文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砼冬季施工技术要求

砼冬季施工技术要求

砼冬季施工技术要求
砼冬季施工技术要求

混凝土冬期施工技术要求

冬期施工是指当地多年气温资料,室外日平均气温连续5天低于5℃时,砼、钢筋砼、预应力砼及砌体工程施工。

目前郑州西南绕城高速公路根据工期安排,加之冬季来临,桩基、立柱已进入冬季施工阶段,特作施工技术交底如下:

一、原材料:

1、钢筋:焊接钢筋宜在室内进行,当条件不允许,须在室外进行时,最低气温不宜低于-20℃,且应采取防雪挡风措施(搭设钢筋加工棚),减小焊体温度差,焊接好钢筋及时保护接头,禁止冰雪接触。

2、砼拌合物、水及骨料:当使用强度等级小于52.5的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥时,拌合物水必须达到80℃,骨料必须遮盖或搭棚保温,不得带有冰雪和冻结团块。

二、混凝土配制和搅拌:

1、配制砼时,采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,水泥强度不低于42.5R,水灰比不大于0.5,立柱砼宜掺入引气剂、引气型减水剂等外加剂,以提高砼的抗冻性,掺入量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB8076)的规定,灌注桩砼不得掺入防冻剂、抗冻剂。

2、当水温达到80℃时,先用热水冲洗搅拌机,再严格按配合比先投入经保温未受冻的骨料与水搅拌,最后加入水泥搅拌2~3min,砼拌合物出料时温度不能低于10℃,入仓温度不能低于5℃。

3、当出料温度不能达到要求时,可将水温加至100℃,搅拌时先投入骨料和水,搅拌后再加入水泥拌合。

三、砼运输:

本标段砼都由项目部大院加工,开盘之前首先检验所有机具都具有良好的状态,采用罐车运输入仓,要求罐车装砼前用热水冲洗,搅拌机两台同时拌合,尽量缩短砼入仓时间。

四、浇筑:

1、桩基础:首车砼应适当加大水泥用量,保证砼的和易性,砼方量不小于4.5m3,以满足桩第一次灌注后导管的埋深。

2、每车砼必须全部入仓,不得残余砼在罐车中。

3、砼拌合物在入罐车鼓中之前,应检查其均匀性和坍落度,如不符合要求,不得使用。

4、立柱砼浇筑:在浇筑前清除模板、钢筋上的冰雪和污垢后方可进行下道工序。

5、立柱砼灌注,尽量一次灌注到设计标高。如果有施工缝时,在灌注新砼前应使结合面加温达50C以上,并保持正温直至新砼达到规定的抗冻强度,即砼抗压强度达到设计强度的50%。

五、混凝土的养护:

1、钻孔桩:为防止孔内结冰,砼浇筑后及时用薄膜和草等覆盖物对孔内进行保温。

2、立柱:为保证砼在达到抗冻强度之前不致受冻,采用暖棚法加热养护砼,且应符合下列规定:

(1)暖棚应坚固(可利用立柱脚手架),不透风,靠内墙应采用非易燃性材料;

(2)在暖棚中用明火加热时,须特别加强防火,防止煤气中毒措施;

(3)暖棚内气温不得低于50C;

(4)暖棚内宜保持一定的温度,温度不足时,应向砼表面及模板上洒水。

六、拆模及养生:

根据施工中作的试块与结构相同条件养护试验,经抗压试验已达到结构强度50%后,方可拆除模板。拆模后及时用薄膜养生方法进行养生,在规定的整个养生期内,要防止薄膜损坏。任何覆盖薄膜被损坏或受其它扰动时,应立即加薄膜覆盖。

冬季混凝土路面施工方案

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 冬 季 施 工 方 案 编制人 审批人 邢台市正阳建筑安装有限公司

目录 1.适用范围 (3) 2.施工准备 (3) 3.冬季施工措施 (5) 4.安全与防火措施 (7)

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 混凝土路面冬季施工方案 一、适用范围 适用于现场浇筑混凝土路面施工。 二、施工准备 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定进行。 2.1 技术准备 1.认真审核设计图纸和设计说明书。 2.混凝土路面原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合比满足混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 2.2 材料要求 1.水泥 (1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5MPa。 (2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 (3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过3个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。 2.骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级

配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储备地点应选择地势高不积水的地方。 3.外加剂:防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门出具。 4.水:采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致延缓水泥正常凝结、硬化的杂质以及引起导致混凝土腐蚀的离子。 6.钢筋:混凝土路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格、级别、质量应符合设计要求,钢筋应顺直,不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。钢筋进场应有产品合格证和出厂检验报告单,进场后应按规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 2.3 机具设备 1.搅拌、运输机具:配有自动控制系统的混凝土搅拌机站一套、自卸车、小翻斗车、手推车、混凝土搅拌运输车等。 2.振捣机具:平板振动器、插入式振动器、振捣梁等小型机具。 3.其他工具:混凝土切缝机、纹理制作机、灌缝机、普通水泵、移动式照明设备等。 4.抹面机具:电抹子、木抹子、铁抹子等。 5.施工测量和检验试验仪器设备。 2.4 作业条件

