套内各功能空间设计

?每套必须独门独户,并应有卧室、厨房、卫生间等基本空间。

?卧室之间不应穿越,卧室应有直接采光和自然通风。

?起居室应有直接采光和自然通风,面积不应小于12m2。

?厨房应有直接采光、自然通风;应妥善安排洗、切、烧功能,设备布置要符合操作流程,操作面净长不应小于2.1m;厨房净宽,单面布置设备时不小于1.5m,双面布置设备时两排设备净距不小于0.9m。

?每套住宅应设卫生间,并至少配置三件卫生洁具,其使用面积不小于3.0m2。

?普通住宅层高不宜高于2.8m。卧室、起居室净高不应低于2.4m,其局部(不超过1/3使用面积)净高不应低于2.1m。

?住宅套外共用部分设计

?楼梯和电梯

?楼梯梯段净宽不应小于1.1m。6层及6层以下时,一侧设栏杆可不小于1m。楼梯平台净宽不应小于梯段净宽,且不得小于1.2m。

?7层及7层以上住宅或最高住户入口楼面距底层室内地面高度16m以上住宅必须设置电梯。

?12层及12层以上住宅应设不少于2台电梯,其中一台宜为可容纳担架的电梯。

?走廊和出入口

?住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取设置雨罩等防止物体坠落伤人的安全措施。

?设置电梯的住宅公共出入口,当室内外有高差时,应设轮椅坡道及扶手。

?附建公共用房

?严禁布置存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、车间、仓库,并不应布置产生噪声、振动和污染环境卫生的商店、车间和娱乐设施。

?住宅与公共用房的出入口应分开布置。

?室内环境

?每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照。

?卧室、起居室、厨房侧面采光的窗地面积比值不应小于1/7。

?卧室、起居室应有与室外空气直接流通的自然通风。

?电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。不得已时必须采取隔声、减振措施。

?住宅建筑技术经济评价

?评价指标体系包括建筑功能效果和社会劳动消耗两部分。建筑功能效果是适用、安全、卫生等基本方面的总和。社会劳动消耗是为取得建筑功能所付出的全部劳动量。按照经济效果的基本概念,住宅建筑技术经济效果是以建筑功能效果与社会劳动消耗(即造价)之比来衡量的。

?建筑功能效果指标中各项一级指标及权重值:

?平面空间布局0.35:空间分配合理,功能分区明确,交通联系方便,私密性好。

?平面指标0.20

?厨卫0.15

?物理性能0.10

?安全性0.10:疏散、防火、防盗、防坠落、防触电。

?建筑艺术0.10

第三节

民用建筑等级划分及设计深度规定

?教材起自第69页

?民用建筑等级划分

?按照建设部《民用建筑工程设计收费标准》的规定,我国目前将各类民用建筑工程按复杂程度划分为:特、一、二、三、四、五,共六个等级,设计收费标准随等级高低而不同。《注册建筑师条例》参照这个标准进一步规定,一级注册建筑师可以设计各个等级的民用建筑,二级注册建筑师只能设计三级以下的民用建筑。

?三级工程:中级、中型公建、7~15层有电梯的住宅或框架结构建筑。规模不超过1万平方米,高度不超过15层的一般共建和住宅是二级注册建筑师有资格承担的上限。

?民用建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。各阶段设计深度要求,是建筑师从事设计工作时应当熟悉并认真执行的。

?注册建筑师在民用建筑项目的设计中,常负责总图和建筑两个专业的设计工作,并任设计总负责人,故应在全面了解本规定的基础上,重点了解总图和建筑两个专业的设计深度要求。

?历年考题中此部分内容不到3%。

第四节

建筑设计新概念

?教材起自第85页

?节能建筑和太阳能建筑

?以节能为核心技术的节能建筑,其根本特征是,一方面加强维护结构的绝热性能,另一方面主要就是利用太阳能。

?以供暖为主的太阳能建筑可分为主动式系统和被动式系统两大类

?被动式太阳能采暖系统的特点是,将建筑物全部或一部分既作为集热器又作为储热器和散热器,无需管道和风机、水泵。

?生态建筑与可持续建筑主要含义

?节能与少、无污染;

?节约用地,开发地上、地下空间;

?生态平衡;

?其他含义还可包括立体绿化、智能运行、保护地方特色等等;

?环境心理学在建筑学中的应用

?研究人的行为与人所处的物质环境之间的相互关系,是环境心理学的基本任务。

?提高人类对自身及其所处环境的认识,建立和谐的人与环境之间的关系,是环境-行为研究的永恒主题,也是建筑师必须关注的课题。

?历年考试中,此部分内容约占8%~10%

第五节

民用建筑设计通则

?教材起自第93页。此部分教材已全部更新。

?现行版本号为:GB50352-2005。考试大纲将《通则》列为场地设计规范,大家不要误解。历年试题中,此部分内容约占5%~8%。

?基本规定

?以主体结构确定的设计使用年限:

1类5年临时性建筑;2类25年,易于替换结构构件的建筑;3类50年,普通建筑;4类100年,纪念性建筑和特别重要的建筑。

?我国的建筑气候划分为7个大区20个小区,具有不同的建筑基本要求。

?建筑物设计

?平面布置基本原则

n根据建筑的使用性质、功能、工艺要求,合理布局。

n定位轴线尺寸应符合《建筑模数协调统一标准》规定。

n应使大多数房间或重要房间布置在有良好日照、采光、通风和景观的部位。对有私密性要求的房间,应防止视线干扰。n平面布置宜具有一定灵活性。

n地震区的建筑,平面布置宜规整,不宜错层。

?层高和室内净高

?建筑层高应结合建筑使用功能、工艺要求和技术经济条件综合确定,并符合专用建筑设计规范的要求。

?室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼板、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间者,应按楼地面完成面至下悬结构构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。

?建筑物用房的室内净高应符合专门建筑设计规范的规定。地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m。

?地下室和半地下室

n严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;

n建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及二层以下;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

n设备层、避难层和架空层

n设备层设置规定

?设备层的净高应根据设备和管线的安装检修需要确定。

?当宾馆、住宅等建筑上部有管线较多的房间,下部为大空间房间或转换为其他功能用房而管线需要转换时,宜在上下部之间设置设备层。

n建筑高度超过100m 的超高层建筑,应设置避难层(间)。

n有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。

n厕所、浴室

?不应布置在餐厅、食品加工、食品贮存、变配电等有严格卫生要求或防潮要求用房的直接上层。除本套住宅外住宅卫生间不应直接布置在下层的卧室、起居室、厨房和餐厅的上层;

?卫生设备的数量应符合专用建筑设计规范的规定,在公共厕所男女厕位的比例中,应适当加大女厕们比例;

?楼地面应防滑,楼地面略低于走道,并有≦0.5%的坡度坡向地漏或水沟。

?男女公用厕所宜分设前室,或有遮挡视线措施。

?厕所隔间平面最小尺寸:外开门0.9×1.2m,内开门0.9×1.4m。单例隔间至对面墙或小便器外沿及双侧隔间之间的净距,内开门时≦1.1m,外开门时≦1.3m。

n台阶和坡道

n台阶

?室内台阶踏步数不应少于2 级,当高差不足二级时,应按坡道设置;

?人流密集的场所台阶高度超过0.70m 并侧面临空时,应有防护设施。

n坡道

?室内坡道不宜大于1:8, 室外坡道不宜大于1:10

?供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8;

?自行车推行坡道每段坡长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5;

n栏杆

n凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆

n临空高度在24m 以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m 及24m 以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m,;

n栏杆离楼面或屋面0.10m 高度内不宜留空;

n住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入的场所,采用垂直杆件做栏杆时,其间距也不应大于0.11m。

n注意:栏杆高度从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m 的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。

n楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。

n楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应按每股人流为0.55+(0~0.15)m 的人流股数确定,并不应少于两股人流。公共建筑人流众多的场所应取上限值。

n梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。

n每个梯段的踏步不应超过18 级,亦不应少于3 级。

n楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2 m,梯段净高不宜小于2.20m。

注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m 范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。

n楼梯应至少于一侧设扶手,楼段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。

n室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m 时,其高度不应小于1.05m。n托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m 时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。

n无中柱螺旋楼梯和弧形楼梯离内侧扶手中心0.25 m 处的踏步宽度不应小于0.22m。

n电梯、自动扶梯和自动人行道

n电梯

?电梯不得计作安全出口;

?以电梯为主要垂直交通的高层公共建筑及12 层及12 层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯的台数不应少于台;

?建筑物每个服务区单侧排列的电梯不宜超过4 台,双侧排列的电梯不宜超过2×4 台;电梯不应在转角处帖邻布置;?电梯侯梯厅的深度不得小于1.50m;

侯梯厅深度:

单台住宅电梯≥B,多台住宅电梯单侧排列≥B*;

单台公共建筑电梯≥1.5B,多台公共建筑电梯单侧排列≥1.5B* ,当电梯为4 台时应≥2.40 m;

多台公共建筑电梯双侧排列≥相对电梯B*之和并<4.50 m;

单台病床电梯≥1.5B

多台病床电梯单侧排列≥1.5B*

多台病床电梯双侧排列≥相对电梯B*之和

注: B 为轿厢深度, B*为电梯群中最大轿厢深度;

?电梯井道和机房不宜与有安静要求的用房贴邻布置,否则应采取隔振、隔声措施;

n自动扶梯、自动人行道

?自动扶梯和自动人行道不得计作安全出口;

?出入口畅通区的宽度不应小于2.50m,畅通区有密集人流穿行时,其宽度应加大;

?扶手带中心线与平等墙面或楼板开口边缘间的距离、相邻平行交叉设置时两梯(道)之间扶手带中心线的水平距离不宜小于0.50m,否则应采取措施防止障碍物引起人员伤害;

?自动扶梯的梯级、自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高不应小于2.30m;

?自动扶梯的倾斜角不应超过30°,当提升高度不超6m,额定速度不超过0.50m/s 时,倾斜角允许增至35°;倾斜式自动人行道的倾斜角不应超过12°;

n门窗设置的规定

n开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m;

n临空的窗台低于0.80 m 时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于0.8m;

n天窗应采用防破碎的透光材料并应有防冷凝水产生或引泄冷凝水的措施;

n住宅窗台低于0.90 m 时应采取防护措施;低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。

n双面弹簧门应在可视高度部分装透明安全玻璃;

n旋转门、电动门、卷帘门和大型门的邻近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门;

n开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时,不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度;

各类型民用建筑设计规范

?教材起自第99页,部分规范有更新。

?本节内容包括各种常见的民用建筑类型专用设计规范。以居住区和厂前区常见的建筑类型为主,重点在满足各种类型建筑物的使用功能和安全、卫生等方面的基本要求,并侧重于强制性的规范条文。由于辅导课设有城市规划和场地设计专题,本课程仅讨论规范对建筑物设计的规定。

?历年试题中,此部分内容约占5%。注意有关安全卫生的规定,要特别注意各类型建筑物设计的强制性条文规定。

?托儿所、幼儿园建筑设计规范(JGJ39-87)

?楼梯除设有成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.6m,楼梯栏杆垂直杆件净距不应大于0.11m,当楼梯井净宽大于0.2m时,必须采用安全措施。

?疏散通道中不应使用转门、弹簧门及推拉门。幼儿经常使用的通道及卫生间地面均应为防滑地面。幼儿经常出入的门在距地0.6~1.2m高度内不应装易碎玻璃, 不应设门槛和弹簧门。

?阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.2m,内侧不应设支撑,垂直杆件净距不大于0.11m。

?幼儿经常接触的1.3m以下的室外墙面不应粗糙。所有墙角、窗台口竖边等棱角处必须做成小圆角。

?中小学校建筑设计规范(GBJ 99-86)

?课桌椅排距,小学不宜小于0.85m,中学不宜小于0.9m。前排边座与黑板远端形成的水平视角不应小于30°第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2m,最后排课桌前沿与黑板水平距离,小学不宜大于8m,中学不宜大于8.5m。教室后部应设不小于0.6m的横向走道。

