文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电公司变电一、二种工作票填写规范

供电公司变电一、二种工作票填写规范

供电公司变电一、二种工作票填写规范
供电公司变电一、二种工作票填写规范

变电一、二种工作票填写规范

一、变电站(发电厂)第一种工作票填写规范

单位

(1)本公司人员进行的工作,填写工作负责人所在的单位名称;

(2)外单位来本公司进行的工作,填写施工单位名称(例如:省送变电公司到××供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“省送变电公司”)。

(3)公司内部跨单位(县、市公司)工作,应填写施工单位名称(例如:南通送变电公司到如皋供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“南通送变电公司”,如皋供电公司变电工程队到海

安供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“如皋供电公司变电工程队”。

编号

(1)工作票的编号,同一单位(部门)同一类型的工作票应统一编号,不得重号。

(2)微机开票时,单位和编号由系统自动生成。

(3)当工作票打印有续页时,在每张续页右上方填写工作票编号。

1.工作负责人(监护人)

工作负责人名单,市公司本部由工区(公司)、县公司由公司书面批准。非本企业的工作负责人应预先经设备运行管理单位安监部门审核确认。

班组

应填写工作负责人(监护人)所在班组名称。对于两个及以上班组共同进行的工作,则班组名称填写“综合”。

2.工作班人员(不包括工作负责人)

(1)工作班人员在10人及以下时,应将工作班人员全部填写,然后注明“共×人”。

(2)工作班人员在10人以上时,至少应填写10名主要工作人员的姓名,然后注明“共×人”。

(3)同一份工作票中工作班组两个及以上时,应填写各班组1名主要人员的姓名,然后注明“共×人”。

(4)参与该项工作的外用工等其它人员也应包括在“工作班人员”中,厂家人员参与工作时,应填写其单位、工作人员姓名(厂方工作人员较多时可写明主要工作人员姓名,其后写明等几人),并与正式职工一样管理。

(5)工作负责人(监护人)不包括在“共×人”之内。

3.工作的变配电站名称

应填写变电站电压等级和名称,如“220kV刘桥变电所”。

4.工作任务

工作地点及设备双重名称

应逐项填写本次检修的工作地点及被检修设备的双重名称,填写的设备名称应与现场相符。工作地点是指工作的区域,如工作地点不在设备上,则要写明工作的区域、或写明在哪些设备之间,设备须填写双重名称。基建设备工作需使用第一种工作票时,则参照第二种工作票相同栏目的填写规范执行。

工作内容

工作内容应填写明确,术语规范。工作内容应与向调度提出停电申请的工作内容相符。应写明检修性质(大修、小修、临修、预试、定校、取样等);若是技改应写明具体内容(例如加装金属膨胀器,更换瓷套管等);若是消缺则写明消缺具体内容(例如处理××××漏油,更换××××不合格避雷器等)。必须将所有工作内容填全,不得省略。

工作地点及设备双重名称工作内容备注

2、设备名称与工作内容左右栏目必须一一对应。

5.计划工作时间

该栏应填写停电申请书上批准的工作时间。时间必须用阿拉伯数字填写(下同)。

6.安全措施

应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)

应按照工作内容,填写所应拉开(包括当时运方已在拉开状态的)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器、低压空气开关、及二次部分(如开关和刀闸的交直流操作电源、主变风扇、有载开关电源、保护联跳、自动装置(备自投)压板、流变二次端子短接等),二次设备如压板、熔丝必须写明名称或编号。

填写应装设绝缘挡板及具体装设位置。

手车开关必须拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点(对于有些设备无法观察到明显断开点的除外)。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将设备各侧断开。对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以写明在工作前拆除设备与电源之间的电气连接。

开关检修,应将遥控操作回路断开,并由工作票签发人在票上写明:将××开关方式开关由“远方”改为“就地”或退出遥控操作压板。

应装接地线、应合接地刀闸

应合接地刀闸的名称编号。

装设接地线应注明需要装设的具体地点、名称。接地线编号由工作许可人填写在“已执行”栏中的扎勾左侧(先写编号后打勾)。

多副接地刀闸可并行填写,多组接地线应分行填写,每组接地线由工作票签发人写明装设的确切地点。

应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施

填写应装设遮栏、围栏;应挂标示牌的位置和名称;防止二次回路误碰(如:设置红布帘等明显标志等)具体措施。

工作地点保留带电部分或注意事项

由工作票签发人填写与检修设备距离邻近的带电部分(包括工作地点上方、下方)或相邻第一个带电运行设备情况,及保护工作地点相邻的其他保护的运行情况。有关设备要写明编号或名称,位置要准确。以及其他需要向检修人员交代的注意事项。