冬季施工技术措施36083

冬季施工技术措施 (内部资料,注意保存!) 安丘市华安建筑安装有限责任公司 二0一五年十一月二十一日 各分公司、厂: 冬季将至,工程施工即将进入冬期施工阶段,为预防气温骤变给建筑施工带来的不良影响,杜绝因冬期施工技术管理措施不当而造成质量事故或隐患,为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工管理,特制定本措施,希各单位充分重视,根据工程特点,参照本技术措施编制切实可行的冬期施工方案,并严格执行。 1、施工准备工作 (1)组织措施 技术培训:进入冬季施工前,施工管理人员、测温人员进行培训,学习有关冬期施工规范、规定;学习公司制定的冬期施工措施,记录各种测温数据和填写表格,测温记录最后由技术员归入技术档案。 项目经理及时搜集气象信息,防止寒流突然袭击。技术人员及时测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 (2)现场准备 根据实物工程量提前组织有关机具,外加剂和保温材料进场。 搭建加热用的锅炉房、搅拌站、敷设管道等,对各种加热材料、设备、要检查其安全可靠性。 工地临时供水管及其它易受冻材料做好保温防冻工作。 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,计算出施工配合比。

2、各分项工程具体措施 (1)土方工程 基于土冻结规律,应遵循现行规范有关冬期施工规定施工。 土方开挖 冬季开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于0.3m。如基础垫层不能紧跟施工,应将基坑(槽)覆盖,防止基土冻结。 破碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、辟土锥(楔)或爆破法破碎。 冬期开挖土方时,如可能引起临近建筑物(或构筑物)的地基或其它地下设施产生冻结破坏时,应采取防冻措施。 在挖方上侧弃置冻土时,弃土堆坡脚至挖土上边缘的距离,应为常温条件规定的距离再加上弃土堆的高度。 冬季施工时,运输机械和行驶道路均应采取防滑措施,以保证安全。因冻结可能遭受损害的机械设备和降低地下水位设施等,应采取保温或防冻措施。 越冬的土方开挖工程,来年冬季施工结束后要做好基坑槽壁的监控工作,防止冻土融化槽壁坍塌,尤其是深基坑工程应重点监控。 土方回填 土冻结后即成为坚硬的土块,在回填过程中不能压实或夯实,土解冻后就会造成大量的下沉,所以施工验收规范中对冻土作回填有详细的规定,室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填,室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,管沟底至管顶0.5m范围内不得用含冻土块的土回填。 在冬季回填时,应采取以下措施: 把回填用土预先保温,在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密保温,待冬季需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。 在冬季挖土时,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。 回填土前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。 用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度10-15cm。 适当减少回填土方量,在冬季进行回填时,可在保证基底不受冻结条件下,尽量少填一些,留待春暖时再回填。 为确保冬季回填质量,对一些重大工程项目必要时可用砂回填。 在冻胀土上的地梁、桩基的承台等,其下面有可能被冻土隆起的地方,要垫以炉渣,矿渣等松散材料。

市政道路冬季施工方案

冬 季 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 编制时间:二0一六年十一月

目录 一、编制依据............................................ - 2 - 二、工程概况............................................ - 2 - 三、冬季施工............................................ - 2 - 1、冬季施工特点...................................... - 2 - 2、冬季施工部署...................................... - 3 - 3、冬季施工准备...................................... - 4 - 4、冬季施工技术措施.................................. - 5 - 5、冬季施工安全文明措施 ............................. - 10 - 6、冬季施工环境保护措施 ............................. - 11 -

冬雨季施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2015 3、公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004 4、公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2012 二、工程概况 工程名称: 八路规划为东西向城市次干道,工程西起雁鸣路,东至滨河西路,道路全长698.31米,道路规划红线宽度40米,两幅路形式,双向六车道。沿线分别与雁鸣路、规划一路、规划二路、滨河西路相交,其中雁鸣路为现状道路。 本施工标段道路标准断面形式为:3.5米人行道+1.5米绿化带+13.5米车行道+3m 绿化带+13.5米车行道+1.5米绿化带+3.5米人行道=40米。车行道路面横坡度1.5%,路拱采取直线接抛物线形式,拓宽渠化段按1.5%的坡度延伸。工程管线部分包含规划给水、规划燃气、规划通讯、规划电力、规划热力、雨水、污水,其中雨水、污水由我单位施工,其它管线配合施工。 本工程计划总工期180日历天,2016年11月12日—2013年5月12日,因为经历整个冬季,温度下降至5℃以下,根据工程施工计划进度,主要针对水泥混凝土、土方工程、雨水口井及检查井砌筑三个工作内容编制了冬季施工方案,详细内容如下: 三、冬季施工 1、冬季施工特点 室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。冬期施工的特点: (1)当气温低于5℃时,混凝土强度增长明显延缓,混凝土的凝结时间也相应延缓,模板拆除时间受到限制,影响工期进度。 (2)当气温下降到冰点温度时,混凝土有遭受冻害的可能,因此在冬施期间需要采取有效措施,使混凝土尽快达到受冻前的临界强度或拆模强度。 (3)冬施技术较为复杂,而且费用较高,应根据工程实际情况,采取不同的措施和方法,达到保证质量、工期与减少成本目的。 (4)冬期施工易发生质量事故和质量隐患,而且有明显的滞后性,如混凝土工程、土方回填工程、砌体工程质量事故发生较晚,多在春融期或其后显现,由于事故发生