?美术教室宜设北向采光,或设顶部采光。

?学生宿舍不应与教学用房合建。男女生宿舍应分区或分单元布置,并不得分层设置,其出入口应分开设置

?文化馆建筑设计规范(JGJ41-87)

?儿童、老人专用活动房间应布置在最佳朝向和出入安全、方便的地方,并分别设置适于儿童和老人使用的卫生间。

?观众厅规模超过300座时,座席排列、安全疏散、视线及声学设计应符合剧场设计要求。规模小于300座时,地面可不升起,舞台空间高度可与观众厅相同,并注意语言清晰度要求。

?舞厅应设存衣间、吸烟室及贮藏间,其活动面积按每人2m2计,应具有单独开放的条件及直接对外的出入口。

?美术书法教室宜为北向侧窗或天窗采光。

?图书馆建筑设计规范(JGJ38-99)

?图书馆宜独立建造。当与其他建筑合建时,必须满足图书馆的使用功能和环境要求,并自成一区,单独设置出入口。

?书库内工作人员专用楼梯梯段净宽不应小于0.8m,坡度不应大于45°,并应采取防滑措施。

?300座以上规模的报告厅应与阅览区隔离,独立设置。

?剧场建筑设计规范(JGJ57-2000)

?视线设计应使观众能看到舞台面表演区的全部。当受条件限制时,也应使视觉质量不良座席的观众能看到80%表演区。

?视点选择规定:镜框式台口剧场宜选在台口线中心台面处;当受条件限制时,设计视点可适当提高,但不得超过舞台面

0.3m;向大幕投影线或表演区边缘后移,不应大于1m。

?视线升高设计规定:视线升高差“c”值应取0.12m;隔排计算视线升高值时,座席排列应错排布置,保证视线直接看到视点。

?镜框式舞台面距第一排座席地面的高度不应小于0.6m,且不应大于1.1m。

?短排法每排座位排列数,双侧有走道时不应超过22座,单侧有走道时不应超过11座。

?观众厅纵走道坡度大于1/10时应做防滑处理,坡度大于1/6时应做成高度不大于0.2m的台阶。

?楼座前排栏杆和楼层包厢栏杆高度不应遮挡视线,不应大于0.85m,并应采取措施保证人身安全,下部实心部分不得低于0.4m。

?主台两侧均应布置侧台,位置应靠近主台前部,便于演员和景物通向表演区。

?甲、乙等剧场舞台下应设台仓。台仓通往舞台和后台的门、楼梯要顺畅,并不得少于2个,应设明显的疏散标志和照明,便于演员上下场和工作人员通行。

?化妆室应靠近舞台布置,主要化妆室应与舞台同层。后台跑场道地面标高应与舞台一致,净宽不得小于2.1m,净高不得低于2.4m。

?办公建筑设计规范(JGJ67-87)

?六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。

?高层办公建筑采用大面积玻璃窗或玻璃幕墙时应设擦窗设施。

?厕所距离最远的工作点不应大于50m。

?地下汽车库应设排气通风装置。并应设不与上层楼梯间连通的封闭楼梯间通至地面层。设有三台以上电梯的办公建筑,宜将一台电梯通至地下汽车停车库;该电梯在停车库内应设前室,前室门应采用乙级防火门或防火卷帘门。停放车辆超过25辆的汽车停车库宜设置驾驶员休息室,休息室应靠近安全出口处。

?设在办公建筑内的自行车停车库,净高不得低于2m,自行车推行坡道宽度不宜小于1.8m,坡长不宜超过6m,坡度不宜大于1/5。

?商店建筑设计规范(JGJ48-88)

?营业部分的室内公用楼梯的梯段净宽不应小于1.4m。

?营业部分的自动扶梯倾斜部分与水平面夹角应等于或小于30°;自动扶梯上下两端水平部分3m范围内不得兼作他用。当只设单向自动扶梯时,附近应设置相配伍的楼梯。

?大中型商店的顾客休息面积应按营业厅面积的1~1.4% 计,并应设顾客卫生间。

?食品商店仓储部分应防商品之间存在串味、污染的影响;地面、墙裙等均应为可冲洗的面层,并严禁采用有毒和起化学反应的涂料。

?商店部分疏散人数可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(人/m2)来确定:第一、二层为0.85;第三层为0.77;第四层及以上各层为0.6

?饮食建筑设计规范(JGJ64-89)

?餐厅每座最小使用面积:1.3m2~0.85m2。

?餐厅与厨房(包括辅助部分)的面积比1/1.1 ~1/1。

?厨房与饮食制作间卫生防疫要求:

?应按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置,严格做到原料与成品分开,生食与熟食分隔加工和存放,垂直运输的食梯应生、熟分设。副食粗加工宜分设肉禽、水产的工作台和清洗池,粗加工后的原料送入细加工间避免反流。遗留的废弃物应妥善处理;

?冷荤成品应在单间内进行拼配,在其入口处应设有带洗手设施的前室;冷食制作间的入口处应设有通过式消毒设施;?垂直运输的食梯应生、熟分设。

?热加工间的上层有餐厅或其他用房时,其外墙开口上方应设宽度不小于1m的防火挑檐。

?综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)

?四层及四层以上的门诊楼或病房楼应设电梯,且不得少于2台;当病房楼高度超过24m时,应设污物梯。供病人使用的电梯和污物梯应采用“病床梯”。

?半数以上的病房应获得良好日照。

?一般医疗用房的地面、墙裙、墙面、顶棚,应便于清扫、冲洗,其阴阳角应作成圆角。手术室、无菌室、灼伤病房等洁净度要求高的用房,其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求;放射科、脑电图等用房的地面应防潮、绝缘。药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库,均应采取防潮、防鼠等措施。太平间、病理解剖室,均应采取防蚊、防蝇、防雀、防鼠以及防止其它动物侵入的措施。

?传染病房应严格按照清洁区、半清洁区和污染区布置;应设单独出入口和入院处理处;需分别隔离的病种,应设单独通往室外的通道;每间病房不得超过4床,两床之间的净距不得小于1.1m;完全隔离房应设缓冲前室,盥洗、浴厕应附设于病房之内,并应有单独对外出口。

?病人使用的厕所隔间平面尺寸不应小于1.1m×1.4m,门朝外开,门闩应能里外开启。厕所应设前室,并应设非手动开关的洗手盆。

?放射科对诊断室、治疗室的墙身、楼地面、门窗、防护屏障、洞口、嵌入体和缝隙等构造均应按设备要求和防护专门规定采用安全可靠的防护措施。

?核医学科的照相机室应设专用候诊处;其面积应使候诊者相互间保持1m的距离。

?营养厨房严禁设在有传染病科的病房楼内。

?旅馆建筑设计规范(JGJ62-90)

?一、二级旅馆建筑3层及3层以上,三级旅馆建筑4层及4层以上,四级旅馆建筑6层及6层以上,五、六级旅馆建筑7层及7层以上,应设电梯。半数以上的病房应获得良好日照。

?相邻客房的阳台不应连通。

?厨房位置应与餐厅联系方便,并避免厨房的噪声、油烟、气味及食品储运对公共区及客房区造成干扰。

?洗衣房应分设工作人员出入口、污衣入口及洁衣出口,并避开主要客流路线。

?宿舍建筑设计规范(JGJ 36-2005)

?宿舍半数以上居室应有良好朝向,并应具有住宅居室相同的日照标准。

?居室不应布置在地下室。

?公共厕所应设前室或经盥洗室进入。公共厕所及公共盥洗室与最远居室的距离不应大于25m。

?居室在采用单层床时,净高不应低于2.60m;在采用双层床或高架床时,净高不应低于3.40m。

?楼梯门、楼梯及走道总宽度应按每层通过人数每100人不小于1m计算,且梯段净宽不应小于1.20m,楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段净宽。

?七层及七层以上宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面的高度大于21m时,应设置电梯。

?汽车库设计规范(JGJ 100-98)

?中、小型车辆的坡道式及升降机式汽车库建筑,按容量规模分为4类:停车数大于500辆的为特大型;停车数301~500辆的为大型;停车数51~300辆的为中型;停车数小于50辆的为小型。

?汽车库内停车方式应排列紧凑、通道短捷、出入迅速、保证安全和与柱网相协调,并应满足一次进出停车位要求。

?小型车垂直通车道方向的最小停车带宽度:平行式 2.4m;垂直式 5.3m。

?小型车通车道最小宽度:垂直式 5.5m(后退停车)

?小型车汽车库内坡道最小宽度(不含道牙和分隔带宽度):直线单行 3.0m;直线双行 5.5m;曲线单行 3.8m;曲线双行7.0m。

?汽车库内小型车通车道的最大纵向坡度:直线坡道15%(1:6.67);曲线坡道12%(1:8.3)。

?汽车库内当通车道纵向坡度大于10%时,坡道上下段均应设置缓坡。

?汽车库内小型车的最小转弯半径为6.00m。

?小型车汽车库室内最小净高为2.2m。净高指楼地面表面至顶棚或其他构件底面的距离,未计入设备及管道所需空间。

?严寒地区不应采用外直坡道式汽车库。

?地下车库内不应设置修理车位,并不应设有使用或存放易燃易爆品的房间或库房。

?人民防空地下室设计规范(GB 50038?a2005)

?在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。当密闭隔墙上有管道穿过时,应采取密闭措施。在密闭隔墙上开设门洞时,应设置密闭门。

?上部建筑为钢筋混凝土结构的甲类防空地下室,其顶板底面不得高出室外地平面;

?上部建筑为砌体结构的甲类防空地下室,其顶板底面可高出室外地平面;

?核5级甲类防空地下室,其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于0.5m,并应在临战时按下述要求在高出室外地平面的外墙外侧覆土,覆土的断面应为梯形,其上部水平段的宽度不得小于1m,高度不得低于防空地下室顶板的上表面,其水平段外侧为斜坡,其坡度不得大于1:3(高:宽);

?核6级、核6B级的甲类防空地下室,其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于1m。

?乙类防空地下室的顶板底面高出室外地平面的高度不得大于该地下室净高的1/2。

?防空地下室战时使用的出入口,每个防护单元不应少于两个(不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口),其中至少有一个室外出入口(竖井式除外)。战时主要出入口应设在室外出入口。

?防空地下室出入口人防门的设置数量应符合专门规定,并按由外到内的顺序设置;防护密闭门应向外开启。

?当电梯通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。

?柴油电站的贮油间宜与发电机房分开布置,并应设置向外开启的防火门,其地面应低于与其相连接的房间(或走道)地面150~200mm或设门槛;严禁柴油机排烟管、通风管、电线、电缆等穿过贮油间。

第七节

建筑物无障碍设计和老年人建筑设计规范

?教材起自第120页

?现行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001是2001年8月1日开始施行的新规范,原《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》已经废止。考虑到城市道路设计不在建筑师执业范围内,故该部分内容从略。《老年人建筑设计规范》JGJ121-99是1999年开始实施的规范,应当注意,该规范某些条文(如扶手高度0.9m)与无障碍规范的新规定有出入,具体执行时应按新规定修正。

?历年试题中,此部分内容约占5%。

?建筑物无障碍设计

?建筑物无障碍实施范围涉及所有的公共建筑和居住建筑类型。主要有以下几方面:

?办公、科研建筑和学校、园林建筑的室外场地、建筑入口、走道、楼梯、公共活动用房和公共服务设施等部位应进行无障碍设计。

?交通和医疗建筑的入口应设置没有台阶的无障碍入口。商业与服务建筑的入口也宜设置无障碍入口。

?县级及县级以上的政府机关与司法部门,各种交通与医疗建筑,大型观演与体育建筑的观众使用部分和贵宾室,大型园林建筑及主要旅游地段以及设有公厕的大型商业、服务、文化、纪念建筑必须设无障碍专用厕所。

?有楼层的各种交通与医疗建筑,大型商业、服务、文化、纪念建筑应设适合乘轮椅者、视残者或担架床可进入和使用的无障碍电梯。

?观演与体育建筑的观众席和主席台必须设轮椅席位。

?高层和中高层住宅、公寓的建筑入口、电梯、公共走道以及适合乘轮椅者居住的无障碍住房套内等部位应进行无障碍设计。此类住宅、公寓中,每50套住房宜设两套无障碍住房套型。