补充工作地点保留带电部分和安全措施

根据现场的实际情况,由工作许可人对工作地点保留带电部分予以补充,并注明所采取的安全措施或提醒检修人员必须注意的事项。例如:当工作许可人实际设置的围栏或遮栏与邻近的带电设备(包括另一工作票停电检修设备)距离虽大于“安规”表4-1,但小于表2-1规定的情况下,则邻近的带电设备必须填入此栏。

若工作地点无保留带电部分和无补充安全措施时则填写“无”。

工作票签发人签名和时间

确认工作票1-6项无误后工作票签发人在签名栏内签名,并在时间栏内填入时间。工作票会签人审核工作票所填项目无误后签名并填写会签日期。

7.收到工作票时间

运行值班人员收到工作票后,应对工作票所列安全措施和填写内容进行审核无误后,填写收票时间并签名。若填写不符合要求可退票。

8.确认本工作票1-6项

(1)运行人员在完成工作票所要求的安全措施,若是装设接地线,填入相应接地线的编号(包括检修人员协助完成的安措),并经现场核实后,在相应的已执行栏内手工打“√”。

(2)双方现场检查确认工作票1~6项正确完备、执行无误后,由工作许可人填写许可开始工作时间,工作许可人和工作负责人分别签字。

(3)许可开始工作时间不得提前于计划工作开始时间。

9.本次工作危险点分析及防范措施

工作负责人应根据现场具体情况,将工作中有针对性的危险点和采取的防范措施填写在开工会记录本内,只在工作票负责人收执的工作票本项左右栏内分别填写“见开工会记录”。

10.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防范措施

工作班成员在明确了工作负责人、专责监护人交待的工作内容、人员分工、带电部位、现场布置的安全措施和工作的危险点及防范措施后,每个工作班成员在工作负责人所持工作票上签名,不得代签。多班组工作,可由各小组负责人在工作票签名,其他小组成员分别在开工会记录上签名。

11.工作负责人变动情况

经工作票签发人同意,在工作票上填写离去和变更的工作负责人姓名及变动时间,同时通知工作许可人;如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,工作许可人和原工作负责人在各自所持工作票上注明(工作票签发人的签名分别由工作许可人和工作负责人代签),两联工作票的时间填写必须一致。工作负责人的变更应告知全体工作班成员。变更的工作负责人应做好交接手续。

工作人员变动情况

经工作负责人同意签名,并在工作票上写明变动人员姓名、变动日期及时间。新增加的工作人员在明确了工作内容、人员分工、带电部位、现场安全措施和工作的危险点及防范措施,在工作负责人所持工作票上第10项确认栏签名后方可参加工作。

12.工作票延期

工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。无人值班变电所延期手续可通过电话办理,并分别代为签名,两联工作票的时间填写必须一致。工作票只能延期一次。

13.每日开工和收工时间:

对有人值班变电站的检修工作,每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人必须重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场站班会后,方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领,工作

人员不得进入工作地点。

对无人值班变电站的检修工作,当日收工时,应清扫工作地点,工作负责人应电话告知运行班组值班员当日工作收工,双方分别在各自所持的工作票的相应栏内填写时间、双方姓名。次日复工前,工作负责人应检查安全措施完好、与运行班组值班员电话联系,在得到许可,工作许可人、工作负责人分别在各自所持工作票相应栏内填写开工时间、双方姓名后方可开始工作。

两联工作票的开工收工时间的填写必须一致。

当出现下列情况时,当值工作许可人必须到达现场,与工作负责人共同检查和完善现场安全措施后,方可许可开始工作:

1、若工作负责人检查安全措施后有异议时;

2、因运行方式改变而影响安全作业时;

3、运行人员认为有必要时。

14.工作终结

工作结束,工作负责人会同工作许可人进行验收,验收时任何一方不得变动安全措施,验收合格后做好有关记录和及时移交有关修试报告、资料、图纸等。双方签名并填上时间。工作终结时间不应超出计划工作时间或经批准的延期时间。工作结束时间由工作负责人填写。

15.工作票终结

工作终结后,运行人员应拆除临时遮栏、标示牌,恢复常设遮栏,在拉开检修设备的接地刀闸或拆除接地线后,应在本变电站收持的工作票上填写“已拆除×#、×#接地线共×组”或“已拉开×#、×#接地刀闸共×组”,未拆除的接地线、接地刀闸汇报调度员后,方告工作票终结。

如几份工作票共用(或与调度共用)一组接地线或接地刀闸,该工作票中又没有拆除或操作记录,则应注明:“××#、××#接地线或接地刀闸在××#工作票中(或调度)继续使用”,即可对该工作票进行终结。