论库塔干渠东干渠段冬季施工技术要求

库塔干渠东干渠(0+000~25+000)段 冬季施工技术要求 (渠道砼及钢筋砼、预制砼板及砌筑砼)库塔干渠东干渠现浇砼及预制砼板及其砌体安装是在气温日益下降的条件下进行的,稍有考虑不周,安排有误、就会造成严重的工程质量事故,因此必须科学的、严格认真地的贯彻《水工砼施工规范》。5144-2001,技术规范及管理制度、以保障库塔干渠东干渠0+000~25+000段冬季砼施工质量。 根据库塔干渠东干渠地理环境的限制,冬季施工不利因素很多,又受到各方面条件的制约,情况就较为复杂,许多客观事物还待进一步探索和认识、各施工单位在执行本技术要求时、必须建立和健全适合本单位情况的管理制度。操作

要领做好冬季施工纪录。注意积累资料,随时将执行情况反映到项目部。一便监督执行。 第一章总则 一、一般定义 1、日平均气温稳定在+5℃以下,或最低气温稳定在-3℃以下时。即为冬季施工。凡进入冬季施工季节的水工建筑(包括:砼、钢筋砼、预制砼板、砌筑安装等工程)。都必须按东冬季施工规范,采取相应的技术措施。以保证工程质量能达到设计规范要求方才准许施工。 2、严寒低温环境中进行水工建筑施工,按规定使砼温度在降至冰点能达到允许受冻强度或者承受荷载所须的强度。一般综合蓄热法分、高低蓄热法两种养护法、高蓄热养护过程中,主要以短时加热为主,待砼在养护期间达到要求的受荷强度,低蓄热养护过程、则主要以使用早强水泥或参用防冻外加剂等冷作法为主,待砼在一定的负温条件下不被冻坏,仍可继续硬化。水利水电工程多使用低蓄热养护法。 -8℃以上时(骨料无冰雪)采用60~70℃热水拌和,只要在砼出机时稳定于0℃以上,砼的品质就可以得到保证。 -8℃以下,宜加热骨料,按要求拌制砼,使其在低温中不用外加热源进行保温养护、只在砼或砌体完后,立即覆盖养护一定时间既达到50kg/cm2抗压强度的施工方法“冷作法施工”。凡采用冷作法施工的砼或砌体沙浆,必须经试验室和

混凝土冬季施工方案

混凝土冬季施工 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。混凝土所以能凝结、硬化并取得强度,是水泥和水进行水化作用的结果。水化作用的速度在一定湿度条件下主要取决于温度,温度愈高,强度增长也愈快,反之则慢。当温度降至0℃以下时,水化作用基本停止,温度再继续降至-2~-4℃,混凝土内的水开始结冰,水结冰后体积增大8%~9%,在混凝土内部产生冰晶应力,使强度很低的水泥石结构内部产生微裂纹,同时减弱了水泥与砂石和钢筋之间的粘结力,从而使混凝土后期强度降低。受冻的混凝土在解冻后,其强度虽然能继续增长,但已不能再达到原设计的强度等级。 试验证明,混凝土遭受冻结带来的危害,与遭冻的时间早晚、水灰比等有关,遭冻时间愈早,水灰比愈大,则强度损失愈多,反之则损失少。 经过试验得知,混凝土经过预先养护达到一定强度后再遭冻结,其后期抗压强度损失就会减少。一般把遭冻结其后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值定为“混凝土受冻临界强度”。对用普通硅酸盐水泥的硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度为设计的混凝土强度标准值的30%;对用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度定为设计的混凝土强度标准值的40%。

一、混凝土冬期施工方法的选择 混凝土冬期施工方法为:混凝土养护期间不加热的方法。其方法包括:掺化学外加剂法,外加剂为早强剂和防冻剂。 二、混凝土冬期施工的一般要求 (1)冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水及骨料的加热温度应根据热功计算确定,但不得超过表中的规定。 表拌和水及骨料最高温度 (2)配制冬期施工的混凝土,应优先选择硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于42.5Mpa,每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg,水灰比不得大于0.6. (3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。 (4)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应较常温延长50%,其拌制投料顺序时骨料、热水,然后再投入水泥、外加剂。确保混凝土的出机温度不低于15℃,入模温度不低于5℃。

冬季施工方案及技术措施

近期是“大干四季度,拉通高速线”的关健时期,标段内路基、桥涵、轨道工程的作业项目较多,为了保证冬季施工的工程实体的质量指挥部对冬季施工项目制定如下措施: 一、冬季施工的规定、要求 1、当工地昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,即进入冬季施工。 2、要及时收听气象预报和做好测温记录,掌握好进入冬季施工的时间,提前安排,做到有备无患。 3、冬季施工的工号在施工前,提前备齐经检验合格的防冻剂、温度计、能源燃料等各类防寒材料、备用机具及职工用防寒用品。 二、冬季施工的技术措施 1、路基工程:昼夜平均气温在0°以下且连续15d,应按低温施工办理,低温施工的重点是处理好土壤防冻、挖掘及土方的填筑三个环节。