?设有残疾人住房而又不设电梯的多层和低层住宅、公寓,其建筑入口、楼梯、公共走道和无障碍住房套内等部位应进行无障碍设计。

?职工和学生宿舍应在首层设男女残疾人住房各一间。此类建筑的入口、公共走道、公共厕所、浴室、盥洗室以及无障碍住房等部位应进行无障碍设计。此类住宅、公寓中,每100套住房宜设2 ~4 套无障碍住房套型。

?职工和学生宿舍应在首层设男女残疾人住房各一间。此类建筑的入口、公共走道、公共厕所、浴室、盥洗室以及无障碍住房等部位应进行无障碍设计。

?建筑入口

?无障碍入口,是指不设台阶的建筑入口。当建筑入口为无障碍入口时,其室外地面的坡度不应大于1:50。

?有台阶的入口,必须设轮椅坡道和扶手。

?通行轮椅的入口平台最小宽度,一般为1.5m,大、中型公建和高层、中高层住宅、公寓应加宽至2.0m。

?无障碍入口和轮椅通行平台应设雨棚。

?入口设两道门时,门扇同时开启最小间距,一般为1.2m,大中型公建和高层、中高层住宅、公寓应加宽至1.5m。

?坡道

?应设计成直线形、直角形或折返形,不宜设计成弧形。

?坡道两侧应设扶手,坡道与休息平台的扶手应保持连贯。

?不同位置的坡道,其最大坡度和最小宽度规定:

?只设坡道的建筑入口以及室外通路:1:20,1.5m;

?有台阶的建筑入口:1:12,1.2m;

?室内坡道:1:12, 1.0m;

?困难地段:1:10—1:8, 1.2m。此类大坡度只可用于受场地限制的改建建筑物和室外通道。

?不同坡度坡道的每段最大高度及水平长度,规范规定比较繁琐,可重点记住最常用的1:12坡度时的一组数据:1:12,

0.75m,9m;

?通路和走道

?走道最小宽度:

?检票口、结算口轮椅通道0.9m

?居住建筑走廊1.2m

?中小型公建走道及基地人行通路1.5m

?大型公建走道1.8m

?门扇向走道内开启时应设凹室,凹室面积不应小于1.3m×0.9m。

?主要供残疾人使用的走道宽度不应小于1.8m;走道两侧应设扶手。

?供残疾人使用的门主要设计规定

?应采用自动门,也可采用推拉门、折叠门或平开门,不应采用大力度的弹簧门,在旋转门一侧应另设残疾人使用的门;

?轮椅通行门的最小净宽为:自动门1.0m,其它门0.8m;

?乘轮椅者开启的推拉门和平开门,在把手一侧的墙面,应留有不小于0.5m的墙面宽度;其门扇应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手,门扇下方应安装高0.35m的护门板。

?门扇在一只手操纵下应易于开启,门槛高度及室内外地面高差不应大于15mm,并应以斜面过渡。

?楼梯和台阶

?应采用有休息平台的直线形(包括直角形和折返形)楼梯,不应采用无休息平台的楼梯和弧形楼梯。踏步不应采用无踢面和直角形突缘者。

?楼梯梯段最小宽度:公共建筑1.5m;居住建筑1.2m

?楼梯两侧应设扶手;台阶从三级起应设扶手。

?踏面应平整而不应光滑;明步踏面应设高不小于50mm安全挡台。距踏步起点与终点25—30cm应设提示盲道。踏面和踢面的颜色应有区分和对比。

?踏步的最小宽度和最大高度:一般公建0.28m, 0.15m;幼儿园、小学校0.26m, 0.14m;住宅、公寓公用0.26m, 0.16m;室外台阶0.30m, 0.14m

?电梯和升降平台

?在公共建筑中配备电梯时,必须设无障碍电梯。

?候梯厅的无障碍设计要求有:候梯厅最小深度为1.8m;电梯门洞最小净宽度0.9m。

?只有客货两用电梯时,应为残疾人、老年人提供服务。

?供乘轮椅者使用的升降平台:建筑入口、大厅、通道等地面高差处,进行无障碍建设或改造有困难时,应选用升降平台取代轮椅坡道;升降平台的面积不应小于1.2m×0.9m,平台应设扶手或挡板及启动按钮。

?轮椅座席

n设有观众席和听众席的公共建筑,应设轮椅席位;轮椅席位应设在便于到达和疏散及通道的附近;不得将轮椅席设在公共通道范围内;每个轮椅占地面积不应小于1.1m×0.8m;轮椅席位的地面应平坦,在边缘处应安装栏杆或栏板;在轮椅席上观看演出和比赛的视线不应受到遮挡,但也不应遮挡他人视线。

n轮椅席占总席位的比例:文艺演出场所、阅览室等0.3~0.4%;体育馆0.1~0.2%;体育场0.015~0.03%。

n轮椅席位可集中设置,也可分地段设置,但应设无障碍标志,平时可作安放临时座椅等用。

?厕所和浴室

?公共厕所

?入口、通道与门扇均应符合无障碍设计规定;

?男女公厕应各设一个无障碍隔间厕位;无障碍厕位面积,新建不应小于1.8m×1.4m, 改建不应小于2.0m×1.0m;厕位门扇向外开启后,入口净宽不应小于0.8m。

n专用厕所

?政府机关、大型公建及城市主要地段应设无障碍专用厕所;专用厕所最小面积2m×2m;

?公共浴室

?入口、通道与门扇均应符合无障碍设计规定;无障碍淋浴间门外开不小于3.5m2;无障碍盆浴间应:门外开不小于4.5m2,浴间短边净宽不小于2m;

?无障碍客房

n设有客房的公共建筑应设无障碍客房;

n客房位置应便于到达、疏散和进出方便;

n餐厅、购物和康乐等设施的公共通道应方便轮椅到达。

n标准间客房数量:100间以下,应设1—2间无障碍客房;100—400间,应设2-4间无障碍客房;400间以上,应设3间以上无障碍客房。

n客房内过道最小宽度:出口及床前1.5m;床间1.2m。

?无障碍住房

n按套型设计,每套住房应设起居室(厅)、卧室、厨房和卫生间等基本空间,卫生间宜靠近卧室;

n卧室、厨房、卫生间最小面积应略大于常人使用的标准;

n卧室墙面、门洞、家具位置应符合轮椅通行、停留及回转的要求,应有良好的朝向和视野;

n厨房考虑乘轮椅者进入和操作位置以及回转需要,并应考虑冰箱位置和二人就餐位置,厨房净宽不应小于2m,双排布置设备时,通道净宽不应小于1.5m;

n卫生间应方便轮椅进出,平面布置除考虑三件卫生洁具外,并应考虑轮椅进入和接近卫生洁具,又能顺利退出;

n户内门厅轮椅通行宽度不应小于1.5m。通往各房间的过道宽度不应小于1.2m;过道至少在一侧设高0.80—0.85m的扶手;阳台深度不应小于1.5m;阳台与居室之间的地面高差不应大于15mm。

?老年人建筑设计

?老年人建筑宜为三层及三层以下;四层及四层以上应设电梯;

?老年人居住建筑过厅应具备轮椅、担架回旋条件;

?老年人建筑应设符合老年人体能心态特征的缓坡楼梯;设电梯的老年人建筑,电梯厅及轿厢尺寸必须保证轮椅和急救担架进出方便;

?老年人的起居室、卧室面积宜较常人的稍大;

?老年住宅应设独用厨房;

?老年人居住建筑应设紧邻卧室的独用卫生间;

?老年人建筑公用外门净宽不得小于1.1m;老年人住宅户门和内门通行净宽不得小于0.8m。

第八节

民用建筑设计防火规范

?教材起自第128页,部分内容有更新。

?本章将一般民用建筑、高层民用建筑、人防地下室和汽车库设计的防火问题作综合讨论,以利于对法规系统的理解和把握,便于实际工程设计中的灵活应用。这四部分内容涉及的现行规范版本为:《建筑设计防火规范》GB50016-2006(2006年12月1日起实施),《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版,局部修改条文,2005年10月1日起实施),《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97。

?历年试题中,此部分内容比重一向较大,近几年约占10%。

?根据建筑物的类型和特征确定适用的规范规定

?高层与非高层的界定

n住宅依据层数,公建依据建筑物主体檐口到室外地面的高度。

n9层及9层以下的住宅和高度小于24m的多层公共建筑属于非高层建筑。

n单层公共建筑高度大于24m的也属于非高层建筑。

n10层及10层以上的住宅和高度大于24m的多层公共建筑属于高层建筑。

n建筑高度超过100m的公共建筑有特殊的防火要求。

n建筑高度超过250m时,《高规》不再适用。

?高层建筑防火类别的界定

n一类高层建筑是指

?19层及19层以上的普通住宅;2005年修订版《高规》取消了原有的“高级住宅”概念。

?重要公建和高度超过50m的一般公建;

?建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的每层面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼和每层面积超过1500m2的商住楼。注意2005年修订版《高规》明确了“24m以上部分的任一楼层”的概念界定。

?一类高层建筑以外的高层建筑都属二类高层建筑。

?高级、重要是指建筑标准高,性质重要,火灾影响大,设备贵重,可燃装修多,有集中空调的建筑。

?儿童、老年人、残疾人、病人等行动不便的人群使用的建筑,在防火疏散上有较高要求。托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过3层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。

?人员密集的公共场所, 如影剧院、礼堂、体育馆、学校、商店、办公楼以及建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅、营业厅、候车(船)室、歌舞娱乐放映游艺场所等的安全疏散要特别注意。其中,没有标定使用人数的建筑应按建筑面积计算疏散人数,录像厅、放映厅1.0人/m2,其他歌舞娱乐放映游艺场所0.5人/m2;候车(船)室与商店营业厅大致相同,可按0.85人/m2计算。

?地下、半地下建筑火灾扑救和人员疏散都比地上建筑困难得多, 所以防火设计标准也高得多。注意防火规范对地下室和半地下室概念的界定:房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高一半者即为地下室;房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者为半地下室。地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级。地下室的埋深,在室外地面下10m以上和以下有不同的设计标准。地下人防建筑有特殊的防火规定。

?汽车库由于同时停留人数较少,防火分区和人员疏散要求稍有放宽。此外, 车库按停车数量划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类,应分别执行不同的防火设计标准。

Ⅰ类>300辆,

Ⅱ类151~300辆,

Ⅲ类51~150辆,

Ⅳ类≤50辆。

?民用建筑的耐火等级

?建筑物的耐火等级按其构件的燃烧性能和耐火极限的不同分为4级。新建的一般民用建筑的耐火等级大多不低于二级,高层民用建筑更是不应低于二级,故应重点掌握一、二级耐火等级民用建筑的有关防火规定。

?新建筑设计防火规范将民用建筑构件的燃烧性能和耐火极限与工业建筑分开讨论,因而更加明确。一、二级耐火等级建筑构件除二级吊顶可采用难燃材料外,其余全部应为非燃烧体。屋顶承重构件如果采用燃烧体,则只能达到三级;而楼板和疏散楼梯也用燃烧体的话,就只能是四级了。

?钢材的耐火极限仅为0.25小时,用于一、二级建筑时必须增加防火保护层(吊顶除外)。钢筋混凝土结构构件的耐火极限取决于保护层厚度。预应力钢筋混凝土构件耐火极限仅为普通钢筋混凝土构件的1/2左右,在一级耐火建筑中要注意增加保护层厚度。各种砌体墙与混凝土墙耐火性能很好,可作防火墙用;承重砌体的耐火极限较非承重砌体有很大降低。

?一类高层建筑和地下室的耐火等级应为一级。

?不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限应严格执行规范规定。一二级耐火等级的非高层民用建筑和高层民用建筑件的燃烧性能和耐火极限(h)规定基本一致。如耐火极限,防火墙应为3h,一级柱和非高层承重墙3h,二级柱和非高层承重墙2.5h,楼梯间的墙、电梯井的墙、住宅单元之间的墙、住宅分户墙、一级梁以及高层承重墙2h,二级梁和一级楼板、疏散楼梯和屋顶承重构件1.5h。