工作许可人签名并填写工作票终结时间。

工作票终结后,盖“已终结”专用章。

16.备注

(1)指定专责监护人

根据工作需要设专责监护人时,由工作票签发人在签发时写明;根据现场需要临时增设的专责监护人,应在开工会以前由工作负责人指定并填写在其所持的工作票上。设专职监护人时,必须写明专责监护人姓名,被监护人员姓名以及具体工作内容、地点。

增设的专责监护人如在第一栏填写不下的可填写在第二栏。

(2)其他事项

注明接地线未拆除、接地刀闸未拉开的原因。对未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸,在最终拆除后工作许可人还要在所持该工作票备注栏中补写最终拆除时间。

该栏还应填写以下内容:

1、必须使用的二次工作安全措施票;

2、高压试验有关记录;

3、临时加挂的接地线;

4、其它需要在备注中说明的情况。

二、变电站(发电厂)第二种工作票填写规范

单位

(1)在本公司进行的工作,填写工作负责人所在的单位名称;

(2)外单位来本公司进行的工作,填写施工单位名称(例如:省送变电公司到××供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“省送变电公司”)。

(3)公司内部跨单位(县、市公司)工作,应填写施工单位名称(例如:南通送变电公司到如皋供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“南通送变电公司”,如皋供电公司变电工程队到海安供电公司进行工作,“单位”栏目应填写“如皋供电公司变电工程队”。

编号

(1)工作票的编号,同一单位(部门)同一类型的工作票应统一编号,不得重号。

(2)微机开票时,单位和编号由系统自动生成。

(3)当工作票打印有续页时,在每张续页右上方填写工作票编号。

1.工作负责人(监护人)

工作负责人名单应由工区(所、公司)书面批准。非本企业的工作负责人应预先经设备运行管理单位安监部门审核确认。

班组

应填写工作负责人(监护人)所在班组名称。对于两个及以上班组共同进行的工作,则班组名称填写“综合”。

2.工作班人员(不包括工作负责人)

(1)工作班人员在10人及以下时,应将工作班人员全部填写,然后注明“共×人”。

(2)工作班人员在10人以上时,至少应填写10名主要工作人员的姓名,然后注明“共×人”。

(3)同一份工作票中工作班组两个及以上时,应填写各班组1名主要人员的姓名,然后注明“共×人”。

(4)参与该项工作的外用工等其它人员也应包括在“工作班人员”中,厂家人员参与工作时,应填写其单位、工作人员姓名(厂方工作人员较多时可写明主要工作人员姓名,其后写明等几人),并与正式职工一样管理。

3.工作的变配电站名称

应填写变电站电压等级和名称,如“220kV刘桥变电站”。

4.工作任务

工作地点及设备双重名称

应逐项填写本次检修的工作地点及被检修设备的双重名称,填写的设备名称应与现场相符。工作地点是指工作的区域,如工作地点不在设备上,则要写明工作的区域,或写明在哪些设备之间,设备须填写双重名称。

对于无调度命名的基建设备工作,应按照设计图上的名称填写(如“新增+设计图上的名称+开关(或间隔)”)。二次设备安装,在调度未下达该设备的名称、编号时,运行人员应在新保护屏的前后贴上设备的临时名称和临时编号(详见公司基建、改扩建工程交圈地带安全管理规定)。

如工作地点不在设备上,则要写明是在哪些设备的区域之间,设备也要填写双重名称。如果工作地点不在哪些设备的区域之间,则写明在某某室内或室外的区域。

工作内容

工作内容应填写明确具体,不得笼统、含糊(如技改、消缺、土建、绿化、搬运、照明等);填写术语要规范。必须将所有工作内容填全,不得省略。

5.计划工作时间

填写已批准的检修期限或填写本次工作所需的工作时间。时间必须用阿拉伯数字填写(下同)。

6.工作条件

(1)该栏是指在检修设备上工作应具备的条件,应填写本次工作的设备和与之有关联的设备的停电或不停电情况。即检修设备需要将低压停电时写停电(如断开交直流低压电源,断开的电源需写明具体名称),不需要将低压停电时则写不停电。

(2)填写与工作地点邻近的带电设备名称。

7.注意事项(安全措施)

该栏应考虑防止触电、机械伤害、高处坠落等人身事故的安全措施和保证电网、设备安全的各项具体措施,以及需要注意的事项,如:

(1)保护检查时,应停用保护情况;

(2)应断开低压电源开关;

(3)在带电设备周围或邻近带电部分工作时:必须保持的安全距离、邻近的带电设备或禁止接近的带电部位;

(4)为保证工作安全需要使用的工、器具及其正确的使用方法(如在带电区域内使用吊车,吊车应接地,吊臂应限位等特殊情况);