1)、基底处理;低温施工的路堤地基应在冻结前处理,处理方法除应符合规范要求外,还应清除冰雪、疏干积水,坑洼处用与地基同类的未冻土填平压实。 2)、路堤填筑:(1)低温填筑路堤用土,区间土方200Km地段一率采用A、B类填料。站场路基土方采用非渗水土时,其含水量宜低于塑限,并采取加大压实功能措施,如采用重型压路机或减薄填土层厚度。不得使用冻土填筑路堤。 (2)冬季路基填土压实施工应按横断面全宽分层平填,分层填筑铺土厚度应按正常温度试验段施工所得出的厚度减薄20%~25%,并不得铺成斜层,已铺土层未压实前不得中断施工,路堤填筑每层侧应超宽填30cm并压实,待冬期过后修整边坡削去多余部分并夯拍密实。 (3)施工地段的积雪,施工前必须清除,施工中遇大雪或其他原因不得不中途停止时,要整平填层及边坡面,继续施工前,将表面冰雪清除。填筑路堤应随挖随运、随填随压实。保证挖、运、填、压的周转时间小于土的冻结时间,一般不宜大于7h。 2、混凝土工程

冬季混凝土路面施工的方案.doc

现浇混凝土路面 冬季施工方案 1适用范围 适用于高速公路收费广场现场浇筑混凝土路面施工。 2施工准备 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定 进行。 2.1 技术准备 1.认真审核设计图纸和设计说明书。 2.混凝土路面原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合比满足混凝 土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 2.2材料要求 1.水泥 (1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5MPa。 (2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅 酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 (3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过 3 个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥 不得混合使用。 2.骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级配良好,质 地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储备地点应选择地势高不积水的 地方。 3.外加剂:防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076) 和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复 试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门 出具。 4.水:采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致延缓水泥正常凝

结、硬化的杂质以及引起导致混凝土腐蚀的离子。 6.钢筋:混凝土路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格、级别、质 量应符合设计要求,钢筋应顺直,不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。钢 筋进场应有产品合格证和出厂检验报告单,进场后应按规定抽取试件做力学性能检 验,其质量必须符合有关标准的规定。 2.3机具设备 1.搅拌、运输机具:配有自动控制系统的混凝土搅拌机站一套、自卸车、小翻斗 车、手推车、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、洒水车等。 2.振捣机具:平板振动器、插入式振动器、振捣梁等小型机具。 3.其他工具:混凝土切缝机、纹理制作机、灌缝机、普通水泵、移动式发电机、 移动式照明设备等。 4.抹面机具:电抹子、木抹子、铁抹子等。 5.施工测量和检验试验仪器设备。 2.4作业条件 1.混凝土路面施工应在基层施工完毕,经检测各项指标达到设计和规范要求,并 经监理工程师同意后进行。 2.基层表面应清理干净。 3施工工艺 3.1 工艺流程 钢筋安装 测量放线→模板制作安装→混凝土搅拌、运输→铺筑混凝土→接缝 施工 混凝土振捣、整平→混凝土抹面、压实→切缝、清缝、灌缝→养生 3.2操作工艺 1.测量放线 根据设计文件及交桩资料放出道路中线和边线。除在道路中线上每20m 设一中线桩外,同时在胀缝、曲线起讫点和纵坡转点位置也应设置中线桩,并在中线桩两 侧相应位置设置边桩。主要控制桩应设在路旁稳定的位置,其精度应符合有关规定。 在离道路边线适当位置每l00m 设一个临时水准点,以便施工中对路面高程进行复核。 2.模板制作、安装

冬期施工技术要求措施

按规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,工程建设即进入冬期施工。(在反复冻融地区,昼夜平均温度在-3℃以下,连续10天以上时,道路工程即进入冬期施工。)冬期将至,气温越来越低,即将进入冬期施工,分公司、子公司、项目部根据本单位实际情况,应提前做好准备工作,制定相应的冬期施工技术措施。(包括施工工艺、人员组织、机械设备、材料、施工安全及环境保护)以确保工程进度、施工质量和安全。现将集团公司本年度的冬期施工技术措施下发,望各部门、项目部、分公司参照执行。 (一)土方工程 1、冬期土方开挖不能连续施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温。 2.冻土层开挖时,开挖到未冻土后,应连续作业,分层开挖,中间停顿时间较长时,应在表面覆盖保温,避免重复被冻。 3.挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留30㎝厚台阶,待到正常施工季节再削去预留台阶,达到设计边坡。 4、冬期施工尽可能不安排土方回填,必须施工时,填方前应消除基底冰雪及杂物,填方边坡的表层100cm以,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透气性好的土方回填,其厚度应符合设计要求。冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增加,当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。 围不得使用含有冻土块的土回填,所回填部位,不得含有积水、冻块及杂