?防火分区和建筑布置

?一般非高层民用建筑(包括多层汽车库和高层建筑中与主体之间有防火分隔的裙房)一个防火分区的最大允许建筑面积为2500m2;

?高层民用建筑一个防火分区的最大允许建筑面积比非高层民用建筑小得多。一类高层为1000 m2;二类高层为1500 m2;

?地下室和人防工程一个防火分区的最大允许建筑面积更小,仅为500 m2;

?地下或高层汽车库一个防火分区的最大允许建筑面积为2000m2;

?以上各类建筑内部设有自动灭火设备时,最大允许建筑面积可以增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算;

?高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有自动报警与灭火系统,并用A级装修材料装修时,地上部分防火分区允许最大建筑面积为4000m2;地下部分为2000m2;

?设置在一、二级耐火等级的单层建筑内或多层建筑的首层,并且设置有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统,内部装修设计符合有关规定的地上商店营业厅、展览建筑的展览厅,每个防火分区的最大允许建筑面积可不大于10000m2;

?地下商店当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2 ,但同时应注意:营业厅不应设置在地下三层及三层以下;不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;应设置防烟与排烟设施;

?当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:

?下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散;

?防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门;

?避难走道。该避难走道除应符合《人民防空工程设计防火规范》的有关规定外,其两侧的墙应为实体防火墙,且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门;

?防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。

?歌舞娱乐放映游艺场所应设在首层和二、三层,并宜靠外墙布置,不应设置在袋形走道的两侧和尽端;当设于地下时,不应在地下二层及其以下,且其地面与室外出入口地坪高差不应大于10m,一个厅室的建筑面积不应超过200m2,并设自动报警、灭火系统和防、排烟设施;

?高层住宅底部(地上)设置的“商业服务网点” 层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,采用耐火极限大于1.5h的楼板和耐火极限大于2h且不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置。

?高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所应设在一、二、三层;当必须设在其他楼层时,一个厅室的建筑面积不宜超过400m2,安全出口不应少于两个,幕布、窗帘应采用经阻燃处理的织物,并必须设置自动报警和灭火系统;

?地下观众厅防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2,自动灭火时不得增加;

?消防控制室应设在首层或地下一层,且采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应邻近直通地面的安全出入口;消防控制室可设置在值班室、变配电室等房间内;

?人防工程中的水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间以及溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入防火分区面积。

?当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于规范规定时,应划分防火分区。

?需设排烟设施的走道及净高小于6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

?民用建筑中的燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合一系列相关规定;

?柴油发电机房宜布置在建筑物的首层及地下一、二层,并采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙和1.5h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,并应符合一系列相关规定;

?人防工程内的柴油发电机房、直燃机房和锅炉房以及各自配套的储油间、水泵房、风机房等应独立划分防火分区。并应符合一系列相关规定;

?民用建筑内严禁设置存放和使用化学易燃易爆物品的商店、作坊和储藏间。

?住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.5h的不燃烧体楼板和2.00h的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。

?托幼的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所不应设在4层及4层以上或地下、半地下建筑内;

?汽车库不应与托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,病房楼的地下可设置汽车库。地下停车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品贮存室。汽车库贴邻其他建筑物时,必须采用防火墙隔开。

?民用建筑的安全疏散

?安全出口的数量

?原则上建筑物每个防火分区、一个楼层、一个大房间以及歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口数不应少于2个。建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

?只设1个安全出口的条件

?一个大房间房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;

?非高层建筑中,除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15.0m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;

?高层公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门, 门的净宽不应小于0.90m;高层公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门, 门的净宽不应小于1.40m。

?歌舞娱乐放映游艺场所以及地下室、半地下室的房间,建筑面积不大于50m2,且经常停留人数不超过15人时可设一个门。?除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑可设一个安全出口;除医院、疗养院、

老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外的2、3层公共建筑,当耐火等级为一二级时,每层最大建筑面积不大于500m2,第二层和第三层的人数之和不超过100人,可设一个疏散楼梯。

?一、二级耐火等级的多层公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2层、人数之和不超过50人、每层建筑面积小于等于200m2时,该局部高出部位可设置1部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。

?塔式住宅:9层及其以下,每层建筑面积不大于500m2可设1个楼梯;10至18层,每层不超过8户,建筑面积不大于650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯时可设一个安全出口。

?单元式住宅:18层及18层以下,单元与单元之间设有防火墙, 单元之间的楼梯能通过屋顶连通、且户门为甲级防火门, 窗间墙宽度、窗槛墙高度为大于1.2m的实体墙的,可以每个单元设一座通向屋顶的疏散楼梯;超过18层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,18层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),18层及18层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门, 窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙时可设一个安全出口。

?相邻两个防火分区之间的防火墙上开有防火门时,两个防火分区可各自设一个安全出口,而将通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口。在高层建筑中,此项规定的适用前提是,这两个防火分区建筑面积之和不超过一个防火分区允许最大面积的1.4倍,即一类1400m2,二类2100m2。上述相邻两个防火分区设有自动喷水灭火系统时,其相邻两个防火分区的建筑面积之和仍应符合此规定而不能扩大。

?塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置, 当确有困难时,可设置剪刀楼梯。剪刀楼梯间应为防烟楼梯间;剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于lh的不燃烧体墙分隔;剪刀楼梯应分别设置前室;塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

?剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个。每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人。体育馆观众厅每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人,规模较小时取值宜接近下限,规模较大时取值宜接近上限。

?地下、半地下建筑(室)每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1个直通室外的安全出口;使用人数不超过30人且建筑面积小于等于500m2时其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口;歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2个;地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;

?人防地下室每个防火分区安全出口不应少于2个。建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于10人的防火分区,当设有直通地面的竖井金属梯时,可只设一个安全出口或一个通向相邻防火分区的防火门。建筑面积不大于200m2,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设一个通向相邻防火分区的防火门;改建工程的防火分区,可设置不少于两个通向相邻防火分区的防火门,但应设置在不同方向,且相邻防火分区安全出口的设置必须符合规范。建筑面积不大于50m2,经常停留的人数不超过15人时可只设一个疏散出口。

?每个防火分区的安全出口或通往相邻防火分区的防火门,宜按不同方向分散设置,受条件限制而只能设在同一方向时,两个出口间距不应小于5m。

?每座高层建筑通向屋顶的楼梯不宜少于2个,且不应穿越其他房间,门应向屋顶方向开启。

?汽车库人员安全出口与汽车疏散出口应分开设置。每个防火分区人员安全出口不少于2个,但同一时间的人数不超过25人以及Ⅳ类汽车库可只设一个。

?11.汽车疏散口不少于两个,但Ⅳ类汽车库、设双车道的Ⅲ类地上汽车库以及双车道且停车数少于100辆的地下汽车库可设一个。两个汽车疏散口间距不应小于10m,毗邻设置时用防火隔墙隔开。

?安全疏散距离

?非高层建筑(一、二级耐火、封闭楼梯间)

?双向疏散时:托幼25m,医疗、学校35m,其他40m。

?袋形走道时:托幼、医疗20m。学校、其他22m。

?开敞外廊时增加5m,设自动喷淋时加25%。

?非封闭楼梯间时,双向疏散减5m,袋形走道减2m。

?楼梯底层应设直接对外的出口,层数不超过4层时,可将对外出口布置在离楼梯间不超过15m处。

?任何情况下,房间最远点到房门的距离不应超过袋形走道时的规定最大疏散距离,即20m~22m。

n高层和地下建筑

?双向疏散时:医院病房部分24m,教学楼、旅馆、展览楼、医院其他部分30m,其他40m。

?袋形走道时:医院病房部分12m,教学楼、旅馆、展览楼、医院其他部分15m,其他20m。

?地上人员集中的大厅(观众厅、展厅、多功能厅、餐厅、营业厅、阅览室等)内任一点到最近疏散口的直线距离不宜超过30m;其他房间不宜超过15m。

?地下车库疏散距离不大干45m,自动喷淋时不大于60m;底层车库疏散距离不大于60m。

?疏散宽度

?除规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1m。

?剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定。

?观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1m;

?供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道每100人所需的各自总宽度,平坡地面的门和走道0.65m,阶梯地面的门、走道以及楼梯0.75m;

?体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的自总宽度,应按每100人0.32m~0.50m计算确定;

?耐火等级为一二级的学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等非高层民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门,每100人净宽度不应小于:

地上一、二层0.65m;

地上三层及与地面出入口地面的高差不超过10m的地下建筑0.75m;

地上四层、四层以上各层及与地面出入口地面的高差超过10m的地下建筑1m;

?人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散总宽度,应按其通过人数每100人不小于1m计算确定;

?录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积1.0人/m2计算确定;其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/m2计算确定;

?商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数:地下一层、地上第一、二层0.85;地下二层0.80;地上第三层0.77;地上第四层及四层以上各层0.60。

?高层建筑的疏散宽度,每100人不小于1m,底层外门按人数最多一层计。

?人防工程及地下街每个防火分区的安全出口总宽度应按该防火分区设计容纳总人数乘以疏散宽度指标计算确定。地下室埋深小于10m时,每100人不小于0.75m;埋深大于10m时,每100人不小于1m。

?超过100m的高层公共建筑和地下人防的特殊疏散要求

?超过100m的高层公共建筑应设避难层。避难层的设置,自首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。

?超过100m,且标准层建筑面积超过1000m2的高层公共建筑宜设屋顶直升飞机停机坪。

?当人防工程设置直通室外的安全出口的数量和位置受条件限制时,可设置避难走道。避难走道是设有防烟设施,用于人员安全通行至室外出口的疏散走道,通向避难走道的疏散出口可视为安全出口。

?安全出口、疏散楼梯和消防电梯的具体设置要求

?自动扶梯和电梯不应作为消防安全疏散用设施。公共建筑内的敞开楼梯,不应计入安全出口数量。

?非高层建筑的医院、疗养院的病房楼、旅馆、超过2层的商店等人员密集的公共建筑、设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑、超过5层的其它公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯。

?高层建筑裙房和除单元式、通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。地下车库和地下室地坪与

室外出入口地面高差不大于10m的地下设施应设封闭楼梯间。

?一类高层建筑和高度超过32m的二类高层建筑(不含单元式、通廊式住宅)、高层汽车库以及塔式高层住宅应设置防烟楼梯间。地下设施,包括商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、礼堂、使用面积超过500m2的医院、旅馆、使用面积超过1000m2的展厅、体育场、舞厅、餐厅等,当其地下使用层超过2层或使用层与室外地坪高差超过10m时,应设防烟楼梯间。

?地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:

?每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1个直通室外的安全出口;

?使用人数不超过30人且建筑面积小于等于500m2的地下、半地下建筑(室),其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口;

?地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;其它地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,应设置封闭楼梯间。?居住建筑的楼梯间设置

?一般非高层居住建筑,当建筑层数超过6层或任一层建筑面积大于500m2时,应设置封闭楼梯间;当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。

?单元式住宅的疏散楼梯要求:

7层以上,每个单元都应通至平屋顶;

7至11层可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风;

12层至18层应设封闭楼梯间;

19层及其以上应设防烟楼梯间。

?通廊式住宅,6至11层的应封闭,超过11层的应防烟。

?封闭楼梯间除应符合疏散用楼梯间的规定外,尚应符合下列规定:

?当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;

?楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;

?除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;

?人员密集的公共建筑,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;

?其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

?防烟楼梯间除应符合疏散用楼梯间的有关规定外,尚应符合下列规定:

?当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规范规定设置防烟或排烟设施以及消防应急照明设施;

?在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;前室的使用面积:公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2;

?疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;

?除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅除外);

?楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。

?下列高层建筑应设消防电梯:一类建筑、塔式住宅、12层及其以上的单元式和通廊式住宅、32m以上其他二类建筑。消防电梯台数,按主体最大楼层建筑面积计:≤1500m2时一台,≤4500m2时二台,>4500m2时三台。消防电梯可与客梯或工作梯兼用。