(5)压变二次回路不得短路或接地、流变二次回路不得开路;

(6)交直流回路不得短路、接地;

(7)根据工作内容设置必须的标示牌、安全围栏(以防止触电和摔跌等)、绝缘挡板、红布帘等;

(8)其它需要注意的事项。

8.补充安全措施

根据现场的实际情况,由工作许可人对工作地点保留带电部分予以补充,并注明所采取的安全措施或提醒检修人员必须注意的事项。例如,当工作许可人实际设置的围栏或遮栏与邻近的带电设备(包括另一工作票停电检修设备)距离虽大于“安规”表4-1,但小于表2-1规定的情况下,则邻近的带电设备必须填入此栏。

若没有补充安全措施则应填写“无”。

9.确认本工作票1-8项

该项在工作负责人和工作许可人双方确认工作票1~8项正确完备并经现场检查执行无误后,由工作许可人填写许可开始工作时间(“许可开始工作时间”不得提前于工作票计划工作的开始时间),工作许可人和工作负责人分别签字。

第二种工作票的许可原则上在变电所现场当面进行。无人值班变电所内远离带电体的地面工作(如绿化工作等)可在所辖操作班进行非就地许可工作,当非就地许可不能交清现场危险点和安全注意事项时,则必须到现场当面许可。

连续多日的工作,当从第二天开始出现下列情况时,当值工作许可人必须到达现场,与工作负责人共同检查和完善现场安全措施后,方可许可开始工作:

1、若工作负责人检查安全措施后有异议时;

2、因运行方式改变而影响安全作业时;

3、运行人员认为有必要时。

10.本次工作危险点分析及防范措施

工作负责人应根据现场具体情况,将工作中有针对性的危险点和采取的防范措施填写在开工会记录本内,只在工作票负责人收执的工作票本项左右栏内分别填写“见开工会记录”。

11.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点防范措施

工作班成员在明确了工作负责人、专责监护人交待的工作内容、人员分工、带电部位、现场布置的安全措施和工作的危险点及防范措施后,每个工作班成员在工作负责人所持工作票上签名,不得代签。多班组工作,可由各小组负责人在工作票上签名,其他小组成员分别在开工会记录上签名。

12.工作票延期

工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。无人值班变电所延期手续可通过电话办理,并分别代为签名,两联工作票的时间填写必须一致。。工作票只能延期一次。

13.工作负责人变动情况

经工作票签发人同意,在工作票上填写离去和变更的工作负责人姓名及变动时间,同时通知工作许可人;如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,工作许可人和原工作负责人在各自所持工作票上注明(工作票签发人的签名分别由工作许可人和工作负责人代签),两联工作票的时间填写必须一致。工作负责人的变更应告知全体工作班成员。变更工作负责人应做好交接手续。

工作人员变动情况

经工作负责人同意签名,并在工作票上写明变动人员姓名、变动日期及时间。新增加的工作人员在明确了工作内容、人员分工、带电部位、现场安全措施和工作的危险点及防范措施,在工作负责人所持工作票上第11项确认栏签名后方可参加工作。

14、每日开工和收工时间:

(1)对有人值班变电站的检修工作,每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人必须重新认真检查

安全措施是否符合工作票的要求,并召开现场站班会后,方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。

(2)对无人值班变电站的检修工作,当日收工时,应清扫工作地点,工作负责人应电话告知运行班组值班员当日工作收工,双方分别在各自所持的工作票的相应栏内填写时间、双方姓名。次日复工前,工作负责人应检查安全措施完好、与运行班组值班员电话联系,在得到许可,工作许可人、工作负责人分别在各自所持工作票相应栏内填写开工时间、双方姓名后方可开始工作。

(3)两联工作票的开工收工时间的填写必须一致。

15.工作票终结

工作结束,工作负责人会同工作许可人进行验收;验收合格后,由工作负责人在工作票上填明工作票终结时间(“工作票终结时间”不得滞后于工作票计划工作的结束时间或经批准的延期时间),双方签名。然后由运行人员拆除临时遮栏、标示牌,恢复常设遮栏后,工作票方告终结。

工作票终结后,盖专用章。

16.备注

(1)根据工作需要设专责监护人时,由工作票签发人在签发时写明;根据现场需要临时增设的专责监护人,应在开工会以前由工作负责人指定并填写在其所持的工作票上。设专职监护人时,必须写明专责监护人姓名,被监护人员姓名以及具体工作内容、地点。

(2)根据需要注明有关事项,如非运用中设备上为防止感应电需要装设接地线时由工作人员加挂,由工作票签发人在本栏中注明。

(3)其它需要在备注中说明的情况。

2015.11.5

相关文档