物。 (二)基础施工 1、在已冻结的地基土上施工挤土桩时,当冻土厚度超过0.5m时,冻土层宜采用钻孔引桩(沉管)工艺,引孔直径不易大于桩径20mm。 2、泥浆护壁成孔灌注桩在初冬或在春融期施工,泥浆温度不得低于5℃,并不得掺氯盐防冻剂。 3、桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个。 4、桩基做静载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土进行保温。 (三)砌体工程 1、冬期施工所用材料应符合下列规定: 1)各种砖及砌块在砌筑前,应清除表面污物及冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。 2)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制。冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。 3)石灰膏、粘土膏或电石膏宜有保温措施,当遭冻结时,应经融化后方可使用。 4)拌制砂浆用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。 2、砂浆应随拌随用,搅拌时间应比常温时增加0.5~1倍,为加速砂浆硬

混凝土冬季施工方案60790

一、编制说明 1.1编制依据 1、呼和浩特市锡林南路与中山路口互通式地下通道工程施工组织设计; 2、呼和浩特市锡林南路与中山路口互通式地下通道工程施工合同; 3、地下深基坑工程有关规范及建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011); 6、根据呼和浩特市象信息气候状况。 1.2编制原则 1、严格执行国家有关冬季施工的法律、法规和各项管理条例,并做到模范守法、文明施工。 2、根据本工程总体施工进度计划安排,有针对性对冬季施工项目采取保护措施。 3、以成熟的施工技术及先进的设备,确保冬季施工安全和工程质量,按期为业主提供一个优质的工程产品。 二、工程概况 本工程是锡林郭勒路中山路交叉口地下人行连接通道,工程地处锡林北路中山西路交叉口,周边商业设施发达。中山路和锡林郭勒路同时又是城市主干路,车辆交通压力大。现状交叉口人车混流现象严重,道路交通经常性堵塞,行人安全无保障,经呼市市政府、市建委及规划部门研究决定,委托上海市政工程设计研究总院进行方案设计,为保证此工程对当地交通影响降至最低,在该路口采用矩形顶管的地道施工方案。工作井在海亮广场和大天酒店,今年冬季计划完成海亮工作井的内衬结构,内衬墙厚800MM底板厚1000MM 。 三、冬季施工总体筹划 3.1呼和浩特市冬季气温情况 呼和浩特的气候属于欧亚大陆中温带大陆性半干旱季风气候,春季干旱多风,夏季炎热少雨,冬季寒冷干燥昼夜温差在14度左右。通常情况下,每年10月下旬封冻,翌年3月下旬解冻,最低气温在摄氏-25度左右历史最低气温记录-41度,12月到1月最为寒冷,平均气温在摄氏-18度左右。

公路工程冬季施工技术措施

公路工程冬季施工技术措施 公路工程的施工过程受天气影响较大,尤其是冬季气候寒冷的时候,在进行工程施工时,应特别注意采取有效的技术措施,否则施工安全和工程质量都难以得到保证。笔者针对公路工程不同项目施工特点,依据相关施工技术规范和多年工作经验,概述了公路工程冬季施工应采取的技术措施,供同行参考 路基工程 公路路基工程施工过程中,当昼夜平均温度在-3℃以下,且连续10天以上,或者昼夜平均温度虽在-3℃以上,但冻土没有完全融化时(永久性冻土地区除外),均应采取冬季施工技术措施,方可保证路基工程质量要求。 冬季不宜施工的项目 高速公路、一级公路的土质路堤、地质不良地区和二级及二级以下公路路堤不宜进行冬季施工。河滩低洼地带,可被水淹没的填土路堤也不宜进行冬季施工。 冬季不得施工的项目 土质路堤路床以下lm范围内,以及半填半挖地段和挖填方交界处均不得在冬季进行施工。 冬季进行路基工程施工时,应采取以下施工技术措施:应及时排放雨、 雪水及路堑开挖时出现的地下水;在冻结前应完成路基基底表层清理,挖好台阶;填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净,基底处理后应立即采取保温措施防止冻结;路堤填筑,应选择未冻结的砂类土、碎(卵)石土、石渣等透水性良好的填筑材料;不得用含水量过大的粘性土。填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松铺厚度应比正常施工减少20%~30%,且松铺厚度不得超过30cm,并及时进行整平压实。中途停止填筑时,应进行覆盖防冻,恢复施工时应将表层覆盖物清除,并补充压实。当填筑标高距路床底面lm 时,碾压密实后应停止填筑,在顶面覆盖防冻保温层,待冬季过后整理复压,再分层填筑至设计标高;冬季过后必须对填方路堤进行补充压实,压实度应达到相关规定要求;路基挖方,不得一次挖到设计线位,应留一定厚度的覆盖层,待到正常施工时节后再开挖修整到设计坡面;路基挖至路床顶面以上1m时,在完成临时排水沟后,应停止开挖,待冬季过后再行施工。 路面工程 水泥混凝土路面 当摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃,夜间最低气温低于-3℃时,必须停止水泥混凝土路面摊铺施

砼路面冬季施工方案

郑州航空港经济综合实验区第三污水处理厂 (一期)工程三标段 砼 路 面 冬 季 施 工 方 案 编制:__________________ 复核:__________________ 审核:__________________ 北京市政四建设工程有限责任公司 2016年12月29日