?建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。

?室外疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;倾斜角度不应大于45°;除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。

?公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不宜小于15cm。

?消防电梯的设置应符合下列规定:

?消防电梯间应设置前室。前室的使用面积与防烟楼梯间前室的规定相同,前室的门应采用乙级防火门;

?前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过长度小于等于30m的通道通向室外;

?消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门;

?在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮。消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料且其内部应设置专用消防对讲电话;

?消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施;

?消防电梯的载重量不应小于800kg;

居住建筑设计原理 试卷A

2007—2008学年第二学期 《居住建筑设计原理》课程考试参考答案及评分标准 (A) 1、考试试卷共 7 页 2、考试形式:开卷 3、考试时间: 120 分钟 4、适用专业:建筑学 5、参考答案及评分标准共 5 页 一、名词解释:(每题2分,共20分) 1.户型:根据住户家庭人口构成(如人口规模、代际数和家庭结构)的 不同而划分的住户类型。 2.户人口规模:指住户家庭人口的数量。 3.动静分区:通常把住宅中使用时间主要在白天和部分晚上活动频繁的 区域划分为动区。如会客室、起居室、餐厅、厨房等。把使用时间集 中在晚上或要求安静不受干扰的区域划分为静区。如卧室、书房等。 4.跃层住宅:指一户人家占用两层或部分两层的空间,并通过专用楼梯 联系。这种住宅可节约部分公共交通面积,室内空间丰富。在坡顶住 宅中,可充分利用坡顶空间。 5.支撑体住宅:指将住宅的骨架作为支撑体,并预留洞口。其间容纳面 宽和面积各不相同的套型单元,将可拆装的轻质隔墙、设备、装修、 按模数设计的通用构件和部件作为填充体(可分体)。从而具有更多灵 活可变性的住宅类型。 6.住宅单元:为了适应住宅建筑的大规模建设,简化和加快设计工作、 统一结构、构造和方便施工,常将一栋住宅分为几个标准段,一般就 将这种标准段叫做单元 7.安全疏散间距:指从户门到安全出入口之间的最大距离。 8.防火分区:为防止火灾广泛蔓延,将建筑分隔成若干一定面积的区域, 每个区域均设有两个安全疏散口,这种区域划分称作防火分区 9.塔式住宅:指平面上两个方向的尺寸比较接近,而高度又远远超过平 面尺寸,以一组垂直交通枢纽为中心,各户围绕布置,不与其他单元

公共建筑设计原理重点整理46261

公共建筑设计原理 卷首语 1、分析公共建筑设计中的共性问题,运用一般性原则,阐明公共建筑中带有普遍性和规律 性的问题。 2、学习公共建筑设计的基本原则、构思方法和必要的组合技巧。 3、公共建筑类型:医疗建筑、文教建筑、办公建筑、商业建筑、体育建筑、交通建筑、邮 电建筑、展览建筑、演出建筑、纪念建筑等。 4、公共建筑的设计工作涉及到总体规划布局、功能关系分析、建筑空间组合、结构形式选 择等技术问题。 5、公共建筑设计原理:分析题目、调查场地、总平设计、建筑设计、建筑成果表达。 6、建筑分类:按建筑风格、建筑组合方式、结构类型、使用功能(居住建筑、公共建筑、 工业建筑)或高度划分。 7、建筑设计原则:经济、安全、适用、美观。 8、公共建筑:面向社会、具备公共参与性或开放性特征的建筑类型。 第一章:公共建筑的总体环境布局 1总体环境布局的基本组成 1)、建筑是什么? ——建筑是为了人类社会活动的需要,利用物质技术,按照科学法则和审美要求,通过对空间的塑造,组织与完善所形成的物质环境。 2)、创造室外空间环境时,应考虑内在因素和外在因素两方面的问题。 内在:公共建筑本身的功能、经济及美观的问题; 外在:城市规划、周围环境、地段状况等。 3)、室外环境的空间与场所: a、开敞的空间场所(集散广场) 在共公建筑中,因为人流比较集中而要求空阔的场所,形成一定规模的集散广场,需要各种流线的通行能力和空间构图的需要来确定其规模和布局形式。 因为这类广场对城市面貌影响较大,同时在艺术处理上要求较高,因此需要充分考虑广场的空间尺度和立体构成等构图的问题,为人们观赏建筑景观,提供良好的位置与角度。 有些公共建筑,因为城市规划的要求,安排在道路的交叉路口。在这种情况下,为了避免主体建筑出路口与转角处人流的干扰,常将建筑后退,形成一段比较开阔的场所,这样处理有利于道路交叉口处的空间处理。 b、活动场地 与室内空间的联系密切,应靠近主题建筑主要部位 c、停车场所 停车场位置,一般要设置在方便易找的地方,如主体建筑物的一侧或后侧,但不应影响整体空间环境的完整性和艺术性为原则。 高层建筑或大型公共建筑在车辆较多的情况下,可以考虑利用地下停车场或立体停车场,以节约场所用地。 d、大多数公共建筑还需要设置服务性的院落,如锅炉房、厨房等。一般为了出入方便,

公共建筑设计原理考试的试题

1.如何理解“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”。并说明建筑空间与实体之间的关系。 名词解释 层高是指该层地坪或楼地面到上层楼板面的距离。 造型表现 :利用建筑自身存在的某些规律,运用一定的物质、技术手段,满足建筑功能要求,结合反映建筑空间处理、环境布局而构成的完美的建筑形象。建筑设计方法论的研究:设计应该如何进行与建筑师应如何思考和工作。 1、公共建筑:供人们进行各种公共活动的建筑。 2、空间尺度:就是人们权衡空间的大小、粗细等视觉感受上的问题。 3、韵律:所谓韵律,常指建筑构图中的有组织的变化和有规律的重复,是变化与重复形成了有节奏的韵律感,从而可以给人美的感受。 4、建筑构图原理:形式美的规律,运用于建筑艺术形式的创作中,常称之为建筑构图原理。 5、功能分区:在功能关系与房间组成比较复杂的情况下,更需要把空间按不同的功能要求进行分类,并根据他们之间的密切程度按区段加以划分,做到功能分区明确和联系方便。使不同要求的空间,都能得到合理安排。 6、有效面积:建筑平面中可供使用的面积 使用面积:有效面积减去交通面积 建筑面积:有效面积加上结构面积 结构面积:建筑平面中结构所占的面积 7、有效面积系数:有效面积/建筑面积 使用面积系数:使用面积/建筑面积 结构面积系数:结构面积/建筑面积 填空 建筑结构的发展。一方面是新材料的发展,另一方面由于仿生学 建筑构图规律:1.统一与完整2.对比与微差3.均衡与稳定4.韵律与节奏5.比例与尺度6.主从与重点 2.室外空间环境的形成,一般考虑建筑群体.广场道路.绿化设施.雕塑壁画.建筑小品和灯光造型的艺术效果。 1.在公共建筑的空间组合中,作为垂直交通联系的手段,常用的有楼梯.电梯.自动扶梯及坡道等形式。 2.功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段。 3.民用建筑按照它们的使用性质,通常分为公共建筑和居住建筑两大类。 4.公共建筑通常以交通.使用.辅助三种空间组成。2 5.公共建筑交通枢纽的设计主要依据两方面的要求,一是功能要求,二是精神要求。 6.在医疗建筑中,基于防火疏散的需要至少设置2部楼梯。

《建筑设计基本原理》复习题

1.大厅式组合一般适用于(剧院、电影院、体育馆)建筑类型,不适用于(展览馆)。单元式组合不适用于(展览馆)。套间式组合一般适用于(展览馆、陈列馆)建筑类型 2.建筑立面的重点处理常采用(均衡)手法。 建筑立面的虚实对比,通常是由(门窗的排列组合与墙面的对比)来体现的。建筑立面中的(台阶)可作为尺度标准,建筑整体和局部通过与它相比较,可获得一定的尺度感。 3.对于大多数建筑物来说,(建筑功能)经常起着主导设计的作用。 4.民用建筑中,窗子面积的大小主要取决于(室内采光)的要求。 走道宜有直接采光,解决采光最有效的方式是(利用楼梯间、门厅、过厅采光及走廊端部开窗采光) 5.建筑物之间的距离主要依据(防火安全、地区日照条件)的要求确定。 6.一般走道均为双向人流,一股人流宽( 550 )mm 左右。 一般房间门的洞口宽度最小为(900)mm,厨房、厕所等辅助房间门洞的宽最小为( 700 )mm。 一般民用建筑中的生活、学习或工作用房、窗台的高度为(900mm )。为便于开启,门扇的宽度通常在(1000mm)以内。门的宽度(1200-1800mm )时,一般采用双扇门。 中学普通教室设计中,为满足视听要求,第一排课桌前沿到黑板的水平距离不宜小于(),最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于(),前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于(30°) 影剧院中观众厅的疏散门的净宽不应小于(1400mm)mm。 公共建筑的走道净宽一般不应小于两股人流通行时所需的宽度,因此,走道的净宽一般不应小于(1100mm)mm。 7.房间的剖面形状主要是根据(使用功能)要求确定的。 8.建筑外部形象包括(体型)及(立面)两个部分。 9.民用建筑包括居住建筑和公共建筑,其中(公寓)属于居住建筑。 10.在建筑设计中,对于大型的比较复杂的工程,一般采用( 3个)设计

建筑设计原理要点整理

精心整理 公共建筑设计第一讲 ?建筑的本体逻辑是对建造的关注: –支撑、维护、分隔; –尺度、材料、色彩; 空间序列 建筑设计研究的主要问题 ?基地与建筑的关系 ?人与空间的关系 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2012 二、公共建筑的特征性质 建筑具有艺术审美特性 (与其它艺术品异同:艺术包括建筑、雕塑绘画、音乐等。)建筑能跨越时代,沉淀出某个时代的艺术特色,因此有人把建筑称之为“凝固的音乐”和“立体的历史教科书”。 1.真实的:现实存在的,历时性,局限性。 2.形象(图象)的:同时性,完整性(信息量大、多、 自身形态、局部与整体、周围环境等) 3.意向的:语言、文字 三者+使用者的理想、公共的态度和价值综合规则、自然、社会、文化以及人类的历史传统和现实生活中各种有意义的事件=较为完整意义的建筑来源。

小结与问题: 建筑是什么? (一)各种观点: 经济、适用、美观 工程技术十人文艺术 工程技术十真善美(罗小末) 足迹、空间、雕塑(菲力普·约翰逊) 功能、结构、象征(丹下健三) (二)、以人的需求为主线 空间为主角(生活、源泉) 形式为语言 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以 ? ? ? ? ? ?功能的高度概括化化、哲理化 ?四、功能要素: ?基本间、辅助部分、交通部分 ?(一)合适的大小和形状;(二)良好朝向 ?(三)利用率高;(四)开间、进深和层高 ?第三节空间的涵义 ?1.?“空间”是建筑的主角——均质空间/非均质空间 ?物理空间(均质空间) ???????特点:尺寸、形状、体积、材质、颜色…… ?心理空间(非均质空间)

最新最全《公共建筑设计原理》(考研)包含课堂笔记上课讲义

公共建筑的设计原理 第一章公共建筑的总体环境布局 <1>公共建筑的总体环境布局。 <2>公共建筑的功能关系与空间组合。 <3>公共建筑的造型问题。 <4>公共建筑的技术经济问题分析。 <5>空间组合的综合分析。 公共建筑:是人们日常生活和进行社会活动不可缺少的场所。 公共建筑的类型:医疗建筑,文教建筑,办公建筑,商业建筑,体育建筑,交通建筑,邮电建筑,展览建筑,演出建筑,纪念建筑。 公共建筑与总体环境的关系:相互联系,相互延伸,相互惨途,相互补充。 建筑师环境观: 1.给人们创造美好的环境, 2.注意优美的环境,应该反映出国家,城市,乡镇最突出和鲜明的标志, 3.公共建筑与环境艺术是指“生活环境“与视觉艺术”完美结合。 室外环境空间的组成部分: 1.群体建筑 2.广场道路 3.绿化设施 4.雕塑壁画 5.建筑小品 6.灯光造型与夜间的光明艺术效果. 公共建筑总环境布局的基本组成: 1)环境中的空间与建筑. 2)环境中的空间与场所. 3)环境中的空间与绿化。 环境布局的最中目的:满足人们的生活要求,工作,学习方面的要求以及精神方面的要求环境中的空间与建筑: <1>通过设计组合所形成的空间环境应体现出一定的设计意图与艺术构思. <2>环境中应体现的主体建筑为中心,附属建筑的周围环境共同组成一个和谐的整体的设计思想。 <3>满足人们的生活,工作,学习方面的物质要求以及精神方面的要求. 场所:1)活动场所2)停车场所3)集散场所 作用: 1)主要给人们进行活动,游戏,缓冲,休闲等作用 2)主要包括汽车,自行车,停车作用三种类型; 3)场所环境满足功能要求的基础上,还应该综合室内空间构图要求,安排一定的绿化,雕

