文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统分析试卷及答案剖析

电力系统分析试卷及答案剖析

电力系统分析试卷及答案剖析
电力系统分析试卷及答案剖析

电力系统分析练习题

一、简答题

1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等?

2、在220kV 及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小?

3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何?

4、电力变压器的主要作用是什么?

5、采用标么值计算有什么优点?

6、对电力系统运行的要求是什么?

7、试画出单相变压器等值电路。

8、试画出电力线路等值电路。

二、如图所示的电力系统

1.确定发电机G ,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c 的额定电压;

2.给出其稳态分析时的等值电路;

3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW ,功率因数为0.80(感性),末端电压为35kV ,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗;

4.条件同3,但功率因数提高到0.90(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会增加还是减少?

三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压;

2)设T-1 高压侧工作于+2.5%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。

C Y

G

四 、有一台双绕组变压器,电压比为110kV/10.5kV,额定容量为25MV.A,欲通过试验确定参数,受试验条件限制,在变压器一次侧加短路试验电流100A ,测得短路损耗93kW,短路电压8.8kV (线电压);在二次侧加电压8kV (线电压)进行空载试验,测得空载损耗23.5kW ,空载电流9.42A 。求该变压器折算到变压器一次侧的参数R 、X 、G 、B 。

五、一容量比为90/90/60兆伏安,额定电压为220/38.5/11千伏的三绕组变压器。工厂给出试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)

%=13.15, V S (2-3)%=5.7, V S (3-1)%=20.4, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=0.856。试求归算到220千伏侧的变压器参数。(注:功率值未归算,电压值已归算)

六、已知某一变压器参数如表1所示。

变压器绕组电阻、漏抗、励磁支路电导和励磁支路电纳的计算公式分别为:

212

1000k N

N P U R S =Ω 21%100k N

N

U U X S =?

Ω

30

2110S m N

P G U -=

? 02

1%S 100N

m N

I S B U =

?

1、试计算变压器绕组电阻、漏抗的有名值;

2、设S B=100MVA,110kV级为基本级,U B=121kV,试计算变压器绕组电阻、漏抗的标幺值。

七、如图所示电网。

=121kV,在D

1、计算D点发生三相短路时,短路点起始次暂态电流。

2、给出D点发生A相接地短路时,各序网络,并计算序网络各元件参数;

3、计算D点发生A相接地短路时,短路点起始次暂态电流有名值。

4、计算D点发生A相接地短路时,流过发电机的起始次暂态电流有名值。

九、试求如图1所示的等效电路的节点导纳矩阵,图中给出了各支路阻抗和对地导纳的

标幺值。若3、4节点间的支路用图2所示的支路代替,再求该网络的节点导纳矩阵。

图 1

十、 如图所示的简单电力系统,节点导纳矩阵为: 3-j9 -2+j6 -1+j3 0

-2+j6 3.666-j11 -0.666+j12 -1+j3

-1+j3 -0.666+j12 3.666-j11 -2+j6

0 -1+3j -2+j6 3-j9

节点2、3的注入功率已知,节点1为平衡节点,节点4为PV 节点,用高斯-塞德尔法

求节点2、3、4的电压,只迭代一次,取节点

2、3的电压初值均为1∠0。(图中各值均为标么值)。

十一、10kV 。求始端电压。

相关文档