内容 一、适用范围及编制依据本方案适用于郑州航空港经济综合实验区第三污水处理厂(一期)工程三 标段厂区内砼 道路冬季施工。 本施工方案是根据郑州航空港经济综合实验区第三污水处理厂(一期)工程三标段厂区内砼道路工程施工设计图纸、现场勘察、施工规范及规程,有关部门的规定等进行的编制。 二、执行标准及规范 1、《砼路工程技术标准》JTG B01-2003 2、《水泥砼路面施工验收规范》(GBJ97-87) 3、《水泥砼路面施工技术规范》JTG F30-2003 三、施工条件 1、甲方提供的方位测量基准点和高程测量基准点位置。 2、施工现场临时设施的布置详见总平面布置图。 3、施工用电现场振捣、照明采用电网供电。 4、施工用水采用场内用水线路。 四、施工准备 3.1 技术准备 1)认真审核设计图纸和设计说明书。 2)混凝土面层原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合比满足混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 3.2 材料要求 本工程所有用砼均采用商品砼,配合材料必须符合规范要求。 3.2.1 水泥 1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为 42.5MPa。 2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过3 个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。 3.2.2 骨料 冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储备地点应选择地势高不积水的地方。 3.2.3 外加剂 防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门出具。 3.2.4 水 采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致延缓水泥正常凝结、硬化的杂质以及引起导致混凝土腐蚀的离子。

混凝土挡墙冬季施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A53166 混凝土挡墙冬季施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

混凝土挡墙冬季施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第五章冬季施工方案 由于此工程施工期为20xx年10月30日至 20xx年4月27日一半时间处于冬季特制订以下冬季施工方案: 5.1 冬季施工的人员管理措施 冬季施工管理人员,通过基本知识的培训,了解冬季施工任务、特点,在组织生产过程中,能够统筹安排劳动力,及时做好冬季施工准备工作,顺利进入冬季施工,避免因气温突变造成质量事故或停工。职工劳动保护:冬季施工劳动保护用品按照所制定的劳动保护有关规定并及时发放给职工。施工现场施工、

冬期施工技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A87516 冬期施工技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一年一度的冬季对建筑企业的施工质量、作业计划安排必将产生不容忽视的影响,当室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下,且最低气温低于0℃时,即进入冬期施工。为顺利完成四季度施工计划,采取科学合理的冬期施工技术措施必须引起各分公司、项目部的高度重视。 一、冬期施工前的工作: 各分公司、项目部在进行冬季施工的工程项目,必须在保安全、保证质量前提下,严密组织、妥善安排.将关键工作避开恶劣天气作业,并认真做好冬期施工准备工作。

混凝土冬季施工方案(1)

混凝土冬季施工方案(一) 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。混凝土所以能凝结、硬化并取得强度,是水泥和水进行水化作用的结果。水化作用的速度在一定湿度条件下主要取决于温度,温度愈高,强度增长也愈快,反之则慢。当温度降至0℃以下时,水化作用基本停止,温度再继续降至-2~-4℃,混凝土内的水开始结冰,水结冰后体积增大8%~9%,在混凝土内部产生冰晶应力,使强度很低的水泥石结构内部产生微裂纹,同时减弱了水泥与砂石和钢筋之间的粘结力,从而使混凝土后期强度降低。受冻的混凝土在解冻后,其强度虽然能继续增长,但已不能再达到原设计的强度等级。 试验证明,混凝土遭受冻结带来的危害,与遭冻的时间早晚、水灰比等有关,遭冻时间愈早,水灰比愈大,则强度损失愈多,反之则损失少。 经过试验得知,混凝土经过预先养护达到一定强度后再遭冻结,其后期抗压强度损失就会减少。一般把遭冻结其后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值定为“混凝土受冻临界强度”。对用普通硅酸盐水泥的硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度为设计的混凝土强度标准值的30%;对用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度定为设计的混凝土强度标准值的40%。 一、混凝土冬期施工方法的选择 混凝土冬期施工方法为:混凝土养护期间不加热的方法。其方法包括:掺化学外加剂法,外加剂为早强剂和防冻剂。 二、混凝土冬期施工的一般要求 (1)冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水及骨料的加热温度应根据热功计算确定。 (2)配制冬期施工的混凝土,应优先选择硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于 42.5Mpa,每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg,水灰比不得大于0.6. (3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。 (4)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应较常温延长50%,其拌制投料顺序时骨料、热水,然后再投入水泥、外加剂。确保混凝土的出机温度不低于15℃,入模温度不低于5℃。