公共建筑设计原理知识点

1、空间大小:量空间形状:形空间要求:质 2、解决交通联系问题,人流疏散集中的地方,以利于安全快速疏散的要求。坡 度一般为8%~15%,在人流比较集中的部位,要平缓一些,常为6%~12%,坡道设计还应考虑防滑措施。坡道所占的面积通常为楼梯的四倍。 3、梯段不得小于3步,不得大于18步。直跑楼梯的特点:方向性强,指向单 一贯通空间,可不置在人流较大的大厅中表达比较严肃。双跑楼梯:可节省交通空间,紧爽简洁,使用性强,三跑楼梯:装饰性强可增加空间的活泼轻松气氛,有趣味性。 4、建筑设备主要包括:采暖通风、空气调节、电器照明、通讯线路、闭路电视、 网络系统、自动喷淋以及煤气管网等。 5、作为优秀的建筑总体布局的例证和典范,被拿破仑誉为“欧洲最美丽的客厅” 是意大利威尼斯圣马可广场(对比) 6、公建的功能问题中的核心问题:⑴功能分区⑵人流疏散⑶空间组成⑷与 室外环境的联系公建的功能问题中的次要问题:空间的大小、形状、朝向、供热、通风、日照、采光、照明等 7、北京工人体育馆:辐射悬索结构(上索稳定索,下索承重索,内环,边梁构 件) 8、法国巴黎工业展览馆:218m/218m/218m的三角形装配整体式钢筋混凝土薄 壳:预制好的双曲板,在现场浇制成整体结构系统 9、空间网架结构(上海体育馆、南京五台山体育馆、首都体育馆)多采用金属 管材制造,能承受较大的纵向弯曲力,与一般钢结构比,可节约大量钢材和降低施工费用,用于大跨度公共建筑,具有很大的经济意义。h=L/12~16 10、阶梯教室人流疏散的特点:出入口合并设置,出入口分开设置 11、天安门、午门及太和殿是明清故宫建筑空间艺术处理上的三个高潮。进 入大清门首先是千步廊,经过这个狭长的空间后,出现于一处横向展开的广场,迎面是高大的天安门城楼,对比效果强烈,形成第一处高潮。进入天安门后,与端门之间形成一个较小的空间,顿为收敛。过端门,呈现一个纵深而封闭的空间,尽端是雄伟的午门,有萧杀威猛的气氛,构成第二个高潮。午门和太和门之间又变成横向广庭,舒展开阔。经太和门进入太和广场,是巍峨崇高的太和殿,形成第三个高潮。 1、公共建筑的艺术造型问题:①多样统一。②形式美。③传统与创新。 统一与变化、对比和微差、均衡与稳定、比例与尺度、视觉与视差、节奏和韵律 构图原理:形式美规律用于建筑艺术形式的创作中,称为建筑构图原理。2、低层建筑(1~3层)多层建筑(4~7层)高层建筑(24米以上)超高层建筑 (150米以上) 3、电梯设计要求:⑴按防火规定要求,配置辅助性质的安全疏散楼梯,供电梯 发生故障时使用。⑵每层电梯出入口前,应考虑有停留等候空间。需设置一定的交通面积,以免造成拥挤和阻塞。(留前室,深度>1.5m)·⑶在8层左右的多层建筑中,电梯与楼梯几乎起同等重要的作用,所以可将电梯和楼梯靠近布置,或安排在同一个楼梯间内,相互调节,有利于集散人流。⑷在超过8 层的高层公建中,电梯就成为主要的交通工具。因电梯部数,可成组地排列与电梯厅内,一般每组电梯不超八部为(一侧不超四部,两侧不超八部),并应于电梯厅的空间处理相适应。⑸因电梯本身不需要天然条光,所

公共建筑设计原理总结

1.公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成 2.美国著名建筑师沙利文提出的名言'形式由功能而来' 3.密斯·凡·德·罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是"自由灵活的空间组合"开创了流动空间的新概念 4.美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式 5.赖特的古根汗姆美术馆和贝律铭的华盛顿美国国家美术馆东馆是运用几何形构图 6.功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段 7.垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正 8.同样大小冷色调较暖色调给人的感觉要大 9.同样距离,暖色较冷色给人以靠近感。 10.欲使过高的天花板感觉低矮一点,该天花板宜选用明色和暖色。 11.若想柱子看起来比较粗,其饰面材料应采用浅颜色和暖色。 12.为保持室内空间稳定感,房间的低处宜采用低明度色彩。 13.医院手术室内装饰宜选用灰绿色。 14.色相、明度、彩度是色彩的三要素;物体的三元色为红、黄、蓝;光的三原色为红、绿、蓝。 15.光源与人眼处于0~30°时眩光最强烈。 16.尺度的概念是建筑物整体或局部给人的视角印象大小和其实际大小的关系 17.美的比例,必然正确的体现材料的力学特征

18.人民大会堂顶棚采用层层退晕的划分,加上满天星的灯光效果,主要为了解决顶棚下坠问题。利用采光与灯光的不同效果,可以调整空间的尺度感。 19.不同文化形成独特的比例形式 20.西方古典建筑高度与开间的比例,愈高大愈狭长,愈低矮愈宽阔 21.'稳定'所涉及的要素是上与下之间的相对轻重关系的处理 22.总图布置要因地制宜,建筑物与周围环境之间关系紧凑,节约因地;适当处理个体与群体,空间与体形,绿化和小品的关系;合理解决采光、通风、朝向、交通与人流的组织 23.要使一座建筑显得富有活力,形式生动,在构图中应采用对比的手法 对比的手法有轴线对比、体量对比、方向对比、虚实对比、色彩对比 24.要使柱子看起来显得细一些,可以采用暗色和冷色 25.巴西国会大厦在体型组合中采用了对比与协调的手法 26.展览建筑应使用穿套式的空间组合形式 27.影剧院建筑空间组合的核心问题是观众厅、舞台、休息厅、门厅之间的关系 28.博物馆设计一般要解决好三线问题--流线、视线、光线。 29.公共建筑对称的门厅,常采用轴线的方法表示空间的方向感。 30.室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合 31.在意大利威尼斯的圣马可广场的布局中,强调了各种空间之间的对比

《公共建筑设计原理》复习题(可编辑修改word版)

《公共建筑设计原理》复习题 选择题 1.民用建筑中最常见的剖面形式是(A )。 A、矩形 B、圆形 C、三角形 D、梯形 2.建筑立面的重点处理常采用(D )手法。 ①韵律②对比③统一④均衡 A、①② B、②③ C、①②③ D、①②③④ 3.(B )是住宅建筑采用的组合方式。 A、单一体型 B、单元组合体型 C、复杂体型 D、对称体型 4.纪念性建筑常采用(B )的尺度。 A、自然 B、夸张 C、亲切 D、相似 5.住宅建筑常采用(A )的尺度。 A、自然 B、夸张 C、亲切 D、相似 6.庭院建筑常采用(C )的尺度。 A、自然 B、夸张 C、亲切 D、相似 7 建筑立面常采用(C )反映建筑物真实大小。 ①门窗②细部③轮廓④质感 A、①②④ B、②③ C、①② D、①②③ 8.建筑物的使用部分是指(B )。 A、主要使用房间和交通联系部分 B、主要使用房间和辅助使用房间 C、使用房间和交通联系部分 D、房间和楼梯、电梯等 9. 一般公共建筑中楼梯的数量不少于(B )个。 A、1 B、2 C、3 D、4 10.构成建筑的基本要素是(D )。 A、建筑功能建筑技术建筑用途 B、建筑功能建筑形象建筑用途 C、建筑功能建筑规模建筑形象 D、建筑功能建筑技术建筑形象 11.建筑是指(C )的总称。 A、建筑物 B、构筑物 C、建筑物,构筑物 D、建造物,构造物 12.民用建筑按照层数可分为(D )。 ①单层建筑②低层建筑③高层建筑④多层建筑⑤超高层建筑 A、①②③ B、②③⑤ C、③④⑤ D、②③④ 13.建筑物按照使用性质可分为(C )。 ①工业建筑②公共建筑③民用建筑④农业建筑 A、①②③ B、②③④ C、①③④d、①②④ 14.空间结构有(D )。 A、悬索结构, 薄壳结构, 网架结构 B、网架结构, 预应力结构, 悬索结构 C、 预应力结构, 悬索结构, 梁板结构D、薄壳结构, 网架结构, 预应力结构15.建筑构 成三要素中,(B )是建筑的目的,起着主导作用。 A、建筑技术条件 B、建筑功能 C、建筑形象 D、建筑经济 名词解释 1、公共建筑:供人们进行各种公共活动的建筑。

建筑设计基本原理思考题

《建筑设计原理》练习题 1:建筑 答:建筑是为了满足人类社会活动的需要,利用物质技术条件,按科学法则和审美要求,并通过对空间的塑造,组织与完善所形成的人为物质环境。建筑可包括建筑物和构筑物两类。2:早在公元前1世纪,古罗马建筑师(维特鲁威)就在其论著《建筑十书》中表明,(实用)(坚固)(美观)为构成建筑的三大要素,而这三要素又通过(建筑功能)(建筑技术)(建筑艺术)。 3:建筑功能 答:建筑功能主要是指建筑的用途和使用需求,而随着社会的生产和发展,将产生出有不同功能要求的建筑类型,不同的建筑类型又有着不同的建筑特点,与不同的使用要求。 4:建筑技术包括(材料)(结构)(设备)(施工技术)等 5:建筑艺术包括(建筑群体)(单体)(建筑内部)(外部的空间组合)(造型设计)以及(西部的材质)(色彩)等方面给予体现 6:(建筑功能)是目的,建筑技术是手段,而(建筑艺术)则是前两者对审美要求的综合表现 7:建筑设计原则可分为两部分1(建筑方针政策)2(基本原则)早在1953年我国就制定了(适用)(经济)(可能条件下注意美观)的建筑方针,1986年由建设部制定并颁布《中国建筑技术政策》明确指出:(建筑业的主要任务是全面贯彻适用、安全、经济、美观的方针) 8:建筑设计必须遵循的基本原则? 1坚持贯彻国家的方针政策,遵守有关法律、规范、条例、 2结合地形与环境,满足城市规划要求,满足城市规划要求 3结合建筑功能,创造良好环境,满足使用要求 4充分考虑防水,防震、防空、防洪要求,保障人民生命财产安全 5保障使用要求的同时,创造良好的建筑形象,满足人们审美要求 6考虑经济条件,创造良好的经济效益社会效益环境效益和节能减排 7结合施工技术为施工创造有利条件促进建筑工业化 9建筑物的分类(居住建筑)(公共建筑)(工业建筑)(农业建筑)等 10按照主体建筑结构的耐久年限分级:一级(100)年以上,适用于(重要建筑)和(高层建筑)二级(50-100)年适用于(一般建筑)三级(25-50)年适用于(次要建筑) 四级(15)年以下,适用于(临时建筑) 11建筑设计的依据主要有人体尺度和人体活动所需的空间尺度,自然条件和环境条件,技术要求 12建筑设计工作通常包括(建筑设计)(结构设计)(设备设计) 13建筑设计包括? 建筑设计包括外空间的组合,环境与造型设计以及细部的构造做法的技术设计,建筑设计的房屋设计的龙头,并与建筑结构和建筑设备相协调 14结构设计包括? 包括结构选型,结构计算、结构布置与构件设计,保证建筑物的绝对安全 15设备设计包括? 包括给水,排水、供热、通风电气、燃气等,他是保证房屋正常使用及改善物理环境的重要设计