大型施工机械冬季施工技术措施

大型施工机械冬季施工技术措施新疆项目部根据工程施工的需要,在冬季要继续施工。新疆石河子地区冬季比较寒冷,过低的环境温度会造成大型施工机械安全装置失灵、刹车失效、操作失准、液压系统密封件损坏等故障,对大型施工机械的技术性能、结构、强度等也有相当大的影响。为保障大型施工机械在冬季施工中能安全稳定的运行,满足工程需要,通过咨询、查阅相关资料、借鉴其他北方火电施工企业冬季施工经验,制定如下施工技术措施: 一、在冬季来临前做好大型施工机械越冬保养检查等准备工作。 1、对所有大型施工机械进行全面细致的检查,保证机械各运转部 分工作正常。 2、入冬前做好大型施工机械的维护保养工作。需要润滑的部位及 时补充润滑脂,发动机、减速箱等做好换季保养。 3、大型施工机械使用的各种润滑油和冷却液,根据新疆石河子地 区冬季气温,全部更换冬季施工用油和冷却液。具体为:龙门吊:各减速箱润滑油使用GL-5齿轮油,并适当兑加5W-40机油。履带吊:使用牌号为5W-40机油,冷却水箱100%使用最低温度-45°C 的防冻液,液压油使用经询问厂家,使用46号抗磨液压油。发动机燃油根据气温的变化,及时调整高标号。履带吊还应特别检查蓄电池是否老化,连接桩头是否腐蚀,是否连接牢固。保持电解液的液面高度,保持足电状态。如有必要更换,使用干式荷电铅

酸蓄电池。 4、大型施工机械上的各种盖板及时装复,采用防寒毡保温的方 法,对裸露的油箱、油缸等进行保温。 5、做好大型施工机械操作室的密封工作,检查门窗是否严密,龙 门吊操作室内放置电取暖器,履带吊的暖风系统进行检查,保证工作正常。 6、做好防滑措施,龙门吊的登机爬梯踏板用麻袋包扎好,准备好 扫雪的工具等。 7、履带吊行走履带内的泥沙清理干净,履带销轴用机油润滑,防 止冬季冻结后影响履带吊的行走。龙门吊主电缆排列整齐,有龟裂破损的地方及时包扎好,防止冬季结冰拉断电缆。 二、大型施工机械在冬季使用时随时检查,发现问题及时采取措 施。 1、加强大型施工机械的班前检查工作。工作前,对所有的安全保 护装置要进行检查试验,发现安全保护装置有冻结和失灵的,要及时消除。对各运转机构的制动器要进行多次试验,确认制动机构工作正常。 2、工作前做好预热工作。履带吊发动机启动后,怠速运转10分 钟左右后,再中速运转10分钟左右,直到发动机水温升高。液压系统先不加载负荷,各动作空负荷动作几次,使各液压部件都运转几次,使液压油的温度升高。龙门吊各运转机构先空负荷运转几次,保证各机构的润滑。

冬季道路施工方案

冬季道路施工方案 目前工程施工已进入冬季,施工期间温度较低。当室外日平均气温连续5天低于5℃时,按照冬季施工要求精心组织施工。在冬季施工前应做好施工准备工作,对原有的临时设施进行相应调整以满足冬季施工需要,提前储备足够的材料与生活物资,同时做好施工机械设备的保养修理。 一、路基工程冬季施工保证措施 冬季低温路基施工的重点是处理好土方的填筑及表层灰土的防冻两个环节。 1、低温的界定:昼夜平均气温在0℃。以下且连续15d,均应按低温施工办理。 2、低温施工的路堤必须在冻结前处理完毕,处理方法除满足路基一般施工规定外,还要清理干净冰雪、疏干积水、坑洼处用与地基同类型的未冻土填平压实。 3、填土厚度;冬期路基施工按横断面全宽分层平铺,已铺土层未压实前不中断施工;路堤填筑每侧超宽填10—50cm并压实,待冬期过后修整边坡时削去多余部分并夯拍密实。 4、填筑路堤要随挖、随运、随填、随压实,已铺土层未压实前,不得中断施工。保证挖、运、填、压的周转时间小于土的冻结时间。 二、二灰碎石基层冬季施工保证措施 1、二灰碎石拌合时按配合比一次将水加足,避免施工现场洒水,装运中及时加盖防寒棚布,并尽快运至现场。 2、搅拌好的二灰碎石运至现场后,立即摊铺碾压,避免长时间裸露,已铺层未压实前不得中断施工。 3、碾压检测合格后如气温低于-10℃时使用塑料膜覆盖保温养护,此时不得洒水养护。 三、水泥砼结构冬季施工保证措施 冬季施工,最好使用早强型硅酸盐或普通硅酸盐水泥,因为强度发展快,水化热相对较高。不过,只要做好保温,什么水泥都可以使用,强度发展慢些,对防止热应力裂缝更好。 在最低温度2°C环境,浇筑混凝土可以不使用防冻剂,但必须做好保温,并且密切注意气温变化趋势。如果温度还会降低,需要加强混凝土保温隔并且密切注意气温变化趋势。如果温度还会降低,需要加强混凝土保温隔冷。 冬季砼结构施工的一般规定: 1、平均气温连续5d稳定在5℃以下或最低气温连续5d稳定在-3℃以下时,按低温季节施工。 2、混凝土早期允许受冻临界强度满足下列要求: ①、混凝土不低于7.0MPa(或成熟度不低于1800℃·h); ②、非大体积混凝土和钢筋混凝土不低于设计强度的85%。 3、低温季节,施工部位尽量集中。已浇筑的混凝土,在强度低于10Mpa、成熟度小于1800℃·h 时,进入低温季节之前,必须采取保温措施,以防混凝土受冻。 如果在负温下(最低温度低于零下5°C)环境浇筑混凝土,需要注意的主要是早期混凝土防冻。防冻需要从两个方面操作: ①尽量白天浇筑砼,夜晚停工。 ②为了提高混凝土的出料温度,应优先考虑拌和水加热,如不满足要求才考虑骨料加热; 水泥不能直接加热。对拌和水加热时,水温不宜超过60℃,如超过60℃,应改变加料顺序:将骨料与水先拌和、然后再加入水泥,以免造成水泥假凝,影响混凝土质量。对砂石骨料加热一般是采用排管通热水或通蒸汽加热。骨料加热的最高温度不宜超过60°C 。 ③使用防冻剂:防冻剂可以大幅度降低拌合水的冰点,防止在塑性状态和早期混凝土内部水分结冰膨胀,冻伤混凝土。防冻剂对混凝土强度性能没有明显危害,但有些防冻剂含尿素,混凝土会长期释放氨味,需要特别注意。 ④运输设备要有可靠的防风措施,并尽可能加以保温。并尽可能使用草帘或塑料膜板等覆盖暴露混凝土表面,使混凝土强度较快发展。

冬季施工要求

冬季施工要求 依据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)、《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》(CJJ 4-97)和《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)制订本施工要求。 1. 路基施工 1.1 一般规定 1.1.1 冬季施工应根据季节特点和施工段的地质地形条件,制定合理的施工方案。 1.1.2 冬季施工应加强安全管理,制定安全预案,加强气象信息的收集工作,避免灾害和事故发生。 1.1.3 冬季施工前必须做好各项准备工作。 1.2 冬季施工 1.2.1 在昼夜平均温度在-3℃以下,且连续10 天以上,或者昼夜平均温度虽在-3℃以上,但冻土没有完全融化时,均应按冬季施工办理。 1.2.2地质不良地区二级及二级以下公路路堤不宜进行冬季施工。河滩低洼地带,可被水淹没的填土路堤不宜冬季施工。土质路堤路床以下1m范围内,不得进行冬季施工。半填半挖地段、挖填方交界处不得在冬季施工。 1.2.3 冬季路基施工应采取措施,及时排放雨雪水及路堑开挖时出现的地下水。 1.2.4 冬季施工路基基底处理应符合下列规定: (1)冻结前应完成表层清理,挖好台阶,并应采取保温措施防止冻结。

(2)填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净。 (3)对需要换填土地段或坑洼处需补土的基底应选用适宜的填料回填,并及时进行整平压实。 (4)基底处理后应立即采取保温措施防止冻结。 1.2.5 冬季填方路堤应符合下列规定: (1)路堤填料,应选用未冻结的砂类土、碎石、卵石土、石渣等透水性良好的材料。不得用含水量过大的粘性土。城市快速路、主干道的路基不应用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不应大于10cm,冻土块含量应小于15%。 (2)填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松铺厚度应比正常施工减少20%~30%,且松铺厚度不得超过300mm。铺土层应及时碾压密实,不应受冻。当天填土应当天完成碾压。 (3)中途停止填筑时,应整平填层和边坡并进行覆盖防冻,恢复施工时应将表层冰雪清除,并补充压实。 (4)当填筑标高距路床底面1m时,碾压密实后应停止填筑,在顶面覆盖防冻保温层,待冬季过后整理复压,再分层填至设计标高。 (5)冬季过后必须对填方路堤进行补充压实,压实度应达到本规范相关要求。 1.2.6 冬季挖方路基施工应符合下列规定: (1)挖方边坡不得一次挖到设计线,应预留一定厚度的覆盖层,待到正常施工季节后再修整到设计坡面。 (2)路基挖至路床顶面以上1m 时,完成临时排水沟后,应停止开挖,待

冬季施工电气安全技术措施

冬季施工电气安全技术措施 冬季施工面临雨雪多、风大、低温等不利环境因素的影响,并能直接危及施工现场临时用电生产安全,给项目带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取电气安全技术措施,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,积极应对冬期施工面临的各种危险状况,提高抗风险能力,保障项目施工生产用电安全。 1、安全用电技术措施 (1)漏电保护器的设置 1)施工现场的总配电箱和开关箱至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 3)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 (2)电气设备的使用与维护 1)施工现场的所有电气设备在冬季施工前进行全面检查及维修,保证不塌陷、不漏水、不积水,并加强相应的保温措施。

2)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。 (3)加强安全检查,及时发现问题。对建筑物主体、脚手架、施工用电、塔式起重机、物料提升机、模板支撑体系、各小型机械的防雨雪棚以及临时设施、安全标志牌进行经常性检查,及时发现问题及时排除,对破损处及时修复。 (4)暴风雪时应立即停止室外施工作业,人员迅速撤到安全地方,同时安排专业电工现场值班检查,必要时立即拉闸断电。 2、电气防火技术措施 (1)合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。 (2)电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。 (3)配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用明火作业。 (4)电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。 (5)定期检测电气设备的绝缘程度。 (6)宿舍及办公区取暖采用暖气设备,严禁使用电炉、电暖器等大功率电器。 (7)工人宿舍取暖采用暖气设备,使用36V安全电压照明,不得使用220V电压电源。

相关文档