住宅建筑设计原理第三版重点

住宅建筑设计原理 第一章住宅套型设计 住宅的定义:住宅是人类为了满足家庭生活的需要所构筑的物质空间,它是人类适应自然、改造自然的产物,并且伴随人类的进步逐步发展起来。 户型:户型是根据住户家庭人口构成(如人口规模、代际数和家庭结构)的不同而划分的住户类型。 套型:套型是指为满足不同户型住户的生活居住需要而设计的不同类型的成套的居住空间。 核心户:一对夫妻及其未婚子女组成的家庭。 主干户:一对夫妻及其已婚子女和孙辈(一个家庭)所组成的家庭。 联合户:一对夫妻及其已婚子女和孙辈(多个家庭)所组成的家庭。 家庭生活行为模式:家务型、休养型、交际型、家庭职业型、文化型 住宅室内采光标准

每户至少应有一个居室在大寒日保证一个小时以上的日照(以外墙窗台中心点计算)。房间直接天然采光标准通常以侧窗洞口面积与该房间地面面积之比(窗地比)进行控制。 套型各功能空间设计 一套住宅的功能空间可归纳为划分为居住、厨卫、交流及其他三大部分。 居住空间 居住空间可划分为卧室、起居室、工作学习室、餐室 卧室:主卧室适宜的面积大小在9~15㎡之间,次卧室适宜面积在5~12㎡之间。 卧室空间尺寸应恰当,开间应大于2.4m,开间和进深的比值应小于1/2。应有直接采光,自然通风,良好景观,尽量选择南向。卧室与卧室间不应穿越。 主卧室应提供住户多种床位布置选择,其房间短边最小净尺寸不宜小于3000mm。次卧室短边最小净尺寸不宜小于2100mm。 起居室:起居室适宜的面积在10~25㎡之间,其房间短边最小净尺寸宜在3000mm 以上。

起居室应当相对封闭,有直接采光和自然通风,起居室门洞布置应综合考虑使用功能要求,减少直接开向起居室的门的数量。 工作学习室:工作学习室的短边最小净尺寸不宜小于2100mm。 餐室:餐室最小面积不宜小于5㎡,其短边最小净尺寸不宜小于2100mm。另外,应注意房间平面的长、宽尺寸比例,一般控制在1:1.5以内为宜,避免空间给人带来狭长感。 门的设置与家具布置 房间门:房间门的尺寸既要考虑人的通行,又要考虑家具搬运。其户门、起居室门和卧室门洞口最小宽度不应小于900mm,厨房门不应小于800mm,卫生间门不应小于700mm。 当进卧室的门位于长边墙时,宜靠中段布置,或靠一侧布置,留出500mm以上的墙段,使房间四角都有布置家居的可能。 阳台门:阳台门的大小一般仅考虑人员通行尺寸,因无大型家具搬运,其门洞口最小宽度不应小于700mm 窗的设置与家具布置 通常窗下口(窗台)高度距地面900mm左右,窗洞高1500mm左右。窗在房间中的位置宜靠房间中部,且最好有一外墙段宽度在900~1400mm,以满足布置家具和床位的可能。

一级注册建筑师题-建筑设计原理与标准、规范(二)

一级注册建筑师题-建筑设计原理与标准、规范(二) 1、下列可作为建筑物安全出口的是()。 A.消防电梯 B.自动扶梯 C.普通电梯 D.疏散楼梯 2、地下人防工程中的电影院,礼堂的观众厅,其防火分区的最大允许建筑面积是()。 A.1100m B.1200m C.1000m D.1500m,但设有自动灭火设备 3、人防工程的防火疏散设计中,下列哪一条不符合规定?() A.每个防火分区安全出口的疏散人数不应大于250人 B.房间内最远一点至房间门的距离不应大于15m C.歌舞娱乐放映游艺场所,可布置在袋形走道两侧或尽端,但面积不应超出60m D.房间门至最近安全出口的最大距离为40m(医院,旅馆除外)

4、下列关于防空地下室室内净高的规定,()是错误的。 A.人防汽车库除一般要求外还应大于,等于车高加0.20m B.室内地平面至顶板的结构板底面不宜小于2.40m C.地坪至梁底和管底不得小于2.00m D.专业队装备掩蔽部地坪至梁底和管底不小于2.40m 5、下列对于各种管道穿过人防地下室的说法中,()是错误的。 A.无关的管道是指防空地下室在战时不使用的管道,而平时可使用 B.上部建筑的生活污水管,雨水管,燃气管不得进入防空地下室 C.与人防地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构 D.必须进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构,均应采取防护密闭措施 6、下列关于防空地下室的类别及抗力等级的描述中()不全面。 A.乙类人防地下室必须满足其预定的战时对常规武器的各项防护要求 B.防常规武器抗力级别为常5级,常6级 C.甲类人防地下室必须满足其预定的战时对核武器,常规武器和生化武器的各项防护要求 D.防核武器的抗力级别为核4级,核4B级,核5级,核6级和核6B级 7、下列关于地下人防工程安全疏散距离的条文,哪一条错误?()

公共建筑设计原理复习纲要.

公共建筑设计原理复习纲要 第一章公共建筑的总体环境布局 满足人们的生活、工作、学习方面的要求以及精神方面的要求 6. 室外环境的空间与场所: ① 开敞的空间场所(集散广场) ②活动场地③停车场所④服务性院落 7. 总体环境布局的空间与环境的关系: 空间是主要的,环境应与与空间相结合,其最终目的通过考虑自然环境与人工环境的组合做到两 者相互依从,成为不可分割的整体,满足人们的生活,学习,工作及精神方面的需要。 8. 公共建筑出入口及区间道路设置举例并说明其处理手法: 一般公共建筑总平面的出入口应安排在所临的干道上,并与主体建筑出入口有比较方便的联系; 有些公共建筑所处的地段并不与干道相临,这时要考虑出入口与附近的干道有比较方便的联系, 给人流活动创造通畅的条件;还有一些公共建筑所处的地段,面临几个方面的干道,这就需要对 人流的主要来向进行分析,把地段的出入口放在人流较多的部位上,而其他方向应根据需要设置 次要的出入口。 9. 公共建筑空间环境设计包括: 利用环境,改造环境,创造环境. 10. 室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合 11. 室外空间环境组合的三个基本经验和看法: ① 从建筑群的使用性质出发,着重分析功能关系,并加以合理的分区,运用道路、广场等交通联 系手段加以组织,使总体空间环境的布局联系方便,紧凑合理。 ② 在群体建筑造型艺术处理上,需要从性格特征出发,结合周围环境及规划的特点,运用各种形 式美的规律,按照一定的设计意图,创造出完整而又优美的室外空间环境。 ③ 运用绿化、雕塑及各种小品等手段,丰富群体建筑空间环境的艺趣,以取得多样统一的室外空 间环境效果。 本章其他重点: ① 意大利威尼斯圣马可广场平面图及其各种对比效果分析 ② 塘沽火车站总体布局分析 ③ 和平宾馆总体布局分析 ④ 北京故宫总体布局图及其艺术处理上的三大高潮 ⑤ 加拿大多伦多市政厅的总体布局分析 ⑥ 巴西巴西利亚三权广场市政中心总体布局分析 1. 公共建筑的类型: 医疗建筑,文教建筑,办公建筑,商业建筑,体育建筑, 建筑,纪念建筑。 2. 公共建筑与总体环境的关系: 相互联系,相互延伸, 3. 创造室外空间环境考虑两方面问题: 内在因素:建筑本 身的功能、经济以及美观问题 外在因素:城市规划、周围 环境、地段状况等 4. 室外环境空间的组成部分: ①群体建筑②广场道路③绿化设施④雕塑壁画 5. 环境布局的最终目的: 交通建筑,邮电建筑,展览建筑,演出 相互惨途,相互补充。 ⑤建筑小品⑥灯光造型的艺术效果

住宅建筑设计原理考试重点

一、名词解释: 1.户型:根据住户家庭人口构成(如人口规模、代际数和家庭结构)的不同而划分的住户类型。 2.住宅:指专供居住的房屋,包括别墅、公寓、职工家属宿舍和集体宿舍、职工单身宿舍和学生宿舍等。但不包括住宅楼中作为人防用、不住人的地下室等,也不包括托儿所、病房、疗养院、旅馆等具有专门用途的房屋。 3.日照间距:日照间距指前后两排南向房屋之间,为保证后排房屋在冬至日底层获得不低于二小时的满窗日照而保持的最小间隔距离。 4.住宅组团:在城市居住区规划和居住小区设计中,将若干栋住宅集中紧凑地布置在一起,在建筑上形成整体的、在生活上有密切联系的住宅组织形式。 5.套型:为满足不同户型住户的生活居住需要而设计的不同类型的成套居住空间。 6.容积率:是指一个小区的总建筑面积与用地面积的比率。 7.复式住宅:所谓复式住宅,即在住宅层高3.3-3.5m的情况下,在内部空间中巧妙地布置夹层,形成空间重复利用。 8.点式住宅:此种住宅在进深、面阔、方向、尺寸大体相当,在住区规划图上好似一个点,故称点式住宅 9.建筑密度:是指建筑物的覆盖率,具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比(%),它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度。 四、简答 1.低层住宅特点: 答:优:1居住行为方面:使住户较接近自然,为老人儿童残疾人生活提供方便,一次性上楼高度小或不用上楼,使住户在住宅附近活动频率加大,加强住户之间相互交往。 2居住心理方面:小体量易形成亲切的尺度,符合人类回归自然的心理需求;造型灵活,有“前院后庭”的;理想家园模式,使对住宅及居住环境有较强的认同感和归属感。 3整体环境的协调性强:因体量小,使其与地形、地貌、绿化、水体等

公共建筑设计原理简单论述

公共建筑设计原理(二) 基本概念辨析 一、建筑学的一般概念: 1、名称的来源: Architecture、Architektur、L’architetura、Apxutektypa。(均来自古希腊)本身具有艺术的含义,故又称建筑艺术 2、建筑学的含义: 建筑学是设计与建造房屋的科学与艺术,即通过建筑的群体组合、建筑物的形体、平面布置、立面形式、内外空间、结构、装饰、色彩等多方面的处理形成的一种综合性的艺术与技术。同时,建筑的艺术形象具有特殊的反映社会生活精神面貌和经济基础的功能。 3、建筑学和土木工程的最大区别: 艺术性和历史感是建筑学和土木工程的最大区别。 基本概念辨析 3、广义建筑学和狭义建筑学 围绕建筑学的中心议题是“人” 杨·盖尔的话,“如果能通过对城市及住宅区进行明智的规划设计,为户外生活创造适宜的条件,就不必为了使建筑物更加迷人和丰富而去刻意追求那些耗资巨大而又生硬、牵强的戏剧性建筑效果。从长远的眼光来看,户外生活要比任何形形色色扭捏作态的建筑形式组合更加切合实际,也更引人入胜。 广义建筑学的本质是无所不包的环境,大到区域和城市规划,小到室内和家具设计,贯穿宏观和微观世界。广义建筑学的基本概念就是人类的生存环境。它是一个整体,一个环环相扣,有小到大紧密配合的层次关系。 4、建筑学和城市规划的终极目的: 我们的建筑师应该以最优的设计服务于社会大众为目标,并不拘泥于形式上的结果,建筑设计和城市规划的最终目的,就是为了提高人们的生活质量,只要符合这个目的,那管它洋、中、传统抑或是现代 基本概念辨析 4、建筑学的特点: (1)建筑学反映时代精神。(社会性、艺术性) (2)建筑学反映地域性的风土人文(全球化中的地域文化 概念) (3)建筑学反映社会现象(大众参与设计,增加对建筑环 景社区或者公共空间的认同感) 5、建筑设计的概念 建筑设计是把想象的状态转变为现实状态的重合过程,涉及到技术 经济、美观等多方面综合的问题。而这些问题在不同的历史时期和 不同的建筑观念中,地位和所占比例是不同的。 基本概念辨析 6、建筑师的职责(建筑学和其他专业的结合问题、建筑设计类课 程的重要性) 建筑师主要和真正的职责,是把各种不同因素都表现出来,并且协调各种专业,共同建成现代化的建筑。为了能够进行这种高度创造性的活动,同时又能在各种专业人员的不同要求之间进行必要的调节,建筑师不必对一切细节都具有专业知识,但他对建筑工业的的每一部门都应该具有清晰的一般概念,这正如同一个优秀的交响乐队指挥一样,他必须懂得每一乐器的可能性和局限性。

公共建筑设计原理考试的试题

1.如何理解“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”。并说明建筑空间与实体之间得关系。 名词解释 层高就是指该层地坪或楼地面到上层楼板面得距离。 造型表现 :利用建筑自身存在得某些规律,运用一定得物质、技术手段,满足建筑功能要求,结合反映建筑空间处理、环境布局而构成得完美得建筑形象。 建筑设计方法论得研究:设计应该如何进行与建筑师应如何思考与工作。 1、公共建筑:供人们进行各种公共活动得建筑。 2、空间尺度:就就是人们权衡空间得大小、粗细等视觉感受上得问题。 3、韵律:所谓韵律,常指建筑构图中得有组织得变化与有规律得重复,就是变化与重复形成了有节奏得韵律感,从而可以给人美得感受。 4、建筑构图原理:形式美得规律,运用于建筑艺术形式得创作中,常称之为建筑构图原理。 5、功能分区:在功能关系与房间组成比较复杂得情况下,更需要把空间按不同得功能要求进行分类,并根据她们之间得密切程度按区段加以划分,做到功能分区明确与联系方便。使不同要求得空间,都能得到合理安排。 6、有效面积:建筑平面中可供使用得面积 使用面积:有效面积减去交通面积 建筑面积:有效面积加上结构面积 结构面积:建筑平面中结构所占得面积 7、有效面积系数:有效面积/建筑面积 使用面积系数:使用面积/建筑面积 结构面积系数:结构面积/建筑面积 填空 建筑结构得发展。一方面就是新材料得发展,另一方面由于仿生学 建筑构图规律:1、统一与完整2、对比与微差3、均衡与稳定4、韵律与节奏5、比例与尺度6、主从与重点 2.室外空间环境得形成,一般考虑建筑群体. 广场道路 . 绿化设施 . 雕塑壁画 . 建筑小品与灯光造型得艺术效果。 1.在公共建筑得空间组合中,作为垂直交通联系得手段,常用得有楼梯.电梯.自动扶梯及坡道等形式。 2、功能与流线分析就是现代建筑设计最常用得手段。 3.民用建筑按照它们得使用性质,通常分为公共建筑与居住建筑两大类。 4.公共建筑通常以交通.使用.辅助三种空间组成。2 5、公共建筑交通枢纽得设计主要依据两方面得要求,一就是功能要求,二就是精神要求。 6、在医疗建筑中,基于防火疏散得需要至少设置2部楼梯。 7.在公共建筑中,人流组织有平面与立体组织两种。 8 建筑造型艺术得主要内容包括民族形式.地方风格.构图技巧与形式美得规律。 9一幢好得公共建筑室内外环境应具备:相互联系.相互延伸.相互渗透.相互补充得关系。

建筑设计原理习题(详细答案)学习资料

建筑设计原理习题(详 细答案)

课堂习题 一、选择题(每题1分) 1、建筑的基本属性的是( A ) A 实用性、技术性、艺术性、时空性、民族和地域性、社会性 B 技术性、艺术性、时空性 C 技术性、艺术性、时空性、民族和地域性、社会性 D 实用性、技术性、艺术性、时空性 2、古代拉丁美洲建筑主要是以什么建筑类型为主( D ) A 木构架体系建筑 B 伊斯兰教建筑 C 陵墓建筑 D 高台建筑 3、古代印度建筑主要是以什么建筑类型为主( A ) A 佛教建筑 B 筑陵墓建筑 C 伊斯兰教建 D 木构架体系建筑 4、下列不是两汉时期中国古代建筑发展主要表现的一项是 ( D ) A 形成中国古代建筑的基本类型,包括宫殿建筑、礼制建筑(宗 庙、明堂、辟雍)、居住建筑(宅第、坞壁)、园林建筑、陵墓建筑、宗教建筑等 B 木构架的两种主要形式——抬梁式和穿斗式都已出现,斗拱在建 筑上开始广泛使用,建筑组群日趋庞大,群体组织有了一定的发展。 C 多层楼阁兴起和盛行,战国时期的台榭建筑到东汉时期已被独立 的、大型多层的木楼阁 所取代

D 城市建设规模宏大,规划严整,经历了里坊制到街巷制的变革, 城市面貌发生了较大的改变。 5、下列不是清代建筑发展主要表现的一项是( D ) A 园林建筑进入极盛期;藏传佛教建筑兴盛,住宅建筑百花齐放 B 单体建筑在明代定性化基础上以规范的形式固定下来,建筑高度程式化 C 建筑结构与建筑装饰分离,单体的建筑装饰精细、华丽,甚至由 于装饰过分而产生繁缛和堆砌感 D 城市建设规模宏大,规划严整,经历了里坊制到街巷制的变革, 城市面貌发生了较大的改变 6、希腊建筑长期的推敲改进主要集中在这些构件的形式、比例及其相互组合上,这套做法固定后形成了三种主要的柱式:( A ) A 多立克柱式爱奥尼克柱式科林斯柱式 B 多立克柱式爱奥尼克柱式塔斯干 C 爱奥尼克柱式科林斯柱式复合柱式 D 爱奥尼克柱式塔斯干复合柱式 7、自然环境构思法主要是指( C ) A 通过建筑形态、语言、符号等表达其内在的某种哲学或思想内 涵,从而使观者产生联想、共鸣或启示 B 建筑通过形象(含总平面、平面、立面及内外装饰)表达或蕴涵某 一主题思想,从而增加建筑文化含量 C 新建筑根据所处环境原有的道路、景观及建筑布局、形态、形 式、风格、材料、色彩以及特点、个性等进行构思,从而达到新旧环境与建筑的谐调平衡。 D 运用象征或隐喻的方法来表达经构思而确定 8、基本构思法的设计操作过程包括( A )

公共建筑设计原理题库超级详细的资料

公共建筑设计原理复习纲要 第一章公共建筑的总体环境布局 1. 公共建筑的类型:医疗建筑,文教建筑,办公建筑,商业建筑,体育建筑,交通建筑,邮电建筑,展览建筑,演出建筑,纪念建筑 2. 公共建筑与总体环境的关系:相互联系,相互延伸,相互惨途 相互补充 3. 创造室外空间环境考虑两方面问题:内在因素:建筑本身的功能、经济以及美观问题外在因素:城市规 4.室外环境空间的组成部分: 群体建筑广场道路绿化设施雕塑壁画建筑小品灯光造型的艺术效果 划、周围环境、地段状况等 5. 环境布局的最终目的:满足人们的生 活、工作、学习方面的要求以及精神方面的要求 6.室外环境的空间与场所: 集散广场活动场所停车场所 7. 总体环境布局的空间与环境的关系:空间是主要的,环境应与与空间相结合,其最终目的通过考虑自然环境与人工环境的组合做到两者相互依从,成为不可分割的整体,满足人们的生活,学习,工作及精神方面的需要 8. 公共建筑出入口及区间道路设置举例并说明其处理手法: 一般公共建筑总平面的出入口应安排在所临的干道上,并与主体建筑出入口有比较方便的联系;有些公共建筑所处的地段并不与干道相临,这时要考虑出入口与附近的干道有比较方便的联系,给人流活动创造通畅的条件;还有一些公共建筑所处的地段,面临几个方面的干道,这就需要对人流的主要来向进行分析,把地段的出入口放在人流较多的部位上,而其他方向应根据需要设置次要的出入口。 9. 公共建筑空间环境设计包括:利用环境改造环境创造环境. 10. 室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合 11. 室外空间环境组合的三个基本经验和看法: 1)从建筑的实用性质出发,着重分析功能关系,并加以合理的分区,运用道路,广场,交通联 系,手段加以组织,使总体空间环境的布局联系方便,紧凑合理 2)在群体建筑造型艺术处理上,需要从性格特征出发,结合周围环境及规划的特点,运用各种形式美的规律,按照一定的设计意图,创造出完整而又优美的室外环境 3)运用绿化,雕塑及各种小品等手段,丰富群体建筑的空间环境艺趣,一取得多样统一的室外空间环境效果本

建筑设计基本原理复习题

建筑设计基本原理》复习题 、不定项选择题 A. 建筑功能 B. 建筑技术 C. 建筑形象 D. 经济 4、民用建筑中,窗子面积的大小主要取决于( )的要求。 A. 室内采光 B. 室内通风 C. 室内保温 D. 立面装饰 5、大厅式组合一般适用于( )建筑类型。 A 医院、中小学、办公楼B.火车站、浴室、百货商店 C.剧院、电影院、体育馆 6、建筑物之间的距离主要依据( )的要求确定。 A. 防火安全 B. 地区降雨量 C. 地区日照条件 D. 水文地质条件 7、 建筑立面的虚实对比,通常是由( )来体现的。 A. 建筑色彩的深浅变化 B. 门窗的排列组合 C .装饰材料的粗糙与细腻 D. 形体凹凸的光影变化 8、 一般走道均为双向人流,一股人流宽( )mm 左右。 A.550 B.600 C.700 D.500 9、 套间式组合一般适用于( )建筑类型。 A. 住宅、学校 B. 火车站、体育馆 C. 展览馆、陈列馆 D. 幼儿园、住宅 10、 民用建筑物的走道宜有直接采光,解决采光最有效的方式是( ) A. 利用走道两侧门上亮采光 B. 走廊端部开窗采光 1、 大厅式组合一般适用于( A. 医院、办公楼、中小学 B. C. 火车站、浴室、百货商店 D. 2、 建筑立面的重点处理常采用( A. 韵律 B. 均衡 C. 统一 3、对于大多数建筑物来说, ( )建筑类型。 剧院、电影院、体育馆 医院、展览馆、图书馆 )手法。 D. 对比 )经常起着主导设计的作用

C.走道两侧墙上开高窗采光 D.利用楼梯间、门厅、过厅采光 A. 统一 B. 体型 C. 变化 D. 立面 16、 民用建筑包括居住建筑和公共建筑,其中( )属于居住建筑。 A. 托儿所 B. 宾馆 C. 公寓 D. 疗养院 17、 建筑立面中的( )可作为尺度标准,建筑整体和局部通过与它相比较, 可获得 一定的尺度感。 A. 台阶 B. 窗 C. 雨篷 D. 窗间墙 18、 在建筑设计中,对于大型的比较复杂的工程,一般采用( )设计阶段 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 19、 下列建筑物的交通部分称为建筑物中的交通枢纽。 ( ) A.走廊、过道 B.楼梯 C.电梯 D.门厅、过厅 20、 一般民用建筑中的生活、学习或工作用房、窗台的高度为 ( ) A.900mm B.600mm C.1500mm D.1200mm 21、在建筑设计阶 段中,初步设计阶段是( ) A. 依据 B. 基础 C. 核心 D. 草案 11、房间的剖面形状主要是根据( A. 使用功能 B. 物质技术 C. 经济条件 12、 大厅式组合不适用于( )。 A.火车站 B.影剧院 C.展览馆 13、 一般房间门的洞口宽度最小为( 宽最小为( ) mm 。 A.1000 B.900 C.700 D.600 14、 单元式组合不适用于( )。 A. 住宅 B. 学校 C. 展览馆 15、 建筑外部形象包括( )及( )要求确定的。 D. 空间的艺术效果 D. 体育馆 )mm 厨房、厕所等辅助房间门洞的 D. 幼儿园 )两个部分。

相关文档
相关文档 最新文档